文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站值班员试题库(中级工)

变电站值班员试题库(中级工)

变电站值班员试题库(中级工)
变电站值班员试题库(中级工)

变电站值班员试题库(中级工)

一、填空题

1.雷雨天巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,不应靠近(避雷器和避雷针).

2.保证安全的技术措施包括(停电、验电、装设接地线)、悬挂标示牌和装设遮拦等。

3.任何人进入生产现场应正确佩戴(安全帽)。

4.“四遥”是指(遥控)、遥信、遥测、遥调。

5.用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器或经传动机构拉合(断路器)和隔离开关,均应带绝缘手套。

6.需要将高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作,填用(电气第一种工作票)。

7.整流就是把(大小和方向)都随时间变化的交流电换成直流电。

8.变压器声音响明显增大,很不正常,内部有爆裂声此时变压器应(立即停运)。

9.电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地称为(小电流接地系统)。

10.小电流接地系统发生金属性接地时,中性点电位升高为相电压,非接地相电压升高为(线电压)。

11.油浸风冷变压器油温一般不应超过(85℃)。

12.SF6气体在电弧和电晕的作用下要发生分解反应产生(低氟化合物),这些化合物为剧毒气体。

13.当全所停电时,应先拉开(电容器)开关,后拉开各出线开关,送电时相反。

14.监视变电所电气设备运行的各种信号装置总称为(中央信号装置)。

15.电气设备的运行状态可分为四种即运行状态,热备用状态,冷备用状态和(检修状态)。

16.为保证人身安全,防止触电事故而进行的接地称为(保护接地)。

17.倍率是电流互感器变比乘以(电压互感器变比)。

18.巡回检查运行中的变压器,油位一般在油位计的(1/4~3/4)之间。

19.(预告信号)装置和事故信号装置共同组成了中央信号装置。

20.当控制开关在“预备分闸”位置时红灯(闪光)。

21.电流互感器二次侧不允许开路,电压互感器二次侧不允许(短路)。

22.(倒闸操作)是指电气设备或电力系统由一种运行状态变换到另一种状态,由一种运行方式转变为

另一种运行方式时所进行的一系列有序操作。

23.当电压互感器高压熔断器连续熔断2~3次时应(立即停用)。

24.不同变比的两台变压器并列运行时将会出现(环流)。

25.在中性点非直接接地系统中,出现单相接地故障时,在开口三角形接线的开口处出现(零序电压)。

26.变压器瓦斯保护动作后,应区分是重瓦斯还是轻瓦斯,然后观察表计,并对变压器油枕中的油色及

(油位)进行检查。

27.线路正常运行时,重合闸装置应投入,在值班人员利用控制开关手动跳闸时,重合闸(不应)动作。

28.一台型号为SF9—10000/66的变压器;其型号意义为:S表示三相;F表示风冷式;9表示设计序号;

10000表示额定容量;66表示(高压侧额定电压)。

29.断路器拒合的原因主要有两个方面:一是(电气)故障;二是机械故障。

30.电磁式操作机构的型号用字母(CD)表示。

31.一般情况下距离接地体(20米)以外,跨步电压可视为零。

32.6300kVA以上主变保护有:瓦斯、差动、过流、(过负荷)等。

33.变电站用具备的五种规程包括:电力安全工作规程、(现场运行规程)、开关检修工艺规程、继电保

护和自动装置规程、电力设备预防性试验规程。

34.变电所内运行的主变压器,应根据控制盘仪表监视其运行情况,并且(每小时)抄表一次。

35.交流母线中A相的相色漆规定涂为(黄色)。

36.电力网损耗电量占供电量的百分比成为(网损)。

37.当发生严重危及人身安全的意外时,可不等待命令及时(断开电源),但事后应立即报告领导及调

度。

38.严禁工作人员在工作中移动或拆除遮拦、(接地线)和标示牌。

39.变电所运行人员的三能是:能(分析运行状况)、能及时发现故障和排查故障、能掌握一般维修技

能。

40.电气设备起火时,不能用水和(泡沫)灭火器灭火。

41.绝缘子的电气故障有(击穿)和闪络两种。

42.隔离开关型号GN19-10/630,其中G表示隔离开关,N表示户内式,19为设计序号,10表示(额定

电压),630表示额定电流。

43.在较短的时间内引起颤动危及生命的最小电流称为(致命电流)。

44.倒闸操作必须两人进行,其中较熟悉设备的一人作(监护人)。

45.测量电流时,电流表必须(串联)在电路中。

46.设备停电的操作顺序是(断路器)、负荷侧刀闸、母线侧刀闸。

47.高压开关柜内手车开关冷备用是指断开开关,拉出开关小车至(试验)位置。

48.CT是电流互感器,PT是(电压互感器)。

49.变电所自动化的遥控具有远程集控所计算机控制、(当地后台计算机控制)和设备就地控制三级控

制方式。

50.二次回路的任务是通过对一次回路的(监察、测量)来反映一次回路的工作状态,并控制一次回路。

51.自动重合闸装置是将(跳闸后)的断路器自动投入的装置。

52.电流互感器在运行中,二次绕组必须进行可靠(保护接地)。

53.高压断路器在预备合闸时,控制盘上的(绿灯)闪光。

54.接地线必须使用有透明护套的多股软铜线,其截面不得小于(25mm2),并应满足短路电流的要求。

55.工作票一份交工作负责人,另一份交(工作许可人)。

56.心肺复苏法支持生命的三项基本措施是(通畅气道);口对口人工呼吸;胸外按压。

57.胸外心脏按压时,按压频率应保持在(100次/分钟)。

58.现场抢救触电伤员的原则是现场抢救必须做到迅速、就地、准确、(坚持)。

59.三相交流电路是由三个(频率相同)、幅值相等、相位互差120°的正弦交流电动势组成的电路。

60.过电流保护的范围包括线路(全长)。

61.隔离开关没有专门的灭弧装置,所以不能用来接通和断开负荷电流和(短路电流)。

62.高压断路器是电力系统中重要的控制和(保护)设备。

63.电容器组在切除(3分钟)后方可合闸。

64.母线通过额定电流时本身温度不应超过(70℃)。

65.当母线电压超过电容器组额定电压(1.1倍)时,应立即拉开电容器组开关,使其退出运行。

66.当变电所内变压器发生过负荷时,应启动(预告)信号。

67.星形接线的三相四线制供电系统中,线电压等于相电压的(3)倍。

68.消弧线圈运行中从一台变压器的中性点切换到另一台变压器的中性点时,必须先将(消弧线圈)断

开后在切换。

69.整组试验的目的是为了检查(二次回路)的完好性;以及保护装置动作是否正确。

70.预告信号回路保险熔断时,中央信号屏上的白灯(闪光),无音响报警。

71.绿灯用于指示断路器跳闸后位置,并监视(合闸回路)的完好性。

72.处理电容器故障时,虽然电容器组已经放电线圈放电,但仍会有残余电荷,检修时必须进行(人工

放电)。

73.变压器效率最好时的负载率是(50%~60%)。

74.10kV及以下三相供电电压允许偏差为标称系统电压的(±7%)。

75.变压器运行中绕组温度要比上层油温高出(10~15℃)

76.变压器中性点接地属于(工作接地)。

77.油浸风冷变压器运行中最大过负荷为额定负荷的(1.3倍)。

78.开关误跳闸的原因包括(开关机构)误动作,继电保护误动作,二次回路问题等。

79.二次回路按电源性质分:交流电流回路、交流电压回路,(直流)回路。

cos表示。

80.有功功率与视在功率的比值叫(功率因数),用

二、选择题(每题4个选项,只有1个是正确的,将正确的选项号填入括号内)

1.变压器的瓦斯继电器安装在()的联管中间。

(A)油枕和呼吸器(B)油箱和呼吸器(C)油枕和油箱(D)油箱和净油器

答案C

2.变压器的呼吸器的作用是用以清除()。

(A)空气中的杂质和水分(B)油中的杂质和水分

(C)油枕中油的杂质和水分(D)匝间短路时所生的烟气

答案A

3.变压器的呼吸器中的硅胶受潮后应变成()。

(A)白色(B)粉红色(C)蓝色(D)灰色

答案B

4.GIS设备根据各个元件不同作用,分成若干个气室,为了监视GIS设备各气室SF6气体是否泄漏而

要重点检查各气室()

(A)SF6气体压力良好(B)回路三相电流平衡

(C)SF6气体含水量(D)含氧量

答案A

5.无论电流互感器一次侧额定电流为什么数值,其二次侧额定电流一般为()。

(A)100A或100/3A (B) 22A或10A (C)5A或1A (D)0.5A或0.1A

答案C

6.下列叙述()不是隔离开关的作用

(A)隔离电源(B)接通和切断负载、短路电流

(C)倒母线操作(D)接通和切断小电流的电路

答案B

7.电容器并联在电网中具有()的作用。

(A)补偿无功功率(B)补偿有功功率(C)补偿视在功率(D)补偿电能质量

答案A

8.绝缘子是用来支持和()。

(A)固定裸载流导体(B)固定设备(C)连接设备(D)传送电能

答案A

9.电力电缆一般由()三部分组成。

(A)电缆头、电缆线芯、绝缘层(B)电缆线芯、绝缘层、保护层

(C)电缆头、电缆线芯、保护层(D)电缆头、保护层、绝缘层

答案B

10.在中性点不直接接地系统电网中,出现单相接地故障时,接地相对地电压为零,其它两相对地电压

()。

(A)升高3倍(B)升高1/3倍(C)升高2倍(D)升高1/2倍

答案A

11.光字牌能监视()是否完好。

(A)二次回路(B)一次设备(C)电流回路(D)电压回路

答案A

12.对电力变压器的停电操作方法是()。

(A)先停电源侧开关,后停负荷侧开关(B)后停负荷侧开关

(C)后停电源侧开关(D)先停负荷侧开关,后停电源侧开关

答案D

13.操作中发生疑问时,应立即停止操作并向()报告,弄清情况后,再进行操作。不准擅自更改操

作票,不准随意解除闭锁装置。

(A)领导(B)调度员(C)值班调度员或值班负责人(D)监护人

答案C

14.当系统中发生接地,消弧线圈发出信号时,()用隔离开关操作消弧线圈。

(A)立即(B)禁止(C)听从调度命令(D)可以

答案B

15.操作票的合格率的计算方法为:当月操作票的总数减去不合格操作票的总数,除以(),乘以%。

(A)操作票总数(B)合格操作票总数

(C)操作票总数减去合格操作票总数差(D)100

答案A

16.操作压板时,应将压板投入至相应位置,压接到( ),保证接触良好。

(A)垫片下部(B)两垫片之间(C)垫片上部(D)任意位置

答案B

17.开关检修试验后要检查保护压板( )。

(A)是否投入(B)是否停用(C)是否恢复了原状态(D)是否良好

答案C

18.验电器使用前应进行()检查。

(A)电压等级合适且合格(B)外观良好,无裂纹、破损

(C)声、光试验完好(D)ABC全包括

答案D

19.装设接地线时,应先接接地端,后接导体端,接地线要连接可靠,()。

(A)不准交叉(B)不准扭结(C)不准缠绕(D)随意接

答案C

20.装拆接地线的导线端时,要对()保持足够的安全距离,防止触电。

(A)构架(B)瓷质部分(C)带电部分(D)导线之间

答案C

21.工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移、终结制度属于安全()措施。

(A)组织(B)计划(C)生产(D)技术

答案A

22.在大于设备不停电时安全距离的相关场所和带电设备外壳上的工作以及不可能触及带电设备导电

部分的工作,应填用()。

(A)操作票(B)带电抢修单(C)第一种工作票(D)第二种工作票

答案D

23.监护人在执行监护时,()兼做其他工作。

(A)不应(B)可以(C)可协助他人(D)在做好监护工作基础上可

答案A

24.监护人发现工作人员有不正确的动作或违反操作规程的做法时应及时纠正,必要时可令其()工

作。

(A)检查(B)停止(C)干其他(D)单独

答案B

25.检修工作面大、工作人员多时,应在危险点处增设(),设立隔离带。

(A)遮拦(B)监护人(C)隔离带(D)标示牌

答案B

26.第一、二种工作票的有效时间、以()为限。

(A)工作完成时间(B)批准的检修期(C)工作票结束时间(D)送电时间

答案B

27.第一种工作票至预定时间,工作尚未完成,应由工作负责人向()申请办理,主要设备检修延期

要通过值长办理。

(A)工作许可人(B)值班负责人(C)工作监护人(D)操作人

答案B

28.工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,()不得变更有关检修设备的运行接线

方式。

(A)工作许可人(B)工作班人员(C)值班人员(D)工作负责人

答案C

29.微机保护定检周期和时间原则规定如下:新安装的保护1年内进行一次全面检验,以后每6年进行

一次全部检验,每()进行一次部分检验。

(A)1年(B)1~2年(C)3年(D)6年

答案B

30.6kV线路检修接地线装设地点为()。

(A)乙刀闸与CT间(B)乙刀闸线路侧(C)甲刀闸开口处(D)乙刀闸母线侧

答案B

31.进行倒闸操作时,监护人宣读操作项目,操作人一边复诵,一边指着即将操作设备,监护人确认无

误,发出()的命令后,操作人方可操作。

(A)操作(B)执行(C)正确!执行(D)对

答案C

32.执行倒闸操作时,监护人在时间栏内无需记录的时间是()。

(A)第一项和最后一项时间(B)拉合开关时间

(C)装拆地线时间(D)拉合刀闸时间

答案D

33.一经合闸,即可送电到施工设备的开关和刀闸操作把手上,应悬挂()的标示牌。

(A)在此工作(B)高压危险(C)禁止合闸,有人工作!(D)禁止送电

答案C

34.“止步,高压危险”标示牌不应悬挂在()。

(A)在施工地点临近带电设备的遮栏上(B)室外工作地点的围栏上

(C)禁止通行的过道上,高压试验地点(D)室外工作地点围栏的出入口处

答案D

35.由于GIS设备是全封闭的,所以没有明显断开点。操作后的检查依据是以下()发生对应变化

而确定。

(A)就地控制柜上该设备的状态变化(B)后台微机指示

(C)现场设备位置指示器的状态(D)ABC全包括

答案D

36.高压设备发生接地时,室内不得接近故障点()米,室外不得接近故障点()米。

(A)4;8 (B)5;8 (C)6;9 (D)8;10

答案A

37.当发生高压设备接地时,人体在接地点非安全范围以内,应()。

(A)迅速跑出(B)慢慢走出(C)双脚并拢或单脚跳出(D)双脚站立不动

答案C

38.绝缘手套是辅助安全用具,主要用来防止()对工作人员的伤害。

(A)较低电压(B)残余电压(C)跨步电压(D)接触电压

答案D

39.电气设备停电后,在未拉开有关隔离刀闸和做好安全措施前不得触及设备或进入遮栏,以防()。

(A)开关跳闸(B)突然来电(C)保护动作(D)误操作

答案B

40.在值班期间,需要移开或越过遮拦时,()。

(A)必须有领导同志在场(B)必须先停电

(C)必须有监护人在场(D)必须持有第一种工作票

答案C

41.对称的三相电路中,有功功率为()。

(A)P=3U线I线cosφ(B)P=3U相I相cosφ

(C)P=3U线I线Sinφ(D)P=3U相I相sinφ

答案A

42.交流电路的功率因数等于()之比。

(A)瞬时功率与视在功率(B)有功功率与无功功率

(C)有功功率与视在功率(D)无功功率与视在功率

答案C

43.电能表接入互感器后,被测电路的实际电能消耗应是电能表计数器所记录的数值乘以()。

(A)电流互感器倍率(B)电压互感器倍率

(C)电流互感器比电压互感器的倍率(D)电流互感器和电压互感器的倍率

答案D

44.在停电检修的设备上装设安全措施前,应先进行()。

(A)放电(B)验电(C)接地(D)短路

答案B

45.变压器的过负荷能力,是指在较短时间内所能输出最大的()。

(A)电流(B)电压(C)有功功率(D)容量

答案D

46.绝缘子经长期使用后,绝缘能力及机械强度会逐步降低,母线连接点经冷热变化后()会增加。

(A)直流电阻(B)绝缘电阻(C)泄漏电阻(D)接触电阻

答案D

47.变电所的母线单元是指每条母线与母线上的()。

(A)连接设备以及架构(B)电压互感器(C)架构(D)隔离开关

答案A

48.单母线分段带旁路母线的接线,当出线断路器检修时,可由()断路器向用户供电。

(A)进线(B)分段(C)旁路(D)联络

答案C

49.为了使电缆免受机械损伤,防止绝缘受潮和绝缘油流出,电缆必须有()。

(A)电缆头(B)电缆线芯(C)绝缘层(D)保护层

答案D

50.为防止感应雷电波入侵变电所,击穿电气设备,有效措施是在被保护设备上并联()。

(A)电阻(B)电容(C)电感(D)避雷器

答案D

51.按雷电波所来方向,避雷器一般应安装在被保护设备的()。

(A)前面(B)后面(C)同一面上(D)下面

答案A

52.独立的避雷器一般在()之前要完成检修试验。

(A)2月15日(B)3月15日(C)4月15日(D)5月15日

答案B

53.微机监控系统的数据采集与显示的主要内容有:采集变电所运行(),并通过当地或远方的显示

器将运行工况以数据和画面两种方式反映给运行人员。

(A)实时数据和设备运行状态(B)测量数据和设备运行状态

(C)实时数据(D)设备状态

答案A

54.电容器的无功输出功率与电容器的电容()。

(A)成反比(B)成正比(C)成比例(D)不成比例

答案B

55.提高电网功率因数的方法之一是并联补偿( )组。

(A)电阻(B)电感(C)电容器(D)阻抗

答案C

56.在变压器中性点装设消弧线圈的目的是:()。

(A)提高电网电压水平(B)限制变压器故障电流

(C)补偿电网接地的电容电流(D)吸收无功

答案C

57.变电所变压器常见预告信号有过负荷、()、轻瓦斯动作信号。

(A)油温过低(B)油温过高(C)瓦斯动作信号(D)油位过高

答案B

58.中央信号装置应具有()动作和手动或自动延时复归功能。

(A)1次(B)重复(C)2次(D)最多只有5次

答案B

59.事故信号有两种()信号。

(A)灯光和音响(B)跳闸和闪光(C)音响和跳闸(D)闪光和灯光

答案A

60.中央信号装置正常运行能显示出各断路器及隔离开关位置,当出现不正常运行方式或发生故障时能

通过()装置发生信号。

(A)继电保护(B)自动装置(C)灯光及音响(D)仪表及电器

答案C

61.变电所控制室装设的警铃音响信号和光字牌称为()装置。

(A)中央信号(B)事故信号(C)闪光信号(D)预告信号

62.事故信号的作用是在断路器()跳闸时,提醒值班人员及时进行处理。

(A)操作(B)事故(C)异常(D)过负荷

答案B

63.断路器事故跳闸时,有()两种形式的报警信号。

(A)蜂鸣音响和绿灯闪光(B)警铃声响和光字牌(C)过流和过负荷(D)过电压和温度过高答案A

64.用控制开关拉开断路器时重合闸()。

(A)应动作(B)不应动作(C)合一次(D)合二次

答案B

65.重合闸装置动作后,应能自动(),以准备下次动作。

(A)发信号(B)跳闸(C)掉牌(D)复归

答案D

66.自动重合闸装置重合于永久性故障的线路上时应具有()功能,启动继电保护装置无时限切除故

障。

(A)加速(B)前加速(C)后加速(D)全加速

答案C

67.弹簧储能操作机构暂时失去电源时仍可进行()次分合操作。

(A)多次(B)2(C)1(D)5

答案C

68.线路发生故障时,主保护因故不动作,这时用来切除故障的保护称为线路的()。

(A)主保护(B)后备保护(C)辅助保护(D)次保护

答案B

69.变压器装设的主保护是()。

(A)瓦斯保护和过电流保护(B)瓦斯保护和纵差动保护

(C)电流速断保护和纵差动保护(D)纵差动保护和过电流保护

答案B

70.变压器的差动保护范围是变压器()之间的一次电气部分短路故障。

(A)各侧电流互感器(B)外部所有设备(C)各侧断路器(D)各侧隔离开关

答案A

71.过电流保护用作变压器外部短路及内部故障时的()保护。

(A)主(B)辅助(C)后备(D)相间

答案C

72.变压器的瓦斯保护的启动是靠()。

(A)电气动作(B)机械动作(C)油流和气流的运动(D)气流的运动

答案C

73.当小电流接地系统发生单相接地故障时,保护装置动作()。

(A)断路器跳闸(B)断路器不跳闸(C)发出接地信号(D)不发信号

74.设备接头处涂有相色漆,在巡视时发现相色漆颜色( )是设备过热了。

(A)变深,漆皮裂开(B)变浅,漆开始熔化(C)更加明显,并有易湿现象(D)不变答案A

75.当变压器用分接头进行调压时,不需要切断负荷终止供电,这种调压方式称为变压器()。

(A)带电调整(B)有载调压(C)负荷调整(D)无载调压

答案B

76.无载调压只能在变压器()状态下进行调整。

(A)空载(B)满载(C)停电(D)带电

答案C

77.电流互感器电流表突然无指示,电流互感器声音明显增大,其原因可能是()

(A)一次侧接线接触不良(B)二次侧开路(C)内部紧固螺丝松动(D)表面脏污

答案B

78.当运行的高压电流互感器二次出口端开路时,()进行处理。

(A)必须停电(B)可暂不(C)可带电(D)负荷较轻时再

答案A

79.6kV电压互感器高压熔断器熔断后,应()。

(A)立即更换(B)汇报后再更换

(C)将互感器退出运行(D)先检查电压互感器及低压熔断器

答案D

80.6kV电压互感器的一次保险应在()拉开。

(A)装设安全措施前(B)装设完安全措施后(C)第一项(D)拉开开关后

答案B

三、判断题

1.万用表使用完毕后,要将转换开关置于电流最大量程。(×)

正确答案:万用表使用完毕后,要将转换开关置于交流电压最大量程。

2.遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行灭火。(√)

3.二氧化碳、四氯化碳、1211、泡沫灭火剂都属于不导电灭火剂,可用来进行电气灭火。(×)正确答案:二氧化碳、四氯化碳、1211都属于不导电灭火剂,可用来进行电气灭火。

4.绝缘手套应存放在专用的柜子里,对存放的环境温度没有特殊的要求。(×)

正确答案:绝缘手套应存放在专用的柜子里,对存放的环境温度也有特殊的要求。

5.绝缘手套应有足够的长度,通常手套长度应与手腕平齐。(×)

正确答案:绝缘手套应有足够的长度,通常手套长度至少应超过手腕10cm。

6.在进行绝缘手套试验前,若发现手套有漏气现象,说明手套有砂眼不能使用。(√)

7.高压验电器必须每年检验一次。(√)

8.在进行倒闸操作期间,不得做与操作无关的交谈或工作。(√)

9.倒闸操作进行合闸时,应先从负荷侧进行,然后在电源侧进行。(×)

正确答案:倒闸操作进行合闸时,应先从电源侧进行,然后在负荷侧进行。

10.每一步操作,操作人员都必须看到操作票对应操作项目。(√)

11.断路器与隔离开关的倒闸操作步骤为:合闸时应先合断路器,再合隔离开关。(×)

正确答案:断路器与隔离开关的倒闸操作步骤为:合闸时应先合隔离开关,再合断路器。

12.高压断路器合闸时如开关拒合,绿灯闪光,并发出音响信号。(√)

13.一般情况下,允许手动合断路器。(×)

正确答案:一般情况下,不允许手动合断路器。

14.断路器在正常情况下可以切除和接通负载电流,还能在短路时切断短路电流。(√)

15.断路器操作后,通过信号灯及测量仪表的指示即可判断其实际的分、合位置。(×)

正确答案:断路器操作后,不能只通过信号灯及测量仪表的指示来判断其实际的分、合位置。

16.手动合隔离开关时,必须缓慢而谨慎。(×)

正确答案:手动合隔离开关时,必须迅速而果断。

17.拉开隔离开关时,如发生电弧则不应继续拉开,而应立即合上。(√)

18.在操作隔离开关后,不用检查隔离开关的开、合位置。(×)

正确答案:在操作隔离开关后,必须检查隔离开关的开、合位置。

19.填写操作票时,应使用规定的操作术语,开关刀闸、熔断器的切、合用“拉开”、“合上”表示。检

查刀闸的运行状态用“检查在开位”、“检查在合位”表示。(√)

20.操作票上,断开断路器和检查断路器确在断开位置应分为两项操作。(√)

21.持倒闸操作票进行操作时,应逐项操作,但可在全部项目操作完成后,一次性地在逐项打勾。(×) 正确答案:持倒闸操作票进行操作时,应逐项操作,每一步操作完毕后,应由监护人在操作票上打勾。

22.工作票包括的主要内容有工作地点、工作任务、停电范围、停电时间及安全措施等,并应填写清楚

所要断开的开关和拉开的刀闸名称及编号。(√)

23.检修工作结束后应办理工作终结手续。(√)

24.6千伏室内刀闸的操作在操作票中必须单列检查项。(√)

25.《电力变压器运行规程》规定,正常过负荷不得经常使用。(×)

正确答案:《电力变压器运行规程》规定,正常过负荷可以经常使用。

26.对于变压器的停电,在一般情况下退出一台变压器前要先考虑负荷的分配问题,以保证运行的另一

台变压器不过负荷。(√)

27.当需要将消弧线圈从一台变压器的中性点切换到另一台变压器的中性点上时,应先将消弧线圈断

开,而后再切换到另一台变压器上。(√)

28.当两组电压互感器并联操作时,先并联二次侧,后并联一次侧。 (×)

正确答案:当两组电压互感器并联操作时,先并联一次侧,后并联二次侧。正常情况下,电压互感器二次侧应采用分段运行方式。

29.投入直流电源时,应先投正极,后投负极,停时相反,以防止寄生回路造成装置误动作。(×)

正确答案:投入直流电源时,应先投负极,后投正极,停时相反,以防止(寄生回路)造成装置误动作。

30.操作连接片时,应防止连接片碰外壳,造成保护装置误动作。(√)

31.高压室的钥匙应由运行值班员负责保管,并按值移交。(√)

32.雷电时禁止巡视室外高压设备。(√)

33.事故处理可以不使用倒闸操作票。(×)

正确答案:事故处理可以不填写倒闸操作票,但事后必须向有关部门做详细汇报。

34.变电所综合自动化系统中,为了防止计算机系统故障时无法操作被控设备,在设计上应保留人工直

接分合闸功能。(√)

35.装设接地线最主要的作用是当停电线路与带电线路无明显的断开点时,接地线是重要停电标志。

(×)

正确答案:装设接地线最主要的作用是当停电线路突然来电时,可限制设备对地电位的升高。

36.工作监护制度是保证人身安全及正确操作的主要措施。(√)

37.工作中,监护人因故短时间离开时,可不必另行指定临时监护人。(×)

正确答案:工作中,监护人因故短时间离开时,必须另行指定临时监护人。

38.高压断路器或隔离开关的拉、合操作术语是:“断开、合上”。(×)

正确答案:高压断路器或隔离开关的拉、合操作术语是:“拉开、合上”。

39.运行日志的填写,时间、地点要清楚,事情的经过要简洁明了,字迹工整,不得涂改,字体应写仿

宋体。(√)

40.运行日志用完后可随意乱放或丢失。(×)

正确答案:运行日志用完后不可随意乱放或丢失。

41.为了上级领导的检查,运行资料的数据可修正或重新填写。(×)

正确答案:即使上级领导检查,运行资料的数据也不可修正或重新填写。

42.正常巡回检查时,充油设备油温油位应符合规定,瓷套管应清洁完整,无放电、无裂纹、运行声音

正常,冷却装置完好,散热片温度均匀。(√)

43.巡回检查时,发现变压器呼吸器的硅胶变色程度已超过1/3应更换。(×)

正确答案:巡回检查时,发现变压器呼吸器的硅胶变色程度已超过2/3应更换。

44.天气恶劣时,特殊巡回检查应不间断地进行,对已发现的故障点立即汇报电调,同时应重点监视,

做好事故处理的准备工作。(√)

45.运行中的变压器油面过高或有油从油枕中溢出应进行正常巡视。(×)

正确答案:运行中的变压器油面过高或有油从油枕中溢出应进行特殊巡视。

46.每值运行人员必须按时巡视设备,及时发现设备缺陷和异常。(√)

47.发现设备缺陷如果能够立即消除可以不记入《设备缺陷记录簿》。(×)

正确答案:发现设备缺陷,无论消除与否,都必须记入《设备缺陷记录簿》。

48.事故处理时,变电所应尽量保证所用电源。(√)

49.设备标志牌应用螺丝固定,不得用线绑扎。(√)

50.不分段单母线接线,检修母线或母线侧隔离开关时,母线不需要停电。(×)

正确答案:不分段单母线接线,检修母线或母线侧隔离开关时,母线全部需要停电。

51.不分段单母线接线,供电的可靠性灵活性较差。(√)

52.单母线分段接线,在母线发生短路故障的情况下,需全部停止工作。(×)

正确答案:单母线分段接线,在母线发生短路故障的情况下,仅故障段停止工作,非故障段仍可继续运行。

53.单母线分段带旁路母线式的主接线,投资较多,操作复杂,占地面积增加,供电可靠性并不高。(×)

正确答案:单母线分段带旁路母线式的主接线,投资较多,操作复杂,占地面积增加,提高了供电可靠性。

54.电气主接线图一般绘制成三线图。(×)

正确答案:电气主接线图一般绘制成单线图。

55.变电站设置主接线模拟图的目的是供倒闸操作时进行操作使用。(×)

正确答案:变电站设置主接线模拟图的目的是供倒闸操作时进行模拟操作使用。

56.变电站设置主接线模拟图上的模拟断路器、隔离开关、移动式接地线等要具备能够进行模拟操作的

功能。(√)

57.二次回路中,设备的控制、信号、调节和继电保护的控制,由交流回路组成。(× )

正确答案:二次回路中,设备的控制、信号、调节和继电保护的控制,由直流回路组成。

58.直流控制和信号电源小母线标号分别是+KM,-KM,+XM,-XM。(√)

59.信号回路闪光小母线的标号时(+)SG。(×)

正确答案:信号回路闪光小母线的标号时(+)SM。

60.特殊情况下,每个端子最多可接两根导线,导线的截面一般不应超过6mm2。 (√)

61.二次回路又称二次接线,是指变电所的测量仪表、监察装置、信号装置、控制和同期装置、继电保

护和自动装置等所组成的电路。(√)

62.控制回路断线预告信号母线用文字符号KDM表示。(√)

63.事故音响信号母线用文字符号YBM表示。(×)

正确答案:预告信号母线用文字符号YBM表示。

64.不分段的单母线接线简单,操作方便,使用设备少,配电装置投资建设费用低。(√)

65.不分段的单母线接线比分断的单母线接线供电可靠性高。(×)

正确答案:不分段的单母线接线比分断的单母线接线供电可靠性差。

66.继电保护的种类虽然很多,但是在一般情况下它都是由测量部分和执行部分两个基本部分组成。

(×)

正确答案:继电保护的种类虽然很多,但是在一般情况下它都是由测量部分、逻辑部分和执行部分三个基本部分组成。

67.当主保护或断路器拒动时起后备作用的保护称为辅助保护。(×)

正确答案:当主保护或断路器拒动时起后备作用的保护称为后备保护。

68.电流保护的接线方式有三相星形接线、两相星形接线和两相电流差接线。(×)

正确答案:电流保护的接线方式有三相星形接线、两相不完全星形接线和两相电流差接线。

69.瓦斯保护是油箱内部故障的主保护,还可以反映油面的降低。(√)

70.当变压器换油、瓦斯继电器试验、变压器安装或大修后投入之初,应将瓦斯保护投入到跳闸位置。

(×)

正确答案:当变压器换油、瓦斯继电器试验、变压器安装或大修后投入之初,应将瓦斯保护投入到信号位置。

71.变压器发生内部故障时的主保护是瓦斯保护。(√)

72.只要差动保护接线正确,调试得当,差动保护起动时,能够迅速地、有选择性地切除保护范围内

的故障,而不会发生误动作。(√)

73.为了反映变压器外部短路引起的过电流,并作为变压器相间短路的后备,变压器还需装设零序保

护。(×)

正确答案:为了反映变压器外部短路引起的过电流,并作为变压器相间短路的后备,变压器还需装设过电流保护。

74.密封性是GIS绝缘的关键,SF6气体泄露会造成GIS致命的故障。(√)

75.采用直流电源作事故照明容量不能太大,否则蓄电池组放电太快,将影响事故处理。(√)

四、简答题

1.正弦交流电的三要素是什么?

答:最大值、频率和初相角。

2.什么是视在功率?

答:在交流电路中有功功率和无功功率的几何和称为视在功率,用字母S表示。

3.UPS电源的作用是什么?

答:当电网断电或不正常运行时,可以向计算机系统提供高质量的交流电压供电一段时间,满足计算机系统高可靠性、高质量的供电要求。

4.什么是小电流接地系统?

答:中性点不接地或经消弧线圈接地的系统称为小电流接地系统。

5.防止误操作的“五防”内容是什么?

答: 1) 防止误拉、误合断路器;

2) 防止带负荷误拉、误合隔离开关;

3) 防止带电挂接地线;

4) 防止带接地线合闸;

5) 防止误入带电间隔。

6.实施心肺复苏法时,胸外按压和人工呼吸的比例为多少?

答:通常情况下,成人为30:2,即30次心脏按压后进行2次人工呼吸;

一般婴儿、儿童为15:2,即15次心脏按压后进行2次人工呼吸。

7.填用第一种工作票的工作有哪些?

答:需要高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作。

8.母线涂色有什么作用?

答:母线涂色可以增加热辐射能力,有利于母线散热。因此,涂色后的母线容许负荷电流可提高12%—15%。钢母线着色还可以防止生锈。

9.变电所接地网接地电阻应是多少?避雷针接地电阻应是多少?

答:接地网接地电阻应小于4欧姆,避雷针接地电阻应小于10欧姆。

10.电流表、电压表某一刻度上刻一红线的作用是什么?

答:为了便于监视设备的运行状况,通常用红线在电流表、电压表上标出设备的额定值或允许范围,以便在运行中电流、电压值达到红线时,能提醒注意,加强监视,及时处理。

11.断路器合闸操作后的三检查内容是什么?

答:1)检查开关的表计有指示或有冲击电流;

2)检查开关的位置指示灯为绿灯灭,红灯亮;

3)检查开关分、合闸指示牌指示在“合”位。

12.线路过流保护与速断保护范围是什么?

答:线路过流保护能保护到线路的全长,而电流速断保护则只能保护线路靠电源侧的一部分。

13.电缆线路采用重合闸吗?为什么?

答:一般不采用。它和架空线不一样,瞬时故障比较少,一般都是绝缘击穿的永久性故障,不但重合成功率不高,而且加剧绝缘损坏程度。

14.简述重合闸的后加速?

答:当被保护线路发生故障时,保护装置有选择性的将故障部分切除。与此同时重合闸动作,重合一次。若重合于永久性故障时,保护装置立即以不带时限,无选择的动作再次断开断路器,这种保护装置叫做重合闸后加速。一般多加一块中间继电器即可实现。

15.装卸高压熔断器(保险)时注意什么?

答:装卸高压熔断器(保险),应带护目镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘物或绝缘台上。

16.掉牌末复归信号的作用是什么?

答:掉牌末复归灯光信号是为使值班人员在记录保护动作情况的过程中,不致于发生遗漏造成误判断,应注意及时复归信号掉牌,以免出现重复动作,使前后两次不能区分。

17.变压器并列运行的条件?

答:1)接线组别相同;

2)一、二次侧的额定电压分别相等(变比相等);

3)阻抗电压相等。

18.高压断路器在电力系统中的作用?

答:高压断路器是发电厂和变电所的主要设备,它不仅可以切断和闭合高压电路的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,它和保护装置,自动装置相配合,能迅速切断故障电流,减少停电范围,防止事故扩大,保证设备安全运行。

19.电容器逐相逐片放电的原因?

答:由于电容器是容性设备,停电后仍可能存有残余电荷,尤其是电容器保险熔断或放电装置失灵时,电容器会有很大的残余电荷,因此在装设安全措施前应对电容器逐片充分放电。

20.中国石油天然气集团公司反违章禁令的内容是什么?

答:1)严禁特种作业无有效操作证人员上岗操作;

2)严禁违反操作规程操作;

3)严禁无票证从事危险作业;

4)严禁脱岗、睡岗和酒后上岗;

5)严禁违反规定运输民爆物品、放射源和危险化学品;

6)严禁违章指挥、强令他人违章作业。

员工违反上述《禁令》,给予行政处分;造成事故的,解除劳动合同。

21.遇到什么情况时应增加巡回检查次数?

答:1)、过负荷或负荷有显著增长时;

2)、新安装、长期停用或检修后的设备投入运行时;

3)、设备缺陷有发展,运行中有可疑现象时;

4)、遇有大风、雷雨、浓雾、冰冻、大雪等电气变化时;

5)、根据领导指示增加的巡视。

22.简述中央信号装置有什么作用?

答:中央信号装置是监视变电站电气设备运行的一种信号装置,根据电气设备的故障特点发出音响和灯光信号,告知运行人员迅速查找,做出正确判断和处理,保证设备安全运行。

23.变电所有哪些异常状态需经预告信号报出?

答:变电所内发生变压器过负荷、温度过高、轻瓦斯动作,直流电源及回路单极接地,非直接接地系统的单相接地等故障时,应启动预告信号装置,警铃响,光字牌亮、报出预告信号。

24.如何才能保证预告信号装置经常处于完好状态?

答:预告信号装置是一套公用装置,随时都会因设备发生故障而启用,应通过试验按钮定时检查其完好性,使其经常处于完好状态。

25.为什么光字牌两只灯泡在检查试验时是串接的,正常运行时两只灯泡是并接的?

答:检查试验时两只灯泡串接如有一只灯泡坏,光子牌不亮,提醒更换,正常运行时两只灯泡并联如有一只灯泡坏,光子牌正常发光,不影响事故处理。

26.断路器检修时为什么必须把二次回路电源断开?

答:检修断路器时,二次回路如果有电,会危及人身和设备安全,可能造成人身触电、烧伤、挤伤和打伤,也可能造成二次回路接地、短路,甚至造成继电保护装置误动和拒动,引起系统事故。

27.为什么变压器分接开关都装在高压侧?

答:因为高压绕组在低压绕组的外侧,抽头引线方便,此外高压侧电流小,引线和分接开关部分导体截面都可小一些,有利于节省有色金属材料。

28.小电流接地系统发生单相接地时有何特点?

答:发生单相接地后,各相之间的线电压不变,因此可以继续向用户供电,所以单相接地只列为不正常工作状态。

发生单相接地后,中性点电位升高,若发生的是金属性接地,则中性点电位升高为相电压,接地相的对地电压为0,非接地相对地电压升高为√3倍的相电压.

29.电容器组串联电抗器的作用是什么?

答:在电容器组串联电抗器可以限制电容器组合闸过程中的涌流,限制操作过电压和抑制电网中高次谐波对电容器的影响。

30.并联电容器在电力系统中有哪些作用?

答: 1)补偿无功功率,提高功率因数;

2)提高设备能力;

3)降低功率损耗和电能损失;

4)改善电压质量;

五、计算题

1、常用照明灯泡上标注“220V,40W”,该灯泡的电阻是多少?

已知:U=220V,P=40W

求:R

解:根据功率 2

U P IU R

== 可得: R=2U P =2

22040=1210 (Ω) 答:该灯泡的电阻是1210欧姆。

2、有一支变比为150/5A 的电流互感器接入电流表,该表指示为75A 时,求电流表表头流过多少电流? 已知:CT 变比=150/5A ,1A =75A

求:2A

解:根据电流互感器在正常情况下二次电流与一次电流成正比关系,

因此有:2

150755A = 可得电流表表头流过的电流 2755 2.5150

A ?=

=(A) 答:电流表表头流过2.5A 电流。 3、某主变压器型号为S9-6300/66,联接组别为YNd11,一、二次侧额定电压为66kV/6.3kV ,求该变压器一、二次侧的额定电流是多少?

已知:S=6300kVA ,U 1e =66kV ,U 2e =6.3kV

求:I 1e ;I 2e

解:根据S = 可得

一次额定电流

155.11e I ===(A ) 二次额定电流

2577.37e I ===(A) 答:该变压器一次侧额定电流为55.11A ,二次侧额定电流为577.37A 。

4、某主变压器型号为S9-6300/66,一、二次侧额定电压为66kV/6.3kV ,联接组别为YNd11,已知一次绕组为3300匝,求二次绕组是多少匝?

已知:S=6300kVA ,U 1e =66kV ,U 2e =6.3kV ,N 1=3300匝

求:N 2

解: 根据变比112221

N U I K N U I =

== 可得: 26633006.3N =

二次绕组匝数 23300 6.331566

N ?=

=(匝) 答:二次绕组是315匝。 5、有一个220V 、60W 的电灯连接在220V 的电源上,试求通过电灯的电流 ?如果每晚上用电3小时,问一个月消耗的电能是多少?

已知:U=220V,P=60W ,t=3h

求:I ; W

解:根据功率 P IU = 可得: 600.27220

P I U ===(A) 月用电量 60330 5.4W Pt ==??=(kWh)

答:通过电灯的电流是0.27A ,一个月消耗的电能是5.4kWh 。

6、某变电所主变月有功总电量为300万kWh ,无功总电量为100万kVarh ,求该主变的平均功率因数? 已知:P=300万kWh ,Q=100万kVarh,

求:cos ?

解:根据功率因数

cos P S ?== 可得:

cos 0.95?== 答:该主变的平均功率因数为0.95。

7、某66/6.3kV 变电所,两台主变并列运行,三月份,两台主变总有功电量为448200 kWh ,6kV 配出线总有功电量为447000 kWh ,试计算当月6kV 母线电量平衡度?

解:由6kV 母线电量平衡度=-100%?主变总电量6kV 出线总电量主变总电量

得 平衡度=448200-4470001200100%=100%=0.27%448000448000

?? 答:该变电所当月6kV 母线电量平衡度为0.27%。

8、变电所6kV 母线PT 变比为6000/100,某6kV 出线因开关处理故障,当日转I 段旁路运行4小时后恢复。已知该出线CT 变比为300/5, 昨日有功表码为1114.11,今日表码为1118.11。I 段旁路CT 变比为400/5,昨日有功表码为1111.40,今日表码为1111.90。求该6kV 出线当日的有功电量为多少? 解:根据倍率=PT 变比×CT 变比 可得; 出线倍率=6000300606036001005

?=?= 旁路倍率=6000400608048001005

?=?= 根据用电量=(今日表码-昨日表码)×倍率 可得:

出线电量= (1118.11-1115.11) ×3600= 3×3600= 10800 (kWh)

旁路电量= (1111.90-1111.40) ×4800= 0.5×4800= 2400 (kWh)

总电量=出线电量+旁路电量=10800+2400=13200 (kWh)

答:该6kV 出线当日的有功电量为13200kWh 。

9、某电源的相电压U 相为3.8kV,所带负荷I 相为100A ,如果接成角形,它的线电压U 线、线电流I 线各是多少?

已知:U 相=3.8kV, I 相=100A,

求:角形接线时U 线、I 线

解:根据角形接线:=I U U 线相线相, 可得:

100=173I =线相(A);

3.8U U ==线相(kV)

答:如果接成角形,线电压是3.8kV ,线电流是173A 。

10、某三相变压器的二次侧电压为400V ,电流为250A ,已知功率因数COS ?=0.8,求这台变压器的有功功率P ,无功功率Q 和视在功率S 各是多少?

已知:U=400V ,I=250A, COS ?=0.866

求:P ;Q ;S

解: 有功功率 cos 4002500.8138.6P ?==??=(kW )

视在功率 400250173.2S ==?=(kVA)

无功功率 221.8Q ===(kVar)

答:这台变压器的有功功率为138.6 kW ,无功功率为221.8 kVar ,视在功率为173.2 kVA 。

六、绘图题

1、请画出6kV 母联1600相关的一次主接线图,并标出设备的名称及编号。(GG-1A 型固定式高压柜或KYN-23型铠装移开式高压柜,两种设备任选其一)。

答:

2、请画出66kV1#进线3121相关的一次主接线图,并标出设备的名称及编号。(户外式高压设备或户内手车式设备,两种设备任选其一)。

答:

3、请画出66kVI 段PT 避雷器相关的一次主接线图,并标出设备的名称及编号。(户外式高压设备 66kVI 段PT3103、66kVI 段避雷器3105;户内手车式设备66kVI 段PT 避雷器3103)

答:

1#进线3121 66kV Ⅰ段母线 66kV I 段母线

或 1#进线3121

6kV Ⅰ段母线

6kV I 段母线 或

6kV Ⅱ段母线 6kV Ⅱ段母线

变电站值班员试题库(高级工)

变电站值班员试题库(高级工) 一、填空题 1.在一经合闸即可送电到工作地点隔离开关的操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或(“禁 止合闸,线路有人工作!”)的标示牌。 2.用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器或经传动机构拉合(断路器)和隔离开关,均应带绝缘手套。 3.整流就是把(大小和方向)都随时间变化交流电换成直流电。 4.电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地称为(小电流接地系统)。 5.小电流接地系统发生金属性接地时,中性点电位升高为相电压,非接地相电压升高为(线电压)。 6.油浸风冷变压器油温一般不应超过(85℃)。 7.SF6气体在电弧和电晕的作用下要发生分解反应产生(低氟化合物),这些化合物为剧毒气体。 8.当全所停电时,应先拉开(电容器)开关,后拉开各出线开关,送电时相反。 9.为保证人身安全,防止触电事故而进行的接地称为(保护接地)。 10.巡回检查运行中的变压器,油位一般在油位计的(1/4~3/4)之间。 11.(预告信号)装置和事故信号装置共同组成了中央信号装置。 12.对于严重漏油的断路器不允许切断(负荷电流)。 13.电流互感器二次侧不允许开路,电压互感器二次侧不允许(短路)。 14.当电压互感器高压熔断器连续熔断2~3次时应(立即停用)。 15.不同变比的两台变压器并列运行时将会出现(环流)。 16.在中性点非直接接地系统中,出现单相接地故障时,在开口三角形接线的开口处出现(零序电压)。 17.变压器瓦斯保护动作后,应区分是重瓦斯还是轻瓦斯,然后观察表计,并对变压器油枕中的油色及 (油位)进行检查。 18.线路正常运行时,重合闸装置应投入,在值班人员利用控制开关手动跳闸时,重合闸(不应)动作。 19.一台型号为SF9—10000/66的变压器;其型号意义为:S表示三相;F表示风冷式;9表示设计序号; 10000表示额定容量;66表示(高压侧额定电压)。 20.断路器拒合的原因主要有两个方面:一是(电气)故障;二是机械故障。 21.6300kVA以上主变保护有:瓦斯、差动、过流、(过负荷)等。 22.变电站用具备的五种规程包括:电力安全工作规程、(现场运行规程)、开关检修工艺规程、继电保 护和自动装置规程、电力设备预防性试验规程。 23.电力网损耗电量占供电量的百分比称为(网损)。 24.变电所自动化的遥控具有远程集控所计算机控制、(当地后台计算机控制)和设备就地控制三级控 制方式。 25.变电所运行人员的三能是:能(分析运行状况)、能及时发现故障和排查故障、能掌握一般维修技 能。 26.电气设备起火时,不能用水和(泡沫)灭火器灭火。 27.绝缘子的电气故障有(击穿)和闪络两种。 28.在较短的时间内引起颤动危及生命的最小电流称为(致命电流)。 29.倒闸操作必须两人进行,其中较熟悉设备的一人作(监护人)。

变电站值班员题库-中级工.

变电站值班员试题库(中级工) 一、填空题 1.雷雨天巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,不应靠近(避雷器和避雷针). 2.保证安全的技术措施包括(停电、验电、装设接地线)、悬挂标示牌和装设遮拦等。 3.任何人进入生产现场应正确佩戴(安全帽)。 4.“四遥”是指(遥控)、遥信、遥测、遥调。 5.用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器或经传动机构拉合(断路器)和隔离开关,均应带绝缘手套。 6.需要将高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作,填用(电气第一种工作票)。 7.整流就是把(大小和方向)都随时间变化的交流电换成直流电。 8.变压器声音响明显增大,很不正常,内部有爆裂声此时变压器应(立即停运)。 9.电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地称为(小电流接地系统)。 10.小电流接地系统发生金属性接地时,中性点电位升高为相电压,非接地相电压升高为(线电压)。 11.油浸风冷变压器油温一般不应超过(85℃)。 12.SF6气体在电弧和电晕的作用下要发生分解反应产生(低氟化合物),这些化合物为剧毒气体。 13.当全所停电时,应先拉开(电容器)开关,后拉开各出线开关,送电时相反。 14.监视变电所电气设备运行的各种信号装置总称为(中央信号装置)。 15.电气设备的运行状态可分为四种即运行状态,热备用状态,冷备用状态和(检修状态)。 16.为保证人身安全,防止触电事故而进行的接地称为(保护接地)。 17.倍率是电流互感器变比乘以(电压互感器变比)。 18.巡回检查运行中的变压器,油位一般在油位计的(1/4~3/4)之间。 19.(预告信号)装置和事故信号装置共同组成了中央信号装置。 20.当控制开关在“预备分闸”位置时红灯(闪光)。 21.电流互感器二次侧不允许开路,电压互感器二次侧不允许(短路)。 22.(倒闸操作)是指电气设备或电力系统由一种运行状态变换到另一种状态,由一种运行方式转变为 另一种运行方式时所进行的一系列有序操作。 23.当电压互感器高压熔断器连续熔断2~3次时应(立即停用)。 24.不同变比的两台变压器并列运行时将会出现(环流)。 25.在中性点非直接接地系统中,出现单相接地故障时,在开口三角形接线的开口处出现(零序电压)。 26.变压器瓦斯保护动作后,应区分是重瓦斯还是轻瓦斯,然后观察表计,并对变压器油枕中的油色及 (油位)进行检查。 27.线路正常运行时,重合闸装置应投入,在值班人员利用控制开关手动跳闸时,重合闸(不应)动作。 28.一台型号为SF9—10000/66的变压器;其型号意义为:S表示三相;F表示风冷式;9表示设计序号; 10000表示额定容量;66表示(高压侧额定电压)。

变电站值班员职业技能鉴定试题库(第二版)--绘图题

变电站值班员职业技能鉴定试题库(第二版) 绘图题 职业技能鉴定理论知识(含技能笔试)试题号的含义 例:Lc5A3180 第一位:大写字母(L、J )为试题代码 L——理论题J——技能题 第二位:小写字母(a ~f )为试题内容的行为领域代码 a——基础b——专业基础c——相关 d——基本技能e——专业技能f——相关技能 第三位:数字(1 ~ 5 )为鉴定等级代码 1——高级技师 2——技师 3——高级工 4——中级工 5——初级工 第四位:大写字母(A ~F )为试题类型代码 A——选择题B——判断题C——简答题 D——计算题E——绘图题F——论述题 第五位:数字(4位)为试题序号 第1位数字——某类型题的难易程度(1~5 易~难) 后3为数字——某类型题的序号

绘图题 La5E2001根据图E-1所示电路,画出电压U和电流I的相量图。 答:相量图如图E-2所示。 La5E3002根据图E-3所示电路,画出电压和电流的相量图。 答:相量图如图E-4所示。 La4E3003根据图E-5中电流方向及导线在磁场中受力方向,标出N、S极。 答:N、S极如图E-6所示。 La4E4004图E-7中电流I的方向是磁铁B插入线圈时产生的电流方向,试标出磁铁B的N、S极。 答:见图E-8。 La4E3005两导线中电流方向如图E-9所示,在图中标出通电导线间相互作用力的方向。 答:见图E-100 La3E4006图E-11中通电导体在磁场中向下运动,标出电源的正、负极,以及磁铁的N、S极。 答:见图E-12。

La3E3007图E-13为载流导体在磁场中向上运动,画出导线内电流方向。 答:见图E-14。 La4E3008标出图E-15中通电螺线管内A点,轴线上 B、N点,管外C点的磁场方向。 答:见图E-16。 La4E4009标出图E-17中切割磁力线的导体中的感应电流的方向。 答:见图E-18。 La3E3010标出图E-19中三个小磁针在磁场中各自偏转后的方向。 答:见图E-20。 Lb4E3011图E-21中,哪个装置是在供给能量?哪个装置是在消耗能量(图中U、I方向为真实方向)?

变电站值班员高级技师试题库第二版(供参考)

《变电站值班员》高级技师试题(第二版) 一、选择题 Lb1A3475 超高压输电线路及变电站,采用分裂导线与采用相同截面的单根导线相比较,(B)是错误的。 (A)分裂导线通流容量大些;(B)分裂导线较易发生电晕,电晕损耗大些;(C)分裂导线对地电容大些; (D)分裂导线结构复杂些。 Je1A1476 再Yd11节县的三项变压器中,如果三角形接法的三相绕组中有一相绕向错误,接入电网时发生的后果是(B)。 (A)联结组别改变;(B)发生短路,烧毁绕组;(C)变比改变;(D)铜损增大。 Jf1A2477 TPY铁芯的特点是(C)。 (A)结构紧凑;(B)不会饱和;(C)暂态特性较好;(D)剩磁大。 Jf1A3478 大电流接地系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应(C)。 (A)在各自的中性点接地;(B)选择其中一组接地与一组经放电间隙接地;(C)允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室;(D)不可接地。 Jf1A1482 为避免电流互感器铁芯发生饱和现象,可采用(C)。 (A)采用优质的铁磁材料制造铁芯;(B)在铁芯中加入钢材料;(C)在铁芯中加入气隙;(D)采用多个铁芯相串联。 Jf1A4483 关于TA饱和对变压器差动保护的影响,说法正确的事(C)。 (A)由于差动保护具有良好的制动特性,区外故障时没有影响;(B) 由于差动保护具有良好的制动特性,区内故障时没有影响;(C)可能造成差动保护在区内故障时拒动或延缓动作,在区外故障时误动作;(D) 由于差动保护具有良好的制动特性,区外、区内故障时均没有影响。 Jf1A2484 线路纵联保护仅一侧动作且不正确时,如原因未查明,而线路两侧保护归不同单位管辖,按照评价规程规定,应评价为(C)。 (A)保护洞左侧不正确,未动作侧不评价;(B)保护动作侧不评价,未动作侧不正确;(C)两侧各不正确一次;(D)两侧均不评价。 Jf1A3485 以下措施中,(D)可以抑制潜供电流,提高线路单相重合闸的成功率。 (A)变电站母线装设并联电容器;(B)线路装设串联电容器;(C)变电站母线装设低抗;(D)线路装设高抗并带中性点小电抗。 Je1A2486 某线路装有两套纵连保护和一套后备保护,按照原部颁反措要点的要求,其后备保护的直流回路(C)。 (A)必须有专用的直流熔断器供电;(B)应在两套纵连保护所用的直流熔断器中选用负荷较轻的供电;(C)即可由另一组专用支流熔断器供电,也可适当分配到两套纵联保护所用的直流供电回路中;(D)必须由第一套保护直流熔断器供电。 Je1A3487 微机保护为提高抗干扰能力,一次设备场所至保护屏控制电缆的屏蔽层接地方式为(C)。 (A)开关站接地,保护屏不接地;(B)开关站不接地,保护屏接地;(C)两侧接地;(D)两侧不接地。 Jf1A1488 系统震荡与短路同时发生,高频保护(C)。 (A)一定误动;(B)一定拒动;(C)正确动作;(D)可能误动。 Jf1A2489 中间继电器是重要的辅助继电器,它的主要作用时(C)。 (A)提供足够数量的触点,以便在不同时刻控制不同的电路;(B)缩短不必要的延时,以满足保护和自动装置的要求;(C)增大节点容量,以便断通较大电流的回路;(D)使继电保护装置变得比较复杂。 Jf1A4490 Yd11组别变压器配备微机型差动保护,两侧TA回路均采用星形接线,Y、d侧两次电流分别为I ABC、I abc,软件中A相差动元件采用(C),经接线系数、变比折算后计算差流。 (A)I A与I a;(B)I A与I b;(C)I A-I C与I a;(D)I A-I B与I C。 Jf1A3491 高频通道组成元件中,阻止高频信号外流的元件是(A)。

变电站运行值班员试题

变电站值班员考试 一、选择题(1-5题,每题1分;6-45题,每题1.5分) 1.实习人员和临时参加劳动的人员(干部、临时工等),必须经过()教育后,方可下现场随同参加指定的工作,但不得单独工作。 A.专业知识 B.安全知识 C.基础知识 D.理论知识 2. 主变压器油温表测量的温度是指( )。 A.绕组温度 B.铁芯温度 C.上层油的平均温度 3. 测量交流电流表和电压表测量值是指的( )。 A.最大值 B.平均值 C.有效值 4.在电容器组上或进入其围栏内工作时,应将 ( ),方可进行。 A. 电容器组多次放电后 B. 电容器逐个多次放电并接地后 C. 电容器柜放电并接地后 5. 若断路器控制开关在合闸位置,当发生断路器事故跳闸时,则应( )。 A.红灯闪光 B.绿灯闪光 C.白灯闪光 6.对外单位派来支援的电气工作人员,工作前应()。 A.介绍现场电气设备结线情况和有关安全措施 B.介绍检修设备的位置、名称和编号 C.介绍设备检修质量标准和要求 D.介绍工作负责人和工作人员 7. 高压断路器额定开断电流是指断路器的( )。 A.最大负荷电流 B.故障点三相短路最大瞬时电流值 C.故障点三相短路电流最大有效值 8. 在陵水站主变压器35KV中性点装设消弧线圈的目的是( )。 A.提高电网电压水平 B.限制变压器故障电流 C.补尝电网接地时的电容电流 9. 低周减载装置是按( )。

A.电网电压的高低来决定分级减载的 B.用户的重要程度来决定分级减载的 C.负荷电流的大小来决定分级减载的 10.电气操作是指将电气设备状态进行转换,一次系统运行方式变更,()调整、装置的启停用。 A. 继电装置 B.开关 C.继电保护定值 D.后台监控系统 11.为防止误操作,高压电气设备都应加装()。 A.机械挂锁装置 B.自动控制装置 C. 防误操作的闭锁装置 D.电气锁 12.操作中发生疑问时,应立即停止操作并向()报告,弄清问题后,再进行操作。 A.运行工区领导 B.生技部 C. 值班调度员或值班负责人 D.安监部 13.电气设备停电后,即使是事故停电,在()以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。 A. 未拉开有关刀闸和做好安全措施 B.未拉开开关和刀闸 C.未做好安全措施 14.扩大工作任务,增加工作项目,变更或增设安全措施的,必须(),并重新履行工作许可手续。 A.经过工作票签发人批准 B. 填用新的工作票 C.经工作负责人、工作许可人协商同意 15.工作负责人(监护人)在( )停电时,可以参加工作班工作。 A.全部 B.事故 C.紧急 D.部分停电 16.表示设备断开和允许进入间隔的信号、经常接入的电压表,()。 A.证明设备已无电压 B. 不得作为设备无电压的根据 C 证明设备无电压可以进入间隔 17.装设接地线必须由两人进行。若为单人值班,( ),或使用绝缘棒合接地刀闸。 A.可单人进行接地操作 B. 只允许使用接地刀闸接地 C.经调度员允许后进行 18.当用户管辖的线路要求停电时,必须得到()方可停电,并做好安全措施。 A.用户工作负责人的口头命令 B.值班调度员或值班负责人的命令 C. 用户工作负责人的书面申请 D. BC两项 19. 35kV及以下的带电设备,不能满足人身与带电体规定的最小安全距离时,必须 ( )。 A.做好安全措施 B.必须将设备停电 C. 采取可靠的绝缘隔离措施 20.完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作班人员交待()和其他注意事项。 A. 现场安全措施、带电部位 B.工作内容 C.工作措施和质量要求 21.具有法人资格的外单位在运行中变电站进行检修、改造施工前,必须向运行部门提交经批准的施工方案和()。 A.设备合格证书 B.设备出厂证明书 C.安全、技术、组织措施 D.安全措施 22.遇有电气设备着火时,应立即将( )设备的电源切断,然后进行救火。

变电站值班员(中级工论述)

中级论述题 1、按图F-2说明储能电容器组进行定期检查的工作原理。 图F-2 答:不在检查位臵时,ZK触点1-2、5-6、9-10接通,其他触点断开。此时1C和2C的正极分别接至+WC1和+WC2,各自作本回路跳闸电源。 旋ZK到检查I组电容器位臵时,触点1-4、5-8、9-12接通,其他触点断开。 此时2C正极同时接至+WC1和+WC2,作两回路的跳闸电源。 1C正极接至KT线圈右端,使KT线圈加上1C动作,经一定时间接通KV,若1C的电压足够,则KV启动,信号灯亮,证明电容器组满足要求。反之,责说明电容量降低或有断路存在,应逐一检查更换。 旋ZK到检查II组电容器位臵时,触点3-2、7-6、10-11接通,其他触点断开。 此时1C作两回路的跳闸电源,2C被检查。 2、按图F-3说明通常采用的开关事故跳闸音响回路是如何工作的? 图F-3

答:(1)利用开关的一对常闭辅助触点QF,控制开关SA1-3、SA17-19两对触点和附加电阻串联组成。正常的开关辅助触点QF在断开位臵,事故时开关跳闸辅助触点QF闭合,瞬时事故警报回路接通,发出跳闸警报信号。 (2)利用开关合闸回路的跳闸位臵继电器KTP的一对常开辅助触点,控制开关SA1-3、SA17-19两对触点和附加电阻R串联组成。正常运行跳闸位臵继电器在失磁状态,其触点在断开位臵,当事故跳闸后KTP常开触点闭合,瞬时接通事故跳闸音响回路,发出跳闸警报信号。 3、为小电流接地系统交流绝缘监视的原理接线图,请说明工作原理。 答:交流绝缘监视的工作原理为,TV是母线电压互感器(三相五柱或三个单相组),其一次中性点接地,正常时每相绕组对地电压为额定相电压,故二次星形每相绕组电压是100/3V,开口三角形每相绕组电压是100/3V。 当一次系统中A相发生接地时,一次A相绕组电压降到零,其他两相绕组的电压升高到线电压。二次星形绕组的A相绕组电压降到零,其他两相绕组的电压升高到100 V 三个电压表中,A相电压表指示零、另两相指示线电压,由此得知一次系统A相接地。二次开口三角形的A相绕组电压降到零,其他两绕组的电压升高到100/3V,三角形开口两端电压升高到100V。加在电压继电器KV上的电压由正常时的零伏升高到100V,KV动作发出信号。 图F-4 4、图F-5为直流母线电压监视装臵电路图,请说明其作用。

变电站值班员考试解释题题库(2021年)

变电站值班员考试解释题题库 (2021年) Without safety as a guarantee, it may be vanished in an instant! So the importance of safety is a subject that everyone must pay attention to. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0454

变电站值班员考试解释题题库(2021年) 解释题 A、安全知识 1、【2】所谓运用中的电气设备---- 系指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。 2、【2】全部停电的工作---- 室内高压设备全部停电,通向邻接高压室的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电。 3、【2】部分停电的工作---- 高压设备部分停电,或室内虽全部停电,而通向邻接高压室的门并未全部闭锁。 4、【2】不停电工作----

1.工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险;2.许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。 5、【3】紧急救护的基本原则---- 在现场采取积极措施保护伤员生命,减轻伤情,减少痛苦,并根据伤情需要,迅速联系医疗部门救治。 6、【3】抢救过程中的再判定---- 按压吹气1分钟后,应用看、听、试方法在5--7秒时间内完成对伤员呼吸和心跳是否恢复的再判定。 7、【3】创伤急救的基本原则---- 先抢救,后固定,再搬运,并注意采取措施,防止伤情加重或污染。需要送医院救治的,应立即做好保护伤员措施后送医院救治。 8、【2】事故调查三不放过---- 事故原因不清不放过,事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过,没有采取防范措施不放过。 9、【1】人身轻伤事故---- 因伤歇工满一个工作日者。

变电站值班员高套

变电站值班员高套 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

试卷答案 一、单选题 1.变电所接地网接地电阻的大小与(D.电气设备的数量。)无关。 2.长200m的照明线路,负载电流为4A,如果采用截面积为10mm2的铝线,则导线上的电压损失(=0.0283·mm2/m)为(A.4.52)V。 3.(D.运行人员切换定值区时)不需要停用整套微机保护装置。 4.两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中则阻值较大的电阻(A.发热量较大)5.电流表、电压表本身的阻抗规定是(A.电流表阻抗较小、电压表阻抗较大) 6.若须在(C.35)kV及以下电压等级采用等电位作业时,应采取可靠的绝缘隔离措施。 7.采取无功补偿装置调整系统电压时,对系统来说(B.既补偿了系统的无功容量,又提高了系统的电压;)。 8.BP-2B型微机母线保护有死区保护功能,这里的死区是指(C.母联间隔开关至电流互感器间)。 9.造成运行中蓄电池负极极板硫化的原因是(C.欠充电)。 10.当500kV变电站发生全站失电时,恢复供电首先要考虑(C.站用电系统) 11.等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,只能在(B.220)kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。 12.中性点电抗器与线路并联电抗器区别是(B.线路并联电抗器有铁芯,中性点电抗器无铁芯) 13.电力生产场所,风力达(B.5级)以上的露天作业严禁动火。14.用有载调压变压器的调压装置进行调整电压时,对系统来说(C.不能补偿无功不足的情况)。 15.开展输变电设备状态检修的目标是增强设备检修的(B.针对性、有效性),以提高设备可用率、供电可靠率及企业综合效益。 16.220kV变压器检修时,对一次中性点刀闸的处理下列说法正确的是(B.可以合上,增强安全措施)。 17.主变压器复合电压闭锁过流保护当失去交流电压时。(C.失去复合电压闭锁功能)18.已知加在C=100μF电容器上电压uC=20sin(103t+60°)V。则此电容器储存的最大能量为(D.2*10-2J) 19.电力线路发生相间短路故障时,在短路点将会(B.通过很大的短路电流)。20.铅酸蓄电池在初充电过程中,电解液的温度不许超过(C.40)℃。 21.设备状态评价是依据各级输变电设备状态检修试验规程、状态评价导则等技术标准,通过对收集的各种设备状态量进行综合分析,确定(B.设备状态)和发展趋势。22.装设端电池的蓄电池组,电池的个数应保证在事故放电终止和充电末期,直流母线的电压维持在比用电设备高(A.5%)的水平上。 23.有一块内阻为0.15Ω,最大量程为1A的电流表,将它并联一个0.05Ω的电阻,则这块电流表的量程将扩大为(B.4)A。 24.SF6高压断路器的整体解体性检查、维修、更换和试验是属于(A.A类检修)25.隔离开关触头过热的原因是(B.触头接触面氧化、接触电阻增大). 26.OPGW是(C.光纤复合架空地线光缆) 27.采用一台三相三柱式电压互感器,接成Yyn接线,该方式能进行(B.相间电压的测量)

《变电站值班员》高级技师试题及答案(第二版)

《变电站值班员》高级技师试题及答案(第二版)一、选择题 Lb1A3475超高压输电线路及变电站,采用分裂导线与采用相同截面的单根导线相比较,(B)是错误的。 (A)分裂导线通流容量大些;(B)分裂导线较易发生电晕,电晕损耗大些;(C)分裂导线对地电容大些;(D)分裂导线结构复杂些。Je1A1476再Yd11节县的三项变压器中,如果三角形接法的三相绕组中有一相绕向错误,接入电网时发生的后果是(B)。(A)联结组别改变;(B)发生短路,烧毁绕组;(C)变比改变;(D)铜损增大。 Jf1A2477TPY铁芯的特点是(C)。 (A)结构紧凑;(B)不会饱和;(C)暂态特性较好;(D)剩磁大。 Jf1A3478大电流接地系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应(C)。 (A)在各自的中性点接地;(B)选择其中一组接地与一组经放电间隙接地;(C)允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室; (D)不可接地。 Jf1A1482为避免电流互感器铁芯发生饱和现象,可采用(C)。 (A)采用优质的铁磁材料制造铁芯;(B)在铁芯中加入钢材料;(C)在铁芯中加入气隙;(D)采用多个铁芯相串联。 Jf1A4483关于TA饱和对变压器差动保护的影响,说法正确的事(C)。

(A)由于差动保护具有良好的制动特性,区外故障时没有影响; (B)由于差动保护具有良好的制动特性,区内故障时没有影响; (C)可能造成差动保护在区内故障时拒动或延缓动作,在区外故障时误动作;(D)由于差动保护具有良好的制动特性,区外、区内故障时均没有影响。 Jf1A2484线路纵联保护仅一侧动作且不正确时,如原因未查明,而线路两侧保护归不同单位管辖,按照评价规程规定,应评价为(C)。 (A)保护洞左侧不正确,未动作侧不评价;(B)保护动作侧不评价,未动作侧不正确;(C)两侧各不正确一次;(D)两侧均不评价。 Jf1A3485以下措施中,(D)可以抑制潜供电流,提高线路单相重合闸的成功率。 (A)变电站母线装设并联电容器;(B)线路装设串联电容器;(C)变电站母线装设低抗;(D)线路装设高抗并带中性点小电抗。 Je1A2486某线路装有两套纵连保护和一套后备保护,按照原部颁反措要点的要求,其后备保护的直流回路(C)。 (A)必须有专用的直流熔断器供电;(B)应在两套纵连保护所用的直流熔断器中选用负荷较轻的供电;(C)即可由另一组专用支流熔断器供电,也可适当分配到两套纵联保护所用的直流供电回路中;(D)必须由第一套保护直流熔断器供电。

《变电站值班员》(高级)题库完整

(11-050) 电力职业技能考试 <<变电站值班员>>高级工理论题库 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,共92题) 1(La3A1051).用节点电压法求解电路时,应首先列出( )独立方程。 (A)比节点少一个的; (B)与回路数相等的; (C)与节点数相等的; (D)比节点多一个的。 答案:A 2(La3A1052).两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中则阻值较大的电阻( )。 (A)发热量较大; (B)发热量较小; (C)没有明显变化; (D)不发热。 答案:A 3(La3A1053).串联谐振的电路的特征是( )。 (A)电路阻抗最小(Z =R ),电压一定时电流最大,电容或电感两端电压为电源电压的Q 倍; (B)电路阻抗最大(Z =1/(RC ));电流一定时电压最大,电容中的电流为电源电流的Q 倍;品质因数Q 值较大时,电感中电流近似为电源电流的Q 倍;(C)电流、电压均不变; (D)电流最大。 答案:A 4(La3A3054).分析和计算复杂电路的基本依据是( )。 (A)欧姆定律; (B)克希荷夫定律; (C)克希荷夫定律和欧姆定律; (D)节点电压法。 答案:C 5(La3A3055).功率因数用cos ?表示,其大小为( )。 (A)cos ?=P /Q ; (B)cos ?=R /Z ; (C)cos ?=R /S ; (D)cos ?=X /R 。 答案:B 6(La3A3056).电容器的容抗与( )成反比。 (A)电压; (B)电流; (C)电抗; (D)频率。 答案:D 7(La3A5059).在对称三相非正弦星接电路中,线电压与相电压有效值的关系是( )。 (A) U U L h =3; (B)U U L h >3; (C)U U L h <3; (D) U U L h =3。 答案:C 8(La3A5061).变压器并联运行的理想状况:空载时,并联运行的各台变压器绕组之间( )。 (A)无位差; (B)同相位; (C)连接组别相同; (D)无环流。 答案:D 9(Lb3A1147).在小电流接地系统中发生单相接地时( )。 (A)过流保护动作; (B)速断保护动作; (C)接地保护动作; (D)低频保护动作。 答案:C 10(Lb3A1148).电源频率增加一倍,变压器绕组的感应电动势( )。 (A)增加一倍; (B)不变; (C)是原来的; (D)略有增加。

电力职业技能鉴定考试《变电站值班员》中级工理论复习题

( 11-050 ) 电力职业技能鉴定考试 《变电站值班员(第二版)》中级工理论复习题 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共70题) 1. 电感元件的基本工作性能是( )。 (A)消耗电能; (B)产生电能; (C)储存能量; (D)传输能量。 答案:C 2. RL 串联与C 并联电路发生谐振的条件是( )。 (A)L =1/C ; (B)R 2+(L )2 =L /C ; (C)R 2 +(L )2 =C ; (D)。 答案:B 3. 三相对称负荷星接时,线电压的最大值是相电压有效值的( )倍。 (A); (B)1; (C); (D)。 答案:D 4. 在正弦交流纯电容电路中,( )式正确。 (A)I =U C ; (B)I =u /C ; (C)I =U /C ; (D)I =U /C 。 答案:A 5. 凡是不能应用( )简化为无分支电路的电路,便是复杂直流电路。 (A)串并联电路; (B)欧姆定律; (C)等效电流法; (D)等效电压法。 答案:A 6. 换路定律确定的初始值是由( )决定的。 (A)换路前; (B)换路后; (C)换路前瞬间; (D)换路后瞬间。 答案:C 7. 周期性非正弦量用等效正弦波代替时,它只在( )方面等效。 (A)电压、功率、频率; (B)电压、功率、电流; (C)有效值、功率、频率; (D)有效 值、有功功率、频率。 答案:D 8. 主变压器重瓦斯动作是由于( )造成的。 (A)主变压器两侧断路器跳闸; (B)220kV 套管两相闪络; (C)主变压器内部高压侧绕组 严重匝间短路; (D)主变压器大盖着火。 答案:C 9. 交流测量仪表所指示的读数是正弦量的( )。 (A)有效值; (B)最大值; (C)平均值; (D)瞬时值。 答案:A 10. 有限个同频率正弦量相加的结果是一个( )。 (A)同频率的交流量; (B)另一频率的交流量; (C)同频率的正弦量; (D)另一频率 的正弦量。 答案:C 11. 导线通以交流电流时在导线表面的电流密度( )。 (A)较靠近导线中心密度大; (B)较靠近导线中心密度小; (C)与靠近导线外表密度一 样; (D)无法确定。 答案:A 12. 图A-1中互感器绕组的同名端是( )。 (A)1和2; (B)3和1; (C)3和4; (D)2和3。 答案:B 13. 由铁磁材料构成的磁通集中通过的路径称为( )。 (A)电路; (B)磁链; (C)磁路; (D)磁场。 答案:C 14. 通电绕组在磁场中的受力用( )判断。 (A)安培定则; (B)右手螺旋定则; (C)右手定则; (D)左手定则。 答案:D 15. 图A-2电路中开关S 打开时,U ab =( )V 。 (A)0; (B); (C); (D)9。 答案:B 16. 绕组内感应电动势的大小与穿过该绕组磁通的变化率成( )。 (A)正比; (B)反比; (C)不确定; (D)平方比。 答案:A 17. 电源的对称三相非正弦电动势各次谐波相电动势相量和为( )。 (A)0; (B)倍零序谐波电动势; (C)3倍零序谐波电 动势; (D)某一常数。 答案:C 18. 互感系数与( )有关。 (A)电流大小; (B)电压大小; (C)电流变化率; (D)两互感绕组相对位置及其结构尺寸。 答案:D 19. 通电导体在磁场中所受的力是( )。 (A)电场力; (B)磁场力; (C)电磁力; (D)引力。 答案:C 20. 自感系数L 与( )有关。 (A)电流大小; (B)电压大小; (C)电流变化率; (D)线圈自身结构及材料性质。 答案:D 21. 电力系统一般事故备用容量为系统最大负荷的( )。 (A)2%~5%; (B)3%~5%; (C)5%~10%; (D)5%~8%。 答案:C 22. 断路器控制回路中"5—8"触点为( )触点。 (A)合闸; (B)分闸; (C)闭锁; (D)转换。 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________

变电站值班员技师实操试卷(答案)

冶金行业职业技能鉴定统一试卷 变电站值班员技师模拟操作技能试卷 注意事项 1、首先按要求在试卷的密封处填写您的姓名、考号和所在单位的名称。 2、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 3、请用蓝色(或黑色)钢笔、圆珠笔答卷,不要在试卷内填写与答案无关的内容。 4 第一部分 第二部分 总 分 总 分 人 得 分 一、 事故分析试题 (60分) 某35kV 变电站 越级跳闸事故 事故过程: x 日9时,二段(假设线路名)457变电所线路电缆发生故障,而本线路没有任何保 护动作,导致2#主变低压侧越级跳闸。 经过现场人员勘查,发现457线路在开关至架空线之间的新老电缆接头处发生短路 (离控制室大到100米的距离),短路点电缆线几乎熔断。 上位机记录如下:x 日9时41分13秒697毫秒 2#变低后备 过流1动作 Ia =17.84A Ib =17.12A Ic= 2.93A Uab =41.16V Ubc =69.51V Uca =97.30V Uo =46.69V 其他信息: 在该事故发生前几日凌晨,由于外部线路遭受雷击,引起2条线路保护动作,正确跳 开本线路的断路器,上位机记录如下: xx 日2时42分13秒493毫秒 张庄农网线路 过流1动作 Ia =70.03A Ib= 74.52A Ic =66.08A Uab =12.81V Ubc =8.75V Uca =13.86V Uo =2.01V xx 日4时07分04秒387毫秒 1段北二线路 过流2动作 Ia= 61.96A Ib =46.93A Ic =43.08A Uab =90.27V Ubc =87.95V Uca=88V Uo =0.27V 现场定值情况 1、2#主变低后备定值 CT 变比 2000/5 过流1段 12A 0.5S (目前已改为5.2A 0.5S ) 复合电压闭锁低压定值65V ,负序电压定值30V 2、457线路定值: CT 变比 200/5 过流1段 27A 0.29S 过流2段 9A 0.59S 3、张庄农网线路定值: CT 变比 600/5 过流1段 20A 0.29S 过流2段 10A 0.59S 4、1段北二线路定值: CT 变比 100/5 过流1段 60A 0.29S 过流2段 12A 0.59S 问题1、已知2#主变参数: 容量Sn=16000kVA 短路阻抗U %=8% 额定电压 Ue =6.3kV 假设系统的容量为无穷大。从以上的保护动作记录数据分析,457线路发生AB 相间短路引起主变越级跳闸的一次电流为多少?(运行方式为2#主变单独对6kV 母线供 电)分析457线路的最大短路电流是多少?有没有可能达到计算出的故障电流值?(30分) 答:因为457线路发生AB 相间短路引起主变越级跳闸的二次故障电流为17.84 A ,所 以折算到一次电流为7136 A (电流乘变比为17.84 A ×2000/5)。 因为运行方式为2#主变单独对6kV 母线供电,所以6kV 母线发生故障的最大短路电流计算如下:短路电流标么值(用上标*表示标么值): I* = 1/x* (总电抗标么值的倒数) =1/0.08=12.5. 基准值为(用下标j 代表基准值):Ij=Sj/(Uj) 有名值为=标么值 ×基准值 I= I*×Ij = I*×Sn/( Ue)=12.5×16/( ×6.3)=18.32KA 从以上计算结果看出,当2#主变单独对6kV 母线供电时,6kV 母线发生故障的最大短路电流可以达到18.32kA ,故对于本次故障来说,故障点在457线路离6kV 母线电缆出线不到100米的距离处,可以近似的认为6kV 母线发生故障,所以对本次故障,保护电流达到7kA 完全有可能。 问题2、457线路在故障电流下为何不跳闸,而越级到主变。 按照保护整定原则,应该保证继电保护的选择性,当457线路发生故障时,应该由457线路保护动作跳开自身 开关,而不应该越级到2#主变。而该次故障为何引起主变越级跳闸呢?(20分) 答:经过分析认为,一次故障电流为7136 A ,由于457线路的一次CT 变比为200/5, 则故障电流达到了CT 额定电流的30多倍,而一般的保护电流互感器饱和倍数按照10-15倍进行设计,所以此时,457线路的一次CT 磁场进入了深度饱和,深度饱和状态下CT 的二次输出电流接近于0,故457线路保护装置采集不到故障电流而造成该线路保护拒动,而故障电流超过2#主变定值造成主变越级跳闸。 问题3、前几日的两次线路故障为何没有引起主变越级跳闸?(10分) 答:从上位机记录数据分析: 张庄农网线路故障电流为74.52×600/5=8942A 。大约为一次CT 额定电流的15倍,故一次CT 没有完全饱和,能够超过本线路定值而正确动作。得 分 评分人 -------------------线 -------------------------封 ------------------------ 密----------------------- 培训单位:首钢技校 准考证号:___________________ 姓名: _________

高级变电站值班员模拟实操答案完整版

高级变电站值班员模拟 实操答案 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

职业技能鉴定试 卷 高级变电站值班员操作技 能试卷 (模拟操作部分) 1、 首先按要求在试卷的密封处填写您的姓名、考号和所在单位的名称。 2、 请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 3、 请用蓝色(或黑色)钢笔、圆珠笔答卷,不要在试卷内填写与答案无关的内容。 4、 本试卷满分为100分,考试时间为60分钟。 考试要求:本试卷分为四个大题,其中第 一、二题必须选答一题,第三、四题必须选答一题,每题50分,共计100分 一、变电站的运行管理,每小题10分 1、变压器的正常巡视检查项目有哪些? (1)声音、油位、温度是否正常; (2)瓦斯继电器应充满油,变压器外壳是否清洁无渗漏,防爆管是否完整无裂纹; (3)套管是否清洁无裂纹、无打火放电,引线接头是否良好,无过热现象; (4)冷却系统是否正常,呼吸器是否畅通,吸潮剂有无潮解; (5)负荷是否正常,运行电压是否符合用 压器上是否有搭挂杂物; (3)雷雨天气时,检查套管是否放电闪 络,避雷器的放电记数器是否动作; 线 封

(4)下雾天气时,检查套管有无放电现象; (5)下雪天气时,可根据积雪情况检查出发热部位并及时处理冰柱。 3、对变电站安全用具的使用和管理有哪些规定? (1)变电站的安全用具属于高压设备专用工具,禁止作为其它工具使用,安全 用具应存放在安全用具柜或固定地 点; (2)绝缘用具(绝缘靴、绝缘手套、拉杆、绝缘板、验电器等)应编号并按 规定定期做试验; (3)各种标示牌,警示带应排列整齐,根据所需数量备足; (4)接地线均应编号,对号存放,发现地线有松股和断股的应及时修复。 4、对变电站灭火器的管理有哪些规定? (1)灭火器应设置在明显和便于取用的地方,设置点应稳固;(2)灭火器不得设置在超出其使用温度范 围的地方,并有防雨、防尘、防潮、 防晒、防腐蚀等措施; (3)一个灭火器配置场所内的灭火器不应 少于2具,不宜多于5具; (4)放同一灭火器场所,选用同一类型灭 火器时,宜选用操作方法相同的灭火器; (5)灭火器自出厂日起,十二个月应由具 备灭火器维修资质的单位进行一次检测; (6)、各种灭火器必须严格按规定标准和 年限及时予以报废,不得继续维修和备 用。 5、电缆的检查项目和内容? (1)电缆外观清洁、无破损,表皮不得超 过55℃; (2)电缆终端头清洁完整,无闪络放电现 象; (3)电缆引线与接线端子接触良好,无过 热现象; (4)接地线无松动,无断股现象。 二、变电站事故处理,每小题10分,

变电站值班员精彩试题库(职业鉴定:初、中、高级工)

职业技能鉴定 变电站值班员试题 目录 初级工 (1) 中级工 (44) 高级工 (119) 初级工 1. 判断题 bdzzby20101010 装设接地线要先装接地端,后装导体端,拆除顺序相反 ( √ ) bdzzby20101013 变电站变压器构架等装设的固定爬梯,应悬挂“止步,高压危险”标示牌 ( × ) bdzzby20101020 值班运行人员与调度员进行倒闸操作联系时,要首先互相汇报单位、 ( √ ) bdzzby20101028 线路停电时,必须按照断路器、母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关的顺序操作,送电时相反( × ) bdzzby2010104 倒闸操作需要拉(合)的隔离开关,在操作前已经在分(合)位的则在操作票中不用再列出( × ) bdzzby2010106 每次操作完毕,监护人核对操作无误后,在操作票操作栏打一个蓝色“√”,并记录操作时间( × ) bdzzby20101065 隔离开关可以拉合主变压器中性点地刀 ( √ ) bdzzby20101117 发现杆上或高处有人触电,应争取时间在杆上或高处进行抢救 ( √ ) bdzzby20101121 电流的方向规定为电子的运动方向 ( × )

bdzzby2010115 电压互感器的用途是把一次大电流按一定比例变小,用于测量 ( × ) bdzzby20101174 kWh是功的单位 ( √ ) bdzzby2010121 电压互感器的互感比即为一、二次额定电压之比 ( √ ) bdzzby20101371 电荷之间存在作用力,同性电荷互相排斥,异性电荷互相吸引 ( √ ) bdzzby20101438 变压器在空载时,一次绕组中没有电流流 ( × ) bdzzby20101446 衡量电能质量的三个参数是:电压、频率、波形 ( √ ) bdzzby20101504 拆除接地线要先拆接地端后拆导体端 ( × ) bdzzby20101576 执行一个倒闸操作任务如遇特殊情况,中途可以换人操作 ( × ) bdzzby20101593 第二种工作票的有效期限最长为15天 ( √ ) bdzzby20101668 熟练的值班员,简单的操作可不用操作票,而凭经验和记忆进行操作 ( × ) bdzzby20101747 电阻与导线长度L成正比,与导线横截面积成反比 ( √ ) bdzzby2010197 操作断路器时,操作中操作人要检查灯光、表计是否正常 ( √ ) bdzzby2010199 操作票上的操作项目必须填写双重名称,即设备的名称和位置 ( × ) bdzzby20102015 电流互感器二次严禁短路,电压互感器二次严禁开路 ( × ) bdzzby2010203 操作票中的“下令时间”是指调度下达操作的预令时间 ( × ) bdzzby20102036 工作票的栏目如果出现不够写的情况,可增加附页,各栏目补充容及标题应分别注明 ( √ ) bdzzby20102040 二次措施单在相应工作终结时盖“工作终结”印章,安全技术交底单不用盖章 ( √ ) bdzzby20102044 工作票的工作间断栏,填写每次工作间断及工作开始时间,办理手续的工作负责人、值班负责人填写 ( × ) bdzzby2010209 发生触电时,电流作用的时间越长,伤害越大 ( √ ) bdzzby2010211 救护触电伤员切除电源时,有时会同时使照明失电,因此应同时考虑事故照明,应急灯等临时照明 ( √ ) bdzzby2010213 在口对口人工呼吸最初两次吹气后,试测颈动脉两侧仍无搏动可以判定心跳已经停止应继续对伤员吹气 ( × ) bdzzby20102131 工作票由经批准的工作票签发人审核签发。但在工作票签发人不在现场时,可在征得其同意后,由工作负责人代其签名 ( × ) bdzzby20102134 工作票中的“工作许可时间”、“工作终结时间”属于关键词 ( √ ) bdzzby20102233 如触电者处于高处,解脱电源后会自高处坠落,因此要采取预防措施 ( √ ) bdzzby20102563 发现杆上或高处有人触电,应争取时间在杆上或高处进行抢救 ( √ ) bdzzby20102571 在口对口人工呼吸最初两次吹气后,试测颈动脉两侧仍无波动可以判定心跳已经停止,应继续对伤员吹气 ( × ) bdzzby2010262 严禁工作人员在工作中移动或拆除围栏、接地线和标示牌 ( √ ) bdzzby20102652 救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离 ( √ ) bdzzby20102966 如果触电者触及断落在地上的带电高压导线,且尚未确证线路无电,救护人员在未做好安全措施前,不能接近断线点8-10m围,防止跨步电压伤人 ( √ ) bdzzby20102972 为使触电者与导电体解脱,应用双手进行 ( × ) bdzzby20102977 胸外按压要以均匀速度进行,每分钟80次左右 ( √ ) bdzzby20103558 五防主机可以和办公系统合用,用于生产管理 ( × ) bdzzby20103574 运行中的高压电气设备中性点应视作带电体 ( √ ) bdzzby20103606 工作票工作地点栏中的断路器、隔离开关只填写设备编号,不填设备名称 ( × ) bdzzby20103623 一次设备处于检修状态是指连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点 ( × ) bdzzby20103648 在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以使用一第二种工作票( √ ) bdzzby20103655 操作票中受令时间、操作开始时间、操作结束时间的其中之一没有填写、填写错误的操作票为不合格 ( √ ) bdzzby20103693 工作票工作任务栏中的断路器、隔离开关应填写双重编号 ( √ ) bdzzby20103697 工作票的计划工作时间,应在调度批准的停电检修时间围,包括停送电操作所需的时间

相关文档
相关文档 最新文档