文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护复习资料 8页

继电保护复习资料 8页

继电保护复习资料 8页
继电保护复习资料 8页

电气专升本继电保护知识要点

第一章

绪论

1. 继电保护装置是什么?其基本任务是什么?

答:能反应电力系统中电气元件发生故障或者不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。

基本任务是:自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行。 反应电气元件的不正常运行状态,而动作于发出信号、减负荷或跳闸。

2. 继电保护装置的组成?

答:继电保护装置中的基本组成元件——继电器(一种当输入量(电、磁、声、光、热)达到一定值时,输出量将发生跳跃式变化的自动控制器件。) 传统继电保护装置的组成

测量部分:测量被保护设备相应的电气量,并与整定值比较,从而判断是否启动保护。 逻辑部分:根据各测量部分输出量的大小、性质等判断被保护设备的工作状态。 执行部分:完成保护所承担的任务,如跳闸、发告警信号等。

3. 试述对继电保护的四个基本要求的内容: 答:选择性:

※ 保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。 ※ 主保护:正常情况下,有选择性切除故障

· 但存在主保护不能够隔离故障元件的可能性,如断路器拒动 ※ 后备保护:主保护不能切除故障时起作用

· 远后备:在远处(变电站)实现,性能比较完善,但其动作将扩大停电范围。 · 近后备:在主保护安装处实现,要同时装设必要的断路器失灵保护。 速动性:

※ 力求保护装置能够迅速动作切除故障 ● 提高电力系统并列运行的稳定性 · 暂态稳定等面积定则极限切除时间 · 高压/超高压输电线路保护 ● 减轻对设备、用户的损害

※ 对继电保护的速动性,不同情况有不同的要求(工程实际的考虑) ● 切除故障时间:保护装置动作时间+断路器动作时间。 ·快速保护动作时间:0.01~0.04s · 断路器动作时间:0.02~0.06s 灵敏性:

对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。用灵敏度系数sen K 衡量,主要取决于被保护元件和电力系统的参数和运行方式。一般用故障特征计算值gz

D

与整定的动作值

zd D 的比值表示,/sen

gz zd K

D D 。保护装置在预期最不利的情况下,仍能可靠动作,就要求有足

够的灵敏度裕度。

可靠性:

※不拒动和不误动

·不拒动——该动时动作 ·不误动——不该动时不动作

※ 可靠性主要指保护装置本身的质量和运行维护水平。

※ 提高保护装置不误动的可靠性和不拒动的可靠性的措施常常是相互矛盾的。

● 电力系统的结构和负荷性质不同,误动和拒动的危害程度也有所不同,应分别对待。 ·系统容量大,各部分电气联系紧密的

·保护误动影响较小,而拒动影响巨大,要提高不拒动可靠性 ·各部分联系薄弱的,或者负荷很重要

·保护误动造成损失巨大,而拒动可以通过后备保护修正,提高不误动的可靠性。

概念;故障切除总时间;灵敏系数。

第二章 电网的电流、电压保护和方向性电流、电压保护 第一节

单侧电源网络相间短路的电流、电压保护

1. 什么是继电特性?

答:无论起动和返回,继电器的动作都是明确干脆的,它不可能停留在某一个中间位置,这种特性我们称之为“继电特性”。 2. 继电器的返回系数定义?

答:返回电流与起动电流的比值称为继电器的返回系数,可表示为

0.85~0.9k re

re k act

I K I ??==,恒小于1。

3. 系统最大运行方式和最小运行方式?

答:最大运行方式:短路电流为最大的方式min S S Z Z ?=

最小运行方式:短路电流为最小的方式max S S Z Z ?=

4. 电流速断保护的保护范围?

答:电流速断保护不能保护线路的全长,其保护范围随运行方式而改变,一般为保护线路的85%。(只能保护线路的一部分)。 5. 过流保护装置的灵敏系数?

答:为了保证保护本线路的全长,限时电流速断保护必须在系统最小运行方式下,线路末端发生两相短路时,具有足够的反应能力。这个能力用灵敏系数

来衡量。

6. 什么是阶段式电流保护?

答:通常为三段式保护:电流速断;限时电流速断;定时限过电流保护组合在一起,构成阶段式电流保护(电流速断和限时电流速断为“主保护”, 定时限过电流保护为“后备保护”。) 7. 三段式电流保护的整定计算

第二节 电网相间短路的方向性电流、电压保护

1. 方向性电流保护的工作原理?

答:双侧电源供电情况下,误动作的保护都是在自己所保护的线路反方向发生故障时 , 由对侧电源供给的短路电流所引起的。对误动作的保护而言,实际短路功率的方向照例都是由线路流向母线。显然与其所应保护的线路故障时的短路功率方向相反。因此,为了消除这种无选择的动作,就需要在可能误动作的保护上增设一个功率方向闭锁元件,该元件只当短路功率方向由母线流向线路时动作,而当短路功率方向由线路流向母线时不动作,从而使继电保护的动作具有一定的方向性。 2. 功率方向继电器的基本要求?

答:① 明确方向性:正方向故障可靠动作,反方向故障可靠不动作: ② 足够灵敏性 3. 何谓90°接线方式?

如A

I ?

答:所谓的90°接线方式是指在三相对称情况下,当时,加入继电器的电流与电压BC U ?

的相位差90°。

第三节

中性点直接接地电网中接地短路的零序电流及方向保护

1. 中性点直接接地电网中接地短路的零序参数特点?

答:①故障点零序电压最高,距离故障点越远零序电压越低;②零序电流超前于零序电压,分布取决于线路的零序阻抗和中性点接地变压器的零序阻抗,而与电源的数目和位置无关;③ 故障线路,两端零序功率的方向与正序功率的相反;④ 由保护安装点到到零序网络中性点之间的零序阻抗决定,与被保护线路的零序阻抗及故障点的位置无关;⑤ 系统运行方式变化时,只要送电线路和中性点接地变压器数目不变,零序阻抗和零序网络就不变。 2. 零序电压、电流分量的提取?

答:零序电压分量的提取:① 用三个单相式电压互感器;② 用三相五柱式电压互感器(一次绕组接成星型并将中性点接地,二次绕组接成开口三角形);③ 当发电机的中性点经电压互感器或消弧线圈接地时,从它的二次绕组中也能够取得零序电压;④ 在集成电路保护中,由电压形成回路取得三个相电压相加,也可以从内部合成零序电压。

零序电流分量提取:采用三相电流互感器(三相星形接线方式中,在中线所流过的电流即为零序电流)。

第四节 中性点非直接接地电网中单相接地故障的零序电压、电流及方向保护 1. 中性点不直接接地电网中单相接地故障时的电流电压有什么特点?

答:① 全系统出现零序电压;② 非故障的元件上有零序电流,其值等于本身的对地电容电流,电容性无功功率的方向为母线流向线路;③ 故障线路上,零序电流为全系统非故障元件对地电容电流之和,数值一般较大,电容性无功功率为线路流向母线。 2. 中性点加装消弧线圈的作用是什么?采用什么补偿方式?为什么?

答:中性点装设消弧线圈的目的是利用消弧线圈的感性电流补偿接地故障时的容性电流,使接地故障电流减少。 补偿方式: ① 完全补偿:L C I I ∑= 最有利于消除故障点电弧,但容易引起串联谐振过电压,不宜采用

② 欠补偿:L C I I ∑<,当系统运行方式变化某个元件被切除或发生故障跳闸时,电容电流将减少,同样可能引起谐振过电压; ③ 过补偿:L C I I ∑>,补偿后残余电流是感性的,采用这种方法不可能发生串联谐振过电压,在实际中应用最广。

第三章

电网的距离保护

1. 距离保护的概念?

答:距离保护是反应故障点至保护安装点之间的距离(或阻抗),并根据距离的远近而确定动作时间的一种保护装置。 2. 阻抗继电器的概念?其构成方式?什么是单相补偿式阻抗继电器?阻抗继电器的主要动作特性有哪些?

答:阻抗继电器是距离保护装置的核心元件,其主要作用是测量短路点到保护安装地点之间的阻抗,并与整定值进行比较,以确定保护是否应该动作。

阻抗继电器按其构成方式可分为单相补偿式和多相补偿式。 单相补偿式阻抗继电器是指加入继电器的只有一个电压J

U

?(可以是相电压或线电压)和一个电流J I ?

(可以是相电流或两相电流

之差)的阻抗继电器,J

U

?

和J I ?

的比值称为继电器的测量阻抗J Z 。即J J

J

U Z I ?

?

=

全阻抗继电器的特性:以B 点(继电器安装点)为圆心,以整定阻抗zd Z 为半径所作的一个圆;方向阻抗继电器的特性是以整定阻抗zd Z 为直径而通过坐标原点的一个圆,圆内为动作区,圆外为不动作区;偏移特性的阻抗继电器的特性是当正方向的整定阻抗为zd Z 时,同时向反方向偏移一个zd aZ ,式中01a <

<,圆内为动作区,圆外为不动作区。

3. 单相补偿式阻抗继电器在距离保护中广泛采用的相间短路和接地故障的接线方式是什么?

答:相间短路:①0o 接线;②030+接线,一般很少采用;③0

30-接线,很少采用。接地短路:相电压和具有03K I ?

补偿的相电流接线。

第四章 输电线纵联保护(纵联保护、高频保护、微波保护) 1. 什么是纵联保护?

答:输电线的纵联保护,就是用某种 通信通道 将输电线两端或各端(对于多 端线路)的保护装置纵向连接起来,将各端的 电气量(电流、功率的方向等) 传送到对端, 将各端的电气量进行比较,以判断故障在本线 路范围内还是在线路范围之外,从而决定是否 切断被保护线路。 2. 高频通道的组成?

答:高频保护是以输电线载波通道作为通信通道的纵联保护。

组成:① 阻波器:阻波器是由一电感线圈与可变电容器并联 组成的回路。② 结合电容器;③ 连接滤波器: 由一个可调空心变压器和连接到高频电缆侧的电容器组成; ④ 高频收、发信机。

高频通道的工作方式可分为经常无高频电流(即所谓故障时发信)和经常有高频电流(即所谓长期发信)两种方式。在这两种工作方式中,以其传送的信号性质为准,又可以分为传送闭锁信号、允许信号和跳闸信号三种类型。 3、高频闭锁方向保护的基本原理?

答:高频闭锁方向保护,是以高频通道经常无电流而在外部故障时发出闭锁信号的方式构成的。此闭锁信号由短路功率方向为负的一端发出,这个信号被两端的收信机所接收,而把保护闭锁,故称为高频闭锁方向保护。其工作原理:是利用非故障线路的一端发出闭锁该线路两端保护的高频信号,而对于故障线路两端则不需要发出高频信号使保护动作于跳闸,这样就可以保证在内部故障并伴随有通道的破坏时(例如通道所在的一相接地或是断线),保护装置仍然能够正确地动作。 第五章 自动重合闸

1. 试述自动重合闸的优缺点?

答:优点:① 大大提高供电可靠性;② 重合闸成功,有利于提高电力系统并列运行的稳定性;③ 在规划、设计和建设中,考虑了重合闸的作用,可以暂缓架设双回线路,节约投资;④ 对断路器的误动作,可以起到纠正作用。

缺点:① 使电力系统又一次受到故障冲击,并可能降低系统并列运行的稳定性;② 恶化了断路器的工作条件,因为断路器在很短的时间内连续切断两次短路电流 2. 重合闸的启动方式?

答:采用由控制开关位置与断路器位置不对应的原则来起动重合闸。 3. 重合闸动作时限的选择原则? 答:1、单侧电源线路的三相重合闸:

原则上越短越好,但应力争重合成功,保证: (1)故障点电弧熄灭、绝缘恢复; (2)断路器触头周围绝缘强度的恢复及消弧室重新充满油,准备好重合于永久性故障时能再次跳闸,否则可能发生DL 爆炸,如果采用保护装置起动方式,还应加上DL 跳闸时间。

2、两侧电源线路的三相重合闸:

除上述要求外,还须考虑时 间配合,按最不利情况考虑:本侧先跳,对侧后跳。 第六章 电力变压器的继电保护

1. 试述变压器的故障类型、不正常运行状态及相应的保护方式; 答:※ 变压器的内部故障可以分为油箱内故障和油箱外故障两种 ● 油箱内故障:绕组的相间短路、接地短路;匝间短路;铁心的烧损 ● 油箱外故障:套管和引出线上发生的相间短路和接地短路 ※ 变压器的不正常运行状态

● 变压器外部相间短路引起的过电流和外部接地短路引起的过电流和中性点过电压;过负荷,漏油等引起的油面降低;变压器的过励磁。

※变压器的保护方式 ● 变压器的内部故障

(1) 瓦斯保护: 反应于油箱内所产生的气体或油流而动作。

· 轻瓦斯动作于信号

· 重瓦斯动作于跳开各电源侧断路器 (2)纵联差动保护或电流速断保护

保护变压器内部的绕组、套管及引出线上的故障;动作后均跳开变压器各电源侧的断路器 ※ 变压器的不正常运行状态 ● 外部相间短路引起的过电流

· 过电流保护、复合电压起动的过电流保护、负序电流 保护及单相式低电压起动的过电流保护、阻抗保护 ● 外部接地短路引起的过电流 · 零序电流保护 ● 过负荷保护

· 作用于信号,必要时自动减负荷或跳闸 ● 过励磁保护

· 在允许范围内作用于信号,否则动作于跳闸 ● 其它保护——油温、冷却系统故障等

2. 励磁涌流是在什么情况下产生的?有何特点?变压器差动保护中怎样克服励磁涌流的影响?

答:当变压器空载投入和外部故障切除后电压恢复时,可能出现很大的励磁电流(又称为励磁涌流)。 特点:① 包含有大量的非周期分量,使涌流偏向时间轴一侧;② 包含有大量的高次谐波,而且以二次谐波为主;③ 波形之间出现间断——有间断角a 。 克服励磁涌流的影响:① 采用具有速饱和铁心的差动继电器;② 鉴别短路电流和励磁涌流波形的差别;③ 利用二次谐波制动等 3、变压器差动保护中,产生不平衡电流的原因有哪些?

答:①、由变压器励磁涌流LY I 所产生的不平衡电流;② 由变压器两侧电流相位不同而产生的不平衡电流;③ 由计算变比与实际变比不同而产生的不平衡电流;④ 由两侧电流互感器型号不同而产生的不平衡电流;⑤ 由变压器带负荷调整分接头而产生的不平衡电流;

4. 低电压起动的过电流保护中,电压元件的作用?

答:电压元件的作用:保证一台变压器突然切除或电动机自起动时不动作。 5. 什么是复合电压起动的过电流保护?

答:复合电压起动的过电流保护是由一个负序电压继电器和一个接于线电压上的低电压继电器组成的电压复合元件,两个继电器只要有一个动作,同时过电流继电器也动作,整套装置即能启动。

第八章 母线保护

1. 母线差动保护的基本原理?

答:母线差动保护基本原理就是按照收、支平衡的原理进行判断和动作的。因为母线上只有进出线路,正常运行情况,进出电流的大小相等,相位相同。如果母线发生故障,这一平衡就会破坏。有的保护采用比较电流是否平衡,有的保护采用比较电流相位是否一致,有的二者兼有,一旦判别出母线故障,立即启动保护动作元件,跳开母线上的所有断路器。如果是双母线并列运行,有的保护会有选择地跳开母联开关和有故障母线的所有进出线路断路器,以缩小停电范围。 2. 双母线同时运行时,对母线保护的要求?

答:双母线同时运行时,对母线保护的要求具有选择故障母线的能力。① 双母线同时运行时,元件固定连接的电流差动保护;② 双母线同时运行的母联相位差动保护;③ 电流比相式母线保护。 3. 什么是断路器失灵保护?

答:所谓断路器失灵保护,是指当电力系统发生故障时,故障元件的保护动作发出跳闸脉冲而断路器拒绝动作,利用故障元件的保护,用较短的时限动作于连接在同一母线上的其它相关的断路器切除故障,使停电范围限制在最小。一般作为近后备保护方式中断路器拒动的后备保护。 计算题例题:

1. 三段式电流保护整定计算

如图所示网络和已知条件,设25.1=I

rel

K ,1.1=II rel K ,2.1=III

rel K ,返回系数85.0=re K ,自起动系数5.1=SS K ,

s t s 5.0max

.=,线路阻抗为km x /4.0Ω=。试对保护1进行三段式电流保护整定计算。

图1

Ω

=Ω=2.03.0min .max .S S Z Z

2. 三段式零序电流保护整定

如下图所示网络和已知条件:

kV

E A 3/115=,变压器:

Ω

==152.1.T T X X 、

Ω

=200.T X ,线路:

km x x /4.021Ω==、km x /4.10Ω=,以及15.1='rel

K 、15.1=''rel K ,试对保护1的零序I 、II 段电流保护进行整定计算:

1)零序电流I 段定值;

2)零序电流II 段定值及其灵敏度校验。 解:

B

Z Z Z B 62

27270210++++∑

∑∑B 点两相接地短路电流

kA Z Z Z E Z Z Z I k 32.1)81.1827(3

/1153622727)//(33021022)1,1(0=+?+=++=

∑∑∑∑∑∑φ

取其中最大的作为零序I 段的定值

kA I K I B rel

act

975.172.115.13max ..020.=?='=' 零序II 段:

C 点单相接地短路电流

kA Z Z Z E I B 80.0146

51513

/115333021)

1(0=++?=

++=

∑∑φ

C 点两相接地短路电流

kA Z Z Z E Z Z Z I

k

58.0)80.3751(3

/11531465151)//(33021022)1,1(0=+?+=++=∑∑∑∑∑∑φ 定值: kA I act

06.180.015.115.120.=??=''

灵敏度校验:25.106

.132

.120.min ..020.==''=

''act B sen

I I K 3.三段式距离保护整定

如下图所示网络和已知条件:

kV

E A 3/115=,两台变压器型号相同:

MVA S e 15=、额定电压

110/6.6kV 、

%5.10=d u ,线路

AB 和BC :

km z /45.01Ω=、A I L 300max .=,正常时e L U U 9.0min .=,以及85.0='rel

K 、8.0=''rel

K 、25.1='''rel K 、15.1=re K 、5.1=MS K ,试对保护1的三段式距离保护进行整定(采用全阻抗继电器): 1)距离I 段定值;

2)距离II 段定值及其灵敏度校验; 3)距离III 段定值及其灵敏度校验。

解: 保护1、2距离I 段:

Ω=?='='48.115.1385.01.AB rel act

Z K Z .20.8521.618.36act

rel BC Z K Z ''==?=Ω 保护1距离II 段:

与线路BC 的I 段配合

.1.()0.8(13.518.36)25.49act

rel AB act B Z K Z Z '''''=+=?+=Ω

与变低差动保护配合

Ω=????==7.8410

151********.10%6

6

22e e d T S U u Z .11

()0.7(13.542.35)39.102

act

rel AB T Z K Z Z ''''=+=?+=Ω 取.125.49act

Z ''=Ω 灵敏度校验:..25.49 1.89 1.513.5

act A sen A AB Z K Z ''''===>

距离III 段Ω=?==

2.1993

.03/1159.0max .min .min

.L L L I U Z Ω='''='''38.921

min ..1.L re s M rel act

Z K K K Z 距离III 段灵敏度校验 近后备:5.184.65

.1338.921..>=='''=

'''AB act

A sen

Z Z K 远后备:.1.92.38

2.63 1.251

3.521.6

act sen

A A

B B

C Z K Z Z ''''''=

==>++

最新特种作业安全考试题库学习资料

考试题库 一、填空题 1、在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业,氧含量不得超过(23.5%)。 2、动火作业完毕,(动火人)应清理现场,监火人在确认有无残留火种后才可离开。 3、在进入有限空间内部动火作业前,应进行有限空间气体分析,除可燃物含量分析还要分析(氧含量和有毒物)。 4、取样与动火间隔不得超过(30分钟),如超过此间隔时间,应重新取样分析。特殊动火作业期间还应随时进行监测。 5、在受限空间潮湿容、狭小金属容器内使用手持照明灯具时, 安全电压应小于等于(12V )伏。 6、(5级)风以上天气,原则上禁止露天动火作业。因生产需要确需动火作业时,动火作业应升级管理。 7、在受限空间内施救,在可燃、有毒气性质体不明的情况下,应首先选个体呼吸防护器材为(正压式空气呼吸器)。 8、在受限空间内进行动火作业时,受限空间内氧含量不应低于(18%)。 9、在有限空间内动火,必须形成空气对流或采用机械强制通风,每(2小时)化验分析一次。 10、在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业,氧含量不得超过(21% )。 11、进行气焊作业时,气瓶的存放必须距离明火( 10 )米以上 12. 动火作业人员应在动火点的( 上风向) 13. 用气焊(割)动火作业时,氧气瓶与乙炔气瓶的间隔不小于(5m) 14.遇有(5级)以上风不应进行室外高处动火作业。 15、有限空间设施管理单位应编制中毒窒息事故的(专项救援预案),并配备相应的救援器材。 16、有限空间设施管理单位应建立有限空间基本情况(台账),应向作业单位如实提供地下有限空间类型、内部设施及外部环境等基本信息。

17、有限空间作业应履行《有限空间作业审批单》,现场许可手续,并做好记录保存(一年)。 18、有限空间作业单位应建立、健全有限空间作业(安全生产责任制)。 19、进入有限空间作业单位应保证有限空间作业的安全投入,为作业人员配备符合(国家标准)要求的通风设备、检测设备、照明设备、通讯设备、应急救援设备和个人防护用品。 20、进入有限空间作业单位应对有限空间作业负责人员、作业者和监护者开展(安全教育培训),每年至少组织1次有限空间作业安全再培训和考核,并做好记录。 21、(申请人)负责填写《审批单》履行内部审批手续,并将工作计划通知有限空间设施管理单位。 22、(批准人)负责审核进入有限空间工作的必要性和作业单位班组有限空间作业安全培训情况。 23、(作业负责人)应了解整个作业过程中存在的危险、危害因素;确认作业环境、作业程序、防护设施、作业人员符合要求后,授权批准作业。 24、(监护者)应全过程掌握作业者作业期间情况,保证在有限空间外持续监护,能够与作业者进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通。 25、有限空间作业前必须进行(风险辨识),分析存在危险点,制定防止有害气体中毒的安全措施。 26、有限空间作业前,应对安全防护设备、个体防护装备、应急救援设备、作业设备和工具进行(安全检查),发现问题应立即更换。 27、有限空间作业过程中,一旦检测仪报警或发生安全防护设备、个体防护装备失效或作业人员出现身体不适时,作业人员应(立即撤离有限空间)。 28、为保证足够的新鲜空气供给,在有限空间作业过程中,可采取强制性(持续机械通风)措施降低危险,保持空气流通。 29、有限空间作业时,严禁用(纯氧)进行通风换气。 30、有限空间作业使用的气体检测仪一般应选用( 四合一)复合型气体检测仪(包括:氧气、可燃气、硫化氢、一氧化碳)。 31、有限空间作业正常的氧含量上限是(23.5% )VOL体积百分含量。

继电保护试题与答案

全国2002年4月高等教育自学考试 电力系统微型计算机继电保护试题 课程代码:02313 一、填空题(每小题1分,共20分) 1. 以微型计算机为核心的继电保护装置称为微型机继电保护装置。 2. 交流电流交换器输出量的幅值与输入模拟电流量的幅值成_正比_。 3. 脉冲传递函数定义为:在零初始条件下,离散系统输出响应的Z变换与输入信号的Z变换 之_比值_。 4. 当离散系统特征方程的根,都位于Z平面的单位圆之外时,离散系统_不稳定_。 5. 在一个控制系统中,只要有一处或几处的信号是离散信号时,这样的控制系统称为离散— 控制系统。 6?反映电力系统输电设备运行状态的模拟电气量主要有两种:来自电压互感器和电流互感器 二次侧的交流电压和交流「电流_信号。 7. 在一个采样周期内,依次对每一个模拟输入信号进行采样的采样方式称为_顺序_采样。 8. 脉冲传递函数分子多项式为零的根,称为脉冲传递函数的零点。 9. 从某一信号中,提取出有用频率成份信号的过程,称为滤波。 10. 合理配置数字滤波器脉冲传递函数的零点,能够滤除—输入信号中不需要的频率成份。 11. 合理配置数字滤波器脉冲传递函数的极点,能够提取输入信号中需要的一频率—成份信号。 12. 数字滤波器脉冲传递函数的零点z i在脉冲传递函数表达式中以因子1-Z_i Z-1的形式岀现。 13. 如果设计样本的频率特性频谱的最大截止频率为fmax,则要求对设计样本的单位冲激响 应h(t)进行采样时,采样频率要求大于_2f max_o 14. 为了提高微型机继电保护装置的抗干扰能力,在开关量输入电路中采取的隔离技术是_光 电隔离_ o 15. 利用正弦函数的_三个_瞬时采样值的乘积来计算正弦函数的幅值和相位的算法称为三点 采样值乘积算法。 16. 在电力系统正常运行时,微型机距离保护的软件程序工作在自检循环并每隔一个采样周 期中断一次,进行数据采集。 17. 微型机距离保护的软件程序主要有三个模块一初始化及自检循环程序、_采样中断程序-和 故障处理程序。 18. 在电力系统正常运行时,相电流瞬时采值差的突变量起动元件△I bC等于_零_o 19. 电力系统在非全相运行时,一旦发生故障,则健全相电流差起动元件_起动_o 20. 设U1、i1、D1;U2、i2、D2分别是电压、电流和电流一阶导数的采样值,则采用解微分方程 算法时,测量电感L的计算值为(U[U2- u?i」)/(i_2D」- i」D?)_。 二、单项选择题(每小题1分,共10分。从每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案, 并将正确 答案的号码写在题干后面的括号内。) 21. 脉冲传递函数零点是哪个方程的根(2 ) ①分母为零②分子为零 ③分子+分母④分母-分子 22. 逐次比较式数据采集系统中,模/数转换器输出量正比于输入电压量的(4 )

继电保护复习提纲(清华大学)

复习提纲 第一章绪论 1.电力系统继电保护的作用 2.对继电保护的基本要求(四个基本技术性要求) 第二章相间短路的电流电压保护和方向性电流保护 第一节单侧电源电网相间短路的电流电压保护 1.单侧电源电网相间短路电流保护的整定计算 一、二、三段电流保护动作值整定计算方法 一、二、三段电流保护动作时间整定计算 特别注意:阶梯时间特性 2.基本概念:不同接线方式性能比较 第二节多侧电源电网相间短路的方向性电流保护 1.功率方向继电器(GJ)的工作原理 2.使用功率方向继电器的目的:保证选择性 一、二段电流保护:动作值不能保证选择性时需使用功率方向继电器 三段电流保护:动作时间不能保证选择性时需使用功率方向继电器 特别注意:三段电流保护设置功率方向继电器的选择条件 第三章接地短路的零序电流保护和方向性零序电流保护 1.三段式零序电流保护的动作值整定原则 2.基本概念:灵敏零序一段电流与不灵敏零序一段电流 3.零序电流保护的主要特点 第四章电网的距离保护 第一节距离保护的基本概念 1.距离保护的作用原理 2.距离保护的主要组成元件 第二节单相阻抗继电器的构成原理 1.阻抗继电器的动作方程 2.阻抗继电器的动作特性 3.阻抗继电器的交流接线 (只要求全阻抗、方向阻抗与偏移阻抗) 第三节系统振荡对单相阻抗继电器的影响 1.系统振荡对单相阻抗继电器的影响 2.振荡闭锁装置的基本原理(要点:系统振荡与故障的主要区别)第五节距离保护的整定计算 1.一、二、三段距离保护动作值整定计算方法 2.一、二、三段距离保护动作时间整定计算 3.分支系数的影响: 二段保护整定:保护整定时取可能的最小分支系数,对应实际保护范围最大的情况,以保证其选择性(不延伸进入下条线路II段保护范围)三段保护灵敏度校验:取可能的最大分支系数,对应实际保护范围最

全国2007年4月高等教育自学考试电力系统继电保护试题及答案

全国2007年4月高等教育自学考试 电力系统继电保护试题 课程代码:02302 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.过电流继电器的返回系数( ) A .等于0 B .小于1 C .等于1 D .大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求( ) A .大于2 B .大于1.3~1.5 C .大于1.2 D .大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是( ) A .有机会只切除一条线路 B .有机会只切除一条线路 C .100%切除两条故障线路 D .不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的( ) A .方向性 B .可靠性 C .灵敏性 D .选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是( ) A .90°接线 B .3 0、30 C.-3、-3 D .-30、30 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( ) A .全阻抗继电器 B .方向阻抗继电器 C .偏移特性阻抗继电器 D .上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是( ) A .0°接线 B .90°接线 C .3 0、30 D .A 、A +30零序补偿电流的接线方式

8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的() A.测量阻抗增大,保护范围减小 B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小 D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的() A.选择性 B.可靠性C.灵敏性 D.速动性10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的() A.选择性 B.速动性C.灵敏性 D.可靠性11.距离Ⅲ段保护,采用方向阻抗继电器比采用全阻抗继电器()A.灵敏度高 B.灵敏度低C.灵敏度一样 D.保护范围小12.高频阻波器的作用是() A.限制短路电流 B.防止工频电流窜越 C.防止高频电流窜越 D.补偿接地电流13.对于Y,d11接线变压器,为保证正常运行时差动回路两臂的电流相等,应使变压器Y侧电流互感器变比() A.等于变压器变比n B.增大倍 T C.减少倍 D.增大3倍14.发电机横差保护的作用是() A.保护定子绕组匝间短路 B.保护定子绕组相间短路C.保护定子绕组接地短路 D.保护转子绕组一点接地故障 15.对于大型发电机,反应转子表层过热的主保护是() A.低电压起动的过电流保护 B.复合电压起动的过电流保护 C.负序电流保护 D.阻抗保护 二、填空题(本大题共23小题,每小题1分,共23分) 请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

电力系统继电保护原理—考试题库及答案

水轮发电机长期允许的负序电流一般是发电机额定电流的多少倍? A. 8%; B. 12%; C. 40%; D. 4%; 回答错误!正确答案: B 发电机失磁保护动作的必要条件是: A. 机端测量阻抗位于第Ⅳ象限; B. 发电机吸收感性无功; C. 机端电压降低; D. 励磁电压降低;

回答错误!正确答案: D 理想情况下,线路内部故障时,纵联电流保护中差动回路的电流: A. 为故障电流的总和 B. 为0 C. 为电容电流 D. 为负荷电流 回答错误!正确答案: A 助增的分支系数: A. 小于0 B. 小于1 C. 与电源的位置与大小无关 D.

大于等于1 回答错误!正确答案: D 能够反映发电机定子绕组匝间短路的保护称为: A. 横联差动; B. 失灵保护; C. 过电流保护; D. 纵联差动; 回答错误!正确答案: A 对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备称为电力系统的。 A. 二次设备 B. 备用设备 C. 一次设备

D. 高压设备 回答错误!正确答案: A 理想条件下,正常运行及外部故障时,流过差动回路的电流应该是: A. 负荷电流; B. 励磁电流; C. 0; D. 外部故障电流的总和; 回答错误!正确答案: C 正常、过激运行的发电机失磁后,机端测量阻抗的变化轨迹应该是 A. 从第Ⅰ象限到第Ⅱ象限 B. 从第Ⅰ象限到第Ⅲ象限 C.

从第Ⅰ象限到第Ⅳ象限 D. 从第Ⅳ象限到第Ⅱ象限 回答错误!正确答案: C 单侧电源供电的线路上发生故障时,过渡电阻使测量阻抗。 A. 保持不变 B. 由感性变为容性 C. 增大 D. 减小 回答错误!正确答案: C 励磁涌流的波形偏于时间轴的一侧,主要是由于励磁涌流中什么的影响? A. 高次谐波; B. 非周期分量;

电力系统继电保护复习题摘录4

1绪论 1.1填空题 1.电力系统继电保护应满足(选择性) (速动性) (灵敏性) (可靠性)四个基本要求。 2.电力系统发生故障后,总伴随有电流(增大)电压(减小)线路始端测量阻抗的( 减 小)电压与电流之间相位角(变化)。 3.电力系统发生故障时,继电保护装置应(切除故障),电力系统不正常运行时,继 电保护装置一般应( 跳闸)。 4.电力系统切除故障时的时间包括( 继电保护的动作时间)时间和(断路器跳 闸)的时间。 5.继电保护灵敏性指其对( 其保护范围内)发生故障或不正常工作状态的反应 能力。 6.继电保护装置一般由( 测量部分)、( 逻辑部分) 和( 执行部分)组 成。 7.继电保护装置的测量部分是由被保护元件的( 被保护对象输入有关的电气 量)与保护的( 已给的整定值)进行比较。 1.2选择题 1.我国继电保护技术发展过了五个阶段,其发展顺序是( C ) A机电型晶体管型整流型集成电路型微机型 B机电型整流型集成电路型晶体管型微机型 C机电型整流型晶体管型集成电路型微机型 2.电力系统最危险的故障( 三相短路) 3.电力系统短路时最严重的后果是( C ) A电弧使故障设备损坏 B使用户的正常工作遭到破坏

C破坏电力系统运行的稳定性 4.继电保护的灵敏度系数K1m要求( C ) A K1m<1 B K1m=1 C K1m>1 线路保护一般装设两套,它们是(一套为主保护,另一套为后备保护) 1.3问答题 1.继电保护装置在电力系统中的所起的作用是什么? a.自动、迅速、有选择性地将故障元件从系统中切除,使故障元件免于继续遭 到破坏,恢复无故障部分正常工作。 b.反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号、 减负荷或跳闸。 2.继电保护装置通过那些环节完成预定的保护功能,各环节的作用是什么? (1)测量部分:从被保护对象输入有关的电气量作为保护动作的判据,并与已给 的整定值进行比较,判断保护是否动作。 (2)逻辑部分:使保护装置按一定的逻辑关系工作,确定是否应该使断路器跳闸 或发出信号,是否延时等。 (3)执行部分:完成保护装置所担负的任务。 3.后备保护的作用是什么?阐述远后备保护和近后备保护各自的优缺点。 (1)对被保护范围内的故障,能迅速的有选择性加以切除,以保证系统中其它非故障部分继续运行。 (2)远:断路器拒动时,仍然能切除故障。动作失去选择性,切除故障时间长。 (3)近:动作仍具选择性,切除故障时间短。断路器拒动时,无法切除故障。

特种作业安全试题含答案(新版)

特种作业安全试题含答案(新 版) Without safety as a guarantee, it may be vanished in an instant! So the importance of safety is a subject that everyone must pay attention to. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0234

特种作业安全试题含答案(新版) 安全师试题特种作业安全试题 一、选择题(每题5分,共30分) 1、特种作业人员经过()合格取得操作许可证者,方可上岗。A.专业技术培训考试B.文化考试C.体能测试 2、气瓶的瓶体有肉眼可见的突起(鼓包)缺陷的,应如何处理?()A.维修处理B.报废处理C.改造使用 3、在焊接作业中,为保护操作者的安全,保护片一般累汁使用多久更换一次?()A.4小时B.8小时C.24小时 4、()是利用气体燃烧的火焰作为热源的焊接方法。A.气焊B.气割C.电焊 5、乙炔瓶的储藏仓库,应该避免阳光直射,与明距离不得小于()。A.5米

B.10米 C.15米 6、锅炉的三大安全附件分别是安全阀、压力表。()A.电表B.温度计C.水位表 7、在气瓶运输过程中,下列哪项操作不正确?()A.装运气瓶中,横向放置时,头部朝向 一方。B.车上备有灭火器材C.同车装载不同性质的气瓶,并尽量多装 8、电焊时,若有其它人在场,应采取下列哪项安全措施?()A.放置警告牌以示警惕B.放置警告牌,在工作场所周围设置屏幕C.规定在场人士佩戴眼镜 9、搬运气瓶时,应该()。A.戴好瓶帽,轻装轻卸B.随便挪动C.无具体安全规定 10、下列哪类起重机械操作员不需持有合格证书?()A.汽车吊B.龙门吊C.葫芦吊 11、下列哪种燃料不准在锅炉炉膛里燃烧?()A.煤炭B.汽油C.油

电力系统继电保护(第二版)复习资料

第一章 问答: 1.电力系统继电保护的基本任务是什么? 发生故障时自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到损坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行。 反应电气设备的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号或跳闸。此 时一般不要求迅速动作,而是根据对电力系统及其元件的危害程度规定一定的延时,以免暂短的运行波动造成不必要的动作和干扰引起的误动。 2.电力系统短路有哪些:单相接地短路、两相短路、两相接地短路、三相短路。 3.发生短路的后果有哪些? 通过短路点的很大短路电流和所燃起的电弧,使故障元件损坏。 短路电流通过非故障元件,由于发热和电动力作用,会使其的损坏或缩短其使用寿命。 电力系统中部分地区的电压大大降低,使大量的电力用户的正常工作遭到破坏或产生废品。 破坏电力系统中各发电厂之间并列运行的稳定性,引起系统振荡,甚至使系统瓦解。选择、填空 1.继电保护装置的构成部分:测量比较元件、逻辑判断元件、执行输出元件。 2.对继电保护的要求,灵敏系数的要求? 可靠性:包括安全性和信赖性。 选择性:指保护装置动作时,在可能最小的区间内将故障从电力系统中断开,最大限度地保证系统中无故障部分仍然继续安全运行。 速动性:指尽可能快地切除故障,以减少设备及用户在大短路电流、低电压下运行的时间,降低设备的损坏程度,提高电力系统并列运行的稳定性。 灵敏性:指对其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反映能力。 灵敏系数的要求:一般灵敏性系数在1.2—-2 之间。 第二章电网的电流保护 问答:

1?什么是90度接线方式?优缺点?动作内角范围的确定?0《(l)k《90,其功率方向继电当 器的动作内角? 是指系统三相对称,且功率因数cos <1)=1的情况下,加入继电器的电流Ir,超前电压 Ur90度的接线方式 优点:对各种两相短路都没有死区 适当选择内角后,对线路上各种相间故障保证动作的方向性 缺点:不能清除电压死区 动作内角范围的确定。三相短路时0《&《90 (0《(bk ?90) 两相短路时30《已《60 动作条件一90《(I)r+a《90 或cos (r+a)》0 选择、填空 1.电流1段、2段动作电流的整定原则、优缺点: 电流1段是按躲过线路末端最大三相短路电流整定,优点是作为本线路首端主保 护,动作迅速,缺点是不能保护线路全长,只能15%左右、电流2段是按躲过相邻元件末端最大三相电流或相邻元件电流速断保护的动作电流配合,按两个条件中较大的整定,优点是 作为本线路首端的近后备,本线路末端的主保护,相邻下一线路首段的远后备,能保护全长,缺点是不能作为相邻下一线路的完全远保护。 2.过电流继电后备保护的分类 3.中性点直接接地系统接地短路零序电压的分布,决定零序电流分布的因素? 零序电压故障点最高,离故障点越远处的零序电压越低,变压器中性点的零序电0压为 而与F 零序电流的分布主要决定于输电线路的零序阻抗和中性点接地变压器的零序阻抗,源的数目和位置无关

特种作业考试题库(有答案)

特种作业有答案 第一章 一、判断题 对1.国家规定要求:从事电气作业的电工,必须接受国家规定的机构培训、经考核合格者方可持证上岗。 对2.作为一名电气工作人员,对发现任何人员有违反《电业安全工作规程》,应立即制止。 3.在电气施工中,必须遵守国家有关安全的规章制度,安装电气线路时应根据实际情况以方便使用者的原则来安装。 4.合理的规章制度是保障安全生产的有效措施,工矿企业等单位有条件的应该建立适合自已情况的安全生产规章制度。 5.为了保证电气作业的安全性,新入厂的工作人员只有接受工厂、车间等部门的两级安全教育,才能从事电气作业。 6.电工作业人员应根据实际情况遵守有关安全法规,规程和制度。 二、单选题 1.安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于(C)学时;每年再培训的时间不得少于( C)学时。 A.100,40 B.24,8 C.48,16 2.作为电气工作者,员工必须熟知本工种的(B)和施工现场的安全生产制度,不违章作业。 A.生产安排 B.安全操作规程 C.工作时间 第二章电工基础知识 一、判断题 对1.全电路的欧姆定律是指:电流的大小与电源的电动势成正比,而与电源内部电阻和负载电阻之和成反比。 2.若干电阻串联时,其中阻值越小的电阻,通过的电流也越小。 对3.对于电路中的任意一个回路,回路中各电源电动势的代数和等于各电阻上电压降的代数和。 4.有两个频率和初相位不同的正弦交流电压U1和U2,若它们的有效值相同,则瞬时值也相同。 5.正弦量可以用相量表示,所以正弦量也等于相量。 对6.反映二极管的电流与电压的关系曲线叫二极管的伏安特性曲线,有正向特性曲线和反向特性曲线之分。 7.最大反向电流是指二极管加上最大反向工作电压时的反向电流,反向电流越大,说明二极管的单向导电性能越好。 对8.晶体管的电流分配关系是:发射极电流等于集电极电流和基极电流之和。对9.输出电路与输入电路共用了发射极,简称共发射极电路。 10.共基极电路特点是输入阻抗较小,输出阻抗较大,电流、电压和功率的放大倍数以及稳定性与频率特性较差。 对11.整流电路就是利用整流二极管的单向导电性将交流电变成直流电的电路。 12.集电极最大允许耗散功率与环境温度有关,环境温度愈高,则允许的最大允许耗散功率愈大。

(全新整理)4月全国自考电力系统自动装置试题及答案解析

全国2018年4月高等教育自学考试 电力系统自动装置试题 课程代码:02304 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.微机励磁调节器便于实现复杂的控制方式,这是由于其() A.硬件简单可靠 B.控制功能用软件实现 C.显示直观D.硬件的标准化设计 2 越大时,则强励作用() A.不变B.可能变弱也可能变强C.越弱D.越强 3.负荷吸收的有功功率随频率变化的现象,称为() A.负荷调节效应 B.负荷的暂态频率特性C.负荷的频谱D.负荷的动态频率特性4.当ZZQ-5自动准同步装置的出口电路发出加速脉冲时,同时闭锁了()A.减速脉冲 B.升压脉冲 C.降压脉冲D.合闸脉冲 5.在理想灭磁过程中() A.励磁电流加速衰减,励磁电压不变 B.励磁电压加速衰减,励磁电流不变 C.励磁电流匀速衰减,励磁电压保持为最大允许值 D.励磁电流和电压都匀速衰减 6.重合闸复归时间一般取() A.5~10s B.10~15s C.15~20s D.20~25s 7.会引起电力系统频率降低的操作是() A.切除部分负荷B.减少发电机有功功率输出C.切除双回线路中的一回D.减少发电机无功功率输出 1

8.下列各元件中,一般作主选相元件的是() A.相电流差突变量选相元件 B.阻抗选相元件 C.相电流选相元件 D.相电压选相元件 9.自动低频减负荷装置的附加级动作延时一般为() A.1~10s B.10~20s C.20~30s D.30~40s 10.影响导前时间脉冲的导前时间的因素是() A.频率差 B.电压差 C.相角差 D.导前时间脉冲形成电路的参数R,C 11.ZZQ-5装置中,电源闭锁电路的作用是() A.禁止合电源B.禁止关电源 C.防止合电源时造成非同步误合闸D.防止关电源时造成非同步误合闸12.系统正常运行状态下,AAT装置中得电动作的继电器是() A.时间继电器 B.信号继电器 C.出口继电器D.闭锁继电器 13.什么情况下会发生自动重合闸的断路器的“跳跃”现象? () A.执行元件触点粘接 B.合闸到永久性故障 C.执行元件触点粘接且合闸到永久性故障 D.合闸到瞬时性故障 14.微机录波装置软件功能模块不包括 ...() A.装置起动B.录波方式 C.波形记录D.报告输出 15.虚有差调频法具有的特点是() A.调节过程中有差,调节结束时无差 B.调节过程中有差,调节结束时有差 C.调节过程中无差,调节结束时无差 D.调节过程中无差,调节结束时有差 二、填空题(本大题共10小题,每空1分,共10分) 请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。 2

第二节 继电保护的基本原理及其组成

第二节继电保护的基本原理及其组成 参看图1-1至图1-6及其讲解,了解本章对继电保护装置对正常与故障或不正常状态的区分以及继电保护基本原理,并且通过对继电保护装置基本组成的学习深入了解各部分工作内容。 一、继电保护装置对正常与故障或不正常状态的区分 通过对继电保护装置正常运行状态与故障或不正常状态的学习,初步理解继电保护装置的原理。 1. 为完成继电保护所担负的任务,应该要求它能够正确区分系统正常运行与发生故障或不正常运行状态之间的差别,以实现保护。 图1-1 正常运行情况 在电力系统正常运行时,每条线路上都流过由它供电的负荷电流,越靠近电源端的线路上的负荷电流越大。同时,各变电站母线上的电压,一般都在额定电压±5%-10%的范围内变化,且靠近于电源端母线上的电压较高。线路始端电压与电流之间的相位角决定于由它供电的负荷的功率因数角和线路的参数。 由电压与电流之间所代表的“测量阻抗”是在线路始端所感受到的、由负荷所反应出来的一个等效阻抗,其值一般很大。 图1-2 d点三相短路情况 当系统发生故障时(如上图所示),假定在线路B-C上发生了三相短路,则短路点的电压降低到零,从电源到短路点之间均将流过很大的短路电流,各变电站母线上的电压也将在不同程度上有很大的降低,距短路点越近时降低得越多。 设以表示短路点到变电站B母线之间的阻抗,则母线上的残余电压应为 此时与之间的相位角就是的阻抗角,在线路始端的测量阻抗就是,此测量阻抗的大小正比于短路点到变电站B母线之间的距离。 2. 一般情况下,发生短路之后,总是伴随着电流的增大、电压降低、线路始端测量阻抗减小,以及电压与电流之间相位角的变化。故利用正常运行与故障时这些基本参数的区别,便可以构成各种不同原理的继电保护: (1)反应于电流增大而动作的过电流保护; (2)反应于电压降低而动作的低电压保护; (3)反应于短路点到保护安装地点之间的距离(或测量阻抗的减小)而动作的距离保护(或低阻抗保护)等。 电力系统中的任一电气元件,在正常运行时,在某一瞬间,负荷电流总是从一侧流入而从另一侧流出。 图 1-3 正常运行状态 说明:如果统一规定电流的正方向都是从母线流向线路,则A-B两侧电流的大小相等,相位相差180度(图中为实际方向)。

电力系统继电保护复习知识点总结材料

第一章、绪论 1、电力系统运行状态概念及对应三种状态: 正常(电力系统以足够的电功率满足符合对电能的需求等)不正常(正常工作遭到破坏但还未形成故障,可继续运行一段时间的情况)故障(电力系统的所有一次设备在运行过程中由于外力、绝缘老化、误操作、设计制造缺陷等原因会发生如短路,断线等故障) 2、电力系统运行控制目的: 通过自动和人工的控制,使电力系统尽快摆脱不正常运行状态和故障状态,能够长时间的在正常状态下运行。 3、电力系统继电保护: 泛指继电保护技术和由各种继电保护装置组成的继电保护系统。 4、事故: 指系统或其中一部分的正常工作遭到破坏,并造成对用户停电或少送电或电能质量变坏到不能允许的地步,甚至造成人身伤亡和电气设备损坏的事件。 5、故障: 电力系统的所有一次设备在运行过程中由于外力、绝缘老化、误操作、设计制造缺陷等原因会发生如短路,断线等。 6、继电保护装置: 指能反应电力系统中电气设备发生故障或不正常运行状态,并动作与断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 7、保护基本任务: 自动、迅速、有选择性的将故障元件从电力系统中切除,使元件免于继续遭到损坏,保障其它非故障部分迅速恢复正常运行;反应电气设备的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号或跳闸。 8、保护装置构成及作用: 测量比较元件(用于测量通过被保护电力元件的物理参量,并与其给定的值进行比较根据比较结果,给出“是”“非”“0”“1”性质的一组逻辑信号,从而判断保护装置是否应启动)、逻辑判断元件(根据测量比较元件输出逻辑信号的性质、先后顺序、持续时间等,使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是否该使断路器跳闸、发出信号或不动作,并将对应的指令传给执行输出部分)、执行输出元件(根据逻辑判断部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息、发出警报或不动作) 9、对电力系统继电保护基本要求: 可靠性(包括安全性和信赖性;最根本要求;不拒动,不误动);选择性;速动性;灵敏性 10、保护区件重叠: 为了保证任意处的故障都置于保护区内。区域越小越好,因为在重叠区内发生短路时,会造成两个保护区内所有的断路器跳闸,扩大停电范围。 11、故障切除时间等于保护装置(0.06-0.12s,最快0.01-0.04s)和断路器动作时间(0.06-0.15,最快0.02-0.6)之和。 12、①110kv及以下电网,主要实现“远后备”-一般下级电力元件的后备保护安装在上级(近电源侧)元件的断路器处;②220kv及以上电网,主要实现“近后备”-,“加强主保护,简化后备保护” 13、电力系统二次设备: 对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备。

特种作业人员安全考试试题.doc

山东华群新材料科技有限公司司特种作业人员考试试题 姓名时间分数 一、填空题 ( 每题 3 分,共计30 分 ) 1 .《中华人民共和国安全生产法》于_______年_____月 _____日公布, ______年 _____月 _____日施行。 2 .《安全生产法》规定,生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的,取得_______ ,方可上岗作业。 3._______负责制定特种作业人员培训大纲及考核标准。 4.特种作业人员必须接受与 _______________相适应的、 _____________安全技术培训。 5.特种作业人员必须经 ______________________ 合格,取得特种作业操作证后,方可上岗作业。 6 .负责特种作业人员培训的单位应具备相应的_________。 7 .从事特种作业人员培训的教师须经__________,方可上岗。 8 .国家局可以委托有关部门或机构审查认可_____________________ 的资格,签发特种作业操作证。 9 .各省级安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构,以及_____________ ,应每年向国家局报送本地 区本部门有关特种作业人员培训、考核、发证和复审情况的年度统计资料。 10. ________________ 应当加强特种作业人员的管理,建立特种作业人员档 案。二、选择题 ( 每题 3 分,共计 30 分 ) 1 .生产经营单位的特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得特种作业操作资格证书,上岗作业的,将被责令限期改正;逾期未改正的,责令停产停业整顿,可以并处() 万元以下罚款。 A .1 B . 2 C . 3 D .5 2 .特种作业人员必须具备( ) 项基本条件。 A .4 B . 5 C . 6 3 .特种作业人员经有关业务主管部门考核合格,取得( ) ,企业方可取得安全生产许可证。 A .岗位证书 B .职业资格证书 C .特种作业操作资格证书D.特种作业资格证书 4 .特种作业人员包括 ( ) 类。 A .15 B . 16 C. 17 D . 18 5 .特种作业人员培训考核实行() 制度。

继电保护自学考试题3答案

电力系统继电保护课程自学考试题 一、填空题(每空1分,共10分) 1..继电保护的灵敏性是指对于保护范围内发生( 故障或不正常运行状态 )的反应能力。 2. 能使电磁型电流继电器返回原位的(最大)电流,称为继电器的返回电流。 3. 中性点直接接地电网中发生接地故障时,距离故障点越远处的零序电压( 越低 )。 4. 中性点非直接接地电网中,利用故障线路零序电流( 大于 )非故障线路零序电流的特点来构成零序电流保护。 5. 电抗互感器DKB 的作用是将电流互感器的二次电流变换成与之成正比并超前其一定角度的( 电压 )。 6. 在单侧电源线路上短路点的过渡电阻,总是使继电器的测量阻抗增大,使保护范围(缩 短 )。 7. 励磁涌流中包含很大成分的(非周期分量),往往使涌流偏于时间轴的一侧。 8. 若变压器中性点接地运行的电力网,对外部接地短路引起过电流,应装设( 零序电流 )保护。 9. 发电机纵差动保护的起动电流按躲开外部故障时的最大( 不平衡 )电流整定。 10.发电机失磁后,无功功率由正变为负,由发出无功变为( 吸收 )无功。 二. 判断对错,若有错请改正(每题2分,共10分) 1. 在不同的运行方式下,电流速断保护的保护区是相同的。 错:在不同的运行方式下,电流速断保护的保护区是不同的。 2. 线路采用无电压检定和同步检定重合闸装置,通常在检定无电压的一侧不投入同步检定继电器。 错:线路采用无电压检定和同步检定重合闸装置,通常在检定无电压的一侧同时投入同步检定继电器。 3. 零序过电流保护的灵敏度高于相间短路的过电流保护的灵敏度。 对 4. 过渡电阻对圆特性的全阻抗继电器影响大于对方向阻抗继电器的影响。 错:过渡电阻对圆特性的全阻抗继电器影响小于对方向阻抗继电器的影响。 5. 汽轮发电机失磁后,只要发电机母线电压或系统电压不低于规定值,失磁保护就不必很快动作于跳闸。 对 三、名词解释:(每题3分,共15分) 1. 继电保护装置 答:反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 2. 电流保护的接线方式 答:指电流继电器与电流互感器二次绕组之间的连接方式。 3. 阻抗继电器的精工电流: 答:继电器的起动阻抗J dz Z ,=0.9zd Z ,(1分)即比整定阻抗值缩小了10%时所加入阻抗继电器的电流。

电力系统继电保护原理

与发电机型式和冷却方式有关的A参数,随着发电机机组容量的增大而: A. 成周期性变化; B. 恒定不变; C. 逐步减小; D. 逐步增大; 回答错误!正确答案: C 正常、过激运行的发电机失磁后,机端测量阻抗的变化轨迹应该是 A. 从第Ⅰ象限到第Ⅳ象限 B. 从第Ⅰ象限到第Ⅲ象限 C. 从第Ⅰ象限到第Ⅱ象限 D. 从第Ⅳ象限到第Ⅱ象限 回答错误!正确答案: A 闭锁式方向纵联保护中,闭锁信号是: A. 由短路功率为正的一侧发出的 B. 由短路功率为负的一侧发出的 C. 只在负半周发信 D. 只在正半周发信 回答错误!正确答案: B 对自动重合闸前加速而言,下列叙述哪个是不正确的: A. 保护第一次切除故障可能有选择性 B. 保护第一次动作可能有延时 C. 保护第二次切除故障一定有选择性

D. 保护第二次动作可能有延时 回答错误!正确答案: B 距离Ⅲ段的灵敏度校验中应采用。 A. 最大分支系数 B. 过激分支系数 C. 最小分支系数 D. 正常分支系数 回答错误!正确答案: A 在不需要动作时保护不误动,保护范围内发生应该动作的故障时不拒动的特性是指保护的。 A. 可靠性 B. 速动性 C. 灵敏性 D. 选择性 回答错误!正确答案: A 汽轮发电机失磁后是否继续运行主要取决于下列哪个因素? A. 系统的运行方式; B. 发电机自身的状态; C. 系统的无功储备; D. 负荷需求; 回答错误!正确答案: C 自动重合闸后加速一般适用于下列哪种情况?

A. 110kV及以上电压等级线路; B. 35kV及以下电压等级线路; C. 系统发生永久性故障; D. 系统发生瞬时性故障; 回答错误!正确答案: A 纵联电流相差动保护中,保护装置本身的最大角度误差是多少度? A. 0.06 B. 22 C. 15 D. 7 回答错误!正确答案: C 故障切除时间等于: A. 保护装置和断路器动作时间的总和 B. 保护的固有动作时间 C. 保护的整定时间 D. 断路器的动作时间 回答错误!正确答案: A 方向阻抗继电器在保护出口处可能有。 A. 电压死区 B. 补偿电压 C. 最小保护范围 D. 补偿电流

南京工业大学继电保护复习题.doc

1.1电力系统如果没有配备完善的继电保护系统,想象一下会出现什么情景? 答:现代的电力系统离开完善的继电保护系统是不能运行的。当电力系统发生故障时,电源至 故障点之间的电力设备中将流过很大的短路电流,若没有完善的继电保护系统将故障快速切除, 则会引起故障元件和流过故障电流的其他电气设备的损坏;当电力系统发生故障时,发电机端 电压降低造成发电机的输入机械功率和输出电磁功率的不平衡,可能引起电力系统稳定性的破 坏,其至引起电网的崩溃、造成人身伤亡。如果电力系统没有配备完善的继电保护系统,则当 电力系统山现不正常运行时,不能及时地发出信号通知值班人员进行合理的处理。 1.4依据电力元件正常工作、不正常工作和短路状态下的电气量复制差异,己经构成哪些原理 的保护,这些保护单靠保护整定值能求出保护范围内任意点的故障吗? 答:利用流过被保护元件电流幅值的增大,构成了过电流保护;利用短路时电压幅值的降低,构 成了低电压保护:利用电压幅值的异常升高,构成了过电压保护;利用测量阻抗的降低和阻抗 角的变大,构成了低阻抗保护。 单靠保护增大值不能切除保护范围内任意点的故障,因为当故障发生在本线路末端与下级线路 的首端出口时,木线路首端的电气:U:差别不大。所以,为了保证本线路短路时能快速切除而下 级线路短路时不动作,这种单靠整定值得保护只能保护线路的一部分。 1.5依据电力元件两端电气量在正常工作和短路状态下的差异,可以构成哪些原理的保护?答:利用电力元件两端电流的差别,以构成电流差动保护;利用电力元件两端电流相位的差别可以构成电流相位差动保护;利两侧功率方昀的差别,可以构成纵联方句比较式保护; 利用两侧测量阻抗的大小和方向的差别,可以构成纵联距离保护。 1.10从继电保护的发展史,谈与其他学科技术发展的关联性。 答:从继电保护的发展史可以知道,继电保护的发展离不开其他学科技术的发展,没有继电器 的问世,就不会出现继电保护,没有晶体管的产生,就不会出现静态继电保护形式,没有计算 机、微处理器的问世,就不会出现微机继电保护。其他学科技术的快速发展,带动了继电保护 技术的快速发展,所以继电保护技术的发展与其他学科技术的发展是有很大的关联性的。 2>9解:过电流保护4的最大负荷电流为/4,1ax=400 + 500 + 550 = 1450A iz izin rill _ K ss^rel J 保护4的过电流定值为K re =2. 55A t t .III .III .III .III 时限为h =max (A ,匕,& ) +Az = i. 5S (2 )保护21切除故障后,流过保护4的最大负荷电流久胃=500+550=1050A=l. 05kA,在考虑电动机的自启动出现的最大保护电流^max= ^4.…m =1. 3 X 1. 05 = 1. 365kA,这个电流必须小于保护4的返回电流,否则1.5s以后保护4将误切除。相应的要求Iss n^ Ire - K re1 set A

特种作业安全培训考试题

特种作业安全培训考试题一、单项选择题:(下列每题的选项中只有1个正确的,请将其代号填在括号内,每题1分,共40分) 1、我国安全生产工作的基本方针是()。 A、安全第一 B、预防为主 C、安全第一,预防为主 D、预防为辅,安全第一 2、劳动保护的根本就是要实现()。 A、安全生产 B、安全第一 C、预防为 主D、安全保障 3、我国于2002年6月29日颁布了()。 A、安全生产法 B、劳动法 C、刑 法D、民法 4、乙炔管的额定工作压力为()MPa。 A、0.3 B、0.5 C、 0.8 D、0.4 5、在干燥场地焊接,其安全电压可定为()V。 A、36 B、12 C、 6 D、220

6、按照岗位的职业道德要求尽职尽责地完成自己的工作任务是()。 A、尽责 B、尽职 C、文明 D、守则 7、对人体最危险的电流种类是()。 A:工频交流电B:中频交流电C:高频交流 电D:高频直流电 8、氧气瓶的年检期限是()。 A、1年 B、2年 C、3 年D、4年 9、与乙炔接触的设备,其含铜量不得大于()。 A、60% B、70% C、 80% D、90% 10、高温回火得到的组织是()。 A、回火马氏体 B、回火托氏体 C、回火索氏 体D、奥氏体 11、焊接过程中,融化母材的热量主要是()。 A、电阻热 B、物理热 C、 化学热D、电弧热

12、焊缝中的硫通常以()形式存在于钢中。 A、原子 B、 FeS C、SO2 D、MnS 13、第一次明确规定了从业人员安全生产的法定义务和责任是()。 A、劳动法 B、安全生产法 C、工会 法D、宪法 14、()应持证上岗。 A、特种作业人员 B、新入厂人员 C、复 岗人员D、转岗人员 15、国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行()制度。 A、改进 B、淘汰 C、保留 D、限范围使用 16、()的焊缝,极易产生热裂纹。 A、窄而浅 B、窄而深 C、宽 而浅D、宽而深 17、CO2气体保护焊,最常出现的是()气孔。

4月全国自考电力系统微型计算机继电保护试题及答案解析

1 全国2018年4月自考电力系统微型计算机继电保护试题 课程代码:02313 一、单项选择题(本大题共10小题,每小题1分,共10分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.如果X(z)=1 az 11 --,则序列x(n)为( ) A.a n B.a -n C.e an D.e -an 2.设连续时间信号频谱的最大截止频率为f m ,则无失真采样条件要求采样频率f s 满足 ( ) A.f s =0.25f m B.f s =0.5f m C.f s =f m D.f s ≥2f m 3.递归型数字滤波器脉冲传递函数H(z)的极点必须满足( ) A.幅值小于1 B.幅值等于1 C.幅值大于1 D.在z=-1线左侧 4.完全滤除输入信号某些频率分量时,要求数字滤波器脉冲传递函数对应零点的幅值满足( ) A.小于1 B.等于l C.大于1 D.等于零 5.逐次比较式数据采集系统中与输出数字量成正比的量是模拟量的( ) A.积分值 B.瞬时采样值 C.微分值 D.差分值 6.递归型数字滤波器脉冲传递函数H(z)的零、极特点是( ) A.只有零点没有极点 B.只有极点,没有零点 C.没有极点和零点 D.既有极点又有零点 7.N 点周期采样序列x(k)全周期傅立叶算法计算三次谐波正弦分量幅值a 3的计算公式是:( )

2 A.∑-=?π 1 N 0 k ) K N 6cos()x(k N 2 B.∑ -=?π 1 N 0 k )K N 6sin( )x(k N 2 C.∑ -=?π 1 N 0 k )k N 2cos()x(k N 4 D.∑-=π 1 N 0 k )k N 2sin()x(k N 4 8.对于CA 两相短路,采用解微分方程算法时,电压u(t)应选择为u ca (t)、电流i(t)应选择为( ) A.i ab (t) B.i bc (t) C.i ca (t) D.3i o (t) 9.50Hz 电气量周期采样点数为12时,相邻两个采样点间隔的电角度是( ) A.15° B.30° C.45° D.60° 10.某正弦电气量的两个采样值为1和3,间隔的电角度是90°,则该正弦电气量的幅值是( ) A.1 B.3 C.10 D.4 二、填空题(本大题共20小题,每小题1分,共20分) 11.微型机继电保护装置的工作电源是其重要的组成部分,电源要求具有独立性,不能受系统电压变化的_________。 12.与常规继电保护相比,微型机继电保护提供的系统故障信息_________。 13.满足采样定理时,采样信号的频谱是被采样连续时间信号频谱的_________。 14.在求离散系统的脉冲传递函数时,要求输入量和输出量的初始条件都为_________。 15.提高逐次比较式数据采集系统数据精度的办法是将模数转换器的位数_________。 16.在电压/频率变换式数据采集系统中,VFC 芯片输出脉冲的频率与模拟输入量的瞬时值的关系是_________。 17.为了提高微型继电保护装置的抗干扰能力,在开关量输入电路中采用了_________。 18.采样频率与系统实际运行频率之比保持不变的采样方式称为_________。 19.电力系统短路电流中含有基波、谐波和_________。 20.与模拟滤波器相比,数字滤波器工作的可靠性_________。 21.只要电流量是时间的正弦函数,在理论上两点乘积算法的计算误差为_________。

相关文档