一、考试内容

1. 人民防空基本知识

了解民防、人民防空的概念,世界民防产生的背景、发展史,我国人民防空发展历程;熟悉我国人民防空的指导思想、建设方针、地位和作用;了解信息化条件下人防综合防护体系的构成。

2. 人防工程规划概论

了解城市人防工程规划的任务和意义,我国城市人防工程规划编制发展阶段;熟悉城市人防工程规划的工作内容、编制程序、成果要求;熟悉城市人防工程体系的构成、基本内容和建设要求;了解城市人防工程规划需求预测方法、规划指标体系;了解人防工程布局的基本原则和各类人防工程布局要求;了解城市地下空间防护特性,人防工程与地下空间开发相结合规划的途径和方法。

3. 武器效应与工程防护

了解核武器、常规武器、生化武器的种类,及其各种破坏效应;掌握核爆冲击波、常规武器爆炸冲击波的产生、传播规律、计算原理;掌握工程防护的基本方法。

4. 人防工程建筑结构基础知识

掌握人防工程的分类与分级,以及常见人防工程的主要特点;熟悉人防工程防护原则和措施,以及常用防护设备;掌握人防工程口部防护原理及防护措施、设施的布置;熟悉人防工程结构抗力要求、基本类型、防护原则;掌握防空地下室结构选型及结构构造要求。

5. 人防工程给水排水基础知识

了解取水工程的基本概念和设施;熟悉水质标准和给水处理的方法;了解输水和配水系统中的输配水管网、给水管管材、管网附件和附属构筑物;了解排水系统的构成;熟悉人防工程给排水系统,消防给水;了解柴油电站的供油方法。

6. 人防工程通风空调基础知识

了解人防工程的内部空气环境特点,人防工程采暖通风空调系统的作用、系

统的组成;熟悉人防工程防护通风通风方式,人防工程进风系统、排风系统的组成与布置;了解人防工程空气调节的各种途径,常用空调系统分类,地下工程空调除湿系统原理;了解柴油电站的通风系统的作用和通风标准,通风降温和排烟方式。

7. 人防工程供电系统

了解供电系统的基本概念、系统组成和要求;熟悉人防工程常用的电源设备;了解常用低压电气设备、热继电器等电气设备,电站、变配电室、配电线路的布置方法;了解人防工程照明方式、种类和照度标准;了解电气接地的基本知识与概念。

8. 人防工程建设项目管理

了解人防工程项目管理的概念;熟悉人防工程建设项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件、施工图设计文件的编制与审批;了解人防工程建设勘察管理、设计管理制度,勘察设计单位和人员资质、资格管理;了解工程建设监理的基本知识,人防工程建设监理的范围和内容,建设监理的实施;了解人防工程施工管理的任务,建设质量管理,质量监督,技术管理;了解人防工程造价管理的概念,人防工程造价的组成,造价管理的实施;熟悉人防工程质量评定及竣工验收方法和标准。

9. 人防工程维护管理

了解人防工程维护管理基本内容和要求,方法和措施;熟悉人防工程维护管理标准;熟悉人防工程口部的土建工程、出入口防护设施、通风口、排烟口防护设施、给水排水口防护设施的维护管理。

10. 人防工程施工技术

了解人防地下室基坑工程施工技术;了解人防工程混凝土结构施工,防水施工,穿墙管道和防护门框墙等特殊部位施工技术;熟悉人防工程防护设施安装与检验方法;了解人防工程特殊施工方法,坑地道人防工程施工技术。

11. 城市地下建筑

了解地下空间及地下建筑的涵义,地下建筑的历史沿革,地下建筑的防护与环境特性,地下建筑的分类;了解地下建筑内部空间布局和外部空间设计原理方法;了解各类地下公共建筑;了解各类地下交通建筑;熟悉地下建筑采光、内部防灾、防水等相关技术。

12. 人防工程相关政策法规

熟悉国家人防办发布的与人防工程建设相关的现行政策法规。

二、考试题量分配及方式

1. 各部分题量、分值及时间

2. 考试方式

答题卡答题。

人防工程防护设备安装工程检验规程

人防工程防护设备安装工程 检验规程

人防工程防护设备安装工程检验规程 第一章总则 1.1 本规程共分人防工程孔口防护设备安装工程质量检验和人防工程通风系统检测两部分。 人防工程孔口防护设备安装工程质量检验规程制定主要依据《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》(RFJ01—2002)。 人防工程通风系统检测规程制定主要依据《人民防空工程施工质量检验评定标准》(RFJ01—2002)、《人民防空工程设计规范》(GB50225—95)、《人民防空地下室设计规范》(GB50038—94)、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019—2003)、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243—2002)、《人民防空指挥工程设计标准》(RFJ1—99)、《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87—85)、《工业企业噪声测量规范》(GBJ122—88)、《玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道》(JC646—1996)。 1.2 本规程规定了人防工程孔口防护设备安装工程质量检验及人防工程通风系统检测的技术要求、检验方法和评定标准。 1.3 本规程适用于人防工程孔口防护设备安装工程及人防工程通风系统检验。 第二章检验工作程序

2.1 检验应在人防工程竣工验收前,施工单位自检合格后进行。受检单位应提供如下资料,方可实施检验。 (1)检验委托申请(2)防护设备生产许可证、产品出厂检测报告(或合格证)(3)施工图纸及隐蔽工程记录(4)自检报告 2.2 检验中应使用检定合格的仪器设备。检验人员应严格遵守操作规程,保证检验数据的科学性、真实性和可靠性。 2.3 经检测部门检测后,在七个工作日内出具检验报告。报告一式三份,分别报送人防工程建设主管部门、受检单位及检测单位存档。 第三章检验 第一部分人防工程孔口防护设备安装工程质量检验 3.1 本部分规程规定了人防工程孔口防护设备安装工程检验的技术要求,检验方法和评定标准。 3.2 本部分规程适用于人防工程孔口防护设备安装工程中防护门、防护密闭门、密闭门、防爆波活门和防爆超压排气活门的检验。 3.3 检验项目及检验方法 3.3.1 保证项目及检验方法 1 安装防护设备的规格、型号、性能必须符合设计要求和施工规范的规定。 检验方法:检查产品的出厂合格证、实物和对照设计图纸检查。 2 预制的防护设备的门扇(或封堵板、活门等)强度必须符合设计要求。 检验方法:检查产品的出厂合格证或检验报告。

人防工程施工方案(完成版)资料

人防工程施工方案(完 成版)资料 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

第一部分工程概况 一、工程简介 工程名称:硕放香梅哥伦布广场二期(A)区 建设单位:无锡保胜香梅房地产开发有限公司 施工单位:江苏南通六建建设集团有限公司 监理单位:江苏农垦工程建设监理有限公司 设计单位: 无锡轻大建筑设计研究院有限公司 勘察单位:无锡轻大建筑设计研究院有限公司 本工程坐落于江苏省无锡市硕放镇,位于南星路南侧,东侧为通祥路,西为裕丰路,环太湖高速以北;无锡市硕放香梅哥伦布广场二期(A)区由16#-27#及地下室(含车库、人防),总建筑面积约:万m2,其中人防工程总建筑面积:15718m2。 二、人防部分简介 本地下人防工程具有平战转换防护功能,平面上分为六个防护单元,其中一、三、四、五防护单元为六级二等人员掩蔽,其中防护单元二、六为物资库,其余防护单元平时为汽车库/自行车库,战时为人员掩蔽。战时防护等级核六级,常六级。 每个防护单元各包含四至五个防爆单元,战时以沙袋堆垒分隔各防爆单元,具体划分详见地下人防施工图建施,每个防护单元根据不同部位设置了防护密闭门、门框墙和相邻防护单元隔墙,相邻防护单元设置了临战封堵。 防护单元与外界连通主要包含战时主要出入口、次要出入口、战时疏散楼梯、战时疏散出入口等;防护单元内按人防设计要求设置了进风口、排风口、连通口、洗消间、洗消污水集水坑、滤毒室、进风机室、防护门、防护密闭门、密闭门、悬板活门、消波系统、扩散室、贮水间、电缆防爆波井、临战封堵和临战加固等防护功能设施。 人防顶板主要为梁板式结构,板厚分250实心板及450厚空心板,砼强度等级C35。使用的钢筋主要为HPB235、HRB335、HRB400,分别采用E43型和E50型焊接;所有预埋件均为Q235级钢,采用E43型焊条。 本工程防水等级为二级,除结构采用P6抗渗防水砼外,底板、顶板、侧壁还在防水面加做SBS改性沥青防水卷材。

人防防护工程师执业管理暂行规定

人防防护工程师执业管理暂行规定 因为人防工程地位比较特殊,需要专业的工程师来进行设计施工,所以我国为了规范人防工程师执业管理,特出台《人防防护工程师执业管理暂行规定》。那么其具体内容有什么?下面我们就跟随小编来具体看看该“暂行规定”都有什么具体条款。 ▲人防防护工程师执业管理暂行规定 ▲第一章总则 第一条为规范人防工程设计、监理、质检和防护设备生产等技术人员管理,维护公共利益和市场秩序,提高人防工程建设质量,依据《中华人民共和国人民防空法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规,制定本规定。 第二条中华人民共和国境内人防防护工程师的执业、继续教育和监督管理,适用本规定。 第三条本规定所称人防防护工程师是指经考核或考试取得《人防防护工程师执业资格证书》(以下简称执业资格

证书)和执业印章,在我国从事人防工程建设相关业务活动的专业技术人员。未取得执业资格证书和执业印章的人员,不得以人防防护工程师名义从事相关业务活动。 第四条人防防护工程师包括建筑、结构、防化、监理、防护设备生产和内部设备等专业。 第五条国家人民防空办公室对全国人防防护工程师的执业活动实施统一监督管理。依托解放军理工大学国防工程学院设立全国人防防护工程师培训考试中心,具体负责人防防护工程师的培训、考试、执业和继续教育工作。 ▲第二章考核和考试 第六条人防防护工程师执业资格证书取得分为考核和考试。考核,长期从事防护专业工程相关工作,职业道德行为良好,身体健康,经考核符合条件的,可予以颁发执业资格证书。考试,分为一级执业考试和二级执业考试,实行全国集中统一考试,每年举办两次。考试合格的颁发执业资格证书。 第七条取得防护工程相关专业大学本科及以上学历或学位,具有高级专业技术职称,累计从事防护工程科研、相关业务工作满20年,年龄在60周岁(含)以下,并符合下列条件之一者可申请考核: (一)获得过2次及以上全国人防工程优秀设计一等奖的项目负责人或专业负责人;

人民防空工程基本知识

人民防空工程监理控制要点 一、人民防空工程基本知识: 1、人民防空工程基本概念 人民防空工程:指战时防备敌人空中袭击,有效的掩蔽人员、物资、保护人民群众生命和财产安全,保存潜力的重要场所,是人民防空最重要的物质基础。 2、人民防空工程的组成: 按作用分:维护结构、防护层、防护设备、建筑设备、建筑装修等。 按有效空间的防护功能分:主要为主体和口部。 按有效空间的防毒功能分:密闭区和非密闭区。 ○1维护结构:能使建筑形成并能承载的构件或加固的围岩连成的组合体称 为维护结构,人防工程中承受空气冲击波或土中压缩波直接作用的顶板、墙板和底板的总称。 ○2防护层:它是由维护结构外围能起防护作用的岩土或其他材料组成。按 成因分为人工防护层和自然防护层。按回填形式可分为单层式防护和成层是防护层。能使结构和内部人员不受预定武器的影响的自然防护层称为安全防护层,其最小厚度称最小安全层厚度。在安全防护层下的结构属于非防护结构。 ○3防护设备:人民防空工程中主要用来阻挡冲击波、毒剂等从孔口进入主 体的设备称为防护设备,包括防护门、防护密闭门、密闭门、活门、滤毒器等。能阻挡冲击波但不能阻挡毒剂等通过的门称防护门;与之功能相反的称密闭门;两种功能均具备的称防护密闭门。活门是用于通风或排烟口的防护冲击波设备。 ○4建筑设备:保障建筑有效空间达到预定环境标准所需的设备称建筑设备 亦称内部设备,包括通风、空调、给水、排水、供电、照明等设备。高等级和大型平战结合的公共人民防空工程还包括柴油电站、电梯等;为提高人民防空工程的管理和保障水平还需要建设智能化系统。 ○5主体和口部:人民防空工程中能满足战时防护及其主要功能要求的部分 称为主体,是工程中满足人员、物资、装备等战时所需要的防护和生存要求的部分。主体与地表面,或与其他地下建筑的连接部分称为口部。 ○6密闭区:人防工程能抵御预定的爆炸动荷载作用,且满足防毒要求的区 域,对于有防毒要求的人防工程其主体均属于密闭区,亦称清洁区。非密闭区:人防工程能抵御预定的爆炸动荷载作用,但允许染毒的区域,亦称染毒区,应包括下列房间通道:

《人防工程》师执业注册流程等。。。

人防防护工程师执业注册工作包括初始注册、延续注册、变更注册、注销注册。 人防防护工程师执业注册流程:注册申请——资料审查——结果通知——缴费——执业注册证书、印章制作——执业注册证书、印章发放。 一、注册申请 申请人登录“全国人防防护工程师综合信息网()>>应用系统>>执业注册系统”进行申请(注:2014年4月5日前通过考核或考试取得执业资格人员,首先登录“全国人防防护工程师综合信息网>>应用系统>>考试报名系统”,注册用户名、密码,按要求完整、真实、无误填写个人基本信息和注册单位信息,且在“专业培训”一栏中必须填写“执业注册+专业+级别”,例如“执业注册建筑一级”;然后在本站首页》“资源下载”栏目下载申请表),填写、打印申请表并提交以下书面材料: 初始注册提交: 1、申请人身份证复印件(正反面同印); 2、申请人一寸标准照片两张(详见注册通知中“标准照片说明”),其中一张粘贴在执业注册申请表上; 3、《人防防护工程师执业资格证书》原件及复印件(由考试中心提供); 4、申请人本人签字确认的执业注册申请表,并加盖所在单位公章; 5、申请人与聘用单位签订的劳动合同原件及复印件、聘用单位为申请人缴纳社保(近6个月)的证明; 6、聘用单位的资质证书副本复印件或营业执照副本复印件; 7、考试报名所在单位与初始注册单位不符的,需提供考试报名所在单位同意另行注册的证明; 8、逾期初始注册的,应提供达到继续教育要求的证明材料。 上述材料中,所有复印件需加盖聘用单位公章,原件核验后退回本人。 提交方式:在截止日期前,以邮政EMS邮寄至考试中心,逾期或其它快递方式不予处理,顺延至下批注册。 邮寄地址:南京市光华路海福巷1号防护工程师考试中心 邮编:210007 收件人:申海霞 联系方式: 邮寄时请备注“注册申请”字样 二、资料审查

人防工程注意事项

人防工程注意事项 建筑 1.与人防地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构。其余建 筑的生活污水管,雨水管,燃气管不得进入防空地下室。允许穿过人防地下室顶板,临空墙和门框墙的管道,其公称直径不宜大于150mm,在穿越墙板处应设刚性防水套管,大于150mm的管道,在穿越墙板处应设外侧加防护挡板的刚性防水套管,并做好防护密闭措施及防水处理。对单建式人防工程,允许穿越的管道,其公称直径不得大于100mm.单侧加防护挡板刚性防水套管使用一侧受冲击破侵害围护结构墙的穿墙套管保护,两侧加防护挡板刚性防水套管使用任何一侧受冲击破侵害的防护单元隔墙穿墙套管保护。对于防空地下室平战结合使用功能防水要求严密的部位和地震设防要求较高的地区,防不均匀沉降的部位,采用柔性密闭套管,柔性套管穿墙处混凝土厚度应不小于300mm,否则应使一侧或两侧加厚。 2.内装饰顶板不能抹灰。 3.所有外露铁件均刷两道防锈漆,再刷两道蓝灰色油漆,包括人防门。 4.防空地下室的室内地面至结构板底面的净高不宜小于2.4m。至梁底和管底的净高不得小于 2.0m,其中专业装备部和人防汽车库的室内地平面至梁底和管底的净高还要≥车高加0.2m。

5.上部建筑为钢筋混凝土结构的甲类防空地下室,其顶板底面不得高出地平面。上部建筑为砌体结构的甲类防空地下室,5级甲类其顶板底面高出地平面不得>0.5m,6级,6B级甲类其顶板底面高出地平面不得>1m,且高出部分的外墙必须满足战时防常规武器爆炸,防核武器爆炸,密闭和墙体防护厚度等各项防护要求。 6.乙类防空地下室的顶板底面高出室外地平面的高度不得大于该地下室净高的1/2,且高出部分的外墙必须满足战时防常规武器爆炸,密闭和墙体防护厚度等各项防护要求。 7.乙类防空地下室和甲类5级,6级,6B级防空地下室,其独立式室外出入口不宜采用直通式,其他防空地下室不得采用直通式。 8.防空地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用时,应满足《高层民用建筑设计防火规范》规定“地下室或半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,应在首层与地下室或半地下室的出入口处,设置耐火极限不低于2.0小时的隔墙和乙级防火门隔开,并应有明显标志。” 9.当电梯通至地下室时,电梯必须设置在防空地下室的防护密闭区以外。 10.当防护密闭门沿通道侧墙设置时,防护密闭门门扇应嵌入墙内设置,且门扇的外表面不得突出通道的内墙面。当防护密闭门设置于竖井内时,其门扇的外表面不得突出竖井的内墙面。 11.洗消集水坑(战时集水坑)的坑深不宜小于0.6米,容积不宜小于0.5立方米。

人防防护工程师执业注册流程

人防防护工程师执业注册流程 人防防护工程师执业注册流程 人防防护工程师执业注册工作包括初始注册、延续注册、变更注册、注销注册。 人防防护工程师执业注册流程:注册申请——资料审查——结果通知——缴费——执业注册证书、印章制作——执业注册证书、印章发放。 一、注册申请 申请人登录综合信息网>>应用系统>>执业注册系统”进行申请(注:2014年1月12日(含)以前通过考核或考试取得执业资格人员,首先登录“全国人防防护工程师综合信息网>>应用系统>>考试报名系统”,注册用户名、密码,按要求完整、真实、无误填写个人基本信息和注册单位信息,且在“专业培训”一栏中必须且只需填写“执业注册+专业+级别”,例如“执业注册建筑一级”;然后在本站首页》“资源下载”栏目下载申请表),填写、打印申请表并提交以下书面材料: 初始注册提交: 1、申请人身份证复印件(正反面同印); 2、申请人一寸标准照片两张(详见注册通知中“标准照片说明”),其中一张粘贴在执业注册申请表上; 3、《人防防护工程师执业资格证书》原件及复印件(由考试中心提供); 4、申请人本人签字确认的执业注册申请表,并加盖所在单位公章; 5、申请人与聘用单位签订的劳动合同原件及复印件、聘用单位为申请人缴纳社保(近6个月)的证明(现役军人提供军官证复印件和团级及以上干部部门出具的任职证明替代,转业军人提供自主择业证明复印件代替社保证明); 6、聘用单位的资质证书副本复印件或营业执照副本复印件; 7、考试报名所在单位与初始注册单位不符的,需提供考试报名所在单位同意另行注册的证明; 8、逾期初始注册的,应提供达到继续教育要求的证明材料。 二、资料审查 考试中心在收到材料后20日内,对材料的完整性、真实性进行审查,并电话及网上反馈审查结果。如有材料不齐全或有误的,申请人须在截止日期前重新提交,逾期不予处理,顺延至下批注册。三、网上公示 考试中心将审查通过的注册申请信息在综合信息网”进行公布。 四、注册受理 考试中心进行执业资格证书、印章制作,并报国家人防办核准。 六、执业资格证书、印章发放 执业资格证书、印章制作完毕后,考试中心负责寄送发放。 另:人防主管部门等单位的非技术岗位工作人员及暂不申请注册的人员,按下列要求申领执业资格证书: 1、在综合信息网>>资源下载”栏目,下载填写《执业资格证书申领表》; 2、将《执业资格证书申领表》和一张1寸标准照片(详见注册通知中“标准照片说明”)

人防工程常识及技术要求

人防工程常识及技术要求 ?一,人防工程的防护对象。 ?战争是人类最大的敌人,其破坏力远远超过瘟疫、地震、海啸等,在极其恶劣的战争环境中,人防工程需要面对哪些危险?核武器(原子弹、氢弹、中子弹等) ?常规武器(炮弹、导弹、炸弹等) ?化学武器(各类化学毒剂) ?生物武器(细菌、生物战剂等) 1,核武器,又叫原子武器,是人类世界目前最为恐怖的武器,其杀伤破坏作用,是由核爆炸产生的冲击波、光辐射、核电 磁脉冲、早期核辐射和放射性沾染,四种杀伤因素造成的。 2,化学武器是以毒剂的毒害作用杀伤有生力量的各种武器、器材的总称,是一种大规模杀伤性武器。按化学毒剂的毒害 作用把化学武器分为六类:神经性毒剂、糜烂性毒剂、全身 中毒性毒剂、失能性毒剂、刺激性毒剂、窒息性毒剂。 3,生物武器,旧称细菌武器。生物武器是生物战剂及其施放装置的总称,它的杀伤破坏作用靠的是生物战剂。其基本特 点: 致病性强、污染面积大、传染途径多、成本低。有人将 生物武器形容为“廉价原子弹”。 二,人防工程施工技术要求—建筑、结构 1.采用热轧钢筋 人防工程钢筋混凝土防护结构,必须采用热轧钢筋,不得采用

冷轧带肋钢筋、冷拉钢筋等经冷加工处理的钢筋。钢筋除锈也不能用冷拉方法。冷拉除锈既不能控制拉伸率,也不能控制强度,易造成钢筋脆变,在承受核爆动荷载作用时,达不到设计承受能力,将会使结构遭到脆性破坏。 2.人防工程的底板、墙板、顶板和防倒塌楼梯板在两层钢筋网之间,应设梅花形布置的拉结筋,其直径不小于6mm,间距不大于500mm,弯钩直线段长度不小于拉结筋直径的6倍且不小于50mm。 3.钢筋的焊接接头,焊接长度通常为土建的倍,两焊接接头间距不得小于钢筋直径35倍且不小于500mm。同一截面的钢筋接头受拉区不宜超过50%,受压区不限。 4.受力钢筋的混凝土保护层厚度应符合设计要求;当设计无具体要求时,在正常环境下,不宜小于25mm;在高湿度环境下,不应小于50mm。由于人防工程结构处于地下潮湿环境,为防止钢筋锈蚀,提高结构的耐久性,钢筋保护层厚度应适当提高。 5.人防工程中施工缝和后浇带应留置合理,尽量避开人防口部。施工缝距孔洞边缘不应小于300mm。 后浇带不得穿越人防金属门框,且应做好结构加强及防水措施。在施工期间后浇带跨内的模板和支撑不能拆除,否则可能引起各部分结构的承载能力和稳定问题。 6.人防围护结构上不得随意留设孔洞,预留的孔洞必须在设计文件中找到依据,并做好防护措施。容易忽略的地方有:

人防工程防护功能平战转换实施预案

人防工程防护功能平战转换实施预案项目名称:×××防空地下室 项目地址:×县(区)×街道×居委会 建设单位(盖章):×××房地产开发有限公司项目验收时间:××年×月×日 预案编制单位:×××(建设单位) 预案编制时间:××年×月×日

福建省人民防空办公室制 目录 一、防护功能平战转换实施承诺书 二、人防工程概况 三、防护功能平战转换阶段的工作内容 四、平战转换项目表 五、平战转换所需的主要材料(设备)、工日一览表

防护功能平战转换实施承诺书 该平战结合人防工程防护专项除按规定需在临战时才实施转换的项目外,均已完成施工任务并通过竣工验收。临战时防护功能平战转换项目由我单位负责,在国家规定的时限内,按照本预案的要求组织施工,使人防工程达到设计规定的防护标准。 (建设单位公章)

××××年×月×日 人防工程概况

防护功能平战转换阶段的工作内容 人防工程防护功能平战转换分三个阶段实施,即早期转换、临战转换和紧急转换。 一、早期转换阶段需要完成技术资料复核,落实施工队伍,订购相关材料、器材等,防护单元内战时自成系统的设施、设备的施工和安装工作。时限为临战前30天内,该阶段主要工作内容有: 1、拆除影响战时功能发挥的仅供平时使用的设施,如:砼结构、砌体、风水电的管道、设施等。 2、抗爆单元分隔,战时房间砌筑(如:供水设备间、干厕等),以及普通门的制作和安装。 3、战时风机、防化滤毒设备及通风系统的安装。 4、战时水箱、供水设备、供水管线、供水配件、洁具、洗消井排污泵等的安装。 5、战时配电箱、照明线路、灯具、开关、插座及音响、通信设

人防施工详细做法和注意事项

防空地下室施工须按《人民防空地下室设计规范》(2003年版)、《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004)、《人民防空工程质量检验评定标准》、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)等有关设计和施工规范施工。结合施工现场检查情况,具体在实际施工中遇到的有关问题说明如下: 施工图必须经市人防办或其委托的设计审查机构审查合格,方可施工。 一、底板浇筑 1、根据底板荷载主要系由下向上承受水压力、人防等效静载等荷载,底板上层钢筋一般从底板梁上层主筋下穿越。 2、封堵凹槽设置。按总参图集,对外出入口封堵在封堵侧设有500×150凹槽(HFL系列)或300×150凹槽(GLF系列);防护单元间连通口的内封堵FMDB系列有封堵框自带的140×130凹槽,底框标高宜与建筑标高平。若底板后浇面层砼厚小于150,则须对底板结构须做局部凹槽结构处理,如将底板按地沟形式局部降低并配筋加强;若大于150,则可在后浇面层内设置凹槽。凹槽角部宜用焊锚固钩的角钢加强处理。 3、在防空地下室底板浇筑前埋好对外出入口临战封堵底框(HFL系列或GLF系列);内封堵(FMDB系列)须整体制作安装,不可分开。若底板上砼后浇找平层厚大于150,则可在浇侧墙前与防护门框一起安装。 4、门槛底框钢筋应设置。非活置式人防门中,钢筋砼人防门槛建筑标高一般为150(最低可120),钢结构门根据具体型号为30~200不等。活置式门槛要求底板找平层厚在100以上,这样门框底框L100角钢才能埋得下,若未达100厚,垫层须做局部抬高处理。考虑设计抗力,底框下宜同有槛门槛一样设置U形竖向受力钢筋,无非是此时钢筋标高比有槛门槛低150。此时防护门、活门门框墙每角2根16螺纹钢长度1000须预埋。 5、防爆地漏、呼唤铵钮及下水管预埋。若地下室底板后浇垫层在150以下,建议施工单位对防爆地漏一起与Φ80钢管接好预埋到设计标高后再浇筑底板砼。另外战时水箱、战时干厕处地漏及排水管注意不能漏埋。 6、若干防护单元相连,若仅有一个防爆电缆井,则跨防护单元间的战时电源连接问题须在底板内用镀锌钢管相连用来穿电线(缆),并在穿防护单元隔墙两侧底板处各设一只穿电缆坑。 二、侧墙浇筑 1、门垛宽度要求。根据《防空地下室设计规范》(2003年版)第3.4.11条要求,若防护门洞宽度小于等于1000,两门垛宽须分别突出350、150以上;若防护门洞宽度大于等于1200,两门垛须分别突出400、200以上。根据总参图集,临战封堵突出门垛宜达300以上,且门框墙考虑结构抗力和内部砖墙砌筑空间,厚度宜达500以上,封堵侧四周应平齐,内侧四周宜平齐。另外一框双门门框墙厚应达500以上。 2、防护门门框墙水平筋为受力筋,应配置在外侧,这点和其它墙体一般水平筋为辅筋设在内侧有所区别,且门框墙受力筋宜封闭。 3、支门框模板校核。根据《人民防空质量检验评定标准》(RFJ01-2002)第6.1.9条,门框墙制作允许偏差为2.5‰,即一般2米高门框墙,垂直偏差应控制在5mm以内。人防门厂家一般在安装门框时已将门框垂直、水平调正,支模可能会引起门框偏移,所以门框模板支好后施工单位应作复核,若有偏差则需由施工单位会同防护门安装厂家及时对门框墙垂直、水平作调正,无误后再浇筑砼。监理单位需对进场的人防设备按人防质量检验评定标准进行查验,杜绝不合格产品。 4、安装钢筋混凝土人防墙体模板、防护单元分隔处的混凝土梁模板时,不得采用带套管的穿墙螺栓,应采用设止水翼环的一次性螺栓,避免在墙体和梁上造成孔洞。 5、通风、给排水、电气有关预埋套管不能漏埋,各专业应及时作复核,且一般均突出墙面,

进一步规范和调整人民防空工程建设管理事项的通知

2018年关于进一步规范和调整人民防空工程 建设管理有关事项的通知 深入贯彻落实觉中央、国务院关于简政放权、放管结合、优化服务改革要求,看眼推进人防建设管理与国末相关政策调整改革的衔接,进一步创造人防建设良好的营商环境,强化事中事后监管,确保人防工程建设质量效益,现将有关事项作如下规范和调整: 一、关于人防工程施工图设计文件审查管理 1.北京、天津、上海、重庆、沈阳、大连、南京、武汉、广州、深圳、成都、贵阳、渭南、延安和浙江省等16个试点地区,结合民用建筑修建的防空地下室和地铁、隧道、管廊等兼顾人防要求或落实防护要求的工程施工图设计文件并入房屋建筑、城市基础设施等工程施工图设计文件审查,实行“联合审图”,统一管理。非试点地区,有条件的参照国家有关试点要求实施“联合审图”管理,暂不具备条件的可继续实行人防单项审图。“联合审图”中有关人防工程施工图设计文件的审查意见要及时反馈至相应人防主管部门。 2.国家人防重点城市以上地下人防指挥工程施工图设计文件由国家人防主管部门委托军事科学院国防工程研究院审查。其单独修建的人防工程施工图设计文件审查工作由省级人防主部门组织实施。

3.国家人防主管部门不再认定人防工程施工图设计文件审查机构的资格。在国家出台新的施工图设计文件审查政策前,国家人防主管部门原认定的审查机构(含资格到期),符合《人民防空工程施工图设计文件审查管理办法》(国人防(2009)282号)规定的资格条件,通过省级人防主管部门评估后,可继续承担人防工程施工图设计文件审查业务。 二、关于人防从业企业技术人员执业管理 4.取消人防防护工程师执业资格考试和认定,废止《人防防护工程师执业管理暂行规定》(国人防(2013)322号)。 5.实行人防从业企业技术人员执业能力评估制度。国家人防办发布执业能力评估标准。省级人防主管部门组织本地区执业能力评估考试,对通过考试的颁发“人防执业能力评估合格证书”,负责承担考试所需经费。 6.已通过国家人防办组织的防护工程师资格考试的,由省级人防主管部门核发“人防执业能力评估合格证书”。 7.“人防执业能力评估合格证书”作为技术人员执业依据。人防工程设计、监理资质认定管理办法中的“防护工程师”、人防监理工程师资格要求调整为相应专业的“执业能力评估合格证书”。 三、关于人防工程防护设备生产安装企业资质管理 8.调整《人防工程防护设备生产安装企业从业能力指标》(国人防(2014)438号附件4)。 ①取消人防防护工程师执业资格要求;

防护工程人防门图片参数

1页 1. 钢结构密闭门 技术说明: 一、 技术参数:本钢结构密闭门按照《人防工程 防护设备图集RFJ01-2005》制造,门洞尺寸 可根据工程要求选用,密闭性能:超压50Pa 时,漏气量≤0.267m 3/h 。 二、 安装要求:本钢结构密闭门采用先立框后安 装门扇的施工方式,门框同墙体混凝土同时 浇筑,浇筑时门框不得倾斜,门框前后左右 垂直度误差2mm ;门扇待混凝土凝固后安 装,安装时零部件不得漏装、反装。安装调 试完成后,门扇应开启灵活,无自开自闭现 象。密封条应压缩均匀,转动部位加润滑脂, 外露部位喷涂面漆。 三、 维护保养:为延长密封条使用年限,应在外 露表面经常涂抹滑石粉;门扇转动部位每年 加注一次润滑脂;外露金属表面漆膜脱落时 应及时修补。 2 钢结构防护密闭门 技术说明: 一、 技术参数:本钢结构防护密闭门按照《人防工程防护设备图集RFJ01-2005》 制造,门洞尺寸可根据工程要求选用,抗力等级分为:0级 5.4MPa,1级 3.6MPa ,密闭性能:超压100Pa 时,漏气量≤0.566m 3/h 。 二、 安装要求:本钢结构密闭门采用先立框后安装门扇的施工方式,门框同墙体 混凝土同时浇筑,浇筑时门框不得倾斜,门框前后左右垂直度误差2mm ; 门扇待混凝土凝固后安装,安装时零部件不得漏装、反装。安装调试完成后,门扇应开启灵活,无自开自闭现象。密封条应压缩均匀,

转动部位加润滑脂,外露部位喷涂面漆。 三、维护保养:为延长密封条使用年限,应在外露表面经常涂抹滑石粉;门扇转动部位每年加注一次润滑脂;外露金属表面漆膜脱落时应及 时修补。 2页

人防工程防护设备定点生产企业的资格条件与资格认定

附件一 人防工程防护设备定点生产企业的 资格条件与资格认定 (摘自国家人防办《人防工程防护设备定点生产企业管理规定》) 一、申请人防工程防护设备定点生产资格的企业,应当为非外资企业,中国国籍独立法人,经营证照齐全,注册资金500万元以上,并具备下列条件: (一)人员 1、技术总负责人应当具有大专以上文化程度和高级技术职称,熟悉人防工程防护设备特点及相应生产、安装工艺。 2、生产、质检及安装等部门的负责人应当具有大专以上文化程度和中级以上技术职称,熟悉人防工程防护设备的技术规范和质量标准。 3、技术人员中,防护专业工程师不少于1人,机械和结构专业工程师各不少于2人,电气专业工程师不少于1人。熟练工人中电焊工不少于10人,车工等机加工人员不少于8人,钳工不少于5人,电工不少于2人。

4、电焊工、机加工、钳工、电工应当具有初级以上技术操作等级证书,吊车、行车、探伤仪等特种设备操作人员应当具有特种操作证书。 5、具有熟悉人防工程防护设备安装调试工艺的现场安装专业队伍。 6、生产和安装现场都应当配备持证的安全生产管理人员。 (二)场地 1、生产场地不小于6000平方米,生产区、办公区、仓储区、生活区相对分开。其中:结构件车间不小于3000平方米,并配有载重量不低于5吨、起吊高度不小于6米的行车;机加工车间不小于300平方米;除锈、质检、试验等操作区不小于300平方米;仓储区(含备品备件库)不小于2000平方米;办公区不小于400平方米,并有符合保密要求的图纸资料室。 2、半成品及成品不得露天存放,存放场地要有防水、防潮、防变形措施。 3、生产钢筋混凝土防护设备的定点生产企业,应当设置带自动喷淋设备的混凝土养护区。如自行搅拌混凝土,应当配备混凝土电子配比装置。 4、生产环境应当符合国家规定的消防、环境保护和劳动保护等要求。 (三)设备

人防工程防护设备质量检测管理规定

人防工程防护设备质量检测管理规定 国人防2009-324号 核心提示:国家人民防空办公室(通知)国人防〔2009〕324号关于颁发《人防工程防护设备质量检测管理规定》的通知各军区人民防空办公室, 国家人民防空办公室(通知) 国人防〔2009〕324号 关于颁发《人防工程防护设备质量检测管理规定》的 通知 各军区人民防空办公室,各省、自治区、直辖市人民防空办公室(民防办、民防局),中央直属机关、中央国家机关人民防空办公室:现将《人防工程防护设备质量检测管理规定》印发你们,望遵照执行。做好人防工程防护设备质量检测管理工作,对于加强人防工程防护设备质量监督,提升人防工程整体防护功能具有重要作用。各单位要高度重视,严格按照规定要求抓好落实。 国家人民防空办公室 二00九年八月二十一日 (发至国家人民防空重点城市) 主题词:人防工程防护设备 [质量检测] 管理 抄送:人防工程防护设备定点企业管理办公室。(共印380份)承办单位:国家人防办公室联系人:丁果玄电话:66766315 余下全文

人防工程防护设备质量检测管理规定 第一章总则 第一条为加强人防工程防护设备质量检测工作,确保战时人防工程防护设备的各项功能得到正常发挥,依据《中华人民共和国人民防空法》和国家有关法律、法规,制定本规定。 第二条中华人民共和国境内的人防工程防护设备质量检测活动,应当遵守本规定。 第三条人防工程防护设备质量检测从内容上可分为常规检测和专项性能检测。常规检测是防护设备加工、安装质量的检测,包括外形尺寸与配合尺寸、使用性能、材料和外观质量等项目;专项性能检测包括:密闭类防护设备的密闭性能检测,活门类防护设备和密闭阀门的通风性能检测,活门类消波系统的消波性能检测,屏蔽类防护设备的屏蔽性能检测,抗力型防护设备的抗力性能检测。 第四条人防工程防护设备质量检测实行资格认定制度。凡从事人防工程防护设备质量检测的机构,应按本规定取得国家人民防空主管部门认定的人防工程防护设备质量检测机构资格。 第二章职责任务 第五条国家人民防空主管部门负责全国人防工程防护设备质量检测机构的资格认定和管理工作。省、自治区、直辖市人民防空主管部门负责本行政区域内的人防工程防护设备质量检测机构资格审查和管理工作。 第六条国家人防办公室人防工程防护设备试验研究与质量检测中心在国家人民防空主管部门领导下, 具体履行以下职责: (一)承担人防工程防护设备技术研究工作,负责人防工程防护设备新产品的试验定型与系列化工作; (二)负责制订人防工程防护设备产品质量检测、维护管理等方面的技术标准和规范; (三)承担人防工程防护设备定点生产和安装企业防护设备试生产和增项产品的质量检测,承担各级人防部门委托的仲裁检测业务;

人防工程设计方案指标明细表

附表9 人防工程设计方案指标明细表 实施阶段所在建筑栋号 及位置 防护 单元 编号 战时主 要出入 口编号 战时功能平时用途 抗力 等级 人防工程建筑 面积(㎡) 人防工程地上建筑面积(㎡)人防工程地下建筑面积(㎡) 人防管理用房 建筑面积(㎡) 地上其他部分 建筑面积(㎡) 人防防护区建 筑面积(㎡) 地下其他部分 建筑面积(㎡) 合计 北京市民防局制2015年8月 说明:1.本表须填写该项目本次申报范围所在地块内全部人防工程相关内容,一个防护单元填写一行。 2.“实施阶段”按已竣工—已备案—已批准—新申报—待申报顺序填写。“已竣工”指已取得《人防工程竣工验收备案通知单》,“已备案”指已取得《人防工程施工图备案意见书》,“已批准”指已取得《人防工程设计审核批准意见书》,“新申报”指此次申报《人防工程设计审核批准意见书》,“待申报”指还未申报《人防工程设计审核批准意见书》,每个防护单元仅填写最新一个阶段。共用一个战时主要出入口、共用一道防护单元隔墙或上下相邻的两个防护单元应同期申报。 3.“所在建筑栋号及位置”填写该人防工程所在地面建筑或地下建筑的大致空间位置,如“1号住宅楼地下二层”或“2号地下车库地下二层西段”。 4.“防护单元编号”只填写阿拉伯数字,同一项目(包扩由多个地块组成)内,该编号不得重复。 5.“战时主要出入口编号”依“防护单元编号”顺序逐个编写,只填写阿拉伯数字,共用一个战时主要出入口的两个防护单元填写同一编号。 6.“战时功能”按《人防工程战时功能一览表》(详见市民防局政务网站“下载中心”栏目中相应内容)中“战时功能(中类)”的内容填写。 7.“人防工程建筑面积”为“人防工程地上建筑面积”与“人防工程地下建筑面积”之和,其中“人防工程地上建筑面积”为该防护单元战时主要出入口地上部分(含坡道、楼梯间、物资运输井、防倒塌棚架)、战时进排风竖井地上部分及其它地上附属建筑(人防管理用房等)的建筑面积之和; “人防工程地下建筑面积”为该防护单元防护区、战时进排风竖井地下部分、战时连通道与战时主要出入口地下部分(含通道、坡道、楼梯间、物资运输井等)建筑面积之和。两个防护单元共用一个战时主要出入口及地面建筑的,其共用部分面积指标只可计入其中防护单元编号数值较小的一个防护单元面积指标之中。多个防护单元间设置的战时连通道,其面积指标等分计入各防护单元面积指标之中。“防护区建筑面积”指该防护单元最外一道防护设备所对应的围护结构及该防护单元外墙(不含采光窗井、战时进排风竖井)、临空墙、防护单元隔墙等围护结构上口外边线(仅有1道防护单元隔墙时取其中线)所围水平面积。 8.申报材料中不需附加本说明。

人防防护工程师防护设备专业题库

题库更新版本及日期:第五版 For 20150314 For 14:00 一、单选题。 1、焊条药皮的作用之一是( B ) A.防止焊芯生锈 B.稳定电弧燃烧 C.增加焊接电流 D.降低焊接温度 2、焊条药皮中既是脱氧剂又是合金剂的是( C ) A.CaCO3 B.Na2CO3 C.Mn-Fe D.石墨 3、普通低合金结构钢焊接接头热影响区塑性最高的区域是( B ) A.熔合区 B.正火区 C.过热区 D.部分相变区 4、CO2气体保护焊常用的焊丝是( D ) A.HO8 B.HO8A C.HOCr18Ni9Ti D.HO8MnSiA 5、用直流手工焊机焊接下列工件时,哪种不宜采用反接法? ( A ) A.厚板工件 B.薄板工件 C.铸铁工件 D.有色金属及其合金 6、用同一材料,以下列种方法生产毛坯表现出的塑性最好( B ) A.拉丝 B.自由锻 C.冷冲压 D.模锻 7、钎焊时( D ) A.焊件与钎料同时熔化 B.焊件熔化,钎料不熔化 C.焊件与钎料都不熔化,靠两焊件原子间热扩散而结合 D.焊件不熔化,钎料熔化 8、金属在压力加工时,承受的压应力数目越多,则其( A ) A.塑性越好,变形抗力越小 B.塑性越差,变形抗力越小 C.塑性越好,变形抗力越大 D.塑性越差,变形抗力越大 9、飞边的主要作用之一是( B ) A.形成阻力 B.避免上下模撞击 C.便于锻件取出 D.便于分模 10、较大的模锻件和合金钢锻件在模锻后应立即切边和冲孔是因为( A ) A.切断力小 B.不易变形 C.被切表面整齐 D.切断力较大 11、表面粗糙度的表示方法是( D ) A.Rmax(S) B.Rz(Z) C.Ra(a) D.以上都是 12、GHSFM5030(5)门扇面板拼接焊缝应设在( B ) A.横向工字钢 B.纵向工字钢 C.反斜面 D.任意位置 13、在原材料质量不变的情况下,混凝土的强度主要取决于( A ) A.水灰比 B.水泥的强度 C.砂率 D.单位用水量 14、通用水泥的储存期一般不宜过长,一般不超过( B ) A.一个月 B.三个月 C.六个月 D.一年 15、在混凝土配合比一定的情况下,砂率越大,混凝土拌合物的流动性( B ) A.越大 B.越小 C.不变 D.不一定 16、通用水泥的初凝时间不早于( C ) A.10h B.6.5h C.45min D.1h 17、悬摆式防爆波活门悬摆板的张角一般小于( C ) A.5o B.10o C.15o D.20o 18、普通硅酸盐水泥的终凝时间( B ) A.不早于10小时 B.不迟于10小时 C.不早于6.5小时 D.不迟于6.5小时 19、混凝土的流动性主要取决于( D ) A.水灰比 B.水泥的强度 C.砂率 D.单位用水量 20、在材料不变的情况下,决定钢筋砼的强度( B ) A.水泥用量 B.水灰比 C.水泥标号 D.骨料强度

全国人防防护工程师考试监理安装专业(最新)

监理安装专业考试大纲(2014) 信息来源:考试中心作者:考试中心发布日期:2014-03-13 一、考试内容 (一)公共内容 1.人防工程建设项目管理规定和制度 熟悉人防工程的组成、分类和分级;掌握人防工程建设管理规定;熟悉人防工程质量监督制度;熟悉人防工程施工图审查要求和规定。 2.人防工程监理的法律法规 掌握《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013);掌握《建设工程安全生产管理条例》(国务院(2003)第393号令);掌握《建设工程质量管理条例》(国务院(2000)第279号令);掌握《人防工程监理行政许可资质管理办法》(国人防﹝2013﹞227 号)。 3.主要合同范本 掌握《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202);掌握《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201);熟悉国家发改委等九部委联合颁发用于政府投资的公共基础设施项目的施工总承包《通用合同条款》(2007年11月);熟悉国家发改委等九部委联合发布基础设施项目的设计、采购、施工总承包《通用合同条款》(2012年1月9日) 4.人防工程安全施工监督管理规定 熟悉建设单位相关的安全责任;了解勘察、设计单位相关的安全责任;掌握工程监理、检验检测单位相关的安全责任;了解设备等单位相关的安全责任;掌握工程建设生产安全事故发生后的报告和调查处理程序;掌握建筑工程危险性较大的分部分项工程安全管理办法。 掌握建设工程安全监理的主要工作内容和工作程序;掌握建设工程安全生产的监理责任;掌握落实安全生产监理责任的主要工作。 5.人防工程施工质量验收程序 熟悉人防工程施工质量验收的基本规定;掌握人防工程施工质量等级的划分标准;熟悉人防工程质量评定等级要求;掌握人防工程施工质量验收程序与组织方法。 6.人防工程施工组织设计 熟悉人防单位工程施工组织设计的作用、编制依据、内容和管理;掌握审查人防工程施工组织设计的重点和注意事项;熟悉专项方案编制与论证要求。 7.人防工程造价管理 了解人防工程造价的概念和费用组成;熟悉人防工程工程量清单计价规范;熟悉人防工程预算定额、人防工程工期定额;掌握施工图预算(或招标控制价)、竣工结算的审核要点和审核方法。 (二)专业内容 1.口部防护设备安装验收与评定 掌握孔口防护设备的安装、验收与评定。 2.防护通风空调系统安装验收与评定 掌握防护通风设备安装与验收(包括通风机、除湿机、柜式空调机、过滤器、纸除尘器、过滤吸收器、消声器、密闭阀门、测压装置等);熟悉通风设备安装工程的消声与防火;熟悉通风系统防护功能平战转换;掌握防护通风与空调系统安装、调试、验收与评定。 3.给排水系统安装验收与评定 掌握给水排水设备安装与验收(包括水泵、口部冲洗阀、穿越水库水位线以下的水管、自备水源井、防爆波闸阀、防爆防毒化粪池、管道排水水封井、管道排水防爆波井的进、出水管、防爆清扫口等);掌握消防系统、室内外给排水系统的安装、调试、验收与评定。 4.发供电设备电气照明系统安装验收与评定 掌握电气设备安装与验收(包括柴油发电机组、变压器柜、低压开关柜、配电箱、照明设备、开关插座、桥架、电线电缆、接地装置等);掌握电气系统、设备工程的安装、调试、验收与评定。 5.内部设备智能化系统安装验收与评定 了解人防工程内部设备智能化系统;熟悉人防工程智能化系统内部设备的安装、验收与评定;掌握“三防”控制系统的安装、调试、验收与评定;熟悉消防报警、控制系统、安防系统的安装、调试、验收与评定。

人防工程防护设备施工质量保证书

人防工程防护设备(防护门)施工质量保证书 由(人防防护设备生产、安装单位)施工安装的工程(项目名称)人防地下室安装施工工程,对施工安装质量做以下保证: 一、我公司保证是国家人防办公室批准的具备人防防护设备专项资质定点生产企业,产品经国家人防主管部门批准的标准图集而生产,所提供的产品须是本单位制作,出厂前按照国家规定的质量标准检验合格的产品,并有产品合格证和使用维护说明书,在产品显著位置固定标有厂名、产品型号等内容的铭牌。产品合格证和铭牌应按国家人防办公室规定的格式制作,出厂编号采用钢码打印并与设备唯一对应。 二、严格执行国家行业标准《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ01-2002)、《人民防空工程设计规范》(GB50225-2005)、《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)等相关规范和标准。 三、我单位所使用的由甲方提供的工程设计图纸已经所在人防主管部门审核,图纸中所设计的人防工程防护设备符合标准图集要求,并按审查图纸及相关变更提供所有人防防护设备。 四、人防工程防护设备销售和安装不得二次转让,由于某种原因,确因不能执行合同,应报人防主管部门同意后,与建设单位协商后确保人防工程质量的前提下方可终止合同。

五、按国家对人防工程防护设备生产的安装的有关规定,在合同约定的期限内按质按量完成各项合同约定的工作,并修补施工及验收中发现的质量缺陷。 六、指派项目负责人一名,负责组织工程项目的实施及质量控制。 七、接受人防主管部门、建设单位、监理单位的监督检查。 八、防护设备产品质保期为工程验收后1年。人防工程防护设备产品在质保期内产生的产品质量及安装问题,由我公司无偿履行维护保养责任。质保期满后按照要求进行有偿维护保养 九、项目负责人参加建设单位组织的人防工程竣工验收,对建设工程人防竣工验收有关资料、实体验收的施工质量签字确认。。 (盖章) 年月日