文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 扶梯节能改造方案

扶梯节能改造方案

扶梯节能改造方案
扶梯节能改造方案

变频器自动扶梯改造方案

一、普通自动梯的现有状况

随着国内生活水平以及工业化程度的提高,自动扶梯的应用和普及已经越来越广泛。自动扶梯又称扶手扶梯,是商场、车站、码头、机场、宾馆等公共场合使用量较大的交通工具。其使用量较大,其耗电量也是不可忽视的问题。由于技术、资金等原因,现有的普通扶梯方案一般为直接启动方式,而且启动以后,为了保证整个安装环境的工作,扶梯一直不停的运行,甚至南方部分地区高速运转达15小时以上或更加长的时间。电机始终保持较大的耗电量运转,非常不利于用户节约成本提高经济效益的宗旨。在保持高速运转的同时,辅助的机械磨损相当严重,需要大量的易损件频频更换,维护成本急剧上升,直接启动的方式,导致电机的冲击电流达到额定的7倍以上,加速了电机线圈的老化,减少了电机运行寿命。当然,这些维护工作反过来,又增加了自动扶梯的维修量而影响到扶梯的正常使用。因此,对普通自动扶梯进行智能化改造是从中央到地方各级主管政府部门大力推广的节能降耗的技改项目,也是广大自动扶梯用户节约成本、提高企业市场竞争能力的重要手段之一。

节能运行原理:在没有人的情况下,自动扶梯在空载状态下的全速运转成为一种巨大的能源浪费。因此,可让自动扶梯根据检测人体的红外传感器产生的信号,自动识别是否有人经过,当自动检测到空载状态一段时间后,让扶梯由全速运转减速至低速运转。通过此种方式,可以将此段时间的电能消耗减少30%~50%。当有乘客踏上自动扶梯床盖板时,扶梯可通过设置在床盖板入口处的光电感应装置自动感知乘客的到来,在乘客踏上自动扶梯前,通过变频器达到全速运行,而不影响乘客的使用。

二、改造方案

采用PI扶梯专用型的变频器控制自动扶梯的电机,为适应扶梯行业应用的要求,在硬件、软件算法、结构上都做了许多特殊处理。扶梯载客运行时,变频器设置为外部端子控制,速度控制设置为多段方式,即设置全速运行频率(50Hz)﹑低速运行频率(15Hz)。

1、传感器

为了达到节能要求,必须使用红外传感器检测客人的通行情况,传感器安装在自动扶梯的入口处离地面2.5m 高的位置上,聚焦镜头对准来客的方向上,并略向下倾斜。由于上﹑下扶梯的运行方式要定时交换,因此,每一台自动扶梯的入口﹑出口都要安装红外传感器。将这两个传感的输出接到变频器的输入端上。自动扶梯运行时,断开出口传感器的信号。2、无人乘坐时扶梯的减速运行

假定,传感器监测到有人走向扶梯,一般传感器的监测距离为6m,地面距离大约为4.2m,人走过这段距离约需要t0=5s 左右,这段时间内,变频器从15Hz 运转加速到

50Hz,为安全考虑,必须在人踏上扶梯之前应完成加速,加速时间为2s。人踏上到走下扶梯的时间为t1。如果在(t0+t1)时段内无人到来,经过t2=5s 延时后,变频器降速到15Hz 运行。PI8000系列变频器是一款扶梯专用型的高性能变频器,非常适合类似于扶梯类的恒转矩位能负载,另外,无需用PLC 而利用变频器内置的计时单元,设置计时单元的计时时间为(t0+t1+t2),有人走进入口时,传感器信号送到计时器,计时器开始计时,在(t0+t1+t2)秒内,无人走进入口时,经过(t0+t1+t2)秒扶梯自动转换到低速运行;如在(t0+t1+t2)秒内有人走进入口,传感器输入的信号对计时器复位并重新开始计时,扶梯就一直以正常速度运行。

3、系统主回路电气接线图

如上图,上行和下行是互锁控制,电机的电路上都加装了“市电”、“节电”接触器,“市电”、“节电”接触器是机械互锁。这样可以有“自动”、“手动”两种工作模式选择:手动模式下,变频器不工作,整套系统手动起停,系统工频运行;自动模式下,电机由变频器直接拖动,系统变频运行。

4、变频器控制系统二次线路图

图中,SB为工频/变频转换开关,选用三级开关;SB1为变频器停止按钮,SB2为变频器启动按钮;L1为总电源指示灯;L2为工频运行指示灯;L3变频运行指示灯;L4为变频器故障指示灯,其故障信号由变频器TA、TC输出;KM1、KM2变频运行接触器;KM3为工频运行接触器。

5、变频功能参数设置

功能代码名称设定范围及说明出厂值参考设定值

F7.0 功能选择选择专用功能0110 0111

F7.1 全程运行时间5.0~999.9Sec 30 30

F7.2 最大运行频率3~100HZ 50 50

F7.3 中间运行频率10~100HZ 20 15

F7.4 最小运行频率0~100HZ 20 15

F7.5 辅助脉冲频率20~2000HZ 600 600

F7.7 最大流量阀值0~200/min 60 60

F7.8 最小流量阀值0~100/min 10 10

F3.0 输入端子1选择27:红外感应输入1 27

F0.1 频率通道频率数字给定0 0

F0.4 运行命令方式外部端子控制0 1

F0.7 下限频率下限频率为0 0 0

F0.8 上限频率上限频率为50 50 50

F0.10 加速时间加速时间2s 1 2

F0.11 减速时间减速时间8s 1 8

6、调试过程

1)F7.0:设置为0111,启动扶梯专用功能。用于扶梯不能停止的场合,即无人流/物流红外感应信号时,扶梯以低速(F7.3)维持运行。

2)F7.1:全程运行时间:系统关应到人/物流后,自动启动运行,感应信号消失后,维持运行一定时间,将人/物顺利送到目的地,该维持运行的时间就是全程运行时间。

3)F7.2:最大运行频率,系统最大运行速度,对应于最大流量(F7.7)时的运行速度。

4)F7.3:中间运行频率,规定系统运行的中等速度。

5)F7.4:最小运行频率,系统持续运行的最低速度,对应于可检测的最小物流/人流(F7.8)。6)F7.7、F7.8:流量阀值设定,每分钟检测到的人流/物流脉冲数。

7)从F3.0~F3.5端子输入中选择一个输入端子,作为扶梯脉冲检测口,当检测到脉冲信号时,扶梯就运行(F7.2)进行运行,并在所检测的最后一脉冲信号开始延时,当延时到达(F7.2)运行时间时,扶梯又返回运行(F7.3)的频率进行运行;

8)加速时间F0.10设置为2秒,保证客人在登上扶梯之前就加速完成;减速时间F0.11

设置为5~10秒较为合适

7、调试注意事项

1)在调试启动电机时,注意观察电机制动打开的情况。不能过快也不能过慢,打开快了对安全有影响,过慢对变频器启动造成过流报警现象。打开时间要调试适当。

2)有的扶梯上应用了对电机转速过高及过低的保护,由安装到传动梯上的传感器进行检测。通过变频改造后无人时在低速运行,这样就需要把保护的范围调成合适的值,以免造成误报。

四、改造后的功能

1﹑保持原有电梯的“长期运行”模式和增加的“自动载客运行”模式并存,用户可随时选择采用其中一种模式运行,当选择原有电梯“长期运行”模式时,变频器控制线路完全撤出。这样可使用户需要选择原有模式或变频器控制线路需要维护时,都可方便切换,保证了电梯正常运行。

水泵节能技术方案

水泵节能技术方案 李树森 [摘要]基于煤矿井下水泵排水用电量大,耗电量占煤炭生产总耗电量18%-40.9%这一实际情况,本文提出一种利用弹力驱动器驱动水泵排水的技术方案,是一种通过取消电动机来减少排水用电量的技术方案,方法是水泵通过联轴器与升速器连接,升速器与弹力驱动器内、外齿轮配合连接,利用弹力驱动器中的弹簧对远离回转轴的滚轮和滚轴施加弹力,形成驱动主轴转动的力矩,依靠滚轮在滚轮内环轨道中滚动,滚轴在滚轴内环轨道中滚动所形成的行程差,带动主轴连续转动,并通过升速器带动水泵运转,将井内的存水排到地面。 [关键词]矿山水泵排水弹力驱动器驱动节电制动器 引言 在煤矿开采过程中,矿用排水用电量占总耗电量的18%-40.9%[1],由于耗电量占比大,水泵节电技术成为科技人员关注的课题,众多研究成果表明,影响水泵排水系统效率的因素为:排水系统的有效扬程与水泵实际扬程之比,水泵效率、电动机效率,为解决这些问题,科研人员作了诸多改进,己接近提升的极值,但收效有限,[2]为更好的解决这些问题,本文推出一种用弹力驱动器驱动水泵排水的解决方案,这一方案的实施,可以取消泵房到地面之间的输电线路,降低线路投入成本,减少电缆放炮、漏电等不安全隐患,还可以取消电动机的采购,免去电动机购买资金,相应降低排水成本,减少采煤用电量。 1.减少排水用电量技术方案的具体措施 就是利用弹力驱动器替代电动机驱动水泵运转排水,弹力驱动器[3]是一种可以提供旋转运动的发动机,将这种旋转运动传递到水泵上,就可以带动水泵转动并向地面排水,由于弹力驱动器自身的转速达不到电动机的转速,这样,就在弹力驱动器3与水泵9之间设置了一台升速器5,形成了水泵9-联轴器8-升速器5-弹力驱动器3-皮带2-发电机1这么一种连接方式,并且,在水泵9与升速器5之间的联轴器8上的刹车盘7部位设置了制动器6,如附图1所示,设置制动器的目的,是在不需要排水时,用制动器形成的制动力矩迫使弹力驱动器停止转动,这是根据弹力驱动器工作特征决定的,弹力驱动器的工作方式比较特殊,即常态是转动,停止运转需制动器工作,当继续排水时,只要松开制动器,弹力驱动器就可以继续转动并通过升速器带动水泵转动排水了,设置

空调节能改造方案

空调节能改造方案 1

深圳市碳战军团投资技术有限公司 开平威尔逊酒店 中央空调节能改造方案 草稿完成日期:二〇一 〇年六月十七日 文档编号:开平威尔逊酒店中央 空调节能改造方案1 作者: 卓毅

目录 第1章中央空调系统概况....................................................................................................................... . (3) 第2章威尔逊酒店中央空调原系统分析........................................................................................................................ 3 第3章中央空调系统节能改造的具体方案 (4) 3.1中央空调系统的运行参数.............................................................................................................. . (4) 3.2空调水泵变频改造方案.............................................................................................................. .. (4) 3.2.1 控制原 理............................................................................................................. (4)

自动扶梯节能改造方案

CHV110在自动扶梯上的应用 本文描述了用英威腾CHV110一体化节能柜(矢量控制技术)在自动扶梯上的节能改造方案。 █关键词语: 自动扶梯 CHV110一体化节电柜(扶梯专用)光电传感器工/变频切换多段速控制 █引言 随着城市地产建筑行业的迅猛发展,电梯的安装使用率越来越高。据统计,目前全国在使用的电梯数量达到50万台以上,年耗电量超过300亿千瓦时。因此如何采用高效节能的电梯控制技术,已成为电梯商家及用户十分关注的话题。 目前,国内安装的自动扶梯多采用单速交流电机作为主机,链轮链条式传动,梯级额定速度大多为0.5m/s。这种扶梯即使在无乘客使用时仍以额定速度运行,具有耗能大、机械磨损严重、使用寿命低等缺点。下面将针对这种电梯的不足之处提出具体节能方案。 █全自动扶梯节能改造 在不对扶梯的正常使用产生任何负面影响的前提下,引入无速度传感器矢量变频调速的概念。即变频器根据传感器产生的信号,在有人乘坐时,扶梯以原有速度运行(50Hz);当无人时,扶梯减速到低速或停止运行。 系统要求变频器启动运行平稳,加速性能好,启动转矩大,过载能力强,同时应具备当变频器调速系统出现故障时,控制系统自动切换到工频运行,保障扶梯输送功能的正常实施。所以选择了深圳市英威腾电气有限公司的矢量控制技术的CHV110系列一体化节电柜(扶梯专用),该控制柜内部设计了工/变频切换,同时,集成了扶梯节能运行的专用控制功能模块,方便用户的使用。 对于客用自动扶梯,一般使用高峰期出现在下午及晚间时段,其余时段使用率较低,具有相当节能空间。根据以上改造原则,从投资成本及自动化水平两方面考虑,拟使用以下变频拖动方案:采用英威腾CHV110一体化变频节能柜(扶梯专用)驱动电梯主机,变频器采用多段速控制模式,并设置主频率(低速)、多段速频率1(高速)两种运行频率; ●在电梯首尾处各安装一支红外传感器开关,乘客通过电梯时,红外传感器开关被触 发并发出开关信号给变频器; ●有客流时,红外传感开关被触发,变频器立即加速到多段速频率2,并使电梯高速 运行; ●电梯高速运行时,变频器内置计时器开始计时,若在计时的时间段内再无乘客通过 电梯,计时结束后变频器将自动切换到多段速频率1,进行低速运行; ●若在计时器计时期间,有乘客重新触发光电开关,计时器将重新计时; ●对电梯上行和下行,外围控制采用开关互锁,保证扶梯系统的正常工作; ●为消耗下行,或者制动过程产生的多余能量,需在变频器上加装制动电阻。 该方案示意图如下,可做上行,也可做下行,二者互锁控制:

企业节能降耗方案

企业节能降耗方案 篇一:公司节能降耗措施 **公司节能降耗措施 一、公司上下大力开展节能降耗宣传活动,通过大力加强宣传教育工作,营造“人人讲节约、事事讲节约、时时讲节约”的良好氛围。号召全体职工厉行节约,开展“四个一”(节约一度电、一滴水、一升油、一张纸)、提合理化建议、与经济挂钩,落实奖罚制度,使节能降耗工作力度得到提升。 二、严格控制办公楼的用电,白天必须关闭照明灯,不使用电脑时及时关闭电源,下班后各部室负责人要仔细检查电脑、饮水机、照明灯等电器设备是否断电。 三、加强宿舍管理,将各房间的电表接通并每月对各房间的用电情况进行监控,严禁私接电源和使用电器,有特殊情况需用电器的,需报物业部备案并上报公司领导批准。 四:建立成本管理保障措施。由集团财务部、物业部牵头按照有利于成本管理和生产、生活的需求,将生产和生活分离,分别进行核算和控制,保障成本管理与节能降耗的有效结合与约束。 五、合理有效管理会所、高尔夫的用水、用电。将会所接待、高尔夫草坪用水列入重点监控目标,凡有接待任务和草坪用水、电必须提前一天报物业部,原则上每月底25号——下月1号前高尔夫不得浇灌草坪和鱼池换水。 六、生产车间根据生产任务和峰、谷、平的用电时间段合理安排生产时间,有效降低生产成本。

七、物业部每周一、二必须对生产车间、会所、高尔夫、办公楼、宿舍楼以及园区水、电系统进行一次全面检查和巡视。及时发现故障和隐患,防止跑、冒、滴、漏等问题的发生。并作好巡视、检查记录。 八、加强员工食堂用的管理,教育员工节约用水、用电。九、中央空调系统在小负荷时采用“单冷冻-单冷却”的运行模式,降低空调系统电能的耗用。定期做好风机盘管过滤网、翅片的清洁、保养工作,降低耗电量。 十、各部、室、生产车间要指定专人负责节能降耗的工作,严格管理,真正使园区形成节能降耗的良好氛围。 篇二:公司节能降耗活动方案 第三XX花园管理处节能降耗活动的方案 为积极响应集团号召,充分利用现有资源,避免公司现有资源浪费流失,建设节约型企业;为贯彻集团董事局发出的“四大运动”的决定,使我处全体员工增强节约意识,杜绝浪费行为,养成一个勤俭节约的好习惯。我分处决定开展一次节能降耗活动。根据第三XX实际,特制定本方案。 一、组织机构 为了切实加强对节能降耗活动的有效实施,我分处特成立节能降耗活动领导小组。 组长: 副组长: 二、活动时间 2021年 6月1日——2021年 8 月31日 三活动具体内容及实施要求

自动扶梯控制系统设计.

摘要 自动扶梯是一种常年运载乘客的电力驱动设备,其运行状态常出现空载,大多数扶梯在空载时仍采用额定速度运行,具有耗能大,机械磨损严重等缺点,因此需要对自动扶梯进行节能运行改造。本设计就是根据自动扶梯节能使用的基本要求,设计一种以微机与变频器相结合控制自动扶梯节能运行的系统。工艺要求在保证舒适安全运行的条件下能够降低自动扶梯的能耗,延长自动扶梯的工作寿命。 自动扶梯控制系统的设计过程中主要包括电动机、热继电器、主电源开关、接触器、变压器、电线及电缆和制动电阻选型的基础上对于变频器驱动、电源控制、制动、故障显示、检修控制、速度检测、安全控制、照明控制等电路的设计。完成电路的设计后再对于主驱动轮传感器、梯级缺失传感器、扶手带测速传感器的安装,最后经过离线调试和在线调试,该系统实现了节能化运行。它实现了自动扶梯的电脑化控制,使自动扶梯更趋于智能化。 关键词:自动扶梯;微机;控制系统

ABSTRACT Escalator is a perennial passenger electric equipment, its running state often without load, Most of the escalator when the without load is still using the rated speed, High energy consumption, mechanical wear and serious shortcomings. So the escalators need for energy-saving operation transformation. This design is based on the use of energy-efficient escalator basic requirements to design a combination of computer and inverter control system of the escalator energy-saving operation. Process requirements to ensure the comfort and safety of operation conditions of the escalator could reduce power consumption and extend the working life of the escalator. Escalator control system design process includes on the basis of motors, thermal relays, the main power switch, contactors, transformers, wires and cables, and brake resistor selection to inverter drive, power control, braking, fault indication, access control, speed detection, security control, lighting control circuit design. After completion of the circuit design for the main drive wheel sensors, sensor missing rungs, handrail speed sensor installation. Finally, after offline debugging and debugging, the system realizes energy-saving operation. It implements the escalator computerized control, so that the escalator tends to be more intelligent. Keywords:Escalator; Microcomputer; Control System

泵房改造工程施工方案

施工组织设计 目录 1、工程概况................................................................................................................. 错误!未定义书签。 1.1、工程简介...................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.2、现场自然条件.............................................................................................. 错误!未定义书签。 1.3、工期及质量要求.......................................................................................... 错误!未定义书签。 1.4、编制依据...................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.5、编制原则...................................................................................................... 错误!未定义书签。 2、施工总平面图......................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.1、布置原则...................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.2、现场布设...................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.3、施工现场平面布置图.................................................................................. 错误!未定义书签。 3、项目班子主要管理人员......................................................................................... 错误!未定义书签。 3.1、施工组织机构.............................................................................................. 错误!未定义书签。 3.2、项目班子的管理目标.................................................................................. 错误!未定义书签。 4、施工进度及工期保证措施..................................................................................... 错误!未定义书签。 4.1、工程施工进度计划...................................................................................... 错误!未定义书签。 4.2、具体施工计划.............................................................................................. 错误!未定义书签。 5、材料、设备、人员进场计划,资源安排 ............................................................. 错误!未定义书签。 5.1、劳动力用量计划及管理措施...................................................................... 错误!未定义书签。 5.2、主要材料设备用量和进场计划.................................................................. 错误!未定义书签。 5.3、主要施工机械设备保证措施及进场计划.................................................. 错误!未定义书签。 ............................................................................................................................... 错误!未定义书签。 ............................................................................................................................... 错误!未定义书签。 6、施工重点难点分析................................................................................................. 错误!未定义书签。 6.1、施工内容...................................................................................................... 错误!未定义书签。 6.2、技术要求...................................................................................................... 错误!未定义书签。 ............................................................................................................................... 错误!未定义书签。 ............................................................................................................................... 错误!未定义书签。 ............................................................................................................................... 错误!未定义书签。 7、各分部分项工程主要施工方法............................................................................. 错误!未定义书签。 7.1、雨水泵拆除.................................................................................................. 错误!未定义书签。 7.2、雨水泵设备安装及调试运行...................................................................... 错误!未定义书签。 7.4、拍门安装...................................................................................................... 错误!未定义书签。 7.4、电气拆除安装施工...................................................................................... 错误!未定义书签。 7.4、机械格栅拆除.............................................................................................. 错误!未定义书签。 7.5、机械格栅安装.............................................................................................. 错误!未定义书签。 7.6、屋面改造...................................................................................................... 错误!未定义书签。 7.7、窗台防水密封.............................................................................................. 错误!未定义书签。

中央空调节能改造方案书

中央空调节能改造方案书 一、改造实例及节电效果 1、最早进行该项技术开发的厂家 我司专业从事变频器技术开发及综合应用节能工程改造、变频器进行稳压、调速自动化。投入大量人力、物力对注塑机进行变频器技术、节能改造的研发,已稳定在市场立足五年。 10000多台注塑机、空压机、中央空调的改造,使我公司工程师积累了丰富的现场实际操作经验及各种异常情况处理的经验,可确保在改造或使用过程中发生的各种异常现象和故障在最快的时间得到处理。 2、已改造的部份厂家资料及节电效果 至今我司已改造过的机器有10000多台,现提供以下资料,仅供贵司参考:

二、中央空调节能概述 在中央空调系统中,冷冻泵和冷却泵的容量是根据建筑物最大设计热负荷选定的,且留有一定的设计余量。在没有使用调速的中央空调系统中,水泵一年四季在工频状态下全速运往地,只好采用节流或回流的方式来调节流量,产生大量的节流或回流损失,胵水泵电机而言,由于它是在工频下全速运行,因此造成了能量的大大浪费。 实践证明,在中央空调的循环系统中接入变频系统,利用变频技术改变电机转速来调节流量和压力的变化用来取代阀门控制流量,能取得明显的节能效果。 三、中央空调节能原理 中央空调上的水泵和风机的运行工况由负荷情况决定,根据流体力学理论,电机轴功率P和流量Q、压力H之间的关系为 P=K*H*Q/η 其中K为常数; η为效率。 它们与转速N之间的关系为 Q1/Q2=N1/N2 H1/H2=(N1/N2)2 P1/P2=(N1/N2)3

图中曲线1为风机在恒速下压力 H和流量Q的特性曲线,曲线2是 H 管网风阻特性(阀门开度为100%)。H2 假设风机在设计时工作在A点的效 率最高,输出风量Q1为100%,此 时的轴功率P1=Q1*H1与面积AH10Q1 成正比。根据工艺要求,当风量需 从Q1减少到Q2(例如70%)时,如 采用调节阀门的方法相当于增加了 管网阻力,使管网阻力特性变到为 曲线3,系统由原来的工况A点变 到新的工况B点运行,由图中可以 看出,风压反而增加了,轴功率P2 与面积BH20Q2成正比,减少不多。 如果采用变频调速控制方式,将风机转速由N1降到N2,根据风机的比例定律,可以画出在转速N2下压力H和流量Q特性如曲线4所示,可见在满足同样风量Q2的情况下,风压H3将大幅度降低,功率P3(相等于面积CH30Q2)也随着显著减少,节省的功率△P=△HQ2与面积BH2H3C成正比,节能的效果是十分明显的。 由流体力学可知,风量Q与转速的一次方成正比,风压H与转速的平方成正比,轴功率P与转速的立方成正比,当风量减少,风机转速下降时,起功率下降很多。 例如风量下降到80%,转速也下降到80%时,则轴功率下降到额定功率的51%;如风量下降到50%,功率P可下降到额定功率的13%,当然由于实际工况的影响,节能的实际值不会有这么明显,即使这样,节能的效果也是十分明显的。 因此在有风机、水泵的机械设备中,采用变频调速的方式来调节风量和流量,在节能上是一个最有效的方法。 四、中央空调节能方案实例 爱普生深宝工厂中央空调机组的水泵组一共有4台30KW电机,在正常情况下,一般用三台水泵给中央空调机组供水,一台备用。

扶梯变频节能改造方案(资料库)

扶梯变频节能改造方案 电梯资料库 您的最佳选择 电梯资料库w w w.y c e l e v a t o r.c n

目录 一、扶梯变频节能技术简介 二、扶梯变频改造方案 三、节能计算 四、适用标准 五、改造费用 六、改造工期

扶梯变频节能技术简介 一.自动扶梯(人行道)控制柜对电机的控制方式分VVVF变频节能控制和Y-△控制。 其中VVVF变频节能控制又分“变频非自启动节能”和“变频自启动节能”两种方式;而当变频驱动回路或光电检测回路发生故障的时候,还可通过“紧急备用运行功能”选择开关(选配功能)让设备切换到Y-△常规控制方式。 (1)VVVF变频的控制的节能方式 通过增加变频器和乘客检测装置来实现节能。 二.变频非自启动节能 1. 功能描述 通过增加变频器来控制扶梯运行的速度,当梯上有乘客时,扶梯以高速运行(例如额定速度),提高客流量,当光电检测探头在一段时间内没有检测到乘客通过时,扶梯开始减速转为低速运行(例如0.1m/s,参数可调),此时一直处于待机运行中,即为非自启动节能。 运行状态描述:变频控制,无人时低速,有人时高速,时序图如下: 高速运行时间记为TQ,可设置,设置方式根据所用控制器的不同而定(现有PLC和微机控制器两种),具体时间根据梯的提升高度和速度而定。 运行步骤示意如下: ①当扶梯上电停止等待,有方向(比如上行)开始运行时,此时扶梯以低速开始运行进 入待机等待。 ②下机房乘客检测装置检测是否有人通过,当有人通过时,控制器内部的高速运行时间 计数器(记为TC)清零,此时扶梯开始缓慢加速至高速运行。 ③高速运行时间计数器(记为TC)开始计数,当TC

2020年节能降耗工作计划

2020年节能降耗工作计划 导读:范文 2020年节能降耗工作计划 【范文一:乡镇节能降耗工作计划】 为全面实施节能减排工作,建立资源节约型单位,增强广大干部职工的节能意识,加快推进节约型社会建设,根据《中华人民共和国节约能源法》和《公共机构节能条例》,按照相关要求,结合我镇实际情况,制定本工作计划。 一、指导思想 以科学发展观为指导,全面推进节约型机关建设,突出抓好用水、用电、办公用品、公务接待和公务用车等节能工作,引导全员牢固树立资源忧患意识、节约意识和责任意识,反对铺张浪费,从自身做起,从点滴做起,形成崇尚节俭、合理消费的机关文化,以全面节约为重点,建立长效管理机制,扎实推进节能减排工作。 二、加强组织领导,建立长效机制 成立我镇公共机构节能工作领导小组,切实加强对本单位节能工作的组织领导,组长由汪洪军镇长担任,副组长由李鑫副镇长担任。

领导小组下设办公室,主任由赵林担任,建立相应的工作机制,负责我镇日常公共机构节能工作。 三、工作原则 坚持四项原则:一是确保工作有序开展与勤俭节约并行的原则;二是倡导公共节约与自我节俭并进的原则;三是强化节约意识与掌握节约基本知识并重的原则;四是从小处着眼、从小事做起的原则。 四、主要目标 以2015年为基数,全面完成我镇节能减排改造工作,做到办公耗材、办公接待、公务用车等用电、用水、用油比重在去年的基础上有所降低,并对好做法加以总结推广。 五、主要措施 建立健全各项工作制度,形成资源节约的长效机制 1、结合实际制定节能规划和节能方案。 2、建立健全节能降耗督导检查制度和公开通报制度,定期检查

节能降耗工作落实情况。 3、建立健全资源能源消耗的统计报告制度,客观全面反映资源能源消耗的实际情况和节能降耗工作的实际效果。 加强日常管理,认真做好节能降耗工作的每一个环节 1、节约用电。房间、走廊、过道、洗手间、楼梯口等地段照明设备尽量选择安装节能灯泡,设有专人管理,防止“长明灯”现象发生;按规定合理使用空调设备,提倡少开空调,温度设定夏季不应低于26摄氏度,冬季原则不开空调;减少和避免计算机、复印机、打印机、饮水机等设备处于长时间待机状态。 2、节约开支。根据工作需要,严格控制文件印刷数量,直接在电子文本上修改文稿;若需打印,提倡双面用纸,注重信封、复印纸再利用,尽可能降低纸张消耗,减少一次性笔的用量;实行办公自动化、无纸化,能上网联络的不传真,能行文的不开会,控制压缩会议数量和规模。 3、节约用水。加强用水设备的日常维护和管理,杜绝跑冒滴漏、长流水现象;推行使用节能型水阀和卫生洁具;节约绿化用水;个人要养成良好的用水习惯,随手拧紧水龙头。

泵房改造工程施工方案

泵房改造工程施工组织设计

目录 1、工程概况 (3) 1.1、工程简介 (3) 1.2、现场自然条件 (4) 1.3、工期及质量要求 (5) 1.4、编制依据 (5) 1.5、编制原则 (7) 2、施工总平面图 (7) 2.1、布置原则 (7) 2.2、现场布设 (7) 2.3、施工现场平面布置图 (8) 3、项目班子主要管理人员 (8) 3.1、施工组织机构 (8) 3.2、项目班子的管理目标 (8) 4、施工进度及工期保证措施 (10) 4.1、工程施工进度计划 (10) 4.2、具体施工计划 (11) 5、材料、设备、人员进场计划,资源安排 (13) 5.1、劳动力用量计划及管理措施 (13) 5.2、主要材料设备用量和进场计划 (15) 5.3、主要施工机械设备保证措施及进场计划 (15) 5.3.1主要机械、设备保证措施 (15) 5.3.2主要机械、设备进场计划 (16) 6、施工重点难点分析 (17) 6.1、施工内容 (17) 6.2、技术要求 (17) 6.2.1、雨水泵技术要求 (17) 6.2.2、电气施工技术要求 (18) 6.2.3、机械格栅技术要求 (20) 7、各分部分项工程主要施工方法 (26) 7.1、雨水泵拆除 (26) 7.2、雨水泵设备安装及调试运行 (27) 7.4、拍门安装 (39) 7.4、电气拆除安装施工 (40) 7.4、机械格栅拆除 (50) 7.5、机械格栅安装 (54) 7.6、屋面改造 (55) 7.7、窗台防水密封 (57) 7.8、除锈喷漆 (57) 7.9、墙面粉刷 (59) 8、质量保证措施 (59) 8.1、从组织机构上保证质量 (59) 8.2、从制度上保证质量 (60)

中央空调节能改造可行性方案

筑 龙 网 w w w . z h u l o n g . c o m 中央空调节能改造可行性方案 随着我国国民经济的不断发展,人民生活水平的不断提高,中央空调已进入宾馆、饭店、工矿企业、办公楼等各领域。常规中央空调系统是按照最大冷热负荷进行选型设计。而全年最热及最冷的天气只有几天,因而中央空调大多数时间是在低于机组额定负荷即部分负荷状态下运行,造成了电能极大的浪费,随着科技的发展,变频器已广泛应用于各行各业,其价格便宜,技术成熟,特别是对风机、水泵的节能改造目前已在工业领域中广泛推广,其平均节电在30%以上。 一、中央空调节能最佳方法 由于中央空调主要设备是风机水泵,所以节能最佳方法就是采用变频器。目前大多数中间空调还采用以往旧的控制方式,即:通过改变压缩机机组、水泵、风机启停台数,以达到调节温度的目的。 该调节方式缺点集中表现为如下几点: ● 设备长时间全开或全闭,轮流运行,浪费电能惊人。 ● 电机直接工频启动,冲击电流大,严重影响设备使用寿命。 ● 温控效果不佳。当环境或冷热负荷发生变化时,只能通过增减冷热水泵的数量或使用挡风板来调节室内温度,温度波动大,舒适感差。 中央空调采用变频器后有如下优点: ● 变频器可软启动电机,大大减小冲击电流,降低电机轴承磨损,延长轴承寿命。 ● 调节水泵风机流量、压力可直接通过更改变频器的运行频率来完 成,可减少或取消挡板、阀门。 ● 系统耗电大大下降,噪声减小。 ● 若采用温度闭环控制方式,系统可通过检测环境温度,自动调节风量,随天气、热负荷的变化自动调节,温度变化小,调节迅速。 ● 系统可通过现场总线与中央控制室联网,实现集中远程监控。 二、供水系统变频节能改造 无论是溴化锂机组或电制冷(氟利昂)机组的中央空调系统,主机自身的能量消耗有机组控制,机外的电力消耗组不能控制,而这部分的成本是相当高的,却通常被人忽视了。尤其是溴化锂机组,在额定状态制冷运用行时,机外水泵、冷却塔的电机耗电量约占总体能源消耗成本的30%(以每公斤油2元、每度电1元计算)。无论从环境保护角度还是用户切身利益角度,都应将中央空调系统设计成最节能的系统。采用变频器来控制机外水泵电机、冷却塔电机是最简单、最有效的节能措施。一般情况节电20%~50%,每年可节省机组及系统总运行费用的12%~20%,十分惊人。

扶梯变频节能改造方案

扶梯变频节能改造方案

目录 一、扶梯变频节能技术简介 二、扶梯变频改造方案 三、节能计算 四、适用标准 五、改造费用 六、改造工期

扶梯变频节能技术简介 一. 自动扶梯(人行道)控制柜对电机的控制方式分VVVF 变频节能控制和Y-△控制。 其中VVVF 变频节能控制又分“变频非自启动节能”和“变频自启动节能” 两种方式;而当变频驱动回路或光电检测回路发生故障的时候,还可通过“紧急备用运行功能”选择开关(选配功能)让设备切换到Y-△常规控制方式。 (1)VVVF 变频的控制的节能方式 通过增加变频器和乘客检测装置来实现节能。 二. 变频非自启动节能 1. 功能描述通过增加变频器来控制扶梯运行的速度,当梯上有乘客时,扶梯以高速运行 (例如额定速度),提高客流量,当光电检测探头在一段时间内没有检测到乘客通过时,扶梯开始减速转为低速运行(例如0.1m/s,参数可调),此时一直处于待机运行中,即为非自启动节能。 运行状态描述:变频控制,无人时低速,有人时高速,时序图如下:高速运行时间记为TQ,可设置,设置方式根据所用控制器的不同而定(现有PLC 和微机控制器两种),具体时间根据梯的提升高度和速度而定。 运行步骤示意如下: ①当扶梯上电停止等待,有方向(比如上行)开始运行时,此时扶梯以低速开始运行进 入待机等待。 ②下机房乘客检测装置检测是否有人通过,当有人通过时,控制器内部的高速运行时间 计数器(记为TC)清零,此时扶梯开始缓慢加速至高速运行。 ③ 高速运行时间计数器(记为TC)开始计数,当TC

节能降耗方案(精选10篇)

节能降耗方案(一): 为用心响应市建委下达的节能降耗文件精神,更好的做好节能降耗工作,我公司以培养意识,严格管理为首要原则,围绕我公司节能降耗总体目标,结合公司实际,特制定年度节能降耗工作计划 1、定期对公司内用水、用电、用油、办公耗材、技术改造等方面的节能降耗工作进行考核总结,节能降耗年度工作计划。继续推进有效的节能措施,对不完善的地方要进行改善,对疏忽的地方要强化管理,为以后节能工作更好的开展带给可靠依据。 2、为了更好的落实各类节能降耗措施、满足能源管理方针,成立节能降耗工作领导小组,落实、检查节能降耗工作开展状况,并进行指导监督,以全面完善、推进节能降耗管理工作迈上新的台阶。 3、修订节能管理制度。为了使节能降耗工作真正落到实处,根据我公司的生产经营现状,进一步修订各类节能管理办法,对其进行梳理,使节能措施更贴合我公司实际状况,确保节能措施执行到位。 5、抓好节能监察和监控。透过限制消耗定额,对水、电、油、车、办公耗材等方面严格执行管理办法和节约措施。加强可用资源重复的利用。 6、根据公司部要求,利用空余时间,组织员工进行学习、讨论,不断强化员工的节能意识。 7、加强班组学习,并鼓励广大职工利用自我的聪明才智为我公司节能降耗工作献计献策活动,结合本公司特点,对节能降耗工作提出合理化推荐。 8、开展节能降耗讲座、培训,让在节能工作中有突出表现的员工或生产专业技术人员,组织相关的节能技术、节能优秀事迹讲座,并组织交流。 9、建立节能目标和评价考核制度,将节能降耗的目标任务细化分解到班、组、个人,重点能耗岗位,签订职责书,严格进行考核。 10、用心挖掘身边节能降耗的典型员工、典型事例。对平时在节能降耗方面有突出贡献的员工、项目、以及节能降耗工作较突出的事迹,进行发掘,在公司内进行宣传。

水泵房改造施工方案.doc

一期水泵房改造工程 由于原一期水泵房设备无法同时满足一二期工程要求,经设计院出更改图纸,实施一期水泵房改造。主要内容为消防泵高压出水管更换及试压。 水泵房改造时将对一期工程的消火栓管网停水,届时对一期建筑的防火安全产生一定的影响。故编制本施工方案,力求在最短的时间内更好地完成本工程的改造,降低一期建筑消防隐患。 (一) 施工方案 1、 施工流程图: 2、 本案的特别说明 1) 施工范围的确定

进场后,首先切断消火栓泵的电源。从地下车库的消防箱内取两处水龙带连接在消火栓栓口上,轻启阀门,将管网内水排至地下室的排水沟内。注意水流的速度,不要将水溢到车库地面。 待水排净后,从方案图1中所示的A、B两点解开卡箍,使用盲板堵住。 接通电源,微开消火栓管网至消防水池泄压管处的联通管阀门。打开三台消火栓泵,调节联通管上的阀门,使水泵出口处的压力表保持在 1.4Mpa,仔细检查各渗水点。重点检查部位为水泵出水口至明杆闸阀段的橡胶接头,各管道及阀门间连接的垫片,阀门、泄压阀的工作状态。如各处均无渗水,将按方案图1施工,如橡胶接头或方案图1云线外的部位渗水,将扩大改造范围,按方案图2施工。 2)鹅卵石路面的破除 在剪力墙开孔后,量出开孔位置至原一期预留的喷淋给水管的位置的距离。然后在室外进行试探性挖掘,找出开孔位置。然后从开孔位置到管道施工的终点画线,采用切割机进行切割,然后再进行路面的破除,尽量将损失减少到最小。 3)剪力墙埋设套管后的堵漏 剪力墙开孔采用液压开孔器开孔,开孔尺寸为DN200。开孔后,用錾子将孔扩大,并将内表面打毛,用水洗净。将DN200的套管放进去,然后使用膨胀水泥砂浆分层铳实。在凝固的过程中保持砂浆的水分,确保牢固,不渗水。 3、一般说明 1)管材本改造工程室内部分管材使用镀锌钢管,卡箍连接;室外部分采用无缝钢管,焊接。

中央空调节能自控系统改造方案设计

1.1空调自控系统改造方案 1.1.1控制设备范围 一套制冷系统中的制冷机组、冷冻水循环泵、冷却水循环泵、冷却塔、相关 阀门、膨胀水箱、软化水箱等。 1.1.2空调自控系统 1.1. 2.1.监测功能信息采集优化 A通过冷机通讯接口读取(包括但不限于)以下参数: 冷水机组运行状态、故障报警状态 冷冻水供/回水温度、冷却水供/回水温度 冷冻水温度设定值 运行时间、压缩机运行电流百分比、压缩机运行小时数、压缩机启动次数、蒸发温度、冷凝温度、蒸发压力、冷凝压力。 B冷冻水系统 冷冻水泵运行状态、故障报警、手/自动模式反馈(DI) 冷冻水补水泵运行状态、故障报警、手/自动模式反馈(DI) 冷冻水供回水管温度、水流量反馈(AI) 冷冻水泵进口、出口分支管压力(AI) 冷冻水供回水环网压力、冷冻水供回水环网间压差反馈(AI) 冷冻水泵变频器频率反馈(AI) 最不利末端供回水压差

C冷却水系统 冷却水泵、冷却塔风机运行状态、故障报警、手/自动模式反馈(DI) 冷却水供回水管温度、环网水流量反馈(AI) 冷却水泵进口、出口分支管压力反馈(AI) 冷却水泵、冷却塔风机变频器频率反馈(AI) 冷却水补水泵运行状态、故障报警、手/自动模式反馈(DI) D电动蝶阀 压差旁通阀开度反馈(AI) 免费供冷管路上切换电动蝶阀开关状态反馈(DI)E液位监控 膨胀水箱超高、超低水位监测(DI) 软化水补水箱高、低水位监测(DI) F其他参数 室外干球温度、相对湿度(AI) 计算室外湿球温度、焓值 免费供冷系统水泵运行、故障、手/自动状态(DI) 免费供冷板换进出口压力监测(AI) 1.1. 2.2.控制功能 1、冷水机组启/停控制、出水温度设定(通过冷机通讯接口控制) 2、冷冻水系统: 冷冻水泵启/停控制(DO)及反馈

节能降耗施工方案详细版

文件编号:GD/FS-9917 (解决方案范本系列) 节能降耗施工方案详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

节能降耗施工方案详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1、工程概况 本工程总建筑面积34164.22平方米,其中地下建筑面积约为10877.08平方米,地上建筑面积约为22344.12平方米,共有1#、2#、3#楼及地下室组成。结构形式:地下室为2层框架结构。1#楼为5层框架结构。2#、3#楼为9层框架结构。 本工程外墙面共有干挂陶板、湿贴面砖、涂料墙面及玻璃幕墙四个装饰面,其中外墙面为干挂陶板位置处外墙采用混凝土加砌块,外墙为湿贴面砖及涂料墙面处采用小型混凝土空心砌块,内墙均用混凝土加气块(包括卫间砌体),砌筑砂浆采用M5混合砂浆。

2、节约型工地创建目标计划 2.1 本工程创建“西安市节约型达标工地”的目标; 2.2 节能降耗指标; 2.2.1万元产值节电控制指标值: 基础阶段:K企×Kd1×Kd2×Kd3=80×0.75×0.8×1=48 KW 结构阶段: K企×Kd1×Kd2×Kd3=80×0.75×1×1=60 KW 2.2.2 万元产值节水控制指标值: 基础阶段:K企×KS1×KS2×KS3=8×0.75×0.95×1.06=6m3 结构阶段:K企×KS1×KS2×KS3=8×0.75× 1.02×1.06=6.5m3 2.2.3 柴油节约率≥8%