众所周知:线损率=(供电量-售电量)÷供电量×100%,而供电量永远大于售电量,因此线损率应是正值。但发现有的乡镇供电所个别经网改后的配变台区低压线损率出现负值的怪现象,即配变台区低压线损考核总表(以下简称总表)的月供电量少于农户户表合计月电量(售电量)。笔者就此经过现场调查检测后就负值线损率的原因作出分析,并提出解决办法,仅供农村电工和农电管理人员参考。

1原因分析

(1)总表接线错误:由于农网改造的配变低压台区线损考核总表均采用三相四线有功电能表配低压穿芯式电流互感器联用,其接线较复杂,易出差错,而农网改造时工程量大、面广、时间紧,施工队伍多而杂,且个别施工队技术素质差或施工安装人员粗心,出现台区总表接线错误。

三相表接线差错又不易被发现,因而造成总表少计或漏计部分电量。

(2)台区总表故障:电能表出现机械性故障,如卡盘使表盘走走停停,或某相二次接线螺丝氧化、松动接触不良,或三相四线电能表的电压线圈烧坏1~2只也不易被发现,而使总表少计或漏计电量。

(3)台区总表容量偏大:由于农网改造是按农村5~10年用电发展和一户1~2kW的容量而设计、配置总表容量(电流互感器额定电流比)。但在经济落后的农村及山区农村由于农户家用电器少,乡镇企业少,致使配变及台区总表常处在轻载或空载下运行,即负载电流大多数时间在总表容量(电流互感器额定电流比)的30%以下计量。根据电能表及互感器的技术要求,当负载电流为电流互感器额定电流的30%以下时(低载),产生较弱的感应磁场,影响计量准确度。正如"地磅称斤两"使总表失准。而农户的电能表容量2.5(10)A,虽是"小称",但它只要负载电流为电能表标定电流的0.5%时都能使表盘转动,即表盘转动功率:2.5A ×0.5%×220V≈3W。当负载电流在电能表标定电流10%时,其功率为2.5A×10%×220V=55W就能准确计量。因此,农户的户表计量准确,不会少计或漏计电量。如:某

村40多户,配变容量50kVA,台区低压总表的电流互感器额定电流比75/5A,经我们几次白天测量低压负载电流只在5A以下,它常处在台区总表(电流互感器额定电流)的10%以下,总表几乎不走。而总表必须在电流互感器额定电流30%以上才能准确计量,这种现象肯定户表合计电量大于总表电量。

(4)抄表差错:由于个别抄表员工作责任心不强,如错抄、漏抄、估抄等,特别是台区内户数较少,如果抄表差错电量只几+kW·h,就明显影响该台区的统计线损,使线损率出现负值。举例:某自然村30户,配变台区总表抄计电量420kW·h,户表合计电量450kW·h,线损率=(420-450)÷450×100%=-7%。由此可见两者只相差30kW·h电量就出现-7%的负线损率。另外,抄表差错还在于计数器的某些字数很相似,如"3"与"5","6"与"8","1"与"7"。这些数字不认真抄看就易混淆而造成抄表差错,但这种由于抄表差错出现负值线损一般只一、二个月,下次再抄表就不会出现。虽然抄表差错产生负值线损下次会消失,但这也给当月线损分析带来某些麻烦。

2解决办法

(1)对数个月一直出现台区低压线损率为负值的,总表应重新检查接线,认真核对倍率,检查穿芯电流互感器一次绕组穿匝情况,测量电能表二次电压、电流是否正常,发现问题应及时处理。

(2)检查总表转动是否有异常情况,发现电能表卡盘,电压线圈烧坏应更换,发现二次线接触不良应处理,建议采用三只单相电能表,以便能及时发现电能表故障,予以排除。

(3)根据台区实际经常负荷电流情况,重新确定电流互感器的电流比,最好实际正常负载为电流互感器额定电流比的1/3~2/3。如原使用穿芯式电流互感器的电流比太大,可以适当增加一次绕组匝数,以减少变比。或采用0.5S级、0.2S级电流互感器,S级电流互感器在低载下稳定性好,计量精确。如果实际经常负载电流在50A以下,建议采用直接接入式的5(20)A或10(40)A电能表,以提高总表准确度,避免总表"大马拉小车"的现象。

(4)加强对抄表人员的教育和管理,制定抄表监督、管理、奖罚制度,提高抄表人员责任心,杜绝估抄、漏抄、

错抄现象,并做到抄表时观察表计运行情况,发现表计故障异常应及时登记汇报。(

该位置可输入公司/组织对应的名字地址

The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

典型台区线损分析报告

**供电公司典型台区线损分析报告 按照《国网发展部关于开展典型台区线损分析的通知》要求,**供电公司对通知附件所列的10个高损台区逐台进行了线损异常分析,现将相关情况报告如下。 一、高损台区异常原因分析 (一)新华村3组IIG9181公变 1.台区基本情况 该台区一体化电量与线损管理系统(以下简称“同期系统”)2017年10月-2018年3月台区线损率一直处于异常,2018年4月整改后线损率为6.36%,5月15日同期系统线损率为2.99%。

图1 同期线损系统2017年5月-2018年4月台区线损合格率

2.异常原因分析 经分析,该台区线损率不合格的主要原因为部分用户表计采集成功率较低,经核实该台区共计用户31户,采集成功25户,6户未采集。 3.整改措施 通过上述分析,对该台区进行核查,发现6只表计模块损坏,通过更换6只表计模块,经过调试目前采集100%,同期系统线损率为2.99%,合格。

图2:该台区在同期系统中的5月15日线损率(合格) (二)太阳6组IIG3767公变 1.台区基本情况 1配变容量100kVA 2接带用户8 35月15日线损率 3.51%

该台区同期系统2017年10月-2018年4月台区线损率一直处于异常,2018年5月整改后,5月15日同期系统线损率为3.51%。

台区编号台区名称所属线路日期 线损率(%) 4变线5 图1 同期线损系统2017年5月-2018年4月台区线损合格率 2.异常原因分析 经分析,该台区线损率不合格的主要原因有:(1)、集中器损坏,导致采集成功率低;(2)、3只户表用户长期采集失败。 3.整改措施 针对以上问题,我公司开展以下工作(1)、对集中器进

(完整word版)低压台区线损分析及降损措施

低压台区线损分析及降损措施 2019年5月 380V低压台区网络线损是10kV配电网络线损的重要组成部分,其损失约占整条线路损失的60%~70%左右,因此,降低台区的低压损失,是开展线路降损增效工作的重点。台区线损率主要由两部分构成。一是实际线损,是技术方面的,是配电线路、变压器、电能表计等设备自身消耗的电量,它还与低压网络的分布、低压线路设备状况、用电负荷的性质及运行情况有关。由于电能在传输分配过程中不可避免的损失一部分电量,这部分电量就构成了实际损耗,实际损耗可以减小,但不能完全避免。二是管理线损,是由管理因素决定的。这方面引起线损的原因比较复杂,比如窃电、错漏抄表、计量故障等。管理线损是供电企业线损的主要部分,可以通过加强管理来减小甚至完全避免管理线损。 1.影响低压台区线损率的主要因素 1.1技术方面 1.1.1线路状况 低压配电线路的材质、截面、长度及好坏程度,是影响低压网络实际损耗的主要因素。一段导线的电阻公式为: R——电阻;ρ——电阻率;l——导线长度;s——导线截面

由此公式可知,导线的电阻与导线的电阻率、导线长度成正比,与导线截面积成反比。导线电阻越大其消耗的电能也就越大。如果现场低压线路截面过小,会导致损耗加大。另外,线路老化、破损现象严重,与树木相碰触,也会加大线路自身的电能损耗。 2.1.2供电半径 一般来说,一个低压台区的供电半径不应大于300米(市区不应大于150米),即以变台为中心,低压线路的半径长度不应超过300米,否则线路的损耗将加大。现场实际运行中,低压线路供电半径过长的现象有很多,特别是在远离市区的平房区域、城乡结合部区域,此类现象比较突出,个别低压线路有的延伸到500米以上。这样,一方面线路损耗增加,线损加大,另一方面导致线路末端电压质量急剧下降,造成电压损失,使用户电压质量下降。 2.1.3三相负荷不平衡率 现场大部分配电变压器均采用三相变压器,变压器出口三相负荷理论上应该达到对称,而实际上很难达到这一点,现场三相负荷基本上都是非对称性的,变压器三相负载的不平衡率也是一项重要的技术指标,规程规定变压器三相负载不平衡率不能大于20%。变压器三相负载不平衡率过大,将使线路损耗增加,各相电压超差,影响用电设备的使用寿命。 配变三相负荷不平衡,将降低配变出力,增大线路上的功率损失,影响电压质量。经计算证明,将负荷接到一相上,导线上的功率损失是三相负荷平衡时的6倍。

影响低压台区线损管理的因素及其对策

影响低压台区线损管理的因素及其对策 发表时间:2018-11-11T12:39:18.093Z 来源:《电力设备》2018年第20期作者:陈瑞良 [导读] 摘要:当前,给配电低压线损带来影响的因素有两点,一个是技术因素,另一个是管理因素。 (广西电网有限责任公司柳州供电局广西壮族自治区柳州市 545005) 摘要:当前,给配电低压线损带来影响的因素有两点,一个是技术因素,另一个是管理因素。其中技术因素一般涉及了调压、调频、调容等。随着我国经济发展水平的逐渐提升,用电需求量也得到了大幅度的提升,各个电网均加大了财务以及人力方面的投放,在实现技术水平全面提高的背景下,促进配电线路以及相关设施的改建,降低技术因素给配电低压线损带来的不利影响。即便如此,技术影响依旧存在,但是已经不是主要给配电低压线损造成影响的核心要素。对比之下,管理因素则是给配电低压线损带来影响的不可控因素。下面,本文将进一步对影响低压台区线损管理的因素及其对策进行阐述和分析。 关键词:低压台区线损管理;因素;对策 引言 目前供电所核心工作主要涉及低压台区管理、故障抢修服务及电费回收等。工作之重在于低压台区管理,它涉及到经营、生产、安全等各个方面的指标,每个指标都很重要,关系到基层农电员工切身利益,该指标和他们的工资利益直接挂钩。指标往往是基层供电所管理方面最“头痛”、最棘手和困扰的问题。许多基层农电员工因为线损指标管理难度加大而收益难保障,工作积极性不高甚至放弃,对基层农电队伍建设的稳定构成极大的挑战,致使供电所工作处于被动。对于经济欠发达地区,低压电网的硬件条件基础偏差,劣势的硬件条件下只有向管理要效益,对新的管理方法、新技术的需求是迫在眉睫、势在必行。 1线损以及线损率的基本概述 线损作为电能从发电厂传递到用户的过程中,在输电、变电以及配电等环节中存在的电能消耗或者损失状况。线损率则可以将电力网规划设计以及生产运行等各项经济技术指标进行体现。台区线损常规标准在于线损率控制在0~8%之间;采集覆盖的台区主要指该台区中含有一个覆盖,也就是采集覆盖台区;台区总电量应该低于配变总容量的二分之一,同时线损电量应该低于配变总容量的五分之一。或者台区总容量为零,并且台区低压表计总容量低于50度的台区为轻载,也就是线损正常台区。 2台区线损异常原因分析 2.1计量装置造成的故障 计量装置故障是造成配电台区线损异常最为常见的原因之一,一般情况下可以分成用户计量故障、变压器总表计量故障两种情况,需要针对性的采取两种不同方式查找故障。对于用户计量故障来说,在查找故障时要注意:首先,要加强现场的排查,特别是经常发生故障的区域要实施重点排查;其次,在实施电费电量复核过程中要加强嫌疑计量装置的选择,在此过程中要严格按照此台区线损电量实施,特别是加强季节性用电情况的用户检查。对于变压器总表计量故障来说,在查找故障时要注意:首先,实施现场检查,找到台区总表计量故障所在;其次,通过计量自动化系统判定此台区总表计量是否存在问题。 2.2三相负荷的不平衡 配电台区三相负荷不平衡是造成变压器偏离正常经济运行方式的重要原因,会严重增加中性线的线损情况。具体来说,若是三相负荷发生不平衡就会对线损的高低造成直接的影响,正常情况下线损会随着电流的不平衡度增加而增大。同时,台区的相关人员没有对三相负荷平衡问题引起足够的重视,没有充分考虑到临时性以及季节性等特殊情况,只是简单的进行用电负荷分配,从而大大增加了三相负荷不平衡的发生几率。 2.3抄表过程会对台区的线损造成影响 抄表过程会对配电台区的线损有着非常严重的影响,所以为了确保相应数据具有足够的准确性,防止抄表过程中出现错抄、漏抄以及估抄等问题,需要提升抄表工作人员的专业能力和职业道德,确保抄表工作能够高质量的完成。在抄表过程中出现的线损影响主要有如下几个方面:对于同一个台区来说,若是总表和分表的抄录时间存在比较大的间隔就会严重影响到线损的结果;抄表人员没有及时发现计量装置出现的问题,例如不走字、损害等等,这些都会造成台区线损异常的情况。除此之外,抄表错误也会造成台区线损的异常问题。 3影响低压台区线损管理的因素 3.1抄表方面 抄表作为供电企业的第一工作环节,不仅涉及了相关数据的采集,在进行抄表时,还要注重表计界线情况以及走字,电量没有出现大幅度改变时,是否会面临漏电的状况,是否存在窃电情况等。部分抄表工作人员不具备较强的安全理念,职责意识偏低,忽视核查和排摸,无法第一时间找出存在的问题,导致配电低压线损逐渐提升。 3.2审核管理方面 抄表换表作为供电企业管理的第一内容,下一环节则在于抄表的核查和校对,做好第一环节数据采集的核查和审批工作。结合相关标准,应该在抄表人员结束抄表工作之后,第一时间对所采集的相关数据进行核查,并核算出对应的数据线损率,以此便于对后续问题的体现和修整。在进行审核时,常常会面临两项问题,一个是录入之前审核工作落实不到位;另一个是分析以及考核不充分。不管存在哪一问题,就会导致线损管理失误现象出现,使得线损率提高。 3.3窃电行为对于台区线损的影响 虽然各方面都采取了相应措施,但是很难避免窃电行为的出现,并且窃电的方式也越来越多,特别是那些电线和网线等较为复杂的区域更是容易发生窃电问题。大多数情况下,窃电人员都是根据计量装置的基本原理然后使用失流法、失压法等进行窃电。还有些人为了不被发现,利用电缆埋入地下部分、电表进线分接箱进行隐形窃电,一旦出现窃电行为,就会导致台区出现线损异常现象。 4加强低压台区线损管理的优化对策 4.1严格抄核收工作质量管理 给予抄表管理工作高度注重,保证按例日进行抄表,保障抄表率以及实抄率满足百分之百的标准。通常情况下,总抄表和分抄表例日可以设定在同一天,保证线损统计总、分表相吻合。加大抄表管理力度,抄表工作人员需要结合实际情况,适当的构建对应的审批体系,并将其融合到常规稽查范畴中,定期进行汇报。通过构建完善的异常数据核查体系,定期对抄表数据进行核查,设定抄表器异常检测、异

营销线损异常台区分析报告20170308

。。。供电所线损异常台区异常数据调取分析记录 一、线损异常台区分析记录 1.台区基本情况: ****线路***村***台区,容量***kva,变压器变比,低压线路长度***km,台区负责人***,用户共计****户,(其中含照明***户,动力*****户,农业****户,光伏发电 ***户****kwh)。历史窃电用户***户****,职工用电***户****,表箱表计封印情况, 其他可能影响线损情况。。。。。 2.数据调取时间段: ****年****月***日至***月***日 3.本台区单位时间内线损情况: 供电量*****kwh,售电量*****kwh,损失电量****kwh,线损率***%。 (上月线损情况:供电量*****kwh,售电量*****kwh,损失电量****kwh,线损率***%。) 4.本台区单位时间内业扩情况: 新装表情况:包括在途工单、新建光伏、 换表情况:包括在途工单、 调台区: 更名: 其他: 5.本台区单位时间内报修情况:

95598和非95598,包括本台区线路高压故障、本台区变压器、本台区jp柜、本台区关口表计故障。 6.本台区单位时间内采集失败情况:(重点) 7.本台区单位时间内零电量用户情况:(重点) 8.本台区单位时间内表计倒走情况:(重点) 9.本台区单位时间内表计电压失压情况:(重点) 10.本台区单位时间内反向电量异常情况: 11.本台区单位时间内表计时钟异常情况: 12.本台区单位时间内电压断相情况:(重点) 13.本台区单位时间内电能示值不平情况: 14.本台区单位时间内电流不平情况: 15.本台区单位时间内电压越下限情况:

10kV及以下配电网理论线损计算5页

10kV及以下配电网理论线损计算 0 引言 10kV及以下配电网的网架结构、设备和用电负荷都比较复杂,占了电网电量损耗的大头。加强配电网线损计算是降损节能的重要管理手段[1]。线损计算是根据电网的网架和运行电气参数,应用相应的电路原理计算电网中各个原件的理论线损电量。在配电网规划中,规划年的理论线损计算是不可缺少的内容,但相对于高压配电网,中低压配电网由于设备规模和数量较为庞大,大量缺乏网架内的元件参数和运行参数,特别是规划年的网络参数和运行环境缺失,使得使用精确模型建模和运用成熟的计算软件进行计算较为困难。根据中低压配电网的实际特点,充分利用配电网规划方案可以获取的有限条件进行理论线损计算是配电网理论计算在工程应 用方向的可行路径[2]。本文采用简化负荷模型对配电网进行降低规模计算,求得各类负荷分布类型线路的功率损耗,最后采用最大负荷利用小时法得到规划区域内的理论电量损耗。 1 10kV中压配电网理论线损计算 根据地区线路特性和计算结果,把线路简化为5种负荷分布形式的线路,包括末端集中分布、均匀分布、递增分布、递减分布和中间集中分布。下面具体对各种负荷分布线路模型进行分析。 1.1 中压线路负荷分布模型 1.1.1 末端集中分布 设10kV中压线路主干始端电流为I,单位阻抗为r,负荷集中于线路的末端,则主干的线路损耗为:

1.1.2 线路负荷均匀分布 线路负荷均匀分布于线路上,假设线路始端主干电流为I,末端电流为i0,距离始端x距离的分置电流为ix。图1为负荷均分布模型,X轴为距离线路始端的距离,线路全长为L;Y轴为线路分支线电流的总和。 1.1.3 负荷递增分布 1.1.4 负荷递减分布 1.1.5 负荷中间集中分布 1.2 功率损耗系数 根据以上的计算分析,可以得到各种负荷分布模型的线路功率损耗系数,见下表。 1.3 中压线路损耗估算流程 1.3.1 中压线路主干损耗估算 (1)按照线路主干型号,查找相应的线路的单位电阻r,根据线路长度L得到主干的阻抗为R=L×r; (2)分析线路的分布模型,获得该线路的的功率损耗系数β; (3)计算该线路的功率损耗 1.3.2 中压线路装接配变损耗估算 根据变压器型号和单台变压器容量S,查找变压器参数表得到该型号变压器的空载损耗为ΔPk,负载损耗为ΔP T。中压线路装接配变损耗为:公式中,ST为变压器实际运行容量,采用年最高负荷。 1.3.3 中压线路的总功率损耗 每回中压线路的功率损耗为中压线路功率损耗ΔPL和中压线路装接

供电低压台区线损分析及降损建议

供电低压台区线损分析及降损建议 摘要:改革开放四十年来,我国在经济建设和社会建设等领域获得了巨大的发 展和进步,在此发展过程中,电力资源作为基础性能源对我国经济建设与社会建 设工作起着巨大的作用,但在电能的传送过程中,往往会由于线路和运输原因出 现线损问题,线损问题不仅会导致电源的无端损耗,还会导致电力企业遭受大量 的经济损伤。本文将根据目前我国供电的基本情况和供电低压台地区的发生的线 损问题的现状,对产生线损问题的原因以及解决的相关策略进行科学地分析和详 细地阐述,希望能给有关单位和工作人员给与一定的帮助。 关键词:供电;低压台区;线损;降损建议 引言 在现代经济发展和社会运转中,电力能源作为基础能源,不可或缺。由于其 在产生、转换、运输以及使用过程中具有安全可靠的特征,因此在现代生活的使 用中极为广泛。但是由于电力的发生和使用地点往往具有很大的距离,因此必须 要经过长距离地输送,在其运输过程中往往采用高压运输的方式,在临近用户使 用区的位置,必须要采用各种变压设备和变压技术,使其电压调整为符合用户使 用的电压。在这个过程中,尤其是在低压和调节以及运输的途中,由于电力资源 必须要经过各种电子设备、电阻器以及传送路线,因此常常会产生大量的电力损耗,从而对电力企业造成大量的损失,因此如何降低电子资源的线路损失便成为 电力企业需要进行控制管理工作的一个重要方面。 一、加强对低压台区降损工作的必要性 低压台区出现电力资源的线路损耗问题,除了表面上的设备线路等硬件的问题,更是和电力企业自身的相关电力技术和管理水平有着巨大的联系。因此电力 企业必须要加强在在降低线路损耗方面的工作,不仅有利于降低无故的电力损耗、节约能源以及提高企业经济效益之外,更能够通过相关的控制管理工作,提高整 个企业的基层工作能力和管理能力,从而促进企业自身不断进步和提高[1]。 二、低压台区产生线路损耗的主要原因 (一)损管理制度方面的不健全 目前很多地区存在着电力资源线路损耗的问题,究其原因,相关管理制度不 健全是一个重要的方面。由于线路损耗相关制度的不完善,因此很多电力企业对 于出现线路损耗,电力损耗量的多少等问题没有明确的定位和分级,因此也就导 致在出现这种问题或者是相关的问题时,其企业内部没有周全的解决方案,对于 可能出现的问题,企业也没有建立健全相对应的预备解决方案,从而导致工作人 员在解决时往往凭借一般方案进行解决,没有针对性,这导致目前在低压台区常 常出现较为严重的线损问题且在出现问题之后往往不能及时解决[2]。 (二)出现线损问题的人为因素 在众多的低压台区,尤其是对于一些城镇地带或者是在城市边缘地带,由于 电路线路复杂且用户众多,整体管理难度较大,因此经常存在严重的偷电窃电行为,尤其是一些用户私自篡改乱改线路,私自乱挂电,从而导致在这些地方线路 损耗问题严重;其次是电气企业工作人员的因素,一部分基层工作人员工作态度 不积极,从而在抄表环节存在懒惰或不认真的情况,智能电表的使用又致使电量 使用与计量存在误差。以上这些问题又给低压台区降损工作带来新的难题。 (三)技术方面的问题 电气元件自身是存在着电阻的,因此电流在传递和运输过程中必须要克服这

低压台区线损原因及治理措施 孙欣

低压台区线损原因及治理措施孙欣 发表时间:2019-09-04T16:32:47.033Z 来源:《工程管理前沿》2019年第13期作者:孙欣 [导读] 从技术线损和管理线损两方面分析这些影响因素对低压台区线损的影响,并提出相应对策和管理方案来降低低压台区线损的影响。国网山西省电力公司榆社县供电公司山西省晋中市 031800 摘要:电力系统已成为人民生活、工业生产以及社会正常运行的基础条件,现代人无法忍受没有电的生活。在新的用电形势下,一些电力方面的问题会导致我国电力的损失和浪费,给国家带来财产损失。本文主要针对低压台区线损对电力系统的影响,对低压台区线损的组成作了阐述说明,并从技术线损和管理线损两方面分析这些影响因素对低压台区线损的影响,并提出相应对策和管理方案来降低低压台区线损的影响。 关键词:配网;低压台区线损;影响因素对策 一、分析低压台区线损现状 1.低压台区现状分析 低压台区指的是利用公用变压器引出负荷把电供给各类用户,把单台或多台变压器作为统计标准的单个区域。低压台区长久以来一直频繁出现网络故障,加大了网络管理的难度,普遍出现线损异常的情况,使检修的成本不断增加,所以,电网公司实施了改造低压台区的工程,使一些供电矛盾得到有效的缓解。 2.低压台区的线损分析 线损指的是电能从发电厂发出以后,在输送电力网、变压、配电等环节所损耗的电能。低压台区的线损电量主要是台区的总供电量和台区内的全部低压用户总的售电量的差,该台区的线损率指的是线损电量和台区的总的供电量的百分比。 一般情况,低压台区的线损包括三种类型:固定损失、变动损失和其他损失。从管理层面分析还可以分为:理论线损、技术线损和管理线损。理论线损指的是由理论数据计算而得出的,包括固定损失和变动损失;技术线损指的是受技术影响的损失,指在输、变、配电现实设施技术基础下的损失;管理线损指的是受管理因素制约而导致的损失。本文分析了管理和技术因素对低压台区造成线损的原因,及具体的降损措施。 3.对低压台区线损加强管理的意义 低压台区线损率是重要的考核供电企业的技术指标,它既能反映供电系统的技术水平,还能反映企业的管理水平。所以对低压台区线损加强管理,可以实现多供少损、节能降耗的目的,还能使供电企业的经济收入得到提升。另外对低压台区的线损做好基础性的管理,对管理人员加强培训,使其管理制度更加完善,也是供电企业自身管理水平得以提升的内在需求。 二、分析造成低压台区线损的原因 造成低压台区线损的原因很多,主要包括管理因素和技术因素。 1.管理因素 (1)缺乏完善的管理制度。当前许多低压台区线损的管理制度不够完善,仍然存在许多操作性不强、落实不到位等的问题,如一些低压台区并没有执行到位《线损管理综合制度》等管理制度,相关的线损管理激励机制也不够健全。 (2)管理人员综合素质偏低。电网线损的管理人员既要熟练的掌握专业的电力知识,还应该具备良好的责任意识。但当前仍然存在部分线损管理人员因缺乏足够的专业知识而不能准确的定位一些产生线损问题的设备,还因为缺乏较强的责任意识而看不到存在的问题而导致发生管理的缺位。 (3)抄表的质量问题。抄表质量对线损率的统计和考核有重要的影响,使供电企业的经济效益得到保障。当前受许多主客观因素的制约,部分供电企业仍然存在许多如估抄、漏抄、错钞、不抄、少抄等质量问题。另外当前广泛应用的智能表也对低压台区的抄表质量造成较大的影响,虽然智能表使手工抄表问题从根本上解决,但是预销电又导致出现了许多新问题,如用户实际购电量无法和当月用电量进行对比,计算用电量的方法和实际使用存在误差等,给计算低压台区的线损带来了新的难题。 (4)管理窃电行为的难度较大。低压台区窃电行为高发的地带一般是城乡结合的区域,关系电、人情电、私接乱挂等行为的普遍存在使低压台区线损管理的难度加大。另外在当前广泛的应用智能表的前提下,用户的数量较多,但是检查用电行为的人员大大减少,无法做到及时的定期巡查等,也给不法分子实施窃电行为创造了投机的便利。 2.技术因素 (1)电路电阻的制约。 传统的设备一般具有较大的电阻,当电流经过导线时,电阻就变成导致线损的主要因素,并且线损和电阻的值成正比例的关系。当前新建电网中低电阻的电流已经成为首选,但是现有的电网传输电路中仍然具有较高的电阻。 (2)客户计量装置的制约。客户的计量装置因为受故障、老化等因素的制约,会出现运转不正常。主要是造成计量装置失准,导致不计或少记电量,对线损统计造成影响。 (3)电路传输距离的制约。线损随着电力传输距离的增长会越来越高,当前仍然有部分布局不够合理的低压台区的电网,电路实际传输距离较长,导致产生线损。 三、降低低压台区线损的措施 1.管理方面 (1)做好线损的基础性管理。应该认真对待线损的统计,从源头寻找造成线损的因素。定期举行分析线损原因额分析总结会,并提出针对性的意见;结合实际情况,使管理制度得到进一步细化,使其现实可操作性增强;对线损管理加强考核的力度,建立完善的管理激励机制,奖罚分明,使线损管理人员的积极性得到最大限度的激励,利用多种措施使每位员工对线损的重视和关注度得到进一步提升。 (2)对线损管理人员加强培训。强化线损管理人员认识线损管理的重要意义,使其企业使命感和责任感得到增强,还应该定期对线损管理人员进行业务培训,重视低压台区线损计算方法、分析方法的培训及提出针对性解决措施的能力。 (3)对抄表质量加强管理。建立完善的抄表质量管理控制体系,使抄表人员抄收行为严格的执行抄表制度得到严格的规范。通过抄表班组针对易产生抄表差错、存在抄表障碍的客户建立内控台账,运用系统与现场核查“双审核”的方式,针对超高差错率和电量异常的情况

配电网理论线损计算方法._secret

配电网理论线损计算方法 配电网线损是电力部门一项综合性的经济、技术指标。准确合理的配电网线损理论计算是电力部门分析线损构成、制定降损措施的有力工具,对促进供电企业降低能耗,内部挖潜,提高经济效益,优化电网规划设计方案,加强运行管理具有重要意义。目前,由于配电网结构的复杂性、参数多样性和资料不完善以及缺乏实时监控设备,准确计算配电网理论线损比较困难,一直是个难题。配电网理论线损计算的主要目的是通过对电能在输送和分配过程中各元件产生的电能损耗及各类损耗所占比例的计算,来确定配电网线损的变化规律。配电网理论线损计算方法,主要分为两类:一类是依据网络主要损耗元件的物理特征建立的各种等值模型算法;另一类是根据馈线数据建立的各种统计模型和神经网络模型等算法。传统计算方法,如均方根电流法、平均电流法等,计算结果精度不高,不便于降损分析。针对这种情况,近几年来,部分学者将遗传算法(GA)、人工神经网络(ANN)和模糊识别等理论应用于配电网理论线损计算,研究计算速度快、计算结果精度高的数学模型,丰富和发展了理论线损计算方法,拓宽了研究思路。 1传统的主要的配电网理论线损计算方法 1.1均方根电流法均方根电流法是基本计算方法 均方根电流法的物理概念是,线路中流过的均方根电流所产生的电能损耗相当于实际负荷在同一时间内所产生的电能损耗。

均方根电流法的优点是:方法简单,按照代表日24小时整点负荷电流或有功功率、无功功率或有功电量、无功电量、电压、配电变压器额定容量、参数等数据计算出均方根电流就可以进行电能损耗计算,易于计算机编程计算。缺点是:代表日选取不同会有不同的计算结果,计算误差较大。 1.2 平均电流法平均电流法 平均电流法平均电流法也称形状系数法,是利用均方根电流法与平均电流的等效关系进行电能损耗计算的,由均方根电流法派生而来。平均电流法的物理概念是,线路中流过的平均电流所产生的电能损耗相当于实际负荷在同一时间内所产生的电能损耗。平均电流法的优点是:用实际中较容易得到并且较为精确的电量作为计算参数,计算结果较为准确,计算出的电能损耗结果精度较高;按照代表日平均电流和计算出形状系数等数据计算就可以进行电能损耗计算,易于计算机编程计算。缺点是:对没有实测记录的配电变压器,形状系数不易确定,计算误差较大。1.3最大电流法最大电流法 最大电流法最大电流法也称损失因数法,是利用均方根电流法与最大电流的等效关系进行电能损耗计算的,由均方根电流法派生而来。最大电流法的物理概念是,线路中流过的最大电流所产生的电能损耗相当于实际负荷在同一时间内所产生的电能损耗。最大电流法的优点是:计算需要的资料少,只需测量出代表日最大电流和计算出损失因数等数据就可以进行电能损耗计算,

台区同期线损异常处置手册

台区同期线损异常处置手册营销部(农电工作部)

前言 长期以来,国家电网公司坚决贯彻落实国家节能减排政策,积极推动线损“四分”管理,节能降损工作取得显著成效。随着智能电网建设的不断深入,智能电能表的全面覆盖,大数据、云计算等技术的广泛应用,为实现台区同期线损管理变革创造了条件,推进台区同期线损精益管理,实现降损增效势在必行。 为进一步加强台区线损精益化管理,全面做好台区技术和管理降损工作,减少“跑冒滴漏”等现象,结合当前台区线损管理的新业务、新技术、新设备应用情况,公司组织网省公司编写《国家电网公司台区线损异常处置手册》(以下简称“手册”)。手册根据各基层单位在台区线损日常管理中遇到的各种异常问题和公司管理要求编写而成,适用于各级线损管理人员参考阅读,帮助其快速排查、定位、解决异常问题,具有较强的实用性。 按照“先内后外、由高到低、逐级治理、彻底销号”的台区同期线损异常处理原则,手册编制涵盖了台区同期线损基本概念、主要内容、异常症状、问题整改、案例分析等五部分内容。由于水平、能力所限,手册中仍有诸多不足之处,恳请各位读者和专家不吝指正,我们也将在实践中不断丰富、完善手册内容。 编者 2017年11月

目录 第一章台区同期线损基本概念及规范性引用文件 (1) 第一节基本概念 (1) 第二节规范性引用文件 (5) 第二章台区同期线损管理主要内容和线损异常分析方法 (6) 第一节台区同期线损管理主要内容 (6) 第二节台区同期线损异常分析处理方法 (7) 一、系统诊断 (7) 二、人工研判 (8) 三、现场排查 (10) 四、采集排查 (12) 五、窃电及违约用电排查 (13) 六、常态运行监控 (15) 第三章台区线损异常原因及症状 (17) 第一节高损篇 (17) 一、长期高损 (17) 二、突发高损 (19) 三、高损台区分析流程 (21) 第二节负损篇 (25) 一、长期负损 (25) 二、小负损台区 (26) 三、突发负损 (27) 四、负损台区分析流程 (28) 第三节不可计算线损篇 (32) 一、供电量为零或空值 (32)

低压台区线损分析及降损措施(可编辑修改word版)

低压台区线损分析及降损措施 2019 年 5 月 380V 低压台区网络线损是 10kV 配电网络线损的重要组成部分,其损失约占整条线路损失的 60%~70%左右,因此,降低台区的低压损失,是开展线路降损增效工作的重点。台区线损率主要由两部分构成。一是实际线损,是技术方面的,是配电线路、变压器、电能表计等设备自身消耗的电量,它还与低压网络的分布、低压线路设备状况、用电负荷的性质及运行情况有关。由于电能在传输分配过程中不可避免的损失一部分电量,这部分电量就构成了实际损耗,实际损耗可以减小,但不能完全避免。二是管理线损,是由管理因素决定的。这方面引起线损的原因比较复杂,比如窃电、错漏抄表、计量故障等。管理线损是供电企业线损的主要部分,可以通过加强管理来减小甚至完全避免管理线损。 1.影响低压台区线损率的主要因素 1.1技术方面 1.1.1线路状况 低压配电线路的材质、截面、长度及好坏程度,是影响低压网络实际损耗的主要因素。一段导线的电阻公式为: l R=ρ s R——电阻;ρ——电阻率;l——导线长度;s——导线截面

由此公式可知,导线的电阻与导线的电阻率、导线长度成正比,与导线截面积成反比。导线电阻越大其消耗的电能也就越大。如果现场低压线路截面过小,会导致损耗加大。另外,线路老化、破损现象严重,与树木相碰触,也会加大线路自身的电能损耗。 2.1.2供电半径 一般来说,一个低压台区的供电半径不应大于 300 米(市区不应大于 150 米),即以变台为中心,低压线路的半径长度不应超过300 米,否则线路的损耗将加大。现场实际运行中,低压线路供电半径过长的现象有很多,特别是在远离市区的平房区域、城乡结合部区域,此类现象比较突出,个别低压线路有的延伸到 500 米以上。这样,一方面线路损耗增加,线损加大,另一方面导致线路末端电压质量急剧下降,造成电压损失,使用户电压质量下降。 2.1.3三相负荷不平衡率 现场大部分配电变压器均采用三相变压器,变压器出口三相负荷理论上应该达到对称,而实际上很难达到这一点,现场三相负荷基本上都是非对称性的,变压器三相负载的不平衡率也是一项重要的技术指标,规程规定变压器三相负载不平衡率不能大于 20%。变压器三相负载不平衡率过大,将使线路损耗增加,各相电压超差,影响用电设备的使用寿命。 配变三相负荷不平衡,将降低配变出力,增大线路上的功率损失,影响电压质量。经计算证明,将负荷接到一相上,导线上的功率损失是三相负荷平衡时的 6 倍。

配电网中理论线损计算方法及降损措施的研究

华北电力大学 毕业设计 题目配电网中理论线损计算方法及降损措施的研究学院自动化与电气工程学院 专业电气工程及其自动化 二〇一七年三月三十一

配电网中理论线损计算方法及降损措施的研究 [摘要]线损率是综合反映电力网规划设计、生产运行和经营管理水平的主要经济技术指标。降低线损率,可以减少电能传输能耗,提高电力供应能力,增加供电企业经济效益。研究配电网理论线损计算方法有很重要的理论与实际意义。本文阐述了进行配电网线损计算的意义和线损的基本概念,在理论研究方面,本文通过对几种常用配电网线损计算方法的分析比较,主要采用改进等值电阻法进行配电网线损计算,目的是为了降低配电网电能损耗、加强电网的经济运行。 [关键词]配电网;理论线损计算;改进等值电阻法;电能损耗 Research on Calculation Methods of Theoretical Line Losses and

Reducing Energy Loss Methods in Distribution Network Wu Tao (Grade07,Class1,Electrical Engineering and Automation ,Department of Electrical Engineering ,ShaanXi University of Technology, Han Zhong 723003,ShaanXi) Tutor: Yang Zhangyong [Abstract] The distribution lines loss rate is an important norm which comprehensively reflectes the degree of programing ,designing ,producing working and managing in distribution network. Lowing the distribution lines loss rate can not only reduce the energy loss in transporting, improve the electricity supply ability, but also increase the economic performance of Power Company. It was very important in theory and actual to study on the method of theoretical energy loss calculation for distribution network. The calculation significance of distribution network and the basic concepts were introduced in this paper. In theory,through analysis and comparison of some commonly-used calculation of line losses of distribution network methods, the equivalent resistance method to improve the distribution network calculation of line losses was adopted in order to reduce energy loss and operating economicly. [Key Words] distribution network;theoretical energy loss calculation;improving of the equivalentelectric resistance method;energy loss 目录 引言 (5) 1 配电网理论线损计算简介 (6) 1.1国内外研究动态和趋势 (7) 1.2传统的配电网理论线损计算方法 (7)

台区线损异常原因探讨

台区线损异常原因探讨 发表时间:2017-09-05T10:22:18.117Z 来源:《电力设备》2017年第14期作者:梁展俊 [导读] 摘要:近年来,随着我国经济水平的不断提升,再加上国家实行的“家电下乡”等经济政策,导致用电量不断增长。目前,造成低压线损异常的错误复杂的现象主要集中在低压线路特有的技术状况和用户用电多样性等方面。 (广东电网有限责任公司佛山顺德供电局广东佛山 528325) 摘要:近年来,随着我国经济水平的不断提升,再加上国家实行的“家电下乡”等经济政策,导致用电量不断增长。目前,造成低压线损异常的错误复杂的现象主要集中在低压线路特有的技术状况和用户用电多样性等方面。本文则重点分析台区线损异常主要原因,并给予相应的解决方法,以供参考。 关键词:台区;线损;异常;原因 电力网电能损耗是用来考核电力系统运行经济性的关键指标,具体指线路损失负荷和供电负荷的百分比。线损率的高低能准确反映出电网输送和分配电能的效率,凸显供电企业的技术条件。然而目前台区线损仍出现较多的异常现象,如设备老化、运行方式不经济、电网结构不合理或集中于民用电等,所以,提高线损管理工作质量的重要因素还在于节能降损。 1 台区线损异常原因 1.1 台区之间线损率呈现“此消彼长”互补现象 某地方台区线损率异常已持续数月,甚至波及相邻的台区线损率的负值也逐渐呈较低的趋势,导致台区之间线损率现象呈现“此消彼长”的状态。之所以会出现上述现象,台区内公用变压器和所供用户严重不符,用户人数大于变压器应有的承载电量,再加上大部分城镇台区低压线路都是较为隐蔽的地埋电缆,一些故障电缆的信息没有及时刊登出来,一旦更换全新的台区公用变压器,会因电缆标识不清晰或缺乏原始资源而不能正确区分户表与配电变压器之间的上下级关系。再加上营销系统对于实际“变与户”变动信息没有及时更新,线损统计因原先保存的资料和实际用户情况产生误差,所统计的线损率自然不符实际情况。 解决方法:一些台区线损率异常的地方应及时开展检查与核对工作,如采用现场技术采样核对,调用营销系统台区用户信息与原始资料核对,根据采样结果和核对用户信息资料结果对用户信息进行更改。核对用户信息时可采用DS-2018配变台区变压器,现场台区“变与户”对应关系不明确且线路走向不明朗等问题均可得以解决。若没有配变压器,可通过拉电方法或根据线路走向方法加以识别,确认信息后应准确无误录入营销系统,完善台区基础资料管理工作。 1.2 台区线损率长期不明原因偏高 导致此类异常原因的直接因素是变压器三相负荷出现倾斜,线损的最佳状态在当三相四线制在每相负荷相同的理想平衡条件下中性线电流为零的前提下。但现实情况则是供电线路用电负荷变化在不确定的台区根本不可能为零。所以,一般情况下,公用中性线不应大于额定电流的25%,再加上我国近年来推行的“家电下乡”活动活跃经济的同时,城乡生活生产用电量也在进一步增大,出台区变压器三相负荷不平衡增损矛盾日益明显,导致公用变压器偏离经济运行区。 解决方法:可从负荷控制管理系统调出配变运行记录分析装有配变低压侧网络表的台区数据,检查配变三相负荷实时分布。通常还可以在配变室中对变压器三相负荷不平衡的负荷实施确认检测,具体指测量低压三相四线各出线电流和低压三相四线进线电流可在三个不同时间段即早晨(用电低谷)、中午(用电增长区)、傍晚(用电高峰)期进行。并以用电高峰时段的三相负荷分布为基准测量中性线对地电压及中性线电流。调整三相负荷不平衡基本方法如下:首先,从线路末端开始调整,使中线电流不回流低压线路,认准中性线,沿着主线路查寻到末端用户,以实现线路出口平衡为目标,从末端接点平衡逐一平衡至主线路。其次,按负荷量均衡分配原则将台区内所属的一般用电户、高用电户、低用电户、小商户、小企业户等不同等级用户分配至三相上。第三重视单向动力户的负荷调相工作。照明动力用户占据台区较多的比例,日常单向动力利用率不高,此时供电部门应根据结合台区线路结构的负荷情况,再根据单向负荷状况做好单向动力户的负荷调相工作,同时还要积极与用户协调沟通,避免发生三项严重失调现象。 1.3 台区内短时间线损率变化大 台区某段时间内线损率总体不稳,变化幅度大,频发发生异常波动。出现异常原因大部分人为因素,少数抄表员虽到现场,但时常出现估抄、错抄、漏抄或凭借人情关系随意抄写等,或不按规定时间在抄表时间内到现场抄表。除此之外,还出现每次抄表顺序有误,各分表的抄表时间和公用变压器低压侧总表的矛盾是导致在后期数据录入时出现误差的关键因素。 解决方法:逐个核对各分表数据,严格考核所辖台区各分表的抄表率是否达到100%,检查是否存有用电剧变用户,杜绝抄表过程中估抄、漏抄、错抄现象。定期对电力人员开展业务培训,提升专业素质,保证按正规程序规范电力。 1.4 台区线损率和功率因素不成正比 低压无功管理之所以呈现相对粗放管理状态,一部分原因是由于认识或管理等历史体制原因所限,因忽视台区无功补偿和无功就地平衡凸显高损耗问题。 解决方法:采用低压无功就地平衡降损法,具体方法如下:将电容器集中安装至低压线路中点或负荷集中之处,以此实现补偿。随机补偿电动机或在配电变压器低压侧集中安装电容器实现补偿。通过分析对比上述方案经济性、技术可行性和可操作性,对比结果显示,平衡效果和降损作用最明显的为电动机就地补偿方案,不但不易发生过补偿现象,操作也较为简单易行。目前阶段仍需宣传全网无功优化思想和技术进一步提高无功管理实效,相关电力人员应根据农网改造的特点和当前情况制定无功管理标准,留意台区无功补偿措施和动态变化,避免出现过渡补偿和欠补偿账状况。 2 加强台区线管理建议 针对城市电网用户住宅分散、部分城区线路老化、负电荷量较低、交接电线地方絮乱及用电设备陈旧等现象,应有层次的进行相关更换维修,保证用户用电安全。分层次改造维修主要集中在供电质量可靠性、技术合理性、运行安全性及电网架构稳定性等方面,根据上述几方面排查和更新相关电线的配变负载程度、横截面、长度、接线方式及绝缘化程度。统筹规划整体电网的合理性,改造和整修低压、中压和高压配电网,提升线路环网率和电网整体设备可靠运行。此外,以加强技术降低线损;对不合理的网架结构进行调整,降低线损异常率的前提就是合理布置及高技术的电网架构,以经济供电半径设置电源点,加强对电网架构的升级改造。合理调整变压器是节能降损的关

低压台区线损的理论计算

低压台区线损的理论计算 https://www.wendangku.net/doc/ec10482045.html, 2007年7月4日10:41 来源: 浙江富阳供电局赵宗罗赵志明 线损率是供电企业的一项重要经济技术指标,同时也是表征电力系统规划设计水平、生产技术水平和经营管理水平的一项综合性技术指标。所以,线损管理工作一直以来都是供电企业管理工作的重点内容。而随着农电一体化管理工作的全面开展,供电局如何有效的降低农村低压线损,为供电企业创造效益成为当前线损管理工作面临的一个新课题。 对农村配变台区进行理论线损计算,准确的掌握目前农村低压线损率的状况,对开展好今后的线损管理工作有着重要的意义:一方面可以了解和掌握目前农网改造后农村低压线损率的整体水平以及线损的构成;另一方面有利于在今后的线损管理工作中更加科学合理的制订、下达目标计划到各个台区,并为线损分析、考核提供依据,为降损工作提供管理的主攻方向,有针对性的制订降损措施,实现线损精细化管理的要求。 1 理论线损计算应用介绍 1.1 选取计算软件 目前用于线损计算的软件有很多,但由于低压线损的影响因素很多,如负荷形状系数、三相不平衡、表计损耗等等,很多公司开发的计算软件并不完善,所以要开展好低压台区的理论线损计算,关键要选一套科学合理的软件。通过从“计算方法、界面操作性及计算结果”等方面进行比较分析后,最终选定用郑州大方软件公司开发的线损计算软件进行试用。 1.2 计算所需资料 依据软件的计算要求,本次理论线损计算要提供如下资料:①低压线路结构图;②线路参数(相数、长度及型号);③用户个数、电量及表计类型(电子表或机械表);④月有功供电量、日有功供电量;⑤K系数(可手工输入或计算求得)、月用电时间、功率因数以及电压。 1.3 计算结果分析 对有关基础资料的收集整理后,富阳供电局对12个农村配变台区进行了线损理论计算,计算

典型台区线损分析报告

** 供电公司典型台区线损分析报告 按照《国网发展部关于开展典型台区线损分析的通知》 要求,** 供电公司对通知附件所列的10 个高损台区逐台进行了线损异常分析,现将相关情况报告如下。 一、高损台区异常原因分析 (一)新华村3 组IIG9181 公变 1. 台区基本情况 该台区一体化电量与线损管理系统(以下简称“同期系 统”)2017 年10 月-2018 年3 月台区线损率一直处于异常,2018 年4 月整改后线损率为6.36% ,5 月15 日同期系统线 损率为2.99%

2. 异常原因分析经分析,该台区线损率不合格的主要原因为部分用户表计采集成功率较低,经核实该台区共计用户31 户,采集成功25 户,6 户未采集。 3. 整改措施 通过上述分析,对该台区进行核查,发现6 只表计模块损坏,通过更换6 只表计模块,经过调试目前采集100% ,同期系统线损率为2.99% ,合格。

图 2 :该台区在同期系统中的 5 月 15 日线损率(合格) 二)太阳 6 组 IIG3767 公变 1. 台区基本情况 1 配变容量 100kVA 2 接带用户 8 3 5 月 15 日线损率 3.51% 该台区同期系统 2017 年 10 月 -2018 年 4 月台区线损 率一直处于异常, 2018 年 5 月整改后, 5 月 15 日同期系统 线损率为 3.51% 。 台区编号 台区名称 所属线路 日期 线损率 (%) 0000992544 太阳 6 组 IIG3767 公变 10kV** 一线 2018-04 7.49 0000992544 太阳 6 组 IIG3767 公变 10kV** 一线 2018-3 9.81 0000992544 太阳 6 组 IIG3767 公变 10kV** 一线 2018-2 11.07 0000992544 太阳 6 组 IIG3767 公变 10kV** 一线 2018-1 3.79

相关文档