文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 多功能电能表现场校验装置通用技术规范

多功能电能表现场校验装置通用技术规范

多功能电能表现场校验装置通用技术规范
多功能电能表现场校验装置通用技术规范

多功能电能表现场校验装置

通用技术规范

本规范对应的专用技术规范目录

多功能电能表现场校验装置采购标准技术规范使用说明

1、本标准技术规范分为通用部分、专用部分。

2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。

3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写技术规范专用部分中表4“项目单位技术差异表”并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会:

①改动通用部分条款及专用部分固化的参数;

②项目单位要求值超出标准技术参数值;

③需要修正污秽、温度、海拔等条件。

经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成表4“项目单位技术差异表”,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。

4、技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。

5、技术规范专用部分由项目单位根据工程情况编写,其中带“××”的文字和技术参数及“项目单位填写”的部分由各项目单位根据工程实际情况和需要必须全面认真填写;空白部分的参数根据需要选择填写;表格中带下划线的技术参数由项目单位和设计院根据工程具体情况更改,不带下划线的技术参数为固化技术参数,技术规范专用部分技术参数表中项目单位与投标人均不需要填写的部分栏目,项目单位应以“—”表示。

6、投标人应逐项响应技术规范专用部分中相应内容。填写投标人响应部分,应严格按技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“表5 投标人技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。

7、货物需求一览表中货物数量各项目单位和设计院必须填写,如不能确定准确数量,可以填写估算数量。

目录

1总则 (1)

1.1 一般规定 (1)

1.2 投标人应提供的资格文件 (1)

1.3 工作范围和进度要求 (1)

1.4 技术资料 (1)

1.5 标准和规范 (2)

1.6 必须提交的技术数据和信息 (2)

2 性能要求 (2)

3 主要技术参数 (4)

4 外观和结构要求 (6)

5 验收及技术培训 (6)

6 技术服务 (6)

附录A 供货业绩 (7)

附录B 仪器配置表 (7)

1总则

1.1 一般规定

1.1.1 投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。

1.1.2 投标人须仔细阅读包括本技术规范(通用部分和专用部分)在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的多功能电能表现场校验装置应符合招标文件所规定的要求。

1.1.3 本招标文件采购标准规范提出了对多功能电能表现场校验装置技术上的规范和说明。

1.1.4 本招标文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本采购标准规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准与投标人所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。

1.1.5 如果投标人没有以书面形式对本采购标准规范的条文提出差异,则意味着投标人提供的产品完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方,必须逐项在“技术差异表”中列出。

1.1.6 本采购标准规范将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本采购标准规范未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

1.1.7 本采购标准规范中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的商务部分有矛盾时,以商务部分为准。

1.1.8 本招标文件采购标准规范中通用部分各条款如与采购标准规范专用部分有冲突,以专用部分为准。

1.1.9 投标人提供的多功能电能表现场校验装置必须是技术上先进和成熟的,附件和备件是崭新的。

1.1.10投标书制作应规范严谨,并提供本招标文件技术规范要求的全套响应材料,不宜采用“参见商务….”等字样;所有资质文件、用户证明、试验报告及生产能力文件(详见本招标文件技术规范1.2条)等集中编排,并在起始处以表格或清单形式罗列。投标书的目录齐全,正文及所有附图均统一编制页码。

1.2 投标人应提供的资格文件

投标人应按以下内容和顺序提供详实投标资料。如果以下资质不满足要求、投标资料不详实、严重漏项将导致废标:

1.2.1投标人应建立了完善的质量保证体系,并出具ISO 9000系列或等同质量体系的证书。

1.2.2按附录A提供业绩资料。

1.2.3填写采购标准规范专用部分中的技术参数响应表。

1.2.4填写采购标准规范专用部分中的技术差异表。

1.2.5投标人应提供生产计划进度表。

1.2.6投标人应提供同种产品的月生产能力。

1.2.7按附录B填写仪器配置表。

1.2.8应提供具有资质的设备质量检测中心出具的三年以内型式试验或委托试验报告有效复印件。

1.3 工作范围和进度要求

1.3.1 本采购标准规范仅适用于技术专用部分货物需求一览表中所列电能表现场校验装置的设计、制造、试验、包装、供货和服务等技术要求。

1.3.2 交货时间如有延误,卖方应及时将延误交货的原因、后果及采取的补救措施等向买方说明。

1.4 技术资料

1.4.1设备交付时应提供以下资料:

(1)产品(包括进口产品)正确完整的中文技术手册及使用说明书;

(2)保修书1份;

(3)出厂检验报告;

(4)具有资质的计量检定机构出具的计量校准/检定证书;

(5)产品合格证;

(6)装箱清单。

1.5 标准和规范

除采购标准规范和图纸中要求的技术条件外,卖方还将再次确认下表标准的最新版本(以文字形式通知买方),并遵照最新标准要求执行,并将最新标准通知买方。

表1 标准和规范

注:上述标准是招标方最低要求。除此标准以外,投标人可以推荐其他标准,但事先必须通过招标方认可,或选择其中较高标准。

1.6 必须提交的技术数据和信息

1.6.1 每个投标人应提供1.2中要求的技术资料和技术数据,投标人提供的技术数据应为产品的性能保证数据,这些数据将作为合同的一部分,任何与这些数据的偏差都应经过买方的同意。

1.6.2 卖方提供多功能电能表现场校验装置的特性参数和其他需要提供的信息。

1.6.3 卖方提供多功能电能表现场校验装置的使用单位的使用报告。

2 性能要求

2.1技术性能

2.1.1工作条件

(1)辅助电源:(88~280)V,(45~66)Hz自动量程;

(2)功率消耗:max20VA;

(3)环境条件:环境温度:-10℃~+50℃;相对湿度:45%~75%;

2.1.2功能要求

(1)校验单相、三线、四线的有功、无功和视在功率,电压、电流、相位、频率、功率因数及单相、三线、四线的电能、输出标准脉冲;

(2)显示矢量图、检测电压和电流的波形及谐波,谐波测量范围2~31次和相序的显示;

(3)检测电能表校验装置和现场关口电能表;

(4)具有判断接线错误原因、计算差错电量,识别各种窃电手段;结果以文字或相量图方式显示。

(5)应具有RS232数据接口,用于传输数据或通过外部PC机进行控制;

(6)应具有内部存储器,用于存储测量数据和客户信息;

(7)应具有相应的校验软件实现无纸化和无笔化现场检测,生成和打应校验原始记录和证书;

(8)实现校验数据和证书的管理和统计、查询;

(9)软件要求:全汉字化的Windows软件界面,便于升级和维护,操作界面友好,使用简便;

提高校验工作效率;

(10)采用高分辨率的彩色液晶显。

(11)PT二次压降:电压:30~150V;工作频率:45~55Hz;

(12)PT、CT二次负荷测量:电压:0.1~100V;电流:0.1~6A;工作频率:45~55Hz。

2.2安全性能

装置的绝缘强度试验要求和与安全有关的结构要求应符合DL/T585-1995规程的要求。

2.3 标识、包装、运输、贮存要求

产品必须具有产品名称、型号、出厂日期、编号、制造厂名及商标、电压和电流范围、准确度等级、端子和开关功能等标志。

2.4 机械要求

2.4.1机箱

(1)电能表现场校验装置的机箱应能加封,只能在拆开封印后触及电能表现场校验装置的内部部件;

(2)电能表现场校验装置的机箱的结构和安装应在非永久变形时不妨碍电能表现场校验装置的正常使用。

2.4.1接线端、面板、接地端

(1)接线端的导体部分应用铜材制作并有耐腐蚀金属镀层,其导杆直径及接触端面应有足够尺寸,接触端面应加工良好,以使仪表在工作电流范围内不致因接线端发热而降低仪表测量准确度。

(2)接线端应组装在仪表的面板上,排列上应便于接线和使用,并具有足够的安全距离。而板应有足够的机械强度。接线端导体与面板之间应有良好的绝缘性能。

(3)导线同接线端的固定方式应确保充分持久接触,以避免松动或引起发热。端子的所有部分应使其同其他金属部件相接触而产生腐蚀的危险最小。

(4)仪表如有接地端,应满足以下要求:与可触及的金属部件电气连接;如可能时,是金属底座的一部分;有接地符号并可清楚地辨认。

2.4.3耐热和阻燃

接线端、面板、机箱应确保有适当的防火蔓延的安全措施。不应因与带电的热过载部件接触而燃烧。

2.5电磁兼容

电能表现场校验装置的设计应能保证在有传导或辐射的电磁场干扰及静电放电的影响下不损坏或不受实质性影响(如原件损坏、控制系统死机、准确度出现变化等影响正常工作的现象);在无干扰时,能恢复其原有性能,并能准确工作。干扰应包括静电放电;辐射电磁场;电快速瞬变脉冲群。

2.6防尘

仪表应符合GB4208中规定的防护等级,即符合IP5X的要求。

2.7显示器

用电子显示器显示仪表信息时,电测量和电能表显示器可显示相应的电能量值或显示被检表误差,显示位数不得少于表1的规定。显示器要有复零装置。当系自动复零时.显示值保留时间不得少于3s。

2.8 具备光电接口,支持DL645规约读取电能表数据。

2.9产品使用年限不低于8年。

2.10中标产品必须经省级电力试验研究院抽样检验,合格后方可使用。

3 主要技术参数

3.1电压测量范围:(0 ~520)V且在所用测量端子上能自动切换;其准确度要求见表3;

3.2电流测量范围:直接测量量程:1mA~120A在所用的测量端子上能自动切换;电流测量钳子测量范围:1A;5A; 其准确度要求见表3;

3.3功率、电能测量范围:电压:(0 ~520)V;电流:直接测量:1mA~120A,电流钳测量:1A,5A;其功率测量准确度见表3;

3.4相位测量:相位测量范围:0°~359.99°;准确度等级见表3

3.5频率测量:频率测量范围:45Hz~65Hz;准确度等级见表3

3.6功率因数测量:功率因数测量范围:-1.0~0~+1.0;准确度等级见表3

3.7有功电能测量:0~520V;1 ~100A;或电流钳测量1A,5A。其电能测量准确度见表3。

3.8电能脉冲输出:电能输出脉冲常数(r/kwh)可设置,范围在:1~9999999999;最高脉冲输出频率为72kHz;

3.9电能脉冲输入:被校电能表脉冲常数(r/kwh)设置范围在:1~9999999999;校验脉冲数设置范围:1~9999999999;最高能接收脉冲频率为50kHz。

3.10失真度和谐波含量测量:测量范围:0%~40%;

3.11 二次负荷测试部分

3.11.1基本误差

(1)二次负荷仪的阻抗及导纳的基本误差不得超出下式给定范围

ΔX=±(X.a% + Y.a% ±Dx个字) (1)

ΔY=±(Y.a% + X.a% ±DY个字) (2)

式中:ΔX —同相分量基本误差允许值;

ΔY —正交分量基本误差允许值;

X —同相分量的示值;

Y —正交分量的示值;

Dx、DY —二次负荷仪的量化值

a —二次负荷仪的准确度等级:1级。

(2)交流数字电压表、电流表的基本误差不得超出下式给定范围

ΔX=±(a%.读数+ 末位1个字) (3)

式中:ΔX —电流、电压表的示值误差;

a —电流、电压表的基本误差限

二次负荷仪内的数字电压表准确度等级与对应的测量范围应满足表4的要求。

表4 准确度等级与测量范围

二次负荷仪内通过钳子(电流互感器)输入或直接输入的数字电流表准确度等级与对应的测量范围应满足表5的要求。

表5 准确度等级与测量范围

(3)二次负荷仪内的数字相位表的基本误差以绝对误差表示,按(4)式计算。

Δφ=φx-φ0 (4)

式中: Δφ—相位表的示值误差;

φx —相位表的指示值;

φ0 —相位表的标准值。

二次负荷仪内的数字相位表的基本误差极限应不大于±1°

3.11.2 二次负荷仪的准确度等级:1级。

3.12二次压降测试部分

3.12.1 额定频率50Hz

3.12.2 压降仪的基本误差不得超出下式给定范围

△X =±(X×a% + Y×a% + Dx) (5)

△Y =±(X×a% + Y×a% + Dy) (6)

式中:△X —同相分量基本误差允许值;

△Y —正交分量基本误差允许值;

X —同相测量盘示值的绝对值;

Y —正交测量盘示值的绝对值;

Dx,Dy —测量盘最小分度值或量化值;

a —压降仪准确度等级:1级。

3.12.3 压降仪准确度等级:1级

3.12.4分辨率:比值差0.001%;相位差:0.1’。

4 外观和结构要求

4.4.1 本产品的外形尺寸及零部件尺寸应符合设计图纸要求。

4.4.2 本产品整机表面应清洁无凹痕﹑划伤﹑变形。零部件整体和元器件装配位置要牢固,不应有虚焊﹑折裂和机械损伤。

4.4.3 本产品面板字迹应清晰,各操作键接触良好,转换复位正常。

4.4.4多功能电能表现场校验装置的体积要小、重量轻,便于携带。

5 验收及技术培训

5.1 验收方法

卖方按国家、电力行业的有关标准,将该设备送到省级电力试验院进行相关电参量的误差测试;

5.2 检测费用:检测费用由卖方负担。

5.3 不合格品处理

卖方须采取措施向买方提供合格产品。否则买方有权拒收设备并要求退货。

5.4.人员培训要求:

交货后由卖方派技术员对用户的设备使用人员进行必要的培训,并提供相应的培训资料。

5.5 安装调试要求:交货后由卖方派技术员和买方对设备进行调试,直至设备能正常使用。

6 技术服务

6.1设备的免费质保期不低于3年,在保修期内免费维修;

6.2校验软件终身免费升级,随时提供新的证书格式和数据库管理功能;

6.3设备终身维修;出现故障,卖方对售后服务的需求必须在24小时答复,在48小时内提供技术服务;

6.4系统软件终身免费升级;

6.5卖方长期为买方提供备件采购和供应服务。

附录A 供货业绩供货业绩表

附录B 仪器配置表

施工现场消防安全技术规范标准

建设工程施工现场消防安全 技术规范 1 总则 1.0.1 为预防建设工程施工现场火灾,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、改建和扩建等各类建设工程施工现场的防火。 1.0.3 建设工程施工现场的防火,必须遵循国家有关方针、政策,针对不同施工现场的火灾特点,立足自防自救,采取可靠防火措施,做到安全可靠、经济合理、方便适用。 1.0.4 建设工程施工现场的防火,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语 2.0.1 临时用房 Temporary construction 在施工现场建造的,为建设工程施工服务的各种非永久性建筑物,包括办公用房、宿舍、厨房操作间、食堂、锅炉房、发电机房、变配电房、库房等。 2.0.2 临时设施 Temporary facility 在施工现场建造的,为建设工程施工服务的各种非永久性设施,包括围墙、大门、临时道路、材料堆场及其加工场、固定动火作业场、作业棚、机具棚、贮水池及临时给排水、供电、供热管线等。 2.0.3 临时消防设施 Temporary fire control facility 设置在建设工程施工现场,用于扑救施工现场火灾、引导施工人员安全疏散等各类消防设施。包括灭火器、临时消防给水系统、消防应急照明、疏散指示标识、临时疏散通道等。 2.0.4 临时疏散通道 Temporary evacuation route 施工现场发生火灾或意外事件时,供人员安全撤离危险区域并到达安全地点或安全地带所经的路径。 2.0.5 临时消防救援场地 Temporary fire fighting and rescue site 施工现场中供人员和设备实施灭火救援作业的场地。 3 总平面布局 3.1 一般规定 3.1.1 临时用房、临时设施的布置应满足现场防火、灭火及人员安全疏散的要求。 3.1.2 下列临时用房和临时设施应纳入施工现场总平面布局: 1 施工现场的出入口、围墙、围挡; 2 场内临时道路; 3 给水管网或管路和配电线路敷设或架设的走向、高度; 4 施工现场办公用房、宿舍、发电机房、配电房、可燃材料库房、易燃易爆危险

多功能电能表现场校验仪的使用说明

多功能电能表现场校验仪的使用说明 多功能电能表现场校验仪,是专门为现场校验单、三相有功和无功感应式和电子式电能表以及其它多种电工仪表而设计开发的一款便携式设备。该设备应用高精度采样技术,并结合最新数字信号处理方法,为现场校验电能表和其它多种电工仪表提供了一套方便高效的解决方案。 电力使用多功能电能表现场校验仪时的注意事项: 1、设备通电使用前,应保证可靠接地。 2、设备通电使用前,应确认面板上的Ua/外部供电电源选择开关是处于哪种状态:该开关按下即选择了通过Ua与U0提供设备工作电源,供电范围为AC80V-400V,该状态下,严禁把电源线插入外220V插座。该开关浮起(同时指示灯亮)即选择了通过外220V 插座提供设备工作电源,供电范围为AC220V±10%。 3、严禁在设备通电工作状态下反复按动Ua/外部供电电源选择开关。 4、严禁在设备通电工作状态下用手去触摸面板上的各端子。 5、正确连接测试导线,正确设置电流输入方式,输入相应量限内的电流和电压量。切记电流输入值不得超过所选端子额定值的120%。 6、钳形电流互感器在使用过程中应轻拿轻放,必须保持钳口铁芯端面清洁,不得有任何异物。钳口端面可用干绸布擦拭(严禁沾酒精和水),擦拭过程中应保持铁芯端面光洁度。 7、接线时,必须先加电压,后加电流;拆线时,必须先去电流,再断电压。请切记不要将电子表脉冲采样线接在火线或零线上,以免损坏设备。 8、在夹钳形互感器时,一定要让电流线从钳形互感器的圆孔中穿过,钳口要合严,不要将线夹到钳口上,以免影响测量精度。 9、设备按键采用轻触薄膜按键,应防止用锐器或指甲按压。 10、应注意防水、防潮,存放于干燥处。严禁在潮湿及有腐蚀性气体的环境中使用。 11、仪器在工作不正常(受到干扰或死机)时,可对其复位(按[复位] 键)后再使用。

三相电能表现场校验仪技术规范

0.05级三相电能表现场校验仪技术规范 1、适用范围 本技术规范规定了0.05级三相电能表现场校验仪的功能、性能等技术要求,适用于广东电网公司云浮供电局0.05级三相电能表现场校验仪的评价、检测以及验收等,其他等级的电能表现场校验仪可参照使用。 2、应遵循的主要标准 除本招标书中规定的技术参数和要求外,其余均应遵循最新版本的国家标准、电力行业标准,这是对设备的最低要求。如果供方有自己的标准或规范,应提供标准或规范文本,但原则上采用更高要求的标准。 参照标准: DL/T826-2002 《交流电能表现场测试仪》 JJF1055-1997 《交流电能表现场校准技术规范》 DL/T 585-1995《电子式标准电能表技术条件》 DL/T 645-1997《多功能电能表通信规约》 DL/T 645-2007《多功能电能表通信协议》 广东电网公司负荷管理终端通讯规约 广东电网公司配变监测计量终端通讯规约 电能计量装置现场检验作业指导书 3、技术要求 3.1 标准的电量值 3.1.1 标准参比电压:三相:57.7,100,220,380V,可自动换档。 3.1.2 标准的基本电流: 1,5A。 3.1.3 额定输入电流(I) 端子直接输入:0-5A 电能准确度:0.05% 功率准确度:0.05% 电流准确度:0.05% 钳表标准配置:0-5A 电能准确度:0.2% 功率准确度:0.2% 电流准确度:0.2% 钳表可选配:100A,500A,1000A 3.2 功能要求 比较法校验电能表、终端的误差。可以现场检验三相各类电子式、感应式有功、无功电能表;也可现场检验单相电子式、感应式电能表。 可实现主副电能表误差同时校验。 多功能电能表的有功和无功误差同时校验,可通过485或红外接口抄读电表数据(电能读数、日期、时间等)并保存。 负荷管理终端、配变监测计量终端的有功和无功误差同时校验,可通过485或红外接口抄读终端数据(电能读数、日期、时间等)并保存。 误差校验方式应有手动控制、光电控制、电脉冲控制三种方式。 3.2.2 具有RS485、RS232、远红外、USB等标准通信接口。 ,并支持汉字识别,方便现场录入客户资料。 3.2.4 具备现场读取电表资产编号和铅封扫描功能,方便现场录入。 ,并有足够的测量范围。其测量各种参数的误差应满足表1的规定,测量值显示的位数不于4位。 1页

非标设备通用技术要求规范-机构篇

一.结构可靠 1.结构件各自分工,功能确定;机构稳定可靠,满足使用要求; 2.机构定位准确; 3.重复精度满足使用要求; 4.机架、机座及零部件刚性足够,工作时不致于变形(如气缸座等); 5.运动无干扰 A在零件的所有自由度内(360°旋转、摆动、上下、左右)无碰撞、阻挡(包括电线、气管等),应预留尽可能大的空间; B必要时,螺丝采用沉头或平头。 二.安全措施 1.设计防止意外事故的防护罩(如皮带、运动机构); 2.必要时,设计双手操作按钮(如冲床等运动机构); 3.必要时,设置安全光栅; 4.设置极限位置限位器(机械限位与Sensor限位双保险); 5.必要时,马达装扭力限制器,防止过载烧毁; 6.必要时Senso加保护罩。 三.安装调试方便 1.精度要求高的较大机架,不便加工的,基座面板采用可调支承(大直径细牙螺柱),降低成本; 2.螺纹联接部位要预留尽较大的安装维修空间; 3.有定位精度要求的零部件,应尽可能延伸到基座面板上,不可直接安装在焊接机架上。 四.气(油)管线要求 1.机架及基座面板上要多处预穿留管线孔,减少安装现场开孔的困难; 2.对大流量气动元件,要考虑供气管直径是否足够,并在必要时设置储气罐; 3.需旋转的气管应采用旋转接头; 4.对于长距离,多管路系统,为方便维修,应采用可拔插的对接式接头。 五.电气线路要求 1.机架及基座面板上要多处预留马达及S e n s o r穿线孔,需往复长距离移动部位应采用拖链;

2.Sensor座要可调; 3.对于小电流低压电器,为方便维修,可采用对接式接头; 4.必要时,电线应采取防油防爆措施(套金属软管)。 六.滑动转动部位的润滑措施 1. 导轨等滑动部位,及轴承等转动部位,应设计润滑结构,装注油咀。 2.必要时,设置防尘结构(如采用带密封盖轴承,装密封圈等)。 七. 其他要求 1. 机器结构满足加工工艺要求,便于制造; 2. 结构简明; 3. 符合经济性要求; 4. 符合美学原理; 5. 符合噪声要求(如同步带传动比齿轮传动噪声低); 6. 符合环保要求(防尘、无污染)。 非标设备设计装配通用技术要求规范 机械部分 一.机加工件 1. 机加工件加工表面不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷. 2. 零件在装配前必须清理和清洗乾淨,不得有毛刺、飞边、氧化皮、锈蚀、切屑、油污、著色剂和灰尘等. 3. 关键部件(主要有运动部件如:线运动模组,气缸,马达等;高精度需求的量测装置如激光头&工业相机等)紧固后螺钉槽、螺母、螺钉和螺栓头部不得损坏,并且需要用黄色油漆笔进行刻画. 4.设计人员会先提2D图纸(PDF),机加件BOM,机械标准件BOM用于生采购物料,如有必要,须提供3D文档 5.有标明使用防静电材料的零件需符合10^6~10^8 ohms 规格. 二.钣金件 1. 钣金加工件表面不应有划痕、擦伤等损伤表面的缺陷,不得有毛刺、飞边、氧化皮、锈蚀,表面油漆(粉)均匀,颜色统一不得有色差及它明显的缺陷,将以厂商提供的色板作为验证依据. 2. 整机外观钣金件装配完成后需确认依设计需求装配整齐一致,不得有明显的断差,及外露部分不得出现锐角对人产生伤害.

公共场所监测细则.doc

公共场所监测细则 公共场所监测细则该如何制定呢?下文是我收集的公共场所监测细则,欢迎阅读! 公共场所监测细则一 为做好重大活动公共场所安全保障工作,保障参与活动人员身体健康及活动的顺利开展,xxx县卫生监督所依据《中华人民共和国传染病防治法》、《消毒管理办法》等法律法规,特制定本工作方案。 一、工作目标 为了预防和及时、高效、妥善的处理活动期间公共场所突发公共卫生事件,保护参会人员的身体健康。 二、组织机构 为了做好公共场所安全保障工作,贺兰县卫生监督所决定成立公共场所安全保障工作领导小组,组织和协调安全保障工作。由所综合科、监督一科负责。 三、工作任务 (一)前期的卫生监督 1.制定公共场所卫生监督监测工作方案。 2.公共场所卫生监督的内容、指标及要求。 (1)持证情况:卫生许可证及从业人员健康证有效性检查,要求两证持有率达100%,且为有效证件。 (2)公共场所量化信誉度级别:是否是量化信誉度A级企业,对照量

化评分表的要求进行打分看是否达标。 (3)消毒间的卫生:各类场所消毒间应做到专间专用,有专人负责,有完善的消毒工作制度及工作程序;配备运转正常的消毒柜和合格的消毒剂。消毒采用双重消毒法,即:物理和化学消毒法并用;设置保洁柜并有标志。消毒后的各类物品分类存放于保洁柜中,并有清洗、消毒的专用容器设备。 (4)客房卫生间的卫生:重点检查面盆、浴盆、马桶的清洗消毒程序是否合理,及清洗消毒的工具是否分开,标志是否明显;通风换气设施是否正常;卫生间内供来宾使用的一次性化妆品是否符合卫生要求,要求必须索证(提供的化妆品应持有《化妆品生产企业卫生许可证》复印件及近期当地卫生检测机构的检测报告),产品的标签符合《化妆品卫生监督条例》的规定。 (5)集中空调的卫生监督:要求集中空调通风系统符合《集中空调通风系统卫生规范》要求。 检查集中空调通风系统,在空调通风系统运行前,是否对过滤器、存水部位、热交换器表面及室内进风口,回风口进行全面清洗和消毒,检查记录。 (6)消毒的卫生监督:检查各类场所对空气、顾客用品用具及顾客接触部位的消毒工作是否规范,选用的消毒剂应在专业机构购买,产品符合卫生《消毒管理办法》要求。具体: ①公共用品用具:口杯、茶杯可清洗后放于红外线电子消毒柜中20—30分钟或使用含氯消毒剂浸泡消毒;床上卧具可采用250mg/L含氯消

现场设备安装安全技术规范(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 现场设备安装安全技术规范(新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

现场设备安装安全技术规范(新版) 1为了指导机械设备安装工程的施工及验收,确保质量和安全,制定本规范。 2施工准备 2.1施工条件 2.1.1工程施工前,应具备设计和设备的技术文件;对大中型和复杂的安装工程尚应编制施工组织设计和施工方案。 2.1.2工程施工前,对临时建筑、运输道路、水源、电源、蒸汽、压缩空气、照明、消防设施、主要材料和机具及劳动力等,应有充分准备,并合理安排。 2.1.3工程施工前,其厂房屋面、外墙、门窗和内部粉刷等工程基本完工,当必须配合施工时,有关基础地坪、沟道等工程应基本完工,其混凝土强度不应低于设计强度的75%;安装施工地点及附近的建筑材料、泥土、杂物等,应清除干净。

2.1.4利用建筑结构作为起吊、搬运设备的承力点时,应对结构的承载能力进行核算;必要时应经设计单位的同意,方可利用。 2.2开箱检验和保管 2.2.1设备开箱应在建设单位有关人员参加下,按下列项目进行检查,并应作出记录: 2.2.1.1箱号、箱数以及包装情况; 2.2.1.2设备的名称、型号和规格; 2.2.1.3装箱清单、设备技术文件、资料及专用工具; 2.2.1.4设备有无缺损件,表面有无损坏和锈蚀等; 2.2.1.5其他需要记录的情况。 2.2.2设备及其零、部件和专用工具,均应妥善保管,不得使气变形、损坏、锈蚀、错乱或丢失。 2.3设备基础 2.3.1设备基础的位置、几何尺寸和质量要求,应符合国家标准《钢筋混凝土工程施工及验收规范》的规定,并应有验收资料或记录。设备安装前应对设备基础位置和基础尺寸进行复检。

多功能电能表现场校验使用说明书

一、概述 HTDN-3H多功能电能表现场校验仪,是专门为现场校验单、三相有 功和无功感应式和电子式电能表以及其它多种电工仪表而设计开发的 一款便携式设备。该设备应用高精度采样技术,并结合最新数字信号处理方法,为现场校验电能表和其它多种电工仪表提供了一套方便高效的 解决方案。我们相信您会对使用这款便携式设备感到十分满意的。 在使用该设备之前,请详细阅读本使用说明书。以下是使用该设备时的注意事项: 1、设备通电使用前,应保证可靠接地。 2、设备通电使用前,应确认面板上的Ua/外部供电电源选择开关是处于哪种状态:该开关按下即选择了通过Ua与U0提供设备工作电源,供电范围为AC80V-400V,该状态下,严禁把电源线插入外220V插座。该开关浮起(同时指示灯亮)即选择了通过外220V插座提供设备工作电源,供电范围为AC220V±10%。 3、严禁在设备通电工作状态下反复按动Ua/外部供电电源选择开关。 4、严禁在设备通电工作状态下用手去触摸面板上的各端子。 5、正确连接测试导线,正确设置电流输入方式,输入相应量限内的电流和电压量。切记电流输入值不得超过所选端子额定值的 120%。 6、钳形电流互感器在使用过程中应轻拿轻放,必须保持钳口铁芯 端面清洁,不得有任何异物。钳口端面可用干绸布擦拭(严禁沾酒精和

水),擦拭过程中应保持铁芯端面光洁度。 7、接线时,必须先加电压,后加电流;拆线时,必须先去电流, 再断电压。请切记不要将电子表脉冲采样线接在火线或零线上,以免损坏设备。 8、在夹钳形互感器时,一定要让电流线从钳形互感器的圆孔中穿 过,钳口要合严,不要将线夹到钳口上,以免影响测量精度。 9、设备按键采用轻触薄膜按键,应防止用锐器或指甲按压。 10、应注意防水、防潮,存放于干燥处。严禁在潮湿及有腐蚀性气 体的环境中使用。 11、仪器在工作不正常(受到干扰或死机)时,可对其复位(按 [复位] 键)后再使用。 二、主要功能和特点 1、三相电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、角度、频率 等电参数的高精度测量。 2、三相有功和无功感应式、电子式电能表以及其它多种电工仪表 的现场校验。 3、计量装置综合误差的现场校验。 4、电压输入0-400V自动切换量程,确保测量精度。 5、电流输入有端子和钳表两种方式可选,最大可测电流500A。 6、六角图实时显示,接线错误瞬间识别,窃电行为尽在掌握。 7、CT变比高精度测量。 8、存贮200块被校表的测量数据轻松完成。

公共场所消毒指南

公共场所消毒指南 春节期间,由于公共场所人流量大,正值冬春季传染病高发时期,为了指导公共场所预防性消毒工作,防止传染病传播,参照《公共场所消毒技术规范》和WS 394-2012《公共场所集中空调通风系统卫生规范》,特制定本操作指南。 一、适用范围 本操作指南适用于各类公共场所的日常消毒处理,即预防性消毒。如有传染病暴发流行时,应在辖区疾控中心的指导下开展疫源地消毒处理。 二、预防性消毒重点场所与对象 重点的公共场所包括公共交通工具、商场、宾馆等人群密集的场所;重点的消毒对象包括空气、人密切接触的物表、物品等。 三、各类公共场所的预防性消毒 (一)公共交通服务单位的消毒 1、空气消毒 (1)候车厅、售票厅等地方以开窗通风为主,保持室内空气流通。每日通风2~3次,每次不少于30分钟。

(2)地铁等密闭的公交场所应加大集中空调系统的通风换气,确保足够的新风量。密闭的空调车要开启换气扇及空调新风装置,以增加空气流通;公交车回场后,应开门窗通风30分钟。 (3)集中空调系统的过滤网应每周清洗1次。 2、环境和物品表面消毒 (1)等候室、购票厅内的地面按日常要求以湿式清洁为主,垃圾及时清理。 (2)各类物体表面如座椅扶手、门把手、水龙头、楼梯扶手、电梯按键、公共交通工具的扶手和拉手等手经常接触的物品表面,保持清洁卫生,应用有效氯浓度 250mg/L的含氯消毒液进行擦拭,每日至少1次,消毒30min。 3、手卫生 建议在候车室等人流量大的地方配备免水洗手消毒剂。在卫生间应配备洗手液、擦手纸等手卫生用品及洗手示意图。

(二)商场、超市的消毒 1、空气消毒 加强集中空调系统的通风换气,确保足够的新风量。集中空调系统的过滤网应每周清洗1次。 2、环境和物品表面消毒 对公共区域经常触摸的物体表面如柜台表面、桌椅、门把手、电梯扶手、电梯按键、手推车、购物篮、水龙头、马桶等部位,保持清洁卫生,按日常要求以湿式清洁为主,垃圾及时清理。每日至少消毒1次,用有效氯浓度250mg/L的含氯消毒液进行擦拭消毒30min。 3、手卫生 在卫生间应配备洗手液、擦手纸等手卫生用品及洗手示意图。

建筑施工安全技术规范

建筑施工安全技术规范 1总则 1.0.1 为了统一我国建筑施工各种安全标准、规范、规程的技术规定,特制定本规范。 1.0.2 本规范适用于房屋建筑的施工。 1.0.3 建筑施工安全与卫生分为安全管理、安全技术、现场环境与卫生三方面内容,本规范仅对第二方面内容作出统一规定。建筑施工安全管理、建筑施工现场环境与卫生应另执行其它标准及统一规定。 1.0.4 企业各级管理人员都必须熟悉相关安全技术标准、规范、规程的要求,并严格执行,不得违章指挥;工人必须熟悉相关安全技术规定及其岗位的安全操作规程,不得违章作业。 1.0.5 企业应建立安全技术管理制度,制定安全技术措施的编制、审定、监督实施程序,对施工方案及需设计计算部分应建立审核制度,和安全技术资料归档制度。 1.0.6 企业在编制施工组织设计时,应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施;对专业性较强的施工项目如:爆破、起重吊装、深基础、高支模作业和高层脚手架(包括整体提升架)、垂直运输设备(塔吊、升降机等)的拆、装、建筑物(或构筑物)拆除以及结构复杂、危险性大的施工项目,应当编制专项安全施工组织设计,有图纸、计算书和单项安全技术措施,并应加强监理监督。 1.0.7 企业应实行逐级安全技术交底制度。开工前,技术负责人应将工程概况、施工方法、安全技术措施等向全体职工进行详细交底;施工队长、工长应按工程进度向有关班组进行作业的安全交底;班组长每天应向班组进行施工要求和作业环境的安全交底。 1.0.8 企业应该建立验收确认制度,对脚手架、高支模、施工用电、垂直运输设备(塔吊、升降机等)、起重机、施工机械及各种安全防护设施,在施工现场安装后,应按规定进行检查验收。对外购的设备、设施、产品,在正式使用前,应按相关标准进行验收确认。 1.0.9 企业应对参加施工的职工,根据不同工种和劳动条件发给符合标准的劳动防护用品,并教育正确使用。

三相电能表现场校验仪的使用方法

一、接线原理 ⑴三相三线和三相四线测量原理简介: 三相三线制测量是指使用两个功率元件实现对三相线路的测量,相当于在电路中分别接入两只电流表(串联在A、C两相)、两只电压表(分别并联在AB之间和CB之间)和两只功率表(电流线圈串联在A、C相,电压线圈并联在AB和CB之间),其测量原理如图十六所示 图十九、三相三线计量原理图 三相四线制测量是指使用三个功率元件实现对三相线路的测量,相当于在电路中分别接入三只电流表(分别串联在A、B、C三相)、三只电压表(分别并联在A、B、C各相对N相之间)和三只功率表(电流线圈分别串联在A、B、C相,电压线圈分别并联在A、B、C对N之间),其测量原理如图十七所示 图二十、三相四线计量原理图

二、三相四线低压电能表经钳表接入接线 三相四线制低压电能表经钳形互感器接线校验如下图十八 图二十一 先将电压线首端的插棒按颜色分别接到仪器面板相应的A、B、C、N电压端子上,电压线末端的鳄鱼夹分别接到被测表表尾的A、B、C、N相电压线上;再将各相的钳形互感器插到有相应标号的接口上,然后用钳形互感器卡住对应相的电流线即可。(注意:极性一定要接正确,钳形电流互感器标有A、B、C 的一面为电流流入端,N的一面为流出端)。 打开仪器开关,先按照被测表参数将“参数设置”屏中相应的参数设置正确,然后,即可进入相应的界面进行测试。

三、三相四线低压电能表经内部CT接入测试 三相四线低压电能表经内部CT接入接线校验如图十九所示: 图二十二 先将电压线首端的插棒按颜色分别接到仪器面板相应的A、B、C、N电压端子上,电压线末端的鳄鱼夹分别接到被测表表尾的A、B、C、N相电压线上;将电流线的首端插棒按颜色接到仪器面板相应的电流端子上,有标记的接电流正端,无标记的接电流负端,电流线末端的鳄鱼夹(或插片)接到端子排两侧(I+接到远离表计侧,I-接到靠近表计侧),然后将端子排的连 片打开。 打开仪器开关,先按照被测表参数将“参数设置”屏中相应的参数设置正确,然后,即可进入相应的界面进行测试。 目前有这种端子排的接线方式已经很少见,对于没有端子排的只能采取 钳表接入法。

工装通用技术规范B

名称Name:工装安全验收规范编号Number: 部门Dept:Facility 版本号Rev. Lev:B 编制Prepared by:Shuhua Chen 生效日期Effectiveness Date:2015.03.18 1.目的 建立工装设备的机械结构、电气元件、安全防护的选购与制造标准,规范工装设备验收、管理和维护。 2. 范围 适用于麦格纳内外饰(苏州)有限公司所有生产使用的工装。 3. 职责 设备或工装导入部门责任人负责编写工装规范的制作、编写以及后期验收、管理和维护。 4.定义 无 5. 管理方法/步骤: 5.1电气系统要求: ?气动系统: ●气缸采用FASTO、SMC等知名品牌正品,要求进气阀、调节阀具备可上锁功能。如图 (但不仅限于此)示: ●有气压表,压力0—0.8Mpa可读出压力,需配置数字压力传感器(SUNX 型号:DP2- 20、DP2-22等)。 ●必须有精密调压阀(SMC、OMRON等品牌正品)调压范围0—0.8Mpa,具备油水分 离过滤功能。 ●气缸速度可调。磁感应开关(SMC、OMRON等品牌正品)位置可方便调节。 ●气管布局美观,放入线槽。 ●需有三孔气管接头(SMC、OMRON等品牌正品)。 ?电器系统: ●主电源电压220VAC, 50Hz。开关具备上锁功能,采用施耐德或同等知名品牌。绝缘要 求>10MΩ。主电源开关需配备防撞、防损安全保护罩,具备上锁功能。所有线路放入线槽或穿管。电气配电柜具备上锁功能,如图例示(但不仅限于此):

●有运行、停止、电源状态指示灯,有产品计数器,可显示,不可修改。 ●热熔温度控制选用温度控制仪(OMRON),SCR 要匹配,(SCR输出电压变化)温 控仪型号:E5CZ-C2MT OMRON SCR型号:G3PW-A245EU-C OMRON温度控制精度±2℃。加热温度≦400℃。高温部位导线要做耐温保护。 ●要有热熔时间设定和显示且方便可视。设定范围0.1—99秒。 ●PLC要求用三菱、AB、西门子等知名品牌,预留20%的PLC点数。 ●照明要具备安全防护(防爆级别)罩,照度750—1200LUX。飞利浦品牌。 ●设备机脚可调高度,范围0—100mm。 ●预留压缩空气快速插头2个,以供此工位接气枪。 ●安装220VAC 16A电源插座,2孔1个,3孔1个。 ●断路器、接触器为施耐德或同等知名产品。 ●电器主回路对地的绝缘电阻大于10MΩ;系统接地电阻小于10Ω。 5.2安全系统要求: ●双手按钮要求用BANNER等知名品牌(防压手指等级)。符合美国标准。 ●有急停按钮、复位按钮,按下急停后设备立即停止或复位,不可继续动作;急停按钮位 置需伸手可及、需配置防误碰保护环。 ●光栅用BANNER等知名品牌,工装正面操作无安全防护盲区,具备光幕安全自检工具 及标准规范位置、标识。需提供自检工具操作使用规范,自检工具如图示: ●防护罩采用5mm厚亚克力透明板,可取放,工装运行中不存在超过明显震动、松动。 ●工装设备未准备好(防护罩未关闭等),工装无法操作使用。 ●工装型材具备防尘密封条、堵头。 ●电气线路连接需具备套码管清晰标识线号,接头处参照电气安全规范标准处理。 5.3防呆系统要求: ●关键零部件漏装或未装到位设备无法运行,传感器为OMRON、SUNX、TURCK、 SMC等著名公司产品; ●产品错误,无法放入工装或设备无法运行;

学校师生疫情联防联控工作机制

学校师生疫情联防联控工作机制 为贯彻落实省中小学校校园疫情防控和开学准备工作要求,确保师生生命安全和身体健康,我校立即建立疫情联防联控工作机制。 一、组织领导 为加强对学校疫情防控工作的指导,特成立学校新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控领导小组。 组长:校长 副组长:副校长 成员:教导处、总务处、少先队、班主任、全体任课教师 职责: 1.贯彻落实省、市政府及教育行政部门对新型冠状病毒感染的肺炎防控工作的决策部署; 2.负责统一指挥防范应对工作,研究解决疫情防控工作中的问题; 3.制定并安排部署各项预防控制措施,督促各项工作措施落实; 4.指导师生防范疫情的发生和传播,及时按要求向教育部门、卫生部门报告疫情; 5.筹集防控物资; 6.做好疫情防控期间学生学习指导工作。 二、工作分工 为强化责任,明确职责,依据工作需要成立工作小组,在区教育局新型冠状病毒感染的肺炎防控领导小组领导下,相互协调开展工作。 (一)协调联络、宣传报道组 组长: 成员: 职责:负责接收上级文件,贯彻传达文件精神;督促、检查各处室、年级工作落实情况;联络、协调校外相关单位;做好舆情监控。借助微信公众号、校园网、学校电子屏、宣传栏等积极开展多种形式的健康宣传教育,普及新型冠状病毒感染的肺炎预防知识,让全体师生都知晓新型冠状病毒感染的肺炎预防知识;推出学校正面典型,营造正能量;做好疫情信息的发布与舆情的控制工作。 (二)应急防控组 组长: 成员:保安、各学科负责人、全体班主任 职责: 1.负责现场处置工作,一旦发现可疑病例,及时应对处置、按

规定报送信息;配合镇区卫健、疾控、教育等部门控制事态发展,做好患病人员的应急救援;及时向领导小组报告应急处置情况。 2.督促各班级推进、落实新型冠状病毒感染的肺炎疫情监测等制度,对学生的缺勤情况进行汇总登记,查明缺勤原因,及时科学处置。 3.落实好疫情防控每日“零报告”制度。 4.做好卫生信息的收集,与区卫健、疾控等部门保持联系,收集本地及周围地区的新型冠状病毒感染的肺炎疫情情报,密切关注其动态变化,以便做好预防工作。 5.对校园环境卫生进行彻底全面督查整治。 6.应急防控组各成员具体职责分工如下: ①校园食堂 组长: 成员:食堂工作人员2人 职责:做好食堂卫生、消毒工作。 ②校园卫生 组长: 成员:各班主任、值周教师、各功能室负责教师 职责:督促落实所有公共场合的卫生打扫和公共场所消毒工作;落实晨检制度及相关数据的汇总、上报。 (三)学习指导组 组长: 成员:各年级主任、全体任课教师 职责:教职工每天向学校上报体温,班主任向教导处报告学生在家休息学习体温汇报,教导主任上报学校;做好对各年级学生疫情防控期间的学习方法指导与落实工作;做好延期开学的有关教育教学预案。 三、工作要求 1.实行校园封闭管理。在疫情结束、未开学前,实行校园封闭管理,除应急值班值守人员,其他人员一律禁止进入校园,学生没有经过批准一律不得提前返校。确因防控工作需要进入校园的,要实名登记并接受体温检测,履行报批手续,控制时间、范围、地点等。在疫情结束前,学校图书馆、多功能教室等室内场馆一律关闭,学校所有场所设施暂停向社会开放。 2.坚决减少出行。每一位学生和教职员工从当日开始减少不必要的出行,不到封闭、空气不流通的公众场所和人流密集场所活动,不参加任何聚会。每位学生要从2月4日起在家里进行自我观察与检测,并在家长指导下作好体温检测记录,开学前交给学校班主任老师

最新多功能电能表现场校验仪说明书

多功能电能表现场校验仪说明书

目录 一、概述 1 二、主要功能和特点2 三、技术指标 2 四、面板说明 3 五、操作使用方法 4 1、开机 4 2、接线方法4 3、设置常数及方式5 4、电参数测量 5 5、CT变比的测量6 6、查线(错误接线识别) 6 7、电能表校验8 8、存贮和查询11 9、液晶屏对比度的调节12 六、电能基本误差的校准12 七、常见故障及处理方法12 八、附件13 九、附录14 1、钳形电流互感器的使用方法14 2、光电采样器的使用方法14 3、电子表脉冲采样线的使用方法14

一、概述 尊敬的用户,非常欢迎您选购我们为您生产的JYM-3型多功能电能表现场校验仪,该现场校验仪是专门为现场校验单、三相有功和无功感应式和电子式电能表以及其它多种电工仪表而设计开发的一款便携式设备。 3、严禁在设备通电工作状态下反复按动Ua/外部供电电源选择

开关。 二、主要功能和特点 1、三相电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、角度、频率等电参数的高精度测量。 2、三相有功和无功感应式、电子式电能表以及其它多种电工仪表的现场校验。 3、计量装置综合误差的现场校验。 4、电压输入0-400V自动切换量程,确保测量精度。 5、电流输入有端子和钳表两种方式可选,最大可测电流500A。

电能表现场校验装置通用技术规范

电能表现场校验装置通用技术规范

本规范对应的专用技术规范目录 电能表现场校验装置采购标准技术规范使用说明 1、本标准技术规范分为通用部分、专用部分。 2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写技术规范专用部分中表4“项目单位技术差异表”并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: ①改动通用部分条款及专用部分固化的参数; ②项目单位要求值超出标准技术参数值; ③需要修正污秽、温度、海拔等条件。公共场所消毒技术规范 名目 第1章总则 第2章医疗卫生服务机构内公共场所和公共用品的消毒 第3章宾馆、饭店、茶馆、酒吧的消毒 第4章商场、购物场所的消毒 第5章储水容器的消毒 第6章公共交通服务单位及公共交通工具的消毒 第7章娱乐场所的消毒 第8章幼托机构的消毒 第9章学校的消毒 第10章银行及其他货币流通单位的消毒 第11章会馆的消毒 第12章图书馆、书店和阅览室的消毒 第13章社区活动室的消毒 第14章浴业(浴室、足浴)的消毒 第15章体育场所的消毒 第16章美容美发店的消毒 第17章空调的消毒。 第18章殡仪馆的消毒 第19章其他公共场所的消毒 第20章消毒成效的检测 附录A 公共场所消毒成效检验常用培养基和液体(规范性附录)附录B 公共场所卫生标准对微生物操纵的指标(规范性附录)

附件1 中华人民共和国传染病防治法 附件2 消毒治理方法 附件3 公共场所卫生治理条例 附件4 突发公共卫生事件应急条例 回复后可下载pdf版本。 -------------------------------------------------------------------------------- 以下内容只有回复后才能够扫瞄 -------------------------------------------------------------------------------- [此贴子差不多被作者于2009-6-12 11:21:11编辑过] 支持(2) 中立(0) 反对(0) 单帖治理举报帖子 使用道具 | 引用| 回复 天山雪恋小大2楼个性首页| 博客| 信息| 搜索| 邮箱| 主页| UC

施工现场安全技术规范

《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)于2011年8月1日起实施。 1、《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定 A、施工现场有可燃物的一律不得进行焊接、切割、烘烤或加热等动火作业。 B、在裸露的可燃材料上直接进行动火作业时应注意防火安全。 C、在具有火灾、爆炸危险的场所动火时应有防火防范措施。 D、严禁使用减压器及其他附件缺损的氧气瓶。 E、严禁使用乙炔专用减压器、回火防止器及其他附件缺损的乙炔瓶。 2、以下要求消火栓用水量不小于10L/S。 A、临时用房建筑面积之和大于1000㎡、小于等于5000㎡的室外消防用水量。 B、在建工程(单位)高度高于24m、低于等于50m的临时室内消防用水量。 C、在建工程体积大于30000m3、小于等于50000m3的临时室内消防用水量。 3、既有建筑进行扩建、改建施工时,必须明确划分施工区和非施工区。施工区不得营 业、使用和居住;非施工区继续营业、使用和居住时,应符合以下规定。 A、非施工区内的消防设施应完好和有效,疏散通道应保持畅通,并应落实日常值班 及消防安全管理制度。 B、施工区的消防安全应配有专人值守,发生火情应能立即处置。 C、施工单位应向居住和使用者进行消防宣传教育,告知建筑消防设施,疏散通道位 置及使用方法,同时应组织疏散演练。 4、《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定:办公用房、宿舍的防火设计中的建筑 构件的燃烧性能应为A级,当采用金属夹芯板材时,其芯材的燃烧性能等级应为A 级。可燃材料堆场、可燃材料加工场,可燃材料固定动火作业场与在建工程的防火间矩不应小于10m。易燃易爆物品库房与在建工程的防火间矩不应小于15m。其他临时用房、临时设施与在建工程的防火间隔不应小于6m。 5、《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定:可燃材料堆场、可燃材料加工场、可 燃材料固定动火作业场与在建工程的防火间矩不应小于10m。 6、办公用房、宿舍的防火设计采用金属夹芯板材时,其芯材发电机房、变配电房、厨 房操作间、锅炉房、可燃材料库房和易燃易爆危险品库房的防火设计中的建筑构件的燃烧性能等级应为A级。 7、既有建筑进行改建、扩建时,必须明确划分施工区和非施工区,施工区不得营业使 用和居住;非施工区继续营业、使用和居住时,应符合以下规定: A、施工区和非施工区之间应采用不开设门、窗、洞口的耐火极限不低于3小时的不 燃烧体隔墙进行防火风隔。 B、外脚手架搭设长度不应超过该建筑物外立面周长的1/2。 8、在建工程(单位)体积大于30000m3的临时室内消防用水量的消火栓用水量不小于 20L/S。 9、施工单位应当在施工现场入口处;施工起重机械临时用电设施、脚手架;出入通道 口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口;基坑边沿;爆炸物及有害危险气体和液体存放处等危险部位应设置明显的安全标志。

三相电能表现场校验仪说明书

三相电能表现场校验仪说明书 由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压,在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花,小心电 击,避免触电危险,注意人身安全! 安全要求 请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,为了避免可能发生的危险,只可在规定的范围内使用。 只有合格的技术人员才可执行维修。 —防止火灾或人身伤害 使用适当的电源线。只可使用专用并且符合规格的电源线。 正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线。 注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险,请注意所有额定值和标记。在进行连接之前,请阅读使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。

目录 一、概述 1 二、主要功能和特点 2 三、技术指标 2 四、面板说明 3 五、操作使用方法 4 4

一、概述 在使用该设备之前,请详细阅读本使用说明书。绝缘罩采购标准技术规范使用说明 1、本标准技术规范分为通用部分、专用部分。 2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“项目单位技术差异表”并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: ①改动通用部分条款及专用部分固化的参数; ②项目单位要求值超出标准技术参数值; ③需要修正污秽、温度、海拔等条件。 经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表”,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4、技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 5、投标人逐项响应技术规范专用部分中“1 标准技术参数表”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分,应严格按招标文件技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“投标人技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。

目次 绝缘罩采购标准技术规范使用说明 (1) 1 总则 (1) 1.1 一般规定 (1) 1.2 投标人应提供的资质文件 (1) 1.3 工作范围和进度要求 (1) 1.4 对设计图纸、说明书和试验报告的要求 (1) 1.5 标准和规范 (2) 1.6 投标时必须提供的技术数据和信息 (2) 1.7 备品备件 (2) 1.8 专用工具和仪器仪表 (2) 1.9 安装、调试、试运行和验收 (2) 2 结构和其他要求 (3) 3 试验 (3) 3.1 型式试验 (3) 3.2 出厂试验 (3) 4 技术服务 (3)

相关文档
相关文档 最新文档