文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 广西电网公司技能人员能力评价题库[220kV变电站值班员](3级)

广西电网公司技能人员能力评价题库[220kV变电站值班员](3级)

广西电网公司技能人员能力评价题库[220kV变电站值班员](3级)
广西电网公司技能人员能力评价题库[220kV变电站值班员](3级)

广西电网公司变电运行专业220kV变电站值班员题库

**********************************************************

专业:变电运行

工种:220kV变电站值班员

分级:三级

***********************************************************

一、单选题(只能选择一个答案,不选、多选、选错都不得分)

题目属性:应知部分—基本知识—交流电路(共9题)

1、电力系统()的危害:对旋转设备和变压器的主要危害是引起附加损耗和发热增加,此外,谐波还会引起旋转设备和变压器震动并发出噪声,长时间的振动会造成金属疲劳和机械损坏。

A、谐波

B、闪络

C、断路

D、短路

答案:A

2、有5个10Ω的电阻并联,再和1个10Ω的电阻串联,总电阻是( )

A、8Ω

B、10Ω

C、12Ω

D、14Ω

答案:C

3、在电压源和电流源等值变换中,电压源中的电动势和电流源中的电流,在电路中应保持( )

A、大小一致

B、方向一致

C、内特性一致

D、大小方向一致

答案:B

4、产生串联谐振的条件是()。

A、XL〈 XC

B、XL = XC

C、XL 〉XC

D、XL = XC=0

答案:B

5、电路中产生并联谐振时的总电流与分支电流比较是()。

A、大于

B、相等

C、小于

D、相等=0

答案:B

6、在电阻、电容、电感串联电路中,出现电源、电压、电流同相位现象,叫做( )

A、串联谐振

B、并联谐振

C、谐振

D、共振

答案:A

7、在电阻、电容、电感并联电路中,出现电路端电压和总电流同相位的现象,叫做( )

A、串联谐振

B、并联谐振

C、谐振

D、共振

答案:B

8、在电路中,若发生串联谐振,在各储能元件上有可能出现()

A、很高的过电压

B、很小的电流

C、电流不变

D、电压为零

答案:A

9、串联谐振的形成决定于( )。

A、电源频率

B、电路本身参数

C、电源频率和电路本身参数达到ωL=1/ωC

D、不一定

答案:C

题目属性:应知部分—基本知识—电磁感应(共3题)

10、纯电感在电路中是( )元件。

A、耗能

B、不耗能

C、发电

D、发热

答案:B

11、铁磁谐振可以是基波谐振、高次谐波谐振,也可以是分次谐波谐振。其表现形式可能是单相、两相或三相对地电压升高,或因低频摆动引起绝缘闪络或避雷器爆炸;或产生高值零序电压分量,出现虚幻接地现象或不正确的接地指示;或者在电压互感器中出现(),引起熔断器熔断。

A、过电压

B、过电流

C、异常响声

D、温度升高

答案:B

12、电压源与电流源的等效变换是对( )。

A、内电路而言

B、外电路而言

C、全电路而言的

D、任一电路

答案:B

题目属性:应知部分—基本知识—电力系统(共5题)

13、铁磁谐振过电压一般为( )。

A、1~1.5倍相电压

B、5倍相电压

C、2~3倍相电压

D、1~1.2倍相电压

答案:C

14、发生两相短路时,断路电流中含有( )分量。

A、正序

B、负序

C、正序和负序

D、正序和零序

答案:C

15、电力系统的稳定运行指()

A 、发电机稳定带负荷

B 、负荷电流不变

C 、电压稳定

D 、当电力系统受到扰动后,能自动恢复到原来的运行状态或凭借控制设备的作用过渡到新的稳定状态运行。

答案:D

16、电气设备的动稳定指()。

A 、电气设备耐受短路电流冲击的能力(耐受短路电流产生的电动力的能力)。

B 、温度稳定性

C 、SF6压力稳定性

D 、支架的稳固性。

答案:A

17、电气设备的热稳定指()。

A 、电气设备耐受短路电流产生的热效应的能力。

B 、温度稳定性

C 、SF6压力稳定性

D 、支架的稳固性。

答案:A

题目属性:应知部分—专业知识—主变压器(共9题)

18、变压器励磁涌流包含有大量的高次谐波分量,其中以( )为主

A、一次谐波;

B、二次谐波;

C、三次谐波;

D、五次谐波。

答案:B

19、变压器阻抗电压是变压器的重要参数之一,它是通过变压器()而得到的。

A、冲击试验

B、短路试验

C、带负荷试验

D、空载试验

答案:B

20、考验变压器绝缘水平的一个决定性试验项目是()。

A、绝缘电阻试验

B、变比试验

C、工频耐压试验

D、空载试验

答案:C

21、变压器接入电网瞬间会产生激磁涌流,其峰值可能达到额定电流的( )。

A、8倍左右

B、1~2倍

C、2~3倍

D、3~4倍

答案:A

22、某单相变压器的一、二次绕组匝数比等于25,二次侧电压是400V,那么一次侧电压是( )V。

B、15000

C、25000

D、6000。

答案:A

23、变压器带()负荷时电压最高。

A、容性

B、感性

C、阻性

D、纯感性

答案:A

24、短路电流的冲击值主要用来检验电器设备的()

A、绝缘性能

B、热稳定

C、动稳定

D、机械性能

答案:C

25、一台降压变压器,如果一、二次绕组使用同一种材料和相同截面积的导线制成,在投入运行时,将产生()的现象。

A、两个绕组发热量一样

B、二次绕组发热量较大

C、一次绕组发热量较大

D、无规律变化

答案:B

26、变压器变比调大,变压器铜损将()。

A、降低

B、不变

C、升高

D、不确定

题目属性:应知部分—专业知识—断路器(共3题)

27、反映开关经受短路电流引起的热效应能力的技术参数是( )。

A、额定短时耐受电流

B、额定开断电流

C、额定峰值耐受电流

D、额定短路开合电流

答案:A

28、断路器的跳闸辅助触点应在( )接通

A、合闸过程中,合闸辅助触点断开后

B、合闸过程中,动静触头接触前

C、合闸过程中

D、合闸终结后

答案:B

29、断路器的开断容量应根据()选择。

A、变压器容量

B、运行中的最大负荷

C、安装地点出现的最大短路电流

D、系统运行方式

答案:C

题目属性:应知部分—专业知识—电压互感器(共2题)

30、规程规定,电压互感器耐压试验时,交接及大修后的试验电压比出厂值低,这主要是考虑()。

A、现场试验容量不能满足

B、现场试验电压不能满足

C、积累效应

D、绝缘配合

答案:C

31、选择呈容性电压互感器是了防止()

A、长线路电容效应引起的工频过电压。

B、感应雷过电压。

C、参数谐振过电压。

D、铁磁谐振过电压。

答案:B

题目属性:应知部分—专业知识—电流互感器(共3题)

32、电流互感器损坏需要更换时,( )是不必要的。

A、变比与原来的相经试验合格同

B、极性正确

C、经试验合格

D、电压极性正确等级高于电网额定电压

答案:D

33、电流互感器损坏需要更换时,( )是不必要的。

A、变比与原来相同

B、极性正确

C、经试验合格

D、电压等级高于电网额定电压

答案:D

34、验收时,对电流互感器进行一次升流试验,检查()

A、电流互感器的变比

B、电流回路接线的完整性和正确性

C、电流回路相别标示的正确性(测量三相及N线,包括保护、盘表、计量、录波、母差等)

D、核对电流互感器的变比与定值通知单是否一致。

答案:ABCD

题目属性:应知部分—专业知识—防雷设备(共2题)

35、将建筑物金属屋顶及建筑物内的所有大型金属物体全部进行良好的接地,是了防止()

A、长线路电容效应引起的工频过电压。

B、感应雷过电压。

C、参数谐振过电压。

D、直击雷过电压。

答案:B

36、在电力电容器与其断路器之间装设一组氧化锌避雷器的作用是()。

A、电力电容器在拉、合闸操作时可能出现的操作过电压

B、防止直击雷

C、防止雷电进行波

D、防止反击过电压

答案: A

题目属性:应知部分—专业知识—知识点8—消弧线圈(共1题)

37、尽量避免在一个独立系统中安装一台消弧线圈,应安装两台或两台以上,而且应选择不同容量,从而扩大( )的可调范围。

A、电容电流

B、电阻电流

C、电感电流

D、电压电流

答案:C

题目属性:应知部分—专业知识—无功补偿(共1题)

38、并联补偿电容器组的总容量应满足所需的()率补偿值。

A、视在

B、有功

C、无功

D、都可以

答案:C

题目属性:应知部分—专业知识—电力电缆(共1题)

39、摇低压电缆及二次电缆的绝缘电阻时应使用( )兆欧表。

A、500V

B、2500V

C、1500V

D、2000V

答案:A

题目属性:应知部分—专业知识—母线及线路(共1题)

40、小母线的材料多采用( )。

A、铜

B、铝

C、钢

D、铁

答案:A

题目属性:应知部分—专业知识—继电保护及自动装置(共6题)

41、过电流保护的星形连接中通过继电器的电流是电流互感器的()。

A、二次侧电流

B、二次差电流

C、负载电流

D、过负荷电流

答案:A

42、过电流保护的两相不完全星形连接,一般保护继电器都装在()。

A、A、B两相上

B、C、B两相上

C、A、C两相上

D、A、N上

答案:C

43、过电流保护两相两继电器的不完全星形连接方式,能反应()。

A、各种相间短路

B、单相接地短路

C、开路故障

D、两相接地短路

答案:A

44、过电流保护一只继电器接入两相电流差的连接方式能反应()。

A、各种相间短路

B、单相接地故障

C、两相接地故障

D、相间和装有电流互感器的那一相的单相接地短路

答案:A

45、过电流保护的三相三继电器的完全星形连接方式,能反应()。

A、各种相间短路

B、单相接地故障

C、两相接地故障

D、各种相间和单相接地短路

答案:D

46、按照部颁反措要点的要求,防止跳跃的电流线圈应()。

A、接在出口触点与断路器控制回路之间

B、与断路器跳闸线圈并联

C、与跳闸继电器出口触点并联

D、任意接

答案:A

题目属性:应知部分—专业知识—变压器保护(共3题)

47、主变压器重瓦斯保护和轻瓦斯保护的正电源,正确接法是()。

A、使用同一保护正电源

B、重瓦斯保护接保护电源,轻瓦斯保护接信号电源

C、使用同一信号正电源

D、重瓦斯保护接信号电源,轻瓦斯保护接保护电源

答案:B

48、一台800kVA的配电变压器一般应配备()保护。

A、差动、过流

B、过负荷

C、过电流、瓦斯

D、差动

答案:C

49、变压器装设的差动保护,对变压器来说一般要求是()。

A、所有变压器均装

B、视变压器的使用性质而定

C、1500kVA以上的变压器要装设

D、8000kVA以上的变压器要装设

答案:C

题目属性:应知部分—专业知识—线路保护(共5题)

50、在很短线路的后备保护中,宜选用的保护是( )。

A、三段式保护

B、Ⅱ、Ⅲ段保护

C、I段保护

D、Ⅱ段保护

答案:B

51、线路的过电流保护的起动电流是按( )而整定的。

A、该线路的负荷电流

B、最大的故障电流

C、大于允许的过负荷电流

D、最大短路电流

答案:C

52、距离二段定值按( )整定。

A、按线路末端有一定灵敏度考虑

B、按线路全长80%

C、按最大负荷整定

D、最小负荷整定

答案:A

53、定时限过流保护动作值按躲过线路( )电流整定。

A、最大负荷

B、平均负荷

C、未端短路

D、出口短路

答案:A

54、接入重合闸不灵敏一段的保护定值是按躲开( )整定的。

A、线路出口短路电流值

B、未端接地电流值

C、非全相运行时的不平衡电流值

D、线路未端短路电容

答案:C

题目属性:应知部分—专业知识—综合自动化(共1题)

55、自动化系统在投入操作应用前,必须对各设备逐一进行(),确认无异常。

A、全面评估

D、分合操作循环试验

C、全面检查

D、全面维护

答案:B

题目属性:应知部分—专业知识—防误闭锁装置(共3题)

56、防误装置应与()同时设计、同时安装、同时验收投运。

A、一次设备

B、二次设备

C、主设备

D、辅助设备

答案:C

57、防误装置工作电源()。

A、可以接检修电源

B、必须采用独立的、不间断的供电方式

C、怎么方便就怎么接

D、可以接空调电源

答案:B

58、开关、刀闸电气闭锁回路严禁用()。

A、开关的辅助接点

B、重动继电器

C、地刀的辅助接点

D、刀闸的辅助接点

答案:B

题目属性:应知部分—专业知识—站用电系统(共1题)

59、对于低压用电系统为了获得380/220V两种供电电压,习惯上采用中性点( )构成三相四线制供电方式。

A、直接接地

B、不接地

C、经消弧绕组接地

D、经高阻抗接地

答案: A

题目属性:应知部分—专业知识—直流系统(共1题)

60、蓄电池室内照明灯具应设在走道上方,灯具高度应在距地面( )以上。

A、1m

B、1.5m

C、2m

D、2.5m

答案:C

题目属性:应会部分—基本技能—应用计算(共4题)

61、电量的计算方法为:()

A、电量=电量倍率×电度表走度

B、电量=有功功率+无功功率

C、电量=P/S

D、电量=(P+Q)/S

答案:A

62、电量倍率计算方法为:()。

A、电量倍率=有功功率+无功功率

B、电量倍率= P/S

C、电量倍率=CT变比*PT变比

D、电量倍率= (P+Q)/S

答案:C

63、母线电量不平衡率的计算方法为:()

A、母线电量不平衡率=(流入母线电量之和-流出母线电量之和)/流入母线电量之和*100%

B、母线电量不平衡率=(输入母线的有功之和-输出母线的有功之和)/ 输入母线的有功之和×100 %

C、母线电量不平衡率=(输入母线的无功之和-输出母线的无功之和)/ 输入母线的有功之和×100 %

D、母线电量不平衡率=(输入母线的S之和-输出母线的S之和)/ 输入母线的S之和×100 %

答案:A

64、如某条10kV线路的CT变比为600/5(A),PT变比为10000/100(V),则该条线路电量倍率为()。

A、600

B、120

C、12000

D、10000

答案:C

二、多选题(全部选对才能得分,不选、多选、少选、选错都不得分)

题目属性:应知部分—基础知识—电力系统(共8题)

1、提高电力系统静态稳定的措施有()提高系统电压水平、采取自动调节装置、采用直

流输电。

A、加强网络结构,减少电网中各元件的电抗。

B、采取串联电容器补偿

C、提高系统电流水平

D、改善电力系统的结构

答案:ABD

2、提高电力系统动态稳定的措施有()、线路采用自动重合闸。

A、继电保护实现快速切除故障

B、长线路长距离送电

C、变压器中性点采用小电阻接地

D、长线路中间设置开关站

答案:ACD

3、变、配电所电气主接线的基本要求是( )

A、根据需要保证供用电的可靠性和电能质量

B、接线简单,运行灵活,还应为发展留有余地

C、操作方便,便于维护检修,不致因检修局部设备而全部停电

D、必须在经济上合理,使投资和年运行费用最少

答案:ABCD

4、当电压互感器铁磁谐振时,其主要危害是()。

A 、引起电压互感器铁芯饱和,产生饱和过电压;

B 、电压互感器铁芯饱和后,出现很大的励磁电流,一次电流增大十几倍,造成高压保险

熔断,严重时可能使电压互感器烧坏。

C 、可能引起继电保护及自动装置误动作。

D 、震动过大损坏电压互感器

答案:ABC

5、当防止电压互感器铁磁谐振的方法有()。

A 、在电压互感器的开口三角绕组两端连接一定数值的阻尼电阻;

B 、采用容性电压互感器或在母线上接入一定大小的电容。

C 、改变操作顺序(如先合主变中性点刀闸再充电;先合线路开关再充母线)。

D 、不使用电压互感器

答案:ABC

6、为防止用母联向空载的母线充电时发生谐振,可采取方法为()。

A、采取线路与母线一起充电

B、先断开电压互感器,母线充电正常后再投入电压互感器

C、改变运行方式

D、改用刀闸对母线充电

答案:ABCD

7、为限制操作过电压的措施有()。

A、采取性能好的避雷器

B、提供断路器动作的同期性

C、断路器断口加装并联电阻

D、改用刀闸对母线充电

答案:ABCD

8、电力系统中发生下列情况需进行带负荷试验:()。

A、新设备投运时。

B、当有关设备的CT更换后。

C、当有关保护的二次回路改动过以后。

D、保护更换以后

答案: ABCD

题目属性:应知部分—专业知识—主变压器(共5题)

9、变压器励磁涌流具有()特点。

A、有很大的非周期分量

B、含有大量的高次谐波

C、励磁涌流的大小与合闸角关系很大

D、5次谐波的值最大

答案: ABC

10、变压器励磁涌流中含有哪些分量()。

A、低周分量

B、直流分量

C、高次谐波分量

D、只有高次谐波分量

答案:BC

11、变压器绕组绝缘损坏是由哪些原因造成的()。

A、线路短路故障

B、长期过负荷运行

C、雷击过电压

D、潮湿天气

答案:ABC

12、绝缘监督的主要内容有()。

A 电气设备的绝缘强度

B、过电压保护

C、变压器油

D、接地系统

答案:ABD

13、变压器耐压试验可起到以下()作用。

A、及时发现变压器的局部弱点,予以弥补;

B、及时发现电气绝缘性能的好坏,以便采取相应的解决措施;

C、可以消灭事故隐患

D、可以加强耐压能力

答案:ABC

题目属性:应知部分—专业知识—断路器(共2题)

14、断路器远控操作失灵,允许断路器可以近控分相和三相操作时,说法错误的是()。

A、必须现场规程允许

B、确认即将带电设备无故障

C、只限于设备轻载状态的操作

D、只限于设备空载状态的操作

答案: ABD

15、断路器发生非全相运行时,()措施是错误的。

A、一相断路器合上其他两相断路器断开,应立即合上断开状态的两相断路器

B、一相断路器断开其他两相断路器合上,应立即合上断开状态的一相断路器

C、应立即降低通过非全相运行断路器的潮流

D、立即将断开相全部拉开

答案: AD

题目属性:应知部分—专业知识—电流互感器(共2题)

16、影响电流互感器的误差主要是()。

A、铁芯的材料和结构

B、电流表的准确等级

C、二次回路阻抗增大

D、环境温度

答案:AC

17、使用三只电流互感器的二次侧可以连接成()。

A、V形接线

B、星形接线

C、不完全星形接线

D、零序接线

答案:BD

题目属性:应知部分—专业知识—组合电器(共2题)

18、GIS设备验收时,应检查项目有():

A、组合电器安装牢靠,外表清洁完整,动作性能符合产品的技术规定

B、电器连接应可靠,且接触良好

C、组合电器及其传动机构的联动应正常,无卡阻现象,分合闸指示正确;辅助开关及电

气闭锁应动作正确可靠

D、密度断电器的报警、闭锁定值应符合规定,电气回路传动正确

答案:ABCD

19、在进行GIS设备验收时施工单位应提交的资料和文件有()。

A、变更设计的证明文件

B、制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件

C、安装技术记录、调整试验记录

D、备品、备件及专用工具清单

答案:ABCD

题目属性:应知部分—专业知识—继电保护及自动装置(共3题)

20、从保护原理上讲,不受系统振荡影响的保护是( )。

A、零序保护

B、负序电流保护

C、相间距离保护

D、相差高频保护

答案:ABD

21、微机保护有以下特点( )。

A、维护调试方便

B、可靠性高

C、易于扩展功能

D、保护性能得到了良好的改善

答案:ABCD

22、微机保护的硬件系统分为( )。

A、光电隔离系统

B、数据采集系统

C、中央处理系统

D、开关量输入/输出系统

答案:ABCD

题目属性:应知部分—专业知识—变压器保护(共2题)

23、变压器比率制动的差动继电器,设置比率制动的主要原因是()。

A、为了躲励磁涌流

B、为了内部故障时提高保护的灵敏度;

C、区外故障不平衡电流增加,使继电器动作电流随不平衡电流增加而提高动作值;

D、以上均正确

答案:BC

24、对以下瓦斯继电器的运行注意事项的说法中哪些是对的()。

A、轻瓦斯作用于信号,重瓦斯作用于跳闸

B、瓦斯保护应防水、防油渗漏,密封性好,必要时在瓦斯继电器顶部安装防水罩

《变电站值班员》高级技师试题及答案(第二版)

《变电站值班员》高级技师试题及答案(第二版)一、选择题 Lb1A3475超高压输电线路及变电站,采用分裂导线与采用相同截面的单根导线相比较,(B)是错误的。 (A)分裂导线通流容量大些;(B)分裂导线较易发生电晕,电晕损耗大些;(C)分裂导线对地电容大些;(D)分裂导线结构复杂些。Je1A1476再Yd11节县的三项变压器中,如果三角形接法的三相绕组中有一相绕向错误,接入电网时发生的后果是(B)。(A)联结组别改变;(B)发生短路,烧毁绕组;(C)变比改变;(D)铜损增大。 Jf1A2477TPY铁芯的特点是(C)。 (A)结构紧凑;(B)不会饱和;(C)暂态特性较好;(D)剩磁大。 Jf1A3478大电流接地系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应(C)。 (A)在各自的中性点接地;(B)选择其中一组接地与一组经放电间隙接地;(C)允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室; (D)不可接地。 Jf1A1482为避免电流互感器铁芯发生饱和现象,可采用(C)。 (A)采用优质的铁磁材料制造铁芯;(B)在铁芯中加入钢材料;(C)在铁芯中加入气隙;(D)采用多个铁芯相串联。 Jf1A4483关于TA饱和对变压器差动保护的影响,说法正确的事(C)。

(A)由于差动保护具有良好的制动特性,区外故障时没有影响; (B)由于差动保护具有良好的制动特性,区内故障时没有影响; (C)可能造成差动保护在区内故障时拒动或延缓动作,在区外故障时误动作;(D)由于差动保护具有良好的制动特性,区外、区内故障时均没有影响。 Jf1A2484线路纵联保护仅一侧动作且不正确时,如原因未查明,而线路两侧保护归不同单位管辖,按照评价规程规定,应评价为(C)。 (A)保护洞左侧不正确,未动作侧不评价;(B)保护动作侧不评价,未动作侧不正确;(C)两侧各不正确一次;(D)两侧均不评价。 Jf1A3485以下措施中,(D)可以抑制潜供电流,提高线路单相重合闸的成功率。 (A)变电站母线装设并联电容器;(B)线路装设串联电容器;(C)变电站母线装设低抗;(D)线路装设高抗并带中性点小电抗。 Je1A2486某线路装有两套纵连保护和一套后备保护,按照原部颁反措要点的要求,其后备保护的直流回路(C)。 (A)必须有专用的直流熔断器供电;(B)应在两套纵连保护所用的直流熔断器中选用负荷较轻的供电;(C)即可由另一组专用支流熔断器供电,也可适当分配到两套纵联保护所用的直流供电回路中;(D)必须由第一套保护直流熔断器供电。

变电站值班员试题库(高级工)

变电站值班员试题库(高级工) 一、填空题 1.在一经合闸即可送电到工作地点隔离开关的操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或(“禁 止合闸,线路有人工作!”)的标示牌。 2.用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器或经传动机构拉合(断路器)和隔离开关,均应带绝缘手套。 3.整流就是把(大小和方向)都随时间变化交流电换成直流电。 4.电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地称为(小电流接地系统)。 5.小电流接地系统发生金属性接地时,中性点电位升高为相电压,非接地相电压升高为(线电压)。 6.油浸风冷变压器油温一般不应超过(85℃)。 7.SF6气体在电弧和电晕的作用下要发生分解反应产生(低氟化合物),这些化合物为剧毒气体。 8.当全所停电时,应先拉开(电容器)开关,后拉开各出线开关,送电时相反。 9.为保证人身安全,防止触电事故而进行的接地称为(保护接地)。 10.巡回检查运行中的变压器,油位一般在油位计的(1/4~3/4)之间。 11.(预告信号)装置和事故信号装置共同组成了中央信号装置。 12.对于严重漏油的断路器不允许切断(负荷电流)。 13.电流互感器二次侧不允许开路,电压互感器二次侧不允许(短路)。 14.当电压互感器高压熔断器连续熔断2~3次时应(立即停用)。 15.不同变比的两台变压器并列运行时将会出现(环流)。 16.在中性点非直接接地系统中,出现单相接地故障时,在开口三角形接线的开口处出现(零序电压)。 17.变压器瓦斯保护动作后,应区分是重瓦斯还是轻瓦斯,然后观察表计,并对变压器油枕中的油色及 (油位)进行检查。 18.线路正常运行时,重合闸装置应投入,在值班人员利用控制开关手动跳闸时,重合闸(不应)动作。 19.一台型号为SF9—10000/66的变压器;其型号意义为:S表示三相;F表示风冷式;9表示设计序号; 10000表示额定容量;66表示(高压侧额定电压)。 20.断路器拒合的原因主要有两个方面:一是(电气)故障;二是机械故障。 21.6300kVA以上主变保护有:瓦斯、差动、过流、(过负荷)等。 22.变电站用具备的五种规程包括:电力安全工作规程、(现场运行规程)、开关检修工艺规程、继电保 护和自动装置规程、电力设备预防性试验规程。 23.电力网损耗电量占供电量的百分比称为(网损)。 24.变电所自动化的遥控具有远程集控所计算机控制、(当地后台计算机控制)和设备就地控制三级控 制方式。 25.变电所运行人员的三能是:能(分析运行状况)、能及时发现故障和排查故障、能掌握一般维修技 能。 26.电气设备起火时,不能用水和(泡沫)灭火器灭火。 27.绝缘子的电气故障有(击穿)和闪络两种。 28.在较短的时间内引起颤动危及生命的最小电流称为(致命电流)。 29.倒闸操作必须两人进行,其中较熟悉设备的一人作(监护人)。

最新变电站值班员初级工技能鉴定题库

变电站值班员初级工技能鉴定题库

一、选择题 La5A1001物体带电是由于(A) (A)失去电荷或得到电荷的缘故;(B)既未失去电荷也未得到电荷的缘故;(C)由于物体是导体; (D)由于物体是绝缘体。 La5A1002我们把提供电能的装置叫做 (A) (A)电源; (B)电动势;(C)发电机;(D)电动机。La5A1003能把正电荷从低电位移向高电位的力叫 (C) (A)电磁力 (B)电场力 (C)电源力 (D)电动力 La5A1004直流电路中,我们把电流流出的一端叫电源的 (A) (A)正极 (B)负极 (C)端电压 (D)电动势 La5A2005电荷的基本特性是(A) (A) 异性电荷相吸引,同性电荷相排斥; (B)同性电荷相吸引,异性电荷相排斥;(C)异性电荷和同性电荷都相吸引; (D)异性电荷和同性电荷都相排斥。 La5A2006在电路中,电流之所以能流动,是由电源两端的电位差造成的,我们把这个电位差叫做(A) (A)电压; (B)电源; (C)电流;(D)电容。La5A2007在一恒定的电路中,电阻R增大,电流随之(A) (A)减小 (B)增大;(C)不变;(D)不一定 La5A2008几个电阻的两端分别接在一起,每个电阻两端承受同一电压,这种电阻连接方法称为电阻的(B) (A)串联 (B)并联 (C)串并联 (D)级联 La5A2009金属导体的电阻与导体(C)有关。 (A)长度; (B)截面积;(C)电阻率;(D)材料。La5A3010一个理想电压源,当(B)时,有u=e (A)u与e参考方向相反; (B)u与e参考方向相同; (C)无论u与e 方向相同、相反; (D)任何时刻。 La5A3011 正弦交流电的三要素是(B) (A)电压、电动势、电位; (B)最大值、频率、初相位; (C)容抗、感抗、阻抗; (D)平均值、周期、带暖流。 La5A3012电感在直流电路中相当于(B) (A)开路; (B)短路; (C)断路; (D)不存在。La5A3013电容器中储存的能量是(D) (A)热能; (B)机械能;(C)磁场能;(D)电场能。 La5A1014恒流源的特点是(C) 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢- 26 -

变电站值班员高级技师试题库第二版(供参考)

《变电站值班员》高级技师试题(第二版) 一、选择题 Lb1A3475 超高压输电线路及变电站,采用分裂导线与采用相同截面的单根导线相比较,(B)是错误的。 (A)分裂导线通流容量大些;(B)分裂导线较易发生电晕,电晕损耗大些;(C)分裂导线对地电容大些; (D)分裂导线结构复杂些。 Je1A1476 再Yd11节县的三项变压器中,如果三角形接法的三相绕组中有一相绕向错误,接入电网时发生的后果是(B)。 (A)联结组别改变;(B)发生短路,烧毁绕组;(C)变比改变;(D)铜损增大。 Jf1A2477 TPY铁芯的特点是(C)。 (A)结构紧凑;(B)不会饱和;(C)暂态特性较好;(D)剩磁大。 Jf1A3478 大电流接地系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应(C)。 (A)在各自的中性点接地;(B)选择其中一组接地与一组经放电间隙接地;(C)允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室;(D)不可接地。 Jf1A1482 为避免电流互感器铁芯发生饱和现象,可采用(C)。 (A)采用优质的铁磁材料制造铁芯;(B)在铁芯中加入钢材料;(C)在铁芯中加入气隙;(D)采用多个铁芯相串联。 Jf1A4483 关于TA饱和对变压器差动保护的影响,说法正确的事(C)。 (A)由于差动保护具有良好的制动特性,区外故障时没有影响;(B) 由于差动保护具有良好的制动特性,区内故障时没有影响;(C)可能造成差动保护在区内故障时拒动或延缓动作,在区外故障时误动作;(D) 由于差动保护具有良好的制动特性,区外、区内故障时均没有影响。 Jf1A2484 线路纵联保护仅一侧动作且不正确时,如原因未查明,而线路两侧保护归不同单位管辖,按照评价规程规定,应评价为(C)。 (A)保护洞左侧不正确,未动作侧不评价;(B)保护动作侧不评价,未动作侧不正确;(C)两侧各不正确一次;(D)两侧均不评价。 Jf1A3485 以下措施中,(D)可以抑制潜供电流,提高线路单相重合闸的成功率。 (A)变电站母线装设并联电容器;(B)线路装设串联电容器;(C)变电站母线装设低抗;(D)线路装设高抗并带中性点小电抗。 Je1A2486 某线路装有两套纵连保护和一套后备保护,按照原部颁反措要点的要求,其后备保护的直流回路(C)。 (A)必须有专用的直流熔断器供电;(B)应在两套纵连保护所用的直流熔断器中选用负荷较轻的供电;(C)即可由另一组专用支流熔断器供电,也可适当分配到两套纵联保护所用的直流供电回路中;(D)必须由第一套保护直流熔断器供电。 Je1A3487 微机保护为提高抗干扰能力,一次设备场所至保护屏控制电缆的屏蔽层接地方式为(C)。 (A)开关站接地,保护屏不接地;(B)开关站不接地,保护屏接地;(C)两侧接地;(D)两侧不接地。 Jf1A1488 系统震荡与短路同时发生,高频保护(C)。 (A)一定误动;(B)一定拒动;(C)正确动作;(D)可能误动。 Jf1A2489 中间继电器是重要的辅助继电器,它的主要作用时(C)。 (A)提供足够数量的触点,以便在不同时刻控制不同的电路;(B)缩短不必要的延时,以满足保护和自动装置的要求;(C)增大节点容量,以便断通较大电流的回路;(D)使继电保护装置变得比较复杂。 Jf1A4490 Yd11组别变压器配备微机型差动保护,两侧TA回路均采用星形接线,Y、d侧两次电流分别为I ABC、I abc,软件中A相差动元件采用(C),经接线系数、变比折算后计算差流。 (A)I A与I a;(B)I A与I b;(C)I A-I C与I a;(D)I A-I B与I C。 Jf1A3491 高频通道组成元件中,阻止高频信号外流的元件是(A)。

变电站值班员考试解释题题库(2021年)

变电站值班员考试解释题题库 (2021年) Without safety as a guarantee, it may be vanished in an instant! So the importance of safety is a subject that everyone must pay attention to. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0454

变电站值班员考试解释题题库(2021年) 解释题 A、安全知识 1、【2】所谓运用中的电气设备---- 系指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。 2、【2】全部停电的工作---- 室内高压设备全部停电,通向邻接高压室的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电。 3、【2】部分停电的工作---- 高压设备部分停电,或室内虽全部停电,而通向邻接高压室的门并未全部闭锁。 4、【2】不停电工作----

1.工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险;2.许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。 5、【3】紧急救护的基本原则---- 在现场采取积极措施保护伤员生命,减轻伤情,减少痛苦,并根据伤情需要,迅速联系医疗部门救治。 6、【3】抢救过程中的再判定---- 按压吹气1分钟后,应用看、听、试方法在5--7秒时间内完成对伤员呼吸和心跳是否恢复的再判定。 7、【3】创伤急救的基本原则---- 先抢救,后固定,再搬运,并注意采取措施,防止伤情加重或污染。需要送医院救治的,应立即做好保护伤员措施后送医院救治。 8、【2】事故调查三不放过---- 事故原因不清不放过,事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过,没有采取防范措施不放过。 9、【1】人身轻伤事故---- 因伤歇工满一个工作日者。

变电站运行值班员试题

变电站值班员考试 一、选择题(1-5题,每题1分;6-45题,每题1.5分) 1.实习人员和临时参加劳动的人员(干部、临时工等),必须经过()教育后,方可下现场随同参加指定的工作,但不得单独工作。 A.专业知识 B.安全知识 C.基础知识 D.理论知识 2. 主变压器油温表测量的温度是指( )。 A.绕组温度 B.铁芯温度 C.上层油的平均温度 3. 测量交流电流表和电压表测量值是指的( )。 A.最大值 B.平均值 C.有效值 4.在电容器组上或进入其围栏内工作时,应将 ( ),方可进行。 A. 电容器组多次放电后 B. 电容器逐个多次放电并接地后 C. 电容器柜放电并接地后 5. 若断路器控制开关在合闸位置,当发生断路器事故跳闸时,则应( )。 A.红灯闪光 B.绿灯闪光 C.白灯闪光 6.对外单位派来支援的电气工作人员,工作前应()。 A.介绍现场电气设备结线情况和有关安全措施 B.介绍检修设备的位置、名称和编号 C.介绍设备检修质量标准和要求 D.介绍工作负责人和工作人员 7. 高压断路器额定开断电流是指断路器的( )。 A.最大负荷电流 B.故障点三相短路最大瞬时电流值 C.故障点三相短路电流最大有效值 8. 在陵水站主变压器35KV中性点装设消弧线圈的目的是( )。 A.提高电网电压水平 B.限制变压器故障电流 C.补尝电网接地时的电容电流 9. 低周减载装置是按( )。

A.电网电压的高低来决定分级减载的 B.用户的重要程度来决定分级减载的 C.负荷电流的大小来决定分级减载的 10.电气操作是指将电气设备状态进行转换,一次系统运行方式变更,()调整、装置的启停用。 A. 继电装置 B.开关 C.继电保护定值 D.后台监控系统 11.为防止误操作,高压电气设备都应加装()。 A.机械挂锁装置 B.自动控制装置 C. 防误操作的闭锁装置 D.电气锁 12.操作中发生疑问时,应立即停止操作并向()报告,弄清问题后,再进行操作。 A.运行工区领导 B.生技部 C. 值班调度员或值班负责人 D.安监部 13.电气设备停电后,即使是事故停电,在()以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。 A. 未拉开有关刀闸和做好安全措施 B.未拉开开关和刀闸 C.未做好安全措施 14.扩大工作任务,增加工作项目,变更或增设安全措施的,必须(),并重新履行工作许可手续。 A.经过工作票签发人批准 B. 填用新的工作票 C.经工作负责人、工作许可人协商同意 15.工作负责人(监护人)在( )停电时,可以参加工作班工作。 A.全部 B.事故 C.紧急 D.部分停电 16.表示设备断开和允许进入间隔的信号、经常接入的电压表,()。 A.证明设备已无电压 B. 不得作为设备无电压的根据 C 证明设备无电压可以进入间隔 17.装设接地线必须由两人进行。若为单人值班,( ),或使用绝缘棒合接地刀闸。 A.可单人进行接地操作 B. 只允许使用接地刀闸接地 C.经调度员允许后进行 18.当用户管辖的线路要求停电时,必须得到()方可停电,并做好安全措施。 A.用户工作负责人的口头命令 B.值班调度员或值班负责人的命令 C. 用户工作负责人的书面申请 D. BC两项 19. 35kV及以下的带电设备,不能满足人身与带电体规定的最小安全距离时,必须 ( )。 A.做好安全措施 B.必须将设备停电 C. 采取可靠的绝缘隔离措施 20.完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作班人员交待()和其他注意事项。 A. 现场安全措施、带电部位 B.工作内容 C.工作措施和质量要求 21.具有法人资格的外单位在运行中变电站进行检修、改造施工前,必须向运行部门提交经批准的施工方案和()。 A.设备合格证书 B.设备出厂证明书 C.安全、技术、组织措施 D.安全措施 22.遇有电气设备着火时,应立即将( )设备的电源切断,然后进行救火。

11-050 职业技能鉴定指导书 变电站值班员 初级工 判断题

电流的方向规定为电子的运动方向。( ) 答案:× 电阻元件的伏安关系是一条通过原点的直线。( ) 答案:× 基尔霍夫定律适用于任何电路。( ) 答案:√ 大小随时间改变的电流称为直流电流。( ) 答案:× 在直流电路中电容相当于开路。( )。 答案:√ 沿电压的方向上电位是逐渐减小的。( ) 答案:√ 电荷之间存在作用力,同性电荷互相排斥,异性电荷互相吸引。( ) 答案:√ 绝缘体不可能导电。( ) 答案:× 同频正弦量的相位差就是它们的初相之差。( ) 答案:√ RLC 串联电路中,当C ω>1/L ω时电路成容性。( ) 答案:× 对称三相电路在任一瞬间三个负载的功率之和都为零。( ) 答案:× 在零初始条件下,刚一接通电源瞬间,电感元件相当于短路。( ) 答案:× 当三相对称负载三角形连接时,线电流等于相电流。( ) 答案:× RL 串联的正弦交流电路中,R L I I I +=总。( ) 答案:× 电阻与导线长度L 成正比,与导线横截面积成反比。( ) 答案:√ 电阻率也称电阻系数,它指某种导体作成长1m ,横截面积1mm 2 的导体,在温度20℃时的电阻值。( ) 答案:√ 电阻率用“ρ”表示,是一常数,反映了导体导电性的好坏,电阻率大,说明导电性能差,电阻率小,说明导电性好。( ) 答案:√ 导电材料的电阻不仅和材料、尺寸有关,而且还会受到外界环境的影响,金属导体的电阻值随温度升高而增大,非金属导体电阻值却随温度的上升而减少。( ) 答案:√ 为了计算导电材料在不同温度下的电阻值,我们把温度每升高1℃时,导体电阻值的增加与原来电阻值的比值叫做导体电阻的温度系数,用“α”表示。( )

职业技能鉴定《变电站值班员》技师试题库 (第二版)

《变电站值班员》技师试题(第二版) 目录:选择题判断题简答题计算题绘图题论述题 一、选择题 La2A4057产生过渡过程的外因是(D)。 (A)电路中有储能元件;(B)电路断开;(C)电路关闭;(D)换路。 (A)U L=3U h; (B)U L>3U h; (C)U L<3U h;(D)U L=3U h。 La2A5059互感电动势的大小和方向,用(B)分析。 (A)楞次定律;(B)法拉第电磁感应定律;(C)右手定则;(D)左手定则。 La2A1061脉动磁通势在空间按(B)规律分布。 (A)正弦;(B)余弦;(C)梯形波;(D)锯齿波。 La2A2062感应调压器定子、转子之间(C)。 (A)只有磁联系,没有电联系;(B)只有电联系,没有磁联系;(C)即有磁联系,又有电联系;(D)无联系。 La2A2063对异步电动机启动的主要要求(A)。 (A)启动电流倍数小,启动转矩倍数大;(B)启动电流倍数大,启动转矩倍数小; (C)启动电阻大;启动电压小。(D)启动电压大,启动电阻小。 La2A2064关系式U ab=-E+IR满足图A-3所示电路的下列(B)图。 (A)图A-3(a); (B)图A-3(b); (C)图A-3(c);(D)图A-3(d)。 La2A3065纯电感在电路中是(B)元件。 (A)耗能;(B)不耗能;(C)发电;(D)发热。 Lb2A1177发生两相断路时,断路电流中含有(C)分量。 (A)正序;(B)负序;(C)正序和负序;(D)正序和零序。 Lb2A1178 当单相接地电流大于4000A时。规程规定接地装置接地电阻在一年内(D)均不超过O.5Ω。 (A)春秋季节;(B)夏季;(C)冬季;(D)任意季节。 Lb2A1179断路器的跳闸辅助触点应在(B)接通。 (A)合闸过程中,合闸辅助触点断开后;(B)合闸过程中,动静触头接触前;(C)合闸过程中;(D)合闸终结后。 Lb2A2180新投运电容器组应进行(A)合闸冲击试验。 (A)3次;(B)5次;(C)7次;(D)1次。 Lb2A2181用手接触变压器的外壳时,如有触电感,可能是(C)。 (A)线路接地引起;(B)过复合引起;(C)外壳接地不良;(D)线路故障。 Lb2A3182 SF6气体在电弧作用下会产生(A)。

电力职业技能鉴定考试《变电站值班员》中级工理论复习题

( 11-050 ) 电力职业技能鉴定考试 《变电站值班员(第二版)》中级工理论复习题 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共70题) 1. 电感元件的基本工作性能是( )。 (A)消耗电能; (B)产生电能; (C)储存能量; (D)传输能量。 答案:C 2. RL 串联与C 并联电路发生谐振的条件是( )。 (A)L =1/C ; (B)R 2+(L )2 =L /C ; (C)R 2 +(L )2 =C ; (D)。 答案:B 3. 三相对称负荷星接时,线电压的最大值是相电压有效值的( )倍。 (A); (B)1; (C); (D)。 答案:D 4. 在正弦交流纯电容电路中,( )式正确。 (A)I =U C ; (B)I =u /C ; (C)I =U /C ; (D)I =U /C 。 答案:A 5. 凡是不能应用( )简化为无分支电路的电路,便是复杂直流电路。 (A)串并联电路; (B)欧姆定律; (C)等效电流法; (D)等效电压法。 答案:A 6. 换路定律确定的初始值是由( )决定的。 (A)换路前; (B)换路后; (C)换路前瞬间; (D)换路后瞬间。 答案:C 7. 周期性非正弦量用等效正弦波代替时,它只在( )方面等效。 (A)电压、功率、频率; (B)电压、功率、电流; (C)有效值、功率、频率; (D)有效 值、有功功率、频率。 答案:D 8. 主变压器重瓦斯动作是由于( )造成的。 (A)主变压器两侧断路器跳闸; (B)220kV 套管两相闪络; (C)主变压器内部高压侧绕组 严重匝间短路; (D)主变压器大盖着火。 答案:C 9. 交流测量仪表所指示的读数是正弦量的( )。 (A)有效值; (B)最大值; (C)平均值; (D)瞬时值。 答案:A 10. 有限个同频率正弦量相加的结果是一个( )。 (A)同频率的交流量; (B)另一频率的交流量; (C)同频率的正弦量; (D)另一频率 的正弦量。 答案:C 11. 导线通以交流电流时在导线表面的电流密度( )。 (A)较靠近导线中心密度大; (B)较靠近导线中心密度小; (C)与靠近导线外表密度一 样; (D)无法确定。 答案:A 12. 图A-1中互感器绕组的同名端是( )。 (A)1和2; (B)3和1; (C)3和4; (D)2和3。 答案:B 13. 由铁磁材料构成的磁通集中通过的路径称为( )。 (A)电路; (B)磁链; (C)磁路; (D)磁场。 答案:C 14. 通电绕组在磁场中的受力用( )判断。 (A)安培定则; (B)右手螺旋定则; (C)右手定则; (D)左手定则。 答案:D 15. 图A-2电路中开关S 打开时,U ab =( )V 。 (A)0; (B); (C); (D)9。 答案:B 16. 绕组内感应电动势的大小与穿过该绕组磁通的变化率成( )。 (A)正比; (B)反比; (C)不确定; (D)平方比。 答案:A 17. 电源的对称三相非正弦电动势各次谐波相电动势相量和为( )。 (A)0; (B)倍零序谐波电动势; (C)3倍零序谐波电 动势; (D)某一常数。 答案:C 18. 互感系数与( )有关。 (A)电流大小; (B)电压大小; (C)电流变化率; (D)两互感绕组相对位置及其结构尺寸。 答案:D 19. 通电导体在磁场中所受的力是( )。 (A)电场力; (B)磁场力; (C)电磁力; (D)引力。 答案:C 20. 自感系数L 与( )有关。 (A)电流大小; (B)电压大小; (C)电流变化率; (D)线圈自身结构及材料性质。 答案:D 21. 电力系统一般事故备用容量为系统最大负荷的( )。 (A)2%~5%; (B)3%~5%; (C)5%~10%; (D)5%~8%。 答案:C 22. 断路器控制回路中"5—8"触点为( )触点。 (A)合闸; (B)分闸; (C)闭锁; (D)转换。 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________

高级变电站值班员模拟实操答案完整版

高级变电站值班员模拟 实操答案 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

职业技能鉴定试 卷 高级变电站值班员操作技 能试卷 (模拟操作部分) 1、 首先按要求在试卷的密封处填写您的姓名、考号和所在单位的名称。 2、 请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 3、 请用蓝色(或黑色)钢笔、圆珠笔答卷,不要在试卷内填写与答案无关的内容。 4、 本试卷满分为100分,考试时间为60分钟。 考试要求:本试卷分为四个大题,其中第 一、二题必须选答一题,第三、四题必须选答一题,每题50分,共计100分 一、变电站的运行管理,每小题10分 1、变压器的正常巡视检查项目有哪些? (1)声音、油位、温度是否正常; (2)瓦斯继电器应充满油,变压器外壳是否清洁无渗漏,防爆管是否完整无裂纹; (3)套管是否清洁无裂纹、无打火放电,引线接头是否良好,无过热现象; (4)冷却系统是否正常,呼吸器是否畅通,吸潮剂有无潮解; (5)负荷是否正常,运行电压是否符合用 压器上是否有搭挂杂物; (3)雷雨天气时,检查套管是否放电闪 络,避雷器的放电记数器是否动作; 线 封

(4)下雾天气时,检查套管有无放电现象; (5)下雪天气时,可根据积雪情况检查出发热部位并及时处理冰柱。 3、对变电站安全用具的使用和管理有哪些规定? (1)变电站的安全用具属于高压设备专用工具,禁止作为其它工具使用,安全 用具应存放在安全用具柜或固定地 点; (2)绝缘用具(绝缘靴、绝缘手套、拉杆、绝缘板、验电器等)应编号并按 规定定期做试验; (3)各种标示牌,警示带应排列整齐,根据所需数量备足; (4)接地线均应编号,对号存放,发现地线有松股和断股的应及时修复。 4、对变电站灭火器的管理有哪些规定? (1)灭火器应设置在明显和便于取用的地方,设置点应稳固;(2)灭火器不得设置在超出其使用温度范 围的地方,并有防雨、防尘、防潮、 防晒、防腐蚀等措施; (3)一个灭火器配置场所内的灭火器不应 少于2具,不宜多于5具; (4)放同一灭火器场所,选用同一类型灭 火器时,宜选用操作方法相同的灭火器; (5)灭火器自出厂日起,十二个月应由具 备灭火器维修资质的单位进行一次检测; (6)、各种灭火器必须严格按规定标准和 年限及时予以报废,不得继续维修和备 用。 5、电缆的检查项目和内容? (1)电缆外观清洁、无破损,表皮不得超 过55℃; (2)电缆终端头清洁完整,无闪络放电现 象; (3)电缆引线与接线端子接触良好,无过 热现象; (4)接地线无松动,无断股现象。 二、变电站事故处理,每小题10分,

变电站值班员职业技能鉴定试题库(第二版)--绘图题

变电站值班员职业技能鉴定试题库(第二版) 绘图题 职业技能鉴定理论知识(含技能笔试)试题号的含义 例:Lc5A3180 第一位:大写字母(L、J )为试题代码 L——理论题J——技能题 第二位:小写字母(a ~f )为试题内容的行为领域代码 a——基础b——专业基础c——相关 d——基本技能e——专业技能f——相关技能 第三位:数字(1 ~ 5 )为鉴定等级代码 1——高级技师 2——技师 3——高级工 4——中级工 5——初级工 第四位:大写字母(A ~F )为试题类型代码 A——选择题B——判断题C——简答题 D——计算题E——绘图题F——论述题 第五位:数字(4位)为试题序号 第1位数字——某类型题的难易程度(1~5 易~难) 后3为数字——某类型题的序号

绘图题 La5E2001根据图E-1所示电路,画出电压U和电流I的相量图。 答:相量图如图E-2所示。 La5E3002根据图E-3所示电路,画出电压和电流的相量图。 答:相量图如图E-4所示。 La4E3003根据图E-5中电流方向及导线在磁场中受力方向,标出N、S极。 答:N、S极如图E-6所示。 La4E4004图E-7中电流I的方向是磁铁B插入线圈时产生的电流方向,试标出磁铁B的N、S极。 答:见图E-8。 La4E3005两导线中电流方向如图E-9所示,在图中标出通电导线间相互作用力的方向。 答:见图E-100 La3E4006图E-11中通电导体在磁场中向下运动,标出电源的正、负极,以及磁铁的N、S极。 答:见图E-12。

La3E3007图E-13为载流导体在磁场中向上运动,画出导线内电流方向。 答:见图E-14。 La4E3008标出图E-15中通电螺线管内A点,轴线上 B、N点,管外C点的磁场方向。 答:见图E-16。 La4E4009标出图E-17中切割磁力线的导体中的感应电流的方向。 答:见图E-18。 La3E3010标出图E-19中三个小磁针在磁场中各自偏转后的方向。 答:见图E-20。 Lb4E3011图E-21中,哪个装置是在供给能量?哪个装置是在消耗能量(图中U、I方向为真实方向)?

变电站值班员鉴定规范-初级工

鉴定基本要求 一、适用对象 专门从事变电站值班的人员。 二、申报条件 具备下列条件之一者,可申报初级水平鉴定: 1.技工学校、职业学校本专业(工种)毕业; 2.就业训练中心及各类培训机构本工种初级技术等级培训结业; 3.从事本工种工作2年以上,并经过本工种初级技术培训; 4.大、中专毕业或结业,并经过本工种初级技能训练。 三、考评员与应考者比例 1.理论知识考评试原则上每20名应考者配1名考评员(20∶1); 2.技能操作考核原则上每5名应考者配1名考评员(5∶1)。 四、鉴定方式和时间 技能鉴定采用理论笔试考评和技能操作考核两种方式进行。 1.理论知识考试时间为120min,试卷满分为100分,考试成绩达60分及以上者为合格; 2.技能操作考核时间(含笔试及实际操作)为3~5h,满分为100分,考核成绩达60分及以上者为合格。 以上理论考试和技能操作考核两项均合格者,视为技能鉴定合格。 五、鉴定工具、设备要求 1.根据技能操作考核要求,配备必要的鉴定工具、设备。 2.变电站仿真机。 鉴定内容 鉴定范围: 1.直流电路 鉴定内容及要求: (1)直流电路基本概念;2 (2)解释电流、电压、电位、电动势的意义;2 (3)电阻、电功率、电能的概念;2 (4)欧姆定律及其简单计算。3 鉴定比重:9 鉴定范围: 2.交流电路 鉴定内容及要求: (1)正弦交流电路基本概念;2 (2)电磁感应、电容、电感、互感有关概念;2 (3)三相交流电路的有关概念。1 鉴定比重:5 鉴定范围: 3.其他

鉴定内容及要求: (1)电力生产过程的基本知识;3 (2)站用系统、直流系统的接线。3 鉴定比重:6 专业知识 鉴定范围: 1.变压器 鉴定内容: (1)变压器基本构造、主要部件的作用及工作原理;3 (2)变压器型号表示方法和字母、数字的代表意义;4 (3)变压器配置保护的名称;4 (4)变压器的并列运行条件。4 鉴定比重:15 鉴定范围: 2.高压断路器 鉴定内容: (1)高压断路器的作用、基本结构和分类;5 (2)熟知高压断路器的型号表示法和各字母、数字的代表意义;5 (3)高压断路器基本灭弧方法。5 鉴定比重:15 鉴定范围: 3.熔断器和隔离开关 鉴定内容: (1)熔断器的作用、结构和用途;3 (2)高、低压熔断器型号表示法和字母、数字代表意义;4 (3)隔离开关的用途。3 鉴定比重:10 鉴定范围: 4.主接线和继电保护 鉴定内容: (1)主接线的基本形式和常见主接线的特点;5 (2)继电保护与自动装置的一般原理、作用以及保护范围和运行操作注意事项;5 (3)一般输电线路配有的保护和自动装置的名称。5 鉴定比重:15 鉴定范围: 5.其他 鉴定内容:

变电站值班员技师实操试卷(答案)

冶金行业职业技能鉴定统一试卷 变电站值班员技师模拟操作技能试卷 注意事项 1、首先按要求在试卷的密封处填写您的姓名、考号和所在单位的名称。 2、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 3、请用蓝色(或黑色)钢笔、圆珠笔答卷,不要在试卷内填写与答案无关的内容。 4 第一部分 第二部分 总 分 总 分 人 得 分 一、 事故分析试题 (60分) 某35kV 变电站 越级跳闸事故 事故过程: x 日9时,二段(假设线路名)457变电所线路电缆发生故障,而本线路没有任何保 护动作,导致2#主变低压侧越级跳闸。 经过现场人员勘查,发现457线路在开关至架空线之间的新老电缆接头处发生短路 (离控制室大到100米的距离),短路点电缆线几乎熔断。 上位机记录如下:x 日9时41分13秒697毫秒 2#变低后备 过流1动作 Ia =17.84A Ib =17.12A Ic= 2.93A Uab =41.16V Ubc =69.51V Uca =97.30V Uo =46.69V 其他信息: 在该事故发生前几日凌晨,由于外部线路遭受雷击,引起2条线路保护动作,正确跳 开本线路的断路器,上位机记录如下: xx 日2时42分13秒493毫秒 张庄农网线路 过流1动作 Ia =70.03A Ib= 74.52A Ic =66.08A Uab =12.81V Ubc =8.75V Uca =13.86V Uo =2.01V xx 日4时07分04秒387毫秒 1段北二线路 过流2动作 Ia= 61.96A Ib =46.93A Ic =43.08A Uab =90.27V Ubc =87.95V Uca=88V Uo =0.27V 现场定值情况 1、2#主变低后备定值 CT 变比 2000/5 过流1段 12A 0.5S (目前已改为5.2A 0.5S ) 复合电压闭锁低压定值65V ,负序电压定值30V 2、457线路定值: CT 变比 200/5 过流1段 27A 0.29S 过流2段 9A 0.59S 3、张庄农网线路定值: CT 变比 600/5 过流1段 20A 0.29S 过流2段 10A 0.59S 4、1段北二线路定值: CT 变比 100/5 过流1段 60A 0.29S 过流2段 12A 0.59S 问题1、已知2#主变参数: 容量Sn=16000kVA 短路阻抗U %=8% 额定电压 Ue =6.3kV 假设系统的容量为无穷大。从以上的保护动作记录数据分析,457线路发生AB 相间短路引起主变越级跳闸的一次电流为多少?(运行方式为2#主变单独对6kV 母线供 电)分析457线路的最大短路电流是多少?有没有可能达到计算出的故障电流值?(30分) 答:因为457线路发生AB 相间短路引起主变越级跳闸的二次故障电流为17.84 A ,所 以折算到一次电流为7136 A (电流乘变比为17.84 A ×2000/5)。 因为运行方式为2#主变单独对6kV 母线供电,所以6kV 母线发生故障的最大短路电流计算如下:短路电流标么值(用上标*表示标么值): I* = 1/x* (总电抗标么值的倒数) =1/0.08=12.5. 基准值为(用下标j 代表基准值):Ij=Sj/(Uj) 有名值为=标么值 ×基准值 I= I*×Ij = I*×Sn/( Ue)=12.5×16/( ×6.3)=18.32KA 从以上计算结果看出,当2#主变单独对6kV 母线供电时,6kV 母线发生故障的最大短路电流可以达到18.32kA ,故对于本次故障来说,故障点在457线路离6kV 母线电缆出线不到100米的距离处,可以近似的认为6kV 母线发生故障,所以对本次故障,保护电流达到7kA 完全有可能。 问题2、457线路在故障电流下为何不跳闸,而越级到主变。 按照保护整定原则,应该保证继电保护的选择性,当457线路发生故障时,应该由457线路保护动作跳开自身 开关,而不应该越级到2#主变。而该次故障为何引起主变越级跳闸呢?(20分) 答:经过分析认为,一次故障电流为7136 A ,由于457线路的一次CT 变比为200/5, 则故障电流达到了CT 额定电流的30多倍,而一般的保护电流互感器饱和倍数按照10-15倍进行设计,所以此时,457线路的一次CT 磁场进入了深度饱和,深度饱和状态下CT 的二次输出电流接近于0,故457线路保护装置采集不到故障电流而造成该线路保护拒动,而故障电流超过2#主变定值造成主变越级跳闸。 问题3、前几日的两次线路故障为何没有引起主变越级跳闸?(10分) 答:从上位机记录数据分析: 张庄农网线路故障电流为74.52×600/5=8942A 。大约为一次CT 额定电流的15倍,故一次CT 没有完全饱和,能够超过本线路定值而正确动作。得 分 评分人 -------------------线 -------------------------封 ------------------------ 密----------------------- 培训单位:首钢技校 准考证号:___________________ 姓名: _________

变电站值班员精彩试题库(职业鉴定:初、中、高级工)

职业技能鉴定 变电站值班员试题 目录 初级工 (1) 中级工 (44) 高级工 (119) 初级工 1. 判断题 bdzzby20101010 装设接地线要先装接地端,后装导体端,拆除顺序相反 ( √ ) bdzzby20101013 变电站变压器构架等装设的固定爬梯,应悬挂“止步,高压危险”标示牌 ( × ) bdzzby20101020 值班运行人员与调度员进行倒闸操作联系时,要首先互相汇报单位、 ( √ ) bdzzby20101028 线路停电时,必须按照断路器、母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关的顺序操作,送电时相反( × ) bdzzby2010104 倒闸操作需要拉(合)的隔离开关,在操作前已经在分(合)位的则在操作票中不用再列出( × ) bdzzby2010106 每次操作完毕,监护人核对操作无误后,在操作票操作栏打一个蓝色“√”,并记录操作时间( × ) bdzzby20101065 隔离开关可以拉合主变压器中性点地刀 ( √ ) bdzzby20101117 发现杆上或高处有人触电,应争取时间在杆上或高处进行抢救 ( √ ) bdzzby20101121 电流的方向规定为电子的运动方向 ( × )

bdzzby2010115 电压互感器的用途是把一次大电流按一定比例变小,用于测量 ( × ) bdzzby20101174 kWh是功的单位 ( √ ) bdzzby2010121 电压互感器的互感比即为一、二次额定电压之比 ( √ ) bdzzby20101371 电荷之间存在作用力,同性电荷互相排斥,异性电荷互相吸引 ( √ ) bdzzby20101438 变压器在空载时,一次绕组中没有电流流 ( × ) bdzzby20101446 衡量电能质量的三个参数是:电压、频率、波形 ( √ ) bdzzby20101504 拆除接地线要先拆接地端后拆导体端 ( × ) bdzzby20101576 执行一个倒闸操作任务如遇特殊情况,中途可以换人操作 ( × ) bdzzby20101593 第二种工作票的有效期限最长为15天 ( √ ) bdzzby20101668 熟练的值班员,简单的操作可不用操作票,而凭经验和记忆进行操作 ( × ) bdzzby20101747 电阻与导线长度L成正比,与导线横截面积成反比 ( √ ) bdzzby2010197 操作断路器时,操作中操作人要检查灯光、表计是否正常 ( √ ) bdzzby2010199 操作票上的操作项目必须填写双重名称,即设备的名称和位置 ( × ) bdzzby20102015 电流互感器二次严禁短路,电压互感器二次严禁开路 ( × ) bdzzby2010203 操作票中的“下令时间”是指调度下达操作的预令时间 ( × ) bdzzby20102036 工作票的栏目如果出现不够写的情况,可增加附页,各栏目补充容及标题应分别注明 ( √ ) bdzzby20102040 二次措施单在相应工作终结时盖“工作终结”印章,安全技术交底单不用盖章 ( √ ) bdzzby20102044 工作票的工作间断栏,填写每次工作间断及工作开始时间,办理手续的工作负责人、值班负责人填写 ( × ) bdzzby2010209 发生触电时,电流作用的时间越长,伤害越大 ( √ ) bdzzby2010211 救护触电伤员切除电源时,有时会同时使照明失电,因此应同时考虑事故照明,应急灯等临时照明 ( √ ) bdzzby2010213 在口对口人工呼吸最初两次吹气后,试测颈动脉两侧仍无搏动可以判定心跳已经停止应继续对伤员吹气 ( × ) bdzzby20102131 工作票由经批准的工作票签发人审核签发。但在工作票签发人不在现场时,可在征得其同意后,由工作负责人代其签名 ( × ) bdzzby20102134 工作票中的“工作许可时间”、“工作终结时间”属于关键词 ( √ ) bdzzby20102233 如触电者处于高处,解脱电源后会自高处坠落,因此要采取预防措施 ( √ ) bdzzby20102563 发现杆上或高处有人触电,应争取时间在杆上或高处进行抢救 ( √ ) bdzzby20102571 在口对口人工呼吸最初两次吹气后,试测颈动脉两侧仍无波动可以判定心跳已经停止,应继续对伤员吹气 ( × ) bdzzby2010262 严禁工作人员在工作中移动或拆除围栏、接地线和标示牌 ( √ ) bdzzby20102652 救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离 ( √ ) bdzzby20102966 如果触电者触及断落在地上的带电高压导线,且尚未确证线路无电,救护人员在未做好安全措施前,不能接近断线点8-10m围,防止跨步电压伤人 ( √ ) bdzzby20102972 为使触电者与导电体解脱,应用双手进行 ( × ) bdzzby20102977 胸外按压要以均匀速度进行,每分钟80次左右 ( √ ) bdzzby20103558 五防主机可以和办公系统合用,用于生产管理 ( × ) bdzzby20103574 运行中的高压电气设备中性点应视作带电体 ( √ ) bdzzby20103606 工作票工作地点栏中的断路器、隔离开关只填写设备编号,不填设备名称 ( × ) bdzzby20103623 一次设备处于检修状态是指连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点 ( × ) bdzzby20103648 在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以使用一第二种工作票( √ ) bdzzby20103655 操作票中受令时间、操作开始时间、操作结束时间的其中之一没有填写、填写错误的操作票为不合格 ( √ ) bdzzby20103693 工作票工作任务栏中的断路器、隔离开关应填写双重编号 ( √ ) bdzzby20103697 工作票的计划工作时间,应在调度批准的停电检修时间围,包括停送电操作所需的时间

相关文档
相关文档 最新文档