一、工程概况

本工程为某热电厂热电联产集中供热管网工程一标段,包括:黄河东路(过南北运河),D426*8 热水管260 米;黄河东路(过七里河),D630*8热水管300 米;未来大道(沈庄北路—金水东路),D600 热水管660 米,本工程为市政道路配套工程热力子项。管道设计压力为1.6Mpa,供回水温度为130/65℃,供水管采用有补偿直埋敷设,回水管采用无偿直埋敷设。管道连接方式为焊接。

编制依据:

1、郑州市某热力工程设计院设计的某供热管网工程设计图纸及其它设计文件。

2、《城市直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98)

3、《城市热力管网工程设计规范》(CJJ34-2002)

4、《城市供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-89)

5、《城市供热管网工程质量检验评定标准》(CJJ38-90)

6、《工业管道工程施工及验收规范》(GBJ235-97)

7、《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》(GBJ50236-98)

8、《钢焊缝射线照片及底片分类法》(GB3323)

9、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》(GBJ50264-97)

10、《工业设备及管道绝热工程管道及设备保温质量检验评定标准》(GB50:85-93)

二、施工部署

依据招标文件规定的工作内容,根据本工程工期紧、任务重的特点和具体情况,且考虑到土建与安装科学合理安排和密切协作的原则。总体布属如下:

1、充分做好开工前的准备工作,按照计划及时组织施工人员、机具进场,布设好施工用水、用电和安排好施工人员的生活设施。及时组织工程材料进场,为正式开工做准备。

2、从工程开工之日起,做好材料的定购工作。

3、管沟开挖及管道主干线敷设全面铺开。这阶段,已进入正式施工高峰,项目部各级、各专业管理人员,要加强工程的施工管理、组织指挥、施工现场调度和技术、质量安全管理以及于土建和安装各专业的交叉施工配合协调工作,确

保顺利正常施工。

4、为确保工期,要根据土建与安装各专业同时施工交叉作业多的特点,人员、机具采取动态管理,随时做好人员机具的调配。要做到人员、机具、工作面三不闲置,以保证工期目标的实现。

三、施工准备

1、组织准备

我单位如中标,我们将在中标通知书规定的时间内,按时与业主签订承包合同,同时迅速组建项目经理部。并根据本工程的特点和具体情况制订和建立各项管理、工作制度。同时作好工程技术人员、施工人员的组织配备工作,为工程施工做好充分的准备。

2、技术准备

2.1 组织有关技术人员,熟悉施工图纸,搞好各专业施工图纸的会审。

认真听取设计人员的技术交底,领会设计意图,了解相关专业工种之间的配合要求。进一步理顺各专业的施工程序,有条不紊地组织施工。

2.2 主要技术人员和管理人员在开工前要认真研究熟悉标书、施工图、合同文件以及国家有关规范标准等有关技术资料,进一步完善施工组织设计和施工方案,切实做好施工布署。

2.3 开工前要详细了解工程项目所在地区的气象自然条件情况,建设场地和水文地质情况,以便有针对性地做好施工平面布置,确保施工顺利进行。

2.4 开工前,各专业技术人员应对施工队和施工班组做好全面的书面技术交底,项目部质量经理要组织有关人员,按照ISO9002 标准贯标要求,作好本项目的质量策划,并编制好项目质量保证计划。同时,各专业技术人员要针对工程的具体情况,编制好具体的施工方案、作业指导书。并根据工期要求和施工布署,做好详尽的材料供应计划,施工机具计划和劳动力需用量计划,制订好土建与安装及各专业工种之间的组织配合施工措施。

2.5 做好施工中所用的有关施工及验收规范,验评标准等技术资料的准备工作,对所搜集的有关技术资料,必须带入现场,以便指导施工。

3、物资准备

3.1 工程开工前,项目部材料部门应全面了解和熟悉标书和承包合同等有关

文件,按照质量保证计划,施工组织设计的工作计划,施工机械设备计划,材料供应计划的要求,落实好主要材料的货源,做好订货采购,催交和验货工作,并根据施工进度的所需,组织好材料进场及施工机具的进场工作,以确保施工顺利进行。

3.2 对于所购置的各种材料,严格把关,严格按照国家有关材料检验和验收标准进行验收,材质、规格型号、质量和数量必须符合规范要求,坚决杜绝不合格材料进入现场,以确保工程质量。

四、主要施工方法

1、管沟定位放线

1.1.测量人员根据施工图对管沟进行定位放线,在管线改变方向处设置转角桩,在变坡点打水平桩。转角桩、水平桩测量确保准确无误、载地牢固,载桩处设置明显标志。

1.2.由各转角桩设置中心加密桩,中心加密桩的间距根据现场实际情况定。设定完中心桩后根据桩的位置在地面上用石灰标明管沟开挖线,然后开挖管沟。管沟开挖一定深度后,打腰桩或斜度板以控制管沟开挖的深度。

2、管沟土方开挖

2.1.根据施工图纸,管沟沟底宽度为3150 米。本工程拟采用机械开挖的方式。

2.2.为确保管沟不塌方,管沟开挖需设置一定的边坡,根据施工规范的规定结合现场土壤的情况,砂土:1:1;亚粘土1:0.5;干黄土及粘土1:0.25。

2.3.为便于管道下沟所挖土方应堆放在管沟一侧,且土方应距离管沟边0.5m 以上,土堆的高度不宜超过1.5m。

2.4.清理沟底时应加深150mm,做为回填砂子垫平沟底的砂垫层。

2.5.管沟开挖的要求:管沟断面尺寸准确,沟底平直,沟内无塌方,无积水、无杂物,转角符合要求。

2.6.管线沟基处理:对于沟基土质情况良好含水量较少的沟段,管沟开挖至设计标高后,修平沟底,用蛙式打夯机反复夯实直至沟底基础达到压实要求。水位教浅时,要进行降水处理。

3、管道吊运及安装

3.1.管道坡口:下管前应现将进行坡口处理,坡口形式为“V”形坡口,坡口的角度55~65°为宜。为保证坡口质量,管端坡口时应采用坡口机或角向磨光机等机具进行机械坡口,然后采用角向磨光机抹去管口表面的氧化皮,并将影响焊接质量的凸凹处打磨平整。

3.2.布管、下管:由于本工程中的管道管径过大,故选择在沟底固定连接。

3.2.1 布管在沟边堆土的另一侧进行,管道的外侧距离管沟不得小于500mm。

3.2.2 下管采用起重机下管的方法,下管时起重机沿沟槽边移动,起重机将管道吊起后,转动起重臂,将管段转至沟槽的正上方,然后徐徐的将管子放入沟槽中,在下管的过程中如果防止管子摆动,可将管子的两端用棕绳拴住,分别由两人拉住随时调整管子方向。

3.2.3 下管时注意事项:在布管、下管的过程中应注意保护管道的保温层及保温的保护层;下管时起重机应与沟槽保证一定距离,以免沟边受力过大而塌方;

3.3.管道连接

3.3.1 管道在组对焊接前应将管子内的杂物清理干净。

3.3.2 管道对口前应将管端30mm 范围的油污、水、浮锈清理干净,直至露出金属本色。组装焊接前管子端口平面,偏斜值应小于1mm,最大不超过1.5mm。

3.3.3 对口后的管子应沿圆周等距离施工过程中,管道对口前应保持1.0~1.5mm 间隙,对口时要多转动几次,使错口值减少和间隙均匀;管道对好口后,要用点焊固定(点焊要求与正式焊接要求相同)。对口点焊时,应做 4 个定位焊点;

管道组对、点焊后,应及时测量管道的错边量和立管垂直度,达不到要求时应及时纠正,严重时应拆掉重来,直至符合施工规范要求;

3.3.4 焊接要求:凡是参加管道焊接的焊工应经过考试合格,并持有上岗证,方能参与焊接;管道焊接时一般在常温下进行,如遇到小雨、大风情况下应停止焊接,或采取防风防雨的措施。焊缝完成后应使之自然冷却。

3.3.5 多层焊时,每层焊后应认真清理溶渣,运焊条时,在坡口的边缘应停留时间长一些,利用电弧的吹力使边上尖角处的溶渣浮在表面上,焊接时保持溶池清晰,分清液态金属与溶渣。每层之间的接头应错开。

3.3.6 焊缝检查

A 焊缝的表面及及热影响区不得有裂纹、气孔、夹渣和弧坑等缺陷。

B 焊接两侧咬边的总长度不得超过总长度的10%,内表面的凹陷深度不得大于0.5mm,凹陷总长度不得大于该焊缝总长度的10%。

C 焊缝检查应在水压试验前进行,管道焊缝探伤应按规范CJJ28-89 进行。

3.4 阀门及补偿器安装

A.安装前除做产品外观质量检查外,还应做抽样试压检验;

B.阀件安装位置应选在便于维修操作的部位;

C.补偿器安装应按设计文件进行予拉伸或压缩,允许偏差为±10mm。

补偿器安装应与管道同轴。

D.补偿器安装应迎介质流向安装,,对于三通弯头等管件的安装,焊接完毕后应进行加固处理。

4、管道试压、冲洗施工

A. 管道试压施工要点

a. 管道安装完毕后,必须进行强度和严密性试验。试压时采用水压试验。强度试验压力为工作压力的1.25 倍,严密性试验压力应等于工作压力。

b. 试压时,先将管道系统中的阀门全部打开,通大气的管道埠封堵。

为了使新装管道与运行中的管道隔绝,可在法兰中插入盲板。试压管线最高点应有放空阀,最低点应有排水装置。这些工作准备完毕后方可向管道内进水,然后再关闭排水阀门,打开放空阀直至放空阀中不断出水时再关闭放空阀。管道进满水后勿立即升压,应先全面检查管道有无漏水现象,如有漏水先修复后方可升压。

c. 加压过程应缓慢进行,先升至试验压力的四分之一,再全面检查一次管道是否有渗漏现象。如果加压已超过0.3MPa 以上,即使发现法兰和焊缝有渗漏现象,也不能带压拧紧螺栓或补焊,应降压再修理,以免发生事故。当升压到要求的强度试验压力时,观察10 分钟,如压力不下降,且管道、管件和接口未发生渗漏或破坏现象,然后将压力降至严密性试验压力,即介质的工作压力,进行外观检查,并用小于 1.5kg 的小锤轻敲焊缝,如仍无渗漏现象,压力表指针又无变化,即认为试压合格。

d. 除上述要求之外,其它需要注意的事项有:

试压前,现场施工技术管理人员应根据不同管道系统情况制定不同的、有针对性的试压方案;

即便是已考虑到注水和泄水问题,施工人员仍应充分考虑紧急情况下的快速泄水和排水措施,以免因试压过程中管网突然发生大面积泄漏而带来不良后果;

如果管网较大时,可采用多点并联注水、初始时多泵并联打压、后期时单泵打压的方式进行试压工作,采用这种方法试压,既可以缩短试压时间,也可以保证试压效果;

本工程中,除非特别要求,各种管道系统试压程序、检验标准等执行常规作法要求;

试压合格并经业主、监理认可验收后,施工人员应及时拆除临时接管、接件等,并在认真清理现场后撤场,让出作业面给下一工序施工;同时施工技术人员要及时作好资料记录,以备工程整体交验时使用。

B. 管道冲洗施工要点

根据设计要求,管道系统试压合格后应及时进行全系统的冲水清洗,彻底清除管道安装和管道试压过程中残留的残渣、锈质、污物。管道冲洗时需要注意的事项有:

冲洗前,现场施工技术管理人员应根据不同管道系统情况制定不同的、有针对性的冲洗方案,特别是同一系统内冲洗段和非冲洗段的隔离一定要考虑周全,以免影响冲洗效果和降低工作效率;

要注意到调压设施不得与管道同时进行冲洗,应分别分段进行;冲洗合格并经业主、监理认可验收后,施工人员应及时拆除临时接管、接件等,恢复管路,并在认真清理现场后撤场,让出作业面给下一工序施工;冲洗完毕后,施工技术人员要及时作好资料记录,以备工程整体交验时使用。

5、管道接口及管件的保温

在系统试压及冲洗合格后,对管道接口处进行保温,保温采取聚氨酯现场现场发泡的方法,发泡完毕后在保温外做与管材同样材质的聚乙烯保护层。在保温前应将管道外壁的杂物、浮锈清理干净,并做好防腐,防腐采用防锈漆两道、面漆两道。

6、管沟的回填和阀门井的施工

6.1 回填土应在回填砂符合设计要求后进行,回填土中不得含有碎砖、石块及大于10cm 的硬土块及其杂填土。

6.2 管顶以上500mm 不得进行机械夯实,进行夯实时应夯夯相连,不得漏

夯。

6.3 填土应在管座砼强度达到5MPA 以上时方可进行,砖沟应在盖板安装后进行。

6.4 回填土中不得含有碎砖、石块及大于10CM 的硬土块和其它杂填土,对有防腐绝缘层的直埋管道,应用细土回填。

6.5 沟槽两侧应同时回填,两侧高差不得超过30CM。

6.6 填土时不得将土直接砸在抹带接口及防腐绝缘层上。

6.7 管顶以上50CM 范围内的夯实,宜用石夯轻夯。

6.8 胸腔以上部份的填土:非同时进行的两个回填土段的搭接处,不得形成陡坎,应随铺土将夯实层留成阶梯状,阶梯的长度应大于高度的二倍;管顶以上填土夯实高度达1.5M 以上方可用机械夯填。

7、检查井的施工

(1)砌筑检查井时,对接入的支管应随砌随安,管口应伸入井内3cm,预留管用低标号水泥砂浆砌砖封口抹平。

(2)井室抹灰要密实,无空鼓现象。

(3)井内的蹋步应在安装前刷防锈漆,在砌砖时用砂浆埋固,不得事后凿洞补装,砂浆未凝固前不得踩踏。

(4)砌圆井时应随时掌握直径尺寸,收口时更应注意。收口每次收进尺寸,四面收口的不应超过3cm,三面收口的最大可进4~5cm。

(5)井室砌筑完后,应及时安装井盖框,安装时砖砌面应用水冲刷干净,并铺砂浆按设计高程找平。

(6)管道与检查井的衔接:管道与检查井的衔接,宜采用柔性接口管件连接,视具体情况由设计确定本次工程采用的中介法短管连接;当管道与检查井采用砖砌或混凝土直接浇制衔接时可采用中介层作法。

(7)中介层的做法:先用毛刷或棉纱将管壁的外表面清理干净,然后均匀地涂一层塑料粘接剂,紧接着在上面撒一层干燥的粗砂,固化10~20 分钟,即成表面粗糙的中介层。中介层的长度与检查井井壁厚度相同;检查井底板基础应与管道基础垫层平缓顺接。

8、管道支墩的施工(混凝土、模板、钢筋)

8.1 钢筋

钢筋由设在现场的钢筋加工车间统一加工生产,根据施工区段及车间位置就近生产,钢筋加工厂接长采用闪光对焊;钢筋水平运输用汽车;现场的钢筋连接根据品种、规格分别采用:

钢筋绑扎的准备工作:

(1)核对半成品钢筋的钢号、直径、形状、尺寸和数量等是否与料单料牌相符。如有错漏,应纠正增补。

(2)准备绑扎铁丝及绑扎工具。钢筋绑扎的铁丝可采用20~22 号铁丝或镀锌铁丝,其中22 号铁丝只用于绑扎直径12mm 以下的钢筋。

(3)准备控制混凝土保护层用的水泥砂浆垫块。水泥砂浆的厚度应等于保护层的厚度,垫块尺寸当保护层厚度等于或小于20mm 时为30mmX30mm,大于20mm 时为50mmX50mm。

钢筋绑扎:钢筋绑扎之前,要进行详细的定位放线,测放出柱子位置线、地梁及柱基边线。

钢筋绑扎工艺流程:下层钢筋绑扎→上层钢筋绑扎。

8.2 模板工程

为保证结构的混凝土施工质量,模板采用组合钢模板。支撑架采用扣件式钢管架。

模板的投入量根据以上方案及设计图纸确定,其施工顺序按施工总体进度和每区段进度计划。

※准备工作

(1)材料准备

a、定型钢模

d、支撑系统:柱箍、钢管和扣件、木方等。

(2)机具准备

a、水准尺、线、线锤、钢卷尺、水准线、经纬仪、墨斗和操作人员的工具及配合模板安装的起重机械。

b、模板设计准备

c、根据工程结构形式和特点及施工难度及现场条件,结较复杂的节点模板进行设计和绘图。

d、模板预制拼装准备

e、对进场的模板,凡是使用过的模板应进行垃圾清理,拽出变形的模板或

有孔洞的模板进行修理和调直,涂刷胶模剂。

f、定型组合钢模板,可按模板设计图预先进行拼装,拼装完毕后分规格进行堆放,根据现场场地条件也可在作业面上直接安装模板。

(3)支撑系统准备

钢管扣件应清洗垃圾加油润滑,确保扣件能扣紧钢管,弯曲变形钢管要进行调直。

(4)弹线、找平准备

a、清扫基层弹出轴线和模板边线及水平控制标高线,模板底口应做水泥砂浆找平层或其它适宜的找平措施(如镶木条)。

8.3 混凝土工程

1、混凝土工程施工方案:采用现浇混凝土。

2、混凝土工程施工顺序:整体工程施工顺序按总体施工计划。

3、混凝土工程主要施工方法

混凝土找平及养护

(1)浇筑面标高控制:在插筋上测设水平标高线,抹平后拉线检查,或采用水准仪跟踪抄平的方法。

(2)压面:为减少和预防混凝土初凝时的早期裂缝,压面工作不得少于三遍,最后一遍待混凝土接近凝结时,用铁滚碾压出浆后用铁抹子压平整(不收光)后,立即覆盖养护。

(3)混凝土的养护

一般混凝土浇筑后12 小时内应派专人进行覆盖和浇水养护,养护时间不少于7 天。在已浇筑的混凝土强度未达到1.2MPa 以前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。

混凝土缺陷处理

拆模后如发现表面有麻面、露筋、露石、峰窝和跑模缺陷时,应及时报告技术人员,并及时与监理单位协商处理,经相应负责人员同意后按《规范》进行处理。

混凝土施工时异常情况的处理

遇暴雨:用彩条布对新浇未初凝混凝土进行覆盖保护,防止雨水冲刷。

混凝土停止浇筑,应根据现场情况,合理设置施工缝,并及时与监理单位协商处理。

五、劳动力及施工主要施工机械配备

1、施工机具准备

2、劳动力计划:拟投入本工程的主要工种需用量汇总表

六、保证工程质量的技术组织措施

1、工程质量目标

本分项系统工程将确保本分项工程施工一次交验合格率100%。整体工程合格。

2、工程质量保证措施

A. 严格执行招标文件的要求和投标文件中的承诺,并根据总体施工组织管理大纲文件要求具体指导和管理施工,确保质量方针和目标的实施,用工作质量保证工程创优质量。

B. 中标后,根据本系统实际情况,在充分结合本公司现有综合实力的基础上,在公司针对本工程的总体创优规划的指导下,制定本系统工程施工创优计划,落实创优措施,以保证创优目标的实现。

C. 实行网络质量监控方式,将本系统各工序的全过程施工纳入计算机控制管理体系,以工序质量保证分项工程质量,以分项工程质量保证分部工程质量,从而形成逐级保证的质量控制体系。

D. 切实落实各级质量管理责任制,通过“三检制”、“样板制”、“挂牌制”、“风险抵押经济挂钩制”等管理方法,将责任落实到人,真正做到“责、权、利”的统一,以充分调动全员积极性,并搞好各级工程质量管理工作。

E.针对系统内所存在的施工难点、施工要点等,将通过特殊培训、专题研讨、多方论证等的方式方法加以妥善解决,真正做到慎重对待过程中出现的每一个问题,不回避、不迁就任何可能带来不良后果的问题,以确保每一步工作的百分之百合格,为工程创优奠定坚实的工作基础。

F.在本工程施工中,除需要按照全国通用的施工规范、标准等进行指导和具体操作施工外,还需要充分熟悉当地省、市等地方管理部门的有关工程施工安装方面的地方要求和强制性规定文件内容,以避免因对地方情况不了解而在施工

过程中引发不必要的返工、停工、窝工等不良事情发生。

G.建立以项目经理领导,以技术总工为中间控制,专业质量检验工程师检查的三级质量检验系统,形成从项目经理到职能部门,从职能部门到施工班组的质量管理网络。

H.质量监督制度和质量岗位责任制,明确分工职责,落实质量控制责任,各行其职,严格隐蔽工程预检制度,上道工序检查不合格,不能进行下道工序,加强工程质量控制,将质量问题消灭在过程中。

3、工程设备材料的质量要求

属于甲供的设备材料,如果甲方在选购过程中需要施工单位原相关管理人员的配合和支持,施工单位应及时并按照甲方的要求提供相应的各类技术支持,同时,在发现产品质量问题时应及时向甲方提出质量监控建议,以备甲方参考;

属于乙购的设备材料,虽然乙方在选购时不需要再逐一征得甲方和监理同意,但是,施工单位物资采购人员仍然应提前对所需要的产品做好多家询价和质量比较工作,并通过提供产品样本等资料或提供产品样品的方式,在先征得现场施工技术、质量管理负责人员的同意后,再报送项目经理部主管部门审批,只有在得到项目经理部主管部门审批后方可予以采购,以确保产品质量的多方控制,并依此杜绝不合格产品的进场使用;

属于乙购的辅助材料和消耗性材料等物资,物资采购人员应在了解所需材料清单后,根据以往同类工程的施工经验,提前做好对所需要材料的分供方进行多家再询价和质量再比较工作,并通过对分供方产品考评和样品提供的方式,在征得现场施工技术、质量管理负责人员的同意后,报送项目经理部主管部门备案,然后方可予以采供。

七、保证工期的技术组织措施

1、进度计划管理模式

采用四级计划管理模式,即总进度计划、月计划、周计划、日计划四级环环相扣。

2、计划的施行与控制

在施工计划执行过程中,要经常地(定期和不定期)收集现场施工进度实际情况,为计划调整提供依据,施工计划实行动态控制。循环程序如图。

对影响工期的各种复杂因素,均应予以充分的估计和留出调整时间,对因各种因素而影响的工期,必须指定赶工计划,加大人力、设备或材料的投入。

3、工期保证措施

a、项目经理部根据项目法施工的要求,对本工程行使计划、组织、指挥、协调、监督等项职能,并在本公司系统内选择能打硬仗的、施工技术过硬的、有

丰富施工经验的施工班组组成作业队,承担本工程的施工任务。

b、建立生产例会制度,每星期1、3、5 召开工程例会。会议内容包括检查上次例会以来的计划执行情况,布置下次例会前的计划安排,对于拖延进度要求的工作内容找出原因,并及时采取有效措施保证计划完成。

c、采用施工总进度计划与月、周、日计划向结合的四级网络进行施工进度计划的控制与管理,并利用计算机技术进行动态管理。在施工生产中抓主导工序,找关键矛盾,组织交叉作业安排合理的施工程序,做好劳动力的组织和协调工作,通过施工网络节点控制目标的实现来保证各控制点工期目标的实现,从而进一步通过各控制点工期目标的实现来确保总工期控制进度计划的实现。

d、根据业主的使用要求及各工序施工周期,科学合理的组织施工,形成各分部分项工程在时间、空间上充分利用与紧凑搭接,打好交叉作业仗,从而缩短工程的施工工期。

e、根据工作需要,主要工序采取每日两班制度(即24 小时连续作业),实行合理的工期目标奖罚制度以确保工期的实现。

f、作好施工配合及前期准备工作,拟订施工准备工作计划,由专人逐项落实,保证后勤的高质、高效。

g、采用成熟的科技成果,向科学技术要速度、要质量,通过新技术的推广应用来缩短各工序的施工周期,从而缩短工程的施工工期。

h、夏收期间不放假、不停工,具体措施如下:

?工人使用自有职工;

?发扬纪律严明、作风顽强的光荣传统,令行禁止,服从安排;

?做好职工的思想政治工作,个人利益服从企业利益,信守“献身、实干、

进取守信”的企业精神;

?采用调休、物质奖励及精神奖励等措施,确保职工无后顾之忧;

八.确保安全、文明施工的技术措施

1、提高全体施工人员的安全生产意识,牢固树立“安全为了生产,生产必须安全”的思想,在施工生产中不仅要注意自己个人的安全,更要注意周围他人的安全。

2、作好职工的入场教育,坚持“三上岗一讲评”制度,定期对职工进行安全教育,建立定期安全检查制度,建立各类人员的岗位安全责任制。

3、各分部、项工程施工前必须制定有针对性的安全技术措施,施工前对施工班组进行技术交底,并双方履行签字手续。

4、实施施工生产“安全否决权”制度,专业安全员有权终止施工中违章作业,并限期进行整改,在整改后经检查同意方准继续进行施工。

5、认真贯彻安全帽、安全网、安全带的“三宝”使用要求。

6、严禁在施工作业面上互相抛丢材料、工具及物件,以及从施工作业面上向下抛丢杂物,以免坠落物件打击伤人。

7、施工机械设备的设置及使用必须遵守《建筑机械使用安全技术规程》的有关规定,设防护罩,漏电保护器等安全防护装置必须齐全、有效,并按照各种施工机械设备有关规定和要求进行保养与维修。

8、现场施工用电严格遵照《施工现场临时用电安全技术规范》的有关规定及要求进行布置架设,并定期对闸刀开关、插座及漏电保护器的灵敏度进行常规的使用安全检查。

九、文明施工保证措施

1、施工现场

①现场布置:根据现场要求,合理布置施工现场、加工车间及材料仓库等。

②工完场清:班组必须做好操作落手清,随做随清,物尽其用。班组建立考核制度,定期检查评分考核,成绩上牌公布。

2、生活卫生

①生活卫生纳入工地整体规划,落实卫生专(兼)职管理人员和保洁人员,划分责任区包干负责。每星期检查一次,按规定进行奖罚。

②职工宿舍统一管理,建立卫生责任制度,每天设值日员,保证宿舍整洁卫生。宿舍床及生活用具做到整齐划一。

③施工现场设茶水亭和茶水桶,做到有盖加锁并配备喝水杯,有消毒设备。

④现场落实消灭蚊虫孳生地承包措施,与各施工班组签定检查、监督约定,保证措施落实。

⑤生活垃圾必须随时处理或集中加以遮挡,妥善处理,保持场容整洁。

十、施工进度总计划

十一、降低成本、提高质量的合理化建议1.制定先进、合理、经济的施工方案,方案审批后严格遵照方案进行施工。

2.根据施工图及时准确的进行施工用料统计,实行限额领料,奖节罚超,降低消耗

3.加强机械管理,提高机械的使用效率,充分发挥机械的性能作用。

4.对工程成本进行分类,并随时进行成本分析,做到成本的过程控制。

5、对关键工序实行生产班组承包制,促进工程高速、经济的进行。

6.土方挖填合理调配,节约土方的二次倒运费用。

7.对预检、应检的分项工程及时报监理查看,对检查中不合格的部分及时整改。在施工过程中发现不合理之处及时反馈甲方、监理、设计部门,并会同研究解决方案。

室外供热管网施工组织设计

综合说明,质量、工期、安全文明施工目标根据供热管道安装有关规定、技术规范、图纸等其他资料,以及现场考察了解的情况,并结合本单位的技术、设备、经验等优势,在保证质量、工期、安全、环保和文明施工的原则下,编制本工程的施工组织设计。 一、综合说明 1.编制依据 1、《工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98); 2、《城镇直埋供热管道工程技术规程》(GJJ/T81-89); 3、《城市供热管网工程质量检验评定标准》; 4、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88); 5、《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2004; 2.工程概况 本工程为X X X室外供热管网工程,位于济南高新区体育西路与康虹大街交汇处,该站设计总供热能力25万㎡,其中低区供热面积约19万㎡,高区供热面积约6万㎡。本工程供热介质为水。设计参数:一网设计供水温度近期为110℃、远期130℃.设计压力等级为2.5Mpa,二次网设计供回水温度80℃/60℃,设计压力等级为1.6Mpa. 2.质量与工期目标 质量目标:确保优良。 工期目标:按业主要求日期开工,自接到业主通知一小时内人员、设备均能到达指定现场。 3.安全文明施工目标 安全施工目标:实现“双零”目标。即零安全事故,零伤亡率。 文明施工目标:精心组织,科学管理,规范作业,文明言行;保证并

维护施工区域的安全与交通秩序;确保达到省级文明示范工地、济南市标准化工地的要求。 二、施工组织机构 根据工程情况设一个项目部,下设施工技术部、质量检查部、计划统计部、综合办公室、物质设备部、安全监察部、财务部、试验室等部门,项目部是全面完成合同任务的领导机构,对业主负全面责任,通过各部门实施完成各项业务工作。施工组织机构如下图所示:

供热管网施工方案72732

目录 一、施工方案及技术措施 二、质量保证措施和创优计划 三、施工总进度计划及保证措施 四、施工安全措施计划 五、文明施工措施计划 六、施工场地治安保卫管理计划 七、施工环保措施计划 八、冬季和雨季施工方案 九、施工现场平面布置 十、承包人自行施工范围内拟分包的非主体和非关键性工作 十一、成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺 十二、任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险措施 十三、对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案 十四、与发包人、监理及设计人的配合 十五、招标文件规定的其他内容

一、施工方案及技术措施 首先,要派专业人员查明地下管线及其他设施的具体情况,若有,应当及时向建设单位管理部门汇报,进行妥善处理,方可开工建设。同时要认真保护好地上各种建筑设施,方便于我,利于他人。 (一)现场准备 1.做好施工现场的“三通一平”,施工场地应按拉坡方式进行平整,形成内高外低,防止雨水倒灌。 2.设置一预制场地,将工程所需预制构件集中预制,集中供应,便于控制构件质量和便于操作。 3.做好现场临时设施和办公场所的搭建,根据施工现场实际情况进行合理的施工平面布置,临设和办公场所设置离生产区距离不少于300m。 4.布设水平地埋临时管网用于施工用水,施工用电根据施工高峰期用量进行配置五芯地埋电缆,并设置配电室和低压配电屏。 5.根据施工段开挖情况,对开挖施工路段进行维护,采用钢管

搭设牢固,并设置明显的标志(挂红布、刷红白相间油漆、夜间需挂红灯)。 6.提出各种材料的用量计划,按工程进度情况上报,为保证材料计划的准确性,设专人校核,项目经理审批后方可实施。 7.根据工程特点,组织所需机械设备及时进场,派专人对机械设备检查和保养,确保施工期间机械设备工作状态完好。 (二)施工工艺流程

供热管道施工组织设计58651

目录 1、编制依据及说明 2、工程概况 3、施工组织管理 4、施工准备及材料检验工作 5、管道安装施工技术方案 5.1施工顺序 5.2测量放线 5.3管沟工程 5.4、过路顶管施工 5.5管道焊接组对 5.6管路安装 5.7管道水压试验 5.8城区特殊地段施工措施 5.9防腐与保温 5.10管道吹扫 5.11试运行 5.12其他要求 6计划投入的主要施工机械设备表 7劳动力计划表 8施工平面布置 9施工计划安排 10主要工程材料进场计划

11主要管理措施 11.1质量保证措施 11.2确保安全生产的技术组织措施 11.3确保工期的技术组织措施 11.4确保文明施工的技术组织措施 11.5雨季、高温、农忙季节施工技术措施 11.6确保报价完成工程建设的技术和管理措施12施工组织设计附图表 12.1拟投入的主要施工机械设备表 12.2劳动力计划表 12.3计划开、峻工日期和施工进度网络图 12.4施工总平面图 12.5临时用地表 12.6拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

1、编制依据及说明 1.1 编制依据 (1)施工图纸 (2)《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98) (3)《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2005 (4)《城镇供热系统安全运行技术规程》 (5)《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 (6)《工程建设标准强制性条文》 (7)《现场设施、工业管道焊接施工及验收规范》GB50236-98 (8)《特种设备安全监察条例》 (9)《钢熔化焊对接接头射线照相及质量分级》---- GB3323 (10)《建筑工程施工质量验收统一标准》----GB50300-2001 (11)公司编制的压力管道安装工程《质量保证手册》、《程序文件》、《作业指导书》等有关文件资料。 1.2 说明 用文件;根据工程特点以及在施工过程中遇到的特殊环节,再制定切实可行的作业指导文件,以确保工程施工质量和按期交工。 2、工程概况 2.1 工程概况 该工程主要施工内容为:定位放线,管沟工程,成品保温管预制,管道焊接组对安装敷设,补偿器安装,焊缝无损检验,管道压力试验、管道焊接口及补偿器保温,管道吹扫,试运行等工作内容。该工程质量要求达到合格标准。 2.2 施工应具备的条件 (1)施工图纸、安装规范、标准等资料齐全。 (2)到货的管材满足施工要求,施工所需机具、工具、仪器及消耗材料等配备齐全。 (3)施工现场做到“三通一平”,具备施工条件。

供热管网施工组织设计

蒲城县集中供热热力管网工程 厂区外网工程 实施性施工组织组织设计 编制:(项目技术负责人、手签) 审核:(项目经理、手签) 批准:(公司技术负责人、手签)

陕西华海水利工程有限公司 二〇一三年八月 目录 第一章工程概况 (444) 1.1 工程说明 (444) 1.2 编制依据及原则 (666) 1.3 管网的走向及敷设方式 (666) 1.4 热力网调节及控制 (777) 1.5 管网水力计算 (777) 1.6 土建 (888) 第二章施工方案和技术措施 (888) 2.1 施工布置 (888) 2.2 测量放线 (101010) 2.3 管沟开挖及回填 (121212) 2.4 管道焊接工程 (171717) 2.5 管道防腐、保温及安装 (262626) 2.6 混凝土工程 (303030) 2.7 钢筋 (323232) 2.8 模板工程 (333333) 2.9 建筑物下灰土挤密桩工程 (343434) 第三章质量管理体系与措施 (343434) 3.1 质量计划 (343434) 3.2 岗位职责 (353535) 3.3 材料采购..................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。 3.4 过程控制及检验............... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。

第四章安全管理体系与措施............ 错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。 4.1 安全体系建设................. 错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。 4.2 安全经费保障................. 错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。 第五章环境保护管理体系与措施........ 错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。 5.1环境保护体系................. 错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。 5.2污染物处理和排放与国家和地方环境保护标准的符合性错误!未定义书签。错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 5.3技术及管理措施可行性......... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。 5.4文明施工..................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。 第六章工程进度计划与措施............ 错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。 6.1 进度计划..................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。 6.2 关键路径..................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。 6.3 逻辑关系..................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。 6.4 措施保证计划................. 错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。 第七章配备计划...................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。 7.1设备配置计划................. 错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。 7.2劳动力配置计划............... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。 7.3其它施工生产资源类的配置计划. 错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。 7.4资金使用计划................. 错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。 附表1:投入本标段的主要施工机械计划表错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。 附表2:投入本标段的试验和检测仪器设备表错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。 附表3:投入本标段的劳动力计划表 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。 附表4:蒲城县集中供热热力管网工程厂区外网工程计划网络图错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。 附表5:蒲城县集中供热热力管网工程厂区外网工程计划横道图错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。 附表6:施工总平面布置图 ......... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。

热力管网施工组织设计

襄垣县泰瑞达供热 热电联产二线集中供热管网土建工程(城外供热管网)六标施工组织设计 嘉泰建设发展

目录第一章编制说明: 第二章工程概述: 第三章工程特点及难点: 第四章主要施工方案: 第五章施工质量保证措施: 第六章安全施工保证措施: 第七章文明施工保证措施: 第八章施工进度保证措施: 第九章环境保护、降低成本措施: 第十章附件: 第十一章附表: (一)拟投入本标段的主要施工设备表(二)拟配备本标段的试验和检测仪器设备表(三)劳动力计划表 (四)计划开、竣工日期和施工进度网络图(五)施工总平面图 (六)临时用地表

施工组织设计 第一章编制说明 第一节编制说明: 为能保质保量、安全、按期完成此项工程任务,确保运行使用时的安全性、可靠性,借鉴我公司以往工程的施工管理经验和人力及机械资源配备情况,进行编制。 第二节编制依据: 一、招标文件 《城市热电网设计规》(CJJ34-2002) 《建筑地基基础设计规》(GB50007-2002) 《砌体结构设计规》(GB50003-2001) 《工程测量规》 GBJ50026-93; 《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98) 《城镇供热管管网工程施工及验收规》(CJJ28-2004) 《工业设备及管道防腐蚀工程施工及验收规》(HGJ229-91) 《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》(GB50224-95) 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-88) 《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2005) 现行《建筑安装工程施工质量验收统一标准》 《公司常用吊车性能表》; 第二章工程概况 第一节建设规模:

市政供热管网施工技术方案创新

市政供热管网施工技术方案 1、工程概况及特点 1.1工程建设概况 本次供热管网工程位于乌鲁木齐市新市区拆并小锅炉小西沟下庄子二次管网工程。供水温度95℃,回水温度70℃,管道设计压力1.0MP,耐温10℃0。管道采用20#无缝钢管,最大管径为300mm。 1.2建筑设计特点 本工程主要是在现有的公路、绿化带上、门面房前及居民小区内以土方开挖、砌井及钢筋砼井、钢筋砼固定墩、供热管线安装、土方回填为主,工程量大,工序简单,质量要求严等特点。 1.3结构设计特点 本工程为供热二次(直埋)供热管道,管道DN≥200mm。的采用高频螺旋钢管,材质为Q235-A或Q235-B,管道DN≤150mm的采用无缝钢管,材质为20号钢。钢制部件材质的选择必须满足GB/T12459-90、GB/T1340-92和SY5257-9l中的加工要求。保温外护管采用高密度聚乙烯塑料管,密度为940~965Kg/m3拉伸屈服强度不应小于19Mpa,断裂伸长率不应小于350%,高密度聚乙烯塑料管的纵向回缩率不应大于3%,聚氨酯泡沫保温层材料要求密度为60~Kg/m3,抗压强度不小于0.2Mpa,吸水率不得大于0.3%,导热系数不大于0.027W/m.K。管道周围用中砂回填作为保护层。检查井底板为C10砼,井壁为M7.5水泥砂浆砌筑Mu砼砌体及C30钢筋砼。管道阀门有截止阀和偏心蝶阀,均为法兰连接,金属密封。管沟沟底夯实后填细砂,厚度为100mm,敷设管道后,分层填砂(每层100mm)至管顶上方100mm,在供水管与回水之间通铺一道标志砖,然后回填土,回填土分层夯实。管道设砼支墩,2200×1200×1300;2600×1200×1400,HPB235级钢筋(Φ)C20砼浇筑,设钢制固定架。管网设有检查井、盲沟和补偿井。检查井底板采用素砼,下设砼垫层,井壁采用Mb7.5水泥砂浆砌筑MulO砼块(设爬梯),井室内外壁均抹25厚1:2.5水泥砂浆,内掺适量防水剂,井底设集水坑,盖板采用钢筋砼板,设有人孔、井座和井盖。肓沟采用砼基础,侧壁采用M7.5水泥砂浆砌筑MulO机制红砖,内外壁抹面,铺钢筋砼盖板。管道穿墙处均大于保温管外径一号的钢制套管,保温管与套管之间的缝除用岩棉或油麻丝填实。波纹补偿器均采用全埋型波纹补偿器(ZQM型),补偿器的安装由厂家指导安装,补偿器安装在管道安装完后,在其安装处截断直管段,安装补偿器,以确保同心度。 1.4设备安装设计特点 本工程采用预制保温管有补偿直埋敷设方式,管线敷设按面向热源方向:左供右回。1.5工程施工特点 (1)工程开工日期:2007年7月2日,竣工日期:2007年8月20日,日历天数为49日。 (2)本工程施工应根据现场的实际情况进行分段分片施工,确保道路畅通及行人安全。 (3)本工程施工施工期间应确保施工现场的环境卫生,施工车辆进出途径道路需安排专人洒扫,保持其清洁卫生。 1.6建设地点特征 本工程全部在现有公路、绿化带上、门面房前以及居民小区内施工,现场土质类别为三类土,地下设施较为复杂,对已有的给水、排水、电缆、通讯电缆等,土方开挖时应注意保护。当管线中心线距离地面建筑物不足3米或管线挖深超过2米时,均应加支撑,以防坍塌。 综上所述:只有掌握本工程的自身特点,才能在施工过程中做到有的放矢,才能把施工质量和施工进度时刻把握好,达到合同要求的质量目标和施工进度目标。 2、施工准备计划

热力管道工程施工组织设计方案

济南市武家庄旧村改造工程(一期室外综合管线) 热力工程施工方案 编制单位:中国新兴建设开发总公司 济南武家庄旧村改工程项目部 编制日期:二0一二年九月二十二日

热力工程施工方案 一、工程概况 1、工程简介 武家庄旧村安置小区工程位于济南市高新技术开发区孙村片区西北部。规划面积43.2公顷,为新建小区。 本工程为武家庄旧村安置一期室外综合管线工程,包括给水系统、排水系统、热力系统及毛石挡土墙工程。 2、主要工程量 热力系统供回水温度80/60℃,采暖系统分为高、低两个区。热力管道采用直埋敷设,直埋管道为高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管,弯头、三通管件使用加强型。管径有DN70、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300。总长约5389m,放气井4座,排气井8座,检查井8座。 二、施工部署 1、施工阶段划分 施工阶段原则上划分施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段。 ⑴、施工准备阶段 从接到中标通知书后至开工前进行,编制施工准备计划,按计划进行各种施工前准备。 ⑵、施工阶段

在这期间需合理组织、精心施工,完成工程各项指标。 ⑶、竣工验收阶段 在工程完工后进行,期间需进行大量资料准备工作,整理各项原始数据,按业主要求提供项目竣工验收各项资料,配合业主进行项目各种检测和评定。 2、施工区域划分 根据现场情况,施工区域分为5个区,一区为西南部,主要有3-3#、3-4#、3-5#、3-6#、3-11#;二区为东南部,主要有3-14#、3-15#、3-16#、3-17#、3-18#;三区为东北部,主要有3-19#、3-20#、3-21#、3-22#、3-23#、3-24#;四区为西北部,主要有2-14#、2-16#高层;五区为主路部分。 三、施工准备 1、现场调查: ⑴、开工前根据设计图纸和招标文件资料进行沿线踏勘和调查,将现场情况和问题逐一列出,集中研究处理方案。 ⑵、确定水准点标高、位置,以便施工放样时设置临时标志。对于施工范围内的测量标志,必须采取措施妥善保护,以免施工时由于不慎而受损。 ⑶、提前做好石灰、砂、石、水泥等材料供货单位的落实和砼配合比的试验及确定,确保工程的顺利实施。 ⑷、做好进场设备的维护保养,力争做到相应配套、性能完好,应用方便、器具齐全。 2、交底: 计划在开工前组织任务交底和技术交代,由工地技术负责人根据施工组织设计的要求,将工期安排、质量标准、安全要求、节约指标、文明施工、技术措

郑州市某供热管网施工组织设计

目录 第一章一、工程概况 4 第二章二、施工部署 5 第三章三、施工准备 6 第1节 1、组织准备 6 第2节 2、技术准备 6 第3节 3、物资准备 7 第四章四、主要施工方法 8 第1节工艺流程 8 第2节 1、管沟定位放线 8 第3节 2、管沟土方开挖 8 第4节 3.管道吊运及安装 9 第5节 4.管道试压、冲洗施工 12 第6节 5.管道接口及管件的保温 14 第7节 6.管沟的回填和阀门井的施工 14 第8节 7、检查井的施工 15 第9节 8.管道支墩的施工(混凝土、模板、钢筋) 17

第五章五、劳动力及施工主要施工机械配备 20 第1节施工机具准备 20 第2节劳动力计划:拟投入本工程的主要工种需用量汇总表 22 第六章六.保证工程质量的技术组织措施 23 第1节⑴工程质量目标 23 第2节⑵工程质量保证措施 23 第3节⑶工程设备材料的质量要求 25 第4节(4)质量保证体系 25 第七章七.保证工期的技术组织措施 26 第1节 1、进度计划管理模式 26 第2节 2、计划的施行与控制 26 第3节 3、工期保证措施 29 第八章八.确保安全、文明施工的技术措施 31 第九章文明施工保证措施 32 第十章九、施工进度总计划 33 第十一章十、降低成本、提高质量的合理化建议 33 第十二章十一、施工总平面图 34

一、工程概况 本工程为某热电厂热电联产集中供热管网工程一标段,包括:黄河东路(过南北运河),D426*8 热水管260 米;黄河东路(过七里河),D630*8热水管300 米;未来大道(沈庄北路—金水东路),D600 热水管660 米,本工程为市政道路配套工程热力子项。管道设计压力为1.6Mpa,供回水温度为130/65℃,供水管采用有补偿直埋敷设,回水管采用无偿直埋敷设。管道连接方式为焊接。 编制依据: 1、郑州市某热力工程设计院设计的某供热管网工程设计图纸及其它设计文件。 2、《城市直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98) 3、《城市热力管网工程设计规范》(CJJ34-2002) 4、《城市供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-89) 5、《城市供热管网工程质量检验评定标准》(CJJ38-90) 6、《工业管道工程施工及验收规范》(GBJ235-97) 7、《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》(GBJ50236-98) 8、《钢焊缝射线照片及底片分类法》(GB3323) 9、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》(GBJ50264-97) 10、《工业设备及管道绝热工程管道及设备保温质量检验评定标准》 (GB50:85-93)

室外供热管网施工组织方案

2014年保障性住房建设项目室外供热 配套设施工程 (****供热管网建设) 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人:

审批人: 编制单位: 目录 一、工程概况 1、工程内容 2、工程地点 二、施工方案 1、施工前的准备 2、组建项目部 3、施工流向 4、施工阶段划分关键控制点 5、本工程管道安装的基本要求 三、土建安装工程技术措施 1、土建施工的内容 2、定位放线 3、管沟人工开挖 4、管沟回填 四、管道安装工程技术措施

1、管道安装的准备工作 2、管件的预制 3、运输、布管与下管 4、管道的防腐 5、管道的焊接 6、压力管道的吊装 7、管道支架、吊架的安装 8、管道焊接外观检验 9、阀门闸阀安装 10、管道压力试验 11、法兰安装 12、管道工安全技术措施 五、质量目标及保证措施 六、安全生产技术组织措施 七、文明施工及扬尘治理技术组织措施 八、劳动力配备计划及主要施工机具设备计划

一、工程概况 (一)工程内容 本工程位于***,*****保障性住房,对该段进行管沟开挖、夯实、回填,管沟内铺细沙;砌筑检查井,聚乙烯聚氨酯发泡直埋螺旋管安装敷设,接头保温;安装中压闸阀、三通、弯头、热计量表;安装固定支墩支架,浇筑固定支墩;安装波纹补偿器,管道做强度严密性试验。 (二)工程地点 ******* 二、施工方案 (一)施工前的准备工作 1、熟悉图纸:组织图纸内审,组织现场技术人员熟悉施工图纸,深刻领会设计意图及要求,会同建设单位、设计单位做好图纸会审工作,把图纸上存在的问题在施工前解决。 2、技术交底:项目部经理组织项目部专业技术人员对工程的关键部位、关键工序、特殊过程施工编制专门的施工方案,对采用的新工艺、新材料应编制施工作业指导书,并及时做好各进场班组的技术、质量、

室外热力管网施工组织方案

室外热力管网施工方案 1 围 本工艺标准适用于民用建筑群(小区)饱和蒸汽压力不大于0.8MPa,热水温度不超过150℃的室外采暖及生活热水供应管道(包括直埋、地沟或架空管道)安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 管材:碳素钢管、无缝钢管、镀锌碳素钢管应有产品合格证,管材不得弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。 2.1.2 管件符合现行标准,有出厂合格证、无偏扣、乱扣、方扣、断丝和角度不准等缺陷。 2.1.3 各类阀门有出厂合格证,规格、型号、强度和严密性试验符合设计要求。丝扣无损伤,铸造无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,手轮无损伤。 2.1.4 附属装置:减压器、疏水器、过滤器、补偿器、法兰等应符合设计要求应有产品合格证及说明书。 2.1.5 型钢、圆钢、管卡、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等符合设计要求。 2.2 主要机具: 2.2.1 机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。 2.2.2 工具:套丝板、压力案、管钳、活板子、手锯、手锤、台虎钳、电气焊工具、钢卷尺、水平、小线等。 2.3 作业条件: 2.3.1 安装无地沟管道,必须在沟底找平夯实,沿管线铺设位置无杂物,沟宽及沟底标高尺寸复核无误。 2.3.2 安装地沟的干管,应在管沟砌完后,盖沟盖板前,安装好托吊卡架。 2.3.3 安装架空的干管,应先搭好脚手架,稳装好管道支架后进行。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 3.1.1 直埋: →防腐保温 放线定位→→挖管沟→管道敷设→补偿器安装→水压试验→ →砌井、铺底砂 防腐保温修补→填盖细砂→回填土夯实 3.1.2 管沟: 放线定位→挖土方→砌管沟→卡架制安装→管道安装→ 补偿器安装→水压试验→防腐保温→盖沟盖板→回填土 3.1.3 架设: 放线定位→卡架安装→管道安装→补偿器安装→水压试验

供热管道施工组织设计

晋中市万晟供热有限公司供热管道郭东线施工组织设计 施工单位:晋中万晟工程建设有限公司

目录 1、编制依据及说明 2、工程概况 3、施工组织管理 4、施工准备及材料检验工作 5、管道安装施工技术方案 5.1施工顺序 5.2测量放线 5.3管沟工程 5.4、过路顶管施工 5.5管道焊接组对 5.6管路安装 5.7管道水压试验 5.8城区特殊地段施工措施 5.9防腐与保温 5.10管道吹扫 5.11试运行 5.12其他要求 6计划投入的主要施工机械设备表 7劳动力计划表 8施工平面布置 9施工计划安排 10主要工程材料进场计划 11主要管理措施 11.1质量保证措施 11.2安全措施及承诺 11.3确保工期的技术组织措施 11.4确保文明施工的技术组织措施 11.5雨季、高温、农忙季节施工技术措施 11.6确保报价完成工程建设的技术和管理措施 12施工组织设计附图表 12.1拟投入的主要施工机械设备表 12.2劳动力计划表 12.3施工进度表 12.4施工总平面图 12.5临时用地表 12.6拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

1、编制依据及说明 1.1 编制依据 (1)施工图纸 (2)《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98) (3)《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2005 (4)《城镇供热系统安全运行技术规程》 (5)《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 (6)《工程建设标准强制性条文》 (7)《现场设施、工业管道焊接施工及验收规范》GB50236-98 (8)《特种设备安全监察条例》 (9)《钢熔化焊对接接头射线照相及质量分级》---- GB3323 (10)《建筑工程施工质量验收统一标准》----GB50300-2001 (11)公司编制的压力管道安装工程《质量保证手册》、《程序文件》、《作业指导书》等有关文件资料。 1.2 说明根据工程特点以及在施工过程中遇到的特殊环节,再制定切实可行的作业指导文件,以确保工程施工质量和按期交工。 2、工程概况 2.1 工程概况:该工程主要施工内容为:定位放线,管沟工程,成品保温管预制,管道焊接组对安装敷设,补偿器安装,焊缝无损检验,管道压力试验、管道焊接口及补偿器保温,管道吹扫,试运行等工作内容。该工程质量要求达到合格标准。 2.2 施工应具备的条件 (1)施工图纸、安装规范、标准等资料齐全。 (2)到货的管材满足施工要求,施工所需机具、工具、仪器及消耗材料等配备齐全。 (3)施工现场做到“三通一平”,具备施工条件。 (4)施工工期60天,计划开工日期:2016年5月16日,计划竣工

某供暖管道安装工程施工组织设计说明(doc 20页)

某供暖管道安装工程施工组织设计说明(doc 20页)

广饶迎宾路供暖管道安装工程 施 工 组 织 设 计 山东华显安装建设有限公司2008年3月15日

一、工程质量保证措施: 质量管理方针及目标 质量方针:质量为本、精诚服务 质量目标坚持使用单位至上的宗旨,为使用单位提供优质高效的服务,质量标准执行国家施工验收和质量检验标准,所有焊口进行100%超声波探伤试验,并进行3%的X射线探伤试验。无损探伤人员及仪器驻施工现场,并出具建设质量仲裁部门认可的检测报告。质量等级达到优良工程。 严格控制材料的采购、贮存、标识等工作,确保合格材料应用到本工程。 材料、管件采购的质量措施: 对施工企业自行采购的工程材料及另部件,对照供方产品标准,保证其质量必须能满足工程的使用要求。 有对供方质量进行选择、评估、评价和控制供方的方法。 对工程所用的材料、另部件要有可追溯性,要明确追溯内容的形成、记录、标识的主要方法。 项目采购的各种材料、设备和半成品,应由材料员编制采购计划,并上报公司材料科审批,所有到场的材料均应有质保书,材料员负责对材料做外观检验及质保书的收集,必要时送试验处化验并做好验证记录。 建设单位提供材料、另部件的质量控制:

工程项目所用的材料按照合同要求部分是由顾客提供的应与建设单位签订供货合同,合同中应注明产品的质量要求、数量及供货时间,并对建设单位提供的产品进行标识,并留有检查检验及验证的记录。 产品标识和追溯性: 材料的标识通过标牌、入库验收单、保管台帐、材质证明的方式来实现,过程的标识是通过印章、钢印和记录来实现的,顾客提供物资加注“甲供”字样的标记。 施工中认真填写三检记录、隐蔽工程检验记录和工序交接检记录,需建设单位代表签字的要及时进行签字认可。 对本工程中的新工艺、新材料、新技术及时组织相关人员进行学习、分析、探讨,制定出具有针对性的措施应用到本工程,确保工程质量。 选用经鉴定合格的量具,选派由责任心、精明强干的技术人员进行标高、位置尺寸的确定工作,并尽量专职专人进行测量定位,确保标高、位置尺寸统一无误。 二、主要部位施工措施: 施工前甲乙双方技术负责人应进行图纸会审,并到东营市技术监督局办理告知书。乙方技术负责人对各施工班组长进行技术交底,内容做到齐全,严格按照施工图纸及施工验收规范进行施工。 根据图纸或规划局指定水准系统的已知水准点,引导至施工范围内,设置临时水准点并逐一编号,其精度要求闭和差不得大于

城镇热力管网改造施工组织设计概述(50页)

目录 第一章综合说明 (2) 第二章施工部署 (4) 第三章施工进度计划 (12) 第四章施工准备与资源配置计划 (24) 第五章施工方案及方法 (29) 第六章施工现场平面布置 (52) 第七章质量管理体系与措施 (53) 第八章安全管理体系与措施 (60) 第九章文明施工保证措施 (67) 第十章环保管理体系与措施 (71)

第一章综合说明 1.编制说明 本投标文件技术标部分,是在详细阅读招标方的《包头市石拐区喜桂图新区热力管网工程二期工程施工三标段石2017SG023施工招标》文件,根据国家及行业现行规范与标准、招标人提供的所有图纸和招标文件各个组成部分对工程的描述以及充分理解设计要求的基础上,对施工方案、图纸深化设计及措施、施工总进度计划及措施、施工安全方案等方面进行的组织设计和部署,来编制本招标工程的施工组织设计。以满足业主的各项需求,确保工程各项管理目标的实现。 在编制过程中,我们遵循以下原则: 1)优质、低耗、高效地完成包头市石拐区喜桂图新区热力管网工程二期工程施工,是本工程施工组织设计的基本原则。 2)组织合理、技术先进、措施可靠、保障有力,确保各项目标满足招标文件、设计图纸及施工规范要求,充分展示技术优势,体现方案科学、先进的特点。 3)施工方案的选择,按照“安全可靠、经济合理,方便施工、技术先进”的原则进行;同时充分考虑周边条件、环境保护和文明施工的要求。 4)本工程的施工组织总体上本着“技术可行,措施可靠,突出重点,均衡施工”的原则进行,同时保证施工期间不降低周边交通通行能力。 5)确保工程质量。我们将严格按照施工图纸、国家验收规范、包头市有关规定和业主的要求组织施工,严格执行“强制性条文”达到国家和部颁施工技术标准、规范要求,确保本工程质量一次性验收合格并有创新提高。 6)降低成本管理。想业主所想,把业主的事当成自己的事来做,尽量节约成本,提出合理化建议。 7)确保工期进度,进度实行专业软件控制计划,统筹安排、滚动实施,保证关键部位和控制点的完成。坚持质量第一、安全第一,进度服从质量,质量是进度的保证,有条不紊的程序化施工,确保工期进度。 8)确保安全施工。安全施工是工程建设中的一件头等大事,安全第一,一切服从安全严格遵守施工生产安全操作规程规定,针对工程工期紧,任务重的特点制订切实可行的安全保证措施,杜绝因违章操作而造成生命、财产损失的恶性事故发生。 9)落实文明施工,严格执行公司环境管理规定。文明施工是反映企业管理水平的一个重要标志。针对本工程制订专门的文明施工措施。 2.工程概况

热力管网管道施工方案

热力工程施工方案 第一章编制依据、原则 一、编制依据 (一)赤峰市桥北地区集中供热体系(供热管网)工程招标文件。 (二)赤峰市桥北地区集中供热体系(供热管网)工程施工设计图纸 (三)相关规范、标准 (四)《城镇直埋供热管道工程技术规范》(CJJ/T81-98) (五)《城镇供热管埋网工程施工及验收规范》(CJJ28-2004) (六)《工程测量规范》(GB50026-93) (七)与该工程有关的国家施工规范及施工验收标准: 1、《钢筋结构工程施工及验收规范》(GB50204-95) 2、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-96) 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 4、《建筑地基基础工程施工质量及验收规范》(GB50202-2002) 5、《市政基础设施工程资料管理规定》(DBJ01-71-2003) 二、编制原则 (一)满足业主针对本工程质量、进度、安全、文明施工等各方面提出的要求。 (二)根据工程地质条件,结合穿越管沟、多条现况管线的状况,施工中通过对技术、经济的综合比较,选择合理施工方法、技术措施,确保在满足业主对质量和安全要求的基础上按期完成工程。 第二章工程概况及特点 一、工程范围及内容 城关地区城东锅炉房集中供热体系(供热管网)工程。 二、供热管网敷设方式:全部采用直埋方式敷设。高温水管道采用有补偿方式,低温水管道采用无补偿全埋技术。 三、补偿方式:高温供水管道采用轴向波纹补偿器。 四、供热参数:供水温度130℃,回水温度70℃;压力:1.6Mpa。 五、管材:供热管道采用预制直埋保温管。

六、螺旋钢管技术规范 1、质量标准:按GB/T9711.1-1997标准生产,材质Q235B。 2、管道工作参数:一次高温水的出、回水温度为130/70℃,工作压力为1.6MPa。 3、补偿器技术规范 直埋轴向波纹补偿器安装应注意流体流向(详见使用说明)。安装完毕应拆除运输及预拉伸部件。 第三章施工总体部署及准备 一、总体施工指导思想 本工程按照建设部颁布的《建设工程项目管理规范》的要求进行总体规划,以项目管理对项目工期以及进度计划进行控制,施工技术以现场动态管理为基础,遵循PDCA 循环及ISO9001 质量保证体系对质量进行全面控制。施工现场内外环境保护依照ISO14001 环保体系的标准,制定并实施相应的环保制度和措施。本工程以“精心组织,细致管理,科学部署,质量第一,文明安全施工并举,确保工期”为施工指导思想,采用“以严求细,以细求优,以优求誉,以誉求存”的战略目标思想组织施工。 二、项目部组织管理机构 针对本工程施工条件复杂等特点,以及业主对本工程在质量、进度、安全、文明施工等方面的要求,我们成立了强有力的项目部,组织有经验的施工技术人员,集中操作熟练的施工队伍,集中指挥,分段突击,确保工程按期保质完成。 三、项目经理部人员部署 项目经理部主要管理人员: 项目经理部设项目经理、副经理、施工员、技术员、测量员、质控员、材料员、机械员、合同管理员。项目部组织机构职能分工按照ISO9001 质量体系分工,做到岗职明确,责、权、利到位。同时,项目部部门设置要与业主、监理各职能部门相对应,以便更顺利地开展工作。 四、项目经理部岗位职责 项目经理部对各部门进行分工,做到岗职明确,责权到位。 1、项目部经理: 对所承包工程的工程质量负全部责任,满足合同规定的各项要求,主持落实本项目质量计划、施工组织设计或施工方案,明确各部门人员职责分工。控制好

室外供热管道安装施工组织设计

室外供热管道安装施工方案 1 围 本方案适用于热水供应管道直埋安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 管材:碳素钢管、无缝钢管、镀锌碳素钢管应有产品合格证,管材不得弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。 2.1.2 管件符合现行标准,有出厂合格证、无偏扣、乱扣、方扣、断丝和角度不准等缺陷。 2.1.3 各类阀门有出厂合格证,规格、型号、强度和严密性试验符合设计要求。丝扣无损伤,铸造无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,手轮无损伤。 2.1.4 附属装置:补偿器、法兰等应符合设计要求应有产品合格证及说明书。 2.1.5 型钢、圆钢、管卡、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等符合设计要求。 2.2 主要机具: 2.2.1 机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。 2.2.2 工具:套丝板、压力案、管钳、活板子、手锯、手锤、台虎钳、电气焊工具、钢卷尺、水平、小线等。 2.3 作业条件:

2.3.1 安装管道时,必须在沟底找平夯实,沿管线铺设位置无杂物,沟宽及沟底标高尺寸复核无误。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 防腐保温→放线定位→挖管沟→管道敷设→补偿器安装→水压试验→砌井→防腐保温修补→填盖细砂→回填土夯实 3.2 直埋管道安装: 3.2.1 根据设计图纸的位置,进行测量,打桩、放线、挖土、地沟垫层处理等。 3.2.2 为便于管道安装,挖沟时应将挖出来的土堆放在沟边一侧,土堆底边应与沟边保持0.6~1m的距离,沟底要求打平夯实,以防止管道弯曲受力不均。 3.2.3 管道下沟前,应检查沟底标高沟宽尺寸是否符合设计要求,保温管应检查保温层是否有损伤,如局部有损伤时,应将损伤部位放在上面,并做好标记,便于统一修理。 3.2.4 应先把管道放在管沟旁,采用汽车吊车把管放入沟槽,然后采用手动葫芦对正调直,吊装时沟不得站人。 3.2.5 沟管道焊接,连接前必须清理管腔,找平找直,焊接处要挖出操作坑,其大小要便于焊接操作。 3.2.6 阀门、配件、补偿器支架等,应在施工前按施工要求预先放在沟边沿线,并在试压前安装完毕。 3.2.7 管道水压试验,应按设计要求和规规定,办理隐检

邯郸市某小区室外热力管网工程施工组织设计

邯郸市某小区室外热力管网工程施工组织设计 一、工程概况: 本工程为邯郸市某小区室外热力管网工程,管材为D219及以上采用螺旋焊接钢管,其余均采用无缝钢管,管道连接为焊接;管道采用聚氨脂保温。 二、施工部署 我们集中力量在较短时间内做好图纸会审工作及时解决图纸中存在的问题;根据现场实际情况做好安装施工方案。 1、质量目标: 严格按施工图纸、国家标准和验收规范组织施工,确保分项工程一次合格率100%,实现质量一流,工程质量达到国家工程建设质量评定标准优良标准。 2、管理目标: 我们将发挥我公司传统的管理优势,实现现代化管理,保证工程在管理、质量、文明,作风上均创出一流水平,文明施工,实现管理一流,争创优质工程。 3、工期目标: 服务甲方,满足甲方的要求,确保工程优质按期完工。 4、协作目标: 抢困难,让方便,识大体,顾大局,服从甲方的指挥,实现协作配合一流。 5、承诺 信守合同,顾客至上,优质服务,建造精品。 三、施工组织机构 1.本工程实行项目法施工,设立项目管理组织机构,把本公司富有施工经验的人员选入领导班子。 2.确定工程施工顺序,确定主要项目施工方法及屋架吊装方案的选择。 3.做好各施工阶段的劳动力组织安排,保证按计划、分期限、分批进场确保工期。 四、主要项目施工方法和技术保证措施 1.施工准备 1.1 材料要求: 1.1.1 管材:碳素钢管、无缝钢管应有产品合格证,管材不得弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。 1.1.2 管件符合现行标准,有出厂合格证。 1.1.3 各类阀门有出厂合格证,规格、型号、强度和严密性试验符合设计要求。丝扣无损伤,铸造无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,手轮无损伤。 1.1.4 附属装置:减压器、疏水器、过滤器、补偿器、法兰等应符合设计要求应有产品合格证及说明书。 1.1.5 型钢、圆钢、管卡、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等符合设计要求。 1.2 主要机具: 1.2.1 机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。 1.2.2 工具:套丝板、压力案、管钳、活板子、手锯、手锤、台虎钳、电气焊工具、钢卷

某供热管网工程施工设计方案

技术标

施工组织设计 一、工程概况: 本工程为****供热管网工程,位于****恒达路,由***设计室设计,供热介质为过热蒸汽。本工程设计压力为1.3 Mpa,温度为280℃,管道采用?529×8、?426×8、?325×8的螺旋钢管,全长共1090.7米,敷设方式采用架空形式。 二、施工程序及方法: (一)施工准备 1、成立****供热管网工程项目部,具体组织实施本工程施工。 2、技术准备 ⑴图纸会审:组织有关技术、施工、质检及相关专业人员参加图纸会审,熟悉设计图纸,查验工程现场,同建设单位协调解决存在的技术问题,结合合同工期合理安排施工。 ⑵技术交底:由发包方专业技术人员根据图纸设计要求向施工承包方管理人员做好技术交底。按有关规定提出施工工艺要求,承包方应严格要求各施工人员按照相应的质量要求施工。 ⑶材料供应:材料供应责任人应严格按照工程材料供应计划,做好材料进出把关工作。确保施工材料符合设计图纸及相关的规要求。 ⑷人员培训:对参加该工程的各专业负责人、专业人员、特殊工种进行岗前业务技术培训,做好岗前教育,择优录用。对参加本工程的人员应进行全面的安全技术教育,增强施工人员的质量第一、安全第一的意识,确保本工程施工质量符合设计要求,做到安全文明施工。教育施工人员遵守施工纪律。 (二)主要施工工序

标高基准点的确定——固定桩位置及标高确定——固定桩基础土建施工——管线、基础验收——放线——沟槽(基坑)开挖——管道吊支架制作——管道轴向高程控制——管道连接——焊接检验——补偿器安装——管道整体试压——保温——吹洗——交工验收。 (三)水压试验 1、本供热管网工程按设计要求进行水压试验,严密性试验压力为1.63 Mpa,强度试验压力为1.95Mpa。 2、试验器材准备,备好试压所需试压泵、管材、管件、阀件、压力表等器材。所用压力表须经校核合格,精度不低于1.5级,且铝封良好。 3、试压系统准备,用堵板将所有管口堵死,将排气阀、疏水阀、阀件、管件、试压泵连接成一个完整的试压系统。 4、组建试压指挥系统,所有参加试压人员应服从指挥人员的统一指挥,精心组织,确保试压工程的安全进行。 5、试验工程,在试压系统最高处设排气阀,便于系统注水时排气,开启系统阀件,并对系统进行全面检查,确认系统满足实验要即可向系统注水加压。 6、试验时,升压不能太快。压力升至0.4Mpa时暂停生压,对系统作全面检查。排除存在问题再缓慢升至系统工作压力时,再作一次全面检查,尔后缓慢升至试验压时停止生压,并注意压力变化情况,在20分钟压力下降不得超过0.02Mpa,然后将试验压力将至工作压力,对系统的焊旋、阀件、管件等进行全面检查,无渗漏为合格。试验过程应如实准确记录试验压力和试验时间,并请有关方面人员鉴证。 7、试压注意事项: ⑴试压时一定要排除系统空气。 ⑵试压时应保证系统阀件呈开启状态,直至试验完毕。 ⑶试压时若发现漏点,一定要泄压,将水排除后再修理,且勿带压修理。 (四)管道的吹扫与清洗: 热力管道一般采用蒸汽吹扫: 1、为蒸汽吹扫安设的临时管道应按蒸汽管道的技术要求安装,安装质量应符合GB 50235—97规的规定。 2、蒸汽管道应以大流量蒸汽进行吹扫,流速不应低于30m/s。 3、蒸汽吹扫前,应先进行暖管、及时排水,并应检查管道热位移。 4、蒸汽吹扫应按加热——冷却——再加热的顺序,循环进行。 工程质量组织措施

相关文档
相关文档 最新文档