1 主题内容与适用范围

2 引用标准

3 产品分类

4 技术要求

5 试验方法

6 标志

1 主题内容与适用范围

本标准规定了手动火灾报警按钮(以下简称:“报警按扭”)的技术要求、试验方法和标志。

本标准适用于一般工业与民用建筑中安装的以按扭(下)或打碎启动零件操作方式动作的报警按钮。对于以其他操作方式动作及有特殊技术要求的报警按钮,除特殊部分应符合有关标准外 , 亦应执行本标准。

2 引用标准

GB 1497 低压电器基本标准

GB 2423.1电工电子产品基本环境试验规程试验A:低温试验方法

GB 2423.2电工电子产品基本环境试验规程试验B:高温试验方法

GB 2423.3电工电子产品基本环境试验规程试验Ca,恒定湿热试验方法

GB 2423.10电工电子产品基本环境试验规程试验Fc:振动(正弦)试验方法

GB 3181 漆膜颜色标准样本

GB 4715 点型感烟火灾探测器技术要求及试验方法

GB 4716 点型感温火灾探测器技术要求及试验方法

3 产品分类

3.1 产品分类形式

报警按钮可按其启动零件的操作方式、应用范围及安装方式等进行分类3.2产品型号编制方法

3.2.1示例

火灾探测器和手动火灾报警按钮的设置

8 火灾探测器和手动火灾报警按钮的设置 8.1 点型火灾探测器的设置数量和布置 8.1.1 探测区域内的每个房间至少应设置一只火灾探测器。 8.1.2 感烟探测器、感温探测器的保护面积和保护半径,应按表8.1.2确定。 感烟探测器、感温探测器的保护面积和保护半径表8.1.2 火焰探测器的种类地面面积S (m2) 房间高 度(h) 一只探测器的保护面积A和保护半径R 房间坡度θ θ≤15° 15°<θ≤ 30° θ>30° A (m2) R (m) A (m2) R (m) A (m2) R (m) 感烟探测器S≤80h≤1280 6.7 80 7.2 80 8.0 S>80 6<h≤1280 6.7 100 8.0 120 9.9 h≤660 5.8 80 7.2 100 9.0 感温探测器S≤30h≤830 4.4 30 4.9 30 5.5 S>30 h≤820 3.6 30 4.9 40 6.3 8.1.3 感烟探测器、感温探测器的安装间距,应根据探测器的保护面积A和保护半径R确定,并不应超过本规范附录A探测器安装间距的极限曲线D1~D11(含D9')所规定的范围。 8.1.4 一个探测区域内所需设置的探测器数量,不应小于下式的计算值: (8.1.4) 式中:N——探测器数量(只),N应取整数; S——该探测区域面积(m2); A——探测器的保护面积(m2); K——修正系数,特级保护对象宜取0.7~0.8,一级保护对象宜取0.8~0.9,二级保护对象宜取0.9~1.0。 8.1.5 在有梁的顶棚上设置感烟探测器、感温探测器时,应符合下列规定: 8.1.5.1 当梁突出顶棚的高度小于200mm时,可不计梁对探测器保护面积的影响。 8.1.5.2 当梁突出顶棚的高度为200~600mm时,应按本规范附录B、附录C确定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的个数。 8.1.5.3 当梁突出顶棚的高超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器。 8.1.5.4 当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,被隔断的区域应按本规范8.1.4条规定计算探测器的设置数量。 8.1.5.5 当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响。 8.1.6 在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。 8.1.7 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。 8.1.8 探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。 8.1.9 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。 8.1.10 探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装,探测器至

手动火灾报警按纽

手动火灾报警按纽 J-SAP-JBF-301/P手动火灾报警按纽 一、J-SAP-JBF-301/P手动火灾报警按纽的功能特点: 1、内置微处理器; 2、采用SMT表面贴装工艺; 3、手动推进弹簧按钮后,内部开关动作,报警信号送到控制器,采用专用工具进行复位; 4、有一组无源触点输出; 5、带电话插孔,配合电话手柄使用。电话插孔位于手报的左侧下方 6、二总线,无极性。低功耗,最远传输距离1500m; 7、插拔式结构,可像安装探测器一样先将底座安装在墙上,布线后工程调试前再将手报部件插入底座。易于施工、维护; 8、设双灯显示,正常工作时巡检灯、电话指示灯闪亮,报警时确认灯常亮。 二、J-SAP-JBF-301/P手动火灾报警按纽的主要技术指标: 1、工作电压:DC19-28V(控制器提供,调制型) 2、工作温度:-10℃-+50℃ 3、储存温度:-20℃-+50℃ 4、相对湿度:≤95% (40±2℃) 5、使用环境:室内型 6、监视电流:≤0.3mA(24V)

7、报警电流:≤3mA(24V) 8、确认灯:监视状态瞬时闪烁,报警常亮(红色) 9、外形尺寸:86.5mm长 X 86.5mm宽 X 46.5mm高 10、编址方式:使用专用电子编码器 11、线制:二总线,无极性 三、安装与接线 1、布线施工后,通过预埋盒或使用膨胀螺栓将底座固定在墙上,安装孔距为66mm; 2、探测总线采用 ZR-RVS-2×1.0-1.5mm2双绞线; 3、具有手动报警按钮的所有功能;。 4、同时具有消防电话手柄接入端口,实现与控制中心的应急通讯功能; 5、探测总线 L1 、L2 连接端子1 和端子2,端子5、6接入消防电话系统; 6、安装之前用编码器对其写入相应地址码(1-200); 7、手报部件只能在布线检查后、调试之前安装,以防止因不恰当安装作业造成损失; 8、手动火灾报警按钮接线图例: J-SA P-M-LD2000E-A手动火灾报警按钮

J-SAP-8401手动火灾报警按钮产品说明书

J-SAP-8401手动火灾报警按钮产品说明书 一、J-SAP-8401手动报警按钮特点 手动火灾报警按钮安装在公共场所,当人工确认火灾发生后按下按钮上的有机玻璃片,可向控制器发出火灾报警信号,控制器接收到报警信号后,显示出报警按钮的编号或位置并发出报警音响。手动火灾报警按钮和前面介绍的各类编码探测器一样,可直接接到控制器总线上。本手动火灾报警按钮主要具有以下特点: (1)采用拔插式结构设计,安装简单方便; (2)采用无极性信号二总线,其地址编码可由手持电子编码器在1~242之间任意设定;(3)有机玻璃片按下后可用专用工具复位; (4)按下玻璃片,可由按钮提供无源输出触点信号,可直接控制其它外部设备。 二、J-SAP-8401手动报警按钮主要技术指标 (1)工作电压:总线24V (2)监视电流≤0.6mA (3)动作电流≤1.8mA (4)线制:与控制器无极性信号二总线连接 (5)无源输出触点容量:DC60V/100mA (6)使用环境: 温度:-10℃~+55℃ 相对湿度≤95%,不结露 (7)外壳防护等级:IP43 (8)外形尺寸: 90mm×122mm×48.5mm(带底壳) 三、J-SAP-8401手动报警按钮结构特征、安装与布线 本按钮为红色全塑结构,分底盒与上盖两部分。底盒与上盖采用拔插式结构装配,安装拆卸简单、方便,连接紧密,非常便于工程调试及维修更换。手动火灾报警按钮外形示意图如图2-1:

手动火灾报警按钮外接端子示意图如图2-2: 其中: Z1、Z2:无极性信号二总线接线端子 K1、K2:无源常开输出端子 布线要求:信号线Z1、Z2采用阻燃RVS双绞线,导线截面≥1.0mm2。 手动火灾报警按钮底盒背面和底部各有一个敲落孔,可明装也可暗装,明装时可将底盒装在86H50预埋盒上,明装示意图见图2-3;暗装时可将底盒装进埋入墙内的YM-02C型专用预埋盒里(安装方式见第二章1.5节YM-02C使用方法)。

J-SAM-GST9122型手动火灾报警按钮接线与应用

J-SAM-GST9122型手动火灾报警按钮接线与应用 一、J-SAM-GST9122手动火灾报警按简介 J-SAM-GST9122手动火灾报警按钮安装在公共场所,本报警按钮含电话插孔。当人工确认发生火灾后,按下报警按钮上的按片,即可向控制器发出报警信号,控制器接收到报警信号后,将显示出报警按钮的编码信息并发出报警声响,将消防电话分机插入电话插孔即可与电话主机通讯。 二、J-SAM-GST9122结构、安装、示意图 J-SAM-GST9122结构特征、安装与布线手动火灾报警按钮外形示意图如图 手动火灾报警按钮的外接端子示意图如图2- 10 其中: Z1、Z2:报警控制器来的信号总线,无极性。 K1、K2:额定DC30V/100mA无源输出端子,当报警按钮按下时,输出触点闭合信号,可直接控制外部设备。 TL1、TL2:与GST-LD-8304连接的端子。 布线要求:信号Z1、Z2采用阻燃RVS双绞线,截面积≥1.0mm2;消防电话线TL1、TL2采用阻燃RVVP屏蔽线,截面积≥1.0mm2。 三、J-SAM-GST9122应用方法 作为手动火灾报警按钮使用时,将报警按钮的Z1、Z2端子直接接入火灾报警控制器总线上即可。作为手动火灾报警按钮及消防电话插孔使用时,将报警按钮的Z1、Z2端子直接接入火灾报警控制

器总线上,同时将报警按钮的TL1、TL2端子与GST-LD-8304消防电话模块连接,具体见图2-11所示(最末端报警按钮的TL1、TL2接线端子接4.7kΩ终端电阻)。 参考资料: J-SAM-GST9122型手动火灾报警按钮:https://www.wendangku.net/doc/f310413741.html,/goods-676.html 手动报警按钮:https://www.wendangku.net/doc/f310413741.html,/category-12-b0.html

火灾报警与自支灭火系统安装细则

五、消防工程监理细则 1.设备的检验 (一)、开箱检查 安装的设备及器材运至施工现场后,应严格进行开箱检查,并按清单造册登记,设备及器材的规格型号应符合设计要求。 产品数技术文件应齐全,具有合格证和铭牌。 设备外壳、漆层及内部仪表、线路、绝缘应完好、附件、备件齐全。(二)、模拟试验 感烟,感漫探测器,安装前应逐个模拟试验,不合格者不得使用。 2.探测器的安装 (一)、探测器的安装定位 探测器安装时,要按照施工时选定的位置,现场定位划线在吊顶上安装时,应注意纵横成排对称。火灾报警施工图一般只提供探测器的数量,大致位置,在现场施工时,会遇到风管、风口、排风机、工业管道和照明灯具等各种障碍,这样就应对探测器设计的位置作必要的移位,如果取消探测器或经过移位,已超出了探测器的保护范围,则应和设计单位联系,进行设计修改变更。 探测器的安装位置应符合下列规定: (1)、探测区域的每个房间至少应设置一只火警探测器。感温、感光探测器 距光源距离应大于1M。 (2)、感烟,感温探测器的保护面积和保护半径应下表确定: 感烟,感温探测器的保护面积和保护半径

(3)、探测器一般安装在室内顶棚上,当顶棚上有梁时,梁的间距净距小1m 时,视为平顶棚,在梁突出顶棚的高度小于200mm的顶棚上设置感烟、感温探测器时,可不考虑梁对探测器保护面积的影响。 当梁突出顶棚的高度在200—600mm时,应按规定图、表 确定探测器的安装位置。 当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间 区域应至少设置一只探测器。 当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,则 应将被隔断的区域视为一个探测区域,并应按有关规定计算探测器的设置数量。 安装在顶棚上的探测器边缘与下列设施的边缘水平间距 保持在: A.与照明灯具的水平净距不应小于0.2m。 B.感温探测器距高温光源灯具(如碘钨灯,容量大于 100W的白炽灯等)的净距不应小于0.5m。 C.距电风扇的净距不应小于1.5m。 D.距不突出的杨声器净距不应小于0.1m。 E.与各种自动喷水灭火喷头净距不应小于0.3m。 F.距多孔送风顶棚孔口的净距不应小于0.5m。 G.与防火门、防火卷帘的间距,一般在1-2m的适当位 置。 (4)、宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测

手动火灾报警按钮与消火栓按钮的功能和设置有什么区别吗

手动火灾报警按钮与消火栓按钮的功能和设置有什么区别吗? 手动火灾报警按钮与消火栓按钮的功能是不同的,消火栓的设置是由给排水专业确定,因此消火栓按钮只能设置于消火栓上,其功能是:控制消防水泵的启停;显示消防水泵的工作故障状态,显示启动按钮的位置,在民用建筑中,未设消防控制室的工程中,当采用DC24V 消火栓按钮时,应在消火栓泵控制箱内设DC24V的电源,把消火栓按钮的直接启泵控制信号与显示信号,经DC24V线路传输至消火栓泵控制箱内,再经DC24V中继器转换后接至自动启动泵的控制回路中。这就是用按钮常开触点并联或用常闭触点串联启泵的传统式接线。当设有消防控制室时,按"火灾自动报警系统设计规范"(以下简称"规范")规定,"消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备当采用总线编码模块控制时,还因在消防控制室设置手动直接控制装置"。这就是说在消防控制室应设火灾报警控制器及手动直接控制盘,用总线及多线制线路,直接传送到消防泵控制箱内的自动、启泵、停泵控制回路中,并把消防泵的运行状态和消防电源运行情况等信号返回到消防控制室的手动控制盘上显示,这是通过总线或多线启泵、停泵,并接收其反馈信号的最合理,最可靠的接线方法。 手动报警按钮的功能,仅仅是作为火灾时报警之用,它是由电气消防设计人员设置。"规范"规定,每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离,不应大于30M,手动火灾报警按钮应设置在公共活动场所的出入口处和明显便于操作的部位。例如:①各楼层的前室应作为手动报警按钮的首选部位,其次是电梯厅前室,因为前室是发生火灾时,人员疏散和消防人员扑救的必经要地,也是人流密集场所,因此便于火灾时及时报警。②"规范"中所谓的公共活动场所,笔者认为除上述各前室之外,如大厅、门厅、餐厅、多功能厅等及主要通道与走廊都是人员来往和停留密集地方,也是疏散通道的主要出入口,因此这些公共场所要设置相应的手动报警按钮

手动火灾报警按钮(样本)

J—SAB—M—PA1231型防爆非编码手动火灾报警按钮(复位式) 一、概述 J—SAB—M—PA1231为防爆型手动火灾报警按钮,防爆手动报警按钮安装于易燃易爆场所的公共区域,当人工确认火灾事故发生后,按下按钮上的有机玻璃片,手动报警按钮将报警信号通过探测总线传输给报警控制器,报警控制器发出声光报警信号。该按钮采用隔爆的防爆设计方式,可以直接与PA1000系列火灾报警控制器配套使用。J—SAB—M—PA1231为N+1线制,按钮结构设计合理,造型美观,有效抵御灰尘污染和潮湿空气影响。本产品符合GB3836.1—2000《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》及GB3836.2—2000《爆炸性环境用防爆电气设备隔爆型“d”》标准,防爆等级达到ExdⅡCT6,适用于石油化工、油库等易燃易爆场所火灾的人工辅助报警,并经国家****的检验单位检验合格,取得了防爆合格证书。 二、主要技术参数 1、防爆标志:ExdⅡBT6和ExdⅡCT6 2、温度范围:-50℃~80℃ 3、湿度范围:小于95% 4、大气压力:80~110KPa 5、线制:N+1线制 6、监视电流:0.3mA 7、报警电流:<30mA(瞬时) 8、工作电压:DC24V 9、外型尺寸:124×150×70mm 10、静态电流:<0.06mA 11、重量:1.29Kg 三、安装与布线 ◆安装:根据现场情况可分为壁式安装和立柱式安装。壁式安装用M6膨胀螺钉或M6螺钉通过按钮安装口将按钮防爆外?**潭ㄔ谇奖谏希话阋蟀磁サ撞烤嗟孛娓?1.5m。连接电缆外径为φ6~8mm的橡塑电缆,电缆的防爆进口为 M22×1.5螺纹,可与镀锌护管或BNG15×700防爆挠管连接,也可以用防爆封口螺帽锁紧。立式安装须用专用立柱在地面上固定,其它安装步骤与壁式安装相同。对于在室外环境下使用的按钮还配有按钮防雨箱。 ◆按钮的布线:用一字螺刀将按钮的前面盘取下,然后松开按钮面板的固定螺丝,将按钮的面板从按钮的防爆壳体上取下,最后松开按钮防爆外壳的固定螺丝,打开按钮的隔爆腔,按照J—SAB—M—PA1231接线示意图的接线方法接好按钮,本系统总线回路采用2总线制,不分极性。接线时两根探测总线不分极性分别压接在按钮线路板的L1,L2端(接线方式参见图24 J—SAB—M—PA1231布线示意图)。连线接好后,将按钮的防爆上盖上好,防爆面紧固螺钉应均匀拧紧,注意防爆面不要夹杂导线或其它异物。然后依次固定按钮的面板及按钮的前面盘。

手动火灾报警按钮技术要求及试验方法

中华人民共和国公共安全行业标准 GA 5—91 手动火灾报警按钮技术要求及试验方法 1 主题内容与适用范围 本标准规定了手动火灾报警按钮(以下简称:“报警按钮”)的技术要求、试验方法和标志。 本标准适用于一般工业与民用建筑中安装的以按碎(下)或打碎启动零件操作方式动作的报警按钮。对于以其他操作方式动作及有特殊技术要求的报警按钮,除特殊部分应符合有关标准外,亦应执行本标准。 2 引用标准 GB 1497 低压电器基本标准 GB 2423.1 电工电子产品基本环境试验规程试验A:低温试验方法 GB 2423.2 电工电子产品基本环境试验规程试验B:高温试验方法 GB 2423.3 电工电子产品基本环境试验规程试验Ca:恒定湿热试验方法 GB 2423.10 电工电子产品基本环境试验规程试验Fc:振动(正弦)试验方法 GB 3181 漆膜颜色标准样本 GB 4715 点型感烟火灾探测器技术要求及试验方法 GB 4716 点型感温火灾探测器技术要求及试验方法 3 产品分类 3.1 产品分类形式 报警按钮可按其启动零件的操作方式、应用范围及安装方式等进行分类。 3.2 产品型号编制方法 3.2.1 示例

3.2.2 消防产品分类代号 J(警)——火灾报警设备。 3.2.3 操作方式代号 SA(按)——手动按碎(下); SJ(击)——手动击打; SL(拉)——手动拉下; 等。 3.2.4 应用范围特征代号 B(爆)——防爆型; C(船)——船用型; P(普)——普通型; 等。 3.2.5 安装方式代号 M(明)——明装式; A(暗)——暗装式。 4 技术要求 4.1 当现场发生火灾时,操作启动零件,报警按钮应能输出火灾报警信号,同时报警按钮的确认灯应有可见指示,直到启动零件被复原,报管按钮方可恢复原状态。 4.2 报警按钮的外壳或面罩应符合下述规定: a.安装时,它的外壳正面或面罩应与安装面平行;

手动报警按钮

手动火灾报警按钮系列 J-SA P-M-LD2000E-A手动火灾报警按钮 介绍: J-SA P-M-LD2000E-A手动火灾报警按钮与E/EN系列火灾报警控制器配合使用,采用电子编码,占有一个地址点,发生火灾时,人工确认火灾,按下按钮向控制器发出报警信号。同时,此按钮还配有电话插孔,可方便与消防中心联系,此手动火灾报警按钮经公安部消防产品合格评定中心及国家消防电子产品质量监督检验中心按照GB19880-2005《手动火灾报警按钮》、GB/T19001-2000 《质量管理体系要求》检验和审核,符合认证要求,取得消防产品3C认证。通过TüV公司CE认证,符合欧盟指令EN61000-6-3:2007、EN50130-4:1995+A1+A2。 功能: ★二总线、无极性。 ★采用专用嵌入式MCU技术。 ★采用电子编码方式,占一个地址点。 ★可以进行手动复位。 ★备有一组无源常开接点输出DC30V/0.1A。 ★备有消防电话接口,配合电话手柄使用。 主要技术指标: 结构与安装尺寸图:

端子图与接线图示例: 安装步骤: ★固定底座:将导线从底壳背面穿过圆孔,用合适的自攻螺钉把底座固定在墙面。 ★接线:剪、剥导线后按上图接线图所示将各导线与相应端子正确连接。 ★系统接线查验后,将“按钮部分”插到底座里,并按压使两部分扣紧合缝。 布线要求: ★二总线:宜选用截面积不小于1.0mm2阻燃双色双绞软铜线(ZR-RVS2×1.0mm2)或选用截面积不小于 1.0mm2的阻燃铜芯电缆(ZR-KVV2×1.0mm2),耐压≥250V。连接导线的长度应以总导线电阻<50Ω为限, 否则应考虑增大导线截面积,或加装总线中继器。(不宜采用平行线) ★穿管要求:应单独穿入金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽中,严禁与其它系统传输线路穿入同一管中。

火灾探测器手动火灾报警按钮和系统分类

第一章火灾探测器手动火灾报警按钮和系统分类 学习要求 通过对本章的学习,了解火灾自动报警系统的组成、分类和火灾探测器的分类,掌握火灾自动报警系统的设计、消防联动控制系统的设计、可燃气体报警系统的组成与设计、电气火灾监控系统的组成与设计、消防控制室的设计等要求。 火灾自动报警系统是火灾探测报警与消防联动控制系统的简称,是以实现火灾早期探测和报警、向各类消防设备发出控制信号并接收设备反馈信号,进而实现预定消防功能为基本任务的一种自动消防设施。 第一节火灾探测器、手动火灾报警按钮和系统分类 一、火灾探测器分类 火灾探测器是火灾自动报警系统的基本组成部分之一,它至少含有一个能够连续或以一定频率周期监视与火灾有关的适宜的物理和/或化学现象的传感器,并且至少能够向控制和指示设备提供一个合适的信号,是否报火警或操纵自动消防设备,可由探测器或控制和指示设备做出判断。火灾探测器可按其探测的火灾特征参数、监视范围、复位功能、拆卸性能等进行分类。 (一)根据探测火灾特征参数分类 火灾探测器根据其探测火灾特征参数的不同,可以分为感烟、感温、感光、气体、复合等五种基本类型。

1)感温火灾探测器,即响应异常温度、温升速率和温差变化等参数的探测器。 2)感烟火灾探测器,即响应悬浮在大气中的燃烧和/或热解产生的固体或液体微粒的探测器,进一步可分为离子感烟、光电感烟、红外光束、吸气型等等。 3)感光火灾探测器,即响应火焰发出的特定波段电磁辐射的探测器,又称火焰探测器,进一步可分为紫外、红外及复合式等类型。 4)气体火灾探测器,即响应燃烧或热解产生的气体的火灾探测器。 5)复合火灾探测器,即将多种探测原理集中于一身的探测器,它进一步又可分为烟温复合、红外紫外复合等火灾探测器。 此外,还有一些特殊类型的火灾探测器,包括:使用摄像机、红外热成像器件等视频设备或它们的组合方式获取监控现场视频信息,进行火灾探测的图像型火灾探测器;探测泄漏电流大小的漏电流感应型火灾探测器;探测静电电位高低的静电感应型火灾探测器;还有在一些特殊场合使用的、要求探测极其灵敏、动作极为迅速,通过探测爆炸产生的参数变化(如压力的变化)信号来抑制、消灭爆炸事故发生的微压差型火灾探测器;利用超声原理探测火灾的超声波火灾探测器等。 (二)根据监视范围分类 火灾探测器根据其监视范围的不同,分为点型火灾探测器和线型火灾探测器。 1)点型火灾探测器,即响应一个小型传感器附近的火灾特征参数的探测器。 2)线型火灾探测器,即响应某一连续路线附近的火灾特征参数的探测器。 此外,还有一种多点型火灾探测器,即响应多个小型传感器(例如热电偶)附近的火灾特征参数的探测器。

火灾自动报警系统安装及联动调试

欢迎阅读施工工艺 1.1工艺流程 1.2操作工艺 1.管路及线缆敷设 火灾自动报警系统中钢管、线槽及线缆敷设应满足下列要求: (1)火灾自动报警系统线缆敷设等应根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)的规定,对线缆的种类、电压等级进行检查。 (2)对每回路的导线用250V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于 (9)探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。 (10)探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。 (11)在宽度小于3m的内走廊顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m。探测器距端墙的距离不应大于探测器安装间距的一半。见图21-14。 (12)可燃气体探测器的安装位置和安装高度应依据所探测气体的性质而定。当探测的可燃气体比空气重时,探测器安装在下部,当探测的可燃气体比空气轻时,探测器安装在上部。 (13)红外光束探测器的安装应符合以下要求:

1)发射器和接收器应安装在同一条直线上,见图21-15。 2)光线通路上不应有遮挡物。 3)相邻两组红外光束感烟探测器水平距离应不大于14m,探测器距侧墙的水平距离不应大于7m,且不应小于0.5m。 4)探测器光束距顶棚一般为0.3m~0.8m,且不得大于1m。 5)探测器发出的光束应与顶棚水平,远离强磁场,避免阳光直射,底座应牢固地安装在墙上。 (14)缆式探测器的安装应符合以下要求: 1)缆式探测器用于监测室内火灾时,可敷设在室内的顶棚下,其线路距顶棚的垂直距离应小于0.5m。 2m,在有人值班经常工作的一面,距墙的距离不应小于3m,柜后维修距离不应小于1m,控制柜排列长度大于4m时,控制柜(台)两端应设置宽度不小于1m的通道。 (2)引入火灾报警控制主机的线缆应符合下列要求: 1)引入的线缆应进行校线,按图纸要求编号。 2)线间、线对地绝缘电阻不应小于20MΩ。 3)摇测全部合格后按电压等级、用途、电流类别分别绑扎成束引到端子板,按接线图进行压线,每个接线端子上压线不应超过2根。 4)线缆标识应清晰准确,不易褪色;配线应整齐,避免交叉,固定牢固。