【人防设计】人防地下室结构设计几个要点

【人防设计】人防地下室结构设计几个要点
【人防设计】人防地下室结构设计几个要点

人防地下室结构设计几个要点

人防即人民防空,是国防的组成部分,是国家根据国防需要,动员和组织群众采取防护措施,防范和减轻空袭危害。城市是人民防空的重点。人民防空工程包括为保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护等而单独修建的地下防护建筑,以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。本文就结合平日设计经验对附建式防空地下室结构设计中容易犯错或应该注意的一些问题展开分析和探讨。

1、防空地下室的封闭性

防空地下室是一个具有战时出入口的独立密闭空间,故设计时须首先保证这一点。通常在设计时会有以下部位会被遗漏而封闭不严实:汽车坡道、上部设备管井、人防墙等。

汽车坡道经常设计作为人防区域顶板,坡道面与地下室顶板之间需用混凝土侧墙封牢并满足人防要求;上部设备管井及排水管等不能穿越人防顶板进入防空地下室;人防墙(人防区域无密闭性要求的内墙除外)施工不应采用带PVC套管对拉螺栓支模,而应按人防图集采用设置密闭肋的对拉螺栓。以上常见的几个地方需在设计时注意检查或明确说明。

2、后浇带的设置

目前,对于面积较大或长度超长的地下室,一般为方便使用,不再设永久性的变形缝(上部地面建筑可设),而采取设置后浇带、加强带等措施减小混凝土收缩的不利影响。防毒通道、滤毒室等部位对防毒密闭性要求非常严格,地下室后浇带应避免经过这些口部房间。

另外,后浇带应尽量避开防护密闭门以及临战封堵门框墙等受力重要部位。

3、防空地下室出入口楼梯设计

常见有将防空地下室出入口楼梯均按防塌设计的情况,实际上,仅需将人防主要出入口楼梯按防塌设计即可。根据《人防规范》4.5.9条,防空地下室战时非主要出入口,除临空墙外,其他与防空地下室无关的墙、楼梯踏步和休息平台等均不考虑核武器爆炸动荷载作用。《人防规范》4.7.10条也有类似的规定。非战时主要出入口一般仅用于平时和临战准备使用,战时室外染毒时不允许人员出入,故非主要出入口楼梯战时遭遇爆炸袭击允许破坏。实际设计时,一般通过寻找“防毒通道”的位置而辨别需要做防塌设计的楼梯。

4、防空地下室防渗设计

防空地下室底板、顶板、侧墙应考虑防渗要求,但是容易忽略一点的是主楼范围内的防空地下室顶板也应考虑防渗要求。抗渗混凝土的密实性可有效阻止室外毒气渗入防空区域,保持清洁区正常的毒剂水平。

5、PKPM软件计算

2010版PKPM软件对人防顶板计算已经考虑人防荷载组合,并且有人防荷载参与组合的工况,软件可以自动考虑材料强度综合调整系数γd,对梁板结构,梁配筋能考虑延性比是否超限(如若超限,一般可手工复核并通过调整梁顶、梁底配筋来满足规范要求)。需要说明的是,软件在人防荷载定义的时候,需要注明人防等级和顶板人防荷载(即非“0”值),不能在“人防荷载”一栏填为“0”然后再逐间修改人防区顶板荷载,因为如此操作软件计算暂不能读入人防荷载,即参与组合的人防荷载仍为“0”,在软件升级改版之前需请注意。

而对于人防顶板无梁楼盖的计算,规范暂无有限元法计算相关设计规定,本人曾根据具体工程(核6级)咨询过PKPM工程部,对方认为SlABCAD模块能计算人防无梁楼盖,但配筋时需手工验算延性比;而专业人防审图单位专家在施工图审查时对上述工程用有限元计算方式有所怀疑,认为无据可依,并让我们采用等代框架法计算。经计算比较,采用等代框架法计算板带配筋相对较大,特别是柱上板带负筋相差约30%,最终按人防审查意见修改并通过审查。这点仍需待规范进一步跟进明确,目前来说,个人建议按等代框架法计算较为稳妥。

6、通道大小

防毒通道是具有通风换气稀释毒气浓度功能的密闭通道,如若通道尺寸(按体积计)太大,因最低换气次数限制,不利于暖通设备专业的设计;反过来讲,如若又片面地强调换气次数,可能会导致通道尺寸太小(特别是防毒通道所处位置层高较高时,因体积限,平面尺寸可能偏小),以至于通过通道的人员在开启密闭门时必须同时打开防护密闭门,而当室外染毒的情况下,为防止毒剂进入室内,防毒通道两端防护密闭门和密闭门是不能同时打开的,故通道内应在密闭门开启范围之外留出人员的站立位置。如果通道为狭长形,且人防门分布在通道两端,一般要求通道净长度应满足密闭门宽度+500(有特殊要求时除外,比如担架通过的防毒通道)并满足密闭门的安装需要。结构专业在考虑通道净长度时,应特别注意防护密闭门门框墙上方有横挡梁凸出的情况,因为建筑专业一般并未考虑这一点。

密闭通道在室外染毒的情况下,禁止出入使用,但是不能不区分具体情况将战时使用的密闭通道设计成“一框两门”(即至少500厚的门框两侧各设一道防护密闭门,通常连通口采用“一框两门”)的形式。密闭通道担负着阻止室外毒气渗入的任务,其稀毒原理可以概括为“渗透—稀释—再渗透”,密闭通道空间对毒气稀释作用尤为重

要,稀释后通过密闭门渗透进入清洁区的毒气浓度方在可接受范围之内。若采用“一框两门”临战封堵,则不受上述限制,能满足设计要求。

7、临战封堵构造

这里主要说明三个容易在设计中忽视的问题:

(1)临战封堵门框墙(一般至少500宽)封堵侧应平齐,另一侧宜平齐且宜与柱同宽(有时采用钢防护密闭门不能满足早期核辐射要求时,方便在内侧加砌砖墙)。

(2)一般为方便平常使用,封堵处建筑地坪做平,但是考虑到抗反弹力,结构需设置暗门槛夹牢封堵构件(即双门槛形成结构凹槽,一般150深即可满足各种封堵构件要求),建筑面层较厚时可直接设置与面层同厚的双门槛,否则按类似于底板结构排水沟做法设计。

(3)封堵侧顶板主次梁高差、底板主次梁高差(若有主次梁的话)及门框墙侧边距正交梁净距一般应不小于300,否则会造成封堵构件临战时无法安装或封堵密闭效果欠佳。

8、防护密闭门的位置及开启方向

以一例说明,对比图如下:

上两图中,靠近通道侧为防护密闭门(平时为关闭状态),通道左侧或防毒通道右上角为临战封堵墙垛,临战封堵采用封堵构件+堆垒砂袋的形式。

通过对比可以发现右图的防护密闭门设置相对合理,分析如下:(1)从防护密闭门的设置位置来看,根据《人防规范》3.3.17条对定,当防护密闭门沿通道侧墙设置时,防护密闭门门扇应嵌入墙内设置,且门扇的外表面不得突出通道的内墙面,左图情况不满足,如需按左图设计,则须在门扇转轴侧设防护墙垛(可200x200)加以保护门扇,否则门扇侧面因直接承受空气压缩波的冲击可能脱落,但设置墙垛后会影响通道净宽;

(2)从防护密闭门的开启方向来看,左图开启方向容易因沙袋坍塌而卡死打不开,因为封堵侧垛距防毒通道门洞净距抠得较紧(有条件的情况下还应加大两者距离),门外的砂袋可能会因压缩波冲击导致一定的坍塌,若坍塌,右图情况还有可能打开一定宽度的缝隙供人出入,然后清理坍塌的砂袋后正常使用。

根据上述分析,建筑最终采取了结构的建议,将通道方案由左图改为右图形式。

9、结语

防空地下室的设计需各专业的紧密配合,结构设计人员应充分理解建筑专业的设计意图,并根据自身专业角度提出合理的意见,在满足《人防规范》各项规定的前提下,尽最大程度的提高设计的合理性,充分发挥防空地下室的使用效率和结构抗爆效率,真正达到“平战结合”的人防设计指导思想。

地下室人防工程结构设计分析

地下室人防工程结构设计分析 摘要:城市建设中,地下室是很多高层楼房建筑建设中的关键内容,建筑工程的质量与地下人防设计的质量有着十分密切的联系。本文通过对地下人防工程结构设计的原则进行简要介绍,分析了地下室人防工程结构设计,以供参考。 关键词:地下人防;工程结构;设计;建筑工程 人防工程主要为了在战争发生的时候,给人们提供一个良好的避难场所,从而有效的保证人们的生命财产安全。因此,地下人防工程也成为现代城市规划建设的重要内容。地下室结构的设计也比较复杂,主要技术问题有:地基承载力及变形问题、抗浮问题、不均匀沉降问题、结构超长问题、基础型式的选取和计算方法问题、人防设计等。 1人防地下室概述 防空地下室主要指具有预定展示防空功能的地下室空间,其应确保人民防空指挥、通信和掩蔽等多种功能,同时在紧急时刻时也需要储存粮食和浇水。战时则能够避免敌人空袭,做好人员与物资掩蔽等工作,其也是保存战争潜力的重要设施。为了满足战时常规武器和生化武器防护的要求,还需对核武器和常规武器的防护要求,可较长时间支持反侵略的工程。为了改善设计效果,还需采取有效措施按照战时的标准满足其使用的要求。人防地下室通常设置在住房、停车场以及商场的下方,将日常应用与战时需要有机结合,能够更好地满足设计的要求。如发生战争时,则需结合平时和战时的方案将其转换为人员与物资掩蔽场所。 2地下人防工程结构设计的原则分析 2.1在地下人防工程结构设计过程中,施工人员通常都是采用等效静载计算方法,将其单个构件进行拆除计算,从而简化人防工程荷载的作用力计算的方法。 2.2地下人防工程结构设计时,要采用平战相结合方法,利用相关可控制的条件,在人防工程设 计结构进行基本的控制,从而提高建筑结构的使用价值。而且在对地板和侧墙进行施工的时候,施工人员还要根据工程管理施工的实际情况和实际要求来进行确定,从而使其到达有效的防护效果。 2.3只进行强度的验算,由于在核爆炸动荷载作用下,结构构件变形极限已用允许延性比控制,且在确定各种构件允许延性比时,已考虑了对变形的限制,因而在结构设计中,不必再单独对结构构件的变形与裂缝开展进行验算。 2.4在对人防工程墙柱结构进行设计施工的时候,施工人员要尽量保证其墙柱和建筑承重结构的相互对应,使得地面建筑的荷载通过人防通常的作用直接转入地基当中,从而提高建筑结构 的稳定性。 2.5注意各部件的协调,以免因设计控制标准不一致而导致结构的局部先行破坏,失去整个防护建筑的作用。 3地下人防工程的结构设计分析 3.1人防平面结构构件的布置、标注、定位 人防平面结构构件的布置主要是将建筑平面人防信息用结构方式表达,根据功能利用线型填充分出人防区和非人防区,分出人防外墙、人防临空墙、人防隔墙、人防门框墙;然后标注各种墙体的编号和门框墙的编号、门洞尺寸、荷载类型,以便下一步计算和编制配筋表;最后定位墙体厚度和门框墙的尺寸。 3.2主体设计

人民防空地下室设计规范

人民防空地下室设计规范 1 总则 1.0.1 为在人民防空地下室(以下简称防空地下室)设计中正确贯彻“长期坚持、平战结合、全面规划、重点建设”的建设方针,使设计符合战时及平时的要求,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建或改建的4级、4B级、5级和6级的各类防空地下室设 计。 1.0.3 防空地下室设计应符合人防建设与城市建设相结合的原则。在平面布 置、结构选型、通风防潮、采光照明和给水排水等方面,应采取使其充分发挥战备效 益、社会效益和经济效益的相应措施。 1.0.4 防空地下室设计除应执行本规范外,尚应遵守国家现行有关标准和规范 的规定。 2 术语和符号 2.1 术语 2.1.1 平时peacetime 和平时期的简称。国家或地区既无战争又无明显战争威协的时期。 2.1. 2 战时wartime 战争时期的简称。国家或地区自开始转入战争状态直至战争结束的时期。 2.1.3 临战时imminenceofwar

临战时期的简称。国家或地区自明确进入战前准备状态直至战争开始之前的时期。 2.1.4 冲击波shockwave 空气冲击波的简称。核爆炸在空气中形成的具有空气参数强间断面的纵波。 2.1.5 冲击波超压positivepressureofshockwave 冲击波压缩区内超过周围大气压的压力值。 2.1.6 地面超压surfacepositivepressure 防空地下室室外地面的冲击波超压峰值。 2.1.7 土中压缩波compressivewaveinsoil 核爆炸作用下,在土中传播并使其受到压缩的波。 2.1.8 核爆动荷载dynamicloadofnuclearblast 核爆炸产生的冲击波和土中压缩波对防空地下室结构形成的动荷载。 2.1.9 主体mainpart 防空地下室中,能满足战时防护及其主要功能要求的部分。如有防毒要求的防空地下室中的最后一道密闭门以内部分。 2.1.10 清洁区(密闭区)airtightspace 防空地下室中能满足防毒要求的区域。

人防结构设计总说明教学内容

人防结构设计总说明(一) 1、工程概况 本工程位于,为单建式人民防空工程,人防工程平时使用功能为车库,战时使用功能为二等人员掩蔽部和物资库,人防工程共设三个防护单元。 防护类别:甲类,抗力级别:核6级、常6级。 2、基本数据: 建筑结构安全等级:二级。 设计使用年限: 50年。 建筑抗震设防类别:丙类。 抗震等级:框架等级为二级。砼墙抗震等级为二级。 地基基础设计等级:丙级。 地下室防水等级:Ⅰ级。 标高设计:图中±0.000相对于绝对标高732.15。 砌体结构施工质量控制等级:B级。 3、自然条件 3.1 本工程抗震设防烈度:8度(设计地震分组为第二组,设计基本地震加速度为0.20g)。 3.2 场地标准冻深: 1.40m。 3.3 场地的工程地质及地下水条件: 3.3.1 由********提供的《岩土工程勘察报告》。 3.3.2 根据岩土工程勘察报告,本工程勘察范围内无地下水出露,勘察时水位标高(相对于自然地面,下同)为- 4.8至-12.0m ;防水设计考虑的地下水位为-4.8 m ;抗浮设计考虑的地下水水位为(抗浮设计有关措施另详施工图说明及大样。设计未作说明时,施工单位应在上部主体结构(地面以上无建筑时,应在顶板填土)完工前采取措施以确保地下水位不高于基底或保证基础构件不致因水浮力原因导致变位或损害)。 3.4 本工程地下水对钢筋砼结构具有,地基土对钢筋砼结构具有弱腐蚀性。设计采用对钢筋混凝土的防腐措施等级为中等腐蚀性,具体做法详见第9. 4.2条。 3.5 主体混凝土结构的环境类别为I类,室外构件为II-D类,水库、洗消间为II-C类。 4、本工程设计遵循的标准、规范、规程 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068-2001 《建筑结构设计术语和符号标准》GB/T50083-97 《建筑结构制图标准》GB/T50105-2001 《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001(2006年版) 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002 《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223-2008 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010 《砌体结构设计规范》GB 50003-2001 《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002 《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005 *《人民防空工程设计规范》GB 50225-2005 《地下工程防水技术规范》GB 50108-2001 《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-2008 5、本工程设计计算所采用的计算程序 5.1 采用2010年版PKPM系列软件“高层建筑结构空间有限元分析与设计软件-SATWE”进行结构整体分析。

人民防空地下室施工图设计文件审查要点

《人民防空地下室施工图设计文件审查要点》3.1强制性条件《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005中第4.1.3、4.1.7、4.9.1、4.11.7、4.11.17条,具体条文从略。 3.2 基本规定 3.2.1 施工图设计文件编制深度 1.施工图设计文件的编制深度应符合建筑部《建筑工程设计文件编制深度规定》的相关规定,并应满足国家建筑标准设计图集《防空地下室施工图设计深度要求及图样》08FJ06的要求;图纸表达应符合《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001和《建筑结构制图标准》GB/T50105的规定。 2.战时各出入口、连通口、通风口,宜有比例不小于1:50的结构详图,主要表示防护密闭们、密闭门、防爆波活门门框墙位置及配筋,以及扩散室、临空墙、防护单元间隔墙等配筋。 3.采用平站转换设计的防空地下室,应提供转换部位、方法及具体实施措施的施工详图。 4.设计文件应提供本要点附录A中底A.2节规定的内容。 3.2.2 设计依据 1.防空地下室的防护类别、抗力级别等应与当地人防行政主管部门的批文一致。 设计采用的工程建设标准和设计中引用的其他标准(含国家2. 建筑标准设计)应为有效版本。

3.设计采用的地基土的物理力学指标、抗浮设计水位等应与审查合格的《岩土工程勘察报告》一致。 结构设计总说明3.2.3 每一项工程应编写一份结构设计总说明,对多子项工程宜编写统一的结构施工图设计总说明。若防空地下室与其上部的地面建筑为同一个子项,可与地面建筑的结构设计总说明合写,也可专门列一小节,说明地面建筑设计总说明中未包含人防设计的内容。 申报防空地下室施工图设计文件技术性审查时,宜提供供审查使用的防空地下室结构设计总说明。防空地下室结构设计总说明应包括以下内容。 1、工程概况,包括防空地下室的平时功能、战时功能,防护单元划分及各防护单元的抗力级别等。 2、防空地下室结构设计的主要依据,包括防空地下室结构的安全等级、设计使用年限,遵循的标准、规范,工程地质、水文地质条件, 以及地面建筑抗震设计条件等。 3、各结构构件采用的战时等效静荷载标准值,包括防空地下室的顶板、底板、外墙、临空墙、防护密闭门门框墙、防倒塌棚架等。 4、防空地下室所有结构材料的品种、规格、性能及相应的产品标准, 有防水、密闭要求的结构构件的抗渗等级等。 5、当为钢筋混凝土结构时,应说明受力钢筋的保护层厚度、锚固长度、搭接长度、接长方法、并对某些构件或部位的材料提出特殊要求。 6、设计±0.000标高所对应的绝对标高值及图纸中的标高、尺寸的

探析建筑人防地下工程的结构设计要点 王俊杰

探析建筑人防地下工程的结构设计要点王俊杰 发表时间:2019-06-19T14:49:25.170Z 来源:《建筑模拟》2019年第17期作者:王俊杰 [导读] 通过本文的解析人们了解到,建筑人防地下工程设计主要由当地结构来决定,在此基础之上它充分满足了人们的生活要求,并建立的安全防护建筑设施,是我国未来建筑行业发展不可或缺的重要组成部分,也是未来人们购房参考条件的重要加分项。 王俊杰 广州宇烈建筑设计院有限公司广东广州 510670 摘要:跟随时代的脚步,人们已经重视到建筑人防地下工程的重要性,它既满足了人们生活水平的追求又有效的保护了人们的生命安全与财产安全。通过本文的解析人们了解到,建筑人防地下工程设计主要由当地结构来决定,在此基础之上它充分满足了人们的生活要求,并建立的安全防护建筑设施,是我国未来建筑行业发展不可或缺的重要组成部分,也是未来人们购房参考条件的重要加分项。 关键词:建筑人防;地下工程;结构设计要点 1导言 随着社会变化发展,建筑人防地下工程结构也以经济、美观、坚固为主,逐渐的从地道式结构演变成为现在的附建式结构,并且为了充分利用人防工程的使用价值,通常采用平战结合的方法,对人防工程结构进行合理设计,从而充分发挥人防工程的作用。 2建筑人防地下工程的概述 现代建筑人防地下工程与建筑工程中单体工程相连而建,主要是因为附建式人防地下工程施工工艺比较简便,成本消耗较低,而且可以有效的节约土地资源。附建式人防工程在平时的使用过程中人们就将人防工程可以当作车库、地下储藏室或者地下商业来使用。而在发生战争时,人防工程可以作为避难场所使用,这样充分的发挥出了建筑结构的使用价值。人防地下工程结构设计时,要充分考虑到在战争发生过程中存在的这个因素,尤其是核弹爆炸所认识的冲击波。因此人防地下工程建设需要通过准确计算,合理进行结构设计。 3建筑人防地下工程结构设计的主要特征 建筑人防地下工程特征主要包含了相关规定方面、设计结构方面、动力效应方面、结构塑性方面等主要特征,其主要细分为以下几种:第一,相关规定方面,在最初设计时,建筑人防地下工程承压等级确定后,需要根据我国相关法律法规严格控制建筑人防地下工程的建设施工质量,通过科学计算研究出承受核爆炸的冲击波,配置建设相应的减压设施,最终确保地下工程的安全性,而这一切皆需要明确楼板、次梁、主梁的等效静荷载之后,制作截面图进行相应设计;第二,设计结构方面,在设计实施时需要综合的考虑到整个建筑层的结构体系,通过合理承重压力分布,来设计地产工程关于次梁、主梁以及墙体的机构,以此来保证建筑人防地下工程的安全性;第三,动力效应方面,根据建筑层的承重能力,以及随时变化的重量动力,设计师在设计时需要将动力效应计算在内,通过科学的推理将建筑层由静力到动力,再由动力到静力的动力效应转换过程中,产生建筑变形的程度。以此来保证地下工程的稳固结构;第四,结构塑性方面,通常情况下,民用建筑的结构可塑性会相比公用建筑的结构可塑性较差些,基本无需经过建筑塑性阶段,建筑人防地下工程的结构一般是承受一瞬间的时性荷载,在进行塑性工作时,对建筑施加的动力荷载消失后会在房屋结构基础上产生相应力的变形,而达到极限后则会停止变化,最终完成塑性工作。 4建筑人防地下工程的结构设计特点 4.1建筑人防地下工程概况 举例说明,设某建筑人防的工程设立在建筑层的负一楼,在战时是紧急避难场所,平时用于住户存放汽车,作为地下停车库,负一楼建筑为4.2m(米),建筑总高度为28.2m,以剪力墙作为房屋的整体机构,拟定地下人防工程防护等级为6,属于甲级防护级别,建筑面积为7800m2(平分米),地下人防面积约4400m2. 4.2地下工程构件设计要点 因建筑人防地下工程处于地下,故承受载荷相对较大,同时它还需具有可承受核弹爆炸超强的动荷载的功能,所以地下工程建设所用到的所有材料都要高于普通结构的质量,而地下工程的结构构建横截面尺寸与建筑层相比较大,需要大量的钢筋通过合理的配合进行设计建设,从而防止地下工程在受到荷载的情况下,出现崩塌的现象,这也是整个建筑物质量的有力保障。依照规定采用高强度的双面配筋,高稳定的梅花拉筋机构,都可以很好的控制整个地下工程的受荷载压力。 4.3确定人防地下结构工程载荷。 具体建筑人防地下工程建设过程中,人防地下工程的验收以国家相关法规作为依据,根据有可能会遇到的空袭威胁对地下室人防等级进行划分,该人防工程结构设计要求达到甲类人防级别。根据相关规定:①要考虑到核武器爆炸时的防护要求;②要考虑到常规武器的防护要求;③要考虑到生化武器的防护要求。对工程防护需要以及建筑所处具体位置,决定将地下室设计为全埋式,主体结构为钢筋混凝土。为了满足美观需求,需要对顶板进行覆土绿化处理,覆土厚度大约在1m左右。人防工程地下室各部位等效静载荷分析:①顶板,对该工程上部建筑结构进行分析发现,其底层为填充墙,具体结构为框架,而墙面开孔面积在一半以上,所以在计算载荷时,可以忽略上部建筑的超压作用。具体等效静载荷的确认要参考相关规范,最终确认为70kN/m2(每平方米70千帕);②侧墙,对该工程勘察后发现,地下室位置在地下水位以下,地基主要土质为淤泥,确认载荷时同样要参考相关规范,最终确认为60kN/m2(每平方米60千帕);③底板,上述说明该工程为甲类防护,设计桩基时,要将单桩承载力的特征值作为依据,等效静载荷最终确认为25kN/m2(每平方米25千帕);最后是其他位置,其中门框窗与墙体之间的作用载荷为200kN/m2(每平方米200千帕),标准值要根据实际情况来确定,要看门窗型号,同时也要看门窗尺寸。临空墙的等效静载荷被确认为130kN/m2(每平方米130千帕)。对于隔墙来说,防护单元如果相邻,等效静载荷可以确认为50kN/m2(每平方米50千帕),人防单元与普通地下室之间的等效静载荷可以确认为110kN/m2(每平方米110千帕)。 4.4地下工程结构与平站转换要点分析 通常我国建筑行业设计师在完成建筑人防地下工程结构设计时,通常都会满足以下两个要求;第一完整性;第二密封性,完整性是为了最大化保障整个地下工程的质量,抗压能力良好,而密封性则是为了满足战时紧急避难所的安全防护要求,同时,在和平年代也会最大化保护人们的财产安全。所以在地下工程施工时,要设置最后的后浇带环节,将建筑材料通过沉降而留下的沉降缝彻底密封,在建筑沉降结束后,需要开展后续的浇筑工作进行缝隙密封。楼层的顶板与底板采用高强度的双面配筋,保证内外双层参与拉结的数量,与混凝土保

人防地下室结构设计软件ADABS简介

专业软件讲座建筑结构?技术通讯 2007年7月人防地下室结构设计软件知识选讲(一 软件简介 沈万湘王佳 (中国建筑标准设计研究院北京金土木软件技术有限公司 100044 1 概述 继中文版、2000中文版结构分析与设计软件推出之后,在新版《人民防空地下室设计规范》(50038—2005推出之际,由中国建筑标准设计研究院(人防规范主编单位与北京金土木软件技术有限公司共同推出人防地下室结构设计软件。 图1 操作界面 基于新版人民防空地下室规范编制,集实用性与全面性于一身。系统本身自带三维建模操作功能,兼具与结构分析软件、的数据共享功能;能够对防空地下室结构进行整体分析计算,同时具有单个人防构件设计工具箱;自动计算战时核武器和常规武器荷载、对构件按战时和平时状态包络进行设计、同时给出结构整体以及构件计算书和相应图形文件,是一套全面的、适用性强、易掌握的人防地下室结构设计系统。

以三维建模与菜单式操作相结合,达到程序的灵活性与智能化的平衡,是一种全新的操作方式。计算过程透明度高,分析过程参数可以由工程师控制,并辅以规范条款及使用说明,简单易用。 2 主要功能 能够对人防地下室结构进行整体建模设计,同时具有对单个构件设计的功能。操作方式延续了的特点。主要功能特点包括:具有整体三维建模功能,包括坡面建模等空间对象以及强大的模型编辑处理功能;自带中国规范标准混凝土、钢材料。同时可以自定义各种类型、任意数量的材料属性;可以定义多种形状的框架截面属性以及可调用丰富的截面库;具有静力荷载工况定义以及战时荷载定义功能。战时荷载定义包括查表法和公式法两种定义方式。自带规范文本,方便定义战时荷载参考;程序自动根据规范生成荷载组合,工程师也可以自定义荷载组合;具有针对点、线、面对象的编辑操作。多种特殊指定以及荷载指定;人防构件通过指定方式定义;模型整体弹性分析,人防构件弹性/塑性设计功能;数据的多种结果显示方式;构件交互式 设计功能;人防构件设计工具箱,针对单个构件设计及冲切验算,并可打印出计算报告书;与其他结构软件的数据交互。 3 根据人民防空地下室设计规范50038—2005开发 针对新版人民防空地下室设计规范的特点以及较之旧版规范调整内容在开发过程中考虑了如下技术要点以及使用特点: 3.1 防空地下室分类防空地下室分为甲类和乙类。区别在于甲类防空地下室结构应承受常规武器爆炸动荷载和核武器爆炸动荷载的分别作用,乙类防空地下室结构应承受常规武器爆炸动荷载的作用。对常规武器爆炸动荷载和核武器爆炸动荷载,设计时均按一次作用。 3.2 人民防空地下室等级划分程序中人民防空地下室等级分为:核5级、核6级、核6B级、常5级、常6级。3.3 材料在动荷载和静荷载同时作用或动荷载单 独作用下,材料强度设计值乘以综合调整系数。混凝土的弹性模量取静荷载作用时

人防设计说明专篇

人防电气施工图设计总说明 一、设计依据 1.工程概况 本工程为 地下层设有***个人防分区和一个战时电站(120kW),平时作为停车库(停车***辆属*类汽车库)和设备用房, 2.***市人民防空办公室人防工程建设审批决定书; 3.建设单位提供的设计任务书及设计要求。 4.相关专业提供的工程设计资料。 5.中华人民共和国现行主要规范及标准: 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 《人民防空工程设计防火规范》GB50098 《建筑照明设计标准》GB50034-2004 二、设计范围 1.本工程设计包括红线以内的以下系统 (1)0.4kV发配电系统 (2)配电系统 (3)照明系统 (4)接地系统及安全措施 (5)火灾自动报警控制系统 2.与其它电气专业的分工 (1)成套设备(如污水泵、变频控制设备等),本设计仅预留至电源配电箱。 (2)通信系统设计由专业设计单位负责。 三、0.4kV配电系统 1.负荷等级 一级负荷:基本及应急通信设备、音响警告接收设备、应急照明和柴油电站配套风机等为一级负荷。 二级负荷:人防排水泵、电动脚踏人防进风机、人防排风机、照明、三种通风方式装置系统和洗消用电加热器等为二级负荷,人防区进风风机等其他负荷为三级负荷。 2.负荷计算 平时负荷

战时负荷 战时发电机负荷计算 根据计算,本工程选择设置一台连续功率为120kW带15s自启动功能的柴油发电机组。 3.供电电源 (1)供电电压等级0.4kV,每个人防分区由本工程附设变配电所各引入2路独立0.4kV电源作为正常工作电源,战时电源引自本工程附设战时区域电站;在人防值班室内设电源总箱。 (2)一般场所应急照明系统的采用双路电源切换加设持续30分钟的EPS供电。消防设备机房等火灾时需坚持工作的场所,其应急照明电源引自消防电源。战时应急照明和通信等一级负荷在战时转换期间加设持续时间不小于人防隔绝时间(3小时)的EPS和UPS装置。 四、电力配电系统 1.低压配电系统采用放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电,对于照明及一般负荷以树干式供电为主。 a 一级负荷:采用双电源供电并在末端互投。 b 二级负荷:采用双电源供电,在末端(或适当位置)互投。 c 三级负荷:采用单电源供电。 2.本工程内所有电动机均采用全压直接启动方式,污水泵采用液位传感器就地自动、手动控制。战时风机为手动控制,消防补风机、排烟风机采用就地控制与自动控制、消防中心集中控制三种控制方式。 3.人防内部柴油发电机组应具有停电自启动功能,TM1.2低压进线主开关欠电压脱扣器辅助触点引出柴油发电机组延时启动信号至柴油发电机控制柜,延时15S后自动启动发电机组,人防电站内的进排风机应具有与发电机组联动起停功能。在控制室及每台柴油发电机组旁边设置联络信号,并具备以下功能:

人防地下室结构设计经验总结 人防地下室结构设计规范

人防地下室结构设计经验总结人防地下室结构设计规范广东建材2009年第11期建筑设计与装饰 人防地下室结构设计经验 卓毅刚 摘 (广州市人防建筑设计研究院有限公司) 要:本文较系统的结合规范介绍了人防地下事结构设计特点和设计原则,对人防地下室结构设 计中的主要构件进行了设计分析,并对设计中应注意的几个问题进行了探讨,供同行参考。 关键词:人防地下室;结构设计;经验;经济性 随着经济建设的迅速发展,高层、超高层建筑在全国各大中等城市拔地而起,地下停车库、地下商场等地下建筑物的大量兴建,人防工程建设逐步走向与城市建设相结合的道路。特别在经济发达的地区

和城市,繁华的商业地段成为地下空间开发的热点和焦点,其地下空间的利用离不了以防灾救灾为目的的人防工程。本文就人防工程中最常见的低抗力等级人防地下室(核5,常5级以下)为例子,进行结构设计经验总结。 1材料 人防地下室在有人防荷载参与结构计算过程中,应注意乘以材料强度综合调整系数Yd。详见GB50038-2005《人民防空地下室设计规范》(以下简称《人防规范》)4.2条。 1.1混凝土 人防地下室选用混凝土的强度等级一般为C30C35。笔者不建议选用C40以上的混凝土,原因有二:(1)C40--一C55混凝土中受拉钢筋的最小配筋率为0.3,而C25~C35混凝土中受拉钢筋的最小配筋率为0.25。由于人防地下室考虑防辐射及密闭防毒作用,墙体及顶板较厚,所以对于低抗力等级的人防地下室,结构设计计算中会出现较多构造钢筋就能满足受力要求的情况。故在抗力等级及平时荷载不大的情况下,采用强度等级低于C40的混凝土,可降低工程的含钢量,其经济性是显而易见的。(2)人防

人防设计说明(全专业)

1概要说明 1.1工程概况 本工程地块位于株洲市天元区,周边用地情况分别为:北侧为株洲市政协办 公楼, 南侧为恒丰·水岸春天住宅小区,西侧为依江苑住宅小区,东侧为湘江。 基地周边路网结构:东侧为滨江南路,南侧为规划98路。地块地形呈北高南低、 东高西低的趋势,设计标高以周边道路标高为基准,结合小区道路和地下车库对 场地的竖向进行设计。 面积为:71267.31 下室为附建式人防工程, 相结合。 常六级人防地下室设计,共划分为3个防护单元,设计人防总建筑面积为5549平 方米,掩蔽3449人。 1.2设计依据 1、《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005) ; 2、《人民防空工程设计防火规范》 GB50098-98 (2009 年版); 3、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008); 4、《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98); 5、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97); 6、方案规划阶段相关要求及批复; 7、建设单位关于本工程的相关设计要求及平时资料; 8、人防主管部门关于本工程的相关批复或要求。(见附录) 1.3 、主体设计在满足抗力要求的前提下做到经济合理,结构安全,防水措施可 2建筑设计 2.1建筑概况 人防地下室布置在地下室负二层。 防护单元一为甲类核六常六级二等人员掩蔽部:人防建筑面积为2000平方米, 人员掩蔽面积为1300平方米,掩蔽人数1300人 .划分为4个抗爆单元,防化等级为 丙级,设三个人防战时出入口,其中口部1-1为主要出入口,可以直通室外,位于倒 塌范围外,不考虑防倒塌棚架设计。

防护单元二为甲类核六常六级二等人员掩蔽部:人防建筑面积为1409平方米, 人员掩蔽面积为915平方米,掩蔽人数915人 ,划分为3个抗爆单元,防化等级为丙级,设有三个人防出入口,其中口部2-1为主要出入口,可以直通室外。位于倒塌范围外,不考虑防倒塌棚架设计。 防护单元三为甲类核六常六级二等人员掩蔽部:人防建筑面积为1899平方米, 人员掩蔽面积为1234平方米,掩蔽人数1234人 ,划分为4个抗爆单元,防化等级为丙级,设有三个人防出入口,其中口部3-1 范围外,不考虑防倒塌棚架设计。 甲类核六常六级人防固定电站:60Kw 温采用风冷。 每个防护单元设有独立的进、人防区之间设防护密闭门临战封堵。 2.2竖向设计 为4.2m 。主梁高考虑为1.0m 。低使用高度为2.2m 以上。 2.3口部设计 1、本工程共设8个人防出入口,其中口部1-1、2-1、3-1为战时人员主要出入口,其他号口部均为战时次要出入口。 2、战时主要出入口设计:口部1-1、2-1、3-1利用人防增设的室外楼梯出入口进行布置,口部出地面段均位于倒塌范围以外,不考虑防倒塌棚架设计。口部滤毒室,人

人防地下室专项施工方案

人防地下室工程施工方案 一、建筑概况 本工程地下室人防工程按平战结合设计,抗力等级核6级,战时功能为二等人员掩蔽所。整个人防地下室由抗爆A单元、抗爆B单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。施工参考图集有国标FJ01-04(建筑),国标FG01-03(结构)。 二、结构概况 地下室底板及侧墙混凝土为结构自防水混凝土,抗渗等级S6,商品混凝土。钢筋有热扎HPB235级、HRB335级和HRB400级,钢筋连接方式:框架柱纵向钢筋连接采用电渣压力焊,框架梁水平受力钢筋及地下室底板和侧壁受力钢筋在加工场地制作采用闪光对焊接长,现场绑扎局部采用绑扎接头连接。地下室底板承台、梁采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用胶板拼装,模板竖肋采用40×80mm的楞木。 三、施工方案 (一)地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用竹胶板拼装,模板竖肋采用40×80mm的楞木,横肋采用双根φ48钢管。竖肋间距600mm,横肋间距450mm。对拉螺栓间距:水平间距600mm,竖向间距450mm。对拉螺栓用直径12圆钢制成,对拉螺栓中部加焊止水片,止水片厚5mm,正方形,边长为80mm,止水片中部打眼,与对拉螺栓双面焊牢。 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整加固。现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法如下:

结构设计总说明识图讲解

结构设计总说明识图讲解 三、自然条件: 3、1场地得工程地质及地下水条件: 各土层得信息及地下水情况确定合理得基坑支护形式; 2、基坑开挖过程中查瞧实际得土层就是否与《岩土工程勘察报告》各土层得信息一致,如果不一致与基坑支护单位协商就是否调整支护形式; (1)根据水位表信息确定基坑支护形式; (2)根据水位表信息明确降水方式; (3)对于在干湿交替条件下,注意设计对混凝土结构就是否有特殊要求。(《岩土工程勘察报告》应有建议,设计应考虑。) 四、正负零绝对标高 结构说明给出中±0、000得绝对标高,核对结构图与建筑图相对标高±0、00相对应得绝对标高就是否一致。 七、设计采用得荷载标准值 结构说明中给出得设计荷载标准值,作为顶板拆模后楼面堆载得依据。 八、地基基础 8、1 根据<工程地质勘察报告>,本工程整体采用天然地基,基底标高在36、00m左右,持力层土质为第四纪冲洪得粉质粘土、粘质粉土3层,局部存在得有机质粘土、有机质重粉质粘土3-2?层在验槽时视钎探情况酌情处理,综合考虑得承载力标准值(ka)为160kPa。 1、若工程采用天然地基或复合地基,应随时掌握持力最后一步土开挖时基底得土质情况,如果达不到持力层土质要求,应及时与设计单位、勘察单位、建设单位、监理单位共同协商,从新确定开挖深度。避免二次开挖。避免施工成本加大及影响施工进度。 2、如果塔吊基础设置在基底标高,可作为地基就是否满足塔吊得地基承载力

要求得参考,不满足塔基承载力要求时,需对对地基进行处理,确定处理方法。 8、1、1 天然地基基槽开挖至基底标高以上200mm时,应进行普遍钎探,并通知地质勘测、监理、设计等有关单位共同验槽,确定持力层准确无误后方可进行下一道工序。 提前绘制钎探图,钎探点布置视地基复杂情况间距1、0m-1、5m,钎探深度应符合规范《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002要求。 8、2 关于施工降水 8、2、1 本场区施工时,应根据地勘报告及实际情况确定就是否降低地下水位,保证正常施工,防止结构上浮,同时应采取措施防止因降低地下水位对周围建筑物、道路产生不利影响。 1、工程如果需降水,应按照相关要求进行论证。应考虑就是否对建筑物、及道路产生不利影响,如有影响,制定相应得预防措施。(《勘察报告》应有建议就是否需要降水) 2、防止结构上浮问题设计应考虑。 8、2、2 本工程在完成基础底板且主体结构完成了地上六层或以上时具备停止降水条件。 1、明确了停止降水得条件,如果本工程有沉降后浇带,还需考虑其封闭时间就是否影响停止降水时间。 (2)停止降水时间(对应得形象部位)应在降水方案中体现。 8、2、3 如需提前停止降水,须根据周围未降水区域水位标高与已完成结构楼层情况由相关各方(甲方、监理、设计、施工、水位监测等单位)共同商定。 8、2、4当施工组织计划先停止降水后补浇后浇带时,应采取图1-2、图1-3得先停止降水后补浇后浇带得加强措施。 (1)首先确定就是否采用先停止降水后补浇后浇带 (2)如果确定采用先降水后浇筑后浇带得方法应采取图1-2、图1-3得先停止降水后补浇后浇带得加强措施。并体现在方案、交底中。 (3)停止降水及后浇带施工明确,并有书面得依据。甲方、监理、设计得认可。(因为图纸不就是一种方法) 8、3 本工程基坑较深,开槽时应根据勘查报告提供得参数进行放坡,对基

人民防空地下室结构设计计算方法

人民防空地下室结构设计计算方法随着建筑结构新规范全面颁布,新规范在工程设计中已全面开始,这对于如何在工程设计中正确应用理解规范条文,正确选择设计软件及合理选取设计参数显得优为重要。大家知道:各新规范都明确要求结构设计必须对结构分析软件的计算结果进行分析判断,确认其合理有效后方可作为工程设计依据。如何判断?当然只能依靠概念设计来判断;另外大家一定要注意,编程序的人一再讲“设计者采用他们的程序计算,出了问题他们并不负责,仍然由设计者负责”;另外施工图审查单位只承担相应的技术审查失察责任,主要的质量责任还由设计者负责(在合理使用年限内负终身责任)。 一、上部结构与防空地下室分析模型 上部结构与防空地下室组成一个承力体系,具有共同的位移场,相互协调变形。地下室外的回填土对结构侧向有一定的约束作用,地下室楼层侧移刚度通常较大。 上部结构与防空地下室分析模型可简化为:①分离模型(有条件的):将上部结构与地下室分开,分别设计计算,按规范确定嵌固层作为二者分界;②共同工作分析(无条件的):将上部结构与地下室作为一个整体,考虑共同作用,采用如下两种方式之一来考虑地下室外回填土对结构的约束作用。方法1:地下室水平位移的侧向嵌固(-K 法)。方法2:地下室水平位移的有限(弹簧)约束(K法)。 地下室如果设计不当,对整体抗震性能会产生较大影响,对于半

地下室的埋深要求应大于地下室外地面以上的高度,才能不计其层数,总高度才能从室外地面算起。地下室的墙柱与上部结构的墙柱要协调统一。地下室顶板室内外板面标高变化处,当标高变化超过梁高范围时则形成错层,未采取措施不应作为上部结构的嵌固部位,规范明确规定作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,地下室顶板为无梁楼盖时不应作为上部结构嵌固部位,结构计算应往下算至满足嵌固端要求的地下室楼层或底板,但剪力墙底部加强区层数应从地面往上算,并应包括地下层。 上部结构固定端,当高层建筑仅设单层地下室且底板采用天然地基筏板基础或桩一筏基础时,通常选择基础底板而非首层作为结构嵌固端,这有利于充分利用其基础的“无限”刚度,为首层楼面的灵活结构选型创造条件,即使是首层楼面留有大孔洞,或选用无梁楼盖结构,都不会有什么影响。此外,规范规定地下一层的抗震等级与上部结构必须一致,以基础底板作为嵌固端不会造成地下室结构造价的提高,反而可能取得较好的经济效益。即使单层地下室底板是以桩为基础的普通梁板结构,一般情况下仍然取底板处为结构嵌固端,唯一例外的是地下室作为抗爆级别较高的防空地下室时,其顶板通常具有作为结构嵌固端的刚度,因此可取其作顶板为上部结构的嵌固端。二、可用于人防地下室结构设计设计软件 可用于人防地下室结构设计软件有:1、理正人防设计软件包,只能计算顶、底板,外墙、临空墙、内隔墙,门框墙等构件,不能进行整体结构计算。2、PKPM软件包中的一个SATWE模块可算高层

人防工程设计说明通用模板

人防工程给水排水施工图说明 (设计人具体工程套用此说明时应适当增减编辑,与本工程无关的内容均应删除。文中“/”表示并列选择内容;红色为提供参考内容,需根据具体项目编辑;黄色阴影加重斜体字为提醒内容,编辑后需删除) 1、设计依据 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009 2、概况和设计范围 本工程___________部位按核_____级人防设防,战时为__________,分为_____个防护单元,每单元掩蔽人数见下表。战时无可靠内水源,并无防护外水源。平时作为_____。 设计范围为人防围护结构以内的给排水和消防设计。 3、系统概述及主要设计参数 3.1、每个人员掩蔽防护单元贮存战时饮用水、战时生活用水、简易洗消用水、口部洗消用水。 3.2、口部洗消用水量_____m3(按5~10L/m2(需冲洗部位的面积),并不大于10m3计,需冲洗部位见规范6. 4.5/1条),贮存于战时生活水箱内。 3.3、供水:在防护单元染毒区口部附近设冲洗用皮带水龙头并配备冲洗软管,每个龙头保护半径不大于25m,供水压力不小于0.20MPa,供水管径不小于DN20mm。生活水箱旁设

一套气压供水设备,需冲洗时,手动启动,为冲洗管道供水。饮用水箱按每200~300掩蔽人员接出一个饮水龙头,生活水箱按每150~200掩蔽人员接出一个用水龙头。 专业队医疗站淋浴和生活用水由生活水箱和气压给水设备供水。 3.4、排水:每个防护单元的主要出入口防护密闭门外的通道内、进风竖井或通道内及进风扩散室设污水集水坑,有效容积不小于0.5m3,坑深0.6m,集水坑采用手动排水设备,战后向外排水。防护密闭门以内的洗消间(简易洗消间)、防毒通道、除尘室、滤毒室及相连的密闭通道设洗消用污水集水坑,或设地漏引至集中集水坑,该集水坑设置固定排水设备,手动启动。 3.5、柴油电站冷却供水及供油: 3.5.1、柴油发电机组采用风冷方式,在移动电站内设置有效容积2m3的冷却水箱,供柴油发电机组冷却用水。 3.5.2、每台柴油发电机组耗油量33L/h,贮油箱容积按照负担柴油发电机组每天运行24h,油箱容积按8d(可取7~10天)计算,总容积不小于6.34m3。在每个储油间分别设置两个3.5m3的贮油箱,该油箱安装高度距地1.7m(柴油发电机组高度1.4m),向柴油发电机组重力供油。 3.6、在各防护单元内设消火栓系统、自动喷水灭火系统和手提灭火器。消防系统来自本工程人防区域以外。 3.7、人防范围内的生活给水引入管上单独设水表计量。 4、平战转换及施工要求 4.1、水箱和设备在临战前安装(仅限二等人员掩蔽所),但应配合土建工程按施工图预留孔洞,并预留给水、排水等管道接口,且标注明显标志。战时水箱和设备在战前15天内施工完毕。 4.2、平时不使用的淋浴器和加热设备可暂不安装,但应预留管道接口和固定设备用的预埋件。 4.3、穿越人防围护结构、密闭隔墙和防护单元之间的防护密闭隔墙的管道管径不大于DN150mm 者,均设置刚性防水套管;管径大于DN150mm者,均设置外侧加防护挡板的刚性防水套管。并在人防内侧设公称压力不小于1.0MPa并不小于系统压力的防护阀门,防护阀门采用阀芯为铜或不锈钢材质的闸阀或截止阀。人防围护结构内侧距防护阀门的近端距离不大于200mm,防护阀门有明显的启闭标识。 4.4、管材:给水管:人防内(以防护阀门为界)的管道采用衬塑钢管,可锻铸铁衬塑管件,螺纹连接;人防外的管道采用与人防外相同的管材。排水管:穿过人防围护结构的排水管采用衬塑钢管,沟槽连接,人防围护结构以内的重力排水管采用机制承插式机械法兰接口排水铸铁管,橡胶圈密封。消防管:采用与人防外相应消防系统的管材。柴油发电机供油管:焊接钢管。 4.5、其它未尽事宜按照本工程的施工图设计总说明中的施工部分执行。

人防地下室给排水设计注意事项

人防地下室给排水设计 浙江晟元建筑设计有限公司 王忠举 摘要介绍了人防地下室工程中给水系统、排水系统、洗消系统以及发电机房的设计要点,同时对平战转换的措施进行了比较明确的阐述。 关键词平战结合人防工程给排水设计防护洗消 前言为落实城市建设兼顾人民防空的指导思想和设防原则,全国各地特别是沿海发达地区出现了大量平战结合的人防地下室,如何做好这些人防地下室的给水排水工程的设计工作引起了越来越多的专业设计工作者的重视。 一给排水系统的防护设计 人防工程给排水系统的防护主要是水源和管道的防护,以及防止核爆炸冲击波、放射性物质、化学毒剂、生物战剂,通过给排水管道进入人防工程内部破坏内部给排水设备、危害人员健康。 1. 1与防空地下室无关管道的处置 与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构,为此,在设计中应尽量把专供上部建筑平时使用的设备间,设置在防空地下室的防护范围之外。上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室,这是由于将上部建筑的生活污水管道引入防空地下室,目前还没有可靠的临战封堵转换措施。 为避免建筑上部的排水管道穿过人防顶板,一般考虑适当提高首层层高, 将排水管在首层顶板下集中后设置管道井,并将其置于防护范围以外的办法来处理。当不能布置在人防地下室的防护区外时,可采取地下室顶板降板的方式处理。当上部为功能较简单的办公等建筑,卫生设施相对集中,管道相对较少,可采取地下室局部顶板降板或管沟的方式处理。当上部为功能较复杂的宾馆、商住楼等建筑,特别是底部带商业网点的住宅楼,商铺往往要求设卫生间,这种情况下,底层卫生设施比较分散,排水管道相对较多,可采取地下室顶板全部降板的方式处理。降板的深度一般为450~600mm。当底层卫生设施排出管放坡仍不够时,可考虑部分卫生间再垫高。 1. 2与防空地下室相关的管道的设计 穿过人防围护结构的管道,其公称直径不宜大于150mm;穿过人防围护结构的管道,均应采取以下防护密闭措施: 1)设置刚性防水套管:当管径≤DN150mm应设置刚性防水套管;当管径>DN150mm或管道穿过核4级、核4B级的甲类防空地下室临空墙时应设置 外侧加防护挡板的刚性防水套管。 2)设置防护阀门:防空地下室的给水引入管、排水出户管、污水池透气管、发电机房供油管,应在防空地下室的内侧设置防护阀门;穿过防护单元之间的防护密闭隔墙时,应在墙两侧的管道上设置。考虑到市场

浅论人民防空地下室结构设计计算方法

人民防空地下室结构设计计算方法 随着建筑结构新规范全面颁布,新规范在工程设计中已全面开始,这对于如何在工程设计中正确应用理解规范条文,正确选择设计软件及合理选取设计参数显得优为重要。大家知道:各新规范都明确要求结构设计必须对结构分析软件的计算结果,进行分析判断,确认其合理,有效后方可作为工程设计依据。如何判断:当然只能依靠概念设计来判断;另外大家一定要注意,编程序的人以再讲“设计者采用他们的程序计算,出了问题他们并不负责,仍然由设计者负责”;另外施工图审查单位只承担相应的技术审查失察责任,主要的质量责任还由设计者负责(在合理使用年限内负终身责任)。 一、上部结构与防空地下室分析模型 上部结构与防空地下室组成一个承力体系,具有共同的位移场,相互协调变形。地下室外的回填土对结构侧向有一定的约束作用。地下室楼层侧移刚度通常较大。 上部结构与防空地下室分析模型可简化为①分离模型(有条件的):将上部结构与地下室分开,分别设计计算。按规范确定嵌固层作为二者分界。②共同工作分析(无条件的):将上部结构与地下室作为一个整体,考虑共同作用,采用如下两种方式之一来考虑地下室外回填土对结构的约束作用。方法1:地下室水平位移的侧向嵌固(-K法)。方法2:地下室水平位移的有限(弹簧)约束(K 法)。 地下室如果设计不当,对整体抗震性能会产生较大影响,对于半地下室的埋深要求应大于地下室外地面以上的高度,才能不计其层数,总高度才能从室外地面算起。地下室的墙柱与上部结构的墙柱要协调统一。地下室顶板室内外板面标高变化处,当标高变化超过梁高范围时则形成错层,未采取措施不应作为上部结构的嵌固部位,规范明确规定作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,地下室顶板为无梁楼盖时不应作为上部结构嵌固部位。结构计算应往下算至满足嵌固端要求的地下室楼层或底板,但剪力墙底部加强区层数应从地面往上算,并应包括地下层。 上部结构固定端,当高层建筑仅设单层地下室且底板采用天然地基筏板基础或桩一筏基础时,通常选择基础底板而非首层作为结构嵌固端,这有利于充分利用其基础的“无限”刚度,为首层楼面的灵活结构选型创造条件,即使是首层楼面留有大孔洞,或选用无梁楼盖结构,都不会有什么影响。此外,规范规定地下室负一层的抗震等级与上部结构必须一致,以基础底板作为嵌固端不会造成地下室结构造价的提高,反而可能取得较好的经济效益。即使单层地下室底板是以桩为基础的普通梁板结构,一般情况下仍然取底板处为结构嵌固端,唯一例外的是地下室作为抗爆级别较高的防空地下室时,其顶板通常具有作为结构嵌固端的刚度,因此可取其作为上部结构的嵌固端。 二、可用于人防地下室结构设计设计软件 可用于人防地下室结构设计软件有:1、理正人防设计软件包,只能计算顶、