文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气操作导则

电气操作导则

电气操作导则
电气操作导则

电气操作导则

Q/CSG 1 0006-2004

2004-03-01发布 2004-06-01实施中国南方电网有限责任公司发布

中国南方电网公司关于颁发《变电运行

管理标准》等十二项生产标准的通知

南方电网生[2003]3号

超高压输变电公司、中国南方电网电力调度通信中心、各子公司:

为规范公司系统的安全生产行为,开展公司安全生产规范化建设,公司组织编制完成了《变电运行管理标准》等十二项生产标准,并经公司标准化委员会批准通过,现予以颁布,自二00四年六月一日起执行。请各单位认真学习,遵照执行。

附件: 1. 《变电运行管理标准》

2. 《架空线路及电缆运行管理标准》

3. 《发电运行管理标准》

4. 《变电站安健环标准》

5. 《架空线路及电缆安健环设施标准》

6. 《发电厂安健环设施标准》

7. 《电气工作票技术规范》(发电、变电部分)

8. 《电气工作票技术规范》(线路部分)

9. 《电气操作导则》

10. 《电力设备预防性试验规程》

11. 《继电保护及安全自动装置检验条例》

12. 《输变电设备状态评价标准》

南方电网公司筹备组(代章)

二00四年二月十九日

目 次

前言 工

1 范围

2 规范性引用文件

3 术语和定义

3.1 设备状态定义

3.2 操作术语

3.3 事故及异常情况用语

4 电气操作原则

4.1 一般规定

4.2 调度操作原则

4.3 断路器操作原则

4.4 隔离开关操作原则

4.5 母线操作原则

4.6 线路操作原则

4.7 变压器操作原则

4.8 并联补偿电容器和电抗器操作原则

4.9 500kV线路并联电抗器操作原则

4.10 接地装置的操作原则

4.11 继电保护及安全自动装置操作原则

4.12 验电接地原则

5 操作票规范

5.1 操作票格式

5.2 操作票填写说明

6 操作票执行

6.1 填写操作票

6.2 审查操作票

6.3 执行操作票

6.4 结束操作票 附录A(规范性附录) 操作票执行流程图 附录B(规范性附录) 操作票样式 附录C(规范性附录) 常用语句示例

电气操作导则

1 范围

1.1 本标准规定了中国南方电网有限责任公司系统各单位控股及管理的发电、变电、调度、通信、自动化工作中的电气工作内容。

1.2 本导则适用于中国南方电网有限责任公司系统调度、变电工作中的电气操作。中国南方电网有限责任公司所属发电厂参照执行。

1.3 中国南方电网有限责任公司系统的配电网络及用户变电站、自备发电厂的电气操作可参照本导则执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

中华人民共和国电力法

中华人民共和国安全生产法

DL408-1991 电业安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)

DL409-1991 电业安全工作规程(电力线路部分)

DL558-1994 电业生产事故调查规程

DL/T 755-2001 电力系统安全稳定导则

DL/T 800-2001 电力企业标准编制规则

电力工业技术管理法规

电网调度管理条例

继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定

3 术语和定义

3.1 设备状态定义

3.1.1 一次设备状态

运行状态:是指设备或电气系统带有电压,其功能有效。母线、线路、断路器、变压器、电抗器、电容器及电压互感器等一次电气设备的运行状态,是指从该设备电源至受电端的电路接通并有相应电压(无论是否带有负荷),且控制电源、继电保护及自动装置正常投入。

热备用状态:是指该设备已具备运行条件,经一次合闸操作即可转为运行状态的状态。母线、变压器、电抗器、电容器及线路等电气设备的热备用是指连接该设备的各侧均无安全措施,各侧的断路器全部在断开位置,且至少一组断路器各侧隔离开关处于合上位置,设备继电保护投入,断路器的控制、合闸及信号电源投入。断路器的热备用是指其本身在

断开位置、各侧隔离开关在合闸位置,设备继电保护及自动装置满足带电要求。

冷备用状态:是指连接该设备的各侧均无安全措施,且连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点。

检修状态:是指连接设备的各侧均有明显的断开点或可判断的断开点,需要检修的设备已接地状态,或该设备与系统彻底隔离,与断开点设备没有物理连接时的状态,在该状态下设备的保护和自动装置、控制、合闸及信号电源等均应退出。

3.1.2 二次设备状态

运行状态:是指其工作电源投入,出口连接片连接到指令回路的状态。

热备用状态:是指其工作电源投入,出口连接片断开时的状态。

冷备用状态:是指其工作电源退出,出口连接片断开时的状态。

检修状态:是指该设备与系统彻底隔离,与运行设备没有物理连接时的状态。

3.2 操作术语

3.2.1 电气操作

电气操作:是指将电气设备状态进行转换,一次系统运行方式变更,继电保护定值调整、装置的启停用,二次回路切换,自动装置投切、试验等所进行的操作执行过程的总称。常用电气操作如下:

a) 单一操作:是指一个操作项目完成的,不再有其他相关联的电气操作。

b) 倒母线:是指双母线接线方式的变电站(开关站),将一组母线上的部分或全部线路、变压器倒换到另一组母线上运行或热备用的操作。

c) 倒负荷:是指将线路(或变压器)负荷转移至其他线路(或变压器)供电的操作。

d) 并列:是指发电机(调相机)与电网或电网之间在相序相同,且电压、频率允许

的条件下并联运行的操作。

e) 解列:是指通过人工操作或保护及自动装置动作使电网中断路器断开,使发电机(调相机)脱离电网或电网分成两个及以上部分运行的过程。

f) 合环:是指将线路、变压器或断路器串构成的网络闭合运行的操作。

g) 同期合环:是指通过自动化设备或仪表检测同期后自动或手动进行的合环操作。

h) 解环:是指将线路、变压器或断路器串构成的闭合网络开断运行的操作。

i) 充电:是指使空载的线路、母线、变压器等电气设备带有标称电压的操作。

j) 核相:是指用仪表或其他手段核对两电源或环路相位、相序是否相同。

k) 定相:是指新建、改建的线路或变电站在投运前,核对三相标志与运行系统是否一致。

l) 代路:是指用旁路断路器代替其他断路器运行的操作。

3.2.2 调度指令

综合令:是指发令人说明操作任务、要求、操作对象的起始和终结状态,具体操作步骤和操作顺序项目由受令人拟订的调度指令。只涉及一个单位完成的操作才能使用综合令。

单项令:是指由值班调度员下达的单项操作的操作指令。

逐项令:是指根据一定的逻辑关系,按顺序下达的综合令或单项令。

3.2.3 操作票执行

操作票:是指进行电气操作的书面依据,包括调度指令票和变电操作票。

操作任务:是指根据同一个操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行的电气操作过程。

双重命名:是指按照有关规定确定的电气设备中文名称和编号。

模拟预演(模拟操作):是指为保障倒闸操作的正确和完整,在电网或电气设备进行倒闸操作前,将已拟定的操作票在模拟系统上按照已定操作程序进行的演示操作。

复诵:是指将对方说话内容进行的原文重复表述,并得到对方的认可。

唱票:是指监护人根据操作票内容(或事故处理过程中确定的操作内容)逐项朗诵操作指令、操作人朗声复诵指令并得到监护人认可的过程。

3.2.4 常用操作动词

合上:是指各断路器(开关)、隔离开关通过人工操作使其由分闸位置转为合闸位置的操作。

断开:是指各断路器(开关)、隔离开关通过人工操作使其由合闸位置转为分闸位置的操作。

装设地线:是指通过接地短路线使电气设备全部或部分可靠接地的操作。

拆除地线:是指将接地短路线从电气设备上取下并脱离接地的操作。

投入或停用、切换、退出:是指使继电保护、安全自动装置、故障录波装置、变压器有载调压分接头、消弧线圈分接头等设备达到指令状态的操作。

取下或投上:是指将熔断器退出或嵌入工作回路的操作。

插入或拔出:是指将二次插件嵌入或退出工作回路的操作。

悬挂或取下:是指将临时标示牌放置到指定位置或从放置位置移开的操作。

调整:是指变压器调压抽头位置或消弧线圈分接头切换的操作等。

3.3 事故及异常情况用语

过负荷:是指发电机、变压器及线路的电流超过值或规定的允许值。

冲击:是指系统中发电厂、变电站的电压、电流、功率、频率等参数发生的瞬间剧烈异常变化。

摆动:是指电网的功率、电压、电流、频率等参数往复变化。

振荡:是指电网并列运行的两部分或几部分间失去同期,电压、电流、功率、频率等参数发生大幅度有规律的摆动现象。

母线失压:是指因故障而导致母线电压为零。

全站失压:是指因故障而导致变电站各电压等级母线电压(不包括站用电)为零。

三相不平衡:是指三相电流(或电压)幅值不一致,且幅值差超过规定范围。

直流接地:是指直流系统中某一极对地绝缘降低超过允许值。

3.3.2 设备及装置动作

分闸:是指经人工操作,断路器由合闸位置转为断开位置。

合闸:是指未经人工操作的断路器由合闸位置转为断开位置。

断路器偷跳:是指断路器在没有操作、没有继电保护及安全自动装置动作的情况下的跳闸。

断路器拒动:是指断路器在继电保护及安全自动装置动作或在操作过程中拉合控制开关并发出指令的情况下拒绝动作。

保护及自动装置误动:是指继电保护及安全自动装置发出错误动作指令。

保护及自动装置拒动:是指电力系统故障时,继电保护及安全自动装置应发出指令而未发出指令的情况。

越级跳闸:是指电力系统故障时,应由保护整定优先跳闸的断路器来切除故障,但因故由其他断路器跳闸来切除故障,这样的跳闸行为称为越级跳闸。

断路器非全相跳(合)闸:是指断路器三相应同时动作而其中一相或两相未按指令动作的情况。

重合闸成功:是指断路器跳闸后,重合闸装置动作,断路器自动合上的过程。

重合闸不成功:是指断路器跳闸后,重合闸装置动作,断路器自动合上送电后,由保护或自动装置再次动作跳闸的过程。

重合闸未动:是指重合闸装置投入,但不满足动作的相关技术条件,断路器跳闸后重合闸装置不动作。

重合闸拒动:是指重合闸装置投入,且满足动作的相关技术条件,但断路器跳闸后重合闸未动作。

停用重合闸:是指退出重合闸装置出口连接片并将相关转换开关投入到停用位置,或将重合闸控制方式转换为闭锁状态。

死开关:是指断路器保护及安全自动装置全部停用、控制电源断开、机构闭锁或人为锁定,使其不能跳闸的状态。

3.3.3 事故处理

事故处理:是指在发生危及人身、电网及设备安全的紧急状态或发生电网和设备事故时,为迅速解救人员、隔离故障设备、调整运行方式,以便迅速恢复正常运行的操作过程。常用事故处理操作如下:

a) 试送:是指电气设备故障经处理后的首次送电。

b) 强送:是指电气设备故障后未经处理即行送电。

c) 限电:是指限制用户部分用电负荷的措施。

d) 拉闸限电:是指拉开供电线路断路器,强行停止供电的措施。

e) 保安电:是指为保证人身和设备安全所需的最低限度电力供应。

f) 开放负荷:是指恢复对拉闸限电、限电用户的正常供电。

4 电气操作原则

4.1 一般原则

4.1.1 电气操作应根据调度指令进行。紧急情况下,为了迅速消除电气设备对人身和设备安全的直接威胁,或为了迅速处理事故、防止事故扩大、实施紧急避险等,允许不经调度许可执行操作,但事后应尽快向调度汇报,并说明操作的经过及原因。

4.1.2 发布和接受操作任务时,必须互报单位、姓名,使用规范术语、双重命名,严格执行复诵制,双方录音。

4.1.3 下列情况可以不填用操作票:

a) 事故处理;

b) 拉开、合上断路器、二次空气开关、二次回路开关的单一操作;

c) 投上或取下熔断器的单一操作;

d) 投、切保护(或自动装置)的一块连接片或一个转换开关;

e) 拉开全厂(站)唯一合上的一组接地开关(不包含变压器中性点接地开关)或拆除全厂(站)仅有的一组使用接地线;

f) 寻找直流系统接地或摇测绝缘;

g) 变压器、消弧线圈分接头的调整。

4.1.4 雷电时禁止进行户外操作(远方操作除外)。

4.1.5 电气操作应尽可能避免在交接班期间进行,如必须在交接班期间进行者,应推迟交接班或操作告一段落后再进行交接班。

4.1.6 禁止不具备资格的人员进行电气操作。

4.1.7 电气设备转入热备用前,继电保护必须按规定投入。

4.1.8 电网解列操作时,应首先平衡有功与无功负荷,将解列点有功功率调整接近于零,电流调整至最小,使解列后两个系统的频率、电压波动在允许范围内。

4.1.9 电网并列操作必须满足以下三个条件:

a) 相序、相位一致;

b) 频率相同,偏差不得大于0.2Hz;

c) 电压相等,调整困难时,500kV电压差不得大于10%,220kV及以下电压差不得大于20%。

4.1.10 相位相同方可进行合环操作。

4.1.11 合、解环操作不得引起元件过负荷和电网稳定水平的降低。

4.1.12 合环时500kV的电压差一般不应超过额定电压10%,220kV电压差不应超过额定电压20%。合环操作一般应检查同期合环,有困难时应启用合环断路器的同期装置检查相角差。合环时相角差220kV一般不应超过25°,500kV一般不应超过20°。

4.1.13 操作票实行“三审”制度:操作票填写人自审、监护人初审、值班负责人复审。三

审后的操作票在取得正式操作令后执行。

4.1.14 一次设备不允许无保护运行。一次设备带电前,保护及自动装置应齐全且功能完好、整定值正确、传动良好、连接片在规定位置。

4.1.15 系统运行方式和设备运行状态的变化将影响保护的工作条件或不满足保护的工作原理,从而有可能引起保护误动时,操作之前应提前停用这些保护。

4.1.16 倒闸操作前应充分考虑系统中性点的运行方式,不得使110kV及以上系统失去接地点。

4.1.17 原则上不允许在无防误闭锁装置或防误闭锁装置解锁状态下进行倒闸操作,特殊情况下解锁操作须经变电运行部门主管领导批准,操作前应检查防误闭锁装置电源在投入位置。

4.1.18 多回并列线路,若其中一回需停电,应考虑保护及自动装置的调整,且在未断开断路器前,必须检查其余回线负荷分配,确保运行线路不过负荷。

4.2 调度操作原则

4.2.1 电网的电气操作应根据调度管辖范围的划分,实行分级管理。各级调度对其调度管辖范围内的设备发布调度操作指令,下级调度机构的值班调度员未经许可不得对上级调度机构调度管辖的设备发布操作指令。

特殊情况下,上级调度机构的值班调度员可对下级调度机构管辖的设备直接发布操作指令,但事后应及时通知下级调度机构的值班人员。下级调度机构的操作对上级调度机构所管辖设备运行或电网安全有影响的,必须得到上级调度机构许可方能进行操作;上级调度机构的操作对下级调度管辖系统有影响时,上级调度在操作前应通知下级调度值班人员。

4.2.2 除事故处理外,对于一个操作任务,凡涉及两上及以上单位共同配合,并按一定逻辑关系才能进行的操作。或虽只涉及一个单位,但对系统运行方式有重大影响的复杂操作,均应使用调度操作指令票且必须使用逐项令。

4.2.3 值班调度员在进行倒闸操作前应充分了解电网运行方式,了解操作对潮流变化、继电保护、安全自动装置、通信以及调度自动化的影响。并认真考虑以下方面:

a) 接线方式改变后的正确性,电网有功、无功功率与负荷的平衡及必要的备用容量,潮流变化后是否会引起某一元件的过负荷。

b) 操作时所引起的功率、电流、电压和频率的变化,对电网稳定的影响,网络解列时出现的非同期点,对重要用户供电电源的改变,并把改变后的运行方式事先通知有关单位,以便考虑防止事故的对策。

c) 对继电保护、安全自动装置和电能计量装置的影响。

d) 对电力通信和调度自动化系统的影响。

e) 雷雨季节应注意网络开口点的防雷保护是否配合。

f) 对500kV系统的操作,应尽量防止工频过电压的发生;220kV及以下系统的操作,应防止谐振过电压的发生。

4.2.4 调度电气操作必须由两人进行,其中一人监护,一人执行。一般情况下由副值调度员发布指令(执行),正值调度员负责监护。

4.2.5 线路检修时,线路各端应合上接地开关或装设接地线。线路工作结束时,值班调度员应查明所有工作人员(含用户工作人员)确已全部撤离现场,工作地区所有安全措施确已拆除,方可下令对线路进行送电操作。

4.2.6 调度管辖范围内继电保护和安全自动装置及其通道的投入和停用,需经值班调度员下令后方可进行操作。

4.3 断路器操作原则

4.3.1 断路器允许断开、合上额定电流以内的负荷电流及切断额定遮断容量以内的故障电流。

4.3.2 断路器控制电源必须待其回路有关隔离开关全部操作完毕后才退出,以防止误操作时失去保护电源。

4.3.3 断路器分闸操作时,若发现断路器非全相分闸,应立即合上该断路器。断路器合闸操作时,若发现断路器非全相合闸,应立即拉开该断路器。

4.3.4 用旁路断路器代路前,旁路断路器保护应按所代断路器保护正确投入,且保护定值与被带断路器相符。在合旁路断路器后,先退出被带线路重合闸,后投入旁路断路器重合闸。

旁路断路器代路操作,应先用旁路断路器对旁路母线充电一次,正常后断开,再用被代断路器的旁路隔离开关对旁路母线充电,最后用旁路断路器合环。

旁路断路器代主变压器断路器运行,旁路断路器电流互感器与主变维所电流互感器转换前退出主变压器差动保护连接片。代路完成后投入主变压器差动保护及其他保护和自动装置跳旁路断路器连接片。

使用母联兼旁路断路器代替其他断路器时,应考虑母线运行方式改变前后母联断路器继电保护和母线保护整定值的正确配合。

进行无旁路断路器的代路操作时,应将经操作隔离开关所闭合环路的所有断路器改为死开关。

4.3.5 下列情况下,必须停用断路器自动重合闸装置:

a) 重合闸装置异常时;

b) 断路器灭弧介质及机构异常,但可维持运行时;

c) 断路器切断故障电流次数超过规定次数时;

d) 线路带电作业要求停用自动重合闸装置时;

e) 线路有明显缺陷时;

f) 对线路充电时;

g) 其他按照规定不能投重合闸装置的情况。

4.3.6 发生拒动的断路器未经处理不得投入运行或列为备用。

4.3.7 若发现操作SF6断路器漏气时,应立即远离现场(戴防毒面具、穿防护服除外)。室外应远离漏气点10m以上,并处在上风口;室内应撤至室外。

4.3.8 手车式断路器的机械闭锁应灵活、可靠,禁止将机械闭锁损坏的手车式断路器投入运行或列为备用。

4.3.9 禁止用装有电抗器的分段断路器代替母联断路器倒母线。

4.3.10 在进行操作的过程中,遇有断路器跳闸时,应暂停操作。

4.4 隔离开关操作原则

4.4.1 禁止用隔离开关拉合带负荷设备或带负荷线路。

4.4.2 禁止用隔离开关拉开、合上空载主变压器。

4.4.3 允许使用隔离开关进行下列操作:

a) 拉开、合上无故障的电压互感器及避雷器;

b) 在系统无故障时,拉开、合上变压器中性点隔离开关;

c) 拉开、合上无阻抗的环路电流;

d) 用屋外三联隔离开关可拉开、合上电压在10kV及以下,电流在9A以下的负荷电流;超过上述范围时,必须经过计算、试验,并经主管单位总工程师批准。

4.4.4 单相隔离开关和跌落式熔断器的操作顺序:

a) 三相水平排列者,停电时应先拉开中相,后拉开边相;送电操作顺序相反;

b) 三相垂直排列者,停电时应从上到下拉开各相;送电操作顺序相反。

4.4.5 禁止用隔离开关拉开、合上故障电流。

4.4.6 禁止用隔离开关将带负荷的电抗器短接或解除短接。

4.4.7 电压互感器停电操作时,先断开二次空气开关(或取下二次熔断器),后拉开一次隔离开关。送电操作顺序相反。一次侧未并列运行的两组电压互感器,禁止二次侧并列。4.4.8 隔离开关操作前,必须投入相应断路器控制电源。

4.4.9 手动操作隔离开关时,必须戴绝缘手套,雨天室外操作应使用带防雨罩的绝缘捧、穿绝缘靴。接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。

4.5 母线操作原则

4.5.1 母线操作时,应根据继电保护的要求调整母线差动保护运行方式。

4.5.2 母线停、送电操作时,应做好电压互感器二次切换,防止电压互感器二次侧向母线反充电。

4.5.3 用母联断路器对母线充电时,应投入母联断路器充电保护,充电正常后退出充电保护。

4.5.4 倒母线应考虑各组母线的负荷与电源分布的合理性。

4.5.5 对于曾经发生谐振过电压的母线,必须采用防范措施才能进行倒闸操作。

4.5.6 倒母线操作时,应按规定投退和转换有关线路保护及母差保护,倒母线前应将母联断路器设置为死开关。

4.5.7 运行设备倒母线操作时,母线隔离开关必须按“先合后拉”的原则进行。

4.5.8 仅进行热备用间隔设备的倒母线操作时,应先将该间隔操作到冷备用状态,然后再操作到另一组母线热备用。这样的操作不应将母联断路器设置为死开关。

4.5.9 在倒母线操作时,应先断开电压互感器二次空气开关或熔断器,再拉开一次隔离开关。

4.5.10 母线断路器停电,应按照拉开母联断路器、拉开停电母线侧隔离开关、拉开运行母线侧隔离开关顺序进行操作。

4.5.11 对母线充电的操作,一般情况下应带电压互感器直接进行充电操作,有以下几种方式:

a) 用母线断路器进行母线充电操作,应投入母线充电保护,母联断路器隔离开关的操作遵循先合电源侧隔离开关的原则;

b) 用主变压器断路器对母线进行充电;

c) 用线路断路器或旁路断路器(本侧或对侧)对母线充电。

4.5.12 两组母联的并、解列操作必须用断路器来完成。

4.6 线路操作原则

4.6.1 线路送电操作顺序,应先合上母线侧隔离开关,后合上线路侧隔离开关,再合上断路器。500kV 1 1/2接线方式,线路送电时一般应先合上母线侧隔离开关,后合中间断路器;停电操作顺序相反。

4.6.2 线路停送电时,应防止线路末端电压超过额定电压的1.15倍,持续时间不超过20min。

4.6.3 500kV线路停电应先拉开装有并联高压电抗器的一侧断路器,再拉开另一侧断路器,送电时则相反。无并联高压电抗器时,应根据线路充电功率对系统的影响选择适当的停、送电端。避免装有并联高压电抗器的500kV线路不带并联高压电抗器送电。

4.6.4 多端电源的线路停电检修时,必须先拉开各端断路器及相应隔离开关,然后方可装设接地线或合上接地开关,送电时顺序相反。

4.6.5 220kV及以上电压等级的长距离线路送电操作时,线路末湍不允许带空载变压器。

4.6.6 用小电源向线路充电时应考虑继电保护的灵敏度,防止发电机产生自励磁。

4.6.7 检修后相位有可能发生变动的线路,恢复送电时应进行核相。

4.7 变压器操作原则

4.7.1 变压器并联运行的条件:

a) 电压比相同;

b) 阻抗电压相同;

c) 接线组别相同。

4.7.2 电压比和阻抗电压不同的变压器,必须经过核算,在任一台都不过负荷的情况下可以并列运行。

4.7.3 变压器并列或解列前应检查负荷分配情况,确认解、并列后不会造成任一台变压器

过负荷。

4.7.4 新投运或大修后的变压器应进行核相,确认无误后方可并列运行。

4.7.5 变压器停送电操作:

a) 停电操作,一般应先停低压侧、再停中压侧、最后停高压侧(升压变压器和并列运行的变压器停电时间可根据实际情况调整顺序);操作过程中可以先将各侧断路器操作到断开位置,再逐一按照由低到高的顺序操作隔离开关到断开位置(隔离开关的操作须按照先拉变压器侧隔离开关,再拉母线侧隔离开关的顺序进行);

b) 强油循环变压器投运前,应按说明书和保护的要求投入冷却装置;

c) 无载调压的变压器分接开关更换分接头后,必须先测量三相直流电阻合格后,方能恢复送电;

d) 切换变压器时,应确认并入的变压器带上负荷后才可以停待停的变压器。

4.7.6 变压器中性点接地开关的操作:

a) 在110kV及以上中性点直接接地系统中,变压器停、送电及经变压器向母线充电时,在操作前必须将中性点接地开关合上,操作完毕后按系统方式要求决定是否拉开;

b) 并列运行中的变压器中性点接地开关需从一台倒换至另一台运行变压器时,应先合上另一台变压器的中性点接地开关,再拉开原来的中性点接地开关;

c) 如变压器中性点带消弧线圈运行,当变压器停电时,应先拉开中性点隔离开关,再进行变压器操作,送电顺序与此相反;禁止变压器带中性点隔离开关送电或先停变压器后拉中性点隔离开关。

4.7.7 未经试验和批准,一般不允许500kV无高抗长线路未端带空载变压器充电,如需操作时电压不应超过变压器额定电压的110%。

4.7.8 变压器有载调压分接开关操作:

a) 禁止在变压器生产厂家规定的负荷和电压水平以上进行主变压器分接头调整操作;

b) 并列运行的变压器,其调压操作应轮流逐级或同步进行,不得在单台变压器上连续进行两个及以上的分接头变换操作;

c) 多台并列运行的变压器,在升压操作时,应先操作负载电流相对较小的一台,再操作负载电流较大的一台,以防止环流过大;降压操作时,顺序相反。

4.7.9 两台及以上变压器并列运行,若其中某台变压器需停电,在未拉开该变压器断路器之前,应检查总负荷情况,确保一台停电后不会导致运行变压器过负荷。

4.8 并联补偿电容器和电抗器操作原则

4.8.1 当母线电压低于调度下达的电压曲线时,应优先退出电抗器,再投入电容器。

4.8.2 当母线电压高于调度下达的电压曲线时,应优先退出电容器,再投入电抗器。

4.8.3 调整母线电压时,应优先采用投入或退出电容器(电抗器),然后再调整主变压器分接头。

4.8.4 正常情况下,刚停电的电容器组,若需再次投入运行,必须间隔5min以上。

4.8.5 电容器停送电操作前,应将该组无功补偿自动投切功能退出。

4.8.6 电容器组停电接地前,应待放电完毕后方可进行验电接地。

4.9 500kV线路并联电抗器操作原则

4.9.1 拉开、合上500kV并联电抗器隔离开关时,其所在的500kV线路必须停电。

4.9.2 线路并联电抗器送电前,应投入本体及远方跳闸保护。

4.10 接地装置的操作原则

4.10.1 消弧线圈倒换分接头或消弧线圈停送电时,应遵循过补偿的原则。

4.10.2 倒换分接头前,必须拉开消弧线圈的隔离开关,并做好消弧线圈的安全措施(除自动切换外)。

4.10.3 正常情况下,禁止将消弧线圈同时接在两台运行的变压器的中性点上。如需将消弧线圈由一台变压器切换至另一台变压器的中性点上时,应按照“先拉开,后投入”的顺序进行操作。

4.10.4 经消弧线圈接地的系统,在对线路强送时,严禁将消弧线圈停用。系统发生接地时,禁止用隔离开关操作消弧线圈。

4.10.5 自动跟踪接地补偿装置在系统发生单相接地时起到补偿作用,在系统运行时必须同时投入消弧线圈。

4.10.6 系统发生接地故障,不能进行自动跟踪接地补偿装置的调节操作。

4.10.7 系统发生单相接地故障时,禁止对接地变压器进行投、切操作。

4.10.8 当接地变压器(兼站用变压器)与另一台站用变压器接线组别不同时,禁止并联运行。

4.11 继电保护及自动装置操作原则

4.11.1 当一次系统运行方式发生变化时,应及时对继电保护装置及安全自动装置进行调整。

4.11.2 同一元件或线路的两套及以上主保护禁止同时停用,至少保留一套主保护在投入状态。

4.11.3 运行中的保护及自动装置需要停电时,应先退出相关连接片,再断开装置的工作电源。投入时,应先检查相关连接片在断开位置,再投入工作电源,检查装置正常,测量连接片各端对地电压正常后,才能投入相应的连接片。

4.11.4 保护及自动装置检修时,应将电源空气开关(熔断器)、信号电源开关、保护和计量电压空气开关断开。

4.12 验电接地原则

4.12.1 在已停电的设备上验电前,除确认验电器完好、有效外,还应在相应电压等级的带电设备上检验报警正确,方能到需要接地的设备上验电。禁止使用电压等级不对应的验电器进行验电。

4.12.2 电气设备需要接地操作时,必须先验电,验明确无电压后方可进行合接地开关或装设接地线的操作。

4.12.3 验电完毕后,应立即进行接地操作。验电后因故中断未及时进行接地,若需继续操作必须重新验电。

4.12.4 验电、装设接地线应有明确位置,装设接地线或合接地开关的位置必须与验电位置相符(接地线必须有编号,禁止重复编号)。

4.12.5 装设接地线应先在专用接地桩上做好接地,再接导体端,拆除顺序相反。禁止用缠绕方法装设接地线。需要使用梯子时,禁止使用金属材料梯。

4.12.6 在电容器组上验电,应待其放电完毕后再进行。

4.12.7 500kV线路的验电接地操作,应将该线路操作至冷备用,且在线路电压互感器二次侧确认无电压后方可进行。

4.12.8 GIS组合电气合接地开关前,必须满足以下条件:

a) 相关隔离开关必须拉开;

b) 在二次上确认应接地设备无电压;

c) 线路接地前必须与调度核实该线路确已停电。

4.12.9 对于不能进行线路验电的手车式断路器柜(固体密封开关柜)合线路接地开关必须满足以下条件:

a) 设备停电前检查带电显示器有电;

b) 手车式断路器拉至试验/分离位置;

c) 带电显示器显示无电;

d) 与调度核实线路确已停电。

4.12.10 不能直接验电的母线合接地开关前,必须核实连接在该母线上的全部隔离开关已拉开且锁闭,检查连接在该母线上的电压互感器的二次空气开关(熔断器)已全部断开。

5 操作票规范

5.1 操作票格式

5.1.1 调度指令票和变电操作票幅面统一用A4纸,纸张质量不低于70g。

5.1.2 调度操作指令票格式见附表A.1。

5.1.3 变电操作票格式见附表A.2。

5.2 操作票填写说明

5.2.1 填票日期:调度指令票填写日期。

5.2.2 填票人:填写调度指令票人员。

5.2.3 审核人(监护人):调度指令票审核或监护人员。

5.2.4 值班负责人:当值值班负责人或经当值值班负责人授权的正值及以上人员。

5.2.5 发令人:发出调度操作指令的人员。

5.2.6 受令人:接受调度操作任务(指令)人员(必须是当值的值班负责人或经当值值班

负责人授权的正值及以上人员)。

5.2.7 操作人:变电操作票执行操作的人员。

5.2.8 监护人:变电操作票执行操作监护的人员。两人值班时,值班负责人即为监护人。

5.2.9 编号:由企业管理部门按照规则统一印制的顺序号。计算机操作票应能按页自动顺序生成,使用中操作票编号不得改动。操作票的编号原则:操作票编号按照7位阿拉伯数字编号,其中前两位为年号的后面两位数字(00至99),后五位数字为操作票顺序号(00001至99999)。

5.2.10 发令单位:变电操作票发出调度指令的单位。

5.2.11 受令单位:调度指令票接受调度指令的下级调度、变电站(包括用户变电站)、发电厂等。

5.2.12 操作的具体步骤,应逐项按逻辑顺序逐行填写,不得空行。在操作票内容结束的下一行填写“以下空白”。

5.2.13 顺序:填票时,按照操作项目先后顺序填写的相应的阿拉伯数字。

5.2.14 发令时间:发出调度操作指令的时间。

5.2.15 受令时间:接受操作任务(指令)的时间。

5.2.16 操作开始时间:执行操作项目第一项的时间。

5.2.17 操作结束时间:完成最后一项操作项目的时间。

5.2.18 完成时间:操作人员向调度汇报的时间。

5.2.19 操作任务:明确设备由一种状态转为另一种状态,或者系统由一种运行方式转为另一种运行方式。

5.2.20 备注:在操作中存在的问题或因故中断操作等情况时填写。

5.2.21 操作“√”:变电操作项目完成后,立即在对应栏内标注“√”。由监护人完成。若该操作项目未执行,需加盖“此项未执行”印章,并在备注栏加以说明。

5.2.22 预演“√”:模拟变电操作项目完成后,立即在对应栏内标注“√”。由监护人完成。若该操作项目不需执行,不做标记。

5.2.23 多页票时间、签名位置:时间填写在第一页相应栏,必须在每一页的相应栏亲笔签名。

6 操作票执行

6.1 填写操作票

6.1.1 手工操作票用蓝色或黑色的钢笔或圆珠笔填写,预演“√”和操作“√”均使用红色笔。计算机打印的操作票正文采用四号、宋体、黑色字。操作票票面应整洁,字迹工整易辨认,不得涂改,操作内容无歧义。

6.1.2 填写操作票应正确使用调度术语,设备名称编号应严格按照现场标示牌所示双重命名填写。

6.1.3 一份操作票只能填写一个操作任务。一项连续操作任务不得拆分成若干单项任务而

进行单项操作。

6.1.4 如一页票不能满足填写一个操作任务项目时,应紧接下一张操作票进行填写,在前一页操作票下面留一行空白行,填写“下接××号操作票”字样。操作票连续多页时操作任务只填写在第一页对应栏。

6.1.5 操作人(填票人)、监护人(审核人)和值班负责人应当在审核操作票后,正式操作之前手工签名。姓名的填写必须按照值班表上所列名单填写全名。无人值班站的变电操作票,值班负责人可以电子签名或通过电话签名,电话签名时双方必须录音。

6.1.6 时间的填写统一按照公历的年、月、日和24h制填写。一张票的所有时间填在该票的首页对应栏目内。

6.1.7 新设备启动投运时的倒闸操作,按新设备启动投运方案顺序进行。

6.1.8 操作项目不得并项填写,一个操作项目栏内只应该有一个动词。

6.1.9 使用计算机票,开票前必须检查二次系统与现场设备使用情况相符;不许直接使用典型操作票作为现场实际操作票。

6.1.10 一个操作项目栏内只有一个受令单位。一个受令单位的连续多项操作,受令单位栏可以只写于该连续的第一项,但是调度操作指令票翻页后,无论受令单位是否发生变化都应填写受令单位。

6.1.11 调度操作指令票的一个操作任务可以包括几个变电站依次进行的系统操作。

6.1.12 调度指令票应根据日调度检修计划和检修停电申请书,充分了解现场工作内容和要求,明确操作任务。

6.1.13 调度指令票一般由副值调度员填写,当班正值调度员审核,由填票人、审核人分别签名生效后方可执行。

6.1.14 调度指令票“操作项目栏”内填写的内容:

a) 断开、合上断路器和拉开、合上隔离开关;

b) 拉开、合上接地开关;

c) 检查拉开、合上的接地开关;

d) 装设、拆除接地线;

e) 检查装设、拆除的接地线;

f) 继电保护和自动装置的调整;

g) 操作前检查设备运行方式;

h) 操作后检查设备运行方式;

i) 核实线路工作完毕、人员已经撤离;

j) 机组出力的调整和线路潮流的控制;

k) 与用户联系的有关电气操作的事宜;

l) 运行方式变化后应通知的相关单位。

6.1.15 无人值守变电站中可以实现遥控和就地操作两种方式的设备,在填写变电操作票时

应当明确注明遥控操作项目和就地操作项目。

6.1.16 变电操作票由操作人填写,填写前应根据调度指令明确操作任务,了解现场工作内容和要求,并充分考虑此项操作对其管辖范围内设备的运行方式、继电保护、安全自动装置、通信及调度自动化的影响是否满足有关要求。

6.1.17 当“五防”机监控系统通信不正常时,开票人应人工“置位”,使“五防”机一、二次系统图与现场设备状态相符。

6.1.18 变电站(发电厂)变电操作票“操作项目”栏填写的内容:

a) 断开、合上的断路器和拉开、合上的隔离开关;

b) 检查断路器和隔离开关的位置;

c) 合上隔离开关前检查断路器在断开位置;

d) 拉开、合上接地开关;

e) 检查拉开、合上的接地开关;

f) 装设、拆除的接地线及编号;

g) 继电保护及自动装置的调整;

h) 检查负荷分配;

i) 投入或取下二次回路及电压互感器回路的熔断器;

j) 断开或合上空气开关;

k) 检查、切换需要变动的保护及自动装置;

l) 投入、退出相关的二次连接片;

m) 投入、退出断路器等设备的操作电源、控制电源;

n) 投入、退出隔离开关电动操作电源;

o) 在具体位置检验确无电压(合接地开关、装设接地线前);

p) 对无人值守变电站的操作,应根据操作任务核对相关设备的运行方式;

q) 装设或拆除绝缘档板或绝缘罩;

r) 核对现场设备的运行状态;

s) 线路检修状态转换时,操作后悬挂和拆除标示牌。

6.2 审查操作票

6.2.1 调度指令票填写完毕后,必须由正值调度员审核合格后,由填票人、审核人(监护人)和值班负责人共同签名后,方可视为可执行调度指令票。

6.2.2 变电操作票填写完毕后,必须由监护人及值班负责人分别审核合格后,操作人、监护人、值班负责人共同在操作票上签名,方可视为可执行变电操作票。

6.3 执行操作票

6.3.1 值班调度员下达调度指令应按已审核批准的调度指令票逐项进行。凡需上一个单位操作完成后下一个单位才能进行下一步操作的,值班调度员应在接到上一个单位操作完成汇报后方可对下一个单位按调度指令票下达操作指令。

6.3.2 严禁由两个调度员同时按照同一份调度指令票分别对两个单位下达调度指令。

6.3.3 严禁约时操作。

6.3.4 值班调度员逐项下达操作指令后,对每一项操作应及时填写发令人、发令时间、受令人,在现场执行完成情况汇报后应及时填写完成时间、汇报人。

6.3.5 变电操作票的执行应根据值班调度员或值班负责人的命令,按照准备好的操作票,由监护人持操作票,操作人持操作用具进行操作。

6.3.6 倒闸操作应坚持操作之前“三对照”(对照操作任务和运行方式填写操作票、对照模拟图审查操作票并预演、对照设备名称和编号无误后再操作);操作之中“三禁止”(禁止监护人直接操作设备、禁止有疑问时盲目操作、禁止边操作边做其他无关事项);操作之后“三检查”(检查操作质量、检查运行方式、检查设备状况)。

6.3.7 操作过程中原则上不得解除防误闭锁进行操作,特殊情况下解锁操作须经变电运行部门主管领导批准。

6.3.8 变电操作时,应履行唱票、复诵制。操作人、监护人双方确认无误后再进行操作。操作过程中,监护人应对操作人实施有效监护。

6.3.9 执行变电操作票应逐项进行,逐项打“√”,严禁跳项操作,每项操作完毕后,应检查操作质量。对于第一项、最后一项应记录实际的操作时间。

6.3.10 特殊情况下,在不影响后续操作且取得值班负责人和调度许可的前提下,可以不执行的项目,应在变电操作票备注栏注明原因。

6.3.11 当变电操作票不符合调度指令要求时,应重新填写变电操作票。

6.3.12 变电操作临时变更时,应按实际情况重新填写变电操作票才能继续进行倒闸操作。

6.3.13 执行大量远方操作的母线停电等大型操作,允许增加现场位置检查人和现场检查监护人。现场位置检查人的职责只能是检查设备位置、状态,停送隔离开关操作电源。

6.3.14 允许同一变电站有多组操作人员同时进行没有逻辑关系的倒闸操作任务,但接受调度指令应为同一值班负责人。

6.3.15 一组操作人员只能同时持有一个操作任务的变电操作票进行操作。

6.3.16 操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值班负责人报告,必要时由值班负责人向当值值班调度员报告,弄清问题后再进行操作。严禁擅自更改变电操作票。

6.3.17 操作中如有异常应及时处理并汇报调度。操作中发生事故时应立即停止操作,事故处理告一段落后再根据调度命令或实际情况决定是否继续操作。

6.3.18 操作票的操作项目全部结束后,监护人应立即在操作票上填写结束时间,并向发令人汇报操作结果。

6.3.19 操作票中某一项操作项目因故未能执行,应经值班负责人确认后,调度指令票在该项目栏对应“完成时间”和“汇报人”处盖“此项未执行”印章,变电操作票在该项目“操作√”栏加盖“此项未执行”印章,并在备注栏内加以说明,同时记录在值班记录薄中。若该项操作影响到以后的操作,应重新填写操作票。

6.3.20 严禁凭记忆进行操作。

6.4 结束操作票

6.4.1 操作票全部执行或仅部分执行,结束后在盖章处加盖“已执行”印章。

6.4.2 合格的操作票全部未执行,在盖章处加盖“未执行”印章,并在备注栏内说明原因。

6.4.3 错误操作票在盖章处加盖“作废”印章。

6.4.4 印章样式

a) “此项未执行”样式如图1所示,其外围宽度0.83cm,外围长度2.54cm;

图1 “此项未执行”样式

b) “已执行”样式如图2所示,其外围宽度0.83cm,外围长度2.54cm;

图2 “已执行”样式

c) “未执行”样式如图3所示,其外围宽度0.83cm,外围长度2.54cm;

图3 “未执行”样式

d) “作废”样式如图4所示,其外围宽度0.83cm,外围长度2.54cm;

图4 “作废”样式

[整理]中国南方电网有限责任公司电气操作票管理规定.

------------- Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业管理制度 中国南方电网有限责任公司 电气操作票管理规定

目次 1总则 (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语和定义 (1) 4职责 (2) 5管理内容与方法 (3) 6附则 (4) 附录 (4)

中国南方电网有限责任公司电气操作票管理规定 1总则 1.1为规范操作票的填写和执行,使操作票在电气操作中起到保人身、设备和电网安全的作用,结合南方电网公司实际,特制定本规定。 1.2本规定适用于南方电网公司系统各分子公司、地市供电局及县区供电企业变电、配电操作票的管理。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡注明日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 中华人民共和国电力法 中华人民共和国安全生产法 GB 26860-2011电力安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) GB 26859-2011电力安全工作规程(电力线路部分) GB 26861-2011电力安全工作规程(高压试验室部分) DL 408-91 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) DL 409-91 电业安全工作规程(电力线路部分) Q/CSG 1 0006中国南方电网有限责任公司电气操作导则 3术语和定义 3.1操作票 是指进行电气操作的书面依据,包括变电、配电操作票。 3.2一个操作任务 指⑴将一种电气运行方式改变为另一种运行方式;⑵将一台电气设备(或一条线路)由一种状态改变为另一种状态;⑶一系列相互关联、并按一定顺序进行的操作。

电气设备的安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD910 电气设备的安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电气设备的安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、电气设备必须由专职电工或在专职电工的指导下进行维修,维修前必须切断电源。并挂立“禁止合闸”警示牌或派人守闸,严防误送电。 2、电源电压必须与电气设备的额定电压相同(三相电压变动应在±5%范围内)。供电变压器的容量必须满足机械设备的要求,并应按规定配备电动机的起动装置。所用保险丝必须符合规定,严禁用其他金属丝代替。 3、电动机驱动的机械设备在运行中移动时,应由穿戴绝缘手套和绝缘鞋的人挪移电缆,并防止电缆擦损。如无专人负责电线、电缆时,应由操作人员负责照顾,以免损坏而导致触电事故。 4、电气装置跳闸时,应查明原因,排除故障后再合闸,不得强行合闸。 5、电气设备启动后应检视各电气仪表,待电流表指针稳定和正常后,才充许正式工作。 6、定期检查电气设备的绝缘电阻是否符规定,不应低于每伏1000欧姆(如对地220伏绝缘电阻应不小于

电气设备安全操作规程

电气设备安全操作规程 1、电气设备必须由专职电工进行检修,或在专职电工指导下进行工作。 2、任何电气设备在未查明无电之前,一律视为有电。 3、电气设备的电源部分必须设置分开关,一闸一用,禁止一闸多用,并应设开关箱加锁,固定在安全地方,钥匙由专人保管。 4、保险丝粗细应与三相一致,其额定电流不准大于该线路额定电流,应按预定电流选用合格的熔丝和熔片。 5、凡连续两次跳闸或保险丝溶断,都必须查明原因,排除故障后再合闸,不得强行送电。 6、定期检查电气设备的绝缘是否符合规定,不应低于每伏1000欧姆(如对地220伏,绝缘电阻应不小于0.22兆欧)。如发现断路等情况,应及时排除。 7、电气设备应接地或接零良好,接地电阻不得大于有关规定。每台机组应分别接地,禁止跨跃使用接地线,不得借用避雷器线作接地线。在同一供电系统上不得同时接地又接零。 8、高度超过周围建筑物的设备应设避雷及可靠接地装置,其电阻不得大于有关规定。 9、线路敷设应符合线路安装规定,以及符合当地供电局的规定。 10、绝缘导线不应有破损,带电部分不准外露,并严禁在地面或脚手架上拖拉电线,导线与电气设备的连接接头应紧固,并应经常检查,如发现松动,应及时处理,电线穿墙必须用保护管,电线上严禁搭晒衣物及吊挂其他物件。 11、移动式电气设备应使用橡胶电缆(橡皮软线),并予以固定且自由移动的长度尽可能缩短。电缆通过走道,脚手架随时应有刚性防护设备。挖沟铺设电缆时,应穿钢管保护,或在电缆上面架设钢板保护。 12、500V以下的低电压电路中,禁止带负荷切断裸闸关,必要时应加灭弧罩或戴绝缘手套及防护眼镜,操作时面部不得对闸刀。 13、启动后,应检查各电气仪表,待电流表指针稳定和正常后,方可正式开始工作。 14、电气设备应存放在干燥处,施工现场的各种电气设备闸刀箱均应有妥善的防雨、防潮设施, 用水冲洗电动施工机械时,不允许将水冲到电气设备上,以免导线及电气设备受潮而发生事故。 15、工作中如遇停电,应立即拉开电源开关,并挂上“禁止合闸”警示牌,如需修理或保养机械,不仅切断电源,拨下保险丝,还应在闸刀箱上加锁。并挂上“机械修理警告牌”。如需合闸,必须与检修人员联系妥当后,方可合闸送电。禁止带电检修运行中的电气设备或线路(高压带电作业除外) 16、工作完毕后,应及时切断电源,锁好闸刀箱,方可离开现场。 17、手提行灯应使用36伏以下的安全电压,在特别潮湿的地方,如管道、水井、锅炉及金属容器内,均应使用12伏行灯,行灯变压器应是双线圈型,外壳及二次付极都应接地。 18、如遇漏电失火时,应先切断电源,并用氯化碳和干粉灭火,严禁用水或其它灭火器浇泼。 19、发生人身触电,应先切断电源,然后用人工呼吸法紧接抢救。在电源未切断前,不得与触电者接触,以免再次发生触电事故。

变电站运行值班员试题

变电站值班员考试 一、选择题(1-5题,每题1分;6-45题,每题1.5分) 1.实习人员和临时参加劳动的人员(干部、临时工等),必须经过()教育后,方可下现场随同参加指定的工作,但不得单独工作。 A.专业知识 B.安全知识 C.基础知识 D.理论知识 2. 主变压器油温表测量的温度是指( )。 A.绕组温度 B.铁芯温度 C.上层油的平均温度 3. 测量交流电流表和电压表测量值是指的( )。 A.最大值 B.平均值 C.有效值 4.在电容器组上或进入其围栏内工作时,应将 ( ),方可进行。 A. 电容器组多次放电后 B. 电容器逐个多次放电并接地后 C. 电容器柜放电并接地后 5. 若断路器控制开关在合闸位置,当发生断路器事故跳闸时,则应( )。 A.红灯闪光 B.绿灯闪光 C.白灯闪光 6.对外单位派来支援的电气工作人员,工作前应()。 A.介绍现场电气设备结线情况和有关安全措施 B.介绍检修设备的位置、名称和编号 C.介绍设备检修质量标准和要求 D.介绍工作负责人和工作人员 7. 高压断路器额定开断电流是指断路器的( )。 A.最大负荷电流 B.故障点三相短路最大瞬时电流值 C.故障点三相短路电流最大有效值 8. 在陵水站主变压器35KV中性点装设消弧线圈的目的是( )。 A.提高电网电压水平 B.限制变压器故障电流 C.补尝电网接地时的电容电流 9. 低周减载装置是按( )。

A.电网电压的高低来决定分级减载的 B.用户的重要程度来决定分级减载的 C.负荷电流的大小来决定分级减载的 10.电气操作是指将电气设备状态进行转换,一次系统运行方式变更,()调整、装置的启停用。 A. 继电装置 B.开关 C.继电保护定值 D.后台监控系统 11.为防止误操作,高压电气设备都应加装()。 A.机械挂锁装置 B.自动控制装置 C. 防误操作的闭锁装置 D.电气锁 12.操作中发生疑问时,应立即停止操作并向()报告,弄清问题后,再进行操作。 A.运行工区领导 B.生技部 C. 值班调度员或值班负责人 D.安监部 13.电气设备停电后,即使是事故停电,在()以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。 A. 未拉开有关刀闸和做好安全措施 B.未拉开开关和刀闸 C.未做好安全措施 14.扩大工作任务,增加工作项目,变更或增设安全措施的,必须(),并重新履行工作许可手续。 A.经过工作票签发人批准 B. 填用新的工作票 C.经工作负责人、工作许可人协商同意 15.工作负责人(监护人)在( )停电时,可以参加工作班工作。 A.全部 B.事故 C.紧急 D.部分停电 16.表示设备断开和允许进入间隔的信号、经常接入的电压表,()。 A.证明设备已无电压 B. 不得作为设备无电压的根据 C 证明设备无电压可以进入间隔 17.装设接地线必须由两人进行。若为单人值班,( ),或使用绝缘棒合接地刀闸。 A.可单人进行接地操作 B. 只允许使用接地刀闸接地 C.经调度员允许后进行 18.当用户管辖的线路要求停电时,必须得到()方可停电,并做好安全措施。 A.用户工作负责人的口头命令 B.值班调度员或值班负责人的命令 C. 用户工作负责人的书面申请 D. BC两项 19. 35kV及以下的带电设备,不能满足人身与带电体规定的最小安全距离时,必须 ( )。 A.做好安全措施 B.必须将设备停电 C. 采取可靠的绝缘隔离措施 20.完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作班人员交待()和其他注意事项。 A. 现场安全措施、带电部位 B.工作内容 C.工作措施和质量要求 21.具有法人资格的外单位在运行中变电站进行检修、改造施工前,必须向运行部门提交经批准的施工方案和()。 A.设备合格证书 B.设备出厂证明书 C.安全、技术、组织措施 D.安全措施 22.遇有电气设备着火时,应立即将( )设备的电源切断,然后进行救火。

电气安全操作规程

电气安全操作规程 1.正确穿戴劳保用品,特别是对电工特殊要求的劳动保护用品, 认真做好交接班工作。 2.严禁无证上岗,熟练的掌握电工基本知识和所负责工段的电器 设备情况,严格按照用电、停电及其它因设备要求所规定的程序作业,不得任意违规作业,防止操作不当造成人员伤亡、设备损坏。 3.对停电检修、带电抢修及登高作业时一定要按规定的操作法做 好挂牌、专人监护等作业前的计划准备工作,做到分工明确、责任到人、有始有终完成每一项任务。 4.对供、配电设备、仪表屏、电线电缆沟及各种电气运转设备要 严格按工艺规定时间检查,并认真记录,发现问题及时汇报处理。5.落实防护措施,特别是对电气控制室等关键场地做好防护工 作,无关人员严禁入内。 6.杜绝火种,对电气设备有异声、跳火现象要立即检修,防止火 灾事故发生。 7.正确使用各类电工专用工具,特别是在带电作业情况下,不能 有麻痹思想,防止触电事故发生。 8.认真学习安全、消防知识。特别是在发生触电情况下的救护工

作和发生电气火灾的扑救工作,熟悉救护业务和消防知识,能在应急情况下会 正确处理好各类事故,做到安全、文明生产。 9.电气灭火 : 火灾发生后,电气设备和电气线路可能是带电的,如不注意,可 能引起触电事故。根据现场条件,可以断电的应断电灭火;无法断电的则带电 灭火。电力变压器、多油断路器等电器设备有大量的油,着火后可能发生喷油甚至爆炸事故,造成火焰蔓延,扩大火灾范围。这是必须加以注意的。 a、触电危险和断电 电气设备或电气线路发生火灾,如果没有及时切断电源,扑救人员身体或所持 器械可能接触带电部分,造成触电事故;使用导电的灭火剂,如水抢射出的直流水柱、泡沫灭火机射出的泡沫等射至带电部分,也可能造成触电事故;火灾发生后,电气设备可能因绝缘损坏而碰壳短路,电气线路也可能因电线断落而接地短路,使正常时不带电的金属构架、地面等部分带电。也可能导致接触电压或跨步电压触电的危险。 因此,发现起火后,首先要设法切断电源。切断电源要注意以下几点: 1)火灾 发生后,由于受潮或烟熏,开关设备绝缘能力降,因此,拉闸时最好用绝缘工具操作。 2)高压应先操作断路器而不应该先操作隔离开关切断电源,低压应先操作磁力启动物而不应先操作闸刀开关切断电源,以免引起弧光短路。 3)切断电源的地点要选择适当,防止切断电源后影响灭火工作。 4)剪断电线时,不同相电线应在不同部位剪断,以免造成短路;剪断空中电线时,剪断位置应选择在电源方向的支持物附近,以防止电线剪断后断落下来造成接地短路和触电事故。

电气操作导则题库

电气操作导则 一、填空题 ***1、电气设备(一次设备)的运行状态:是指连接该设备的断路器、隔离开关(熔断器、负荷开关等)均处于合闸接通位置,设备已带有______,且______、______及______满足设备运行要求的状态。 答案:标称电压继电保护自动装置控制电源 *2、电气设备(一次设备)的热备用状态:是指该电器设备已具备______,经一次合闸操作即可转为______的状态。 答案:运行条件运行状态 **3、电气设备(一次设备)的冷备用状态:是指连接该设备的各侧均无______,且连接该设备的各侧均有______或______。 答案:安全措施明显断开点可判断的断开点 ***4、电气设备(一次设备)的检修状态:是指连接设备的各侧均有______或______,需要检修的设备已______的状态,或该设备与系统彻底______,与断开点设备没有______时的状态。 答案:明显断开点可判断的断开点接地隔离 物理连接 **5、南方电网《电气操作导则》适用于中国南方电网有限责任公司系统______、______工作中的电气操作。中国南方电网有限责任公司所属______参照执行。 答案:调度变电发电厂 *6、合环操作是指将线路、变压器或断路器串构成的______网络的操作。 答案:闭合运行 *7、同期合环是指通过______或______检测同期后自动或手动进行的合环操作。 答案:自动化设备仪表 *8、定相:是指新建、改建的线路或变电站在投运前,核对______与运行系统是否一致。答案:三相标志 *9、代路是指用______代替其他断路器运行的操作。

答案:旁路断路器 **10、操作票是指进行电气操作的______,包括______和______。 答案:书面依据调度指令票变电操作票 *11、操作任务是指根据同一个操作目的而进行的一系列______、______进行的电气操作过程。 答案:相互关联依次连续 *12、过负荷是指发电机、变压器及线路的电流超过______或______。 答案:额定值规定的允许值 *13、振荡是指电网并列运行的两部分或几部分间______,电压、电流、功率、频率等参数发生______的摆动现象。 答案:失去同期大幅度有 **14、断路器拒动是指断路器在______及______动作或在操作过程中拉合控制开关并发出______的情况下拒绝动作。 答案:继电保护安全自动装置指令 *15、重合闸未动是指重合闸装置投入,但不满足动作的______,断路器跳闸后重合闸装置不动作。 答案:相关技术条件 **16、事故处理是指在发生危及人身、电网及设备安全的紧急状态或发生电网和设备事故时,为______ 、______ 、______,以便迅速恢复正常运行的操作的过程。 答案:迅速解救人员隔离故障设备调整运行方式 *17、拉闸限电是指拉开供电线路断路器,______供电的措施。 答案:强行停止 *18、除事故处理外,对于一个操作任务,凡涉及两个及以上单位共同配合,并按一定______关系才能进行的操作,或虽只涉及一个单位,但对系统运行方式有重大影响的复杂操作,均应使用调度操作指令票且必须使用______。 答案:逻辑逐项令

电气设备的操作原则

电气设备的操作原则(附件一) 一、设备停、送电操作 1、电气设备停、送电操作的顺序是:停电操作时,先停一次设备,后停保护、自动装置;送电操作时,先加入保护、自动装置,后投入一次设备。保护及自动装置在一次设备操作过程中要始终加入。 2、设备停电时,先断开该设备各侧断路器,然后拉开各断路器两侧隔离开关;设备送电时,先合上该设备各断路器两侧隔离开关,最后合上该设备断路器。其目的是为了有效地防止带负荷拉、合隔离开关。 3、设备送电时,合隔离开关及断路器的顺序是从电源逐步送向负荷侧;设备停电时,与设备送电时的顺序相反。 二、变压器的操作 1、变压器并列运行必须满足下列条件:连接组别必须分别相同;变比相等,允许相差5%;短路电压相等,允许相差10%。 2、变压器在充电状态下及停、送电操作时,必须将其中性点接地开关合上。中性点接地刀闸合上的主要目的是防止单相接地产生过电压和避免产生某些操作过电压。 3、变压器送电时,先合电源侧断路器,停电时先断开负荷侧断路器。 4、两台变压器并列运行,在倒换中性点接地开关时,应先将原未接地的中性点接地开关合上,再拉另一台变压器中性点接地开关,并考虑零序电流保护的切换。 5、新投入或大修后变压器有可能改变相位,合环前要进行相位校核。 三、线路停、送电操作 1、一般线路线路停电操作应先断开线路断路器,然后拉开线路侧隔离开关,最后拉开母线侧隔离开关。线路送电操作与此相反。之所以要遵循一定操作顺序,是为了防止万一发生带负荷拉、合隔离开关时,可把事故缩小在最小范围之内。 四、母线操作 1、母线充电母线充电必须用断路器进行,不得用500kV母线充电。用母线断路器充电时,其充电保护必须投入,充电正常后应停用充电保护。 五、断路器操作 1、断路器操作前后注意事项 1)操作前要检查控制回路、辅助回路控制电源、液压回路是否正常,储能机构是否已储能,即具备运行操作条件。 2)油断路器油色、油位应正常。SF6断路器气体压力应在规定范围内。 3)长期停运的断路器在正式执行操作前应通过远方进行试操作2-3次,无异常后,方能按操作票拟定方式操作。 4)断路器检修后恢复运行时,操作前应检查为保证人生安全所设置的安全措施确已拆除。 5)操作前,投入断路器有关保护和自动装置。 6)操作前,断路器分、合闸位置指示正确;操作后,分、合闸位置指示正确,三相一致。 7)操作过程中,应同时监视有关电压、电流、功率等表计指示以及断路器控制把手指示灯的变化。 8)操作控制把手时,用力不能过猛,防止损坏控制把手。 9)断路器合闸后应检查其内部有无异常和气味。 2、断路器运行中注意事项

电气安全操作规程完整

电气安全操作规程

配电室电气安全规程 1、配电室值班人员必须取得安检部门核发的“高压运行维修”操作 证才可上岗,值班人员必须熟悉单位的供电方式,供电范围等。 2、运行值班人员必须严格按照值班员职责和交接班制度执行。 3、值班人员每小时巡视一次变配电室设备运行情况,巡检内容主要有: 1)高压进线电压、电流是否正常。 2)高压各支路出线开关运行是否正常。 3)变压器运行声音、温度是否正常。 4)低压主进及各支路负荷仪表指示是否正常。 5)电容补偿器运行及补偿值是否正常。 6)三相负荷是否平衡,三相电压是否正常。 7)电站内电气设备表面应无浮尘,站内各角落无杂物。 8)电站内电气设备运行是否有异常及异味等。 9)直流屏运行数据应在规定范围内。 10)室内照明是否正常,应急照明是否正常,室内外通道是否畅通。 11)将相关情况写入《配电室值班记录》。 4、每月安排各班清扫配电柜,并检查设备状况,发现问题及时处理或报告部门负责人。 5、在高峰负荷和异常天气时,对电站内设备应进行特殊检查: 1)处于高峰负荷时,应检查电气设备的负荷和各电气联接部位

的发热情况; 2)雷雨时,应检查电站周围墙面及屋顶是否有渗漏现象,如发现异常,应做临时处理并马上报告上级领导。 3)低压母线、设备或电气连接部位非超负荷产生的过热温度超过极限时,应先迅速停断次要负荷以控制温升,然后再停断缺陷设备的供电进行检修。 6、电气设备运行中发生异常情况时,值班员应迅速、正确地进行判 断和处理,并及时上报;当发生威胁人身安全的情况时应先行紧急停电处理,然后立即向部门负责人报告,并及时向停电部门通知。

电气自动化安全操作规程

电气自动化安全操作规程 情况紧急时有权采取临时处理措施,事后通知相关岗位人员与值班负责人。2.3有权制止违章指挥和违章操作。3.安全基本要求3.1作业人员必须掌握全厂的计量设备、仪表,掌握仪表的性能、构造、原理及维修、检验仪器仪表所用的设备、仪器、工具的操作技术及安全规定。3.2岗位人员必须是经过专业培训后的合格人员。4.安全操作规程4.1工作前,必须穿戴好规定的防护用品。4.2对计量设备,仪器仪表进行巡检及现场检修时,必须走人行道,严禁跨越设备和进入危险区。4.3现场作业时,身体任何部位不得与运转件、高温件相接触。4.4进入现场,上下楼梯时,必须踏稳扶好。4.5高空作业使用的梯子、高凳必须扶好放稳、支牢;限跨栏杆必须齐全有效;作业时,必须有专人在下面监护,严禁两人同时在一梯上作业。4.6高空作业时和悬空作业时必须系好安全带或安全绳。4.7高空作业时所用的工具及零配件必须放在工具袋内。4.8进入各要害区域,危险区域或重点防火区域作业,必须遵守相关的安全规程。4.9现场作业必须两人以上进行,其中一人负责监护。4.10与电有关的作业必须由具备这方面专业技能的人员进行,或请电气专业工程师配合作业。4.11拆装自动控制回路电气设备前,必须放电、验电。确认无误后方准作业。4.12电气设备开关挂有“有人作业,禁止合闸”警告牌时,若需启动必须征得挂牌单位的许可或挂牌人亲自

合闸。4.13电动工具及设备的电气线路连接元件必须定期检验。4.14电气设备的接地接零保护装置必须齐全可靠,检修是不得随意拆除。4.15电动工具、设备使用完毕或正在使用中因故离开现场时,必须切断电源。4.16使用手持式电动工具,必须严格执行其安全及技术规程。4.17各计量设备、仪表的安全防护装置不得随意拆除,检修后必须恢复原位,并保证其性能和作用的良好。4.18现场校验用的砝码在搬运、贮存、使用时必须谨慎小心,认真操作。4.19在控制盘内作业时,必须保持清洁,严禁带入杂物。4.20盘内作业严禁触及正在运行的电气元件,严禁乱动其它设备。4.21作业时,与带电体必须保持足够的距离,并有专人负责监护。4.22一般不得使用临时照明线,必须使用时,用完立即拆除。4.23作业现场临时照明时,必须使用36V以下的低压行灯。4.24盘内使用电铬铁作业时,电铬铁必须放在特制专用的铬铁架上,并远离电气仪表和塑料地板。4.25使用钳工工具必须装配牢固,不得带有油污杂物。4.26试验仪器、仪表及现场仪器仪表使用前,必须按使用说明书技术要求设定数据值、安全要求进行严格校验。4.27作业场所、工作室内严禁存放易燃易爆品、危险品。4.28作业场所、工作室内必须备有消防器材,并保证齐全有效。 电工作业安全操作规程1.范围本操作规程规定了进行维修电工作业人员的安全职责、安全基本要求、安全操作规程。本操作规程适用于TTM水泥厂从事维修电工作业的人员。2.职责2.1

电气设备倒闸操作知识

电气设备倒闸操作知识 1.倒闸操作的概念 当电气设备由一种状态转换到另一种状态或改变电力系统的运行方式时,需要进行一系列的操作,这种操作叫做电气设备的倒闸操作。 2.电气设备状态 (1)运行状态:指设备的断路器及隔离开关都在合闸位置,将电源至受电端间的电路接通(包括辅助设备,如电压互感器、避雷器等)。 (2)热备用状态:指设备的断路器在断开位置,而隔离开关在合闸位置,断路器一经合闸,电路即接通转为“运行状态”。 (3)冷备用状态:是指设备的断路器及隔离开关均在断开位置。其显著特点是该设备与其他带电部分之间有明显的断开点。 (4)检修状态:是指设备的断路器及隔离开关均已断开,检修设备两侧装设了保护接地线(或合上了接地隔离开关),并悬挂了工作标示牌,安装了临时遮栏等。 3.倒闸操作的内容 (1)拉开或合上断路器和隔离开关。 (2)拉开或合上接地刀闸(拆除或挂上接地线)。 (3)装上或取下某控制回路、合闸回路、电压互感器回路的熔断器。

(4)投入或停用某些继电保护和自动装置及改变其整定值。 (5)改变变压器或消弧线圈的分接头。 4.倒闸操作的基本原则 (1)在拉、合闸时,必须用断路器接通或断开回路的负荷电流及短路电流,绝对禁止用隔离开关接通或切断回路负荷电流。 (2)线路停送电操作: 1)线路送电时,应从电源侧进行,在检查断路器确在断开位置后,按先合上母线侧隔离开关,再合上线路侧(负荷侧)隔离开关,最后合上断路器的顺序操作。 2)线路停电时,应从负荷侧进行,拉开断路器后,检查断路器确在断开位置,然后拉开负荷侧隔离开关,最后拉开母线侧隔离开关。 3)较长线路的停、送电,应防止电压产生过大波动,防止发电机产生自励磁,注意调节发电机电压。 (3)变压器操作: 1)变压器送电,送电前应将变压器中性点接地,送电先合电源侧断路器,后合负荷侧断路器。 2)变压器停电,停电前将变压器中性点及消弧线圈倒至运行变压器。停电先拉负荷侧断路器,后拉电源侧断路器(停电前变压器中性点也应接地)。 3)不准用隔离开关对变压器进行冲击。运行中切换变压器中性点接地隔离开关时,应先合后拉。 (4)倒母线操作:

电气安全操作规程

电气安全操作规程Last revision on 21 December 2020

电气安全操作规程 第一章基本要求 第一条本规程适用于配电房的配电设施及其线路。 第二条电气工作人员必须具备下列条件: 电气作业必须经过专业培训,考试合格,持有电工作业操作证的人员担任。 电气人员必须严格执行国家的安全作业规定。 电气工作人员必须严格熟悉有关消防知识,能正确使用消防用具和设备,熟知人身触电紧急救护方法。 第三条任何工作人员发现有违反本规程,危及人身和设备安全者,应立即制止。对造成严重事故者,视情节轻重,按公司及有关部门有关规定执行。 第二章配电房工作基本要求 第四条配电房必须做好“四防’’(防雨雪、防汛、防火、防小动物)工作,保持通风良好。 第五条配电设备的裸导电部分离地高度不得低于。如低于应加装不低于1. 7m 高度的遮护围栏或护罩。 第六条配电柜前的操作通道上应铺设橡胶高压绝缘垫。 第七条应按期对配电设备及绝缘用具进行预防性试验。配电装置应保持清洁,漆色鲜明。 第八条配电房的防霉设施及接地应保持有效完好。接地电阻值要定期测定。符合标准,并 做好测试记录备查。

第九条消防器材必须配全,摆放整齐。定期检查,保证完好。 第十条非配电房工作人员,未经主管领导同意,不得入内。 第十一条值班人员应全面掌握电气仪表,设备的运行状况,发现问题及时处理。并做好值 班、巡视检查、负荷、跳闸、设备缺陷、操作、人员出入记录以及其它需要 的记录。凡需在电房内进行检修、试验等工作,一律凭“工作票”进行,并指 定专人监护。 第十二条倒闸操作 倒闸操作时必须根据值班主管领导批准,由值班人员按操作票执行。倒闸操作必须填用操作票(见表1)。操作票由操作人填写,经主管领导审核,每张操作 票只能填写一项操作任务。 一般停电拉闸必须按照开关,负荷刀闸,电源刀闸顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉刀闸。 下列项目应填入操作票内: 应拉合的开关和刀闸,检查开关和刀闸的位置,检查接地线是否拆除,装拆接地线,安装或拆除控制回路,合闸回路保险,切换保护回路压板和检验是否有电压,应向主管领导或其他人员的汇报和联系事项等 倒闸操作必须由二人执行。 操作前应核对设备名称,操作中应认真执行监护复诵制。必须按顺序操作,每操作完一项,做一个记号“√”,全部操作完毕后进行复查。 拉合刀闸,均应戴绝缘手套,雨天操作室外高压电气设备时,绝缘棒应有防雨罩,

安规试题库(适用于配电类).xls

南网安规调考试题库 (适用于配电类) 一、单选题 1.完成工作许可手续后,()应向工作班人员交待现场安全措施、带电部位和其他注意事项。 A、调度员 B、工作负责人; C、工作许可人 D、工作票签发人 答案:B 依据《电力安全工作规程(电力线路部分)5.7.1 2.填用数日内工作有效的第一种工作票,每日收工时如果要将工作地点所装的接地线拆除,次日重新验电装接地线恢复工作, 均须()后方可进行。 A、重新办理工作票 B、得到工作许可人许可 C、办理工作票签发手续 D得到单位领导许可 答案:B 依据《电气工作票技术规苊(线路部分)》5.9.2 3.工作终结的报告应简明扼要,以下()不属工作终结必须报告的内容。 A、检修过程的具体情况 B、线路上已无本班组工作人员和遗留物 C、工作地点所做的安全措施已全部拆除 D工作负责人姓名 答案:A 依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》5.9.3 4.“确认所派工作负责人和工作班人员是否恰当和充足”属于()安全责任。

A、工作许可人 B、工作负责人 C、工作票签发人 D班组成员 答案:C 依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》5.5.1 5.督促、监护工作班成员执行现场安全措施和技术措施。属于()安全责任。 A、工作许可人 B、工作负责人 C、工作票签发人 D安监人贞 答案:B 依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》5.5.1 6.非关键词字迹不清及涂改超过2处,总字数超过()个字为不规范票。 A、1 B、2 C、3 D、4 答案:C 依据《电气工作票技术规苊(线路部分)》5.4.3 7.工作票中停电线路名称栏应填写() A、线路电压等级和线路名称 B、线路停电变电站 C、线路停电开关 D、双重名称 答案:A 依据《电气工作票技术规苊(线路部分)》6.1.3 8.工作票存在()情况,必须重新填写签发。 A、工作内容或工作地点不清 B、工作票上的时间未按24小时制填写 C、非关键字涂改1处 D非关键字涂改2个

电气设备安装安全操作规程

电气设备安装安全操作规程 1(遵守电工一般安全要求。 2(在搬运和安装各种电气设备时,应有专人指挥,保证电气设备及其附件不受损坏。 3(如在电气设备安装中进行吊装作业,应遵守“起重作业安全操作规程”的有关规定。 4(变压器抽芯时,应注意保护瓷件,不准将瓷件作为起吊受力点,不准将异物掉进油箱内。 5(电机抽芯时,应注意不能碰坏定子和转子线圈。 6(在对变压器或电机进行干燥处理时,要根据情况采取相应的安全措施。 7(在安装、调整开关及母线时,不准攀登套管及瓷绝缘子。调整开关时,在刀刃、动触头及横梁附近不准有人。 8(在电气安装中进行焊接作业时,除遵守“焊接作业安全操作规程”外,还应采取措施避免焊接火花或焊渣烧坏设备及附件。 (三)、电缆敷设 1(遵守电工一般安全要求。 2(在开挖电缆沟前,应取得有关地下电缆管线的资料,开挖时应采取相应的安全措施,避免损坏原有地下电缆、管道等。 3(在敷设电缆时,应按规定佩戴劳动保护和安全防护用品。 4(敷设电缆前,应将沟内杂物清除干净,并加保护措施。 5(敷设电缆时,电缆盘应架设稳固,转动要平稳缓慢。电缆盘 上的铁钉及其它尖状凸出物应予清除。

6(在转弯处敷设电缆时,人员应处在弯角外侧。电缆穿管时,应采取防止手被挤伤的措施。 7(冬季施工需对电缆加热时,加热电缆胶或熔化焊锡应有防火措施。已熔化的电缆胶或焊锡,应防止水滴或湿物溶入。熔化电缆胶及浇制电缆头时,人员应戴手套和护目镜。 8(在制作环氧树脂电缆头时应采取防毒措施。 (四)、低压带电作业 1(遵守电工一般安全要求。 2(应尽量避免带电作业。必须带电作业时,工作前应采取相应的组织措施和安全措施,经经有关部门批准后方可进行。 3(带电作业应由电工两人进行,一人操作,另一人监护。 4(工作人员应穿绝缘鞋、戴干燥洁净的线手套,站在与地面绝缘的梯子或其它绝缘物上操作,工作中身体不准与周围接地体接触。 5(带电接线时,应先接开关及其以下负荷部分,后接电源。接线应逐根进行,如为裸线,应做好接头的隔离工作。 6(在架空线上带电作业,应特别注意不使身体与接地引下线、拉线、通讯线、路灯线等接触。 7(已送电的电气设备应挂警告标志牌,凡人能触及的部分应采取防护措施。 8(雷雨、浓雾及周围潮湿时,禁止带电作业。

电气设备的安全操作规程(标准版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气设备的安全操作规程(标准 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

电气设备的安全操作规程(标准版) 1、电气设备必须由专职电工或在专职电工的指导下进行维修,维修前必须切断电源。并挂立“禁止合闸”警示牌或派人守闸,严防误送电。 2、电源电压必须与电气设备的额定电压相同(三相电压变动应在±5%范围内)。供电变压器的容量必须满足机械设备的要求,并应按规定配备电动机的起动装置。所用保险丝必须符合规定,严禁用其他金属丝代替。 3、电动机驱动的机械设备在运行中移动时,应由穿戴绝缘手套和绝缘鞋的人挪移电缆,并防止电缆擦损。如无专人负责电线、电缆时,应由操作人员负责照顾,以免损坏而导致触电事故。 4、电气装置跳闸时,应查明原因,排除故障后再合闸,不得强行合闸。

5、电气设备启动后应检视各电气仪表,待电流表指针稳定和正常后,才充许正式工作。 6、定期检查电气设备的绝缘电阻是否符规定,不应低于每伏1000欧姆(如对地220伏绝缘电阻应不小于0.22兆欧)。 7、漏电失火时,应先切断电源,用四氯化碳或干粉灭火器灭火,禁止用水或其他液体灭火器泼浇。 8、发生人身触电时,应立即切断电源,然后用人工呼吸法作紧急救治。但在未切断电源之前,禁止与触电者接触,以免再发生触电。 9、所有电气设备应接地良好,不得借用避雷器地线做接地线。 10、电气设备的所有连接桩头应紧固,并须作经常的检查,如发现松动,应先切断电源,再行处理。 11、各种机械的电气设备,必须装有接地和接零的保护装置。接地电阻不得大于10欧姆,但在一个供电系统上不得同时接地又接零。 13、种机械设备的电闸箱内,必须保持清洁,不准存放任何东

高压电气安全操作规程(最新版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 高压电气安全操作规程(最新版)

高压电气安全操作规程(最新版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 高压开关的操作必须按程序操作,否则将会对人身设备造成损伤和损坏,直至生命安全。故根据我厂高压系统的具体结构,特制定如下安全操作规程: 一、概述 我厂区域变配电室计有(S3AH101-S3AH130)30台高压开关柜,并各内装小车一台。30台柜的连接分为10KV进线、所用变线、10KV母联和发电机等两段母线。通过它们实现10KV电源进、母线之间互联,最后以达向1#2#2000KVA、高压电机,所用变压器和15000KW发电机的并网运行。 每台小车均通过摇动手把实现推进和退出。除S3AH102、103柜外,其它小车上均设有真空断路器。它们的分合由勉维护直流屏供给的合闸和控制直流电源进行操作。它们操作地为:S3AH101、104、105、106、107、108、109、110、111、126(待定)、127、128、129、130通过在本柜上的转换开关实现本地和远方分合,S3AH112、113、114、115、

应聘电工试题答案

应聘电工试题 一.填空题(每题2分,共10题) 1、《电业安全工作规程》规定:安全生产,人人有责。各级领导必须以身作则,要充分发动群众,依靠群众,要发挥安全监察机构和群众性的安全组织的作用,严格监督电业安全工作规程的贯彻执行。 2、操作票:是指进行电气操作的书面依据。包括调度指令票和变电操作票。 3、紧急情况下,为了迅速消除电气设备对人身和设备安全的直接威胁,或为了迅速处理事故、防止事故扩大、实施紧急避险等,允许不经调度许可执行操作,但事后应尽快向调度汇报,并说明操作的经过及原因。 4、直流电动机是根据载流导体在磁场中受力的作用这一原理制成的。 5、变压器一次侧接电源,二次侧开路的运行方式称为变压器空载运行。 6、接地分为安全接地和工作接地。 7、电流互感器运行时,如果二次侧开路,将会在二次侧产生高电压。 8、变压器的调压方式可分为有载调压和无载调压。 9、电压互感器的二次侧不得短路,其外壳及二次侧必须可靠接地。 10、隔离开关又名隔离刀闸,因为它没有专门的灭弧结构,所以不能用来切断负荷电流和短路电流。 二.选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题2分,共10题) 1、中性点经装设消弧线圈后,若接地故障的电感电流大于电容电流,此时的补偿方式为()。(B ) A 全补偿方式;B过补偿方式;C欠补偿方式 2、两台阻抗电压不相等得变压器并列运行时,在负荷分配上( ) ( A ) A阻抗电压大的变压器负荷小;B 阻抗电压小的变压器负荷小;C变压器负荷得分配不受阻抗电压的影响。 3、《电业安全工作规程》规定:现场工作人员都应定期进行( ),学会紧急救护法。会正确解脱电源、会心肺复苏法、会止血、会包扎、会转移搬运伤员、会处理急救外伤或中毒等。(B)

电气设备安全使用规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A47623 电气设备安全使用规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电气设备安全使用规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1各岗位所用电气设备,应设有专人负责。 2电气设备操作人员,必须熟练掌握操作的方法和操作程序。 3电气设备发生异常,必须通知电气设备维修人员处理,不准擅自处理。 4电线接头须用绝缘胶布包好,所用电气设备均重新安装良好的接地线。 5手潮湿时不得操作任何电气设备,必须擦干后操作。 6易熔片或保险丝必须按电气设备的额定电流安装,严禁用铁丝或钢丝代替。

7禁止随意在开关上接临时电力设备或临时照明线。 8严禁在电线或电力设备上悬挂衣物或放各种物品。 9禁止电炉直接放在木制试验台上,应在电炉底部垫耐火砖。 10安全变压器、行灯变压器、行车变压器应放置或安装在安全干燥处,避免潮湿;如放在地面或工作室内时,必须垫木板,加安全防护装置;变压器用完后要及时将电源开关拉下。 11使用电气设备时,须先检查电气及机械设备部分是否安全可靠,安全防护装置是否齐全,有无异物和杂物。 12严禁用湿毛巾擦电气设备。 13闸刀开关使用时必须合严,停止时必须将开

电气安全操作规程文件【新版】

电气安全操作规程 1.电工安全操作规程 (1)工作时,必须穿戴好劳保用品及安全工具。 (2)检修高低压设备,必须先拉开阐刀开关,切断电源。挂上“有人操作,严禁合阐”的警示牌,验明无电后方能够进行工作。 (3)配电室内不准存放易燃物品、金属导电品及杂物。 (4)所有开关保险丝应按容量大小适当装置,不得随意加大。 (5)工作行灯不得超过36伏。 (6)电器设备着火时,应立即将设备的电源切断,然后进行灭火。对可能 带电的电器设备及变压器、油开关、电动机等应使用二氧化碳或四氯化碳灭 火器。严禁使用泡沫灭火器,并要立即消防报警。 (7)电器设备和线路要符合规格,每年雨季前应做一次线路的全面检查, 发现破损老化等绝缘不良应及时修理或更换。 (8)高空作业应检查电工梯及安全带是否牢固可靠,并要配带安全帽、安 全带,作业完毕必须清理干净场地。 (9)如需高压带电作业,要经领导及有关部门批准并有专人监护方可进行 操作。 (10)安装照明电在干燥屋内不得低于 1.8m,潮湿场所不得低于 2.5m,低 于此高度应加保护。安装墙边开关,离地面高度一般为 1.3-1.5m以上。(11)在工作场所不准追逐打闹,禁止穿拖鞋,凉鞋进行工作。 (12)安装和修理电器设备、线路应由持有合格证的电工进行,电工应严 格执行“绿地能源设备管理手册电气规程部份”进行工作。 2.低压电气设备及线路的安全操作规程 (1)低压电气设备及线路的停电检修,必须做好以下四项保证安全的技术 措施: ①停电;

②验电; ③装设接地线; ④悬挂标示牌和装设临时遮拦。 (2)低压电气设备及线路进行电作业时应设专人监护,使用有绝缘工具, 工作时站在干燥的绝缘物上进行,并戴低压绝缘手套、穿长袖衣服,其相邻 相电部分或接地金属部分应有绝缘隔离,严禁使用锉刀、金属工具及金属尺。 3. 低压设备检修安全操作规程 (1)停电; (2)验电; (3)装设接地线; (4)悬挂标志牌和装设临时遮拦; (5)应有明显的断开点; (6)带电时应做好绝缘措施,有专人监护。 4. 在全部或部分停电的设备上工作时的安全操作规程 在全部或部分停电设备上工作,保证安全的技术措施是指:停电、验电、装 设接地线、悬挂标示牌和装设临时遮拦。 5. 高压电气设备及线路的安全操作规程 在高压设备工作必须遵守: (1)填写工作票或口头、电话命令; (2)最少应有两人一起工作; (3)完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。 (4)10KV开关送电操作步骤 ①值班长令:XX 开关送电 ②查所有工作票收回,“禁止合闸”警示牌已摘下 ③拉开接地刀闸 ④检查接地刀闸处于断开位置