文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某小区市政排水管网改造施工组织设计

某小区市政排水管网改造施工组织设计

某小区市政排水管网改造施工组织设计
某小区市政排水管网改造施工组织设计

.

霍林郭勒市2016年污水管网新建改建工程

招标编号RXHB-31

施工组织设计

第一章. 工程概况

1.市政排水管网工程改造工程概况

(1)工程名称:霍市2016年污水管网新建及改建工程

(2)工程地点:霍市就业局、建业小区、怡景花园、沿山路,百合家园。

(3)工程特点:工程施工地点较分散管线位置多为回填砂砾,污水管材多样多为HDPE管和混凝土管,本工程除有新建管道外还包括玻璃管化粪池和污水检查井。

2.主要工程量

HDPE双壁波纹管DN300 1391.2米

HDPE双壁波纹管DN400 495.6米

HDPE双壁波纹管DN500 180米

化粪池 6个

检查井 60个

隔油池 2个

第二章.施工组织机构

我项目部对该项施工很重视,特成立领导小组,以更好地指挥和调度本次施工,提前做好组织措施和技术措施,使之顺利进行。小组成员如下:

施工现场负责人:方承志技术负责人:伍华

安全负责人:余宝质量监督人:周建华

以上人员在整个施工过程中必须在场,统一调度,紧密配合,及时、高效的处理、解决施工过程中出现的各种问题,确保施工顺利进行。

第三章.施工方法及技术措施

结合本工程的特点及施工要求,本工程的施工顺序如下:

1.

(1)作业人员和施工管理人员,必须熟悉图纸。基础开挖前,做好

对施工员、挖掘机操作司机的技术交底工作,使所有人员均做到心中

有数。安排工作经验丰富的挖掘机司机进行操作,每台挖掘机均配施

工员现场指挥。

(2)测量工具检验合格,且在检验有效期期。

(3)作好设备试运转:对进场挖土、运输车辆及各种辅助设备进行维修检查、试运转。

2.现场土方开挖

(1)施工测量:施工前由测量人员先校核图纸,根据甲方提供的测量控制点和水准点及图上的线点位置,以及施工地段的地形地物,确定施测方法,布设测量控制网,并报监理工程师批准。由测量人员根据设计图纸放出管线及井位。注意预留工作位宽度。将施工地段的原地标高复测一次,以确定该施工地段的开挖深度。在施工过程中,施工人员要注意保护测量控制点,如发现测量控制点被破坏,及时会知测量人员补测,以保证测量精确度。

(2)管沟开挖:开挖沟槽用反铲挖掘机进行开挖(70%),人工辅助配合(30%)。沟槽挖土方用自卸车外运至指定地点弃。根据反铲挖掘机的特点,采用自上而下的开挖方式。粗挖部分采用1m3反铲挖土运至指定的弃土场,对于房子周围检查井连接至化粪池段的排水管,因埋土深度在2m左右,故采用0.5 m3反铲小挖机挖土。机械开挖至距设计坑底标高20cm左右时,改用人工开挖、检平,尽量避免超挖现象。沟槽底土面层尽量避免不超挖或扰动,若发生超挖或扰动,即将扰动部分清除,并将超挖.和清除位置填回石屑或碎石、砂,并夯实。若基底为淤泥,则需进行换土,保证其地基承载力不小于设计要求。基坑挖至设计标高时,迅速复核中线和水平,无误后即施工垫层、基础,防止基坑底长期暴露,而被地下水或雨水浸泡。管沟宽度根据管道埋深确定,通常无水时沟底宽度一般为管外径加0.5米,并根据土质状况,确定开挖坡度,(本工程因管线位置多为新回填土,土质疏松,沙砾多,含砂量大,取放坡系数1:0.5)绘制沟槽剖视图。

①、管道及基础必须敷设在良好的原状土地基上,局部超挖部分应回填夯实。当沟底无地下水时,超挖在0.15m以时,可用原土回填夯实,其密实度不应低于原地基天然土的密实度;超挖在0.15m以上时,可用3:7灰土、卵石、碎石、毛石等填充夯实,其密实度不应低于95%。当沟底有地下水或沟底土层含水量较大时,可用天然砂回填。

②、沟底必须平整,沟底遇有废旧构筑物、硬石、木头、垃圾等杂物时,必须在清除后铺一层厚度不小于0.15 m的砂土或素土,且平整夯实。

③、对岩石基础,应铺垫厚度不小于0.30m的沙层。边坡不超挖,个别出现的坑穴、凹槽由人工先清除松动部分后嵌补,做到嵌体稳定,表面平顺,周边封严。

④、施工时,先排除一切可能影响边坡稳定的地面水,保证排水畅通。经常检查开挖坡度和坡面稳定情况,一旦发现有裂缝开口坍方迹象或危土等应立即处理,防止因开挖不当引起失稳、坍塌。

(3)土方随挖随转运,基坑顶距基坑边3米围不得堆土,以免加重土坑边坡压力和阻碍施工操作和运输。回填土方在指定位置堆放,弃方全部外运至业主指定的位置。

(4)防水、排水措施:沟槽边设置30×40cm的截水沟,并与附近排水系统连通,防止雨水流入基坑。沟槽底用2~4cm碎石做成盲沟和集水井(50×50cm),配置抽水机抽水。施工过程密切检查边坡的稳定,如发现滑坡、塌方迹象,及时采用措施进行补救。

(5)施工过程中,测量人员加强配合,每隔一定时间要进行复测,防止超挖,保证开挖边坡、基坑尺寸、支护达到施工方案及设计的要求。注意边坡土体变化,出现问题及时处理。

3.管道安装

(1)混凝土管安装

混凝土管敷设

管座验收完毕后应先施放管道外边线(离开管道外边1cm),并校核好高程后开始下管,φ600mm以上用汽车吊下管。管段下入沟槽时,不得与槽壁支撑及槽下的管道相互碰撞;沟运管不得扰动管座。

对于本工程开挖深度较大的污水沟槽,因支撑影响宜采用从沟槽的一端集中下管,在槽底将管材运至安放位置,进行安装作业,严禁将管材由沟边自由翻滚到沟底。

接着将管子按设计高程和位置,稳定在基础上。安装管道应从下游开始,逆水方向敷设,迎着水流方向,以便使安装好的管道可以先期投入使用,同时也有利于地下水的排除。

管道连接:本工程中混凝土管道接口采用水泥砂浆接口。采用1:2水泥砂浆抹带。接缝带要挤压密实,D≥600应分两次成型并且管要抹平缝,成型后应复盖淋水养护两天。

在管道接口前,先将管口周围清理干净及凿毛,充分湿润,然后将缝位填抹完毕,接口加插膨胀水泥或橡胶圈封口,然后用1:2水泥砂浆抹带,必须注意压实,并在安管时注意承口下部座上的砂浆接口要完好,口部可抹成斜面。

抹带完成后及时用湿麻袋覆盖淋水养护。

质量标准:接口应平直,环形间隙应均匀,灰口应整齐、密实、饱满,不得有裂缝、空鼓等现象。

抹带接口应表面平整密实,不得有间断和裂缝、空鼓等现象。(2)双壁波纹管安装

沟槽清理、夯实:清除基底的杂物和浮土,排干沟底的积水,使用“狗仔式”打夯机夯实,检测达到地基基础要求后,方可进行下一工序施工。

铺筑基础垫层:采用人工配合机械铺筑基础垫层,用挖掘机回填粗砂(根据本工程特点,因管线位置多为新回填土,石砾多,故铺设20cm厚粗砂),人工找平,并用平板振动器按交叉、错开、重叠的

原则,振3-4遍直至密实。

安装前准备工作:下管前,先清除管坑杂物,加固基坑的支撑,排除基坑的积水,然后在平基上弹放管道中线,复核平基面标高。

管材质量要求:管材须附有出厂合格证,并按行业规检验合格,方能使用。安装前检查管的外观质量。

①下管可以根据管重选用人工或起重机进行。公称直径DN<500的的管材用人工搬运。用人工下管时,可由地面人员将管材传递给沟槽底施工操作人员。对大开挖沟槽深大于3m,也可以用非金属绳索系住管身两端,保证管身平衡均匀溜放至沟槽,严禁将管材由沟边翻滚入槽。公称直径DN≥500的管材用起重机下管时,应用非金属绳索扣系住,严禁串心吊装。混合开槽或支撑开槽,因支撑影响宜采用从槽的一端集中下管,在槽底将管材运至安装位置进行安装作业。下管时应将管道排好,然后对线校正,严格控制中线和标高,自下游向上游进行下管,并用中心线法或边线法控制管道的中线和高程。

②下管安装作业中,必须保证沟槽排水畅通,严禁泡沟槽。雨季施工时,应注意防止管材飘浮,管线安装完毕尚未填土时,一旦遭水浸泡,应进行中心线和高程复测和外观检查,如发生位移,飘浮等现象,应做返工处理。

③管材长短的调整,可用电锯切割,但端面应垂直平整,不应有损坏。

接口施工:连接前先检查橡胶圈是否配套完好,确认橡胶圈安放位置及插口应插入承口的深度;就位后,立刻找正对准轴线,将插口插入承口,用力推挤至所划标线。插入后将管旋转1/4圈,在60s 时间保持施加外力不变,并保持接口在正确位置。

管道施工验收后须马上回填部分石屑,防止管道位移,下雨时浮管。

一天的敷管工作完毕后,不得将工具或其他物品放置管,为防

止地下水及杂物进入管,要用木板或钢板封堵管两端。

(3)检查井砌筑及衔接

砌筑检查井及衔接管段:检查井的砌筑应严格按规和设计要求,施工前,进行平面及水准控制测量及复测,保证井中心位置高程及井距符合设计要求,并定出中心点,划上砌筑位置及标出砌筑高度,便于操作人员掌握。

砌筑检查井应校核径,收口段要每皮砖检查有无偏移,且要事先确定收口段的高度,可按规定每皮砖缩入2cm,砌一皮砖即缩入4cm。在井下部干管伸入处,特别是管底两侧,要用砂浆碎砖捣插密实,其余则要每层錾砖砌包妥当,务使不渗漏,且要避免上下层砖对缝。

当检查井深度少于3m时,井径不小于1.2m,深度大于4.5m时,井径不少于1.4m。污水检查井外都用1:2水泥砂浆批荡2cm,井底设置砖砌流槽。雨水管检查井,当D≥600时,井设流槽;D<600,不设流槽,井底浇筑150mm厚混凝土。

井砌筑完毕及时装上预制井环,井盖按设计要求放置平衡,确

保与路面标高保持一致。

质量保证项目:

检查井井流槽应平顺,位置准确,不得有建筑垃圾等杂物。

检查井井环、井盖必须完整无缺,安装平稳,位置准确。井框、井盖必须完整无损,安装平稳,位置准确。

检查井和进水的允许偏差和检验方法见《给水排水管道工程施工验收规》。

检查井、雨水口及其他井室周围的回填,应符合下列规定:

砼和砌体水泥砂将强度应达到设计规定;

路面围的井室周围,应采用石灰土、砂、砂砾等材料回填,其宽度不宜小于40cm;

排水管网设计说明书

排水管网设计说明 书

环境工程设计 大作业 题目城市污水管网的设计姓名姜晨旭 学号 指导教师王庆宏 成绩 二○一七年六月

目录 (一)设计概要 (2) 1.1设计题目 (2) 1.2设计内容 (2) 1.3设计资料 (3) 1.4设计参考资料 (3) (二)排水系统 (3) 2.1排水体制 (3) 2.2排水体制的选择 (4) (三)管网设计 (5) 3.1管道定线 (5) 3.1.1排水管网布置原则 (5) (4)规划时要考虑到使渠道的施工、运行和维护方便; (5) 3.1.2排水管网定线考虑因素 (5) 3.1.3污水主干管定线 (6) 3.1.4污水干管定线 (6) 3.2水量计算 (7) 3.3水力学计算 (9) 3.3.1水力学计算要求 (9) 3.3.2水力学计算过程 (11) (四)图形绘制 (13) (五)管材设计 (14)

(一)设计概要 1.1设计题目 1.2设计内容 (1)绘制CAD图并计算小区面积、布设管道、测量出地面标高;(2)完成流量计算并列出污水干管设计流量计算表; (3)完成水力计算,经过查阅水力计算图,完成污水干管水力计算表; (4)绘制主干管的纵剖图并进行标注。

1.3设计资料 (1)人口密度为400cap/ha; (2)生活污水定额140L/cap·d; (3)工厂的生活污水和淋浴污水设计流量分别是8.24L/s和6.84L/s,生产污水设计流量为26.4L/s, 工厂排水口地面标高为43.5m,管底埋深不小于2m,土壤冰冻深度为0.8m; (4)沿河岸堤坝顶标高40m。 1.4设计参考资料 1.《排水工程》(上册)(第四版),中国建筑工业出版社,1999 2.《环境工程设计》赵立军陈进富主编,中国石化出版社(二)排水系统 2.1排水体制 废水分为生活污水、工业废水和雨水三种类型,它们能 够采用一个排水管网系统来排除,也能够采用各自独立的分 质排水管网系统来排除。排水体制主要有合流制和分流制两 种。其中合流制又分为直排式合流制与截流式合流制两种。 前者是将排除的混合污水不经处理直接就进排入水体;后者 则是在合流干管与截流干管交接处设置溢流井,超出处理能

市政道路改造工程排水管道工程施工方案

市政道路改造工程排水管道工程施工方案 目录 1、施工测量 (2) 2、挖槽 (2) 3、下、稳管 (3) 4、稳管接口 (4) 5、检查井施工 (4) 6、污水管道闭水试验 (6) 7、管道回填施工 (6)

本工程开槽雨污水道包括D400、D600、D1200、D1400、D1600、D1800 共6种管径,D≥1000 的采用柔性接口钢筋混凝土企口管,管径D<1000 的采用柔性接口钢筋混凝土承插口管,砂石基础。 1、施工测量 管线开工前期测定管线中线,检查井位置,建立临时水准点;测定管道中心时,在起点、终点、平面折点、纵向折点及直线段的控制点测设中心桩;在挖槽见底前、灌筑砼基础前,管道铺设或砌筑前,及时校测管道中心线及高程桩的高程。 2、挖槽 ①采用机械挖槽人工配合清底。机械挖槽时确保槽底土壤不被扰动,设计槽底高程以上留20cm 左右不挖、待人工清挖。 ②开槽前详细调查规划管线与现况管线位置相对关系,复核交叉管线高程,若规划管线与现况管线高程矛盾,及时与设计、业主联系调整高程或拆改移现况管线,管线开槽过程中,遇到地下管线,要摸清情况及时保护,需保留的,按我单位悬吊标准图做悬吊保护。 ③严格控制槽底高程和宽度,防止超挖。 ④本工程现场无存土条件,开挖土方全部外运; ⑤槽深小于3m 时,边坡为1:0.33,槽深大于3m 时,边坡为1:0.5; ⑥槽边1m 处沿沟槽走向设1.2m 高红白漆护栏,并围防汛埂,以防

雨水冲槽。 ⑦沟槽开挖后,项目部质检人员、测量人员和试验人员对沟槽底宽、坡度、中心线等进行检查,对槽底按规定频率进行钎探,及时邀请业主、设计、勘测单位和监理单位联合验槽。 3、下、稳管 ①管道下管、安装施工工艺为:排管→下管→清理管腔、管口→清理胶圈→上胶圈→初步对口找正→顶装接口→检查中线、高程→用探尺检查胶圈位置→锁管。 ②砂基经自检和现场监理验收合格后,下管稳管。D≥1000 混凝土管下管采用25t 吊车,管径D<1000 混凝土管采用16t 吊车,人工配合,专人指挥下管。 下管时必须轻吊轻放,用专用吊装带吊装,一方面避免损坏管材,另一方面保护砂基表面不受破坏。为防止管道横向移动,在管道两侧用4 个预制混凝土楔形垫块以900 角对管道加以支撑,其纵向位置为每组距管端1/5 处。 ③下管前进行外观检查,管材上须有合格印章,边脚整齐无破损,发现裂纹、管口有残缺者不得使用,管节的质量必须符合《混凝土和钢筋混凝土排水管》的质量标准要求。 ④下管时使管节承口迎向水流方向,钢筋砼管进井严禁采用承口进井,混凝土管与圆形检查井井墙连接处选用半长管节,出墙300mm 范围内用C20 砼包封,剩余段作1800 混凝土基础。

地下供热、给排水管网改造施工方案

一、编制依据 1、老旧小区地下管网改造工程施工图。 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98) 5、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236—98 6、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 7、《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2004) 8、根据施工现场实地考察情况、施工单位实力和材料供应情况等 二、工程概况 本工程为 2017 年呼和浩特市住宅小区基础设施完善提升改造工程施工十三标段。工程内容包括呼钢小区舍共 4 栋楼,设计面积 26772 平方米,工南三联化工小区共 13 栋楼,设计面积 48450 平方米。地下供热、给排水管网也是改造项目之一。为确保工期,各单位、各专业队、各工种交叉作业较多,相互干扰大,施工难度大,施工要科学组织、周密计划,严格管理,统筹安排,团结协作,在施工前必须预先做好现场调研及勘察工作,充分考虑各种不利因素,根据实际情况制定确实可行的实施性方案;确保工期、工程质量和施工安全,圆满完成本工程施工任务。 三、施工准备 1、施工管理人员准备: 为确保本工程工期和工程质量,针对工程特点,由具有丰富施工经验和组织指挥能力的人员任职,统一组织、管理、协调。由项目经理负责项目经理部的全面工作,下设各专业工种的技术、质检、安全、物资等部门,全方位控制工程的进度计划、技术质量、安检和日常管理工作。 项目部管理机构图:

(1)项目经理:对本项目负全责,是质量第一负责人。 (2)技术负责人:是本项目技术和质量的直接领导,协助项目经理对工程质量工作进行具体的组织和指导。 (3)工程技术部:协助技术负责人,负责组织施工图纸会审、技术交底、编制保证质量的技术措施,解决施工中的技术问题。 (4)施工员:对所施工的工程质量负直接责任、检查所有材料成品、半成品的质量、按照规程、规范、设计图纸编写技术交底、指导班组施工操作,每个分项完成后,组织班组进行自检、互检、交接检,并及时填写施工技术资料。 (5)质检员:严格监督生产班组按设计图纸、规程、规范进行施工,参加隐检,把检查中发现的问题及时反馈给有关人员、限期整改,并检查整改结果。(6)施工班组:严格按照设计图纸、规程、规定施工,及时进行自检、互检,保证施工质量达到优良标准。 2、技术准备:

【整理版】某小区市政排水管网改造施工方案

某小区改造工程 市 政 排 水 管 网 施 工 方 案 编制人: 审核人: 某局总承包公司某小区项目部 年月日

施工方案审批表 项目名称:某局总承包公司某小区项目部编号: 工程名称某小区10万平米改造工程施工单位某局总承包公司 某小区改造工程 方案名称 是否属于重大施工方案是□否□市政排水管网施工方案 施工单位 意见 经办人:负责人:年月日 项目工程 部意见 经办人:负责人:年月日 地区工程 设计中心 意见 经办人:负责人:年月日 集团工程 管理中心 意见 经办人:负责人:年月日注:一般施工方案由地区工程设计中心负责审批。

第一章. 工程概况 1.市政排水管网工程概况 (1)工程名称:某小区十万平米改造及装修工程 (2)工程地点:长沙望城县含浦镇,学士大道与含浦大道交汇处西南角,交通较为便利。 (3)工程特点:管网敷设较深,平均埋深在3m以上,部分更是达到4m。管线位置多为新回填土,土质疏松,沙砾多,含砂量大。2.管网土方开挖施工的特点和难点 (1)雨、污水管网多为新增加工程,处在原有管网中间,为使排水畅通,管底、井底标高以及坡度必须得到保证。 (2)因管网埋深较深,土质疏松,必须保证作业人员的安全(防塌方)。 3.主要工程量(根据室外排水工程施工图纸水施修2) (1)雨水部分:XY11-XY12 DN500双壁波纹管 40m; XY12-XY13-XY14-XY15-XY21 DN600 承插式钢筋混凝土管 131m; XY21-XY22-XY23-Y19 DN1000 承插式钢筋混凝土管 78m; XY22-XY16-XY17-XY18-XY19-XY20 DN500双壁波纹管 178m; XY12-XY10-XY9-XY8-XY7-XY6-XY5-XY4 DN500双壁波纹管 135m; XY4-XY3-XY2-XY1 DN400双壁波纹管 97m,以上管段间的检查井及道路雨水口与检查井的连接。 (2)污水部分:W8-XW7-XW5-XW4-XW3 DN400双壁波纹管 92m; W27-XW28-XW29-W25-W24-W21 DN300双壁波纹管 104m;以上管段间的检查井及与化粪池的连接;每栋按图示一个化粪池。 第二章.专项施工组织机构 我项目部对该项施工很重视,特成立领导小组,以更好地指挥和调度本次施工,提前做好组织措施和技术措施,使之顺利进行。小组成员如下:

市政排水管网的管理与维护

市政排水管网的管理与维护 市政排水管网是城市市政基础设施建设的重要组成部分,随着城市建设的发展而逐步形成。一座城市的排水管网的使用状况是否良好,很多程度取决于管网的管理与维护。 一、市政排水管网维护管理的主要任务 排水管网维护管理的主要任务有验收排水管渠;监督排水管渠使用规则的执行,发放排水许可证;经常检查、冲洗或清通排水管渠,以维护其通水能力,防止污水倒灌;修理管渠及其构筑物,并处理意外事故等。 整个城市排水系统的管理养护组织一般可分为管渠系统、排水泵站和污水厂3部分。工厂内的排水系统,一般由工厂自行负责管理和养护。在实际工作中,管渠系统的管理养护应实行岗位责任制,分片包干。同时,可根据管渠中沉积污物可能性的大小,划分成若干养护等级,以便对其中水力条件较差,管渠中脏物较多,易于淤塞的管渠区段给予重点养护。实践证明,这样可大大提高养护工作的效率,是保证排水管渠系统全线正常运行的行之有效的方法。 二、排水管道渗漏检测 排水管道的渗漏检测是一项重要的日常管理工作,容易受到忽视。如果管道渗漏严重,将不能发挥应有的排水能力。为了保证新管

道的施工质量和运行管道的完好状态,应进行新建管道的防渗漏检测和运行管道的日常检测。 排水管道渗漏的主要检测方法主要是直接观察法,就是从地面上观察管道的漏水迹象,如地面或沟内有污水渗出,检查井中有水流出,局部地面下沉,局部地面积雪融化,某处花、草、木特别茂盛,晴天地面潮湿较重等情况,可以直接确定漏水的地点。 渗漏检测也可以采用低压空气检测方法。将低压空气通入一段排水管道,记录管道中空气压力降低的速率,检测管道的渗漏情况。如果空气压力下降速率超过规定的标准,则表示管道施工质量不合格,需要进行修复。 三、排水管道及渠道的维护 排水管道的通病为管道堵塞、变形、沉陷、断裂、脱节等 1、管道堵塞 ⑴坡度偏小、流速偏低以及增设交叉井的原因造成的管道堵塞 管道改造工程施工时,当现建的污水管与原来已建的地下管线常发生冲突时,并且相差不大时,我们常会采用降低坡度的方法使新建污水管通过原建管线,从而导致了坡度偏小,产生了流速偏低的现象,当降低坡度还无法通过时,我们常采用增设交叉井法。以上方法虽保证了管道施工的正常进行,但却破坏管中污水重力流的水力条件,使流速小于了设计流速,从而使污水中的杂质下沉,产生淤积,堵塞。 对于局部坡度偏小、流速偏低的情况,可采取在上游部位增加坡

城市排水管网设计-

城市排水管网设计I 城市排水管网设计目录第一章工程概述3 1.1已知资料3 1.2 设计方案4 第二章污水设计及计算说明 5 2.1 设计污水定额5 2.2 污水设计流量计算5 2.3 管段设计 流量计算6 2.3.1 污水管道布置6 232 街区编号并计算其面 积6 2.3.3 管道设计流量计算 6 2.4 管网水力计算7 2.4.1 污水管道设计参数及水力计算7 2.4.2 水力计算注意事项7 第 三章雨水管网设计及计算说明8 3.1 设计说明8 3.2 雨水管 道定线及排水流域划分8 3.2.1 雨水管带定线8 3.2.2 排水流 域划分8 3.3.1 管道流量设计参数资料9 3.3.2 雨水管道水力 计算9 3.4 绘制雨水管道平面图及纵剖面图9 参考文献9 附录10 第一章工程概述1.1 已知资料⑴城市规 划资料①华北地区一新型工业城市M市的城市规划平面图1张(1:5000)②人口分布,房屋建筑,卫生设备状况(见表1)表1人口分布、房屋建筑、卫生设备状况表街坊人口密度(人/公顷)房屋建筑层数卫生情况490 6 室内有给水排水卫生设备和沐浴设备⑵气象资料①土壤冰冻深度1.2米; ②暴雨强度公式采用内蒙-海拉尔市的暴雨强度公式,即

③常年主导风向西北风,地下水初见水位为6m ⑶水文及水文地质资料①河流最高洪水位标高:80.0m; ②地质:在整个排水区域内为轻质亚粘土,地耐力为12~14t/m2,地震烈度为6度。 各工业企业生活污水、淋浴污水和生产废水情况见附表 1. 1.2 设计方案根据设计要求,采用污水、雨水分开排放的分流制管道系统。污水管道干管采用截留式布置形式,支管采用围坊市布置形式。此种布置形式可充分利用地面坡度,减少管道埋深,降低造价。雨水沿垂直河流走向以最短距离汇入河流。 第二章污水设计及计算说明2.1设计污水定额我国《室外排水设计规范》规定,居民生活污水定额和综合生活污水定额应根据当地采用的用水定额,结合建筑内部给水排水设施水平和排水系统普及程度等因素确定,可按当地用水定额的80%~90计算,即排放系数为0.8~0.9 ;工业企业内生活污水量、淋雨污水量的确定,应与国家现行规范的有关规定协调;工业企业的工业废水量及其总变化系数应根据工艺特点确定,并与国 家现行的工业用水量有关规定协调。在计算居民生活污水量或综合生活污水量时,采用平均日污水量定额和相应的总变化系数。 在本设计地区,有街坊总面积为346.hm2;

城市现有排水管网的规划及改造

城市现有排水管网的规划及改造 摘要:在城市生活需求逐渐增大的背景下,做好对现有排水管网的规划及改造是提升市政排水管网系统服务水平的重要途径。作者结合实践工作经验,在文章当中对城市现有排水管网存在的问题进行分析,之后对其规划及改造策略与改造方案进行了探讨。 关键词:市政设施;排水管道;规划及改造 前言 排水管网是保证城市正常生活秩序的重要市政设施,其在城市发展过程中起到了至关重要的作用。随着城市发展的加快,城市人口的增多,城市现有排水管网的问题逐渐暴露出来,过于频发的下水井反水、雨季的排水不畅问题敲响了城市排水管网事业的警钟,边建边修的城市排水管网策略已经无法满足城市居民的生活需求,实现对城市现有排水管网的规划及改造刻不容缓。 1 城市现有排水管网存在的问题 在城市建设飞速发展背景下,排水管网逐渐出现了无法满足城市生活需求的情况,这些问题表现严重影响了城市生活水平,导致其问题出现的原因主要有以下几个方面。 1.1 缺乏统一规划,边建边修普遍 当前的城市排水管网绝大部分都缺乏统一规划,很多管

线的建设都是依附在城市建设发展基础上而开展的,此种边建边修的排水管网建设行为,使得城市排水管网管线布置极为混乱,根本无法称之为“排水体系”。另外,排水管网设计单位在进行管道设计与建设时,完全忽视了城市的潜在发展力,对其服务范围、人口数量以及排水量需求等方面的设计都存在只满足于当下,不预想未来的情况。这使得排水管网在城市发展过程中屡次出现服务能力无法满足城市需求 的问题,边建边修策略因此而生,看上去边建边修策略解决了排水管网的服务能力问题,但实际上更大的问题正在积累。 1.2 设计标准偏低,规划年限较短 设计标准偏低也是影响城市现有排水管网综合服务能 力的重要原因。在城市初步发展阶段,排水管网设计标准普遍较低,相关行业的发展能力也较低,这使得当时的排水管网所使用的管道普遍存在管径偏小,过水能力较差的特点,当然这种管径偏小、过水能力较差是基于当下需求而判断的,在当时其是符合排水管网设计需求的。然而,随着城市发展加快,社会生活对排水管网的服务能力要求越来越高,这使得规划年限较短排水管网出现了管径偏小,过水能力较差的问题,再加上管网深埋度较浅,使得排水管网问题爆发,影响了城市生活的正常秩序。 1.3 分流合流并存,雨污合流普遍

排水管网设计说明书

环境工程设计 大作业 题目城市污水管网的设计姓名姜晨旭 学号2014010650 指导教师王庆宏 成绩 二○一七年六月

目录 (一)设计概要 (2) 1.1设计题目 (2) 1.2设计内容 (2) 1.3设计资料 (2) 1.4设计参考资料 (3) (二)排水系统 (3) 2.1排水体制 (3) 2.2排水体制的选择 (4) (三)管网设计 (4) 3.1管道定线 (4) 3.1.1排水管网布置原则 (4) (4)规划时要考虑到使渠道的施工、运行和维护方便; (4) 3.1.2排水管网定线考虑因素 (4) 3.1.3污水主干管定线 (5) 3.1.4污水干管定线 (5) 3.2水量计算 (6) 3.3水力学计算 (8) 3.3.1水力学计算要求 (8) 3.3.2水力学计算过程 (9) (四)图形绘制 (10) (五)管材设计 (11)

(一)设计概要 1.1设计题目 1.2设计内容 (1)绘制CAD图并计算小区面积、布设管道、测量出地面标高; (2)完成流量计算并列出污水干管设计流量计算表; (3)完成水力计算,通过查阅水力计算图,完成污水干管水力计算表; (4)绘制主干管的纵剖图并进行标注。 1.3设计资料 (1)人口密度为400cap/ha; (2)生活污水定额140L/cap·d; (3)工厂的生活污水和淋浴污水设计流量分别是8.24L/s和6.84L/s,生产污水设计流量为26.4L/s, 工厂排水口地面标高为43.5m,管底埋深不小于2m,土壤冰冻深度为0.8m; (4)沿河岸堤坝顶标高40m。

1.4设计参考资料 1.《排水工程》(上册)(第四版),中国建筑工业出版社,1999 2.《环境工程设计》赵立军陈进富主编,中国石化出版社 (二)排水系统 2.1排水体制 废水分为生活污水、工业废水和雨水三种类型,它们可以采用一个排水管网系统来排除,也可以采用各自独立的分质排水管网系统来排除。排水体制主要有合流制和分流制两种。其中合流制又分为直排式合流制与截流式合流制两种。前者是将排除的混合污水不经处理直接就进排入水体;后者则是在合流干管与截流干管交接处设置溢流井,超出处理能力的混合污水通过溢流井后直接排入水体,在截流主干管(渠)的末端修建污水处理厂。而分流制又分为完全分流制与不完全分流制两种。前者包括独立的污水排水系统和雨水排水系统;后者只有污水排水系统,未建立雨水排水系统。 合流制与分流制的优缺点如下表所示:

污水管网改造

污水管网改造 由于受城市建设、经济条件和管理方式的制约,我国污水管网改造的建设和管理一般相对滞后,其建设和管理中存在的问题也日益突出,这些问题集中表现在污水管网改造与污水厂不配套、设计过于保守、污水厂进水浓度过低、排污来源不清、雨污不分流不彻底、养护不到位等方面,而如何解决这些问题是也是我们当前必修面对和思考的。 一、科学严谨的排水专业规划对污水管网改造的建设具有重要指导意义 当前城市建设规划先行已成为共识,一般也都有排水专业规划,但是正向一句调侃语“计划没有变化快,变化没有规划快”所表达的,有些规划还是缺乏严谨性和科学性,其一是存在着换个领导换个思路,已完成的规划也要重来,规划没有连续性;其二是规划大而虚,规划深度不够,可操作性不强;其三,同一城市或区域规划不统一,专业规划与总体规划不协调,缺少一盘棋意识;其四,规划不严谨,存在规划中和设计中已经明确污水管道随路建设,但个别部门因为工程投资等问题随意取消污水管道或污水支管的实施,道路或周边建筑建成后给后期污水管道的实施带来较大难度,甚至可能改变区域污水管道布局。对此,应建立统一协调机制,尽可能有一个责任主体负责修订专业规划,扩大规划的范围和深度,突出规划的整体性、系统性和严谨性,深入研究新城区的建设、老成区的改造、城区内化工企业废水排污管理规划、医药行业废水管理规划、城郊乡镇的排污管理规划、区域小型污水处理设施应用等课题,根据水质污染状况、城区污水排放状况和治理情况、城乡经济发展状况的要求,制定出年度实施规划。统筹规划区域污水治理的全局,特别是城郊之间、城区之间、城区与开发区的统筹规划,尽量避免出现空白区域或死角。进一步研究老城区污水截流、工业污水治理的途径,不断提高污水的收集率和处理效率。规划一经通过,应确立其强势的指导地位,由规划、建设部门通过行政手段确保其顺利实施。 二、进一步加强对污水管网改造工作的统一领导,实现统筹兼顾和可持续发展 三、多渠道筹集资金,加快污水管网改造的配套建设 四、重视老城区排水管网建设和管理,合理实施污水的截流改造与分流改造 五、全面调查管网现状,明确产权管理,落实责任与目标,有效发挥现有管网的效能 污水管网改造属于地下设施,管理维护存在一定难度,一般都存在污水管网改造的现状不清的情况,这主要是多头建设和管理造成的,使一些已建设管网处于无人管理的状态,甚至出现一些建设单位也无法说清管线建设位置、是否并网、管径多大、是否存在断头或封堵的情况。这些都给后续的管理带来一定的

市政污水管网工程施工组织设计

... XX市乡镇污水处理建设项目- 四里棚 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 审批人: X 房建设工程总承包有限公司 2018年8月6日

目录 第一章、工程概况 第二章、工程进度计划与措施 第三章、主要施工方法 第四章、质量管理体系与措施 第五章、确保工期的技术组织措施 第六章、雨季施工技术组织措施 第七章、安全管理体系与措施 第八章、保证文明施工的技术、经济、组织措施附表一:进度计划横道图 附表二:质量管理网络图 附表三:安全管理网络图

污水管网施工组织设计 第一章工程概述 一、项目特点: 本工程为市政污水管道工程,总长约为6000m。线管材采用钢筋混凝土二级承插管和 HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管。 管材及规模: 名称规格单位数量备注 钢筋混凝土管D800 m 1120 钢筋混凝土管D1200 m 674 波纹管D600 m 3115 波纹管D800 m 870 检查井φ1250 座51 检查井1100*1100 座30 检查井1500*1100 座12 二、现场自然条件: 本工程主管沿盐水河敷设,主管古盐大道至马堰畈一桥段沿东河堤东侧由北向南敷设,马堰畈一桥至长荆大道段沿东河堤西侧由北向南敷设,支管汉宜大道段沿汉宜大道北边人行道从新都化工110KV高压电塔至盐水河由东向西敷设,支管城南大道段沿城南大道南边人行道从四里棚中心学校至盐水河由东向西敷设,支管长荆大道段沿长荆大道北边人行道从三杨湾至盐水 河由东向西敷设,管线具体走向要结合现场实际情况确定,检查井根据现场指定。 三、设计编制依据: 1、施工图:广州市环境保护工程设计院有限位公司设计的XX 市乡镇污水处理建设项目 —四里棚管网施工图。 2、《室外排水设计规范》(GB50014-2006[2016 年修订]) 3、《镇(乡)村排水工程技术规范》(CJJ124-2008 ) 4、《给水排水工程管道结构设计规程》(GB50332-2002) 5、《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002) 6、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB550268-2008)

污水排水管网设计

郑州大学水利与环境学院 《排水工程Ι》课程设计说明书题目:A城新区污水管网工程扩大初步设计 学生姓名 指导教师李桂荣 学号 专业环境工程2班 完成时间2012.3.3

目录 第一节设计说明书 (01) 第二节污水设计计算说明书 (04) 附录 附件一污水管道平面布置图 附件二污水管道各管段污水设计流量计算表 附件三城市污水主干管水力计算表 附件四污水主干管纵剖面图

第一节设计说明书 一、工程任务及设计范围 运用已学的排水管网的专业知识,进行A城新区污水管网工程的扩大初步设计。 设计主要内容如下: (1)设计基础数据的收集。 (2)确定设计方案,划分排水流域,进行污水管道的定线和平面布置。 (3)污水管网总设计流量及各管段设计流量计算。 (4)进行污水管道水力计算,确定管道断面尺寸、设计坡度、埋设深度等。 (5)污水确定污水管道在街道横断面上的位置。 (6)绘制污水管网平面图和纵剖面图。 二、设计原始资料 1. A城市平面规划图(1:1000) 该新城区的规划如图一所示。西部濒临白河,流向自北向南,主要的工业企业集中在城区的东南部,等高线较为平缓,自城区自东向西逐步降低,城区内无明显的起伏地势。 2.服务人口密度:350人/ha;生活污水量标准平均日120L/(cap·d) 3.主要的排污单位有如下工业企业和公共建筑,其位置如平面图所示: ①甲厂:最大班排水量20L/S。 ②乙厂:最大班排水量15 L/S。 ③公共建筑排水量(火车站):15 L/S。 (学校): 10 L/S。 上述工业企业所产生的废水经局部处理后,水质达到《污水综合排放标准》GB8978-1996所规定的三级排放标准后,排入城市污水管网,由污水管道统一收集后排入城市污水处理厂进行集中处理,达标排放。 各企业排水口的管底埋设深度不小于2.0米。设计街区的污水管道最小埋深不小于1.5米。火车站污水管道起端管道埋深为不小于1.5米。 4.自然状况:

小区市政排水管网改造施工方案

霍林郭勒市2016年污水管网新建改建工程 招标编号RXHB-31 施工组织设计

第一章. 工程概况 1.市政排水管网工程改造工程概况 (1)工程名称:霍市2016年污水管网新建及改建工程 (2)工程地点:霍市就业局、建业小区、怡景花园、沿山路,百合家园。 (3)工程特点:工程施工地点较分散管线位置多为回填砂砾,污水管材多样多为HDPE管和混凝土管,本工程除有新建管道外还包括玻璃管化粪池和污水检查井。 2.主要工程量 HDPE双壁波纹管DN300 1391.2米 HDPE双壁波纹管DN400 495.6米 HDPE双壁波纹管DN500 180米 化粪池 6个 检查井 60个 隔油池 2个 第二章.施工组织机构 我项目部对该项施工很重视,特成立领导小组,以更好地指挥和调度本次施工,提前做好组织措施和技术措施,使之顺利进行。小组成员如下: 施工现场负责人:方承志技术负责人:伍华 安全负责人:杨余宝质量监督人:周建华 以上人员在整个施工过程中必须在场,统一调度,紧密配合,及时、高效的处理、解决施工过程中出现的各种问题,确保施工顺利进行。

第三章.施工方法及技术措施 结合本工程的特点及施工要求,本工程的施工顺序如下: 1. (1)作业人员和施工管理人员,必须熟悉图纸。基础开挖前,做好 对施工员、挖掘机操作司机的技术交底工作,使所有人员均做到心中 有数。安排工作经验丰富的挖掘机司机进行操作,每台挖掘机均配施 工员现场指挥。

(2)测量工具检验合格,且在检验有效期期内。 (3)作好设备试运转:对进场挖土、运输车辆及各种辅助设备进行维修检查、试运转。 2.现场土方开挖 (1)施工测量:施工前由测量人员先校核图纸,根据甲方提供的测量控制点和水准点及图上的线点位置,以及施工地段的地形地物,确定施测方法,布设测量控制网,并报监理工程师批准。由测量人员根据设计图纸放出管线及井位。注意预留工作位宽度。将施工地段的原地标高复测一次,以确定该施工地段的开挖深度。在施工过程中,施工人员要注意保护测量控制点,如发现测量控制点被破坏,及时会知测量人员补测,以保证测量精确度。 (2)管沟开挖:开挖沟槽用反铲挖掘机进行开挖(70%),人工辅助配合(30%)。沟槽挖土方用自卸车外运至指定地点弃。根据反铲挖掘机的特点,采用自上而下的开挖方式。粗挖部分采用1m3反铲挖土运至指定的弃土场,对于房子周围检查井连接至化粪池段的排水管,因埋土深度在2m左右,故采用0.5 m3反铲小挖机挖土。机械开挖至距设计坑底标高20cm左右时,改用人工开挖、检平,尽量避免超挖现象。沟槽底土面层尽量避免不超挖或扰动,若发生超挖或扰动,即将扰动部分清除,并将超挖.和清除位置填回石屑或碎石、砂,并夯实。若基底为淤泥,则需进行换土,保证其地基承载力不小于设计要求。基坑挖至设计标高时,迅速复核中线和水平,无误后即施工垫层、基础,防止基坑底长期暴露,而被地下水或雨水浸泡。管沟宽度根据管道埋深确定,通常无水时沟底宽度一般为管外径加0.5米,并根据土质状况,确定开挖坡度,(本工程因管线位置多为新回填土,土质疏松,沙砾多,含砂量大,取放坡系数1:0.5)绘制沟槽剖视图。

浅谈市政排水管网的设计要点

浅谈市政排水管网的设计要点 摘要:市政排水管道通常被人们称为“下水管道”,它的作用是将雨水以及生活废水等通过管道排出去,不影响到城市的正常运转。排水系统工程和市政道路工程都属于市政基础设施建设,但它与道路建设不同之处在于排水管网具有更大范围的系统性,要求建设工程单位站在全局的角度,用长远的眼光来考虑排水管网各部分的建设与衔接,使管道网络建设能够井然有序地进行,尽快形成系统,避免造成混乱,留下隐患,以发挥最大的社会经济效益。笔者就如何做好城市给排水管道工程设计谈几点看法。 关键词:市政;排水管网;设计 1 排水管位的布置 目前城市道路的宽度较典型的有三种,分别是24m、42m和60m,按照《城市工程管线综合规范》的规定:道路红线宽度大于30m的城市干道宜两侧布置给水排水管线和燃气配 气管线,道路红线超过50m的道路城市干道应在道路两侧布置排水管线。由于雨、污水管线一般管径较大,埋深较深,一般在人行道实在布置不了的情况下将其布置在车行道下。但是这种情况还是尽量避免,因为会造成雨水、污水管线检修的时候影响行车的情况。又遵循习惯做法,将雨水管布置在道路中心线的西、北侧的位置,将污水管布置在道路中心线的东、南侧的位置。 2在设计开始前,要充分了解市政排水管网的现状并确立正确的设计原则 对其进行整体的设计之前,一定要对现有的管网的做出一个评估,并且对其做一个分析。由于在一个城市中,分布着很多的市政设施,管道错综复杂,有时还会出现管道交叉的现象, 甚至是发生碰撞。所以,在相关的部门给出规划意见之后,我们一定要对一些数据及现状管线图进行重新测量,并且将其作为设计时的依据。 确立设计原则如下 (1)排水管网设计应满足地区经济和社会长远发展的需要,同时注意远期发展与分期实施相结合的原则。排水管道均按远期设计,并能适应片区建设需要,考虑分期实施的可能性。 (2)新建排水管网充分考虑区域排水现状及地块建设的情况,结合地块建设规划,在排水管道断面、平面布置、高程布置上适应功能的需要和接入的可能性、便利性。

老城区城市排水管网现状及改造措施

老城区城市排水管网现状及改造措施 摘要:近年来,我国的城市化进程有了很大进展,在城市中,排水管网系统建 设越来越多。作为城市不可或缺的基础设施,排水管网系统在城市抗洪防涝、公 共卫生安全、水体污染防治中发挥着非常重要的作用,对雨污水进行收集,并进 行统一处理排放。城市化的大力推进使老城区的城市排水管网系统不能满足时代 发展的需要。文章主要介绍了老城区排水管网现状及改造措施。 关键词:老城区;排水管网;现状;改造措施 引言 在对城市的雨水管道进行设计时,通常利用恒定流水力计算公式结合暴雨强 度公式进行计算,由于雨水在雨水管中时非恒定流流行,且暴雨强度公式没有考 虑雨水量随时间变化,故计算结果存在较大误差。另外,老城区建设时相关排水 标准低下,排水管径过小、雨污合流等现象非常常见,老城区经常在暴雨季节出 现内涝,影响人们的正常出行。老城区污水处理厂由于设备陈旧,处理的水质可 能不满足目前的水质排放标准。故亟需对老城区的城市管网系统进行改造。 1老城区城市排水官网现状 1.1排水体制为雨污合流 雨污合流制分为完全雨污合流制及局部雨污合流制两种方式。完全雨污合流 制是指利用同一套管网系统收集的雨污水经污水处理厂统一处理后排至自然水体。完全雨污合流制要求具有较强通水能力的管道,若管道中的水无法排出时会造成 内涝;局部污水合流是指少量雨水及大部分污水会被共用的排水管网收集,未经 收集的雨水通过渗透作用渗入地下或就近排河,未经收集的污水就近排河。 1.2管网系统不完善 很多八九十年代兴建的小区内道路狭窄,房屋密集,地下未设排水支管,污 水通常通过暗沟排收集,卫生条件得不到保障。 1.3排水管管径偏小 随着城市化的大力推进,城市道路及建筑物数量激增,地表大面积硬化,雨 水地表径流系数增加,部分老城区的雨水代表径流系数能达到0.8~0.9。当初设 计时计算的雨污水设计流量远远小于现在的实际流量,设计出的排水管道管径明 显不能满足现代城市发展的需求。如衢州三衢路与五环路交叉口,当初雨水管道 设计时暴雨重现期选择1a,满足当时的雨水排放要求,但近些年,由于城镇化的 发展,雨水地表径流系数增加,该地段因为排水管径偏小经常出现积水事件,给 人们的正常出行、生活及工作带来极大不便。 1.4管道运行状态差 老城区的排水管网建设时,排水设计标准低下,后期管材老化严重,部分管 道甚至已经损坏,雨污水未经处理,直接进入土壤,造成土壤污染;部分管道没 有定期进行清污等操作;部分老城区污水出户端没有设置格栅检测井,造成污水 管道堵塞,影响排水效果;部分老城区的混凝土砖砌井或管道缺少相应的基础, 部分管道甚至发生下沉现象;部分老城区甚至还是明渠排水,极易污染地下水等等。 2老城区城市排水管网改造措施 2.1选择合适的排水体制 雨水可充分利用原有沟渠,对于明渠进行加盖板处理,减少雨水污染。另外,新建的雨水管线应充分考虑地下管线分布,选择合适的管位以及管径,并尽量根

排水管网施工图设计说明样本

锦江郦城管线工程排水施工图设计说明 1设计依据 1.1设计资料及业主要求 1.1.1建设单位与我公司签订的设计合同 1.1.2业主提供的1:500 地形管线图 1.1.3业主提供的《综合地下管线测量成果说明及表》 1.2设计规范、标准 1.2.1《室外排水设计规范》( GB50014- ) 1.2.2《室外给水设计规范》( GB50013- ) 1.2.3《给水排水工程构筑物结构设计规范》( GB50069- ) 1.2.4《给水排水工程管道结构设计规范》( GB50332- ) 1.2.5《城市工程管线综合规划规范》( GB50289-98) 1.3 设计原则 1.3.1符合规划原则。排水管道施工图设计以已批复的初步设计为准。 1.3.2满足需求原则。排水管道均按远期排水需求规模设计。 1.3.3满足综合协调原则。排水管道的平面、高程布置充分考虑各种城市管线的敷设走廊, 在考虑经济性的同时预留足够的空间, 为管线综合提供条件。 2.工程概况 本工程位于渝北区加州武陵路, 东接华新分流道, 北靠金龙路, 西临松桥路, 南近红石路。锦江郦城坐享龙湖、加州成熟社区, 观音桥步行街近在咫尺, 交通发达、生活便捷。将利用与加州传统饮食商圈相连的优势, 打造成为武陵路生活中心。本次工程道路属于锦江郦城与武陵路的连接干道, 地理位置尤为重要。 3 排水现状 当前小区房屋建设已接近尾声, 考虑小区雨污水排放困难问题, 为保证以后居民正常的生活作息, 本工程进行连接干道的雨污水管道施工设计, 收集小区内雨污水, 并排至武陵路主干道的雨污水系统中, 及时解决排水困难问题。 4 设计原则 4.1排水管道施工图设计以批准的上阶段设计为依据, 应符合城市总体规划和片区控制性详细规划的基本要求 4.2满足需求原则。排水管道均按远期排水需求规模设计。 4.3 满足接入的可能性和便利性原则。新建排水管网充分考虑区域排水现状及地块建设的情况, 结合地块建设规划, 在排水管道断面、平面布置、高程布置上适应功能的需要和接入的可能性、便利性。 4.4 排水管网设计注意技术性与经济性相结合的原则。 4.5 满足选材优化原则。设计选材在不断总结科研和工程实践的基础上, 既

市政给排水设计中输水方式选择及管网分区

市政给排水设计中输水方式的选择及管网分区摘要:随着社会的不断向前发展,城市化建设进程不断加快,城市的供水以及排水需求不断增加。在城市建设规划中,合理的对城市给排水系统进行设计对满足城市居民的给排水需求有着重要意义。在对市政给排水设计中设计管网分布时,合理的进行管网分布,能有效的节约能源资源,尤其是在选择输水方式的时候,在地里条件允许的情况下,选择重力输水方式,因地制宜的应用地势的落差进行输水从而节约能源、资源。在对城市的给水排水的管网进行规划设计时,应该综合城市的地理条件,进行合理的设计。本文通过对市政给排水输水方式的详细介绍,并对市政给排水设计方案进行了仔细推敲,希望能够抛砖引玉,从而达到共同提高的效果,并对我国以后的城市建设中给排水设计提供理论性的参考。 中国论文网 http://https://www.wendangku.net/doc/e5399478.html,/8/view-3964347.htm 在城市的建设发展过程中,城市的给排水系统对保证城市居民正常生产生活提供的基础保障。在整个城市供水系统中,给水管网占据了很重要的地位,并且对管网的投资业相当巨大,大约占了总投资的80%左右。在供水系统中,输水管网的主要作用是将水保质保量的送到千家万户,进而满足城市居民的生活及生产用水。城市供水系统耗能中,克服管网的水头损失和满足最小服务水头以及多余水头的耗能占了很大的比例,占据了绝大部分的供水投资成本,因此只要进行良好的设计,这部分就具有很大的节能空间。本文就给水管网的合理分布进行了深入分析,希望能够降低对整个供水系统的投资成本和节约

社会资源。 一、输水方式的选择 1 输水方式的分类 输水方式分为压力流输水方式、重力流输水方式以及压力与重力相结合的输水方式、压力流输水方式是当水厂水池位高于水源水位时,依靠水泵加压输水。采用加压输水时,输水管要根据地形高差、管线长度、管材的承受能力、地质状况及设备动力等情况,设置一级加压泵站或中途加压泵站,压力流输送至水厂。当水源水位高于水厂水池水位,且两处的地势高差足以克服输水管线的水头损失时,可根据地形地质条件,采用重力流输水,不能自流的地段,采用压力流输水,这种输水方式投资和运行费用低,是理想的输水方式;由于地形的复杂性,水在输送的过程中,要结合地形加以确定,宜用压力输水的地段采用压力输水,在压力输水段需要设置加压泵站提升水压。这种既有压力输水又有重力输水的方式成为压力与重力结合输水方式。 2 输水方式的选择 输水方式的选择往往受水源条件、地形地质条件的限制。选择输水方式,首先要确定供水的水源、供水的距离I和力量Q,之后根据水源水位Z1和水厂水池水位Z2之差来确定采用何种输水方式。 如果Z1 HP=Z1-Z2+h 式中:Hp为加压泵站水泵扬程,m;h为输水过程中的水头损失,m。

老旧小区管网改造工程施工设计方案

施工组织设计 目录 第一章工程基本概述及编制依据 第二章、施工方案与技术措施 第三章、质量管理体系与措施 第四章、安全保证体系与措施 第五章、环境保护、水土保持管理体系与措施 第六章、工期进度计划与保证措施 第七章、主要施工机械计划与措施 第八章、劳动力安排计划 第九章:原材料进场计划 第十章、施工总布置 第十一章、文明施工管理体系与措施 第十二章、冬、雨季的施工安排 第十三章、其他应说明的事项 第十四章、降低成本、缩短工期的技术措施 第十五章、工程回访及维修 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备设备表附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度横道图 附表五:施工总平面图 附表六:临时用地表

第一章工程基本概述及编制依据 一、工程概况 (一)市 XX区XX工程 (二)工程建设地点为:市辖区 (三)计划工期:2017 年 8月 12 日至 2017 年 9月 112 日, (四)质量要求: 符合国家现行相关工程质量验收统一标准的要求 (五)本标段包含包含道路、路灯、排水工程具体工程容详见工程量清单。 二、编制依据 1、现行建设工程标准、规、验评标准。 2、有关国家现行设计、施工规的标准: 3、根据建设部发布的《工程建设强制性条文》。 4、《道路工程术语标准》GBJ124-1988 5、《给水排水管道工程施工及验收规》GB50268-2008 6、《砌体结构工程施工质量验收规》(GB50203-2011) 7、《混凝土结构设计规》(GB50010-2010) 8、《混凝土结构工程施工质量验收规(2011版)》(GB50204-2002) 9、《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 10、《混凝土强度检测评定标准》(GB/T50107-2010) 11、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 12、《测量规》(GBJ50026-93) 13、《公路路基施工技术规》(JFG F10-2006) 14、《公路水泥混凝土路面施工技术规》(JTG F30-2003) 15、《公路沥青路面施工施工技术规》(JTG F40-2004) 16、《公路路面基层施工技术规》 (JGJ 034-2000) 17、《城镇道路工程施工与质量验收规》(CJJ1-2008)

市政工程道路排水管道施工技术分析

市政工程道路排水管道施工技术分析 【摘要】在目前的排水施工以及工程的研究中,影响排水发展的主要影响因素是河流,排水工程的研究一直是目前工程中极为关注的问题.本文针对市政排水的施工技术过程中遇到的问题进行研究和分析,找出合理的解决方案,仅供参考。 【关键词】市政给排水 0引言 伴随着建筑技术的不断发展,各种先进的信息技术和科学技术不断在现代建筑施工过程中得以实施和应用,为提高当前给排水管道施工技术施工工艺奠定了基础。就目前的施工建设来看,对于排水管道的施工通常选择有序和合理的重力流通管道进行施工的方式,根据我国目前施工的相关标准与法律规范要求,在对市政基础设施进行管道铺筑的过程中,通常要遵循“小管让大管、有压让无压"的设计原则进行施工设计.从要求中可以看出,在对给排水管道进行施工的过程中,首先要对其他各种管道做好相应的避让措施,在施工过程中要做好对管道的处理模式和布局进行综合的管理分析。但是就目前的施工形式来看,在大多数市政给排水工程施工的施工过程中,在穿越制约因素和其他各种类型的障碍物

的过程中,通常都会由于各种原因使得给排水管道对其他管线进行被动的处理和避让的措施,这样所导致的直接后果就是在给排水管的应用和施工过程中存在着很大的问题。 1市政道路的排水系统 在对市政道路的排水管道安装进行探讨之前,我们将首先简单介绍一下市政道路的排水系统.市政道路总的来说由两部分构成:污水系统和雨水系统。主要组成部分有:雨水井.沉泥井、排水检查井、国待排水井以及地下排水主干线.市政道路排水系统作为城市建设中重要基础设施之一,其主要的功能是及时将生活污水废水排放到污水处理厂中,将雨水排放到雨水体系中。保证城市环境卫生安全以及人们生活的正常进行。是城市环境的卫士,是人们生命安全的重要保障。 2市政道路排水管道安装中常见的问题 2.1管道的布置 管道布置不合理是管道安装过程中比较常见的问题。一般情况下,主要是由于相应的准备工作没有做到位,没有对原有的排水管道位置进行认真调查分析,导致新管道埋设的过程中,旧管道的使用功能受损,影响到周边居民的正常用水。所以通常我们都要在安装过程中对排水管道进行合理的平面布置。 2。1管材质量问题 安装原材料直接关系到工程质量的好坏,在市政道路排

相关文档