工程难点分析

根据招标文件、设计图纸的要求,结合现场勘察后的分析,本工程的施工组织有如下特点与难点:

1.本工程的路基工程是本工程的重点。

2.排水工程中管道施工是本工程的重点、难点

3. 混凝土路面的混凝土质量控制是重点内容。

4.本工程工期紧张且压力大,所以如何保证在预定的工期内保质保量地完成全部施工任务是本工程的难点。

5.工程涉及工序多,包括道路、排水、各类构筑物、厂区改造等工程。交差作业多,所以作业班组之间的相互协调配合是本工程的重难点。

6.与业主、监理单位及设计院各方面的协调也是本工程的难点之一。

7.工程施工涉及多样地下管线,对地下管线的保护尤为重要。

重点、难点解决方案

1.选配好的项目领导决策层加强对本工程施工的宏观调控。

2.选择有多年的施工经验的施工队伍参与本工程的施工。

3.由项目经理部编制总体施工计划,包括各专业分部、分项工程,工程的开、完工时间,主要材料和设备的到货时间等,并采用计算机软件进行动态管理,依施工情况变化而及时调整。

4.本工程的具体施工难点解决方案将在后面的质量控制中重点提及,本节就暂时不作详细论述。

4.协助建立高效的工程例会制度,加强与业主、监理、质监的沟通和配合,做好会议纪录,对要解决的事项,明确完成人和完成时限,并设定追踪。

5.要求并协助组织跨专业的图纸会审,以尽早发现和解决不同专业图纸的“碰撞”问题。

6.在交叉施工的高潮阶段,实行各工种每日碰头制度,及时解决工程中产生的矛盾和问题,保证工程的顺利进展。

7.加强对各阶段施工工期关键点的控制,确保每一阶段的施工工期能够在总工期不变的情况下对每一阶段的工期控制点及时的做出相应的调整。

雨污分流管网工程施工设计方案

雨污分流管网工程施工组织设计

目录 第一章总体概述 (1) 第一节工程概况 (1) 一、项目名称 (1) 二、建设地点 (1) 三、工程规模 (1) 四、计划工期 (1) 第二节施工部署 (1) 一、施工部署原则 (1) 二、施工总体安排 (1) 第三节施工前期准备 (30) 一、工程技术准备 (3) 二、施工现场准备 (4) 三、劳动力准备 (4) 四、现场管理准备 (5) 五、作业条件准备 (5) 第二章施工重点难点分析及解决方案 (6) 第一节工程特点及施工重点难点分析 (6) 第二节针对本工程特点、重点和难点的解决措施、方案 (6) 一、确保工程工期的措施 (6) 二、邻近建筑物和地下管线的保护措施 (7) 三、管沟开挖的支护措施 (8)

第三章主要施工方法、施工方案 (13) 一、施工流程 (13) 二、施工准备 (13) 三、河道开挖施工方案 (13) 四、井位、沟槽开挖施工 (15) 五、钢板桩支护施工 (15) 六、基础松木桩打设施工 (17) 七、现浇混凝土渠道施工 (17) 八、管道运输及进场堆放 (19) 九、管道铺设施工 (20) 十、井室砌筑施工 (22) 十一、闭水试验 (23) 十二、沟槽回填施工 (24) 第四章机械设备、劳动力投入计划及保证措施 (25) 第一节机械设备投入计划及保证措施 (25) 一、机械设备投入计划 (25) 二、保证措施 (26) 第二节劳动力投入计划及保证措施 (27) 一、劳动力投入计划 (27) 二、保证措施 (27) 第五章施工进度计划及保证措施 (29) 一、关健线路施工工期的控制方法 (29) 二、施工进度计划具体化,保证施工工期 (29)

雨污分流施工组织设计

第一章编制综合说明 令狐采学 一、编制说明 雨污分流项目工程施工组织设计是招标投标过程中的竞标文件之一,也是我公司今后用以指导本工程施工全过程各项生产活动的综合性文件。 1、认真贯彻国家工程建设的各项方针和政策,严格执行工程建设程序。 2、遵循建筑施工工艺及其技术规范,坚持合理的施工程序,采用流水施工方法和工程网络计划技术。 3、充分利用现有的施工机械和设备,扩大机械化施工范围,不断改善劳动条件。 4、严格控制工程质量,确保安全施工,合理安排工期,尽量降低工程成本。 在施工中,我们本着对业主高度负责的态度,将积极与质量监督部门配合,服从建设单位及现场监理工程师的管理,从严控制工程质量,在保证工程质量的同时认真做好安全文明施工。制定环保措施,控制噪音及杜绝各种污染;制定安全生产

措施,建立安全保证体系,确保施工中不发生伤亡事故,创建安全文明工地。 二、编制依据 本施工组织设计严格按照施工组织设计编制原则,并以下面所列文件为编制依据组织编写的。 1、南湖西街头小区雨污分流工程BNJ101190-01SG工程招标文件; 2、根据工程招标答疑纪要、修改通知和编标说明; 3、南湖西街头小区雨污分流工程BNJ101190-01SG项目工程设计图纸; 4、按照现行的施工规范、操作规程和质量验收标准; 5、现行国家有关建筑施工技术、质量、安全规程和规定; 6、我公司历年积累的有关施工的经验资料; 7、根据本工程特点,施工现场环境、自然条件等。 三、本次投标的施工目标 1、工程质量:符合国家质量验收标准 2、工程工期:甲方要求工期45天。 3、安全生产:无重大伤亡事故,杜绝发生火灾事故,按“一标三规范”达到“五无” 工地标准即无重伤、无死亡、无火灾、无重大机械事故、无食物中毒。

最新雨污分流施工方案与技术措施

雨污分流施工方案与技术措施 沟 槽 开 挖 编制人: 审核人: 批准人: 南京金固建设(集团)有限公司 二0一七年十一月

目录 第一章、工程概况 (3) 第二章、施工总体部署 (4) 第一节总体施工目标 (4) 第二节项目组织机构设置 (5) 第三节施工平面布置 (5) 第三章、分部分项工程施工方案 (6) 第一节、总体测量、放样 (6) 第二节、拆除工程 (6) 第三节、污水管道工程 (6) 一、沟槽土方开挖 (6) 二、管道基础垫层 (7) 三、管道铺设 (8) 四、检查井 (8) 第四节、路面工程 (9) 一、水泥砼路面 (9) 3)沥青路面施工 (12)

第一章工程概况 一、工程概况 本工程为鼓楼区外金川河流域幕府西路地区雨污分流工程设计施工总承包(EPC),江边110KV变电站、金大加油站、联邦车业集团、铁路园林公司、新联制冷公司、南京水电段35KV变电所、中石化加油站等雨污分流工程.片区内以雨水管线为主.本次工程主要对片区西侧污水进行收集,新建一套污水管.同时,根据CCTV检测结果对片区内破损及坍塌的雨水管进行原位更换.片区雨污水接入幕府西路现状市政排水管网,污水管坡度3‰,雨水管坡度3‰,材质HDPE缠绕管. 二、工程招标范围 江边110KV变电站、金大加油站、联邦车业集团、铁路园林公司、新联制冷公司、南京水电段35KV变电所、中石化加油站等雨污分流工程 三、编制依据 1、南京市市政设计研究院有限责任公司设计的秦淮区外秦淮河流域中华门外片区雨污分流工程施工图; 2、招标人提供的招标文件. 3、国家、省市和地方现行施工验收规范、标准、强制性条文. 4、工程相关的法律、法规性文件. 5、本公司内部管理规定、文件. 6、工程地理位置、交通和现场情况的相关信息. 7、本公司类似工程积累的施工经验. 四、水文、气象

雨污分流改造工程方案

雨污分流改造工程方案 一、工程概况 矿区排水沟沿矿区办公楼建设,管道沿公路边铺设,储水池建设在拦洪坝内侧,污水由水泵送至污水站处理达标后经退水点排至洋水河。 二、工程施工设计方案拟定 1、雨污分离工程总体设计思路 (1) 同步建设雨水、污水收集工程,形成分流制排水系统。 (2) 分片区完善雨污分流系统。 (3) 从污染源源头办公楼、井口、调度室、职工宿舍实施雨污分流。 雨污分离工程工艺流程走向如下: 地面冲洗水、循环水 初期收集池 中转储存水池 环山雨水、地表水 污水处理站洋水河 2.、雨污分流工程实施目标 (1) 完善雨水收集设施,将环山雨水、地表雨水收集到中转储水池。 (2) 完成各区域雨污分流改造。 (3) 完成矿区主管道的建设和连接改造。 (4) 用截污设施将生产循环废水、事故污水和环山雨水、地表水彻底分开。 3、雨污分流工程设计内容 (1) 对主水沟的雨污分离改造。 改造措施:将办公楼至职工宿舍的地面水沟设置为污水沟;将公路

排水沟设置为雨水沟,改造后形成独立的主雨水沟和主污水沟,设置泾渭分明。 (2) 对已有雨污混接水沟的分流改造。 改造措施:在靠拦洪坝内侧设置长10米、宽2.0米、深2.5米的储水池,从水池开始安装直径150mm的钢管,分别接入初期收集池和公路雨水沟。从储水池安装150mm的钢管连接污水处理站,将污水引入污水处理站处理。 (3)各办公楼、调度室及宿舍之间的雨污分流系统改造。 改造措施:在办公区至宿舍间新建一条雨水沟,沟的截面为 400mm×400mm污水沟,长200米。把山体排水口放到总排口的雨水沟。 三、施工总进度 雨污分离工程处理总工期计划为40天。 四、雨污分流主要工程投资概算 根据现行价格概算,雨污分离系统改造工程总投资362000元 工程总概算表 单位:元 预算价值(元) 序号分项工程名称单位工程量 单价总值1砌砖m320036072000 2抹灰m26002515000 3人工凿石及破混凝土m312025030000 4沟底板浇混凝土m36040024000 5池壁底板浇混凝土m33070021000钢筋混凝土盖沟板制

雨污分流改造工程与各方协调的解决方案

雨污分流改造工程与各方协调的解决方案 i.总则 “业主满意”是我司的质量方针,项目经理部全体人员应树立“业主是上帝”的思想观念,把业主期望的工期和工程质量作为核心,为业主建造一流的产品,让业主满意。 “监理”是工程质量的监督者,我司将在现场监理工程师的监督下,对监理工程师提出的问题及时整改,质量方面精益求精,把本工程建设成为“精品”。 ii.协调工作内容如下: 1.与业主协调配合 项目经理的外部关系中,最主要的是处理好与业主的关系,项目经理部全体人员确认“业主是顾客、是上帝”的观念,把业主期望的工期和工程质量作为核心,为业主建造一流的产品,让业主满意。 定期向业主提供工程进度报告。 为保证项目的顺利建设,应积极与业主交流汇报,主动为业主排忧解难,想业主所想,急业主所急,和业主融洽相处。 经常核实项目建设的施工范围是否与签定的标书与图纸一致。发现有不符的及时查找原因,并请业主与监理核实和签证。

2.与监理单位工作的协调 在施工全过程中,严格按照经发包方及监理师批准的“施工组织设计”进行对施工单位的质量管理。在自检、交接检、专检三级内部检验的基础,接受监理师的验收和检查,并按照监理要求,予以整改。 贯彻质量控制、检查、管理制度,并据此进行检查,确保产品达到合格。 所有进入现场使用的成品、半成品、设备、材料、器具、均主动和监理师提交产品合格证或质保书,使用前需进行物理化学试验检测的材料,主动递交检测结果报告,使所使用的材料、设备不给工程造成浪费。 按部位或分项、工序检验的质量,严格执行“上道工序不合格,下道工序不施工”的准则,使监理师能顺利开展工作。对可能出现的工作意见不一的情况。遵循“先执行监理的指导后予以磋商统一”的原则,在现场质量管理工作中,维护好监理工程师的权威性。 3.与设计单位的协调配合 我们与设计院联系,进一步了解设计意图及工程要求,根据设计意图提出我们的施工实施方案。向设计单位提交的施工方案中,包括施工可能出现的各种情况,协助设计院完善施工图设计。 参加施工图会审,提出建议,完善设计内容和设备物资

市政排雨污分流施工组织设计

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)雨污分流 施工组织设计 编制: 审核: 批准: 投资集团股份有限公司 年月日

施工组织设计(方案)报审表 方案名称: 项目部报审意见: 项目经理:年月日工程部审核情况: 审核人: 年月日 工程部领导审批意见: 审批人:年月日

JL—A002 施工组织设计(方案)报(复)审表 工程名称:编号: 致(监理单位): 现报上施工组织设计(方案)(全套、部分),已经我单位上级技术负责人审查批准,请予审查和批准。 附:施工组织设计(方案) 承包单位项目部(公章):项目负责人: 项目技术负责人:年月日 专业监理工程师审查意见: 1、同意 2、不同意 3、按以下主要内容修改补充 专业监理工程师: 年月日 总监理工程师审查意见: 1、同意 2、不同意 3、按以下主要内容修改补充后 并于月日前报来。 项目监理机构:(公章) 总监理工程师:年月日 注:本表由施工单位填写,一式三份,连同施工组织设计一并送项目监理机构审查。 建设、监理、施工单位各留一份。

第一章编制综合说明 一、编制说明 雨污分流项目工程施工组织设计是招标投标过程中的竞标文件之一,也是我公司今后用以指导本工程施工全过程各项生产活动的综合性文件。制定环保措施,控制噪音及杜绝各种污染;制定安全生产措施,建立安全保证体系,确保施工中不发生伤亡事故,创建安全文明工地。 二、编制依据 本施工组织设计严格按照施工组织设计编制原则,并以下面所列文件为编制依据组织编写的。 1、XX西街头小区雨污分流工程 BNJ101190-01SG工程招标文件; 2、根据工程招标答疑纪要、修改通知和编标说明; 3、XX西街头小区雨污分流工程 BNJ101190-01SG项目工程设计图纸; 4、按照现行的施工规范、操作规程和质量验收标准; 5、现行国家有关建筑施工技术、质量、安全规程和规定; 6、我公司历年积累的有关施工的经验资料; 7、根据本工程特点,施工现场环境、自然条件等。 三、本次投标的施工目标 1、工程质量:符合国家质量验收标准

雨污分流施工方案计划与技术措施

鼓楼区外金川河流域幕府西路地区雨污分流工程设计施工总承包(EPC) 沟 槽 开 挖 编制人: 审核人: 批准人: 南京金固建设(集团)有限公司 二0一七年十一月

目录 第一章、工程概况 (3) 第二章、施工总体部署 (4) 第一节总体施工目标 (4) 第二节项目组织机构设置 (5) 第三节施工平面布置 (5) 第三章、分部分项工程施工方案 (6) 第一节、总体测量、放样 (6) 第二节、拆除工程 (6) 第三节、污水管道工程 (6) 一、沟槽土方开挖 (6) 二、管道基础垫层 (7) 三、管道铺设 (7) 四、检查井 (8) 第四节、路面工程 (8) 一、水泥砼路面 (9) 3)沥青路面施工 (12)

第一章工程概况 一、工程概况 本工程为鼓楼区外金川河流域幕府西路地区雨污分流工程设计施工总承包(EPC),江边110KV变电站、金大加油站、联邦车业集团、铁路园林公司、新联制冷公司、南京水电段35KV变电所、中石化加油站等雨污分流工程。片区内以雨水管线为主。本次工程主要对片区西侧污水进行收集,新建一套污水管。同时,根据CCTV检测结果对片区内破损及坍塌的雨水管进行原位更换。片区雨污水接入幕府西路现状市政排水管网,污水管坡度3‰,雨水管坡度3‰,材质HDPE缠绕管。 二、工程招标范围 江边110KV变电站、金大加油站、联邦车业集团、铁路园林公司、新联制冷公司、南京水电段35KV变电所、中石化加油站等雨污分流工程 三、编制依据 1、南京市市政设计研究院有限责任公司设计的秦淮区外秦淮河流域中华门外片区雨污分流工程施工图; 2、招标人提供的招标文件。 3、国家、省市和地方现行施工验收规范、标准、强制性条文。 4、工程相关的法律、法规性文件。 5、本公司内部管理规定、文件。 6、工程地理位置、交通和现场情况的相关信息。 7、本公司类似工程积累的施工经验。 四、水文、气象 南京市地区具有冬天冷、夏天热的特点,根据本地区气象统计资料,极端最高温度为40.7度,极高平均气温为37.4度。夏季雷雨较为频繁、雨期持续时间长。本工程施工中必须做好相应的季节性施工措施,以确保工程质量。

雨污分流改造项目测量控制施工方案

雨污分流改造项目测量控制施工方案测量先行是施工管理中的要求,测量工作的质量直接影响到工程的质量,我公司在工程施工管理中,历来注重测量管理工作。除建立两级测量复核制度外,对本工程还将成立专职测量小组,以确保测量工作高效、优质。 一、测量工作程序 开工前对业主和监理单位移交的导线点和水准点进行闭合复测,复测合格并经业主和监理工程师签认后方能施工。 测点交接→测点复测→建立施工导线网,布水准控制点→测定雨污管线桩→局部放样。 二、控制系统的建立: 针对本工程规模及特点,建立现场平面及高程控制系统,以便于在施工全过程中进行测量的控制。 1.平面控制系统 采用导线测量方法建立一级导线平面控制系统,系统布设以甲方提供的控制点为导线起始方向,施工过程中,采用高精度的全站仪,布设环形闭合导线并联测甲方提供的控制点。导线点的位置应通视条件良好,间距50~100m,不易受道路交通的影响,并保护好定位桩。 2. 高程控制系统 建立以导线点为基础,等级为四等的高程控制系统,

采用高等级水准仪由甲方提供的水准点将标高引至各导线点上。 三、放线控制 本标段的放线控制主要项目包括以下几个方面: 管道中心线、检查井、化粪池、隔油池等的平面控制及高程控制; 四、放线方法及施工工艺流程图 1. 排水工程 ⑴据已建立控制系统,进行局部放线控制点的测设。 ⑵据设计已提供的管线及各类井室的高程和坐标,采用极坐标法进行管道中心线、检查井等的平面测量。 ⑶由于管段各检查井之间的距离较短,管线测量可采用全站仪进行测量,放出井中心位置,管道线中心位置,在相应位置设置里程桩号,方便施工及防止出现错误,便于复测。 ⑷进行下一道工序前必须先复测数据无误后方可进行下一工序的施工不合格的工序必需返工保质量。 2.距离测量: 仪器采用全站仪,测量时照射二次读数取平均值为距离测量值(导线测量时须返方向测量作为校核)。小范围距离测量采用普通钢尺测距,主要技术要求须满足《工程测量规范》的相关规定。

某市雨污分流施工组织方案[精编版]

某市雨污分流施工组织方案[精编版] 目录 第1章工程概况 (1) 1.1 编制依据 (2)

1.2 项目概况及周边环境 (2) 1.3 主要工程数量 (3) 第2章施工总体部署 (4) 2.1 总体施工顺序流程图 (4) 2.2 施工前期准备 (5) 2.3 施工平面布置及临时设施 (6) 2.4 设备机械配置计划 (7) 2.5 施工管理人员名单 (7) 2.6 施工人员的配备及计划 (8) 2.7 施工进度计划表 (8) 第3章分部分项工程施工工艺和技术措施 (10) 3.1 管道开挖 (10) 3.2 槽钢支护施工 (12) 3.3 拉森钢板施工 (14) 3.4 旋喷桩施工 (18) 3.5 拖管施工 (23) 3.6 管沟回填及道路路面恢复 (29) 第4章安全文明施工措施 (33) 4.1安全生产保证体系............................................................ (33) 4.2 安全组织机构................................................................................. .. (34) 4.3 项目部安全管理人员配置 (34) 4.4 安全保证检查程序 (34)

4.5 建立安全生产管理制度 (36) 4.6 施工用电安全措施 (36) 4.7 土方施工安全措施 (37) 4.8 文明施工措施 (37) 4.9 生活卫生管理措施 (38) 4.10 防火安全和治安保卫措施 (39) 第5章质量保证及承诺 (39) 5.1 质量方针、目标 (39) 5.2 质量意识教育 (40) 5.3 质量控制的具体措施 (40) 5.4 质量保证体系 (42) 5.5 施工质量的技术保证措施 (45) 第6章施工工期保证措施 (46) 第7章雨季施工措施 (47) 工程概况 1.1编制依据 1)中山市规划设计院的施工图(中聚审市政2012-0105)2)《***************岩土工程勘察报告》(2012.11.7)) 6)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)7)《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33—2001) 8)《建筑施工安全检查标准》(JGJ—59)

雨污分流改造项目施工方案

雨污分流改造项目施工方案 第一节测量控制 测量先行是施工管理中的要求,测量工作的质量直接影响到工程的质量,我公司在工程施工管理中,历来注重测量管理工作。建立以导线点为基础,等级为四等的高程控制系统,采用高等级水准仪由甲方提供的水准点将标高引至各导线点上。小范围距离测量采用普通钢尺测距,主要技术要求须满足《工程测量

清污雨污分流工程重点难点分析及解

清污雨污分流工程重点难点分析及解 决方案 工程难点分析 根据招标文件、设计图纸的要求,结合现场勘察后的分析,本工程的施工组织有如下特点与难点: 1.本工程的路基工程是本工程的重点。 2.排水工程中管道施工是本工程的重点、难点 3.混凝土路面的混凝土质量控制是重点内容。 重点、难点解决方案 1.选配好的项目领导决策层加强对本工程施工的宏观调控。经典版市区雨污分流工程施工组织设计方案

经典版 市区雨污分流工程施工组织设计方案

目录 第一章、编制依据 第二章、工程概况 第一节、工程简介 第二节、工程内容 第三章、施工工期及质量要求 第四章、工程规划部署 第一节、施工管理机构 第二节、项目部各主要成员管理职责 第三节、创建文明现场规划 第四节、施工协调管理控制 第五章、施工准备 第六章、主要分部分项工程施工方案 第一节、砼排水管施工 第二节、HPDE排水管施工 第三节、路面恢复施工 第七章、工程工、料、机计划安排及主要检测仪器设备第一节、劳动力计划安排 第二节、工程材料进场计划安排 第三节、工程机械进场计划安排 第四节、主要检测仪器设备 第八章、工程工期及质量保证措施 第一节、工期保证措施

第二节、质量保证体系与措施 第九章、安全保证措施 第十章、文明施工及环保措施 第十一章、雨季施工措施 第十二章、地下管线及其它地上、地下设施加固措施附表一、道路、排水工程形象进度表

第一章、编制依据 1、南京市**区**南片区雨污分流工程设计施工图及设计说明,以及投标工程量清单。 2、施工技术规范和验收规范。

第二章、工程概况 第一节、工程简介 项目位于**区**南,分为五个单元。主要对合流管进行改造,雨污水分流,保证**水质干净。 1、浦发银行 污水管d300钢筋砼管50m、雨水管d400钢筋砼管45m、雨水检查井1座。 2、沁园春茶餐广场 污水管d300HPDE29m、污水检查井D800模块3座、拆除D300HPDE44m老井4座、管道清淤14m化粪池清掏1座。 3、荷轩茶馆 污水管d300钢筋砼管50m、雨水管d200钢筋砼管15m、雨水篦子2个、污水检查井d800 2座隔油池800*400*400 1座、雨水检查井d800 1座。4、万科金色家园 污水管d300 钢筋砼管200m、污水井d700 22座、截流井 6座(1480*1480)。 5、**小学

园区雨污分流施工方案

第一章工程概况 一、工程概况 本工程为园区雨污分流项目建设工程。排水管道采用钢筋混凝土管(DN400),管道长度为1195m,其连接方法采用沥青麻布接口,排水管采用90混凝土基础。厂区内压力雨水管道、压力中水管道均采用无规共聚聚丙烯管(PP-R),热熔连接。 第二章编制依据 一、编制依据 1、施工图纸; 2、中华人民共和国建设部《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)。 3、按照现行的施工规范、操作规程和质量验收标准; 4、现行国家有关建筑施工技术、质量、安全规程和规定; 第三章、施工总体部署 一、总体施工目标 以“高效、优质、安全、文明”为宗旨,本着“精干管理层、强化作业层”的施工组织原则,优化资源配置,上场快、开工早、突出重点、统筹安排,合理划分施工段及施工顺序,全面多点面展开施工,保持均衡生产。建立健全质量保证体系,严格按ISO9001:2000质量保证体系运作,同时制订安全生产施工细则,规范化、标准化作业,全面展开质量创优活动和安全防护,牢固树立“科学管理、创优良工程;信守合同、让顾客满意;持续改进、争行业先进”的质量方针,

确保兑现投标承诺,令业主满意、放心。 1 、质量目标 (1)工程质量符合设计及国家颁布的现行有关施工与验收规范的要求,达到优良等级。 (2)分项工程合格率达到100%,优良率达到90%;其中关键分项工程优良率达100%,单位工程达到优良等级。 2、安全目标 (1)杜绝因工死亡,现场施工人员的年负伤率不大于0.5%,重伤率不大于0.06%。 (2)不发生安全责任事故。 3、环境保护目标 工程泥浆排放、施工现场灰尘、生活垃圾处理及植被恢复均按当地环境管理办法执行,交积极响应业主提出的其它环保要求。 4、文明施工目标 遵照业主和当地有关工地文明施工要求,配置各类施工告示牌和宣传标语,施工人员挂牌上岗,行为文明,施工及生活场地整洁有序,争创文明生产施工现场。 二、项目组织机构设置 针对本工程的特点,中标后,我公司拟组雨污分流工程项目经理部。 在办理了必要的手续后,进入部分人员和机械设备进行前期的施工现场准备,修建生活设施,清理施工现场,修筑临时便道,架设供

雨污分流改造工程施工组织设计方案

天津市中心城区广开四马路等7片合流制地区市管排水设施雨污分流改造工程 二期工程 施 工 组 织 设 计

目录 1 施工总说明 (1) 1.1 编制依据 (1) 1.2 工程总体概况 (2) 2 施工总平面布置 (8) 2.1 总平面布置说明 (8) 2.2 生产及生活用地 (9) 2.3 施工现场平面布置和临时设施布置 (9) 3 施工方案或方法 (10) 3.1 土建工程施工说明书及附图 (10) 3.2 管道安装工程施工说明书及附图 (17) 3.3管道修复工程 (21) 3.4 临时工程 (23) 4 施工进度计划及工期保证措施 (28) 4.1 施工进度计划 (28) 4.2 保证工期的组织措施 (28) 4.3 保证工期的制度措施 (29) 4.4 确保施工的人力、物资投入 (30) 4.5 施工各阶段技术保证措施 (33) 4.6 确保工期的应急措施 (34) 5 劳动力计划 (35) 5.1 劳动力计划 (35) 5.2 劳动力投入保证措施 (36) 6 主要施工机械、设备 (38) 6.1 施工机械、设备计划 (38) 6.2 机械、设备投入保证措施 (39) 7 工程质量保证体系及措施 (41) 7.1 质量保证体系主要要素控制 (42) 7.2 质量组织体系 (43) 7.3 质量保障体系 (50) 7.4 施工质量控制体系 (51) 7.5 施工质量管理体系 (52) 7.6 施工技术保证体系 (53) 7.7 施工过程自检体系 (53) 7.8 建立健全质量保证体系 (54)

7.15 重点部位保证措施 (55) 8 冬季施工措施 (58) 8.1 冬期各阶段划分及要求 (58) 8.2 冬季施工措施 (58) 9 安全生产措施 (61) 9.1 现场安全保证措施 (61) 9.2 安全生产管理制度 (64) 9.3 安全生产责任制 (66) 9.6 安全生产管理细则 (66) 9.7 施工安全保证措施 (67) 10 文明施工措施 (72) 10.1 文明施工管理机构 (72) 10.2 现场布置管理 (73) 10.3 现场文明施工管理 (74) 10.5 文明施工管理制度 (76) 10.7 文明施工措施 (81) 11 扬尘控制措施 (82) 11.1组织机构 (82) 11.2 扬尘控制要点 (83) 12.3 环境保护制度 (84) 13 有关施工意见 (90) 13.1 保修服务原则和服务标准 (90) 13.2 保修期内服务措施 (90) 附件一:投入本标段的主要施工设备表 (92) 附件二:投入本标段的试验和检测仪器设备表 (93) 附件三:投入本标段劳动力计划表 (94) 附件四:计划开工日期、完工日期和施工进度网络图 (96) 附表五:施工总平面图 (98) 附表六:临时用地表 (99)

雨污分流工程技术工程设计方案

雨污分流工程技术工程设计方案 1.1设计程序 雨污分流工程设计文件编制可分为可行性研究、分项工程立项项目建议书、初步设计和施工图设计四个阶段。编制深度及格式参见《市政公用工程设计文件编制深度规定》(中华人民共和国建设部2004年)中相关规定及项目建设主管部门的具体要求。 1.2 设计原则 1.2.1 贯彻执行国家关于环境保护的政策、法规及其他相关方面的规范及标准。 1.2.2 依据相关规划,合理确定污水收集系统规模,做到社会效益、环境效益和经济效益的统一。 1.2.3 详尽调查现有地下各种管线,确保施工、运行和维护的安全。 1.2.4选择工艺先进、施工方便、开挖量小的施工工艺和方法,减少施工对城市环境造成的影响。推行标准化设计和

施工。 1.2.5 污水主次干管设计应在相关规划指导下,统筹考虑上游道路周边地块污水的接入及与下游污水系统标高衔接的要求,强化污水管网的系统性。 1.2.6 管材应综合比选,确保安全、适用、经济,便于运行管理,同时有利于加快工程进度,缩短工期。 1.2.7 尽可能利用现有的排水设施,降低工程造价。 1.2.8 泵站选址和设计力求节省土地、减少土方量,节省投资及常年运行费用,减少对周边环境的影响。 1.2.9 建(构)筑物设计力求美观大方,简捷明快,与周边的建筑风格及环境相协调。 1.2.10 结合城市地下管线信息化建设,采用现代化技术手段,实现系统控制及管理。 1.3 工程设计图 1.3.1 总体布局图 宜采用1:10000或1:5000制图。 1.3.2 道路及街巷设计平面图

宜采用1:1000、1:500或1: 250制图,应附有地形图及综合地下管线图。 1.3.3 片区设计平面图 宜采用1:500或1:250制图,应附有地形图及地下管线图。 1.4 污水量计算 1.4.1 居住小区污水量测算 (1)根据现状用水量测算 由自来水公司提供设计范围内的现状用水量数据,污水量按用水量的90%考虑,地下水渗入量按上述污水量的10%考虑,由此计算出污水总量。 (2)根据用水定额测算 用水定额法测算片区污水量可按以下公式计算: ()1000/1αψ+??=nq Q 式中: Q ——污水总量(m 3/d ); n ——人数(人);

雨污分流管网改造工程施工方案与技术措施

雨污分流管网改造工程施工方案与技术措施 1、工程概况 1.1、工程名称:长沙高新区雨污分流管网改造工程施工项目四标段 1.2、建设单位:长沙高新区市政园林环卫有限公司 1.3、工程地点:长沙市高新区 1.4、质量标准:合格 1.5、工期要求:90日历日 1.6、保修要求:按中华人民共和国国务院[2000]279号令 1.7、招标范围:排水管道、排水土方、路面破除及恢复、人行道破除及恢复、止水帷幕工程等,具体详见本项目《工程量清单》及设计施工图纸 1.8、工程概况:肖河截污工程(曲苑路—枫林路),截污干管长度约1.9公里,检查井约23座, 1200mm钢筋砼管顶进长度约1910.08M,工程造价约2063万元。 2、工程特点及施工条件

2.1、质量要求高 因本工程地处长沙市城区,施工对交通影响大,为了减小施工对现场交通的影响,合理做好交通导行工作。 2.2、专业性强 本工程包括土方工程、破除工程、顶管工程、恢复工程以及止水帷幕施工,需要一支技术力量强,经验丰富的专业队伍,科学组织,精心施工方能顺利完成任务。 2.3、施工期限:我公司经认真研究施工设计资料,通过对本工程施工现场的详细踏勘,根据我公司的实际施工能力和以往类似工程的施工经验,认真对施工方案进行优化后,以约90天(日历天)作为我司投标控制的施工工期。 2.4、水源、电源:从建设方指定的位置安全接入。我公司还准备了一台发电机组,以备应急使用。 3、施工部署 3.1、施工管理目标 3.1.1、质量目标:确保合格工程。我公司将严格按照ISO9001质量体系要素进行质量控制。在施工过程中,严格

把好材料质量关,控制施工过程,严格按照设计施工图及现行《建筑施工规范》进行施工。 3.1.2、安全目标:严格按建设部颁发的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)进行安全管理,组织安全施工,确保安全事故率为零。 3.1.3、工期目标:根据公司丰富的类似工程施工经验,确定投标工期为约90天(日历天)。 3.1.4、环境保护目标:采取科学合理的施工方法组织施工生产,尽量减少施工噪声和扬尘对周围的污染,保护好周围的环境。 3.2、施工组织 我公司将以实现业主目标和企业经营目标为目的,选派具有丰富的类似工程施工经验的同志担任项目经理,组建项目班子进驻现场进行施工。 在财力、物力上全面确保该项目顺利完工。同时我们将全面实行项目经理责任制和项目成本核算制,以生产要素的优化配置和动态科学管理为基本特征,按照ISO9001标准对

深圳市雨污分流管网工程设计方案与实施的研究

深圳市雨污分流管网工程设计方案与实施的研究 【摘要】本文主要从雨污分流管网工程设计方案和工程实施进行介绍,根据不同的情形提出了不同的设计思路,并结合工程特点对实施方法进行了详细的探讨与研究。 【关键词】雨污分流;分流制;截流;小口径二次顶管 深圳市人民政府《关于加强污水管网建设与管理工作方案》(深府办函[2012]145号):提出加强污水管网建设与管理,“力争通过5到10年,建成用户—支管—次干管—主干管—污水 厂的路径完整、接驳顺畅、运转高效的污水收集体系”,基本实现雨污分流。 为加快雨污分流管网工程建设的进程,应根据人口集中度、污染严重性、实施可行性等,遵 循先易后难、与片区发展规划相结合等原则,分批次进行建设。目前,深圳市某新区已经全 部完成雨污分流管网工程建设的设计工作,并将逐步开展工程施工。 一、工程设计方案 在雨污分流管网工程设计方案中主要包括现状道路排水系统完善、新建污水提升系统、雨污 分流改造、建筑排水立管改造等。 1.1现状道路排水系统完善 雨污分流管网工程设计原则上只对市政道路上的符合规划、且未建的雨、污水管进行完善。 根据片区排水现状及工程特点,提出以下几种方案: ①有道路且路网符合规划,但污水干管管径、标高不符合污水系统规划,按规划改造。 ②有道路且路网符合规划,但无污水干管,结合规划新建污水干管。 ③现状道路有污水干管,但路网不符合规划,分析是否作为污水出路保留,主要有3种情况:a.若只有一根排水管,根据具体情况将该管作为雨水管或污水管,另增加一条污水管或 雨水管;b.若有两根排水管,且均有大量雨水接入,原则上将现状管道作为雨水管,另增加 一条污水管;c.若有两根排水管,雨污水管道分流比较完善的保留现状排水系统,对错接管 道重新接驳。 ④.有临时路,但无雨污水管,可分二次建设,近期根据污水出路沿临时路新建污水管,远 期沿规划路新建雨污水管。 1.2污水提升系统 部分片区临海,地势高差大,支管网收集的污水需通过污水提升系统接入市政污水干管,在 以往的过程中采用传统的污水提升泵站,考虑到雨污分流管网工程污水量规模相对较小,设 计建议采用新型的预制式一体化泵站。与传统的污水提升泵站相比,预制式一体化泵站适用 于小规模污水量提升,且占地面积小,易于自动化控制,对周边环境影响小,造价相对较高,在几十万至几百万不等,主要受提升污水量、井筒埋深等影响。 1.3分流制改造 根据不同的问题分类、建设条件,对新旧村、工厂区、城市更新区分别提出不同的设计方案。具体工程设计方案如下: (1)新旧村居住区 所谓新村是指新建居住区,建筑排列较规整,有条件实现雨污分流制的区域。可根据物探资 料制定以下几种方案:

(雨污分流)施工组织设计

目录 第一章、编制说明 (1) 第二章、工程概况 (2) 2.1、工程简况 (2) 2.2、施工内容 (2) 2.3、工程要求的各项目标 (2) 2.4、施工特点 (3) 2.5、拟采取的主要技术组织措施 (3) 第三章、施工前期的准备工作 (3) 3.1、机械、材料的进场准备及劳动力的组织 (3) 3.2、组织图纸会审,技术交底 (4) 3.3、施工临时设施、三通一平 (4) 3.4、施工测量 (4) 3.5、实验计划 (5) 3.6、材料供应和检验计划 (5) 第四章、开挖施工主要施工方法 (7) 4.1、雨、污水管道开挖施工 (7) (1)施工工艺流程 (7) 4.2、管道施工 (13) 4.3、检查井施工 (14) 4.4、闭水试验 (16) 4.5、回填土 (17) 第五章、小型顶管施工主要施工方法 (18) 5.1、主要施工工艺流程 (18) 第六章、劳动力计划及主要施工机械计划 (23) 6.1、劳动力计划 (23) 6.2、拟投入本工程的主要施工设备表 (23) 第七章、确保工程质量的技术组织措施 (25) 7.1、质量目标 (25)

7.2、质量管理、保证体系 (25) 7.3、质量管理制度 (28) 7.4、质量保证措施 (28) 7.5、施工准备过程中的质量控制 (31) 7.6、施工过程中的质量控制 (32) 7.7、路面工程施工质量控制措施、施工缝留置及其实施方法 (32) 第八章、确保安全施工的技术组织措施 (35) 8.1、安全保证体系图 (35) 8.2、安全生产目标 (36) 8.3、施工安全保证技术措施 (36) 第九章、确保文明施工的组织措施 (39) 9.1、确保文明施工措施 (39) 9.2、环境保管管理体系 (40) 9.3、保护周围环境措施 (41) 9.4、防治噪音和防治粉尘、废气污染措施 (43) 第十章、确保工期的技术组织措施 (45) 10.1、确保工期的技术组织措施 (45) 10.2、节假日、雨季施工安排措施 (46) 第十一章、配合措施 (47) 11.1、概述 (47) 11.2、与业主协调配合措施 (48) 11.3、与监理协调配合措施 (48) 11.4、与设计方协调配合措施 (49) 11.5、与质监站协调配合措施 (49) 11.6、与其他管线建设单位、沿线单位配合措施 (49) 11.7、降低成本措施 (50) 11.8、地下管线保护措施 (50) 11.9、缩短工期措施 (51)

雨污水管道安装方案总结

昌江县太坡片区污水管网工程 雨 污 水 管 道 (安装) 工 程 施 工 方 案

编制: 审核: 审批: 编制单位:广西盛丰建设集团有限公司编制日期:年月日 雨污水管道(安装)工程施工方案 一、工程概况 1、雨、污排水采用雨污分流制进行排水。 2、雨水管道设计为砼管,接口采用承插口形式,橡胶圈接口。雨水管道管径有:DN500-DN1200。 3、污水管道设计为HDPE双壁波纹管,采用橡胶圈承插接口。污水管道管径分别为DN400。 4、雨污水管道基础均采用180°砂石基础。 5、雨水管道检查井采用砖砌结构,污水管道检查井采用钢筋混

凝土结构。 6、雨水管道敷设于右幅机动车道下,距人行道边缘距离3m 处。污水管道敷设于左幅机动车道下,距人行道边缘距离3m处。 二、施工准备 1、施工队伍进场后,必须先进行场地的整理,及时进行测量放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。 2、落实管道供应厂家,进行认真考查和认可,选定供应厂商,在保证质量的前提下,要求其具备足够的日生产能力,保证供应,满足施工进度要求。 3、雨污水管道施工所需的材料设备必须准备齐全,要满足规范设计要求。 4、管道施工前进行认真的技术质量安全交底,分工明确,责任到人。 5、雨水管管道沟槽采用挖掘机放坡开挖,在沟槽里设置排水槽、集水井,用水泵抽水排除积水,以保持沟槽干燥。 6、先深后浅,形成流水作业,以保证施工的连续性和施工进度。 三、雨水管道工程施工方案 本工程雨水管道为钢筋混凝土承插管,管径为DN500-DN1200。检查井采用砖砌。

(一)雨水管道施工工艺流程 测量放线→沟槽挖土→管道基础施工→铺设管道→砌筑井室→盖板预制及安装→砌筑井筒→沟槽回填→井圈、井盖安装 (二)测量放线 根据设计图,测设管道中心线和井中心位置,设立中心桩。管道中心线和井中心位置须经监理复核。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白粉划线来控制,在沟槽外窨井位置的两侧设置控制桩,并记录两桩至窨井中心的距离,以备校核。 (三)沟槽开挖和排水设施(具体方案另见“沟槽开挖专项施工方案”,本处不在详说) (四)管道基础施工 1、在沟槽开挖完毕后,在槽口上方每隔20m或30m设置一个龙门板,基础施工前,必须及时复核高程样板标高,以控制挖土、垫层和基础面标高。龙门板必须稳定牢固,有一定刚度且不易变形,其顶部保持水平,用全站仪将中心位置测设在龙门板上并钉上中心钉,安装时在中心钉上系上锤球,确定中心位置,以中心线为准放出基础或垫层边线。基础的底层土应人工挖除,修整槽底,如有超挖应用砾石砂或碎石等填实。 2、管底砂垫层 当管道沟槽挖成,验槽达到设计要求,可以从高程样板上测出铺筑高度,插入木桩控制标高,即可进行砂石铺设。铺筑前槽内不

广州市中心城区雨污分流改造的思考知识分享

广州市中心城区雨污分流改造的思考 1雨污分流改造工程的背景 广州市污水治理的指导思想历经了几个阶段的转变。自90年代起,广州市排水系统的建设以雨污分流制为指导思想,除旧有排水系统外,中心城区新建道路与小区均按照雨污分流制进行建设,构建完善了猎德、大坦沙、西朗、沥滘与大沙地五大污水处理系统。但是市政排水系统的建设逐渐步入一个困局,对比逐步提高的污水管网覆盖率,中心城区污水收集并未达到预期效果,河涌水体质量持续恶化。两个关键的原因在于:首先,广州市中心城区河涌水系发达,规划河涌多达231条,纵横联通遍布整个城市中心区,雨污水均具备就近排放的条件,导致旧有的排水系统极不完善,难以与市政道路新建污水管道系统衔接;另一方面,广州市的城市构成具有独特的城中村现象,市区内城中村数量众多,绝大部分依涌而建,村内人口高度密集,房屋建设缺乏规划,市政排水管道短期内难以覆盖至城中村,村内雨污水基本就近排入临近河涌,目前排入河涌的大部分污水与绝大部分垃圾均源自城中村。 1998年以后,在中心城区污水收集系统主干管道逐步成型的基础上,广州市污水治理逐步转变思路,将工作重心转移至河涌截污工程,通过沿河涌建设截流式合流管道收集排往河涌的城市污水,历经近十年的努力,污水收集率显著提高,水污染问题得到了一定程度抑制,珠江水质明显改善。但是从目前沙河涌、猎德涌、马涌等河涌截污工程实施效果分析,以截流式合流制为依托的河涌截污工程存在一些问题,难以从根本上改善广州市中心城区的水污染状况: 1)首先,广州市雨量充沛,多年平均降雨量1650mm,变化范围在 1620-1680mm之间,年内降雨分配不均匀,雨量集中在4-9月,约占全 年雨量的80.3%,雨季降雨强度大,由于近年来建设的截流合流制管道 截流倍数取为1,雨季时大量污染物随溢流雨水进入河涌水体; 2)其次,广州市大部分区域地势平坦,珠江两岸大部分区域地面高程在 6.5~9.0之间(广州城建标高,下同),已建排水管道底标高多在4.2~ 6.5之间,由于珠江潮汐水位在4.3~ 7.0之间,尽管理论上拍门可防止 潮水倒灌,但从工程实际来看,截流式合流制污水管道不可避免地导致 河涌水体与污水收集系统连通,高潮水位时河涌水倒灌入污水收集系 统,影响污水收集系统正常运行; 3)第三,截污管道的建设对行洪排涝造成一定影响,尤其是在降雨多,强