一、工程概况

1)工程概况西安交大韩城基础教育园区小学工程位于陕西省韩城市“小南区”桢州大街中文星路至花园路段,东至盘河路,西至韩原路。

本工程建筑面积为32212.39㎡,教学楼地上四层,地下一层,其建筑面积地上为13617.35㎡,地下部分为7264.45㎡,建筑高度为18.75m。实验、行政楼地上七层,其建筑面积为11330.59㎡,建筑高度为31.65m。±0.000相当于绝对标高450.5 m,建筑工程等级二级,设计使用年限50年,建筑耐火等级二级,建筑抗震设防裂度七度,建筑结构类型为钢筋混凝土框架结构。

1.1工程建设概况

工程名称西安交大韩城基础教育园

区四标段小学工程

工程地

陕西省韩城市“小南区”

建设单位韩城市教育投资管理有限

公司

勘察单

陕西西域岩土工程有限公司

设计单位中联西北工程设计研究院

有限公司

监理单

陕西方宇工程咨询监理有限公

质量监督部门韩城市建筑工程质量安全

监督站

总包单

陕西建工集团有限公司

项目内容

1 建筑功能48班小学及设备用房

2 建筑面积32212.39m2

3 层数教学楼、合班教室地下一层,地上四层,行政楼、实验楼地

上七层

4 建筑高度教学楼:18.75m 行政、实验楼31.65m

5 耐火等级二级

6 层高 3.9m

针对建筑工程质量存在的通病及陕西省、韩城市的相关文件,为有效的保证施工质量,确保本工程创建省级文明工地,韩城市文明工地现场会的同时,我施工方特编制了本措施,在施工过程中严格依照本措施进行施工。

三、编制依据

(1)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2016;

(2)《砼结构工程质量验收规范》GB50204-2016;

(3)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2015;

(4)《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012

(5)《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010

(6)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2002

(7)《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2015

(8)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

(9) 陕建建发(2001)121号文《陕西省文明工地检查验收评分表》

四、可能出现的质量通病分析

根据本工程实际内容和常见质量通病的出现情况,本工程可能出现的质量通病项目有:

1、桩基工程

常见的质量通病有:轴线位移、桩顶标高控制不准、桩身完整性不合格、桩孔径不足。

2、模板工程

(1)梁模板

常见的质量通病有:梁身不平直、梁底不平及下挠、梁侧模炸模、局部模板嵌入柱梁间、拆除困难。

(2)柱模板

常见的质量通病有:炸模、断面尺寸鼓出、漏浆、砼不密实,或峰窝麻面、偏斜、柱身扭曲。

(3)板模板

常见的质量通病有:板中部下挠,板底砼面不平。

3、钢筋工程

常见的质量通病有:钢筋表面锈蚀、柱子外伸钢筋错位、绑扎节点松脱、钢筋保护层不足、钢筋直螺纹连接丝口不足、钢筋直螺纹切断不符合要求、板的负弯筋没有设马凳或被踩弯、钢筋保护层垫块脆裂等。

4、砼结构工程

常见的质量通病有:蜂窝、麻面、露筋、孔洞、缺棱掉角、缝隙及夹渣、墙柱底部缺陷(烂根)、梁柱节点处(接头)断面尺寸偏差过大、楼板表面平整度差、现浇砼楼板开裂、基础轴线位移、螺孔及预埋件位移等。

5、砌体工程

常见的质量通病有:砖和砌块的规格尺寸差、强度低;砂浆强度不稳定;干砖上墙、砂浆不饱满;预埋件拉结筋漏放或少放,门窗框与墙体塞缝不饱满,赶工造成墙体砂浆及粉刷面层水收缩不均等。

6、楼地面工程

常见的质量通病有:基土沉陷、找平层空鼓、裂缝。水泥砂浆面层裂纹、空鼓、起砂及厨、厕间地面渗漏、倒返水等。

7、装饰装修工程

常见的质量通病有:内外墙面抹灰及天棚抹灰,粘结不牢固、空鼓、表面不平整、阴阳角不顺直;顶棚裂缝、脱落;外墙饰面砖粘结不牢固、空鼓;门窗变形、渗漏、脱落等。

8、防水工程

常见的质量通病有:水泥砂浆找平层空鼓、表面开裂、天沟内积水;防水层起泡、剥离渗漏;管道处砼不密实,防水层破损,屋面积水;砌体砂浆不饱满,砌体与梁底末顶紧,门窗框与墙体塞缝不饱满,赶工造成墙体砂浆及粉刷面层水收缩不均等。

9、内外墙面抹灰及顶棚抹灰工程

常见的质量通病有:空鼓、裂缝、爆灰、起泡、抹灰面不平、阴阳角不垂直、不方正等。

10、面砖饰面工程

常见的质量通病有:嵌贴不牢固、面砖空鼓、排砖不合理、不美观、缝隙不均匀顺直、套割不规矩。

11、门窗安装工程

(1)铝合金、塑钢门窗工程:

常见的质量通病有:门窗框渗水、门窗连接件厚度(1.2mm)不够,连接间距过大,窗(指推拉窗)无设置安全卡,窗框四周打胶马虎、门窗表面污染、痕迹、腐蚀等。

(2)木门安装:

常见的质量通病有:门窗弯曲、干缩开裂、框松动等。

12、油漆工程

常见的质量通病有:油漆表面粗糙、流坠、透气。

13、给排水管道安装工程

常见的质量通病有:渗漏、堵塞、坡度倒泛水、卫生器具安装不牢固、位置不牢固及渗漏。14、电气安装工程

常见的质量通病有:电器安装不牢,安全不可靠,使用不方便。

五、预防质量通病的主要措施

1、制订消除质量通病的规划

工程项目开工后,公司质量、技术部门会同项目部对本工程容易产生质量通病的部位、项目进行逐一商讨。当情况清楚后,就列入治理规划。在制定治理质量通病规划中,项目要具体,目标要明确,责任要落实,措施要可行,实施要认真。

2、精心会审图纸,消除因设计欠周而造成的质量通病

因设计欠周或涉及设计方面的一些因素而可能产生质量通病的,应在图纸会审时向设计单位提出改进设计。

3、提高队伍素质,改进施工工艺

为减少由于施工不当而造成的质量通病,应向施工人员讲解质量通病的表现、危害、成因及治理

措施。对一些不正确的操作方法和施工工艺要迅速改进。对易形成质量通病的部位要增设质量管理点以控制质量,不让质量通病形成。

4、组织技术力量,攻克难度大的质量通病

有些工程质量通病往往不是设计和施工重视就能解决的。如本工程墙体材料采用加气砼砌块等新型墙体材料容易产生表面抹面层空鼓开裂或显露灰缝,对这些质量通病一方面要采取已推广的成熟工艺,另一方面要继续组织技术力量进行攻关。

六、质量通病的控制程序

(1)通过施工部署、工序安排及质量控制流程来控制施工中的质量通病,本工程结构复杂(标高多、裙楼关系密)、工期紧、施工部署按照“先地下后地上、先土建后安装,先结构后装饰”的原则,实行平面分段,立体分层,同步施工的施工方法,按照系统工程原理,精心组织各工种、各工序的作业,对工程的施工过程、进度、资源、质量、安全、成本实行全面管理和动态控制。

(2)质量控制流程:按计划、实施、检查、整改(PDCA)的持续改进的循环过程进行质量控制。加强质量预控及过程控制。对工程质量进行经常性检查,对发现的问题,落实整改措施、整改责任人及整改时间,对整改的结果有反馈检查。

1)质量检查程序

2)施工现场质量控制

3)模板工程质量控制

4)钢筋工程质量控制

5)砼质量控制

6)砌体质量控制

七、施工过程质量控制

1、施工质量控制程序

(1)施工计划控制程序为了使施工技术有一个明确的导向,根据施工组织安排的总体部置。编制合同进度计划,每月编制月度计划,每周编制周计划。

(2)施工过程质量控制程序

(3)施工竣工质量控制程序

竣工验收是工程项目建设的最后一个阶段

2、施工过程质量控制措施

(1)砼质量保证措施向商品砼站派驻质量监理员,监督检查各种材料到货质量证明文件;材料外观质量、材料计量情况,砼搅拌时间,协助试验人员抽样,和试验坍落度,与施工现场及时联系互通情况,记录罐车驶离搅拌站的时间。

1)砼供应及运输

本工程所有砼均采用商品砼,搅拌车运输。施工前,对搅拌站的地理位置、运输线路、运输和供应能力等详细考察。和搅拌站协商确定运距短,交通方便的最佳运输线路及特殊情况下的应急线路、应急措施。确保砼从搅拌至浇筑间隔时间不大于1h。

每月25日前将下个月砼使用计划提交砼搅拌站,以保证供应安排。施工场内线路合理安排,罐车进出互不干扰,洗车、收方等服务工作力求快速有序。

2)砼浇筑

成立砼作业班,专门从事砼浇筑工作,班内按卸料、入模、振捣分工定人定岗,建立岗位责任制。

每次浇筑前,备足足够面积的彩条布,防止新浇砼雨淋或暴晒。

采用输送泵现场送料、输送过程中,受料斗需保持足够砼。采取措施保证砼自由倾落高度<2m,最前端置水平溜槽,防止砼产生离析。

砼采用振捣器振捣,振捣时间30s并达到三个条件结束振捣。①砼表层开始泛浆;②不再冒泡;

③砼表面不再下沉。

砼浇筑连续进行,间歇时间不超过规范规定。

3)砼养护及保护

砼初凝前后,为减少收缩量。浇筑后及时撒水养护,一般砼养护期不少于7d,防水砼养护期不得少于14d。养护施工定方案、定人员、定设备、定时间、定措施,确保养护方案在执行过程中不走样。

砼强度未达设计要求强度前,对结构不同部位,采取不同的拆模时间,禁止拆模过早。

(2)屋面防水、防渗质量保证措施

1)防水工程施工前,应进行图纸会审,掌握工程主体及细部构造的防水技术要求,并编制防水工程施工方案,应对施工人员进行详细的技术交底,严格按照标准的规定、设计及方案要求施工。

2)严格执行“三检制”、认真落实好“工序交接”制度,要求实体检测数据具有真实性,做到各工序间“上不清下不接”,上道工序的检验项目必须达到合格标准后方能进入下道工序施工。

3)以易渗漏或容易发生质量问题的部位进行重点控制,做好蓄水试验。

4)应加强变形缝、后浇带、埋设件等防水工程细部构造处理,严格按标准规定及设计要求施工,作好工序交接及隐检记录。

5)检查屋面有无渗漏、积水和排水是否畅通,在雨后或持续淋水2h后进行,发现渗漏立即整改,做好相关记录。

6)卷材防水层面基面要平整、洁净、阴阳角处是圆弧,基层处理剂要涂刷均匀,不得漏涂,施工完毕后要办理隐检手续。

7)对缝、洞、天沟、泛水、水落口、阴阳角、管口、管道等细部应设500mm宽的加强层处理。

8)屋面大角、屋面转角及平面刚度变化处应设置1-2层防水附加层,宽度和高度不小于250mm。

9)出屋面管道、烟道、透气孔等根部应设置根部防水附加层,宽度和高度不小于250mm。

10)细部节点附加层宽度为500mm,卷材搭接宽度为纵向100mm,横向100mm,搭接允许偏差为±10mm,相邻两幅卷材接头应错开1/3幅宽以上。施工时,施工人员必须按照规定的搭接宽度进行施工,防止偷工减料。

11)粘贴卷材时注意粘贴牢固、密实、排气压实。

12)坡屋面钢筋预留件穿透自粘卷材部分,应采用遇水膨胀止水环来加强防渗功能。

13)防水层施工应按施工工序、层次逐层进行检验,合格后方可进行下道工序的作业、并作好检查记录。

(4)隐蔽工程质量保证措施

1)隐蔽工程质量保证措施流程图

2)保证措施

加强全体员工思想上的教育,牢固树立积极配合监理工作的观念。每一道需隐蔽的工序未经监理工程师的批准,不得进入下一道工序的施工,确保监理工程师有充分的机会对即将覆盖的或掩盖的任何一部分工程进行检查、检验以及任何部分工程施工前对其进行检查。

每一道需隐检的工序完毕后,施工班组自检合格后上报质量管理小组,质量管理小组检查合格后,上报监理工程师。监理工程师检查批准后,方可进入下一道工序的施作,若检查不合格,施工班

组必须立即返工或返修,重新检查直到合格为止。

制定出奖惩制度,严格施工纪律,防止施工质量事故的发生。

当监理工程师发出对某一部位有疑议或特殊指示时,项目部应立即组织人员施作,待监理工程师检查认可后,方可施工下一道工序。

(5)预埋件、预留孔洞的质量保证措施

1)预留孔、预埋件施作流程图:

2)保证措施

各施工班组成立专门的预埋、预留作业小组。施作前由作业班组依据施工设计图编制综合预埋、预留图,并由经理部质量管理小组、总工程师审核、核对。

作业班组严格依照综合预埋、预留图进行施作,确保不错埋、漏埋、错留、漏留,并加强自检工作。

作业班组施作完成,自检合格后由施工班组质量检查员进行检查,检查合格后,由总工程师会同监理进行检查,检查合格并由监理签认后方可进行下一道工序的施作。

3、技术检测和试验保障

建立科学先进的检测试验手段,落实职责,确保工程质量。

(1)检测、试验管理制度建立健全检测设备管理制度,建立台帐并设专人管理。执行检测设备按周期检定制度,定期对检测试验设备进行检定。

建立检测试验设备的使用、维修管理制度,设备损坏或检测精度不合要求时,及时进行维修。

加强试验文件、资料的管理,设专人负责,建立试验、资料台账。

坚持对检测试验人员进行培训教育,提高职业素质和业务技术水平。

编制,检测过程质量保证程序,检测人员按程序进行操作。

(2)检测、试验方法及措施

1)对原材料检测

对所有购进原材料的出厂合格证和说明书进行验查,并登记记录。对有合格证的原材料进行复验,复验合格的原材料才能使用。经复验不合格的原材料,书面通知物资部门做出标记,隔离存放,按不合格品处理程序进行处理。

2)对钢筋检测按规定对钢筋取样进行抗拉和冷弯试验,及时出具试验报告,并对报告数据负责。

3)施工现场砼检测

在砼施工时,实行全过程监测。量测入模砼坍落度,每班不少于5次。冬期施工测量入模温度,防止混凝土冻伤。按规定在现场留做试块,试块组数符合有关技术规定。

八、质量通病问题处理措施

(一)土方工程主要质量通病防治措施

1、机械开挖

(1)基底超挖,在机械开挖过程中应准确测量基坑底部标高,以真计算,必须同机械随挖随测,防止超挖,如果个别地方超挖时,其处理方法应取得设计单位的同意,不得私自处理。

(2)基底保护,基坑(槽)开挖应尽量减少对基土的扰动。可在基底标高以上预留30cm土层不挖,待做基础时,人工清槽。

(3)施工顺序不合理:应严格按施工方案规定的施工顺序进行土方开挖施工,应注意宜先从低处开挖,分层、分段依次进行,形成一定坡度,以利排水。

(4)施工机械下沉:施工时必须了解土质和地下水位情况。推土机、铲运机一般需要在地下水位0.5m以上推铲土;挖土机一般在地下水位0.8m以上挖土,以防机械自重下沉。正铲挖土机挖方的台阶高度,不得超过最大挖掘高度的1.2倍。

(5)开挖尺寸不足,边坡过陡;基坑(槽)底部的开挖宽度和坡度,除应考虑结构尺寸要求外,就根据施工需要增加工作面宽度,如排水设施、支撑结构等所需的宽度。

(6)雨季施工时,基槽、坑底应预留30cm土层,在打砼垫层前再挖到设计标高。

2、人工清槽

(1)软土地区桩基挖土应防止桩基位移;在密集群上开挖基坑时,应在打桩完成后,间隔一段时间,再对称挖土,在密集桩附近开挖基坑(槽)时,应事先确定防桩基位移的的措施。

(2)施工顺序:土方开挖宜先从低处进行,分层分段依次开挖,形成一定坡度,以便排水。

(3)开挖尺寸:基坑(槽)底部的开挖宽度,除结构宽度外,应根据施工需要增加工作面宽度。如排水设施、支撑结构所需的宽度,在开挖前均应考虑。

(4)基坑(槽)边坡不平不直,基底不平:应加强检查,随挖随修,并要认真验收。

3、土方回填

(1)未按要求测定土的干土质量密度:回填土每层都应测定夯实的干土质量宽度,符合设计要求后才能铺上层土,试验报告要注明土料种类、试验日期、试验结论及试验人员签字。未达到设计要求部位,应有处理方法和复验结果。

(2)回填土下沉:因虚铺土超过规定厚度或冬季施工时有较大的冻土块,或夯实不够遍数,甚至漏夯,坑(槽)底有机杂物或落土清理不干净,以及冬期做散水,施工用水渗入垫层中,受冻膨胀等造成。这些问题在施工中认真执行规范的有关各项规定,并要严格检查,发现问题及时纠正。

(3)管道下部夯实不填:管道下部应按标准要求填夯回填土,如果漏夯不实会造成管道下方空虚,造成管道折断面渗漏。

(4)回填土夯实不密实;应在夯压时对于土适当洒水加以润湿;如回填土太湿同样夯不密实呈“橡皮土”现象,这时应将“橡皮土”挖出,重新换好土再予夯实。

(二)桩基工程主要质量通病防治措施

(1)工程开工前,确保所有的测量仪器必须检定合格后才能用于工程施工。施工准备阶段由测量工程师对导线点、临时水准点进行复测, 经监理工程师同意后进行恢复定线等测量工作,对各控制点进行保护,妥善保存测量放线资料以备细部放样。放样前先根据设计文件的数据要求, 填写测量放样

报告单, 交给工程技术人员复核, 再上报监理工程师批准, 待自检和监理工程师检查无误后, 利用该放样报告单的测量数据, 准确测出桩位中心位置, 并设置辅助定位桩加以保护。

(2)桩基开挖前请监理工程师对放样结果进行复验, 复验的方法为坐标测量法, 即对要开工的桩位进行实际坐标测量, 对比设计数据, 可以防止笔误。经检查无误后即可进行下道工序施工。施工过程中加强对辅助定位桩的保护, 不允许在定位桩的周围取土扰动以及行车, 并经常对辅助定位桩进行测量复核, 切实保证其准确性;

(3)挖孔前由测量人员使用全站仪的直角坐标测量功能, 直接在护壁上打十字线, 恢复桩位中心位置,根据桩中心点来确定桩基开挖的开口位置, 当挖孔深度每达到lm时, 由挖孔人员利用桩位纵、横轴线交汇出桩位中心点, 然后通过中心点挂垂球来校核孔位是否存在偏差, 若存在问题及时处理。合格后方可继续施工;

(三)模板工程主要质量通病防治措施

1、轴线偏位的预防措施

(1)精确弹线:每层都必须从同一基准点出发测出各条轴线,并按测量的要求进行复测,校核其精度是否达到要求,严禁用丈杆逐段引测轴线,且不进行校核的办法。建筑物较长、轴线较多时,可在中间选择一二点进行复核。

(2)成排的柱子宜弹出通线,并将柱子边线兜方。梁的轴线,边线宜先用墨斗在楼面上弹线,再引测到柱上,以作复核之用,防止发生梁模板位移。

(3)模板轴线放线后,要有专人进行技术复核,无误后才能支模。

(4)墙、柱模板根部采用焊接钢件限位,以保证底部准确。

(5)支模时要拉水平、竖向通线,并设竖向总垂直度控制线,以保证模板水平、竖向位置准确。

(6)根据砼结构特点,对模板进行专门设计并进行计算,以保证模板及其支架具有足够强度、刚度和稳定性。

(7)砼浇筑前,对模板轴线、支架、顶撑、螺栓进行认真检查、复核,发现问题及时进行处理。

2、垂直偏差的预防措施

(1)立柱模板时应用托线板或线锤严格校正其垂直度。成排柱宜先立两端柱模,校正复核无误后,顶部拉通线,再根据通线立中间柱模。

(2)合理设置模板和支撑系统。单根柱高度不超过2m时,宜采用木材、钢管或工具式斜撑,斜撑必须固定在牢靠的支点上,其底部水平角不宜大于45°。邻近柱模板之间可用水平连杆、剪力撑、或交叉拉筋相连。边柱要求3面设置支撑,角柱模板除两边设支撑外,还应在其分角线位置上增设支撑,以防柱模倾斜或扭曲。

(3)优先采用柱、梁同时立模的方案。此时,梁模板可兼起柱模顶部水平连杆的作用,同时柱箍、梁底支架、柱支撑可以相互连接在一起,增加了模板的整体稳定性。

(4)梁侧模上口的通长围檩必须用斜撑固定在立柱、顶撑上的横杆上,其底部水平倾角不得大于60°,模板上口用搭头将两侧模板固定,梁的倾斜侧模应采用斜撑或楔形垫木加固,使其稳固。

(5)立柱模板时应用托线板或线锤严格校正其垂直度。成排柱子应先立两端柱模,校正复核无误后,顶部拉通线,再根据通线立中间柱模。

(6)梁侧模上口的通长围檩必须用斜撑固定在立柱、顶撑上的横杆上,其底部水平倾角不得大于60°,模板上口用搭头将两侧模板固定,梁的倾斜侧模应采用斜撑或楔形垫木加固,使其稳固。

3、梁、板模板通病的预防措施

梁、板底不平、下挠,梁侧模板不平直;梁上下口涨模;防治的方法是,梁、板底模板龙骨、支柱的截面尺寸及间距应通过设计计算决定,使模板的支撑系统有足够的强度的钢度。作业中应认真执行设计要求,以防止砼浇筑时模板变形。模板支柱应立在垫有通长木板的坚实的地面上,防止支柱下沉,使梁、板产生下挠。梁、板模板应按设计或规范起拱,梁模板上下口应设销口楞,再进行侧向支撑,以保证上下口模板不变形。

4、柱模板通病的预防措施

(1)涨模、断面尺寸不准,防治的方法是,根据柱高和断面尺寸设计核算柱箍自身的截面尺寸和间距,以及对大断面柱使用穿柱螺栓和竖向钢楞,以保证柱模的强度,钢度足以抵抗砼的侧压力。施工中应认真按设计要求作业。

(2)柱身扭向,防治的方法是:支模前先校正柱筋,使其首先不扭向。安装斜撑(或拉锚),吊线找垂直时,相邻两片柱模人上端每面吊两点,使线附到地面,线附所示两点到柱位置线距离均相等,即使柱模不扭向。

(3)轴线位移,一排柱不在同一直线上:防治的方法是,成排的柱子,支模前要在地面上弹出柱轴线及轴边通线,然后分别弹出每柱的另一方向轴线,再确定柱的另两条边线。支模时,先立两端柱模,校正垂直与位置无误后,柱模顶拉通线,再支中间各柱模板。柱距不大时,通排支设水平拉杆及剪刀撑,柱距较大时,每柱分别四面支撑,保证每柱垂直和位置正确。

(4)工作面已安装完毕,柱模板不准在吊运其它模板时碰撞,不准在预拼装模板就位前作为临时椅靠,以防止模板变形或产生垂直偏差。工作面已安装完毕的平面模板,不可做临时堆料和作业平台,以保证支架的稳定,防止平面模板标高和平整产生偏差。

(5)预组拼的模板要有存放场地,场地要平整夯实,模板平放时,要垫木方架实,立放时,要搭设分类模板架,模板触地处要垫木方,以此保证模板不扭曲不变形。不可乱堆放或在组拼的模板上堆放分散模板和配件。

(6)拆除模板时不得用大锤、撬棍硬砸、猛撬,避免砼的外形和内部受到损伤,造成缺棱掉角、混凝土裂缝等质量问题。

5、柱、梁模板胀模的预防措施

(1)柱模外应设围檩和柱箍,柱箍间距应加密(间距不得大于40cm),同时柱箍与模板之间应采用对拔榫塞紧,以防凸肚或漏浆。柱边中部加拉螺栓。柱箍相对两边应大致处于同一水平上,不得翘裂,以免削弱其自身刚度。柱上留设砼浇灌孔时,门子板应支撑牢固,必要时另加柱箍或斜撑。

(2)模板侧模下口必须有夹木钉紧在支柱的横杆上。当梁侧模板上的通长围檩兼作楼板模板的桁架支座时,围檩下应加设短柱或短撑木。

(3)对拉螺栓应垂直于模板表面,否则受力后将发生错动而失去作用。对拉螺栓的拧紧程度应适当,拧得太松,模板在受力后即外凸,起不了固定模板位置的作用;拧得太紧,易造成滑牙,最终也失去对拉螺栓的作用。

(4)扣件的拧紧程序,对于钢筋支架的承载能力、稳定和安全有很大的影响。拧紧程度适当,可使扣件具有足够的抗滑、抗扭、抗拔能务。但不要用力过大,以防滑丝。

(5)浇捣砼时,不得用震动器强震模板,不得任意拆除柱箍、支撑或梁上口的拉杆。竖向构件应分皮浇捣,并控制施工速度,避免产生过大的侧压力。

6、漏浆的预防措施

(1)模板拼缝处应平直刨光,拼板紧密;浇砼前要隔液浇水,使模板润湿膨胀,将拼缝处挤紧。

(2)边柱及外侧模板下口应比内模板落低50mm,以便使其夹紧下段砼,从而防止可能出现的漏浆现象。

(3)梁与柱相交,梁模与柱连接处应考虑木模板吸湿后长向膨胀的影响,下料尺寸可稍缩短些,使砼浇灌后梁模板顶端外口刚好与柱面贴平,从而避免梁模板嵌入柱、墙砼内,但梁模板也不能缩短太多,否则膨胀后未能贴平柱、墙模板,又会发生漏浆现象;

(4)板底模板与梁接合处,也应用方木镶接或用阴角模板;板底模板也就应考虑浇水润湿后膨胀因素,适当缩小模板尺寸,这样既可防止漏浆,又可避免板底模板嵌入墙、梁内,且便于拆模。

7、拆模时出现缺陷的预防措施

(1)砼拆模强度应以不损坏砼表面,不出现掉棱缺角为准。一般非承重的侧模拆模时,砼强度不小于1.2Mpa;门窗洞口模板拆模时,砼强度不小于4Mpa,承重模板应按规范要求决定拆模时间。

(2)大模板脱模后,应趁板面潮湿,粘在板面的砼残浆强度低,立即用长柄铲刀清理模板面,然后涂刷新的脱模剂以备使用。

(3)模板的构造要使模板易于拆除,拆模的顺序应与安装模板的顺序相反。拆模顺利,则不易发生掉棱缺角等破坏构件砼的现象。

8、模板变形的预防措施

(1)模板及其支架系统设计时,应考虑其本身自重,施工荷载及砼浇捣时侧向压力和振捣时产生的荷载,以保证模板及其支架有足够的承载能力和刚度。

(2)梁底支撑间距应能保证砼重量和施工荷载作用下不产生变形。

(3)墙、柱模对拉螺杆间距要按设计规定设置,对拉螺杆应垂直于模板表面,否则受力后将发生错动失去作用。

(4)浇捣砼时,要均匀对称下料,控制浇灌高度,特别是门窗洞口模板两侧,既要保证砼振捣密实,又要防止过分振捣引起模板变形。

(5)当梁、板跨度大于或等于4m时,模板中间应按规定起拱。

9、标高偏差的预防措施

(1)每层楼设标高控制点,竖向模板根部须做找平

(2)模板顶部设标高标记,严格按标记施工。

(3)楼梯踏步模板安装时应考虑装修层的厚度。

10、模板接缝不严的预防措施

(1)模板拼缝处应平直刨光,拼缝严密。

(2)木模板安装周期不宜过长,浇捣砼时,木模板要提前浇水湿润,使其胀开密缝。

(3)梁、柱交接部位支撑要牢靠,拼缝严密,发生错位要校正好。

(4)边柱外侧模板下口应伸入楼面下5cm,以便其夹紧下段砼,从而防止可能出现的漏浆现象。

11、脱模剂使用不符要求的预防措施

(1)拆模后,必须清除模板上遗留砼残浆,然后再刷脱模剂。

(2)严禁用废机油作脱模剂,脱模剂材料选用原则应为,既便于脱模又便于砼装饰。

(3)脱模剂涂刷要均匀,一般以2遍为宜,以防漏刷,也不宜涂刷过厚,以不产生流坠为宜。12、拆模时出现缺棱掉角

(1)砼拆模强度应以不损坏砼表面,不出现缺棱掉角为准。

(2)模板的构造要使模板易于拆除,拆模的顺序与安装模板的顺序相反。

(四)钢筋工程主要质量通病防治措施

1、预防钢筋原材料缺陷的措施

(1)严格执行钢筋进场的一整套验收制度,包括检查出厂证明书,作机械性能试验,进行外观检查,核对钢筋的品种、规格等。

(2)发现脆断现象或焊接性能不良,应作化学成分检验。

(3)重视钢筋的保管工作,防止机械损伤或沾染油污。需要在现场存放较长时间的钢筋应堆入仓库或料棚,并用槽钢垫起20cm以上,防止浸水或受到雨露浸蚀。钢筋应按不同等级、规格分批挂牌堆放。严禁各种钢筋无牌混杂堆放。

(4)不符合要求的钢筋必须退货;带有颗粒状或片状老锈,经除锈后仍留有麻点的钢筋,严禁按原规格使用。

2、预防钢筋加工制作缺陷的措施

(1)钢筋下料必须严格按钢筋配料表下料。

(2)钢筋弯曲成型时,严格按规范操作;钢筋的弯曲直径、弯钩长度必须符合要求。

(3)钢筋加工模具磨损后应及时更换。

(4)钢筋开料切断尺寸不准:根据结构钢筋的所在部位和钢筋切断后的误差情况,确定调整或返

工。

(5)钢筋成型尺寸不准确,箍筋歪斜,外形误差超过质量标准允许值:对于I级钢筋只能进行一次重新调直和弯曲,其他级别钢筋不宜重新调直和反复弯曲。

3、预防墙、柱竖向钢筋偏位的措施

(1)墙、柱采用塑料垫块,紧贴模板。

(2)柱子钢筋外伸部分加一道临时箍筋,用减去四周保护层的卡具固定柱筋;墙板筋在双层筋之间设置梯子筋用以保证双层筋之间的间距,在模板上口加一道水平筋,并用电焊加以固定。

(3)浇筑砼时,不得强行弯折伸出钢筋,振动棒或下料斗尽可能避免碰撞钢筋,发现撞斜碰歪,及时进行校正。

(4)在立框架柱模板支撑系统前,宜在现浇砼楼面上预埋φ12的钢筋头或φ48的短钢管作为支点,间距不大于1m,并使斜支撑能与支点有牢固的连接,起到撑顶、反拉和调节垂直度的作用。

(5)图纸会审与钢筋放样时注意梁、柱筋的排列,尽量减少竖向主筋因排列问题而产生的位移。

(6)在梁柱节点钢筋密集处,在柱与梁顶交界处,扎筋时给框架柱增加一个限位箍筋,用电焊将它与梁的箍筋点焊固定,再将柱主筋逐一绑扎牢固,并沿柱高临时绑扎间距不大于@500的箍筋,确保节点处柱筋在浇筑时不会发生偏位。

(7)加强砼的现场浇筑管理工作,认真进行技术交底,均匀下料,分层浇筑,分层振捣,这样既能保证砼的施工质量,又可防止撞偏钢筋骨架。

(8)在进行竖向钢筋的搭接、焊接和机械连接前应先搭好脚手架,在上部通过吊线,用钢管固定出上部的托筋位置,使接长的钢筋能准确地套在箍筋范围内,这样在脚手架上安装柱的钢筋,绑扎箍筋,既安全,又能保证框架柱骨架不扭曲、不倾斜,还能提高工效。

4、钢筋绑扎与安装中质量通病的防治措施

(1)钢筋骨架外形尺寸不准:绑扎时宜将多根钢筋端部对齐,防止绑扎时,钢筋偏离规定位置及骨架扭曲变形。

(2)保护层砂浆垫块应准确,垫块步距取800×800㎜,否则导致平板悬臂板面出现裂缝,梁底柱侧露筋。

(3)钢筋骨架绑扎完成后,会出现斜向一方,绑扎时铁线应绑成八字形。左右口绑扎发现箍筋遗漏、间距不对要及时调整好。

(4)柱子箍筋接头无错开放置,绑扎前要先检查:绑扎完成后再检查,若有错误应即纠正。

(5)浇筑砼时,受到侧压钢筋位置出现位移时,就及时调整。

5、预防砼保护层厚度不够的措施

(1)水泥垫块应按配比认真浇捣,并加以养护,保证其必要的强度,垫块厚度正确。

(2)墙柱筋垫块中间应留凹槽,凹槽两端应各预埋一根铅丝,以保证垫块正确放置,

(3)垫块的间距一般为800mm左右,以垫块间钢筋不下垂为准。

(4)梁底垫块应垫在箍筋下,板的垫块应垫在钢筋交叉处。

(5)垫块应垫稳,墙、柱垫块要扎牢,防止移位、脱落,严禁用碎石、碎砖充作垫块。

6、预防钢筋连接缺陷的措施

(1)直螺纹连接

1)必须分开施工用和检查用的力矩扳手,不能混用,以保证力矩检验值准确。

2)钢筋在套丝前,对必须对钢筋规格及外观质量进行检查。如发现钢筋端头弯曲,必须先进行调直处理。钢筋边肋尺寸如超差,要先将端头边肋砸扁方可使用。

3)钢筋套丝,操作前应先调整好定位尺的位置,并按照钢筋规格配以相对应的加工导向套。对于大直径的钢筋要分次车削到规定的尺寸,以保证丝扣精度,避免损坏梳刀。

4)对个别经检验不合格的接头,可采用电弧焊贴角焊缝方法补强,但其焊缝高度和厚度应由施工、设计、监理人员共同确定,持有焊工考试合格证的人员才能施焊。

5)直螺纹接头施工应具有资质证明的专门施工队伍承包施工。

6)注意对连接套筒和已套丝钢筋丝扣的保护,不得损坏丝扣,丝扣上不得粘有水泥浆等污物。

7、预防梁、板的受拉钢筋有效高度减小的措施

(1)梁、板底受拉钢筋下应采用统一规格的垫块垫稳,或选用合格的建筑塑料支撑件,布置间距不应大于1000mm,不得用石子、碎砖代替,也不能用两块薄垫块合成一块使用。

(2)严格控制梁、板的截面高度、特别是悬臂板根部的截面高度。

(3)负弯矩钢筋应有可靠的固定措施,板内负弯矩钢筋可用撑筋,也可用铁丝吊在楞木上;负弯矩钢筋必须扎牢、放稳。

(4)板内预埋管应穿在负弯矩钢筋之下、弯矩钢筋之上。

(5)对连续梁中间支座处的钢筋布置以及板内主、副筋的正反方向等易出错构件的钢筋布置,必须交底清楚,尽可能做好标记,避免产生差错。

(6)钢筋绑扎、安装完成后,必须认真进行隐蔽工程验收,仔细检查弯矩钢筋及负弯矩钢筋的位置;浇捣砼前应进行复查,必要时应采取加固措施;浇捣砼时应配备专人“看钢筋”,如有移位及时修复。砼工也应该懂得尽量在操作过程中保护钢筋,避免钢筋移位、变形。浇砼时不准移动钢筋。

(7)板面钢筋在制作时应控制钢筋下料长度及负弯矩筋的弯钩长度。采用冷轧钢筋时,弯钩端应置于锚固区,并保证锚固长度要求。

(8)强弱电管线采用竖向穿梁方式布置时,应采用沿梁轴线方向分散穿梁方式埋设,管线距梁边≥50mm。穿梁段梁箍筋间距不宜大于100mm。尽量在梁中部位置,并按图纸要求进行钢筋加强。若采用集中穿梁方式,应由设计明确加强措施。

现浇板内电气及智能等线管应避免交叉和过度集中布置,禁止三层及三层以上管线交错叠放,现浇板中的线管必须布置在钢筋网片之间,线管直径应小于1/3板厚,在板分离式配筋无上层钢筋区域,沿管线方向应增设φ6@150,宽度不小于450mm的钢筋网片,如设计图纸已明确就按设计图纸施工。

严禁板内水平埋设水管。

8、预防柱内纵向受力钢筋移位的措施

(1)下柱伸出柱顶部分钢筋至少应加一道临时箍筋,箍筋尺寸应比上柱箍筋缩小,使上柱钢筋正好在外侧与下柱钢筋联接,再用木框或铁框卡住,牢靠地固定下柱伸出钢筋的位置。

(2)上柱钢筋与下柱伸出钢筋应绑扎或焊接牢固。上柱与已移位的下柱伸出钢筋连接时,应保持上柱钢筋的设计位置。

(3)柱身钢筋应按要求每隔800mm左右用带铅丝有凹槽的水泥垫块扎牢,紧贴柱模板,固定位置。柱子纵筋与箍筋应按要求扎牢,经检查无误后,再封柱子模板,柱子纵筋应保持顺直。

(4)浇捣柱砼时严禁拆除柱顶的固定框架及临时箍筋,不得强行弯折伸出钢筋,注意保持伸出钢筋的正确位置,不得用震动器强行撬震柱子纵筋,防止绑扎松扣及水泥垫块脱落。

(5)框架柱箍筋采用直径12及以上的钢筋时,设计时应考虑调整纵筋保护层厚度,施工时应注意插筋定位,保证柱、墙中箍筋和构造钢筋的保护层厚度满足GB50010的要求。

9、预防钢筋间距不符合设计或规范要求,歪斜不齐的措施

(1)箍筋要通过计算确定只数和间距,摆箍筋时应先在通长纵筋上划线,然后按线距摆开。

(2)梁钢筋穿好以后,一般可按架立钢筋、弯起钢筋、受拉钢筋的顺序与箍筋绑扎,避免骨架歪斜不齐。

(3)梁受拉区如有两排以上钢筋,可用短钢筋垫在两排钢筋之间,使上排钢筋位置正确,控制上、下排钢筋的间距。

(4)认真交底,特别是箍筋间距有变化时要交代清楚。

(5)认真操作、纵筋在两端处要对齐,间距均匀分布;板内纵横两个方向均应先划线,然后摆开钢筋,进行绑扎,两层钢筋间应加撑筋,保持间距。

(6)施工梁、柱的节点区域,穿扎梁筋应保证箍筋复位,防止单肢箍、内箍漏设。框架节点核心

区,宜先按加密区要求确定箍筋圈数、肢数并穿套好(不固定)后,再穿扎梁筋,同时按间距调整固定箍筋。主次梁交接处主梁宜先绑扎基本箍筋后,再按设计文件要求绑扎附加箍筋。

框架柱和剪力墙边缘柱内的单肢箍应在加工时就两端弯到位,采用落套箍的方式绑扎。

10、预防钢筋接头和锚固的缺陷的措施

(1)分清受拉区、受压区中“同一截面”内接头数量、搭接长度的规定。配筋表须经技术负责人审查签字。

(2)认真交底,认真操作。

(3)焊接机械设备应符合使用要求,焊条品种、规格与钢筋搭配合宜,钢筋端头间隙适当,坡口面加工平顺,角度准确。焊工必须按规定持证止岗。

(4)框架梁柱的纵向钢筋不应与箍筋、拉筋及预埋件等焊接,竖向构件纵筋定位不得采用纵筋与水平筋点焊的方式。

(5)梁上柱插筋应放置底部一、二排筋之间。

(6)保证梁、柱弯锚长度。

(7)直螺纹连接的钢筋下料应保证端面与轴线垂直、无马蹄形或翘曲。丝头加工应经环通规、环止规螺纹检验和外观检查合格并形成记录。接头连接完毕后,应进行拧紧力矩值检验和外露有效螺纹检查。标准型接头丝头有效螺纹长度应不小于1/2连接套筒长度,连接后应有外露有效螺纹,但不得超过1.5P。

11、预防钢筋保护层垫块脆裂的措施

(1)产生原因:垫块强度低于构件强度;沉置钢筋笼时冲力过大。

(2)预防措施:垫块的强度不得低于构件强度,并能抵御钢筋放置时的冲击力;当承托较大的梁钢筋时,垫块中应加钢筋或铁丝增强;垫块制作完毕应浇水养护。

(五)砼工程主要质量通病防治措施

1、预防砼实际强度低于设计标准值的措施

(1)现场施工技术人员,必须认真学习图纸,掌握不同层次、部位、不同构件的砼强度等级或标号,并用表格形式记录在案,便于核对查考。

(2)现场试验人员应严格控制砼的强度和塌落度、按标准方式制作、养护试块,及时进行试压,试块组数必须按验收规范规定数量制作,并提供系统的强度资料,发现问题要及时反馈。

2、预防砼在运输、浇灌中离析的措施

(1)用斗车运输砼时,工地道路面层必须平整,每班有人保养,保持运输平稳。

(2)砼从拌和机卸料经运输到入模浇灌的最大允许延续时间,气温25℃以下为90~120min,25℃以上为60~90min。

(3)砼在水平与垂直运输中要尽可能减少转载次数。

(4)砼的坍落度由配合比设计确定,现场拌制的砼,落度控制在3~7cm范围内。

(5)砼的浇灌高度,自由下落高度应小于2m。

3、预防砼养护不符合要求的措施

(1)编制施工方案时,要列入养护技术要求、技术间隙时间规定、材料储备要求、特殊部位养护注意事项等内容,并在全体施工管理人员中加以宣传教育和贯彻。

(2)在施工准备阶段,对所需养护材料、设备、水源等应事先编制技术供应计划,以做好充分准备,满足养护要求。

(3)对特殊部位如屋面、楼地面、路面及构件断面较小的受力件等,要特别强调养护的重要性,设专人负责养护工作。

(4)在砼浇捣12小时后,应加以覆盖并浇水养护,时间一般不得小于7昼夜。

4、预防蜂窝的措施

(1)砼配合比计量正确,拌和均匀,时间大于90秒。

(2)要控制砼的卸料高度,否则要设溜槽或串筒等措施,以防砼离析。

(3)浇捣竖向结构时,砼浇筑时,应用同标号砂浆或减半石子的砼作接浆处理(5cm);侧模设大于30cm的浇灌孔;柱要分段分层浇灌。

(4)砼的浇灌与震动必须分层进行,每层厚度为50cm。

(5)插振移动距离不应大于作用半径的1.5倍;为保证上下两层砼的粘结效果,振动棒应插入下层砼内5cm左右;平板振动器在振动平板时宜压边3~5mm,以防漏振。

(6)振动时间控制,一般以被振砼表面水泥浆,无明显下沉,充满四周,不呈现气泡为宜。

(7)浇捣时要经常观察模板移位、胀模、漏浆等现象,便于及时处理。对散落在模板平台的砼残浆必须及时清理。

5、预防麻面的措施

(1)产生原因:模板表面不光滑;模板湿润不够;漏涂隔离剂。

(2)预防措施:模板应平整光滑,安装前要把粘浆清除干净,并满涂隔离剂,浇捣前对模板要浇水湿润。

6、预防露筋的措施

(1)凡该设垫块的部位必须在验收钢筋时同时验收。垫块厚度根据规范规定的各种不同构件要求处理,并注意固定好垫块,垫块的间距一般为80~100cm。

(2)振动时不准依靠钢筋传动振幅和频率,也不准把钢筋挤向模板处。在平台上操作时,不能把钢筋踩到板底。

(3)模板接缝或与其他构件镶接处必须封严不漏浆;先必须浇水润湿;在柱根部、柱、梁节点处特别注意封严并增设加劲支撑。震动时间要控制适度,看到漏浆应停止震动。

(4)砼配合比,坍落度要按现场实际材料申请试配,在保证强度的前提下,尽可能改善其可操作性。

(5)拆模时间要按不同构件类型的试块强度确定,不能过早拆模,以防脱棱缺角。

(6)对散落在平台模板上的砼一律要及时清理,对已经绑扎好钢筋的平台,对散落其上的砼必须及时震实。

7、预防孔洞的措施

(1)产生原因:在钢筋较密的部位,砼被卡住或漏振。

(2)预防措施:

1)对钢筋较密的部位(如梁柱接头)应分次下料,缩小分层振捣的高度;按照规程使用振动器。

2)钢筋密集区,要用细石砼及机震与人工捣固相结全。

3)严禁用吊斗直接下料,坚持分层浇捣制度。

4)振动砼时震动棒可垂直砼表面或成45°倾斜角操作,插点应均匀排列,移动方式有行列式和交错式两种,以防漏震。

5)砼工程的施工组织必须针对其特点周密安排。强调岗位责任,尤其是浇灌和震动两个关键工序应明确专人操作、专人管理,质量部门现场检查也应以此作为重点。

8、预防缝隙夹渣的措施

(1)产生原因:施工缝没有按规定进行清理和浇浆,特别是柱头和梯板脚。

(2)预防措施:

1)浇注前对柱头、施工缝、梯板脚等部位重新检查,清理杂物、泥沙、木屑。

2)在支模前应把接搓处的松动浮面、无强度的水泥残浆清理干净,在砼浇灌前必须再次清理各种垃圾并用水冲洗。

3)底部模板必须加固、封严,以确保常规操作条件下不胀模漏浆,梁、柱节点板应专门设计,便于装拆和满足密封要求。

9、预防缺棱掉角的措施

(1)产生的原因:投料不准确,搅拌不均匀,出现局部强度低;或拆模板过早,拆模板方法不当。

(2)预防措施:指定专人监控投料,投料计量准确;搅拌时间要足够;拆模应在砼强度能保证其表面及棱角在拆除模板不受损坏时方能拆除。拆除时对构件棱角应予以保护。

10、预防墙柱底部缺陷(烂根)的措施

(1)产生原因:模板下口缝隙不严密,导致漏水泥浆;或浇筑前没有先浇灌足够50mm厚以上水泥砂浆。

(2)预防措施:模板缝隙宽度超过2.5mm应予以填塞严密,特别防止侧板吊脚;浇注砼前先浇足50-100mm厚的水泥砂浆。

11、预防梁柱节点处(接头)断面尺寸偏差过大的措施

(1)产生原因:柱头模板刚度差,或把安装柱头模板放在楼层模板安装的最后阶段,缺乏质量控制和监督。

(2)预防措施:安装梁板模板前,先安装梁柱接头模板,并检查其断面尺寸、垂直度、刚度,符合要求才允许接驳梁模板。

12、预防楼板表面平整度差的措施

(1)产生原因:振捣后没有用拖板、刮尺抹平;梯级和斜水部位没有符合尺寸的模具定位;砼未达终凝就在上面行人和操作。

(2)预防措施:浇捣楼面应使用拖板或刮尺抹平,梯级要使用平直、厚度符合要求和模具定位;砼达到1.2MPa后才允许在砼面上操作。

13、预防基础轴线位移,螺孔、埋件位移的措施

(1)产生原因:模板支撑不牢,埋件固定措施不当,浇筑时受到碰撞引起。

(2)预防措施:基础砼是属厚大构件,模板支撑系统要予以充分考虑;当砼捣至螺孔底时,要进行复线检查,及时纠正。浇注砼时应在螺孔周边均匀下料,对重要的预埋螺栓尚应采用钢架固定。必要时二次浇筑。

14、预防砼构件胀模的措施

(1)模板必须按浇灌方法、速度,在施工前作好模板方案设计,提出支撑拉结体系。

(2)对模板必须事先组织有关人员进行认直的检查验收,并向砼浇灌人员详细交底,不能任意去掉模板拉结部件,必须拆去时,应及时征得现场施工管理人员及木工同意。

(3)浇灌砼时,每班必须配备值班木工。指导砼操作人员不能任意拆去各种拉和搭支撑。

15、预防砼施工中的钢筋移位的措施

操作人员必须注意保护钢筋;垫块、撑脚绑扎要按规范操作;各类插铁必须用电焊固定;起重工不能碰撞钢筋骨架及插铁;临时偏位的钢筋要待砼浇完后及时复位。

16、预防砼现浇楼板裂缝的措施

(1)对结构薄弱部位,设计应增加构造配筋,板中分布筋排距均匀,绑扎牢固;浇砼时,不能踩踏钢筋,应串马蹬脚手板操作,保证钢筋位置正确,提高抗收缩能力。

(2)加强支模工作,底模刚度大,支撑体系稳固,地基不下沉,支垫部位能扩散集中力。

(3)加强砼养护工作保证和减小收缩影响。

(4)对0.3mm以上裂缝须进行扩大开凿、批嵌等封闭处理。

(5)板面钢筋的支撑件应具有足够的强度和刚度,选用二级钢Ф14长条马凳(如下图)。搁置时按排连续放置,排间距800mm,边排距端部边缘200mm。支撑件应置于板底钢筋以上,不得直接搁置于模板上。

建筑电气工程质量通病防治措施(1)

建筑电气工程质量通病防治措施(1) 建筑电气工程质量通病与防治措施(1) 一、防雷接地不符合要求 1、现象 (l)引下线、均压环、避雷带搭接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、焊缝不饱满等缺陷。 (2)焊渣不敲掉、避雷带上的焊接处不刷防锈漆。 (3)用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。 (4)直接利用对头焊接的主钢筋作防雷引下线。 2、原因分析 (1)操作人员责任心不强,焊接技术不熟练,他们多数人是电工班里的多面手焊工,对立焊的操作技能差。 (2)现场施工管理员对国家施工及验收规范GB501692《接地装置》有关规定执行力度不够。 3、预防措施 (l)加强对焊工的技能培训,要求做到搭接焊处焊缝饱满、平整均匀,特别是对立焊、仰焊等难度较高的焊接进行培训。 (2)增强管理人员和焊工的责任心,及时补焊不合格的焊缝,并及时敲掉焊渣,刷防锈漆。 (3)根据GB501692《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》规定,避雷引下线的连接为搭接焊接,搭接长度为圆钢直径的6倍,因此,不允许用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。另外,作为引下线的主钢筋土建如是对头碰焊的,应在碰焊处按规定补一搭接圆钢。 二、室外进户管预理不符合要求。 l、现象 (1)采用薄壁钢管代替厚壁钢管。 (2)预埋深度不够,位置偏差较大。 (3)转弯处用电焊烧弯,上墙管与水平进户管网电焊驳接成90°角。 (4)进户管与地下室外墙的防水处理不好。 2、原因分析 (l)材料采购员采购时不熟悉国家规范、标准,有的施工单位故意混淆以降低成本;施工管理员不严格或者对承包者的故意违规行为不敢持反对意见,不坚决执行规范和标准;监理人员对材料进场的管理出现漏洞。 (2)与土建和其他专业队伍协调不够。 (3)没有弯管机或不会使用弯管机,责任心不强,贪图方便用电焊烧弯。 (4)预埋进户管的工人不懂防水技术,又不请防水专业人员帮忙。 3、预防措施 (l)进户预埋管必须使用厚壁钢管或符合要求的PVC管(一般壁厚PVCΦl14为4.5mm 以上,Φ56为3mm)。 (2)加强与土建和其他相关专业的协调和配合,明确室外地坪标高,确保预埋管埋深不少于0.7米。 (3)加强对承包队伍领导和材料采购员有关法规的教育,监理人员要严格执行材料进场需检验这一规定,堵住漏洞。 (4)预埋钢管上墙的弯头必须用弯管机弯曲,不允许焊接和烧焊弯曲。钢管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹痕现象,其弯扁程度不宜大于管子外径的10%,弯曲半径不应小于

质量通病防治措施方案77642.pdf

目录一、编制依据 二、工程概况 三、编制目标及原则

四、最常见的质量通病 五、质量通病的原因分析及防治措施 一、编制依据: 1.1、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)1.2、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2015)1.3、屋面工程技术规范(GB50207-94) 1.4、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50208-2002 1.5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 1.6、建筑防水工程施工工艺质量验收标准规范 1.7、施工手册 1.8、工程设计图纸 二、工程概况:

本工程为庐江中心城46#楼项目,位于安徽省庐江县文明中路西侧 庐江县人民医院北侧。 建设单位:庐江县云升房地产开发有限公司 监理单位:安徽祥如建设工程咨询有限公司 施工单位:江苏大汉建设实业集团有限责任公司 设计单位:合肥工业大学建筑设计研究院 勘探单位:安徽工程勘察院。 本工程为庐江县庐江中心城46#楼项目工程,本工程相对标高+0.000相对于绝对标高值为11.5m、室内外高差为0.30m,主要使用功能为商业。建筑工程等级为一级,设计使用年限50年;建筑面积为77263.34㎡,其中地上62464.18㎡、地下14799.16㎡、建筑基底面积7045㎡;建筑层数为地上28层、地下2层,建筑高度99.9m。耐火等级为Ⅰ级、地下室耐火等级为Ⅰ级;屋面防水等级为Ⅰ级、地下室防水 等级为Ⅰ级;抗震设防烈度为7度;主要结构类型为钢筋混凝土框架结构。 三、编制目标及原则: 3.1、建设工程质量通病是指建筑工程中经常发生的、普遍存在的 一些工程质量问题。质量通病面大量广,危害极大;消除质量通病,是 提高施工项目质量的关键环节。产生质量通病的原因虽多,涉及面亦广,但究其主要原因,是参与项目施工的组织者、指挥者和操作者缺乏质量 意识,不讲“认真”二字。其实,消除质量通病,并不是什么高不可攀 的要求,办不到的事。只要真正在思想上重视质量,牢固树立“质量第

质量通病防治措施方案.

天保大道建设工程(迎宾大道南延线-- 锦江桥) 质量通病防治专项措施方案 四川源泰建设工程有限公司天保大道项目部 2013年7月

天保大道建设工程(迎宾大道南延线-- 锦江桥) 质量通病防治措施方案 编制人: 审核人: 批准人:

编制单位: 四川源泰建设工程有限公司天保大道项目部 编制日期: 2013年7月16日 第一章工程概况 本道路工程设计起点K0+020,接现状迎宾大道南延线车道边缘线,设计终点K3+200,位于锦江桥附近。道路全长3200米,红线宽度40米,道路两侧各有一定宽度的规划绿地,道路北侧规划绿地为15米,道路南侧规划绿地为30米。 道路沿线共有六处交叉口(含起点与迎宾大道南延线线交叉口),第一处交叉口为起点处天保大道与迎宾大道平交口,天保大道顺接现状迎宾大道南延线车道边缘线;第二处交叉口为天保大道与规划道路平交;第三处交叉口为天保大道与元华路底层道路平交;第四处交叉口为天保大道与规划道路平交,第五处交叉口为天保大道与赛事中心连接线平交;第六处交叉口为天保大道与站华路平交。与元华路相交路口,元华路40米红线范围由元华路实施,元华路红线范围外由本道路实施;与站华路相交路口已由站华路实施。其余路口由本道路设施。 本项目位于双流县华阳区,处于天府新区的核心地带,作为与元华路、红星路南延线、正公路同期开工的天府新区第一批重点项目,建设意义非常重大。不仅可以在区域交通中起到连通“三纵”的作用,同时可带动周边区域地块的招商引资、开发建设。本道路规划红线宽

40米,北侧规划绿地为15米宽,南侧规划绿地为30米宽。横断面布置要素及尺寸如下: 其中车行道路面具体划分为: 32米=0.25米路缘带+4.5米非机动车道+(3.75+3.75+3.5)米机动车道+0.5米中央双黄线+(3.5+3.75+3.75)米机动车道+4.5米非机动车道+0.25米路缘带。 车道横坡度为1.5%向外侧,人行道横坡度为2%向内侧,均采用单折线型式;人行道路缘石外露高度22cm。 路面设计标高线为道路中线。 设计标准: (1)道路等级:城市主干路; (2)计算行车速度:60km/h;

质量通病防治措施1

无锡商业大厦集团东方汽车有限公司东方汽车城上海大众4S店工程质量通病防治措施 一、工程概况 无锡商业大厦集团东方汽车有限公司投资建设的东方汽车城 上海大众4S店工程。结构形式为框架、钢结构为一体,建筑总面积 约6600m2。基础为蒸压灰砂砖,地上外墙为非承重砼空心砌块、内墙为加气混凝土砌块;楼地面为普通水泥砂浆。 二、工程质量目标及质量通病防治目的 本工程质量目标为优质结构工程,为达到这一质量目标,我项目 部凭借以往的经验将采取措施模板、钢筋、混凝土、砌体工程等方面着手解决质量通病,提高工程结构质量。 三、质量通病防治措施 建筑质量通病是建筑工程中经常发生、普遍存在的一些工程质量 问题。为了保证本工程能创结构优质工程,我单位将采取以下措施减少质量通病的发生。 (一)、模板工程 1、模板接缝不严 1)、质量通病 由于模板间接缝不严有间隙,混凝土浇筑时产生漏浆,混凝土表面出现蜂窝,严重的出现孔洞、露筋。 2)、防治措施 ①、模板翻样要认真,严格按1/10?1/50比例将各分部分项细 部翻成详图,详细编注,经复核无误后认真向操作工人交底,强化工人

质量意识,认真制作定型模板和拼装。 ②、严格控制木模板含水率,制作时拼缝要严密。 ③、木模板安装周期不宜过长,浇注混凝土时,木模板要提前浇水湿润,使其胀开密缝。 ④、墙、柱交接部位支撑要牢靠,拼缝要严密(必要时缝间加双面胶纸),发生错位要校正好。 2、剪力墙模板缺陷 1)、质量通病 ①、炸模、倾斜变形,墙体不垂直。 ②、墙体厚薄不一,墙面高低不平。 ③、墙根跑浆、露筋,模板底部被混凝土及砂浆裹住,拆模困难C ④、墙角模板拆不出。 2)、防治措施 ①、墙面模板应拼装平整,符合质量检验评定标准。 ②、有几道平行剪力墙时,除顶部设通长连接木方定位外,相互间均应用剪刀撑撑牢。 ③、墙身中间应根据模板设计书配制对拉螺栓,模板两侧以连杆增强刚度来承担混凝土的侧压力,保证不炸模。两片模板之间,应根据墙的厚度用硬塑料撑头,以保证墙体厚度一致。 ④、每层混凝土的浇筑厚度,应控制在施工规范允许范围内。 ⑤、模板面应涂刷隔离剂。 ⑥、墙根按墙厚度及定位位置先焊接导墙钢筋作根部模板支撑。 ⑦、墙梁交接处和墙顶上口应设拉接,外墙所设的拉顶支撑要牢固可靠,支撑的间距、位置宜由模板设计确定。 3、结构变形

工程质量通病防治专项施工方案

工程质量通病防治专项施工方案 一、工程概况 由江苏万豪房地产有限公司开发得万豪西花苑二期一标段工程,其中A12为两层框架结构独立基础、A11为地下一层地上三层框架结构、09栋为地下一层地上九层框架剪力墙结构、11 栋为地下一层地上十七层框架剪力墙结构,总建筑面积约为30000平方米。总承包单位为通州建总集团有限公司。 二、施工措施得编制依据: 根据《扬州市建筑工程质量通病防治办法》得规定,凡2004年7 月1 日起新开工得住宅工程,应全面贯彻《江苏省工程建设标准工程质量通病控制标准》得要求,结合万豪西花苑二期一标段工程得实际情况,就本工程工序,按《江苏省工程建设标准工程质量通病控制标准》得要求,认真研究,加以细化、完善,制定得实施计划与措施。 本方案就是在原施工组织设计得基础上,根据《江苏省工程建设标准工程质量通病控制标准》得要求,针对住宅工程常见得通病制定得专项治理方案,就是施工组织设计得补充,报业主、监理审批后在后续工程中与施工组织设计一并实施。三、运行程序 制定计划T落实措施T学习、交底T检查、整改T验收、总结、制定计 划为提高住宅工程质量,克服住宅工程质量通病,规范住宅工程质量通病防治。本工程成立质量通病防治领导小组。由项目经理担任组长,技术负责人、质检员担任副组长,各工种得班组长担任成员。对通病防治得全过程进行组织、实施,加强预控,特制定通病防治计划,具体如下: 1、墙体裂缝防治 2、钢筋混凝土现浇楼板裂缝防治

3、楼地面渗漏防治 4、外墙渗漏防治 5、门窗渗漏防治 6、屋面渗漏防治 7、屋内标高与几何尺寸防治 五、治理质量通病得防治措施 1、墙体裂缝防治得技术措施: 1.1 本工程外墙为砂浆加砌块砖,内墙粉煤灰加气混凝土砌块,考虑到加气混 凝土砌块得工期与质量方面得不利因素,我方做出以下调整,砌块进场后及 时进行复试,复试合格后现场开始使用,在使用前两天提前洒水湿润,保证砌块含水率控制在在15%。 1.2砌墙时在留置墙体拉结筋间距500mm在砌体得中部设置腰梁一道,门洞上 口及窗台上口设置门过梁及窗台梁一道。门窗洞口两侧设置构造柱。 1、3 墙体得管线密集处,砖砌体无法砌筑时,进行留槽用混凝土进行浇灌,留槽做法同 构造柱马牙槎,内配双层双向箍筋① 8@150拉钩间距①6@300。 1 、4 填充墙与砼梁、墙结合处均采用钢丝网加强抹灰,加强带与各基体得搭接 宽度150,顶层粉刷砂浆宜掺入抗裂剂。 1、5砌筑砂浆采用专用砌筑砂浆。 1、6填充墙砌至接近梁底、板底时留置2?3cm得缝隙。填充墙砌筑完间隔15d 以后,用细石砼或高标号水泥砂浆分两次嵌填密实 1、7 框架间填充墙拉接筋按砖模数要求,不得折弯压入砖缝。 1、8砌体结构砌筑完成后30d后开始抹灰。 1 、9 墙体安装电管须开槽时,开槽必须使用切割机,开槽宽度必须就是管径得两倍。

质量通病预防措施及整改措施

昆明呈贡信息产业园区151号一期、153号二期、1号地块1-1号、1-2号、1-3号市政道路建设项目 质量通病预防措施 及整改措施 编写人:日期: 审核人:日期: 批准人:日期: 中铁六局集团有限公司昆明呈贡信息产业园区 五条市政道路工程项目部 二零一六年六月

昆明呈贡信息产业园151号一期、153号二期、1号地块1-1、1-2、1-3号市政道路建设工程质量通病预防措施及整改措施 一、土方工程 1、质量通病 (1)边坡塌方: 现象:在场地平整过程中或平整后,挖方边坡土方局部或大面积发生塌方或滑坡现象。 原因分析:采用机械整平,未遵循由上而下分层开挖的顺序,坡度过陡或将坡脚破坏,使边坡失稳,造成塌方或流坡。 在有地表水、地下水作用的地段开挖边坡,未采取有效的降、排水措施,地表滞水或地下水侵入坡体内,使土的粘聚力下降,坡脚被冲蚀掏空,边坡在重力作用下失稳而引起塌方。 软土地段,在边坡顶部大量堆土或堆放建筑材料,或行驶施工机械设备、运输车辆。 (2)橡皮土(弹簧土) 现象:填土碾压后,基土发生颤动,碾压处下陷,四周鼓起,形成软塑状态,而体积并没有压缩,人踩上去有一种颤动的感觉。在人工夯土地基内,成片出现这种橡皮土(又称弹簧土),将使地基的承载力降低,变形加大,地基长时间不能得到稳定。 原因分析:土夹石填筑时,由于原状土被扰动,颗粒之间的毛细孔遭到破坏,水分不易渗透和散发。当施工时气温较高,对其进行夯击或碾压。表面形成一层硬壳,更加阻止了水分的渗透和散发,因而使土形成软塑状态的橡皮土。这种土埋藏越深,水分散发越慢,长时间不易消失。 (3)路基下沉 现象及原因分析:填筑过程中,由于填筑厚度、含水率及碾压不到位,产生下沉。 2、预防措施: (1)边坡塌方: 在斜坡地段开挖边坡时应遵循由上而下,分层开挖的顺序,合理放坡,不要过陡,同时避免切割坡脚,以防导致边坡失稳而造成塌方。 在有地表滞水或地下水作用的地段,应做好排、降水措施,以拦截地表滞水和地下水,避免冲刷坡面和掏空坡脚,防止坡体失稳。特别在软土地段开挖边坡,应降低地下水位,防止坡体发生侧移。 施工中避免在坡顶堆土和存放建筑材料,并避免行驶机械设备和车辆振动,以减轻坡体负担,防止塌方。 (2)橡皮土(弹簧土): 夯(压)实填土时,适当控制填土的含水量,土的最优含水量可通过灌砂法试验确定; 将橡皮土翻松、晾晒、风干至最优含水量范围,再夯(压)实。

质量通病专项施工方案

目录 第一节、编制依据--------------------------------------1 第二节、工程概况--------------------------------------1 第三节、编制目标及原则--------------------------------2 第四节、质量保证体系----------------------------------3 第五节、质量通病的原因分析及防治措施------------------4 一、土方工程质量通病及防治措施-------------------------------4 二、大体积混凝土工程质量通病及防治措施-----------------------7 三、模板工程质量通病防治措施---------------------------------9 四、钢筋工程质量通病防治措施--------------------------------11 五、现浇混凝土结构工程质量通病防治措施----------------------15 六、砌体工程质量通病防治措施--------------------------------23 七、塑钢门窗工程质量通病防治措施----------------------------28 八、一般抹灰主要质量通病防治措施----------------------------29 九、地面工程质量通病防治措施-------------------------------31 十、内墙腻子、涂料工程质量通病防治措施----------------------40 十一、地下防水工程质量通病治理措施--------------------------42 十二、屋面防水工程质量通病治理措施-------------------------43 十三、厨房、卫生间防水工程质量通病治理措施------------------47 十四、外墙及门窗周边渗漏质量通病及防治措施------------------48十五、外保温外墙渗漏质量通病及防治措施----------------------49 十六、外墙涂料工程质量通病治理措施--------------------------50 十七、散水、明沟、台阶和坡道工程质量通病治理措施------------51 十八、电气工程质量通病防治的技术措施------------------------51 十九、给排水工程质量通病防治--------------------------------52

质量通病防治技术措施二十一条

工程质量通病防治技术措施二十条 一、前言 建筑工程质量通病是指建筑工程中经常发生的、普遍存在的一些工程质量问题,由于量大面广,因此对建筑工程质量危害很大,是进一步提高工程质量的主要障碍。1995年,原省建委颁发了《关于印发〈广东省消除建筑安装工程质量通病若干规定〉的通知》(粤建监字[1995]144号,以下简称《若干规定》),全省各地按照《若干规定》的要求,采取切合实际的措施,经过近10年的实践,《若干规定》所列的质量通病现象在我省房屋建筑工程中逐年减少,其中的部分措施已成为近几年出台的工程建设技术规范、标准的条文。实践证明,抓好质量通病防治工作是提高工程质量的重要途径。 近年来,我省建筑业蓬勃发展,由于相应的技术标准和措施的制订相对滞后,传统的施工工法已不适应工程建设的要求,一些新的质量通病也随之产生,以前一些不太关注的质量通病,现在也日显突出。例如:新型砌体开裂、渗漏,混凝土结构板梁开裂,卫生间、给水管暗敷渗漏,阳台栏杆过低,电器设备无防雷接地等。这些质量通病,有的缩短了建筑物的使用年限,有的直接影响了建筑物的使用安全,有的影响了建筑物的使用功能,在人民生活质量不断提升、对住宅工程质量要求越来越高的同时,住宅工程的质量通病,

成为了人民群众质量投诉的热点。 为加大防治我省住宅工程质量通病的工作力度,进一步提高住宅工程质量,针对目前我省住宅工程发生的质量通病,根据国家的有关技术规范、标准,结合我省实际,在深圳、珠海、清远等市已实施的地方性技术措施的基础上,编制了《广东省住宅工程质量通病防治技术措施二十条》(以下简称《二十条》),其中土建工程11条,建筑设备安装工程9条。 《二十条》可作为指导施工、设计、施工图审查、工程监理和质量监督等进行质量控制及质量管理之用。 由于编制的时间比较仓促,错漏之处在所难免,恳请指正。请各单位在执行本防治措施过程中,注意总结经验,积累资料,随时将有关的意见和建议反馈给广东省建设工程质量安全监督检测总站(通讯地址:广州市先烈东路121号,邮政编码510500),以供今后修订时参考。 二、基本规定 实施《广东省住宅工程质量通病防治技术措施二十条》的基本规定: 一、适用于本省行政区域内2006年1月1日起新开工的住宅工程,其它工程可参照执行。 二、实施《二十条》所增加的工程费列入工程造价。 三、在住宅工程的勘察设计、施工图审查、施工和监理

质量通病防治措施方案(最完整)

恩施州怡嘉苑经济适用住房小区工程 工程质量通病防治措施方案 编制单位:重庆市万州清江建筑工程有限公司(A栋) 恩施州翔宇建设工程有限公司(B栋) 恩施州宏城建设工程有限公司(C栋) 恩施州兴州建设工程有限公司(D栋) 恩施州兴州建设工程有限公司(E栋) 编制组人员:

审核单位: 编制日期:二0一0年十一月三日 目录 一、施工概况··2 1.1.工程项目名称和参建单位名称··2 1.2.工程概况及说明··2 二、质量通病防治保证管理体系·3 三、编制依据··4 四、防质量通病实施目标·5 五、工程质量通病各项防治措施方案·5 (一)外墙渗漏防治措施··5 (二)变形缝渗漏防治措施··13 (三)钢筋混凝土现浇楼板开裂控制与防治措施··16 (四)墙体裂缝控制与防治技术措施··26 (五)给排水工程质量通病防治技术措施··32 (六)电气工程质量通病防治方案··37 (七)室内标高与几何尺寸控制质量通病防治方案··41 (八)屋面渗漏防治措施··43 (九)楼地面渗漏防治措施··50 六、质量通病防治管理措施·54

一、工程概况 1.1.工程项目名称和参建单位名称 项目名称:恩施州经济适用住房小区工程 建设单位:恩施州蓝盾城市综合开发有限责任公司 监理单位:恩施州同欣监理有限公司 广东天衡工程建设咨询监理有限公司 设计单位:北京威斯顿建筑设计有限公司 恩施州天工建筑勘察设计有限责任公司 勘察单位:中南勘察设计院 恩施州天工建筑勘察设计有限责任公司 参建单位:重庆市万州清江建筑工程有限公司(A栋) 恩施州翔宇建设工程有限公司(B栋) 恩施州宏城建设工程有限公司(C栋) 恩施州兴州建设工程有限公司(D栋) 恩施州兴州建设工程有限公司(E栋) 1.2.工程概况及说明 恩施怡嘉苑经济适用住房小区工程位于恩施市学院二巷,地势平坦。整个小区包括有5幢建筑物,拟建小区规划总用地面积约15161.70㎡,其中建筑总占地面积约为3200.00㎡,总建筑面积约为59100.00㎡,地下面积约3500㎡。

建筑工程质量通病防治措施(大全)

建筑工程质量通病防治措施 1.土方工程 1.1场地积水场地范围内局部积水 原因分析: (1)场地平整填土未分层回填压(夯)实,土的密实度很差,遇水产生不均匀下沉。(2)场地周围未做排水沟,或场地未做成一定排水坡度,或存在反向排水坡。(3)测量错误,使场地标高不一。 防治措施:场地内的填土认真分层回填碾压(夯)实,使密实度不低于设计要求,避免松填;按要求做好场地排水坡和排水沟。做好测量复核,避免出现标高误差。 1.2填方边坡塌方填方边坡塌陷或滑塌 原因分析: (1)边坡坡度偏陡。(2)边坡基底的草皮、淤泥松土未清理干净;与原陡坡接合未挖成阶梯形搭接;或填方土料采用淤泥质土等不符合要求的土料。(3)边坡填土未按要求分层回填压(夯)实。(4)边坡坡角未做好排水设施,由于水的渗入,土内聚力降低,或坡角被冲刷而导致塌方。 防治措施:永久性填方的边坡坡度应根据填方高度、土的种类和工程重要性按设计规定放坡;按要求清理基底和做阶梯形接槎;选用符合要求的土料,按填土压实标准进行分层、回填碾压或夯实;在边坡上下部做好排水沟,避免在影响边坡稳定的范围内积水。 1.3填土出现橡皮土填土夯打后,土体发生颤动,形成软塑状态而体积并没有压缩。

原因分析:在含水量很大的腐殖土、泥炭土、黏土或粉质粘土等原状土上进行回填,或采用这种土作土料回填,当对其进行夯实或碾压,表面易形成一层硬壳,使土内水份不易渗透和散发,因而使土形成软塑状态的橡皮土。 防治措施: 夯实填土时,适当控制填土的含水量;避免在含水量过大的原状土上进行回填。填方区如有地表水时,应设排水沟排水,如有地下水应降低至基底。治理方法:可用干土、石灰粉等吸水材料均匀掺入土中降低含水量,或将橡皮土翻松、凉干、风干至最优含水量范围,再夯(压)实。 1.4回填土密实度达不到要求回填土经碾压或夯实后,达不到设计要求的密实度。原因分析1)填方土料不符合要求;采用了碎块草皮、有机质含量大于8%的土、淤泥质土或杂填土作填料。(2)土的含水率过大或过小,因而到不到最优含水率的密实度要求。(3)填土厚度过大或压实遍数不够。(4)碾压或夯实机具能量不够,影响深度较小,使密实度达不到要求。 防治措施: 选择符合要求的土料回填;按所选用的压实机械性能;通过实验确定含水量控制范围内每层铺土厚度、压实遍数、机械行驶速度;严格进行水平分层回填、压(夯)实;加强现场检验,使其达到要求的密实度。 处理方法:如土料不符合要求,可采取换土或掺入石灰、碎石等措施压实加固;土料含水量过大,可采取翻松、凉晒、风干或掺入干土重新压、夯实;含水量过小或碾压机具能量过小,可采取增加压实遍数或使用大功率压实机械碾压等措施。 1.5挖方边坡塌方在挖方过程中或挖方后,边坡土方局部或大面积塌陷或滑塌。

(完整版)质量通病防治措施方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、编制目标及原则 (3) 四、最常见的质量通病 (4) 五、质量通病的原因分析及防治措施 (5)

一、编制依据: 1.1、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 1.2、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 1.3、屋面工程技术规范(GB50207-94) 1.4、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50208-2002 1.5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 1.6、建筑防水工程施工工艺质量验收标准规范 1.7、施工手册 1.8、工程设计图纸 二、工程概况: 三、编制目标及原则: 3.1、建设工程质量通病是指建筑工程中经常发生的、普遍存在的一些工程质量问题。质量通病面大量广,危害极大;消除质量通病,是提高施工项目质量的关键环节。产生质量通病的原因虽多,涉及面亦广,但究其主要原因,是参与项目施工的组织者、指挥者和操作者缺乏质量意识,不讲“认真”二字。其实,消除质量通病,并不是什么高不可攀的要求,办不到的事。只要真正在思想上重视质量,牢固树立“质量第二”的观念,认真遵守施工程序和操作规程;认真贯彻执行技术责任制;认真坚持质量标准、严格检查,实行层层把关;认真总结产生质量通病的经验教训,采取有效的预防措施。

建筑工程质量的好坏很大程度上取决于“渗、漏、裂、空、堵”等质量通病的防治效果,这些质量通病主要表现为:外墙面渗水;外门窗周围渗水;屋面渗水;卫生间、厨房间渗漏;管道接口渗漏;地面、顶棚空鼓;楼地面、墙面裂缝;下水道堵塞等。 3.2、质量通病防治基本原则 1、质量通病的治理要以管理和技术措施为主,反对不计成本,以治理为名进行不必要的变更的治理行为。在管理上,要加强施工组织,完善各项制度,落实质量责任,推广标准化、精细化施工管理;在技术上,要加强技术创新,鼓励研发、推广和采用新技术、新材料,完善工艺流程和标准,严格执行强制性标准。 2、质量通病的治理要和精细化管理相结合,治理工作注重从小、从细抓起。治理质量通病的过程就是一个精细化管理的过程,要注重抓好工程质量的细小部位,施工管理的细小措施,施工工艺的细小环节。 3、质量通病的治理要加强协作,各负其责。在治理过程中,要通过治理责任这个纽带,建立治理沟通、协作机制,形成合力,共同发挥作用。 4、质量通病的治理要预先制定专项治理措施,找准病因,对症下药,做到事半功倍。质量通病是长期形成的痼疾,治理活动不可能一蹴而就、立竿见影,要根据工程实际情况,突出重点、重点突破,带动全面。 5、质量通病治理活动要在明确责任的基础上,充分发挥一线人员的智慧,要防止质量通病的治理要求、治理措施和一线人员不见面的情况,要让一线工程人员了解质量通病的名称、危害、产生原因和表现形式,掌握治理的措施和施工工艺关键环节,把治理的直接责任落实到一线,调动一线人员的积极性。 3.3、工程质量通病治理工作领导小组: 组长:唐新(项目经理) 副组长:黄礼辉(项目副经理)、张曼维(项目技术总工) 成员:王双(质检员)、各栋号施工员、劳务班组负责人 四、最常见的质量通病: 4.1基础不均匀下沉,墙身开裂; 4.2现浇钢筋混凝土工程出现蜂窝、麻面、露筋; 4.3现浇钢筋混凝土阳台、雨蓬根部开裂或倾覆、坍塌; 4.4砂浆、混凝土配合比控制不严,任意加水,强度得不到保证; 4.5屋面、厨房渗水、漏水; 4.6墙面抹灰起壳,裂缝、起麻点、不平整; 4.7地面及楼面起砂、起壳、开裂; 4.8门窗变形,缝隙过大,密封不严;

质量通病治理专项施工方案

智慧新城二期工程1标段 建筑质量通病治理专项施工方案 审定: 审核: 编制: 陕西建工第五建设集团有限公司 2015年6月 27日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、编制目标及原则 (3) 四、土方工程................................................................... - 3 - 五、模板工程..................................................................... - 4 - 六、钢筋工程..................................................................... - 5 - 七、砼工程....................................................................... - 8 - 八、砌体工程.................................................................... - 12 - 九、装饰工程.................................................................... - 13 - 十、防水工程.................................................................... - 15 -十一、安装工程.................................................................. - 21 -

线路工程质量通病防治措施示范文本_1

线路工程质量通病防治措 施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

线路工程质量通病防治措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.编制目的 为进一步提高输电线路工程质量,对本工程可能出现 的质量通病分解、责任主体及预防措施的明确,指导本工 程在施工过程中对质量通病进行有效控制,克服输电线路 工程质量通病,规范输电线路工程质量通病防治工作,特 制定本措施。 2.编制依据 ⑴《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求 及技术措施》 【基建质量(2010)19号】 ⑵《国家电网公司输变电优质工程评选办法》(2008 版)

⑶《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(Q/GDW248-2008) ⑷《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》(GB50233-2005) ⑸《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2002) ⑹《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55-2000) ⑺《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007) ⑻《混凝土用水标准》(GBJ 63-2006) ⑼《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ 52-2006) ⑽《110kV~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168-2002) ⑾《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2003) ⑿《国家电网公司电力建设工程施工技术管理导则》

工程质量通病防治施工方案(汇编)

工程质量通病防治施工方案 一、前言: 随着建筑业的迅猛发展,人们对建筑工程质量意识越来越强,要求越来越高。通过对一期交房,经整改达到了验收要求,从中存在不足之处,吸取教训,面临当今的建筑市场,低劣的质量,不仅被淘汰,而且会影响人民财产生命安全。只有抓好工程质量,以质取胜,创立良好的社会信誉,减少投诉,才能站稳当今的建筑市场。二期B块工程将要复工,避免过去的不足,降低成本,把二期工程质量上一个台阶。为此,特制订分部、分项工程质量通病防治方案。 二、分部、分项工程质量通病防治技术措施 1. 地下防水工程施工技术措施 1.1 防水混凝土结构裂缝、渗水 1)浇筑混凝土前,应考虑混凝土内外温差的影响,采取适当的措施。清理模板内的残留砂浆、杂物。 2)防水混凝土结构内部设置的各种钢筋或绑扎的低碳钢丝不应接触模板。固定模板而穿过的螺栓应加焊止水环。达到一定强度后,不使止水螺栓转动,方可拆除侧模。拆模后,将留下的凹槽封堵密实,并在迎水面涂刷防水涂料。 3)采用预拌混凝土,其质量指标应在合同条款中明确,施工时应加强现场监控力度,安排专人检测混凝土的坍落度,其和易性应满足要求。 4)混凝土采用分层浇筑,泵送混凝土每层厚度宜为500-700mm,插入式振动器分层捣固,板面应用平板振动器振捣,排除泌水,进行二次收浆压实。 5)防水混凝土水平构件表面覆盖塑料薄膜或双层草袋浇水养护,竖向构件宜采用喷涂养护液进行养护,养护时间不少于14d。 2.1 后浇带部位渗漏、漏水 1) 底板、顶板不宜留施工缝,底板、顶板不宜留纵向施工缝。 2) 墙体不应留垂直施工缝。墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与侧墙交接处,应留在高出底板不小于300mm的墙体上。 3) 后浇带施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,并凿到密实混凝土,再铺设去石水泥砂浆。浇筑混凝土时,先浇水湿润,再及时浇灌混凝土,并振捣密实。

常见质量通病防治措施

目录 第一章建立质量管理体系及防治步骤 第一节概述 (1) 第二节质量通病防治的步骤 (1) 第三节质量通病防治措施 (3) 第二章建筑工程主要质量通病防治措施 第一节工程质量预控保证措施 (5) 第二节主要分部分项工程质量控制措施方案 (6) 施工质量验收单 (24)

第一章建立质量管理体系及防治步骤 第一节概述 建筑工程质量通病是指建筑工程中经常发生的,普遍存在的一些工程质量问题,由于量大面广,因此是对工程质量影响较大的质量问题,是我们施工质量管理中应控制的重要方面。质量通病是现场质量管理中的重点,从孤立地看其形成的质量问题好象不严重,但实际上因其在施工全过程发生的面广(各专业施工都存在有不同程度的质量通病)、频次高(不断地消除又不断地发生,有的是重复发生),可能发生在工程的任何部位,因此其造成的危害是很大的,降低了工程局部质量及影响了工程总体质量。消除已产生的质量问题需要时间,某部位或工序的质量问题可能会对后续工序的施工工期造成影响,因此影响了工期。 治理质量通病,使其发生被控制在最低程度,关键在于治理目标明确(即在分析各类质量通病对工程质量和企业形象影响程度的基础上,在分析自身薄弱环节的基础上明确要重点防治和加强防范的是哪些质量问题),防治措施可行及落实,监督人员落实及职责落实,同时还必须奖罚落实,治理质量通病,重点抓“预防、控制”和“奖罚”,工程施工过程中,与质量有关的各项目部及施工人员认真按要求去做了,则通病的防治就会取得较好效果。 第二节质量通病防治的步骤 建立施工现场质量管理体系,并确保其真正的有效运行,有效运行的质量管理体系,可以确保产品质量和服务质量达到顾客满意。 从目前公司的现场(项目上)质量体系运行情况看,在管理上比前几年的确有了提高,全体项目部施工员和施工班组的认识也有了改变。

质量通病防治措施专项施工方案

目录 一、工程概况 1、工程建设概况 2、建筑设计概况 3、结构设计概况 4、机电安装设计概况 二、编制说明 三、编制依据 四、可能出现的质量通病分析 1、桩基工程 2、模板工程 3、钢筋工程 4、砼结构工程 5、砌体工程 6、楼地面工程 7、装饰装修工程 8、防水工程 9、内外墙面抹灰及顶棚抹灰工程 10、面砖饰面工程 11、门窗安装工程 12、油漆工程 13、给排水管道安装工程 14、电气安装工程 五、预防质量通病的主要措施 1、制订消除质量通病的规划 2、精心会审图纸,消除因设计欠周而造成的质量通病 3、提高队伍素质,改进施工工艺 4、组织技术力量,攻克难度大的质量通病 六、质量通病的控制程序

七、施工过程质量控制 1、施工质量控制程序 2、施工过程质量控制措施 3、技术检测和试验保障 八、质量通病问题处理措施 (一)土方工程主要质量通病防治措施 1、机械开挖 2、人工清槽 3、土方回填 (二)桩基工程主要质量通病防治措施 (三)模板工程主要质量通病防治措施 1、轴线偏位的预防措施 2、垂直偏差的预防措施 3、梁、板模板通病的预防措施 4、柱模板通病的预防措施 5、柱、梁模板胀模的预防措施 6、漏浆的预防措施 7、拆模时出现缺陷的预防措施 8、模板变形的预防措施 9、标高偏差的预防措施 10、模板接缝不严的预防措施 11、脱模剂使用不符要求的预防措施 12、拆模时出现缺棱掉角 (四)钢筋工程主要质量通病防治措施 1、预防钢筋原材料缺陷的措施 2、预防钢筋加工制作缺陷的措施 3、预防墙、柱主筋偏位的措施 4、钢筋绑扎与安装中质量通病的防治措施 5、预防砼保护层厚度不够的措施 6、预防钢筋连接缺陷的措施

质量通病防治措施1

株洲市白石港路污水干管新建工程质量通病防止专项方案 建设单位:株洲市水务投资集团有限公司 监理单位:株洲南方项目管理有限公司 施工单位:湖南省丰源水务投资建设有限责任公司日期:2020年3月1日

目录 一、编制目的 二、编制依据 三、工程概况 四、土方开挖主要工程质量通病及防治措施 五、钢筋工程质量通病措施 六、现浇混凝土结构工程质量通病防治措施 七、顶管工程质量控制措施 一、编制目的

工程质量通病一直是工程建设中存在的突出问题,对工程不同程度的危害。防治工程质量通病是维护群众利益的重要举措,也是提高工程质量的有效途径,更是我们工程建设各方责任主体的职责。为了进一步提高我公司的工程质量水平,有效根治质量通病,结合本公司消除质量通病的经验,控制质量通病的发生,针对本工程特点,制定质量通病防治方案。 二、编制依据 1、《建设工程质量管理条例》 2、《建设工程施工合同》 3、给水排水工程施工及质量验收规范(GB50268-2008) 4、建筑施工组织设计规范(GB/T50502-2009) 5、已批准的施工组织设计及专项方案 6、设计图纸、合同文件等 四、组织管理措施 1、成立质量通病专项防治领导小组 组长:易永齐 副组长:娄翔 组员:易永奇、武剑英、娄翔 2、质量通病专项防治领导小组职责 领导小组每月定期对施工现场存在的质量通病进行检查,并做好相关记录,分析出现通病的原因,依据本施工方案选择

合理的解决方法,并开展调研活动或采用新的施工工艺防治质量通病的出现。 三、工程概况 本次白石港路污水干管工程施工范围为白石港水质净化中心至红旗路路口,属于白石港水质净化中心厂外管网中重要管段,该段管道拉通可解决红旗北路沿线污水直排白石港的问题,将污水收集排入白石港水质净化中心,同时为白石港西侧污水干管的全线贯通打下坚实基础;该项目由我单位中标施工。 该项目规划污水管道全长784m,其中顶管施工部分为720m,明挖管道部分为64m,上接红旗路排污主干管,下进白石港水质净化中心污水收集池,设计顶管为重力自流管径DN1500mm,具体位置是 W1~W11;DN1500mm管道为Ⅲ级钢筋混凝土钢承口管,管道埋深 9.97m~12.24m,管段全部采用泥水平衡顶进法施工;设计明挖管道部分管径为DN500,主要是与红旗路两侧污水干管连接,将红旗路污水截流至新建顶管;工作井和接收井均采用逆筑法分节施工,工作井共5座,其中圆形工作坑2座,具体位置为W1、W5;矩形工作坑3座,具体位置为W3、W7、W9;接收井有6座,具体位置为W2;W4;W6;W8;W10;W11;接收井仅圆形井一种结构型式;另外设闸门井及溢流井各1,计划总工期为90天。 四、土方开挖主要工程质量通病及防治措施 1.挖土边坡塌方 产生原因: (1)基坑(槽)开挖较深,未按规定放坡。

建筑工程施工质量通病防治方案和施工措施

目录 一、编制目的 (2) 二、编制依据 (2) 三、预防质量通病的施工技术措施 (2) (一)、墙体质量通病防治技术措施 (4) (二)、钢筋混凝土现浇楼板质量通病防治施工措施 (5) (三)、楼地面质量通病防治技术措施 (6) (四)、外墙质量通病防治技术措施 (7) (五)、门窗质量通病防治技术措施 (8) (六)、屋面质量通病防治技术措施 (9) (七)、楼梯、栏杆、台阶质量通病防治技术措施 (10) (八)、主变、高抗、电容器、断路器等主设备基础、保护帽质量通病防治技术措施 (11) (九)、电缆沟及盖板质量通病防治技术措施 (12) (十)、道路及散水质量通病防治技术措施 (12) (十一)、站区围墙质量通病防治技术措施 (13)

XXXXXXX土建工程 房屋工程质量通病防治方案和施工措施 一、编制目的 质量通病量大面广,危害较大,消除和防治质量通病是提高工程质量的重要环节,也是工程质量创优的重要措施之一。为保证工程质量,防止出现屋面、外墙、门窗渗漏和混凝土楼板、外墙裂缝等质量通病,特编制此方案。 二、编制依据 《建筑施工验收规范》 《110kV-1000kV变电(换流站)土建工程施工质量验收与评定规程》 《电力建设房屋工程质量通病防治工作规定》 《电气装置安装工程施工及验收规范》 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规定》 《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册》 三、预防质量通病的施工技术措施 产生质量通病的原因虽多,涉及面虽广,但究其主要原因是参与项目施工的组织者、指挥者和操作者缺乏质量意识。只要真正在思想上重视质量,牢固树立“质量第一”的观念,认真遵守施工程序和操作规程及强制性条文有关规定,认真贯彻质量责任制,认真总结质量通病的经验教训,采取有效的预防措施,要解决质量通病是完全可能的。

质量通病防治措施(1)

某某工程 版次: A 质量通病防治措施 审批: 审核: 编制:

目录 一、工程概况 (1) 1.1主要结构设计概况 (1) 1.2主要建筑设计概况 (2) 二、可能出现的质量通病 (3) 三、质量通病防治措施 (4) 3.1组织措施 (4) 3.2管理措施 (9) 3.3经济措施 (10) 3.4技术措施 (11) 3.5门窗工程质量通病的防治措施 (18) 3.6屋面工程质量通病的防治措施 (19) 3.7外墙防渗技术措施 (20) 3.8标高及结构尺寸控制 (20)

一、工程概况 结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构,建筑层数地上22层,地上建筑总高度70.800m。基础采用桩承台基础、剪力墙结构。主要施工内容包括:土方开挖、回填、基础施工、主体结构施工、水电暖安装、室内装修等。 1.1主要结构设计概况

1.2主要建筑设计概况

二、可能出现的质量通病 根据本工程实际情况及常见质量通病的出现情况,本工程可能出现的质量通病项目有: 1.钢筋混凝土现浇板裂缝 2.混凝土现浇结构尺寸偏差 3.墙体裂缝 4.楼地面渗漏 5.外墙渗漏 6.门窗渗漏 7.屋面渗漏 8.室内标高和几何尺寸控制

三、质量通病防治措施 3.1组织措施 认真贯彻执行GB/T19001—ISO-9001 标准,建立企业级、政府级、项目级质量监控的三级质量保证体系。按照系统工程原理,对质量目标进行分解,配备专职质量监督人员,并落实各级质量责任制,制定和明确质量控制流程。 3.1.1质量组织管理机构 质量组织管理机构图 注:行政控制线 质保控制线 3.1.2各级人员素质要求 1、挑选工作责任心强、经验丰富的优秀项目经理和技术骨干负责工程施工,实行

相关文档
相关文档 最新文档