机房动力环境集中监控系统

建议方案

中科软科技股份有限公司

2012年1月

目录

第一章设计方案说明 (2)

1.1 设计宗旨 (2)

1.2 设计依据 (3)

1.3系统技术特点 (3)

1.4系统架构说明 (4)

1.5系统性能说明 (6)

1.6 监控数据采集方式 (7)

1.7系统软件功能说明 (9)

1.8 监控对象及其监控安装 (10)

第二章系统验收与培训 (15)

2.1 调试、验收、试运行 (15)

2.2 技术培训与支撑 (17)

第一章设计方案说明

1.1 设计宗旨

随着计算机的发展和普及,计算机系统数量与日俱增,其配套的环境设备也日益增多,计算机房已成为各大单位的重要组成部分。机房的环境设备(供配电、UPS、空调、消防、保安等)必须时时刻刻为计算机系统提供正常的运行环境。一旦机房环境设备出现故障,就会影响计算机系统运行,对数据传输、存储及系统运行的可靠性构成威胁,尤其目前国内普遍缺乏机房环境设备的专业管理人员,在许多地方的机房不得不安排软件人员或者不太熟悉机房设备人员值班维护,这对机房的安全运行无疑又是一个不利因素。

由此可见,加强动力设备、机房精密空调的维护和管理,确保设备正常运行,是各行各业计算机信息化迅猛发展的前提条件。机房动力环境集中监控系统正是顺应这种发展趋势的产物,它具有实时监控设备运行状态、预期故障发生、迅速排除故障、记录和处理相关数据、进行综合管理等多重功能。

SuperWare动力环境集中监控系统是中达电通公司积累多年在动力领域的实践经验并针对上述问题提供的专业解决方案,实现了机房设备的统一监控,减轻了机房维护人员负担,提高了系统的可靠性,另外丰富的事件历史记录对系统设备的管理有重要的参考,因而该系统对机房的科学管理有特殊的意义。

为便于统筹规划,可将机房内目前的各种被监控设备分为智能型和传统型两大类:

智能设备是指该设备有数据通信接口,通过该接口可将其协议转换读出数据即能达到监控目的,所以对智能设备的监控关键在于对协议的破解,正确的通信协议和解码经验是关键。目前绝大多数的开关电源、柴油发电机、机房专用空调、UPS、逆变器等大多都是智能设备,近些年来,其便于管理维护的优点越来越得到充分的体现。我们累积了多年的监控经验,已经对一百多种智能设备成功解码。

传统设备是指没有数据通信接口的设备,对这类设备的监控需要在设备上加装传感器、变换器、界面等,在不影响设备使用的同时将各种监控量转变为监控系统能接入的信号。此外对于一些机房周边的环境量如温湿度、烟雾告警、红外

告警、水浸等我们也可以把其归为传统设备。对于传统设备的监控应采取分散式采集、多级电气安全隔离等措施。

以维护具体需要和建设投资合理性为基本出发点,我们确定了本期工程的监控内容如下:

●UPS(台达)和机房专用空调:视为智能型设备,通过协议转换将其纳入监控

系统。可实现对其通讯协议所包含所有数据量的监测。

●机房环境:视为传统型设备,包括烟感、温湿度、门磁、漏水监测。

●机房配电:视为传统型设备,配电柜内配电监测。

对于上述各类智能设备,必须具备可用的监控接口板(RS232和RS485接口),且需要原厂家提供通信协议及原始测试软件。

本设计宗旨是将局机房动力环境集中监控系统建设成为稳定性高,实用性强、易于使用的综合性管理平台。

1.2 设计依据

系统技术指标符合以下标准:

(1)根据用户对集中监控项目的要求

(2)《计算机场地安全要求》

(3)《计算机站场地技术条件》GB2887-89

(4)《工业企业通信接地设计规范》GBJ79-85

(5)《安全防范工程程序与要求》 GA/T75-94

1.3系统技术特点

1、RT-OS实时多任务多用户操作系统下的软件开发体系:是机房动力环境监控的最佳选择。SWARE 系统软件采用组态化设计。

2、浏览器终端+近/远程类UNIX登录的多媒体人机界面。系统处理层与人机应用层分离,可以IP或Modem拨接方式实现远程终端监控接入。可保证系统主处理机RT-OS系统永不中毒,安全性极高。

3、现场采集设备采用模块化的设计,针对UPS、精密空调等智能设备监控采用专用模块进行硬件解码(不同于一般厂家的PC机软件解码技术),稳定性高、便于维护管理;高可靠性的监控模块在国内通信领域已安全可靠运行达10年之久;所有硬件设备在系统扩容时保持兼容,确实保障用户前期投资。

4、持续进行新技术的实用化研发。相序推出: SMS短消息维护管理系统、SuperEyEs数字图像监控系统等新的实用功能。

1.4系统架构说明

1、监控系统网络结构设计

根据局机房具体情况及相应技术规范要求,整个系统组网架构见下图:

机房内监控内容可分为传统设备、智能设备二大部分。

图中的UPC-48智能一体化采集器具有两个智能监控接口,最多可监控2种不同类型的智能设备;另外有24点开关量、16点模拟量、8点控制量的接入能力,可对温湿度传感器、烟雾告警传感器的输出信号进行采集。

根据被监控设备的数量,UPC-48可作数量上的横向扩充,每个本地网络最多可配置64个UPC-48模块,完全满足今后的设备监控扩容需要。

UPC-48采集器和机房专用空调之间以RS485总线方式进行连接组网,通过RS485/232接口转换后将数据接入数据处理主机进行分析处理。

数据处理主机(工控机)采用RT-OS9000实时多任务多用户操作系统,具有定时任务切换能力,可实现对多个进程的同步并发处理,全面提升CPU的工作效率;与一般商用操作系统相比,具有处理速度快、稳定性高、防病毒能力强(可保证主机永不中毒)等优点。

监控操作终端选用普通的商用PC机,采用WindowsXP/2000操作系统,安装监控系统人机界面软件,发挥Windows操作系统强大的多媒体功能,并提供直观简单的操作模式供维护人员使用。

采用系统主机+终端的组态化设计思想, RT-OS系统实时稳定和Windows系统界面友好的优点分别在数据处理层与人机应用层得以充分的发挥。主机与终端之间以TCP/IP标准协议进行数据通讯。

2、系统组成与功能

监控中心:

设置实时监控处理主机一台(安装OS-OS9000实时多任务多用户操作系统/SWARE 5.0监控软件),多媒体监控操作终端(安装WindowsXP/BROWSE for SWARE 5.0),打印机,可供多个管理人员完成对机房动力设备运行情况的监视,通过相应权限的密码,操作人员还可以实现实时监控网上运行的UPS、机房专用空调等设备工作状态和工作数据,进行遥控、遥调等操作,视需要可查询及打印现场所有资料和故障报告。

可提供维护人员对监控数据的保存、统计,报表、曲线、运行记录等资料的生成与调阅;

监控中心可实现实时监控UPS、空调、环境等设备,可以收集、显示并记录各各监视点的设备运行状态及运行数据资料,指挥设备采集单元执行各种命令;可编辑设备管理报表,可制定时、日、月、年报表,能即时显示现场所有资料,视需要可查询及打印现场所有资料和故障报告。所有告警信息、历史数据、人员操作记录能在监控主机中贮存2年以上。

设置远程服务接口,通过主机的内置网络接口或内置MODEM可提供远程访问服务,支持远程维护与操作。

设有短信发送接口,可把告警信息已短信方式发送至维护人员或相关人员

的手机上,并可从手机确认该告警,且可通过手机对所监控设备进行三遥功能,(需要增加无线MODEM及配套软件模组)

1.5系统性能说明

●可靠性

监控系统硬件平均故障时间>100000小时,整个系统的平均无故障时间>20000小时。

各种监控器材,设备均提供接地保护, 采用抗干扰特性好的铜网屏蔽和铝箔/铜网双屏蔽信号线。采用国际标准的4-20mA电流源信号可达到更准确的信号传输。并结合光电隔离技术,保证传输信号确实可靠。监控系统的上电、掉电,在线、离线都不影响被监控设备的正常运行和人工操作。

系统具有较强的容错能力,不会因用户的误操作而引起死机。对于外界的各种干扰,监控系统不产生误报警和混乱甚至死机;采用硬件WatchDog监视自动复位功能及软件自我诊断程序和诊断界面。

系统对具体设备监测与控制的信号数据皆采用CRC校验, 进行ERROR_CONTROL。接受方根据校验结果发回回应信息, 并执行后续动作,如:数据错误,要求重发; 或数据正确,接受数据-执行控制。

●可扩充性

监控系统软、硬件均采用模块化结构。采用可经由RS422/485总线相连接的分散式前端设备采集单元:通用型采集模块(RTU)、智能型采集模块(UPC-48)、电池组采集模块(BCMS)。由于监控系统使用了模块化设计,使后续扩容时变得简单容易,并应用组态化软件设定,扩容不需修改软件。构成系统的计算机只需激活通讯口即可增强外部通信能力。

●实时性

整个系统的数据响应时间不大于五秒。

●智能设备解码完整性

中达电通在国内通信行业积累了十年的机房监控实施经验,因此对于各类智能设备通信协议具有专业的解码能力,可承诺对智能设备解码100%的完整

性,对UPS、机房专用空调的所有数据点(遥测、遥信、遥控)均可纳入监控平台。

●安全保障

监控系统对被控设备进行控制或参数设定时,其控制值始终保持在安全极限内;被监控设备处于任何工作状态下监控系统应能正常工作,同时监控设备本身不会产生影响被监控设备正常工作的电磁干扰;监控系统内所有部件与连线均有金属屏蔽,监控器与被监控设备均用光隔离,监控系统具有良好的电磁兼容性;监控系统能监控不同接地要求的多种设备,且任何监控点接入均不应破坏被监控设备的接地系统。

●测量精度

电量精度均优于0.5%。非电量测量精度均优于5%。

●电源

所有监控模块均采用DC-24V不间断电源,计算机设备采用AC-220V不间断电源。在市电或油机断电后仍可继续工作。

●接地

监控系统采用局(站)内接地系统。各种监控器材, 设备均提供接地保护, 采用抗干扰特性好的铜网屏蔽和铝箔/铜网双屏蔽信号线。

1.6 监控数据采集方式

●机房

采用分散式采集方法,根据实际情况,目前使用的是智能一体化监控采集器.

智能一体化采集器

智能与通用设备合二为一的监控设备——一体化采集器UPC-48。UPC-48可实现的监控内容为:交流配电、开关电源、柜式空调、各种环境量等等。

功能:对于非智能设备的监控,具有监视、控制和测量能力,接受并执行监控主机所下达的各种命令。对于智能设备的解码,将各种智能型接口的协议码转换成为同一标准协议码。综合以上两种能力,对各种设备进行集中监控。

规格:每台可采集24个模拟量(AI )、16个开关量(DI )、8个控制量(DO )和2个智能设备接口(RS232/RS485/RS422)。

传统采集对象:传统设备的模拟量、状态量、控制量,如——低压设备的三相交流电压、开关状态、各告警点;相控电源的输出电压;传统空调的开关控制、状态;以及环境系统的温湿度、火警、水浸、门禁监控点可通过传感器或变送器等界面输入。

智能设备监控特点:智能设备经协议转换并入集中监控网后,其监控功能完全取决于智能设备本身监控软件所能达到的功能。

解码能力:只要厂方能提供正确的监控软件(监控软件可与设备连线且监、测、控功能都能正确实现)及必要的通讯协议,该智能设备就一定能纳入集中监控网。

解码成功经验:中达电源、珠江电源、亚奥电源、塞特电源、洲际电源、RS-485至

SS 传输距离500M 以上 (DI 隔离界面)

(DO 控制界面) (隔离传感器4~20mA) 火警、门禁 传统油机 传统交流屏 开关量 控制量

模拟量

传 统 设 备 通讯隔离

模块隔离 现场隔离

智能设备 开关电源 1组RS232/422/485 通讯接口可分别监 控各种智能设备 智能设备

专用空调 1组RS232通讯接口

可分别监控各种智能设备

智能型一体化采集器

将RTU 、UPC+功能合二为一

?通讯界面隔离设计,保护被监控设备

?将扩展接口有AI+DI+DO =16+24+8共48点可监控附属周

边设备

?精干的功能广泛应用在电信 行业的小型局站,如接入网、 模块局、基站… ?

新电元、侨兴电源、澳新电源、新西兰电源、青浦电源、华为电源、卡特比勒油机、辛普森油机、十字军油机、劳斯来斯油机、康明斯油机、斯图斯空调、海洛斯空调、力博特空调、RC空调、ATLAS空调、UPS等百余种。

1.7系统软件功能说明

●用户维护操作方面:

实现多人在不同地点同时作不同的操作,提供在线帮助、事件打印、远端监控等功能。每个操作人员都有唯一的用户名和密码,并在进入系统时输入,根据密码等级的不同,操作人员具有不同的操作范围和权限,所有的重要操作如告警确认、遥控等,均记录在系统内部,且不可删除。

●系统警报管理方面:

系统提供三级警报能力,可由用户依需要自行定义警报点及警报等级。分别以三种颜色(红紫蓝)显示在相应局站的地理区域点、具体设备及相应的菜单上,并配以三种响声及颜色的闪烁、BP机自动呼叫及打印机自动打印等动作来提醒维护人员注意。自动保存设备警报及人机操作的流水记录,并能透过人机命令进行查阅和输出打印。还提供警报总缆、警报确认等功能。

●系统报表管理方面:

可由用户自行编辑修改各类设备维护及管理报表、图形及统计曲线。系统提供报表管理查询及列印功能,可查询设定的各电压、电流、功率、电能、温度及环境变量之值等。并可自动定时打印警报记录及日、星期、月、年报表及曲线等。

●系统设定方面:

由用户的自行定义修改人机介面、设备开关动作及监控画面,当动力设备增加、拆除或更换时,操作人员可自行定义该设备名称、警报等级及相关参数(不需重新编程)即可在线更改相应的数据,并纳入监控系统,另外还提供逻辑控制功能、定时控制功能。

●系统运行维护方面:

系统具远程通讯能力,系统维护员可透过IP登录或Modem拨接(不需至现场)对系统做在线更新,其数据不会因系统的更新而丢失和变更,方便用户

随时更新系统。由于系统采用模块化及开放式设计,提供维护管理功能。当用户需扩充设备时,可自行更改或经由远程维护功能提供服务而不需停机,不影响整个系统运行。

●多媒体人机介面:

监控系统使用全中文化、图象化及多媒体化的人机界面技术。在三级监控中心对监控的远端局站不仅有真实的监控对象位置图,实象图或采用与实物相似绘图或采用实拍相片,并配有相应的供电系统的电原理图,使用时非常直观、易于编辑、控制安全性高

1.8 监控对象及其监控安装

◆低压系统:低压系统以遥测三相交流电压、电流、频率、功率,遥信开关

状态,缺相,过压,欠压等,通过传感器纳入UPC48。

UPS:以智能设备为主,通过通讯协议器UPC48转换入网。主要采集三相输入电压,直流输入电压,三相输出电压,三相输出电流,输出频率,蓄电池电压,蓄电池温度,同步/不同步状态,UPS/旁路供电,市电故障,整流器故障,

逆变器故障,旁路故障等。

专用空调:机房专用空调主要以智能空调为主,可通过通讯协议转换器UPC+转换入网。主要采集送风温度,送风湿度,回风温度,回风湿度,压缩机工作积时,电压过高/过低,电流过流,温湿度过高,温湿度过低,压缩机故障,压缩机运行状态,加热状态,制冷状态,风机状态,开关机,升温,降温,温湿度范围设定等

机房环境:机房环境主要侦测温湿度、水浸、烟感、门磁等。

温湿度监测:对机房内重要的区域内的温湿度进行监测。安装1个或多个温湿度传感器,传感器布1根4芯信号线至MAC箱体(箱体的位置安装在靠近监控主机的地板下)。传感器采用TH-100系列产品,其输出为标准的4-20mA电流信号,再经UPC-48采集器采集后送到监控主机进行处理。监控软件画面实时显示并记录每个温湿度传感器所检测到的室内温度与湿度的数值,并可设定每个温湿度传感器的温度与湿度的报警上限与下限值,越限时发生告警。

烟雾告警侦测:通过UPC-48(智能型一体化采集器)采集烟感探测器的报警信号实时监测火灾警状态,当有火警发生,监视系统以直观的画面显示报警信息并作

报警通知。

第二章系统验收与培训

2.1 调试、验收、试运行

系统安装完成后,根据“设备采集点清单”逐点验证测试。智能型设备的验收以原设备监控系统的响应性能为基准。验证通过后,证明系统稳定可靠后,视为完工。

测试建议方案如下:

A.必须将厂商所作的系统,进行逐点测试验证,测试系统数据反应与告警, 我

们将测试的部分分为传统设备与智能设备两大类,由于传统设备是属于厂商自己本身的系统,故理论上测试时,反应速度应该是很快的。我们要求厂商制作一张测试记录表,上面包括操作终端显示数据与现场实际数值, 逐点核对。

B.传统模拟量:我们在现场使用电表量测实际数据,并作记录, 马上使用电

话联络操作终端显示数据,并同时记录在同一张表格中(为了避免因为传输延迟,影响了测试数据的正确性,测试时,动作一定要快)。另外有关系统模拟量的精确度,由于牵涉到传感器与模块A/D转换的精确度,故最直接的检测,就是要求厂商不得经过“人为校正”,此时在画面上所显示的数据就是最原始的数据,将其与现场测量值相比较,即可很清楚的了解系统测量误差。这里之所以要特别说明的原因,是因为很多系统厂家在验收之前,先行利用软件校正,如果用户无法察觉,当现场值变化的时候,画面上的数据就会产生很大的误差。

C.传统开关量:实际产生告警(记录时间并记录), 然后看操作终端是否也有

一样的告警,并且将告警出现的时间记录(一般可以查询告警记录时间、正常系统的反应速度在3-5秒)

D.对于智能设备,由于系统的反应速度,不再是单独系统厂家的事,最主要还

是牵涉到设备智能本身的速度。对于速度的测试, 我们可以先使用原设备厂商所提供的软件,先行测试反应速度,比如说告警反应时间平均测试为7秒, 那么监控系统的反应时间应该在10秒左右,超过这个时间,表示系统对于智能设备

解码技术比较差。此外,对于局内的每一项智能设备的所有数据,告警,控制,调整,都必须作全功能测试,当然测试时的反应时间也必须记录。

硬件施工验收

E.由于硬件安装的工艺,对于系统整体的稳定性非常的重要,检查的重点,在于布线是否符合安全要求。(线径大小是否合理,是否有使用信号隔离线…)

F.查询每一个机房的布线、工艺是否大致相同,这个方法为检查厂商的施工能力。

核对系统的整体功能

G.依照用户的特殊需求,要求厂商达成要求。

系统稳定度测试

H.系统能否稳定的运行,是一项非常重要的指标,系统功能再好,画面设计的多漂亮,如果经常的死机,那一切的努力终将白费。

I.系统稳定度测试:测试时间15天=360小时=21600分钟

1.测试开始,系统厂商不得进入监控中心,所有值班人员依照正常操作

方法,进行正常值班。

2.但系统发生死机无法操作时,如果系统可以自启动或监控中心人员可

以自行恢复,则记录重起一次FR,且累积记录由死机开始到恢复正常

操作之时间SRTA。

3.如果系统死机后,无法自行恢复,需要由厂商处理,由电话通知开始

到厂商完全排除故障后,累积记录时间 SDTA 纪录当机一次FD。

4.当15天试运转完毕

a.FR>10 SRTA>30分钟不合格

b.FD>4 SDTA>60 分钟不合格

5.系统可用率 MTTR= (SRTA+SDTA)/21600 <99.5% 系统不合格亦即

SRTA+SDTA<108分种方符合规定。

资料库核对

J.核对模拟量的每日历史数据是否均相同

K.核对告警讯息是否均相同

2.2 技术培训与支撑

◆培训内容:

硬件——在安装现场,对客户技术人员进行专业培训(内容包括各种监控设备的基本构造与原理、安装技术、维护技术等).

软件——使客户技术人员能够掌握SWARE的各项功能,能独立地在SWARE软件平台上对新增局、新增设备进行正确设定和软件流程编辑。

◆技术支撑:如客户未来对系统扩容或二次开发上有特殊要求,需技术支

撑,将就具体需求开设培训课程。

课程如下:

人员训练训练项目天数

软件操作1.SuperWare5.0软件基本操作

2.操作系统OS9K基本操作

3.数据库系统的基本操作

2天

硬件维护1 智能型采集模块(UPC48)构造、原理、安装和维护

2.监控系统原理、安装、测试和维护2天

软件编辑和数据库维护1.SuperWare5.0软件设计思路

2.SuperWare5.0高阶软件编辑:

流程编辑

OBJ档的建立

图象界面制作

图象界面投点

RTU及I/O点设定

3.数据库的建立、使用

4.数据库的维护

3天

集中监控系统

Delta CIMIC Electronics Co., Ltd

中达电通依据您的需要 为您量身定制客户化应用解决方案 目录 机房动力环境集中监控 机房空调节能系统门禁、影像安防系统 EMS局站设备 维护管理系统 MDF配线架监控系统 短信息、远程维护管理 多功能运行维护管理中心 短信与中心互动远程终端接入维护 制定监控行业标准蓝本业界最成熟的设计技术 支持低能耗绿色产业软硬件多种方式节能 适合多局站安防应用与动力监控平台联动 自动故障派单完善设备资产管理 全面的配线架监控保障线路畅通 公司概况 产品概述 客户化应用解决方案 应用实例 系统特点 数据采集处理技术 系统硬件技术 系统软件技术 134913182122售后服务 24

Portland San Francisco Los Angeles Tijuana Austin Houston Raleigh Boston Venlo Helsinki London Paris Amsterdam Munich Stockholm Bern Soest Prague Bucharest Madrid Rome Teningen Glasgow New Delhi Curitiba Detroit 北京天津 吴江上海 东莞香港曼谷 新加坡 首尔 东京 台北 桃园中坜台南 办事处生产据点研发中心 北卡罗莱纳州 之电力电子研发中心 Research Triangle Park 墨西哥厂 (Tijuana )Delta Energy Systems (德国 Soest ) 中坜厂 台北总部及研发中心桃园一厂桃园二厂中国吴江厂区中国东莞厂区中达电通 (上海) 中国天津厂区 台达美国加州 (Fremont ) 泰国厂区 台达欧洲 (荷兰) 公司概况 精准布局 掌握商机 我们整合海内外的技术、资金、人才与管理 , 服务中国最具成长潜力的市场。 中达电通股份有限公司成立于 1992 年,总部设在上海浦东。  中达电通主要为中国最具成长潜力的通信及自动化市场提供设备和服务,其主要产品和服务包括四个方面:  1. 动力系统:包括通信电源设备 (Telecom Power) 、不间断电源 (UPS) 、 动力与环境集中监控系统(SCADA) 、防雷解决方案 (LPS) 以及配线架系统 (MDF) 等。  2. 宽带数据:包括 ADSL Modem 、无线局域网 (WLAN) 产品系列等。 3. 机电自动化:包括交流马达驱动器 (AMD) 、可编程控制器 (PLC) 、开 放式可编程控制器 (Open PLC) 、交流伺服系统和伺服电机、数控系统 (CNC) 、人机界面(HMI) 、编码器以及温控器等。  4. 视讯设备 : 世界最先进的DLP背投式视像显示系统(Digital Visual  System) 等。 公司概况

机房环境监控系统方案

AYLCE机房综合监控系统解决方案 1.概述 通过对某客户机房动力和环境集中监控系统项目需求的分析和我们多次对机房现场勘察及与技术管理人员的沟通和交流,我们推荐选用最新版的专业机房动环设备集中监控管理软件――“AYLCE机房综合监控系统”。该系统可以很好实现对计算机机房的动力(包括供配电、防雷、UPS、蓄电池)、环境(包括温湿度、空调监测、漏水监测)、安保(视频监控、门禁)等三部分的各个子系统进行现场实时监控和管理。通过采用先进的计算机技术、网络通讯技术、视频传输技术、图像处理技术和软件组态技术等,可方便地实现对各个智能设备运行状态、运行参数的显示、处理和存储等;并可实现各子系统之间的数据流动,并且具有强大的联动功能;同时,本系统的故障自动检测与专家诊断功能以及丰富的报警功能,也极大地减轻了机房维护人员负担,在提高了机房系统的可靠性的同时提高了整个机房的运行效率,实现了对于机房的科学管理。强大的二次开发接口,内置完整VBScript,兼容各种通用控件,能够及其方便快速地对用户的特殊需求作开发,完全不必担心影响系统稳定性。 通过AYLCE机房综合监控系统对所有的信息、报警事件进行记录,实现相关信息采集的实时化以及报警信息处理的自动化,为某客户的信息化、网络化系统提供一个稳定、安全的机房环境保障。 2.设计依据 ◆用户机房动力环境集中监控需求 ◆《电子信息系统机房设计规范(GB 50174-2008)》 ◆《电子计算机机房设计规范(GB 50174-93)》 ◆《计算机站场地技术条件(GB 2887-89)》 ◆《计算机站场地安全要求(GB 9361-88)》 ◆《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统(YDt 1363.2-2005)》 ◆《智能建筑设计标准(GB/T50314-2006)》 ◆《低压配电设计规范(GB 50054-95)》

机房环境动力监控系统规划方案

机房环境动力监控系统 规划方案

一、为什么要用动力环境监控 在信息化建设中,机房运行处于信息交换管理的核心位置。机房内所有设备必须时时刻刻正常运转,否则一旦某台设备出现故障,对数据传输、存储及系统运行构成威胁,就会影响到全局系统的运行。如果不能及时处理,更有可能损坏硬件设备,耽误业务系统运转,造成的经济损失是不可估量的。 二、机房环境动力监控介绍 随着网络信息化和机房房建设发展迅猛,作为机房正常、稳定运行基本保证的空调、电源等设备的运行状况以及机房环境的安全状况也日渐凸显出其重要性。由于许多重要机房是24h不间断运行,而管理人员很难保证时时刻刻对机房情况进行监控,因此通过技术手段实现24h不间断监控显得非常必要。机房环境动力监控系统通过通信和软件的集成,可以实现对机房环境和UPS、机房空调、发电机等设备的集中监视,并实时采集报警信息发送给相关的管理人员。 机房环境动力监控的监控对象是机房的辅助设备,目前一般没有将服务器、网络等的运行纳入监控范围(有专业的软件可以实现服务器和网络的监控)。 机房环境动力监控与楼宇自控系统相比较,其特殊性表现在: (1)机房规模虽小,但被监控设备类别多、品牌杂、型号多。 (2)被监控设备应用面窄,大多仅限于机房使用,与楼宇自控的控制对象往往不同。 (3)机房设备由于安全性要求很高,因此主要以监视为主,控制需求较少,以避免误操作带来的风险。 三、环境动力监控系统的结构组成

机房环境动力监控系统由现场传感器和检测设备、通信设备、上位机和软件组成。其中上位机和软件处于核心地位。整个系统主体上是基于PC的(PG-Based)控制结构。机房环境动力监控的特点是以监视为主,采集的数据需要进行处理如报表、各种报警、打印、数据记录等。因此监控软件的核心功能之一就是采集数据。它和采集数据的硬件设备的通信方式主要可归纳为三种。 (1)标准通信协议。常用的标准协议有:ARCNET,CANBus,DevjceNet,LonWorks,Modbus,Profibus。 (2)标准的资料交换接口。常用的有:DDE(dynamicdataexchange)、 OPC(OLEforProcesscontrol)。使用标准的资料交换接口。 (3)绑定驱动(nativedriver)。绑定驱动程序是针对特定硬件和目标设计的驱动。 四、机房动力环境监控系统实现的功能 监控系统需要实现的主要功能和楼宇自控项目基本相同,概括起来有以下几个主要方面。 (一)集中实时监视功能 传统的机房管理采用的是每天定时巡视的制度,比如早晚各一次检查,并且将设备的一些核心运行参数进行人工笔录后存档。这样取得的数据只限于特定时段,工作单调而且耗费人力。而集中实时监控功能可解决此问题。 比如对于UPS电源的运行,用户一般比较关心负载功率、总体负载率、三相是否平衡等参数。

环境动力设备监控系统方案说明

{设备管理}环境动力设备监控系统方案说明

第一章******机房监控系统 1.1前言 近年来,随着计算机技术的迅速发展,数字交换技术的日新月异,计算机通信技术已经深入到社会生活并对社会经济的发展起着不可低估的作用。计算机机房现已成为国民经济发展中的信息枢纽,各行各业都想运用这一技术在市场经济的竞争中占据有利地位。在短短数年之中,机房建设在不断完善和发展,整个社会结构、产业结构、经济结构都在围绕着信息这个中心资源在转动、改造和演化。而且,随着经济的发展,信息网络所承受的压力越来越大,必须建立起一套安全,有效、高速的信息化网络,以适应整个社会信息化的需要,保证及时准确地处理信息。 机房数目和机房设备愈来愈多,为满足工作需要,提高机房维护和管理的安全性,建议采用先进的智能化、数码化技术,对机房环境动力设备、保安报警、门禁、闭路电视监控等进行管理,藉此更有效利用人力资源。 根据这一要求,并综合考虑机房监控系统的发展趋势,建议该机房工程采用《******机房监控系统》,该系统集传统的动力环境设备监控、门禁智能系统、安防报警系统、数码综合影像处理系统于一体,通过智能网络,将上述各子系统集成在一个统一的平台上,通过ACTIVEX、DCOM、ODBC等先进的软件技术,达到所有子系统无缝集成、数据共享、一体化运作的应用目的。 《******机房监控系统》可以实现门禁、视频监控、安防报警、供配电、UPS、空调、柴油机、消防、漏水、新风、温湿度监测等子系统的统一监控,不但减轻机房维护人员负担,提高系统可靠性,而且丰富的事件历史记录对系统设备的管理有着重要的参考价值,因而该系统对机房的科学管理具有特殊的意义,是机房运行维护部门的好帮手。 1.2设计原则 《******机房监控系统》总体设计原则是:以监控与数据采集(HMI/SCADA)系统为基础、以自主开发的系统软件为核心,通过信息交换和共享,将动力环境设备监控、门禁监控、安防报警、视频监控、消防监控等各个具有完整功能的独立分系统组合成一个有机的整体,提高机房维护和管理的自动化水平、协调运行能力及详细的管理功能,彻底实现机房所有监控子系统的功能集成、网络集成和软件界面集成,有效降低机房维护人员的日常工作强度,提高系统可用性并节约系统维护成本。 为实现以上目标,系统在设计实施过程中特别注重以下几个方面:(1)可靠性:《******机房监控系统》基于成熟的工业控制级的软硬件产品架构,目前该系统共有上百套的应用实例,运行稳定可靠。 (2)实用性:《******机房监控系统》在使用上完全尊重机房维护人员的使用习惯,

数据中心机房动力设备与环境集中监控系统解决方案

数据中心机房动力设备及环境集中监控系统解决方案

第一章项目概述 一、工程概述 本次数据中心机房改造项目主要建设内容有:机房装修、机房供配电系统(包括机房内的主设备用电、辅助设备用电)、机房UPS电源及蓄电池系统、机房综合布线及机柜系统、机房监控系统(视频监控、场地环境监控系统和机房消防报警及灭火系统等几部分)。 二、设计依据 本设计依据: 1、以下规范和标准。 GB /T2887-2000《计算站场地技术要求》 GB 9361-88《计算站场地安全要求》 GB 50174-93《电子计算机机房设计规范》 GB6650-86《计算机机房活动地板技术条件》 ST/T30003-93《电子计算机机房工程施工及验收规范》 GB 1838-93《室内装饰工程质量规定》 ITU.TS.K20:1990《电信交换设备耐过电压和过电流能力》 ITU.TS.K21:1998《用户终端耐过电压和过电流能力》 GB 50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB 50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 JGJ 73-91《建筑装饰工程施工及验收规范》 GB 50243-97《通风与空调工程施工及验收规范》

GB 50054-95《低压配电设计规范》 三、设计原则 根据数据中心的现状,此次所做的设计必须满足当前单位的各项业务应用需求,尤其是作为行业专业应用,同时又面向未来快速增长的发展需求,因此应是高质量的、灵活的、开放的。设计时考虑避免下列外界因素:电磁场、易燃物、易燃性气体、磁场、爆炸物品、电力杂波、潮气、灰尘等影响。 ?实用性和先进性 采用先进成熟的技术和设备,尽可能采用先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据与需要,使整个系统在一段时期内保证技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来业务的发展和技术升级的需要。 ?安全可靠性 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 ?灵活性与可扩展性 数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据机房业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。应具备支持多种网络传输,多种物理接口的能力,提供技术升级设备更新的灵活性。 ?标准化 数据中心机房系统整体设计,要基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一

蓄电池通过逆变器后带个负载算时间

蓄电池通过逆变器后带个负载算时间 一组电动车上的电瓶带一个300W的逆变器能带多长时间首先要看逆变器带的电器的功率是多少. 假设用电器是300瓦灯泡;你的逆变器效率是90%;你的四节电动车电瓶每个是12伏;每个电瓶是14安时. 要把四节电瓶并联.逆变器是从12伏转变成220伏. 逆变器的工作时间计算:12*(14*4)/300*80%=2.5 蓄电池工作时间=蓄电池电压×蓄电池容量÷负载功率×逆变器的工作效率 好一些的蓄电池逆变器,通常效率在70~80%,按照70%计算这样计算,150Ah电池使用时间是=12*150÷600×70%=2.1小时. 2.1小时是指连续开机时间,不知道你的封胶机是连续开还是断续开. 实际使用时间,要看你的使用情况,如果开2分钟停3分钟,那样刚好能够用5小时,如果是连续开,只能够维持2小时左右. 逆变器效率是85%,时间=电压×安时×效率÷输出功率=小时 如何计算UPS蓄电池配置及蓄电池的放电时间?默认分类 2010-08-22 17:29:00 阅读275 评论0 字号:大中小订阅 以上问题是使用UPS的系统集成商、用户经常困扰的一个问题,甚至是很多UPS经销商都对这个问题也没法说清,或是错误的报给客户,结果造成很多问题发生。蓄电池的放电时间要根据实际负载的功率来计算。 I=(Pcosφ)/(ηEi) 其中P是UPS的标称输出功率; cosφ是负载功率因数; η是逆变器的效率; Ei是电池放电终了电压,一般指电池组的电压。 将具体数据代入上式,求出电池最大放电电流后,即可从电池的各温度下放电电流与放电时间的关系图上查出相应的放电时间。 首先要明确一个概念,就是蓄电池的放电电流与放电时间不是线性的,有人认为20A放电5小时就要用100AH的,这样就错了。蓄电池的容量一般都是20HR(小时率)的,也就是说只有以5A放电20小时才是配100AH的,因为100AH的电池在5A可以放电20小时,在10A时只有9小时左右,20A时只有4小时左右。但在2A时确可以放60小时以上。这就是蓄电池放电时间与电流的非线性关系。正因为非线性关系就有了下面这个表。 请大家先来熟悉一下下面的电池恒电流放电参数表,以保护神电池为例,指在一定的电流下放电能达到多长时间 UPS用的12V电池一般终止电压为10.5V。

机房动力环境监控系统工程技术办法方案

机房动力、环境监控系统工程技术方案书

目录 第一章需求分析........................... 错误!未指定书签。 1.1机房集中监控需求规范 ............. 错误!未指定书签。 1.2自身监控需求..................... 错误!未指定书签。 1.3本次监控内容..................... 错误!未指定书签。 第二章系统功能介绍....................... 错误!未指定书签。 2.1监控系统性能指标 ................. 错误!未指定书签。 2.2监控系统特点..................... 错误!未指定书签。 2.3软件平台接口:................... 错误!未指定书签。 2.4监控系统管理功能 ................. 错误!未指定书签。 第三章各监控子系统功能及界面介绍......... 错误!未指定书签。 3.1XX机房环境监控系统软件界面 ....... 错误!未指定书签。 3.2配电柜监控....................... 错误!未指定书签。 3.3UPS电源监控...................... 错误!未指定书签。 3.4分体空调监控系统 ................. 错误!未指定书签。 3.5温湿度检测....................... 错误!未指定书签。 3.6门禁监控系统..................... 错误!未指定书签。 3.7视频监控系统..................... 错误!未指定书签。 3.8发电机监控系统................... 错误!未指定书签。 第四章项目施工计划....................... 错误!未指定书签。 第五章项目实施需要配合的方面............. 错误!未指定书签。 5.1UPS监控需要的配合 ................ 错误!未指定书签。 5.2发电机监控需要的配合 ............. 错误!未指定书签。 错误!未指定书签。

动力环境监控工程施方案.

g 宁德电信动力环境监控改造工程 工程施工方案 中兴通讯股份有限公司 2009-2-19 1.1 项目情况介绍 1.1.1 建设内容 本工程为宁德电信动力环境监控改造工程.

工程性质:新建工程 1.1.2 建设规模 本次工程新建基站监控203套,包含:1)宏站109套;2)有机房的蜂窝站6 套;3)无机房的蜂窝站。各个类基站数量及监控控量: 1.2 组网情况 2M+2M时隙混合组网(具体组网情况视现场条件而定)。 2 项目人员 2.1 组织结构 本项目人员的组织采用矩阵式组织结构,如图1所示:

2.2 职责分工 工程项目经理: 对整个工程全面组织和管理。在监控工程中负责与用户接口,在工程中按照工程沟通制度与用户交流和汇报工程进度、工程质量、工程技术以及需要协调的问题。工程项目经理负责管理项目进度,监控项目成本,计划和监控项目资源,监督和控制项目质量。 工程质量经理: 负责质量监督,预测潜在质量风险。建立和统一工程工艺规范和工艺检查标准,组织并实施工程质量检查,工程调试测试检查,工程质量经理按照《视频监控工程质量检查指导规范》全程对工程质量进行检查和考核,在工程实施过程中,全面落实工程质量和工程规范。 地市项目经理: 对地市整个工程全面组织和管理。在监控工程中负责与用户接口,在工程中按照工程沟通制度与用户交流和汇报工程进度、工程质量、工程技术以及需要协调的问题。工程项目经理负责管理项目进度,监控项目成本,计划和监控项目资源,监督和控制项目质量。 技术督导:

在工程中,负责监控工程过程中的技术准备、技术调试以及网管数据配置,在技术上接受工程技术经理的指导和考核,在工作安排上接受工程项目经理的管理和考核。工程开工前培训工作的执行人。 工程施工队伍: 在工程中,结合工程进度安排,负责工程的具体组织和实施,为工程质量和工程进度的直接责任人,接受工程督导及区域项目经理的管理和考核。每个队伍一名施工队长,每个小组设一个小组长。 2.3 人力资源配备 表1 3 工程进度安排 3.1 里程碑计划 里程碑就是项目中间阶段的目标,制定里程碑计划可以保证项目的可控性,对 项目进行合理的跟踪和监督。 本项目设置二级里程碑点,具体可以参照下表所示情况进行设置:

通信机房动力环境监控系统方案

通信机房动力环境监控系统方案

目录 1概述............................................................................... 错误!未定义书签。 1.1方案背景.................................................................... 错误!未定义书签。 1.2中兴ZMX10动环集中监控系统概述 ....................... 错误!未定义书签。 1.3动力环境集中监控的意义 ........................................ 错误!未定义书签。2系统的监控对象............................................................ 错误!未定义书签。 2.1监控对象分类 ............................................................ 错误!未定义书签。 2.2监控量........................................................................ 错误!未定义书签。 2.3动力监控的对象 ........................................................ 错误!未定义书签。 2.4环境的监控对象 ........................................................ 错误!未定义书签。3系统的基本结构............................................................ 错误!未定义书签。 3.1系统结构图 ................................................................ 错误!未定义书签。 3.2青临高速动力环境集中监控系统设备逻辑图 ......... 错误!未定义书签。 3.3动力环境集中监控系统组网方式............................. 错误!未定义书签。 3.4被控端站结构 ............................................................ 错误!未定义书签。4设备配置 ....................................................................... 错误!未定义书签。 4.1监控中心主要设备配置清单..................................... 错误!未定义书签。 4.2区域分中心主要主要设备配置清单......................... 错误!未定义书签。 4.3被监控站主要设备配置清单..................................... 错误!未定义书签。

安之源机房动力环境监控技术方案

机房动力环境监控技术方案 一、用户需求 根据机房的实际情况,需要对机房中配电及动力、环境、安防等进行全面的集中监控。所监控的智能设备或子系统主要包括:配电柜供配电参数监测、配电开关状态监测、UPS主机监测、UPS蓄电池监测、精密空调监控、新风机组监控、温湿度监测、漏水监测、视频监控、门禁管制、消防监控等。 具体监测内容:(需根据实际情况调整) 配电柜配电参数:监测4路配电 配电开关状态:监测32路配电开关通断状态 UPS主机:2台 UPS UPS蓄电池组:4组,每组不超过40节,单体DC12V 精密空调:2台 新风机组:1台 温湿度:6个点 漏水:2套,监测空调下方漏水 门禁:4道门 视频:4路 消防:从消防控制器获取报警信号 二、需求分析 监控主机能够方便、实时查看到各智能设备或子系统的所有运行参数和运行状态。系统采用现场智能采集设备,采集到的信号和数据,传给集中监控服务器。具体设计: 配电参数监测子系统: 通过智能电量仪采集配电情况,并在监控系统以动态方式直观的显示。 配电开关状态监测子系统: 通过交流开关监测模块,实时监测开关的通断(断电或跳闸)状况,并

在监控系统以直观的图形显示。 UPS主机监控子系统: 通过UPS厂家提供的智能接口及协议获取设备的运行参数,所采集的数据取决于协议所开放的数据采样点。 UPS蓄电池组监测子系统: 通过蓄电池组监测仪,监控系统实时采集每节电池的电压,蓄电池组组压,充放电电流,并长时间保存数据。 精密空调监控子系统: 通过精密空调厂家提供的智能接口及协议获取设备的运行参数,所采集的数据取决于协议所开放的数据采样点。 新风机监控子系统: 通过新风机厂家提供的智能接口及协议获取设备的运行参数,所采集的数据取决于协议所开放的数据采样点。 温湿度监测子系统: 通过在天花上安装带液晶显示的温湿度传感器监测机房内温湿度的数值,以监测机房的环境安全程度及对空调工作状态的信息反馈。 漏水监控子系统: 通过绳式漏水监测系统实时监测空调下方的泄露情况,准确定位漏水点位置,并在监控系统有直观的动态显示。 消防监控子系统: 通过干接点信号采集消防报警主机的报警信号。 门禁监控子系统: 通过门禁控制器实现对主要出入口进出人员的管理。 视频监控子系统:通过摄像头和监控主机实现对重要区域的视频监控。 具备的报警方式:手机短信报警、电话语音报警等。

动力环境监控系统技术方案DOC

XXX项目多局站联网 动力环境3D动画监控系统 技术方案 深圳市平行自动化有限公司 日期:2014 年09月 有效期:叁个月

目录 第1章系统方案设计 (2) 1.1 设计依据 (2) 2.2 P3000综合网管系统功能概述 (2) 2.2.1 组网拓扑图 (3) 2.2.2 告警管理 (4) 2.3 各监控子系统构成 (4) 2.3.1 配电监测系统 (4) 2.3.2 UPS监测系统 (5) 2.3.3 智能空调监测系统 (5) 2.3.4 漏水监测系统 (6) 2.3.5 温湿度监测系统 (7) 2.3.6 烟雾监测系统 (8) 2.3.7 门禁监控系统 (8) 2.3.8 视频监测系统 (9) 2.4 主要技术指标 (10) 2.4.1 实时性 (10) 2.4.2 模拟量测量精度 (10) 2.4.3 报警准确率100% (11) 2.5 主要硬件规格及参数 (11) 2.5.1 温湿度传感器 (11) 2.5.2 光电烟雾传感器 (12) 2.5.3 漏水检测仪 (13) 2.5.4 一体化嵌入式智能采集终端 (14)

第1章系统方案设计 1.1 设计依据 系统设计方案要满足如下技术规范: 《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统第l部分:系统技术要求》YD/T 1363.1—2005 《电气装置工程施工及验收规范》GBJ232--82 《保安电视监控工程技术规范》GA/T76--96 《安全防范系统通用图形符号》GA/T74—94 《电子计算机房设计规范》GB 50174—93 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168—1992 《防盗报警控制器通用技术条件》GB12663—2000 《磁开关入侵探测器》GB15209 《安全防范工程技术规范》GB 50348—2004 《视频监控系统技术要求》GA/T 367 《视频监控系统工程设计规范》GB 50395-2007 2.2 P3000综合网管系统功能概述 P3000综合网管是我司自主研制的动力环境集中监控系统,基于TCP/IP、ADSL、拨号等多种传输方式,以B/S、C/S两种可选架构,对机房精密空调、UPS、供配电、新风机、发电机、温湿度、漏水、消防、入侵报警、烟感、门禁、视频等多种动力设备和环境参数进行集中管理,通过互联网,管理人员对各个设备进行“五遥”(遥测、遥信、遥调、遥控、遥视)集中监控,对潜在和已经发生的危险进行实时监测,通过声光、短信、电话、语音、桌面、邮件等方式及时报警,主界面整体电子地图采用3D动画展示,生动直观、操作简单,服务器与一体化采集器配置数据互为备份,保证全网数据同步、配置同步,实现对机房的全天候自动监测,以达到无人值守目标。

中达电通动力环境系统操作说明

SuperWare 该文档的所有版权属于中达电通股份有限公司,其它任何组织和个人未经授权不得复制和传播此文档。中达电通股份有限公司保留对该版权的解释权。 Delta-CIMIC Electronics co.,Ltd owns the sole copyright to this file, any other organization or individual has no rights to copy and distribute this file, except gets the formal authorization. These rights are provided for information clarification, other restrictions of rights may apply as well. Delta-CIMIC Electronics co.,Ltd reserves the explanation right. 动力环境集中监控系统操作说明 SuperWare 5.0 2008年01月 中达电通股份有限公司 Delta-CIMIC Electronics co.,Ltd

目录 1.基本操作方法 (3) 2.系统基本显示与声响 (4) 2.1连接符号说明 (4) 2.2告警颜色等级分类说明 (4) 2.2.1正常告警颜色 (4) 2.2.2告警过滤颜色 (5) 2.2.3通讯中断颜色 (5) 3.警报确认 (5) 3.1告警发生与确认 (5) 3.1.1闪烁 (5) 3.1.2确认 (5) 3.2告警自动恢复画面闪动 (6) 3.2.1告警自动恢复自动确认 (6) 3.2.2告警自动恢复人工确认 (6) 4.告警讯息查询 (6) 4.1告警查询 (6) 4.2讯息查询 (7) 5.基本操作方法 (7) 5.1登入/注销 (7) 5.2更改密码 (8) 6.系统查询显示功能 (8) 6.1显示群点编号 (8) 6.2群点状态查询 (9) 6.3历史数据库查询 (11) 6.4实时数据记录指定查询 (11) SuperWare

YDT 1821-2008 通信中心机房环境条件要求

YD/T 1821-2008 通信中心机房环境条件要求 1 范围 本标准规定了通信机房的温度、相对湿度、洁净度、静电干扰、噪声、强电、电磁干扰、接地与防雷、照明、安全、集中监控管理与检查等要求。 本标准适用于全国通信中心机房以及其他辅助机房。 本标准适用于设计和使用通信中心机房时对环境条件的要求。 1. 2 规范性引用文件 1. 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 14623-1993 城市区域环境噪声测量方法 GB 13616-1992 微波接力站电磁环境保护要求 GB 12014-1989 防静电工作服 GB 4385-1995 防静电鞋、导电鞋技术要求 GB 3096-1993 城市区域环境噪声标准 GB/T 2887-2000 电子计算机场地通用规范 YD/T 754-1995 通信机房静电防护通则 YD/T 1051-2000 通信局(站)电源系统总技术要求 YD 5098-2005 通信局(站)防雷与接地工程设计规范 SJ/T 10796-2001 防静电活动地板通用规则 3 定义 1.

3.1 通信中心机房 Central Room for Telecommunications 通信中心机房范围定为全国一类、二类、三类通信机房并见表1 表1 各类通信机房及设备设置所在地 一类通信机房二类通信机房三类通信机房 DC1、DC2长途交换机; 骨干/省内转接点; 骨干/省内智能网SCP; 一二级干线传输枢纽; 骨干/省内骨干数据设备; 国际网设备(ISC、TSTP); 省际网设备(TMSC1、HSTP); 省网网路设备(GSM交换系统、 智能网); 全国CMNET骨干网; 国际业务网关系统; 全国集中建设承担全网或区域性业务的业务系统(如:RADIUS系统、中央DSMP…) 光传送网一级干线设备的通信机房及动力机房。 汇接局、关口局、 本地智能网SCP、 本地传输网骨干节点、 本地数据骨干节点(含城域 网核心层设备); IDC机房、 VIP基站、 无线市话核心网络设备及所属的动力 机房、 服务与重要用户(要害部门)的交换 设备、传输设备、数据通信设备的通 信机房。 市话端局通信机房; 城域网汇聚层数据机房及所属 动力机房; 长途传输中继站、 普通基站、 边际网基站、 网优基站。 注:处于分界不清的通信机房或设备处于交集所在地机房,建议按上一类机房环境要求执行3.2 洁净度 Cleanliness 空气中含悬浮粒子量的多少程度。包括尘埃和有害气体两个方面。 3.3 工作接地 working earthing 通信设备运转中使用的接地系统称为工作接地。 3.4 保护接地 protective earthing 为了将事故过电压限制在非危险的范围内而使用的接地系统称为保护接地。 3.5 强电 strong electricity 包括雷电和电力线高压两个方面。 3.6 消噪器 Noise Eliminator 主要用于治理空气动力性噪声,通常安装在设备的进、出风口上,使气流能够顺利通过,又能有效地阻止噪声传播的一种装置。 3.7 无人值守机房 unattended room 符合安全要求,实现远程监控,可进行无人值守的通信机房。 1. 温度与相对湿度要求

学校机房环境动力监控系统方案1-24

学校机房智能化监测项目 设 计 方 案 北京中恒景元科技有限公司 2018.1

一、系统需求分析 1、系统概述 随着信息技术的进步和互联网的快速发展,机房自动化建设和改造也不断发展完善,对机房的管理普遍要求少人、无人监管,以提高生产效率,实现对机房的遥测、遥信、遥控、遥调即“四遥”,再加上远程图像监控系统,构成机房系统无人值守“五遥”系统,“五遥”系统相互之间有机融合在一起,形成高效综合性管理系统,成为机房监管的远程无人值守重要的技术手段。 正是实现“五遥”机房远程无人值守管理系统,北京中恒景元科技有限公司成功推出针对机房无人值守整体解决方案,对机房设施、环境、空调远程控制、机房远程实时监控实现了全方位的统一集中监控管理,提供美观友好的监控画面,发现异常即可通过网络传给监控中心,现场声光报警,跳出报警图像,还可以通过手机短信和语音电话系统实现自动远程报警,确保系统的可靠运行。减轻了机房维护人员负担,提高了系统的可靠性,实现了机房的科学管理。 本系统可监控机房UPS,机房环境,供配电系统,空调系统等,实现对整个系统内机房动力环境等状态信息进行实时监控及集中统一管理。真正做到机房动力环境监控系统管理的实时化,智能化、网络化;使用户实现方便,安全,可靠,准确,无人值守的动力环境监控管理。 2、系统需求

?24小时全天候监测需求 监测机房内的视频及环境动力等多种状况,需要采取24小时全天候的预警监测手段,及时出预警信息,预警电量、水浸、烟感、温湿度并联动视频进行实时预警管理; ?自动报警定位需求 支持实时发现事件,或通过各种精密传感器数据进行及实时的视频系统进行有效的预警,并定位预警的位置,进行有效的及时的处理; ?报警联动及实时通知需求; 发生预警事件后可以和相关的视频进行联动,能够实时的查看到前端现场的状况,并可以通知相关负责人进行事件的查看及处理; ?信息查询管理及统计需求 对发生的预警及报警时间可以进行有效的日志查询,可以查询到当时的视频抓图及报警的视频录像信息,以便更直观的了解报警事件的现场状况,并可以针对报警记录进行统计,进行各地预警级别的判定。 3、功能需求 ?机房内实时视频监控,能够后台实时查看视频情况; ?通过视频的实时分析,能够判断甲方人员进出等状况; ?各种机房监测的传感器数据能够进行集中的显示; ?通过传感器进行预警设置,当达到预警数值时会产生报警; ?视频与传感器报警的联动显示,传感器数据超过限制后联动弹 出视频并同步进行

机房动力环境监控实施方案

机房动力环境监控方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

*****公司 机房动力环境集中监控 设计方案 设计单位: 设计日期:

目录

一、概述 1.1 工程概况 (1)项目名称: (2)工程地点:** (3)集中监控内容:UPS监测子系统、配电监测子系统、精密空调监控子系统、温湿度监测子系统、漏水检测子系统、门禁管理子系统、智能消防监测子系统、发电机组及发电机房环境监测子系统、电池房环境监测子系统、考勤子系统、图像监控子系统。 1.4 系统实施简介 以上提到动力环境监控的各个子系统均通过ICP7000系列工业采控模块采集数据,以RS485方式传输至现场智能控制器,进入现场工控机的多设备驱动板。多设备驱动板中有专用的通讯芯片,通过内部管理模块的控制,现场的数据按预先的安排,有条不紊地进入软件系统,由于响应的时间迅速,所以监控计算机能对现场设备达到实时监控,在现场设备异常报警时,系统立刻弹出相应的报警窗口,同时发出多媒体声音报警,并且自动拨打设定的电话号码,采用语音方式通知有关人员。监控主机通过网卡与用户内部局域网相连,系统的实时数据源源不断发送到客户端或WEB网页端,机房管理人员即可实行远程监控,实时了解机房内部的动态变化趋势。由此减少了机房管理人员的大量工作,工作效率的提高,增加了管理人员的反映灵敏程度,确保机房的长期稳定运行。 为了保证系统的可靠性与稳定性,动力环境监控部份与图像监控部份分成两套系统

独立运行。进口的高精度摄像机信号通过专业数字录像机的采集,连续不断地保存在高速稳定硬盘上,使机房内的每一个细节都记录在案,可随时进行查阅. 可利用局域网实现图像网上传输,管理人员直接在自己办公室监控系统内各只摄像机的清晰图像。远程接收的图像流畅清晰,绝无马赛克现象,平均帧率在25帧/秒,确保监控的质量。

动力环境监控系统工程施工方案

动力环境集中监控系统 工 程 施 工 方 案

目录 第一章总则______________________________________________________ 1 第二章监控系统的工程施工__________________________________________ 2 1.一般规定 ______________________________________________________________ 2 1.1系统的工程施工应满足下列条件:____________________________________________ 2 1.2具体要求___________________________________________________________________ 6 1.3墙上模块的安装_____________________________________________________________ 6 1.4屏内模块的安装_____________________________________________________________ 7 1.5自制机架内模块安装________________________________________________________ 7 2.变送器的安装 __________________________________________________________ 7 2.1动力部分变送器的安装______________________________________________________ 7 2.2环境部分变送器的安装______________________________________________________ 10 3.特殊传感器的安装 _____________________________________________________ 11 3.1烟雾传感器的安装__________________________________________________________ 11 4.用烟雾传感器标准模板在安用烟雾传感器标准模板在安装位置上做出安装孔的标记。__________________________________________________________________ 11 5.Φ6的电锤垂直在各标记处钻入与膨胀螺栓同等深度的孔。__________________ 11 6.将Φ5的塑料膨胀螺栓塞入孔内,端头与孔平齐。___________________________ 11 7.用配套的自攻螺钉将烟雾传感器的底座固定在天花板上。 ___________________ 11 8.按照设计的线槽走向用塑料膨胀螺钉将线槽固定。 _________________________ 11 9.按照接线图接好监控模块与烟雾传感器之间连线。 _________________________ 11 9.2 门禁传感器 _______________________________________________________________ 12 9.3 积水探头的安装 ___________________________________________________________ 12 10.线路的敷设 __________________________________________________________ 14 11.供电与接地 __________________________________________________________ 16 12.系统网络的安装 ______________________________________________________ 16 13.施工工具 ____________________________________________________________ 16 14.焊接工艺 ____________________________________________________________ 16 15.导线连接工艺 ________________________________________________________ 17 16.监控模块、被监控设备及线缆的标记方法 ________________________________ 18 16.1 模块标记 ________________________________________________________________ 18 16.2 设备标记 ________________________________________________________________ 18 16.3 监控系统中缆线、线号的标记原则__________________________________________ 18第三章监控设备的采点及模块的接线_________________________________ 18 1.监控设备的采点及接线原则 _____________________________________________ 18