第一章工程概况

§1工程综合说明

本次为青浦区徐泾镇珠路、泗沙路、徐龙路、汇龙路等10 条市政道路雨污水管道进行修复和雨污混接改造等工程,检测排水管道长度约21294 米。质量要求:竣工验收质量等级必须达到合格。

§2施工总体设想

进场准备工作→测量放线→拆除工程→土方工程→管道安装工程→井室砌筑→沟槽土方回填→沥青道路修复→清场竣工验收

§3合理的施工顺序

1、本工程为道路以及排水改造工程,故本工程为两个施工阶段,第一阶段为道路拆除阶段,第二阶段为管道及路面的施工阶段。

2、总体计划安排为每个施工段划分为六个流水作业阶段:

第一阶段:施工前准备,测量放线;

第二阶段:拆除工程施工

第三阶段:土方开挖施工;

第四阶段:排水管道工程施工;

第五阶段:路面工程的施工;

第六阶段:工程收尾及竣工验收。

第二章施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责任承诺工期目标

本工程的总工期为100个日历天。我公司将采取措施及制定完善的制度,进行组织施工和优化施工方案,保证在规定工期内完成全部工程。计划开工日期: 2017 年 8 月 30 日,计划竣工日期: 2017 年12 月 8 日。

详细计划详见《施工总进度计划》(附后)

第三章劳动力、机械设备投入计划及保证措施

第一节主要劳动力进场计划和管理

§1劳动力管理原则

充足的劳动力投入是确保工期实现的一项必不可少的要素,对于专业施工工种和劳动力的选择,必须以素质高、技术好为条件进行选取,我司将选派强有力的施工队伍进场施工,

在技术上施工队伍完全有能力胜任本工程施工。

在劳动力的需求量上,我司将根据各分部分项工程的特点以及工期控制的要求配备足够的劳动力,建立奖罚制度,开展劳动竞赛,作好班组工作,生活等的后勤保障,确保施工任务的顺利完成。

§2施工队伍的准备

根据确定的现场管理机构建立项目施工管理层,选择高速质的施工作业队伍进行该工程的施工。

1、根据该工程的特点和施工进度计划的要求,确定各施工阶段的劳动力需用量计划。

2、进行必要的技术、安全、思想和法制教育,教育工人树立“质量第一,安全第一”的正确思想:遵守有关施工和安全的技术法规;遵守地方治安法规。

3、生活后勤保障工作:在大批施工人员进场前,必须做好后勤工作的安排,为职工的衣、食、住、行等应予全面考虑,应认真落实,以便充分调动职工的生产的积极性。

§3劳动力使用计划

第二节主要机械、检测设备投入计划

机械设备维修、保养措施

在现代建筑施工逐渐向自动化、机械化发展,施工机械在建筑施工中占了越来越重要的位置,在每个大型项目中,施工机械的管理与应用将极大影响到施工的进度与质量,我企业

在经过多年的建筑施工管理,在施工机械的应用与管理中已走出一条科学而行之有效的道路。

施工机械设备的保养与维修

机械设备的保养与维修必须按其自身的使用阶段特点而进行,广大的机械施工操作人员必须对此有清晰的认识。

1.机械设备的保养

机械设备保养目的是为了保持机械设备的良好技术状态,提高设备运转的可靠性和安全性,减少零件的磨损,延长使用寿命,降低消耗,提高机械施工的经济效益。保养分为例行保养和强制保养。例行保养属于正常使用管理工作,它不占用机械设备的运转时间,由操作人员在机械运转间隙进行。其主要内容是:保持机械的清洁,检查运转情况,防止机械腐蚀,按技术要求润滑等等。强制保养是隔一定周期,需要占用机械设备的运转时间而停工进行的保养。强制保养是按照一定周期和内容分级进行的。保养周期根据各类机械设备的磨损规律、作业条件、操作维护水平及经济性四个主要因素确定。

2.机械设备的修理

机械设备的修理,是对机械设备的自然损耗进行修复,排除机械运行的故障,对损坏的零部件进行更换、修复。对机械设备的领检和修理,可以保证机械的使用效率,延长使用寿命。

第四章施工平面布置和临时设施布置

第一节施工总平面布置

§1施工平面布置依据

根据业主提供的总平面图和施工图纸及文明施工的规定进行平面布置。

§2施工平面布置原则

施工总平面图布置合理与否,将直接关系到施工进度的快慢和安全文明施工管理水平的高低,为保证现场施工顺利进行,具体的施工平面布置原则如下:

1、在满足施工的条件下,节约施工用地。

2、满足施工需要和文明施工的前提下,减少临时建设投资。

3、在保证场内交通运输畅通和满足施工对材料要求的前提下,最大限度的减少场内运输,特别是减少场内二次搬运。

4、符合施工现场卫生及安全技术要求和防火规范。

第二节临时设施的布置

由于本工程施工现场较少,且为排水改造施工,我司考虑租用民房用于生活临设;因此现场主要布置施工的场地,材料的堆放等,以确保能达到创安全文明样板工地的要求。

第五章关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案

第一节重点难点分析及解决方案

§1工程难点分析

根据招标文件、设计图纸的要求,结合现场勘察后的分析,本工程的施工组织有如下特点与难点:

1.本工程的路基工程是本工程的重点。

2.排水工程中管道施工是本工程的重点、难点

3. 混凝土路面的混凝土质量控制是重点内容。

4.本工程工期紧张且压力大,所以如何保证在预定的工期内保质保量地完成全部施工任务是本工程的难点。

5.工程涉及工序多,包括道路、排水等工程。交差作业多,所以作业班组之间的相互协调配合是本工程的重难点。

6.与业主、监理单位及设计院各方面的协调也是本工程的难点之一。

7.工程施工涉及多样地下管线,对地下管线的保护尤为重要。

§2重点、难点解决方案

1.选配好的项目领导决策层加强对本工程施工的宏观调控。

2.选择有多年的施工经验的施工队伍参与本工程的施工。

3.由项目经理部编制总体施工计划,包括各专业分部、分项工程,工程的开、完工时间,主要材料和设备的到货时间等,并采用计算机软件进行动态管理,依施工情况变化而及时调整。

4.本工程的具体施工难点解决方案将在后面的质量控制中重点提及,本节就暂时不作详细论述。

4.协助建立高效的工程例会制度,加强与业主、监理、质监的沟通和配合,做好会议纪录,对要解决的事项,明确完成人和完成时限,并设定追踪。

5.要求并协助组织跨专业的图纸会审,以尽早发现和解决不同专业图纸的“碰撞”问题。

6.在交叉施工的高潮阶段,实行各工种每日碰头制度,及时解决工程中产生的矛盾和问题,保证工程的顺利进展。

7.加强对各阶段施工工期关键点的控制,确保每一阶段的施工工期能够在总工期不变的情况下对每一阶段的工期控制点及时的做出相应的调整。

第二节测量定线

测量定线测量主要是指道路中线的恢复,由于工程在勘测设计阶段所设置的中线桩有可能丢失、损坏或移位,因此,为保证工程施工中道路的中线位置正确,施工前必须进行一次中线复测。

测量定线之前,要详细审核设计图纸,并将图纸中存在的问题或搞不清楚的问题认真地记录下来,以便在实地查验或组织会审时证实问题的真实性。

测量定线的任务:对中心线控制桩进行复测与加密,对路线高程进行复测与增设水准点,横断面进行检验与补测,同时对设计问题提出改进方案。

对所有的测量进行记录并整理所有资料,每段测量完成后,交给监理工程师检查核对。

第三节道路拆除工程

本工程施工前首先要拆除旧混凝土路面、基层、原排水沟侧墙。施工采用两台履带式PC-200挖掘机装破碎器拆除。拆除时就考虑以下几点:

1.拆除开挖时,基层保护应该做好前备测量的工作,以防基层的破坏,对后面施工产生影响.

2.因为施工场离居民区较近,粉尘控制要求高,拆除时,要不断的浇水降尘,防止施工粉尘过多,造成环境污然.

4.噪音控制也是拆除时要注意的问题,为了不影响施工场地周围居民的生活,合理安排施工工序,严禁在中午和夜间正常休息时间(中午11:30~13:30,晚上22:00后)进行生产作业。

第四节土方工程

1.在施工测量完成以前,不得动手开挖,开挖时,遇非适用材料必须挖除,在挖除之前对非适用材料的范围先行测量,并在开挖完成后及回填之前重新进行测量。

2.开工前在现场放出路基边缘、借土场、弃土场等具体位置,标明其轮廓,提请监理工程师检查批准。

3.开工前应对现场施工范围内不再保留的植物、垃圾、有机杂质等清理干净。

4.所有挖方或填方作业均应严格符合图纸或监理工程师指定的线向、标高和横断面

(1)土方开挖

1.旧路土方开挖注意事项

1)旧路土方开挖无论工程量有多大,土层有多深,均严格禁止用爆破法施工;

2)开挖中如发现土层性质有变化或遇有地下管道、电缆,应修改施工方案,

并及时报清监理工程师批准;

2)挖土方时必须注意对地下管道、缆线和其他构造物的保护,并应妥善保护文

物古迹。一旦发现上述情况应立即报告监理工程,停止作业等指示处理;3)居民区的开挖,要采取有效措施,以保证居民及施工人员的安全,并为附近

居民的生活及交通提供有效的临时便道或便桥。

(2)雨季施工保证压实度的施工措施

为保证压实度,采取以下几种措施:

1、施工前制订详细土方施工计划,合理安排人力、物力、力争在非雨天多投入设备和人力、加大工作量。

2、施工前,保证路基表面平整度和横坡符合验收规范的要求,确保雨天路基不积水。

3、压实后的路基经雨水淋湿,因有横坡将水排至现有排水系统,故雨天的影响深度一般不太深。

4、路基如出现“弹簧土”现象,则进行换土处理。

第五节排水管道施工工程

一、基坑开挖、支护

本道路雨水管埋深1.5~3.8米,污水管道埋深3.5~5.5米。为方便施工,降低工程造价,采用先降土2米,然后再进行放坡支护,局部较深的基坑采用打拉森Ⅳ钢板桩支护。

当开挖深度小于2m时,两边用木板挡土中间用木坊作横撑,横撑间距为1.5米一道。

当开挖深度超过2~4米,打6米长的拉森钢板桩支护,地面留出1.0米。

1、开挖断面:

本工程基坑开挖深度约2~6米,根据工程地质分析,坑壁开挖范围主要为人工杂填土和淤泥,而坑底则基本位于淤泥中。因此,若处理不当,将无法保证两侧的稳定,引起整体滑波、基底隆起等严重后果,开挖前必须进行可靠而有效的基坑支护处理。

针对本工程的地质特点,采用全线密打拉森Ⅳ钢板桩进行基坑开挖的支护。基坑开挖期间可通过变形观测对拉森钢板桩的位移进行有效控制,充分保证基坑安全。钢板桩施工简便,工序简单、容易控制质量。同时施工快捷、工期短且现场整洁,完工后即可开挖基坑,另外钢板桩可重复使用,节省投资。

钢板桩有关要求:

(1).钢板桩采用汽车吊配电振锤入土,采用小锁扣扣打施工法逐块打设。从一端向另一端,逐快打设至结束。先用吊车将钢板桩吊至插点处进行插桩,插桩时锁口要对准,每插入一块即套上桩帽,并轻轻加以锤击。振锤就位卡稳钢板桩后,吊机松开钢板桩,开动发电机及振锤启动器,将钢板徐徐打到土中。

3、主要施工方法:

3.1查明地下管线及其他地下构筑物情况,确保施工安全.沿纵向每20m挖一条深2m的横向探坑,宽度视人力开挖的需要而定,在地下管线分布变化较大的地段,探坑应加密,如每10m一条。

3.2对于挖深超过3米的基坑,钢板桩沿基坑边线应预先打入,施工过程要注意控制好钢板桩的垂直度<2%。入土深度满足设计要求。对于挖深少于3米的基坑,可采用先开挖至设计标高以上0.3米,再打入钢板桩。

3.3沿排水管纵向开挖,以机械挖土为主,人力挖土配合.以确保地下管线和地下构筑物的安全,开挖顺序从下游向上游推进。

3.4开挖土方单边堆土,堆土高度不超过1.5m,堆土边缘距基坑边不大于1.5m.污水管和雨水管的基坑同时开挖,先挖至雨水管设计标高,再在雨污管之间打钢板桩对污水管施工进行支护.先做污水管,后做雨水管,挖出土方弃方部分随挖随运走。

3.5上落基坑应用竹梯,不能利用支撑上下基坑。

4、质量控制点:

4.1严禁扰动坑底土壤,避免发生超挖。

4.2如发生超挖,严禁用土回填,超挖地段要用碎石砂或砖碎砂回填并夯实。

4.3基坑开挖后必须作好防水措施,及时抽干坑内积水。基坑底面两侧设置30

×30cm 的通长排水沟,每隔30m 设一个50×50cm 集水井,以利排除坑底积水,

避免坑底受水浸泡。

钢板桩的使用长度计算详见《基坑开挖支护施工方案》

二、 沟槽开挖

1、施工测量

1).工程开工前对设计交的导线点和水准点进行复核,复核无误后报监理

审批才能使用。

2).根据施工图对沟槽中线进行测设,测量完成后报监理工程师检查合格

才能开挖沟槽。并作好高程控制桩,以便对沟槽开挖进度进行检查。

2、沟槽土石方开挖

1).根据设计图纸、文件、施工规范,按照施工测量、放线结果视沟槽深

度、土质,地下水情况,选定开槽断面和沟槽边坡。在土质良好,沟槽深度小于

1.7m ,沟槽上无附加荷载时,可以不支撑开直槽;沟槽深度大于1.7m 时,沟槽

按土质、石质放坡开槽,本工程根据设计要求土方沟槽按1:0.50进行放坡(见

下图),沟槽工作面宽度按《给水排水管道工程施工及验收规范》非金属管道加

工作面,即按混凝土垫层的外边每边加0.5米的工作面作为施工操作宽度进行沟

槽的开挖。如受现场条件限制,放坡不足时,采用坡脚短桩和横隔支撑,以防止

沟槽土石的坍塌。 :0.33(土方):

0.25(石方):0.25(石方):0.33(土方)砂 石 垫 层

双壁波纹管

设计管底高程

土(石)方沟槽开挖断面示意图

2).在大开挖段先将场地围场后才能进行沟槽的开挖,挖深超过2米的地段进行“跳槽”开挖(“跳槽”间隔距离为8~10米),并在开挖过程中增设挡板支撑,时刻注意施工安全。

3).因本阶段工程现场地表水丰富,地下水位较高,故在沟槽开挖后采取在槽内开挖明沟排水或设置土埂阻水等方法,槽底有水时,在槽底边沿挖一条200×200mm的排水沟将水排至最低凹处,开挖一个300×500mm集水坑(间隔50米左右一个),集水坑的水位达到一定高度后用潜水泵将水从坑内抽出,排往沟槽以外,避免槽底被水浸泡,降低承载力,以及槽壁坍塌。

4).沟槽严格控制基底高程,严禁超挖,基底设计标高以上0.2—0.3m 的原装土,用人工清理至设计标高,如果局部超挖或发生扰动,可换填粒径10—15m天然级配的砂石料或中、粗砂并夯实。

5).雨季施工,应尽可能缩短开槽长度,做到成槽快、回填快。一旦发生泡槽,应将水排除,把基底受泡软化的表层土清除,换填砂石料或中、粗砂,做好基础处理。

6).开槽后,对槽宽,基础垫层厚度,基础表面标高,排水沟畅通情况,沟内是否有污泥杂物,基面有无扰动等作业项目分别进行验收,合格后才能进下一步工序。

3、垫层施工

1.垫层施工前,先将槽内废碴、落土等杂物清除和将被水浸泡过的浮泥清除干净。沟底如有滑除的块石、碎石、砖等坚硬物体时,应铲除到设计标高以下0.2m。然后铺上天然级配砂石料,面层铺上砂土整平夯实。

2.根据设计要求在槽内铺设厚度的10cm的碎石垫层,碎石摊铺完成后用人工夯进行夯打,直至碎石层密实为至。

3.碎石垫层施工完成后,根据《给水排水标准图集》02S515要

求的宽度和设计高程进行立模,然后进行砂石垫层回填。

4、HDPE中空壁结构缠绕管施工

1)、管道装卸

由于本工程HDPE中空壁缠绕结构管直径较大、重量比较重等原因,管道达到现场后用机械进行装卸,装卸时采用柔韧性较好的皮带、吊带或吊绳进行吊装,

管道装卸时采用两个支撑吊点,其两支撑吊点位置宜放在管道长的四分之一处

2)、管道运输

短距离搬运,不应在坚硬不平地面或石子地面上滚动,以防损伤保护层或防腐层。

大直径中空缠绕结构管,叠放运输不宜大于三层,小管径管道如采用叠放运输时,应将所有管道保持稳定,管道之间留有适当缝隙,以防管道发生碰撞。

上下叠放运输,其高度不应超过4倍管径或2米。车底与管道接

触处,要求平坦,并用柔韧的带子或绳子将其固定在运输工具上,防止滚动和碰撞,也不得有尖锐锋利的物体,以防戳破管壁。

3)、管道进场检验

管道运到现场,可采用目测法,对管道包装和装卸是否有损伤进行检验,并做好记录和验收。

如发现管道有损伤,应将此管道与其它管道分开,立即通知管道供应厂家,进行检查、分析原因并作出鉴定,以便进行妥善处理。

4)、管道存放

当管道直接摆放在地上时,要求地面平整,不能有石块和容易引起管壁损坏的尖利物体,要有预防管道滚动措施。

直径管道叠层堆放时,应把大而重的放下边,小而轻的放上边,管

道堆放高度不得超过2m,管道两侧用木楔或木板挡住,直径超过1m的管道不宜

叠层存放。

管道在存放过程中,最大存放挠曲度不应超过公称直径的3%。

管道最高使用温度宜在37℃左右,夏季高温季节,应避免日光暴晒(可加盖草袋或草席防晒),并保持管间的空气流通,以防温度升高。

存放过程中,严格作好防火措施,严禁在管道附近进行电焊和切割等明火施工。

5)、HDPE中空壁缠绕构结管安装

(a)安装。

管道安装前,根据设计要求,对管材及胶圈类型、规格、数量进行验证。

管材一般用人工搬运,必须轻抬、轻放,禁止在地面拖拉、滚动等方法搬运管材。

管道安装作业中,必须保证沟槽排水畅通,严禁泡沟槽。雨季施工时注意管材漂浮失稳,管道安装完毕尚未回填时,一旦雨水泡槽,应进行中心线和管顶高程复测和外观检查,如发生位移、漂浮,错口现象,应作返工处理。

管材长短的调整,可用锯切割,但断面应垂直平整,不应有损坏。

(b)管道接口

接口前应先检查胶圈是否配套完好,确认胶圈的安放位置然后将接口范围内的工作面用棉纱清理干净,不得有泥土等杂物。

接口作业时,先将橡胶圈严密地套在一侧管口,调整另一侧管使两侧管在同一轴线上,然后套接两管端口使其结合,调整橡胶圈,使其与管壁接合紧密,后进行电熔熔接,查看熔接后接口的情况是否符合设计及施工规范要求,达到要求完成连接。

(c)管道与检查井衔接

管道与检查井的连接,采用钢性接口,在施工时要求井与管之间用1:2.5水泥砂浆接合紧密,该部分井壁砌砖要求发砖旋,井底流槽与管内壁接合平顺,管品与井内壁齐平。

管道与检查井连接示意图

混凝土或钢筋混凝土(钢筋为φ6@100)进行包管,包管混凝土厚度为20cm。

5、闭水试验

缠绕结构管施工完成后,根据设计要求沟槽回填前须对污水管要进行闭水试验,闭水试验按照《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ3-97的要求执行。

闭水试验前应在管道灌满水经24小时后再进行,闭水试验的水位为试验段上游管道内顶以上2.0米位置,如上游管内顶至检查井口高度小于2.0米时,闭水试验水位可至井口为止。

闭水试验渗水量的测定时间不少于30分钟。闭水试验的允许渗水量见下表:

管径(mm)

允许渗水量

备注m3/d.Km L/h.m

300 18 0.7

400 22 0.9

600 24 1.0

6、沟槽回填

闭水合格后才能进行沟槽回填,回填要求按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)执行。

1)一般要求

管道安装与铺设完毕后,应对管线主体结构的质量进行检查验收,然后需尽快回填。

回填土前,应将沟槽内软泥,木料等杂物清理干净,回填土时,不得回填积泥、有机物、回填土中不应含有石块、砖头、冻土块及其它杂硬物体。

回填土过程中,槽内应无积水,不允许带水回填。如果雨季施工排水困难时,可采取随下管随回填的措施。为防止漂管,应先回填到管顶

以上一倍管径以上高度。

沟槽回填,应从管线、检查井等构筑物两侧同步对称回填,确保管线及构筑物不产生位移。

2)回填

沟槽回填,应遵循以下规定:

从管底基础至管顶以上0.7m范围内,必须用人工回填,严禁用机械推土回填。

从管底与基础结合部位开始,沿管腔两侧同时对称分层回填并夯

实,每层回填高度宜为0.15—0.20m。管顶以下宜用粗砂填,管顶以上0.5m范围内,宜回填砂土或接近最佳含水量的素土。

管顶0.7m以上部分回填土,可采用机械回填,但必须从管线两侧同时回填并夯实,也可以使用碾压机械。

回填土质量必须达到设计规定的密实度。

第六节井室砌筑

一、施工方法

井室砌筑及水泥砂浆抹口均应按规范要求。利用砖整体砌筑在水泥混凝土基础上。其要求如下:

1.井壁必须竖直,砌筑中不得有通缝,必须保证灰浆饱满,砌缝平整,抹面必须压光,不得有空鼓、裂缝等现象。圆井的砌筑,应掌握井墙竖直度和圆顺度;掌握井室几何尺寸不超质量标准;砌筑砂浆应饱满(包括竖缝)。

2.井内流槽应平顺圆滑,尺寸准确,不得有垃圾等杂物。井室内的流槽砌砖按设计及规范要求砌筑流槽,交错插入井墙,使井墙与流槽形成整体。不应先砌井墙,然后再堆砌流槽,造成流槽与井墙分离。

3.流槽应砌(砖)、抹(面)成与上下游管径相同的半圆弧形,不应无流槽,也不应砌成梯形或矩形。同时,流槽过水断面不应小于上游和下游管径的过井断面。井底坡度和高程应符合设计要求。

4.砌收口时,每收进一层,变化一个直径,为了保证每层直径准确,将每一块砖收进尺寸要均匀,每层缩小后直径圆都要保质圆润、美观。

5.收口部分容易出现竖向通缝或鱼鳞缝,应打制六分砖块,以满足错缝要求,不使出现通缝或鱼鳞缝。

6.收口收进部分的竖缝,为防止形成空缝,应在砌筑时,在砖的接砌一侧面挑上灰浆,将竖缝推挤严密,勾缝时再进一步填严抹平,保证收口部分的砖层能结合成整体受力。

7.砌筑砂浆标号必须符合设计要求,配合比应准确,隔日砂浆不得使用。水泥砂浆抹面要掌握厚度、均匀、平整、密实。抹完后要封闭井口,以保持井室湿润养护,不使抹面造成裂缝、空鼓。

8.井室盖板尺寸及预留人孔位置应正确,人孔也应与墙边吻合。盖板的预制加工或采购,要控制配筋量和配筋的合理性,要控制钢筋网片垫块高度和密度,以保证各层厚度,不露筋;控制底模平整度,以保证板底光洁、平整、直顺、无安装板差;控制井室盖板的人孔圆润、规矩,以保证井筒砌砖易接顺、圆润美观。

9.安装井盖前,应将井墙顶面用水冲刷干净,铺砂浆使井圈与路面找平。路面有明显纵、横坡的,应与纵、横坡找平。

10.井内踏步要安装牢固,位置正确。

11.井圈、井盖必须完整无损,安装要平稳、位置应正确。

二、检查井质量检查标准

1.外观质量标准

井壁必须竖直,必须保证灰浆饱满,砌缝平整,抹面必须压光,不得有空鼓、裂缝等现象;井内流槽应平顺圆滑,尺寸准确,不得有垃圾等杂物;砌筑砂浆标号必须符合设计要求,配合比应准确,隔日砂浆不得使用;井内踏步要安装牢固,位置正确。井圈、井盖必须完整无损,安装要平稳、位置应正确。

2. 检查井实测实量允许偏差

注:表中D为管径。

第七节地下管线保护的解决方案

1.严格执行公司管线保护八项规定。

2.确定管线的大致走向,以便做到心中有数。主要与工地附近有关部门联系摸清管线的位置。

3.用仪器探测与实际开挖探测相结合的方式摸清管线明确位置,绘制管线分布图,并挂牌标识,由安全员负责向全体施工人员交底。

4.明确电缆位置。

5.由专人负责检查标识情况,监督在管线附近的开挖作业。

6.所有施工作业均必须在人工探测管线情况并挖探明确之后,才能进行,确信无管线后方可施工。

7.有管线区域,均采用人工开挖,不得采用机械开挖施工。

8.在施工过程中,如遇到电缆及其他电缆时,我司将采用以下两种办法对管线进行保护(保护方法需得到有关部门同意后才可使用):

⑴托板绑吊法

在管坑上部顺管线方向横放槽钢,横杆的长度应架放在沟槽边外各1m,并加垫4cm厚木板分散对沟壁的压力;管或底部垫上一块宽度大于管线底,宽不少于30cm厚4cm的木板,管线若为圆形的则加设木材楔边垫平,以防管线移位,绑吊用8号铁丝缠绕4-6圈,并调整至适合的紧度。

在开挖时应顺管线方向一小段一小段开挖,开挖深度应以可放入垫板的厚度为宜,严禁超挖,并马上进行绑扎,特别是接头处应加强保护,以免造成管道沉陷,管线斜穿时,应分段绑吊,并在适当位置加设横梁。

(2)悬吊法:(适用于管线与沟槽平行,结构为100mm×50mm时)

先用人工开挖至管线底,然后再一小段一小段挖除管底的土,厚度应为刚可放入垫板的厚度为宜,并用绑吊法临时保护管线。开挖一定长度后,将支撑体系的横撑托住管线,托住管线后,用于绑吊的横杆可除80%,注意管口接头处的绑吊横杆不可拆除,若管线形为矩形时可考虑拆除,但仍需间隔绑吊。

第六章安全文明措施

第一节安全文明目标

安全文明生产是每个施工单位的最根本要求,文明施工则是一个单位形象的体现,我们很重视这一环节,公司领导班子经过研究,决定成立本项目经理部创建文明工地活动领导小组,制订了创建文明工地活动的实施方案和具体措施,做到六好,即履约信誉好,质量安全好,料机管理好,队伍建设好,环境气氛好,综合治理好。

ⅰ. 文明施工目标

我司将和甲方及市有关部门携手合作,共建文明工地,严格按照有关文明施工执行实施,推行标准化管理,争创文明样板施工现场。

ⅱ. 全施工目标

严格遵守国家、省和市颁布的安全生产有关规定,加强安全管理与教育,严格执行国家、省、市有关防火安全规定,确保不发生重大伤亡和安全事故,将月轻伤频率控制在1‰以下,创“无安全事故标准化工地”。

ⅲ. 安全施工措施

为保证工程安全生产文明施工,保证工程进度按预期的目标开展,项目经理

雨污分流管网工程施工设计方案

雨污分流管网工程施工组织设计

目录 第一章总体概述 (1) 第一节工程概况 (1) 一、项目名称 (1) 二、建设地点 (1) 三、工程规模 (1) 四、计划工期 (1) 第二节施工部署 (1) 一、施工部署原则 (1) 二、施工总体安排 (1) 第三节施工前期准备 (30) 一、工程技术准备 (3) 二、施工现场准备 (4) 三、劳动力准备 (4) 四、现场管理准备 (5) 五、作业条件准备 (5) 第二章施工重点难点分析及解决方案 (6) 第一节工程特点及施工重点难点分析 (6) 第二节针对本工程特点、重点和难点的解决措施、方案 (6) 一、确保工程工期的措施 (6) 二、邻近建筑物和地下管线的保护措施 (7) 三、管沟开挖的支护措施 (8)

第三章主要施工方法、施工方案 (13) 一、施工流程 (13) 二、施工准备 (13) 三、河道开挖施工方案 (13) 四、井位、沟槽开挖施工 (15) 五、钢板桩支护施工 (15) 六、基础松木桩打设施工 (17) 七、现浇混凝土渠道施工 (17) 八、管道运输及进场堆放 (19) 九、管道铺设施工 (20) 十、井室砌筑施工 (22) 十一、闭水试验 (23) 十二、沟槽回填施工 (24) 第四章机械设备、劳动力投入计划及保证措施 (25) 第一节机械设备投入计划及保证措施 (25) 一、机械设备投入计划 (25) 二、保证措施 (26) 第二节劳动力投入计划及保证措施 (27) 一、劳动力投入计划 (27) 二、保证措施 (27) 第五章施工进度计划及保证措施 (29) 一、关健线路施工工期的控制方法 (29) 二、施工进度计划具体化,保证施工工期 (29)

最新雨污分流施工方案与技术措施

雨污分流施工方案与技术措施 沟 槽 开 挖 编制人: 审核人: 批准人: 南京金固建设(集团)有限公司 二0一七年十一月

目录 第一章、工程概况 (3) 第二章、施工总体部署 (4) 第一节总体施工目标 (4) 第二节项目组织机构设置 (5) 第三节施工平面布置 (5) 第三章、分部分项工程施工方案 (6) 第一节、总体测量、放样 (6) 第二节、拆除工程 (6) 第三节、污水管道工程 (6) 一、沟槽土方开挖 (6) 二、管道基础垫层 (7) 三、管道铺设 (8) 四、检查井 (8) 第四节、路面工程 (9) 一、水泥砼路面 (9) 3)沥青路面施工 (12)

第一章工程概况 一、工程概况 本工程为鼓楼区外金川河流域幕府西路地区雨污分流工程设计施工总承包(EPC),江边110KV变电站、金大加油站、联邦车业集团、铁路园林公司、新联制冷公司、南京水电段35KV变电所、中石化加油站等雨污分流工程.片区内以雨水管线为主.本次工程主要对片区西侧污水进行收集,新建一套污水管.同时,根据CCTV检测结果对片区内破损及坍塌的雨水管进行原位更换.片区雨污水接入幕府西路现状市政排水管网,污水管坡度3‰,雨水管坡度3‰,材质HDPE缠绕管. 二、工程招标范围 江边110KV变电站、金大加油站、联邦车业集团、铁路园林公司、新联制冷公司、南京水电段35KV变电所、中石化加油站等雨污分流工程 三、编制依据 1、南京市市政设计研究院有限责任公司设计的秦淮区外秦淮河流域中华门外片区雨污分流工程施工图; 2、招标人提供的招标文件. 3、国家、省市和地方现行施工验收规范、标准、强制性条文. 4、工程相关的法律、法规性文件. 5、本公司内部管理规定、文件. 6、工程地理位置、交通和现场情况的相关信息. 7、本公司类似工程积累的施工经验. 四、水文、气象

雨污分流改造工程与各方协调的解决方案

雨污分流改造工程与各方协调的解决方案 i.总则 “业主满意”是我司的质量方针,项目经理部全体人员应树立“业主是上帝”的思想观念,把业主期望的工期和工程质量作为核心,为业主建造一流的产品,让业主满意。 “监理”是工程质量的监督者,我司将在现场监理工程师的监督下,对监理工程师提出的问题及时整改,质量方面精益求精,把本工程建设成为“精品”。 ii.协调工作内容如下: 1.与业主协调配合 项目经理的外部关系中,最主要的是处理好与业主的关系,项目经理部全体人员确认“业主是顾客、是上帝”的观念,把业主期望的工期和工程质量作为核心,为业主建造一流的产品,让业主满意。 定期向业主提供工程进度报告。 为保证项目的顺利建设,应积极与业主交流汇报,主动为业主排忧解难,想业主所想,急业主所急,和业主融洽相处。 经常核实项目建设的施工范围是否与签定的标书与图纸一致。发现有不符的及时查找原因,并请业主与监理核实和签证。

2.与监理单位工作的协调 在施工全过程中,严格按照经发包方及监理师批准的“施工组织设计”进行对施工单位的质量管理。在自检、交接检、专检三级内部检验的基础,接受监理师的验收和检查,并按照监理要求,予以整改。 贯彻质量控制、检查、管理制度,并据此进行检查,确保产品达到合格。 所有进入现场使用的成品、半成品、设备、材料、器具、均主动和监理师提交产品合格证或质保书,使用前需进行物理化学试验检测的材料,主动递交检测结果报告,使所使用的材料、设备不给工程造成浪费。 按部位或分项、工序检验的质量,严格执行“上道工序不合格,下道工序不施工”的准则,使监理师能顺利开展工作。对可能出现的工作意见不一的情况。遵循“先执行监理的指导后予以磋商统一”的原则,在现场质量管理工作中,维护好监理工程师的权威性。 3.与设计单位的协调配合 我们与设计院联系,进一步了解设计意图及工程要求,根据设计意图提出我们的施工实施方案。向设计单位提交的施工方案中,包括施工可能出现的各种情况,协助设计院完善施工图设计。 参加施工图会审,提出建议,完善设计内容和设备物资

雨污分流施工方案计划与技术措施

鼓楼区外金川河流域幕府西路地区雨污分流工程设计施工总承包(EPC) 沟 槽 开 挖 编制人: 审核人: 批准人: 南京金固建设(集团)有限公司 二0一七年十一月

目录 第一章、工程概况 (3) 第二章、施工总体部署 (4) 第一节总体施工目标 (4) 第二节项目组织机构设置 (5) 第三节施工平面布置 (5) 第三章、分部分项工程施工方案 (6) 第一节、总体测量、放样 (6) 第二节、拆除工程 (6) 第三节、污水管道工程 (6) 一、沟槽土方开挖 (6) 二、管道基础垫层 (7) 三、管道铺设 (7) 四、检查井 (8) 第四节、路面工程 (8) 一、水泥砼路面 (9) 3)沥青路面施工 (12)

第一章工程概况 一、工程概况 本工程为鼓楼区外金川河流域幕府西路地区雨污分流工程设计施工总承包(EPC),江边110KV变电站、金大加油站、联邦车业集团、铁路园林公司、新联制冷公司、南京水电段35KV变电所、中石化加油站等雨污分流工程。片区内以雨水管线为主。本次工程主要对片区西侧污水进行收集,新建一套污水管。同时,根据CCTV检测结果对片区内破损及坍塌的雨水管进行原位更换。片区雨污水接入幕府西路现状市政排水管网,污水管坡度3‰,雨水管坡度3‰,材质HDPE缠绕管。 二、工程招标范围 江边110KV变电站、金大加油站、联邦车业集团、铁路园林公司、新联制冷公司、南京水电段35KV变电所、中石化加油站等雨污分流工程 三、编制依据 1、南京市市政设计研究院有限责任公司设计的秦淮区外秦淮河流域中华门外片区雨污分流工程施工图; 2、招标人提供的招标文件。 3、国家、省市和地方现行施工验收规范、标准、强制性条文。 4、工程相关的法律、法规性文件。 5、本公司内部管理规定、文件。 6、工程地理位置、交通和现场情况的相关信息。 7、本公司类似工程积累的施工经验。 四、水文、气象 南京市地区具有冬天冷、夏天热的特点,根据本地区气象统计资料,极端最高温度为40.7度,极高平均气温为37.4度。夏季雷雨较为频繁、雨期持续时间长。本工程施工中必须做好相应的季节性施工措施,以确保工程质量。

雨污分流改造工程方案

雨污分流改造工程方案 一、工程概况 矿区排水沟沿矿区办公楼建设,管道沿公路边铺设,储水池建设在拦洪坝内侧,污水由水泵送至污水站处理达标后经退水点排至洋水河。 二、工程施工设计方案拟定 1、雨污分离工程总体设计思路 (1) 同步建设雨水、污水收集工程,形成分流制排水系统。 (2) 分片区完善雨污分流系统。 (3) 从污染源源头办公楼、井口、调度室、职工宿舍实施雨污分流。 雨污分离工程工艺流程走向如下: 地面冲洗水、循环水 初期收集池 中转储存水池 环山雨水、地表水 污水处理站洋水河 2.、雨污分流工程实施目标 (1) 完善雨水收集设施,将环山雨水、地表雨水收集到中转储水池。 (2) 完成各区域雨污分流改造。 (3) 完成矿区主管道的建设和连接改造。 (4) 用截污设施将生产循环废水、事故污水和环山雨水、地表水彻底分开。 3、雨污分流工程设计内容 (1) 对主水沟的雨污分离改造。 改造措施:将办公楼至职工宿舍的地面水沟设置为污水沟;将公路

排水沟设置为雨水沟,改造后形成独立的主雨水沟和主污水沟,设置泾渭分明。 (2) 对已有雨污混接水沟的分流改造。 改造措施:在靠拦洪坝内侧设置长10米、宽2.0米、深2.5米的储水池,从水池开始安装直径150mm的钢管,分别接入初期收集池和公路雨水沟。从储水池安装150mm的钢管连接污水处理站,将污水引入污水处理站处理。 (3)各办公楼、调度室及宿舍之间的雨污分流系统改造。 改造措施:在办公区至宿舍间新建一条雨水沟,沟的截面为 400mm×400mm污水沟,长200米。把山体排水口放到总排口的雨水沟。 三、施工总进度 雨污分离工程处理总工期计划为40天。 四、雨污分流主要工程投资概算 根据现行价格概算,雨污分离系统改造工程总投资362000元 工程总概算表 单位:元 预算价值(元) 序号分项工程名称单位工程量 单价总值1砌砖m320036072000 2抹灰m26002515000 3人工凿石及破混凝土m312025030000 4沟底板浇混凝土m36040024000 5池壁底板浇混凝土m33070021000钢筋混凝土盖沟板制

完整版排水设施雨污分流改造工程施工组织设计方案

最新排水设施雨污分流改造工程施工组织设计方案

目录 1 施工总说明 (1) 1.1 编制依据 (1) 1.2 工程总体概况 (3) 2 施工总平面布置 (14) 2.1 总平面布置说明 (14) 2.2 生产及生活用地 (14) 2.3 施工现场平面布置和临时设施布置 (14) 3 施工方案或方法 (17) 3.1 土建工程施工说明书及附图 (17) 3.2 管道安装工程施工说明书及附图 (26) 3.3管道修复工程 (33) 3.4 临时工程 (35) 4 施工进度计划及工期保证措施 (43) 4.1 施工进度计划 (43) 4.2 保证工期的组织措施 (44) 4.3 保证工期的制度措施 (45) 4.4 确保施工的人力、物资投入 (46) 4.5 施工各阶段技术保证措施 (52)

4.6 确保工期的应急措施 (54) 5 劳动力计划 (54) 5.1 劳动力计划 (54) 5.2 劳动力投入保证措施 (57) 6 主要施工机械、设备 (60) 6.1 施工机械、设备计划 (60) 6.2 机械、设备投入保证措施 (62) 7 工程质量保证体系及措施 (65) 7.1 质量保证体系主要要素控制 (66) 7.2 质量组织体系 (68) 7.3 质量保障体系 (80) 7.4 施工质量控制体系 (82) 7.5 施工质量管理体系 (84) 7.6 施工技术保证体系 (85) 7.7 施工过程自检体系 (87) 7.8 建立健全质量保证体系 (88) 7.15 重点部位保证措施 (89) 8 冬季施工措施 (94) 8.1 冬期各阶段划分及要求 (94)

市政排雨污分流施工组织设计

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)雨污分流 施工组织设计 编制: 审核: 批准: 投资集团股份有限公司 年月日

施工组织设计(方案)报审表 方案名称: 项目部报审意见: 项目经理:年月日工程部审核情况: 审核人: 年月日 工程部领导审批意见: 审批人:年月日

JL—A002 施工组织设计(方案)报(复)审表 工程名称:编号: 致(监理单位): 现报上施工组织设计(方案)(全套、部分),已经我单位上级技术负责人审查批准,请予审查和批准。 附:施工组织设计(方案) 承包单位项目部(公章):项目负责人: 项目技术负责人:年月日 专业监理工程师审查意见: 1、同意 2、不同意 3、按以下主要内容修改补充 专业监理工程师: 年月日 总监理工程师审查意见: 1、同意 2、不同意 3、按以下主要内容修改补充后 并于月日前报来。 项目监理机构:(公章) 总监理工程师:年月日 注:本表由施工单位填写,一式三份,连同施工组织设计一并送项目监理机构审查。 建设、监理、施工单位各留一份。

第一章编制综合说明 一、编制说明 雨污分流项目工程施工组织设计是招标投标过程中的竞标文件之一,也是我公司今后用以指导本工程施工全过程各项生产活动的综合性文件。 1、认真贯彻国家工程建设的各项方针和政策,严格执行工程建设程序。 2、遵循建筑施工工艺及其技术规范,坚持合理的施工程序,采用流水施工方法和工程网络计划技术。 3、充分利用现有的施工机械和设备,扩大机械化施工范围,不断改善劳动条件。 4、严格控制工程质量,确保安全施工,合理安排工期,尽量降低工程成本。 在施工中,我们本着对业主高度负责的态度,将积极与质量监督部门配合,服从建设单位及现场监理工程师的管理,从严控制工程质量,在保证工程质量的同时认真做好安全文明施工。制定环保措施,控制噪音及杜绝各种污染;制定安全生产措施,建立安全保证体系,确保施工中不发生伤亡事故,创建安全文明工地。 二、编制依据 本施工组织设计严格按照施工组织设计编制原则,并以下面所列文件为编制依据组织编写的。 1、XX西街头小区雨污分流工程 BNJ101190-01SG工程招标文件; 2、根据工程招标答疑纪要、修改通知和编标说明; 3、XX西街头小区雨污分流工程 BNJ101190-01SG项目工程设计图纸; 4、按照现行的施工规范、操作规程和质量验收标准; 5、现行国家有关建筑施工技术、质量、安全规程和规定; 6、我公司历年积累的有关施工的经验资料; 7、根据本工程特点,施工现场环境、自然条件等。 三、本次投标的施工目标 1、工程质量:符合国家质量验收标准

雨污分流改造项目测量控制施工方案

雨污分流改造项目测量控制施工方案测量先行是施工管理中的要求,测量工作的质量直接影响到工程的质量,我公司在工程施工管理中,历来注重测量管理工作。除建立两级测量复核制度外,对本工程还将成立专职测量小组,以确保测量工作高效、优质。 一、测量工作程序 开工前对业主和监理单位移交的导线点和水准点进行闭合复测,复测合格并经业主和监理工程师签认后方能施工。 测点交接→测点复测→建立施工导线网,布水准控制点→测定雨污管线桩→局部放样。 二、控制系统的建立: 针对本工程规模及特点,建立现场平面及高程控制系统,以便于在施工全过程中进行测量的控制。 1.平面控制系统 采用导线测量方法建立一级导线平面控制系统,系统布设以甲方提供的控制点为导线起始方向,施工过程中,采用高精度的全站仪,布设环形闭合导线并联测甲方提供的控制点。导线点的位置应通视条件良好,间距50~100m,不易受道路交通的影响,并保护好定位桩。 2. 高程控制系统 建立以导线点为基础,等级为四等的高程控制系统,

采用高等级水准仪由甲方提供的水准点将标高引至各导线点上。 三、放线控制 本标段的放线控制主要项目包括以下几个方面: 管道中心线、检查井、化粪池、隔油池等的平面控制及高程控制; 四、放线方法及施工工艺流程图 1. 排水工程 ⑴据已建立控制系统,进行局部放线控制点的测设。 ⑵据设计已提供的管线及各类井室的高程和坐标,采用极坐标法进行管道中心线、检查井等的平面测量。 ⑶由于管段各检查井之间的距离较短,管线测量可采用全站仪进行测量,放出井中心位置,管道线中心位置,在相应位置设置里程桩号,方便施工及防止出现错误,便于复测。 ⑷进行下一道工序前必须先复测数据无误后方可进行下一工序的施工不合格的工序必需返工保质量。 2.距离测量: 仪器采用全站仪,测量时照射二次读数取平均值为距离测量值(导线测量时须返方向测量作为校核)。小范围距离测量采用普通钢尺测距,主要技术要求须满足《工程测量规范》的相关规定。

某市雨污分流施工组织方案[精编版]

某市雨污分流施工组织方案[精编版] 目录 第1章工程概况 (1) 1.1 编制依据 (2)

1.2 项目概况及周边环境 (2) 1.3 主要工程数量 (3) 第2章施工总体部署 (4) 2.1 总体施工顺序流程图 (4) 2.2 施工前期准备 (5) 2.3 施工平面布置及临时设施 (6) 2.4 设备机械配置计划 (7) 2.5 施工管理人员名单 (7) 2.6 施工人员的配备及计划 (8) 2.7 施工进度计划表 (8) 第3章分部分项工程施工工艺和技术措施 (10) 3.1 管道开挖 (10) 3.2 槽钢支护施工 (12) 3.3 拉森钢板施工 (14) 3.4 旋喷桩施工 (18) 3.5 拖管施工 (23) 3.6 管沟回填及道路路面恢复 (29) 第4章安全文明施工措施 (33) 4.1安全生产保证体系............................................................ (33) 4.2 安全组织机构................................................................................. .. (34) 4.3 项目部安全管理人员配置 (34) 4.4 安全保证检查程序 (34)

4.5 建立安全生产管理制度 (36) 4.6 施工用电安全措施 (36) 4.7 土方施工安全措施 (37) 4.8 文明施工措施 (37) 4.9 生活卫生管理措施 (38) 4.10 防火安全和治安保卫措施 (39) 第5章质量保证及承诺 (39) 5.1 质量方针、目标 (39) 5.2 质量意识教育 (40) 5.3 质量控制的具体措施 (40) 5.4 质量保证体系 (42) 5.5 施工质量的技术保证措施 (45) 第6章施工工期保证措施 (46) 第7章雨季施工措施 (47) 工程概况 1.1编制依据 1)中山市规划设计院的施工图(中聚审市政2012-0105)2)《***************岩土工程勘察报告》(2012.11.7)) 6)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)7)《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33—2001) 8)《建筑施工安全检查标准》(JGJ—59)

雨污分流改造项目施工方案

雨污分流改造项目施工方案 第一节测量控制 测量先行是施工管理中的要求,测量工作的质量直接影响到工程的质量,我公司在工程施工管理中,历来注重测量管理工作。除建立两级测量复核制度外,对本工程还将成立专职测量小组,以确保测量工作高效、优质。 一、测量工作程序 开工前对业主和监理单位移交的导线点和水准点进行闭合复测,复测合格并经业主和监理工程师签认后方能施工。 测点交接→测点复测→建立施工导线网,布水准控制点→测定雨污管线桩→局部放样。 二、控制系统的建立: 针对本工程规模及特点,建立现场平面及高程控制系统,以便于在施工全过程中进行测量的控制。 1.平面控制系统 采用导线测量方法建立一级导线平面控制系统,系统布设以甲方提供的控制点为导线起始方向,施工过程中,采用高精度的全站仪,布设环形闭合导线并联测甲方提供的控制点。导线点的位置应通视条件良好,间距50~100m,不易受道路交通的影响,并保护好定位桩。 2. 高程控制系统

建立以导线点为基础,等级为四等的高程控制系统,采用高等级水准仪由甲方提供的水准点将标高引至各导线点上。 三、放线控制 本标段的放线控制主要项目包括以下几个方面: 管道中心线、检查井、化粪池、隔油池等的平面控制及高程控制; 四、放线方法及施工工艺流程图 1. 排水工程 ⑴据已建立控制系统,进行局部放线控制点的测设。 ⑵据设计已提供的管线及各类井室的高程和坐标,采用极坐标法进行管道中心线、检查井等的平面测量。 ⑶由于管段各检查井之间的距离较短,管线测量可采用全站仪进行测量,放出井中心位置,管道线中心位置,在相应位置设置里程桩号,方便施工及防止出现错误,便于复测。 ⑷进行下一道工序前必须先复测数据无误后方可进行下一工序的施工不合格的工序必需返工保质量。 2.距离测量: 仪器采用全站仪,测量时照射二次读数取平均值为距离测量值(导线测量时须返方向测量作为校核)。小范围距离测量采用普通钢尺测距,主要技术要求须满足《工程测量

园区雨污分流施工方案

第一章工程概况 一、工程概况 本工程为园区雨污分流项目建设工程。排水管道采用钢筋混凝土管(DN400),管道长度为1195m,其连接方法采用沥青麻布接口,排水管采用90混凝土基础。厂区内压力雨水管道、压力中水管道均采用无规共聚聚丙烯管(PP-R),热熔连接。 第二章编制依据 一、编制依据 1、施工图纸; 2、中华人民共和国建设部《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)。 3、按照现行的施工规范、操作规程和质量验收标准; 4、现行国家有关建筑施工技术、质量、安全规程和规定; 第三章、施工总体部署 一、总体施工目标 以“高效、优质、安全、文明”为宗旨,本着“精干管理层、强化作业层”的施工组织原则,优化资源配置,上场快、开工早、突出重点、统筹安排,合理划分施工段及施工顺序,全面多点面展开施工,保持均衡生产。建立健全质量保证体系,严格按ISO9001:2000质量保证体系运作,同时制订安全生产施工细则,规范化、标准化作业,全面展开质量创优活动和安全防护,牢固树立“科学管理、创优良工程;信守合同、让顾客满意;持续改进、争行业先进”的质量方针,

确保兑现投标承诺,令业主满意、放心。 1 、质量目标 (1)工程质量符合设计及国家颁布的现行有关施工与验收规范的要求,达到优良等级。 (2)分项工程合格率达到100%,优良率达到90%;其中关键分项工程优良率达100%,单位工程达到优良等级。 2、安全目标 (1)杜绝因工死亡,现场施工人员的年负伤率不大于0.5%,重伤率不大于0.06%。 (2)不发生安全责任事故。 3、环境保护目标 工程泥浆排放、施工现场灰尘、生活垃圾处理及植被恢复均按当地环境管理办法执行,交积极响应业主提出的其它环保要求。 4、文明施工目标 遵照业主和当地有关工地文明施工要求,配置各类施工告示牌和宣传标语,施工人员挂牌上岗,行为文明,施工及生活场地整洁有序,争创文明生产施工现场。 二、项目组织机构设置 针对本工程的特点,中标后,我公司拟组雨污分流工程项目经理部。 在办理了必要的手续后,进入部分人员和机械设备进行前期的施工现场准备,修建生活设施,清理施工现场,修筑临时便道,架设供

雨污分流改造工程施工组织设计方案

天津市中心城区广开四马路等7片合流制地区市管排水设施雨污分流改造工程 二期工程 施 工 组 织 设 计

目录 1 施工总说明 (1) 1.1 编制依据 (1) 1.2 工程总体概况 (2) 2 施工总平面布置 (8) 2.1 总平面布置说明 (8) 2.2 生产及生活用地 (9) 2.3 施工现场平面布置和临时设施布置 (9) 3 施工方案或方法 (10) 3.1 土建工程施工说明书及附图 (10) 3.2 管道安装工程施工说明书及附图 (17) 3.3管道修复工程 (21) 3.4 临时工程 (23) 4 施工进度计划及工期保证措施 (28) 4.1 施工进度计划 (28) 4.2 保证工期的组织措施 (28) 4.3 保证工期的制度措施 (29) 4.4 确保施工的人力、物资投入 (30) 4.5 施工各阶段技术保证措施 (33) 4.6 确保工期的应急措施 (34) 5 劳动力计划 (35) 5.1 劳动力计划 (35) 5.2 劳动力投入保证措施 (36) 6 主要施工机械、设备 (38) 6.1 施工机械、设备计划 (38) 6.2 机械、设备投入保证措施 (39) 7 工程质量保证体系及措施 (41) 7.1 质量保证体系主要要素控制 (42) 7.2 质量组织体系 (43) 7.3 质量保障体系 (50) 7.4 施工质量控制体系 (51) 7.5 施工质量管理体系 (52) 7.6 施工技术保证体系 (53) 7.7 施工过程自检体系 (53) 7.8 建立健全质量保证体系 (54)

7.15 重点部位保证措施 (55) 8 冬季施工措施 (58) 8.1 冬期各阶段划分及要求 (58) 8.2 冬季施工措施 (58) 9 安全生产措施 (61) 9.1 现场安全保证措施 (61) 9.2 安全生产管理制度 (64) 9.3 安全生产责任制 (66) 9.6 安全生产管理细则 (66) 9.7 施工安全保证措施 (67) 10 文明施工措施 (72) 10.1 文明施工管理机构 (72) 10.2 现场布置管理 (73) 10.3 现场文明施工管理 (74) 10.5 文明施工管理制度 (76) 10.7 文明施工措施 (81) 11 扬尘控制措施 (82) 11.1组织机构 (82) 11.2 扬尘控制要点 (83) 12.3 环境保护制度 (84) 13 有关施工意见 (90) 13.1 保修服务原则和服务标准 (90) 13.2 保修期内服务措施 (90) 附件一:投入本标段的主要施工设备表 (92) 附件二:投入本标段的试验和检测仪器设备表 (93) 附件三:投入本标段劳动力计划表 (94) 附件四:计划开工日期、完工日期和施工进度网络图 (96) 附表五:施工总平面图 (98) 附表六:临时用地表 (99)

雨污分流工程技术工程设计方案

雨污分流工程技术工程设计方案 1.1设计程序 雨污分流工程设计文件编制可分为可行性研究、分项工程立项项目建议书、初步设计和施工图设计四个阶段。编制深度及格式参见《市政公用工程设计文件编制深度规定》(中华人民共和国建设部2004年)中相关规定及项目建设主管部门的具体要求。 1.2 设计原则 1.2.1 贯彻执行国家关于环境保护的政策、法规及其他相关方面的规范及标准。 1.2.2 依据相关规划,合理确定污水收集系统规模,做到社会效益、环境效益和经济效益的统一。 1.2.3 详尽调查现有地下各种管线,确保施工、运行和维护的安全。 1.2.4选择工艺先进、施工方便、开挖量小的施工工艺和方法,减少施工对城市环境造成的影响。推行标准化设计和

施工。 1.2.5 污水主次干管设计应在相关规划指导下,统筹考虑上游道路周边地块污水的接入及与下游污水系统标高衔接的要求,强化污水管网的系统性。 1.2.6 管材应综合比选,确保安全、适用、经济,便于运行管理,同时有利于加快工程进度,缩短工期。 1.2.7 尽可能利用现有的排水设施,降低工程造价。 1.2.8 泵站选址和设计力求节省土地、减少土方量,节省投资及常年运行费用,减少对周边环境的影响。 1.2.9 建(构)筑物设计力求美观大方,简捷明快,与周边的建筑风格及环境相协调。 1.2.10 结合城市地下管线信息化建设,采用现代化技术手段,实现系统控制及管理。 1.3 工程设计图 1.3.1 总体布局图 宜采用1:10000或1:5000制图。 1.3.2 道路及街巷设计平面图

宜采用1:1000、1:500或1: 250制图,应附有地形图及综合地下管线图。 1.3.3 片区设计平面图 宜采用1:500或1:250制图,应附有地形图及地下管线图。 1.4 污水量计算 1.4.1 居住小区污水量测算 (1)根据现状用水量测算 由自来水公司提供设计范围内的现状用水量数据,污水量按用水量的90%考虑,地下水渗入量按上述污水量的10%考虑,由此计算出污水总量。 (2)根据用水定额测算 用水定额法测算片区污水量可按以下公式计算: ()1000/1αψ+??=nq Q 式中: Q ——污水总量(m 3/d ); n ——人数(人);

雨污分流管网改造工程施工方案与技术措施

雨污分流管网改造工程施工方案与技术措施 1、工程概况 1.1、工程名称:长沙高新区雨污分流管网改造工程施工项目四标段 1.2、建设单位:长沙高新区市政园林环卫有限公司 1.3、工程地点:长沙市高新区 1.4、质量标准:合格 1.5、工期要求:90日历日 1.6、保修要求:按中华人民共和国国务院[2000]279号令 1.7、招标范围:排水管道、排水土方、路面破除及恢复、人行道破除及恢复、止水帷幕工程等,具体详见本项目《工程量清单》及设计施工图纸 1.8、工程概况:肖河截污工程(曲苑路—枫林路),截污干管长度约1.9公里,检查井约23座, 1200mm钢筋砼管顶进长度约1910.08M,工程造价约2063万元。 2、工程特点及施工条件

2.1、质量要求高 因本工程地处长沙市城区,施工对交通影响大,为了减小施工对现场交通的影响,合理做好交通导行工作。 2.2、专业性强 本工程包括土方工程、破除工程、顶管工程、恢复工程以及止水帷幕施工,需要一支技术力量强,经验丰富的专业队伍,科学组织,精心施工方能顺利完成任务。 2.3、施工期限:我公司经认真研究施工设计资料,通过对本工程施工现场的详细踏勘,根据我公司的实际施工能力和以往类似工程的施工经验,认真对施工方案进行优化后,以约90天(日历天)作为我司投标控制的施工工期。 2.4、水源、电源:从建设方指定的位置安全接入。我公司还准备了一台发电机组,以备应急使用。 3、施工部署 3.1、施工管理目标 3.1.1、质量目标:确保合格工程。我公司将严格按照ISO9001质量体系要素进行质量控制。在施工过程中,严格

把好材料质量关,控制施工过程,严格按照设计施工图及现行《建筑施工规范》进行施工。 3.1.2、安全目标:严格按建设部颁发的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)进行安全管理,组织安全施工,确保安全事故率为零。 3.1.3、工期目标:根据公司丰富的类似工程施工经验,确定投标工期为约90天(日历天)。 3.1.4、环境保护目标:采取科学合理的施工方法组织施工生产,尽量减少施工噪声和扬尘对周围的污染,保护好周围的环境。 3.2、施工组织 我公司将以实现业主目标和企业经营目标为目的,选派具有丰富的类似工程施工经验的同志担任项目经理,组建项目班子进驻现场进行施工。 在财力、物力上全面确保该项目顺利完工。同时我们将全面实行项目经理责任制和项目成本核算制,以生产要素的优化配置和动态科学管理为基本特征,按照ISO9001标准对

广州市中心城区雨污分流改造的思考知识分享

广州市中心城区雨污分流改造的思考 1雨污分流改造工程的背景 广州市污水治理的指导思想历经了几个阶段的转变。自90年代起,广州市排水系统的建设以雨污分流制为指导思想,除旧有排水系统外,中心城区新建道路与小区均按照雨污分流制进行建设,构建完善了猎德、大坦沙、西朗、沥滘与大沙地五大污水处理系统。但是市政排水系统的建设逐渐步入一个困局,对比逐步提高的污水管网覆盖率,中心城区污水收集并未达到预期效果,河涌水体质量持续恶化。两个关键的原因在于:首先,广州市中心城区河涌水系发达,规划河涌多达231条,纵横联通遍布整个城市中心区,雨污水均具备就近排放的条件,导致旧有的排水系统极不完善,难以与市政道路新建污水管道系统衔接;另一方面,广州市的城市构成具有独特的城中村现象,市区内城中村数量众多,绝大部分依涌而建,村内人口高度密集,房屋建设缺乏规划,市政排水管道短期内难以覆盖至城中村,村内雨污水基本就近排入临近河涌,目前排入河涌的大部分污水与绝大部分垃圾均源自城中村。 1998年以后,在中心城区污水收集系统主干管道逐步成型的基础上,广州市污水治理逐步转变思路,将工作重心转移至河涌截污工程,通过沿河涌建设截流式合流管道收集排往河涌的城市污水,历经近十年的努力,污水收集率显著提高,水污染问题得到了一定程度抑制,珠江水质明显改善。但是从目前沙河涌、猎德涌、马涌等河涌截污工程实施效果分析,以截流式合流制为依托的河涌截污工程存在一些问题,难以从根本上改善广州市中心城区的水污染状况: 1)首先,广州市雨量充沛,多年平均降雨量1650mm,变化范围在 1620-1680mm之间,年内降雨分配不均匀,雨量集中在4-9月,约占全 年雨量的80.3%,雨季降雨强度大,由于近年来建设的截流合流制管道 截流倍数取为1,雨季时大量污染物随溢流雨水进入河涌水体; 2)其次,广州市大部分区域地势平坦,珠江两岸大部分区域地面高程在 6.5~9.0之间(广州城建标高,下同),已建排水管道底标高多在4.2~ 6.5之间,由于珠江潮汐水位在4.3~ 7.0之间,尽管理论上拍门可防止 潮水倒灌,但从工程实际来看,截流式合流制污水管道不可避免地导致 河涌水体与污水收集系统连通,高潮水位时河涌水倒灌入污水收集系 统,影响污水收集系统正常运行; 3)第三,截污管道的建设对行洪排涝造成一定影响,尤其是在降雨多,强

雨污水管道安装方案总结

昌江县太坡片区污水管网工程 雨 污 水 管 道 (安装) 工 程 施 工 方 案

编制: 审核: 审批: 编制单位:广西盛丰建设集团有限公司编制日期:年月日 雨污水管道(安装)工程施工方案 一、工程概况 1、雨、污排水采用雨污分流制进行排水。 2、雨水管道设计为砼管,接口采用承插口形式,橡胶圈接口。雨水管道管径有:DN500-DN1200。 3、污水管道设计为HDPE双壁波纹管,采用橡胶圈承插接口。污水管道管径分别为DN400。 4、雨污水管道基础均采用180°砂石基础。 5、雨水管道检查井采用砖砌结构,污水管道检查井采用钢筋混

凝土结构。 6、雨水管道敷设于右幅机动车道下,距人行道边缘距离3m 处。污水管道敷设于左幅机动车道下,距人行道边缘距离3m处。 二、施工准备 1、施工队伍进场后,必须先进行场地的整理,及时进行测量放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。 2、落实管道供应厂家,进行认真考查和认可,选定供应厂商,在保证质量的前提下,要求其具备足够的日生产能力,保证供应,满足施工进度要求。 3、雨污水管道施工所需的材料设备必须准备齐全,要满足规范设计要求。 4、管道施工前进行认真的技术质量安全交底,分工明确,责任到人。 5、雨水管管道沟槽采用挖掘机放坡开挖,在沟槽里设置排水槽、集水井,用水泵抽水排除积水,以保持沟槽干燥。 6、先深后浅,形成流水作业,以保证施工的连续性和施工进度。 三、雨水管道工程施工方案 本工程雨水管道为钢筋混凝土承插管,管径为DN500-DN1200。检查井采用砖砌。

(一)雨水管道施工工艺流程 测量放线→沟槽挖土→管道基础施工→铺设管道→砌筑井室→盖板预制及安装→砌筑井筒→沟槽回填→井圈、井盖安装 (二)测量放线 根据设计图,测设管道中心线和井中心位置,设立中心桩。管道中心线和井中心位置须经监理复核。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白粉划线来控制,在沟槽外窨井位置的两侧设置控制桩,并记录两桩至窨井中心的距离,以备校核。 (三)沟槽开挖和排水设施(具体方案另见“沟槽开挖专项施工方案”,本处不在详说) (四)管道基础施工 1、在沟槽开挖完毕后,在槽口上方每隔20m或30m设置一个龙门板,基础施工前,必须及时复核高程样板标高,以控制挖土、垫层和基础面标高。龙门板必须稳定牢固,有一定刚度且不易变形,其顶部保持水平,用全站仪将中心位置测设在龙门板上并钉上中心钉,安装时在中心钉上系上锤球,确定中心位置,以中心线为准放出基础或垫层边线。基础的底层土应人工挖除,修整槽底,如有超挖应用砾石砂或碎石等填实。 2、管底砂垫层 当管道沟槽挖成,验槽达到设计要求,可以从高程样板上测出铺筑高度,插入木桩控制标高,即可进行砂石铺设。铺筑前槽内不

雨污分流排水管道施工技术方案

雨污分流排水管道施工技术方案 该工程实行雨污分流的方法设计,雨水管道直径≤ DN800及污水管道均采用SRWPE聚乙烯塑钢缠绕管,环刚度≥10000N/m2,雨水连接支管环刚度≥8000N/m2,接口采用对口热熔连接或承插胶圈接口,砂石基础与中粒砂回填至管顶以上50cm,雨水管道直径>800,且管道覆土≤4.5m时采用钢筋混凝土企口管承插胶圈接口,管道覆土>4.5m时采用Ⅲ级钢筋混凝土企口管承插胶圈接口。管道接口采用180°砂石基础。 1、施工程序 管道施工程序:定位放线→机械沟槽开挖→沟槽支撑→人工修槽→管道基础→管道吊装→铺设管道与热熔连接→ 单口水压试验→检查井→闭水试验→砂与土方回填→井点 拆除。 2、施工准备 (1)组建工程测量专业小组,计5人,其中主测1人,前视2人,后视1人。施测前应进行技术交底。

(2)对所用仪器进行检查和校正。钢尺、水准仪、全站仪进行曲检查,校核后方能投入正常测量工作。 (3)根据设计图纸及业主交桩记录,做好测量放线前的内业计算工作。 3、施工测量 (1)按照设计图纸要求,在施工前组织测量人员设制高程控制点和轴线控制点,并进行复测、复算。其水准闭合差和角度闭合差应符合规范要求。 (2)根据施工总平面图和基础平面图,进行测量放线,设立控制定位轴线桩,龙门板和水平板,放出挖土灰线,并做好测量记录,报监理、业主代表检查、验收。 4、沟槽开挖 (1)沟槽开挖使用0.8m3履带式单斗反铲挖掘机械开挖为主,辅助人员清底修整,沟槽底宽根据设计文件及有关施工规范要求执行。 沟槽开挖工艺流程图

(2)采用机械挖槽前向机械司机详细交底,交底内容

雨污分流技术标

一、施工方案与技术措施 1、工程概况 1.1、工程名称:长沙高新区雨污分流管网改造工程施工项目四标段 1.2、建设单位:长沙高新区市政园林环卫有限公司 1.3、工程地点:长沙市高新区 1.4、质量标准:合格 1.5、工期要求:90日历日 1.6、保修要求:按中华人民共和国国务院[2000]279号令 1.7、招标范围:排水管道、排水土方、路面破除及恢复、人行道破除及恢复、止水帷幕工程等,具体详见本项目《工程量清单》及设计施工图纸 1.8、工程概况:肖河截污工程(曲苑路—枫林路),截污干管长度约1.9公里,检查井约23座, 1200mm钢筋砼管顶进长度约1910.08M,工程造价约2063万元。 2、工程特点及施工条件 2.1、质量要求高 因本工程地处长沙市城区,施工对交通影响大,为了减小施工对现场交通的影响,合理做好交通导行工作。 2.2、专业性强 本工程包括土方工程、破除工程、顶管工程、恢复工程以及

止水帷幕施工,需要一支技术力量强,经验丰富的专业队伍,科学组织,精心施工方能顺利完成任务。 2.3、施工期限:我公司经认真研究施工设计资料,通过对本工程施工现场的详细踏勘,根据我公司的实际施工能力和以往类似工程的施工经验,认真对施工方案进行优化后,以约90天(日历天)作为我司投标控制的施工工期。 2.4、水源、电源:从建设方指定的位置安全接入。我公司还准备了一台发电机组,以备应急使用。 3、施工部署 3.1、施工管理目标 3.1.1、质量目标:确保合格工程。我公司将严格按照ISO9001质量体系要素进行质量控制。在施工过程中,严格把好材料质量关,控制施工过程,严格按照设计施工图及现行《建筑施工规范》进行施工。 3.1.2、安全目标:严格按建设部颁发的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)进行安全管理,组织安全施工,确保安全事故率为零。 3.1.3、工期目标:根据公司丰富的类似工程施工经验,确定投标工期为约90天(日历天)。 3.1.4、环境保护目标:采取科学合理的施工方法组织施工生产,尽量减少施工噪声和扬尘对周围的污染,保护好周围的环境。

雨污分流施工方案与技术措施 (2)

鼓楼区外金川河流域幕府西路地区雨污分流工程设计施工 总承包(EPC) 沟 槽 开 挖 编制人: 审核人: 批准人: 南京金固建设(集团)有限公司 二0一七年十一月

目录 第 一、工程概况 (2) 第二章、施工总体部署 (3) 第一节总体施工目标 (3) 第一章工程概况 一、工程概况 本工程为鼓楼区外金川河流域幕府西路地区雨污分流工程设计施工总承包(EPC),江边110KV变电站、金大加油站、联邦车业集团、铁路园林公司、新联制冷公司、南京水电段35KV变电所、中石化加油站等雨污分流工程。片区内以雨水管线为主。本次工程主要对片区西侧污水进行收集,新建一套污水管。同时,根据CCTV检测结果对片区内破损及坍塌的雨水管进行原位更换。片区雨污水接入幕府西路现状市政排水管网,污水管坡度3‰,雨水管坡度3‰,材质HDPE缠绕管。 二、工程招标范围 江边110KV变电站、金大加油站、联邦车业集团、铁路园林公司、新联制冷公司、南京水电段35KV 变电所、中石化加油站等雨污分流工程 三、编制依据 1、南京市市政设计研究院有限责任公司设计的秦淮区外秦淮河流域中华门外片区雨污分流工程 施工图; 2、招标人提供的招标文件。 3、国家、省市和地方现行施工验收规范、标准、强制性条文。

4、工程相关的法律、法规性文件。 5、本公司内部管理规定、文件。 6、工程地理位置、交通和现场情况的相关信息。 7、本公司类似工程积累的施工经验。 四、水文、气象 南京市地区具有冬天冷、夏天热的特点,根据本地区气象统计资料,极端最高温度为40.7度,极高平均气温为37.4度。夏季雷雨较为频繁、雨期持续时间长。本工程施工中必须做好相应的季节性施工措施,以确保工程质量。 第二章、施工总体部署 第一节总体施工目标 以“高效、优质、安全、文明”为宗旨,本着“精干管理层、强化作业层”的施工组织原则,优化资源配置,上场快、开工早、突出重点、统筹安排,合理划分施工段及施工顺序,全面多点面展开施工,保持均衡生产。建立健全质量保证体系,严格按ISO9001:2000质量保证体系运作,同时制订安全生产施工细则,规范化、标准化作业,全面展开质量创优活动和安全防护,牢固树立“科学管理、创优良工程;信守合同、让顾客满意;持续改进、争行业先进”的质量方针,确保兑现投标承诺,令业主满意、放心。 一、工期目标 合同工期90天(日历天),力争提前完成。 二、质量目标 1、工程质量符合设计及国家颁布的现行有关施工与验收规范的要求,达到优良等级。

雨污分流方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责任承诺 (3) 第三章劳动力、机械设备投入计划及保证措施 (3) 第一节主要劳动力进场计划和管理 (3) 第二节主要机械、检测设备投入计划 (5) 第三节机械设备维修、保养措施 (5) 第四章施工平面布置和临时设施布置 (7) 第一节施工总平面布置 (7) 第二节临时设施的布置 (7) 第五章关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 (8) 第一节重点难点分析及解决方案 (8) 第二节测量定线 (9) 第三节道路拆除工程 (9) 第四节土方工程 (9) 第五节排水管道施工工程 (10) 第六节井室砌筑 (17) 第七节地下管线保护的解决方案 (19) 第六章安全文明措施 (20) 第一节安全文明目标 (20) 第七章质量保证与承诺 (23) 第一节质量目标 (23) 第二节质量保证体系 (23) 第八章项目管理体系及项目经理、技术负责人资历 (24)

第一章工程概况 §1工程综合说明 本次为青浦区徐泾镇珠路、泗沙路、徐龙路、汇龙路等10 条市政道路雨污水管道进行修复和雨污混接改造等工程,检测排水管道长度约21294 米。质量要求:竣工验收质量等级必须达到合格。 §2施工总体设想 进场准备工作→测量放线→拆除工程→土方工程→管道安装工程→井室砌筑→沟槽土方回填→沥青道路修复→清场竣工验收 §3合理的施工顺序 1、本工程为道路以及排水改造工程,故本工程为两个施工阶段,第一阶段为道路拆除阶段,第二阶段为管道及路面的施工阶段。 2、总体计划安排为每个施工段划分为六个流水作业阶段: 第一阶段:施工前准备,测量放线; 第二阶段:拆除工程施工 第三阶段:土方开挖施工; 第四阶段:排水管道工程施工; 第五阶段:路面工程的施工; 第六阶段:工程收尾及竣工验收。

相关文档
相关文档 最新文档