文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 燃气锅炉事故应急预案

燃气锅炉事故应急预案

燃气锅炉事故应急预案
燃气锅炉事故应急预案

燃气锅炉事故应急预案公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

工业燃气锅炉事故应急预案

(2016年)

2016年4月28日发布

2016年5月1日实施

北京千家万户供热科技有限公司

目录

工业燃气锅炉事故应急预案

1 事故风险分析

事故类型

参照GB6441—1986《企业职工伤亡事故分类》对工业燃气锅炉进行危险因素分类,考虑锅炉正常运行、异常(检修)和紧急(事故)状态,涉及的危险、有害因素比较多,主要有锅炉爆炸、火灾、灼烫、机械伤害、物体打击、坠落、触电等。

危险源

锅炉本体、主机、辅助机械、附件等。

危险程序分析

发生火灾、爆炸,将严重危及相邻建筑物与周边人员的安全。

发生火灾、爆炸,将引起物体打击等灾害,威胁周边人员的安全。

发生烟道二次燃烧、锅炉缺水、锅炉满水、燃气锅炉的回火、脱火,对锅炉造成损坏并危及岗位人员的生命安全。

事故发生可能性分析

火灾、锅炉爆炸事故发生的可能性较小;炉膛爆炸、受热面管爆炸、烟道二次燃烧、锅炉缺水、锅炉满水、燃气锅炉的回火、脱火等事故发生的可能性较大。

2 应急组织机构与职责

现场应急指挥部

现场应急指挥部组成如下:

指挥:现场总指挥

成员单位:通信联络组、技术支持组、现场抢险组、疏散引导组、医疗救护组、警戒保卫组、后勤保障组、善后工作组等。

公司应急组织体系框架示意图

应急职责

应急指挥部

接到公司应急指挥中心办公室报告后,应做好以下工作:

a)符合应急预案启动条件时,立即下令启动专项预案。

b)迅速派出现场指挥部人员赶往现场;

c)根据现场需求,组织调动、协调各方应急救援力量到达现场;

d)在现场应急指挥部人员到达现场之前,指导事发单位进行抢险工作;

e)最大限度地保证现场人员和外援人员及相关人员的安全;

f)应急评估、确定升高或降低应急警报级别;

g)决定请求外部援助;

h)决定应急撤离,决定事故现场外影响区域的安全性。

i)审定应急处置指导方案;

j)随时掌握现场处置情况,根据应急需要立即下令启动其他专项预案。

通信联络组职责

a)做到报警及时,保持通信联络畅通;

b)保证各种指令、信息能够迅速及时、准确的传达。

c)了解掌握事故情况,及时向主管部门汇报,负责事故发生后在第一时间通知应急小组主要成员。

技术支持组职责

a)负责向指挥部、应急行动组提供专业技术支援;

b)掌握情况,准确分析局势,果断做出正确判断;

c)及时上报有关信息,并认真贯彻执行指挥部命令。

抢险行动组职责

a)负责按照预案或现场指挥员的指令及时搜救受伤人员,控制、消除险情。

b)负责购置抢险使用的工具、器材。

疏散引导组职责

根据指挥部指令,依据预案措施及疏散路线,有秩序地疏散引导受到灾害威胁的人员,疏散完毕后有秩序撤离。

医疗救护组职责

负责配合医护人员进行医疗救护,负责救护物资的日常维护、人员救护技能的培训。后勤保障组职责

a)协助制订应急物资的储备计划,按已制订的应急物资储备计划,检查、监督、落实应急物资的储备数量,收集和建立并归档;

b)定期检查、监督、落实应急物资管理人员的到位和变更情况及时调整应急物资的更新和达标;

c)定期收集和整理应急物资信息、建立档案并归档,为应急行动的启动,做好物资数据储备;

d)应急预案启动后,按应急总指挥的部署,有效地组织应急物资到现场,并及时对事故现场进行增援,同时提供后勤服务;

e)负责保障应急物资供应;

f)设置疏散人员的安置场所;

g)负责应急人员和疏散人员的饮食保障。

警戒保卫组职责

a)负责事故现场的警戒,设置事故现场警戒线,阻止非抢险救援人员进入现场,保护抢险人员的人身安全,维持治安秩序。

b)负责保护事故现场,避免闲杂人员围观,监视事故现场发展情况等。

c)对事故区域内外进行有效隔离疏散,引导施工现场外周边居民撤出危险地带。

d)负责现场车辆疏通,引导抢险救援人员及车辆的进入,保持抢险救援通道的通畅。

e)抢险救援结束后,封闭事故现场,直到收到明确解除指令。

善后工作组职责

a)做好伤亡人员及家属的稳定工作,确保事故发生后伤亡人员及家属思想能够稳定,大灾之后不发生大乱;

b)负责灾后现场清理、恢复等工作。

c)做好受伤人员医疗救护的跟踪工作,协调处理医疗救护单位的相关矛盾;

d)与保险部门一起做好伤亡人员及财产损失的理赔工作;

e)慰问有关伤员及家属。

3 处置程序

预警行动

公司应急指挥中心根据突发事件预测与预警结果,针对突发事件开展风险评估,做到“早发现、早报告、早处置”。

预报

公司应急指挥中心办公室和相关职能部门应通过以下途径获取预报信息:

a)公司应急指挥中心接到的灾害信息、通报、通知;

b)对已发生或即将可能发生的部门级危险险情和突发事件,经风险评估得出的事件发展趋势报告和信息。

预测

根据预报信息,应急指挥中心办公室应对事件的危害程度、紧急程度和发展势态进行预测,做出如下判断:

a)启动公司级应急预案;

b)相关生产部门启动部门级应急预案;

c)相关生产部门采取防范措施;

d)相关部门采取防范措施。

预警

公司应急指挥中心根据预测结果,经总指挥批准,进行以下预警:

a)符合公司总体应急预案第条启动条件时,立即发出启动本预案的指令;

b)指令生产部门启动本部门应急预案,并通知职能部门进入预警状态;

c)指令相关部门采取防范措施,并连续跟踪事态发展。

预警解除

危险源得到有效控制,公司应急终止,公司应急指挥中心宣布预警解除。

报告程序

公司所属单位发生公司级、部门级事件,所属单位在启动本单位应急预案的同时,迅速按照公司总体应急预案向公司应急指挥中心办公室报告,最多不超过1分钟。

公司所属单位发生公司级、部门级事件,基层岗位可直接向公司应急指挥中心办公室报告。

应急上报

当发生公司级以上突发事件时,职能部门根据应急指挥中心的指令,分别向对口的政府主管部门报告。

报告内容

公司所属单位发生公司级、部门级事件时应立即报告,报告应包括但不限于以下内容:a)起火地点和部位、装置名称;

b)事故发生地点。

c)事故设备型号、部位。

d)事故类型(如爆炸、火灾等)。

e)有无人员伤亡情况。

f)周围环境情况(如有无易燃易爆危险品、建筑物性质、交通、人流等)。

g)影响范围。

h)报告人姓名。

在处理过程中,所属部门应尽快了解事态进展情况,随时向应急指挥中心办公室报告。

方式与时限

报警、通讯联络方式

a)一旦发生生产事故立即向指挥部汇报;电话:。

报警时限

a)内部报警的时限为2分钟。

b)公司应急指挥中心在接报后1小时内向当地政府特种设备安全监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的部门和相应应急指挥中心等有关部门。

应急求援

a)求援方式以电话为主,传真为辅。

b)求援时讲明企业发生突发事件的类别、请求援助的项目、物资品种与数量。

响应分级

事件定义

特种设备事件

本专项预案的特种设备事件系指公司所属单位发生压力容器、压力管道、锅炉爆炸、电梯事故等事件。锅炉爆炸、火灾、灼烫、机械伤害、物体打击、触电等

分级

政府级事件

符合下列条件之一的,为政府级事件:

a)造成1~2人死亡,或1~9人重伤(包括急性工业中毒),或100万元以上、1000万元以下直接经济损失;

b)锅炉发生爆炸;

c)经危害分析、风险评估确认的政府级事件。

公司级事件

符合下列条件之一的,为公司级事件:

a)造成1~2人重伤,或造成3~9人的群伤、或30万~500万元(含500万)直接经济损失;

b)对社会安全、环境及周边居民生活造成一定的影响,需要紧急转移安置5000人以内;

c)锅炉受热面爆管或炉膛爆鸣;

d)公司经危害分析、风险评估确认的公司级事件。

部门级事件

符合下列条件之一的,为部门级事件:

a)公司所属单位发生的起火事件;

b)一次造成1~2人受伤,小于30万元直接经济损失;

c)对人员安全、环境造成重大影响,需要紧急转移事发单位内部人员;

d)经危害分析、风险评估确认的部门级事件。

应急指挥机构启动

应急指挥中心值班员根据值班领导、公司总经理的指令,下令应急指令,通知各个应急组织开展应急行动,填写应急指令书。

应急指挥

a) 现场应急指挥部是应急指挥中心的派出机构。

b) 公司总经理未到现场时,值班领导代行指挥。

c) 移交指挥权:上一级的领导到场后,现场指挥汇报事件现状,请求、上交现场指挥权。

d) 同级指挥权确认:同一级领导在事件现场,以事件主管专业的领导为总指挥,其他主管领导为副总指挥。

资源调配

应急调配

根据现场应急需要,统一调配内部应急物资,采购部紧急采购外部物资,保障现场应急处置工作需求。

应急救援的资料

各单位有关应急救援的资料应存放在办公室,以备应急指挥时使用。包括:锅炉技术资料、消防设施配置图、工艺流程图、现场平面布置图、危险化学品安全技术说明书及本单位应急物资存放地点等资料。

应急救援

公司办公室发放应急通讯工具,确保通讯频道畅通,及时传递应急指令。

各应急部门按照应急职责分工,合理调配应急人员开展应急行动。

扩大应急

当自有应急力量,在第一时间内无法控制火灾蔓延时,应及时报警“119”,并按规定上报当地安全生产监督管理局等主管机构,并积极配合参与火灾事故的应急处置工作。

4 处置措施

应急作业技术内容

使用判断事故灾害扩展的趋势所必需的检测技术和装备。

使用实施控制事故发展所必需的装备、资源。

必要的防毒器材、堵漏器材、灭火器材、应急设备或工具等应急物资应当放置在便于取用的位置,该位置应当有明显标志。平时应当有专人进行维护。

应急人员采用的具体应急技术(如承压设备封堵爆口、危险区域隔离等)。重点突出什么人、在什么位置、在什么时机、干什么、用什么装备或手段、如何干。

应急技术采用后的效果判定。如事态发展控制不利,如何报告,如何请求增援和支持,如何请求启动上级应急方案。

锅炉爆炸事故处理措施

按照预案的要求报告,启动应急预案,疏散周围人员。一般锅炉爆炸后果严重,常伴随建筑物倒塌等,应在保证应急抢险人员安全的前提下,立即组织抢救遇险人员,注意切断锅炉的油气供应,断水、断电,关闭各系统阀门,相关承压的设备注意减压,防止因锅炉停运造成的系统(工艺)性的次生灾害。

火灾事故处理措施

切断锅炉的气供应,并按照消防安全的要求处理。

炉膛爆炸事故处理措施

(1)立即切断燃料供应,关闭引风机及送风机和因爆震开启的人孔门、看火孔等,严密关闭烟道、风道挡板。然后,仔细检查各项设备,并修复好防爆门。

(2)如果爆炸严重,使炉墙倒塌,横梁变形,管子弯曲,锅筒移位等,必须立即紧急停炉检修。

受热面管事故处理措施

确定爆管事故发生后,应紧急停炉,尽快停止燃料供应,减少锅炉过热程度,引风机必须继续运行,待排尽炉烟和蒸汽后方可停止,以降低炉膛温度。具备条件后,进行检修。

烟道二次燃烧事故处理措施

(1)发生烟道二次燃烧后,应立即切断燃料和空气的供应,严禁启动引风机通风。

(2)必须严密关闭烟风系统各处的挡板和炉膛、烟道各孔、门,防止空气漏入。

(3)当排烟温度接近喷入的蒸汽温度,并已稳定1小时以上,才可打开检查门检查。

(4)确认二次燃烧已完全扑灭后,启动引风机抽出烟道中的烟气和蒸汽,通风后方可重新点火。

(5)如果锅炉运行中发现有烟道二次燃烧现象,经调整后仍无效,当排烟温度超过250℃时,应立即停炉,以防止引风机损坏,造成更大损失。

锅炉缺水事故处理措施

(1)先校对各水位表所指示的水位,正确判断是否缺水。在无法确定缺水还是满水时,可开启水位表放水旋塞,若无锅水流出,表明是缺水事故,否则便是满水事故。

(2)按照以下程序进行“叫水”;先开启水位表放水旋塞,再关闭汽连接管旋塞,然后缓慢关闭放水旋塞,观察水位表内是否有水位出现。此时,水位表的上部没有压力,只要水位不低于水连管孔,借助锅筒内的汽压就能将水位表内的水位升高,以至能够看到,表面是轻微缺水。如果经过“叫水”水位表内仍无水位出现,表明是严重缺水。

(3)锅炉轻微缺水时,应减少燃料和送风,减弱燃烧,并且缓慢地向锅炉进水,同时要迅速查明缺水的原因,例如,给水管、炉管是否漏水或阀门是否开错等。待水位逐渐恢复到最低安全水位线以上后,再增加燃料和送风,恢复正常燃烧。锅炉严重缺水,以及一时无法区分是否缺水时必须紧急停炉。

燃气锅炉的回火、脱火事故处理措施

(1)首先应检查燃气压力是否正常。若压力过低,应对整个燃气管道进行检查。若锅炉房总供气管道压力降低,先检查调压站的进气压力,进气压力降低时应联系供气站提高供气压力;若进气压力正常,则应检查调压阀是否有故障并及时排除,同时可切换投入备用调压阀并开启旁通阀;

(2)若采取(1)中措施仍无效,则应检查整个燃气管道中是否有泄漏,应关闭的阀门(如排空阀)是否未关等情况,并设法消除和纠正。若仅炉前燃气管道压力降低,则应检查该段管道上的各阀门是否正常,开度是否合适,是否出现泄漏现象。

(3)当燃气压力无法恢复到正常值时,应减少投运的燃烧器数目,降负荷运行,直至停止锅炉运行。

(4)若燃气压力过高,应分段检查整个燃气管道上的各调节阀门是否正常,其次检查各燃烧器的风门开度是否合适,检查风道上的总风压和各燃烧器前风压是否偏高等,并作出相应的调整。

有爆炸危险的抢险现场的防爆工作:

(1)电器保持原来状态,不能开或关,对接近扩散区的地段要迅速切断电源,进入扩散区的人员不能携带手机、打火机等能产生火花和静电的物品;

(2)抢修、堵漏作业人员应穿防静电工作服,个体防护用具(防护眼镜、手套、绝缘鞋)配戴到位,使用铜制防静电工具;

(3)消除现场的点火源,特殊情况不能消除时,应及时采取隔离防护措施;

(4)泄漏部位在室内浓度较大时,应加强通风(开窗自然通风);

(5)应使用喷雾水、蒸汽、惰性气体彻底清扫现场、排空罐及低洼、沟渠等处,确保不留残液或气体聚集,形成新的危险源;对比空气重的可燃气体不可用喷雾水枪进行驱散;不能直接向泄漏的液氯钢瓶瓶体喷水;

(6)保证泄漏物料不进入生活污水、雨水排放系统;

(7)用沙土、灰渣等覆盖、吸附泄漏的可燃液体物料;泄漏量大时,利用围堰收容,然后收集、转移。

应急人员安全防护:

1)现场指挥部及抢险人员集结地应设置在远离事故现场的上风向,进入现场必须正确选择行车路线、停车位置;

2)应急人员必须配戴防护用具,接受职业卫生专业人员指导意见,做好个体防护;

3)进入危险化学品事故处理现场,必须经过安全检查方可进入;

4)确认发生事故时现场人数,保证及时发现受伤人员并救出现场;

5)警戒人员要做好自身的防护工作,避免中毒,严格控制人员在重危区逗留时间;

6)使用检测仪连续测定现场及周边的可燃、有毒气体浓度,估算扩散范围,及时调整警戒范围;

7)防毒面具实行统一调用。

事故监控措施

应急救援指挥部在启动预案的同时,指定事故监控人员、明确采用的监控手段和设备,紧紧跟踪事态发展,及时掌握、监控、判断事故所造成的危害程度、范围,了解事故是否得到有效控制,是否有扩大危险趋势。

事故现场的警戒与人员疏散

事故发生后,警戒保卫组立即赶赴事故现场进行现场保护和警戒,迅速组织乘客和现场人员撤离事故危险区域,设置警示标志,封锁事故现场和危险区域。必要时请求公安部门、武警官兵协助维护现场秩序。事故现场应当开辟应急抢险人员和急救车辆出入的专用安全通道。现场指挥部根据情况,确定是否实施人员疏散和安置。明确疏散路线和安置人员名单、数量、地点。做好宣传、解释和安抚工作,在安全的前提下,迅速疏散,就近安置。

应急救援中的医疗、卫生服务措施

预案启动后,医疗救护组应当依照预案规定积极跟进救援,为受伤人员提供及时的现场医疗救治和受惊游客的心理抚慰,要根据伤情及时提供座椅、担架、开水、药品、棉衣等帮助,适时进行转移治疗。对危重伤病人员应当立即联系附近医院急救中心和120,请求支援救助。

保护职工和应急救援人员安全的准备和规定

参加应急抢险救援的工作人员,应当按照应急预案的规定,装备现场救援所需要的各种安全防护用品和安全设备、设施,服从应急救援指挥部的指挥调动,按照要求进入和撤离现场,正确使用救援装备和急救物品,在各种情况下能够依托现有的资源和不断补充完善的应急抢险救援装备,熟练地开展应急救援、自救和互救。

处理公共关系和求助程序

应急过程中对媒体和公众的发布程序和原则

(1)应急过程中对媒体和公众的发布程序和原则。媒体报道工作由总指挥指定专人负责,并经上级管理部门审核后,按照及时主动、准确把握、正确引导、讲究方式、注重效果、遵守纪律、严格把关的原则进行。进行。

(2)应急过程中及时向公众及媒体发布事故应急救援信息。

请求有关部门或救援队伍帮助程序

(1)应急救援指挥部在启动应急预案的同时,紧紧跟踪事态发展,根据事故现场救援需要,适时向当地人民政府提出帮助请求,由当地政府依据有关规定调动,征用有关单位人

员、物资、器材、场地,实施社会救援。

(2)社会救援力量包含公安、消防、医院、武警、部队、游乐设施设计、制造、安装等单位,以及相关技术支持单位,如省级、国家检验中心、临近游乐设备厂和一般社会公众单位等等。

现场警戒与治安:

a)现场保卫组组织实施事件现场的警戒、维护治安,实施交通管制,禁止非抢险人员进入外围警戒线,事故现场图像摄录人员须持有应急指挥中心的通行证;

b)防护救护组派出人员,对进入事故现场内围警戒线的抢险人员、抢险工具进行安全检查,安检合格方可放行;

c)对不配合警戒、安检工作的人员,警卫人员将其滞留交由公安机关处理;

d)现场保卫组协助公安通州分局做好公司周围的警戒、治安工作。

设备抢险

接到报警后,迅速出动到火灾现场,按照设备应急抢险要求开展抢险工作:

a)组织人员检查设备,确认设备状况,防止设备内物料泄漏。

b)迅速对泄漏部位进行抢修、堵漏作业。

c)时刻观察事故现场设备,发现异常情况迅速向报告。

d)火灾结束,组织技术人员对现场设备进行评估,向现场应急指挥部提出处置报告。

5 应急终止

经应急处置后,现场应急指挥部确认下列条件同时满足时,向公司应急指挥中心报告,公司应急指挥中心可下达应急终止指令:

a)政府主管部门应急处置已经终止;

b)伤亡人员得到妥善安置;

c)环境污染得到有效控制;

d)损失控制在最小;

e)社会影响减到最小;

f)各项应急救援工作结束。

6 附则

本专项预案由工程部编写并负责解释、组织演练。

附录A 常见事故和原因分析

锅炉爆炸

(1)定义

锅炉爆炸事故是指锅炉主要受压元件在承压状态下瞬间破裂,使锅炉压力突然降到等于外界大气压力的事故,一般来说,这是锅炉事故中最严重的事故。

(2)事故特征或现象

爆炸的一瞬间伴着巨响,具有一定压力和相应温度的汽水几乎全部冲出炉外。爆炸时释放的能力形成强大气浪的冲击和大量沸水的飞溅,使锅炉本体破裂、移位,特别是产生巨大的冲击波,能够摧毁和震坏建筑物、造成严重的破坏,甚至引起人身伤亡。

(3)原因分析

① 超压。运行压力超过锅炉最高许可工作压力,钢板(管)应力增高超过极限值。出汽口堵塞、安全阀门失效、到额定的压力时不能自动排汽降压、压力表失效等都可引起超压。

② 过热。钢板(管)的工作温度超过极限值,不能承受额定压力而破裂。这主要是由于严重缺水或受热面水垢太厚等造成的。

③ 腐蚀。钢板(管)内外表面腐蚀减薄,强度显着降低,不能承受工作压力而破裂。

④ 裂纹和起槽。在长期运行中操作不当,使锅炉骤冷骤热,或者负荷波动频繁,钢材承受交变应力,产生疲劳裂纹,同时由于腐蚀的综合作用形成起槽开裂和强度下降。

⑤ 先天性缺陷。例如,设计时采用不合理的角焊结构,强度计算错误,用材不当,制造、安装及修理的加工工艺不好,特别是焊接质量不合格等隐患,在使用中扩大发展,直至发生爆炸事故。

⑥ 发生其他锅炉事故时处置不当,导致爆炸事故。

火灾

燃气锅炉可能引起火灾的原因:油(气)罐、油(气)管等泄漏遇高温明火引起火灾。

炉膛爆炸

(1)事故特征或现象

① 发生轻微爆炸时,炉膛呈正压,防爆门有可能被冲开。

② 发生严重爆炸时,防爆门全开或防爆膜冲破,有强烈的爆炸声,其后果可能是震坏烟道、风道,造成炉墙开裂、倒塌,甚至出现钢架变形、位移等重大事故。

(2)原因分析

炉膛爆炸大都发生在锅炉启动点火、熄火及低负荷运行的过程中。

① 锅炉无点火控制程序或程序失灵。点火前,由于阀门关闭不严密、操作失误、先开油门或先通入可燃气体、上次点火不成功等原因,燃气进入炉膛,使炉膛在点火前已存在一定量的可燃气体或油雾,当点火时引起爆炸。

② 无熄火保护装置或装置失灵。锅炉熄火后,运行人员不能及时发现或者发现后未能及时切断燃料供应,使燃气继续进入炽热的炉膛,引起爆炸;熄火后未按照规定程序操作而立即点火,引起爆炸。

③ 当负压运行锅炉燃烧不良时,可燃气体在锅炉尾部烟道与漏入的空气混合形成爆炸性气体,在高温作用下,造成尾部烟道爆炸。

④ 当风机因故障停止运转,锅炉熄火后未及时切断燃气供应,燃气进入鼓风机或风道内,重新点火时在鼓风机或风道内发生爆炸。

⑤ 锅炉停炉后,由于阀门关闭不严或吹扫时间不够,燃气进入或残存在炉膛中,当检修引入明火时引起局部爆炸。

水冷壁管(炉管)的爆破

(1)水冷壁(炉管)爆破的现象

① 水冷壁管或对流管束破裂不严重时,可以听到汽水喷射的响声,严重时会发出明显的爆破响声。

② 炉膛由负压变为正压,蒸汽和炉烟从炉墙的门孔及漏风处大量喷出。

③ 水位、汽压、排烟温度迅速下降,烟气颜色变白。

④ 给水流量增加,蒸汽流量明显下降。

⑤ 炉内火焰发暗,燃烧不稳定,甚至灭火。

⑥ 引风机负荷增大,电流增高。

(2)原因分析

① 运行水质不良,造成管子结垢过热或者管壁腐蚀。

② 水循环不良。

③ 机械损伤。

④ 烟灰磨损。

⑤ 吹灰不当,冲刷减薄。

⑥ 管材质量不合格。

⑦ 升火速度过快,或者停炉放水过早,冷却过快,管子热胀冷缩不匀。

⑧ 严重缺水时,管子缺水部分过热。

烟道二次燃烧

(1)二次燃烧现象

① 排烟温度急剧上升,烟囱冒浓烟,甚至出现烟火。

② 炉膛压力升高。

③ 严重时烟道外壳呈暗红色。

④ 有空气预热器时,热风温度急剧上升,风压不稳定。

⑤ 严重时尾部防爆门动作。

(2)原因分析

炉膛或烟道内积存有没有完全燃烧的可燃物。当温度逐渐升高并有足够氧量的条件下,这些可燃物发生燃烧,导致烟道二次燃烧。

锅炉缺水

(1)锅炉缺水现象

① 水位低于最低安全水位线或低于水位计最低可见边缘。

② 高低水位警报器发出低水位警报讯号。

③ 蒸汽流量不正常地大于给水流量。但若因炉管或省煤器管破裂造成缺水时,则出现相反现象。

(2)原因分析

① 司炉人员疏忽大意,忽视对水位的监视;不能识别假水位,造成判断错误。

② 水位表安装位置不合理;汽水连接管堵塞;或冲洗水位表后,汽水旋塞未拧到正常位置,形成虚假水位。

③ 用汽量增加后未加强给水。

④ 给水设备发生故障;给水自动调节器失灵,或水源突然中断停止给水。

⑤ 给水管路设计不合理;并列运行的锅炉相互联系不够,未能及时调整给水。

⑥ 给水管道被污垢堵塞或破裂;给水系统的阀门损坏。

⑦ 排污阀泄漏或忘记关闭。

⑧ 炉管或省煤器管破裂。

燃气锅炉的回火、脱火

(1)回火及脱火的现象

① 炉膛负压不稳定、忽大忽小。

② 烟气中CO

2和O

2

的表计指示值有显着变化。

③ 火焰长度及颜色均有变化。

(2)原因分析

① 可燃气体在燃烧器出口的流速低于燃烧速度时,火焰就会向燃料来源的方向传播而产生回火。回火将烧损燃烧器,严重时还会在燃气管道内发生燃气爆炸。

② 若燃气体在燃烧器出口的流速高于燃烧速度时,会使着火点远离燃烧器而产生脱火。脱火将使燃烧不稳定,严重时可能导致单只燃烧器或炉膛熄火。

③ 燃气管道压力突然变化,或调压站的调压阀、锅炉的燃气调节阀性能不佳,入炉燃气压力忽高忽低,以及风量调节不当等因素,都可能造成燃烧器出口气流的不稳定,引起回火或脱火。

附录B 常见事故预防措施

锅炉爆炸预防措施

为了杜绝锅炉发生爆炸事故,除了要对锅炉正确设计和选材,确保制造和安装质量,以及进行定期检验,保持设备完好外,在运行中还要特别做好以下几项工作。

(1)防止超压。

①保持锅炉负荷稳定,防止骤然降低负荷,导致汽压上升。

②防止安全阀失效,定期做自动排汽或人工排汽试验。

③定期校核压力表。

(2)防止过热。

①防止缺水,每班冲洗水位表,检查所显示的水位是否正确。定期清理旋塞及连通管,防止堵塞。定期维护检查水位警报器或超温警报设备,保持灵敏可靠。严密监视水位,万一发生严重缺水,绝对禁止向锅炉内进水;

②防止积垢,正确使用水处理设备,保持锅水质量符合标准。认真进行表面排污和定期排污操作。定期清除水垢。

(3)防止腐蚀。根据锅炉和水质采取有效的水处理和除氧措施,保证给水和锅水质量合格。加强停炉保养工作,及时清除烟灰,涂用防锈油漆,保持炉内干燥。

(4)防止裂纹和起槽。保持燃烧稳定,避免锅炉骤冷骤热。加强对封头(管板)板边等应力集中部位的检查,一旦发现裂纹和起槽必须及时处理。

(5)对其他锅炉事故采取及时、正确的措施进行有效处理。

火灾预防措施

(1)确保油(气)罐和油(气)管道的安装质量。

(2)定期检查油(气)罐和油(气)管道,发现泄漏应立即采取补救措施。

(3)锅炉房和油(气)罐区域内严禁吸烟和明火作业。

炉膛爆炸预防措施

(1)严格按照点火控制程序进行点火操作。

(2)停炉或熄火时,应快速关闭燃料供应管道上的总切断阀,而且关闭所有分阀门。关闭必须严密。

(3)提高燃气锅炉燃烧系统的自动化程度,包括点火程序控制、熄火自动保护、火焰检测装置、燃烧自动调节、鼓风机和引风机和电磁阀的联锁装置和各种信号装置等。

(4)锅炉运行中,操作人员要严密监视各种仪表和燃烧状况,及时发现并准确判断运行中出现的异常现象并正确处理。

受热面管爆破预防措施

(1)预防省煤器管损坏的主要措施

燃气锅炉应急预案

燃气锅炉应急预案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

燃气锅炉房天然气泄漏防范及应急处理 1 燃气锅炉房天然气泄漏的危险性 天然气主要成分是:甲烷含量98%,丙烷含量0.3%,丁烷含量0.3%,氮气含量1%及其它物质,高发热量9650千卡/标方,低发热量8740千卡/标方,爆炸极限:5%-15%。我们所说的天然气可能泄漏的区域是指从调压站到锅炉(包括锅炉)之间的天然气管线、阀表、配件等。 如果天然气泄漏遇到明火、静电、闪电或操作不当等会发生爆炸、火灾,在密闭空间会使人缺氧、窒息,甚至死亡,给单位安全生产和生命财产带来不可估量的损失。 2燃气锅炉房天然气泄漏的分析 2.1 燃气锅炉房天然气泄漏的分类 按照泄漏部位分为:室内燃气管线泄漏,锅炉本体泄漏,燃烧器泄漏,控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏。 2.2 泄漏原因分析 燃气锅炉房天然气泄漏除了因员工违章操作引起和自然及外力引起外,主要有以下原因: 2.2.1室内燃气管线:长期运行管线腐蚀泄漏。 2.2.2锅炉本体泄漏:由于施工完后未按有关技术要求烘炉,或锅炉升降温过快炉墙砖缝开裂密封不严;燃气锅炉运行时振动大,焊缝脱焊或造成炉墙保温层开裂;观火孔、防爆门、人孔门等关闭不严;锅炉在运行时自动熄火。 2.2.3燃烧器泄漏:燃烧器在长期运行后,空燃比失调,使燃烧工况发生变化。 2.2.4 控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏:由于这些部件经常动作可能会造成开关不灵活、关闭不严,或由于锅炉运行过程中振动大造成连接部位松动天然气泄漏;或由于法兰、密封垫片、密封胶等老化造成泄漏。 3 燃气锅炉房天然气泄漏的辩识 锅炉房内天然气发生泄漏时,固定报警器会发出自动报警,自动开启排风扇。 4燃气锅炉房天然气泄漏的防范措施 4.1 在燃气锅炉房设计和施工时严格按照GB50041-2008《锅炉房设计规范》的有关规定进行设计和施工,由有设计资质的专业设计单位和有施工资质的单位进行设计和施工,使锅炉房在设计和施工阶段就更加规范,杜绝不安全隐患,防止天然气的泄漏。 4.2 建立健全锅炉房的各项安全管理制度。逐渐建立《燃气锅炉房安全规则》、《燃气热水锅炉事故处理规程》、《安全生产责任制》、《巡回检查制度》、《防止静电危害十条规定》、

燃气锅炉应急预案

燃气锅炉房天然气泄漏防范及应急处理 1 燃气锅炉房天然气泄漏的危险性 天然气主要成分是:甲烷含量98%,丙烷含量0.3%,丁烷含量0.3%,氮气含量1%及其它物质,高发热量9650千卡/标方,低发热量8740千卡/标方,爆炸极限:5%-15%。我们所说的天然气可能泄漏的区域是指从调压站到锅炉(包括锅炉)之间的天然气管线、阀表、配件等。精品文档,超值下载 如果天然气泄漏遇到明火、静电、闪电或操作不当等会发生爆炸、火灾,在密闭空间会使人缺氧、窒息,甚至死亡,给单位安全生产和生命财产带来不可估量的损失。 2 燃气锅炉房天然气泄漏的分析 2.1 燃气锅炉房天然气泄漏的分类 按照泄漏部位分为:室内燃气管线泄漏,锅炉本体泄漏,燃烧器泄漏,控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏。 2.2 泄漏原因分析 燃气锅炉房天然气泄漏除了因员工违章操作引起和自然及外力引起外,主要有以下原因: 2.2.1室内燃气管线:长期运行管线腐蚀泄漏。 2.2.2 锅炉本体泄漏:由于施工完后未按有关技术要求烘炉,或锅炉升降温过快炉墙砖缝开裂密封不严;燃气锅炉运行时振动大,焊缝脱焊或造成炉墙保温层开裂;观火孔、防爆门、人孔门等关闭不严;锅炉在运行时自动熄火。 2.2.3 燃烧器泄漏:燃烧器在长期运行后,空燃比失调,使燃烧工况发生变化。 2.2.4 控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏:由于这些部件经常动作可能会造成开关不灵活、关闭不严,或由于锅炉运行过程中振动大造成连接部位松动天然气泄漏;或由于法兰、密封垫片、密封胶等老化造成泄漏。 3 燃气锅炉房天然气泄漏的辩识 锅炉房内天然气发生泄漏时,固定报警器会发出自动报警,自动开启排风扇。 4 燃气锅炉房天然气泄漏的防范措施 4.1 在燃气锅炉房设计和施工时严格按照GB50041-2008《锅炉房设计规范》的有关规定进行设计和施工,由有设计资质的专业设计单位和有施工资质的单位进行设计和施工,使锅炉房在设计和施工阶段就更加规范,杜绝不安全隐患,防止天然气的泄漏。

燃气锅炉安全生产事故应急预案

燃气锅炉安全生产事故应急预案 1、总则 1.1编制目的 为规范和加强锅炉安全生产事故应急工作,使应急安全有序、高效实施及时控制和消除事故危害,最大限度减少事故造成的人员伤亡和经济损失,维护社会安定,特制定本预案。 1.2编制依据 本预案依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《特种设备安全监察条例》制定本预案。 1.3适用范围 此预案适用于本单位锅炉事故、火灾事故、(或者有可能发生)锅炉爆炸的事故。 1.4应急预案体系 本预案是我公司热水锅炉事故的综合与处置相结合的预案体系。

1.5应急工作原则 快速反应,统一指挥,专业救援抢险与单位自救相结合。 2、锅炉概况 本单位生产锅炉,现有大气直燃热水锅炉CQZS-0.7/95/75燃气锅炉8台,;锅炉房建于厂区西南侧。 3、报警 (1)锅炉在运行中,如发生锅炉缺水,锅炉超压、锅炉爆管等安全事故,经操作人员按操作规程及事故处理措施处理后,事态仍继续扩大而无法控制,发生锅炉爆炸或可能发生锅炉爆炸时,第一发现人即向值班人员报告,说明事故情况,目前应急救援处理情况等,值班电话: - (2)通过电话向应急指挥部报告 (3)指挥部根据事故程序,决定是否需要外部援助,如需要拨打119、110及120。 (4)事故应急指挥部接到报警后,立即通知事故应立即

指挥和相关人员到达现场。 4.应急处置 进入现场的各支队伍要尽快按照各自的职责和任务开展抢救工作。 4.1现场指挥部 尽快开通通讯网络;迅速查明事故原因和危害程度,制定抢救方案;根据事故灾情严重程度,决策是否需要外部援助;组织指挥抢救行动。 4.2着火源控制 消防人员穿着消防服进行火灾扑救,如果火势过大,就将着火点分割,分片进行扑救。 4.3现场警戒 警戒疏散组根据划定的危害区域做好现场警戒,在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。在警戒区的边界设置警示标识,禁止其他人员及车辆靠近。

2017年最新燃气锅炉应急预案

燃气锅炉房天然气泄漏防范及应急处理1 燃气锅炉房天然气泄漏的危险性 天然气主要成分是:甲烷含量98%,丙烷含量0.3%,丁烷含量0.3%,氮气含量1%及其它物质,高发热量9650千卡/标方,低发热量8740千卡/标方,爆炸极限:5%-15%。 2.2.2 锅炉本体泄漏:由于施工完后未按有关技术要求烘炉,或锅炉升降温过快炉墙砖缝开裂密封不严;燃气锅炉运

行时振动大,焊缝脱焊或造成炉墙保温层开裂;观火孔、防爆门、人孔门等关闭不严;锅炉在运行时自动熄火。 4 燃气锅炉房天然气泄漏的防范措施 4.1 在燃气锅炉房设计和施工时严格按照GB50041-1992《锅炉房设计规范》的有关规定进行设计和施工,由有设计资质的专业设计单位和有施工资质的单位进行设计和施工,使锅炉房在设计和施工阶段就更加规范,杜绝不安全隐患,防止天然气的泄漏。 4.2 建立健全锅炉房的各项安全管理制度。逐渐建立《燃气锅炉房安全规则》、《燃气热水锅炉事故处理规程》、《安全生产责任制》、《巡回检查制度》、《防止静电危害十条规定》、《防止中毒窒息十条规定》、《消防安全检查制度》、

燃气锅炉事故应急预案

燃气锅炉(压力容器)事故应急预案 锅炉是一种受压设备,它经常处于高温下运行,而且还受着烟气中有害物质的侵蚀和飞灰的磨损。如果管理不严、使用不当,就会发生锅炉事故,严重时会发生恶性爆炸事故,造成不可弥补的损失。因此,在锅炉事故发生时,为确保人身安全,最大限度地降低损失,确保系统正常运行,制订本应急预案。 一、应急救援的组织机构及其职责 1、机关服务中心成立重大事故应急救援指挥领导小组。由机关服务中心主任、副主任及工程部、保安部等部门的负责人和关键岗位的管理人员组成。 总指挥: 副总指挥: 成员: 2、应急组织机构由消防灭火组、抢险抢修组、物资供应组、交通运输组、警戒疏散组、医疗救护组、通讯联络协调组等7个小组组成。 3、应急指挥领导小组职责:负责组织本单位预案的制定、修订;组建应急救援队伍,组织预案的实施和演练;检查督促事故应急救援的各项准备工作;事故状态下按照应急救援预案实施救援。

4、应急职责 (1)总指挥:负责宣布应急状态的启动和解除,全面指挥调动应急组织,调配应急资源,按应急程序组织实施应急抢险。 (2)副总指挥:协助总指挥作好应急救援的具体指挥工作,若总指挥不在时,由副总指挥全权负责应急救援工作。 (3)消防灭火组():发生重大火灾或其它重大突发事件时,立即赶到事故现场进行火灾扑救或应急抢险。 (4)抢险抢修组():应急状态下,扑救火灾、设备维修、设备复位,制定安全措施,监督检查安全措施的落实情况。 (5)物资供应组():负责应急状态下应急物资的供应保障,如设备零配件、工具、沙袋、铁锹、灭火器、水泥、防护用品等。 (6)交通运输组():负责交通车辆的保障。 (7)安全警戒疏散组():负责布置安全警戒,保证现场井然有序,实行交通管制,保证现场道路畅通,加强保卫工作,禁止无关人员、车辆通行,紧急情况下的人员疏散。 (8)医疗救护组():负责联系医疗机构,组织救护车辆及医务人员、器材进入指定地点,组织现场抢救伤员。 (9)通讯联络协调组():负责应急抢险过程中的通讯联络,保证通讯畅通,负责各小组之间的协调以及与外部机构的联系、协调。

锅炉房应急预案演练报告书

锅炉房应急预案演练方案 一、演练地点:锅炉房 二、演练时间:2016年4月8日(上午10:00-11:00) 三、参加人员:当班锅炉值班人员、维修人员以及管理人员、安全员 四、演练物品: 1、防爆扳手、可燃气体探测仪 2、曲臂式升降车:1辆 3.图像记录:照相机1台 五、演练事件背景:燃气锅炉运行中突然报警停机、燃气管路发生火情 六、演练成员以及职责分工 1、总指挥:赵晖 负责应急演练方案的审批,演练进度的监督和控制,演练后的点评。 2、现场指挥:王利 负责事故演练预案的编制、演练准备工作、现场监督管理工作、演练时的现场全面指挥,向总指挥及时汇报工作。 3、演练专业队长:赵德宝 负责演练具体执行人的确定(2名),操作升降车人员的确定(1名),现场维护人员的确定,与现场指挥的配合等。 4、现场演练执行:锅炉当班值班人员、维修人员。 5、现场拍照:王伟明 七、演练具体步骤演习一(燃气泄漏误报警造成燃气切断、锅炉停机) 1、值班人员发现锅炉突然停机,同时消防风机启动。立即前往维修值班室查看发现燃气报警仪报警显示5号点燃气泄漏,马上通知班长赵德宝。(电话通知必须在泄漏点上风口10米外进行,下同) 2、赵德宝通知维修班人员立即开启曲臂式升降车开往报警地点周围管道法兰及报警处并携带可燃气体探测仪进行检查,并科室应急预案信息报告流程汇报给科长赵晖及安全环保科。 3、经检查后未发现有燃气泄漏、判断为误报。 4、锅炉值班人员携带防爆板手到锅炉房燃气间手动将燃气切断阀缓慢恢复至原位,待锅炉前燃气管道压力正常稳定后再开启锅炉恢复供汽。 演习二(燃气泄漏报警造成燃气切断、锅炉停机) 1、值班人员发现锅炉突然停机,同时消防风机启动。立即前往维修值班室查看发现燃气报警仪报警显示5号点燃气泄漏,马上通知班长赵德宝。 1、赵德宝通知维修班人员开启曲臂式升降车开往报警点周围管道法兰及报警处并携带可燃气体探测仪进行检查,并按科室应急预案信息报告流程汇。 4、经检查后发现燃气管道法兰连接处确有轻微燃气泄漏。 5、设施科维修人员携带防爆板手站在泄漏点上风口处对泄漏处法兰螺丝匀力紧固,如解决泄漏问题按(演习一)处理。如泄漏未解决通知所有人员立即撤离现场保持通风、关闭现场电源并封锁现场,安全员王伟明通知燃气公司进行专业处理,待燃气公司人员确定泄漏解除后方可开启锅炉恢复供汽。 演习三(锅炉房燃气管道发生泄漏着火---火势较小,不危及生命) 2、锅炉值班维修人员发现锅炉燃气管道发生小气量燃气漏气火灾,立即通知班长赵德宝。 3、锅炉值班人员采取堵漏灭火方式-用湿棉被、湿麻袋、湿布、石棉毡或粘土等封住着火口,隔绝空气,使火熄灭,冷却1分钟后手动切断燃气间燃气阀门,同时通知主管王利及安全员王伟明,通知所有人员立即撤离现场保持通风、关闭现场电源并封锁现场。赵德宝按科室应急预案信息报告流程汇报。 4、王利、王伟明到达现场通知燃气公司进行专业处理。待燃气公司人员确定泄漏解除后方可开启锅炉恢复供汽。

燃气锅炉应急预案

目的 及时处理园区发生的燃气泄露事故、确保人身和财产安全。 职责 1.工程维修部负责锅炉供暖机组泄露事故处理工作。 2.安全事务部负责泄露区域的警戒和防护工作。 3.客户服务中心负责信息传达和向业户通报工作。 工作程序 1.安全事务部职责: 1)锅炉房值班人员接到可燃性气体报警信号后,迅速通知工程维修部的维修人员赶到现场确认,本篇文章来自资料管理下载。同时通知管理部在岗的最高领导;并开启防 暴风机。 2)各部门工作人员在园区公共区域内发现有疑似燃气泄漏情况,要立即上报指挥中心,指挥中心要在第一时间通知工程维修部携带"嗅敏仪"赶到发现位置进行检测。 3)确定泄漏是否后在该区域内有燃气泄漏后,工程维修部要立即通知指挥中心和上报执行总经理。 4)指挥中心要在第一时间内通知安全事务部经理负责安排安全员现场控制人员的警戒及疏散人员。不让外界人员进入泄漏区域。等待燃气管理部门前来处置。 5)指挥中心上报执行总经理决定是否向燃气管理部门报告。 2.工程维修部职责: 1)当接到锅炉房燃气泄露报警器报警的信息后,应尽快感到现场进行处理; 2)天然气泄漏自动报警系统切断天然气总阀门,同时启动锅炉房内所有风机,工作人员到达"锅炉房"时要谨慎行事,必须携带相关的防护器具;在机房内严禁开灯、开风 扇及任何电源,包括使用电话,并关闭手机; 3)必须立即关闭燃气供暖机组的电源,严禁现场有微小明火产生; 4)对漏气位置进行查找,并配合燃气管理部门的专业人员现场进行检查维修处理;5)安全事务部应对相关区域的工作人员发出"现场严禁吸烟"、"环境危险,严禁作业"等的警示,并用标牌进行明示; 6)如发现有不适者,应小心妥善处理,等待救护人员抵达现场。 7)事故解除后,要查明事故原因,并进行记录和存档。 3.客户服务中心职责: 1)负责对出现事故的信息传达,通知公司相关领导; 2)负责协助安全事务部对业户的安抚和疏散工作; 3)负责对业户的解释工作。 4.事故范围扩大以后: 1)当因燃气泄漏造成火灾时,按《火灾应急处理预案》办理; 2)如发现有受伤不适者,应小心妥善处理,通知指挥中心向外求援;

燃气锅炉事故应急预案【最新版】

燃气锅炉事故应急预案 锅炉是一种受压设备,它经常处于高温下运行,而且还受着烟气中有害物质の侵蚀和飞灰の磨损。如果管理不严、使用不当,就会发生锅炉事故,严重时会发生恶性爆炸事故,造成不可弥补の损失。因此,在锅炉事故发生时,为确保人身安全,最大限度地降低损失,确保系统正常运行,制订本应急预案。 一、应急救援の组织机构及其职责 1、机关服务中心成立重大事故应急救援指挥领导小组。由机关服务中心主任、副主任及工程部、保安部等部门の负责人和关键岗位の管理人员组成。 总指挥: 副总指挥: 成员: 2、应急组织机构由消防灭火组、抢险抢修组、物资供应组、交通运输组、警戒疏散组、医疗救护组、通讯联络协调组等7个小组组

成。 3、应急指挥领导小组职责:负责组织本单位预案の制定、修订;组建应急救援队伍,组织预案の实施和演练;检查督促事故应急救援の各项准备工作;事故状态下按照应急救援预案实施救援。 4、应急职责 (1)总指挥:负责宣布应急状态の启动和解除,全面指挥调动应急组织,调配应急资源,按应急程序组织实施应急抢险。 (2)副总指挥:协助总指挥作好应急救援の具体指挥工作,若总指挥不在时,由副总指挥全权负责应急救援工作。 (3)消防灭火组():发生重大火灾或其它重大突发事件时,立即赶到事故现场进行火灾扑救或应急抢险。 (4)抢险抢修组():应急状态下,扑救火灾、设备维修、设备复位,制定安全措施,监督检查安全措施の落实情况。 (5)物资供应组():负责应急状态下应急物资の供应保障,如设备零配件、工具、沙袋、铁锹、灭火器、水泥、防护用品等。

(6)交通运输组():负责交通车辆の保障。 (7)安全警戒疏散组():负责布置安全警戒,保证现场井然有序,实行交通管制,保证现场道路畅通,加强保卫工作,禁止无关人员、车辆通行,紧急情况下の人员疏散。 (8)医疗救护组():负责联系医疗机构,组织救护车辆及医务人员、器材进入指定地点,组织现场抢救伤员。 (9)通讯联络协调组():负责应急抢险过程中の通讯联络,保证通讯畅通,负责各小组之间の协调以及与外部机构の联系、协调。 二、应急预案の启动 当地下室锅炉发生爆炸时,启动该应急预案。 三、应急程序 (一)报警 1、当锅炉发生爆炸时,第一发现人立即找就近の电话,拨打市

燃气锅炉(压力容器)事故应急预案.docx

燃气锅炉(压力容器)事故应急预案 编制人: 校对人: 审核人: 审批人: XXXXXX项目部 XXX年XXX月

锅炉是一种受压设备,它经常处于高温下运行,而且还受着烟气中有害物质の侵蚀和飞灰の磨损。 (7)安全警戒疏散组():负责布置安全警戒,保证现场井然有序,实

燃气蒸汽锅炉安全生产事故应急预案

燃气蒸汽锅炉安全生产事故应急预案 1、总则 1.1编制目的 为规范和加强锅炉安全生产事故应急工作,使应急安全有序、高效实施及时控制和消除事故危害,最大限度减少事故造成的人员伤亡和经济损失,维护社会安定,特制定本预案。 1.2编制依据 本预案依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《特种设备安全监察条例》、《锅炉压力容器、压力管道特种设备事故处理规定》制定本预案。 1.3适用范围 此预案适用于本单位锅炉事故、火灾事故、(或者有可能发生)锅炉爆炸的事故。 1.4应急预案体系 本预案是我公司热水锅炉事故的综合与处置相结合的预案体系。 1.5应急工作原则 快速反应,统一指挥,专业救援抢险与单位自救相结合。 2、危险源及风险性分析 2.1锅炉概况 本单位生产锅炉,现有卧式内燃天燃气锅炉一台.锅炉房建于厂区

西北侧。 2.2危险性分析 (1)超压:因违章操作、安全附件失灵或安全联锁保护装置失效,使锅炉的运行压力超过锅筒的承受压力而发生爆炸。 (2)锅炉的受压元件自身缺陷或损坏,降低了自身的承受压力而造成锅炉爆炸。 3、应急组织机构及职责 3.1指挥部的组成人员和职责 (1)执行国家有关事故应急救援工作的法规和政策。 (2)分析灾情,确定事故应急方案,制定各阶段的应急对策。 (3)发生事故时,负责抢救工作的组织、指挥。 (4)确定各部门的职责,协调各部门之间的关系。 (5)为抢救提供物质保障及其他保障条件。 (6)负责内、外信息的接收和发布、向上一级救援机构汇报事故抢救情况。 (7)组织预案的学习、演练、改进。 (8)负责了解、检查各抢救部门的工作,及时提出指导或改进意见。 (9)适时调整各部门人员组成,保证抢救组织正常工作。 (10)对预案的执行或演练情况进行总结、评审。 (11)向有关新闻机构发布信息。 (12)负责向上级部门做事故报告。

燃气锅炉(压力容器)事故应急预案

编号:AQ-BH-06210 ( 应急管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 燃气锅炉(压力容器)事故应急 预案 Emergency plan for gas fired boiler (pressure vessel) accident

燃气锅炉(压力容器)事故应急预案 备注:应急预案明确了应急救援的范围和体系,有利于做出及时的应急响应,当发生超过应急能力的重大事故时,便于与应急部门的协调,降低事故的危害程度。 锅炉是一种受压设备,它经常处于高温下运行,而且还受着烟 气中有害物质の侵蚀和飞灰の磨损。如果管理不严、使用不当,就 会发生锅炉事故,严重时会发生恶性爆炸事故,造成不可弥补の损 失。因此,在锅炉事故发生时,为确保人身安全,最大限度地降低 损失,确保系统正常运行,制订本应急预案。 一、应急救援の组织机构及其职责 1、机关服务中心成立重大事故应急救援指挥领导小组。由机关 服务中心主任、副主任及工程部、保安部等部门の负责人和关键岗 位の管理人员组成。 总指挥: 副总指挥: 成员: 2、应急组织机构由消防灭火组、抢险抢修组、物资供应组、交

通运输组、警戒疏散组、医疗救护组、通讯联络协调组等7个小组组成。燃气锅炉燃气泄露应急预案

燃气锅炉房天然气泄露应急预案及演习总 结 为了积极应对可能发生的安全生产事故,高效、有序地组织开展事故抢险工作,结合二分公司的实际情况,特制定以下指挥领导小组及应急处理措施: 一、领导小组 组长:于新萍(经理) 副组长:王明民(副书记) 井建华(热源办主任) 徐少堂(维修班班长) 邓江华(电工班班长) 苗文华(收费班班长) 抢修小组组长: 井建华(热源 二、人工检测天然气泄露的方法 1、根据巡检人员的嗅觉和听觉来判断。天然气发生泄漏后,由于它比空气轻,会很快聚集在室内上部,天然气的主要成分是比空气轻的甲烷,在供气时放入了四氢噻酚以便用户识别,泄漏量只要达到1%,用户就会闻到臭鸡蛋气味。 2、肥皂水检测。用喷壶将肥皂水喷到需要检测的部位或用刷子将肥皂水刷到需检测的部位,观察肥皂水是否起泡判断是否有泄漏,根据水泡发起及破裂的时间判断泄漏量的大小

3、仪器检测。利用比较先进的手持天然气检测仪器进行检测。 三、天然气泄漏报警检测系统 1、在锅炉房室内高处安装了2台天然气泄漏报警器,报警器与监控系统连锁。 2、当任意一台天然气泄漏报警器的测试值达到规定值时,监控系统声音报警的同时启动锅炉房风机进行通风,工作人员可根据各报警器显示的数值在短时间内查找泄漏点并及时与燃气公司的有关科室联系进行维修。 四、严格安全操作 1 、加强防火安全管理。 杜绝明火,凡进入锅炉房的人员一律严禁带火种。 在锅炉放房内需动用电焊、气焊作业时,严格根据动火审批程序办事,采取一切必要的预防措施,施工作业时车间专职安全员和主要领导要在现场监护。 锅炉房内禁止堆放任何易燃物品和杂物。 2 、采取防静电防爆措施。 每年对天然气管道的静电和防雷接地装置以及电气设备的接地保护线进行检测,保证防火防爆安全装置完好,使静电和雷电能够及时得到地释放;采用防爆型照明、防爆仪表及其他防爆用电设备。

锅炉停气应急预案演练角本

锅炉停气应急预案 演练角本

安庆市立医院 锅炉停气应急预案 演 练 脚 本 演练日期: 1月27日

目录 一、参演人员及职责 二、场景布置 三、演练程序 四、人员职责

一、参演人员及职责 总指挥:唐月霞(负责演练的指挥及预案启动) 副指挥:王琼(负责演练统一调度及安排) 演练组:锅炉班全体成员(负责油气两用锅炉阀门切换工作)视频组:吴泽兵(负责对演练进行拍照) 二、场景布置 锅炉房作为锅炉停气应急预案演练场所,参加演练人员在此集合,演练进入处理阶段后,进行必要检查后,立即进行油气两用锅炉阀门切换工作。 三、演练程序 演练人员各就各位,准备演练,演练程序分五个阶段。一是发生阶段,锅炉房人员发现锅炉突然停止运作;二是报告阶段,锅炉班班长向总务科报告,总务科科长向主管副院长报告;三是处理阶段,排查燃油气和锅炉故障,进行油气两用锅炉阀门切换工作等内容;四是恢复阶段,观察切换后燃油气运行情况;五是结束阶段,总务科科长王琼宣布演练结束,并现场进行总结,主管副院长唐月霞进行最后总结点评。 (一)发生阶段 **月**日**时**分,锅炉房当班司炉工发现锅炉突然停止运转,燃烧火焰没有,司炉工在第一时间电话报告总务科,另一方面立即请班长现场检查原因。 **月**日**时**分锅炉班班长向总务科科长王琼报告说明情

况: ***:“王科长,锅炉房4t锅炉突然停止运转,我和当班司炉工正在现场排查原因。” 王琼:“请以最快的速度查找原因,并随时汇报,我与金科长、董科长马上赶到锅炉房。” ***:“明白。” **月**日**时**分锅炉班维修锅炉人员检查锅炉停止运行原因: 经检查,锅炉燃气增压器、压力表和管道压力表归0,没有气量,未发现其它问题。 怀疑为燃气公司临时停止供气,杨班长咨询燃气公司问问情况: 经咨询燃气公司,停气原因为本管道线路一处突然爆裂泄露,燃气公司正在抢修管道,停气时间约为一小时。 立即汇报总务科。 (二)报告阶段 **月**日**时**分锅炉班杨班长向总务科科长王琼说明情况:“王科长,锅炉房出现突然性停气,现已查明,停气原因为道路施工导致燃气管道破损出现漏气,燃气公司正在抢修燃气管道,停气时间约为一小时。” 王琼:“我立即向分管院长唐月霞汇报。” 王琼:“唐院长,锅炉房出现突然性停气,经咨询燃气公

燃气锅炉房应急预案

燃气锅炉房应急预案 锅炉在运行中,如发生应急情况,经操作人员按操作规程及事故处置措施处理后,事态仍继续扩大而无法控制时,第一发现人应向值班人员报告,说明事帮情况,按应急预案处理。 应急处置组织机构 组长:常有胜 副组长:张计炉 组员:焦旦和 在统一指挥下,按处置程序正确进行现场处置,确保人员安全,减少损失。 1、燃气锅炉房然气泄漏的危险性天然气主要成分是:甲烷含量98%,丙烷含量03%,丁烷含量0.3%,氮气含量1%及其它物质,高发热量9650千卡标方,低发热量8740千卡标方,爆炸极限:5%15%。我们所说的天然气可能泄漏的区域是指从调压站到锅炉(包括锅炉)之间的天然气管线、阀表、配件等如果天然气泄漏遇到明火、静电、闪电或操作不当等会发生爆炸、火灾,在密闭空间会使人缺氧、窒息,甚至死亡,给单位安全生产和生命财产带来不可估量的损失 2、燃气锅炉房天然气泄漏的分析

2.1燃气锅炉房天然气泄漏的分类 按照泄漏部位分为:室内燃气管线泄漏,锅炉本体泄漏,燃烧器泄漏,控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏 2.2泄漏原因分析 燃气锅炉房天然气泄漏除了因员工违章操作引起和自然及外力引起外,主要有以下原因 2.2.1宝内燃气管线:长期运行管线腐蚀泄漏。 2.2.2锅炉本体泄漏:由于施工完后未按有关技术要求烘炉,或锅炉升降温过快炉墙砖缝开裂密封不严;燃气锅炉运行时振动大,焊缝脱焊或造成炉墙保温层开裂;观火孔、防爆门、人孔门等关闭不严;锅炉在运行时自动熄火。 2.2.3燃烧器泄漏:燃烧器在长期运行后,空燃比失调,使燃烧工况发生变化。 2.2.4控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏:由于这些部件经常动作可能会造成开关不灵活、关闭不严,或由于锅炉运行过程中振动大造成连接部位松动天然气泄漏:或由于法兰、密封垫片、密封胶等老化造成泄漏。 3、燃气锅炉房天然气泄漏的辩识 锅炉房内天然气发生泄漏时,固定报警器会发出自动报警自动开

燃气锅炉事故应急预案

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 燃气锅炉事故应急预案 燃气锅炉(压力容器)事故应急预案锅炉是一种受压设备,它经常处于高温下运行,而且还受着烟气中有害物质的侵蚀和飞灰的磨损。 总指挥:副总指挥:成员: 2、应急组织机构由消防灭火组、抢险抢修组、物资供应组、交通运输组、警戒疏散组、医疗救护组、通讯联络协调组等 7 个小组组成。工业燃气锅炉事故应急预案 (2016年) 2016年4月28日发布 2016年5月1日实施 北京千家万户供热科技有限公司

目录

工业燃气锅炉事故应急预案 1 事故风险分析 事故类型 参照GB6441—1986《企业职工伤亡事故分类》对工业燃气锅炉进行危险因素分类,考虑锅炉正常运行、异常(检修)和紧急(事故)状态,涉及的危险、有害因素比较多,主要有锅炉爆炸、火灾、灼烫、机械伤害、物体打击、坠落、触电等。 危险源 锅炉本体、主机、辅助机械、附件等。 危险程序分析 发生火灾、爆炸,将严重危及相邻建筑物与周边人员的安全。 发生火灾、爆炸,将引起物体打击等灾害,威胁周边人员的安全。 发生烟道二次燃烧、锅炉缺水、锅炉满水、燃气锅炉的回火、脱火,对锅炉造成损坏并危及岗位人员的生命安全。 事故发生可能性分析 火灾、锅炉爆炸事故发生的可能性较小;炉膛爆炸、受热面管爆炸、烟道二次燃烧、锅炉缺水、锅炉满水、燃气锅炉的回火、脱火等事故发生的可能性较大。 2 应急组织机构与职责 现场应急指挥部 现场应急指挥部组成如下: 指挥:现场总指挥 成员单位:通信联络组、技术支持组、现场抢险组、疏散引导组、医疗救护组、警戒保卫组、后勤保障组、善后工作组等。 公司应急组织体系框架示意图

应急职责 应急指挥部 接到公司应急指挥中心办公室报告后,应做好以下工作: a)符合应急预案启动条件时,立即下令启动专项预案。 b)迅速派出现场指挥部人员赶往现场; c)根据现场需求,组织调动、协调各方应急救援力量到达现场; d)在现场应急指挥部人员到达现场之前,指导事发单位进行抢险工作; e)最大限度地保证现场人员和外援人员及相关人员的安全; f)应急评估、确定升高或降低应急警报级别; g)决定请求外部援助; h)决定应急撤离,决定事故现场外影响区域的安全性。 i)审定应急处置指导方案; j)随时掌握现场处置情况,根据应急需要立即下令启动其他专项预案。 通信联络组职责 a)做到报警及时,保持通信联络畅通; b)保证各种指令、信息能够迅速及时、准确的传达。 c)了解掌握事故情况,及时向主管部门汇报,负责事故发生后在第一时间通知应急小组主要成员。 技术支持组职责 a)负责向指挥部、应急行动组提供专业技术支援; b)掌握情况,准确分析局势,果断做出正确判断; c)及时上报有关信息,并认真贯彻执行指挥部命令。 抢险行动组职责 a)负责按照预案或现场指挥员的指令及时搜救受伤人员,控制、消除险情。 b)负责购置抢险使用的工具、器材。 疏散引导组职责 根据指挥部指令,依据预案措施及疏散路线,有秩序地疏散引导受到灾害威胁的人员,疏散完毕后有秩序撤离。 医疗救护组职责 负责配合医护人员进行医疗救护,负责救护物资的日常维护、人员救护技能的培训。后勤保障组职责 a)协助制订应急物资的储备计划,按已制订的应急物资储备计划,检查、监督、落实应急物资的储备数量,收集和建立并归档; b)定期检查、监督、落实应急物资管理人员的到位和变更情况及时调整应急物资的更新和达标;

燃气锅炉燃气泄露应急预案完整版

燃气锅炉燃气泄露应急 预案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

燃气锅炉应急处置措施 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

燃气锅炉房天然气泄漏防范及应急处理 1?燃气锅炉房天然气泄漏的危险性 天然气主要成分是:甲烷含量98%,丙烷含量%,丁烷含量%,氮气含量1%及其它物质,高发热量9650千卡/标方,低发热量8740千卡/标方,爆炸极限:5%-15%。我们所说的天然气可能泄漏的区域是指从调压站到锅炉(包括锅炉)之间的天然气管线、阀表、配件等。 如果天然气泄漏遇到明火、静电、闪电或操作不当等会发生爆炸、火灾,在密闭空间会使人缺氧、窒息,甚至死亡,给单位安全生产和生命财产带来不可估量的损失。 2?燃气锅炉房天然气泄漏的分析 燃气锅炉房天然气泄漏的分类 按照泄漏部位分为:室内燃气管线泄漏,锅炉本体泄漏,燃烧器泄漏,控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏。 泄漏原因分析 燃气锅炉房天然气泄漏除了因员工违章操作引起和自然及外力引起外,主要有以下原因: 2.2.1室内燃气管线:长期运行管线腐蚀泄漏。 3?燃气锅炉房天然气泄漏的辩识 锅炉房内天然气发生泄漏时,固定报警器会发出自动报警,自动开启排风扇。 4?燃气锅炉房天然气泄漏的防范措施 在燃气锅炉房设计和施工时严格按照GB50041-1992《锅炉房设计规范》的有关规定进行设计和施工,由有设计资质的专业设计单位和有施工资

燃气锅炉应急预案

燃气锅炉应急预案 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

燃气锅炉房天然气泄漏防范及应急处理1燃气锅炉房天然气泄漏的危险性 天然气主要成分是:甲烷含量98%,丙烷含量%,丁烷含量%,氮气含量1%及其它物质,高发热量9650千卡/标方,低发热量8740千卡/标方,爆炸极限:5%-15%。我们所说的天然气可能泄漏的区域是指从调压站到锅炉(包括锅炉)之间的天然气管线、阀表、配件等。 如果天然气泄漏遇到明火、静电、闪电或操作不当等会发生爆炸、火灾,在密闭空间会使人缺氧、窒息,甚至死亡,给单位安全生产和生命财产带来不可估量的损失。 2燃气锅炉房天然气泄漏的分析 燃气锅炉房天然气泄漏的分类 按照泄漏部位分为:室内燃气管线泄漏,锅炉本体泄漏,燃烧器泄漏,控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏。 泄漏原因分析 燃气锅炉房天然气泄漏除了因员工违章操作引起和自然及外力引起外,主要有以下原因: 2.2.1室内燃气管线:长期运行管线腐蚀泄漏。 2.2.2 锅炉本体泄漏:由于施工完后未按有关技术要求烘炉,或锅炉升降温过快炉墙砖缝开裂密封不严;燃气锅炉运行时振动大,

焊缝脱焊或造成炉墙保温层开裂;观火孔、防爆门、人孔门等关闭不严;锅炉在运行时自动熄火。 2.2.3 燃烧器泄漏:燃烧器在长期运行后,空燃比失调,使燃烧工况发生变化。 2.2.4 控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏:由于这些部件经常动作可能会造成开关不灵活、关闭不严,或由于锅炉运行过程中振动大造成连接部位松动天然气泄漏;或由于法兰、密封垫片、密封胶等老化造成泄漏。 3燃气锅炉房天然气泄漏的辩识 锅炉房内天然气发生泄漏时,固定报警器会发出自动报警,自动开启排风扇。 4燃气锅炉房天然气泄漏的防范措施 在燃气锅炉房设计和施工时严格按照GB50041-1992《锅炉房设计规范》的有关规定进行设计和施工,由有设计资质的专业设计单位和有施工资质的单位进行设计和施工,使锅炉房在设计和施工阶段就更加规范,杜绝不安全隐患,防止天然气的泄漏。 建立健全锅炉房的各项安全管理制度。逐渐建立《燃气锅炉房安全规则》、《燃气热水锅炉事故处理规程》、《安全生产责任制》、《巡回检查制度》、《防止静电危害十条规定》、《防止中毒窒息十条规定》、《消防安全检查制度》、《防火防爆十大

燃气锅炉应急预案

燃气锅炉应急预案 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

 泄漏原因分析 燃气锅炉房天然气泄漏除了因员工违章操作引起和自然及外力引起外,主要有以下原因: 锅炉本体泄漏:由于施工完后未按有关技术要求烘炉,或锅炉升降温过快炉墙砖缝开裂密封不严;燃气锅炉运行时振动大,焊缝脱焊或造成炉墙保温层开裂;观火孔、防爆门、人孔门等关闭不严;锅炉在运行时自动熄火。

燃烧器泄漏:燃烧器在长期运行后,空燃比失调,使燃烧工况发生变化。 控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏:由于这些部件经常动作可能会造成开关不灵活、关闭不严,或由于锅炉运行过程中振动大造成连接部位松动天然气泄漏;或由于法兰、密封垫片、密封胶等老化造成泄漏。 3?燃气锅炉房天然气泄漏的辩识 锅炉房内天然气发生泄漏时,固定报警器会发出自动报警,自动开启排风扇。 4?燃气锅炉房天然气泄漏的防范措施 在燃气锅炉房设计和施工时严格按照GB50041-1992《锅炉房设计规范》的有关规定进行设计和施工,由有设计资质的专业设计单位和有施工资质的单位进行设计和施工,使锅炉房在设计和施工阶段就更加规范,杜绝不安全隐患,防止天然气的泄漏。 建立健全锅炉房的各项安全管理制度。逐渐建立《燃气锅炉房安全规则》、《燃气热水锅炉事故处理规程》、《安全生产责任制》、《巡回检查制度》、《防止静电危害十条规定》、《防止中毒窒息十条规定》、《消防安全检查制度》、《防火防爆十大禁令》、《安全规程》、《运行规程》、《设备维修保养制度》以及各岗位人员责任制,加强锅炉房的安全管理。加强职工教育培训,提高职工安全防范和应急能力。

相关文档