浅谈暖通设计中的常见问题及对策【摘要】随着我国市场经济的飞速发展,建筑工程项目的显著增多,暖通设计也日益重要,暖通设计过程中新的问题也随之出现。本文就暖通设计中的常见问题进行剖析,并建议性的提出解决的对策。

【关键词】暖通设计;常见问题;对策

1 前言

随着我国市场经济的飞速发展,建筑工程项目的显著增多,暖通设计也日益重要,暖通设计过程中新的问题也随之出现。目前暖通设计人员在贯彻执行现行规范、规定、标准方面,在系统设计、设备选型、管网布置方面都存在着不少问题。本文就暖通设计中的常见问题进行剖析,并建议性的提出解决的对策。

2 暖通设计中的常见问题

2.1 设计说明不完整

《设计深度规定》对暖通空调设计说明应包括的内容作了明确规定。设计说明应有室内外设计参数;热源、冷源情况;热媒、冷媒参数;供暖热负荷及耗热量指标,系统总阻力;散热器型号;空调冷、热负荷;系统形式和控制方法;消声、隔振、防火、防腐、保温;风管、管道材料选择、安装要求;系统试压要求等。然而,有些工程的设计说明内容很不完整。

2.2 绘制内容遗漏

相当多的工程设计未完全按规定绘制,存在的主要问题是:供暖

暖通空调系统防排烟设计常见问题分析 马中磊

暖通空调系统防排烟设计常见问题分析马中磊 发表时间:2019-10-29T09:01:56.587Z 来源:《基层建设》2019年第22期作者:马中磊[导读] 摘要:暖通空调系统的设计是提高人类生活舒适度的重要关键设计,在建筑工程建设中也发挥着重要的作用,介绍了暖通空调系统的防排烟设计总论,分析了暖通空调系统设计中所忽略的问题,探讨了暖通空调系统防排烟设计系统中常见的问题,并提出了有效解决策略,进一步完善了防排烟系统的工作性能。 杭州拓凡展示工程有限公司浙江杭州 310000 摘要:暖通空调系统的设计是提高人类生活舒适度的重要关键设计,在建筑工程建设中也发挥着重要的作用,介绍了暖通空调系统的防排烟设计总论,分析了暖通空调系统设计中所忽略的问题,探讨了暖通空调系统防排烟设计系统中常见的问题,并提出了有效解决策略,进一步完善了防排烟系统的工作性能。 关键词:暖通空调;防排烟设计;常见问题;解决策略中图分类号:TU83;TU892文献标识码:A 1导言 近年来,随着国民生活水平的不断提高,人们对采暖的需求越来越大,暖通空调已经成为现在生活中非常重要的一个部分。但是目前的暖通空调系统还存在很多缺陷,尤其是在防排烟设计方面,严重影响着居民的使用体验。因此,针对暖通空调防排烟设计中的常见问题展开探讨,并提出相应的解决策略,在当前的建筑发展中,有着非常重要的意义。 2暖通空调系统的防排烟设计总论暖通空调系统的防排烟设计工程中是由两部分内容所组成的:1)防烟系统;2)排烟系统。从广义上来说,就防烟系统来说,它主要是通过人为地采用一些方法对失火地区所产生的烟雾进行消除,并且对产烟区做好隔离措施,要防止烟雾蔓延到无烟区以及其他人员进出的地方和其他重要设施放置的地方,防治由烟雾控制不当产生其他问题;排烟系统的智力不同于防烟系统,它主要是通过对所产生烟雾的地方通过一些人为技术手段的处理,将所产生的烟雾通过管道或者其他设施排放到空中,从而消除火灾所产生的烟雾,使得产烟区的空气质量得以解决,从而降低火灾的发生率,提高所在地区的人民的人身安全和财产安全。相反的,从狭义的角度分析二者会有以下的定性情况,首先是范围来讲,防排烟工程主要是存在于工程建筑楼房内所设置的。就防烟系统来说,它通常情况下是指防止所产生的烟雾蔓延到人流的疏散通道,造成人员疏散过程中产生不必要的麻烦,排烟系统则是通过室内相应的管道把所产生的烟雾,输送到大气中,防治由于烟雾排放不及时产生二次火灾的发生。就目前的技术发展手段来说,防烟系统的操作程序主要是通过人为设计的机械加压送风方法得以实现;此方法是通过源源不断的向室内输入新鲜空气,从而避免室内的烟雾蔓延到人员输送通道处。对于排烟系统来说,则主要是通过自然方式进行操作处理,例如,开启天窗,使得烟雾排入大气中,对于大型场所而言,由此而排烟系统则是通过机械运送方式进行完成。对于开启天窗而言,则是利用自然的风力向外排烟,达到预期的效果。 3暖通空调系统的防烟排烟设计问题 3.1无法实现自然排烟 影响自然排烟最主要的原因就是排气窗的设置。在实际应用中,由于设计问题,排烟窗可能存在以下问题:首先,排烟窗尺寸过小,无法快速排出延期;其次,排烟窗设置的位置,太低不利于烟气的排除,太高的话又方便开启。此外,还应该考虑室外风向等因素的影响;在排烟窗的结构设计上,也存在缺陷,影响正常使用。现在的排烟主以自然排烟为主,因此排烟窗的设置必须符合规范,能够顺利进行排烟。 3.2无法有效进行机械排烟 机械排烟的设计不规范同样影响排烟系统的工作,主要有如下几点:①送风截面的尺寸问题,截面尺寸太小,对送风排烟的影响是极大的;②送风量问题也是主要的影响因素之一,设计要求计算出防烟楼梯间及前室的机械加压送风量,并且参照规范,取较大的值来进行设计,但是实际工作中,设计人员直接应用规范的数值,从而就使得送风量无法满足既定需求,无法完成排烟;③对风口风速的限制,必须达到规范的要求,同时保证风机正常工作,保证风速的均匀。 3.3配电不规范 在暖通空调系统的防排烟设计,涉及一些风机的应用,风机的能源主要靠电能来提供,对应的也就涉及配电规范的问题。防排烟风机对电负荷要求极为严格,配电设施容不得马虎。目前,配电方面存在的问题主要有以下几点:首先,电源的问题,在目前的配电系统中,单位没有注意使供电线路与消防电源相连接,而是连接到一些普通电源上,存在巨大的隐患;其次,配点线路问题,按照规范要求,必须使用耐火电缆或者阻燃电缆,电路必须具备不错的防火性能,这方面还需要进一步落实。此外,由于防排烟系统的电路平时使用较少,在管理方面也存在很多问题,往往到使用时才想起要对其进行检修,不能够很好的保证应急使用,需要进一步改善。 4有效解决暖通空调系统防排烟设计系统中常见的问题 4.1提高设计人员的专业素质和设计认识设计人员的工作质量和工作态度直接影响了暖通空调系统防排烟设计系统的好坏,要使得暖通空调系统防排烟设计系统的质量得到有效的保障,首先要做的就是从设计者本身出发,提高其自身的专业素养和其对设计的思想认识。第一,在人员的使用方面,应该严格把控其人员质量,确保每位设计人员都具备扎实的设计功底和较高的专业素养。第二,要不定期的检测设计人员的专业知识,督促设计人员不断学习,通过定期组织设计人员一起讨论学习,提高的各自的创新思想,每一位设计人员应时刻保持严谨的设计工作态度。 4.2重视监督管理的任务在设计者完成其设计作品后,施工单位应严格按照施工规范进行施工,施工单位可以参考暖通空调系统防排烟设计系统GB51251—2017建筑防烟排烟系统技术标准上相应的施工规范进行施工,其次,监理单位应加强监督管理的任务,当防排烟及其他施工所需要的材料以及设备运到施工现场时,监理人员应该以身作则,认真检查施工所用的材料是否符合规范要求,确保后续施工能够安全、顺利进行。在施工进程中,监理人员应定期对其施工质量进行验收,查看质量是否达标,施工操作是否符合规范要求,应该敦促施工人员定期进行复检修。 4.3严格规范设计环节

暖通空调毕业设计开题报告

1.课程设计的意义 通过本次的课程设计,使自己拥有一定的暖通空调设计能力;了解一些相关的规范和条例;熟悉并掌握暖通空调设计流程;同时使自己的思维更加的严谨,态度更加的认真,为以后的社会工作奠定了扎实的基础。 2.文献综述 随着国民经济的快速持续发展,作为支柱产业之一的建筑业也得到迅猛发展。而作为建筑业的重要组成部份的暖通空调业,其新产品、新技术、新材料更是层出不穷。暖通空调业发展所遵循的原则,概括起来就是:节能、环保、可持续发展,保证建筑环境的卫生与安全,适应国家的能源结构调整战略,贯彻热、冷计量政策,创造不同地域特点的暖通空调发展技术。因此,如何结合设计的需要,重视相关技术,并有选择而合理的应用在我们的设计中,满足业主要求,提高设计水平,是我们必须努力做到的。 2.1.暖通空调变工况点优化控制及能量管理探讨 2.1.1.工况点优化控制 暖通空调变工况点优化控制问题的研究近年来在我国被重视。S.W.Wang 提出了一种基于整个系统环境的预测响应及能量运行来改变暖通空调系统控制,设定点的系统方法,并用遗传算法对系统进行优化控制,同时优化多个设定点来改善系统响应和降低系统能耗[1],后来他又采用自适应性控制理论对某海水冷却。空调系统进行了优化控制研究,采用带指数遗忘的最小二乘法参数辨识方法和基因遗传优化算法,对空调系统的空气处理单元进行了优化控制研究[2]。罗启军等人提出了一项动态的优化技术在一个指定期间内,能得到使目标函数( 运行成本或者峰值能耗) 最小的房间温度曲线,该算法还给出了暖通空调设备的最佳开/关时间[3]。K.T.Chan 等人提出用遗传算法对风冷制冷机的冷凝温度设定点进行优化控制以提高制冷机的效率[4]。此外,有许多研究者用人工神经网络来模拟暖通空调系统中各个设备的非线性特性,用于实现对整个空调系统的优化控制。目前,研究者们将更多先进的建模方法和智能优化方法引入到了暖通空调的优化控制中,更加注重变工况点的在线优化控制。何厚建等人对已建的暖通空调各关键设备的静态模型采用用实数编码的遗传算法建立了水系统工作点优化控制策略[5]杨晓平等人采用模糊聚类和RBF方法建立了空气处理单元的动态数学模型,以最终舒适性为目标优化空气处理单元的温湿度和送风压力[6]。孙一坚根据空调负荷变化对一级泵水系统进行变流量控制,取得了显著效果[7]。总之国内的学者更多探讨的是把智能方法引入控制系统的优化中,仿真研究多,实践成果少。

浅析绿色建筑中暖通空调设计 许日光

浅析绿色建筑中暖通空调设计许日光 发表时间:2018-06-21T11:27:56.303Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第4期作者:许日光 [导读] 最终达到在节约能源的前提下提高空调运行效果的目标,促进暖通空调系统的继续进步,缓解我国现阶段的能源压力。 广州开发区建设工程质量检测中心 摘要:随着我国经济的高速发展,虽然我国人民生活水平得到一定提高,但在此过程中造成的资源浪费和能源消耗不可小觑,因此,节能化发展越来越成为各行各业所追求的目标。建筑领域也需要不断利用节能技术才能适应时代发展的潮流。暖通空调的绿色设计是实现节能建筑的重要保障,既可以提高居民在建筑中生活居住的舒适程度,又能缓解我国目前的能源压力,为我国实现可持续发展贡献力量。因此,本文主要从暖通空调设计的相关问题入手,具体分析现阶段我国绿色建筑中,进行暖通空调设计的具体策略,希望可以促进我国暖通空调,节能设计的继续发展。 关键词:绿色建筑;暖通空调;设计策略 随着我国人口数量的日益增多,越来越多的建筑物拔地而起,随着绿色建筑与健康建筑的兴起以及我国人民的对于物质精神的需求越来越高,传统的建筑设计已经远远不能满足人们对室内环境的要求。而暖通空调系统正是绿色建筑中的重要组成部分,在暖通空调的节能设计不仅有利于提高能源的利用率,降低我国的资源消耗,同时也有利于改善建筑室内环境,提高居民生活品质。 一.暖通节能系统设计的概述 暖通空调在建筑中的使用是为了依据室外环境调节室内温度,使居民能有更加舒适的居住体验。我国幅员辽阔,南北所跨纬度较多,南方北方的气候有着显著的差异,在一些冬季寒冷或四季严寒的地区必须要对其进行供暖,而在供暖过程中,就会造成较大的煤炭资源消耗和空气污染。而在一些夏季炎热或四季温度都较高的地区,空调已经成为了很多城市的首要选择,空调运行所造成的能耗也与日俱增。除此之外,空调系统的利用不当还有可能对居住者的身体健康有负面影响,空调所产生的新风量不足,难以实现室内污染物的排出,使得室内污染物堆积,严重影响了室内环境,会严重影响居住者的身体健康。因此,对暖通空调进行节能设计是必然趋势,要凭借节能设计,大大降低空调运行所造成的能耗在我国建筑总能耗中所占的比重,实现我国居民的健康居住,减缓我国现阶段的能源压力与用电压力,为我国逐渐提升能源利用率,优化能源使用作出贡献,提供思路。 二.暖通空调的作用 建筑中暖通空调可以调节室内温度、湿度、空气流动速度等,能够为居住者带来更加方便舒适的居住和工作环境。一般情况下,暖通空调都能够基本满足人体的热平衡,使空气温度湿度更适宜人类居住。而在一些对气温和湿度有恒定要求的工艺性空调房中,空调设计应该满足相应的生产工艺。 由于人们对于建筑设计的要求越来越高,施工工艺越来越复杂,装修材料也越来越多,各种家具散发出的对人体有害的化学物质越来越多,室内污染物停滞时间也就更长。而如果此时没有足够的通风换气,对于居民的居住健康,有着很大的负面影响。通过使用暖通空调系统可以缓解这一现象。但同时应该注意,质量不佳的暖通空调系统,不能实现室内空气的良好循环,对于空气质量的优化没有显著效果。要想有效的提升室内空气质量,应该增大新风换气量,降低室内空气龄,而这就会增加新风负荷,通过新风与排风进行热交换,可以切实的缓解这一问题,降低空调系统在运行过程中的能源消耗。 二.暖通空调的节能设计 要想实现高效的暖通空调节能设计,就必须要实现设计的个性化,即保证设计是依据特定工程的特点制定的,同时还要保证设计方案的综合性,就是说要综合空调运行时段的多个方面与各个时期,寻求适应范围最广的设计方案,使这一设计结果可以在室外天气不同、室内状况有所差异的各种情况都有实用价值。 1.对暖通空调进行设计时,应该采用冷热源的分类 在进行暖通空调系统设计,应该对所要使用的设施进行科学选型,并且应该对中央空调的冷热源进行合理分类和分配,这两个方面会直接影响到暖通空调的节能性能和能源的利用程度。 2.在对暖通空调进行设计时,应该采用蓄冷系统 不同地区经济状况不同,发展特点也有所不同,但是相同的是,每个地区都有着电负荷峰谷差大的情况,虽然程度并不相同,但每个地区都会在用电高峰其出现供电匮乏的情况,在用电低谷区出现供电过剩的状况。针对这种状况,对于采取峰谷电价的地区,可以在电价较低的时期利用冰蓄冷系统把水变成冰以存储容量,等到电价恢复高价位时,再把冷量供应出去,采取这样的方式,可以实现用电高峰和低谷时期的互补,有利于产生更大的社会经济效益,减缓用电高峰期的用电紧张。 3.在对暖通空调进行设计时,应该采用变频应用系统 变频技术作为一种新兴技术,在暖通空调设计中的应用将成为一种必然趋势。变频应用系统的普遍利用,有利于补足暖通系统存在的问题,更有利于实现暖通空调的节能设计。一般来说,设备基本不可能会全负荷运行。随着使用环境的变化,建筑物所产生的用电负荷必然也会有所改变。外部气候条件会在很大程度上影响胜出的实际负荷。很多情况中,设备的额定功率会在很大程度上限制空调设备的运行。比如,如果负荷已经随室外条件有所降低,而相应设备却仍然按照额定功率进行全负荷输出,这就容易导致能源的浪费。但是,如果能够在对暖通空调进行设计,能够合理的利用变频应用系统,空调的输出功率就可以依据建筑负荷的变化而进行调整,自然能够起到节约能源的作用。 三.暖通节能空调系统的创新 暖通空调要实现节能设计,还需要将我国已经广泛使用的其他节能手段运用到暖通空调设计中,实现暖通空调系统的创新。在日益追求节能化的今天,可再生能源已经被广泛利用到各行各业之中,可再生能源具有清洁、无污染、储量丰富的优势,非常适用于传统能源匮乏的今天。暖通节能空调系统也应该抓住这一机遇,用太阳能,风能,地下水能、风能等可再生资源代替传统能源。 结束语: 总而言之,随着我国经济发展进入更高阶段,绿色发展与节能发展如今逐步成为了各行各业发展的新形势。对暖通空调系统的节能设计,既有利于提高居住者的舒适程度、保证其身体健康,又有利于优化室内空气,还能极大的节省空调运行过程中的能源消耗,实现建筑行业的节能发展,为我国可持续发展作出贡献。所以,在对暖通空调进行设计的过程中,应该采用冷热源的分类、采用蓄冷系统、广泛利

建筑暖通设计常见问题与措施

建筑暖通设计常见问题与措施 发表时间:2016-10-27T16:46:28.580Z 来源:《基层建设》2016年16期作者:蔡浩 [导读] 摘要:随着新技术、新材料的应用及设计理念的提升,在建筑暖通空调设计领域中,还是存一些问题需要我们设计人员的重视与解决,不让这些设计隐患影响暖通系统的使用效果。本文就建筑暖通设计常见问题进行分析,并提出措施。 深圳市建筑设计研究总院有限公司 摘要:随着新技术、新材料的应用及设计理念的提升,在建筑暖通空调设计领域中,还是存一些问题需要我们设计人员的重视与解决,不让这些设计隐患影响暖通系统的使用效果。本文就建筑暖通设计常见问题进行分析,并提出措施。 关键词:暖通设计;问题;措施 一、暖通空调设计应遵循的原则 (一)可行性 在暖通设计过程中,设计方案应符合相关的法律法规,同时考虑到周边的配套设施,比如供电、供气和供水等方面是否能满足设计方案要求,并结合当地的地质情况、夏季冷负荷和冬季热负荷产生的冷热蓄积不均衡效应,分析并考虑到当地地下水源的现状和未来的变化趋势等。 (二)经济性 在暖通空调设计中,还应考虑方案的经济性问题。在对设计方案的经济性进行对比时,应当着重注意设计方案的基准问题。为保证设计方案比较结果更加科学、合理,在对设备的档次、要求、美观、使用情况、能源价格等方面进行比较时,应采用一致的基准条件。比如,如果对采用高性能设备的方案和采用低性能设备的方案进行比较,肯定是不合理的;如果未考虑到舒适性的差别,而对供应新风的方案和不供应新风的方案进行比较,那么结果的正确性肯定无法得到保障。 (三)安全性方面 暖通空调设计方案的安全性主要是基于五个方面进行考虑,即防火安全、重要设备物品的安全、人员的安全、易燃易爆环境的安全以及系统设备的运行安全。在对暖通空调进行方案设计时,安全性问题容易被忽略,或者考虑的不够全面。比如,在对资料库、文物库等的暖通空调进行设计时,若没有考虑到暖通空调出现故障时可能会对房间内的重要物品造成的影响,而采用了吊顶风机盘管的方案,那么一旦设备出现漏水现象,将造成不可估计的损失。 (四)可操作性方面 一般情况下,暖通空调的设计方案是根据全年中最不利的气象条件来确定的,暖通空调本身具有一定的可调节性,既能够适应恶劣的气候,又能够适应普通的气候,然而很多设计方案中并未充分考虑到这一点,导致调节性能达不到实际使用要求,或者未考虑到夜间的调节要求。此外,设计方案在管理操作方面的便利性也是广大用户格外关心的问题。如今,暖通空调的设计方案中大多采用系统自动化手段,而设计人员对用户的实际要求或者使用情况的调查、分析力度并不够,无法全面掌握用户系统可操作性的反馈信息。 二、暖通空调设计存在的问题分析 (一)入口计量上存在的问题 设计单位在设计入口时,往往有多种选择方案。有些是以依据小区的单位入口为基准设计入口,有的则以楼栋入口为基准设计入口,这样做既减少了建设的费用,也方便计量收费。入口的设计并没有统一的标准,关键是能便于管控就行,但设计者应该个面把握管线的对接与其室内供暖设备系统的科学性。有的设计者往往忽视个局,只注重室内的供暖效果,忽略了管线的外部连接,导致供暖未达到预期目的。此外,各个入口负荷标注也是极小合理,如有的仅标准入口总管的负荷,忽略了各分支管热负荷的标注,这给今后的运营计量管理带来了一定的困难。 (二)变频控制器没有安装 变频控制在空调系统的安装是控制调节动力设备风机、水泵的转速,达到良好的节能效果。一般暖通空调系统设计及设备的选型都考虑较大负荷余量,主要是为了满足最大或较大需求,而通常系统运行上负荷是有一定规律变化的,一般运行在负荷的80%左右,有时达50%或30%,过渡季节会更少甚至停止运行,为了节约能源,降低消耗,需要主机能进行负荷调节,还需要对水泵、风机等动力输出进行调节控制,使输出的冷、热量与所需负荷相当,不至于造成多余能量浪费,变频控制器能较好地解决调节问题,据统计,虽然一次性投资要高,但是其运行负荷调节可以节能30~40%,因此节省费用。 (三)设计时忽略噪音控制 如果忽略了空调的噪音控制,则会对人们休息带来严重的影响。大型超市、居民楼、政府部门、企业、医院等人流量较大的区域往往是暖通空调配置地方,这就要求在设计上重视噪音问题。室内与室外有着不同的噪音控制标准,设计上常常忽略了室内外的划分;室内风管和风口的风速是关键,控制好风速可降低噪音,一般消声器的配置以大于7m/s的管道风速为标准,超过则需要在排风管、送回风出口、空调机组上进行安装。室内平时空调机通风应避免安装噪音过大的混流风机。如果混流风机在室外运行的噪音还超过80dB,此种风机就不能考虑在选装范围内。 (四)暖通空调系统设计细节忽视 如果供暖系统设计不科学,则会给集中供暖带来一定的困扰,在设计时系统往往存在不科学性。(1)在管道设计上不科学,忽略了把建筑物看作供暖系统的一部分,窗户上经常存在供暖立管,地面通道上也常出现水平管的铺设液态介质管路系统排气不畅造成气堵;(2)在暖气的引入管上,采用单一的母管引进,然后分支管上忽略阀门的安装,为后续的监管、记录、维护与调节带来一定的困难;(3)各支管及风口阻力不平衡,导致冷热不均等,系统阻力较大,选用的风机压头过高、循环水泵扬程过大,能耗大。 三、暖通空调设计的改进措施 (一)做好充分的设计准备工作 暖通设备往往在建筑物施工结束之后才进行安装,在设计之前,应该认真分析建筑物的具体情况,了解透彻建筑物的结构和设计类型,从而确定暖通空调管道等路线的设计。对建筑物分析是安装设计的前提,也是使设计体现科学与规范的基础。如对供热入口的合理选

暖通设计常见的24个问题及处理

暖通设计常见的24个问题及处理 一、室内外空气计算参数不符合规范要求 《设计规范》规定,冬季室内空气计算参数,盥洗室、厕所不应低于12℃,浴室不应低于25℃。然而,有的公共建筑的厕所、盥洗间(设有外窗、外墙)、住宅建筑的卫生间(冬季有洗澡热水供应,应视作浴室)未设散热器,很难达到室温不低于12℃和25℃的要求。还有的住宅建筑的厨房不设散热器,个人认为:住宅厨房室内温度亦应按不低于12℃的要求设置散热器。 《设计规范》规定,一些主要城市的室外气象参数应按该规范附录二采用。按该附录二,以北京地区为例:北京地区冬季供暖室外计算温度除延庆、密云外应为-9℃。而有的工程地处北京近郊区,却取用-12℃,显然是不妥当的。 二、供暖热负荷计算有漏项和错项 《设计规范》规定,冬季供暖系统的热负荷应包括加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量。但有的工程在计算供暖热负荷时却未计算这部分耗热量,致使供暖热负荷出入较大;《设计规范》对围护结构耗热量计算各朝向修正率做了明确规定,北0~10%,东、西-5%,南-15%~30%,而有的工程却将各朝向修正率变为北20%,东、西15%,南-5%,有悖于规范要求。

三、卫生间散热器型式选择不妥 《设计规范》规定,相对湿度较大的房间宜采用铸铁散热器。然而,不少工程的卫生间采用钢制散热器,亦未加强防腐措施,这是不妥当的。笔者曾看到有些办公楼的厕所采用钢制闭式散热器,但没使用几年,散热器的串片就被腐蚀了,剩下的两根光管也锈蚀严重。实践证明,此类场所最好采用铸铁散热器或铝制散热器。 四、楼梯间散热器立、支管未单独配置 《设计规范》规定,楼梯间或其它有冻结危险的场所,其散热器应由单独的立、支管供热,且不得装设调节阀。然而,有的工程将楼梯间散热器与邻室供暖房间散热器共用一根立管,采用双侧连接,一侧连接楼梯间散热器,另一侧连接邻室房间散热器,而且散热器支管上设置了阀门。这样,由于楼梯间难以保证密闭性,一旦供暖发生故障,可能影响邻室的供暖效果,甚至冻裂散热器。 五、供暖管道敷设坡度不符合规范要求 《设计规范》规定,供暖管道的敷设应有一定的坡度,对于热水管坡度宜采用0.003,不得小于0.002。然而,有的工程供暖供回水管坡度只有0.001~0.0015。当然,如确因条件限制,热水管道甚至可无坡度敷设,但此时应保证管中的水流速不得小于0.25m/s。

浅谈对绿色建筑暖通空调的设计

浅谈对绿色建筑暖通空调的设计 发表时间:2015-12-23T11:34:32.653Z 来源:《电力设备》2015年5期供稿作者:丁超王梓柏 [导读] 淮安东源电力设备制造有限公司所谓绿色建筑,就是在建筑的全寿命周期内,最大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材)、保护环境和减少污染。 丁超王梓柏 (淮安东源电力设备制造有限公司 223002) 摘要:全球气候近些年不断变暖,环境和能源问题越来越受到人们的重视。所以,在建筑暖通空调的设计过程当中,相关人员应当始终遵循可持续发展战略,并努力推行绿色建筑的暖通空调设计,最大限度的节约能源。本文主要针对绿色建筑中暖通空调设计的有效措施进行简要分析,仅供参考。 关键词:绿色建筑;暖通空调;设计 一、绿色建筑设计的概念 所谓绿色建筑,就是在建筑的全寿命周期内,最大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材)、保护环境和减少污染,为人们提供健康、使用和高效的使用空间,与自然和谐共生的建筑。绿色建筑是现代建筑领域中的设计方向,在实际建造的过程中要尽可能多地使用可再生材料或能源,选取能够降解的资源。在建筑设计的时候,要充分考虑自然规律和环境影响,做到不破坏环境、不浪费能源,绿色建筑设计要更加贴近自然,遵循自然发展的规律,形成建筑与环境、建筑与自然的和谐统一,践行绿色建筑的要求和宗旨,将绿色建筑暖通空调设计向合理化、科学化推进。 二、暖通空调设计的基本原则 1、节能原则 绿色建筑暖通空调设计的首要原则是节能。自然界绝大多数的能源都是不可再生资源,而且资源的产生年限也都非常长,因此,节能成为暖通空调设计的首要任务。但是暖通空调在设计的时候不能单单考虑节能,更需要保证暖通空调的正常工作。节能主要可以从以下两方面入手:第一:可以使用可再生自然能源;第二:选用效率高、低耗能的用能设备和系统,尽量争取以最少的资源达到最好的效果。 2、回用原则 回收原则并不是单一的指某一方面,而是指所有可回收利用的环节。具体主要指以下几个方面:第一:暖通空调制作材料的回收利用。任何物品都有一定的使用年限,暖通空调也不例外。空调的制作材料可以有很多种,有些材料可以回收利用,如金属制材。有些材料却没有回收利用的价值,如塑料。因此,暖通空调在设计的时候要选用可再利用的材料。第二:能源的回收利用。主要指暖通空调在工作的时候要尽量采用可循环利用的能源,或者是能源消耗的副产物也可以回收再利用,最典型的例子就是带热回收的新风换气机和空气处理机组。 3、安全性原则 空调的使用是存在一定的危险的,如果使用不慎会对生命财产产生危害。因此,在设计暖通空调时,应该尽可能考虑可能存在的危险,进而在设计环节就排除危险。空调的危险主要体现在制冷液的安全性。绝大多数的暖通空调制冷液是氟利昂,氟利昂这种化工原料不但对环境有一定的危害,对人的身体同样也具有一定的危害。因此,当制冷液泄漏的时候是非常危险的。因此,暖通空调在进行设计的时候,一定要考虑到这方面的因素,其他存在危险的方面还包括漏电等。 4、设计方案的可行性和可靠性原则 暖通空调既要节能环保,也要安全可靠,最主要的就是要具有可行性和可靠性。可行性是指设计的方案可以落到现实生产。设计就是为了生产,不能忽略到落到现实的这一步。因此,设计者在进行设计的时候不能做空想主义,一定要设计出可行性的暖通空调。可靠性主要指两方面的内容:一是安全可靠性。二是使用效果的可靠性。使用效果的可靠性是指暖通空调的使用要达到预期的效果,不能光顾着节约能源,而达不到空调应该达到的效果,否则空调生产出来就失去了原本的意义。 三、实现绿色建筑中暖通空调设计的有效措施 1、太阳能节能技术 在众多可持续发展的能源中,太阳能无疑是最好的选择,取之不尽用之不竭,不仅没有地域限制,而且环保无污染。组成太阳能供暖系统的主要有两部分,分别是集热器和循环控制系统。集热器只要包含换热水箱等其他加热设备,而循环控制系统则由温度控制器、生活热水体系和地板采暖等三部分组成。 太阳能供暖系统的主要工作原理为:源源不断的应用设备对太阳光予以采集,并将太阳光转化成热能;由热导循环系统将热能处理之后传至换热中心,到达换热中心并成功转换成热水后便可进入地板采暖系统;最后一步便是通过电子仪器对室内温度加以控制和调节。但是天气是变化无常的,当出现阴天、雨雪天气时,对太阳能的获取则会出现困难,但这时控制系统将会自动进行转换,进入到燃气炉设备对其进行辅导加热,这时即便在冬季居民也可以享受到温暖,在其他季节太阳能充足时还可以为人们提供热水,便利了居民生活。如果暖通空调系统能够应用太阳能技术,将会大大的降低生产成本,同样也节约了大量原材料,最为明显的是太阳能无污染,可以有效的保护环境,这将成为实现绿色建筑暖通空调的一大途径。 2、地源热泵应用 地源热泵技术存在有较高的经济和节能优势,特别是在解决供热和制冷两个方面,与空气热源泵相比有几点较为突出的优势,例如地源热泵系统影响的只是土壤的温度,并不会对地面或地下水造成严重的破坏,也是当前所了解的最为成熟,并对环境影响较小的去热和散热方式。地下土壤温度变化的关键就在于埋于地下30m-100m的竖直埋管换热器了。而埋管换热器的性能在一定程度上又受到温度高低的影响,但是如果能够平衡冬季吸收和夏季排除的热量,那么换热器的性能也就不会受到太大的影响,更不会对地源热泵的运行造成影响,因此地源热泵较为合适的应用地区主要是冬季夏季热量能够相当的地区。但也可以通过改变一些条件使其他地区也能应用地源热泵。 3、水源热泵的应用 水源热泵分为两大类,即水环热泵和地源热泵。后者又分为土壤源热泵和地(表)下水热泵。目前发展较迅速的主要是地(表)下水热泵。其特点是利用浅层低温地能(热),一般温度相对恒定(<25℃),经过热泵提升至建筑物采暖需要的温度(50~60℃)。热泵能

暖通空调常见知识设计及问题点汇总

暖通空调一常见设计知识及问题点汇总 暖通2009-11-12 20:24:25 阅读29评论0字号:大中小 (一)系统设计问题 1、水泵在系统的设计位置: 一般而言,冷冻水泵应设在冷水机组前端,从末端回来的冷冻水经过冷冻水泵打回冷水 机组;冷却水泵设在冷却水进机组的水路上,从冷却塔出来的冷却水经冷却水泵打回机组;热水循环泵设在回水干管上,从末端回来的热水经过热水循环泵打回板式换热器。 2、冷却塔上的阀门设计: 2、1冷却塔进水管上加电磁阀(不提倡使用手动阀) 2、2管泄水阀应该设置于室内,(若放置在室外,由于管内有部分存水,冬天易冻) 3、电子水处理仪的安装位置 放置于水泵后面,主机前面。 4、过滤器前后的阀门 过滤器前后放压力表。 5、水泵前后的阀门 5、1水泵进水管依次接:蝶阀-压力表-软接 5、2水泵出水管依次接:软接-压力表-止回阀-蝶阀 6、分集水器 6、1分集水器之间加电动压差旁通阀和旁通管(管径一般取DN50) 6、2集水器的回水管上应设温度计. 7、各种仪表的位置:布置温度表,压力表及其他测量仪表应设于便于观察的地方,阀门高度一般离地1.2 —1.5m,高于此高度时,应设置工作平台。 8、机组的位置:两台压缩机突出部分之间的距离小于 1.0m,制冷机与墙壁之间的距 离和非主要通道的距离不小于0.8m,大中型制冷机组(离心,螺杆,吸收式制冷机)其间 距为1.5 —2.0m。制冷机组的制冷机房的上部最好预留起吊最大部件的吊钩或设置电动起吊设备。

(二)、水路设计问题点汇总 问题点一:水管的坡度要合理 1、水平支、干管,沿水流方向应保持不小于0.002的坡度; 2、机组水盘的泄水支管坡度不宜小于0.01 o 3、因条件限制时,可无坡度敷设,但管内流速不得小于0.25m/s o 问题点二:冷凝水干管的设计 1、冷凝水应就近排放,一般排于卫生间地漏 2、凝水干管的长度设计要考虑因坡降引起的高度,管两端高低落差距离不能大于吊顶咼度问题点三:选择合适的管路阀件 1、立管与水平管连接处装调节阀 3、水管路的每个最高点设排气装置(当无坡度敷设时,在水平管水流的终点) 3、立管最低处连接关断阀,便于维修立管 4、水管的热力补偿可以利用弯头自然补偿,不足时也可加设膨胀补偿器 问题点四:水管布置 1、立管在管道井内不宜乱放,宜*墙*角安放(见附图) 2、管道在水平面内禁止穿越楼梯、剪力墙、配电室等 问题点五:水管保温 1保温结构一般由保温层和保护层组成 2保温层厚度要根据热力计算确定,经验值可参考《民用建筑空调设计》P279 3保温材料可因地制宜,就近取材,应采用非燃或难燃材料,必须符合《建筑设计防火规范》。问题点六:水力计算 1空调水系统各并联环路压力损失差额,不应大于15%; 2水管路比摩阻宜控制在100-300Pa/m , 问题点七:水系统补水

浅谈暖通设计中绿色理念及节能技术的应用 谢育宁

浅谈暖通设计中绿色理念及节能技术的应用谢育宁 摘要:目前人类已经不仅仅满足于基本的生活和工作需求,而是追求更舒适更 健康的居住环境,而暖通空调领域的发展正一步一步实现人类追求自然,健康生 活的目标。科学技术的发展也使得人类加大对生存环境更深层次的探索。暖通空 调这类新技术被越来越多的使用在绿色建筑中,也推动了现代建筑行业的可持续 发展,为建筑业发展提供了创新动力。暖通空调技术直接与人类居住环境有关, 要加大对其生产开发的重视程度,提高人类生活水准。本文探讨了暖通设计中绿 色理念及节能建筑技术的应用。 关键词:暖通设计;绿色理念;节能技术;应用 建筑设计中对于环保和节能的因素考虑成为当今建筑行业行发展的航向。绿 色建筑的提出,体现了建筑行业对于节能环保的重视。建筑暖通空调系统设计是 功能型建筑以及环保型建筑相统一的基础,如何设计出符合环保和节能理念的建 筑暖通空调系统是当前对于绿色建筑的评判基础。 1 绿色建筑暖通空调的节能设计原则 1.1 绿色环保设计原则 绿色建筑暖通空调的建造与设计,在选材的时候应当严格符合绿色环保的理 念要求,杜绝使用质量较差、不可再生或污染严重的原材料。在设计环节中,应 科学地选用绿色材料,实现环保目的和价值,这不仅有利于各种能源的节约,还 可以大量减少对生态环境的破坏与污染。在原材料选用的过程中,设计工作人员 需要综合考虑不同原材料的回收利用与日常维护情况,甚至运输对环境的影响。 这样不仅能有效地控制建筑成本,也能够达到保护生态与节约能源的效果。 1.2 节能型设计原则 绿色建筑暖通空调的设计需要遵循节能型的设计原则,这种设计理念意味着 绿色暖通空调系统构建的基本目标,也是使建筑设计走向可持续发展之路的实现 途径。我国不可再生资源的开发和利用破坏了生态平衡,严重威胁着自然环境, 甚至使自然资源和能源枯竭。 暖通空调系统在通风、采暖和制冷过程中自然会大量耗能。基于此,在设计 暖通空调时,必须从方案、设备选型、系统控制等方面充分遵循“节能型”原则, 这也是绿色建筑设计理念的关键目标与基本要求。 1.3 循环利用设计的原则 通常而言,暖通空调在使用环节中,系统会直接将剩余能源排出,这样便造 成了大量能源的污染及浪费。所以为充分合理地利用多样化的能源,在暖通空调 的设计阶段,工作人员需要严格遵照循环利用的设计原则,对空调系统中未能充 分使用的剩余能源进行及时回收或二次使用,这样不仅能科学地提升能源的使用 效率,还可以大大减少能源使用的成本,有利于生态环保与可持续发展。 2 暖通设计中绿色理念及节能建筑技术的应用 2.1改善建筑材料的使用性能 绿色建筑当中,想要保证建筑环保节能,建筑材料的选择不能马虎。建筑的 通风采光、温度调节、外围设计等都与建筑材料息息相关,同时也直接关系着暖 通空调的能源使用情况[3]。首先,在建筑通风采光当中,如何合理设计门窗高度,选择节能环保的建筑材料,不但能够为室内提供充足的光线,还能阻止室内外温 度交换,减少暖通空调能源消耗。在外围设计当中,由于各种因素的影响建筑物 内部热量将会散发出来,不同的材料建筑为散热效果不同。在实际生活与工作当

探析建筑暖通空调设计存在的主要问题及其设计要点

探析建筑暖通空调设计存在的主要问题及其设计要点 发表时间:2017-08-09T17:12:18.230Z 来源:《基层建设》2017年第11期作者:王静田敏敏 [导读] 摘要:建筑暖通空调设计是现代建筑工程建设中的重要内容,为了建筑暖通空调的运行使用符合稳定、安全的特征蓬莱市水利勘察设计院山东蓬莱 265600 摘要:建筑暖通空调设计是现代建筑工程建设中的重要内容,为了建筑暖通空调的运行使用符合稳定、安全的特征,对其设计时,要严格规范操作行为和步骤,充分发挥建筑暖通空调的作用。本文阐述了建筑暖通空调设计的质量要求及其原则,对建筑暖通空调设计问题及其设计要点进行了探讨分析。 关键词:建筑暖通空调设计;质量要求;问题;原则;设计要点 1.建筑暖通空调设计的质量要求及其原则 1.1建筑暖通空调设计的质量要求。主要体现在: 1.1.1符合节能环保的要求。随着可持续发展战略实施,人们对环境保护、资源节约的意识不断增强,并且逐渐落实到具体建筑生活中。建筑暖通空调的设计也不例外,在其设计过程中,不但要充分发挥自身功能,而且要符合节能环保需求,这就规定设计师在设计建筑暖通空调时,必须转变传统单一的理念,综合自动控制、省电等多方面知识,设计出兼具众多技能和现代气息于一体的建筑暖通空调。 1.1.2满足消音功能的要求。噪音污染已经成为当今社会上重大污染源,严重干扰了人民正常的生产生活,在空调运作中难免会产生噪音,所以加强消音设计是一项十分重要的工作。消音设计可以通过多种方式减少噪音污染,可以根据以下方法控制噪音,第一,放低机房位置,减少振动频率和距离;第二,优先选择双风机系统,缩小风机数量;第三,延长送回风道管线,尽量使声音消除在管道内;第四,配备消音器。通过上述这些措施,降低噪音污染。 1.1.3达到自净功能的要求。建筑暖通空调另一作用就是净化空气,因为环境质量监测的内容包括室内空气是否达标,所以建筑暖通空调必须具备优质的自化功能,才能更好的适合人类使用。 1.2建筑暖通空调设计的原则。主要表现为: 1.2.1节能原则。主要体现为:以热舒适指标指导工程中的节能设计的实际应用。影响热舒适指标的主要因素是:温度、湿度、平均辐射温度、风速、劳动强度。通过寻找这六者之间的合适比例,巧妙组合,达到舒适和节能的协调。同时恰当的利用房屋围护结构的热导性,抵抗室外气候的变化,使得房间内产生舒适的微气候。管路系统设计要简单,这样管材消耗量少,而且便于施工,可以达到节省投资的目的。 1.2.2室内空气品质控制的原则。节能设计中总的发展趋势是通风量应增大,在这个过程中必然要解决的就是空气的质量问题,消除空气中的细菌、浮游尘埃、臭味等有害人体的物质,通过室内进排风合理的气流组织,从而达到改善空气的品质,改善居住环境,节约能源的目的。 1.2.3合理处理整体和局部的关系,个人与全体兼顾。在一定的条件下,实行集体供暖,无疑会很大的降低能耗,但是也需要注意满足个人需求,不强求全面统一,这样对节能和控制的灵活性均有利。一方面建筑暖通空调系统应保证各个房间的室内温度能独立调控;二是便于实现分户或分室热量分摊的功能。 2.建筑暖通空调设计存在的主要问题分析 建筑暖通空调设计存在的问题主要有: 2.1水系统管道循环问题。水系统是在建筑暖通空调运行的关键环节,冷冻水系统管道循环不流畅是建筑暖通空调冷冻水系统最常见的问题。然而产生冷冻水系管道循环不流畅的原因主要是由各个专业管线之间的交叉而造成的,并且在施工过程中由于没有协调处理好相关的问题,从而使得管网出现了许多气囊,最终严重影响了管网的循环。除此之外,空调水系统管道清洗的不干净,使得空调水系统出现堵塞的现象。 2.2设备定位以及标高交叉的问题。综合建筑物的空调设备被安装在吊顶空间中,空调末端设备、排风管、冷凝水管、送回风管以及喷淋管和消防管、专业管线等都被设置在吊顶中。图纸标注往往都不能十分全面,因此在施工时往往都按图进行施工,因此管道安装往往都是先安装方便,而后安装的管道在施工上具有一定的困难,因而安装时只有装在标高上或者不该安装的位置上,对工程的质量以及工程进度都会造成影响。 3.建筑暖通空调设计要点的分析 3.1暖通空调参数的合理选择。建筑暖通空调设计需要结合实际,依据不同的地域、环境、室内要求等合理地对室内温度进行取值。科学合理地进行室内温度计算取值能够有效地降低建筑暖通空调系统的能耗。我国《公共建筑节能设计标准》对一般民用建筑室内供暖和制冷设计计算温度的取值标准进行了科学合理严格的规定,公共建筑夏季空调制冷不应低于25℃,居民建筑和办公室室内冬季采暖温度不得高于20℃。 3.2暖通空调水系统设计要点的分析。建筑暖通空调中水系统经常会发生排水不畅的现象,主要是因为管线数量多且频繁交叉,形成气囊,限制水循环的运转。以及管道内部出现杂物堆积,缺乏定期清洁,使得管道内发生堵塞现象,进而影响到水系统的工作。对于上述气囊的处理方法是规划管线位置确定,对标高的确立要按照空调的实际情况,确定准确的数值信息,减少气囊的数量,也可以在频繁淤塞的部位,适当设立一些小型排气阀,气体超过限额后,能自动实行气体排除处理工作。管道堵塞的防治方法是在安装工作进行前,彻底清理管壁上的锈迹杂物,完成后封锁管口以免再次混入杂物。 3.3暖通空调内部设备设计要点的分析。 3.3.1管线设计。建筑暖通空调管线设计不仅包括自身各种管道,还有众多的电缆线路,这些线路在有限的空间内共同运转,难免会出现交叉、错位,为杜绝这种现象带来的不利影响,在规划时要统筹全局发展,合理安排线路走向和顺序。 3.3.2风管设计。风管是建筑暖通空调内的重要组成部分,其会直接影响到建筑暖通空调的使用效果,通常来说风管使用的原则是坚持“最短距离”,尽可能减少分管走线。 3.4暖通空调新风环节的控制。建筑暖通空调的新风供应是能源消耗比较大的环节,如果建筑暖通空调的新风量较大,直接加重了空调运行的负担,促使大量的电能负荷投入运行,但是不能全部转化成新风供应,由此增加了建筑暖通空调的运行电量。建筑暖通空调设计中,应该控制建筑暖通空调的新风环节,主动调整新风与送风的比重,合理安排建筑暖通空调的新风量,避免新风量供应中消耗过度的能

关于暖通设计的常见问题分析

关于暖通设计的常见问题分析 在严寒和寒冷地区,暖通设计应用与人们的生活息息相关,近年来,随着新规范不断的完善,相对于个人的理解不同,越来越多的问题也出现在设计过程中。本文就暖通空调设计的常见问题的问题进行了分析。 标签暖通空调;设计问题;分析 目前,暖通设计相对来说是比较成熟的技术,越是熟悉的东西越容易让人们忽视一些细节问题,而往往是这些细节问题最容易产生设计问题,给工程实际应用造成困难。下面是本文作者摘选出的一些暖通设计容易出现的问题,以便设计人员参考,协商。 一、供暖设计注意的问题 1.入口装置 根据有关规定,对于热水采暖系统的设计,应该将压力表、温度计以及除污器设置在供回水总管上,供回水总管在热力入口处,在必要的时候可以安装热量计。设计人员在进行设计时往往会忽略入口设置,在有的图纸上会将安装入口装置要用到的标准图集号标注下来,但是有的图纸上会忘记标注。设计人员在进行设计时,除了以上的规定以外,还有以下两点需要特别注意: 1.1.在进入住户前的供回水支管上,要注意加上泄水旋塞。有的住宅小区采用的供暖方式为分户计量来进行集中供暖,在进行供暖后,有很多住户的散热器不工作,造成这种情况的原因是在入户支管处的弯头内有赃物堵住而不能排出,如果安装泄水旋塞来放几次水就不会有这种情况出现。 1.2在入口处的供水管上设置两级的过滤器,一级为粗过滤器较好,孔径一般为3.0mm,二级的为精过滤器,目数为60目较好,回水管上的过滤器滤网设置目数大于60目较好。 2.入口的数量 关于入口数量没有十分确定的值,有的较多没有的较少,因开发商的不同而有所差异。但对于设计人员来讲,无论是哪一种方式,都要对室内外两个方面进行综合考虑,一方面是室内的供暖系统,另一方面是与室外的管线连接,要同时保证这两个方面的合理性。另外,在设计图纸中,对于入口管线和建筑物的水平距离、管径以及耗热量都要有标明。如果入口比较多,要分别进行表面,不能只标明总的热负荷。因为在很多情况下,位于室外的热网是热力系统来设计的。 3.伸缩器的安装

暖通空调工程常见问题及新技术的合理应用

日志 返回日志列表 [转] 图文解说《暖通空调工程常见问题及新技术的合理应用》2013-8-2 14:47 阅读(4) 转载自暖通吧 赞(310)评论(1)已成功转载分享(1281)复制地址举报更多 已经是第一篇 | 下一篇:我的Qzone第一天 温馨提醒:文章出自张锡虎教授的课件,比较长但值得收藏,建议转载到你的QQ空间慢慢看。 关于设计用室外气象资料 《实用供热空调设计手册》186页中说:“表3.2-1列出了《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003)规定统计出的270个台站的气象参数。……完全符合规范规定的统计要求。” 由于《实用供热空调设计手册》表3.2-1的编制人对《采暖通风与空气调节设计规范》规定理解的偏差,数值有错误。因此,并未被大多数设计单位所认同和采用,在没有新的权威数值之前,仍沿用GBJ 19-87附录中的数值是合适的。 《实用供热空调设计手册》表3.2-1正在进行更正。 其实,任何技术措施、设计手册、标准设计图之类的技术资料,并不应具备规范的同等效力。 1 采暖(空调)水系统的若干问题 2 水系统的定压和补水 3 水压试验压力 4 管道热伸长及其补偿 5 减振、降噪设计 6 各种调节阀门的正确使用 7 公共建筑通风的若干问题 8 防排烟设计中的若干“边缘”问题 9 合理选择热源、冷源和采暖空调方式 10 全空气末端变风量系统的是是非非 11 冷暖辐射空调采暖 12 解决内区和部分外区常年“供冷”问题 13 生物安全实验室的通风空调设计 14 常压锅炉 15 VRV系统及地面辐射采暖 16 塑料类管材 17 地源热泵和地热的梯级利用 18 对电热采暖的多角度思考 19 水泵的水力特性、常见故障和认识误区 20 若干环节的较佳调节控制方式 一、采暖(空调)水系统的若干问题 1.采暖(空调)工程的简单性与复杂性 简单的解释采暖工程,就是实现冬季采暖房间的热平衡,使房间的失热量与得热量相平衡。舒适性空调比采暖麻烦一些的是除了热平衡以外,还需要实现湿平衡。