第一节电气主接线概述

一、电气主接线图的有关概念

电气主接线是由多种电气设备通过连接线,按其功能要求组成的接受和分配电能的电路,也称电气一次接线或电气主系统。用规定的设备文字和图形符号将各电气设备,按连接顺序排列,详细表示电气设备的组成和连接关系的接线图,称为电气主接线图。电气主接线图一般画成单线图(即用单相接线表示三相系统)。

二、电气主接线的基本要求

电气主接线的选择正确与否对电力系统的安全、经济运行,对电力系统的稳定和调度的灵活性,以及对电气设备的选择,配电装置的布置,继电保护及控制方式的拟定等都有重大的影响。在选择电气主接线时,应注意发电厂或变电所在电力系统中的地位、进出线回路数、电压等级、设备特点及负荷性质等条件,并应满足下列基本要求。

(1)保证必要的供电可靠性和电能的质量

保证必要的供电可靠性和电能的质量是电气主接线的最基本要求。

1)断路器检修时是否影响供电;

2)设备或线路故障或检修时,停电线路数量的多少和停电时间的长短,以及能否保证对重要用户的供电;

3)有没有使发电厂或变电所全部停止工作的可能性等。

(2)具有一定的运行灵活性

电气主接线不仅在正常运行情况下,能根据调度的要求,灵活地改变运行方式,实现安全、可靠、经济地供电;而且在系统故障或电气设备检修及故障时,能尽快地退出设备、切除故障,使停电时间最短、影响范围最小,并且在检修设备时能保证检修人员的安全。

(3)操作应尽可能简单、方便。

(4)应具有扩建的可能性

(5)技术上先进,经济上合理。

三、电气主接线的基本类型

母线是接受和分配电能的装置,是电气主接线和配电装置的重要环节。电气主接线一般按有无母线分类,即分为有母线和无母线两大类。

有母线的主接线形式包括单母线和双母线。单母线又分为单母线无分段、单母线有分段、单母线分段带旁路母线等形式;双母线又分为普通双母线、双母线分段、3/2断路器(又叫一台半断路器)、双母线及带旁路母线的双母线等多种形式。

无母线的主接线形式主要有单元接线、桥形接线和角形接线等

四、电气回路中开关电器的配置原则

电气回路中的开关电器主要是指断路器和隔离开关。当线路或高压配电装置检修时,需要有明

显可见的断口,以保证检修人员及设备的安全。故在电气回路中,在断路器可能出现电源的一侧或两侧均应配置隔离开关。若馈线的用户侧没有电源时,断路器通往用户的那一侧,可以不装设隔离开关。若电源是发电机,则发电机与出口断路器之间可以不装隔离开关。为了安全、可靠及方便地接地,可安装接地开关(又称接地刀闸)替代接地线。当电压在110kV及以上时,断路器两侧的隔离开关和线路隔离开关的线路侧均应配置接地开关。对35kV及以上的母线,在每段母线上亦应设置1~2组接地开关,以保证电器和母线检修时的安全。

断路器和隔离开关的操作顺序为:接通电路时,先合上断路器两侧的隔离开关,再合断路器;切断电路时,先断开断路器,再拉开两侧的隔离开关。严禁在未断开断路器的情况下,拉合隔离开关。

第二节主接线的基本接线形式

一、单母线接线

如图8-2所示为单母线接线,各电源和出线都接在同一条公共母线WB上,其供电电源在发电厂是发电机或变压器,在变电所是变压器或高压进线回路。母线既可以保证电源并列工作,又能使任一条出线都可以从任一电源获得电能。每条回路中都装有断路器和隔离开关,紧靠母线侧的隔离开关(如QSB)称作母线隔离开关,靠近线路侧的隔离开关(如QSL)称为线路隔离开关。图中QSS是接地隔离开关,其作用同接地线。

单母线接线的优点:结构简单、清晰、设备少、投资小、运行操作方便且有利于扩建。隔离开关仅在检修电气设备时作隔离电源用,不作为倒闸操作电器。从而避免因用隔离开关进行大量倒闸操作而引起的误操作事故。

单母线接线的主要缺点有:

(1)母线或母线隔离开关检修时,连接在母线上的所有回路都将停止工作。

(2)当母线或母线隔离开关上发生短路故障或断路器靠母线侧绝缘套管损坏时,所有断路器都将自动断开,造成全部停电。

(3)检修任一电源或出线断路器时,该回路必须停电。

因此,这种接线只适用于小容量和用户对供电可靠性要求不高的发电厂或变电所中。为了克服以上缺点,可采用将母线分段和加旁路母线的措施。

1. 单母线分段接线

出线回路数增多时,可用断路器将母线分段,成为单母线分段接线,如图8-3所示。根据电源的数目和功率,母线可分为2~3段。段数分得越多,故障时停电范围越小,但使用的断路器数量越多,其配电装置和运行也就越复杂,所需费用就越高。

母线分段后,可提高供电的可靠性和灵活性。在正常运行时,可以接通也可以断开运行。当分段断路器QF d接通运行时,任一段母线发生短路故障时,在继电保护作用下,分段断路器QF d和接在故障段上的电源回路断路器便自动断开。这时非故障段母线可以继续运行,缩小了母线故障的停

电范围。当分段断路器断开运行时,分段断路器除装有继电保护装置外,还应装有备用电源自动投入装置,分段断路器断开运行,有利于限制短路电流。

对重要用户,可以采用双回路供电,即从不同段上分别引出馈电线路,由两个电源供电,以保证供电可靠性。

单母线分段接线的缺点是:

(1)当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,必须断开接在该分段上的全部电源和出线,这样就减少了系统的发电量,并使该段单回路供电的用户停电。

(2)任一出线断路器检修时,该回路必须停止工作。

单母线分段接线,虽然较单母线接线提高了供电可靠性和灵活性,但当电源容量较大和出线数目较多,尤其是单回路供电的用户较多时,其缺点更加突出。因此,一般认为单母线分段接线应用在6~10kV,出线在6回及以上时,每段所接容量不宜超过25MW;用于35~66kV时,出线回路不宜超过8回;用于110~220kV时,出线回路不宜超过4回。

在可靠性要求不高时,或者在工程分期实施时,为了降低设备费用,也可使用一组或两组隔离开关进行分段,任一段母线故障时,将造成两段母线同时停电,在判别故障后,拉开分段隔离开关,完好段即可恢复供电。

2. 带旁路母线的单母线接线

如图8-4所示,在工作母线外侧增设一组旁路母线,并经旁路隔离开关引接到各线路的外侧。另设一组旁路段路器QF p(两侧带隔离开关)跨接于工作母线与旁路母线之间。

当任一回路的断路器需要停电检修时,该回路可经旁路隔离开关QS p绕道旁路母线,再经旁路断路器QF p及其两侧的隔离开关从工作母线取得电源。此途径即为“旁路回路”或简称“旁路”。而旁路断路器就是各线路断路器的公共备用断路器。但应注意,旁路断路器在同一时间里只能替代一个线路的断路器工作。

平时旁路断路器和旁路隔离开关均处于分闸位置,旁路母线不带电。当需检修某线路断路器时,首先合上旁路断路器两侧的隔离开关,然后合上旁路断路器向旁路母线空载升压,检查旁路母线无故障后,再合上该线路的旁路隔离开关(等电位操作)。此后,断开该出线断路器及其两侧的隔离开关,这样就由旁路断路器代替该出线断路器工作。

这种接线方式可以不停电检修断路器,故提高了供电可靠性。但是,当母线出现故障或检修时,仍然会造成整个主接线停止工作,为了解决这个问题,可以采用带旁路母线的单母线分段接线。

3. 带旁路母线的单母线分段接线

这种接线方式兼顾了旁路母线和母线分段两方面的优点,但当旁路断路器和分段断路器分别设置时,由于所用断路器数量多,设备费用高。在工程实践中,为了减少投资,可不专设旁路断路器,而用母线分段断路器兼作旁路断路器,常用的接线如图8-5所示。在正常工作时,靠旁路母线侧的隔离开关QS3、QS4断开,而隔离开关QS1、QS2和断路器QF d处于合闸位置(这时QS d是断开的),主

接线系统按单母线分段方式运行。当需要检修某一出线断路器(如1WL回路的1QF)时,可通过倒闸操作,由分段断路器作为旁路断路器使用,即由QS1、QF P、QS4从Ⅰ母线接至旁路母线,或经QS2、QF P、QS3从Ⅱ母线接至旁路母线,再经过1QS P构成向1WL供电的旁路。此时,分段隔离开关QS d是接通的,以保持两段母线并列运行。

现以检修1QF为例,简述其倒闸操作步骤:

(1)向旁路母线充电,检查其是否完好。合上QS d;断开QF P和QS2;合上QS4;再合上QF P,使旁路母线空载升压,若旁路母线完好,QF P不会自动跳闸。

(2)接通1WL的旁路回路。合上1QS P。这时有两条并列的向1WL供电的通电回路。

(3)将线路1WL切换至旁路母线上运行。断开断路器1QF及其两侧的隔离开关,并在靠近断路器一侧进行可靠接地。

这时,断路器1QF退出运行,进行检修,但线路1WL继续正常供电。

精心整理汇总的电气知识点。这个可以收藏。

精心整理汇总的电气知识点。这个可以收藏。 OPENNING 仿真软件 1:每个工控人不可缺少的自动化仿真软件 2:电工仿真软件_维修电工实训仿真软件-电工入门与提高 3:电工技能与实训仿真教学系统 4:克莱尔电工仿真软件 OPENNING 高压成套 1:收藏丨一文详解箱式变电站,这次讲清楚了! 2:低压电容补偿柜基本构造及功能 3:10KV开关柜控制和保护动作原理,超美图解 4:【分享】电气制图与识图必备十大基础知识 5:【干货】10分钟带你熟悉成套电气(高压开关柜设备)基础知识经典32个高压 6:配电箱、箱变、电缆分支箱典型设计方案 7:最实用的10kV配电室高低压设备精解,速成专家 8:10kV配电设备详解 9:配电系统中PT柜的作用是什么?PT柜和计量柜有什么区别? 10:【干货】10kV开关柜的“五防”功能检查 11:10kV中置柜内各功能手车知识 12:全面!图文详解10kV配电变压器基础知识 13:精讲10KV环网柜 14:10kV开关柜培训,值得收藏! 15:断路器控制回路讲解 16:3D动画展示变电站断路器原理,一看便知! 17:变电所一次设备大全,107页ppt讲解各个设备的主要作用以及注意事项! 18:PPT!讲解10kV开关柜机械机构与电气回路

19:你知道10kV配电室内都有些什么吗? 20:TTU、FTU、DTU、RTU之间有什么区别,在配电网中的作用是什么? 21:图文详解变电所主要设备 22:很多电工不清楚的高压计量柜,今天从原理图和接线图来分析 OPENNING 电气识图 1:【干货】99例电气实物接线高清彩图,值得收藏! 2:电气图纸怎样看?看电气电路图的窍门和思路 3:史上最全的电气原理图和实物接线图,90%的电工人都收藏了! 4:【电气分享】10KV开关柜二次接线图文详解 5:10KV开关控制回路详细讲解 6:10KV变电站调试送电方案 7:电气二次图的识读 8:开关柜二次控制原理与接线 9:电气识图基本功 10:电气施工图怎么看?这次全讲清楚了! 11:二次回路设计---交流电压电流回路 12:二次回路设计-----符号 13:老师傅告诉你电气原理图读图技巧 14:二次图设计---端子排设计 15:电气二次回路连接编号方法 16:电气二次回路编号方法 17:电气新手怎么又快又准看懂电气电路图? 18:实物对照讲解二次屏柜端子排 19:变电站二次回路设计 OPENNING 电气试验 1:电气试验项目详解 2:电力变压器试验详细讲解

(完整word版)电气一次设备和电气主接线讲义全

电气一次设备及主接线 第一章电气设备 第1节概述 发电厂变电站的电气设备,根据其用途常分为一次设备和二次设备。一次设备是指直接生产、输送和分配电能的设备,包括有生产变换电能的设备(如发电机、变压器),开关设备(如高、低压断路器、隔离开关、接触器等),限流限压设备(如避雷器、电抗器),接地装置,载流导体(如母线、电力电缆等)。二次设备是对一次设备进行控制、测量、监视和保护的电气设备,包括测量表计(如电压表、电流表、功率表),继电保护及自动装置(如各种继电器、端子排),直流设备(如直流发电机、蓄电池)。下面主要针对部分一次设备的作用和工作原理进行介绍。 第2节母线 在发电厂变电站中,将发电机、变压器和各种电器连接的导线称为母线。母线是电气主接线和各级电压配电装置中的重要环节。它的作用是汇集和分配电能。 母线按所使用的材料可分为铜母线、铝母线和钢母线。 铜母线:具有电阻率低、机械强度高、抗腐蚀性强等特点,是很好的导电材料。但铜的储量少,属贵重金属,一般在含有腐蚀性气体的场合采用。 铝母线:电阻率比铜高,但储量丰富,比重小,加工方便,价格便宜,通常情况下采用铝母线。 钢母线:机械强度高,价格便宜,但钢的电阻率是铜的7倍,用于交流时会有很强的集肤效应,所以仅用于高压小容量回路(如电压互感器)。 母线按其截面形状可分为矩形母线、管形母线和槽形母线。 矩形母线:具有集肤效应系数小、散热条件好、安装简单、连接方便等优点,在35kV 及以下的户内配电装置中多采用矩形母线。 管形母线:是空芯导体,集肤效应系数小,且电晕放电电压高。在35kV以上的户外配电装置中广泛采用。 槽形母线:电流分布比较均匀,与同截面的矩形母线相比,具有集肤效应系数小、冷却条件好、金属材料的利用率高、机械强度高等优点。当母线的工作电流很大,每相需要三条以上的矩形母线才能满足要求时,一般采用槽形母线。

126kVGIS气体绝缘金属封闭开关设备讲义

126kVGIS气体绝缘金属封闭 开关设备 西安西开高压电气股份有限公司

目录 1 GIS介绍 2 GIS元件构成 3 GIS间隔组成 4 GIS主接线形式、总体布置 5 SF6气体系统

第一章GIS简介 1 名词解释 SF6气体绝缘金属封闭开关设备又称封闭式组合电器,简写为GIS(Gas Isulated Switchger)。它是三相带电导体封闭于一个充有一定压力SF6气体、且接地的金属外壳内。 2 GIS优点 气体绝缘金属封闭开关设备,主要元件均装入密封的金属容器,内充以绝缘气体,故具有体积小、占地面积少、不受外界环境影响、运行安全可靠、维护简单和检修周期长等优点。 第二章 GIS元件构成 1 GIS元件介绍 1.1 CB—断路器 1.2 DS—隔离开关 1.3 ES/FES—检修/故障关合接地开关 1.4 BUS—母线 1.5 CT—电流互感器 1.6 VT—电压互感器 1.7 LA—避雷器 1.8 LCP —就地控制柜 1.9 终端元件– SF6 \air Bsg 瓷套 SF6 \oil Bsg 油气套管

CSE电缆终端 2元件电气功能,电气符号及外形及结构原理 2.1 断路器 电气功能:对电力系统和设备进行控制与保护,即可切合空载线路和设备,也可合分和承载正常的负荷电流;又能在规定的时间内承载、关合及开断规定短路电流或过载电流以使电网正常运行。 图1 断路器电气符号图2 断路器外形 结构原理:灭弧室为单压式变开距双喷结构,它是由静触头和动触头,压气缸,活塞以及其它部件组成。 喷口、动弧触头、主动触头、气缸以及活塞杆组成灭弧室可动部装配。 在合闸时,绝缘拉杆带动灭弧室可动部向上垂直运动,使动弧触头、动主触头和静弧触头、静主触头完全接触,完成合闸操作,电流从静触头侧梅花触头经静触头座、静触头、动触头、压气缸、中间触指和支持件流向动触头侧梅花触头。

电气主接线讲义

第一节电气主接线概述 一、电气主接线图的有关概念 电气主接线是由多种电气设备通过连接线,按其功能要求组成的接受和分配电能的电路,也称电气一次接线或电气主系统。用规定的设备文字和图形符号将各电气设备,按连接顺序排列,详细表示电气设备的组成和连接关系的接线图,称为电气主接线图。电气主接线图一般画成单线图(即用单相接线表示三相系统)。 二、电气主接线的基本要求 电气主接线的选择正确与否对电力系统的安全、经济运行,对电力系统的稳定和调度的灵活性,以及对电气设备的选择,配电装置的布置,继电保护及控制方式的拟定等都有重大的影响。在选择电气主接线时,应注意发电厂或变电所在电力系统中的地位、进出线回路数、电压等级、设备特点及负荷性质等条件,并应满足下列基本要求。 (1)保证必要的供电可靠性和电能的质量 保证必要的供电可靠性和电能的质量是电气主接线的最基本要求。 1)断路器检修时是否影响供电; 2)设备或线路故障或检修时,停电线路数量的多少和停电时间的长短,以及能否保证对重要用户的供电; 3)有没有使发电厂或变电所全部停止工作的可能性等。 (2)具有一定的运行灵活性 电气主接线不仅在正常运行情况下,能根据调度的要求,灵活地改变运行方式,实现安全、可靠、经济地供电;而且在系统故障或电气设备检修及故障时,能尽快地退出设备、切除故障,使停电时间最短、影响范围最小,并且在检修设备时能保证检修人员的安全。 (3)操作应尽可能简单、方便。 (4)应具有扩建的可能性 (5)技术上先进,经济上合理。 三、电气主接线的基本类型 母线是接受和分配电能的装置,是电气主接线和配电装置的重要环节。电气主接线一般按有无母线分类,即分为有母线和无母线两大类。 有母线的主接线形式包括单母线和双母线。单母线又分为单母线无分段、单母线有分段、单母线分段带旁路母线等形式;双母线又分为普通双母线、双母线分段、3/2断路器(又叫一台半断路器)、双母线及带旁路母线的双母线等多种形式。 无母线的主接线形式主要有单元接线、桥形接线和角形接线等 四、电气回路中开关电器的配置原则 电气回路中的开关电器主要是指断路器和隔离开关。当线路或高压配电装置检修时,需要有明

注册电气工程师基础考试攻略[大全5篇]

注册电气工程师基础考试攻略[大全5篇] 第一篇:注册电气工程师基础考试攻略 推荐准备考基础的朋友去买天大出版社的《注册电气工程师执业资格考试基础考试复习教程》上、下两册,这两本书弄通了,考试肯定是没问题了。 先说上午的公共基础考试吧 1高等数学 2普通物理 3普通化学 4理论力学 5材料力学 6流体力学 7计算机应用基础 8电工电子技术 9工程经济共 120题,每题1分这几部分中“1高等数学”的比重是其他部分的两倍,其余各部分分值差不多。也就是说高等数学有20+道题,其他部分分别10+道。公共基础整体比较容易,是拿分的重点,每门课程都只是最基础的知识点和题目。少有几道稍微复杂点的,用个排除法、联想法之类的也能蒙个8、9不离10。关键是要把复习的面铺开,深度可以不必刻意追求。其实书中有些章节太过复杂的便可先略过,有时间的话再看也可。 对我个人而言,流体力学基本完全放弃(完全没学过,加上耳闻那是一本天书),只是看了一下基本公式,也没什么理解。剩余两大力学稍难一点也有点头疼,但整体来说感觉蒙的不错。 这里重点想说的有3点。 第一:不要指望考场上发的那本《考试用书》,基本上没用,《考试用书》上的的公式都很简单也很少,而且没有注解,该熟悉该记的东西还是要提前复习好。 第二:可以结合自身的实际情况适当放弃相应章节,以便有重点地复习。但由于题目确实比较基础,建议放弃的部分尽量少。留有相对充裕的时间静心看书才是正道。 第三:我在7月中上了天大办的注册电气基础考试培训班,收益比较大,建议有条件的朋友可以考虑上一下。虽然我也总是逃课,但不得不说公共基础部分的老师们还是很有水平的(重点压题压得很准的说,据说公共基础一直是天大老师出题,这也就难怪喽)。下午考

电力系统讲义

电力系统讲义 第一部分:电力系统基础 一、电力系统的组成 图(略) 1、电力系统:是由生产、输送、分配和消耗电能的所有电气设备所组成的统一整体。 一次系统:生产电能的发电机、输送和分配电能的变压器和电力线路以及消耗电能的各种用电设备(如电动机等)。 一次设备(略) 二次系统:继电保护装置、安全自动装置、通信设备和调度自动化等辅助系统。 二次设备:(略) 2、电力网:是电力系统中除去发电机和用户,剩余的变压器和电力线路所组成的输送、分配电能的网络。 电力网:按电压等级分类: 低压网:电压等级在1kV以下; 中压网:1~10kV; 高压网:高于10kV、35kV、(66kV)、110kV、220kV; 超高压网:330kV、500kV、±500kV、750kV; 特高压网:1000kV、±800kV直流等特高压及以上。 3、动力系统:是电力系统再加上电厂的原动机等动力部分。 动力部分主要有:火电厂的锅炉和汽轮机等;水电厂的水和水轮机等;原子能电厂的反应堆等;风力发电场的风机等。 电力系统的相关基本概念: 送电线路(输电线路):是发电厂向电力负荷中心输送电能及电力负荷中心之间互相联络的长距离线路。 配电线路:是负责电能分配任务的线路。 区域电力网:一般将电压在110kV以上,供电范围较广,输送功率较大的电力网称为区域电力网。

地方电力网:电压在110kV及以下,供电距离较短,输送功率较小的电力网称为地方电力网。 配电网:电压在10kV及其以下的电力网称为配电网。 开式电力网:凡用户只能从单方向得到电能的电力网。 闭式电力网:凡用户可以从两个或两个方向得到电能的电力网。 4、电力系统运行的特点 (1)电能不能大量存储。由于目前还没有大量存储电能的好方法,因而电能的生产、输送、分配和消费实际上是同时进行的,即电力生产的同时性。任何时刻发电机所送出的功率等于用电设备所消耗的功率与输送过程中产生的功率损耗之和。 (2)电力生产的快速性。电能输送过程迅速,其传输速度与光速相同,每秒达到30万公里,即使相距几万公里,发、输、用基本上都是同时完成的。电力系统的暂态过程非常短促。从一种运行状态到另一种运行状态的过渡极为迅速,以毫秒甚至微秒计。 (3)与国民经济和人民生活密切相关。当今社会一切厂矿企业、事业单位和人民生活均离不开电能,供电的突然中断会造成很大的损失以致严重的后果。 电力系统运行的特点: 同时性、集中性、适用性、先行性 二、电力系统的额定电压与额定频率 1、额定频率 电力系统中的许多用电设备的运行状况都同频率有密切的关系,尤其是电动机的转速,因此必需规定运行频率。 世界各国所规定的频率并不完全相同,目前,主要有50Hz(赫兹)和60Hz 两种。我国电力系统的额定频率规定为50Hz ,也就是工业用电的标准频率,简称工频。说明: 1)频率是指电力系统中同步发电机产生的交流正弦波基波电压的频率。 2)频率的质量:我国电力系统交流电压、电流的额定频率为50Hz ,当系统容量较大时频率允许偏差值为±0.2Hz 。当系统容量较

高压电工讲义复习题库全套

高压电工讲义复习题库(全套) 第一章电力系统基本知识 一、单选题 1、高压配电网是指电压在(C)及以上。 A、1kv B、35kv C、110kv 2、低压配电网的最低电压是(A )。 A、220v B、380v C、400v 3、对于突然中断供电将造成人身伤亡或会引起对周围环境严重污染,造成经济上重大损失的负荷,应采用最少不少于( B )个独立电源供电。 A、1个 B、2个 C、3个 4、高峰负荷选一天24小时最高一小时的( B )作为高峰负荷。 A、最大负荷 B、平时负荷 C、最小负荷 5、在某一段时间内,电压缓慢变化而偏离额定值的现象,称为(A)。 A、电压偏差 B、电压波动 C、电压闪变 6、35kv及以上三相供电电压允许偏差为额定电压的(B)。 A、±7﹪ B、±5﹪ C、+7﹪ D -10﹪ 7、电压比额定电压高10﹪,则白炽灯寿命缩减(B )。 A、30﹪ B、50﹪ C、60﹪ 8、运行电压过低时,电动机可能会(C)。 A、转速加快 B、绝缘老化加快 C、温度升高,甚止烧坏 9、电压波动是以电压急剧变化过程中的(B )之差与额定电压之比百分数来表示。 A、实际电压与额定电压 B、电压最大值与电压最小值 C、电压最大值与额定电压 10、电力系统发生短路时会出现( B ) A、电压允许偏差明显增大 B、明显的电压波动 C、电压闪变 11、我国国标规定,35—110kv供电的电压波动允许值是(B)。 A、1.6﹪ B、2﹪ C、2.5﹪ 12、电压变化的速率大于(A)的,即为电压急剧变化。 A、1﹪ B、2﹪ C、3﹪ 13、电网谐波的产生,主要在于电力系统中存在(C)。 A、电感和电容元件 B、三相参数不对称 C、非线性元件 14、产生谐波电流最为突出的设备是(A) A、晶闸管变流设备 B、电焊机 C、荧光灯 15、电压正弦波形畸变现象通常用(B)表示。 A、电压波动 B、谐波 C、电压闪变 16、供电可靠性是指供电企业某一统计期内对用户停电的(C)。 A、累计时间 B、累计次数 C、时间和次数 17、要提高供电可靠率就要尽量缩短用户的(B)。 A、单次停电时间 B、平均停电时间 C、累计停电时间 18、国家规定供电可靠率不低于(C)。 A、99.6﹪ B、99.5﹪ C、99.96﹪ 19、中性点(C)方式,不适用于对连续供电要求较高及人身安全环境安全要求较高的场所 A、不接地 B、经高电阻接地 C、直接接地

注册电气工程师考试科目及考点上课讲义

供配电基础 上午段: 高等数学24题流体力学12题 普通物理12题计算机应用基础10题 普通化学12题电工电子技术12题 理论力学13题工程经济10题 材料力学15题 合计120题,每题1分。考试时间为4小时。 下午段: 电路与电磁场18题 模拟电子技术和数字电子技术12题 电气工程基础30题 合计60题,每题2分。考试时间为4小时。 上、下午总计180题,满分为240分。考试时间总计为8小时

供配电专业 1. 考试科目 (1)法律法规与工程管理 (2)环境保护 (3)安全 (4)节能 (5)负荷分级及计算 (6)10KV及以下电源及供配电系统 (7)变配电所所址选择及电气设备设置 (8)短路电流计算 (9)电气设备选择 (10)35KV及以下导体及电缆的设计选择 (11)变配电所控制、测量仪表、继电保护及自动装置(12)变配电所操作电源 (13)防雷及过电压保护 (14)接地 (15)室内布线 (16)照明 (17)电气传动 (18)建筑智能化 2. 考试时间分配及试题分值

考试分为2天,第一天为概念性考题,分值为180分;第二天为案例分析题,分值为100分;每天上、下午各3小时。第一天概念题上下午各70道题(必答),其中单选题各50题,每题1分,多选题各20题,每题2分,上下午分值合计180分。第二天案例分析题上午25道必答题,下午75道题中选答25道题(多选无效),每题2分,上下午分值合计为100分。 3. 题型特点 考题由概念题、综合概念题、计算题及案例分析题组成。 发输变电基础 上午段: 高等数学24题流体力学12题 普通物理12题计算机应用基础10题 普通化学12题电工电子技术12题 理论力学13题工程经济10题 材料力学15题 合计120题,每题1分。考试时间为4小时。 下午段: 电路与电磁场18题 模拟电子技术和数字电子技术12题 电气工程基础30题 合计60题,每题2分。考试时间为4小时。 上、下午总计180题,满分为240分。考试时间总计为8小时

注册电气工程师电容器保护装置复习知识点

注册电气工程师电容器保护装置复习知识点 2017注册电气工程师电容器保护装置复习知识点 电气工程师要有全面的知识,不仅要掌握施工规范,还要有丰富的现场施工知识和经验。下面店铺为大家整理的电容器保护装置复习知识点,希望大家喜欢。 注册电气工程师电容器保护装置复习知识点 (1)保护装置: 电容器组应装设不平衡保护, 高压并联电容器装置可装设带有短延时的速断保护和过流保护,保护动作于跳闸。 高压并联电容器装置宜装设过负荷保护,带时限动作于信号或跳闸。 高压并联电容器装置应装设母线过电压保护,带时限动作于信号或跳闸。 容量为0.18mva及以上的油浸式铁心串联电抗器宜装设瓦斯保护。轻瓦斯动作于信号,重瓦斯动作于跳闸。 低压并联电容器装置,应有短路保护、过电压保护、失压保护,并宜有过负荷保护或谐波超值保护。 (2)投切装置: 自动、手动。 熟悉谐波电流产生的原因以及对电力系统的危害 基本概念:交流电网中,由于许多非线性电气设备的投入运行,其电压、电流波形实际上不是完全的正弦波形,而是不同程度畸变的非正弦波。非正弦波是周期性电气量,根据傅里叶级数分析,可分解成基波分量和具有基波频率整数倍的谐波分量。非正弦波的电压或电流有效值等于基波和各次谐波电压或电流有效值的和方根(平方和的平方根)值。基本频率为电网频率(工频5 0hz)。谐波次数(?n?)是谐波频率与其波频率的整数比。 谐波含有率是周期性电气量中含有的第?n?次谐波分量有效值与其

基波分量有效值之比,用百分数表示。 谐波源及部分电气设备产生的谐波电流值 谐波源:向公用电网注入谐波电流或在公用电网中产生谐波电压的电气设备,统称谐波源。 大量谐波电流流入电网后,通过电网阻抗产生谐波压降,叠加在电网基波上,引起电网的电压畸变。 部分用电设备产生的谐波电流值 (1)换流器利用整流元件导通、截止作用的强行短接和断流,产生谐波电流。 (2)炼钢电弧炉因电弧的负阻特性和熔化期三相电极反复不规则地短路和断弧,故而产生谐波电流。由于三相负荷不对称,存在较多的三次谐波电流。 (3)气体放电灯,如荧光灯、高压钠灯、高压汞灯的电路本身含有电弧,此种负阻特性产生谐波电流,其中主要是三次谐波电流,含有率为12%~13%。 (4)家用电器中电视机是谐波源。 谐波的危害 (1)使旋转电机、变压器等电气设备由于过大的谐波电流而产生附加损耗,从而引起过热,使绝缘介质老化加速,导致绝缘损坏。 (2)使变压器产生磁致伸缩和噪声,电抗器产生振动和噪声,感应电动机引起固定数的振动力矩和转速的周期变动。 (3)使相位控制设备的正常工作因控制信号紊乱而受到干扰,如电子计算机误动作、电子设备误触发、电子元件测试无法进行等。 (4)使某些类型的继电保护,如晶体管整流型距离保护、变压器及母线复合电压保护由于相位变化而误动或拒动。 (5)使通信回路、弱电回路产生杂音,甚至造成故障。 抑制谐波的措施 (1) 由短路容量大的电网供电。 (2) 装设滤波器。 当并联电容器组附近有谐波源,谐波电流超过规定允许值时,应

注册电气工程师基础考试参考教材

注册电气工程师基础考试参考教材 第一篇:注册电气工程师基础考试参考教材 注册电气工程师基础考试教材 一、注册电气工程师公共基础 1、高等数学同济大学编.高等数学(上,下).第三版.北京:高等教育出版社,1988 2 同济大学数学教研室编.线性代数.第二版.北京:高等教育出版社,1991 3 谢树芝编.工程数学——矢量分析与场论.第二版.北京:高等教育出版社 4 陈家鼎,刘婉如,汪仁室编.概率统计讲义.第二版.北京:高等教育出版社 2、普通物理 程守洙,江之永主编.普通物理学.第三版.北京:高等教育出版社,19793、普通化学浙江大学编.普通化学.第三版.北京:高等教育出版社,1988同济大学编.普通化学.上海:同济大学出版社,1993刘国璞编.大学化学.北京:清华大学出版社,1994余纯海,齐昌瑶编,工程化学.哈尔滨:东北林业大学出版社,19964、理论力学同济大学理论力学教研室编.理论力学.第1版.上海:同济大学出版社,1990 2 潭广泉,罗龙开,谢广达,范第峰编,理论力学,第2 版.广州:华南理工大学出版社,1995华东水利学院编.理论力学.北京:人民教育出版社,19785、材料力学孙训方,胡增强编著.金心全修订.材料力学.第三版.北京:高等教育出版社,1994刘鸿文主编,材料力学.第三版.北京:高等教育出版社,19946、流体力学西南交通大学水利学教研室.水力学.北京:高等教育出版社,1991郝中堂,周均长主编.应用流体力学.杭州:浙江大学出版社,19917、计算机应用基础徐惠民等编.计算机基础与因特网应用教程.北京:机械工业出版社,2001 2 潭浩强,田淑清编.FORTRAN77结构化程序设计.北京:高等教育出版社,19858、电工电子技术秦曾煌主编.电工学(上,下册).第四版.北京:高等教育出版社,1990 2 罗守信主编.电工学(Ⅰ,Ⅱ).第三版.北京:高等教育出版社,1993程守洙,江之永主编.普通物理学(下册).第三版(电学部分).北京:高等教育出版社, 19799、工程经济傅家骥,全允桓主编.工业技术经济学.第 3 版.北京:清华大学出版社,1996 2 吴添祖主编.技术经济学概

注册电气工程师专业考试经验分享

注册电气工程师专业考试经验分享 注册电气工程师专业考试经验分享 一、考前应预留总复习时间 可根据你参加的考试课目,需复习的内容多少确定。一般不应少于15天。例如:我去年要参加的“供配电”专业考试,共有18章内容、58本规范、一本习题集需要复习。我预留了15天作为总复习时间。(请注意,在总复习前,你应当已经至少全面复习完一遍复习资料上的内容, 如果你还没有复习完一遍,请以最快速度尽快看完。) 1、 1~5日:根据以前复习整理出的各章节要点,结合复习资料书的内容以及习题集的内容,对各章节的内容以浏览的方式加深重点印象,对习题集可多注意基本的计算方法,并标记下解题答案的页数。这几日,以加深各章节内容在记忆中的印象为主,重点要知道在复习资料、习题集中的什么地方能找到答案。 2、6~12日:重点复习“n本规范”,对于规范,每一本、每一页都要看(但并不是都要求记住),对可能考的要点(可能是设计中的常识,也可能是“强条”,也可能是各种表下面的小字),在书上要作标记,以提高考试时查找的速度。大家一定要注意,有“条文说明”的规范,一定要看“条文说明”。最好把其中有公式的部分做上标记。 3、13~14日:“抱着”规范、复习资料、习题集,自己觉得哪里不熟就看哪里。主要以放松心情为主。 4、15日:上午准备考试时需要的一切物品,下午去看考场,晚上一定要比平时早睡一点。在白天,可把你总结的重点内容在浏览一遍。 5、平时的作息时间 应注意:1~12日,如果你晚上精力旺盛,可以多复习一段时间,第二天可以多睡一会儿。13~15日,作息时间应当按考试时间调整。起床,上午复习,中午休息,下午复习均应按考试日时间进行,以适应考试。 二、标记的做法 1、可买一些不干胶贴纸,在需要的书页处(对于规范合订本,至少在各规范分隔处应有标记)进行粘贴,并写上识别内容。 2、在规范每页的重点处用水彩笔划出重点内容,便于考试时一翻开本页,就能一目了然的知道本页的重点。

变电站综合自动化保护培训讲义

培训目录第一部分继电保护简介 1绪论 2继电保护的基本原理 3继电保护的基本要求 4电力系统基本保护介绍 5继电保护的发展简史 第二部分施耐德保护介绍 1性能介绍 2保护选型 3 保护模块介绍 4保护参数整定 第三部分监控软件介绍 1 通讯介绍 2 后台监控介绍

第一部分继电保护简介 一绪论 电力系统在运行中,可能出现故障或不正常运行的情况。最常见的故障是各种类型的短路,有三相短路、两相短路、两相接地短路、单相接地短路以及电机、变压器绕组的匝间短路。 发生故障的主要原因来自自然条件(雷击、鸟兽等)、设备质量和运行维护等。故障发生后会造成以下后果: (1}故障点的电弧使故障设备烧坏。通过短路电流的设备,由于发热和电动力的作用受到损坏或降低寿命。 (2)电力系统电压大幅下降,使用户正常工作遭到破坏,影响产品质量。 (3)破坏电力系统运行的稳定性,引起系统振荡甚至使整个电力系统瓦解,导致大面积停电。 电力系统正常工作遭到破坏,但未形成故障,称作不正常工作情况。常见的有:过负荷、过电压、电力系统振荡。电力设备运行超过额定电流会引起发热,加速绝缘老化,降低使用寿命,且容易引发短路。发电机忽然甩负荷造成过电压,将直接威胁电气绝缘。电力系统振荡时,电流、电压周期性摆动,严重影响系统的正常运行。 故障和不正常工作情况若不及时处理,将引起事故。事故是指人员伤亡、设备损坏、电能质量下降到不能允许的程度和对用户少供电和停电。 作为一种重要的反事故措施,电力系统继电保护是继电保护技术和继电保护装置的统称,它的基本任务是: (1)当电力系统出现故障时,能自动、快速、有选择地将故障设备从系统中切除,使故障设备免受损坏,保证系统其他部分能够继续运行。 (2)当发生不正常工作情况时,能自动、及时、有选择地发出信号,由值班人员进行处理,或切除继续运行会引起故障的设备。 可见,继电保护对保证电力系统安全运行和电能质量、防止故障扩大和事故发生,起着及其重要的作用,是电力系统必不可少的组成部分。 二继电保护的基本原理 为了实现上述基本任务,继电保护应能区分电力系统正常运行与发生故障或不正常运行的情况。 2.1基本原理: 为区分系统正常运行状态与故障或不正常运行状态——找差别:特征。 ① I 增加故障点与电源间—>过电流保护 ②U降低—>低电压保护 ③变化:正常20°左右—>短路60°~85°—>方向保护. ④Z=U/I 模值减少—>阻抗保护 ⑤I入=I出—>I入!=I出——电流差动保护 ⑥I2、I0序分量保护等。 另非电气量:瓦斯保护,过热保护 原则上说:只要找出正常运行与故障时系统中电气量或非电气量的变化特征(差别),即可找出一种原理,且差别越明显,保护性能越好。

倒闸操作讲义

倒闸操作 第一节倒闸操作的基本规定 一、倒闸操作的一般规定 1.倒闸操作必须由两人执行。副值班员为操作人,正值班员为监护人。对于二个电气系统和发电机的并列操作,应由正值班员担任操作人,值班负责人或值班长担任监护人。 2.操作票应由操作人填写,监护人和值班负责人(值班长、值长、站长)审核并分别签名,若由交班人员填写时,接班人员必须认真、细致地审查,确认无误后,在操作人、监护人、值班负责人处签名后执行。签字的每个人都应对操作票的正确性负责(包括微机填写的操作票,也必须履行审核、签字手续)。 3.一份操作票应由一组人操作,监护人手中只能持一份操作票。 4.为了同一操作目的,根据调度命令进行中间有间断的操作,应分别填写操作票。特殊情况可填一份操作票,但每接一次操作命令,应在操作票上用红线表示出应操作范围,不得将未下达操作命令的操作内容一次模拟完毕。分项操作时,在操作项项目终止、开始项旁边应填相应时间。 5.倒闸操作中途不得换人,不得做与操作无关的事情。监护人应自始至终认真监护,不得离开操作现场或进行其它工作。 6.防误闭锁解锁工具(钥匙)应放置在有加封的专用箱(盒)内。当必须使用时,应经值班调度员(运行车间负责人)或值长批准,并经值班负责人复核同意,在值班负责人监护下开启封装和进行解锁操作。使用完毕后应由厂(局)防误专责人重新封装,并将情况记入专用的“防误装置解锁工具(钥匙)使用记录薄”内。 二、正常操作遵守的程序 1.接受操作预告 值班负责人接受值班调度员的操作预告,接受预告时,应明确操作任务、范围、时间、安全措施及被操作设备的状态,同时记入值班记录薄,并向发令人复诵一遍,得到其同意后生效。 2.查对模拟系统图板或接线图,填写倒闸操作票 值班负责人根据操作预告,向操作人和监护人交待操作任务,由操作人员根据记录,查对模拟系统图或电子接线图,参照典型操作票,逐项填写操作票或计算机开出操作票。 3.核对操作票 操作人和监护人在填好操作票复审无误并签名后交给现场运行负责人(值班负责人),现场运行负责人对照模拟系统图或电子接线图进行审核,认为正确后,在操作票上签名。 4.发布和接受操作指令 实际操作前,由值班调度员向值班负责人(或现场运行负责人)发布正式的操作指令。发布指令应正确、清楚地使用规范调度术语和设备双重名称。发令人使用电话发布指令前,应先和受令人互报姓名。发布指令和接受指令的全过程都要录音,并做好记录。受令人必须复诵操作指令,并得到值班调度员“对、执行”的指令后执行。 5.模拟操作 在进行实际操作前必须进行模拟操作,监护人根据操作票中所列的项目,逐项发布操作指令(检查项目和模拟盘没有的保护装置等除外),操作人听到指令并复诵后更改模拟系统图或电子接线图。 6.实际操作 (1)监护手持操作票,携带开锁钥匙,操作人拿操作棒和绝缘手套,监护人和操作人戴好安全帽,一起前往被操作设备位置。核对设备名称、位置、编号及实际运行状态与操作票要求一致后,操作人在监护人监护下,做好操作准备。 (2)操作人和监护人面向被操作设备的名称编号牌,由监护人按照操作票的顺序逐项高声唱票。操作人应注视设备名称编号,按所唱内容独立地、并用手指点这一步操作应动部件后,高声复诵。监护人确认操作人复诵无误后,发出“对、执行”的操作口令,并将钥匙交给操作人实施操作。 (3)监护人在操作人完成操作并确认无误后,在该操作项目前打“√”。 (4)对于检查项目,监护人唱票后,操作人应认真检查,确认无误后再复诵,监护人同时也应进行检查,确认无误并听到操作人复诵,在该项目前打“√”。严禁操作项目与检查项一并打“√”。 7.复核 全部操作项目完毕后,应复查被操作设备的状态、表计及信号指示等是否正常、有无漏项等。 8.汇报完成 完成全部操作项目后,监护人在操作票的“ㄣ”号上盖“已执行”章,并在操作票上记录操作结束时间后交现场

电工讲义提纲

《电工作业人员安全技术培训大纲和考核标准》 一、低压电工作业 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准或用于区分本标准。 3.1 电工作业 electrician operation 对电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试等作业。 3.1.1高压电工作业 high voltage technician operation 对1千伏(kV)及以上的高压电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试、试验及绝缘工、器具进行试验的作业。 3.1.2低压电工作业 low voltage technician operation 对1千伏(kV)以下的低压电器设备进行安装、调试、运行操作、维护、检修、改造施工和试验的作业。 3.1.3防爆电气作业 对各种防爆电气设备进行安装、检修、维护的作业。适用于除煤矿以外的防爆电气作业。 5 培训大纲 5.1培训要求 5.1.1 应按照本标准的规定对低压电工作业特种作业人员进行培训与复审培训,复审培训周期为3年。 5.1.2 理论与实际相结合,突出安全操作技能的培训。 5.1.3 实际操作训练中,应采取相应的安全防范措施。 5.1.4 注重职业道德、安全意识、基本理论和实际操作能力的综合培养。 5.1.5 应由具备资格的教师任教,并应有足够的教学场地、设备和器材等条件。 5.2培训内容 5.2.1安全基本知识 5.2.1.1安全生产管理 1) 我国安全生产法律法规; 2) 我国安全生产方针; 3) 电工作业人员的安全职责; 4) 电气安全工作制度及相关基本措施。 5.2.1.2触电事故及现场救护 1) 电流对人体的伤害; 2) 触电事故种类; 3) 触电事故分析; 4)触电急救方法及注意事项。 5.2.1.3防触电技术 1) 常用绝缘材料的种类、性能及检查; 2) 常用屏护装置的用途和使用方法; 3) 安全距离的意义和规定; 4) IT系统、TT系统、TN系统的基本原理及应用范围; 5) 接地装置的连接及测量方法; 6) 双重绝缘、安全电压和漏电保护等防止电击的措施。 5.2.1.4电气防火与防爆 1) 电气火灾和爆炸的原因; 2) 电气防火与防爆措施; 3)防爆场所及防爆电气的识别; 4) 电气火灾的扑救。 5.2.1.5防雷和防静电 1) 雷电危害及防护; 2) 静电危害及防护。 5.2.2 安全技术基础知识 5.2.2.1电工基础知识 1) 电路基础知识; 2) 电磁感应和磁路基本理论; 3) 交流电路基础知识; 4) 电子技术常识。 5.2.2.2电工仪表及测量 1) 电工仪表分类; 2) 电压和电流的测量; 3) 功率与电能的测量; 4) 电压表、电流表、钳形电流表、兆欧表、接地电阻测试仪、半导体点温计、直流单臂电桥、模拟万用表、数字万用表等电工仪表的结构及工作原理。 5.2.2.3 电工安全用具与安全标识 1) 绝缘安全用具、验电器的作业及使用方法; 2)登高安全用具种类、用途及使用方法; 3)临时接地线、遮栏、标识牌等检修安全用具的作用; 4) 安全色及安全标识的使用规定。 5.2.2.4 电工工具及移动电气设备 1)各种电工钳、电工刀、各种螺丝刀、电烙铁等常用电工工具的规格及使用范围; 2)常用手持式电动工具的种类与性能; 3)移动式电气设备种类与使用注意事项。 5.2.3安全技术专业知识 5.2.3.1低压电器设备 1) 控制电器一般安全要求; 2) 刀开关、低压断路器、交流接触器、主令电器等开关电器的结构与工作原理及用途; 3) 低压熔断器、热继电器、电流继电器、漏电断路器等保护电器的结构与工作原理及用途; 4) 低压配电屏的结构特点、运行及检查; 5) 低压电气设备安全工作的基本要求; 6)低压带电作业的安全要求。 5.2.3.2异步电动机

2×330MW燃煤机组工程电气系统培训讲义

2×330MW燃煤机组工程电气系统 培训讲义 一、主系统简介 1、电气主接线 本期工程2×330MW燃煤机组以220kV一级电压接入系统,新建2回220kV 线路接入西郊220kV变电站,预留2回。本期工程电气主接线采用发电机—双卷变压器组单元接线,接入电厂220kV母线。 发电机中性点经接地变压器接地。220kV电网为中性点直接接地系统。主变压器、起动/备用变压器高压侧中性点经隔离开关接地,并设氧化锌避雷器和放电间隙保护。根据运行方式要求,主变压器、起动/备用变压器中性点可直接接地或不接地运行。 本期工程两台机组共设一台50/31.5-31.5MV A的起/备变。起/备电源由本期220kV母线引接。 电气主接线图:

2、短路电流计算 2.1 系统阻抗 220kV系统2020年短路正序阻抗0.02868,零序阻抗0. 02099 (以100MV A 为基准容量,系统短路阻抗不包含本期电厂内部元件)。 2.2 厂内短路电流计算结果 厂内220kV系统发生三相短路时,短路电流周期分量起始(0秒)有效值为15.755kA,单相接地短路时,短路电流周期分量有效值为18.66kA;发电机出口三相短路电流周期分量起始(0秒)有效值为125.895kA;对6kV厂用电系统,高厂变6kV侧0秒短路电流周期分量有效值为37.478 kA(计及电动机反馈电流);起/备变6kV侧0秒短路电流周期分量有效值为34.776kA(计及电动机反馈电流)。具体计算结果详见下图 3 主要设备选择 3.1 发电机 型号:QFS2-330-2 额定容量: 388MV A 额定功率: 330MW 最大连续输出功率:417 MVA (与汽轮机TMCR工况匹配) 额定功率因数: 0.85(滞后) 额定电压:20kV

电气化铁路接触网知识培训讲义

电气化铁路接触网知识培训讲义

第一章电气化铁路 第一节电气化铁路的优越性 我国铁路运输的牵引动力,目前主要有蒸汽牵引、内燃牵引和电力牵引三种形式。以电力牵引作为主要牵引方式的干线铁路称为电气化铁路。 我国第一条电气化铁路始建于1958年,1961年8月15日宝鸡——风州段91km建成通车,采用了较先进的单相工频交流供电方式。 到2005年底,我国已建成电气化铁路两万公里,成为继俄罗斯、德国之后世界第三电气化铁路大国。 目前,世界高速电气化铁路最高已达330km/h (德国汉诺威——柏林),最高试验速度已达515km/h(法国巴黎——勒芒——图尔)。我国于1998年已建成广深为200km/h的高速电气化铁路,秦沈试验为321.5km/h。到2020年,我国将达到电气化铁路总里程5万公里,是铁路建设的高潮。 电气化铁路的优越性,主要表现在以下几个方面: 一、能多拉快跑,提高运输能力。由于电力机车功率大、速度快,因而能多拉快跑,提高牵引吨数,缩短在区间运行时间,从而可以大幅度提高运

输能力。 二、能综合利用资源,降低燃料消耗。由于电力机车的能源可以来自多方面,因而可以综合利用资源,即是在纯火力发电的情况下,电力机车总效率也可达25%左右,为蒸汽机车的四倍多。 三、能降低运输成本,提高劳动生产率。由于电力机车构造简单,牵引电动机和电气设备工作稳定可靠,因而机车检修周期长,维修量少,可以减少维修费用和维修人员。电力机车不需要添煤、加水和加油,整备作业少,宜长交路行驶,因而可以少设机务段,乘务人员和运用机车台数相应减少。这样就降低了运输成本,提高了劳动生产率。 四、能改善劳动条件,不污染环境。由于电力机车没有煤烟,使机车乘务员不受有害气体侵害,同时也对沿线的环境不产生污染。 第二节电气化铁路的组成 电气化铁路是由电力机车、牵引变电所和接触网组成的。 一、电力机车 电力机车由机械、电气和空气管路系统组成。 机械部分,主要包括车体和走行部分。

变电站值班员高级技师培训班倒闸操作技能讲义全

倒闸操作

培训内容:

第一单元单一开关(断路器)的倒闸操作*培训内容: *培训教学内容要求: 1、相应的技能鉴定考核大纲要求。 *教学内容

课题一一号馈出线633开关由运行转检修一、学习目标 通过本课题学习,熟练掌握6kV开关由运行转检修的倒闸操作。 二、相关知识 1.110kV变电站主接线系统图及正常运行方式。 2.电气倒闸操作票填写要求及规定。 3.馈线开关倒闸操作执行规定。 4.倒闸操作的方法和注意事项。 5.倒闸操作的风险评估。 三、工作程序 1.接受调度预发指令或工作票。 2.填写操作票。 3.审查操作票。 4.模拟预演。 5.现场核对设备。 6.唱票操作。 7.检查。 8.汇报。 9.复查评价。 四、注意事项 五、实例 一号馈出线633开关由运行转检修 1.拉开一号馈出线633开关 2.取下一号馈出线633开关合闸保险 3.检查一号馈出线633开关确在“断”位 4.将一号馈出线633开关手车拉至“试验”位 5.取下一号馈出线633开关二次插头及控制保险 6.将一号馈出线633开关手车拉至“检修”位 7.合上一号馈出线633开关接地刀闸。 一号馈出线633开关由检修转运行 1.拉开一号馈出线633开关接地刀闸 2.将一号馈出线633开关推入“试验”位 3.给上一号馈出线633开关二次插头及控制保险 4.检查一号馈出线633开关确在“断”位 5.将一号馈出线633开关手车推入“工作”位 6.给上一号馈出线633开关合闸保险 7.合上一号馈出线633开关 8.检查一号馈出线633开关确在“合”位

课题二6k V601、603进线开关由运行转检修一、学习目标 通过本课题学习,熟练掌握6kV受总开关由运行转检修的倒闸操作。 二、相关知识 1.110kV变电站主接线系统图及正常运行方式。 2.电气倒闸操作票填写要求及规定。 3.6kV受总开关倒闸操作执行规定。 4.倒闸操作的方法和注意事项。 5.倒闸操作的风险评估。 三、工作程序 1.接受调度预发指令或工作票。 2.填写操作票。 3.审查操作票。 4.模拟预演。 5.现场核对设备。 6.唱票操作。 7.检查。 8.汇报。 9.复查评价。 四、注意事项 五、实例 6kV 601、603进线开关由运行转检修 1.向电力调度要令并做好记录。 2.退出145母联LP-145自投合闸压板。 3.检查145-4母联刀闸在“合”位。 4.检查145-5母联刀闸在“合”位。 5.合上145母联开关。 6.检查145母联电流表有变化。 7.检查145母联开关确在“合”位。 8.退出605母联开关2LP-605合闸压板。 9.检查605母联手车确在“工作”位。 10.检查605-1隔离手车确在“工作”位。 11.合上605母联开关。 12.检查605母联电流表有变化。 13.检查605母联开关在“合”位。 14.退出606母联开关2LP-605合闸压板。 15.检查606母联手车确在“工作”位。 16.检查606-4隔离手车确在“工作”位。 17.合上606母联开关。 18.检查606母联电流表有变化。