文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢结构工程实施要点

钢结构工程实施要点

钢结构工程实施要点
钢结构工程实施要点

目录

第一章工作流程 (1)

第二章工程质量控制标准及相关规定 (2)

一、测量放线控制 (2)

二、钢结构工程质量控制 (3)

三、相关规定 (9)

附:工程监理工作流程框图 (11)

钢结构实施要点

第一章工作流程

为使工程达到设计要求及相关的规范和验收标准,实现质量控制目标与进度目标,搞好安全文明生产,在工程施工阶段,采用以下工作流程。

图纸会审程序(见附图一)。

施工组织设计方案审批程序(见附图二)。

材料及构配件质量控制流程(见附图三)。

工序交接检验程序(见附图四)。

第二章工程质量控制标准及相关规定

施工单位是施工质量的自控主体,施工单位不能因为监控主体的存在和监控责任的实施而减轻或免除施工单位的质量责任。

在监控施工质量方面,施工单位达到以下条件是进行施工质量控制的前提:

(1)审查施工单位项目经理、技术负责人、质量员及施工员等人员的资质;

(2)焊工必须经考试合格并取得合格证书,持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围内施焊;

(3)审查施工项目质量管理体系的建立,以项目经理、技术负责人、质量员及施工员等组织成,落实各自的岗位责任;

(4)要求施工单位认真落实“三检”制度;

(5)在施工单位自检合格的条件下,才能向监理报验。

一、测量放线控制

根据设计确定的尺寸,现场定位测量,在钢结构下料前应认真复核,保证钢结构的安装就位与现场尺寸相符。

进行现场实际放样,以现场尺寸为准,存在较大差异时等问题时,应报请设计现场解决。

二、钢结构工程质量控制

(一)施工质量控制基本前提

1、钢结构工程施工单位应具备相应的钢结构工程施工资质;

2、施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、质量管理体系、质量控制及检验制度;

3、施工现场应有经项目技术负责人审批的施工组织设计、施工方案等技术文件;

4、检测验收钢结构工程施工质量的计量器具必须经计量检定、校准合格。

(二)施工质量控制过程及质量控制要点

1、采用的原材料及成品应进行进场验收,凡涉及安全、功能的原材料及成品应按本规范规定进行复验,并应经监理工程师(建设单位技术负责人)见证取样、送样。

(1)钢材、钢铸件的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求;

检查数量:全数检查;

检验方法:检查质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。

(2)钢板厚度及允许偏差应符合其产品标准的要求;

检查数量:每一品种、规格的钢板抽查5处;

检验方法:用游标卡尺量测。

(3)型钢的规格尺寸及允许偏差符合其产品标准的要求;

检查数量:每一品种、规格的型钢抽查5处;

检验方法:用钢尺和游标卡尺量测。

(4)钢材的表面外观质量除应符合国家现行有关标准的规定外,尚应符合下列规定:

A.当钢材的表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,其深度不得大于该钢材厚度负允许偏差值的1/2;

B.钢材表面的锈蚀等级应符合现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923 规定的C级及C级以上;

C.钢材端边或断口处不应有分层、夹渣等缺陷;

检查数量:全数检查;

检验方法:观察检查。

(5)焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求;

检查数量:全数检查;

检验方法:检查焊接材料的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。

本工程钢结构为重点,焊接材料应进行抽样复验,复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。

Q235钢材手工焊条采用E4301或E4303需抽样试验。抽样前检查焊条外观,不应有药皮脱落、焊芯生锈等缺陷,焊剂不应受潮结块。

(6)连接用紧固标准件

钢结构连接用高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓连接副等紧固标准件及螺母、垫圈等标准配件,其品种、规格、性能等

应符合现行国家产品标准和设计要求;

高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固轴力(预拉力)的检验报告;

检查数量:全数检查;

检验方法:检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。

注:高强度螺栓连接副,应按包装箱配套供货,包装箱上应标明批号、规格、数量及生产日期。螺栓、螺母、垫圈外观表面应涂油保护,不应出现生锈和沾染赃物,螺纹不应损伤,按包装箱数抽查5%,且不应少于3箱,采用观察检查的检验方法。

对建筑结构安全等级为一级,其连接高强度螺栓应进行表面硬度试验,对8.8级的高强度螺栓其硬度应为HRC21~29,10.9级高强度螺栓其硬度应为HRC32~36,且不得有裂纹或损伤。按规格抽查8只检查,用硬度计、10倍放大镜或磁粉探伤进行检验。

2、焊缝施工质量检查

本工程凡要工厂焊透的对接拚接焊缝,要求熔透的焊缝应符合一级焊缝的规定,角焊缝及现场对接焊缝应符合二级焊缝的规定,其它为三级焊缝。所有焊缝的外观缺陷都应全部进行检查。

(1)焊接遵照《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81的规定。

(2)设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验,超声波探伤不能对缺陷作出判断时,应采用射线探伤,其内部缺陷分级及探伤方法应符合现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级法》GB11345或《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》GB3323的规定。

(3)焊缝表面不得有裂纹、焊瘤等缺陷,一级、二级焊缝不得

有表面气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧擦伤等缺陷,且一级焊缝不得有咬边、未焊满、根部收缩等缺陷;

焊缝感观应达到:外形均匀、成型较好,焊道与焊道、焊道与基本金属间过渡较平滑,焊渣和飞溅物基本清除干净;

检查标准:《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001附录A中表A.0.1的规定;

检查数量:所有焊缝的外观质量全数检查;

检验方法:观察检查或使用放大镜、焊缝量规和钢尺检查,当存在疑义时,采用渗透或磁粉探伤检查。

(4)焊缝尺寸允许偏差

检查标准:符合本规范《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001附录A中表A.0.2的规定;

检查数量:每批同类构件抽查10%,且不应少于3 件;被抽查构件中,每种焊缝按条数各抽查5%,但不应少于1条;每条检查1处,总抽查数不应少于10处;

检验方法:用焊缝量规检查。

注:本工程所有焊缝计算长度均不得小于150mm。

(5)焊前预热及热后处理

对于需要进行焊前预热或焊后热处理的焊缝,其预热温度或后热温度应符合国家现行有关标准的规定或通过工艺试验确定。预热区在焊道两侧,每侧宽度均应大于焊件厚度的 1.5倍以上,且不应小于100mm;后热处理应在焊后立即进行,保温时间应根据板厚按每

25mm板厚1h确定;

检查数量:全数检查;

检验方法:检查预、后热施工记录和工艺试验报告。

(6)T形接头、十字接头、角接接头等要求熔透的对接和角对接组合焊缝,其焊脚尺寸不应小于t/4(图5.2.5a、b、c);设计有疲劳验算要求的腹板与上翼缘连接焊缝的焊脚尺寸为t/2(图5.2.5d),且不应大于10mm;焊脚尺寸的允许偏差为0~4mm;

检查数量:资料全数检查;同类焊缝抽查10%,且不应少于3条;

检验方法:观察检查,用焊缝量规抽查测量。

(7)角焊,三级质量要求

焊成凹形的角焊缝,焊缝金属与母材间应平缓过渡;加工成凹形的角焊缝,不得在其表面留下切痕;

检查数量:每批同类构件抽查10%,且不应少于3件;

检验方法:观察检查。

(8)缺陷质量规定

对一级、二级焊缝的质量等级及缺陷分级应符合下表的规定:

3、高强度螺栓连接

本工程所有高强度螺栓为大六角头的8.8S级更改为10.9S级。

(1)钢结构制作和安装单位应按本规范附录B的规定分别进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验,现场处理的构件摩擦面应单独进行摩擦面抗滑移系数试验,其结果应符合设计和《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001的要求。

(2)高强度大六角头螺栓连接副终拧完成1h后、48h内应进行终拧扭矩检查,检查结果应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001的规定。

(3)高强度螺栓连接副的施拧顺序和初拧、复拧扭矩应符合设计要求和国家现行行业标准《钢结构高强度螺栓连接的设计施工及验收规程》JGJ 82的规定,实施时要做扭矩扳手标定记录和螺栓施工记录。

(4)高强度螺栓连接副终拧后,螺栓丝扣外露应为2~3扣,其

中允许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣。

(5)高强度螺栓连接摩擦面应保持干燥、整洁,不应有飞边、毛刺、焊接飞溅物、焊疤、氧化铁皮、污垢等,除设计要求外摩擦面不应涂漆。

(6)高强度螺栓应自由穿入螺栓孔,高强度螺栓孔不应采用气割扩孔,扩孔数量应征得设计同意,扩孔后的孔径不应超过1.2d(d 为螺栓直径)。

三、相关规定

(一)钢结构分项工程应有一个或若干检验批组成,各分项工程检验批应按《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001的规定进行划分。

检验批合格质量标准应符合下列规定:

(1)主控项目必须符合本规范合格质量标准的要求;

(2)一般项目其检验结果应有80%及以上的检查点(值)符合本规范合格质量标准的要求,且最大值不应超过其允许偏差值的 1.2 倍;

(3)质量检查记录、质量证明文件等资料应完整。

(二)工程质量控制的措施

“一条原则,两个阶段,三种方式”等,是在工程质量控制中所必须采用的措施。

一条原则:工程质量控制,达到合同规定的质量目标,是质量控

制的根本原则。

两个阶段:材料与加工成型与安装。

三种方式

1、检查:对施工过程中的施工质量进行平行检(抽)查和对重点项目的跟踪检查;

2、量测:对完成的分部、分项工程进行实测、实量、记录数据,作为验评依据;

3、试验:按设计要求和施工规范规定,对各分部、分项工程进行试验,并记录数据资料纳入工程技术档案;

(三)施工质量控制方法

1、监理工程师要及时对进场钢板、焊条、螺栓等的质量和合格证及时进行检查,无合格证的产品不得用于本工程。

2、按规定需在现场进行抽样复检的材料,督促施工单位及时做好抽样复检工作,监理进行见证取样送检,并收取检验报告归档备案。

3、材料、设备到场后,核查设备到场型号、技术参数与订货是否相符并符合图纸要求,做好开箱检查记录。

4、对不符合要求或质量有问题的材料及时做出处理并将情况报告业主。

5、凡使用新材料、新产品、新技术的项目,应经批准,必须鉴定证明,产品质量标准,使用说明和工艺要求,监理单位按其质量标准进行检验。

附:工程监理工作流程框图附图一:图纸会审程序

图纸会审程序

附图二:施工组织设计(方案)审批程序

施工组织设计(方案)审批程序

钢结构工程施工质量控制要点

钢结构工程施工质量控制要点 随着现代经济的不断发展,钢结构工程以其施工速度快、周期短、强度高、便于预制、安装、适用高层大跨度等的优越性已在工程领域广泛应用。而过去,我国大量采用钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构,现场工程技术人员比较缺乏钢结构工程的施工经验,施工质量的好坏直接影响工程结构的安全。因而,钢结构工程的质量问题也越来越引起人们的重视,因此加强钢结构工程施工质量控制,具有很重要的现实意义和必要性。 1、施工准备 施工准备是建设施工创造必须条件,认真、细致、深入地做好施工准备工作,对充分发挥人的积极因素,合理组织人力、物力,加快工程进度,提供施工质量,节约投资和材料,对顺利完成钢结构建设任务起着重要的作用。 1.1认真做好施工图纸的会审和交底工作 图纸是工程施工的依据,工程项目技术负责人应组织有关技术人员对图纸进行分工审阅和消化,其目的一是使施工单位和各参建单位熟悉设计图纸,了解工程特点和设计意图,找出需要解决的技术难题,

并制定解决方案;二是为了解决图纸中存在的问题,减少图纸的差错,将图纸中的质量隐患消灭在萌芽之中。同时做好技术交底,做好施工和设计的结合、做好钢结构吊装与土建施工、钢结构和混凝土构预制的结合。 1.2认真编制钢结构工程施工组织设计 施工组织设计是施工单位编制的指导工程施工全过程各项活动的重要综合性技术文件,是一个科学的管理方法。施工单位在编制施工组织和施工方案时,须从人、机、料、法、环五个方面制定切实可行的具体实施细则,落实计划,落实组织人员,落实自检、互检和专检,把容易出现的质量问题全部纳入受控状态,确保方案技术措施得力、可行。在编制和贯彻施工组织设计过程中应做到广泛深入的研究,向施工人员交底,做到人人把关。钢结构工程要针对制作阶段和安装阶段分别编制制作工艺和安装施工组织设计。其中制作工艺内容应包括制作阶段各工序、各分项的质量标准、技术要求,以及为保证产品质量而制订的各项具体措施。钢结构安装工程施工组织设计内容有质量保证体系和技术管理体系的建立、质量、进度控制的措施和方法、施工工期的安排等。 2、重视钢结构基础工程的质量控制 钢结构基础工程的质量控制一般指钢结构基础预埋螺栓的质量控制,预埋螺栓是整个工程施工的第一步,也是非常关键的一步,是整个工程的基础。施工基础预埋螺栓时首先熟悉图纸,了解图纸的意图,应制作安装模板。预埋螺栓用两安装模板及钢筋定位在柱子的主筋和模板上,保证预埋螺栓不受土建浇注混凝土施工而移位。这样每组螺栓之间的间距、高低可控制在允许的误差范围内;同时,保护好螺栓丝扣,在混凝土浇筑时不被损坏。土建工程完工后,用经纬仪和水准仪对地脚螺栓的标高、轴线进行复查,并做好记录。并交下一道工序验收。

建筑施工企业技术创新

建筑施工企业的技术创新 建筑施工企业的技术创新活动主要围绕建筑业10项新技术(10大类)和“四新”技术(新技术、新材料、新设备、新工艺)来开展,研发项目主要包括立项、实施、结题等阶段。立项的重点工作是编制项目的可行性研究报告,就要解决的问题进行调研,提出技术路线和实施方案及预期目标,论述项目立项的必要性和可行性,这是项目立项的依据和初期策划,报国家、中冶和省市科技项目,可行性研究报告严格要求。实施阶段是项目目标的实现过程,技术路线有可能有调整。项目结题是对项目的实施过程、目标实现及取得成果的总结,这是申请鉴定、推荐报奖的必要材料。 一研究开发项目的可行项研究报告(编写提纲) (一)总论 1、简述研究开发项目的主要内容,包括项目创新点、主要技术内容、技术水平、技术指标,以及项目的主要用途及应用范围;(300字以内) 2、简述实施项目的优势和风险,目前的进展情况; 3、项目计划目标 (1)技术目标:项目完成时达到的主要技术与性能指标(需用定量的数据描述)、执行的质量标准、通过的国家相关行业许可证及企业通过的质量认证体系等; (2)经济目标:项目完成时可实现的年总产值、年销售收入、年

缴税总额、年净利、年创汇额等,或该技术应用、推广后可产生的社会经济效益; (3)阶段目标:在项目实施期内和完成时,每一年度或阶段应达到的具体目标,包括工作进度指标、技术指标、经费落实额等。每一阶段目标应进行比较详细的、可供考核的定性定量描述。 (二)项目技术可行性分析 1、简述项目国内外发展现状、存在的主要问题及近期发展趋势,并与国内外同类技术、产品等现行指标进行比较,描述项目实施前后技术和经济指标将发生的主要变化。 2、项目创新点的论述。须从产品所采用的关键技术、产品的基本原理、主要结构、产品生产工艺、产品的性能及使用效果等方面,在不泄露技术秘密的前提下,尽可能详细地说明本项目的技术创新点、创新难度、创新程度、创新范围,以及需进一步解决的问题。 3、项目知识产权情况介绍。其中合作开发项目,需说明技术依托单位或合作单位的基本情况,并附上相关的合作开发、成果转让协议书或技术合同书。 (三)项目实施方案 1、根据确定的研发内容、研发规模、经费投入、产品标准、原材料要求与单耗等,从研发与生产的技术参数等方面进行论述。 2、研发场所的选择,试验仪器及设备,研发团队及专业构成等,同时论述在生产场地、公用工程、辅助设施等方面已具备的条件和需新增加的基建内容。

钢结构施工工程资料怎么做

钢结构施工工程资料怎么做 钢结构施工工程资料怎么做 钢结构工程的施工1、要切实作好钢结构制作及安装单位的考察与选择工作我们知道,钢结构工程的施工要经过工厂制作和现场安装两个阶段,这两个阶段可由一个施工单位完成,但有时也可能由两个单位分别完成(分包)。切实作好钢结构制作单位和安装单位的考察与选择工作,对于确保钢结构工程质量及进度,具有重要意义。钢结构制作、安装单位的考察内容主要有:企业资质,生产规模,技术人员数量、职称及履历,技术工人数量及资格证,机械设备情况,以及业绩情况等级。 2、严格审查承包单位提交的钢结构制作工艺及安装施工组织设计 施工组织设计是承包单位编制的指导工程施工全过程各项活动的重要综合性技术文件,认真审查施工组织设计是监理工作事前控制和主动控制的重要内容。钢结构工程要针对制作阶段和安装阶段分别编制制作工艺和安装施工组织设计,其中制作工艺内容应包括制作阶段各工序、各分项的质量标准、技术要求,以及为保证产品质量而制订的各项具体措施,如关键零件的加工方法,主要构件的工艺流程、工艺措施,所采用的加工设备、工艺装备等。 3、要充分重视制作阶段的监理工作 如前所述,钢结构工程均要经过工厂制作和现场安装两个阶段,而制作和安装一般是由钢结构工程公司下属的两个基层单位(制作车间和安装项目部)分别负责,有时还可能由制造厂和安装公司两个单位分别完成(分包)。监理工程师要充分重视制作阶段的监理工作,要象其他类型工程的监理工作一样,切实搞好事前控制和事中控制,对各工序、各分项都要做到检查认真而及时、严格而到位。要避免那种放松工厂制作过程的监理,仅靠构件完成后进场验收的错误工作方法。这一点在制作单位距工程所在地路程较远的情况下,尤其要注意。 4、安装阶段的监理 钢结构安装阶段的监理工作内容主要是监督承包单位内部管理体系和质保体系的运行 情况,督促落实施工组织设计的各项技术、组织措施,严格按照国家现行钢结构有关规范、标准进行施工。钢结构安装阶段的监理工作应重点抓好以下几个环节:安装方案的合理性和落实情况、安装测量、高强度螺栓的连接、安装焊接质量、安装尺寸偏差的实测、涂装等。监理工作要加强现场巡视检查、平行检验和旁站监督,尤其是在目前部分钢结构施工单位素质偏低,施工仍欠规范的情况下,切实做好现场巡视和旁站,对于确保钢结构工程的施工质量,更有现实意义。 5、关于钢结构工程的试验检测工作 钢结构工程的制作及安装施工的多项试验检测工作是一般土建工程所没有的,这些试验检测项目主要有:钢材原材有关项目的检测(必要时),焊接工艺评定试验(必要时),焊缝无损检测(超声波、X射线、磁粉等)、高强度螺栓扭矩系数或预拉力试验、高强度螺栓连接面抗滑移系数检测、钢网架节点承载力试验、钢结构防火涂料性能试验等。作好这些试验、检测工作要注意以下几点:(1)要监督委托有相应资质的检测机构进行;(2)要坚持取样、送检的见证制度,要避免试件与工程不一致现象;(3)对于部分检测项目,具有相应资质的检测机构较少,路程较远,且费用较高,在这种情况下,监理工程师必须坚持原则,态度明确,立场坚定,及时督促承包单位落实这些工作,这是确保钢结构制作与安装质量及施工进度的必要措施,也是国家现行钢结构工程施工质量验收规范规定的“主控项目”。 6、钢结构工程其它几个重要质量控制点 6.l 地脚螺栓的预埋 地脚螺栓的预埋质量直接影响钢结构的安装质量,控制好地脚螺栓(群)的位置、垂直度、长度和标高,对于减少扩孔及调整工作量(甚至避免返工),提高结构安装质量具有重

建筑工程技术资料立卷归档顺序

建筑工程技术资料立卷归档顺序

建筑工程技术资料立卷归档顺序(一~九部分封面一律为白色,分类独立装订成册) ※建设工程竣工验收及备案记录 ※建设工程质量控制监理记录 ※单位工程质量控制监督记录(备案机关存) 一、施工文函记录 (一)工程概况表 (二)工程正、侧面照片、拟建前原貌照片 (三)建设项目可行性研究报告及审批意见 (四)工程项目报建申请表 (五)环保、公安消防、卫生、白蚁防治等部门审批意见(六)工程选址意见书 (七)建设用地批准书和国有土地使用证 (八)建设用地规划许可证 (九)工程征地拆迁安置意见、补偿、协议、方案等文件 (十)重点工程有关会议材料(纪要、决议、简报、开竣工典礼领导讲话、题字等) (十一)规划部门工程划红线定位记录 (十二)合同

1、工程勘察合同 2、工程设计合同 3、工程施工合同 4、工程监理合同 (十三)施工组织设计(方案) (十四)图纸会审记录 (十五)建筑工程质量通病防治计划书 (十六)建筑工程质量通病防治方案和施工措施 (十七)建筑工程质量通病防治工作竣工报告 (十八)建筑工程质量通病防治工作评价报告 (十九)工程质量事故报告(湘质监统编施2002-8) 二、基础分部工程质量控制资料 Ⅰ、桩基础工程 ⅰ桩基 (一)分包工程施工合同 (二)工程地质勘察报告 (三)桩基施工组织设计审批表(湘质监统编施2002-10)(四)桩基施工组织设计(方案) (五)桩基图纸会审记录 (六)施工技术交底记录(湘质监统编施2002-11) (七)工程放线、复核记录

(八)工程变更单(湘质监统编施2002-19) (九)桩基施工记录 1、人工挖孔灌注桩单桩施工记录(湘质监统编施2002-48) 2、锤击沉管灌注桩施工记录(湘质监统编施2002-46) 3、锤击沉管夯扩灌注桩施工记录(湘质监统编施2002-47) 4、振动沉管灌注桩施工记录(湘质监统编施2002-49) 5、钻孔(含洛阳铲)取土砼灌注桩施工记录(湘质 监统编施2002-50) (十)钢筋验收申请报告 (十一)隐蔽工程验收记录(湘质监统编施2002-20) (十二)钢材质量控制资料 1、材料进场汇总表 2、工程材料/构配件/设备报审表(湘质监统编施2002-16) 3、钢材出厂合格证 4、见证取样送检委托书(施2002-31) 5、钢材试验报告及工程异常报告联系单 6、工程异常报告分析处理 7、钢筋材质试验报告汇总表 (十三)钢材连接质量控制资料 1、钢材连接记录 2、(1)钢筋闪光对焊接头施工质量检查 (2)钢筋电弧焊接头施工质量检查验收记录 (湘质监统编施2002-36)

关于建筑工程施工技术创新

关于建筑工程施工技术创新 【摘要】在当今我国建筑工程施工技术创新的过程中,还存在一些问题,其创新技术水平仍处于世界较低水平。其原因在于在建筑工程企业中没有树立好全面的技术创新意识,技术创新机制还不够完善等,这些问题都需要建筑企业的相关人员引起重视。建筑企业想要提升自身的技术创新水平,就需要及时的解决好这些问题。本文主要就是针对建筑工程施工技术创新来进行分析。 【关键词】建筑工程;施工技术;创新 引言 在建筑施工中,对施工技术的改进和创新,主要是为确保建成后的使用性能和质量,从而能更好的满足市场需求。而在我国,由于施工技术创新工作起步较晚,且不具有健全的管理体系和人才培训机制等,使我国的技术创新工作落后,不能更好的满足市场需求。因此,企业应加强创新人才的培训工作,提高施工人员的其创新思维和自身修养,使其能严格的进行自我要求,从根本上提高企业创新能力。并积极的对监督管理技术的组织形式和发展模式进行创新研发,使其能更具科学性和适用性,确保技术创新成果能更好的投入到建筑的实际施工当中。为了更好的满足人们要求,企业应不

断创新和提高建筑的施工技术,确保建筑的质量,有效的提高企业竞争力。 1、建筑施工技术的内涵 创新技术指的是运用新知识、新工艺、新技术、新方法与管理方式提升原有产品质量,开发新产品或是提供新的服务来达到扩大市场份额的目的。而建筑施工技术创新,主要指的是通过研究材料、构件等相关因素的有机结合,产生的新方法、新工艺、新方式、新原理来实现技术上的创新。这样可让已建成的建筑物不单更加整洁、大方,也更具有合理性。 2、建筑工程施工技术创新的重要性 2.1、随着社会和时代的进步,需要建筑工程施工技术的创新 在市场经济飞速发展的条件下,我国建筑行业也得到突飞猛进的发展,但和国外先进的建筑行业相比,我国建筑工程施工技术还比较落后,尤其是在技术创新方面还有待提高。社会和时代的进步,就意味着社会生产力水平在不断的提高。社会生产力水平是衡量一个社会、国家进步程度和文明进程的一个标准。社会生产力的发展不仅能够为技术的创新提供经济和管理基础,还能够为建筑行业的发展指明方向。反之,技术的创新也能够促进社会生产力水平的提高,两者是相辅相成的关系。

钢结构工程施工过程控制重点(正式版)

文件编号:TP-AR-L5831 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 钢结构工程施工过程控制重点(正式版)

钢结构工程施工过程控制重点(正式 版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1钢结构工程施工中高强螺栓连接。高强螺栓连 的好坏是影响钢结构质量的一个重要因素,高强螺栓 产品说明书中扭矩系数是常温下的标定值,影响扭矩 系数的因素很多,如:环境温度、终拧时间、拧紧速 度等,尤其是环境温度的影响最大,一般情况下,产 品说明书中扭矩系数是常温下的标定值,在负温下要 重新标定,否则,仍按说明书给的值控制,有可能使 螺栓产生的拉应力不足,降低结构的安全度,或导致 螺栓拧紧,影响结构的安全度。 2冬期进行负温焊接。冬期负温焊接和常温有很

大的区别,在焊接时要对焊工进行培训,掌握负温下的焊接规律,并说明书的要求对焊条进行烘焙,干燥后再使用,才能保证焊接质量,确保结构安全. 3、制定冬期安全施工措施。冬期施工气温较低,引发安全事故的因素较多,在施工前要制定相应的冬期安全施工措施,配备必要的安全防护用品,对施工人员进行安全教育,尤其是高空作业和特殊工种的教育,并加强现场施工管理工作,确保工程安全施工。 此处输入对应的公司或组织名字 Enter The Corresponding Company Or Organization Name Here

钢结构工程专项施工技术文件大全(技术部)

钢结构工程专项施工组织技术指导文件大全 一、钢结构基础工程 钢结构工程基础由土建专业队负责施工,但当基础短柱钢筋绑扎完成、模板支护完成并加固牢固后,项目部随之立即派专业技术人员和施工人员进行钢结构螺栓预埋工作。为确保上部结构安装质量,也必须与土建施工单位密切配合,共同把关。预埋时必须严格控制地脚螺栓的位置和伸出长度、基础支承面水平度和标高等。 螺栓预埋施工要点:为便于螺栓就位,将采用在工厂预制好的钻孔钢模辅助就位。当基础模板支撑牢固,即在模板面上投测中线点(十字形),并根据中线点,初定位地脚螺栓的位置,然后调整模板面上的中线点与钻孔钢模上的十字线重合,精确的把地脚螺栓安放在设计位置。地脚螺栓安装以后,检查螺栓下端第一丝扣标高是符合要求,合格后即将螺栓焊牢在钢筋网上。为防止地脚螺栓在安装前或安装中螺纹受到损伤,宜采用防护套将螺纹进行保护。而为了保证地脚螺栓位置及标高的正确,在土建浇注混凝土时应进行看守观测,如发现变动应立即通知施工人员及时处理。当所有基础锚栓施工完毕后,报监理公司进行基础工程的验收工作,并做出隐蔽工程验收单,交相关单位签定确认。发现不合格部位,及时返修整改,确保所有部位完全合格。 二、钢结构吊装 (一)吊装准备工作 对本工程所有基础锚栓进行全部复测,并做好原始记录,确保所有基础锚栓各项数据符合设计要求和有关施工规范的要求。同时将所有基础锚栓进行清理、打油、复核标高,安装螺栓全部到位。对所有整体轴线和柱间尺寸进行复核。 根据现场道路和材料堆放情况,设置并清理吊装行进路线,保证所有道路畅通无阻。分别找出各钢构件的基准点,做出明显的标志。 钢结构吊装前按照构件明细表核对进场构件,查验质量证明单和设计更改文件,检查验收构件在运输过程中造成的变形情况,并记录在案,发现问题及时进行矫正至合乎规定。对于基础和预埋件,应先检查复核轴线位置、高低偏差、平整度、标高,然后弹出十字中心线和引测标高,同时必须取得基础验收的合格资料。由于涉及到钢结构制作与安装两方面,又涉及到土建与钢结构之间的关系,因此它们之间的测量工具必须统一。 (二)吊装方法

房屋建筑工程技术资料管理规程完整

房屋建筑工程技术资料管理规程 DB15/427-2005 一、工程技术资料的立卷 1、工程技术资料应按工程准备阶段文件、施工质量管理资料、施 工质量控制资料、工程竣工验收资料、竣工图、工程竣工备案验收文件六部分分别立卷。 2、施工质量管理资料、施工质量控制资料、竣工图应按分部、专 业工程分别立卷、每份案卷厚度≤40 mm。 3、工程技术资料分类要求、各分类资料代号: A类:工程准备阶段文件 B类:施工质量管理资料 C类:施工质量控制资料 D类:工程竣工验收资料 E类:竣工图 F类:工程竣工验收备案文件 G类:声像、电子档案 4、建筑工程技术资料文件整理顺序。见附录A 5、建筑工程各分部工程、分项工程划分。见附表B.0.1(建筑工程施工质量验收统一标准)GB50300-2001 二、案卷编目 1、编制卷文件页号应符合下列规定

(1)卷文件均按有书写容的页面编号。每卷单独编号,页号从“1”开始。 (2)页号编写位置:单面书写的文件在右下角;双面书写的文件,正面在右下角,背面在左下角。折叠后的图纸一律在右下角。 (3)成套图纸或印刷成册的科技文件材料,自成一卷的,原目录可代替卷目录,不需重新编写页码。 2、卷目录编制应符合下列规定 (1)卷目录宜符合本规程的要求。 (2)序号:以一份文件为单位,用阿拉伯数字从1依次标注。 (3)责任者:填写文件的直接形成单位和个人。有多个责任者时,选择两个主要责任者,其余用“等”代替。 (4)文件编号:填写工程文件原有的文号和图号。 (5)文件题名:填写文件标题的全称。 (6)日期:填写文件形成的日期。 (7)页次:填写文件在卷所排的起始页号。最后一份文件填写起止页号。 (8)卷目录排列在卷文件首页之前。 3、卷备考表的编制应符合下列规定: (1)卷备考表的式样宜符合档案管理有关要求。 (2)卷备考表主要标明卷文件的总页数、各类文件页数(照片数)以及立卷单位对档案情况的说明。 (3)卷备考表排列在卷文件的尾页之后。

建筑工程施工技术创新及应用

建筑工程施工技术创新及应用 【摘要】随着当前社会技术的发展,我国建筑行业的发展也在逐步向着智能化、技术化和信息化的新方向前进发展。而伴随着这些新技术的发展,我国的建筑工程管理遇到了新的麻烦,也是新的挑战。通过对建筑工程施工技术进行创新,可以有效的提高工程的施工质量,同时也加快工程的施工进度,为建筑企业创造巨大的经济效益。本文通过对当前施工过程中施工技术的发展与创新工作进展,对于进行施工创新的重要性作了分析,同时也对在施工技术创新过程中的管理问题进行了分析,并提出了一些建议。 【关键词】工程建设;施工技术;技术创新与应用 在当今世界,各项技术的快速发展已经改变了我们的生活。而在建筑工程领域也同样受到了改变,尤其是伴随着当今市场化竞争越来越激烈,建筑工程单位为了提高自身的竞争能力也在急速发展创新技术。近年来这种发展趋势对我国的建筑工程行业的发展产生了非常大的影响,各类机械化设备都已在工程施工中开始应用。这极大的提高了我国工程施工的质量和施工进度。所以不断推动施工技术的创新发展对于我国建筑工程行业的发展具有非常重要的意义。 1、当前我国建筑工程的施工技术创新现状 在当前我国的建筑工程市场内,施工技术的创新发展虽然已经取得了一定的应用成果,但是与其他国家相比,我国的施工技术创新进展以及应用规模仍然有很大的进步空间。尤其是伴随着现代劳动力资源不足,频频出现“用工荒”的情况下,对于建筑工程施工进行技术创新对于提高工程质量以及施工进度,保证如期完成工程建设工作是非常重要的[1]。由于现在劳动力资源匮乏,很多施工单位为了完成施工进度要求,大量雇佣没有建设施工经验的人员进行施工建设,导致在施工过程中这些人员根本不按照施工规范进行建设工作,这样比必然导致工程这质量存在严重的安全隐患,而这样又会延误施工工期,对于工程单位造成重大的经济损失。在当前很多施工技术创新过程中都是工程施工人员在长期的施工过程中通过自己的经验总结以及技术的发展趋势进行相结合进行的,这样的人员的存在肯定对于工程的施工技术创新工作没有任何帮助。 从当前我国的建筑工程总的施工技术创新发展以及应用规模来看,整体的施工技术创新工作已经取得了比较大的成就,对于我国的的工程建设工作发展起到

工程资料的编制、整理及归档(20200420175907)

工程资料的编制、整理及归档 工程技术资料的编制、收集、整理,是建筑施工过程管理中的一 项重要内容。齐全的工程技术资料,是建设工程竣工验收的必备条件,也是对工程进行检查、维护、管理、使用、改建和扩建的原始依据。 工程技术资料的编制、收集、整理和验收归档管理工作,贯穿整个工 程项目的施工建设过程,牵涉到参建的方方面面,是一项繁杂的系统工程,也是项目精细化管理的一项重要内容,因此我们企业应该认真做好这项工作。 工程技术资料按照国家《建筑工程施工质量验收统一标准》和城 建档案竣工资料归档内容、标准的要求,可以将其划分为以下十大类: 一、工程管理资料 二、工程技术资料 三、工程测量记录 四、工程施工记录 五、工程试验检验记录 六、工程物资资料 七、工程质量验收资料 八、工程竣工图 九、工程竣工验收文件资料 十、工程管理声像资料 一、工程技术资料收集、整理的基本要求

1、责任主体:建设项目实行总承包的,由总包单位负责组织收集、汇总各分包单位形成的工程技术资料,统一整理后及时向建设单位移交;总包单位应组织和要求各分包单位将本单位形成的工程技术资料 认真整理、立卷后及时移交总包单位。建设工程项目由几个单位承包的,各承包单位负责收集、整理立卷其承包项目的工程文件,并应及 时向建设单位移交。 2、基本质量要求: (1)、归档的工程技术资料应为原件,在工程开工时就应同建设 单位约定归档文件整理的份数。 (2)、工程文件内容及其深度必须符合国家有关工程勘察、设计、施工、监理等方面的技术规范、标准和规程。 (3)、工程文件内容必须真实、准确,与工程实际相符合。 (4)、工程文件应采用耐久性强的书写材料,如碳素、兰黑墨水,不得使用易褪色的书写材料,如红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等。 (5)、工程文件应字迹清楚,图样清晰,图表整洁,签字盖章手 续完备。 (6)、工程文件中文件材料幅面尺寸规格宜为A4幅面(297㎜×210㎜)。图纸宜采用国家标准图幅。 3、项目关键内容要统一:每个项目的工程名称、结构类型、建筑 面积、层数等关键内容一定要统一。上述内容应在工程开工时根据建 设单位的报建资料,确定好统一正确的内容,并在第一次监理例会中

钢结构工程施工管理中的安全防护要点

编号:AQ-Lw-06082 ( 安全论文) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 钢结构工程施工管理中的安全 防护要点 Key points of safety protection in construction management of steel structure engineering

钢结构工程施工管理中的安全防护 要点 备注:加强安全教育培训,是确保企业生产安全的重要举措,也是培育安全生产文化之路。安全事故的发生,除了员工安全意识淡薄是其根源外,还有一个重要的原因是员工的自觉安全行为规范缺失、自我防范能力不强。 摘要:在刚结构工程施工管理中,安全尤为重要,本论文就此安全防范问题做了一些简单的探讨,仅作为刚结构施工及其安装作业的同志们的安全防范工作能起到有效作用,也作为安全防范方面的心得探讨与交流。 关键词:楼顶钢结构安装安全 一、钢结构工程施工中的安全防护要点 (一)对高空坠落问题的预防 安装使用的工具,如扭矩扳手、撬棍、角磨机等应采用安全保护绳,防止坠落。随手用的螺栓垫片等应放人工具袋。施工作业中所有可能坠落的物件,应一律先进行撤除或加以固定。在高空用气割或电焊切割时,应采取措施防止割下的金属、熔珠或火花落下伤

人。 (二)对高空坠物伤人问题的预防 高空作业人员所携带各种工具、螺栓等应在专用工具袋中放好,在高空传递物品时,应挂好安全绳,不得随便抛掷,以防伤人。吊装时不得在构件上堆放或是悬挂零星物件,零星物品应用专用袋子上、下传递。构件绑扎必须牢固,起吊点应通过构件的重心位置。吊开时应平稳,避免振动或摆动,在构件就拉或固定前,不得解开吊装索具,以防构件坠落伤人。对于钢梁的吊装,由于钢梁为不规则工字钢,绑扎点容易滑动,故特制一吊装悬挂点用的专用钢板δ=14mm厚钢连接板,并用螺栓与钢梁上弦紧固。起吊构件时,速度不能太快,不能在高空停留太久,严禁猛升、降,以防构件脱落。构件安装后,应检查各构件的连接和稳定情况,当连接确实安全可靠,方可松钩、卸索。吊装高空对接构件时需绑好溜绳,控制其方向。雨天作业时,应采取必要的防滑措施,夜间作业应有充足的照明。特别指出,对于夹层吊装时的松钩、卸索,施工人员应站在稳固可靠的梯子之上。严禁在高空向下抛掷物料。

建筑工程施工技术创新思考

建筑工程施工技术创新思考 发表时间:2018-11-14T12:54:54.140Z 来源:《基层建设》2018年第30期作者:王志远 [导读] 摘要:目前社会的产业结构更加的信息化、智能化,建筑工程也追求更为高效、稳定快速发展,这些都离不开创新施工技术的完善支持。 恒大地产集团太原有限公司山西太原 030006 摘要:目前社会的产业结构更加的信息化、智能化,建筑工程也追求更为高效、稳定快速发展,这些都离不开创新施工技术的完善支持。施工技术的水平高低直接影响着建筑工程的质量安全,新的施工工艺、新的施工材料与创新技术可以有效提升建筑工程的施工质量与企业经济效益,保障自身在激烈的市场竞争中稳固发展。因此本文就对建筑工程施工技术创新发展现状进行分析研究,为技术创新的发展,提供相应的参考价值。 关键词:建筑工程;施工;创新技术 1建筑工程施工技术的创新发展现状 与发达国家相比,我国建筑工程施工技术水平还是不容乐观。比如在创新施工技术方面还存在巨大的发展空间,主要是因为在建筑工程施工过程中,建筑工程的实际操作与其理论基础并不完全统一,这就限制了建筑工程在施工过程中的创新应用。建筑施工过程是复杂的,在施工的过程中,要结合施工材料、施工技术等操作措施来综合分析,不能将其作为独立的个体来进行技术创新。目前,我国的建筑过程施工的创新技术应用存在诸多问题,而且受到传统理念的影响,不能进行有效的创新,建筑施工技术的创新应用也不能够有效的落实,在建筑施工的过程中,存在一定的局限性。社会经济格局的变革改变我国的劳动力市场,用工荒、劳动力不足等社会现象越来越严重,给建筑行业的健康发展造成了不良影响。 2建筑工程技术的创新思路研究 2.1树立创新意识建筑企业想要做好建筑工程施工技术的创新,其首要条件就是具备创新意识。如果企业不重视创新能力,那么自然技术也得不到创新。作为建筑企业的管理者要具备强烈的危机意识,充分认识到创新能力的重要性,将技术创新放在企业发展的重要位置上,才能不断提升企业的核心竞争力,保证企业的建筑工程施工技术一直处于领先地位。其次,建筑企业还要重视企业职工创新意识的培养,尤其是中下层的技术人员。建筑企业要对中下层的技术人员进行培训,及时的提高职工素质与专业技能,并鼓励他们勇于创新,发散思维,为职工提供良性的创新氛围,帮助他们进行技术的改良。只有做好创新环境的构建,才能不断提升职工的创新意识,从而来激发企业职工的创新能力,促进建筑工程施工技术的不断创新。 2.2建立高效的工程质量要求与良性的竞争机制近年来,建筑企业在不断探索新的施工技术,寻找在节约能源、降成本的前提下,保证建筑物的最终施工质量,从而来提高企业的经济效益。比如混凝土砖墙施工技术,就可以在保证建筑工程最终施工质量的前提下,降低资源损耗,提高资源的利用效率,充分优化了资源的配置。传统的建筑工程施工技术,是将灰层直接抹到混凝土砖墙面上,不仅会出现开裂和空鼓的问题,还会造成资源的浪费。经过改良的混凝土砖墙施工技术,就是将铁丝网附着在材料的基面上,并且对基面固定的方法和配置浆液的粉刷都对其进行优化,然后在对混凝土砖墙进行抹灰,可以有效改善墙壁开裂和空鼓的问题。除此之外,建立良性的竞争环境也是非常有必要的。众所周知,竞争是企业发展的动力,企业只有不断对建筑工程施工进行技术的创新,才能提高企业的核心竞争力,在目前激烈的市场竞争中站稳脚步,得到快速健康的发展。竞争对于社会来说也同等重要,只有顺应时代发展,才能促进社会进步,因此构建一个公平公正、标准规范的良性竞争机制是非常有必要的,这样才可以促进建筑企业的快速发展,提高建筑行业的综合水平。在进行竞争的过程中,要时刻注意市场的变动,顺应社会经济的发展轨迹来不断的创新与发展,这样才能保证企业在目前的市场竞争中不被淘汰。 3建筑工程施工技术的创新应用策略 3.1紧随社会生产力发展需求,及时更新创新施工理念社会生产力的发展水平是国家文明发展的坚实动力,同时也是社会发展方向,是企业实现可持续发展目标的重要提示。社会生产力是各个劳动环节生产效率的反映,也是各个生产管理行业的未来发展趋势的一个标志。目前,我国建筑工程施工创新技术的应用并不乐观,其发展速度与社会生产力发展需求还存在极大的差距。因此我国的建筑工程想要快速的发展,就必须要紧随时代的步伐,扩大社会生产力发展,构建完善的内部建设与管理,促进建筑工程的施工技术创新应用,充分发挥创新施工技术的价值。城市化建设是目前我国的发展方向,随着城市居住人口的不断增多,高层建筑会成为行业发展的主流,这样才可以在有限的占地面积内容纳更多的居住人数。高层建筑是采用现浇钢筋的混凝土结构形式,其主要目的是为了提高高层建筑施工质量。创新施工技术的体现之一就是现浇钢筋混凝土技术中清水混凝土施工技术,它用装饰性的混凝土来替代原原始浇筑面,充分满足人们对于建筑物风格的诉求,展现建筑工程的艺术性,并且可以简化施工环节,降低施工成本。 3.2遵循时代的发展原则,促进施工技术创新应用目前,我国处于高速发展阶段,信息化建设使得各类文化互相融汇交流,创新了我国市场经济的格局,形成一切以经济建设为目的的时代,经济效益最大化成为经济时代的主体原则。建筑行业想要在激烈的市场竞争中站稳脚步,就必须要遵循时代的发展原则,不断创新施工技术应用,以提升企业的经济效益为目的,又针对性的进行创新。 4建筑工程施工技术的创新应用 4.1环保与节能技术21世纪是电子信息技术的时代,在建筑工程施工过程中,技术管理人员要将新技术作为研究对象,全面调整施工技术的管理办法,使用信息管理技术来进行施工管理,这样才能保证施工新技术完全取代传统技术。解决高污染、高耗能等问题。我国遗忘的建筑工程施工创新将企业的经济效益放在首位,忽略社会效益问题,从而使得建筑工程施工技术体系未能完善。在建筑工程的施工技术创新应用中,要将环保与节能作为创新应用的关键环节,对其进行深入的研究,从而在减少施工环节污染与能源消耗的基础上,确保施工质量与施工进度,促进建筑行业的可持续发展。 4.2建筑物漏水处理建筑物漏水是建筑工程的常见问题,这种问题在传统的建筑工程施工技术中从未根除过,制约了建筑行业的健康发展,给用户也带来了严重的影响,威胁建筑物的最终质量。目前我国建筑工程施工技术人员经过大量的研究发现,利用聚合物水泥基复合涂膜技术,可以有效解决建筑物漏水问题。在施工的过程中,要将复合防水、节点密封作为其基本原则,将防水,排水相互融合,从而来提高建筑物质量。 4.3混凝土质量优化建筑工程施工过程中,混凝土的质量直接影响着建筑工程的最终质量,目前我国混凝土施工还存在诸多问题。我们知道,混凝土的质量受到外界多种因素的影响,比如在搅拌的过程中,含水量、搅拌时长、混凝土的气泡等都影响着最终质量。除此之

工程档案立卷程序与标准

工程档案立卷程序与标准 总则 一、说明 为了加强建设工程档案管理,提高案卷质量,更好地为城市建设服务,特制定本程序和标准。本标准主要依据国家标准《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328―2001)、行业标准《建设工程监理规范》、建设部《市政基础设施工程施工技术文件管理规定》和《苏州市建设工程档案组卷质量要求》,结合建设工程档案管理工作实际制定。 本程序与标准规定了城市建设活动中产生的建设工程档案的立卷程序与标准,以及所用装具等的标准与质量要求。 本程序列举的是建筑安装工程和市政基础设施工程文件材料的立卷过程。 本标准所指的建设工程项目,是以一个立项文件(计划任务书批复)为依据。它由一个或若干个具有内在联系的单项工程所组成。 本程序与标准适用于向苏州市城建档案馆报送的建设工程档案,报送单位必须按此标准执行。建设单位自行归档保管的档案整理可参照此标准执行。 二、文件材料及立卷质量要求 1、文件材料要准确、系统、齐全,内容真实,签署手续完备,要按照《建设工程文件归档整理规范》、《市政基础设施工程施工技术文件管理规定》和《苏州市建设工程档案组卷质量要求》执行。 2、档案材料的材质与书写材料必须有利于长期保存。 3、立卷应遵循文件材料的自然形成规律,保持卷内文件材料的有机联系,便于档案的保管和利用。 4、工程准备阶段文件、监理文件、施工技术文件、竣工验收文件、竣工图以及不同载体的材料,原则上要分别组卷,组卷应合理有序。 5、案卷内封面、卷内目录、备考表应采用电脑打印。 立卷程序与标准 组卷是将工程文件进行分类、排列、整理、编目、装订的过程。 一、分类 工程文件可按建设程序划分为工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件、声像及电子文件六大类。一个建设工程项目由多个单项工程组成时,施工技术文件、竣工图应严格按单项工程分类组卷;工程准备阶段文件、监理文件、竣工验收文件、声像及电子文件应以项目为单位分类组卷,其中不同监理单位的监理文件应分别组卷。 二、排列 (一)排列原则 1、文字材料在前,图纸在后。 2、文字材料按事项、专业顺序排列。同一事项的请示与批复、同一文件的印本与定稿、主件与附件不能分开,并按批复在前、报告在后,印本在前、定稿在后,主件在前、附件在后的顺序排列。 3、图纸排列时,综合图在前,专业图在后;室外图在前,室内图在后;土建图在前,设备安装图在后。即:以综合、建筑、结构、给排水、电气、暖通等为序。 (二)排列顺序 工程文件的排列顺序为:1、工程准备阶段文件;2、监理文件;3、施工技术文件;4、竣工

建筑工程技术资料管理-论文

浅谈建筑工程技术资料管理 【摘要】工程档案是工程建设过程和建设成果的真实反映,文章对工程技术资料管理中存在的问题进行了分析,并就搞好工程技术资料管理方面提出了相应的改进措施。 【关键词】建筑工程;管理 工程技术资料是工程建设过程中形成的原始记录,是建筑工程管理的重要组成部分,因此,如何加强建筑工程技术资料管理工作是提高建筑工程质量的一项非常重要的工作。目前建筑工程技术资料管理存在问题主要有以下几方面: 1.闭门造车“做资料” 在我国许多工程项目的技术资料都是在工程竣工后闭门造车“做”出来的,更谈不上现场实测检验了。甚至有的工程项目试验资料也可以竣工后不用试验,不用取样,一次性“开”出来。这样整理出来的工程技术资料,失去了控制工程质量的作用,不能真实反映工程实况。出现此类问题主要是:①施工项目部管理不严,质量控制流于形式,未设专职资料员;②监理单位现场监理不到位,未检查督促施工单位技术资料的整理;③质量监督站现场抽查不深入,未检查技术资料;建筑工程检测单位对试验不负责任,随意出具试验报告。所以工程项目必须设专职资料员,质检员要密切配合资料员的工作,每次质量检查时资料员应参加,并由资料员记录原始数据,填入相应的验收记录表中,工程技术资料要与施工进度同步。在这方面有的施工单位做得比较好,他们的做法是每次测点检查时在相应的构件上标记编号,记录检查结果,不符合规范要求的必须进行返工处理;当监理、质量监督站检查时,可以逐项检查对比数据,同时也检查出施工单位的自检是否真实可信。监理单位、质量监督站要加强对施工项目的监督检查,不仅要查质量、查安全,同时也要检查技术资料。工程检测单位要对试验负责,严格执行见证取样制度;不符合要求的坚决不出具试验报告,更要杜绝出具假试验报告的违法行为。各级建设行政主管部门要加强对施工单位、监理单位、检测单位、质量监督站的管理,发现有做假资料、出具假试验报告、不履行监督职责的行为要及时制止,以至采取通报批评、降低资质等级、停业整顿等处罚措施,以确保工程技术资料的真实性。 2.竣工图不符合规范要求 有的施工单位对施工图不作修改、说明,仅盖一个“竣工图章”即作为竣工图存档;有的施工单位将结构改变、平面改变、未按图施工的工程也不重绘竣工图,只在施工图上稍加说明盖上“竣工图章”即作为竣工图存档;有的施工单位利用施工图改绘的竣工图修改说明未引注修改通知编号、修改时间;有的施工单位将设计变更通知单贴在施工图上作为竣工图等。出现此类问题主要是:①工程结构改变、平面改变、未按图施工需要重绘竣工图的,建设单位不愿出绘图费用,施工单位也不愿重绘竣工图;②施工人员素质差,不了解竣工图的作用及具体要求,往往不重视竣工图的绘制,应付了事;③档案馆收集资料把关不严,让不合格的竣工图存档,并发给了《工程档案合格证》。所以施工单位应重视竣工图的工作,设专人管理或由资料员兼管竣工图的绘制。对于不了解竣工图具体要求的,应当先到档案馆学习后再上岗。对于要重新绘制竣工图的工程,建设单位要负责绘制费用,委托施工单位或设计单位重新绘制竣工图。档案馆在收集资料时要严格把关,对不符合要求的竣工图不得验收,更不得发放《工程档案合格证》。 3.代签名现象相当普遍 在工程技术资料检查中发现,有些施工单位的技术资料签字不严肃,技术资料中各相关人员应该分别签字的,全由一人代笔签字。如隐蔽工程质量验收记录表中的施工员、班组长、专业质量检查员全由一人代签名,甚至有的施工单位还依照建设单位、监理单位人员的笔迹代签名。使工程技术资料失去真实性,一旦工程出现问题要追查相关人员的责任时,就分不清责任,从而加大处理事故的难度。因此,监理单位、质监站对技术资料核查时发现有代签

钢结构施工重点注意事项重点中的重点

钢结构施工重点注意事项 重点中的重点 Final revision on November 26, 2020

钢结构工程施工过程必须注意的事项钢结构因其自身优点,在桥梁、工业厂房、高层建筑等现代建筑中得到广泛应用。在大量的工程建设过程中,钢结构工程也暴露出不少质量通病。本文主要针对辽宁近年来在钢结构主体验收及竣工验收中的常见问题及整改措施谈一些看法。 一、钢结构工程施工过程中的部分问题及解决方法 1、构件的生产制作问题 门式钢架所用的板件很薄,最薄可用到4毫米。多薄板的下料应首选剪切方式而避免用火焰切割。因为用火焰切割会使板边产生很大的波浪变形。目前H型钢的焊接大多数厂家均采用埋弧自动焊或半自动焊。如果控制不好宜发生焊接变形,使构件弯曲或扭曲。 2、柱脚安装问题 (1)预埋件(锚栓)问题现象:整体或布局偏移;标高有误;丝扣未采取保护措施。直接造成钢柱底板螺栓孔不对位,造成丝扣长度不够。 措施:钢结构施工单位协同土建施工单位一起完成预埋件工作,混凝土浇捣之前。必须复核相关尺寸及固定牢固。 (2)锚栓不垂直现象:框架柱柱脚底板水平度差,锚栓不垂直,基础施工后预埋锚栓水平误差偏大。柱子安装后不在一条直线上,东倒西歪,使房屋外观很难看,给钢柱安装带来误差,结构受力受到影响,不符合施工验收规范要求。 措施:锚栓安装应坚持先将底板用下部调整螺栓调平,再用无收缩砂浆二次灌浆填实,国外此法施工。所以锚栓施工时,可采用出钢筋或者角钢等固定锚栓。焊成笼状,完善支撑,或采取其他一些有效措施,避免浇灌基础混凝土时锚栓移一位。

(3)锚栓连接问题现象:柱脚锚栓未拧紧,垫板未与底板焊接;部分未露2~3个丝扣的锚栓。 措施:应采取焊接锚杆与螺帽;在化学锚栓外部,应加厚防火涂料与隔热处理,以防失火时影响锚固性能;应补测基础沉降观测资料。 3、连接问题 (1)高强螺栓连接 1)螺栓装备面不符合要求,造成螺栓不好安装,或者螺栓紧固的程度不符合设计要求。 原因分析: ①表面有浮锈、油污等杂质,螺栓孔璧有毛刺、焊瘤等。 ②螺栓安装面虽经处理仍有缺陷。 解决方法: ①高强螺栓表面浮锈、油污以及螺栓孔璧毛病,应逐个清理干净。使用前必须经防锈处理,使拼装用的螺栓,不得在正式拼装时使用。螺栓应由专人保管和发放。 ②处理装配面应考虑到施工安装顺序,防止重复进行,并尽量在吊装之前处理。 2)螺栓丝扣损伤,螺杆不能自由旋入螺母,影响螺栓的装配。 钢结构工程施工应注意的几个问题 1.施工现场设安全工长进行现场安全措施的落实与管理,对现场施工人员、现场机械设备及现场用电进行统一管理。要求参加施工的特工作业人员必须是经过培训,持证上岗。进入施工现场的人员必须戴安全帽、穿防滑鞋,电工、电气焊工应穿绝缘鞋,高空作业必须系好安全带。

钢结构技术资料

钢结构技术资料 一、填空 1、钢结构工程的十个分项:钢结构焊接工程、紧固件连接工程、钢零件及钢部件加工工程、钢构件组装工程、钢构件预拼装工程、单层钢结构安装工程、多层及高层钢结构安装工程、钢网架结构安装工程、压型金属板工程、钢结构涂装工程。 2、钢结构检验批划分原则:1)单层钢结构按变形缝划分;2)多层及高层钢结构按楼层或施工段划分;3)压型金属板工程可按屋面、墙板、楼面等划分;4)对于原材料及成品进场时的验收,可以根据工程规模及进料实际情况合并或分解检验批;验收规范强调检验批的验收是最小的验收单元,也是最重要和基本的验收工作内容,分项工程、(子)分部工程乃至于单位工程的验收,都是建立在检验批验收合格的基础之上的。 3、需要专家论证的施工组织设计要求:1)跨度大于36m及以上的钢结构安装工程;跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。2)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。3)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载700Kg以上。 4、常规钢结构工程的隐蔽工程检查记录需要做那几项:抛丸、焊接、柱脚、檩条、玻璃丝棉等。 5、对属于下列情况之一的钢材,应进行抽样复验,其复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。

1)国外进口钢材;2)钢材混批;3)板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板;4)建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材;5)设计有复验要求的钢材;6)对质量有疑义的钢材。 6、对建筑结构安全等级为一级,跨度40m及以上的螺栓球节点钢网架结构,其连接高强度螺栓应进行表面硬度试验,对8.8级的高强度螺栓其硬度应为HRC21~29;10.9级高强度螺栓其硬度应为HRC32~36,且不得有裂纹或损伤。 7、钢板材料的质量检查主要有那几个方面:厚度允许偏差;宽度允许偏差;长度允许偏差;外形。 8、孔超差的解决办法:允许采用与母材材质相匹配的焊条补焊后重新制孔,严禁采用钢块填塞,补焊后用砂轮磨平再行钻孔,每组孔中经补焊重新钻孔的数量不应超过20%。 9、翼板的拼接长度不应小于2倍的板宽,腹板拼接宽度不应小于300mm,长度不应小于600mm,接头数量不得超过2条,如果有特殊情况,技术员以交底的形式交代。 10、钢构件组装工艺标准顶紧接触面应有75%以上的面积紧贴。检验方法:用0.3mm 塞尺检查,其塞入面积应小于25%,边缘间隙不应大于0.8mm。 11、当采用气体保护焊时,若环境风速大于2m/s,手工电弧焊超过8 m/s,应设防风棚或采取其他的防风措施。车间内焊接作业区有穿堂风或鼓风机时,也按以上要求设置挡风装置。

相关文档