文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 引水隧洞工程施工方案

引水隧洞工程施工方案

引水隧洞工程施工方案
引水隧洞工程施工方案

引水隧洞工程施工方案

一.编制依据

(1)施工合同

(2)《水利水电施工组织设计规范》SDJ338-89

(3)《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》DL/T5099-1999(4)《砌体工程施工及验收规范》GB50203-98

(5)《水工混凝土施工规范》SDJ207-82

(6)《水利水电施工测量规范》SL52-93

(7)施工图纸名

二、工程概况

彭水县棣棠水电站位于彭水县棣堂乡,坝址位于彭水县普子河支流里头河农桩坎河段漆树湾处,引水隧洞位于河岸右侧,需修建临时渡河进洞道路以进行引水隧洞工程的施工。引水隧洞工程为本工程的重点,隧洞全长3399m,隧洞设计1个支洞,支洞长度177.92m,支洞位于隧洞K1+870.46处,断面型式均为3.1*3.55m,隧洞进口底板高程749.2m,出口底板高程747.398m,隧洞坡降为0.05%;支洞进口高程为748.272m,出口高程为747.934m,支洞坡降为0.19%。由于初设时无地勘资料,在隧洞准备施工及掘进过程中补足地勘资料。

三、施工准备

1、技术准备

1)组织有关技术人员充分熟悉和审查施工图纸,施工图纸及其

组成部分间有无矛盾和错误,施工图在尺寸、坐标、标高和说明方面是否一致,技术要求是否明确,结构施工图与设备安装的工艺是否矛盾,参加由建设单位主持的图纸会审、设计交底,并形成图纸会审纪要,所有参加方签字盖章。

2)根据工程的特点,研究使用新技术、新工艺、新材料,满足工期和质量要求。

3)编制和审批施工组织设计、质量计划及作业指导书、施工方案。

4)各有关技术资料的准备,各有关材料的进场试验。

2、现场准备

根据施工需要进行调查研究,并掌握隧洞沿线的下列情况和资料:现场地形、地貌、工程地质和水文地质资料;气象资料;工程用地、交通运输及排水条件;施工供水、供电条件;工程材料、施工机械供应条件。

根据建设单位给定的定位坐标及高程控制点测量放线,引测隧洞的定位桩,控制点、水准点,测量放线由专人负责,技术部门管理,制定切实可行的方案。

3、组织准备

鉴于本分部工程为单位工程的重难点的特点,为确保顺利实现各项施工目标,在合同范围内选拔业务能力强,实践经验丰富的项目经理及其它人员组成项目部,由项目经理统一指挥,协调各方面的关系,排除各种障碍,确保工程能按预定要求顺利完成。

根据本工程特点、工程量,本单位采用现代化项目管理体制。严

格按照招标文件规定组建项目部,签定项目承包合同,运用经济手段与行政手段相结合,运用经济合同明确工程建设各方面的责任,运用原有行政管理体系为工程顺利进行扫清障碍创造条件。

项目部的设置要齐全,职责分工明确,因人设职,因职选人,建立有施工经验,有开拓精神和效率高的领导班子。现场配备微机、复印机、打印机等,一切需编制文件、方案采用微机管理。

5、物资准备

进场后,编制材料需用量计划,签定供应合同,按进度进场;

构配件成品、半成品的加工准备,完成加工、运输、保管一条龙;

根据进度安排,编制机具设备需用量计划,按施工进度进场。

四、施工总体安排

1、平面布置安排

隧洞进口交通计划采用新建临时施工桥渡河,桥宽5m,埋设8排Φ1200钢筋砼涵管过水,路面为50cm厚M7.5浆砌块石;施工桥前后道路采用5m宽45cm厚的手摆片石及20cm厚泥结石路面结构型式连接机耕道与隧洞进口,临时道路线型根据实际地形布置,总长计划在60m。进口弃渣场由业主指定,洞渣运输路线利用施工临时道路及原有机耕道到达弃渣场,距离洞口约150m。

隧洞出口及支洞交通计划采用新建临时施工桥渡河,桥宽5m,埋设20排Φ1200钢筋砼涵管过水,路面为50cm厚M7.5浆砌块石;施工桥前后道路采用5m宽45cm厚的手摆片石及20cm厚泥结石路面结构型式连接机耕道与隧洞进口。隧洞出口临时道路线型根据实际地形布置,总长计划在240m。出口弃渣场由业主指定,洞渣运输路

线为在洞口左侧进行明挖一条长约150m的施工便道通往弃渣场。支洞出口临时施工道路线型根据实际地形布置,总长计划在250m。支洞出口弃渣场由业主指定,洞渣运输线路为在支洞出口修建1条临时道路渡河,连接河床左岸机耕道及支洞出口堆渣场,河床上埋设20排Φ1200钢筋砼涵管过水,路面采用50cm厚M7.5浆砌块石,距离洞口约550m。

2、施工用电

施工临时用电采用1#、2#变电站完成,由于该地农网未进行改造,由业主提供的变压器无法满足我部报批的所有施工用电设备的负荷,此变压器负荷仅能满足我部施工供风及施工照明的需要,因此,增加3台120KWH的柴油发电机进行发电供风钻及空压机等主要施工用电设备。施工供风采用1#、2#、3#压风厂完成,施工供水采用1#、2#、3#蓄水池。

3、施工队安排

在隧洞进出口及支洞分别布置3个隧洞掘进队,每队炮工3人,钻工12人,水电工3人,出渣工15人,机械操作手12人,电瓶车驾驶员3人。衬砌队模板工5人,钢筋工2人,砼工20人。骨料加工队2支,每队20人。

4、机械设备安排

每作业面20m3/min空压机一台,梭式矿车3辆,蓄电池机车3辆、1m3挖掘机一台,10t自卸汽车2台(用于支洞外洞渣二次转运),50装载机1台,PC-60型耙渣机3台,2*37双级轴流式风机3台,YT-28气腿钻机6台,水泵3台,隧洞灌浆设备根据实际需要布置。

5、施工临设总体部署

各洞口主要临时设施建设情况计划如下:

a、进洞口处:搭建临时建房(工棚)500m2,搭建临时材料库房200 m2,搭建临时机械设备库房400m2,炸药库房200m2。

b、出洞口处:搭建临时建房(工棚)600m2,搭建临时材料库房300 m2,搭建临时机械设备库房500m2,炸药库房200m2。

c、支洞出口处:搭建临时建房(工棚)800m2,搭建临时材料库房200 m2,搭建临时机械设备库房200m2,炸药库房200m2。

具体平面布置见总平面布置图

6、计划工期

隧洞掘进时段为2010年5月1日至2011年1月31日,隧洞衬砌时间为2011年1月1日至2011年3月20日。详细施工计划见附表四。

五、施工测量

1、一般任务及作业依据

(1)一般任务

测量工作主要有:

1)地表控制测量验证。

2)断面图及工程量的计算。

3)隧洞开挖施工测量,隧洞每隔5m或10m(具体根据监理要求实施)的断面测量和成图及精度统计。

4)隧洞贯通测量。

5)混凝土施工立模测量。

(2)作业依据

1)水利水电工程施工测量规范(SL52-93)。

2)水利水电工程施工测量规范(SL52-93)条文说明。

3)监理部门有关特殊的技术要求(以联系单为准)。

2、控制测量

接收到监理人提供的测量基准点、基准线和水准点及其基本资料和数据后,与监理人共同检测其基准点(线)的测量精度,并复核其资料和数据的准确性。根据检测后的基准点,设计布置本隧洞工程的施工控制网。根据工程布置特点,施工控制网采用两级导线控制:基本导线用于贯通测量,二级导线用于施工放样。

(l)基本导线

根据《水利水电工程施工测量规范》施工测量主要精度指标有:隧洞横向贯通中误差为±50mm,纵向贯通中误差为±100mm,高程贯通中误差为±25mm。基本导线主要指标为:导线边长200m,测角中误差±2.5秒(J2经纬仪6个测回),边长相对中误差l:15000。

(2)施工导线(二级导线)

施工导线每50米布一个点,与基本导线统一考虑,间隔3~5个施工导线点,布设一个基本导线点。

施工导线边长50m,测角用J2经纬仪左右角各一测回。

施工导线用于隧洞开挖放样及衬砌立模放样。

高程控制采用四等水准,洞内水准标石与基本导线点标石合一。

隧洞贯通后及时进行贯通测量,进行贯通误差调整与分配。

隧洞细部放样轮廓点,相对于洞轴线的点位中误差不应大于下列规定:

(l)开挖轮廓点30mm。

(2)混凝土衬砌立模点10mm。

开挖放样以导线标定的轴线为依据,采用激光经纬仪标定开挖中线,每次爆破后标定中心、腰线并画出开挖轮廓线。

混凝土衬砌放样,以贯通后经调整配赋的洞室轴线为依据,在衬砌断面上标出拱顶、边墙和起拱线的设计位置,立模后应立即进行检查。

施工过程时,应及时测绘开挖和混凝土衬砌竣工断面。

六、地下洞室开挖主要施工方案及方法

本工程地下洞室开挖包括洞内前池,其中Ⅱ类围岩开挖27090m3,Ⅲ类围岩开挖11060m3,Ⅳ类围岩开挖670m3,前池石方洞挖1560m3。

1、地下洞室开挖主要特性

本工程地下洞室开挖为无压引水隧洞,隧洞为城门洞形,隧洞开挖宽度为3.1m,隧洞顶高3.55m,其中直墙高度为2m,隧洞开挖断面尺寸为9.97m2。隧洞衬砌形式有4种:A型断面为100mm的C20喷射砼喷射边墙,底板为150mm的C15砼,此种断面用于Ⅱ类围岩的衬砌方式;B型断面为100mm的C20喷射砼喷射边墙和拱顶,底板为150mm的C15砼,此类型的砌衬砌型式用于Ⅲ类围岩的衬砌;C型断面用于Ⅳ类围岩,在喷射砼衬砌后浇筑350mm的钢筋砼;D 型断面也用于Ⅳ类围岩,采用锚喷砼后浇筑350mm的C20砼衬砌。

(1)本工程采用全断面法一次性开挖拟用自制台车配YT-28气腿钻钻孔进行全断面开挖,爆破后洞内采用耙渣机装渣。隧洞进出口及支洞3处同时进洞施工,在完成支洞177.92m的洞挖后,支洞再分别向进出口进行掘进,这样保证了洞渣在洞内的平均运距最短,最大限度的节约施工成本。进洞口洞内平均运距为974m,出洞口洞内平均运距为852m, 支洞口洞内平均运距为913m。隧洞进出口采用立爪式扒渣机装渣,配合梭式矿车及蓄电池机车进行洞内运渣,石渣运输至洞口后卸至指定弃渣场。支洞采用立爪式扒渣机装渣,配合梭式矿车及蓄电池机车进行洞内运渣,石渣运输至洞口后卸至出口堆料场,然后用1m3挖掘机装车,10t自卸汽车进行二次转运至指定弃渣场。

(2)由于隧洞围岩类别不同,因此开挖根据施工实际情况确定开挖进尺。隧洞口及不良地质段,采用短进尺、弱爆破、强支护、紧封闭、勤测量的思想指导施工。

3、隧洞开挖炮眼布置图

111111155

5554

4

4

4

4

4

444444222222224

4

4

444444223333 隧洞炮孔布置图

4、隧洞爆破设计

(1)爆破设计原则

a 、根据不同的围岩状况、振动控制条件、爆破成孔试验拟定爆破参数并依据实际施工需要进行调整。

b 、爆破尽量选用低爆速炸药,用非电毫秒雷管分段起爆。

c 、当同一部位、同一种开挖眼用药量超过最大允许用药量时,则必须采用分段爆破的方法来减少对周边围岩的振动影响。

(2)爆破设计内容

1)炸药及雷管选型

理论和实践证明,炸药爆速对爆破质点振动速度有直接的影响,

爆速越高,爆破产生的震动越大,为减少对围岩的扰动,结合地质条件特点,选用爆速低的炸药,采用φ25mm和φ32mm的乳化炸药两种药卷。为更好地实现微差爆破采用国产的II型系列非电毫秒雷管。

2)非电微差起爆网络设计

爆破震动与同段齐爆的炸药用量有极其密切的关系,采用非电微差起爆技术,不但可以有效控制单段雷管的起爆药量,又能有效地控制每段雷管的起爆时间,使爆破震动波不形成叠加,既能保证岩石破碎达到理想的效果,又能消除爆破震动的有害效应。

在掏槽眼、掘进眼、底板眼或周围边眼中,起爆药量较大的段别的雷管,间隔时差设计为200ms,即跳段设置。这样可以使爆破速度降低30%,达到更好的爆破效果。

3)孔径及孔深进尺设计

初步拟定爆破采用同一炮孔直径φ42mm,用2.5m进尺,钻孔深度2.8m,掏槽眼深度为3.0m。

4)掏槽形式设计

掏槽眼爆破是爆破中关键问题,它的布置直接关系到爆破的成败。采用四眼中空对称形掏槽,掏槽结构示意图见附后的图示。

5)装药结构设计

为更好地达到光爆效果,周边眼采用间隔装药结构,药卷用小直径药卷,见附后的图示。

其余炮眼采用直径φ32cm标准药卷连续装药见附后的图示。

6)每循环用药量、炮眼数目及光面爆破参数设计(以下为Ⅱ类围岩全断面爆破设计,其它断面参照设计)

a.炸药用量

Q=q×s×L

式中:q—爆破1m3岩石炸药用量(kg/m3),本隧洞以Ⅱ类围岩为主,岩性为厚层灰岩、白云质灰岩、灰质白云岩,通过以上情况岩石级别按Ⅸ级设计,平洞石方开挖中每m3耗药量为1.636kg。

q=1.636kg/m3

S—断面积(m2)

L—眼深(m)

Q=1.636×11.22×2.5=45.9kg,取45.9kg,

b. 炮眼数目

N=α1+α2S=28+1.28×11.22=43(个)

式中:α1、α2——由岩石可爆程度确定的系数,α1、α2分别取:20、1.28。

c. 周边眼参数

q p=W×L p×a×q×(0.6~1.2)

式中:q p—周边孔平均装药量(kg)

w—周边孔最小抵抗线(m)

a—周边孔孔距(m)

L p—周边孔孔深(m)

q—单位耗药量kg/m3

取:a=(15-10)d=0.5,w=0.6

周边孔平均装药量:q p=0.6×2.0×0.5×0.9×1.00=0.54,为便于炸药的量取,取0.6kg。

装药集中度:q p/L=0.3kg/m

d. 掏槽眼参数

掏槽孔的炸药量按下式计算:

q cut=1.9Q/N=2.13kg,取2.25kg(15节)

式中:q cut—掏槽孔的炸药用量,kg/孔。

e. 辅助孔的平均炸药用量按下式计算:

q n=1.8kg

辅助孔(位于掏槽孔与周边孔及底板孔之间)的炮孔间距60~150cm。

(3)炮眼布置及爆破参数(以下为Ⅱ类围岩断面型式3炮眼布置及爆破参数,其他围岩断面参照布置)见后面的图示。

主要经济技术指标见下表。

主要经济技术指标表

爆破参数表

际工程地质情况及现场试验进行参数的调整。

(4)爆破作业技术要求

1)钻爆作业必须按照爆破设计进行钻眼、装药、接线和引爆。

2)钻眼前绘出开挖断面中线、腰线、水平和断面轮廓,并根据爆破设计标出炮眼位置,经检查符合要求后方可钻眼。

3)钻眼符合下列要求:

a.掏槽眼:深度、角度按设计施工,眼口排距、行距误差不大于5cm。

b.辅助眼;深度、角度按设计施工,眼口排距、行距误差不大于10cm。

c.周边眼:开眼位置在设计断面轮廓线上,其误差不大于5cm;炮眼方向可以3-5斜率外插,眼底不超过开挖断面轮廓线10 cm,最

大不超过15cm。

d.内圈炮眼至周边眼的排距误差不大于5cm。

e.钻眼完毕,按炮眼布置图进行检查并作好记录,有不符合要求的炮眼要重钻,经检查合格后才可装药起爆。

f.装药前将炮眼内泥浆、石粉吹洗干净。所有装药的炮眼堵塞炮泥,周边眼堵塞长度不小于20cm。

g.进行爆破时,人员应撤至受爆破影响范围之外,一般距爆破工作面的距离应不少于200M。爆破期间,除引爆电路外,所有动力及照明电路均应断开或改移到距爆破点不小于50M的地点。满足爆破设计规范要求后才能起爆。

5、开挖施工循环时间

(1)循环时间

见循环作业时间下表。

每日3循环,单循环进尺 2.5m(孔深 3.0m);循环作业时间480min;则单向进尺225米,能满足施工进度计划要求。

循环时间安排表

(1)通风目的

通风的目的在于保证洞内具有良好的工作环境,使洞内的有害气体浓度、温度等均能满足有关规范、规程的要求,保证职工的身体健康和生产效率的提高。

(2)通风布置

φ900风筒

照明线

动力线

风管

临时排水沟

供水管

隧洞洞内临时风、水、电布置图

(3)循环作业主要参数

(4)降尘

采取综合防尘措施,如湿式凿岩、水幕降尘、放炮后喷雾洒水、出渣前水淋石渣、T式除尘器净化空气等,以改善作业环境,保障工人健康。

(5)通风系统的维护管理

1)对通风管道及设施每天巡回检查,发现破损、爆裂、泄漏、脱挂、弯曲、褶皱、接头松开等及时处理。

2)定期测试通风量、风压、风速、并作好记录。

3)经常检查和维修通风机具,检查通风设备的供风能力和动力消耗,检查风管有无损坏、损伤,及时修补。

4)通风管路安装要合理,并做到平、顺、直,出现问题及时处理。

6、出渣运输

隧洞出渣运输的关键是:选择装运配套的机械设备,布置合理的会让线路,组织有序的调车作业,保障有力的隧洞交通维护,才能确保洞内运输忙而不乱,有条不紊。为了解决长巷运输的困难,提高施工进度,进出口采用采用P-60扒渣机装渣,5t自卸汽车运渣至指定渣场,支洞出口采用P-60扒渣机装渣,1t电瓶车运渣至洞口平台,装载机装洞渣,10t自卸汽车进行二次转运洞渣至指定渣场。

在隧洞一侧,每隔150m位置设一调车道,调车道长5-10m左右。

7、技术质量措施

a、隧洞开挖技术措施

(1)开挖施工贯彻快速掘进的原则,抓好钻眼爆破和装渣运输两大环节。根据围岩变化情况和实际爆破效果及时修正爆破参数,不断优化和完善爆破设计,严格按要求操作,搞好光面爆破,减少超欠挖,提高爆破效果。

(2)爆破作业时,重点抓好以下施工环节:

1)钻爆开挖前,根据工程地质条件、开挖断面、开挖方法、掘进循环进尺、爆破对围岩振动速度要求、钻眼机具和爆破材料进行钻爆设计。在施工进行炮痕保存率、炮眼利用率、装药量、残眼深度、

抛渣距离等方面数据分析,不断修改优化爆破设计,选择合理的钻爆参数。

2)准确画出开挖周边轮廓线及布眼,炮眼位置的精度直接影响隧洞爆破开挖效果,特别是周边眼的放线精度,更直接影响超欠挖值,严格按隧洞设计轮廓和钻爆设计图测定并在开挖工作面上画出眼孔位置。

3)打眼精度的高低,也是控制超欠挖的重要因素,打眼精度包括开孔位置,炮眼垂直度、孔底平面和周边眼外插角等,打眼时,对位准确,掌握好方向。钻孔做到平顺、整齐。

4)周边眼采用小直径乳化炸药卷,提高周边眼光爆效果。

b、隧洞开挖质量保证措施

(1)洞挖开始施工前,向监理工程师提交根据图纸和技术规范制定的施工计划。

(2)开挖开始前,向监理工程师提交一份详细说明钻孔爆破步骤的计划。

(3)严格遵照施工图纸要求的开挖线进行准确放样定位,尽量减少超挖,消除欠挖现象。

(4)施工过程中,出现与提供的地质资料有异常情况时,作好记录,及时通报监理工程师共同商定处理措施。

(5)光面爆破的主要参数,通过试验确定,试验参数用工程类比法选取。施工中,根据爆破效果进行调整,以确定最优钻爆参数。

(6)支护和开挖的间隔时间、施工工序间的相隔距离,根据地质、爆破参数、支护类型等因素确定,在围岩出现有害松驰变形之前

支护完毕。稳定性较差的围岩,先支护后开挖或支护紧跟工作面。

七、隧洞开挖安全措施

(1)施工各班组间,建立完善的交接班制度。在交接班时,交班人将本班组的施工情况及有关安全事宜及措施向接班人详细交待,并记载于交接班记录本上,工地值班负责人认真检查交接班情况。每班开工前未认真检查工作面安全状况,不得施工。

(2)在不良地质地带,施工前制订切实可行的围岩防坍和施工安全措施,采取弱爆破、短开挖、强支护、先护顶等小循环的施工方法。

(3)如发现有险情,有危险地段设置明显标志或派专人看守,并迅速报告施工现场负责人,及时采取措施处理,情况危险时,将工作人员全部撤离危险区,并立即上报。

(4)对各类事故严格按照“三不放过”(即事故原因不查清不放过,责任者和员工未受到教育不放过,没有制订和采取安全防范措施不放过)的原则进行处理。

(5)所有进入工地的人员,按规定配带好安全防护用品,遵章守纪,听从指挥。

八、特殊部位施工

(1)隧洞洞口

地下开挖工程的洞口掘进前,应仔细进行山坡岩体稳定性的地表调查,对危险部位进行处理和支护。为防止洞脸受到爆破振动危害,隧洞进口6m内适当减少每次循环进尺,在顶拱开挖之后及时进行喷锚处理,喷锚支护紧跟开挖工作面,以保证围岩的稳定。

(2)隧洞贯通前施工

隧洞贯通之前30m范围内,在一端进行装药、爆破作业时,另一端停止洞内一切作业。

(3)特殊地段施工

根据招标文件提供的地质资料分析,本工程为Ⅲ~Ⅳ类围岩,施工过程中Ⅲ类围岩不需要特别安全支护。但Ⅳ类围岩,可根据具体地质情况按施工图纸和监理人的指示进行临时或永久支护。初拟将采用下述主要措施、安全的进行施工。

按新奥法进行施工,及时支护。在施工中需采用勤观测、短开挖、强支护、超前排水、超前锚杆、分部开挖、钢性支撑等手段来保证施工安全,同时控制爆破最大单响药量,满足围岩稳定要求。

减小循环进尺并在监理人指定或批准的掌子面设勘探孔和勘探洞来探明地质情况,为支护准备提供有效的参数。

加强岩石收敛观测,及时掌握围岩的变形情况:收敛观测主要针对顶拱及两侧边墙进行。可将收敛观测仪布置在顶拱及两侧拱脚上。开挖中若遇到断层破碎带或稳定性很差的地段岩层时,可采用超前锚杆或超前灌浆的方式进行锚固,而后采用分部小循环进尺微量爆破,严格控制单段最大药量,爆破后及时进行喷锚支护甚至结合钢性支撑进行砼衬砌。

(4)洞室施工防渗、堵漏措施

地下洞室在裂隙发育区、断层或节理密集带区,沿洞壁有少量的渗水或滴水,但在地下洞室的构造带,可能涌水集中,将影响到施工进度及安全。因此,在施工中采取必要的防范措施。

桩基础施工及土方开挖专项施工方案

香城尚都工程 桩基础施工及土方开挖工程 专项施工方案 湖北桂乡建筑安装工程有限责任公司 二0 一三年三月十三日 一、桩基础施工方案

(一)编制依据 本专项施工方案是在认真学习、领会招标文件及现有设计施工图纸的基础上结合现场实际情况,根据该工程的工程特点、现场情况,结合我公司的施工实力、技术、资源等的配套能力以及我公司多年所积累的施工经验,针对工程的重难点,以工程工期、质量、安全及文明施工为目标编写的。 主要编制依据有: (1)香城尚都工程施工招标文件。 (2)本工程设计图纸、文件及施工合同书。 (3)对施工现场的实地调查情况。 (4) 《建筑桩基技术规范》( JGJ94-2008) (5) 《建筑桩基检测技术规程》( JGJ106-2003) (6) 《钢筋焊接及验收规程》( JGJ18-2003) (7) 《钢筋机械连接通用技术规程》 ( JGJ107-2003) (8) 《工程测量规范》( GB50026-2007) (9) 《建筑工程施工安全检查标准》 ( JGJ59--2011) (10) 《混凝土强度检验评定标准》 (GBJ201--83) (11) 国家、省、市行政主管部门出台的有关安全、文明施工管理的法律法规及管理条例。 (二)工程概况 1、工程概述本工程为香城尚都工程,位于宜昌市伍家岗区伍临路。根据地质钻探资料,桩端持力层中风化泥质分砂岩砾岩互层,其中泥质粉砂岩岩石饱和单轴抗压强度标准值frk= ,砾岩岩石饱和单轴抗压强度标准值frk=,桩身砼

等级为C35,桩总数63根。 (三)钻孔灌注桩施工方法、旋挖施工特点、施工原理及施工工艺 1 、旋挖钻孔灌注桩施工方法 本合同段钻孔灌注桩均采用旋挖钻机钻孔施工。根据地质条件、工期要求、机械设备配备状况、结合桩基设计参数,确定本工程钻孔灌注桩成孔以旋挖钻机为主,混凝土采用商品混凝土,钢筋笼一次成型,整体吊装,导管法灌注水下混凝土。 2、旋挖钻孔灌注桩施工特点 (1)可在水位较高、卵石较大等用正、反循环及长螺旋钻无法施工的地层中施工。 (2)自动化程度高、成孔速度快、质量高。该钻机为全液压驱动,电脑控制,能精确定位钻孔、自动校正钻孔垂直度和自动量测钻孔深度,最大限度地保证钻孔质量。工效是循环钻机的20 倍,尤其工程的质量和进度得到了充分的保证。 (3)伸缩钻杆不仅向钻头传递回转力矩和轴向压力,而且利用本身的伸缩性实现钻头的快速升降,快速卸土,以缩短钻孔辅助作业的时间,提高钻进效率。 (4)环保特点突出,施工现场干净。这是由于旋挖钻机通过钻头旋挖取土,再通过凯式伸缩钻杆将钻头提出孔内再卸土。旋挖钻机使用泥浆仅仅用来护壁,而不用于排碴,成孔所用泥浆基本上等于孔的体积,且泥浆经过沉淀和除砂还可以多次反复使用。目前很多城市在施工中的排污费用明显提高,使用旋挖钻机可以有效降低排污费用,并提高文明施工的水平。

引水隧洞工程施工方案

引水隧洞工程施工方案 一.编制依据 (1)施工合同 (2)《水利水电施工组织设计规范》SDJ338-89 (3)《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》DL/T5099-1999 (4)《砌体工程施工及验收规范》GB50203-98 (5)《水工混凝土施工规范》SDJ207-82 (6)《水利水电施工测量规范》SL52-93 (7)施工图纸名 二、工程概况 彭水县棣棠水电站位于彭水县棣堂乡,坝址位于彭水县普子河支流里头河农桩坎河段漆树湾处,引水隧洞位于河岸右侧,需修建临时渡河进洞道路以进行引水隧洞工程的施工。引水隧洞工程为本工程的重点,隧洞全长3399m,隧洞设计1个支洞,支洞长度177.92m,支洞位于隧洞K1+870.46处,断面型式均为3.1*3.55m,隧洞进口底板高程749.2m,出口底板高程747.398m,隧洞坡降为0.05%;支洞进口高程为748.272m,出口高程为747.934m,支洞坡降为0.19%。由于初设时无地勘资料,在隧洞准备施工及掘进过程中补足地勘资料。 三、施工准备 1、技术准备

1)组织有关技术人员充分熟悉和审查施工图纸,施工图纸及其组成部分间有无矛盾和错误,施工图在尺寸、坐标、标高和说明方面是否一致,技术要求是否明确,结构施工图与设备安装的工艺是否矛盾,参加由建设单位主持的图纸会审、设计交底,并形成图纸会审纪要,所有参加方签字盖章。 2)根据工程的特点,研究使用新技术、新工艺、新材料,满足工期和质量要求。 3)编制和审批施工组织设计、质量计划及作业指导书、施工方案。 4)各有关技术资料的准备,各有关材料的进场试验。 2、现场准备 根据施工需要进行调查研究,并掌握隧洞沿线的下列情况和资料:现场地形、地貌、工程地质和水文地质资料;气象资料;工程用地、交通运输及排水条件;施工供水、供电条件;工程材料、施工机械供应条件。 根据建设单位给定的定位坐标及高程控制点测量放线,引测隧洞的定位桩,控制点、水准点,测量放线由专人负责,技术部门管理,制定切实可行的方案。 3、组织准备 鉴于本分部工程为单位工程的重难点的特点,为确保顺利实现各项施工目标,在合同范围内选拔业务能力强,实践经验丰富的项目经理及其它人员组成项目部,由项目经理统一指挥,协调各方面的关系,排除各种障碍,确保工程能按预定要求顺利完成。 根据本工程特点、工程量,本单位采用现代化项目管理体制。严格按照招标文件规定组建项目部,签定项目承包合同,运用经济手段

引水隧洞工程施工方案37632

1.工程概述及说明 1.1.工程概况 曹河水电站工程导流隧洞工程位于晋城市。本枢纽工程以发电为主,兼顾航运、养殖等综合效益。本工程规模属大(2)型,工程等别为二等。主要由进水口进水塔、导流隧洞、出口段调压室、管理设施等建筑物组成。大坝为一级建筑物,溢洪道、引水系统和电站厂房均为二级建筑物。 导流隧洞长1800m。隧洞进出口段、进口段采用全断面钢筋混凝土衬砌,其余洞段对底板和侧墙采用钢筋混凝土薄衬。放空洞利用导流隧洞采用可爆堵头技术改造而成。 1.2工程地质 隧洞岩体强度较高,属Ⅲ类围岩,进口、出口段为Ⅳ类围岩坚固系数f ≈6~8。总的看成洞条件一般,进口段地质条件较差,施工难度较大,加强施工地质工作,发现不稳定岩块,及时支护或喷锚支护,以保施工安全。洞室围岩透水性强,地下水位低,隧洞采用钢筋混凝土衬砌。 1.3交通条件 工程对外交通目前以公路运输为主,届时可为本工程对外交通提供方便。 1.4施工供电条件 由发包人引10 kV线路至施工现场,导流隧洞进出口附近各设置1变压器,变压器容量能满足施工用电要求。 1.5 合同项目和工程范围 1.5.1 工程施工的区域范围 承包人主要在施工征地范围内完成导流隧洞(堵头段和封堵闸门除外)、进水塔和调压室工程施工。 1.5.2实施、完成和维护的工程项目 ⑴导流隧洞工程,包括土石方明挖、隧洞洞挖、混凝土浇筑、埋件施工、砌体工程和部分土石方回填等; ⑵放空洞工程,包括土石方明挖、混凝土衬砌施工等; ⑶临时工程:承包人为完成承建的工程项目,负责修建与维护施工道路、贮运设施、停放场地、辅助企业、施工风水电系统、混凝土拌和系统,还包括施工导流、场地排水、办公与生活营地营造、场地平整、场内道路以及其他所有临建工程。临时工程不包括10kV供电干线。 1.6施工组织设计原则、依据及具体内容 1.6.1 编制目的 本《施工组织设计》是我单位对本工程的投标文件之一,它体现了我单位对本工程施工的总体构思和部署,是一部对工程质量、安全、工期计划、资源配置、总体布置以及文明施工等方面进行程序化管理的纲领性文

基础土方开挖专项施工方案

太原市妇幼保健院迁建工程(洗涤中心、热交换站、污水处理中心消毒中心制氧站)土方开挖及支护方案 编制人: 审核人: 审批人: 2017年 11月 7 日

土方开挖工程专项施工方案目录 (四). 应急预案 (11) 6.5.主要施工方法 (14) 6.6.质量要求 (15) 7.1.安全文明施工要求 (15) 第八章土方开挖区域划分图........ Error! Bookmark not defined. 第一章编制依据 1.山西省建筑设计研究院设计的洗涤中心、热交换站、污水 处理中心、消毒中心、制氧站图纸。

2.太原市妇幼保健院迁建工程详细勘察报告及施工现场的实 地踏勘; 3. 《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》 4. 《建筑施工手册》 第二章编制范围 本方案主要编制范围为太原市妇幼保健院迁建工程配套单体 工程,包括洗涤中心、热交换站、污水处理中心、消毒中心、制氧站。 第三章工程概况 本工程位于太原市长风街以北西中环以西,热交换站为地上一 层,建筑物高度6.000米,钢筋混凝土框架结构,独立基础,建筑物 室内地面标高±0.000相当于绝对高程797.60m。室内外高差0.450m。 污水处理中心为地下一层,地上局部一层,建筑物高度4.950米,钢 筋混凝土框架结构;钢筋混凝土筏板基础,建筑物室内地面标高± 0.000相当于绝对高程797.600m。室内外高差0.450m。制氧站为地上 一层,建筑物高度6.000米,钢筋混凝土框架结构,独立基础和条形 基础建筑物室内地面标高±0.000相当于绝对高程798.500m。室内外 高差0.450m:洗涤中心地上一层,建筑物高度5.400米,钢筋混凝土框 架结构条形基础,部分独立基础.建筑物室内地面标高±0.000相当于 绝对高程802.70m。室内外高差0.300m:消毒中心地上二层,建筑物高 度9.600米,钢筋混凝土框架结构条形基础,部分独立基础,.建筑物 室内地面标高±0.000相当于绝对高程802.70m。室内外高差0.300m 第四章工程地质条件 (一)地层岩性及岩土物理力学性质 1、热交换站地层岩性

引水隧洞施工方案

引水隧洞施工方案 曹河水电站工程导流隧洞工程主要包括土石方明挖工程、隧洞爆破开挖、隧洞混凝土衬砌工程、进水口进水塔工程、出水口调压室工程。主要采用机械作业结合人工作业。 1、导流隧洞施工方法及程序 根据招标文件及图纸资料,本标段导流隧洞长1860m。岩体主要为上寒武统白云质灰岩、灰岩,鲕状白云质灰岩、灰岩,薄~中厚层状。 进水口和出水口段明挖采取爆破开挖,装载机配自卸汽车出渣;隧洞石方爆破开挖利用自制凿岩平台使用支腿式凿岩机钻孔,ZL30型装载机配5T自卸汽车出渣。隧洞开挖施工采取三班循环作业,由进水口和出水口两个工作面进行,装载机出渣时,将隧洞底部用小颗粒洞渣回填3.0m宽施工平台,待隧洞贯通以后再从隧洞中部向两侧洞口清除底部施工平台。 隧洞开挖程序为: 1.1导流洞开挖钻爆设计 1.1.1、进水口、出水口石方明挖 明挖采取“小台阶法”爆破开挖,沿设计边坡进行光面爆破以保证边坡稳定。石方明挖采用手风钻钻孔,孔深2.50~3.0m,孔距1.0~

1.2m,排距0.8~1.0m,单位装药量0.3~0.7kg/m3,单孔装药量1.2~1.6kg。光爆孔孔距0.5~0.6m,孔深 2.5~ 3.0m,线装药密度110~170g/m。 明挖采用ZL30装载机装渣,5t自卸汽车运送到指定弃渣场堆放。 1.1.2、导流洞开挖 导流洞开挖采用一次性爆破成形,在圆形隧洞底部填筑成3.0 m宽的施工平台,等隧洞贯穿后再反向清除施工平台。隧洞爆破采用梅花形掏槽开挖;导流洞开挖如图2-1所示。 图2-1 导流洞开挖示意图 隧洞掘进采用梅花形掏槽,钻孔孔径Φ40~45mm,孔深为3.0m,掏槽孔孔距0.6m,排距0.7m,掏槽孔单孔装药量为2.0~2.5kg。扩挖

基坑土方开挖专项施工方案

第一章工程概况及具体施工方案 一、工程简况 本工程主体结构形式为现浇钢筋混凝土框架结构、钢结构,基础为现浇钢筋混凝土独立柱基础、筏板基础、孔桩基础。现场已具备“三通一平”条件。 二、基坑土方挖运方案的选择 由于本工程现场场地狭窄,如何顺利的进行土方外运工作是保证本工程工期的重点。根据现场情况,结合我单位多年来施工同类工程的经验,本工程中土方开挖的技术措施如下: 1 符合现场施工条件和环境要求,施工技术优化、可行。 2施工工期合理。土方工程要为后续工程施工创造出良好的工作面,要确保在计划工期内完成土方开挖,必须把土方开挖和后续工程有效地结合起来、统筹进行安排,使交叉施工合理衔接,并互相创造条件. 3要紧密结合工程的特点和要求,充分考虑现场条件、运输条件、分阶段施工步骤和工程总体部署等各种因素,安排好各工序的穿插施工,有效投入与合理安排足够的土方工程机械设备,合理安排土方开挖的先后顺序、分阶段的开挖部位和深度、以及运输坡道的合理布置,以满足工期要求. 4 土方工程要保证在施工过程中地基土层不受扰动与破坏。 5在整个土方开挖过程中,在垫层施工之前,要预留足够厚度的保护土层,以防止在进行土方施工时地基土层受到扰动。 6 在保证安全、可行的基础上,尽量降低工程造价. 7基坑内土方开挖根据施工顺序进行,不得超挖。 三、技术准备

1项目工程师组织有关人员熟悉图纸,同时取得相关的技术资料、规范、规程和标准等。 2 根据轴线控制及标高引测的依据,进场后复核建筑物控制桩,引入高程控制水准点,做好桩号的控制和水准点的测设和保护工作。 3进入现场后,即着手对现场工作进行交接。对现场的红线桩及水准点进行交接,并根据需要进行红线桩及水准点引测,平面轴线控制网的测设,并经监理单位复测。 四、基坑土方施工 1、土方开挖 在开工前,对土方开挖作业队进行交底,明确土方开挖顺序及分步开挖深度.本工程先进行整个场区基坑范围以外、场地红线以内清理外运部分土方,要求先将现状地面进行平整,再进行基坑内的土方开挖,基坑内土方不得超挖。 2 、现场协调 1) 现场土方挖运施工实施统一指挥、统一协调。 2)设专人协调车辆运行和外部路线的关系。 3) 各出入口设置疏导员,协调、指挥车辆进出,确保安全运行。 4)为防止遗撒,各出入口设专人覆盖、清扫车辆。 5)配备专用小型车辆,用于发生土方意外遗撒时的及时清理工作。 6) 为确保雨天连续作业,挖掘机应不断对坡道进行修整、换填、碾压密实,以保证自卸汽车上下运移顺利,严防打滑。 3、土方开挖施工 1) 场地平整:

基础土方开挖专项施工方案

基础土方开挖专项施工方案 一、概况: 本工程位于昌邑市文山中学院内,本工程总用地面积5500㎡,总建筑面积17456.52㎡,建筑总高度22m。结构为框架结构,主体建筑为四层;基础采用钢筋混凝土独立基础。根据该工程勘察报告及设计图,主体结构基础采用天然地基,持力层为:粘性土,承载力特征值130kPa。独立基础相对标高为-2.1m。为确保基础开挖的顺利进行,及保证施工质量,特编制本方案。 二、施工方案: 由于土方开挖深度比较深,施工工期比较紧,根据现场多种构筑物的布置特征,结合实际情况,因本工程的基础开挖前室外相对标高约为±0.000,所以本次基础土方开挖方案拟采用机械开挖到-2.100m,施工方案从土方开挖、基坑排水、地表面水的防治、室外接地网敷设及室外电缆沟位置等方面进行编制。整体的施工顺序:施工准备、放样工作→场地清理→机械土方开挖至-2.100m→人工配合清底→自检→验收。 本工程的基础开挖施工工期计划为8天。 1、施工准备、放样工作 施工前根据总平面布置图及主控楼的施工图纸尺寸,还应根据施工需要,排水设施和支撑结构宽度、放坡宽度等方面的需要进行定位测量放线,并做好轴线控制桩的保护以便复测,经与测量控制网线复核无误后,用白灰撒出基坑土方开挖线,经测量确定现有的地表面标

高的相对标高是±0.000m。 2、土方开挖 根据施工工期要求紧和现场有局部可堆放土方位置的特点,先选用一台C220型号单斗1m3以外履带式挖掘机进行土方开挖,采用逐个开挖至-2.100m处,开挖时放坡为1:0.33,开挖顺序为一台挖掘机从E轴向A轴方向开挖。 由于地梁标高为-1.200m,在开挖进行到将近梁底标高时应预留150-300mm厚土层,防止开挖过深造成原土层破坏。开挖至-1.200m 标高后,开挖机械应退至施工现场外,改用人工清底修边。 在基坑土方开挖时,应对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、水平标高、边坡坡度等经常进行复测检查,基坑挖完后应进行验槽作好记录,如发现地基土质与地质勘探报告、设计要求不符时,应通知有关人员进行处理确定。具体开挖基底标高尺寸详见附图。 3、边坡支护 因本工程开挖的基底标高为-2.100m,施工时采用自然放坡就可以满足施工要求,放坡系数为1:0.33。施工时若因局部土质较差而发生松散泥土塌落或是塌方现象应及时采用槽钢进行支护。 4、排水措施 由于本工程地下水位较低,基本上不产生地下水,所以只考虑到雨水及地表水对土方开挖的破坏,在距离开挖位置约1.5m的地方沿四周设置排水沟,并在建筑物四角设置700X700X800mm(深)的集水坑以便把雨水用潜水泵抽走,为了防止地表面水及雨水顺着护坡流

引水隧洞回填灌浆施工方案

引水隧洞回填灌浆施工方案 1、工程概况 引水遂洞位于水库左岸,从挡水坝上游横穿左坝肩山体,至下游水电站压力钢管进口,引水遂洞位于微风化岩层和弱风化岩层之中,无大断层通过,引水遂洞由进水明渠段、进口拦污段、闸门竖井段、渐变段、洞身段、钢管衬砌段等部分组成。引水隧洞内系统灌浆工程目前主要集中在隧洞K0+005~K0+302段。 2、施工布置 2.1风、水、电系统 风、水、电均由已形成的风、水、电系统就近供给,其中施工用水由出口搅拌站接自来水管接入施工面使用。 2.2现场布置 浆液搅拌机、灌浆泵等布置在洞内距灌浆区域不大于60米的地方,随灌浆进度适时搬移。制浆系统安放高速制浆机一台、0.5m3搅拌桶一台。输浆管采用直径50软管连接到各用浆点。制浆材料采用重量法称量,水泥采用32.5Mpa的“海岛”牌水泥。 2.3灌浆平台 利用钢管、钢模搭设简易平台,在平台上进行灌浆施工。 2.4材料运输 水泥等施工材料采用3.5t自卸汽车运输,人工搬运至灌浆区域的灌浆平台上。 3、灌浆材料

3.1水泥 水泥采用32.5Mpa的“海岛”牌普通硅酸盐水泥。水泥必须新鲜,受潮、结块及出厂期超过三个月的水泥不得用于工程中。 3.2水 灌浆用水应符合拌制水工砼用水的要求,不含油污、淤泥等杂质,PH 值及物质含量等符合规定要求,拌浆水的温度不得高于40。C。3.3掺合料 在水泥浆液中掺入砂等掺合料时,掺合料的质量必须符合规定要求,掺入量通过试验确定。 4、

回填灌浆 回填灌浆在砼强度达到70%设计强度后进行,分段分序施工,区段长度为10m,分两序施工。 4.1施工参数 a.回填灌浆孔孔径48mm,孔深为穿过砼后进入岩石10cm。 b.回填灌浆压力按施工图纸要求。 c.Ⅰ序孔灌注0.5:1的水泥浆液,Ⅱ序孔灌注1:1和0.5:1两个比级的浆液。空隙大的部位灌注水泥砂浆,但掺砂量不大于水泥重量的200%。 d.空隙大的部位灌注水泥砂浆,掺砂量不大于水泥重量的200%。4.2施工方法 a.钻孔 首先对混凝土衬砌施工时预留的灌浆孔进行定位,用风钻重新打孔至岩石内

引水隧洞混凝土施工方案

引水隧洞永久支护及砼衬砌施工方案 1 工程概况 引水隧洞合同段全长841m(引2+171~引1+330m),新增段长260m(引1+330~引1+070m),合同段和新增段共长1101m。其中Ⅲ类围岩段长831m,Ⅳ类围岩段长225m,Ⅴ类围岩段长45m。引水隧洞Ⅲ类围岩开挖断面为5.5×5.55m 城门型和4.54×6.2m马蹄型,边顶拱永久支护采用锚杆+挂网+喷砼的形式,底板浇筑C20砼20cm厚;Ⅳ类、Ⅴ类围岩开挖断面为6.2×6.2m城门型和4.54×6.2m马蹄型,砼衬砌断面为Φ2.6m的圆型,全断面衬砌,混凝土厚度为50~178cm,混凝土标号为C25。钢筋混凝土保护层厚度为5cm。 主要工程量:喷C20混凝土:1535m3,Φ22锚杆:6326根,底板C20混凝土856m3,C25混凝土:3500m3,钢筋制安240t,橡胶止水带500m,聚氨酯硬质泡沫板240m2,沥青油毛毡130m2。 2 Ⅲ类围岩永久锚喷支护施工方案 2.1 Ⅲ类围岩永久支护形式 (1)Ⅲ类围岩城门洞型(开挖断面:5.5×5.55m):边顶拱采用系统锚杆Φ=22mm,L=3.0m,排距 1.5m,梅花型布置,边顶拱挂钢筋网ф=6.5mm,@=20×20cm,边顶拱喷C20混凝土12cm厚,底板浇筑20cm厚的C20素混凝土。 (2)Ⅲ类围岩马蹄型(开挖断面为4.54×6.2m):边顶拱采用系统锚杆Φ=22mm,L=3.0m,排距 1.5m,梅花型布置,边顶拱挂钢筋网ф=6.5mm,@=20×20cm,边顶拱喷C20混凝土15cm厚,底板浇筑20cm厚的C20素混凝土。 2.2 Ⅲ类围岩永久支护施工方法 2.2.1锚杆 锚杆为水泥砂浆锚杆,规格为Ф22,L=3.0m。 (1)“先注浆后插锚杆”施工主要适用于边墙施工。 “先注浆后插锚杆”砂浆锚杆施工工艺流程。

基础开挖专项施工方案

基坑开挖专项施工方案 一、工程概况 1.1、本工程施工范围:由深圳市建筑设计研究总院有限公司设计的工程图纸,兰州国资物业四十佳园工程二标段施工图散水内(除消防工程及涉及消防的通风工程外)土建及水、暖、电、通风、人防、基坑支护及降水工程全部内容。山兰州国资物业投资,深圳市建筑设计研究总院有限公司设计,金城监理公司监理,中铁十一局集团建筑安装工程有限公司承建。 1.2、工程位于兰州市西固区临洸街。本工程主楼地上34层,地下一层为甲类核6级人防兼小汽车库建筑物。结构高度95. 64m,基础采用桩筏基础,桩采用人工挖孔灌注桩,以卵石层作为持力层,桩端进入卵石层1倍桩径以上,且不小于 1.5m。地下室防水等级为II级,建筑防火分类为一类,抗震设防烈度为8度,地震加速度0. 20g,地震分组为第二组,抗震设防类别为丙类,结构安全等级为二级,中密卵石层桩端极限端阻力承载力标准值fpk=3300Kpa,场地土对混凝土结构具弱腐蚀性,对钢筋混凝土结构中钢筋具弱腐蚀性,设计使用年限为50年。 二、施工方案概述 2.1、本工程计划于2011年7月7日开工。 2.2、本工程基础采用桩筏基础,开挖以机械开挖为主,人工开挖为辅,开挖过程中随时控制开挖深度,严禁超挖,基底保留30cm厚土层山人工清理,防止扰动坑底土层。考虑基础开挖深度较深(最深处达7. 5m)及勘察设计单位的《岩土勘察报告》的建议,边坡坡度控制为1: 0.5,边坡防护釆用土钉墙工艺防护。 基础开挖完成后及时通知地质勘探、监理、设计等有关单位共同验槽,确定持力层准确无误后,方可进行下道工序,人工挖孔桩施工前先试挖孔1个,以确定人工挖孔及扩头条件。待试验桩完成后,设计单位出具相应的试验报告及相应

引水隧洞施工方案

九寨沟县汤珠河流域顺和水电站工程 引水隧洞开挖与衬砌 施 工 方 案 重庆黄浦建设(集团)有限公司 汤珠河流域顺和水电站工程项目部 二〇一〇年八月十六日

第一章编制说明 一、编制依据 1、严格按照以下资料进行本工程施工组织文件的编制: (1.1)、现场实际资料; (1.2)、有关本工程施工的国家和行业技术标准及规程规范; (1.3)、设计图纸; 二、编制原则 编制本工程文件及以后后续工作中,我部将在工程质量、安全、进度、环保和水土保持、文明施工等方面,争取创优。 三、执行的技术标准和规程规范 1、除设计文件中特别提出的技术要求外,我部所用的材料、设备,施工工艺和工程质量检验的验收,均严格执行国家和行业颁布的技术标准和规程规范的技术要求进行施工; 2、施工期间,所有标准和规程规范都可能被修订,工程施工中将执行其最新版本; 3、本分部工程施工执行的技术标准和规程规范为: (3.1)、GBJ107 《混凝土强度检验评定标准》 (3.2)、GB/T5123 《水电站基本建设工程验收规程》 (3.3)、GB/T5144 《水工混凝土施工规范》 (3.4)、DL/T5135-2001《水电水利工程爆破施工技术规范》 (3.5)、GBJ201-83 《土方与爆破工程施工及验收规范》 (3.6)、JGJ63 《混凝土拌和用水标准》 (3.7)、JGJ46-88 《施工现场临时用电安全技术规范》 (3.8)、JGJ59-99 《建筑施工安全检查标准》 (3.9)、SL279-2002 《水工隧洞设计规范》 (3.10)、DL5077-1997 《水工建筑物荷载设计规范》 (3.11)、SL62-94 《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》

基坑土方开挖专项施工方案标准版本

文件编号:RHD-QB-K9748 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 基坑土方开挖专项施工方案标准版本

基坑土方开挖专项施工方案标准版 本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、基坑特点(略) 二、基坑土方开挖施工 1、施工前准备 为了便于施工及有利于基坑边坡稳定,土方开挖前先做好定位放线工作,及时配合基坑围护单位做好边坡及井点降水设备的布设,各级井点先预抽水4—5天,待坑内水位下降至作业面标高下1米后开始挖土。

按基坑围护图纸要求,沿基坑开挖面放好开挖边线,临基坑围护线放坡,放坡系数具体各断面详见基坑围护图,基坑边工作面放800宽,沿工作面周边做300×300排水沟,转角处做1000×1000×1000集水井。 2、基坑开挖顺序 首先从5#楼及至4#楼间地下车库、4#楼的基坑及临近围墙处开挖,待4#楼5#楼±0.00完成后再做二期地下车库处开挖。 土方开挖由专人指挥,采取分层分段对称开挖,每层开挖长度不起过20米。下层土在上层土钉墙及

喷锚网支护施工完毕一天后,才可继续开挖。并严格遵循“分层开挖、严禁超挖”及“大基坑小开挖”的原则。当挖至标高接近基础底板标高时,边抄平边配合人工清槽,防止超挖,并按围护结构要求及时修整边坡及放坡,防止土方坍塌。桩体周围300土方采用人工清理,然后用挖机带走。 基坑开挖施工至基础底板标高时,在24小时内必须完成素砼垫层,垫层延伸至围护结构边,在前一块完成土方后开挖及垫层施工后,才能进行下一块相邻区块的土方开挖。 3、车辆行车及机械配备 车辆行车主要经过地下车库及4#楼上部区域内

引水隧洞工程施工方案

引水隧洞工程施工方案 一、编制依据 (1)施工合同 (2)《水利水电施工组织设计规范》SDJ338-89 (3)《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》DL/T5099-1999 (4)《砌体工程施工及验收规范》GB50203-98 (5)《水工混凝土施工规范》SDJ207-82 (6)《水利水电施工测量规范》SL52-93 (7)施工图纸名 二、工程概况 彭水县棣棠水电站位于彭水县棣堂乡,坝址位于彭水县普子河支流里头河农桩坎河段漆树湾处,引水隧洞位于河岸右侧,需修建临时渡河进洞道路以进行引水隧洞工程的施工。引水隧洞工程为本工程的重点,隧洞全长3399m,隧洞设计1个支洞,支洞长度177、92m,支洞位于隧洞K1+870、46处,断面型式均为3、1*3、55m,隧洞进口底板高程749、2m, 出口底板高程747、398m,隧洞坡降为0、05%;支洞进口高程为748、272m,出口高程为747、934m,支洞坡降为0、19%。由于初设时无地勘资料,在隧洞准备施工及掘进过程中补足地勘资料。

三、施工准备 1、技术准备 1)组织有关技术人员充分熟悉与审查施工图纸,施工图纸及其组成部分间有无矛盾与错误,施工图在尺寸、坐标、标高与说明方面就是否一致,技术要求就是否明确,结构施工图与设备安装的工艺就是否矛盾,参加由建设单位主持的图纸会审、设计交底,并形成图纸会审纪要,所有参加方签字盖章。 2)根据工程的特点,研究使用新技术、新工艺、新材料,满足工期与质量要求。 3)编制与审批施工组织设计、质量计划及作业指导书、施工方案。 4)各有关技术资料的准备,各有关材料的进场试验。 2、现场准备 根据施工需要进行调查研究,并掌握隧洞沿线的下列情况与资料:现场地形、地貌、工程地质与水文地质资料;气象资料;工程用地、交通运输及排水条件;施工供水、供电条件;工程材料、施工机械供应条件。 根据建设单位给定的定位坐标及高程控制点测量放线,引测隧洞的定位桩,控制点、水准点,测量放线由专人负责,技术部门管理,制定切实可行的方案。

基础土方开挖专项施工方案

专项施工方案审批表 一、编制依据: 1、建设单位提供的中国建筑西北设计研究院厦门分院设计的施工图纸

《包括建筑、结构、给排水、暖风、电气等部分》。 2、福建省地质工程勘察院编制的《阳光商业城工程岩土工程地质勘察报告》。 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002》及《厦门市莲湖建筑工程有限公司企业标准-建筑地基基础工程施工技术标准QB101-2003》。 4、现行国家有关土方开挖施工的安全技术操作规程以及本公司机械设备配备力量。 5、施工现场实际情况。 二、工程概况: 1、阳光商业城位于厦门市集美区乐海路东侧。由厦门旺荣房地产开发有限公司开发建设,中国建筑西北设计研究院厦门分院设计,厦门长实工程监理有限公司监理,厦门市莲湖建筑工程有限公司承建。本施工方案针对集美大学湾一期工程Ⅱ标段的基础土方开挖工程进行编制,用于指导该分项工程的施工。 2、该工程由4#、5#、6#、10#、12#、13#、14#、15#、16#楼组成。总建筑面积31436.07m2,其中4#楼3089.86㎡、5#楼3620.01㎡、6#楼3286.13㎡、10#楼3157.81㎡、12#楼3044.44㎡、13#楼3177.42㎡、14#楼3369.88㎡、15#楼5104.56㎡、16#楼3585.96㎡。地基基础均为柱下独立基础。根据岩土地质勘察报告,基底持力层4#、5#、6#、10#、14#、15#、16#楼为粉质粘土,12#、13#楼为可塑状残积粒质粘土层。基底均应进入持力层内≥300㎜。工程总造价为2678万元。本工程抗震裂度为七度;抗震等级为三级设防;耐火等级为II级。合同工期为320日历天。采用分层分段开挖施工。

引水隧洞开挖施工方案

引水隧洞开挖施工方案 1.概述 引水隧洞布置在大坝右岸,全长3225.59m,隧洞断面为圆形,主洞段的开挖洞径为φ8.0m,岔洞段的开挖洞径φ4.8m。 调压井位于主洞3037.84桩号,总的井挖深度117.7m,开挖断面为圆形,其中EL188~EL222.5m范围直径18.2m,EL188~EL104.8m范围直径5.0m。 引水隧洞共布置有2个施工支洞,分别在0+895.62m桩号和2+919.74m桩号和主洞相连通,支洞洞身段断面为4.5×6m的城门洞形。。 引水隧道埋藏深度为100~400m,进口段约14.4m位于IB区域,进口和出口合计约90m位于IIA区域,其余位于IIB区域,IIB区域的岩石质量非常好。 整个引水隧洞范围内图纸显示有7条断层需要钢拱架支护,断层等级分别为IV-3(2条)、IV-17、IV-19、IV-21、IV-22、IV-26。 2.施工区段划分 为了描述方便,引水隧洞按照以下示意图分成8个区段,见下图。

3.工作面的施工顺序和安排 进水口工作面: 进水口工作面包含以下施工程序:EL209m以上支护→EL186.6m以上开挖→洞脸支护→进洞口14.4m开挖与钢拱架等支护→隧洞0+14.4m~0+214.4m洞挖与支护→混凝土衬砌钢模台车安装→隧洞进口钢衬安装→洞外混凝土取水口施工→2012年10月移交闸门安装工作面。从上述程序可以知道进水口目前处于关键线路上,相应G1工作面处于关键线路上,需要在洞外开挖支护完成后优先安排施工。 1号支洞工作面 1号支洞目前已经开挖完成,正在进行交叉口段施工。G2和G3工作面最先具备开挖条件。 2号支洞工作面 2号支洞进口位于开关站内,目前洞脸已经出露,近期即可开始施工。为了给调压井开挖创造条件,2号支洞完成后,施工G4工作面和G5工作面和;在G7工作面完成后,进行调压井的开挖。G4工作面即为2号支洞的主开挖面。 出口工作面 为了不破坏隧洞出口边坡,在厂房开挖至EL90m后,G8、G7、G6区段从洞外向上游方向掘进。 调压井工作面 EL222.5m平台以上还有约20000方明挖工作量,预计10月份可以提供调压井井挖工作面。 4.施工总布置 4.1施工用电 4.1.1进水口 序号设备名称 功 率(KW) 数量 合计 功率 (KW) 备注 124m3压风 机 1322264

引水隧洞工程施工方案

6、施工组织设计 1.工程概述及说明 1.1.工程概况 曹河水电站工程导流隧洞工程位于晋城市。本枢纽工程以发电为主,兼顾航运、养殖等综合效益。本工程规模属大(2)型,工程等别为二等。主要由进水口进水塔、导流隧洞、出口段调压室、管理设施等建筑物组成。大坝为一级建筑物,溢洪道、引水系统和电站厂房均为二级建筑物。 导流隧洞长1800m。隧洞进出口段、进口段采用全断面钢筋混凝土衬砌,其余洞段对底板和侧墙采用钢筋混凝土薄衬。放空洞利用导流隧洞采用可爆堵头技术改造而成。 1.2工程地质 隧洞岩体强度较高,属Ⅲ类围岩,进口、出口段为Ⅳ类围岩坚固系数f ≈6~8。总的看成洞条件一般,进口段地质条件较差,施工难度较大,加强施工地质工作,发现不稳定岩块,及时支护或喷锚支护,以保施工安全。洞室围岩透水性强,地下水位低,隧洞采用钢筋混凝土衬砌。 1.3交通条件 工程对外交通目前以公路运输为主,届时可为本工程对外交通提供方便。 1.4施工供电条件 由发包人引10 kV线路至施工现场,导流隧洞进出口附近各设置1变压器,变压器容量能满足施工用电要求。 1.5 合同项目和工程范围 1.5.1 工程施工的区域范围 承包人主要在施工征地范围内完成导流隧洞(堵头段和封堵闸门除

外)、进水塔和调压室工程施工。 1.5.2实施、完成和维护的工程项目 ⑴导流隧洞工程,包括土石方明挖、隧洞洞挖、混凝土浇筑、埋件施工、砌体工程和部分土石方回填等; ⑵放空洞工程,包括土石方明挖、混凝土衬砌施工等; ⑶临时工程:承包人为完成承建的工程项目,负责修建与维护施工道路、贮运设施、停放场地、辅助企业、施工风水电系统、混凝土拌和系统,还包括施工导流、场地排水、办公与生活营地营造、场地平整、场内道路以及其他所有临建工程。临时工程不包括10kV供电干线。 1.6施工组织设计原则、依据及具体内容 1.6.1 编制目的 本《施工组织设计》是我单位对本工程的投标文件之一,它体现了我单位对本工程施工的总体构思和部署,是一部对工程质量、安全、工期计划、资源配置、总体布置以及文明施工等方面进行程序化管理的纲领性文件。若我单位有幸中标承建本工程,我们将依据本《施工组织设计》所确定的原则、方法、资源配置等,全力投入,严格遵循有关的施工及验收规范。在图纸会审之后,进一步编制详细的《施工组织设计》,形成完整的工程技术文件,用以指导工程施工,确保本工程质量、安全、工期等目标的顺利实现。 1.6.2 编制依据 ⑴恩施老渡口水电站导流隧洞工程的施工招标文件及答疑文件。⑵设计图纸。⑶投标施工招标文件。⑷现场实际踏勘情况。⑸国家现行相关工程建设法规和当地政府有关地方性法规和规定。⑹国家和行业颁布的相关现行的技术标准和规程、规范。⑺本单位质量体系文件和企业标准。⑻本单位有关质量管理、安全管理、文明施工管理等项目管理方面的文件。

引水隧洞工程施工方案样本

引水隧洞工程施工方案 一.编制根据 (1)施工合同 (2)《水利水电施工组织设计规范》SDJ338-89 (3)《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》DL/T5099-1999 (4)《砌体工程施工及验收规范》GB50203-98 (5)《水工混凝土施工规范》SDJ207-82 (6)《水利水电施工测量规范》SL52-93 (7)施工图纸名 二、工程概况 彭水县棣棠水电站位于彭水县棣堂乡,坝址位于彭水县普子河支流里头河农桩坎河段漆树湾处,引水隧洞位于河岸右侧,需修建暂时渡河进洞道路以进行引水隧洞工程施工。引水隧洞工程为本工程重点,隧洞全长3399m,隧洞设计1个支洞,支洞长度177.92m,支洞位于隧洞K1+870.46处,断面型式均为3.1*3.55m,隧洞进口底板高程749.2m,出口底板高程747.398m,隧洞坡降为0.05%;支

洞进口高程为748.272m,出口高程为747.934m,支洞坡降为0.19%。由于初设时无地勘资料,在隧洞准备施工及掘进过程中补足地勘资料。 三、施工准备 1、技术准备 1)组织关于技术人员充分熟悉和审查施工图纸,施工图纸及其构成某些间有无矛盾和错误,施工图在尺寸、坐标、标高和阐明方面与否一致,技术规定与否明确,构造施工图与设备安装工艺与否矛盾,参加由建设单位主持图纸会审、设计交底,并形成图纸会审纪要,所有参加方签字盖章。 2)依照工程特点,研究使用新技术、新工艺、新材料,满足工期和质量规定。 3)编制和审批施工组织设计、质量筹划及作业指引书、施工方案。 4)各关于技术资料准备,各关于材料进场实验。 2、现场准备 依照施工需要进行调查研究,并掌握隧洞沿线下列状况和资料:

深基坑支护施工及土方开挖施工专项方案(终稿)

目录 第一章、工程概况..................................................................... (1) 第二章、现场组织管理架构表................................................ . (3) 第三章、施工平面布置图及平面管理 (4) 第一节、挖土施工平面布置图 (4) 第二节、施工临设 (5) 第三节、生产设施 (5) 第四节、施工临水、临电 (5) 第四章、施工总控制进度计划表 (6) 第五章、基坑支护工程施工方法 (7) 第六章、土方工程施工方法 (9) 第七章、主要机械设备计划 (12) 第八章、文明施工管理 (13) 第九章、项目工程安全计划与措施 (15) 第十章、防火与治安管理措施 (17) 第十一章、防止坍塌事故的基本安全要求 (18)

第一章工程概况 一、项目概况 本工程位于黄埔区荔联街开发区东区宏明路,本工程基坑东边长157.7m,西边长147.7m,南、北长各59.5m。建筑面积为43843.5㎡,地下室一层(面积为8789㎡),地上四层、局部五层(建筑面积为35054.5㎡),建筑总高度(屋顶层26m,女儿27m)。整个建筑平面呈矩形,基础结构为高强砼预应力管桩PHC-AB 400(95),上部结构为钢筋砼框架结构,中堂为钢结构屋面约867㎡,外立面局部为玻璃幕墙。 地下室底板底标高-3.900m,按穗开规提供的高程±0.000=11.400m,即开挖深度为2.6m(原自然地坪面高为-1.3m)详见基坊支护大样图。 二、地质地貌概况 1、根据广州市地质勘察基础工程公司《岩土工程勘察报告》所揭示,本工程地质条件较好,地层自上而下为: (1)、填土层 ①、素填土(少量杂填土):埋深0.50m,层底埋深厚0.5~5.40m.。 (2)、冲积层 ①、粉质粘土层:厚度0.30~9.75m,平均2.44m,层底埋深3.16~12.15m,层底标高-2.24~ 6.78m。 ②、砂层:厚度0.80~8.8m,平均3.88m,层底埋深1.90~10.80m,层底标高-0.89~7.91m。 ③、粉质粘土层:厚度0.80~9.75m,平均4.78m,层底埋深8.20~14.5m,层底标高-4.60~ 7.91m。 ④、淤泥土:厚度2.5~11.9m,平均7.88m,层底埋深11.60~24.2m,层底标高-14.30~ 1.67m。 ⑤、粉质粘土、粘性土:厚度1.25~2.6m,平均1.64m,层底埋深15.15~20.60m,层底标高 -10.74~-5.34m。 ⑥、砂层:厚度0.8~7.2m,平均2.67m,层底埋深16.4~22.70m,层底标高-12.94~-6.55m。 (3)、残积层

引水隧洞工程施工方案6468

某工程取水隧洞施工方案 1 工程概述 本工程取水隧洞从xx山体穿过,该取水隧洞长78.8m(桩号 D0+000.000~D+078.80),隧洞进口底板坐标为X=2749542.8553,Y=576796.5370,隧洞出口底板坐标高程X=2749597.7305,Y=576853.0061,隧洞断面为城门型,开挖断面最大尺寸1.8m(宽)×2.4m(高),隧洞采用C25防渗钢筋混凝土衬砌。 隧洞采用新奥法施工,钻爆法开挖,机械通风,有轨运输,喷锚执壶,监控量测,台车模筑。 2 施工准备 2.1 现场准备 隧洞钻爆开挖前,现场要达到业主要求的施工条件。水、电管线接入工地,对外交通、运料、出碴道路修通,场地平整,施工、生活设施搭建完成,排水、除污、防洪、防台、防火、通讯设施齐备。 施工所用火工材料、钻孔及出渣机械设备齐备并经检查、检修、状况良好。试验仪器、设备、(监)测量仪器按有关部门要求试验、标定合格后运至现场。 2.2 技术准备 施工前完成地质勘探,工程测量交接桩;会同业主、设计、监理进行施工图纸会审;技术人员完成实施性施工组织设计,质量计划,作业指导书等技术资料的编制和报审,并对操作人员进行详细的施工技术交底和质量、安全意识教育。 3取水隧洞施工方案 3.1 取水隧洞总体施工方法 根据实际地形状况及目前水库施工进度、汛期之际情况,确定整体施工方案为:先从隧洞的进口段(上游段30m)及引渠段(出口段48.8m)进行施工,包括洞脸及其护坡、栏污栅和洞身衬砌的施工,赶在汛期前完成,在进口段施

工的同时,进行隧洞下游段的施工。隧洞下游段开挖完成后再从封堵端往出口衬砌混凝土。隧洞总体施工程序如下: 3.2 取水隧洞开挖方法 隧洞开挖主要采用全断面开挖的施工方案,利用气腿式手风钻钻孔,采用光面爆破的钻爆法进行开挖掘进,采用架设木模板、钢管支护等施工手段进行隧洞支护,并利用先进设备加强隧洞量测,指导隧洞施工。 对于洞口段和不良地质洞段,采用正台阶弱爆破或无爆破开挖,尽量减小对围岩的扰动,有效控制开挖规格,并利用架设木模板、钢管支护等施工手段进行初期支护。 施工中,为避免施工工序间的相互干扰,先进行隧洞的开挖及初期支护交叉作业待隧洞贯通后,再进行衬砌混凝土。 (1)施工测量控制 1)洞外控制 隧洞洞外采用三角测量,每个洞口至少设置三个平面控制点,且三个点互相通视,高程控制采用水准测量进行,每个洞口应布设两个精度水准点,两个

(整理)基础工程专项施工方案

湖州南太湖花苑太湖—丘城小镇 Ⅱ标段工程基础工程专项施工方案 主要编制人:职称(职务) 审核人员:职称(职务) 审批人: 编制单位:浙江乔兴建设工程有限公司 编制日期:二00九年八月三日

施工组织设计(基础工程施工方案)审批表工程名称 湖州南太湖花苑太湖丘城小镇Ⅱ标段工程 编制单位浙江乔兴建设工程有限公司 工程规模工程等级三级 方案名称基础工程专项施工方案主要编制人 审 核 意 见栏审核人:日期: 审批意 见栏审批人:日期: 备注栏

一、工程概况: (一)按照施工组织设计,并结合工程的整体性及质量要求和现有机械、设备、人员、物资等情况,确定本工程基础土方开挖、块石垫层、混凝土垫层、钢筋工程、模板工程、混凝土工程及砖基础等的施工部署、顺序、技术措施及质量保证措施等方面内容。 本工程为半地下室地上三层框架结构(其中19#南北楼和20#砖混结构),层高(2.1m、2.2m、2.8m、3.00m、3.7m),总高度11m, 总长42.24m,总宽17.22m。 工程耐久年限为50年,工程等级为三级,耐火等级为二级,工程屋面防水等级Ⅲ级,抗震设防裂度为六度,室内外高差350mm, ±0.000相当于黄海标高4.800m。 混凝土强度等级:基础垫层采用C15;基础砼采用C30。砖砌体一层楼面以下采用MU15混凝土实心砖,M10水泥砂浆砌筑,墙长大于5m时,在中间位置设置构造柱,墙顶与梁底连接按《浙J20-95》图集,第35页详图④做法,砖基础做1:2.5水泥砂浆双面粉刷,-0.060处设1:2水泥砂浆防潮层。承台选用图集省标《2004浙G24》,选用的承台编号CTm2B-11),CTm1B-4),CTm3B-11) 二、施工顺序: 按总体施工网络计划,结合目前工程的进展情况,确定本次基础各分项工程的顺序如下: 基坑开挖→铺嵌桩石→浇垫层→基础扎筋→基础支模→

相关文档