文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 广州电工上岗证考试实操问答题及考题

广州电工上岗证考试实操问答题及考题

广州电工上岗证考试实操问答题及考题
广州电工上岗证考试实操问答题及考题

广州电工上岗证考试实操问答题及考题

动力部分(考题配分:35分)

考题(一)三相电动机使用接触器带热继电器作正反控制电机的接线及运转。

考核内容如下:

1. 按给定电气原理图,选择柜内元件接线(仅接主电路)

2. 电动机试车前检查,测电动机绝缘电阻。

3. 启动电动机,测空载电流。

4. 正确使用万用表、摇表及钳形表等电工工具及仪表。

5、文明安全生产。

注意:

1、钳表测量电机电流后应告诉考官你测得的电流是多少,三相是否平衡

2、摇表测量电机绝缘后应告诉考官你测得的绝缘电阻是多大,是否正常。

考官问:如何选用钳表:

1、根据设备或线路的电压选择钳表的额定电压等级,低压设备选用低压钳表,高压线路选用高压钳表;

2、根据被测线路的电流大小选择钳表的电流量程。

考官问:钳表使用时的注意事项:

1、使用前外观检查,外观清洁、无破损,钳口闭和密封,把手运动灵活,指针是否指零,如不在零位,应调零。

2、导线处于钳口正中位置并垂直,钳口应完全密封,如有“嗡嗡”声可重开合几次使钳口密封。

3、不知被测电流值时,应调到最大档,变换量程时必须将导线推出钳口。

4、消磁---将钳口开合几次。

5、测量完毕把量程开关调到最大量程位置上。

考官问:如何扩大量程测量:

将导线多绕几圈;套在钳口上进行测量。实际的电流值应用读数除以所绕的导线圈数。

考官问:如何选用摇表(摇表的作用:专门用来测量绝缘电阻的仪表)

高压的选用2500V的摇表、低压的选用500V或1000V的摇表。

考官问:摇表使用时的注意事项

1、断电测量

2、摇表使用前要先检查、对摇表要进行开路、短路检查

3、摇表的转速的120转/分钟,允许有20%的变化。

4、接线要正确:“E”(地)、“L”线路、”G”(保护环)

5、转速稳定后读数。

6、雷雨天气严禁测量外电路绝缘。

考官问:测出来的电流或绝缘电阻为多少

按你测量出来的数值回答即可

考官问:测出来的绝缘电阻多大为合格

电动机的相及相与地之间的绝缘电阻应在0.5MΩ(兆欧)以上方为合格。

考官问:你现在测电动机的什么绝缘电阻、总共要测量多少次

三相间的绝缘电阻或相与地(外壳)的绝缘电阻、要测量6次

考官问:测量大设备要注意什么

1、测量大设备时应考虑吸收比的问题:R60/R15≥1.3方为合格,否则设备必须进行干燥才能使用

2、读数时应在表针只是稳定后进行、读数后应继续摇动手柄下断开测量导线、

考官问:交流接触器的作用

做操作开关I接=1.3I额(电动机的额定电流)

考官问:如何选择热继电器(做电动机的过载保护、型号有D字的还可作断相保护)。

1、热继电器的额定电流>电动机的额定电流

2、热继电器的额定电流值=100%电动机的额定电流

考官问:口述双重联锁的作用

接触器联锁和按钮联锁两种联锁,是防止人为失误操作或主触头熔焊,发生相间短路的危险。

考官问:如果接触器坏了根据什么条件来购买:

1、接触器的主触头电流大于或等于线路或电机的额定电流

2、接触器线圈电压与控制电路电压相符

考题(二)在一单向循环输送带的电动机控制回路上加装限位开关和护罩安全开关的接线。考核内容如下:

1、按给定电气原理图,选择柜内元件接线(控制回路)

2、判断给定电动机定子绕组的首尾端,并测量定子绕组相间及相对的绝缘电阻。

3、按要求对电动机进行Y或△连接。

4、正确使用外用表、摇表等电工工具用仪表。

5、文明安全生产。

首尾端的判别方法:

将电动机6个引出线分三相、以及判别头和尾,具体操作如下:

1、用万用表欧姆档,表笔分别结在两个线端,档指针摆很大(或电阻很小)的两个线端为同相组,做记号。用这样的方法可将A、B、C三相绕组分出,然后将万用表换直流毫安档,一相绕组固定接万用表,另一相绕组接电池,刚接通电池瞬间、若指针正摆(右摆)时,接电池正极的一端与黑表笔都是线头,做好记号。同样方法做另外两组

2、按考官要求分别做出Y形或△形接线。

考官问:电动机空载试车前各项要求:

在试车前先用摇表检查电动机的绝缘电阻,相间与相壳的绝缘电阻均在0.5兆欧及以上。检查各螺丝是否旋紧,引出线是否正确。转子转动是否灵活;电动机外壳应有良好的保护接地(或接零)的安全措施。才进行通电试车。

空载试车需进行一小时以上,要求三相电流平衡;一般式额定电流的25%-40%左右(Y系列电机约20%-30%),在空载试车中应检查电动机运转是否有杂声和震动声,以及观察发热的程度、各部分温升是否超指标。

考官问:其它所问问题与上相同

考题(三)装接一台电动机单相连接运转及带点动控制的接线。

考核内容如下:

1、按给定电器原理图,选择柜内元件接线(控制回路)。

2、判别给定电动机定子绕组的首尾端,并测量定子绕组相间及相对的绝缘电阻

3、按要求对电动机进行Y或△连接。

4、正确使用万用表、摇表等电工工具用仪表。

5、文明安全生产。

考官问:其它所问问题与上相同

考题(四)交流接触器安装前的检查及电动机试车。

考核如下:

1、指出给定节流接触器的所在的线路。

2、交流接触器的检修。

3、电动机试车前的检查、测绝缘电阻。

4、启动电动机、测空载电流。

5、正确使用万用表、摇表等电工工具用仪表。

6、文明安全生产。

考官问:接触器安装前应做哪些检查:

1、灭弧罩及外壳:是否完整、有没有破裂。

2、触头系统:应看主触头是否平滑、有没有氧化层、线圈通电后主触头的接触面积是否足够、还要检查线圈是否断路、其电压等级有36V、110V、220V、380V等,选择时应与控制回路电压相符,再检查安装再静铁心两端的短路环开路或脱落,它的作用时防止产生振动和噪音。

考官问:短路环的作用:防止产生振动和噪声。

考官问:短路环脱落后应如何修理----可用环氧树脂固定。

考官问:接触器由几部分组成:灭护罩、触头系统、电磁系统三大部分组成

考官问:其它所问问题与上相同

照明部分(考题配分:30分)

考题(一)照明及仪表部分:

1.二极管与三端稳压器等元件按图接出串联稳压电源

2、用双联开关控制一具照明灯的线路接线。

考核内容如下:

1、给定电子技术接线图,选择元件进行接线并用万用表判断元件好坏及测量。

2、讲述二极管、电容器及三端稳压集成块的功能。

3、正确选择照明灯具、开关及电源电压,按要求正确连接,标明规程规定的各种安装场所要求的最低安装高度及电源电压选择。

4、文明安全生产。

考官问:白炽灯安装的口诀时什么

各个灯具要并联、灯头开关要串联,火线定要进开关、才能控灯又安全。

考官问:二极管的功能

4只二极管组成桥式整流电路,将电压器送来的交流电变为全波脉动直流电。

考官问:电解电容器的功能

电容C1..C2组成滤波回路,经电容器滤波后,输出的电压比较平稳,而输出电压的平均值得到提高。

考官问:三端稳压集成块的功能

三端稳压集成块的功能时在电源电压升高(或降低)和负载电流增大(减小)时,能自动调节输出的电压,使之能在一定的范围内保持稳定。

考官问:灯具的安装高度

一般场所灯具:室内干燥场所不低于1.8米,潮湿场所不低于2.5米,室外不低于3米。

考官问:墙边开关,拉绳开关,照明分路总开关的安装高度

墙边开关一般为1.3-1.5米。拉绳开关2-3米。照明分路总开关的安装高度1.8-2米。

考官问:照明电路中每一单相回路中最大电流值,每一分路用电设备数量和总容量数值。每一相回路最大符合电流不大于15安,用电设备不宜超过25具,总容量不超过3KW。

考题(二)照明及仪表部分:

1.用桥堆和三极管等元件按图接出串联稳压电路

2.简单的单一开关控制的照明线路接线。

考核内容如下:

1. 按给定电子技术接线图,选择元件进行接线,并用万用表判断元件的好坏和测量。

2. 讲述电阻与稳压二极管的功能。

3. 正确选择照明灯具、开关。按要求正确连接,标明规程规定的各种安装场所要求的最低安装高度及电源电压选择。

4. 安全文明生产。

考官问:桥堆的作用:将变压器送来的交流电变为全波脉动直流电

考官问:电阻R1的作用:电阻R1时稳压二极管的限流电阻,组成基本稳压电路,同时也是调整管的偏置电阻,向调整管基极提供一个稳定的直流电流。

考官问:三极管功能:

电源电压变化时和负载变化时能自动调节输出电压,使之能在一定的范围内保持稳定。

考官问:其它所问问题与上相同

考题(三)单相电度表带日光灯的安装及接线。

考核内容如下:

1. 单相电度表直接式的接线、安装场所的选择、安装高度的规定、表位线的选择。

2. 日光灯的安装接线,正确选择开关日光灯。

3. 日光灯的各种常见故障及排除方法。

4. 通电试运,读取电度表的读数。其中电度接线及读表占有15分,日光灯安装接线占15分。

5. 安全文明生产。

考官问:镇流器的作用

镇流器:应与日光灯管的功率相符合(如:40W的光管要选择40W的镇流器),作用是在灯管点亮前产生脉冲高电压,灯管点亮后起降压和限流作用。

考官问:电容器的作用

主要时补偿感性负载,提高日光灯电路的功率因数,使是日光灯的功率因数达到0.8以上。

考官问:日光管与电容器如何匹配

40W配4.75微法;30W的配3.75微法;20W的配2.5微法。

考官问:日光灯两端发亮但间歇闪烁的故障

启辉器串联与回路

考官问:日光灯两端发亮、但中间不亮的故障

日光灯老化或启辉器里的小电容击穿短路------换日光灯或启辉器

考官问:光管关断,但任由微光闪动的故障

火线直接进光管的引脚、未经开关----与零线对调

考官问:电度表的安装高度

一般为1.7-1.9米,如上下两列布置,上表底箱对地面的高度不应超过2.1米

考官问:电度表的安装场所

较干燥和清洁,不易损坏及振动,无腐蚀性气体,不受强磁影响,较明亮及便于装拆表和抄表的地方。三相供电的表位线应装在屋内,市镇低压单相供电的表为应装在屋外,屋内低压表位,宜装在进门后3米内。

考官问:电度表表位线的有关规定

低压表位线采用额定电压为500V的绝缘导线,导线载流量程应与符合相适应,其最小截面,钢芯不小于1.5mm2,铝芯不小于4mm2,表位线中间不应有接头,钢铝不能直接连接。

考题(四)照明及仪表部分

1、日光灯的安装接线。

2、导线的认识及连接。

考核内容如下:

1、日光灯的安装接线,正确选择开关和日光灯,通电试运。

2、日光灯的各种常见故障及排除方法。

3、对1 mm2--- 10mm2导线的认识及载流量。

4、导线的平接及丁接。

5、文明安全生产。

考官问:导线线径与安全载流量。

考官问:关于日光灯的故障等等遇上相同

考官问:导线的连接要求

导线的裸露接头应用绝缘胶布密封包扎好,绝缘强度与原导线一样,要耐腐蚀。

导线的接头应牢固可靠。其接触电阻不大于同截面、同类型、同长度导线的电阻值,档距内接头的机械强度不应小于导线抗拉强度的90%。

考题(五)照明及仪表部分

1、装接行灯变压器。

2、用双联开关控制一具照明灯的接线。

考核内容如下:

1、安全灯变压器的选择。

2、不同场所安全电压的选用。

3、选择开关和灯具及电源电压,按要求正确接线,标明规程规定的各种安装场所要求的最低高度及电源电压选择。

4、文明安全生产。

考官问:36V用于什么场所

一般干燥场所的手提行灯、机床的局部照明应用36V的安全电压。

考官问:什么叫安全电压及其等级有?

安全电压规定两导体之间或任一导体对地之间不超过交流有效值50V。

国家安全电压等级:42、36、24、12、6V。

考官问:如何选用安全行灯变压器

安全行灯变压器一般采用固定式变压器。不经常使用的地点,可采用携带式降压变压器,安全行灯变压器应选用双卷式变压器。严禁采用自耦式变压器作安全行灯变压器,变压器的铁芯及其金属外壳应接地或接零。安全电压侧(二次线圈)的绕组必须一端接地或接零

急救部分(考题配分:20分,共2题。其中第一题8分,第二题12分)

考题(Ⅰ—1)触电急救:较大型机台触电时,使触电者脱离电源的方法,考核内容如下:口述各种正确措施

1、关掉漏电机台的负荷开关(停车按钮)、后拉开刀开关、尽快切断电源。

2、现场情况不能立即切断电源时,救护人员可用不导电物体(如干燥木棒、手套、干燥衣服等)为工具拨开(拉开)触电者,使其脱离电源。

3、如果触电者衣服干燥且不是紧裹在身上可以拉他的衣服,但注意不得触及其体皮肤。

4、救护人员注意自身安全,尽量站在干燥木板、绝缘垫或穿绝缘鞋进行抢救一般应单手操作。

考题(Ⅰ—2)触电急救小型设备或电动工具触电时,使触电者脱离电源的方法,考核内容如下:口述各种正确的措施

A、能及时拔下插头或拉下开关的,应尽快切断电源。

B、现场情况不能立即切断电源时,救护人员可用不导电物体(如干燥木棒、手套、干燥衣服等)为工具,拔开(拉开)触电者或漏电设备,使其脱离电源,一般应单手操作。

C、触电者因抽筋紧握带电体时,直接扳开他的手是危险的,此时可用干燥的木柄锄头或绝缘胶钳等绝缘工具搞断电线,但要注意只能一根一根地剪。

D、如电源通过触电者入地形成回路的,可用干燥木板插垫在触电者地下或脚下切断电流回路。

考题(Ⅱ—1)触电急救:对有呼吸、有心跳但昏迷触电者的抢救发放。可考核内容如下:口述全过程及真、假死的判断。

触电者脱离电源后,经检查有呼吸。有心跳、但昏迷,其抢救方法如下:

1)、吧触电者移到通风处,使其舒适平卧与平板上或地上,不让人围观。同时另派人通知医院前来抢救。

2)、给触电者嗅阿摩尼亚(即氨水)气味,或用拇指压人中穴位。

3)、给触电者松衣解带,用毛巾沾小量酒精擦身,使之发热。

4)、天冷时需注意保温。

5)、抢救苏醒后还要进行医学监护12小时以上,以防病变。

考题(Ⅱ—2)触电急救:有呼吸无心跳触电者的抢救方法。考核内容如下:

1、口述全过程及真、假死的判断。

2、对有呼吸、无心跳触电者抢救的实际操作。

真假死的判断:

触电者脱离电源后,迅速检查其呼吸、心跳情况,(可用头发丝放入鼻孔看有无飘动,胸部是否起伏,听心跳及触摸颈或手腕动脉判断)。经检查有呼吸、无心跳,其抢救方法如下:1、把触电者抬到通风处,使其舒适平卧与平板或地上,注意保护呼吸道通畅,解松衣服,解带,不给闲人围观,立即就地抢救,同时另派人通知医院前来抢救。

2、对心跳骤停者,可用心前区叩击法抢救,即用空心拳头小指侧内部分,用中等力量叩击心前区3—5下,使心脏恢复跳动,如用叩击法两次心脏不能复跳,应立即改用胸外心脏挤压法。

3、对心跳已停者,一般用胸外心脏挤压法抢救,胸外心脏挤压法是使触电者仰卧于地面或

平板上,救护者用一手掌根按住触电者胸部,另一手压在该手臂上,肘关节伸直利用体重适度用力向下压,挤压部位时触电者心窝稍高一点处,可用手中指按住锁骨凹膛位,手掌根所处位置为挤压点的方法确定,对成年人胸骨向下压陷3—4厘米,挤压频率80次/分左右,姿势跨骼腰或不胯骼腰均可,挤压至心跳恢复或医生赶至抢救为止。

4、心跳恢复后必须把触电者送医院进一步治疗及监护。

考题(Ⅱ—3)触电急救:有心跳,无呼吸触电者的抢救方法。考核内容如下:

1、口述全过程及真、假死的判断。

2、对有心跳,无呼吸触电者抢救的实际操作。

触电者脱离电源后,应迅速检查其心跳、呼吸情况。(方法见上题)如有心跳、无呼吸,抢救方法如下:

1)、使触电者舒适仰卧于平板或地面上,同时另派人通知医院。

2)、松衣解带,清楚空腔异物,头向后仰(以鼻孔朝天为准),使呼吸道畅通,然后救护人员深吸一口气,用手握紧触电者两鼻孔,口对口向触电者大口吹气,吹气完毕,立即离开触电者嘴巴,放松鼻孔,让其自身呼吸,一般为吹两秒,放三秒,吹气频率约12次/分,吹气反复进行(如口腔无法打开,可以从鼻孔吹气),直至触电者恢复自主呼吸或医生到达抢救为止。

3)、呼吸恢复后,不能大意,必须把触电者送进医院作进一步治疗和监护。

考题(Ⅱ—4)触电急救:对无呼吸,无心跳的触电者的抢救方法。考核内容如下:

1、口述全过程及真、假死的判断。

2、对无呼吸、无心跳出现假死触电者抢救的实际操作。

判断:真假死(有尸斑,瞳孔放大,关节僵硬为真死)

抢救方法:人工呼吸与胸外心脏挤压同时进行,可由两人操作或单人操作,其频率比为15:2

工具部分(考题配分:15分,共2题。)

考题(Ⅰ—1)梯子的使用。考核内容如下:

1、使用竹木、人字梯(包括金属人字梯)的安全要求(口述):

2、高空作业的有关安全规定(口述)

3、配电房中搬动梯子的安全规定(口述)

4、实地进行摆设梯子及登梯作业的操作。

考官问:有关使用梯子的注意事项

1、上梯前应检查梯子牢固可靠及上梯时要有人扶梯

2、梯子放的角度65-70度。

3、不准垫高使用,要有防滑措施,人字梯使用时中间必须扎绳连系

4、不准在最高层工作及人字梯的骑马式工作

5、带电作业附近工作不准用金属人字梯

考官问:配电房中如何搬运梯子

必须由两人放倒搬运、且与带电体要保持足够的安全距离。

考官问:高空作业的有关安全规定

高低高度超过2米以上为高空作业,高空作业的安全要求时扎好安全带,戴好安全帽,高处传递物体时不得抛掷要用绳子吊传。

实操:作上梯子的实操

考题(Ⅰ—2)电钻的使用,考核内容如下:

1、使用手电钻应注意的安全事项(包括携带、电压等级、钻头规格、使用着的人生安全等、口述);

2、有关手电钻的分类、绝缘电阻要求、安全检查等、(口述)

3、正常场所、潮湿场所、金属构架、金属容器等。如何选用手电钻(只要求回答选用哪一类代替。口述)

4、手电钻电源引线的要求(口述)

考官问:使用手电钻应注意什么

携带时不能手提电源线,要注意区分电压等级36V和220V来那个钟电钻,使用手电钻时要正确选用手电钻及才却合理保护错设,确保自身安全。

考官问:手电钻分为几类、绝缘电阻有什么要求、安全检查

可分为三大类:一类:绝缘要不小于2M欧,使用时外壳要接地。二类:绝缘要不小于7M欧,有“回”字符号。三类:绝缘要不小于1M欧,使用36V电压。并在使用时应注意电压等级,检查的转动部分是否灵活、外壳、电源线完好等、

考官问:正常场所如何选用手电钻:优先选用Ⅱ类工具,可用Ⅰ类工具代替。

考官问:潮湿场所、金属构架如何选用手电钻:应选用Ⅱ类或Ⅲ类工具;可用Ⅰ类工具代替。

考官问:金属容器内如何选用手电钻:应选用Ⅲ类工具,可用Ⅱ类工具代替

考官问:有关手电钻电源引线的要求:多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线,其中绿/黄双色线只能做接地和保护接零线使用。(不小于1.5mm2)

考题(Ⅰ—3)使用手锯、电烙铁、手锤、绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆、安全等工具的安全知识。考核内容如下:

1、手锯、电烙铁、手锤及大锤使用时的安全知识(口述)

2、绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆、安全带的保管和使用等知识(口述)

3、要求操作手锯等实物(包括从选、装锯条到实际操作)

考官问:手锯、电烙铁、手锤及大锤如何正确使用

手锯—锯齿向前,锯片不宜过紧或过松,放断锯片伤人,锯金属选细齿锯片。

手锤—检查锤与锤柄是否牢固,使用中如有碎片飞溅时应戴防护镜。使用大锤时,站立位置正确,掌杆人应站打锤人侧面不准正对打锤人,不应戴手套打锤。

电烙铁—导线无破损,金属外壳接地,不许甩焊头溅锡伤人,使用时应用金属架架起,不得放置或靠近可燃物品。

考官问:绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆、安全带得如何保管和使用

专人负责管理,存放在干燥通风场所,不得与油类接触,手套、靴应竖立倒放,拉杆竖放载木架上,立册登记,定期试验防压(半年试验一次)。使用前要外观检查电压登记是否相符,有否毛刺裂纹,要核对试验周期是否过期。

考官问:你实际操作手锯

要求实操锯金属(包括从选装、锯条到实际操作、选择细锯齿片和锯齿向前)

考题(Ⅰ—4):试电笔使用,考核内容如下:

1、能否使用配电盘表计(如电压表)作为有电或无电的依据(口述)

2、高压试电笔和低压试电笔使用的有关规定和注意事项(口述)

3、使用高压试电笔和低压试电笔进行实际操作。

考官问:能否使用配电盘标记(如电压表)作为有电或无电的依据

不能根据配电盘电压表作为无电的依据,而可作为有电的依据。

考官问:低压试电笔使用的注意事项

验电时手指触及笔尾金属体,氖管背光朝自己,笔尖应缓慢接近带电体,只有氖管不亮时才可与带电体相接触。如果笔内氖管发光表示有电

考官问:高压试电笔使用的注意事项

1、用电压等级相符合且检验合格的验电器:验电时应带电压等级相符合的绝缘手套,穿绝缘靴,并设专人监护

2、使用前应按试验按钮自检及再确定在有电处(相应电压)试测,证明验电器确实良好方便使用。

3、使用时应用试电笔前端逐步靠近被测物体,注意观察氖管是否发光,只有氖管一直不亮时,才可直接接触被测物体。验电时要分别验进、出线侧并且逐相进行验电。氖泡发光或发声器发声响为有电否则为无电。

考题(Ⅰ—5)漏电保护开关的选用。考核内容如下:

1、讲述漏电保护开关工作原理、作用、主要组成部分

2、漏电保护开关原则上按哪些条件选择、居民住宅、办公场所及工矿企业电气设备分级保护时,应如何选其动作电流值

3、哪些场所的电气设备必须考虑装设漏电保护开关

4、安装时应该注意哪些事项以防止误动作,并举例说明;

5、装设了漏电保护开关是否能代替其它一切安全措施

考官问:漏电保护开关工作原理

当发生人身触电或漏接地故障时,漏电电流直接接入大地,不返回零线。使零序电流互感器的铁芯磁通不平衡,存在一个漏电电流的磁通,线圈就有感应电压输出,经放大后使漏电脱扣器动作,开关装置跳闸,切断电源。

考官问:漏电保护开关工作原理作用

当发生人身触电和是被漏电接地等故障时,漏电保护开关动作切断电源

2020电工操作证考试题库及答案

精选考试类文档,如果需要,请下载,希望能帮助到你们! 本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!

2020电工操作证考试题库及答案

一、选择题 1、在值班期间需要移开或越过遮栏时( C )。 A、必须有领导在场 B、必须先停电 C、必须有监护人在场 2、值班人员巡视高压设备( A )。 A、一般由二人进行 B、值班员可以干其它工作 C、若发现问题可以随时处理 3、倒闸操作票执行后,必须( B )。 A、保存至交接班 B、保存三个月 C、长时间保存 4、接受倒闸操作命令时( A )。

A、要有监护人和操作人在场、由监护人接受 B、只要监护人在场、操作人也可以接受 C、可由变电站(所)长接受 5、电力变压器的油起( A,C )作用。 A、绝缘和灭弧 B、绝缘和防锈 C、绝缘和散热 6,电流通过人体的途径,从外部来看,( A )的触电最危险。 A、左手至脚 B、右手至脚 C、左手至右手 D、脚至脚 7、触电人已失去知觉,还有呼吸,但心脏停止跳动,应使用以下哪种急救方法( B )。 A、仰卧牵臂法 B、胸外心脏挤压法 C、俯卧压背法 D、口对口呼吸法 8、两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中,则阻值较大的电阻( A )。 A、发热量较大 B、发热量较小 C、没有明显差别

9、绝缘手套的测验周期是( B )。 A、每年一次 B、六个月一次 C、五个月一次 10、绝缘靴的试验周期是( B )。 A、每年一次 B、六个月一次 C、三个月一次 11、钳形电流表使用时应先用较大量程,然后再视被测电流的大小变换量程。切换量程时应( B )。 A 、直接转动量程开关;B、先将钳口打开,再转动量程开关 12、要测量380V 交流电动机绝缘电阻,应选用额定电压为( B )的绝缘电阻表。 A、250V B、500V C、1000V 13、用绝缘电阻表摇测绝缘电阻时,要用单根电线分别将线路L 及接地E 端与被测物联接。其中( B )端的联结线要与大地保持良好绝缘。 A、L B、E C、G

高压电工实操考试练习题

高压电工实操考试简要复习提纲 目录 高压电工实操考试简要复习提纲 (1) 1检修安全用具的检查与使用(一) (2) 2检修安全用具的检查与使用(二) (2) 3检修安全用具的检查与使用(三) (2) 4绝缘安全用具检查与使用 (2) 5电力电缆绝缘电阻的测量 (3) 6运行中的油浸自冷式变压器巡视检查 (3) 7油浸自冷式变压器分接开关切换操作 (3) 8油浸自冷式变压器绝缘电阻测量 (4) 9户外变压器的安装要求 (4) 10运行中的电压互感器之巡视检查 (4) 11电压互感器更换高压熔丝操作 (5) 12运行中的电流互感器之巡视检查 (5) 13定时限过流保护的运行与检查 (6) 14反时限过流保护的运行与检查 (7) 15运行中的高压隔离开关之巡视检查 (7) 16运行中的负荷开关之巡视检查 (8) 17运行中的少油断路器之巡视检查 (8) 18运行中的阀型避雷器巡视与检查 (8) 19断路器的停、送电操作 (9) 20跌开式熔断器的操作 (9) 21变配电室硬母线安装 (9) 22触电急救 (10) 二〇〇六年九月二十一日

1检修安全用具的检查与使用(一) 1)什么叫检修安全用具?它包括哪几种? 在检修作业中用以保证人身安全的一类用具称检修安全用具。包括地线组、遮拦、 标示牌等。 2)对验电器有哪些要求?使用前有哪些要求是? 必须电压等级相符、试验合格、有效期内。检查发光信号正常,在带电部位检测 正常后方可使用。 3)验电工作由谁做?对验电工作有哪些要求? 由值班员完成,先验低压,后验高压,先验低处,后验高处,先验近处,后验远 处。 2检修安全用具的检查与使用(二) 1)什么叫检修安全用具?它包括哪几种? 在检修作业中用以保证人身安全的一类用具称检修安全用具。包括地线组、遮拦、 标示牌等。 2)对临时接地线有哪些要求?使用前应做哪些检查? 采用25平方毫米带透明软铜线,绝缘棒试验合格,有组别号码,附件完好齐全。 3)挂临时接地线应由谁作?对挂临时接地线有哪些要求? 由值班员完成,先接接地端,后接导体端,先接低处,后接高处。 3检修安全用具的检查与使用(三) 1)什么叫检修安全用具?它包括哪几种? 在检修作业中用以保证人身安全的一类用具称检修安全用具。。包括地线组、遮拦、 标示牌等。 2)标示牌有几类?几种?各是什么? 标志牌4类,7种,包括禁止类、警告类、准许类、提醒类; 3)说明禁止类和提醒类标示牌的用法及悬挂的数量?在哪些情况下使用允许类标示 牌? 禁止类挂在一经合闸就可以把电送到施工线路、设备的隔离开关的操作手柄上。 禁止类标示牌与工作小组数相同。提醒类标示牌与地线组数量相同。 允许类:“已接地”挂在地线组电源侧操作手柄上。 4绝缘安全用具检查与使用 1)什么叫绝缘安全用具?它包括哪几类?每类有哪些种? 具有一定的机械强度和绝缘强度的工具称绝缘安全用具。可以分为两类。 用具本身的绝缘强度足以抵抗电器设备运行电压的,称基本绝缘安全用具;如低

2019年电工上岗证实操考题及答案

2019年电工上岗证实操考题及答案 1.按给定电气原理图,选择柜内元件接线(仅接主电路) 2.电动机试车前检查,测电动机绝缘电阻。 3.启动电动机,测空载电流。 4.正确使用万用表、摇表及钳形表等电工工具及仪表。文明安全生产。 注意:1钳表测量电机电流后应告诉考官你测得的电流是多少,三相是否平衡 2摇表测量电机绝缘后应告诉考官你测得的绝缘电阻是多大,是否正常。 考官问:如何选用钳表: 1、根据设备或线路的电压选择钳表的额定电压等级,低压设备选用低压钳表,高压线路选用高压钳表; 2、根据被测线路的电流大小选择钳表的电流量程。 考官问:钳表使用时的注意事项: 1、使用前外观检查,外观清洁、无破损,钳口闭和密封,把手运动灵活,指针是否指零,如不在零位,应调零。 2、导线处于钳口正中位置并垂直,钳口应完全密封,如有“嗡嗡”声可重开合几次使钳口密封。 3、不知被测电流值时,应调到最大档,变换量程时必须将导线推出钳口。 4、消磁---将钳口开合几次。 5、测量完毕把量程开关调到最大量程位置上。 考官问:如何扩大量程测量: 将导线多绕几圈;套在钳口上进行测量。实际的电流值应用读数除以所绕的导线圈数。

考官问:如何选用摇表(摇表的作用:专门用来测量绝缘电阻的仪表)高压的选用2500V的摇表、低压的选用500V或1000V的摇表。 考官问:摇表使用时的注意事项 1、断电测量 2、摇表使用前要先检查、对摇表要进行开路、短路检查 3、摇表的转速的120转/分钟,允许有20%的变化。 4、接线要正确:“E”(地)、“L”线路、”G”(保护环) 5、转速稳定后读数。 6、雷雨天气严禁测量外电路绝缘。 考官问:测出来的电流或绝缘电阻为多少 按你测量出来的数值回答即可 考官问:测出来的绝缘电阻多大为合格 电动机的相及相与地之间的绝缘电阻应在0.5MΩ(兆欧)以上方为合格。 考官问:你现在测电动机的什么绝缘电阻、总共要测量多少次三相间的绝缘电阻或相与地(外壳)的绝缘电阻、要测量6次考官问:测量大设备要注意什么 1、测量大设备时应考虑吸收比的问题:R60/R15≥1.3方为合格,否则设备必须进行干燥才能使用 2、读数时应在表针只是稳定后进行、读数后应继续摇动手柄下断开测量导线、 考官问:交流接触器的作用 做操作开关I接=1.3I额(电动机的额定电流) 考官问:如何选择热继电器(做电动机的过载保护、型号有D字的还可作断相保护)。

维修电工(电工操作证)考试题库及答案

为了让广大电气爱好者更好地充电学习,小编会陆续收集一些相关的行业资料与大家分享。话不多说,上干货。 2019年低压电工(电工操作证) 考试题库完整版及答案(选择题) 1、交流接触器的额定工作电压,是指在规定条件下,能保证电器正常工作的( )电压。 A、最低 B、最高 C、平均 【答案】B 2、正确选用电器应遵循的两个基本原则是安全原则和( )原则。 A、经济 B、性能 C、功能 【答案】A 3、热继电器的保护特性与电动机过载特性贴近,是为了充分发挥电机的( )能力。 A、过载 B、控制 C、节流 【答案】A 4、熔断器的保护特性又称为( )。 A、安秒特性 B、灭弧特性 C、时间性 【答案】A 5、并联电力电容器的作用是( )。 A、降低功率因数 B、提高功率因数 C、维持电流【答案】B 6、为了防止跨步电压对人造成伤害,要求防雷接地装置距离建筑物出入口、人行道最小距离不应小于( )米。 A、 3 B、 2.5 C、 4 【答案】A 7、防静电的接地电阻要求不大于( )Ω。 A、 10 B、 40 C、 100

8、PE线或PEN线上除工作接地外其他接地点的再次接地称为( )接地。 A、直接 B、间接 C、重复 【答案】C 9、保险绳的使用应( )。 A、高挂低用 B、低挂调用 C、保证安全 【答案】A 10、“禁止合闸,有人工作”的标志牌应制作为 ( )。 A、红底白字 B、白底红字 C、白底绿字 【答案】B 11、当电气设备发生接地故障,接地电流通过接地体向大地流散,若人在接地短路点周围行走,其两脚间的电位差引起的触电叫( )触电。 A、单相 B、跨步电压 C、感应电 【答案】B 12、根据线路电压等级和用户对象,电力线路可分为配电线路和( )线路。 A、照明 B、动力 C、送电 【答案】C 13、下列材料中,导电性能最好的是( )。 A、铝 B、铜 C、铁 【答案】B 14、导线的中间接头采用铰接时,先在中间互绞( )圈。 A、 2 B、 1 C、 3 【答案】C 15、国家标准规定凡( )KW以上的电动机均采用三角形接法。 A、 3 B、 4 C、 7.5

电焊工实际操作技巧考试试题

职业技能鉴定国家题库试卷电焊工中级操作技能考核试卷

考件编号:____________姓名:____________准考证号:____________单位:____________ 说明 本试卷命题是以可行性、技术性、通用性为原则编制的。 本试卷是依据劳动部、机械工业部联合颁发的《中华人民共和国电焊工职业技能鉴定规范(考核大纲)》设计编制的。 试题一、题目名称:V形坡口板对接立焊题目内容(见图) 1、焊接方法:手工电弧焊 2、焊件母材钢号Q235 3、焊接形式:板对接 4、焊接尺寸:S﹡B﹡L=14*250*300(mm) 5、焊接位置立位 6、焊件坡口形式V形坡口 7、焊接材料E4315 技术要求: 1、要求单面焊双面成形 2、纯边高度与间隙自定 3、试件坡口两端不得安装引孤板 4、焊件一经施焊不得任意更换和改变焊接位置 5、点固时允许做反变形 考核规则: 1、所用试件,焊接材料的种类和数量必须按管理制度领用,试件要统一打印钢字考 号标记 2、考生应提前五分钟持准考证进入指定的考位 3、除考评人员及有关工作人员外,其它人员不准进入实际操作考试现场 4、考生在焊接结束后,应力即关闭焊机,彻底清理焊件表面的焊渣、飞溅,试件应 保持原始状态,不允许补焊、修磨或任何形式的加工。考生将清理好的试件交到 指定地点,并彻底清理焊位现场。 考核注意事项:

1、满分50分,考试时间60分钟 2、安全文明操作 板对接试件质量评分表 试题2、按工艺规程主持检修直流电焊机 在电焊机上设隐蔽故障1处。考生向考评员询问故障现象时,考评员可以将故障现象告诉考生,考生必须单独排除故障。 考核要求: (1)调查研究。 a)对故障进行调查,弄清出现故障时的现象。 b)查阅有关记录。 c)检查电动机的外部有无异常,必要时进行解体检查。 (2)故障分析 a)根据故障现象,分析故障原因。 b)判明故障部位。 c)采取有针对的处理方法进行故障部位的修复。 (3)故障排除 a)正确使用工具和仪表。 b)排除故障中思路清楚。 c)排除故障中按工艺要求进行。 (4)试验及判断 a)根据故障情况进行电气试验合格。

电工上岗证操作证考试试题及答案(题库整理)

1. 判断题万能转换开关的定位结构一般采用滚轮卡转轴辐射型结构。(错误)由多组相同结构的触点组件叠装而成的多回路控制电器 2. 单选题摇表的两个主要组成部分是手摇(直流发电机)和磁电式流比计。 3.单选题稳压二极管的正常工作状态是(反向击穿状态)。 4.单选题某四极电动机的转速为1440r/min,则这台电动机的转差率为(4)%。 5.判断题交流电流表和电压表测量所测得的值都是有效值。(正确) 6.判断题一号电工刀比二号电工刀的刀柄长度长。(正确) 7.判断题剩余动作电流小于或等于0.3A的RCD属于高灵敏度RCD。(错误) 8.判断题补偿电容器的容量越大越好。(错误) 9.单选题装设接地线,当检验明确无电压后,应立即将检修设备接地并(三相)短路。 10.单选题照明系统中的每一单相回路上,灯具与插座的数量不宜超过(25)个。 11.单选题熔断器的额定电流(小于)电动机的起动电流。 12.单选题主令电器很多,其中有(行程开关)。 13.判断题视在功率就是无功功率加上有功功率。(错误) 14.判断题复合按钮的电工符号是。(正确) 15.单选题国家规定了(11)个作业类别为特种作业。 16.单选题用于电气作业书面依据的工作票应一式(2)份。 17.单选题接闪线属于避雷装置中的一种,它主要用来保护(高压输电线路)。 18.判断题Ⅱ类设备和Ⅲ类设备都要采取接地或接零措施。(错误) 19.判断题电机运行时发出沉闷声是电机在正常运行的声音。(错误) 20.单选题测量电动机线圈对地的绝缘电阻时,摇表的“L”、“E”两个接线柱应(“L”接在电动机出线的端子,“E”接电动机的外壳)。

21.单选题在一个闭合回路中,电流强度与电源电动势成正比,与电路中内电阻和 外电阻之和成反比,这一定律称(全电路欧姆定律)。 22.单选题暗装的开关及插座应有(盖板)。 23.单选题一般电器所标或仪表所指示的交流电压、电流的数值是(有效值)。 24.单选题我们使用的照明电压为220V,这个值是交流电的(有效值)。 25.单选题电动机定子三相绕组与交流电源的连接叫接法,其中Y为(星形接法)。 26.单选题一般照明场所的线路允许电压损失为额定电压的(±5%)。 27.单选题几种线路同杆架设时,必须保证高压线路在低压线路(上方)。 28.判断题复合按钮的电工符号是。(正确) 29.单选题电磁力的大小与导体的有效长度成(正比)。 30.单选题感应电流的方向总是使感应电流的磁场阻碍引起感应电流的磁通的变化,这一定律称为(楞次定律)。 31.单选题绝缘手套属于(辅助)安全用具。 32.单选题电容器在用万用表检查时指针摆动后应该(逐渐回摆)。 33.判断题用万用表 R*1KΩ欧姆档测量二极管时,红表笔接一只脚,黑表笔接 另一只脚测得的电阻值约为几百欧姆,反向测量时电阻值很大,则该二极管是好的。(正确) 34.判断题电工特种作业人员应当具备高中或相当于高中以上文化程度。(错误) 35.判断题当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火,并选择干粉 或者二氧化碳灭火器,尽量少用水基式灭火器。(错误) 36.判断题改变转子电阻调速这种方法只适用于绕线式异步电动机。(正确) 37.判断题使用电器设备时,由于导线截面选择过小,当电流较大时也会因发热过 大而引发火灾。(正确)

维修电工技师实操考题和参考答案解析

维修电工技师实操考题和参考答案解析 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

实操考试(参考答案) 试题1:用PLC进行控制电路的设计、模拟安装与调试 根据图1所示钻孔专用机床示意图,用PLC进行控制电路的设计并且进行模拟安装与调试。 (1)工作原理图中左、右动力头主轴电动机为M1,进给运动由液压驱动,液压泵电动机为M2。机床的工作过程为:首先启动液压泵,按下启动按钮后加紧工件→左、右动力头同时快进并启动主轴→转入工进加工→停留→分别快退→松开工件,停主轴……如此实现循环。 (2)控制要求 1)工作方式设置为自动循环、单周。 2)有必要的电气保护和联锁。 3)自动循环时应按上述顺序动作。 (3)具体考核要求 1)电路设计:根据工作任务,设计主电路,列出PLC控制I\O 接口元件地址分配表;根据加工工艺设计梯形图及PLC控制I\O接口接线图;根据梯形图,列出指令表。 2)PLC键盘操作:熟练操作键盘,能正确地将所编程序输入到PLC中;按照被控制设备的动作要求进行模拟调试,直至达到设计要求。 3)通电试验:正确使用电工工具及万用表,进行仔细检查,通电试验,并注意人身和设备安全。 解答:

3、钻孔专用机床梯形图 4、钻孔专用机床指令语句表 试题2:X62W万能铣床电路故障检修 一、电路分析 1.主轴电动机的控制 控制线路的启动按钮SB1和SB2是异地控制按钮,方便操作。SB3和SB4是停止按钮。KM3是主轴电动机M1的启动接触器,KM2是主轴反接制动接触器,SQ7是主轴变速冲动开关,KS是速度继电器。 (1)主轴电动机的启动启动前先合上电源开关QS,再把主轴转换开关SA5扳到所需要的旋转方向,然后按启动按钮SB1(或SB2),接触器KM3获电动作,其主触头闭合,主轴电动机M1启动。 (2)主轴电动机的停车制动当铣削完毕,需要主轴电动机M1停车,此时电动机M1运转速度在120转/分以上时,速度继电器KS的常开触头闭合(9区或10区),为停车制动作好准备。当要M1停车时,就按下停止按钮SB3(或SB4),KM3断电释放,由于KM3主触头断开,电动机M1断电作惯性运转,紧接着接触器KM2线圈获电吸合,电动机M1串电阻R反接制动。当转速降至120转/分以下时,速度继电器KS常开触头断开,接触器KM2断电释放,停车反接制动结束。 (3)主轴的冲动控制当需要主轴冲动时,按下冲动开关SQ7,SQ7的常闭触头SQ7-2先断开,而后常开触头SQ7-1闭合,使接触器KM2通电吸合,电动机M1启动,松开开关机床模拟冲动完成。 2.工作台进给电动机控制

电工特种作业操作证实操考试问答题复习过程

电工特种作业操作证实操考试问答题 一、电工安全技术A卷 1、触电急救知识 当发现有人触电时,应立即拉开开关,拔出插头,断开电源; 做好防止触电人二次伤害的工作; 检查触电人的伤势情况,送医院或当场实施人工急救; 实施人工急救:人工呼吸急救法和胸外挤压急救法。 2、人工呼吸急救法:使触电者仰卧,清除触电者口鼻中的异物,救护人深吸一口气,向触电者口内吹气时,同时捏住鼻孔以防止漏气。吹气2秒,离开触电者的口,松开鼻孔让其自行呼吸3秒,每分钟重复操作12次。 3、胸外按压急救法:使触电者仰卧,清除触电者口鼻中的异物,救护人以中指对准锁骨凹堂心窝,掌心自然对准按压点(心窝)双手重叠向下挤压3~4厘米,然后放松,每分钟挤压80次。 4、人工呼吸与胸外心脏挤压法同时进行急救方法: 以上两种方法同时交替进行,两人操作:一救护人口对口(鼻)人工呼吸时,应将触电者仰卧头部向后仰,鼻孔向上,每次吹气2~3次,同时另一救护人跪在触电者一侧,两手相叠放在心窝上方中,胸骨下二分之一到三分之一处,掌根用力垂直向下,向心脏挤压每次10~15次;救护一直到苏醒为此。 单人操作,先进行2次人工呼吸,并在60~75秒时间按压15次,呼吸2次,依次重复进行,救护一直到苏醒为此。

5、灭火器的使用 灭火器使用前查看是否有效,指针应在绿色范围 首先切断电源:1、将灭火器上、下倒动几次;2、拔开销子,按压下手把,3、把喷嘴对准火焰根部来回扫射推进。 (1)、带电灭火有四种灭火器:不能用导电的灭火器材,1、干粉灭火器2、四氯化碳3、二氧化碳4、1211 (2)、不带电灭火器:如果不是电器和旋转电机,那么对灭火器无特殊要求,1、干粉灭火器2、四氯化碳3、二氧化碳4、1211,水、砂子等。 灭火注意安全事项 当空气中二氧化碳浓度达到10%时,会使人窒息;所以使用二氧化碳时要站在上风侧。 当空气中四氯化碳含量为150~200mg/升,人吸入就会中毒死亡;所以使用四氯化碳是要带防毒面罩。 带电灭火的安全距离:使用二氧化碳或1211等不导电灭火器,使用二氧化碳救火时人体及灭火器喷嘴至带电体的最小距离,10千伏者不应小于0.4米;35千伏者不应小于0.6米。 泡沫灭火剂不能带电灭火,适宜油类灭火,四氯化碳适宜油类灭火。注意:用高压水枪灭火时:电压110千伏不应小于3米;电压220千伏不应小于5米。

电工上岗证实操考试题

实操考试注意事项: 1.为了实操考试时的安全文明生产,一定要穿长袖的一套工作服,穿绝缘鞋,不能穿短衣短裤和露趾的凉鞋、拖鞋进入考场。 2.准备好万用表和接线用的十字螺丝刀。 3.实操考核有四项,分别是动力、照明、工具、急救。每考完一项先离开考场到指定处登记分数,然后再安排考下一项。 4.动力配分35分,照明配分30分,工具配分15分,急救配分20分。 5.(工具)+(急救)要够28分; (工具)+(急救)+(动力)+(照明)要够80分;具备这两个条件实操才合格。 照明及仪表部份(一) 考题名称: 1、用二极管和三端稳压管等元件按图接出串联稳压电源。 2、使用双联开关控制一具照明灯的线路接线。 考核内容: 1)按给定电子技术接线图,选择元件进行接线并用 万用表判断元件好坏及测量。 2)讲述二极管、电容器及三端稳压集成块的功能。 3)正确选择照明灯具,开关及电源电压、按要求正 确连接、标明规程规定的各种安装场所要求的最 低安装高度及电源电压选择。 4)文明安全生产。 考核时间:60分钟考题配分:30分,其中电子技术部分占15分,照明部分占15分 照明及仪表部份(二) 考题名称:

1.用桥堆和三极管等元件接出串联稳压电源。 2.简单的单一开关控制的照明线路接线。 考核内容: 1.按给定电子技术接线图,选择元件进行接线,并 用万用表判断元件好坏及测量。 2.讲述电阻及稳压二极管功能。 3.正确选择照明灯具,开关及电源电压、按要求正确 连接、标明规程规定的各种安装场所要求的最低 安装高度及电源电压选择。 4.文明安全生产。 考核时间:60分钟考题配分:30分,其中电子技术部分占18分,照明部分占12分 照明及仪表部份(三) 考题名称: 单相电度表带日光灯的安装及接线。 考核内容: 1.单相电度表直接式的接线、安装场所的选择、 安装高度的规定、表位线的选择。 2.日光灯的安装接线,正确选择开关日光灯。 3.日光灯的各种常见故障及排除方法。 4.通电试运,读取电度表的读数。 5.文明安全生产。 考核时间:60分钟考题配分:30分,其中电度表接线及读表占15分,日光灯安装接线占15分。 照明及仪表部份(四) 考题名称:

电工上岗证实操考试复习资料

电工上岗证实操考试复习资料 珠海市安全生产监督管理局 一、考试方法:考题分四组,每组三小题,共十二题。考生由监考员在每一组中任抽 出一道题进行考核,共考四题,每题25分。每题考核时间为15分钟,共考1小时。考试前由培训单位公布考试时间和考生考试顺序,考生则按顺序带齐考试用具进入考场应考。 二、评分方法:根据考生对仪表、设备、元件的认识、阅图能力、操作正确与否、熟 练程度、判断并排除故障能力以及对考评员所提出问题的解释能力等方面,进行综合评定成绩。 三、考试内容: 第一组:供电与照明(25分)(考核要求:1、接线,2、画图,3、笔答题,4、回答问题。) (1)、居民供电与日光灯照明电路; (2)、居民供电与两控一灯一插座电路; (3)、三相四线带电能表的接线。 第二组:电工仪表与测量(25分)(考核要求:1、操作,2、笔答题,3、回答问题。) (1)、万用表的使用; (2)、兆欧表的使用; (3)、钳形电流表与接地电阻测量仪的使用。 第三组:电机与变压器(25分)(考核要求:1、操作,2、画图,3、笔答题,4、回答问题。) (1)、三相异步电动机首、尾端的判别; (2)、变压器极性与变比的测定; (3)、电机双重联锁正反转控制电路。 第四组:三相交流电动机控制线路原理与操作(25分)(考核要求:1、看图口述工作原理,2、笔答题,3、回答问题) (1)、线绕电动机转子回路串电阻起动控制线路; (2)、自耦变压器降压起动控制线路; (3)、Y-△降压起动控制线路。

实操内容 一、 供电与照明 (一)居民供电与日光灯照明电路 电路如下图所示 N L S 5 4 3 1 2 启辉器 光管 镇流器 开关 限流开关 电能表 漏电开关 一)电能表(有功电能表) (1)作用:计量负载所消耗的用电量,它只计量有功电量,不能计量无功电量。1度电=1KW ·h 。 (2)结构:主要由电压线圈、电流线圈、永磁磁铁、铝转盘、齿轮和计数器等组成。 (3)工作原理:当电压线圈加上额定电压,电流线圈通过电流时,电压线圈、电流线圈所产生的磁通及永磁磁铁产生的磁场共同作用在铝盘上使铝盘产生转动力矩而转动,并通过计数器,把负载所消耗的电量计录。 (4)使用注意事项:1、必须垂直安装,离地面1.7-1.9米高,倾斜安装会使电能表产生误差,水平安装电能表则不转;2、注意表的进、出线接须需线正确(端子1为{火线}进线,端子2已于端子1内部联接,端子3为{火线}出线,端子4为{零线}进线,端子5为{零线}出线);3、凡用电量超过(任何一相的计算负荷电流)120A 的,必须配装电流互感器;4、正确读数。读数方法:当前抄表时的表底数减去上次的表底就是这一段时间内的用电量。单位:K W ·h 。 二)限流开关 (1)作用:用来接通、分断负载电路,并限制电路中的负载电流。 (2)结构:主要由脱扣器、双金属片、操作机构等组成。 (3)工作原理:当线路发生短路或严重过载电流时,负载电流超过限流开关的额定工作电流时,双金属片受热弯曲使脱扣器动作,将主触头分断,切断主回路。 (4)使用注意事项:1、注意限流开关的进、出线接线须需正确。 三)漏电开关 (1)作用:凡所控制的线路或电气设备发生漏电时,能自动切断电源,以免发生设备或人身事故。

电焊工实际操作考试试题

电焊工技术比武实际操作试题 考试要求: 1.考试所需工具(面罩、手锤、钢丝刷、渣锤、扁铲、焊把等)由 承办方三分部提供。 2.设备为交流焊机,焊条为422,规格:φ 3.2、φ 4.0。 3.装配平齐,间隙、钝边自定,允许采用反变形。 4.板件在两端20mm坡口定位焊,单面焊双面成形,焊缝两端20mm 围缺陷不计。 5.板件焊接方向采用一个方向焊接,不得由中间向两端或由两端向 中间焊接。 6.管状试件定位焊缝不允许在仰焊(六点钟)位置。单面焊双面成 形。管状试件离地面高度不高于1200mm。 7.管状试件在焊接过程中,试件不准取下、移动或改变焊接位置。 8.试件在正式施焊后,不允许动用电动工具打磨、处理接头。 9.焊接作业结束清理焊位卫生。 10.对违反规定者将给予适当扣分处理。 11.考试时间暂定100分钟,总分100分实操90,其它10分。 12.注意基本安全要求。

基本安全要求评分标准(共10分,每项2分) 1、工作前,将劳动保护用品穿戴齐全,且保持干燥绝缘,防止触电。 2、工作前,检查电焊机把线、接地线、各接点是否有松动或有无金属物。合闸后,发现电焊机有异声,应立即拉闸进行检查,避免发生设备事故。 3、严禁利用厂房的金属结构、管道、轨道或其他金属搭接起来作为导线使用。 4、工作休息中,必须将闸拉下。如停时间短暂,可以不拉,但不得离开工作岗位,夹钳必须放在绝缘处。 5、工作完成后,要及时拉闸断电,把线盘好,并检查操作地点,确认无起火危险后,方可离开。

试题一:低碳钢板立位对接手工电弧焊(40分)

低碳钢板平位对接手弧焊评分标准

初级电工操作证实操考试试题.doc

试题编号 :1101 深圳市特种作业 (电工 )实操试题 姓名 : 考题名称 准考证号码 : :电工安全技术 A 考核日期: 年月日 分时交卷时间开考时间: 时分 评卷人 : : 考核时间定额 :120 总得分 分钟 : 监考 人: 一.电气控制线路的连接(60) 得分 考核项目评分标准 分得扣分记 及备录 注 考评员 签字 1 考核项目 ) 元未进行选择和检查元件者不得分 件(6 分 2. 连接工艺 ) : 分,主回路按规定颜色得31.布线整齐美观得 3 分 2.主回路分(21 横平竖直 ,弯成直角 , 3 分 3.连接端子不超过2根导线得分4 导线与端子接触良好得 3 无导线绝缘皮压入端子得 5.3 分 6 导线露铜不超过 2mm 分分 7 导线与接线桩连接做羊眼圈或 瓦型或反圈得 3 线路检查 (5 分 ) 3.经考评员检查不能通电此项不得分 4.通电试车 1.一次通电不成功扣10 分 2.第二次通电不成功 或放弃不得分 )5 接地线 (8分仪表外壳有一处不接地扣 4 分电机 ,柜体 , .二触电 1. 演示人工呼吸与胸外心脏挤每项操作 5 分 急救 ) 压法同时进行的救护方法(10 (25 分分 ) 2. 胸外心脏挤压法的操作分) 救护不成功不得 (15 分 不带电设备起火②带电设 1. ( 备起火由考评 1.宜选用的灭火器 员指定一种情三 .灭火器材使用 ) ____________. 演 .(15), 况如何进行灭火分) 示使用方法 2. (15 分

分违反安全操作规程或安全文明生产的酌情扣5-50 注: 考试时间到 ,所有考生停止操作 ,并且交卷离场 .接完线的考生等候考评员通知试车 (已通电两次者除外 ) 试题编号 :1102 深圳市特种作业 (电工 )实操试题 姓名 : 考题名称 准考证号码 : :电工安全技术 B 考核日期: 年月日 分: 时分分钟考核时间定额:120 总得分开考时 间: : 时 评卷人: 交卷时间 监考人: 一. 电气控制线路的连接(60 分 ) 考核项目评分标准得分 ________ 得扣分记录 分及备注 考评员 签字 1 选择和检查 ) 未进行选择和检查元件者不得分 元件 (6分 连接工艺 2.) : 主回路按规定颜色得布线整齐美观 ,3 分 1. 得 3 分,2.主回路(21 分横平竖直 ,弯成直角 3 分根导线得 3.连接端子不超过 2 3 分 4 导线与端子接触良好得 3 分 5.无导线绝缘皮压入端子得分 2mm6 导线露铜不超过分7 导线与接线桩连接做羊眼圈或瓦 型或反圈得 3 3.线路检查) (5 经考评员检查不能通电此项不得分 分 4.通电试车(20一次通电不成功扣分)或放弃不得分 二.电气测量 (通电成功后进行8 分 ) 测量负载的相电压(4 分)线电压10 分 1. 2. 第二次通电不成功(4 分) 三. 导线字,单股或多股导线的“一”) ). B(10 分 A(15 分 ) 连接 ) 1.”字连接 (由考评员指定 ) T“ ) 分 ) C(5 分 .D(0 分(25 (15 分

电工上岗证实操考试指导书

电工上岗证实操考试指导书 珠海市安全生产监督管理局 一、考试方法:考题分四组,共十题。考生由监考员在每一组中任抽出一 道题进行考核,共考核四题,每题25分。共需考核时间为70分钟。考试前由培训单位公布考试时间和考生考试顺序,考生则按顺序带齐考试用具进入考场应考。 二、评分方法:根据考生对仪表、设备、元器件的认识、阅图能力、操作 正确与否、熟练程度、判断并排除故障能力以及对考评员所提出问题的解释能力等方面,进行综合评定成绩。 三、考试内容: 第一组:民居供电与照明(25分)(考核要求:1、接线,2、元器件识别及应用注意事项,3、问题回答。) 1、民居用电及日光灯照明、二控一灯一插座线路接线 2、三相四线电度表带电流互感器的接线 第二组:电工仪表使用与测量(25分)(考核要求:1、接线,2、测试及测试注意事项,3、问题回答。) 1、兆欧表、接地电阻测量仪使用与测量 2、万用表、钳形电流表的使用与测量 第三组:电力拖动控制电路接线(25分)(考核要求:1、接线,2、元器件识别及应用注意事项,3、问题回答。) 1、电动机点动与连动控制线路接线 2、电动机异地控制线路接线 3、电动机双重联锁正、反转控制线路接线 第四组:三相交流电机与控制线路(25分)(考核要求:1、正确起动及停止电路,2、叙述电路的工作原理,3、元器件识别及应用注意事项,4、问题回答) 1、Y—△降压起动控制线路板 2、自耦降压起动控制线路板 3、绕线式异步电动机控制线路板

实操内容 第一组:民居供电与照明 (一)民居用电及日光灯照明、二控一灯一插座线路接线 电工实操考核评分表 一、民居供电与照明 姓名:准考证号: 珠海市安全生产宣传教育中心制

电工上岗证培训教程大纲

电工上岗证培训教程大纲 第一课时 电工基础 1.1 直流电路 1.2 电磁基本知识 1.3 电相交流电 1.4 三相交流电 1.5 电子技术认识 第二课时 预防触电与急救 2.1 电流对人体的危害 2.2 触电种类和方式 2.3 触电救护 2、电工安全与措施 2.1 电气安全工作与要求 2.3 保证安全的技术措施 2.4 安全用具的使用和安全标识实操内容:(一) 1、单股导线的平接和T接 2、控制一盏灯和一个插座线路接线 3、日光灯线路接线 第三课时 防雷保护和接地接零1 、防雷保护 3.1 雷击的种类 3.2 防雷装置安全要求

3.3 雷电事故如何预防 3.4 保护接地和保护接零装置的工作原理 3.5 接的和接零保护装置的安装和规 范 实操内容 :( 二 ) 4、电能表接线和双联开关接线 第四课时 电工常用仪表的使用 低压断路器的原理及选型、选用、要求 4.5 漏电保护器的原理及选型、要 求、注 意事项 4.6 交流接触器结构原理、选用 4.7 低压熔断器的种类规格及选用 4.8 按钮、行程开关结构与选用 4.9 中间继电器时间继电器兀器件认识简介 实操内容 :( 三) 5、万用表测电压 测电路的通断 6、兆欧表测绝缘 二兀二表电能表接线RCD 二相四线控制电动机和一盏照明灯接线 第五课时 异步电动机线路控制 5.1 电器线路图的识读及接线 5.2 电动机的单向运转线路分析 5.3 电动机的正反线路分析 实操内容 :( 四) 7、电动机的单向运转接线 4.1 万用表的使用及注意事项 4.2 钳形电流表的使用及注意事项 4.3 兆欧表的使用及注意事项 4.4

动力部分 一、相电动机使用交流接触器带热继电器作正反转控制接线 考核内容: 1.按给定电气原理图,选择柜内元件接线(仅接主电路)。 2.电动机试车前检查,测电动机绝缘电阻。 3.启动电动机,测空载电流。 4.正确使用万用表,摇表及钳形表等电工具及仪表。 5.文明安全生产。 考核时间:60分钟,考核配分:35分。 二、一单向循环输送带的电动机控制回路上加装限位开关和护罩安全开关的接线。 考核内容: 1.按给定电气原理图,选择柜内元件接线(仅接控制回路)。 2.判别给定电动机定子绕组的首尾端,并测量定子绕组相间及对地绝缘电阻。 3.按要求对电动机进行Y或△连接。 4.正确使用万用表、摇表等电工工具及仪表。 5.文明安全生产。 考核时间:60分钟,考核配分:35分。 三、接一台电动机单向连续运转带点动控制的接线。 考核内容: 1.按给定电气原理图,选择柜内元件接线(仅接控制回路) 2.判别给定电动机定子绕组的首尾端,并测量定子绕组相间及对地绝缘电阻。 3.按要求对电动机进行Y或△连接。 4.正确使用万用表、摇表等电工工具及仪表。 5.文明安全生产。 考核时间:60分钟,考核配分:35分。 四、交流接触器安装前的检查及电动机试车。 考核内容: 1.指出给定交流接触器所存在的缺陷。 2.交流接触器的检修。 3.电动机试车前检查,测绝缘电阻。 4.启动电动机,测空载电流。 5.正确使用万用表,摇表及钳形表等电工具及仪表。 6.文明安全生产。 考核时间:60分钟,考核配分:35分。 照明及仪表部份 照明及仪表部份(一) 1.用二极管和三端稳压管等元件按图接出串联稳压电源。 2.使用双联开关控制一具照明灯的线路接线。考核内容: 1.按给定电子技术接线图,选择元件进行接线,并用万用表判元件好坏及测量。 2.讲述二极管、电容器及三端稳压集成块的功能。正确选择照明灯具、开关及电源电压。按要求正确连接,标明规程规定的各种安装场所要求的最低安装高度及电源电压选择。 3.文明安全生产。 考核时间:60分钟,考核配分:35分。其中电子技术部分占15分,照明部分占15分。 照明及仪表部份(二)

安徽省电工上岗证实操考试试题

安徽省电工上岗证实操考试试题 一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意) 1、市场经济条件下,不符合爱岗敬业要求的是__的观念。 A.树立职业理想 B.强化职业责任 C.干一行爱一行 D.多转行多受锻炼 2、JT-1型晶体管图示仪输出集电极电压的峰值是__V。 A.100 B.200 C.500 D.1000 3、根据__分析和判断故障是诊断所控制设备故障的基本方法。 A.原理图 B.逻辑功能图 C.指令图 D.梯形图 4、如果发电机的端电压达到额定值而其电流不足额定值,则需__线圈的匝数。A.减小淬火变压器一次 B.增大淬火变压器一次 C.减小淬火变压器二次 D.增大淬火变压器二次 5、关于变压器,下列说法错误的是__。 A.变压器是一种静止的电气设备 B.变压器用来变换电压 C.变压器可以变换阻抗 D.变压器可以改变频率 6、电路的作用是实现能量的传输和转换、信号的__和处理。 A.连接 B.传输 C.控制 D.传递 7、某互感器型号为JDG—0.5,其中0.5代表()。 A.额定电压为500V B.额定电压为50V C.准确等级为0.5级 D.额定电流为50A 8、按钮联锁正反转控制线路的优点是操作方便,缺点是容易产生电源两相短路事故。在实际工作中,经常采用按钮,接触器双重联锁__控制线路。 A.点动

B.自锁 C.顺序启动 D.正反转 9、变压器在传输电功率的过程中仍然要遵守__。 A.电磁感应定律 B.动量守恒定律 C.能量守恒定律 D.阻抗变换定律 10、选择兆欧表的原则是__。 A.兆欧表额定电压要大于被测设备工作电压 B.一般都选择1000V的兆欧表 C.选用准确度高、灵敏度高的兆欧表 D.兆欧表测量范围与被测绝缘电阻的范围相适应 11、对于每个职工来说,质量管理的主要内容有岗位的质量要求、质量目标、__和质量责任等。 A.信息反馈 B.质量水平 C.质量记录 D.质量保证措施 12、由一组逻辑电路判断控制整流器触发脉冲通道的开放和封锁,这就构成了__可逆调速系统。 A.逻辑环流 B.逻辑无环流 C.可控环流 D.可控无环流 13、运行指示灯是当可编程序控制器某单元运行、__正常时,该单元上的运行指示灯一直亮。 A.自检 B.调节 C.保护 D.监控 14、为了促进企业的规范化发展,需要发挥企业文化的__功能。 A.娱乐 B.主导 C.决策 D.自律 15、__控制系统适用于精度要求不高的控制系统。 A.闭环 B.半闭环 C.双闭环 D.开环 16、对电感意义的叙述,__的说法不正确。 A.线圈中的自感电动势为零时,线圈的电感为零 B.电感是线圈的固有参数

电工上岗证实操考试复习资料.

电工上岗证实操考试复习资料 一、考试方法:考题分四组,每组三小题,共十二题。实操内容 一、供电与照明 (一)居民供电与日光灯照明电路 电路如下图所示 电能表 一)电能表(有功电能表) (1)作用:计量负载所消耗的用电量,它只计量有功电量,不能计量无功电量。1度电=1KW·h。 (2)结构:主要由电压线圈、电流线圈、永磁磁铁、铝转盘、齿轮和计数器等组成。 (3)工作原理:当电压线圈加上额定电压,电流线圈通过电流时,电压线圈、电流线圈所产生的磁通及永磁磁铁产生的磁场共同作用在铝盘上使铝盘产生转动力矩而转动,并通过计数器,把负载所消耗的电量计录。 (4)使用注意事项:1、必须垂直安装,离地面1.7-1.9米高,倾斜安装会使电能表产生误差,水平安装电能表则不转;2、注意表的进、出线接须需线正确(端子1为{火线}进线,端子2已于端子1内部联接,端子3为{火线}出线,端子4为{零线}进线,端子5为{零线}出线);3、凡用电量超过(任何一相的计算负荷电流)120A的,必须配装电流互感器;4、正确读数。