文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 永大日立电梯调试说明书

永大日立电梯调试说明书

永大日立电梯调试说明书
永大日立电梯调试说明书

e’NT调试试运转及调整要领目录

一、e’NT与NT差异对照表

二、e’NT系统构成图

三、e’NT的概要

四、各PC板安装及工事配线确认

五、各接地线连接取付实况

六、R E及MOTOR配线CHECK

七、作业上的注意事项

八、电梯低速运转前的作业事项

九、绝缘测定、PC板电压设定及调整

十、低速试运转

十一、高速运转前准备

十二、高速运转准备

十三、LINKLESS门机

十四、阶高测定

十五、高速确认

十六、平衡电流测试

十七、起动补偿调整

十八、着床平层调整

十九、电梯微速时间调整

二十、MICRO运转水平调整

二十一、乘场及车厢LED楼层显示器之点检二十二、各楼层开关门时间调整

二十三、HALL LAN系统

二十四、ANN操作.......................................1~4 (5)

.......................................6~8 .......................................9~18 .......................................19~21 .......................................22~23 (23)

.......................................24~25 .......................................25~26 (27)

(28)

(29)

.......................................30~34 .......................................35~36 (36)

.......................................36~38 .......................................38~40 (41)

(42)

(43)

(43)

(44)

…………………………………45~51 …………………………………52~70

二十六、车厢内照明及风扇的自动休止设定二十七、定位按钮功能

二十八、PCB作业注意事项

二十九、电梯命名规则

三十、最终故障发生时间

三十一、TCD码目录解说

三十二、具体TCD码

三十三、PCB连接器与端子说明.......................................74~75 .......................................75~76 .......................................77~79 (80)

(81)

…………………………………82~84 …………………………………另附…………………………………85~101

日立电梯调试手册.doc

适用日立电梯GVK.GVB.GVH.GVZ. 变频调速电梯 首要进行现场电气线路查看。 一.检修状况试运转 A 轿内检修: 1 查看复核变频器的设定参数是否符合要求。 2 在轿厢内将检修 开关置于检修状况。然后轿厢内不要留人,而上机房操控屏上操作。 3 此刻 PC 机输入点 X7 亮,X10 灭可用轿内检修办法试运转。 4 轿内检修上行可用11L14 高层站的内指令输入点短接。 5 轿内检修下行可用11L40 与最低层站的内指令输入点短接. B 轿顶检修:此刻 X7.X10 不亮,可用轿顶检修试运转。 1 .轿顶检修上行11L40 与21L6 短接[X11 亮] 2 。轿顶检修下行11L40 与21L7 短接。[X12 亮]。 3 检修运行电梯状态;当11L40 与慢上或慢下点时,电梯应立即关门[PC 出点Y3 。GMJ 上行;SJ上行或XJ 上行]。当门完全关闭后[Y3 熄;GMJ 下行。Y1 4 或Y1 5 `Y12`Y0 亮]。 电梯立刻起动向上或向下运转。此刻要调查电梯运转方向是否与你的指令方向共同;如否,就要将变频器LF5 的设定值[0/1] 改变;直到电梯的运行方向与你的指令方向一致。同时,要观察变频器参数LF88 和LF89 的方向[+与-]是否一致。如否,就要将变频器LF18 的设定值[on/off] 改变。直到两者方向一致。 4.检修状况运转中止后应立即开门。 5.请留意,因为电梯初次运转,井道状况不清,恐防轿厢磕碰井道件故上 `下行的行程不要操控太长。 6.在机房实验检修运转正常后,可进入轿顶操作。 C.轿顶操作; 1.查看各轿顶安全回路的一切开关是否有用。 2.查看轿顶检修是否优先。 3.在上面 1、2 项正常后可试按轿顶上行或下行按钮,进行轿顶检修运转,若不正常,应 的打轿顶急停后进行查看。 4.若轿顶检修点动上、下行均正常。可在轿顶上检修上下行对井道件进行全程查看。查看井道件装置是否正确。 D.测层高。 1.电梯在最低层平层,坚持正常状况待命。 2.将PLC 运行开关置OFF,用HPP 将M812 置ON;M811、M510 置OFF,M150 置ON[M150 是测层高的开关, M510 主动, M811 上减速 M812 下减速 ]C235 清零。 3. PLC、RUN 开关置 ON,此刻电梯会主动关门,检修速度上行;抵达顶层后主动停下。 至此测高工作结束。且监测到Z=2n[n 为层站数];D250=n 。用编程器监测M510 是否NO,如否,则测高失利,要重做上述作业。 4.注意;PLC 所记录的DD202~DD[200+2n] 数值就是层高表,可作日后维修时使用,不得随意改动PC 机内层高表的数值. 5.用轿内检修随意上行或下行 ,观层楼数显的改变是否正确并从底层上行到顶层 ,又从顶层到底层,观层楼数显,若正确,即可试行快车.

永大日立电梯故障代码(完整版)

永大日立电梯故障代码(完整版) 10 50B ON 故障 11 10T ON 故障 12 15B ON 故障 13 SDC 运转异常 14 从 MICON 死机 15 SDA 死机 16 主从并列通信异常 17 SDA、SDC 串列通信异常 18 50BC 故障或 E STOP 切入 19 99G 故障 20 双重入力 BUFFER 异常 21 过电流检出(IPM FAULT) 22 过电压检出 23 SDC 保守开关异常 24 从 MICON DRAM ERROR 25 从 MICON EEPROM ERROR 26 DSP CHEECK S UM ERROR 27 多发故障检出 28 P15V 电压异常 29 主 MICON DRAM ERROR 30 主 MICON EEPROM ERROR 31 DSP DRAM ERROR 32 抑制回路异常检出 33 BDCC 电压异常 34 不足电压检出 35 40D 40G ON 故障 36 SDC 操作模式错误 37 逆运转检出 38 DSP 当机检出 39 100R ON/OFF 故障 40 ROTARY ENCODER 故障 41 低速 OVER SPEED 42 50B OFF 故障 43 SPD 回路故障 44 SDCLAN 的48V电源异常 OPBLAN -I24B 或 I48A 故障 SDCLAN 与OPBLAN 通讯异常 45 BKSW 动作 CHECK 46 OPEN LOCK 连续三次 47 负荷检出回路异常 48 49 50 高速 OVER SPEED 51 速度偏差检知 52 10T OFF 故障 53 15B OFF 故障 54 RE 故障(U,V,W 相角度异常) 55 HCT OFF SET 偏差过大 56 57 MG。B 两段式电源回路异常 58 DLAN 当机 59 楼高大于 9 米,无诱导板检出 60 阶高 TABLE SUM ERROR 61 62 同期位置异常 63 SDS ON 故障 64 SDS 速度异常检出 65 运行中 40D 异常 OFF 66 运行中 40G异常 OFF 67 平层关门时 40D 或 40G未 ON 68 SDA 当机八次检出 69 SDA RAM ERROR 70 共享 RAM ERROR 71 主 MICON 当机检出 72 主 MICON 当机八次检出 73 FML POSI OPEN 故障 74 救出运转多发 75 POWER MODULE 过热 76 微速运转时间异常 77 门机马达过热 78 门机异常 79 80 81 光电 POSI OPEN 故障 82 光电 POSI 短路故障 83 84 OLS ON 故障 85 CLS ON 故障 86 开门动作不正常检知 87 关门动作不正常检知 88 停电检知 89 90 91 DZ POSI开路故障 92 DZ POSI短路故障 93 94 95 最终故障目的阶 96 最终故障电梯位置 97 电梯故障最终速度 98 救出运转总回数 99 最终之主 TCD

日立电梯调试

广日电梯调试资料 首先进行现场电气线路检查。 一.检修状态试运行 A轿内检修: 1检查复核变频器的设定参数是否符合要求。 2在轿厢内将检修开关置于检修状态。然后 轿厢内不要留人,而上机房控制屏上操作。 3此时PC机输入点X7亮,X10灭可用轿内检修方式试运行。 4轿内检修上行可用11L14高层站的内指令输入点短接。 5轿内检修下行可用11L40与最低层站的内指令输入点短接. B 轿顶检修:此时X7.X10 不亮,可用轿顶检修试运行。 1 .轿顶检修上行11L40与21L6 短接[X11亮] 2 。轿顶检修下行11L40与21L7短接。[X12亮]。 3检修运行电梯状态;当11L40与慢上或慢下点时,电梯应立即关门[PC 出点Y3。GMJ 上行;SJ上行或XJ上行]。当门完全关闭后[Y3熄;GMJ下行。Y14或Y15 `Y12`Y0亮]。电梯马上起动向上或向下运行。此时要观察电梯运行方向是否与你的指令方向一致;如否,就要将变频器LF5的设定值[0/1]改变;直到电梯的运行方向与你的指令方向一致。同时,要观察变频器参数LF88和LF89的方向[+与-]是否一致。如否,就要将变频器LF18的设定值[on/off]改变。直到两者方向一致。 4.检修状态运行停止后应立即开门。 5.请注意,由于电梯首次运行,井道情况不清,恐防轿厢碰撞井道件故上`下行的行程不要控制太长。 6.在机房试验检修运行正常后,可进入轿顶操作。 C.轿顶操作; 1. 检查各轿顶安全回路的所有开关是否有效。 2. 检查轿顶检修是否优先。 3. 在上面1、2项正常后可试按轿顶上行或下行按钮,进行轿顶检修运行,若不正常,应的打轿顶急停后进行检查。

永大日立 NTVF 电梯概要

第一章NTVF 电梯概要 1、NTVF变频式电梯之主要设计大部分是参考日立B86 的设计理念,其中主要改进日立B86电梯的类比马达控制系统,采用全数字化马达控制用DSP(TI-TMS320C51 16BIT)而达到先进的全数字化电梯。 2、主控电脑的组成: 与B86、Y95 一样,拥有主MICON COMPUTER、从MICON COMPUTER 的两个MICRO 系统,不同的是,主、从MICON COMPUTER 分别采用8 位80C320、16 位80C196KC,该两个MICON COMPUTER 有以下功能,此外,轿厢信号多重传送(SDA),使用80C320。 (1)、主MICON COMPUTER 的功能 A、运转方式的选择; B、呼梯登记; C、运转控制; D、故障检出; E、位置检出; F、开关门控制; (2)、从MICON COMPUTER 的功能 A、速度控制; B、位置检出; C、R.E 回授信号 D、电梯运行控制 (3)SDA MICON COMPUTER 的功能 A、控制板与轿厢侧的信号传送; B、SDA 与SDC 都用80C320; C、SDA 本身具有处理资料的能力; D、只要四条传输线即可(Y2-6、7、8、9) (4)MICON COMPUTER 的信号输入输出回路 A、轿厢内重要信号: GATE SW、POSI等重要信号从主MICRO分别有独立的输入缓冲接口,重要信号输入到C。JBOX内的SDC PCB 板,接到控制盘的FIO PCB 板,再输入到F-MPU PCB 内的主、从MICRO。 B、轿厢内一般信号: 轿厢内的呼梯信号(内指令)、轿厢呼梯应答信号(内指令灯)、轿厢位置显示信号,输入到SDC PCB,经过SDC 与SDA 进行通讯。 C、井道内的重要信号: DOOR SW(40D)、LIMIT SW、SLOW DOWN SW,接到控制盘的FIO PCB,再输入到F-MPU 板的主、从MICRO。 D、层站的一般信号: 层站的呼梯信号通过串行通讯信号线,直接输入到F-MPU板中,并通过同样的方法输出应答信号。 E、RELAY、CTT 驱动信号 主MICRO 控制安全RELAY#50B、INVTER 电源供给CTT#10T 之驱动信号; 从MICRO 控制安全RELAY#50B、BRAKE 电源供给CTT#15B 之驱动信号; F、INVTER 信号: INVTER 的电压信号、过电流信号、抑制CHECK信号等,经过BDC PCB 输入到主从MICRO,并由MICRO 输出,作为遮断主电晶体BASE 之抑制信号。 3、PCB 介绍: (1)FB-MPU FB-MPU上搭载有主MICRO(80C320 ),从MICRO(80C196KC ),串行通讯SDA (80C320 ), 全数字化马达控制用DSP(TI-TMS320C51 ),他们拥有以下功能:

永大日立电梯的问题电梯技术内部资料故障

有一台永大日立的电梯 上下两块板子的,短接端子是在下面那块板子的下面 有一排,有P48,U什么,D什么的 控制柜上的铭牌是 CONTROL:VF-800乘12-C0 MFG.NO.:2A04592 是什么型号啊?? 短接回路都是那些啊??? 2、输入信号检查(双重输入) 主MICON ZX10TM($CA02H),从MICON ZX10TS($CD22H)的数据是否与10T继电器的状态同步。 3、输出信号检查 电梯停止时,线圈(-)与GND间电压测定: a)10T CTT用电源GND间AC 100V b)10T本身C1-C2间AC 100V c)输入信号电源RECT FUSE-GND间DC 48V d)10T本身A2-GND间DC 48V e)MPU PCB和FIO PCB之BUS线确认:确认FIO之FOS(10T)是否确实连接。f)FIO PCB更换:2,3项有不良而第4项良好时,表示FIO输出信号不良,请更换FIO PCB g)MPU PCB更换:FIO更新后,仍有异常发生,表示MPU PCB不良,请更换MPU P CB TCD 12 15B ON/OFF故障故障等级:A1 含义:15B驱动输出信号Z15B,与X15B接点回馈输入信号,做比较判断,不一致时500 ms后检出异常。 说明:当主MICON下走行指令时(起动或停止),会命令从MICON 驱动15B吸合或释放。而主MICON会检测ZX15BM及X15BS信号,做比较判断,此时若15B未在500ms 内按从MICON命令吸合或释放,则异常检出。 检查项目: 1、15B继电器状态确认,检查10B继电器是否有烧结或卡阻现象。 2、用ANNUNCIATOR观察输入信号:(双重输入) a)ZX15BM(主MICON输入信号),地址:$CA00H(81H/ON,00H/OFF) b)ZX15BS(从MICON输入信号),地址:$CD20H(81H/ON,00H/OFF) c)ZX50B(从MICON输出信号),地址:$CD31H(81H/ON,00H/OFF) 3、MPU PCB和FIO PCB之BUS线确认:FIO之FOW(15B)是否确实连接。 4、检查15B 线圈线路: 15B继电器CONTROL1-GND间AC 100V 15B继电器线圈(C1-C2)间AC 100V(15B ON) 15B继电器接点(3-GND)间DC 48V(15B ON) 5、以上各项皆正常请更换FIO PCB 6、FIO PCB更换后,仍有异常发生,表示MPU PCB不良,请更换MPU PCB。 TCD 13 SDC运转异常故障等级:A2 含义:开机后SDC与SDA串行通信无法达成,异常检出电梯再启动不能。

永大电梯调试资料

永大日立电梯调试资料 (内部资料)

第一章、调试作业顺序调试作业步骤

第二章、调试说明 一、基准电压的调整 1、测量MPU板上MUJ1点调节OCA使电压为5.0±0.05ⅴ 2、测量BDC板上TESTUV1、4点调节HUVA使电压为8.0±0.05ⅴ 3、测量BDC板上TESTOB1、5点调节OVBRA使电压为8.0±0.05ⅴ 二、慢车运转的调整 1、人为使轿门开关GS闭合。 2、门机电阻箱内15A断开,25A短接。(SDC上MIC22及MIC34(FML)不要拔掉) 3、FIO板上13号插件的1、2号线短接。 4、操纵箱的[灯]、[点检灯]开关转换于[入]状态。 5、轿内操纵箱的[平常转换于保守],即可以在轿箱内操作慢车运转的状态。 6、电梯检修向上、向下点动运行。 三、阶高测定 1、先用检修开至上、下限位两开关动作时,确认轿箱超出

平层50mm以外。 2、检修下行直到下限位动作的位置,保守开关处于正常,点检灯处于专用。 3、资料检索器上操作MODE 11 SET,持续押住START键,直到电梯开始上行运转为止。 4、到达最上层后,确认50B断开。此时将MPU的DIP SW1转换为ON,再等到50B灯亮之后,将DIP SW1转换OFF。 5、阶高测定完后,按MODE RESET复位。 6、最后做一次故障清除。 四、启动舒适感的调整 1、60m/mín 15人乘以下使用WD20%的启动补偿调整方法 a:先将轿厢下设有20%和110%的微动开关调整精确。 b:载重20%以下,再拨DIP SW1 ON。用资料检索器输入MODE 33 SET调整启动时的飞出、反转状态。 飞出61B0、61B1调大 向上运转补偿调整 反转61B0、61B1调小 飞出61B2、61B3调小 向下运转补偿调整 反转61B2、61B3调大

日立电梯NBS别墅电梯安装调试说明书讲解

技密AA (工场) NBS别墅电梯安装调试说明书第I页, 共III页 前言 本资料介绍新开发的无机房别墅电梯NBS,该梯种以一体化控制板HHE、并行通讯系统和SB6-SFD2变频门机系统作为电气的关键组成部分,并使用了UAX电梯的机械系统。 资料编写目的:随着NBS别墅电梯的开发成功,在工程方面需要提供安装、调试、维修和保养各项工作的技术说明。本资料是根据NBS别墅电梯的技术特点,列出电梯在工程环节中所需使用的资料,为工程部编写NBS别墅电梯工程技术资料提供依据。由于NBS别墅电梯在电气控制原理上与UAX-II电梯有较多的相同点,又使用UAX电梯的机械系统,所以本资料对于相同点不再进行叙述,只作出“与XX电梯保持一致”的说明。 本资料基本内容: (1) NBS别墅电梯构成和技术特点。 (2)安装部分。电气回路图的使用说明;控制柜及轿顶电器箱等重要电气部分的名称、功能介绍;工程大细线及地线的安装。 (3)调试部分。运行前需进行检查的电梯各项安装情况,控制柜绝缘测试、低速试运行、变频门机的调试运行、层高测定操作、高速运行调试、平层精度调整等。

目录 一、NBS别墅电梯的技术概述 (1) 1.技术构成及特点 (1) 2. NBS别墅电梯的规格 (1) 二、NBS别墅电梯机械部分的安装 (1) 三、NBS别墅电梯电气部分的安装 (1) 1.电气回路图的说明 (1) 1.1 电气回路图的类别和内容 (1) 1.2 控制柜&厅外检修柜对外的接线说明 (2) 1.3 电气回路图的读图方法 (2) 2.电梯电源参数 (4) 3.控制柜概要 (4) 3.1 控制柜尺寸及主要部件安装图 (4) 3.2 控制柜内主要器件功能说明 (4) 4.厅外检修柜概要 (5) 4.1 检修柜尺寸及主要部件安装图 (5) 4.2 检修柜内开关功能说明 (6) 5.轿顶电器箱元件布置图 (6) 6.敷线作业 (7) 7.井道器件接线作业 (7) 8.厅外召唤箱的安装、接线 (7) 四、运行调试 (7) 1.运行前准备 (7) 1.1 运行前检查 (7) 1.2 绝缘测试 (7) 2.变频门机的调整 (9) 2.1 机械调整 (10) 2.2 电气系统介绍 (12) 3. 低速试运行 (13)

永大日立电梯调试说明书.docx

NO:发送单位备注NO:发送单位备注NO:发送单位备注1安装支援部6辽宁分公司11 2北京营销公司7江苏分公司12 3成都营销公司8培训部13 4华南工务科9工务品保部14 5华东工务科1015 安装技术文件 文件编号IS-2208试车 e'NT 电梯调试作业资料 资料来源:工厂设计部 版次NO:发行年月日作成审查承认 1.005.04.01刘岳宝包国强吴金隆 作成技术文件刘岳宝05.03.20 技术文件包国强05.03.21 审查 技术文件吴金隆05.03.21 承认工务处张石清05.03.25 上海永大电梯设备有限公司安装维修分公司

e’ NT 调试试运转及调整要领目录 一、 e ’ NT 与 NT 差异照表 二、 e ’ NT 系构成 三、 e ’ NT 的概要 四、各 PC 板安装及工事配确 五、各接地接取付况 六、 RE 及 MOTOR配CHECK 七、作上的注意事 八、梯低速运前的作事 九、定、PC板定及整 十、低速运 十一、高速运前准 十二、高速运准 十三、 LINKLESS 机 十四、高定 十五、高速确 十六、平衡流 十七、起整 十八、着床平整 十九、梯微速整 二十、 MICRO运水平整 二十一、乘及LED 楼示器之点二十二、各楼开关整 二十三、 HALL LAN系 二十四、 ANN操作?????????? ???1~4 ?????????? ???5 ?????????? ???6~8 ?????????? ???9~18?????????????19~ 21?????????? ???22~ 23?????????? ???23 ?????????? ???24~ 25?????????? ???25~ 26?????????? ???27 ?????????? ???28 ?????????? ???29 ?????????? ???30~ 34?????????? ???35~ 36?????????? ???36 ?????????? ???36~ 38?????????? ???38~ 40?????????? ???41 ?????????? ???42 ?????????? ???43 ?????????? ???43 ?????????? ???44 ?????????? ???45~ 51?????????? ???52~ 70

永大日立电梯ENT菜单说明

永大日立电梯 ENT 菜单说明 时间: 2008 年09 月13日 来源:互联网 作者: 佚名 浏览次数: 373 【字体:大 中 小】 永大日立电梯ENT 菜单的说明 操 作 步 骤: 1 MODE-1-SET 电梯走行时间读出 2 MODE-2-SET 读出故障码 重复INC 至99逐条读出持续RESET 5秒清除 故障码 3 MODE-3-SET 机械室低速运行(持续按7键低速向上,持续按4键低速向下) 4 MODE-4-SET 机械室最下阶车厢登录 5 MODE-5-SET 机械室中间阶车厢登录 6 MODE-6-SET-楼层号-SET

机械室任意阶车厢登录 7 MODE-7-SET 机械室最上阶车厢登录 11 MODE-11-SET-RESET(至启动)-完成后RESET 阶高测定运转 13 MODE-13-SET 载重110%检测无效(自动RESET) 14 MODE-14-SET SDS ON测试(行走一次后自动恢复) 21 MODE-21-SET 机械室叫车登录,连续运行用 22 MODE-22-SET-位址-SET 主MICON记忆体DATA读出 24 MODE-24-SET-欲改时间(十进制)-SET-MODE RESET 走行时间改写 25

MODE-25-SET 电梯行走次数读出 26 MODE-26-SET-欲改次数(十进制)-SET -MODE RESET 走行次数改写 27 MODE-27-SET 显示目前的电梯速度 33 MODE-33-SET 更改或读取从MICON之EEPROM参数 40 MODE-40-SET 显示此电梯的速度上限 44 MODE-44-SET 烧录主MICON EEPROM 45 MODE-45-SET 烧录从MICON EEPROM 46 MODE-46-SET 读取主MICON EEPROM

日立电梯调试中常见故障及排除方法

日立电梯调试中常见故障及排除方法 注意事项 当需要更换电子板来判断电子板是否损坏时,应将要判断的电子板换至正常运行的电梯上进行试验,而不能将好的电子板换至故障电梯进行试验。当条件所限无正常运行的电梯时,应确实查清故障原因,确认不是因外围线路造成电子板损坏后,才能将好的电子板换至故障电梯上进行试验,以防止好的电子板被损坏。 1、10#故障(50B 0N故障) [对策] ①确认绝缘测试时强制吸合的50B继电器已释放。 ②确认MPU板至FIO板的FA、FB插头已插好。 ③确认FIO板FJ插插头已插好。 ④确认各急停开关接触良好(各开关接通时的阻值应<10Ω)。 ⑤确认50B继电器触点良好。 ⑥确认50B继电器内部接线正确。 ⑦更换FIO板,确认其是否损坏。 2、14#故障(双重基准电压异常) [对策] ①确认MPU板FF插已插好。 ②确认ACR板各插头已插好。 ③拔出MPU板的FF插头(ACR板的FC插头插好),通电后对FF20~FF23、FF20~FF25的电压进行检查,用万用表测量确认FF20(负表笔)~FF23(正表笔)之间的电压值为+15V,FF20(负表笔)~FF25(正表笔)之间的电压值为-15V。 ④更换ACR板,检查电子板是否损坏。 ⑤更换MPU板,检查电子板是否损坏。 3、17#故障(轿厢SDA通讯异常) [对策] ①确认SOC板、MPU板的SYCD1灯亮灯。 ②确认主CONTROL-1电源电压为DC12V。 ③确认主轿顶电气箱和机房控制屏的Y2插头已插好,插头、插座的接触子接触良好。 ④确认Y2-1~Y2-5无断线。 ⑤更换SDC板,检查电子板是否损坏。 ⑥更换MPU板,检查电子板是否损坏。 4、21#故障(过电流检出故障) [对策] ①确认以下电子板的插头已插好。 ACR板:FA、FB、FC插 BDU板:FA插 MPU板:FF插 ②按2 中③的方法,检查DC±15V电源电压值正常。 ③检查HCTA接线及插接头状态。 ④确认ACR板FE2对地电压符合表8-4要求的电压值。 表8-4 ACR板FE2对地电压 注:表中的“43HZ”、“50HZ”是指电动机的频率

【日立】日立电梯UA慢车调试手册

日立电梯UA慢车调试手册 4.低速试运行 4-1 开始低速运行 1 通电前准备 2 2 通电低速试运行 2 4-2 安全回路确认 1 安全回路确认 3 2 限速器及安全钳的动作确认 4 3 自由下落试验 5 4 井道部分的安全回路确认 5 4-1 低速试运行 1 通电前准备 a 确认低速运行之前,进行以下的准备工作。 ①「照明灯」「检修灯」的开关为ON。 ②将轿内及轿顶的开关设定至ON CAGE可低速运行的状态。 ③把轿厢置于可从厅外进入轿顶的位置。 ④闭合轿顶的「E.STOP」。 2 通电低速试运行 a 按以下的流程进行低速运行确认作业。 =动作= =确认内容= =确认位置= ①投入「FFB」。电源 电子板 停止开关 开关 (安全钳开关) (限速器开关) (终端极限开关) 保险丝

实施门宽测定运行 (门机)开关 门开关 轿门开关 (关门限位开关)为开路吗 ②恢复轿顶「E.STOP」。 ③用轿顶MSB投入DSB的同时,按UP按钮。 ④「FFB」为OFF。 结束 4-2 安全回路确认 1 安全回路确认 a 点亮轿顶、轿底检修灯。 b 将轿厢移至可进入轿顶的位置。 c 用三角钥匙将厅门打开,并将轿顶开关盒的「E.STOP」开关拨到停止一侧。 d 将「ON CAGE」开关拨至ONCAGE一侧,进入轿顶、关闭厅门。 e 确认即使按下「MSB」的「U」「D」按钮,电梯也不动。 解除轿顶开关盒的「E.STOP」,将「MSB」的「停止」开关拨至停止,同样地确认电梯不动。 f 解除「MSB」的「停止」开关,确认电梯按「U」按钮时上升,按「D」按钮时下降。 g 电梯上升至最顶层,确认通过「FLS(U)」「ULS」「SDS(U)」各开关的动作电梯停止。 h 将电梯下降至底层(SDS(D)动作位置)下降的同时要确认有无物体干扰。此时,确认各层的门开关的动作及SDS(D)的动作。

广日GVK.GVB.GVH.GVZ.变频调速电梯现场调试

一.检修状态试运行 A轿内检修: 1检查复核变频器的设定参数是否符合要求。 2在轿厢内将检修开关置于检修状态。然后轿厢内不要留人,而上机房控制屏上操作。 4.检修状态运行停止后应立即开门搜易。 5.请注意,由于电梯首次运行,井道情况不清,恐防轿厢碰撞井道件故上`下行的行程不要控制太长。 6.在机房试验检修运行正常后,可进入轿顶操作。 C.轿顶操作; 1.检查各轿顶安全回路的所有开关是否有效。 2.检查轿顶检修是否优先。 3.在上面1、2项正常后可试按轿顶上行或下行按钮,进行轿顶检修运行,若不正常,应的打轿顶急停后进行检查。 4.若轿顶检修点动上、下行均正常。可在轿顶上检修上下行对井道件进行全程检查。查看井道件安装是否正确。 D.测层高。 1.电梯在最低层平层,保持正常状态待命。 2.将PLC运行开关置OFF,用HPP将M812置ON;M811、M510置OFF,M150置ON[M150是测层高的开关,M510自动,M811上减速M812下减速]C235清零。 3.PLC、RUN开关置ON,此时电梯会自动关门,检修速度上行;到达顶层后自动停下。至此测高工作结束。且监测到Z=2n[n为层站数];D250=n。用编程器监测M510是否NO,如否,则测高失败,要重做上述工作。 4.注意;PLC所记录的DD202~DD[200+2n]数值就是层高表,可作日后维修时使用,不得随意改动PC机内层高表的数值. 5.用轿内检修随意上行或下行,观层楼数显的变化是否正确并从底层上行到顶层,又从顶层到底层,观层楼数显,若正确,即可试行快车. 二.平层精度调整 1. 各层上下均欠平层时; a. 欠平层50mm以下时,上行可减少DD274数值,下行可减少DD276的值. b. 超平层50mm以下时,上行可增加DD274的值,下行可增加DD276的值.,

永大日立电梯调试说明.docx

安装技术文件 文件编号IS-2208试车 MNT电梯调试作业资料 资料来源:工厂设计部 上海永大电梯设备有限公司安装维修分公司 UNT调试试运转及调整要领目录

一、e'T与NT差异对照表......................... 1?4 二、e'T系统构成图 (5) 三、e'T的概要......................... 6?8 四、各PC板安装及工事配线确认......................... 9?18 五、各接地线连接取付实况......................... 19?21 六、R E 及MOTOR 配线CHECK .......................................................................... 22?23 七、作业上的注意事项 (23) 八、电梯低速运转前的作业爭项......................... 24?25 九、绝缘测定、PC板电压设定及调整......................... 25?26 十、低速试运转 (27) 十一、高速运转前准备 (28) 十二、高速运转准备 (29) 十三、LINKLESS门机......................... 30?34十四、阶高测定......................... 35?36十五、高速确认. (36) 十六、平衡电流测试......................... 36?38十七、起动补偿调整......................... 38?40十八、着床平层调幣. (41) 十九、电梯微速时间调整 (42) 二十、MICRO运转水平调整 (43) 二十一、乘场及车JfflLED楼层显示器之点检 (43) 二十二、各楼层开关门时间调整 (44) 二十三、HALLLAN系统......................... 45?51二十四、ANN操作......................... 52?70二十五、特殊功能检査及设定......................... 70?74二十六、车厢内照明及风扇的自动休止设定......................... 74?75二十七、定位按钮功能......................... 75?76二十八、PCB作业注意事项......................... 77?79二十九、电梯命名规则. (80) 三十、最终故障发生时间 (81) 三-一、TCD码目录解说......................... 82?84三十二、具体TCD码......................... 另附 三十三、PCB连接器与端子说明......................... 85?101

日立电梯调试手册

适用日立电梯GVK.GVB.GVH.GVZ.变频调速电梯 首先进行现场电气线路检查。 一.检修状态试运行 A轿内检修: 1检查复核变频器的设定参数是否符合要求。 2在轿厢内将检修 开关置于检修状态。 4.注意;PLC所记录的DD202~DD[200+2n]数值就是层高表,可作日后维修时使用,不得随意改动PC机内层高表的数值. 5.用轿内检修随意上行或下行,观层楼数显的变化是否正确并从底层上行到顶层,又从顶层到底层,观层楼数显,若正确,即可试行快车.

日立电梯扶梯现场调试.

日立电梯现场调试 GVK.GVB.GVH.GVZ.变频调速电梯[F4] 首先进行现场电气线路检查。 2.将PLC运行开关置OFF,用HPP将M812置ON;M811、M510置OFF,M150置ON[M 150是测层高的开关,M510自动,M811上减速M812下减速]C235清零。

【永大日立】永大日立电梯NTVF故障码

永大日立电梯NTVF故障码 TCD12: 15B ON/OFF故障 TCD13: SDC运转异常 TCD14:从MICON当机 TCD15: SDA当机 TCD16:主/从MICON并列通信异常 TCD17: SDA SDC串列通信异常 TCD18: 50BC异常或B.STOP TCD19: 99G异常 TCD20:双重入力BUFFER故障 TCD21:过电流检出 TCD22:过电压检出 TCD23: SDC保守开关异常 TCD24:从MICON Dule-Port RAM ERROR TCD25:从MICON E2PROM ERRO TCD26: DSP CHECK SUM ERROR TCD27: RETRY 多发检出 TCD28: P15V电压异常 TCD29:主MICON E2PROM ERROR TCD30:主MICON NVSRAM ERROR

TCD31: DSP DUPLE-RAM ERROR TCD32:抑制回路(OPCH)异常检出TCD33: BDCC电压异常检出 TCD34:不足电压(TRCH)异常检出TCD35: 40D 40G ON 故障 TCD36: SDC操作模式错误 TCD37:逆运转检出 TCD38: DSP当机检出 TCD39: 100R ON/OFF故障 TCD40: ROTARY ENCODER故障 TCD41:低速OVER SPEED TCD42: 50B OFF故障 TCD43: SDP回路故障 TCD50:高速OVER SPEED TCD51:速度偏差检知(125%) TCD58: DLAN当机 TCD59:高大于9米,无诱导板检出TCD60:阶高TABLE SUM ERROR TCD62:同期位置异常 TCD63: SDS ON 故障 TCD64: SD速度异常 TCD68: SDA当机8次检出

日立电梯gvf2讲解

日立电梯GVF2/NPH电梯操作和调试手册类总 这三个开关分别定义为 SW1=MODE SW2=INC/ST SW3 =SET MODE:程序菜单教入 INS/ST:菜单选择 SET:确定 菜单操作说明:7段码示意表: 7段码对应示意图:

故障代码: E10—E27 A1 停止电梯所有运作功能(*1) E30—E47 A2 停止电梯所有快、慢车运行功能(*2) E50—E57 B1 停止电梯快车、部分慢车运行功能(*3) E60—E67 B2 停止电梯快车运行功能(*4) E70—E77 C2 使电梯运行至最近指令层停车,然后按A2级故障方式处理 E80—E87 E 对故障不作处理 备注:(1)当电梯同时出现2个以上的故障时,故障的处理级别按高的进行。(2)当电梯发生A、B类故障时,软件回路安全继电器#50X、运行接触器#10T和抱闸接触器#15B 立即释放,电梯数字显示立即熄灭。如果电梯发生故障是A2、B1或B2级时,软件回路安全继电器#50X在释放3秒钟后会再次吸合,这时电梯数字显示也恢复正常。(3)在电梯的这6种级别的故障中,其中A1级故障是具有自动保持性质的。也就是说当使电梯发生A1级故障的原因被排除或消除后,会继续保持A1级的处理状态,不会自动解除故障状态重新投入正常运行。而其它级别的故障在故障条件排除或消除后,可以自动使电梯恢复正常运行状态。 *1.当A1级故障条件成立时,FMT微机使电梯进入A1级故障处理的状态—停止电梯所有运作功能。所停止运作功能包括:电梯快车运行方式、慢车运行方式、电梯开关门功能、电梯显示等功能。*2.A2级故障处理时,电梯停止快、慢车运行方式,但如果电梯是在门区位置时,可以开门。*3.B1级故障处理时,电梯停止快车运行方式,只能作自救的慢车运行方式。*4.B2级故障处理时,电梯停止快车运行方式,可作任何慢车运行方式。 E11 #10T ON、OFF故障 E12 #15B ON、OFF故障 E14 #97输入信号异常 E21 #11输入信号异常 E22 #12输入信号异常 E26 规格表和数出错 E27 重复故障检出 E31 #100R输入信号异常 E32 门区感应器故障 E33 变频器异常运行 E35 厅门、轿门动作不一致 E36 变频器运行故障 E37 电梯逆转故障 E40 零速不一致 E41 电梯低速超速故障 E42 软安全回路继电器ON、OFF故障 E43 变频器控制回路失电故障 E44 #11动作超时故障 E45 #12动作超时故障 E46 速度低故障 E50 高速超速故障 E51 起动速度控制异常 E52 瞬时停电故障

【日立】日立电梯V-F调试资料

日立电梯V/F调试资料 日立电梯的调试资料 II. V/F型电梯操作盘(Ammumciator) II.1 V/F电梯直接将MTC装于主电路板INV-MPU之上,能进行数据观察、数据值之制定、故障之检测、电梯控制调整等多项工作 II.2 操作盘有下列功能: a. 显示电梯情况(例:位置、运行方向等) b. 制定各项数据,对电梯进行调整及试验性运行 c. 各项有关电梯程序,例如在机房进行慢速运行、楼层高度测定等 d. 电梯内产生各项数据的检验及测定(特别是故障代号码) II.3 为操作盘的安排而在操作盘下方另有六个七割管排成一横列作为显示器,这些七割管的右下角还有一小数点,在V/F电梯中这些小数点另有用途 以下各段将作进一步详细解释 II.4 正常的显示: 如将最左的一个七割管编号为1,然后躺方依次编为2,3,4,5,6,则1号七管用来显示电梯运行方向, 第2、第3号七割管用来显示电梯所在的楼层,设电梯在第23层,第4号七割管显示电脑情况不正常,而VTCD表示副电脑不正常,显示野间歇方式,每次持续1.5秒;第5、6号七割管显示‘故障码’,故障码以八个为一组,按八位元分配如下:10~17、20~27、30~37、40~47、50~57、60~67、70~77、80~87,详细解释见后。如有故障,只须根据所示数值从故障表即可获悉故障为何种类。显示情况如所示,假设数值为62,从故障码可知是同步位置不正常的故障 II.5 操作方法: 首先根据我们的需求,选择一个适当的模式数,模式数从0开始至69,但其中有不少是空置的,例如8,17,25,33,44,49,58,69 等。根据图一,先按‘模式’键,然后根据实际