文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空调系统能耗分析与节能设计探讨(2)

空调系统能耗分析与节能设计探讨(2)

空调系统能耗分析与节能设计探讨(2)
空调系统能耗分析与节能设计探讨(2)

T

R

=9(小时)×22(天数)×5(月数)=990(h)

T

B

=9(小时)×22(天数)×3(月数)=594(h)

其中根据建筑的用途,参考日本建筑物实测统计的结果,满负荷当量运行时间取值如下:

办公楼:T

ER =560(h),T

EB

=480(h)

商场:T

ER

=800(h)

T ER 和T

EB

和分别为夏、冬当量满负荷运行时间,利用当量满负荷运行时间法

对上述两幢公共建筑的空调全年能耗计算如表3所示。

(3)用负荷频率法计算空调全年能耗

使用该方法计算时,需要知道计算地点室外空气焓、含湿量、干球温度和湿球温度出现的期间频率数,而频率数一般是根据当地1O~15年气象站观测记录值的统计而得出,在实际能耗的调查中,所获得的能耗资料主要是2002年的,故根据2002年采暖季节与制冷季节每天的气温(最高和最低气温),利用我国通用的模比系数计算出每天的逐时气温,然后统计出两个季节的室外空气温度频率分布,其结果如表4所示。

因A建筑为一般舒适性空调,对湿度没有很高的要求;尽管B建筑有些房间有恒温恒湿的要求,通过在这些有特殊要求的房间安装了恒温恒湿机组来实现的,其它房间也只是为一般舒适性空调,故计算时只考虑了全热量和显热量。A、B两建筑的冬夏两季的室内空气温度与湿度的设计值如表5中所示。

利用负荷频率法计算A、B两建筑空调全年能耗量如表6所示

2.3 计算结果分析

利用三种方法计算的建筑能耗与建筑实际能耗汇总如表7所示。从表7中可以看出,利用当量满负荷频率计算的建筑能耗与实际耗能的相对误差较大,利用负荷频率法计算的相对误差较小,两幢建筑的实际耗能偏大主要有三方面的原因:一是机组选型偏大,导致整个输配系统如水泵,冷却塔以及风机盘管等末端装置选型也偏大,从而耗电量增加;二是建筑物围护结构的隔热性能差,冷损失较大,三是缺乏相应的调节手段。在调查与测试空调房间的温度过程中,发现有些房间的温度只有22℃,工作人员感觉很冷,可没有温度控制器,这也是导致

实际耗能偏大的原因之一。

3 节能措施

3.1 改善维护结构的保温性能

空调建筑中,通过维护结构传热产生的冷热负荷在空调负荷中占有很大的比重。建筑围护结构的保温性能直接影响到建筑物的年能耗量以及运行费用。从建筑体形来说,同样面积的建筑物,接近正方体的外表面积最小,可以节能。对于长方形的建筑物,朝向对空调负荷有相当大的影响,主立面朝向西或东的比朝向南或北的大,最大设计冷负荷约大25%左右。

围护结构保湿性能在建筑的节能中起着很重要的左右。采取遮阳、绝热等措

施提高围护结构的隔热性能。可以减小空调冷热负荷,

达到节能的目的。

在维护结构中,外窗对空调冷负荷有明显的影响。透过玻璃的日射得热冷负荷约占空调冷负荷的20%~30%,所以减少窗墙比可以减少热负荷和冷负荷,但减少到一定值时,会增加照明负荷,而反过来又增加了冷负荷。因此,要根据不同的地区相应的选择合适的窗墙比,以及,采用镀膜反射玻璃或中空玻璃等,晚间可以采用保温窗帘。

夏季在建筑物外墙面种植多年生攀缘类植物后,室内环境温度较室外气温低约3~9℃,可降低墙体外表面(极端情况)约23℃,室内的表面温度约0.8-1.7℃,可缓冲墙壁外表面昼夜温度剧变。并使有植物覆盖的低约3℃,尤其在午后极端高温时,可降低室温6℃左右。并且绿化状态下室外环境温度可望降低约4℃,可减少空调符合约12.7%;在中午高温时刻,峰值温降作用更为明显,可以达到6℃,减少空调负荷20%。

3.2 采用变频系统

空调系统的能耗是由风系统和水系统的能耗组成的。在风系统中,风机的能耗占相当大的比例;而水系统中,降低水泵与冷水机组的能耗才是节能中最关键的部分。通常空调设备只能按照设计的额定工况运行,当系统的负荷降低时,设备仍然按照额定功率全负荷运行,这就必然造成能量的浪费。如果使用变频技术使空调设备的输出功率随负荷的变化而变化,那么就可以起到良好的节能效果。

3.3 变风量系统(VAV)节能

在空调系统中风机能耗占相当大的比例,因变风量系统能随时跟踪建筑负荷的变化,及时调节送风量,从而可减少风机能耗,达到节能目的;而且变风量系统便于分区调节,可满足不同房间的空调要求,因此,在商务楼宇的设计中多有采用。风机送风量调节方式很多,不同的控制方式很多,不同的控制方式节能效果也各不相同,有的方式节能效果高达49.7%。

3.4 变水量空调系统

在空调系统中,一般来说冷水机组的能耗最大,因此降低冷水机组的能耗便成为空调系统节能降耗的最大问题。然而,一年之中,由于空调系统在部分负荷下运行的时间比较多,所以,如果能根据负荷的大小相应地改变系统的水量,就可以实现空调系统的节能。变水量系统就是通过水量控制的方法来调节温度的,所以它比定流量系统要节电、节能。

4 结语

随着空调应用的日益普及,空调领域作为能耗大户,应从设计,运行等方面注意节能问题。从我国发展节约型社会来说,更应该做好空调的节能的设计。本文从理论节能分析到实践的节能措施都作了详细阐述,也只是涉及到节能领域的一部分,节能还有很多可以研究和发展的地方。

节能空调制冷系统分析 何彪

节能空调制冷系统分析何彪 发表时间:2019-01-14T14:03:21.077Z 来源:《防护工程》2018年第30期作者:何彪 [导读] 随着我国社会经济发展水平的提高,节能环保越来越成为影响我国经济发展方向的重要问题。 广东信宏建设工程有限公司广东东莞 510530 摘要:随着我国社会经济发展水平的提高,节能环保越来越成为影响我国经济发展方向的重要问题。在此情况下,各行业纷纷调整发展战略,将节能、环保、安全作为其发展的目标和要求,而制冷空调行业更是如此。本文研究和分析了节能空调制冷系统的基本原理和影响其制冷效果的因素。? 关键词:节能;空调制冷;系统分析 一、影响空调制冷能耗的主要因素? 由于投资初期已经决定了压缩机的效率,因此对空调制冷系统产生直接影响的因素主要包括以下几个方面:首先温差。一般情况下蒸发器内制冷剂蒸发的温度必须低于空气温度,才能将机房中的热能转给制冷剂,压缩机再将挥发成气体状态的制冷剂吸走,促使蒸发器的压力保持平衡状态,整个过程中由于温度会升高,所以空调的制冷效果也受到直接影响。在制冷空调系统中,制冷工作时的能耗、空调的投资成本来决定实际温差的大小。其次,膨胀阀开启度。要对膨胀阀的过热度进行定期检测,参照相关说明书对其开启度进行调整,使其过热度保持在5℃~8℃的范围内。最后,一般情况下风冷式冷凝器比较常用,其结构包括多组盘管,且为增加空气面的热传面积,盘管外还添加肋片,并且风机转动加速空气流动,以保证空气面的传热效果。由于肋片间距相对较小,且空调运行时间长,冷凝器翅片上容易附着杂物,导致冷凝器热阻增加,从而影响其冷凝效果,增加电能消耗。? 二、制冷系统的节能设计? 1、合理选择设备? 首先要尽量降低压缩机的消耗功率,保证压缩机的工作效果。如果是变频空调系统,还要注意合理选择压缩机的运转频率,保证其处于额定状态下运行;其次,要保证热交换器的性能。从某种程度上讲,制冷剂的冷凝压与蒸发压是由热交换器的性能来决定的,即冷凝压越低、蒸发压越高,则压缩机就会获得比较小的功耗,反之则功耗会增加。因此要保证热交换器的高性能才能进一步降低冷凝压、提高蒸发压。? 2、合理选择设计参数? 一方面要掌握合适的风机风量。因为风机的风量与压缩机的输入功率成反比关系,即风机风量越大,压缩机输入功率就越小,相应的会增加风机的输入功率。因此要保证风机风量选择的合理性。设计过程中,如果系统规模已经确定,则根据噪声的最大上限值所确定的风量即为风机风量;对于变频空调而言,由于在整个系统的输入功率中,风机的输入功率所占比重较大,尤其是室外空调,因此在选择实际风机风量时要小于额定模式中的风量。另一方面,要减少压力损失。热交换器的性能、风机的风量决定了冷凝压力和蒸发压力,而这两个参数又对压缩功耗产生直接影响,由于从压缩机排气口到冷凝器入口、再从蒸发器出口到压缩机吸气口会产生压力损失,从而对压缩功耗产生影响,因此要尽可能降低压力损失。? 3、合理选择适用的节能措施? 首先利用设备自动控制技术实现空调末端设备的控制。一般情况下通风系统均有自控功能,其可以实现对空调末端一系列设备运行状态的实时监测与控制,比如新风机、回风机、变风量风机及风机盘管等,从而降低整个空调系统的功耗。自动控制技术是利用直接数字控制器,对检测到的设备运行数据进行分析,实现对设备的数字化控制。其次,对于中央空调系统而言,可以利用变频技术对其水泵及风机进行控制。变频器可以准确采集到空调中的相关运行数据,比如水压差或温差等,然后对水泵及风机进行直接数字调节,降低空调的电能消,实现节能目标。最后,还可以采用动态变流量控制技术。制冷空调运行过程中负荷发生变化在所难免,利用动态变流量控制技术可以对系统采集数据进行模糊运算,对冷水机组及冷动风机的运行状态参数进行实时调节、控制,促使冷水机组的工作状态发生改变,包括冷冻水、冷却水的流量、冷却风机的风量等各项参数,保证冷水机组处于最佳的运行状态。当冷水机组处于运行状态时,系统还可以对采集到的数据进行模糊运算,分析出合理的控制参数,再将这些参数分别传送至冷水机组、冷冻水控制子系统、冷却水控制子系统及冷却风控制子系统等,以保证整个系统均处于平衡的运行状态,最终实现节能降耗的目标。? 三、制冷空调系统中新型节能技术的应用? 随着科学技术的不断进步,越来越多的新型节能技术被广泛应用于制冷空调系统中,下面主要介绍两种:一是热声制冷技术,该技术是本世纪初出现的一种新型制冷技术,相比传统的蒸汽压缩式制冷系统,热声机的优势十分突出:比如该技术采用的是惰性气体或相关混合物作为工质,无需使用制冷剂,最大程度上降低制冷剂对臭氧层的破坏,加重温室效应;并且热声制冷技术结构简单、可靠性强,无需使用贵重材料,大大降低了投资成本;此外,其设备结构中不存在振荡的活塞、油密封、润滑等运动部件,大幅增加了其使用寿命。与传统制冷系统相比,可以说热声制冷技术近乎完美,因此可以断言,其将成为新一代制冷技术的发展方向。? 另外一种即是人工智能技术。可以说人工智能技术的出现与发展是当代科学技术进步的里程碑。现在人工智能的应用领域还局限于智能控制、故障检测及诊断、负荷预测等,尽管其可以克服传统仿真技术的诸多不足之处,但是短期内其部分功能仍然无法达到仿真技术能够实现的效果。因此,在制冷空调应用领域,可以将人工智能与传统仿真技术互相结合应用,实现智能化仿真,二者取长补短、相辅相成,因此仿真技术与人工智能技术可以在理人论上为制冷空调的准确控制提供可靠依据。制冷系统实现计算机自动控制,可以最大程度上保证控制器的冷量输出,更加安全、可靠,并且可以保证空调系统处于最佳的经济状态运行。由此可见,空调系统的控制中,加入一系列的自适应控制与智能控制方法,与常规控制系统相比,智能控制系统会获得更高的能效比。 结束语:? 随着我国经济发展水平的不断提高,空调制冷设备的使用也越来越普及,在空调制冷设备功能逐渐完善的同时,其性能也趋于优良。与此同时,随着经济全球化趋势的进一步增强,在全球范围内常规能源的消耗量持续增加,其储量也不断降低,导致能源结构失衡,能源

某图书馆空调系统节能措施的应用与分析

某图书馆空调系统节能措施的应用与分析 发表时间:2016-08-09T14:42:17.767Z 来源:《基层建设》2016年11期作者:陈浩[导读] 近年来,环境问题已成为制约我国社会可持续发展的一个重要因素。 广州市城市规划勘测设计研究院广东广州 510060 摘要:近年来,环境问题已成为制约我国社会可持续发展的一个重要因素,因此,国家大力倡导发展绿色建筑,鼓励应用节能新技术,并出台了一系列标准来规范和支持建筑设计对节能技术的运用。空调系统是公共建筑中的能耗大户,如何更好地运用节能措施,影响到建筑物的整体节能效果。本文以广州某学校图书馆为例,结合相关节能规范,对其空调系统节能措施作简要分析探讨。 关键字:全热回收;可调新风比;绿色建筑;IPLV;CO2监测装置;焓值比较; 1 工程概况 本项目为广州市某职业学院图文信息及行政中心,建筑面积约为23000平方米,建筑高度为49米。地下一层为车库及设备用房,地上七层,主要功能为借藏阅一体图书阅览室以及行政办公楼。 2 中央空调系统构成 根据各功能场所及房间的使用功能,对空气调节区域进行逐项逐时冷负荷计算,其中图书馆夏季计算冷负荷为1292KW,行政办公楼夏季计算冷负荷为1034KW。 按照大楼的性质与规模,根据建筑使用功能要求,本建筑大型会议室、报告厅与一体化图书借阅室共用一套集中式中央空调系统,选取两台制冷量为500KW风冷螺杆式冷水机组作为冷源,制冷主机及相应的水泵设置于裙楼天面层。夏季冷冻供回水温度为7°C/12°C。 行政办公区按层为单元设置多组直流变频多联式空调系统,空调室外机设于天面层,不影响建筑外观。 3 空调方式简述 大报告厅、大会议室、借藏阅一体化书库等大空间区域,均设置空调机房,采用全空气送风系统,末端选用组合式全热回收空气处理器,低风速集中送风,气流组织上送上回。 行政办公区域采用直流变频多联机空调系统,空调室内机根据各功能房间的实际情况选用风管机或天花机,新风采用热泵型全热回收新风机组,经排风能量回收及独立处理后送到空调房间内。 4 节能措施的应用与分析 本项目按绿色建筑三星标准设计,并于2014年取得绿色建筑三星设计评价标识,现选取本工程设计中的一些主要节能措施作分析探讨。 (1)合理选用空调系统 就暖通专业而言,空调制冷系统有多种不同的形式,合理选用空调系统对建筑节能起到重大作用。因此,在方案设计阶段,应该根据建筑物的构成、使用功能等因素,进行方案比对,根据该地区建筑物特点和气候特点选择适合的中央空调系统。以本项目为例,图书馆和行政办公楼在建筑布局上相对独立,且使用功能不相同,使用时间也存在较大差异,图书馆晚上仍需要全部开放,以方便学生借阅及自修,而行政办公楼晚上则较少使用或只有部分使用。因此,设计时考虑图书馆区与行政办公区分设独立的中央空调制冷系统,使用上互不干扰。学校行政办公楼考虑到白天使用率不会很高以及晚上可能出现小部分使用的情况,选用了直流变频多联机系统,其特点是部分负荷时效率高,尤其适应使用率不高及需要考虑晚上加班的办公性质的建筑物。 (2)选用高效节能的设备产品 在设计选用设备产品时,应注意制冷机的能效比COP、IPLV值以及水泵、风机效率的选用,须满足相关节能规范要求。目前,新版的《公共建筑节能设计标准》及《绿色建筑评价标准》已正式实施,相比旧版规范,对空调设备的能效要求有了较大的提升,要求趋于更严格。 (3)合理布置多联机室外机,减小冷量衰减现代建筑为了外立面的美观,一般要求多联机的室外机设置于天面层或中间设备层。个别设计人员在设计时,未充分考虑室外机与室内机的高差,平面冷媒管布置得过长,造成冷量大幅衰减,实际运行中发现室内参数未能达到设计值,实质上造成另一种意义上的资源浪费。本项目行政办公楼按层为单元,多联机室外机在天面多点多组布置,缩短冷媒管路服务半径,减小冷量衰减,最大限度利用多联机能效。 (4)回收排风能量对新风进行预处理,降低新风负荷本项目图书阅览室、会议室和报告厅等大空间区域,均采用组合式全热回收空气处理器,充分利用排风的余热,对室外新风进行预处理,降低新风负荷。空调送风系统新风比可调,并设置焓值比较系统,当室外焓值低于室内设定焓值时,切换至可调新风比工况,使过渡季及冬季在采用新风更节能的情况下,加大新风比例,以达到节能的效果。房间内设置CO2监测装置,实现浓度超标报警,通过调节新风比,使夏季在新风在满足卫生要求的情况下,保持较低新风比例,以达至节能之目的。组合式全热回收空气处理器的送、排风机均采用变频控制。行政办公楼新风采用热泵型全热回收新风处理机,回收排风能量,降低新风负荷。 全热回收效率均>60%。 (5)降低噪声和震动的传递 噪声和震动也是绿色建筑评价标准里面重要的一项,在空调系统中,必须重视噪声和震动对室内外环境的影响。本项目图书馆的风冷螺杆式冷水机组安装在裙楼天面,下面就是阅览室,噪声标准要求较高,考虑到噪声和震动的影响,设计时整个天面制冷机安装位置范围均设置了浮筑降噪减震层。为了减小空调机房的噪声传递,除了在空调机房设置隔声措施外,空调送风、回风主管上均设置了消声器,送风端消声器长度为1.5m,回风管消声器长度为1.8m。在平时设计时,需注意消声器长度的选择,如果消声器长度不够,消声效果会大打折扣。同时应注意预留消声器的压力损失。

暖通空调节能设计分析

暖通空调节能设计分析 随着我国经济的快速发展和科技水平的提高,国民生活生活方式和生活水平得到改善,生活质量有了很大提高。暖通空调工程关系到居民的生活冷暖,关系到整个国民的身心健康,同时也和我国的能源,生态,环境等方面有着十分密切的联系,近些年来,建筑暖通空调在为国民生活质量的提高带来动力的同时,也造成了很大的能源消耗,在建筑整体能源消耗中占据着很大的比重,并且有逐年上升的趋势。在我国面临着严峻的能源危机的背景下,降低社会能源消耗,已经是我国经济可持续发展的必然举措,暖通空调工程的节能减排是我国整个节能减排体系中的重要环节,做好建筑暖通空调工程节能设计,有助于降低整个建筑能源消耗,有助于我国节能减排政策的贯彻落实,有助于进一步提升居民生活质量,有助于我国可持续发展战略的推行。笔者将从暖通空调工程设计存在的问题作出分析,对暖通空调工程的节能设计原则作出探讨,并提出暖通空调节能设计的方案。 标签:暖通空调,工程,节能设计 引言 改革开放以来,我国的经济步入了高速发展的时期,但在经济繁荣的同时,也造成了巨大的能源消耗,近些年来,能源紧张,生态破坏等一系列问题开始出现,不仅仅影响到了居民的生活,更严重威胁到了我国经济的可持续增长,对我国可持续发展战略的贯彻落实造成了很大的负担。随着国民素质的提高,节能环保理念日渐深入人心,暖通空调工程是我国重要的能源消耗点之一,在很长一段时间,暖通空调工程设计都坚持经济效益至上的出发点,为了降低施工成本,很大程度的缩短了工程设计周期,很多环保节能相关的细节都没有得到有效的处理,对节能设计的忽视,使得整个暖通空调系统在运行时候能源消耗量大,大大增加了整个建筑中的能量消耗,增加了我国的能源负担。 1暖通空调节能设计在建筑设计中的优化 1.1将节能设计融合到整体建筑设计中 目前的很多建筑为了追求视觉上的美感,大量使用玻璃幕墙和玻璃顶棚,而这些材料的保温性能相对较差,这就加大了建筑使用过程中的能源消耗量。好的围护系统是可以锁住室内能量的,从而大大降低建筑总能耗量,达到节能减排的目的。暖通空调的节能设计根据这个原理,从建筑设计着手,尤其是的屋顶导热系数及外墙导热系数的设定上,设计人员应积极听取暖通专业人员建议,参考暖通专业人员意见,在不是很大程度影响建筑方案的基础上,做出暖通空调的节能设计,还要尽量避免建筑方案中的硬伤,这就要求设计人员在设计时做严谨周密的计算和考虑。 1.2采用复合供暖系统

暖通空调系统节能设计分析

暖通空调系统节能设计分析 发表时间:2018-12-19T15:45:39.353Z 来源:《防护工程》2018年第27期作者:陈志宇 [导读] 实现了能源利用率的不断提高,又借助推广新的节能技术,实现保护自然资源的目标,有助于实现可持续发展战略。 广东昊邦机电工程有限公司 510000 摘要:在当代建筑节能体系中,暖通空调系统发挥了巨大的作用,研究节能技术与进行节能设计,有助于研发暖通节能空调。在建筑业快速发展的同时,暖通空调设备的耗能情况十分严重,这大大提高了工程项目竣工后的运行成本。研究暖通空调系统的节能设计,找出高效节能的方法,对提高我国空调系统节能设计方面具有重要的战略意义。 关键词:暖通空调系统;节能设计 引言 “暖通”顾名思义就是指空调应该具备良好的通风、供暖等功能。“空调”,即是指空气调节器,能够实现对空气中温度、湿度等要素的调节。“节能”就是要以尽可能减少能源消耗量为前提,同时尽力生产出质量相同,数量更多的空调。所以节能设计正在引起设计者们的关注,他们通过技术的改革和创新,实现了能源利用率的不断提高,又借助推广新的节能技术,实现保护自然资源的目标,有助于实现可持续发展战略。 1注重节能设计 1.1确定空调系统参数 任何数据来源都不是凭空捏造的,科学设计来源于实地调查。为了保证空调温度适宜,避免夏季室内过热,冬季过冷情况的出现,对空调系统的参数进行合理设计是保证室温正常的首要前提。所以相关研发人员应该通过具体的实验确定参数值,首先实时监控室内的温度、湿度在一定期间内的变化,然后将这些数据进行分析,得到一个较为平均的数据。空调的作用就是调节室内的温度和湿度,在满足这一最基本需求之后,也要尽可能考虑地节约能源损耗。首先要秉承“以人为本”的原则,确保参数设计能够满足人体对舒适性的需求。经过科学研究发现:如果是在夏季,借助空调使室温降低1°,热负荷就会增加大概十分之一,再拿空气湿度来说,每降低1%的参数值,就需要损耗2%的能耗。所以说确定合理的空调系统参数有助于帮助暖通空调达到节能的目标。 1.2对系统冷却水的节能设计 大部分使用暖通空调系统的地区水资源十分有限。因此,要格外注意对水资源的循环使用。在设计空调时,可以采用冷却塔循环的模式。它的工作原理就是降低循环水泵的扬程与能耗,此外,冬天的时候,冷却塔还可以作为冷源设备。其次,在使用冷却塔时,要保证通风状况良好,将冷却塔和高温区相隔离,以此提高冷却塔的冷却效率。 2注重对空调控制方式的设计 2.1全面考虑环境因素 影响人体冷热感觉的因素众多,包括空气中的温度,风速,湿度等。传统的空调设计功能不全面,那个时候人们的认知有限,所以传统的空调只注重调控空气中的湿度和温度,有的甚至只注重温度设计,完全忽略其他要素,以致于空调功能不够全面。我们都知道,热的时候扇扇子会感到凉爽,是因为风速变大,从而让汗水蒸发,而蒸发具有致冷作用,人体就会感到凉快。而空调也是这样,并不是直接作用于人体的,而是通过调控空气中的各种温度、湿度,进而让人体感到舒适。现在大多数落后的空调调控方式已经被淘汰了,因为它们不能满足现代人的生活需要。而新型的空调系统控制方式是以人体体感指标为基础的,能够更好满足用户的需求。新型的空调系统通过完善控制方式,能够将环境中的各种因素进行及时调控,不仅使用户的消费需求得到满足,而且能够实现大幅度的节能减排,降低空调系统能源损耗。 2.2推广变频技术在空调系统中的应用 空调的运行方式在实现节能减排方面的重要作用不言而喻。近年来,变频空调逐渐进入人们的视野中。它的迅速走红不是没有道理的,变频空调集节能与舒适等性能于一体。而暖通空调使用变频技术已经成为了一个越来越凸显的趋势,可以尽可能的实现节能环保,营造绿色环保的社会。应该大力推广变频技术应用于中央空调。变频技术有两种实现方式,其一是根据空调的负荷,来确定水流量和风流量的取值范围,从而达到节能环保的效果,其二是通过减少空调内部的系统能源损耗,借助变速风机,代替之前的调节阀,这样一来,整机的效率就会大大提高。这两种方式都只是节能手段,但它们的最终目标是高度一致的。 3重点设计以新能源为基础的新型空调 3.1推广可再生能源在空调中的使用 众所周知,当前,我国面临的主要困境就有能源短缺,所以,能源安全问题不得不引人注意。而大多数空调系统中都在使用不可再生能源,这一状况更加剧了能源不足的状况,再者说,城乡人民收入不断增加,对空调的需求越来越多。如果还是墨守成规,不知改进,一味在空调系统使用不可再生能源,那么能源的缺口自然会越来越大。所以说,当今待解决的问题就是尝试利用一些可再生能源缓解紧张局面,比如说,借助热泵技术把热能(自然热能,生活产生的废旧热能)进行处理、加工之后,原本的热能焕然一新,就变成了可以直接应用在空调中的能量,由此一来,以煤、石油、天然气为代表的高位热能就能得到大幅度的节约,也就是说不可再生能源就能得到节省。除此之外,地源热泵也是一个有待开发的巨大宝藏,它是浅层和部分深层的大地能量。其实大自然中可加以利用的冷热源种类十分丰富,除了地源热泵以外,还有城市工业废水和生活污水也能够作为冷热源使用。有了它们,研发出新型中央空调指日可待。开发利用这些新能源不仅摆脱了不可再生能源日益短缺的困境,更大的益处在与它们清洁无污染,有助于实现环境的绿色、和谐,促进生态文明进一步发展,创建美丽中国。 3.2推行热回收技术的使用 热回收技术的关键所在就是热回收装置。“回收”这个词通常都与循环利用有关,其实它就是将一定范围内的能量回收起来,并把它作为空调制冷或者是供热的能量来源。有了热回收装置,环境中的能量能够被合理利用起来,借助收集的能量对新风进行处理,从而使空调系统中的新风负荷降低,效率自然也就提高了,能源也在无形中节省了下来。我们知道。通常在一些人流量大的地方,比如说大型的商场,

空调系统冷冻水循环水泵的节能设计方法

空调系统冷冻水循环水泵的节能设计方法 (中国矿业大学力学与建筑工程学院建环11-2班郭浩) 摘要:建筑空调系统的运行负荷仅为设计负荷的 50%~70%左右,而冷冻水泵作为空调系统中最主要的耗能设备,在整个系统运行过程中存在相当大的节能改造空间。本文从空调系统的节能重要性以及重点阐述的冷冻水循环水泵的节能,分析了空调系统的运行工况,从运行工况中得出空调能耗的原因,从冷冻水泵的单台、多台串并联的运行情况进行水泵选型,并从冷冻水一次泵变频节能和二次泵变流量两个方面对冷冻水循环水泵的节能坐车进一步阐述。对水泵的选型方法作一定了解。 关键词:冷冻水泵节能优化水泵选型一次泵二次泵 1 课题研究的意义 中国是一个能源生产和消费大国。近年来节能减排已成为国家生活乃至全社 会关注的焦点,也是能源可持续发展的必由之路。我国建筑能耗也已迅速上升到 社会总能耗的33%以上。 空调系统、照明系统、动力系统构成了现代建筑的三大重要“器官”。暖通 空调已占到总建筑能耗的 50%~60%。在空调系统中,主要能耗设备有冷水机组、 水泵、末端设备等,其中空调水泵的能耗大约占冷水机组能耗的13%左右。空调 负荷是随气象因素等条件的变化而变化的,因此空调系统在大部分时间内工作于 部分负荷状态。建筑空调系统的运行负荷仅为设计负荷的 50%~70%左右,而冷 冻水泵作为空调系统中最主要的耗能设备,在整个系统运行过程中存在相当大的 节能改造空间。 本文主要就空调系统中冷冻水循环水泵的节能设计进行探讨,从冷冻水循环 水泵的运行工况、水泵组合方式、水泵选型以及冷冻水一次泵、二次泵的节能设 计角度进行分析。 2 冷冻水系统耗能分析 中央空调系统包括了“末端风系统”、“输配系统”、“冷水机组”,具有“多 输入、多输出、强耦合”等特点。无论是冷水机组、冷冻水泵,又或者末端、阀 门的控制策略的变化,均有可能导致冷冻水系统、甚至是冷水机组运行工况发生 波动。

空调系统的节能措施

空调系统的节能措施 摘要本文简单介绍了机房空调系统的一般性概念和现状,以及各种节能措施的简要原理,并针对空调的结构提出了空调系统安装、使用、维护过程中应采取的一些节能措施以及维护经验。 关键词空调系统、节能措施 1空调系统的分类 1.1空调的概念 空调是空气调节的简称,是用人为的方法处理室内空气的温度、湿度、洁净度和气流速度的技术,可使某些场所获得具有一定温度和一定湿度的空气,以满足使用者及生产过程的要求。 1.2空调的分类 空调系统按照不同规则有不同的划分方法,如按照使用目的分为舒适性空调和工艺性空调;按照空气处理方式分为集中式(中央)空调、半集中式空调和局部式空调和;按照设备制冷(热)量分为大型空调机组、中型空调机组和小型空调机。目前机房所用空调的类型一般分为四类:机房专用空调(恒温恒湿精密空调)、舒适性空调(普通空调)、大型中央空调和各种换热器类空调。 2机房的节能措施 机房的热负荷包括:设备热、人体热、新风热、照明热、传导热、辐射热和对流热。对于机房而言,终期设备热负荷占总热负荷的比重达到65-75%。一般来说,设备的热负荷基本上是不变的,谈到机房的节能降耗,一方面是降低热负荷,通过一些措施降低除设备发热以外的其它热负荷,另一方面就是采取一些节能措施。后者是非常直接和有效的,下面就简单介绍一下常见的几种节能措施。 2.1变频技术节能 在机房空调系统中,目前变频节能技术主要有两种方式的应用:一是机房专用空调压缩机变频方式,传统的机房专用空调和普通的民用空调一样,是依靠压缩机不断地“开、停”来调整室内温度,其一开一停之间容易造成室温忽冷忽热,并消耗较多电能。机房专用空调压缩机变频技术通过变频器来改变压缩机供电频率,调节压缩机转速。依靠压缩机转速的快慢达到控制室温的目的。空调在每次开始启动时,先以最大功率、最大风量进行制热或制冷,迅速接近所设定的

楼宇暖通空调系统节能技术分析

楼宇暖通空调系统节能技术分析 摘要楼宇中的暖通空调系统是消耗能源比较多的系统,所以相关人员会将其作为建筑节能降耗的重要对象,可应用在暖通空调设备中的节能技术和降耗措施有多种,相关人员可综合利用这些技术和措施来达到节能目的。如此,建筑整体对能源的利用效率也会提高不少,当然空调节能是在其功能满足、楼宇室内环境良好的前提下实现的,相关人员要注意这一点,并注意将节能技术和措施落实到暖通空调中。 关键词楼宇;暖通空调系统;节能 暖通空调系统可以从变频调速或风量调节等方面入手,来减少能源的消耗量,也可以从能源方面入手,以自然可再生能源代替不可再生能源来使能源可持续利用。本文主要针对楼宇暖通空调系统节能技术进行分析。 1 楼宇暖通空调系统节能技术 1.1 冰蓄冷空调节能技术 在建筑楼宇中,昼夜温差大,对暖通空调的需求不同,且楼宇昼夜的用电需求也是不同的,对于这种能源消耗不均衡现象,相关人员可以将其作为能源节约的突破点,通过平衡空调系统的负荷量来达到降低能耗[1]。白昼用电量要远远大于夜晚,暖通空调用电也是如此。白天暖通空调的运行荷载比较多,如果能利用夜晚储存的冰冷量,则这些负荷量可以被抵消一部分。夜晚的冰冷量全是由彼阶段电能资源转化而来。如此整座建筑楼宇的电能综合使用率会提高,运用了这种方式的空调被称之为冰蓄冷空调,这种空调还可以使用电低谷的电能资源在实现经济效益同时具备很强的开发潜力,整个空调系统的能源负荷也会得到均衡,这意味着空调设备负荷运行影响会减少,空调的使用时间也会变长。虽然这种空调节能方案初次投入比较大,但其在运行期间既可以节能降耗,还会减少成本,所以相关人员可以将其作为暖通空调系统节能的重点改进对象,使其总成本更低。 1.2 变风量节能技术 该种节能技术的适应性和灵活性比较强,能针对不同的温湿度环境,自动调整空调送风量,进而满足该环境的温湿度需求。在室外温差特别大时,该空调节能技术还可以自动灵活调节室内总空调系统的状态,以减少温差。变风量调节技术是在定风量技术基础上改进而来,相比后者,变风量技术的节能效果很显著,所以这种技术已经被应用到暖通空调系统中。 1.3 变频调速节能技术 这种技术主要针对暖通空调系统中的风机电机,通过改变其运行频率来调整

燃气空调系统的能耗分析及经济性分析

燃气空调系统的能耗分析及经济性分析 2004-11-24 摘要:本文先简述了我国目前电力供应、燃气供应现状,集中讨论了燃气空调的原理、形式和应用发展,对对各种燃气空调系统进行了能耗分析,最后选取了某建筑进行了三种空调冷热源的方案分析比较,分析了使用燃气空调的经济性。 关键词:燃气空调能耗分析经济性燃气热泵机组燃气冷水机组电力峰谷燃气调峰 0 引言 在过去20年,我国的发电量以每年8%至9%的速率增长,2003年底装机容量和发电量分别为3.8亿千瓦和1.9万亿度,仅次于美国。但近两年电力缺口仍在不断的增大,且用电峰谷差亦增大。其原因在于近几年夏季高温使得大量空调设备使用,且目前的空调设备中有70%为电力空调。2004年我国电力的缺口将达到600亿度。近4年上海地区用电情况如表1所示: 另一方面,由于西气东输工程的实施,使得上海地区燃气供应量剧增,而上海地区的燃气消费结构中民用燃气占据大部分半壁江山,民用燃气的一个最大特点就是用气量有季节性,夏季为低谷冬季为高峰,正好与电力相反,也成为城市燃气发展的一大难题。由于夏季的燃气用量处于低谷,冬季电力处于低谷,因而发展燃气空调促进城市能源结构调整,缓解城市夏季供电紧张,提高燃气管网利用率成为一种双赢的选择。 1 燃气作为热源的空调系统的特点 燃气空调是以天然气、液化石油气、人工煤气为能源进行发电、制冷、供热、供生活热水等的设备,具有四大优点:经济、环保、高效、节能。 1.1经济 燃气空调运行费用低,运行稳定性高,使用寿命长。 1.2环保

燃气空调以天然气、液化石油气、人工煤气等环保能源为热源,不会产生二氧化硫、粉尘等有害物质污染环境。 1.3高效、节能 燃气空调能够同时或单独提供空调、制冷、采暖、卫生热水等,能源利用效率高,经济效益和社会效益高。 2 以燃气作为热源的空调系统原理以及能耗分析 2.1燃气锅炉+蒸汽型单(双)效吸收式制冷机 原理如下:

浅谈暖通空调节能设计

浅谈暖通空调节能设计 发表时间:2015-12-24T14:01:47.890Z 来源:《基层建设》2015年15期供稿作者:胡佳佳 [导读] 安庆市城乡规划设计院安徽安庆随着建筑行业的不断发展,加强节能技术的研究开发与运用是暖通空调系统节能的基础。 胡佳佳 安庆市城乡规划设计院安徽安庆 246000 摘要:建筑行业业已成为我国国民经济发展的重要支柱,与此同时建筑能耗的总量也在我国各大经济实体中的首要位置,加强建筑行业节能降耗具有非常重要的作用。在建筑能耗中,暖通空调系统的能耗占据着相当大的比重,有效降低暖通空调的能耗对于降低建筑能耗具有非常直观的作用。随着建筑行业的不断发展,加强节能技术的研究开发与运用是暖通空调系统节能的基础。 关键词:暖通空调;节能;设计;新技术 建筑能耗是我国经济发展的重要瓶颈,建筑能耗日益增加,进一步限制了我国建筑行业的健康有序发展。在建筑能耗中空调能耗占据着很大的比重,从这点而言,暖通空调的节能设计可以有效地降低建筑能耗,有效地促进建筑行业的可持续发展。随着“低碳”概念逐渐成为社会共识,空调系统中的节能设计正在引起设计人员的注意,通过一系列的技术和组织措施,在社会和环境可承受的范围之内,使得能源的利用率不断提高,通过推广新的节能技术,不仅可以有效地降低能耗,改善环境,而且可以有效保护自然资源,有着自然和社会的双重意义,是社会发展的必然趋势。 一、暖通空调节能设计的思路 暖通空调节能的设计原则是有效地降低暖通空调的能源消耗,提升暖通空调设计的环保性与低碳科学性,最终促进建筑行业的可持续发展。在暖通空调节能设计中,用热舒适指标指导系统中的节能设计,寻找温度、湿度、平均辐射温度、风速和劳动强度这六种影响热舒适指标因素的合适比例,达到人们热舒适指标与节能降到的稳定协调。在暖通空调节能设计中节能降耗的方法并非是单一的通过降低空调的使用率及使用温度,而是追求人体的舒适度的基础上进行综合性的节能设计,比如在寒冷的冬季,如果直接降低空调的使用温度,尤其是对于没有大暖的南方地区,如果降低空调的温度,那么会直接降低人体的舒适度。如果综合考虑各种因素,以满足人体的舒适度为原则,通过结合光、色、声等多重因素,可以有效地满足人体的舒适度,进而实现暖通空调设计的节能环保性。 二、暖通空调节能设计 1、根据暖通空调的实际使用参数进行节能设计 暖通空调的能耗是显而易见的,尤其是以电能的消耗为主,暖通空调如果长时间高负荷的运转,那么会消耗大量的电能,这种电能的消耗对于普遍居民而言是非常直观的,也是非常庞大的浪费。在暖通空调节能设计中,一般是基于典型设计工况进行的,所得到的所有与能源有关的参数都是指的设计状态下的参数,这些参数尤以电能消耗为主,在炎热的夏季,由于城市居民大多通过暖通空调来降低室内的温度,那么很容易造成城市电力的紧张,同时也会造成巨大的浪费。因此在暖通空调的设计过程中,基于电能消耗等基础参数进行节能设计,具有一定的可行性和实践性。在暖通空调节能设计过程中,首先应该合理的结合室内的实际温度,并在实际的节能设计中,应该结合现有的室内实际的使用情况,而无需肆意提升标准或者降低标准,只需要符合室内温度的相关实际参数即可。不过在节能设计中,要注重考虑季节的变化,对于很多暖通空调而言,在不同的季节降低或提升1度,所产生的节能降耗的总量却是不一样的,这说明暖通空调节能设计的影响因素,除了暖通空调自身的功能和系统配置外,还与其他因素有着直接的关联。其次在暖通空调节能设计中,还应该进行科学合理的系统设计,空调系统形式、空调方法、系统服务范围及划分原则的不同,会带来不同的建筑空调系统的能源消耗。在暖通空调节能设计中,要重点对风量系统进行控制,根据实际的使用情况,结合有效的风向控制及风量控制,从而实现对风量的有效把控。最后,在暖通空调节能设计中,还应该强化对空调节能数据的控制与计算,这虽然无法直观地进行暖通空调的节能减排,但通过科学计算方式及精准的数据,能够为暖通空调节能设计提供有效的基础,同时也可以在暖通空调节能设计中,提升设计的水准,强化设计的水平和质量。在暖通空调节能设计中,与节能相关的评价主要包括三方面的内容,空调负荷计算、系统水力计算和设备选择计算等。将这些重要内容通过科学的计算方式进行信息的获取,能够在节能设计中提升设计的针对性。 2、根据设备参数来选择科学匹配的系统配置 在暖通空调节能设计中,应该根据设备的实际参数来选择科学匹配的系统配置,提升设备配置的针对性与实用性。如果系统配置过大,与实际的使用参数存在较大的差距,那么就容易造成能源的浪费。如果系统配置过小,会直接降低暖通空调的使用舒适度。在暖通空调节能设计中,切忌不考虑系统参数设计而无原则地进行预留量的增加。 3、加强暖通空调的动态化实时化的控制 在暖通空调节能设计中,应该不断强化暖通空调节能的动态化、实时化的控制,确保暖通空调系统可以随时根据室内温度的变化及实际的使用情况进行温度的控制及风向、风量的调整。在空调节能设计中,还应该注重在节能设计中改变能源消耗总量的评价标准,从日消耗量改变为年运行量,前者注重地是每日的暖通空调的能源消耗量,不同的温度变化会引起日消耗量的变动,并不利于科学地进行暖通空调的节能设计。而后者注重以年平均运行总量和消耗总量为标准,在节能设计中,能够有效地控制系统的配置与节能效果的科学评价。在实践过程中,控制好后者的能源消耗量,同时也可以在控制中加强对日消耗量和日负荷量的控制,因此在暖通空调节能设计中,实行全年运行的节能具有一举两得的优势。 三、暖通空调的节能新技术 1、采用变频变流量技术 传统空调在使用过程中,其冷负荷是与室内温度的变化直接关联的,也与空调的辐射范围有着直接的关联,从这点而言,传统空调的节能效果还是可观的。但传统空调对于定流量水系统的处理往往都是在超负荷或者足负荷的条件下运行,这不可避免会产生严重的能源消耗。因此在暖通空调节能设计中,运用变频变流量的新技术,能够将水泵的水流量的控制与空调的辐射范围及温度变化保持一定的正相关性,提升暖通空调的节能效果。 2、积极运用蓄冷系统来适应电价的变化 在很多城市地区,夏季因室内温度较高,暖通空调的使用频率较高,往往会造成城市用电量的急剧上升。部分城市不得不采用区域性停电的方式来进行限电。因此在暖通空调中运用蓄冷系统,在电量使用相对宽裕,电价市场价格较低时,暖通空调系统自动蓄冷,在电量

中央空调系统节能措施的简单分析1650444412

中央空调系统节能措施的简单分析 以节能为原则,从实际工程设计出发,在空调冷负荷确定、设备选择及水系统形式等方面分析了中央空调系统的节能措施。准确计算逐时空调冷负荷、确定冷机搭配、冷水循环泵和热水循环泵分别设置、空调水系统采用变流量系统等都可达到减小系统能耗,提高效率的目的。关键词:空调冷负荷空调水系统压差旁通控制一次泵变流量系统 当人们意识到能源危机时,减少能源的消耗在社会生活中愈来愈重要。在公共和民用建筑中,中央空调系统的耗能约占建筑物耗能的65 %以上。目前,大多数楼字中央空调系统中存在很多能源浪费的情况,如因空调负荷计算不当,致使冷热源机组容量选择过大,形成“大马拉小车”的状况;系统的自控节能控制设计较为粗糙,甚至未作考虑,通常水泵运行的定流量系统对于电能的浪费是严重的;系统的管理不当也会造成运行成本的浪费等等。所以空调节能应该是有潜力可挖的,以下粗略分析在中央空调系统设计中可运用的节能措施。 1 空调冷负荷的确定及冷水机组的选择 设计冷负荷是选择设备的主要依据,所以正确地计算建筑冷负荷对整个系统的设计十分重要。公共和民用建筑空调系统的负荷主要来自围护结构传热( 包括太阳辐射) 和新风负荷。传统的教科书及设计手册中给出的空调负荷计算方法,不论是计算围护结构的墙壁或门窗负荷,其结果均是针对某一具体房间而言,而空调系统设备容量依据的是整个建筑物的冷负荷。由于各房间朝向、位置、功能及其内部热源等情况的不同造成的最大冷负荷出现的时间并不相同。因此建筑物冷负荷的最大值应为每个房间逐时负荷叠加的最大值,而不是简单地将每个房间的最大冷负荷进行叠加。空调系统负荷是随室外气象条件而变化的,一年春夏秋冬四季中负荷有很大的不同,波动很大,在全年出现峰值负荷的时间很少。有资料表明,办公楼全年负荷的时间频率( 某负荷出现时间与总时间之比) 如图1 所示: 从图 1 中可以看出,全年负荷大多集中于最大负荷的50 %~70 %之间,而且当负荷大于总负荷的50 %时,一般需开冷机,其余时间可用新风抵消冷负荷。因此设计时考虑全年负荷变化对冷机及其他设备进行大小搭配选择,以便在室内冷负荷较小时开启小型设备,而在冷负荷较大时再开启大型设备,尽量避免冷机及其他设备在低负荷率的情况下运行,其单位制冷量的耗电量会增加,因此适当选择冷机型号,保证高效率运行,也可减少系统能耗,达到节能的目的。 很多工程设计中主机往往选择一样型号的机组,虽然系统配置较简单、控制简便,但机组全年60 %以上的时间在50 %-70 %负荷状况下运行,造成系统调节不够灵活,负荷低峰时大马拉小车,形成大流量小温差,低效运行的状况,是对能耗的极大浪费。选择大小冷机组合,大小机组配置不同大小的冷水泵、冷却水泵及冷却塔,水系统设计及控制可能较

暖通空调系统运行能耗的影响因素分析 韩钧

暖通空调系统运行能耗的影响因素分析韩钧 摘要:空调系统的运行能耗主要取决于运行方式和机组调节水平,要加大新技术的投入使用,采用先进的自控工艺和运行策略,实现空调系统运行的动态调节策略,最大限度节约能耗。 关键词:暖通空调系统;运行能耗;影响因素 引言 在建筑过程中应当更加注重空调系统的节能作用,这对其之后的实际运行有着重要意义。在设计过程中应当注重系统在节能方面的表现,并合理地使用节能技术。在选择节能技术时应当确保其适合当前的需求,并且设计中每一个环节都能够被合理地控制。在系统运行中也应当注意操作人员的综合素质,防止由于人为因素而造成的资源的浪费。节能问题的解决可以减少资源的不必要消耗,也可以节省人们在这方面的花费,同时对经济的发展也有着重要意义。 1提升暖通空调节能技术的现实意义 在经济全球化的基础上,我国的社会形态不断完善。由于人们长时间生活在建筑环境内开展办公或生活,建筑环境内的室内温度或空气湿度与人们的健康密切相关,因此对其办公和居住的环境具有严格的要求。在城市化进程中,越来越多的人涌入大城市,城市内的高大建筑物不断增加。受建筑物、汽车、等因素影响,使得人们所生活的环境质量逐渐下降,很大程度上威胁了人们的健康。通过暖通空调的节能技术,可以对室内环境的温度和湿度进行有效的改善和调节,降低室内空气中对人体有害的物质,满足人们的健康需求,可以为用户提供一个舒适、健康的生活与办公环境。但是,暖通空调在使用过程中,为我国的能耗问题带来了巨大压力,能源的使用量不断增加,为可持续发展带来阻碍,同时暖通空调在实际运行的过程中,会消耗大量的能源。所以,相关的研究人员要针对暖通空调的节能问题制定行之有效的解决措施,将节能技术高效地融入暖通空调系统中,在确保人们室内生活环境的同时,还能有效地改善能耗问题。 2暖通空调系统节能方面存在的问题 2.1在设计中缺乏对节能技术的评价标准 关于暖通空调的节能设计有很多,同时技术之间存在着较大的差异,但是都能从不同的方向起到一定的节能作用。随着目前人们对各种设施的节能方面越来越重视,相关技术也在不断地被开发出来,每种技术都存在着自身独有的有点与缺陷,并且以自身的技术特点为基础不断地发展。大量的技术也就是设计方案有了更多的选择,由于每个设计者的眼光都是不同的,所以他们对自身设计中应用的技术进行选择时,也存在着很大差异。每一项技术都会受到许多人的推崇,但是同样也会被许多人所质疑,这样就导致了设计者在选择时存在着一定的困难,很难通过一项技术受到的评价来对其进行判定。这主要是由于目前缺少一套合理的评价标准,从技术的各个方面来对其进行衡量,使设计者无法快速地从众多技术中选择自身需要的节能技术,或者在选择过程中出现错误。如果选择的技术不满足当前的设计需求,在日后的系统使用过程中就很可能出现许多问题与故障,不但起不到良好的节能效果,反而会浪费许多的资源在维持其运行上,并且由于技术不匹配的原因,使运行过程中会有故障频发的现象。 2.2在运行管理方面存在的问题

现用暖通空调节能设计措施探讨 胡敏

现用暖通空调节能设计措施探讨胡敏 发表时间:2018-05-23T15:10:19.763Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第35期作者:胡敏 [导读] 从而真正地实现节约能源的目的。本文分析了暖通空调节能设计措施。 武汉欣瑞嘉源机电设备有限公司湖北省武汉 430034 摘要:现在人们的物质生活水平变得越来越高,为了能够享受更好的舒适的室内温度,人们开始越来越多地选择空调。现在空调已经广泛的应用到了人们的工作和生活中,空调在方便了人们生活的同时,也出现了不断攀升的能耗量。空调和采暖在我国建筑能源消耗中占据了非常大的比例,尤其是采暖过程具有非常大的能耗量,但是很难真正的获得理想的舒适度。现在在空调发展过程中的一个非常关键的方面就是建筑暖通空调的节能,因此必须要不断的优化空调的节能设计,从而真正地实现节约能源的目的。本文分析了暖通空调节能设计措施。 关键词:暖通空调;节能优化;设计方法 目前,我国资源已成紧张之势,而建筑消耗又现对较大。在建筑能源消耗过程中,空调系统的耗电量占整个工程的半数以上,因此在暖通空调设计过程中使用节能设计是降低建筑能源消耗的重要手段。 1建筑暖通空调的节能设计原则 1.1节能性原则 在目前的节能理念下,除了满足人们在暖通空调的使用下的舒适感之外,最重要的还是暖通空调的节能设计,这也是它最基本的目标和原则。所以,二元论的提出就很好的协调了两者之前的平衡。针对一些技术型的建筑工程,它可以在节能减排的同时达到人们对使用环境下的温度和湿度的要求,完善了暖通空调的节能建设发展。 1.2低碳原则 过量的二氧化碳排放不仅对我们的生活环境和周围的空气造成严重的污染,而且对人们的身体健康也会造成极大的威胁。在暖通空调工程的建设过程中,低碳理念是设计工作者需要在实际操作中贯彻到底的。为了解决暖通空调能源消耗巨大的问题,将其严格控制在一定范围之内,相关人员必须对此进行深入的探讨,在设计中要完善二氧化碳的污染处理,提高排风设计水平的能力。 1.3可循环原则 循环理念是节能环保理念中的一个重点,在暖通空调节能设计技术的操作中,遵循可循环原则能够更好的达到节能的目的。比如说,在暖通空调节能设计时采用带热回收的空调机组预热新风,进行热回收的处理;尽可能的使用地源热泵系统来重复利用能源;利用冰蓄冷技术来增强能源使用能力。这些循环的手段降低了暖通空调的运行成本,从而实现了节能的目标。 2暖通空调节能设计措施 2.1合理操纵冷热负荷设计 有效控制冷热负荷设计是暖通空调节能减排的关键。为了更好地调整暖通空调系统在使用时的状态,让其能够达到最优状态,就必须在系统设计的参数方面进行科学合理的选择,对其冷热负荷设计情况有一个准确科学的操纵,从而尽可能的缓解暖通空调系统在使用过程中产生巨大能源消耗的局面。 2.2空调风系统的节能减排设计 暖通空调设计中,对湿度、温度和运行时间的需求会根据不同区域而改变,因此要通过系统实际运行的区分进而对各个区域划分。因冷热负荷不同的区域和不同的要求,即便是在相同暖通空调系统内,也会存在很大的偏差,且工作环境与区域的差异对满负荷运行时间也有改变,因此一定要采取建筑的部分、满负荷运行的综合性考虑。对不同区域的湿度、温度进行分别控制。所以以变风量作为空气调节机组的选择为最佳同时选取变频送风机或多速送风机。对于室内的风量变化,暖通空调变风量系统可以精确调节,同时对于系统的总风量也能准确确定,以此将风机容量与能耗减低。 2.3采用蓄冷系统 由于我国各地方经济发展不均衡,使得各地区之间存在着电负荷峰谷差较大的问题,用电高峰时电力工而普遍不足,而低谷时电力又供应过剩。因此,在部分实施峰谷电价的地区可采用低电价时区利用冰蓄冷系统储存冷量,然后在高电价区对冷量进行释放,有效调节电负荷峰谷差,从而带动社会经济的发展。 2.4太阳能利用技术 太阳能利用技术分为主动式太阳能利用技术和被动式太阳能利用技术。被动式太阳能利用技术主要是通过合理布置太阳能房的建筑方位,利用专门的建筑设备通过自然热交换的形式获取并利用太阳能的技术。被动式太阳能利用技术具有结构简单、造价低廉的特点,且在实施过程中不需要其他任何辅助能源,因此在建筑节能减排设计中应用较为广泛。但是被动式太阳能房的稳定性不高,节能效果不是很理想,因此越来越多的人们更倾向发展主动式太阳能利用技术,这种技术主要是利用性能稳定的太阳能集热板、集热墙和光电板等发电。虽然主动式太阳能利用技术造价高,但其性能稳定,节能效果更好。 2.5热泵技术 热泵也就是将自然的热能进行合理的利用,使其作为主要的热源,通过压缩机进行热源的转化,使其成为高温热能。所以,热泵技术在暖通行业的应用力度是比较大的。一般情况,热泵技术的主要特点是能够将自然河流的低温热能进行充分的利用,对于日常的低温热能进行充分的利用。目前,我国比较节省的能源能够实现对供给设备能源的提升,从而最大限度的提升天然气的利用度。热泵技术能够展现相应的热能和制冷效果,在特殊的情况下,实现逆向运用,从而能够实现其热源和冷源的共同使用。另外,通过对热泵技术的充分运用,能够降低能源的消耗量,实现对空气和环境的排放。热泵技术能够将节能作用实现的比较好,从而提升企业的社会效益,推动其稳定的发展。 2.6科学采用空调的冷热源设计 暖通空调系统在进行冷热源设计工作的过程中,会受到外界诸多因素的影响。为了更好的发挥冷热源的作用,需要采用一些有效的换