一、工程概况

昆明市2012年市级统建保障性住房项目大漾田地地块位于昆明市五华泛亚新

区大漾田村,项目用地东西长约230m,南北深约400m。本工程为市级统建保障性住房项目大漾田地块,总规划建设净用地面积52792.46平方米,总建筑面积253480.44平方米,地上建筑面积195235.97平方米,地下建筑面积58244.47平方米,容积率为3.65,地上共计15栋,地下室二层,按施工组织设计要求,决定选用SCD200/200TD型人货两用施工升降机(由广州市京龙工程机械有限公司生产,该机为双笼,单笼额定载荷为2吨,额定载人15人,有附墙时最大提升高度为150m)可以满足施工现场高处作业人员及室内装修作业材料的垂直运输吊运工作。

二、编制依据

1、JGJ215—2010建筑施工升降机机安装、使用、拆卸安全技术规程

2、建设工程安全生产管理条例

3、施工手册

4、施工升降机使用说明书

5、GB10055-2007《施工升降机安全规程》

三、作业人员组织和职责

8杨建荣质检员

9张大春操作工配合安拆施工升降机

10何志伟操作工配合安拆施工升降机

11杨祖猛操作工配合安拆施工升降机

四、施工升降机安装位置平面、立面图和安装作业范围

1、施工升降机安装位置平面图

2、立面图:

五、施工升降机概况、平面布置原则及技术参数

1、施工升降机概况

SC200/200TD型施工升隆机为齿轮齿条传动,传动部分在吊笼顶部,做垂直运

输建筑施工用起重设备,额定载重量为2×2000kg,主要结构由吊笼,传动部份,导轨架,外笼组成。吊笼是升降机运载人和物料的构件,笼内设有电控箱和防坠安全器,并设有极限开关和机电联锁开关,上下限位开关,只有当吊笼前后夹门,外笼门安全活板门均关好后,吊笼才能运行,防坠安全器是升降机的主要安全装置,当吊笼在高空出现意外情况,突然下坠,其速度超过正常运行速度时,防坠安全器会自然制动,防止吊笼坠落。

2、施工升降机平面布置原则

根据工程实际情况,在平面布置时主要考虑以下情况:a、满足施工电梯的各项性能,确保施工电梯安装和拆卸方便。b、满足使用功能,选择有门窗洞口的位置以利于运输和电梯拆除后修复。c、减小材料的运距,选择材料运送方便的位置安装电梯。本工程共设置12台施工电梯,其中1-12号楼各配置一台,设备编号为1#电梯-12#电梯;具体安装位置详见附图:施工电梯平面图。

3、施工升降机技术参数

六、辅助起重设备的种类、型号、性能

1、施工升降机安装时,需现场塔式起重机EC5610一台配合,该机独立高度40米,臂长56米,附着后最大安装高度140米,最大工作幅度可吊荷载钢绳二线1吨。

2、施工升降机拆除时,需QY30t汽车吊一台配合,该汽车吊最大起重量30t,臂长38m。

七、吊索具的配置、安装及拆卸工具及仪器

1、专用工具2套、常用2头扳手二套、大锤10p二把,手拉葫芦2t二个,15″活动扳手2把,安全带2付。

2、水准仪、经纬仪、手持风速仪、接地电阻仪各一台。

八、基础施工方案

1、若施工升降机安装在室外原土上,电梯基础、支撑梁及承台砼为C35,钢筋Ⅱ级,电梯基础及承台基础表面平整度不大于8mm,水平误差不大于10mm承台基础必须置于稳定土层上,要求地基承载力不得小于100kN/㎡;使用期间必须加强沉降观测,若有变形必须及时调整。地脚预埋螺栓规格为φ30mm,L=600mm。安装基础位置为7-3轴上及7-4轴之间,外墙轴线7-A到基础中心线3.2m(具体位置详施工平面图,并可根据现场施工需要进行适当调整)。

2、若施工电梯基础承台设置在地下室的顶板上,施工电梯的基础平面尺寸为4400×3800,板厚300,采用C30混凝土,配筋Φ12@200双层双向钢筋。

(一)基础承受的静荷载P的近似计算

围栏重量: 1480 kg

吊笼重量: 2000×2=4000 kg

吊笼载重量: 2000×2=4000 kg

导架总重量: 150×53=7950 kg (150×38=5700kg)

以上四项重量合计: 17430 kg (15180kg)

基础承载P=17430×2×9.8=341.6kN,其中2为动载系数;

(二)基础自重: 2500×4.4×3.8×0.3×9.8×1.2=147.5kN

施工电梯的重量及基础的重量总和为489.1kN。根据地下室结构顶板荷载

设计值为20kN/m2,基础受力面积S=16.72m2,,则20×4.4×3.8=334.4KN<489.1KN,故需对地下室顶板进行加固。

(三)加固措施:为了保证地下室顶板承载力,并防止地下室顶板出现裂

缝,本方案考虑对地下室顶板进行加固,加固区域为电梯基础外扩1m。

(四)基础模板:电梯基础截面尺寸为4400×3800×300,采用木模板进行定型加固,支模之前按照附图一的平面定位尺寸进行放线,确保基础就位准确,混凝土浇注完毕后,在保证表面不缺棱掉角的情况下方可拆除,然后进行施水养护。

(五)基础钢筋绑扎:基础钢筋采用Φ12@200的双层双向筋,钢筋的制作及绑扎按照规范要求施工,绑扎牢靠,碰撞不变形,绑扎完毕经钢筋工长、质检员检验,办理隐蔽工程验收,合格后方可进行下一道工序的施工。

(六)电梯固定螺栓的安装:电梯地脚螺栓预埋件的安装必须严格按厂家提供的基础预埋图,在专业安装人员的指导下进行安装并反复校核。

(七)基础混凝土的浇注:电梯基础采用C35砼,在浇注过程中要严格按照混凝土浇注操作规程进行,尤其是固定螺栓附近的砼浇注,要确保砼的密实度,震动时严禁碰撞固定螺栓,如发生碰撞,必须检查螺栓是否移位,确认未发生移位等现象后方可进行继续浇注。砼浇注施工完毕后,再对预埋螺栓的相对位置和预留长度进行校核,确保电梯安装的顺利进行。

(八)基础排水措施:该基础是附着在地下室顶板上的,所以基础砼浇注后,表面收光抹平,并形成一定坡度四面坡向地下室顶板,及之排水系统连通。

九、电梯附墙设计

电梯的安装在基础施工完毕后待混凝土达到一定的强度后进行,由专业队伍进行安装、保养和拆除,施工电梯安拆方案附后。电梯安装完成后,通过设备验

收合格后方能使用。

根据本工程施工实际情况,电梯安装导架至84m/63m高,根据附墙架间距和导架最大自由端高度规定,选用Ⅱ型附墙架进行附墙连接,附墙的连接层数间隔为3层,首层附墙为第2层。

注意:根据需要,请用户选择附墙架及墙壁的连接方式,并自备连接螺栓及零件,其强度必须能够承受按上述公式计算出的力F。(可选择4.8~8.8级的M24螺栓. )

十、安装、拆卸步骤及方法

1、安装步骤及方法:

电梯安装高度:1号楼高度为95.4m,1#电梯安装高度约为103.4m;2号楼高度为101.0m,2#电梯安装高度约为109.0m,3号楼高度为101.0m,3#电梯安装高度约为109.0m,4号楼高度为101.0m,4#电梯安装高度约为109.0m,5号楼高度为95.4m,5#电梯安装高度约为103.4m,6号楼高度为89.5m,6#电梯安装高度约为97.5m,7号楼高度为70.3m,7#电梯安装高度约为78.3m,8号楼高度为70.3m,8#电梯安装高度约为78.3m,9号楼高度为64.7m,9#电梯安装高度约为72.7m,10号楼高度为64.7m,10#电梯安装高度约为72.7m,11号楼高度为64.7m,11#电梯安装高度约为72.7m,12号楼高度为83.1m,3#电梯安装高度约为91.1m。首次施工升降机安装高度为30米,按技术规范及说明书要求设置附着(间距≤9米),参考本工程实际层高为2.8m,每3层安装一道附着。以后随建筑物不断升高,再进行附着加节,直到满足施工要求。

当基础验收合格后,签字认可,方能安装。升降机在安装前已进行过一次全面的维护保养工作,各部导轮、钢结构、变速机构、电器组件等齐全、有效,能满足使用要求。安装程序步骤如下:

1.1、混凝土达到强度后,吊运Ⅰ、Ⅱ#标准节(导架)到底架上,同时装好相应的各缓冲弹簧座,用螺栓将导架及底架连接紧固,用经纬仪或吊线锤检查导架二个方向垂直度,误差≤3mm,经调整满足要求后。

1.2、组装围栏、直拉门、接长墙板、侧墙板及后墙板等部件,把这些部件本身连接成整体的同时,将它们的下槽钢及基础底架的六个端头相连接,然后通过托架再把后墙板、门框和接长墙板的下槽钢及预埋在混凝土基础里的地脚相连接。最后,用可调拉杆将接长墙板及导架标准节连接起来,并通过可调拉杆的调节,调整门框的垂直度。

1.3、吊笼的安装,将传动机构上压轮调到最大偏心位置,卸下吊笼上的安全钩及对安装有影响的滚轮,松开吊笼内电动机上的制动器。将左右二只梯笼分别吊运到导架上带齿条水平方向位置。

1.4、吊运对重必须首先将对重导轨用螺栓和压板分别紧固到已装好的标准节上,对重分别组装在导架带齿条的垂直方向位置。

1.5将地面组装成一体的标准节对应组装在Ⅱ#导架上(各节口须涂油保护)然后按说明书要求分别将立杆安装在围栏上(靠建筑物方向),立杆位置上,注意二短一长安装稳固撑、过桥梁、及导架连接。

1.6在每安装一道附墙架之前,须用经纬仪或吊线锤校正检查导架二个方向垂直度<1‰,特别要清楚附墙架的安装间距和导架最大自由端高度的要求。并要求各连接扣环尽可能靠近,以此加节直到满足使用高度要求。

1.7电气设备和控制系统安装,电缆筒放到围栏基础底架上的安装位置,并用螺栓固定,将地面电源箱安装到围栏的接长墙板上,并用螺栓固定。将随行电缆以自由状态盘入电缆筒内。注意:电缆不得扭结和打扣。

1.8安装天轮架,穿绕钢丝绳,再进行各部限位开关的档板安装调试,并进行对梯笼试运行,确保各限位齐全有效、灵敏、可靠,各导轮符合规定及满足使用要求,试运行运转正常后。

1.9进行梯笼的坠落试验,整机试运行、试验验收合格后,办理资料签证、挂牌,可交付使用。

2、拆卸步骤及方法

2.1、拆卸前准备阶段

当工程吊装完毕后收到由项目部提出拆除升降机申请报告后,租赁公司组织拆装队伍,进行工作前的安全技术交底,明确安全责任制。组织有关人员进行拆卸前的安全检查,逐一分工明确,按不同部位,进行拆卸前的维护、保养,并做好记录。履行签字手续。

2.2、拆卸程序

2.2.1、将加节按钮盒接线插头插至驾驶室操纵箱的相应插座上,并将操纵箱上的控制旋钮至“加节”位置,在将架节按钮盒置于吊笼顶部,这样,就完成了在吊笼顶部操纵吊笼上下运行的准备。

2.2.2、在吊笼顶部装上“安装吊杆”,对于电动安装吊杆,还需完成接线工作。将吊笼驱动到导架顶部,拆卸三相板限档块和上限位档板。

2.2.4、在对重下垫上足够高度的枕木。

2.2.5、小心地驱动吊笼上升适当距离,让对重平稳地停在所垫的枕木上,使钢丝绳卸载。

从对重上的偏心绳具上卸下钢丝绳,用吊笼顶的钢丝绳盘车收起所有的钢丝绳。

2.2.7、拆卸头架。

2.2.8、拆卸导架标准节,直至下降到近离地约15m。

2.2.9、保留三节标准节组成的最下部导架,然后拆除安装吊杆,拆卸吊笼下的缓冲弹簧和下部的限位档板、档块。

2.2.10、在围栏底架上放置二根适合的枕木,拉起电机制动器的松闸把手,让吊笼缓缓地滑到枕木上停稳

2.2.11、切断地面电源箱的总电源,拆卸接至吊笼的电缆。

把吊笼吊离导架,把对重吊离导架。拆卸围栏和保留的三节标准节。

十一、安全技术措施

安拆期间的重要安全措施

1、安拆作业人员应按施工安全技术交底内容进行作业。

2、安拆单位的专业技术人员、专职安全生产管理人员应进行现场监督。

3、施工升降机的安拆作业范围应设置警力戒线及明显的警示标志。非作业人员不得进入警戒范围。任何人不得在悬吊物下方行走或停留。

4、进入现场的安拆作业人员应佩戴安全防护用品,高处作业人员应系安全带,穿防滑鞋。作业人员严禁酒后作业。

5、安装作业中应统一指挥,明确分工。危险部位安拆时应采取可靠的防护措施。当指挥信号传递困难时,应使用对讲机等通信工具进行指挥。

6、在安拆期间,绝对不准许及安装工作无关的人员使用升降机。夜间不得进行施工升降机的安拆作业。拆卸附墙架时施工升降机导轨架的自由端高度应始终满足使用说明书的要求。

7、驱动吊笼运行必须将加节按钮盒或操作盒移至吊笼顶部操纵,不允许在吊笼内操纵。

8、当遇大雨、大雪、大雾或风速大于13m/s等恶劣天气时,应停止安拆作业。

9、电气设备安拆应按施工升降机使用说明书的规定进行,安装用电应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的规定。不能让任何不称

职的人员进行电气的接线工作,且在进行这类工作时,必须确保切断电源。

10、施工升降机金属结构和电气设备金属外壳均应接地,接地电阻不应大于4Ω。

11、利用设置在吊笼顶部的安拆吊杆进行安装工作时,吊杆的最大起重量为200Kg,,不允许超载。吊笼载荷也不允许超过额定安装载重量。

12、安拆时应确保施工升降机运行通道内无障碍物。

13、安拆作业时必须将按钮盒或操作盒移至吊笼顶部操作。当导轨架或附墙架上有人员作业时,严禁开动施工升降机。安拆吊杆上有悬挂物进,不得开动吊笼。

14、施工升降机的附墙架形式、附着高度、垂直间距、附着点水平距离、附墙架及水平之间的夹角不应大于±8o、导轨架自由端高度和导轨架及主体结构间水不距离等均应符合使用说明书的要求。

15、吊笼运行时,人员的头部、手及装运的物件绝对不准伸出吊笼护栏。

16、除非总电源已完全切断,否则不能让任何人在地面围栏内、围栏顶上或靠伏在围栏上以及在升降机通道内、导架立柱内和附墙架等不安全区域内活动。

17、直到所有的连接螺栓已完全紧固、吊具从刚安装好的标准节处拆除后,才能驱动吊笼。在拆下的部件被吊放到吊笼顶板上之前,不准驱动升降机吊笼

18、当需安装导轨架加厚标准节时,应确保普通标准节和加厚标准节的安装部位正确,不得用普通标准节替代加厚标准节。

19、导轨架安装时,每次加节完毕后,应对施工升降机导轨架的垂直度进行测量校准,且应按规定及时重新设置行程限位和极限限位,经验收合格后方能运行,施工升降机导轨架安装垂直度偏差应符合使用说明书要求。

20、连接件和连接件之间的防松防脱件符合使用说明书的规定,不得用其他物件代替。对有预紧力要求的连接螺栓,应使用扭力板手或专用工具,按规定的拧紧

次序将螺栓准确地紧固到规定的扭矩值。安装标准节连接螺栓时,宜螺杆在下,螺母上。

21、当发现故障或危及安全的情况时,应立刻停止安拆作业,采取必要的安全防护措施,应设置警示标志并报告技术负责人。在故障或危险情况未排除之前,不得继续安拆作业。

22、当遇意外情况不能继续安拆作业时,应使已安拆的部件达到稳定状态并固定牢靠,经确认合格后方能停止作业。作业人员下班离岗时,应采取必要的防护措施,并应设置明显的警示标志。

23、安拆完毕后应拆除为施工升降机安拆作业而设置的所有临时设施,清理施工场地上作业时所用的索具、工具、辅助用具、各种零配件和杂物等。

24、整机安拆的安全技术工作由田顺昌责并指挥,各工序协调检查由雷建负责,各连接紧固检查由潘德兴负责,吊装作业及周围警戒安全由卫辉负责。要求所有作业人员严格遵守本方案内容及有关程序,认真执行做好本岗位安全工作,做到不违章,如有违反本方案者,要严肃处理。

十二、施工升降机限位装置

施工升降机的上、下限位开关,上、下极限开关是非常重要的安全开关,其安装是否正确,动作是否有效将直接关系到施工升降机的安全运行。如果吊笼向上运行,万一上限位开关,上极限开关失效。吊笼继续上行将导致冲顶事故,即齿轮齿条脱离啮合,此时施工升降机已经不能运行。靠导向轮和防脱出安全钩停留在导轨架最顶端,这种状态是非常危险的,如果吊笼满载处在这一位置后果将不堪设想。

上、下限位开关由安装在吊笼内自动复位型的行程开关和导轨架上的碰铁组

成,而上、下极限开关则由装在吊笼内非自动复位型的开关和导轨架上的碰铁组成。

(一)限位开关和极限开关碰铁的安装要求:1、下限位碰铁的位置,应调整在吊笼满载下行时,自动停止在吊笼地板及外笼门坎相平处。下极限碰铁应安装在吊笼碰到缓冲器弹簧之前动作。2、上限位碰铁调整到使吊笼自动停止在上终端站平台位置,要确保吊笼及导轨架顶部的安全距离符合规范要求。上极限开关及上限位开关的越程距离不小于150mm。3、必须保证极限开关触柄及上下极限碰铁的水平距离,触柄必须足够长以便在限位开关失效时动作,使吊笼停止。

(二)施工升降机限位开关及限位开关碰铁的安装:

1、给升降机接通电源并试运行,确保各个动作准确无误后(各动作应点动),应首先将下限位碰块和下极限碰块装好,以防止吊笼撞底。下限位碰铁的位置,应在吊笼满载下行时自动停止在碰到缓冲弹簧100-200mm处;上限碰铁安装在吊笼超过上终端平台150mm处;

2.下限位碰块的安装位置,应保证吊笼满载向下运行时,开关触及下限位碰块后自动切断控制电源而停车后,吊笼底至地面缓冲弹簧的距离为300-400mm,下极限碰块的安装位置应保证极限开关在下限位开关动作之后动作而且吊笼不能撞到缓冲弹簧。3、确保上、下限位开关距限位碰铁的距离,必须保证极限开关触柄及上下极限碰铁的距离在极限开关断开位置时,其触柄距碰铁0.2-2mm范围内;4、限位开关及极限开关调整合适后,便可进行导轨架接高及附着架、电缆导架的安装作业。此时应安装最下面一个附着架,在距地面6-8m处安装,也可根据现场情况具体处理,再安装下面两个电缆护架,最下面一个距电缆筒口约1m左右,上面一个及下面一个相距3m。将所有螺栓紧固可靠,确保碰铁不移动。

5、将所有的滚轮、背轮间隙调整好,以保证吊笼运行平稳。

6、当所有安装工作结束后,应检查各紧固件有无松动,是否达到了规定的拧紧力矩,然后进行载荷试验及吊笼坠落试验并将安全器正确复位。

在实际工作过程中,施工升降机是动态变化的,最常见的是加高。随着建筑物的增高,导轨架需要通过增加标准节来加高,此时要拆下导轨架顶部的限位开关和极限开关碰铁,待加高完成后再重新安装。重复上述步骤。

十三、安全应急预案

1、保障公民生命和财产安全,为贯彻国家“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针,根据相关法律,法规和公司受控程序文件(应急准备和响应预案)规定要求,结合本单位特点和工作环境,施工升降机安拆是公司施工作业中危险性较大的作业过程,也是公司重点控制的过程。有电气设备故障、严重触电事故、施工升降机倾覆事故以及吊装物的坠落事故以致发生人员触电事故、有物体打击、坠落伤亡等常见事故。为防止事故发生,通过认真组织开展对起重机械安全专项整治,建立建全对其设备安全运行的长效管理机制,依法强化监管,提高公司应对涉及公共危机和突发环境事件的能力,以维护社会稳定。特编制此预案便于对突发事故采取应对措施。

2、机构和职责

2.1设立抢险组织机构

组长:周国林副组长:李海波

组员:安全部所有成员、各塔吊、施工升降机负责人、现场各类操作工

2.2各机构人员职责和执行任务

组长职责:

2.2.1、决定是否存在或可能存在重大紧急事故,要求应急服务机构提供帮助并实施场外应急计划,在不受事故影响的地方进行直接控制;

2.2.2、复查和评估事故(事件)可能发展的方向,确定其可能发展的过程;

2.2.3、指导设施的部分停工,配合指挥现场人员撤离,并确保任何可能受制伤害的人员都能得到足够的重视;

2.2.4、及场外应急机构取得联系及对紧急情况的处理作出安排;

2.2.5、在场(设施)内实行交通管制,协助场外应急机构开展服务工作;

2.2.6、在紧急状态结束后,控制受影响地点的恢复,并组织人员参加事故的分析和处理。

副组长职责:

1、评估事故的规模和发展态势,建立应急步骤,确保吊工的安全和减少设施和财产损失。

2、如有必要,在救援服务机构来之前直接参及救护活动;

3、安排寻找受伤者及安排非重要人员撤离到集中地带;

4、设立及应急中心的通讯联络,为应急服务机构提供信息。

组员:在指挥部的统一指挥下进行工作,各部门主要负责人在事故应急救援中的职责是:负责事故现场通讯联络和对外联系及人员救护工作,并负责安全事故调查取证工作,协调组长负责工地抢修工作的现场指挥;负责灭火、警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作;负责抢修救援物资的供应和运输工作。

3应急时常用的工具

4.1特种防护品

绝缘鞋、绝缘手套、绝缘电木、千斤顶、手动葫芦、汽车吊。

4.2一般性防救护品

5、应急预案的技术措施

5.1积极按照施工国家标准规定的要求开展和组织抢救,防止事态的继续发展扩大。

5.2及时划分应急区域、安全区域,事故危害半径以内的任何区域为应急区域范围。

5.3开展救援工作时,制定统一的指挥信号和行动方案、组织路线,任何人的行动和作业都必须服从统一指挥和领导。

5.4加强控制救援工作过程,提高救援工作质量,及时处理好连带突发事故。

5.5加强应急救援措施的开展工作、进一步提高应急水平,防止事态的进一步扩大。

5.6处理电气故障应由专业电工进行。

6、应急预案的响应

6.1施工升降机发生事故时,组长带领抢救指挥组织其它成员,抢救、救护、防护组成员携带各自的抢险工具,赶赴出事现场。

6.2指挥及控制。

6.3抢救组到达出事地点,在组长指挥下分头进行工作。

6.31首先查明险情:确定是否还有危险源。如碰断的高、低压线是否带电;施工升降机构件、其它构件是否有继续倾覆的危险;人员伤亡情况;商定抢救方案后,组织实施。

6.3.2防护组负责把出事地点附近的作业人员疏散到安全地带,并进行警戒不准闲人靠近,对外注意应用礼貌用语。

6.3.3工地值班电工负责切断有危险的低压电气线路的电源。

6.3.4抢险组在排除继续倾覆或触电危险的情况下,立即救护伤员,联系救护车的同时及时进行止血包扎,随后用担架将伤员抬到车上送往医院。

6.3.5对倾翻变形施工升机的拆卸、修复工作应请施工升降机厂家工作人员的指导下进行。

6.3.6施工升降机事故应急抢险完毕后,进行事故调查,找出事故原因、责任人以及制订防止再次发生类似事故的整改措施。

6.3.7对应急预案的有效进行评审、修订。

6.4通讯

项目部必须将110、120、项目部应急领导小组成员的手机号码、当地安全监督部

施工电梯安拆专项施工方案

施工电梯安拆专项施工 方案 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

A5楼施工电梯安拆专项施工方案 一、工程概况 兰州“仁恒国际”住宅小区一期工程位于兰州市城关区和政路364—1#以南、铁一中以西、铁路文化宫以东、原红山根体育场内,总建筑面积达万平方米,由地下一层、地上三十二层的一类框架剪力墙结构5栋高层组成。其中A5楼建筑面积26865平方米,本工程由兰州仁恒置业有限公司投资开发,广州伯盛建筑设计事务所设计,甘肃经纬工程咨询监理有限公司监理,属兰州市“十大”楼盘之一。 二、施工电梯选用 根据本工程建筑层数高,建筑面积大,工期要求紧,砌体、抹灰工程量大的特点,结合项目部实际情况,从技术和经济的角度,本栋楼选用由“湖北省江汉建筑工程机械有限公司”生产的SCD200/200DK双笼施工电梯,其主要技术性能参数如下: 额定载重量:2×2000kg 电机功率:2×2×11KW 供电熔断器电流:2×63A 护栏重量:1480kg 标准节重量:190kg 对重重量:2×1200kg 起升速度:35m/min 吊杆额定载重量:200kg 额定安装载重量:2×1000kg 最大架设高度(可增至):200m (300m) 三、编制依据 1、A5楼施工设计图纸 2、高层建筑施工手册

3、SC系列施工升降机使用说明书 4、施工电梯安全技术操作规程 四、施工准备 1、基础 ○1、为使人员上下便利和物料集散,便于安装和设量附墙装置由电梯出入口至各施工地点的平均距离最近,根据工程结构布置,本工程A5楼施工电梯平面位置和基础位置布置详“附图”所示,在基础施工中,应严格按照“附图”所示位置放线定位,基础高度为400mm,内配双层双向φ10@200钢筋,制作基础时必须做好接地装置。并遵循以下施工顺序:清理基础底表面→基础与顶板的隔离→绑扎钢筋→支模板→留置预留孔(孔内钢筋网外露,供二次浇灌,二次浇灌为C50砼,位置应符合要求)→验收→浇筑基础砼(砼基础平面度不大于1/1000)→养护拆模。 ○2、由于A5楼电梯位置布置在如“附图”所示的平面位置(建筑物室外基坑上),考虑到此施工电梯要求基础下地面承载能力不小于,加上基础地面为回填土,故要求进行分层回填,并进行分层检验,以满足承载力要求。基础设置方案采用基础低于地面,使地面与吊笼底板之间无门坎,以便于材料运输方便。 2、对所有参加安拆作业人员进行全面的安全技术交底,并要求作业人员认 真学习安拆说明书。 3、预埋附墙座,水平间距,竖向二层起,第二次附墙为第四层,继后每隔 三层埋设(具体详附图)。 4、准备一台8T的吊车、安装工具及站台附件,并清理场地。

施工电梯安装(拆卸)方案说明

WORD格式编辑整理 编制依据 本施工组织设计依据GB/T10054-2005《施工升降机》安全规范。 、工程概况 本工程位于******旧址,地上十八层,为框架剪力墙结构,总建筑面积为37466川,标准层层高2.8m,建筑物高54.8m。现场施工道路畅通无其他障碍物,施工电梯安装位置处于有利于吊装的最佳位置。二、施工电梯主要技术参数 型号:SC200/200 (双笼)额定载重量:2>2000Kg 乘客人数:2 >20人 吊笼尺寸:3X1.3 >2.5m 吊杆额定起重量:180Kg 三、施工电梯基础 吊笼重量:1060 Kg 标准节重量:170Kg/节标准节高度:1.508m 基础平面图:

在车库顶板上部,在电梯基础下部对车库顶板加固处理, (满堂红脚 手架加固,使用①48mm 壁厚3.5mm 钢管,立杆截面积A=489mm , 平面布置纵横间距600mm 立面布置,地面以上200第一道,以上每 1500 一道;剪刀撑布置,四周立面每隔四排一道,从地面到顶) 2、 地脚螺栓预埋件要与基础孔内钢筋有交叉联系,混凝土采用 C35 3、 A 向尺寸5400范围内不得有建筑物; 4、 在浇筑基础前应根据附墙形式及建筑物附着点的情况,确定好导 轨架中心到附墙点距离。 四、施工电梯安装(拆卸)注意事项 1、基础要求 : 基础地面承受的压力不得小于 1 無 13 11 1 J 1 31 哲塢耳世床 'H^ mu i5T/m 2#楼安装

WORD格式编辑整理 1. 安装(拆卸)作业人员必须持证上岗 2. 安装(拆卸)前对全体安装人员进行安全技术交底: 3. 参加工作的人员必须精神集中,进入施工现场须戴安全帽,高空作业要配带好安全带、穿软底鞋,班前不得喝酒; 4. 参与安装(拆卸)作业人员必须熟悉施工电梯的性能、结构特点,并有熟练地操作技术和排除故障的能力: 5. 安装(拆卸)作业中,必须由专人负责统一指挥; 6. 每个吊笼顶作业人数不得超过2人,配备工具的重量不得超过 650Kg (即为三个标准节); 7. 吊杆额定起重量为180Kg不允许超载,并且只允许用来安装或拆卸 升降机零部件,不得作其他用途; 8. 遇有雨、雾及风速超过13m/s的恶劣天气不得进行安装(拆卸)作 业; 9. 高处作业严禁向下抛掷工具、部件、杂物; 10. 安装(拆卸)前,严格检查传动机构、制动系统,保证可靠的正常工作。 五、施工电梯的安装 1、底笼部分的安装 (1)检查混凝土基础是否符合要求(混凝土强度达到设计要求的 70% ),并整理平整,打扫干净;

外用电梯安装拆卸施工方案

word 杭州市近江小区望江片居住区R3组团 A1 楼 施 工 电 梯 搭 拆 施 工 方 案 编制:审核:批准: 广厦建设集团第一建筑工程公司 望江片R3组团项目部 2003年7月 施工电梯搭拆施工方案 一、工程概况 近江小区望江片居住区R3组团工程位于钱江路边,南临拟建望江路,北靠R2组团,西边于R4组团相连。本工程由杭州上城区近江小区建设工程指挥部筹建,浙江华东建设发展设计有限公司设计;广厦建设集团一建公司承建,杭州市经纬建筑工程监理公司监理,杭州市安全监督站安监。 A1#楼为地下室一层,裙房二层,主楼17跃18层,建筑面积为19549M2,建筑总高度为52.30米,楼层层高为2.80米。 本工程选用上海宝达工程机械有限公司生产的SCD200/200J-50M型号施工升降机,该升降机设有对重双笼,每个吊笼额定载重量为2000KG。安装由该公司统一派人安装。 二、基础处理 根据施工结构特点结合本工程实际情况,定于在P-R轴/2-4轴,P-R轴/13-15轴各安装一台施工电梯。施工电梯砼基础位于地下室顶板上,砼等级为C40,配筋Φ10@250双向,底部各用两钢筋砼柱(截面为500×750,内配10Φ16,ф8@200)顶至基础面,柱的做法按施工规范与基础底板及地下

word 室顶板搭接。 二、外用电梯的安装 (一)外笼与吊笼的安装 1.将基础表面清扫干净; 2.将地脚螺栓安装好; 3.在地面螺栓处底盘和基石间垫入不同厚度的钢板垫片用调 整导轨架的垂直度; 4.用水平仪测量导轨架的垂直度,保证导轨架的各个主管在两 个方向上的垂直度(1/1500); 5. 导轨架调整垂直度后,压紧4个地脚螺栓; 6. 同上回一样调整外笼门框的垂直度,压紧其余的地脚螺栓; 7. 安装缓冲弹簧; 8. 将另一半部分的外笼与前部分用螺栓连接起来; 9. 同前调整垂直度压紧地脚螺栓,松开吊笼内电动机上的制动 器; 10. 用起重机吊起吊笼,从标准节上方使吊笼准确就位; 11. 将制动器复位; 12. 安装好吊笼顶上的护身栏; (二)吊笼、外笼安装完毕后调整 1.齿轮与齿条的间隙为0.5mm; 2.各个滚轮与标准节主管的间隙为0.5mm; (三)电缆安装 现场供电箱距外用电梯应在20m以内,保证供电质量。 1. 将供电电缆从外用电梯上的电源箱内总电源开关接入现场供电箱; 2. 将电缆以自由状态盘入电缆笼内; 3. 电缆线一端从电缆笼底部引出接入电源箱,另一端通过电缆托架引到吊笼内接入电控箱; 4. 电缆笼安装在电缆托架下放,使电缆线在其中心并可自由的拽出或盘入电缆笼内; (四)电气装置检查 在调试前,先用起重设备安装一、二节标准节,然后按如下步骤进行调试; 1. 用接地电阻测试仪测量外用电梯钢结构及电器设备金属外壳的接地电阻,不得大于4Ω; 2. 用500V兆欧表测电动机及电气元件的对地电阻应不小于1MΩ; 3. 检查各安装控制开关,分别打开吊笼上各个门,触动断绳保护开关,上下限位开关、极限开关 等均应能够起作用; 4. 校核电动机界限,吊笼上、下运行方向应与操作盒上所示的方向一致; 5.吊杆安装:吊杆应安装在吊笼顶部吊杆安装孔内,在吊笼内 安装向心轴承,安装压垫并用螺栓固定;

施工升降机安拆方案

SC200/200施工升降机 安 装 拆 卸 方 案 专业分包:华川鑫国际建筑有限公司编制人:王建审核人:王培批准人:周洋

目录: 1、编制依据······························································· 2、工程概况················································································ 3、作业人员组织和职责········································································ 4、施工升降机技术参数、主要零部件外形尺寸和重量·············· 5、辅助起重设备的种类、型号、性能··················································· 6、吊索具的配置,安装与拆卸工具及仪器·········································· 7、安装、拆卸的步骤与方法··························································· 8、安全技术措施········································································ 9、专项应急预案··········································································

施工电梯拆除与安装方案(改)

兰州新区石化产业园区安置房(十标段)项目施工升降机拆除与安装施工方案 编制: 审核: 批准: 中铁二十局集团兰州新区石化产业园区安置房工程项目经理部 二〇一六年九月十日

施工升降机拆除施工方案 一、编制依据 1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 3、《施工升降机安全规则》GB10055-2007 4、《施工升降机技术条件》GB/T10054-1996 5、《SCD200/200型施工升降机使用说明书》 6、《SC200/200型施工升降机使用说明书》 二、工程概况 兰州新区石化产业园区安置房项目第十标段位于新区纬七十路以南、经四十三以东、经四十四路以西区域。该标段B-8#、E-1#为18层,建筑面积23136.46㎡,地上18层,建筑高度52.5米; E-2#为地上27层,地下2层,建筑面积23101.3㎡,建筑高度85.3米;总建筑面积48211平方米,住宅结构形式为剪力墙结构,。每栋高层住宅均设置一部施工电梯作为施工阶段人员、材料运输设备,均为SC200/200型号施工升降机。升降机采用固定式安装,因E-1#楼、E-2#楼施工电梯基础下降严重,存在严重的安全隐患,现决定将E-1#楼、E-2#楼施工电梯拆除后重新安装。 三、起吊设备拆除工具的选用

四、拆卸时的准备工作和注意事项 1、拆卸场地应清理干净,并有标志杆、警戒线围起来,禁止非工作人员入内。 2、防止拆卸地点上方掉落物体,必要时加安全网。 3、拆卸过程中必须有专人负责统一指挥。 4、升降机运行时,人员的头、手绝不能露出安全栏外。 5、如果有人在导轨架上或附墙架上工作时,绝对不允许开动升降机,当吊笼运行时严禁进入外笼内。 6、吊笼上的零部件必须放置平稳,不得露出安全栏外。 7、利用吊杆进行拆卸时,不允许超载,吊杆只可用来安装和拆卸升降机零部件,不得用于其它用途。 8、吊杆上有悬挂物时,不得开动吊笼。 9、拆卸作业人员应按空中作业的安全要求,包括必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋等,不要穿过于宽松的衣物,应穿工作服,以免被卷入运行部件中,发生安全事故。 10、拆卸过程中,必须在笼顶操作,不允许笼内操作。 11、吊笼启动前应先进行全面检查,确保升降机运行通道无障碍,消除所有不安全隐患。 12、拆卸运行时,绝对不允许超过额定拆卸载重量。 13、雷雨天、雪天或风速超过13m/s的恶劣天气下不能进行拆卸作业。 14、升降机运行前,必须将接地装置与升降机金属结构联通,接地电阻≤4Ω。 15、严禁夜间进行拆卸作业。 16、拆卸前必须进行一次限速器坠落试验。

施工电梯安装拆卸申请书

建筑机械安装(拆卸)施工方案审报表 工程名称: 致:(监理公司) 我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程施工升降机安装(拆卸)施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请给予以审查。 附:施工升降机安装(拆卸)施工方案 承包单位(章) 技术负责人: 年月日 施工单位审批意见: 施工单位(章) 项目经理: 年月日 总监理工程师审批意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师: 年月日

安徽省阜南县建筑机械 安 装 拆 卸 申 请 书 使用单位: 安装单位: 工程名称:

施工升降机安装方案 为了规范工程安装过程中的作业行为,防止各类安全事故的发生,有效的保障起重设备安装及拆卸作业人员的安全及相关设备的完好,特制定本方案。 一、工程概况: 工程名称:_________________ ,工程地址:___________________ ___ 施工单位:,建筑物高____层,建筑总高度____m。安装____台________型施工升降机,第一次安装高度为________m。 二、SSD系列施工升降机主要参数: 生产厂家浙江义机 标准节尺寸(㎜×㎜×㎜) 0.8×0.8 ×1.5 型号SSD100/100 自重(㎏)180 单笼额定载重(㎏)1000 吊笼尺寸(m) 3.2×1.5 ×2.5 额定乘员(含司机) (人) 12 自重(㎏)800 最大架设高度(m)120 底笼尺寸(m) 5.14× 3.54×3 电机功率 JG25%(kW) 2×5.5 自重(㎏)1480 变频器功率(kW) 2×7.5 平衡重量(㎏) 2×1300 附着要求第一道(m)8.00 防坠安全器型号SSAJ25 两道间(m) 9 导轨架中心距建筑物附墙面 距(m) 2.9 最大悬空(m) 9 三、安装流程 底架(基础)→底节、标准节→围栏→吊笼→导轨架→套架→附墙架→电缆导轨架→电缆系统。 (现场有塔式起重机,可利用其配合安装) 四、安装前的准备工作: 1、了解现场布置及安装机件放置场地情况,清除周围障碍物。 2、检查施工升降机吊杆、机件及电路。 3、安装施工升降机吊杆。 4、配齐施工用具:专用扳手4把;M24扳手4把;M16扳手4把;300X36 扳手2把;十字和平螺丝刀1把;多用钳2把;0.7㎏锤2把;大锤1 把;箱子40×30×30㎝2个;直径10㎜钢丝绳2条,每条4M;撬钎2 条;铁丝5㎏;安全帽10顶;安全带6条;灭火器2个;对讲机2部。 5、人员配备:指挥1人,安装螺栓2人,地面监护1个,搬运小物件1人。 6、架设、安装地面围栏,挂好警示牌,设专人监护,作业人员安全技术交 底,戴好安全带、安全帽、穿好工作鞋、系好工用具,由指挥人员指挥,

施工电梯安装及拆除施工方案上课讲义

3#、4#楼施工电梯安装及拆除施工方案 一、工程概况: 沈阳东北金融广场项目位于沈阳市沈河区惠工广场西侧、哈尔滨路北面、北京街东面、团结路地段南侧,是沈阳规划的CBD核心区。建设投资单位为:沈阳华锐世纪投资有限公司;设计单位为:中国建筑东北设计研究院;监理单位为:北京赛瑞斯工程建设监理有限公司;监督单位为:沈阳市建设工程质量监督站沈河分站;施工单位为:中国建筑第六工程局。总建筑面积为:383071m2, 3标段建筑面积大约为140000 m2,地下一层,地上5层为裙房,在裙房上分2个塔楼,为3#、4#塔楼,共23层,主体结构为框架剪力墙机构。 三、电梯位置平面布置详图: 四、电梯类型: SCD200/200型(双笼) 五、基础的技术及承载力要求: 因地基是去年新填的虚土,在基础施工前应对地基进行处理。提前用水对回填的砂进行水撼撼实,然后再对地基进行电夯夯实,最后再绑扎钢筋和浇筑混凝土。

1、基础承载计算: P=(吊笼重+外笼重+导轨总重+对重重+载荷重)×2.1 例:SCD200/200型升降机,架设高度100m 由“升降机性能参数表”得出: 吊笼重(双笼):1600k g×2 外笼重: 1600kg 导轨架总重(需67个标准节): 161kg×67 对重重:(双对重) 1600kg×2 载荷重: 2000kg×2 基础承载似等于: P=[(1600×2)+1600+(161×67)+(1600×2)+(2000×2)]×2=47853kg 47853×9.8=469kn =530kn而制作的基础,则符合该升降机的使用要求。 如果能承受最大压力P max 地面承受的压力不得小于0.15Mpa 2、技术要求:

施工升降机安拆施工方案

宝山罗店大型居住社区 经济适用房二期C3 1-11 #楼工程 施工升降机 安 拆 专 项 施 工 方 案 工程地址:宝山区罗南路美爱路 ______________________ 安装单位:上海乐欣建筑机械工程有限公司 __________________ 方案编制:______________ 许伟康 ____________________ 目录 1编制依据及范围......................................... 1.1编制依据 .................................................. 1.2编制范围 .................................................. 2工程概况............................................... 2.1工程基本概况 .............................................. 2.2拟配备起重机械及主要技术参数 .............................. 3施工升降机安拆平面和立面图................................ . 4施工升降机安拆安全质量、工期目标....................... 4.1质量目标 .................................................. 4.2安全目标 .................................................. 4.3工期目标 .................................................. 5组织机构与资源配置..................................... 5.1组织机构 ..................................................

施工升降机安装拆卸专项施工方案详细

********项目 SC200/200施工升降机 安装(拆卸)专项施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:************有限公司 编制时间:2015年3月20日

目录 一、第一节工程及施工升降机简介————————————————4 ①、设备简介————————————————————————4 ②、工程概况————————————————————————4 ③、编制依据————————————————————————4 ④、施工升降机基础设计概况—————————————————5 ⑤、施工升降机覆盖范围内环境及安装注意事项—————————5 ⑥、施工升降机拆装人员安排及职责——————————————5 ⑦、施工升降机主要性能参数—————————————————6 二、第二节施工升降机基础———————————————————6 ①、基础介绍————————————————————————6 ②、基础设置方案——————————————————————9 三、第三节安装前的准备——————————————-—————11 ①、升降机安装前的准备工作———————————-—————11 四、第四节安装步骤————————————————-—————12 ①、升降机安装—————————————————-—————12 ②、吊笼、外笼安装及调整————————————-—————14 ③、导轨架的安装—————————————————-————14 ④、附墙架的安装————————————————-—————15 ⑤、电缆保护架的安装——————————————-—————19 五、第五节调试整机———————————————-——————20 ①、整体调试—————————————————-——————20 ②、腰滚轮侧隙调试——————————————-——————21 ③、齿轮及齿条啮合间隙调试——————————-——————21 ④、导轮及齿条的间隙调试————————————-—————21 ⑤、电缆小车的调试———————————————-—————21 ⑥、上限位碰铁、下限位碰铁及减速限位碰铁———-——————21 六、第六节施工升降机的拆卸————————————-—————22 ①、拆卸—————————————————————-————22 ②、电缆导向装置的拆卸——————————————-—-——23 ③、轨道架及附墙架的拆卸——————————————-———23 ④、上传动机构、吊笼的拆卸————————————-————24 ⑤、外笼的拆卸——————————————————-————25

施工电梯安装和拆除专项方案

宏光协和城邦C区施工电梯安装和拆除 专 项 施 工 方 案 黑龙江省建工集团有限责任公司 二零一八年四月

宏光协和城邦C区工程 施工电梯安装和拆除 编写: 审核: 批准: 黑龙江省建工集团有限责任公司 二零一八年四月

目录 一、简述................................................. 错误!未定义书签。 二、施工电梯构造....................................... 错误!未定义书签。 1、基础................................................ 错误!未定义书签。 2、外笼................................................ 错误!未定义书签。 3、吊笼................................................ 错误!未定义书签。 4、标准节.............................................. 错误!未定义书签。 5、附墙架.............................................. 错误!未定义书签。 6、驱动装置............................................ 错误!未定义书签。 7、安全限速器.......................................... 错误!未定义书签。 8、电器设备............................................ 错误!未定义书签。 9、对重装置............................................ 错误!未定义书签。 三、安装与拆卸......................................... 错误!未定义书签。 1、基本要求............................................ 错误!未定义书签。 2、施工电梯基础........................................ 错误!未定义书签。 3、外笼及吊笼安装...................................... 错误!未定义书签。 4、电缆及电气装置的安装检查............................ 错误!未定义书签。 5、吊杆安装............................................ 错误!未定义书签。 6、导轨架的安装........................................ 错误!未定义书签。 7、附墙支撑的安装...................................... 错误!未定义书签。 8、对重的安装........................................... 错误!未定义书签。 9、天轮及对重钢丝绳的安装.............................. 错误!未定义书签。 10、电缆导向装置....................................... 错误!未定义书签。 11、安全限位装置的安装................................. 错误!未定义书签。 12、安装后的检查....................................... 错误!未定义书签。 四、操作与使用.......................................... 错误!未定义书签。 1、操作前的检查与润滑................................... 错误!未定义书签。 2、操作前的准备工作.................................... 错误!未定义书签。 3、操作运行............................................ 错误!未定义书签。

外用施工电梯安拆施工方案

外用施工升降电梯安装施工方案 一、工程概况 明发江湾新城8号地块由明发集团(马鞍山)实业有限公司投资开发建设,我单位承建的为四标段及五标段,具体为11#、12#、13#、14#住宅楼、地下车库一标段,地下建筑面积15742.11㎡,地上建筑面积92600.89㎡,总建筑面积108343㎡,由一层地下车库、1幢30层住宅、1幢33层住宅(局部32层)、1幢29层住宅和1幢22层住宅组成。四标段、五标段位于整个项目的东北角。四栋楼建筑总高度分别为65.35m、97.5m、88.95m、86m,根据施工需要,每栋楼各安装两台SC系列施工升降机,作为砌筑及装修材料的运输及施工人员上下班使用,型号为SC200/200施工升降机额定载重2T/12人,提升速度38.1m/min,安装高度最大可达150m。

二、编制依据; 《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 。《建筑施工升降机安装使用拆卸安全技术规程》JGJ215-2010三、基础 1、升降机基础平面尺寸为4200×3800,200厚C25钢筋砼,详见附图。 2、升降机自重: ①静载: 每个标准节重158kg,每个吊笼1650kg; 一个吊笼额定载重载荷为 1000kg×2=2000kg 静荷载: P≈吊笼定额荷载+对重+吊笼自重+标准节重+电缆、电缆导向装置等电缆及导向静装置重取以上荷载的10%。 P≈2000+2000+1650×2+158×62+1425=4000+3300+6952+1425=16625kg 静②动荷载 吊笼自重 1650×2=3300kg 载重 2000kg 对寸重 2000kg 取动力系数λ=2 计算式 P动=(3300+2000+2000)×2=14600kg ③基础自重V 3 2=6.76m×2×××上部砼底板0.3+4×3.70.1+砼柱0.30.7××砼底板 43.7 V=6760×2450=16560kg ④基础应力 δ=(P静+P动+V+G/A)=(16625+14600+16560)÷14.8=3228.72kg 2 =3.23T/M以上验算现场地下室顶板不能满足施工升降机的安装要求,固在地下室用钢管回 顶,钢管横距600,纵距600,步距1200,扫地杆距地下室底板面200,设置剪刀撑,计算书如下: 钢管支架计算书

施工电梯安拆专项方案范文

施工电梯安拆专项 方案

昆明市市级统建保障性住房 吉惠园(大漾田)项目 施工升降机安拆专项方案 施工单位:中国建筑第四工程局有限公司 监理单位:云南世博建设监理有限责任公司租赁单位:云南中远机械租赁有限公司 安装单位:云南达重建筑工程有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 10月24日 目录

一、工程概况.............................................................................. 错误!未定义书签。 二、编制依据.............................................................................. 错误!未定义书签。 三、作业人员组织和职责 .......................................................... 错误!未定义书签。 四、施工升降机安装位置平面、立面图和安装作业范围 ....... 错误!未定义书签。 五、施工升降机概况、平面布置原则及技术参数................... 错误!未定义书签。 1、施工升降机概况.................................................................... 错误!未定义书签。 2、施工升降机平面布置原则 .................................................... 错误!未定义书签。 3、施工升降机技术参数 ............................................................ 错误!未定义书签。 六、辅助起重设备的种类、型号、性能 .................................. 错误!未定义书签。 七、吊索具的配置、安装与拆卸工具及仪器........................... 错误!未定义书签。 八、基础施工方案...................................................................... 错误!未定义书签。 九、电梯附墙设计...................................................................... 错误!未定义书签。 十、安装、拆卸步骤与方法 ...................................................... 错误!未定义书签。十一、安全技术措施.................................................................. 错误!未定义书签。十二、施工升降机限位装置 ...................................................... 错误!未定义书签。十三、安全应急预案.................................................................. 错误!未定义书签。 一、工程概况 昆明市市级统建保障性住房项目大漾田地地块位于昆明市五华泛亚新区大漾田村,项目用地东西长约230m,南北深约400m。本工程为市级统建保障

项目施工升降机拆卸方案

工程名称: 工程地址: 机械名称:施工升降机型号:SC200/200 自编号: 使用单位(章):

目录 一、施工升降机工程概况 (2) 二、升降机拆卸计划 (3) 三、拆卸前的安全要求和准备 (4) 四、拆卸过程的安全保证措施 (6) 五、升降机的拆卸工艺技术 (7) (一)、升降机拆卸流程图 (7) (二)、电缆导向装置的拆卸 (8) (三)、导轨架及附墙架的拆卸 (8) (四)、上传动机构,吊笼的拆卸 (9) (五)、材料运输及现场清理 (10)

SC200/200 型施工升降机拆卸方案 工程名称: 工程地点: 施工单位: 编制依据: 《TW系列施工升降机使用说明书》; 《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99。 一、施工升降机工程概况 施工升降机型号为SC200/200,升降机总高度米. 升降机施工升降机概述 该升降机施工升降机是一种靠齿轮齿条传动的电梯,用于高层建筑施工的人、货运输。这种电梯可以非常方便的自行安装和拆卸,并可随着建筑物的增高而增高。 工程所使用为SC200/200型施工升降机,双笼,传动结构在吊笼上方,每个吊笼额定载重量为2000kg的施工升降机,具体技术参数如下:

拆卸要求: 二、升降机拆卸计划

三、拆卸前的安全要求和准备 1、仔细阅读《使用说明书》及《零件图册》,了解该设备的具体技术参数和性能,以确保拆卸过程的安全和顺利。 2、清理足够大的场地,堆放拆卸下的零件部件,要有标志杆围起作业,禁止非工作人员入内,防止拆卸地点上方掉落物体,必要时加安全网。 3、准备拆卸过程中的专用工具和设备,考虑本工地无吊塔协助拆卸,必须预先安装吊笼自带吊杆,并检查钢丝绳和卷扬机是否正常,以确保拆卸过程的安全. 4、进行施工升降机的全面检查,确保运行通道无障碍,消除所有安全隐患,并必须进行一次限速坠落试验. 拆卸工具:

sc200200电梯安装拆除施工方案(1)

SC200/200施工升降机安装及拆除方案 编制人:黄俊辉 审批人:李文学 北京杰驰霖建设工程有限公司

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、电梯基础施工 五、电梯的安装与拆除 六、电梯附着 七、施工技术资料准备 八、安全文明施工 注:场地及周边环境条件;辅助设备参数;施工计划;施工工艺流程和吊装步骤;安全保障措施;应急救援预案;计算书 1、安装方案应含应急救援预案; 2、在方案中应该列出被吊物一览表,明确每一步骤的吊点、重量、幅度还应明确其起重设别的负载率; 3、起重设备的站位、性能、吊索具、施工环境未明确说明;

一、编制依据: 1、施工升降机安全规则 2、建筑机械使用安全技术规程 3、安全施工手册 二、工程概况: 由北京新兴建宇建筑工程有限公司承包施工的潮青汇大厦装修工程的机械升降机设备分包给:北京杰驰霖建设工程有限公司,负责安装拆、升、降工作。该楼垂直运输主要采用壹台 SCD200/200型施工升降机。 统一编号:京根据施工要求升至:楼顶。 升降机装拆用的起重设备选用: 16T 汽车吊。 该楼房总高度为 29 m,地上: 6 层框架剪力墙结构,地震设防烈度为8度。 电梯安装高度 34 米,电梯基础为混凝土板式基础。 三、施工准备 1、对电梯在现场进行准确确定位。 2、 SC200/200 电梯基础制作,基础混凝土强度等级 c30 待强度达到80%以后进行电梯安装。 3、电梯专用电箱,为了满足电梯正常工作,必须配用专用电箱,并根据电梯的定位对电梯电箱合理布置,电梯专用电箱距电梯不得大于5米,电梯正常工作所需要电容量为40KW。输电电缆为3*35mm2+2*10mm2。 4、准备场地,便于电梯部件的摆入和入场选位。 5、对架空输电线或通讯线架设防护设置。 6、单独埋设一组地线,与固定支脚边缘焊接,接地电阻小于4欧姆。地线做法如下:用3根φ33长1.5-1.8米钢管制作成1.2米等边三角形垂直打到地下,用50×5的镀锌扁钢将三根钢管焊接连在一起,然后将扁钢焊接在电梯底架上。 四、电梯基础施工 1、地基处理 根据塔柱上电梯附着预埋件的高程,确定电梯基础混凝土底高,将基底回填土填平夯实,满足地基承载力不小于150KPa。 2、根据附图对电梯基础在现场进行定位。 3、电梯基础为混凝土板,基础高度为300mm,基础尺寸5600mm×4200mm。混凝土板为钢筋砼。在基础中间预留200mmX800mm长方孔2个,预留孔进行二次混凝土浇筑。在混凝土强度达到80%以上时,经验收合格后方能安装电梯。 见附图。 4、绑扎电梯基础钢筋,此工序做好过程控制,施工记录,质量验收。 5、基础混凝土模板安装应牢固,接缝平整、紧密,浇注 C30 的砼应振捣密实。 6、对电梯基础进行冬季养护,留置试块并做好砼强度报告。 五、外用施工电梯的安装和拆除

施工电梯安拆专项施工方案

施工电梯安拆专项施工方案(基础做在回填土上)一、工程概况 睢宁县丽晶国际住宅小区一期工程位于睢宁县永安路以北中山北路以东。总建筑面积约12万平方米,由地下一层、地下两层,地上5层、12层、18层、25层层的一类框架剪力墙结构21栋高层组成。本工程睢宁县嘉实房地产开发有限公司投资开发,徐州民用建筑设计咨询研究院有限公司设计,徐州通达工程建设监理有限公司监理。 二、施工电梯选用 根据本工程建筑层数高,建筑面积大,工期要求紧,砌体、抹灰工程量大的特点,结合项目部实际情况,从技术和经济的角度,本栋楼选用由“湖北省江汉建筑工程机械有限公司”生产的SCD200/200DK双笼施工电梯,其主要技术性能参数如下: 额定载重量:2×2000kg 电机功率:2×2×11KW 供电熔断器电流:2×63A 护栏重量:1480kg 标准节重量:190kg 对重重量:2×1200kg 起升速度:35m/min 吊杆额定载重量:200kg 额定安装载重量:2×1000kg 最大架设高度(可增至):200m(300m) 三、编制依据 1、各栋号楼施工设计图纸 2、高层建筑施工手册 3、SC系列施工升降机使用说明书 4、施工电梯安全技术操作规程

四、施工准备 1、基础 ○1、为使人员上下便利和物料集散,便于安装和设量附墙装置由电梯出入口至各施工地点的平均距离最近,根据工程结构布置,本工程各栋楼施工电梯平面位置和基础位置布置详“附图”所示,在基础施工中,应严格按照“附图”所示位置放线定位,基础高度为400mm,内配双层双向φ10@200钢筋,制作基础时必须做好接地装置。并遵循以下施工顺序:清理基础底表面→基础与顶板的隔离→绑扎钢筋→支模板→留置预留孔(孔内钢筋网外露,供二次浇灌,二次浇灌为C50砼,位置应符合要求)→验收→浇筑基础砼(砼基础平面度不大于1/1000)→养护拆模。 ○2、由于电梯位置布置在建筑物室外基坑上,考虑到此施工电梯要求基础下地面承载能力不小于0.15MP,加上基础地面为回填土,故要求进行分层回填,并进行分层检验,以满足承载力要求。基础设置方案采用基础低于地面,使地面与吊笼底板之间无门坎,以便于材料运输方便。 2、对所有参加安拆作业人员进行全面的安全技术交底,并要求作业人员认真 学习安拆说明书。 3、预埋附墙座,水平间距1.488m,竖向二层起,第二次附墙为第四层,继后 每隔三层埋设(具体详附图)。 4、准备一台8T的吊车、安装工具及站台附件,并清理场地。 5、配备专用的电源箱,供电熔断器的电流为电梯额定电流的1.5---2倍(应直 接从工地变电室引入电源,距离不得超过30m,专用电源箱离升降机下电箱距离不得超过20m)。

施工升降机安装(拆卸)施工方案

施工升降机安装(拆卸)施工方案 江苏建兴建工集团有限公司深圳分公司 垂直运输设备专业拆装队 2 0 0 6 年0 5 月

目录 一、概述----------------------------------------------------------------------------1 1、工程概况--------------------------------------------------------------------1 2、升降机选型及主要参数--------------------------------------------------1 二、升降机基础-------------------------------------------------------------------1 1、基础定位--------------------------------------------------------------------1 2、基础施工--------------------------------------------------------------------1 三、升降机安装准备-------------------------------------------------------------2 1、安装场地--------------------------------------------------------------------2 2、安装电源--------------------------------------------------------------------2 3、安装设备工具--------------------------------------------------------------2 4、人员组织分工--------------------------------------------------------------2 5、工作纪律--------------------------------------------------------------------3 6、技术交底--------------------------------------------------------------------3 四、升降机安装-------------------------------------------------------------------3 1、安装前的检查工作--------------------------------------------------------3 2、安装程序--------------------------------------------------------------------4 3、安装(使用)注意事项------------------------------------------------------9 五、升降机安装检查验收----------------------------------------------------10 1、验收程序-------------------------------------------------------------------10 2、验收方法-------------------------------------------------------------------10

相关文档
相关文档 最新文档