目录

第一章工程综述 (1)

1.1 编制依据 (1)

1。2 工程概况 (1)

1。3 水文地质情况 (1)

1.4 项目管理目标及承诺 (2)

1。5 主要施工特点和难点及应对措施 (3)

第二章主要施工方案及技术措施 (4)

2.1 施工测量与监测方案 (4)

2。2 锚杆工程施工方案 (11)

2。3 支护工程施工方案 (13)

2。4 基坑降水工程施工方案 (19)

2。5 土方工程施工方案 (25)

2。6 监测方案 (29)

2.7 地下施工阶段应急预案 (38)

2。8 地上、地下设施和周边建筑物的临时保护 (40)

2.9 结构施工方案 (41)

2。10 脚手架工程施工方案 (58)

2。11 防水施工方案 (63)

2.12 粗装修工程 (66)

2。13 水电系统施工方案 (71)

2。14 施工方案编制计划 (72)

第三章施工管理组织 (74)

3.1 工程管理组织机构 (74)

3。2 施工区段划分及施工流程 (81)

第四章施工进度计划及进度保证措施 (83)

4。1 施工总进度计划 (83)

4.2 确保工期的保证措施 (84)

第五章现场平面布置 (95)

5.1 目前现状描述 (95)

5。2 生活区布置 (95)

5.3 现场办公区布置 (96)

5。4 施工作业区布置 (96)

5。5 现场临时用电、用水方案 (98)

5.6 各阶段平面布置图 (106)

第六章资源投入计划及保障措施 (106)

6。1 劳动力投入计划及保证措施 (106)

6。2 主要施工机械设备投入计划及保证措施 (115)

6.3 主要质量检测、计量器具投入计划及保证措施 (118)

6.4 主要周转料具投入计划及保证措施 (118)

6.5 主要实体耗材供应方案及保证措施 (119)

第七章质量保证措施 (121)

7。1 质量保证体系 (121)

7.2 质量保证措施 (123)

7。3 工艺样板的实施 (152)

7.4 质量创优策划 (153)

第八章确保安全生产的技术组织措施 (153)

8。1 管理方针 (153)

8.2 安全生产目标 (153)

8。3 安全管理的重点、难点分析 (153)

8.4 安全生产保证体系 (154)

8.5 危险源的辨识 (156)

8.6 安全生产管理措施 (157)

8。7 安全防护措施 (158)

8。8 安全用电防护措施 (161)

8。9 机械设备的安全使用 (163)

8。10 确保场内交通顺畅的安全措施 (166)

8。11 群塔作业安全技术措施 (166)

8。12 应急救援预案 (168)

第九章确保文明施工的技术组织措施 (168)

9。1 文明施工管理目标 (168)

9。2 文明施工管理体系 (168)

9.3 施工人员管理措施 (169)

9。4 场容控制措施 (171)

第十章环境保护措施 (173)

10.1 环境管理流程 (173)

10。2 环境保护措施 (173)

第十一章总承包管理 (176)

11。1 总承包管理服务概念 (176)

11.2 总承包管理具体方法 (177)

11。3 总包与分包职责 (178)

11。4 总承包与业主、监理、设计单位配合服务措施 (179)

11.5 总承包与各分包配合服务内容 (180)

附图一:地下结构施工阶段平面布置图(大商业) (181)

附图二:地上结构施工阶段平面布置图(大商业) (182)

附图三:临时用电平面布置图(大商业) (182)

附图四:消防用水平面布置图(大商业) (240)

附图五:地下结构施工阶段平面布置图(住宅) (240)

附图六:地上结构施工阶段平面布置图(住宅) (240)

附图七:临时用电平面布置图(住宅) (240)

附图八:消防用水平面布置图(住宅) (240)

第一章工程综述

1。1 编制依据

(1)招标文件

(2)总承包合同

(3)施工图纸

(4)主要法律法规及标准

1)中华人民共和国、行业和徐州市政府颁布的有关法律、法规及规定;

2)中华人民共和国、行业和徐州市政府颁布的现行有效的建筑规范、规程及验评标准;

3)ISO9000质量管理标准、ISO14000环境管理标准、OSHMS18000职业安全健康管理标准。

1。2 工程概况

本项目总建筑面积为64。07万㎡,其中商业区建筑面积32.39万㎡,地上建筑面积25。31万㎡,地库面积7.08万㎡,包含一个地下二层地库、2栋27层公寓、2栋28层公寓、1栋12层公寓以及3层集中商业(影院为局部5层)和2层商业外街,地上各功能分区建筑面积分别为:购物中心8.27万㎡,公寓1.313万㎡,商业街3。82万㎡;地下二层层高5.1m,地下一层层高5。7m,地上主楼结构层高100 m,主体结构形式为框架剪力墙结构,地库底板结构形式是筏板基础.

北区住宅区建筑面积31。68万㎡,其中地上建筑面积24.68万㎡,地库面积7。00万㎡,包含一个地下一层(局部地下两层)地库、11栋31—33层住宅以及2层沿街商铺;地上各功能分区建筑面积分别为:住宅21.00万㎡,商业3.47万㎡,住宅配套0。21万㎡,地下一层层高暂定为3。70m,地下二层层高3。40m,地上主楼结构层高100m,主体结构形式为剪力墙结构,地库底板结构形式是筏板基础。

本工程效果图见下图1。2-1:

图1.2—1 徐州铜山万达广场效果图

本工程地理位置见下图1。2—2:

图1.2-2 徐州铜山万达广场位置图

1.3 水文地质情况

(1) 徐州市气候

徐州属暖温带半湿润季风气候,四季分明,夏无酷暑,冬无严寒。年气温14℃,年

日照时数为2284至2495小时,日照率52%至57%,年均无霜期200至220天,年均降水量800至930毫米,雨季降水量占全年的56%。

(2)徐州市地质水文

徐州市位于东经116°22′~118°40′、北纬33°43′~ 34°58′之间.东西长约210公里,南北宽约140公里,总面积11258平方公里,占江苏省总面积的11%。域内除中部和东部存在少数丘岗外,大部皆为平原。大地构造上属于华北断块区的南部,在地震区划上则属于大华北地震区的南缘。徐州的地质条件及地质构造不太复杂,地震活动的频率和强度均较低。徐州市地处古淮河的支流沂、沭、泗诸水的下游,以黄河故道为分水岭,形成北部的沂、沭、泗水系和南部的濉河、安河水系.

1。4 项目管理目标及承诺

1.5 主要施工特点和难点及应对措施

第二章主要施工方案及技术措施

2。1 施工测量与监测方案

2.1。1 施工测量方案

本节主要对工程轴线控制、高程测量、沉降观测等方面进行阐述。由于专业分包多,各专业施工控制点统一由总包提供控制点,以保证标高及轴线的统一.

(1)工程概况

本项目总占地234。2亩;总建筑面积64。07万㎡,其中地下部分14。08万㎡,地上部分49。99万㎡。建筑高度最高100m,层数最高33层。

(2)测量难点

1)建筑物变形影响:由于受到沉降、位移等影响,设置的测量点位会发生变化影响测量精度。

2)施工条件的影响:基坑占地面积较大,测设距离较大,必须每次复核无误后方可引测。

3)标高变化的影响:考虑建筑物的沉降量及上部结构的标高修正,先前设置在各楼层上的标高线(点)变化也不尽相同,必须经常检查和修正.

2。1。2 位置及标高测量方案

(1)总体思路

首先建立以业主提供的控制点为基准的总控制网,采用全站仪导线法测量.

平面控制网分总控制网和轴线控制网三级测设。

根据一级控制网建立建筑物轴线控制网。地下施工平面测量采用外控法,在基坑外围建立控制网;地上施工平面测量均采用内控法,将轴线控制网投测在首层楼面上,用激光垂准仪将控制点整体同步传递,并采用外控法进行校核.

建筑物的各细部尺寸控制以轴线控制网为基准对建筑物各细部控制点进行加密,建立三级控制网。

高程采用悬吊钢尺法进行传递。高程控制网布设成闭合环形,采用数字水准仪进行数次往返闭合测量,经平差后作为施工水准网。

(2)测量依据

1)国家和地方现行规范。

2)业主提供的有关测量资料,设计资料及相关技术文件、施工规范等.

(3)测量准备

施工测量准备工作包括图纸的审核,测量定位依据点的交接与校核,人员的组织及测量仪器的选择、检定与校核,测量方案的编制、论证与数据准备,工程重点、难点的分析与应对措施.

(4)主要测量仪器

主要测量仪器见表2。1—1。

表2。1—1 拟投入检测测量设备

(5)人员组织

人员组织见表2。1—2.

表2.1—2 测量人员配备及分工表

(6)基准控制点(网)的复测

测量工作实施前与业主进行基准控制点(网)书面和现场交接,对业主提供的平面 和高程控制点的测量成果资料和现场控制点(网)进行复测,并将复测成果报业主和监理审核。

(7)布设原则及精度

1)平面控制从整体考虑,遵循先整体、后局部,高精度控制低精度的原则。

2)轴线控制网的布设根据设计总平面图、现场施工平面布置图等进行.

3)控制点选在通视条件良好、安全、易保护的地方。

4)平面控制网的精度技术指标必须符合表2.1—3的规定:

表2。1—3 平面控制网的测量精度要求

5)控制桩位必须用混凝土保护,地面以上设醒目的围护栏杆,防止施工机具车辆碰压,见图2.1-1。

(8)法测量.主体结构施工阶段,分别在各单体建筑物内设置控制点,测.

(9)高程控制网的建立 1)控制点的埋设

高程控制网以业主提供的场区水准基点为依据,在地下室施工阶段和地上施工阶段的平面总控制网点上均布设10个控制点,形成环形闭合水准路线.水准点埋设见图2。1—2。

2) 控制测量 图2.1-1 控制桩埋设及保护示意图

仪器为数字水准仪.

3) 精度等级

高程控制网等级为二等,技术要求见表2.1—4。

表 2。1-4 水准测量技术要求

2.1。3 土方工程测量

(1)平面测量

进场后首先根据轴线控制桩采用经纬仪复核基坑土方开挖轴线的准确性。

(2)高程测量

在基坑支护施工阶段,重点对桩顶标高进行控制;在基坑土方开挖阶段,土方采用分层开挖法,对土面标高以及地下室基坑的水平支撑中心标高进行有效控制;在土方开挖完成进入地下室施工阶段后,在基础高程测量施工时,深度利用主体高程控制或利用支撑标高进行测量。详见图2。1-3。

图2(3)基底土方开挖标高控制2.1.4 地下结构工程测量

(1)轴线控制桩的校测

1mm+1ppm 的全站仪. (21) 垫层轴线放样

在垫层上进行基础定位放线前,复测轴线控制桩无误后,再用经纬仪以正倒镜挑直法投测各控制线,投测允许误差±2mm,见图2.1—4。

2) 基坑轴线放样

将经纬仪架设基坑边上的轴线控制桩位上;经对中、整平后,后视同一方向桩(轴线标志),将所需的轴线投测到施工的平面层上;在同一层上投测的纵、横向轴线各不得少于两条;以此作角度、距离的校核,见图2。1—5;经校核无误后,方可在该平面上放出其它相应的轴线及细部线.

3

,必须进行自检,

.

(3)高程测量

1) 标高引测

制点引测到基坑里。

2) 采用50m钢卷尺水准法在同一平面层上所引测高程点,与各层标高控制点作相互校核,每次各单体校核不少于4个点,校核后的校差不得超过3mm,取平均值作为该段施工标高的控制点,引测到附近的立柱上进行标识,以便施工中使用。

3)标高控制线放样

待模板拆除后,用水准仪在高程控制点以外的柱子上抄测每层结构+1。000m 线,作为该层结构施工标高控制的依据.

2。1。5 地上结构工程测量

(1)平面轴线控制点的布设

在地下室施工完成后,依据基坑边布设的平面控制网,在±0.000m楼面布设轴线控制基准点(见图2。1—6,2。1—7),并用全站仪进行坐标校核,作为地上部分平面控制依据。随着施工的进程,主楼部分轴线控制基准点分阶段向上传递转换。

(2) 控制点传递原则

为了保证楼层的铅垂性,使固定在底板面上的控制点精确传递至施工层,以控制施工层的各轴线,为保证传递精度,竖向传递必须分段投测。

(3) 控制点传递方法

将激光铅直仪架设在首层楼面基准点上,对中、整平后,接通电源射出激光束。基

图 2.1-5 基坑轴线线放样示意图

准控制点与激光接收靶中心重合后确定控制点的点位并加以保护,见图2.1—8.

图2。1—8 激光铅直仪传递控制点示意

2。1.6 楼层测量

(1)施工层放线

施工层放线时,先在结构平面上校核投测轴线,闭合后再细部放线。室内应把建筑物轮廓轴线作为关键部位。

(2)高程测量

1)标高基准点的建立

在各单体首层分别建立4个标高测量基准点,部位设在四个外大角,采用水准仪由施工现场内高程测量控制点引测,校核合格后作为起始标高.

2) 标高传递

高程控制点的传递是在底层平面控制点预留孔正下方架设好全站仪,先精确测定仪器高,再转动全站仪进行竖向垂直测距,最后通过计算整理求得激光反射片的高程,然后按规范规定的二等水准测量的要求把激光反射片的高程传递到剪力墙外壁上。

3) 标高控制线的建立

施工层抄平之前,先校测首层传递上来的三个标高点。

2。1。7 装饰工程测量

(1)轴线的恢复和引测

轴线恢复前对每条轴线的相对距离、角度进行校核,把面层的附着物清理干净,用墨线重新弹出,用于隔墙的平面位置控制;柱立面的轴线由恢复后的轴线进行引测,并弹出墨线用红油漆标识;根据恢复后的轴线及图纸上隔墙线与轴线的关系依次放出各楼层的隔墙线,用墨线弹出.

(2)标高的抄测

+0.500m 线在装饰工程中因为高度太低上返易造成误差,一般把装饰线定在+1.000m,这样可以为施工时定标高提供方便。

楼层+1。000m 抄测前先用水准仪校测结构施工从首层传递在核心筒壁的标高控制点,当校差小于3mm时,取其平均高程引测水平线。楼层+1。000m 线抄测,将激光扫平仪安置在测点范围的中心位置,抄测各施工区内的装饰水平线并用墨线标示.

2。1。8 沉降观测

(1) 沉降观测的目的

沉降观测的主要目的是通过对建筑的沉降进行一个时期的跟踪观测,获得建筑物准确可靠的沉降数据,了解建筑物的实际沉降情况,为建筑施工和运营安全提供数据保证.

(2)沉降基准点布设

1)基准点布点原则

沉降基准点是沉降观测的依据,每项工程应有6个稳定可靠的基准点,并每半年检测一次,以保证沉降观测成果的正确性;沉降基准点与观测点的距离不宜太远,以保证足够的观测精度;沉降基准点须埋设在建筑物的压力传播范围以外,距离建筑物基坑边线不小于2倍基坑深度.

2) 基准点的埋设及测量

沉降观测基准点采用测量总控制网埋设的控制点.

基准点高程的校测:基准点使用前,用Dini10 电子水准仪从业主提供的水准基点与场区内6个水准基准点联测,经平差计算后的6个基准点高程数据作为本工程沉降观测的基准点高程.沉降观测基准点布设闭合路线,其主要技术要求和测法应符合表2。1—5规定。

表2。1—5 沉降观测技术要求(单位mm)

注:n 为测站数

3)沉降观测点的布设

①布点原则

依据《建筑变形观测规程》(JGJ/T8-97)的要求,沉降观测点布设位置应符合表2.1—6要求:

②埋设方法

为了便于观测及长期保存,观测点宜采用不锈钢标志,见图2。1-9:

图2.1—9 沉降观测点大样图

③沉降观测点的布置

针对本工程建筑结构形式,根据设计图纸和规范要求,沉降观测埋设在首层剪力墙、外部柱侧面标高+0.5m 处。

(3)观测技术要求

1)观测仪器

选用德国 Dini10型数字式精密电子水准仪及与其配套铟瓦条码尺。

2)观测方法

沉降观测按《建筑变形观测规程》规定的二等水准测量要求,采用单路线往返观测。观测过程中应做到:主要观测人员固定、仪器及附属设备固定、安置的尺位固定、观测方法及程序固定.

3)观测的技术要求

沉降观测的视线长度、前后视距差、视线高度按表2。1-7的要求进行。

表2.1—7 沉降观测要求

2。2 锚杆工程施工方案

2。2.1 施工顺序

测量定位——钻机成孔-—清空-—孔深检验——安装锚杆——一次注浆—-二次注浆.先进行抗拔试验锚杆施工,待做完拉拔实验后进行工程锚杆施工.

2.2。2 施工要点

测量定位:按设计施工图纸平整场地,用全站仪,测放出预应力抗浮锚杆的孔位,并用打钢筋标记,并编号。如受建筑物的影响,按实际情况协商定位。

钻机就位:锚杆孔位定出来,即可移钻机就位,然后用木枋将钻机垫平稳,保证施钻过程中钻机不会有较大的晃动而影响成孔施工,最后按照设计的锚杆倾角,用罗盘仪或吊线法调整好钻杆的角度,再适当调整钻机的位置,使钻头对准所要施工的锚杆孔位,

锚杆倾角允许偏差为±1°,孔口出放置0。5米深套管。

成孔:锚杆成孔采用成孔锚杆工程钻机,钻孔直径为150mm,钻孔位置纵横向偏差均不得大于±50mm。钻进过程中出现塌孔,可采用泥浆循环护壁成孔.每根锚杆的钻孔必须详细做好钻孔施工记录。

清孔:当成孔达到设计深度后,注浆前用高压水清孔,排出孔内沉渣,直至孔口返出较为干净的无大量沉渣的水为止。但需注意清孔时间不宜过长,以防塌孔影响拔管及注浆质量。

钢筋制作:(1)钢筋的连接方式采用闪光对接或电焊搭接。锚杆体制作时,杆体的下料长度应考虑锚杆的设计长度、锚固的尺寸.

(2)锚杆的钢筋长度是根据孔深度加上砼底板锚筋的长度,切好钢筋后,现场进行加工,将锚杆连接后,按设计图纸加工钢筋的尺寸及形状,然后固定在定位器上,定位器不少于两个.要求锚杆制作平顺,定位支架及保护层焊接应饱满。

(3)锚杆筋体制作前应清除表面油污及锈膜.

锚杆安放:锚杆制作好后,将注浆管(事先检查有无破裂或堵塞)插入在锚杆体中,绑扎松紧合适,以注浆后较易拔出为宜,注浆管下端要比锚杆下端短20~30cm,注浆管应与锚杆一同下入孔中,锚杆应距孔底0。5米.下锚时应避免锚杆扭曲、弯折及各部件的松脱.下锚过程中若遇杆体无法下至孔底或注浆管明显回升过长时,应将杆体拔出并用钻机重新扫孔或安装好注浆管后再下锚。

注浆:(1)下入锚杆清孔后即可用注浆泵进行注浆,注浆采用孔底返浆法二次注浆工艺施工。第一次注浆压力为0.4兆帕—0.6兆帕,从孔底开始,注至孔口反浆,一次注浆管必须拔除;二次注浆应在一次注浆压力形成的水泥结石体强度达到15.0MPa后,用高压注浆泵进行,压力 2.5~4。5MPa.由于浆体凝结收缩,应在孔口处随时补浆.注浆材料所用浆液为M30纯水泥浆,水灰比为0。45~0.5,充盈系数不小于1.20,必要时可加入适量的早强剂,加快施工速度.现场应严格按设计的配合比配制浆液,浆液应搅拌均匀,经过筛选后方可泵送,灌注要连续,不得中断,并应在初凝前用完。注浆过程中,当见到浆液从孔口外溢时,即可将注浆管逐步向外拔出,直至拔出孔口,要求保证孔内水泥浆饱满。注浆完后应将锚杆头临时支撑,以保证锚杆在孔口中央位置。

(2)注浆过程中,若发现注浆量大减少或注浆管爆裂时,应将杆体及注浆管拔出,待更换注浆管后,再下放锚杆体;若中途耽搁时间过长超过浆液初凝时间,应重新清孔、下锚、注浆.注浆过程应做好详细、完整的施工记录.

(3)因浆液凝固时收缩使浆体回落后,必须及时进行补浆。

(4)注浆后,在浆体强度未达到设计要求前,锚杆体不得承受外力或由外力引起的锚体移动.

2。2.3 质量要求

2。2.4 注意事项

(1)钻孔中的钻进,出渣,清空,一次注浆需一次完成。

(2)由于现场已开挖完毕,钻孔出渣需用塔吊转运,每日下班前需将现场渣土清除至指定场地.

(3)为防止塌孔,现场采取“隔一钻一",避免因注浆而造成相邻的施工孔塌孔。

(4)如果在施工过程中出现塌孔应用钻机进行二次清孔后及时注浆。

2。3 支护工程施工方案

2.2。2 人工挖孔桩施工方案

(1)材料及主要机具

水泥:宜采用425号普通硅酸盐水泥。

砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%.

石子:粒径为0。5~3.2cm的卵石或碎石;桩身混凝土也可用粒径不大于5cm的石子,且含泥量不大于2%。

水:应用自来水或不含有害物质的洁净水.

外加早强剂应通过试验选用,粉煤灰掺合料按试验室的规定确定.

钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告。

一般应备有三木搭、卷扬机组或电动葫芦、手推车或翻斗车、镐、锹、手铲、钎、线坠、定滑轮组、导向滑轮组、混凝土搅拌机、吊桶、溜槽、导管、振捣棒、插钎、粗麻绳、钢丝绳、安全活动盖板、防水照明灯(低压36V、100W),电焊机、通风及供氧设备、扬程水泵、木辘轳、活动爬梯、安全帽、安全带等.

模板:组合式钢模,弧形工具式钢模四块(或八块)拼装.卡具、挂钩和零配件.木板、木方,8号或12号槽钢等。

(2)作业条件

1)人工开挖桩孔,井壁支护应根据该地区的土质特点、地下水分布情况,编制切实可行的施工方案,进行井壁支护的计算和设计。

2)开挖前场地应完成三通一平。地上、地下的电缆、管线、旧建筑物、设备基础等障碍物均已排除处理完毕。各项临时设施,如照明、动力、通风、安全设施准备就绪.

3)熟悉施工图纸及场地的地下土质、水文地质资料,做到心中有数。

4)按基础平面图,设置桩位轴线、定位点;桩孔四周撒灰线。测定高程水准点。放线工序完成后,办理预检手续。

5)按设计要求分段制作好钢筋笼。

6)全面开挖之前,有选择地先挖两个试验桩孔,分析土质、水文等有关情况,以此修改原编施工方案。

7)在地下水位比较高的区域,先降低地下水位至桩低以下0.5m左右。

8)人工挖孔操作的安全至关重要,开挖前应对施工人员进行全面的安全技术交底;操作前对吊具进行安全可靠的检查和试验,确保施工安全。

(3)工艺流程:

放线定桩位及高程→开挖第一节桩孔土方→支护壁模板放附加钢筋→浇筑第一节护壁混凝土→检查桩位(中心)轴线→架设垂直运输架→安装电动葫芦(卷扬机或木辘轳)→安装吊桶、照明、活动盖板、水泵、通风机等→开挖吊运第二节桩孔土方(修边)→先拆第一节支第二节护壁模板(放附加钢筋)→浇第二节护壁混凝土→检查桩位(中心)轴线→逐层往下循环作业→孔底爆破入岩、清理孔底→检查验收→吊放钢筋笼→放混凝土溜筒(导管)→浇筑桩身混凝土(随浇随振)→插桩顶钢筋(4)施工要点

1)放线定桩位及高程:在场地三通一平的基础上,依据建筑物测量控制网的资料和基础平面布置图,测定桩位轴线方格控制网和高程基准许点。确定好桩位中心,以中点为圆心,以桩身半径加护壁厚度为半径画出上部(即第一步)的圆周.撒石灰线作为桩孔开挖尺寸线。孔位线定好之后,必须经有关部门进行复查,办好预检手续后开挖。

2)开挖第一节桩孔土方:开挖桩孔应从上到下逐层进行,先挖中间部分的土方,然后扩及周边,有效地控制开挖孔的截面尺寸。每节的高度应根据土质好坏、操作条件而定,本工程设计每节高度为1。0m.

3)支护壁模板附加钢筋:为防止桩孔壁坍方,确保安全施工,成孔应设置井圈,本工程护壁为钢筋混凝土. 护壁模板采用拆上节、支下节重复周转使用。模板之间用卡具、扣件连接固定也可以在每节模板的上下端各设一道圆弧形的、用槽钢或角钢做成的内钢圈作为内侧支撑,防止内模因受涨力而变形。不设水平支撑,以方便操作。第一节护壁以高出地坪150~200mm为宜,便于挡土、挡水。桩位轴线和高程均应标定在第一节护壁上口,护壁厚度为上口175mm、下口100mm。

4)浇筑第一节护壁混凝土:桩孔护壁混凝土每挖完一节以后应立即浇筑混凝土。人工浇筑,人工捣实,混凝土强度为C30,坍落度控制在100mm,确保孔壁的稳定性。

5)检查桩位(中心)轴线及标高:每节桩孔护壁做好以后,必须将桩位十轴线和标高测设在护壁的上口,然后用十字线对中,吊线坠向井底投设,以半径尺杆检查孔壁的垂直平整度。随之进行修整,井深必须以基准点为依据,逐根进行引测。保证桩孔轴线位置、标高、截面尺寸满足设计要求。

6)架设垂直运输架:第一节桩孔成孔以后,即着手在桩孔上口架设垂直运输支架.支架有:木搭、钢管吊架、木吊架或工字钢导轨支架几种形式;要求搭设稳定、牢固.

7)安装电动葫芦或卷扬机:在垂直运输架上安装滑轮组和电动或穿卷扬机的钢丝绳,选择适当位置安装卷扬机。如果是试桩和小型桩孔,也可以用木吊架、木辘轳或人工直接借助粗麻绳作提升工具。地面运土用手推车或翻斗车。

8)安装吊桶、照明、活动盖板、水泵和通风机.

9)开挖吊运第二节桩孔土方(修边),从第二节开始,利用提升设备运土,桩孔内人员应戴好安全帽,地面人员应拴好安全带。吊桶离开孔口上方1.5m时,推动活动安全盖板,掩蔽孔口,防止卸土的土块、石块等杂物坠落孔内伤人。吊桶在小推车内卸土后,再打开活动盖板,下放吊桶装土。桩孔挖至规定的深度后,用支杆检查桩孔的直径及井壁圆弧度,上下应垂直平顺,修整孔壁.

10)先拆除第一节支第二节护壁模板,放附加钢筋,护壁模板采用拆上节支下节依次周转使用。如往下孔径缩小,应配备小块模板进行调整.模板上口留出高度为100mm的混凝土浇筑口,接口处应捣固密实。拆模后用混凝土或砌砖堵严,水泥砂浆抹平,拆模强度达到1MPa。

11)浇筑第二节护壁混凝土:混凝土用串桶送来,人工浇筑,人工插捣密实.混凝土可由试验确定掺入早强剂,以加速混凝土的硬化。

12)检查桩位中心轴线及标高:以桩孔口的定位线为依据,逐节校测。

13)逐层往下循环作业,将桩孔挖至设计深度,清除虚土,检查土质情况,桩底应支承在设计所规定的持力层上。

14)孔底入岩爆破、清孔:本工程设计孔底进入石灰岩层3。0m(部分进入3.50m)。孔底入岩采取爆破法施工,详见爆破施工章节.孔底爆破后应及时清理沉渣,保证满足设计及施工规范要求。

15)检查验收:成孔以后必须对桩身直径、扩头尺寸、孔底标高、桩位中线、井壁垂直、虚土厚度进行全面测定。做好施工记录,办理隐蔽验收手续。

16)吊放钢筋笼:钢筋笼放入前应先绑好砂浆垫块,按设计要求一般为70mm(钢筋笼四周,在主筋上每隔3~4m左右设一个20耳环,作为定位垫块);吊放钢筋笼时,要对准孔位,直吊扶稳、缓慢下沉,避免碰撞孔壁。钢筋笼放到设计位置时,应立即固定。遇有两段钢筋笼连接时,应采用焊接(搭接焊或帮条焊),双面焊接,接头数按50%错开,以确保钢筋位置正确,保护层厚度符合要求.

17)浇筑桩身混凝土:桩身混凝土可使用粒径不大于30mm的石子,坍落度80~100mm,机械搅拌。用溜槽加串桶向桩孔内浇筑混凝土。

18)混凝土浇筑到桩顶时,应适当超过桩顶设计标高,以保证在剔除浮浆后,桩顶标高符合设计要求。桩顶上的钢筋插铁一定要保持设计尺寸,垂直插入,并有足够的保护层.

19)冬、雨期施工:

a。冬期当温度低于0℃以下浇筑混凝土时,应采取加热保温措施。浇筑的入模温度应由冬施方案确定。在桩顶未达到设计强度50%以前不得受冻。

b。雨天不能进行人工挖桩孔的工作。现场必须有排水的措施,严防地面雨水流入桩孔内,致使桩孔塌方。

(5)保证项目

1)灌注桩的原材料和混凝土强度必须符合设计要求和施工规范的规定.

2)实际浇筑混凝土量,混凝土的充盈系数为1。05到1.2,不宜大于1。3。严禁小于计算体积。

3)浇筑混凝土后的桩顶标高及浮浆的处理,必须符合设计要求和施工规范的规定。

4)基本项目:

a.桩身直径应严格控制。一般不应超过桩长的5‰,且最大不超过50mm。

b。孔底虚土厚度不应超过规定。扩底形状、尺寸符合设计要求,桩底应落在持力

土层上,持力层土体不应被破坏。

c。允许偏差项目,见下表.

(6)安全措施

1)已挖好的桩孔必须用木板或脚手板、钢筋网片盖好,防止土块、杂物、人员坠落。严禁用草袋、塑料布虚掩。

2)已挖好的桩孔及时放好钢筋笼,及时浇筑混凝土,间隔时间不得超过4h,以防坍方。有地下水的桩孔应随挖、随检、随放钢筋笼、随时将混凝土灌好,避免地下水浸泡。

3)桩孔上口外圈应做好挡土台,防止灌水及掉土。

4)保护好已成形的钢筋笼,不得扭曲、松动变形.吊入桩孔时,不要碰坏孔壁。串桶应垂直放置,防止因混凝土斜向冲击孔壁,破坏护壁土层,造成夹土.

5)钢筋笼不要被泥浆污染;浇筑混凝土时,在钢筋笼顶部固定牢固,限制钢筋笼上浮。

6)桩孔混凝土浇筑完毕,应复核桩位和桩顶标高。将桩顶的主筋或插铁扶正,用塑料布或草帘围好,防止混凝土发生收缩、干裂。

7)施工过程妥善保护好场地的轴线桩、水准点.不得碾压桩头,弯折钢筋。

(7)技术措施

1)垂直偏差过大:由于开挖过程未按要求每节核验垂直度,致使挖完以后垂直超偏.每挖完一节,必须根据桩孔口上的轴线吊直、修边、使孔壁圆弧保持上下顺直。

2)孔壁坍塌:因桩位土质不好,或地下水渗出而使孔壁坍塌。开挖前应掌握现场土质情况,错开桩位开挖,缩短每节高度,随时观察土体松动情况,必要时可在坍孔处用砌砖,钢板桩、木板桩封堵;操作进程要紧凑,不留间隔空隙,避免坍孔。

十堰万达广场红线内热力分包工程施工组织设计

十堰万达广场红线内热力管网分包工程 编号:SYWD-GC-ZB-025 技术标 招标人:十堰万达广场置业有限公司 2015/8/22

目录 第一章工程概况 (2) 第二章施工部署 (3) 第三章主要施工方法及技术要求 (6) 第四章施工进度计划及保证措施 (17) 第五章保证工程质量措施 (20) 第六章安全保证措施 (28) 第七章文明施工现场措施 (32) 第八章服务承诺 (34) 第九章附表

第一章工程概况 1.1 工程名称:十堰万达广场红线内热力分包工程(大商业、公寓AB、公寓C热交换站及相应附属采暖管道,住宅AB、住宅CD热交换站,红线内蒸汽外网管道)。 1.2 工程地点:湖北省十堰市张湾区熊家湾(东至发展大道,南至北京北路,西至规划道路,北至规划道路)。 1.3 建设规模和主要设计特点:十堰万达广场项目占地17.07公顷,总建筑面积83.42万m2,包括写字楼(公寓)、高层住宅、大型购物中心、城市商业街、商铺及城市配套物业等。具体面积见下表:

第二章施工部署 2.1组织机构 为了按期保质、保量顺利完成该项目的施工任务,严格本公司管理程序,全面实行项目法施工。成立以项目经理为首的安装项目部,并配备技术负责人及相应专业技术人员组成项目管理班子,其组织框图如下: 为了达到预定的施工目标,我公司将迅速组织优势施工力量,充足的施工机具物资,迅速突击工程,并以优质、高速、低耗完成该项工程项目。项目部下设职能管理部和管道施工作业班、普工班组各施工作业班组与专业技术人员组成参加整个安装、调试及试压的施工专

业队伍。 2.2 施工安排 2.2.1施工准备 (1)人员准备: 本工程劳务层考虑主要由技术过硬且认真负责的管工。具体的劳动力安排见劳动力需用计划。 (2)技术准备:技术员充分熟悉图纸与施工规范,发现问题及时与业主和设计方、监理联系,及时解决问题。技术员向作业人员作技术交底。 (3)材料准备:要求所有材料合格和供应及时,以保证工程的工期和质量。建设方提供材料需送至施工现场,材料必须合格方可使用。 (4)设备与机具:施工设备与机具使用计划由技术员提取,并由材料员负责准备。 2.2.2施工安排: 在施工准备阶段,主要安排技术施工员与劳务人员进行技术交底。当具备安装条件后,管道安装,进入施工高峰期,作业班组在此阶段需紧密配合,施工关键期,如需材料、人员均应有充分的保障,项目部必须为作业班组提供充分的作业条件,供应充足的材料,协调好与其它施工队伍的关系,合理安排劳动力计划和机具使用计划。 在施工后期,作业班组的工作基本安装完成,管道系统需进行试压、冲洗,设备进行调试。进入了工程检验阶段。在交工验收阶段,技术员应作好测试记录,并请业主、监理、设计方签字认可,以便作为交工资料存档。交工后,项目部应作好交工资料的整理、归档工作,

通辽万达文明施工组织设计方案

目录 第一章工程概况 .................................. 错误!未定义书签。第二章文明施工概述 .............................. 错误!未定义书签。 2.1文明施工目标 (2) 2.2文明施工管理机构及运行程序 (2) 2.3现场管理原则 (4) 2.4文明施工措施 (4) 第三章现场保卫消防管理 (6) 3.1 施工现场保卫 (6) 3.2 施工现场消防 (9) 第四章环境保护措施及方案 (16) 4.1 环境管理的意义 (16) 4.2 环境管理目标 (16) 4.3 环境管理方针 (16) 4.4 环境管理因素分析 (17) 4.5 环境管理的法律依据及其他 (17) 4.6 环境管理组织与职责 (17) 4.7 环境管理流程图 (18) 4.8 环境管理的实施方案及措施 (20) 4.9 培训 (22) 4.10信息交流与传送 (22) 4.11文件控制 (22) 4.12监测和测量 (22) 4.13不符合项的纠正与预防措施 (23) 4.14记录 (23) 4.15环境管理体系的审核 (23) 4.16防止扰民和民扰的措施 (23)

第一章工程概况 通辽万达广场项目位于内蒙古通辽市平安路东,东顺路以西,滨河大街以南,西拉目论大街以北。项目占地面积352亩,总建筑面积100.98万m2,,其中地上82,48万m2,地下面积18,5万m2,建筑密度46%,本工程由购物中心,五星级酒店,甲级写字楼,公寓,精装住宅,室外步行街,商铺,配套物业,回迁住宅组成。 第二章文明施工概况 文明施工及环境保护的程度体现了企业的综合管理水平。整洁文明的施工现场、井然有序的平面布置,给人的将是焕然一新的感觉。因此,我们将以文明施工、安全管理作为突破口,全面抓好施工现场管理,为工程施工保驾护航。 2.1 文明施工目标 1.保证达到“内蒙古安全文明施工样板工地”要求。 2.做到“五化”:亮化、硬化、绿化、美化、净化 2.2文明施工管理机构及运行程序 1.建立工地文明施工领导小组 组长:郭福生 副组长:李建平、顾晓峰、曾继银 组员:任风朴、曹攀、胡海龙、张龙、张博超、宿晓东、杨蕾、崔尧、尹琪明、责任工程师 2.文明施工管理机构及运行程序图,详见图2.2.1

万达广场外装饰工程施工设计方案.

目录 第一章概况 (5) 第一节编制依据 (5) 第二节工程概况 (5) 第二章各分部分项工程的施工方法 (7) 第一节玻璃幕墙的施工工艺及安装方案 (7) 第二节铝单板幕墙的施工工艺及安装方案 (14) 第三节铝塑板幕墙的施工工艺及安装方案错误!未定义书签。 第四节玻璃雨篷的施工工艺及安装方案 (20) 第五节钢结构的施工工艺及安装方案 (25) 第三章拟投入的主要施工机械设备情况 (43) 第一节机械设备及检测设备投入计划方案 (43) 第二节机械设备及检测设备进场检验 (43) 第四章拟投入的劳动力计划 (46) 第一节劳动力投入计划 (46) 第二节劳动力投入保证措施 (46) 第五章计划开、竣工日期和施工进度网络图 (48) 第六章施工总平面图 (49) 第七章临时用地表 (50) 第八章工程质量保证措施 (51)

第一节质量控制计划 (51) 第二节质量保证体系 (52) 第三节质量保证措施 (56) 第九章安全生产保证措施 (69) 第一节防止物体打击及高空坠落的措施 (69) 第二节安全用火要求及防火措施 (71) 第三节安全用电要点 (74) 第四节现场安全管理措施 (75) 第十章文明施工保证措施 (80) 第一节封闭管理 (80) 第二节施工场地 (81) 第三节现场住宿 (82) 第四节治安综合治理 (82) 第五节保健急救 (82) 第十一章工程进度保证措施 (83) 第一节设计阶段保证措施 (83) 第二节施工图审批的通过的保证措施 (84) 第三节四性试验的顺利通过的保证措施 (84) 第四节采购阶段的保证措施 (84) 第五节加工阶段的保证措施 (86) 第六节现场安装阶段的保证措施 (87)

万达广场工程施工方案

万达广场工程施工方案 一、项目概述 二、施工目标 1.完成项目规定时间内的建设工作,确保项目按计划竣工。 2.保证施工质量,确保工程安全,达到设计要求,满足相关法律法规和标准要求。 3.合理计划施工进度,提高工作效率,降低成本。 三、施工组织与管理 1.设立专门的建设指挥部,负责统筹协调工程施工,设立项目经理和相关技术人员担任管理职责。 2.制定明确的施工计划和进度表,按照计划统一安排施工任务,并及时跟进工程进度,保持施工进度的稳定。 3.严格按照相关法规和标准进行工程施工,加强对现场安全和环境保护的管理,确保施工过程中的安全和环境无事故发生。 4.成立质量监督组,加强对施工质量的控制和检查,及时发现和解决施工中的质量问题。 四、施工流程 1.土方开挖:按设计要求进行土方开挖,确保地基平整和基础牢固。 2.基础施工:根据结构设计要求进行基础的施工,包括桩基和地下水平面的处理。

3.主体工程施工:按照建筑、钢结构和安装等相关设计要求进行主体 工程的施工。 4.室内装修:进行商业中心、写字楼和酒店等室内装修工作,包括墙面、地面、天花板、门窗等装修。 5.设备安装:按照设计要求进行电力、给排水、空调与通风等设备的 安装。 6.消防系统:按照相关法规要求进行火灾报警系统和消防设备的安装。 7.完工验收:完成施工后进行整体验收,确保工程质量和安全达到规 定要求。 五、安全管理 1.明确施工现场的安全责任制,设立安全检查组,每天进行安全检查 和隐患排查,及时排除安全隐患。 2.严格执行现场安全操作规程,提供必要的个人防护装备,并进行相 关安全培训。 3.定期组织召开施工安全例会,强调安全意识和施工安全要求,解决 施工中的安全问题。 六、质量管理 1.成立质量监督组,负责对施工过程中的质量进行监督和检查,及时 发现和解决质量问题。 2.严格按照设计要求和施工规范进行施工,确保工程质量符合相关标 准和要求。

莆田万达广场泛光照明工程施工组织设计

施工组织设计(施工方案)报审表 工程名称莆田万达广场泛光照明工程 施工单位 深圳市标美照明设 计工程有限公司 编制单位我方已根据施工合同规定完成了莆田万达广场泛光 照明工程施工组织设计(方案)的编制,请予以审查。 附:施工组织设计(方案) 主编 编制人工程项目部/专业分包施工单位(盖章)技术负责人 审 核 单 位 总承包单位审核意见: 总承包单位(盖章)审核人审批人 审 查 单 位 监理审查意见: 监理审查结论:同意实施修改后报重新编制 监理单位(盖章) 专业监理工程师年月日 总监理工程师年月日

莆田万达广场泛光照明工程 施 工 组 织 设 计 工程名称:莆田万达广场大商业酒店泛光照明工程 工程地点:位于莆田市城市主干道荔华东大道南侧, 东至荔城路,西、南为规化路。 施工单位:深圳市标美照明设计工程有限公司

1、工程概况 2、施工组织措施 3、施工方案及弱电系统调试 4、施工质量保证体系及措施 5、工程安全体系及措施 6、施工进度计划及保证措施 7、材料管理 8、资料管理 9、成品保护 10、文明生产与环境保护措施 11、劳动力计划及机械设备配置 12、临时用地表 13、施工总平面图 14、招标文件要求的其他资料

施工组织设计 一、项目概况 (一)总体概述 1、工程简介 工程名称:甫田万达广场项目夜景照明工程 工程地点:位于莆田市城市主干道荔华东大道南侧,东至荔城路,西、南为规化路。 工程概况: 莆田万达广场位于莆田市城市主干道荔华东大道南侧,东至荔城路,西、南为规化路,总规划用地面积9.33万平方米,规划总建筑面积约50.50万平方米,由商业综合体、写字楼、酒楼、住宅及底商组成。商业综合体框架结构,写字楼为框筒结构,核心筒落入地下室;住宅为剪力墙结构。 工程性质:新建商业楼 (二)工程实施的重点与难点分析及对策 本工程是专业照明施工,具有施工面广、工程量大、工期紧、室外施工受天气影响、高空作业因素制约等特点,工程实施的重点工作首先是项目组织管理,为此,提出三点应对措施: 1.将本项目列为本公司重点工程,由公司总经理、总工程师、部门经理等组成本项目施工领导小组,并在本公司内抽调素质高、责任心强、有经验的技术管理人员组建施工项目部。 2.以施工图纸、规范标准为依据,严格施工现场规章制度管理,严格工序质量控制,加强质量监督检查,确保工程目标的实现。

五角场万达工程施工组织设计方案

上海五角场万达广场夜景照明 施 工 组 织 设 计 (施工方案) 编制人:审核人:批准人: 编制单位:广东美科设计工程有限公司 编制日期: 2017 年7月18日

施工组织设计目录 一、工程概况及编制依据 (3) 二、施工部署……………………………………………………4 - 7 三、主要施工技术措施…………………………………………8 -12 四、主要施工方法………………………………………………13-27 五、施工平面布置 (28) 六、工程质量保证措施…………………………………………29-39 七、安全与文明施工措施………………………………………40-46 八、劳动力安排计划……………………………………………47-48 九、工程拟投入的主要施工机械设备及材料进场计划………49-50 十、施工进度计划和网络图..........................................51-54 十一、工期保证措施...................................................55-58 十二、冬雨季、夜间施工措施.................................... 59-60 十三、内部协调及与其他工种和施工队的协调措施............61-63 十四、材料安装质量保障措施 (64) 十五、成品保护措施 (64)

一、工程概况及编制依据 (1)工程概况:本项目为改造工程。 (2)工程名称:上海五角场万达广场室外步行街夜景照明工程 (3)工程建设地点:东至政通路,南至淞沪路路,北至国定路建新小区毗邻西至邯郸路。 (4)工程工期: 100日历天 (5)质量标准:合格 (6)工程承包方式:夜景照明工程专业施工承包 (7)工程承包范围:夜景照明工程 (8)工程内容及工程量:第一食品大楼、室外步行街、沃尔玛、巴黎春天、特力汇、影城大楼、连桥,楼体立面夜景景观照明灯具管线敷设、电线电缆敷设施工安装调试,竣工移交、资料移交等。 (9)编制依据;本组织设计是以业主提供施工图纸设计之要求及国家设计规范、监理验收规范为依据编制。 二、施工部署 1、项目的协调管理 从事机电安装的施工企业,其施工活动的管理和技术构成具有与其他施工活动不同的特色,主要表现在管理对象多,专业分工细,既有施工又有制造,涉及机械、电子、电力、供水等各行业相关的学科,因而其员工的构成尤其是技术管理人员和工作人员的素质及配备数量应当与施工对象相称,施工机械、检测设备仪器的能力、精度及其数量要满足机电安装工程施工活动的需要,确保对不同种类的施工活动都能顺利进行。 a、作好内部协调管理 B、外部协调管理 c、与土建工程的协调配合 d、与其他相关的协调 e、与监管部门的接口 2、施工技术交底工作 技术交底制度是保证交底工作正常进行的项目技术管理的重要内容之一。主管工

通化万达广场肥槽及基础内回填土施工方案

中国建筑股份公司 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP. 通化万达广场项目 肥槽及基础内回填土施工方案 2018年7月 中 建二局 第三建筑工程局有限公司

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 2.1基本概况 (1) 2.2回填土施工概况 (2) 3、施工准备 (2) 3.1施工准备 (2) 4、材料准备 (3) 4.1材料要求 (3) 4.2施工方法 (3) 4.3试验 (5) 5质量保证措施 (6) 5.1质量标准 (6) 5.2应注意的质量问题 (6) 5.3成品保护 (7) 6、安全文明施工和环境保护 (7) 6.1施工安全措施 (7) 6.2文明施工与环保措施 (8) 7、附图 (8) 附图1:通化万达广场回填土平面图及回填实验点平面图 (9) 附图2:南侧、北侧、西侧回填土剖面图 (10) 附图3:东侧回填土剖面图 (10) 附图4:基础抗浮配重区回填土剖面图 (11)

1、编制依据 2、工程概况2.1基本概况

2.2回填土施工概况 (1)根据设计施工图纸,本工程基础局部为抗浮配重区,1-9轴/B-M轴、10-22轴/D-F 轴、10-22轴/H-M轴抗浮配重区填面积约10000㎡,回填深度0.85m,共约回填8500m3级配砂卵石。 (2)地下室肥槽处结构外墙外800mm宽度采用2:8灰土回填,其余部分为素土回填,回填压实系数0.94。 (3)地下室肥槽回填深度9.44-11.76m,共约回填34400m3土方,其中: 东侧肥槽回填到-0.5m处土方量约:3000m3。 南侧肥槽回填到-0.5m处土方量约:8600 m3。 西侧肥槽回填到-0.5m处土方量约:13700m3。 北侧肥槽回填到-0.5m处土方量约:9100m3。 (3)本工程地下室顶板混凝土浇筑完毕及侧壁防水层施工完成后,应进行地下室肥槽回填。 3、施工准备 3.1施工准备 3.1.1根据不同部位、不同阶段回填土作业时间,提前对机具进行准备,以满足施工需要。如:蛙式打夯机、手推车、挖土运土机、自卸翻斗车、铲车、铁锹、筛子、2m靠尺、麻绳、跳板、小线,电缆,照明设备,喷水用管、覆盖雨布、密目网和抽水泵等。

万达广场项目施工组织设计(新)

目录 第一章工程综述 (1) 1.1 编制依据 (1) 1。2 工程概况 (1) 1。3 水文地质情况 (1) 1.4 项目管理目标及承诺 (2) 1。5 主要施工特点和难点及应对措施 (3) 第二章主要施工方案及技术措施 (4) 2.1 施工测量与监测方案 (4) 2。2 锚杆工程施工方案 (11) 2。3 支护工程施工方案 (13) 2。4 基坑降水工程施工方案 (19) 2。5 土方工程施工方案 (25) 2。6 监测方案 (29) 2.7 地下施工阶段应急预案 (38) 2。8 地上、地下设施和周边建筑物的临时保护 (40) 2.9 结构施工方案 (41) 2。10 脚手架工程施工方案 (58) 2。11 防水施工方案 (63) 2.12 粗装修工程 (66) 2。13 水电系统施工方案 (71) 2。14 施工方案编制计划 (72) 第三章施工管理组织 (74) 3.1 工程管理组织机构 (74) 3。2 施工区段划分及施工流程 (81) 第四章施工进度计划及进度保证措施 (83) 4。1 施工总进度计划 (83) 4.2 确保工期的保证措施 (84) 第五章现场平面布置 (95)

5.1 目前现状描述 (95) 5。2 生活区布置 (95) 5.3 现场办公区布置 (96) 5。4 施工作业区布置 (96) 5。5 现场临时用电、用水方案 (98) 5.6 各阶段平面布置图 (106) 第六章资源投入计划及保障措施 (106) 6。1 劳动力投入计划及保证措施 (106) 6。2 主要施工机械设备投入计划及保证措施 (115) 6.3 主要质量检测、计量器具投入计划及保证措施 (118) 6.4 主要周转料具投入计划及保证措施 (118) 6.5 主要实体耗材供应方案及保证措施 (119) 第七章质量保证措施 (121) 7。1 质量保证体系 (121) 7.2 质量保证措施 (123) 7。3 工艺样板的实施 (152) 7.4 质量创优策划 (153) 第八章确保安全生产的技术组织措施 (153) 8。1 管理方针 (153) 8.2 安全生产目标 (153) 8。3 安全管理的重点、难点分析 (153) 8.4 安全生产保证体系 (154) 8.5 危险源的辨识 (156) 8.6 安全生产管理措施 (157) 8。7 安全防护措施 (158) 8。8 安全用电防护措施 (161) 8。9 机械设备的安全使用 (163) 8。10 确保场内交通顺畅的安全措施 (166) 8。11 群塔作业安全技术措施 (166) 8。12 应急救援预案 (168)

龙岩万达广场A区屋面施工方案(最新)

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (2) 四、工程做法 (2) 五、施工方法 (3) 1、基层处理 (3) 2、找坡层 (3) 3、设置排气管 (3) 4、水泥砂浆找平层 (4) 5、SBS改性沥青防水卷材(3mm+3mm厚) (4) 6、泡沫混凝土保温层 (5) 7、细石混凝土保护层 (5) 8、面砖层 (6) 六、节点处理 (6) 1、水落口杯 (6) 2、根部圆弧做法 (6) 3、泛水与卷材收头 (6) 4、高低跨变形缝 (7) 七、质量标准 (7) 1、找平层质量标准 (7) 2、保温层质量标准 (7) 3、防水层的质量标准 (7) 八、成品保护 (7) 九、施工注意事项 (8) 十、节点示意图 (8)

龙岩万达广场A区屋面施工方案 一、编制依据 1、龙岩万达广场施工组织设计及设计施工图纸 2、《屋面工程质量验收规范(GB50207-2012)》 二、工程概况 龙岩万达广场南邻双龙大道,东侧为曹溪路,西侧为龙岩大道,北侧为双龙安置区和已建安置房,工程总用地面积13万㎡,建筑面积约72万㎡,其中地上56万㎡,地下16万㎡,由购物中心、五星级酒店、甲级写字楼、商务酒店、室外步行街、公寓、住宅及底商组成,A 区位于整个项目的西南角,详见下总平面图。 总平面图 A区属于大商业区域,根据万达集团业态分区为A1#楼,总用地面积39718㎡,根据设计图纸中后浇带位置共分为11块,正负零相当于绝对标高的339.30m,地下为两层地下室,地上结构为三层,其中影院及百货部分为五层,IMAX区域及相关机电设备用房为六层,最南侧为一环外铺为两层,共有两个采光罩和一个室内步行街。 A区塔楼包括A2楼SOHO-A写字楼、A3楼SOHO-B写字楼、A4楼酒店式公寓,其中A2/A3楼总共有27层,为框架剪力墙结构,总高度分别为99.73m和97.68m,建筑面积分别为3.01万㎡和3.12万㎡,A4楼总共有13层,为框架结构,总高度为49.58m,建筑面积为1.36万㎡。 本工程屋面防水等级为一级,屋面排水方式:采用虹吸排水,排水方向、坡度、雨水口定位见平面图。屋面共分为2种屋面:上人屋面及机房层不上人屋面。

9、福建万达广场雨季施工方案

目录 1. 编制依据 (1) 2. 工程概况 (1) 3.雨季施工部署 (2) 4. 施工准备 (2) 4.1、技术准备 (2) 4.2 雨季施工期间施工安排 (2) 4.3 提前做好雨季施工安排 (3) 5、分部分项工程施工技术措施 (3) 5.1A、B、C、D区基坑雨季施工措施 (3) 5.2 A、B、C区管桩雨季施工措施 (4) 5.3 A、B、C、D区桩基雨季施工措施 (4) 5.4钢筋工程 (5) 5.5模板工程 (5) 5.6混凝土工程 (5) 5.7土方基坑工程 (6) 5.8室内二次结构砌筑工程 (7) 5.9屋面工程 (7) 5.10抹灰工程 (7) 5.11 机电工程 (8) 5.12钢结构工程 (8) 5.13脚手架工程 (9) 5.14临时设施 (9) 6、雨期安全文明施工及防护措施 (9)

龙岩万达广场雨季施工方案 1. 编制依据 本工程相关施工图纸和施工组织设计。 2. 工程概况 龙岩万达广场项目场地位于福建省龙岩市新罗区月山村,东侧为曹溪路,南侧为双龙路,西侧为龙岩大道,北侧为双龙安置小区,东北侧为已建成的月山安置房,详见平面图。工程总用地面积13万㎡,建筑面积约72万㎡,其中地上56万㎡,地下16万㎡,由购物中心、五星级酒店、甲级写字楼、商务酒店、室外步行街、公寓、住宅及底商组成。 场地总平面图 龙岩地区属亚热带季风型气候,受海洋影响较大,春季雨多而潮湿,夏季暴雨集中,秋季台风入侵频繁,带来的局部暴雨历时短、强度大。龙岩城区所在流域的水文气象特点是:雨季长、雨量大、强度大,时空分布极不均匀。降雨的主要类型有锋面雨、台风雨和雷雨三种。流域内年降雨量在1500-1950mm之间,多年平均降雨量为1712.9毫米,径流量1044.5mm。年内分配来看,多集中在4-9月份,占降雨量的80%,5-6月份又占全年降雨量的36%左右。 雨季来临时段,龙岩万达广场正处于地下工程施工的高峰期,主要工序有:ABCDE区土方开挖、ABCDE区地下工程、D5#楼屋面工程和装修工程、E区基坑支护工程等,为克服雨季带来的不利因素及影响,防患于未然,特编制本雨季施工方案,以确保工程施工的正常进行。 本工程雨季施工阶段施工任务繁重,为确保工程质量,搞好安全生产,保证各项任务指标的完成,必须从思想上,组织上、措施上、物资上尽早做好充分准备,做到思想落实、组织落实、措施落实、物资落实、汛期施工做到有备无患,雨季施工总的原则是:做好排

塔吊定位及基础施工方案(完整版)

一、工程概况 1、项目概况 湘潭万达广场项目位于湘潭万达广场项目位于湘潭市岳塘区芙蓉路北、晓塘路南、万达东路与万达西路之间。项目分为A、B两个地块,A地块主要为商业综合体、写字楼、酒店;B地块为住宅、底商。是集购物、休闲、娱乐、餐饮、商务、社交于一体的一站式大型城市综合体。其占地256亩,总建筑面积88.6万M2,其中地上71. 9万m2,地下16.7万m2。 2、地质情况 2.1 地形地貌 原始地貌为剥蚀残丘,现场地已基本挖填方平整,整体场地标高由北往南分阶梯降低,标高在44.2-56.2m之间。 2.2 地质构造和地层岩性 拟建场地内埋藏地层自上而下依次描述如下: ①人工填土(Qml)(“①”为地层编号,下同):属素填土,为黄褐、红褐杂灰褐色,主要由粘性土组成,混杂少量砖块、碎石,局部含混凝土块,其硬杂质含量约5%,密实度不均匀,结构松散。层厚0.30~ 3.50m。 ②第四系新近冲积(Q4al)粉质粘土:黄褐、灰褐等色,含少量砾石,软~可塑状态,摇振无反应,光泽反应稍有光滑,干强度中等,韧性中等。在311、318、321、322、338、347号钻孔遇见该层,层厚0. 80~3.70m。

③粉质粘土:红褐、黄褐色夹灰白色斑纹,具花斑状结构,上部含少量黑褐色铁锰质氧化物结核,硬塑~坚硬状态,摇振无反应,光泽反应稍有光滑,干强度中等,韧性中等。层厚1.00~8.20m。 ④粉质粘土:黄褐、灰白色夹少量灰白色斑纹,下部含约10~25%的中细砂和砾石,可塑~硬塑状态,摇振无反应,光泽反应稍有光滑,干强度中等,韧性中等。层厚0.70~2.80m。 ⑤砾砂:褐黄、褐等色,石英质,混约10~20%左右的粘性土,下部含少量圆砾。湿~饱和,稍密~中密实状态。层厚0.80~6.50 ⑥圆砾:黄褐、褐灰等色,石英质,呈亚圆形,粒径一般为2~20m m,不均匀含5~30%卵石,卵石粒径一般2~5cm最大10cm,分选性较差,不均匀含少量粘性土,呈饱和,稍~中密状态。在323、349~352、360、361、368、369、371~373号钻孔遇见该层,层厚0.80~ 4.30m。 ⑦第四系残积(Qel)粘土:红褐色,夹少量灰白色斑块,系由泥质粉砂岩风化残积而成,原岩结构可辨,下部不均匀夹少量强风化岩块,可塑~硬塑状态,摇振无反应,光泽反应稍有光滑,干强度中等,韧性中等。所有钻孔均遇见该层,层厚0.50~2.40m。 ⑧强风化(γ3)粉砂质泥岩⑧:大部分矿物成份已风化变质,节理裂隙极发育,岩芯呈碎块夹土状、饼状,岩块用手可折断,冲击钻进较困难,属极软岩,岩体完整程度为极破碎,岩体基本质量等级分类为Ⅴ级。所有钻孔均遇见该层,层厚1.20~3.80m。

项目开工庆典施工方案

项目开工庆典施工方案PAGE PAGE 3 XX万达广场项目 开工庆典施工方案 (方案编号:XXXX) 编制: 审核: 批准: 中国建筑XXX有限公司 XX万达广场总承包项目经理部 二〇二〇年十二月 目录 TOC \o “1-3” \h \z \u 一、编制依据 4 (一)、现场资料、图纸及文件: 4 (二)、国家规范、标注及地区行业法律、法规要求: 4 二、工程概况 4 (一)、基本概况: 4 (二)、分部分项工程概况: 4 1、一道门头: 4 2、会场临时围挡: 6 3、LED架: 6 4、形象墙: 7 5、特效架: 7 6、会场入门上车坡道: 7 7、白色油漆停车位: 8 8、奠基石: 8 9、广告灯的安装: 9 三、施工准备: 9

(一)、技术准备: 9 (二)、庆典节点工作计划安排: 10 (三)、劳动力计划安排: 11 (四)、材料准备: 12 1、脚手架: 12 2、钢筋: 12 3、模板 14 4、混凝土 14 (五)、现场施工条件准备: 14 1、临时用电: 14 2、奠基会场整平硬化完成: 15 3、北侧围挡临近芙蓉路侧,原有市政绿化大树迁走: 15 四、施工部署及平面布置 15 (一).施工组织管理 15 (二).施工现场管理机构 15 (三).管理目标 16 (四).施工平面布置: 16 五、分部分项工程施工方案: 17 (一)、脚手架工程: 17 (二)、钢筋分项施工方案: 18 (三)、模板分项施工方案: 18 (四)、混凝土分项施工方案: 19 六、施工进度保障措施 20 (一)、组织保证措施 20 (二)、人力、材料、机具、设备、资金的保证 20 七、质量保证措施 20 (一)、施工过程控制: 20 (二)、质量教育与培训: 20 (三)、特殊过程: 21

万达广场项目策划书(精选16篇)

万达广场项目策划书(精选16篇) (经典版) 编制人:__________________ 审核人:__________________ 审批人:__________________ 编制单位:__________________ 编制时间:____年____月____日 序言 下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢! 并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如职场文书、公文写作、党团资料、总结报告、演讲致辞、合同协议、条据书信、心得体会、教学资料、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! Moreover, this store provides various types of classic sample essays for everyone, such as workplace documents, official document writing, party and youth information, summary reports, speeches, contract agreements, documentary letters, experiences, teaching materials, other sample essays, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!

万达广场工程施工项目塔吊拆除方案

中国建筑第二工程局** 万达广场工程B区工程 SCD200/200型 施 工 电 梯 拆 卸 方 案 施工组织设计〔方案〕审批记录

目录

一、工程概况 二、编制依据 三、拆卸机具及吊装运输设备 四、拆卸前的工作 五、拆卸平安技术措施 六、拆卸人员组织及职责 七、平安技术交底 八、拆卸施工步骤〔流程〕 九平安作业考前须知 施工升降机拆卸施工方案 一、工程概况: 万达广场工程工程位于东至福庆街、西长街,西至湘江大道,南至五一大道,北至潮宗街。由中国建筑第二工程局**总承包组织施工。该工程系现浇框架- 剪力墙构 安装位置见附图。 二、编制依据 1、"建筑机械使用平安技术规程"(JGJ33-2011); 2. ."建筑施工升降机安装、使用、拆卸平安技术规程"(JGJ215-2010); 3. "建筑施工高处作业平安技术规"JGJ80-91; 4. " SC系列施工升降机使用说明书"以及建立部\省\市有关平安生产的要求和现场环境条件\工地提供的平面图和场地要求,以及该机的使用说明书编制此方案. 三、拆卸机具及辅助吊装运输设备

1、随机配套吊杆一套; 2、汽车吊一台用于装车卸车; 3、8-10吨加长货车假设干用于运输 4、面包车一台用于运送人员工具及事故预防应急备用。 5、力矩扳手、常用扳手假设干及电工工具。 四、拆卸前的工作 1、组织施工人员对施工对象〔待拆升降机〕、施工环境〔工作场地、空间〕以及施工设备工具,进展认真勘察了解、熟悉。根据本施工方案工作步骤进展人员调配,细化操作规程。 2、组织施工队伍,工作时进展平安任务技术交底。 3、所有作业人员必须戴好平安帽,高空作业人员系好平安带,对索具、起重机具、专用工具及其他辅助工具认真检验,不合格一概不准使用。 4、阅读、熟悉升降机使用说明书,拆卸区域设置戒备线,有明显标志,并有专人监护。 5、待拆升降机应做到性能完好,金属机构局部无疲劳损伤、无焊缝开裂脱焊,无严重锈蚀。对钢丝绳、滑轮组,电气设备,平安保险机构等,拆卸前均应认真检查,发现问题必须马上整改。 6、雷雨天、雪天或风速超过13M/S的天气,不能进展作业。 7、按规定和施工要求拆卸附墙架。 8、拆卸后及时做好转移或入库等运输工作。 五、拆卸的平安技术措施 拆卸工作应按及地方法律、法规和条例以及常规平安措施进展。

万达广场143湘潭万达屋面施工方案

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工准备 (2) 3.1技术准备 (2) 3.2材料要求 (2) 3.3主要机具设备 (3) 3.4作业条件 (3) 4、施工工艺流程 (3) 5、施工方法 (4) 5.1基层处理 (4) 5.2找平层施工 (4) 5.3防水层施工 (5) 5.4找坡层施工 (11) 5.5保温层施工 (13) 5.6刚性层施工 (14) 6、屋面蓄水试验方法 (15) 7、质量标准及质量保证措施 (16) 7.1屋面节能施工质量验收 (16) 7.2分项工程及检验批 (16) 7.3质量标准 (17) 7.4质量记录 (19) 7.5质量保证措施 (19) 8、成品保护措施 (20) 9、安全保证措施 (21) 9.1项目组织框架和人员安排 (21) 9.2安全保证措施及要求 (21) 10、环境保护措施 (22) 11、工程进度计划及工程安排 (23) 12、屋面工程质量通病及防治措施 (25) 12.1屋面工程常见的质量通病 (25) 12.2质量通病的原因分析 (25) 12.3针对质量通病采取的控制及防治措施 (26)

A区屋面工程施工方案 1、编制依据 1.1《湘潭万达广场施工组织设计》; 1.2湘潭万达广场工程施工图纸; 1.3规范、图集: (1)《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) (3)《平屋面》(12J201) (4)《屋面工程技术规范》(GB50345-2012) (5)《建筑构造用料做法》(11zj001) (6)《工程做法》(12bj1-1) (7)《国家建筑标准设计图集》(11G101-1) 2、工程概况 2.1 基本慨况 湘潭万达广场项目位于湘潭市岳塘区芙蓉路北、晓塘路南、月华东路与月华西路之间。项目分为A、B两个地块,A地块主要为商业、甲级写字楼、酒店;B地块为住宅。是集购物、休闲、娱乐、餐饮、商务、社交于一体的一站式大型城市综合体。其占地 256亩,总建筑面积 88.6万m2,其中地上71.9 万 m2,地下 16.7 万m2。 A地块总建筑面积总面积:325438.98m2,其中地上:248430.58m2,地下:77008.4m2 ;大商业、写字楼地下负二层、地上35层;酒店、商铺S-C/S-D 为地下一层,其中酒店地上17层 2.2 分部分项工程概况 本工程的屋面防水等级均为1级,防水为3mm厚改性沥青防水卷材,屋

丰科万达广场项目钢结构施工方案

中国建筑股份有限公司 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP.LTD 北京丰科万达广场项目 室外步行街连桥钢结构施工方案

目录 第一章工程概况及重难点分析 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2工程概况 (1) 1.3工程重、难点分析及应对措施 (2) 第二章施工组织及部署 (3) 2.1组织机构 (3) 2.2设备机具计划 (7) 2.3施工人员计划 (11) 2.3.1、劳动力需用计划: (11) 2.3.2、劳动力组织方案: (11) 第三章深化设计 (12) 3.1设计依据 (12) 3.2 深化设计 (12) 3.3 图纸深化设计进度控制及保证措施 (12) 第四章钢结构加工制作、运输 (14) 4.1 一般制作工艺 (14) 4.2H型钢构加工工艺 (14) 4.3箱型钢构加工工艺 (17) 工艺隔板的制作................................................................................ 错误!未定义书签。 4.4焊接 (22) 4.5钢结构涂装方案 (26) 4.6构件标识 (28) 4.7钢构件包装及运输 (28) 第五章钢结构安装方案 (31) 5.1钢结构安装整体部署 (31) 5.2钢结构安装 (32) 5.3钢结构焊接 (38) 5.4防火涂料施工 (45) 第六章工程质量保证措施 (50) 6.1质量管理 (50)

6.2 建立质量管理制度 (50) 6.3质量标准 (50) 6.4质量保证措施 (51) 6.5 钢结构施工质量通病及预防措施 (58) 第七章安全生产与文明施工 (63) 7.1安全管理体系 (63) 7.2、安全管理 (64) 7.3、钢结构施工危险性分析 (64) 7.4、安全生产具体措施 (67) 7.5、文明施工保证措施 (71) 第八章成品保护措施 (72) 8.1成品和半成品保护管理 (72) 8.2工厂制作成品和半成品保护措施 (73) 8.3运输过程中成品和半成品保护措施 (75) 8.4现场安装成品保护措施 (76) 第九章应急预案 (78) 9.1、火灾、爆炸事故应急预案 (78) 9.2、传染性疾病事故应急预案 (80) 9.3、劳资纠纷事件应急预案 (83) 9.4、节假日应急预案 (84) 9.5、重大交通事故应急预案 (85) 9.6、恶劣天气应急流程及措施 (85) 9.7机械伤害事故的救援 (86)

万达广场项目塔楼大堂高支模架工程专项施工方案

**广场项目 塔楼大堂高支模架施工方案(方案编号:CSCEC2B-XTWD-063) 编制: 审核: 批准: 中国建筑第*工程局有限公司 二〇*年五月

目录 1、工程概况 (1) 1.1 基本概况 (1) 1.2 分部分项工程概况 (1) 1.3 高支模区域平面 (2) 2、编制依据 (7) 3、施工准备 (8) 3.1 材料准备 (8) 3.1.1 材料进场要求 (8) 3.1.2 材料需用计划 (11) 3.1.3 机具需用计划 (11) 3.2 技术准备 (11) 3.3 劳动力准备 (12) 4、施工工艺技术 (13) 4.1搭设参数 (13) 4.1.1 板搭设参数 (13) 4.1.2 梁加固参数 (18) 4.2高支模架搭设及拆除 (21) 4.2.1高大模板支撑系统的基础处理 (21) 4.2.2搭设的一般规定 (21) 4.2.3搭设顺序 (21) 4.2.4搭设要求 (22) 4.2.5满堂架的拆除 (23) 4.3模板安装及拆除 (24) 4.3.1框架柱施工 (24) 4.3.2梁板施工 (24) 4.4材料性能指标 (24) 4.4.1钢管 (24) 4.4.2扣件、螺栓 (24) 4.4.3模板材料要求 (25) 4.4.4模板制作要求 (25) 4.5构造设置 (26) 4.6检查验收项目 (28) 4.6.1材料及构配件质量检查 (28)

4.6.2支架立杆地基基础检查 (29) 4.6.3支架构造及节点检查 (29) 4.6.4搭设质量检查 (30) 4.6.5检查验收程序、方法 (30) 5、高支模架混凝土施工 (31) 5.1准备工作 (31) 5.2浇注顺序 (31) 5.3浇注方法 (34) 5.4浇注施工注意事项 (35) 6、高支模模板拆除 (36) 7、现场安全文明施工措施 (38) 7.1安全管理组织措施 (38) 7.2 安全教育 (39) 7.3 施工安全技术交底 (40) 7.4 安全检查 (40) 7.5 特殊工种持证上岗 (40) 7.6 安全应急措施 (41) 7.7 材料检验措施 (41) 8、高支模施工应急预案 (41) 8.1概况 (41) 8.2 机构设置及职责 (41) 8.3 应急救援工作程序 (42) 8.4救援方法 (42) 8.5 小组成员联系电话、医院及急救电话 (43) 9、计算书 (45) 9.1梁侧模板计算 (45) 9.1.1梁侧模板计算书(450*1600) (45) 9.1.2梁侧模板计算书(400*900) (51) 9.1.3梁侧模板计算书(200*600) (58) 9.2梁模板扣件钢管高支撑架计算书 (61) 9.2.1扣件钢管高支撑架计算书 (450*1600) —搭设高度16.6m (61) 9.2.2扣件钢管高支撑架计算书 (450*1600) —搭设高度13.2m (72) 9.2.3扣件钢管高支撑架计算书400*900 (82) 9.2.4扣件钢管高支撑架计算书200*600 (91) 9.3 扣件钢管楼板模板支架计算书 (100)

宜春万达广场幕墙施工方案

宜春万达广场幕墙工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 北京建工新燕幕墙装饰工程有限公司 2015.12。7 目录 第一章工程概况及编制依据 (1) 第一节工程概况 (1) 第二节编制依据及技术规范与标准 (1) 第二章施工进度计划及保证措施 (2) 第一节施工进度计划 (2) 第二节工期保证措施 (3) 第三章劳动力安排计划及其保证措施 (4) 第一节施工人员配备计划 (4) 第二节项目管理人员配置 (6) 第四章主要施工机械及设备使用计划 (9) 第一节机械、设备配备计划 (9) 第二节拟投入的机械设备清单 (9) 第三节准备工作及保证措施 (12) 第五章脚手架搭设方法与安全措施 (13) 第六章吊篮搭设 (15) 1.现场准备 (15) 2。电源布置 (15) 3.平面布置 (16) 4. 吊篮组成及参数 (16) 5. 吊篮安装标准 (18) 6。吊篮的组装工艺 (19) 7. 安全防护措施 (20) 8. 防坠落措施 (22) 第七章施工现场总平面布置及水、电使用计划 (23) 第一节施工现场总平面布置 (23) 第二节施工用水、用电、消防布置计划 (24) 第八章幕墙工程施工方案 (25) 第一节预埋件安装 (25) 第二节后补埋件施工方案 (25) 第三节施工测量方法 (27) 第四节玻璃幕墙施工工艺 (30) 第五节铝板幕墙施工方法 (33) 第九章质量保证程序及措施 (34)

第一节各阶段质量控制要点 (34) 第二节各阶段质量保证措施 (36) 第三节质量通病防治措施 (46) 第十章安全施工保证措施 (47) 第一节安全目标及保证体系 (47) 第二节施工安全具体措施 (53) 第三节安全设施硬件投入 (56) 第十一章万达幕墙验收标准及验收要点 (58) 第一节万达幕墙施工管控要点及验收标准 (58) 第二节万达幕墙质量隐患检查要点 (60) 第三节万达幕墙质量验收要点 (65) 第一章工程概况及编制依据 第一节工程概况 一、工程概况 1、工程名称:宜春万达广场幕墙工程 2、工程地点:江西省宜春市宜阳大桥桥头,北临宜阳大道,西临袁河东路 3、工程性质:商业综合广场 4、招标人:宜春万达广场投资有限公司 5、总承包商:中国建筑一局(集团)有限公司 6、设计单位:北京建工新燕幕墙装饰工程有限公司 7、幕墙顾问:北京市金星卓宏幕墙工程有限公司 8、监理单位:上海三凯建设管理咨询有限公司 二、项目介绍 1)。本工程建筑物为商业综合体包括商业购物中心、地上超市、商铺、电器、大玩家、影院及地下汽车库、设备用房等。 (2).本工程主要幕墙形式及面积:横明竖隐玻璃幕墙、铝板幕墙等。总面积:总建筑面积:129768.00㎡,幕墙面积1500㎡,铝板幕墙8261㎡. 第二节编制依据及技术规范与标准 一、编制依据: 本施工方案适用于宜春万达广场幕墙工程。施工方案在编制中依据的技术文件、规范与标准如下: (一)宜春万达广场外立面装饰工程幕墙图纸以及建筑图电子文件; (二)结合本公司ISO9000文件(质量手册、程序文件、工作指引、作业指导书);(三)设计、施工、检测规范:

相关文档
相关文档 最新文档