文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢结构焊接质量控制措施范本

钢结构焊接质量控制措施范本

钢结构焊接质量控制措施范本
钢结构焊接质量控制措施范本

整体解决方案系列

钢结构焊接质量控制措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-78906钢结构焊接质量控制措施

Quality control measures for welding of steel structures

说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定

钢结构焊接的质量控制

准备工作

(1)学习有关图纸和技术资料。

(2)学习操作规程和质量标准。

(3)选购钢材,出具质量证明书和抽检报告.

(4)焊条、焊剂准备,出具合格证、严禁使用药皮脱落或焊芯生锈的焊条、受潮结块或已熔烧过的焊剂。

(5)焊接机具、焊接检验工具准备。

(6)焊工应经过考试并取得合格证后方可施焊,合格证中应注明焊工的技术水乎及所能担任的焊接工作。

(7)对操作人员进行技术交底。

焊接

(1)焊条(剂)和粉芯焊丝使用前,必须按照质量证明书

的规定进行烘熔;焊丝应除净锈蚀和油污。

(2)首次采用的钢种和焊接材料,必须进行焊接工艺性能和力学性能试验。

(3)厚度大于34mm的普通碳索钢和厚度大于30mm的低合金钢,工作地点温度低于0℃时,应进行预热。

(4)多层焊接应连续施焊,其中每一层焊道焊完后应及时清理,如发现有影响焊接质量的缺陷,必须清除后再焊。

(5)要求焊成凹面的贴角焊缝,必须采取措施使焊缝金属与母材间平缓过渡。

(6)焊缝出现裂纹时,焊工不得擅自处理,应申报有关负责人查清原因,订出修补措施后,方可处理。

(7)严禁在焊缝区以外的母材上打火引弧。

(8)对接和T形接头的焊缝,应在焊件的两端配置引入和引出板,其材质和坡口型式应与焊件相同。

(9)焊缝金属表面焊波应均匀,不得有裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、弧坑和针状气孔等缺陷,焊接区不得有飞溅物。

(10)焊接完毕后应清除熔渣及金属飞溅物,并在焊缝附近打上钢印代号。

(11)按钢结构的重要程度分三级进行焊缝质量的检验。质量评定

执行有关质量验评标准,不合格的须作处理。

资料整理

(1)钢材合格证;

(2)焊条、焊剂合格证;

(3)焊接试验记录;

(4)焊接记录;

(5)焊缝质量检验记录;

(6)自检记录;

(7)质量评定记录。

请输入您公司的名字

Foonshion Design Co., Ltd

焊接质量控制措施

博易短纤维工程焊接质量控制措施 1、编制说明 本工程中除一般工艺介质外,还有夹套管、热媒管、蒸汽管等特殊管道,因此,本工程焊接管理要针对夹套管、热媒管、蒸汽管制订焊接质量控制措施。 2、编制依据 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97; 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98; 3、焊接材料的理化性能和焊接性能 3.1管道的材质有Q235、20#、1Cr18Ni9Ti等钢。 3.2 Q235 、20#钢属于低碳钢,焊接性能好,一般不需采取特殊的工艺措施即可得到优质的焊接接头,几乎适应各种焊接方法进行焊接。低碳钢综合性能较好,强度、塑性和焊接性能得到较好配合,淬硬倾向小,对裂纹不敏感,焊缝及近缝区不易产生裂纹。 3.3 Cr18Ni9Ti属于奥氏体不锈钢,在常温下具有单相奥氏体组织,耐腐蚀,电阻率大,导热系数小,塑性、韧性及冷压力加工性良好,但强度较低。焊接性能良好,焊接时一般不需要采取特殊的工艺措施;若焊接工艺选择不正确,也会产生晶间腐蚀和热裂纹等缺陷。 防止产生晶间腐蚀的措施:从焊接材料方面,选用超低碳(0.03%)或添加Ti或Nb等稳定元素的不锈钢焊条;从焊接工艺方面,采用小规范减少危险温度范围停留时间,采用小电流、快速焊、短弧焊及不作横向摆动,焊缝可强制冷却,加快焊接接头的冷却速度,减少热影响区,也使其在450~850℃这个危险区停留的时间减少到最大限度。多层焊时要控制层间温度,要前一道焊缝冷却到60℃以下再焊。 热裂纹的防止措施:采用适当的焊接规范和冷却速度。工艺上采用小规

范即小电流、快速焊来减少焊接熔池过热,快速冷却以减少偏析,使抗裂性提高。多层焊时,要控制层间温度,要前一焊道冷却(60℃)后再焊接。 3.5 异种钢的焊接 不同钢号的碳素钢与奥氏体不锈钢之间的焊缝金属应保证抗裂性能和力学性能,采用Cr、Ni含量较奥氏体不锈钢母材高的焊接材料。 4、一般控制措施 4.1 一般规定 4.1.1焊材仓库负责焊材的保管,严格执行《焊材一级库保管规定》。焊接材料必须具有质量证明书和出厂合格证,对焊材质量有怀疑时,必须进行复验。焊条的药皮不得脱落和明显裂纹;焊丝在使用前应清除其表面的油污、锈蚀;TIG焊使用的Ar气纯度应在99.9%以上。 4.1.2焊材烘烤室负责焊材的烘烤和发放,依据《焊材烘烤一览表》的规定进行烘烤与保温,回收的焊条重复烘烤不超过两次。施工中,焊条应存放在保温筒内,随用随取。 4.1.3焊接设备由设材部登记建帐,焊接设备上的仪表,由质检部计量人员定期校核,经鉴定合格证后方可使用。使用过程中,焊接设备上的接线柱应与电缆紧密接触。 4.1.4 焊接环境应符合如下规定: 风速:TIG焊时小于2m/s,手工电弧焊时小于10m/s; 相对湿度小于90%; 4.1.5 管道焊接时应垫牢,不得将管子悬空或处于外力作用下施焊。为提高焊接质量和焊接速度,凡是可以转动的管子都应采用转动焊接,减少仰焊和立焊。在地面预制的管道应及时进行焊缝检验,尽量减少高空作业。 4.1.6压力管道焊缝应认真做好焊接记录。 4.1.7经检查合格的不锈钢焊缝及其影响区,应尽早进行酸洗、钝化处理。

钢结构制作质量控制程序

中国第五冶金建设公司钢结构工程分公司 钢结构制作质量控制程序 编制: 审核: 审批: 二○○四年五月三十日 总则 1. 本技术文件是根据GB50205-2001《钢结构施工及 验收规范》及JGJ81-2002《建筑钢结构技术规 程》而制订的。

2. 本技术文件可作为我公司在制作、检验钢结构产品时的使用根据。 3. 钢结构制作质量控制分为产品工序质量控制和检 验工作质量控制。 4. 在钢结构制作过程中,各主要工序必须实行三级质量检验,即: 3.1 自检:责任生产人员自检;每道工序操 作者自检合格后,填写自检记录并签字认 可,并在工件上标上√表示合格,方可将 工件及自检记录移交工序质量检验员。 3.2复检:工序质量检验员对主控项目及重 要结构尺寸复检,复检合格后会同班长签 字确认,方可将工件及自检记录移交下工 序。 3.3:下工序对上工序工件进行的检查。下 工序质量检验员首先检查工件有无合格标 示√(无标示拒绝接收),然后按上工序 自检记录复检,完成交接性检验并签字确 认。发现不合格项(品),立即报告班 长,班长再报告质检员。 5. 产品工序质量的考核有以下几项指标: ①工序交验合格率=移交工件合格数/移交工件 数×100℅ ②返修率=移交工件不合格数/移交工件数 ×100℅ ③出厂合格率=出厂工件合格数/出厂工件

合格数×100℅ 6. 生产部专职检验人员应进行抽检和巡检。 6.1抽检:专职检验员按工序先检查自检 记录,然后对记录中最大偏差的20%工件 进行抽检,填写专检记录签字认可,并在 构件上用(√)表示合格。 6.2巡检:专职检验员在完成工序抽检 后,应在车间巡视检查,主要检查重点工 序、返工返修件、重要部位、主控项目及 重要结构尺寸。 7. 检验工作质量考核有以下几项指标: 1 漏检率=实检工件数/应检工件数×100℅ ②检验及时率=及时检验工件数/应检工件数 ×100℅ 8. 放行:经专业质量检查员检验,确认为合格品后 由质量主管出具此放行通知单,放行权归质量 主管。 9. 不合格项(品)的控制:在交检、专检中发现的 不合格项(品),由质检员判定为:⑴不符 合;⑵不合格品;按中国第五冶金建设公司QEO 不合格品控制程序处置。 10.各级质量控制责任人: 责任生产工人(自检) 工序质量检验员(复检) 班长 专业质量检查员(抽检和巡检)质量主管

钢结构制作质量控制

山东金宇钢构股份有限公司 钢结构制作质量控制程序编制: 审核: 审批:

总则 1. 本技术文件是根据GB50205-2001《钢结构施工及验收规范》及 JGJ81-2002《建筑钢结构技术规程》而制订的。 2. 本技术文件可作为我公司在制作、检验钢结构产品时的使用根据。 3. 钢结构制作质量控制分为产品工序质量控制和检验工作质量控 制。 4. 在钢结构制作过程中,各主要工序必须实行三级质量检验,即: 3.1 自检:责任生产人员自检;每道工序操作者自检合格后, 填写自检记录并签字认可,并在工件上标上√表示合格,方可 将工件及自检记录移交工序质量检验员。 3.2复检:工序质量检验员对主控项目及重要结构尺寸复检,复 检合格后会同班长签字确认,方可将工件及自检记录移交下工 序。 3.3:下工序对上工序工件进行的检查。下工序质量检验员首先 检查工件有无合格标示√(无标示拒绝接收),然后按上工序自 检记录复检,完成交接性检验并签字确认。发现不合格项(品),立即报告班长,班长再报告质检员。 5. 产品工序质量的考核有以下几项指标: ①工序交验合格率=移交工件合格数/移交工件数×100℅ ②返修率=移交工件不合格数/移交工件数×100℅ ③出厂合格率=出厂工件合格数/出厂工件合格数×100℅

6. 生产部专职检验人员应进行抽检和巡检。 6.1抽检:专职检验员按工序先检查自检记录,然后对记录中 最大偏差的20%工件进行抽检,填写专检记录签字认可,并在 构件上用(√)表示合格。 6.2巡检:专职检验员在完成工序抽检后,应在车间巡视检查, 主要检查重点工序、返工返修件、重要部位、主控项目及重要 结构尺寸。 7. 检验工作质量考核有以下几项指标: ①漏检率=实检工件数/应检工件数×100℅ ②检验及时率=及时检验工件数/应检工件数×100℅ 8. 放行:经专业质量检查员检验,确认为合格品后由质量主管出具 此放行通知单,放行权归质量主管。 9. 不合格项(品)的控制:在交检、专检中发现的不合格项(品), 由质检员判定为:⑴不符合;⑵不合格品;按中国第五冶金建设公司QEO不合格品控制程序处置。 10.各级质量控制责任人: 责任生产工人(自检)班长 专业质量检查员(抽检和巡检)质量主管(放行)。 11.编制产品工艺文件时,应将本技术文件所规定的各项检验要求编 入,以此程序进行产品检验。后列检验项目分为轻钢结构和重钢结构两部分。

工程钢结构焊接施工安全措施详细版

文件编号:GD/FS-3006 (解决方案范本系列) 工程钢结构焊接施工安全 措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

工程钢结构焊接施工安全措施详细 版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1、施工人员进入施工现场戴好安全帽,系好帽带,高空作业带好安全带。穿好防滑鞋。 2、气焊作业时,氧气瓶、乙炔瓶相距要保持在6m 上,并且距施焊点6m 以上。 3、电焊工作业应戴好面罩、手套、鞋盖。 4、在潮湿的地方施焊,要站在绝缘板上作业。 5、电焊机的一次电源线安、拆要由电工完成。 6、酒后不得作业。 7、电焊的把线、零线应连接牢固,并不得用钢丝绳或机电设备代替零线。 8、在遇到雷电、雨、雪天气时,禁止电焊作

业。 9、在电、气焊施工前,应清除施工区域内的易燃物,不能清除的应加以阴燃覆盖,焊接时应用石棉布堵住可能通到下一层的孔洞。 10、施工人员在改变施工地点时,应先切断电源、或关掉气源,将电焊机或气瓶转到位后,再行施工。 11、施工人员转入上一层楼面或下一层施工时,先切断电源、气源,上下楼。并将把钳或割炬用绳索绑好后递送到上层或下层楼面。 12、当修补焊缝时,要带好防护镜。 13、气焊工要经常检查氧气瓶、氧气管、割炬等,清除上面油脂。 14、氧气、乙炔瓶放置要轻,要有防碰、防晒的棚,乙炔瓶要立置。

钢结构工程质量控制重点

钢结构工程质量检查控制要点 一、检查依据 1.国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 2.国家标准《钢结构设计规范》GB50017-2003 3.国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002 4.国家标准《钢结构工程质量检验评定标准》GB50221—95 5.国家标准《碳素结构钢》GB/T700—88 6.国家标准《低合金高强度结构钢》GB/T1591—94 7.行业标准《建筑钢结构焊接规程》JGJ81—2002 8.行业标准《高层建筑钢结构技术规程》JGJ99—98 9.行业标准《钢结构高强度螺栓技术规程》JGJ82—91 10.行业标准《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78—91 11.标准化协会标准《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》CECS 102: 2002 12.标准化协会标准《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS 24:90 13.天津地方标准《钢结构防火涂料工程施工验收规范》DB29-134-2005 14.施工图设计文件 二、施工前质量控制重点内容 1、现场施工单位资质、质量保证体系审查及钢结构加工厂资质审查 (1)钢结构工程施工单位应具备相应的钢结构工程施工资质,从事钢结构工程施工的施工企业资质等级标准分为一、二、三级。施工现场质量管理应有相应的施

工技术标准、质量管理体系、质量控制及检验制度,施工现场应有经技术负责人审批的施工组织设计、施工方案等技术文件。 (2) 监理单位对钢结构分包单位的认可记录。必须明确监理合同中是否对钢结构加工过程进行监理,建议建设单位在监理合同书中明确规定。 2、监理单位资质、质量控制体系审查 (1) 监理企业承担监理任务应与其资质相符。监理人员配备必须符合招投标文件规定,若调换人员必须由建设单位的书面同意文件。项目总监兼管其他工地的,数量不得超过3个工程,而且必须提供各个工程建设单位的书面认可文件。在满足上述条件下,每个工程必须配备一名总监代表,总监代表应持证上岗。 (2)监理人员应具有相应的专业监理资格。监理员无权在检验批、隐蔽验收、分项、分部质量控制资料中签字。所有签字的监理人员必须在签字处加盖个人注册方章,否则视为无效资料。 (3)项目监理人员的工作方式,要求做到见证、旁站、巡视和平行检验。见证是指由监理人员现场监督某工序全过程完成情况的活动;旁站是指在关键部位或关键工序施工过程中,由监理人员在现场进行的监督活动;巡视是指监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行的定期或不定期的监督活动;平行检验是指项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。 (4) 监理人员在工作中要敢于管理,树立自身威信。在处理现场质量问题时,应坚持工作程序和工作标准,果断、坚决、不拖泥带水。对新技术或不了解的专业问题,应先咨询有关部门或专家,做到有根有据后再做决定。 (5) 需要见证取样复试的建筑材料、构配件、成品、半成品,监理工程师应在报

钢结构加工、焊接、进度、安全保证措施(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 钢结构加工、焊接、进度、安全 保证措施(标准版)

钢结构加工、焊接、进度、安全保证措施(标 准版) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 加工质量控制要点 钢结构制作的质量控制主要在于制作过程中的全过程跟踪检查控制,主要有以下几点: 一、钢结构图纸深化: 深化设计图纸要根据设计图对钢结构的构造、节点构造进行完善。分析加工焊接变形及结构受力变形,提出对结构的预变形的处理措施。 详细注名构件的编号、定位尺寸、重量、材料等信息。要能反映出工程整体三维关系、主要控制坐标等宏观信息,以利于安装时测量控制。 根据现场起重要求进行分段,并充分考虑到安装偏差,焊缝收缩变形等因素,对现场需要焊接的位置尽量在加工厂焊接,如幕墙预埋件,操作平台。 二、原材料控制:

1、钢材:应详细检查钢厂出具的质量证明书或检验报告,化学成分、力学性能和其它质量要求必须符合国家现行标准的规定。 根据钢材质量证明书与尺寸规格表逐张检验、核对,并检查钢材表面质量、厚度、局部平面度,钢材端边或断口处不应有分层、夹渣等缺陷。 2、焊接材料:采用的焊接材料必须与本工程所使用的钢材相匹配,由于不同的生产批号质量往往存在一定的差异,应按要求分批进行抽查。 焊条、焊剂要保管得当,不得受潮,否则不仅影响操作的工艺性能,而且会对接头的理化性能造成不利影响。焊接材料放置时间过长或受潮后要重新进行焊接试验。 三、下料制孔控制: 切割前钢材表面的清洁度、平整度,切割尺寸、断面的粗糙度、垂直度、缺口深度及坡口角度等符合要求;装配及施焊处的表面需处理。 放样:各部件和零件的组装,构件预拼件组装都需有专业放样工在加工面上和组装大样板上进行精确放样。放样后须经检验员检验,以确保构件加工的几何尺寸、角度准确无误。

PE管热熔焊接技术的施工出现质量问题及控制措施

浅谈聚乙烯PE管热熔焊接施工质量问题及控制措施 摘要:聚乙烯PE管热熔焊接施工符合国家节能减排,低碳化规定,能较好控制施工环境。并对聚乙烯PE管热熔焊接施工中出现质量问题,产生原因进行分析,提出质量控制措施。 一、概述 PE管是建设部“十一.五”推广应用的一种新型材料,也是国际上推崇的绿色建材。目前,国内一些厂家的聚乙烯管材、管件等生产设备和制造技术基本达到国际先进水平,国家制订了燃气、给水等埋地式聚乙烯管材、管件标准和施工规范,从而使聚乙烯PE 燃气管道在市政燃气工程中的大规模应用确立了理论依据, 聚乙烯PE管燃气管道施工得到了迅速发展。 二、聚乙烯PE管施工要点 1.聚乙烯PE燃气管对管沟的要求:其开挖宽度和工作坑尺寸,应根据现场实际情况和管道敷设方法确定。也可按公式确定:单管沟边连接b=DN+0.3,双管同沟连接 b=DN 1+DN 2 +S+0.3(S为两管之间设计净距)。沟底连接时,其宽度应加大。 在湿陷性黄土地区,不宜在雨季施工,或在施工时切实做好排水工作,排除沟内积水。开挖时应在槽底预留30~60mm厚土层进行压实处理。沟底遇有垃圾等杂物时必须清除,并应铺一层厚度不小于15mm的砂土或素土,整平压实至设计标高,对软土基及特殊腐蚀土壤,应按设计要求处理。管道下沟前按设计图纸检查灰土等地基处理层的标高,并清除沟底的一切杂物,管道下沟采用人工下管,下沟时应防止划伤、扭曲或过强的拉伸及弯曲,严禁用金属绳捆绑吊装。 2.施焊的焊工必须持有省质量技术监督局颁发的《锅炉压力容器焊工合格证》且施焊项目与证书规定项目相一致。 3.焊接前先试焊,按照焊接设备性能、管材生产厂家提供的参数,结合规范规定调整加热温度、焊接加热时间、拖动压力、保压时间、冷却时间等焊接参数,制定出合格焊缝的环高、环宽、环缝高标准,正式焊接按《PE管焊接作业指导书》进行正式焊接。 4.聚乙烯PE燃气管连接方式采用热熔对接焊连接,焊机为热熔对接焊机,聚乙烯PE燃气管焊接后,对焊口进行100%的外观检查及10%的焊口切除检验。 5.聚乙烯PE燃气管对接前,两管端各伸出夹具一定长度25~30mm,并校直两对应的连接件,使其处于同一轴线。 6.检查焊机各部分电源线及其它线路连接是否正常。 7.按要求接通加热板、铣削装置、液压系统的电源等。 8.根据所施工的管材规格选用恰当的夹具、设置好机架位置。 9.将两端已清理合格的管材用夹具固定在机架上,注意做到两端面相距在100mm左右,检查夹具使管口错边量小于壁厚的10%,并用棉布擦净管连接端头。 10.测出每根焊接管子的拖动压力并记录。 11.用双面铣刀铣削焊口两端面,完全清除管端氧化层,使其待连接端面吻合,且在同一轴线上。 12.查取相应管材的焊接参数并记录,同时计算出熔接压力,熔接压力=标准焊接压力(理论参数)+拖动压力。 13.将热板加热温度设置在210℃±10℃进行加热,将达到温度要求的加热板置于机

钢结构焊接中存在的问题及措施

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/d517733445.html, 钢结构焊接中存在的问题及措施 作者:丁大朋孙洪林范家庚 来源:《农家科技》2018年第08期 摘要:随着国家经济的不断发展,各地基础工程的建设正在如火如荼的开展。在建筑过 程中最为重要的环节就是钢材料科学合理的使用,因为在施工过程中建筑的框架都要涉及对钢筋结构的焊接,整个焊接过程受到位置、尺寸、材料形状等原因的制约,一旦钢筋材料焊接过程出现问题,势必会对建筑的整体质量造成负面的影响。本文主要针对钢结构焊接中存在的问题进行详细的阐述,并提出了行之有效的解决方案,使得以后的施工钢结构焊接过程的质量能够得到稳定的保障。 关键词:钢结构;焊接;解决措施 建筑行业和煤炭行业以及轻工业制造行业都离不开钢结构的焊接操作,在这些领域都有着广泛的应用。现阶段钢结构焊接过程存在一些人为或者技术手段导致焊接质量达不到预期水平,轻则导致工期延误,重则导致出现安全隐患。所以下文主要对钢结构焊接过程出现的问题进行梳理总结,并且突出了对应的解决措施,为以后钢结构焊接安全生产打下夯实基础。 一、钢结构焊接过程中遇到的问题 1.在焊接过程中钢材料发生形变 施工过程中由于人为操作和非人为失误等原因,钢材料焊接过程容易发生变形。人为原因主要是由于操作施工人员对施工设备不熟悉、操作准备工作没有做好或者是焊接设备没有按照步骤进行操作,最终导致焊接过程中钢材料发生形变。非人为原因主要是在焊接过程中设备本身的原因或者操作施工人员所遇到的不可抗力,如在高温施工环境下,钢材料受热不均匀导致发生形变、在最后焊接成型阶段钢材料由于本身硬度较小容易受冷收缩发生形变。总的来说,钢材料发生变形是在焊接过程中所要面临的突出问题,想要解决这个问题必须从焊接原理上进行分析,分析具体方案予以解决。 2.在焊接过程中钢材料发生断裂 在施工过程的钢材料焊接工作中,钢材料发生断裂也是需要重视的问题之一。如果在工作区域发生断裂可以通过焊接手段进行修补,但是毕竟焊接接口是二次焊接,轻则工件的质量会因此大打折扣,造成质量上出现瑕疵。重则会影响整个建筑中钢材料的稳定性,从而影响建筑的使用安全性。现阶段,各种研究人员和专业焊接团队认为在焊接过程中出现断裂的情况主要是由于焊接所用机器的电流不稳定、电压不稳定而导致的。这些原因直接影响到钢材料焊接时内部结构的受力不均匀,一旦到达最大受力值,钢材料由于受力问题,极易发生断裂。但是从

钢箱梁工地焊接质量控制措施

钢箱梁焊接质量控制措施 1、编制依据 1.1 设计文件 《桥梁工程设计说明及图纸》 设计交底及图纸会审记录。 1.2 有关规范及标准 《公路工程技术标准》(JTG B01-2003) 《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004) 《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011) 2、编制范围 本方案针对XXX桥梁工程—主桥钢箱梁焊接工程编制。 3、工程概况 XXX为跨径35m+4x50m+35m的拱结构支撑的钢连续箱梁桥。 4、工作内容 钢箱梁工地焊接主要包括梁段环缝对接、梁段纵缝对接、嵌补段对接。梁段环缝对接系指顶板、底板、腹板横向对接焊缝。纵缝焊接和环缝焊接完成后,再进行结构嵌补段焊接,有U形肋嵌补段、球扁钢嵌补段、T型肋补段、I型钢补段等。还有加劲板、封板等焊接。 5、焊接工艺评定 正式施工前,根据本桥设计图纸和有关规定,编制《焊接工艺评定方案》及《焊接工艺任务书》,模拟实际施工条件,逐项进行焊接工艺评定。 图1 焊接工艺评定流程图 6、主桥钢箱梁焊接工程技术要求

(1)加工单位对其首次采用的钢材、焊接材料、焊接接头形式、焊接方法等应进行焊接工艺评定,并根据评定报告确定焊接工艺作为指导生产性文件,并报监理工程师认可; (2)对焊缝集中、刚性较强节点编制焊接程序,将焊接应力降到最低限度; (3)焊条使用前需经350°C~400°C烘焙二小时,焊剂使用前须经250°C左右烘焙二小时,然后存放在恒温箱中,施焊时焊条、焊剂应放在焊条保温筒中,防止受潮; (4)施焊前,焊工应复查焊件接头质量和焊区的处理情况,当不符合要求时,应经修整合格后方可施焊; (5)焊接时,焊工遵守焊接工艺,不得自由施工及在焊道外的母材上引弧; (6)焊接应采用双数焊工从中间逐渐向外,左右进行,以保证构件自由收缩; (7)多道多层焊应连续施工,每层焊道焊毕后应及时清理检查,清除缺陷后再焊;多层焊起落点相互错开,角焊缝转角处要连续施焊; (8)埋弧自动焊在所有对接焊缝的两端设置引弧和熄弧板,引弧板的坡口形式、材料与工件相同;埋弧自动焊在施工过程中不应断弧,如发生断弧应按照规定将停弧处刨成1:5的坡度后,再继续搭接50mm进行施焊,焊接应搭接圆润一致; (9)焊缝出现裂纹时,焊工不得擅自处理,应查明原因确定修补工艺后方可进行处理。焊缝同一位置不得出现二次以上返修,超过二次时,应按返修工艺进行; (10)本桥焊缝等级分类: 一级焊缝:除二级焊缝之外的焊缝(采用等强度焊接)。 二级焊缝:飘带部分焊缝、横隔板和加劲板可以采用二级焊缝(但支座附近和拱梁结合区附近的横隔板、加劲肋的焊缝采用一级焊缝); (11)焊缝的检查:焊缝的外形尺寸、质量等级及缺陷分级应符合现行的有关国家规范、规程、质检标准的有关规定;对一级焊缝超声波探伤有疑问的部分用X射线复查,射线探伤、焊缝质量按有关国家规范、规程、质检标准的有关规定执行;二级焊缝进行磁粉探伤及检查,凡出现缺陷磁粉迹痕均作返修处理。 7、钢箱梁焊接的管理措施 7.1焊接人员培训

钢结构施工质量控制要点

钢结构施工质量控制要点 一、钢结构工程准备工作(事前)监理控制要点 01 施工单位资质审查 由于钢结构工程专业性较强,对专业设备、加工场地、工人素质以及企业自身的施工技术标准、质量保证体系、质量控制及检验制度要求较高,一般多为总包下分包工程,在这种情况下施工企业资质和管理水平相当重要。因此,资质审查是重要环节,其审查内容: (1)施工资质经营范围是否满足工程要求。 (2)施工技术标准、质量保证体系、质量控制及检验制度是否满足工程设计技术指标要求。 (3)考察施工企业生产能力是否满足工程进度要求。 02 焊工素质的审查 焊工必须经考试合格并取得合格证书,持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围施焊。 (1)检查数量:全数检查(现场人员)。 (2)检查方法:检查焊工合格证及其认可范围、有效期。 03 图纸会审及技术准备 按监理规划中图纸会审程序,在工程开工前熟悉图纸,召集并主持设计、业主、监理和施工单位专业技术人员进行图纸会审,依据设计文件及其相关资料和规范,把施工图中错漏、不合理、不符合规范和国家建设文件规定之处解决在施工前。 协调业主、设计和施工单位针对图纸问题,确定具体的处理措施或设计优化。督促施工单位整理会审纪要,最后各方签字盖章后,分发各单位。

04 施工组织设计(方案)审查 (1)督促施工单位按施工合同编制专项施工组织设计(方案)。经其上级单位批准后,再报监理。 (2)经审查后的施工组织设计(方案),如施工中需要变更施工方案(方法)时,必须将变更原因、内容报监理和建设单位审查同意后方可变动。 05 例会 组织参加每周召开一次由建设、施工、监理单位三方共同参加的工地例会,及时解决施工中的问题。 06 钢结构工程准备工作具体控制要点 (1)根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013以及《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2011规定,作为一个分部工程,又下分钢结构焊接、紧固件连接、钢零件及钢部件加工、钢部件组装、钢结构预拼装、钢结构安装工程、压型金属板、钢结构涂装等分项工程、关于钢结构原材料(包括钢材、焊材、涂装材料等),由于其对钢结构的质量影响很大,在钢结构规范里单独成章。 (2)检查焊工合格证及其认可范围、有效期。 (3)施工方对其首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、焊接热处理等,应进行焊接工艺评定,并根据评定报告确定焊接工艺。监理方全数检查焊接工艺评定报告,按设计要求焊缝质量等级标准检查。(4)钢构件安装前检查建筑物的定位轴线(开间尺寸和跨度尺寸)和标高、预埋件的规格及其紧固应符合设计要求。 (5)工程柱上钢筋混凝土牛腿顶的预埋钢板直接作为钢构件的支承

(完整word版)钢结构质量控制要点

钢结构质量控制要点 1、质保体系检查: 1)施工单位的资质条件及焊工上岗证; 2)原材料(钢材、连接材料、涂料)及成品的贮运条件; 3)构件安装前的检验制度。 2、设计图纸和施工组织设计:详细查看图纸说明和施工组织设计、明确设计对钢材和连接、涂装材料的要求,钢材连接要求,焊缝无损探伤要求,涂装要求及预拼装和吊装要求。 3、质保资料: 1)钢材、焊接材料、高强螺栓连接、防腐涂料、防火涂料等的质量证明书、试验报告、焊条的烘焙记录; 2)钢构件出厂合格证和设计要求作强度的构件试验报告; 3)高强螺栓连接面滑移系数厂家试验报告和安装前复验报告; 4)螺栓连接预拉力或扭矩系数复试报告(包括制作和安装); 5)一、二级焊缝探伤报告(包括制作和安装); 6)首次采用的钢材和材料的焊接工艺评定报告; 7)高强螺栓连接检查记录(包括制作和安装); 8)焊缝检查记录(包括制作和安装); 9)构件预拼装检查记录; 10)涂装检验记录。 4、现场实物检查: (1)焊接 1)焊接外观质量及焊缝缺陷; 2)焊钉的外观质量; 3)焊钉焊接后的弯曲检验; (2)高强螺栓连接 1)连接摩擦面的平整度和清洁度; 2)螺栓穿入方式和方向及外露长度; 3)螺栓终拧质量。

(3)钢结构制作 1)钢结构切割面或剪切面质量; 2)钢构件外观质量(变形、涂层、表面缺陷); 3)零部件顶紧组装面; (4)钢结构安装 1)地脚螺栓位置、垫板规格与柱底接触情况; 2)钢构件的中心线及标高基准点等标志; 3)钢结构外观清洁度; 4)安装顶紧面; (5)钢结构涂装 1)钢材表面除锈质量和基层清洁度; 2)涂层外观质量(包括防腐和防火涂料)。 5、施工质量 (1)钢结构的制作、安装单位的资质等级及工艺和安装施工组织设计;(2)钢结构工程所采用的钢材应具有质量证明书,并应符合设计要求和有关规定: 1)承重结构的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合格保证; 2)市场结构的钢材强屈比不应小于1.2,伸长率应大于20%; 3)采用焊接连接的节点,当板厚大于或等于50mm,并承受沿板厚方向的拉力时,应进行板厚方向的材料性能试验; 4)进口钢材应严格遵守先试验后的原则,除具有质量证明和商检报告外,进场后,应进行机械性能和化学成分的复试; 5)当钢材表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,其深度不行大于该钢材厚度负偏差的1/2; (3)钢结构所采用的连接材料应具有出厂质量证明书,并符合设计要求和有关规定: 1)焊接用的焊条、焊丝和焊剂,应与主体金属强相适应; 2)不得使用药皮脱落或焊芯生锈的焊条和受潮结块的焊剂,焊丝、焊钉在前应

工程钢结构焊接施工安全措施示范文本

工程钢结构焊接施工安全措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

工程钢结构焊接施工安全措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、施工人员进入施工现场戴好安全帽,系好帽带,高 空作业带好安全带。穿好防滑鞋。 2、气焊作业时,氧气瓶、乙炔瓶相距要保持在6m 上,并且距施焊点6m 以上。 3、电焊工作业应戴好面罩、手套、鞋盖。 4、在潮湿的地方施焊,要站在绝缘板上作业。 5、电焊机的一次电源线安、拆要由电工完成。 6、酒后不得作业。 7、电焊的把线、零线应连接牢固,并不得用钢丝绳或 机电设备代替零线。 8、在遇到雷电、雨、雪天气时,禁止电焊作业。 9、在电、气焊施工前,应清除施工区域内的易燃物,

不能清除的应加以阴燃覆盖,焊接时应用石棉布堵住可能通到下一层的孔洞。 10、施工人员在改变施工地点时,应先切断电源、或关掉气源,将电焊机或气瓶转到位后,再行施工。 11、施工人员转入上一层楼面或下一层施工时,先切断电源、气源,上下楼。并将把钳或割炬用绳索绑好后递送到上层或下层楼面。 12、当修补焊缝时,要带好防护镜。 13、气焊工要经常检查氧气瓶、氧气管、割炬等,清除上面油脂。 14、氧气、乙炔瓶放置要轻,要有防碰、防晒的棚,乙炔瓶要立置。 15、气焊关火时,不能对人,燃烧的割炬不能随地放置。 16、在高空想作业时,遇有6 级以上大风停止作业。

施工质量工程关键点质量控制措施

施工质量工程关键点质量控制措施

专业建筑资料上传,需要的直接收藏 专业建筑资料 中国水利水电第十三工程局有限公司勤劳的员工为您提供!

关键点质量控制措施 一、本工程关键点的范围: 1、地基与基础 1)轴线定位、标高 2)边坡支护 3)基础砼浇筑 4)基础回填土方 5)密实度检测 2、主体工程 1)柱、梁、板、墙、楼梯砼工程 2)配合比试配送检3)楼层标高轴线 4)现场砂浆搅拌计量及试块制作5)承重墙砌体与砼结合部位的尺寸、标高 6)商品砼坍落度抽查及试块制作 7)钢材复试取样 8)砼钢筋保护层 3、建筑装修 1)楼地面砼配合比 2)楼地面砼 3)施工安全防护4)饰面工程承重结构节点 5)厨卫间地面防水 6)厨卫间堵洞 4、建筑屋面 1)出水管堵洞 2)屋面找平层 3)屋面防水施工工艺 4)泛水高度 5)淋(闭)水试验 5、给排水、采暖及消防

1)给水管消毒冲洗 2)系统试压 3)下水管连接、坡度 4)下水管通球试验 5)暖气系统试压 6)阀门严密性试验 7)室外下水管道安装 8)灌水试验 6、建筑电气 1)预埋管砼浇筑 2)接地装置施工 3)等电位施工 4)配电箱、变配电设备安装调试 5)材料检查 6)桥架、母线安装、电缆敷设 二、关键点质量控制方法及措施 1、关键点质量控制的方法 在进行工程质量控制时必须坚持一条原则、二项重点、三个阶段、四种手段。 1)一条原则: 工程质量控制是整个监理工作的核心,与进度和投资相互制约,出现矛盾时,必须坚持质量第一的原则;监理机构监督施工单位履行施工合同和国务院的《建设工程质量管理条例》;按建设部《工程建设标准强制性条文》、技术规范和设计文件要求施工。2)二项重点: 重要的、关键的分部工程、分项工程,如地基工程、主体结构和装饰工程;重要的分项工程,如独立基础、钢筋、混凝土、屋面防水、设备基础及预埋、避雷针及接地装置、设备试运转等。关键部位:梁柱节点、箍筋加密区、钢筋焊接、搭接、独立柱混凝土浇筑

钢结构工程的几个重要质量控制点

钢结构工程的几个重要质量控制点 地脚螺栓的预埋 地脚螺栓的预埋质量直接影响钢结构的安装质量,控制好地脚螺栓(群)的位置、垂直度、长度和标高,对于减少扩孔及调整工作量(甚至避免返工),提高结构安装质量具有重要意义。地脚螺栓的预埋方法可采用直接预埋法,也可采用预留孔法。基础砼浇筑前监理工程师必须严格检查预埋螺栓施工方法的合理性、可靠性,以及各项实测指标是否在规范规定范围内。 焊接工程质量控制 焊接工程是钢结构制作和安装工程最重要的分项之一,监理工程师必须从事前准备,施焊过程和成品检验各个环节,切实作好焊接工程的质量控制工作。焊接质量问题较多存在于手工焊缝,这些问题有:焊瘤、夹渣、气孔、没焊透、咬边、错边、焊缝尺寸偏差大、不用引弧板、焊接变形不矫正、飞溅物清理不净等。鉴于这种情况,监理工程师必须做好以下各项工作: 1.检查焊接原材料出厂质量证明书; 2.检查焊工上岗证; 3.督促进行必要的焊接工艺试验; 4.施焊过程中加强巡视检查,监督落实各项技术措施; 5.严格进行焊缝质量外观检查和焊缝尺寸实测;

6.督促进行无损检测工作。 高强度螺栓连接工程 高强度螺栓连接工程也是钢结构工程最重要的分项之一,也是目前施工质量的薄弱环节之一,主要表现在: 1.高强度螺栓有以次充好现象,(用普通精制螺栓代替高强度螺栓); 2.高强度螺栓连接面处理达不到规范规定要求,包括表面处理情况,平整密贴情况,螺栓孔质量情况等; 3.高强度螺栓施拧不按规范规定进行,如不分初拧、终拧而一次完成,不用扭矩扳手、全凭主观估计等。为保证高强度螺栓连接工程的施工质量,监理工程师必须以高度的责任心,在督促承包单位提高质量意识、加强质量管理、落实质量保证措施的同时,积极采用旁站监督、平行检验等工作方法,只有这样才能使高强度螺栓连接工程的施工质量处于严格的控制之下。 钢结构除锈及涂装工程 钢结构的除锈和涂装是目前钢结构承包单位较易忽视的一项工作,也是钢结构工程施工的薄弱环节。这种现象不纠正,对钢结构的施工质量影响甚大,因为除锈和涂装质量的合格与否直接影响钢结构今后使用期间的维护费用,还影响钢结构工程的使用寿命、结构安全及发生火灾时的耐火时间(防火涂装)。造成这种现象的思想根源在于承包单位有关人员对涂装工作的重要性认识不足,再加上缺乏质量责任心,甚至惟利是图,最终导致涂装工程质量经常出现问题。故监理工程师必须对除锈和涂装工作给予高度重视,对各个工序进行严格

焊接质量保证措施

焊接质量保证措施 焊接质量保证措施 1.1. 目的 为了提高天生港电厂技改工程的焊接质量,鼓励和激发广大焊接人员的工作积极性,确保受监焊口的一次合格率在95%以上。 1.2. 适用范围 南通天电技改工程(2*330MW机组)焊接物资、焊接施工、焊接质检所涉及各项目的管理。 1.3. 相关文件 1.3.1. 国家及电力系统行业管理的有关政策、法令、条例、标准; 1.3. 2. 电力系统的规程、规范和规则; 1.3.3. DL647-1998电力工业锅炉压力容器检验规程; 1.3.4. DL5031-94电力建设施工验收技术规范(管道篇); 1.3.5. DL5048-95电力建设施工验收技术规范(管道焊

缝超声波篇); 1.3.6. DLT5069-1996电力建设施工验收技术规范(钢制承压管道对接焊缝射线检验篇); 1.3.7. DL5007-92电力建设施工验收规范(火力发电厂焊接篇); 1.3.8. 火电施工质量检验及评定标准(焊接篇); 1.3.9. 电力工业电力金相导则; 1.3.10. 焊工和无损检测人员的考试规程、规则; 1.3.11. 焊工技术考核规程; 1.3.1 2. 劳动部颁布:锅炉压力容器焊工考试规则; 1.3.13. 电力部颁布:电力工业无损检测人员资格考试规则; 1.3.14. 劳动部颁布:锅炉压力容器焊工考试规则; 1.3.15. 制造厂提供的设备合格证,出厂试验记录和质量保证书; 1.4. 焊接工艺评定管理 执行公司焊接工艺评定控制,焊接工艺评定管理工作由公司所属焊培中心负责实施,由南通分公司焊接施工项目技术人员根据工程焊接情况和要求(规格、材质)提出申请,由焊接专业出具由公司总工批准能够覆盖整个工程焊接的工艺 评定一览表,作为南通天电工程,焊接专业编制焊接工艺卡的依据及指导性文件来执行。

浅析钢结构工程制作质量控制要点(doc 8页)

浅析钢结构工程制作质量控制要点(doc 8页)

钢结构工程制作质量控制要点 1、进行钢结构设计和施工的单位必须具有相应的资质。 2、钢结构的检测项目包括: ⑴钢材的抽样复验 ⑵一、二级焊缝超声波(x射线)无损检测 ⑶大六角头高强螺栓的扭矩系数(扭剪型高强度螺栓的紧固轴力)检测 ⑷摩擦面抗滑移系数检测 ⑸整体垂直度 ⑹整体平面弯曲度 ⑺网架挠度 ⑻涂料厚度 ⑼高强螺栓的终拧扭距检测。 ⑽地脚螺栓力学性能检测 以上项目中⑸、⑹、⑺、⑻、⑼项为建设单位或监理单位见

证检测(测量)项目,其余必须经有相应资质的检测单位检测。 3、钢结构工程中属于下列情况之一的钢材,应在甲方、监理见证情况下进行抽样复验,其复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求: ⑴国外进口钢材; ⑵钢材混批; ⑶板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板; ⑷建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材; ⑸设计有复验要求的钢材; ⑹对质量有疑义的钢材。 4、钢结构所采用的原材料、半成品、成品须有质量合格证,中文标志及检验报告。 5、钢结构施工单位应进行图纸会审,并编制施工组织设计或技术方案,施工过程中需与土建单位配合默契,安装钢结构前,须按下表对地脚螺栓进行严格验收。 项目允许偏差 支撑面 标高±3.0 水平度l/1000 地脚螺栓(锚栓)螺栓中心偏移 5.0 6、钢结构施工单位必须严格按图施工,(图纸设计深度要达到施工要求),特殊情况需进行材料代换,必须经过设计单位同

意。 7、钢结构的加工制作须有监造监理。 8、钢结构安装时,必须控制屋面、楼面、平台等的施工荷载,严禁超过设计图纸和相应规范要求。 9、钢结构安装过程中,结构形成空间刚度单元后,应及时对柱底和基础顶面的空隙进行二次浇灌,地脚螺栓安装好后的外露长度允许偏差0—+30mm。 10、焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距不小于200mm,翼缘板拼接长度不小于2倍板宽;腹板拼接宽度不小于300mm,长度不小于600mm。 11、吊车梁和桁架不应下挠。 12、摩擦型高强度螺栓连接接触面应平整,有75%的面顶紧,边缘最大间隙0.8mm。当接触面有间隙时,小于1mm的间隙可不处理,1—+3mm的间隙,应将高出的一侧磨成1:10的斜面,打磨方向应与受力方向垂直。 13、高强度螺栓摩擦副使用前须进行扭矩系数(紧固轴力)和抗滑移系数复验,高强度螺栓不得作为临时螺栓使用,高强度螺栓施工分初扭和终扭,外露丝扣2—3扣。施工终拧扭矩检验应在终扭1小时后,48小时内完成。 14、永久性的普通螺栓,每个螺栓一端不得垫2个及以上的垫圈,螺栓拧紧后,外露丝扣不少于2扣。 15、螺栓孔的偏差超过允许值时,应采用与母材相匹配的焊

钢结构加工、焊接、进度、安全保证措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.钢结构加工、焊接、进度、安全保证措施正式版

钢结构加工、焊接、进度、安全保证 措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 加工质量控制要点 钢结构制作的质量控制主要在于制作过程中的全过程跟踪检查控制,主要有以下几点: 一、钢结构图纸深化: 深化设计图纸要根据设计图对钢结构的构造、节点构造进行完善。分析加工焊接变形及结构受力变形,提出对结构的预变形的处理措施。 详细注名构件的编号、定位尺寸、重量、材料等信息。要能反映出工程整体三维关系、主要控制坐标等宏观信息,以利

于安装时测量控制。 根据现场起重要求进行分段,并充分考虑到安装偏差,焊缝收缩变形等因素,对现场需要焊接的位置尽量在加工厂焊接,如幕墙预埋件,操作平台。 二、原材料控制: 1、钢材:应详细检查钢厂出具的质量证明书或检验报告,化学成分、力学性能和其它质量要求必须符合国家现行标准的规定。 根据钢材质量证明书与尺寸规格表逐张检验、核对,并检查钢材表面质量、厚度、局部平面度,钢材端边或断口处不应有分层、夹渣等缺陷。 2、焊接材料:采用的焊接材料必须与

现场焊接质量保证措施

现场焊接质量保证措施 1.焊工培训 钢板现场焊接的质量与操作者的水平和执行焊接工艺的能力有 直接关系。由于每个工程的原材料和结构特点均不相同,在开工之前,即使是持有有效焊工证的焊工也必须进行针对性的焊接培训,以熟悉现场作业环境及母材的特性。 2.原材料质量 钢结构构件的原材料和焊接材料的质量是保证现场焊接质量的 基础。由于钢板现场焊接接头普遍存在拘束应力大的特点。除了对钢材质量等级有要求外,还对材料的Z向性能提出要求(抗层状撕裂等级——材料断面收缩率Z15、Z25和Z35)。 3.提供较为良好的作业环境 现场钢板焊接因填充量大,一般情况下应确保一条焊缝可以一次焊接完成,避免中途停顿,所以现场焊接操作平台及防护棚的搭发要求较高。要求在现场焊接部位采用特制型钢架或脚手架钢管进行搭设,平台底部满铺跳板,跳板上面覆盖防火石棉网,焊接操作平台周边设踢脚板,防止小件物体坠落。在焊接平台周边及顶部,用防火材料搭设防护棚,要求防护棚顶部不透风、周边不漏水,还能承受一定的外部荷载。 4.严格执行焊前、焊后的热处理工艺 对于Q345级别及以上的钢材,在板厚超过30mm的情况下,要求严格执行JGJ81—2002规定的焊前预热及焊后热处理要求。在

条件许可的情况下,应优先选用电加热技术进行焊前、焊后热处理。 5.采用合适的焊接顺序 由于厚板焊接热输入量大,焊接收缩量也较大。对于独立的构件如单独的钢柱,宜区采用双人对称焊接的方式进行,防止钢柱焊后垂直度超出规范要求。对于复杂的桁架现场焊接,要求在桁架整体拼装完成后开始焊接,总体的焊接顺序宜从中间向四周展开,尽量避免在周边形成约束的情况下进行焊接。6.加强焊接过程中的变形监测焊接变形虽然会影响构件的安装质量,但也是可以利用的。在现场焊接作业前,焊工应提前了解构件的安装误差,适当地利用焊接变形消除部分安装误差。对于比较重要的构件,为避免焊接完成后变形过大,在焊接作业过程中,应对焊接结构进行同步监测,一旦发现变形超标,应及时调整焊接顺序或焊接速度,以保证最终的钢结构施工质量。 现场焊接安全保证措施 1. 每天对施工人员进行安全教育:进入工地必须戴好安全帽,系好安全带。高空作业不得乱抛物件,作业人员必须身穿长袖服装,穿防滑鞋或防护鞋。提高工人自身素质,不得乱拿乱用公私财物。 2. 装卸物件需找草袋垫护,吊装物件须有脏必清,有歪有弯必须及时校正。 3. 电焊人员须持证上岗,电焊机应找专业的人员接送电源。 4. 伙房宿舍用电应规范不得乱拉乱接。

相关文档
相关文档 最新文档