文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 第四章混凝土及钢筋混凝土工程

第四章混凝土及钢筋混凝土工程

第四章混凝土及钢筋混凝土工程
第四章混凝土及钢筋混凝土工程

第四章混凝土及钢筋混凝土工程

说明

一、本章混凝土按施工方法编制了现场搅拌混凝土、集中搅拌混凝土相应定额子目,集中搅拌混凝土是按混凝土搅拌站、混凝土搅拌输送车及混凝土的泵送机械都是按施工企业自备的情况下编制的。采用集中搅拌混凝土不分构件名称和规格分别以混凝土输送泵或输送泵车,套用同一个泵送混凝土的定额子目。不适用于使用商品混凝土的构件。

二、混凝土

1.混凝土的工作内容包括:筛砂子、筛洗石子、后台运输、搅拌,前台运输、清理、润湿模板、浇灌、捣固、养护。

2.毛石混凝土,系按毛石占混凝土体积15%计算的。如设计要求不同时,可以换算。

3.预制构件厂生产的构件,在混凝土定额项目中考虑了预制厂内构件运输、堆放、码垛、装车运出等的工作内容。

4.构筑物混凝土按构件选用相应的定额子目。

5.现浇钢筋混凝土柱、墙定额项目,均按规范规定综合了底部灌注1:2水泥砂浆的用量。

6.混凝土子目中已列出常用强度等级,如与设计要求不同时,可以换算。

7.凡按投影面积或延长米计算的构件,如每平方米或每延长米混凝土的用量(包括砼损耗)大于或小于定额混凝土含量在±10%以内时不予调整,超过10%则每增减1m3混凝土,其人工、材料、机械按下列规定另行计算:人工2.62工日,混凝土1.015m3,搅拌机0.1台班,插入式震动器0.2台班。

8.阳台扶手带花台(花池)另行计算,套零星构件?。

9.阳台栏板如采用砖砌、混凝土漏花(包括大刀片)、金属构件等,均按相应定额分别计算。

10.钢筋混凝土后浇带按相应构件定额子目执行。

11.钢筋混凝土垫层按垫层项目执行,其钢筋部分按本章相应项目规定计算。

12.垫层用于基础垫层时,按相应定额人工乘以1.2系数。地面垫层需分格支模时,按技术措施中的垫层支模定额执行。

三、预制构件运输

1.本定额适用于由构件堆放场地或构件加工至施工现场的运输。

2.本定额按构件的类型和外形尺寸划分为四类。见下表:

3.本定额综合考虑了城镇、现场运输道路等级、重车上下坡等各种因素,不得因道路条件不同而修改定额。

4构件运输过程中,如遇路桥限载(限高),而发生的加固、拓宽等费用及电车线路和公安交通管理部门的保安护送费用,应另行计算。

5.预制混凝土构件单体长度超过14m,重量超过20吨,应另采取措施运输,定额子目不包括,另行计算。

四、预制构件安装

1.本定额是按单机作业制定的。

2.本定额是按机械起吊点中心回转半径15m以内的距离计算的。如超出15m时,应另按构件1km运输定额项目执行。

3.每一工作循环中,均包括机械的必要位移。

4.本定额分别按履带式起重机、汽车式起重机、塔式起重机编制。

5.本定额不包括起重机械、运输机械行驶道路的修整、铺垫工作的人工、材料和机械。

6.小型构件安装系指单体小于0.1m3的构件安装。

7. 预制混凝土构件若采用砖模制作时,其安装定额中的人工、机械乘以系数1.1。

8. 定额中的塔式起重机、卷扬机台班均已包括在垂直运输机械费定额中。

9.?单层厂房屋盖系统构件必须在跨外安装时,按相应构件安装定额中的人工、机械台班乘系数1.18。使用塔式起重机、卷扬机时,不乘此系数。

五、钢筋

1.钢筋工程按钢筋的不同品种、不同规格,按现浇构件钢筋、预制构件钢筋、预应力钢筋分别列项。

2.预应力构件中的非预应力钢筋应分别按现浇或预制钢筋相应项目计算。

3.绑扎铁丝、成型点焊和接头焊接用的电焊条已综合在定额项目内。

4.钢筋工程内容包括:制作、绑扎、安装以及浇灌混凝土时维护钢筋用工。

5.现浇构件钢筋以手工绑扎,预制构件钢筋按手工绑扎、点焊综合考虑,均不换算。

6、非预应力钢筋冷拉时,延伸长度不计,加工费也不增加。

7.预应力钢筋如设计要求人工时效处理?时,应另行计算。

8.后张法钢筋的锚固是按钢筋绑条焊、U型插垫编制的,如采用其他方法锚固时,应另行换算。

9.各种钢筋、铁件的损耗已包括在定额子目中。

10.本定额中铁件为一般铁件,若设计要求刨光(或车丝或钻眼)者,应按精加工铁件价格计算。

工程量计算规则

一、一般规则

1、基础

⑴基础与墙、柱的划分,均以基础扩大顶面为界。

⑵有肋式带形基础,肋高与肋宽之比在4∶1以内的按有肋式带形基础计算;肋高与肋宽之比超过4∶1的,其底板按板式带形基础计算,以上部分按墙计算。

⑶杯型基础杯口高度大于等于杯口大边长度者按杯型基础计算;杯口高度大于杯口大边长度时按高杯基础计算。?

⑷箱式满堂基础应分别按满堂基础、柱、墙、梁、板有关规定计算。

⑸设备基础除块体外、其他类型设备基础分别按基础、梁、柱、板、墙等有关规定计算。

2、柱

⑴有梁板的柱高按基础上表面至楼板上表面,或楼板上表面至上一层楼板上表面计算。

⑵无梁板的柱高按基础上表面或楼板上表面至柱帽下表面计算。

⑶构造柱按全高计算,嵌接墙体部分并入柱身体积。

⑷依附柱上的牛腿,并入柱内计算。

⑸附墙柱并入墙内计算。

3、梁

⑴梁与柱连接时,梁长算至柱的侧面。

⑵主梁与次梁连接时,次梁长算至主梁的侧面。

⑶圈梁与过梁连接时,过梁长度按门窗洞口宽度共加500mm计算。地圈梁按圈梁定额计算。

⑷现浇挑梁的悬挑部分按单梁计算,嵌入墙身部分分别按圈、过梁计算。

4、板

⑴有梁板包括主梁、次梁与板,梁板合并计算。

⑵无梁板的柱帽并入板内计算。

⑶平板与圈梁、过梁连接时,板算至梁的侧面。

⑷预制板缝宽度在60mm以上时,按现浇平板计算;60 mm宽以下的板缝已在接头灌缝的子目内考虑,不再列项计算。

5、墙

⑴墙与梁重叠,当墙厚等于梁宽时,墙与梁合并按墙计算;当墙厚小于梁宽时,墙梁分别计算。

⑵墙与板相交,墙高算至板的底面。

⑶墙的净长大于宽4倍,小于等于宽7倍时,按短肢剪力墙计算。

6、其他

⑴带反梁的雨篷按有梁板定额子目计算。

⑵小型混凝土构件,系指每件体积在0.05m3以内的未列出定额项目的构件。

⑶现浇挑檐天沟与板(包括屋面板、楼板)连接时,以外墙为分界线,与圈梁(包括其他梁)连接时,以梁外边线为分界线。外墙外边线或梁外边线以外为挑檐天沟。

7、构筑物

⑴烟囱

钢筋混凝土烟囱基础包括基础底板和筒座,筒座以上为筒身。

⑵水塔

①钢筋混凝土筒式塔身以筒座上表面或基础底板上表面为分界线:柱式塔身以柱脚与基础底板或梁交界处为分界线,与基础底板相连接的梁并入基础内计算。

②筒身与槽底的分界以与槽底相连接的圈梁底为界。圈梁底以上为槽底,以下为筒身。

③依附于筒身的过梁、雨篷、挑檐等工程量并入筒身工程量内。柱式塔身不分柱、梁,并不分直柱、斜柱,均合并计算。

④钢筋混凝土塔顶及槽底的工程量合并计算,塔顶包括顶板和圈梁,槽底包括底板、挑出斜壁和圈梁。

⑤槽底不分平底、拱底;塔顶不分锥形、球形,均执行本定额。

⑥与塔顶、槽底(或斜壁)相连的圈梁之间的直壁为水箱内、外壁。保温水槽外保护壁为外壁,直接承受水侧压力之水槽壁为内壁,非保温水塔之水槽壁按内壁计算。依附外壁的柱、梁等并入外壁计算。

⑦预制倒圆锥形水塔罐壳组装、提升、就位,按不同容积以座计算。

⑶贮水(油)池

①池底不分平底及锥底,池壁下部的扩大部分包括在池底内。

②锥形底应算至壁基梁底面,无壁基梁时算至锥形底坡的上口。

③无梁池盖柱自池底上表面算至池盖的下表面,包括柱座、柱帽。

④无梁盖应包括与池壁相连的扩大部分;肋形盖应包括主、次梁及盖部分;球形盖应自池壁顶面以上,包括侧梁在内。

⑤沉淀池水槽,系指池壁上的环形溢水槽及纵横U形槽,但不包括与水槽相连接的矩形梁。矩形梁另按现浇钢筋混凝土部分矩形梁定额执行。

⑷贮仓

①圆形仓顶板梁与顶板合并计算,按顶板定额执行。

②圆形仓的基础若为板式基础,按满堂基础定额执行。

(5)地沟

①.本地沟适用于混凝土及钢筋混凝土的现浇无肋地沟的底、壁、顶,不论方形(封闭式)、槽形(开口式)、阶梯形(变截面式)均按本定额

计算。

②.沟壁与底的分界,以底板上表面为界。沟壁与顶的分界与顶板的下表面为界。上薄下厚的壁按平均厚度计算,阶梯形的壁,按加权平均厚

度计算,八字角部分的数量并入沟壁工程量内计算。

③.肋形顶板或预制顶板,另套相应项目计算。

二、混凝土

1.现浇混凝土

⑴混凝土工程量除另有规定外,均按图示尺寸实体体积以立方米计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及墙、板中0.3m2内的孔洞所占体积。

⑵柱:按图示断面尺寸乘以柱高以立方米计算。

⑶梁:按图示断面尺寸乘以梁长以立方米计算。伸入墙内的梁头,梁垫体积并入梁体积内计算。

⑷板:按图示面积乘以板厚以立方米计算。各类板伸入墙内的板头并入板体积内计算。

⑸墙:外墙按中心线长度,内墙按净长乘以墙高及厚度以立方米计算,应扣除门窗洞口及0.3m2以外孔洞的体积。

⑹整体楼梯包括休息平台、平台梁、斜梁及楼梯的连接梁,按水平投影面积计算,不扣除宽度小于500mm的楼梯井,伸入墙内部分不另增加。楼梯与楼板连接时,楼梯算至楼梯梁外侧面。

圆形楼梯按悬挑楼梯间水平投影面积计算(不包括中心柱)。

⑺阳台、雨篷(悬挑板),按伸出外墙的水平投影面积计算,伸出外墙的牛腿梁、封口梁不另计算。带反边的雨篷按展开面积并入雨篷内计算。

⑻扶手按延长米计算。栏板按长度(包括伸入墙内的长度)乘截面积以立方米计算。

⑼台阶按图示尺寸的投影面积计算。

⑽预制钢筋混凝土框架柱现浇接头(包括梁接头)按设计规定断面和长度以立方米计算。

(11)坡度大于等于1/4(26°34′)的斜板屋面,混凝土浇捣人工乘以系数1.25。

2.预制混凝土

⑴混凝土工程量均按图示尺寸实体积以立方米计算,不扣除构件内钢筋、铁件、后张法预应力钢筋灌缝孔及小于0.3m2以内孔洞所占体积。

⑵预制桩按桩全长(包括桩尖)乘以桩断面以立方米计算。预制桩尖按实体积计算。

⑶混凝土与钢杆件组合的构件,混凝土部分按构件实体积以立方米计算,钢构件按金属结构定额以吨计算。

3.构筑物

⑴构筑物混凝土除另有规定者外,均按图示尺寸扣除门窗洞口及0.3m2以上孔洞所占体积以实体积计算。

⑵贮水池不分平底、锥底、坡底均按池底计算,壁基梁、池壁不分圆形壁和矩形壁,均按池壁计算,其他项目均按现浇混凝土部分相应项目计算。

⑶贮仓如由柱支撑,其柱与基础按现浇混凝土相应项目计算。

⑷水塔筒式塔身和柱式塔身计算规定:依附于筒身的过梁、雨篷挑檐等并入筒身体积内计算;柱式塔身的柱、梁合并计算。

⑸水塔或倒锥壳水塔,烟囱基础等构筑物,定额中没有的项目,均按现浇混凝土部分相应或相近项目计算。

4.钢筋混凝土构件接头灌缝

⑴钢筋混凝土构件接头灌缝,包括构件座浆、灌缝、堵板孔、塞板梁缝等,均按预制钢筋混凝土构件实体积以立方米计算。

⑵柱与柱基的灌缝,按首层柱体积计算;首层以上柱灌缝按各层柱体积计算。

⑶空心板堵塞端头孔的人工材料,已包括在定额内。

三、预制混凝土构件运输及安装

1.构件运输及安装均按构件图示尺寸,以实体积计算。

2.构件运输的最大运输距离取50km以内。

3.加气混凝土板(块)、硅酸盐块运输每立方米折合钢筋混凝土构件体积0.4m3,并按一类构件运输计算。

4.预制花格板按其外围面积(不扣除孔洞)乘以厚度以立方米计算,执行小型构件定额。

5.预制钢筋混凝土工字型柱、矩形柱、空腹柱、双肢柱、空心柱、管道支架安装,均按柱安装计算。

6.组合屋架安装,以混凝土部分实体体积计算,钢杆件部分不另计算。

7.预制钢筋混凝土多层柱安装,首层柱按柱安装计算,二层及二层以上按柱接柱计算。

四、钢筋

1.钢筋工程,应区别现浇、预制构件、不同钢种和规格,分别按设计长度乘以单位重量,以吨计算。

2.计算钢筋工程量时,通长钢筋的接头,设计已规定钢筋搭接长度的,按规定搭接长度计算;设计未规定搭接长度的,钢筋直径在10mm以内的,不计算搭接长度;钢筋直径在10mm以上的,当单个构件的单根钢筋设计长度大于8M时,按8m长一个搭接长度计算在钢筋用量内,其搭接长度按实用钢筋Ⅰ级钢30倍、Ⅱ级钢35倍直径计算。钢筋电渣压力焊接接头以个计算。

3.坡度大于1/4(26°34′)的斜板屋面,钢筋制安工日乘以系数1.25。

4.先张法预应力钢筋,按构件外形尺寸计算长度,后张法预应力钢筋按设计图纸规定的预应力钢筋预留孔道长度,并区别不同的锚具类型,分别按下列规定计算:

⑴低合金钢筋两端采用螺杆锚具时,预应力的钢筋按预留孔道长度减0.35m,螺杆另行计算。

⑵低合金钢筋一端采用镦头插片,另一端螺杆锚具时,预应力钢筋长度按预留孔道长度计算,螺杆另行计算。

⑶低合金钢筋一端采用镦头插片,另一端采用绑条锚具时,预应力钢筋增加0.15m,两端均采用绑条锚具时,预应力钢筋共增加0.3m计算。

⑷低合金钢筋采用后张混凝土自锚时,预应力钢筋长度增加0.35m计算。

⑸低合金钢筋或钢铰线采用JM、XM、QM型锚具,孔道长度在20m以内时,预应力钢筋长度增加1m;孔道长度在20m以上时,预应力钢筋长度增加1.8m计算。

⑹碳素钢丝采用锥形锚具,孔道长在20m以内时,预应力钢筋长度增加1m;孔道长在20m以上时,预应力钢筋长度增加1.8m。

⑺碳素钢丝两端采用镦粗头时,预应力钢筋长度增加0.35m。

5.后张法预制钢筋项目内已包括孔道灌浆,实际孔道长度和直径与定额不同时,不作调整按定额执行。

6.钢筋笼制安,适用各类灌注桩,按重量以吨计算。

7.钢筋混凝土护壁钢筋适用于人工挖孔桩,按重量以吨计算。

8.钢筋混凝土构件中的预埋铁件工程量,按设计图示尺寸以吨计算。预制钢筋混凝土柱上的钢牛腿亦按铁件计算。

9.固定预埋螺栓、铁件的支架,固定双层钢筋的铁马凳,垫铁件,按审定的施工组织设计规定计算,套用铁件项目。混凝土中的钢筋支架及撑筋,并入钢筋中计算。

附录一:现浇钢筋混凝土构件钢筋含量参考表

附录二预制钢筋混凝土构件钢筋含量参考表

附录三预应力钢筋混凝土构件钢筋含量参考表

钢筋混凝土水池施工技术要求

钢筋混凝土水池施工技术要求 1、模板支设 1)水池模板采用组合钢模板,支设分池底、池壁两部分进行,为池壁支模及处理施工缝方便,同时防止施工缝设在底板土压力弯矩最大处,易引起渗漏,底板与池壁施工缝设在离底板上表面350—450mm处,施工缝形式如下图所示:

2)池底模板应一次支好,包括与池壁连接施工缝以下部分,悬空部位模板采用铁脚支承,铁脚中部焊止水板。 3)池壁、池顶模板在底板混凝土浇筑后一次支设成型。池壁模板支设采用有支撑模板体系,在池内底板上搭设钢管脚手架,内外模板用组合式钢模板做成弧形,先支内模,用铁脚支在垫层上支承,用钢筋环或扁铁撑固,用短木撑支顶在钢脚手架上固定,然后绑扎钢筋,支外模,并设临时撑木固定在模板上,以保持壁厚一致和模板稳定,临时撑木在浇筑混凝土至该处时再取掉。为便于混凝土浇筑、振捣,外模在底部1.2m高处开0.6mx0.9m门子板,间距1.5m。池壁模板采用满堂架加斜撑进行支撑,为了保证施工质量,在墙模间每隔1.2米加设一个对拉螺栓,对拉螺栓呈梅花型布置,对拉螺栓处采用50x50木方,在木方打孔穿对拉螺栓。 对拉螺栓图 对拉螺栓两端50mm长丝扣,中间焊止水板 为了保证模板的稳定性,外模板上加设Φ25钢筋箍,每1米设一道。模板的支撑架要与操作架脱开,以免影响模板的稳固。 2、钢筋绑扎 1)水池底板钢筋绑扎应按照设计及规范要求绑扎成整体,分别用保护层砂浆块垫起,上层钢筋采用钢筋马凳支托,马凳呈梅花型布置。在绑扎底板钢筋的同时,放好支撑内模用的垫脚每500mm放一个,并焊止水板。 2)池壁钢筋由两排主筋和水平筋组成,用连系筋连接保持距离,立筋接头采用焊接接头,接头应错开,水平钢筋可采用搭接接头,接头应分散,搭接长度应符合规范及设计要求。 3、混凝土浇筑

第五章 钢筋混凝土工程

浙江广厦建设职业技术学院 2007/2008学年第一学期 课题:第五章钢筋混凝土工程 第一节模板工程(一) 课型:讲授 教学目的与要求: 1、了解钢筋混凝土的特点和组成; 2、熟悉模板的种类、作用和基本要求; 3、掌握各种模板的组装、适用范围、工作特点等。 教学重点、难点: 组合钢模的组装、适用范围、工作特点等: 采用教具、挂图: 复习、提问: 砌筑工程的施工方案的要求 课堂小结:通过本节课的学习,使学生了解钢筋混凝土的特点和组成,熟悉模板的种类、作用和基本要求,掌握各种模板的组装、适用范围、工作特点等。作业: 课后分析:

导入:目前建筑物的主要由砌体和钢筋混凝土组合,或由钢筋混凝土组成。通过上一章节学习了砌体工程,今天开始钢筋混凝土工程的学习。 概述:钢筋混凝土结构工程是房屋建筑工程中应用最广泛的结构形式。包含了模板、钢筋、混凝土等多个分项工程。 第一节模板工程 一、模板的种类、作用、基本要求和施工工艺 1、作用 ①保证混凝土浇筑后,混凝土的位置、形状、尺寸符合要求。 ②避免混凝土损坏。 2、组成(模板+支撑) 模板系统:与混凝土直接接触,它主要使混凝土具有构件所要求的体积。 支撑系统:则是支持模板,保证模板位置正确和承受模板、混凝土等重量的结构。 3、基本要求 ①形状尺寸准确; ②足够的强度、刚度及稳定性;(不断、不弯、不位移) ③构造简单、装拆方便,能多次周转使用; ④接缝严密,不得漏浆; ⑤用料经济。 4、施工工艺 选材→选型→设计→制作→安装→拆除→周转等 5、分类 ①按材料分:木、钢木、胶合板、钢竹、钢、塑料、玻璃、铝合金等模板; ②按结构类型分:基础、柱、楼板、楼梯、墙、壳、烟囱等模板; ②按施工方法分:现场装拆式、固定式、移动式模板。 二、模板的构造与安装 (一)木模板 1、基本元件:采用松木和杉木,拼条(25~50mm)3(40~70mm),板条400~500mm。 2、应用:1)柱模板:由两块相对的内拼板夹在两块外拼板之间组成。(内外拼板) 注:底部开清理孔,沿高度每隔2m设浇筑口。 2)梁模板:由底模、侧模、夹木及其支架系统组成 注:梁跨度≥4m时,底模起拱高度为1/1000~3/1000跨长。 3)楼板模板:由楼板模板及其支撑系统组成。 (二)木组合钢模板 1、应用 1)组成梁、柱、板、墙、基础等施工所需要的模板; 2)也可用其拼成大模板、滑模、筒模和台模等。

混凝土及钢筋混凝土工程施工工艺

钢筋混凝土施工工艺 (一)施工程序 其施工程序如下: 施工准备→材料采运→加工→模板、钢筋制安→砼拌和→运输→浇筑振实→养护→拆模→养护→检查验收。 (二)模板工程 (1)本工程砼施工主要采用定型钢模,其余混凝土施工根据设计图纸中砼构件的尺寸确定合适模板的材料、尺寸及形状,拼制模板时,板边要平直,接缝严密,不得漏浆。 (2)模板材质应符合相应的国家和行业规定,木材的质量应达到III等以上的材质标准,腐朽、严重扭曲或脆性的木材严禁使用。钢模厚度不应小于3mm,钢板面应尽可能光滑,不允许有凹坑,褶皱和其他表面缺陷。模板的金属支撑件材料也应符合有关行业规定。 (3)根据混凝土构件的施工详图进行施工测量放样,重要的结构多设控制点,以便检查校正。模板安装过程中,必须经常保持足够的临时固定措施,以防倾覆。安装的模板之间的接缝必须平整严密。模板安装应符合设计及规范要求。 (4)模板支撑由侧板、立档、横档、斜撑和水平撑组成,支撑必须保证牢固,在混凝土振捣过程中不会产生位移变形。 (5)安装支撑、调整完毕后的模板,在模板与砼接触面涂上防锈保护涂料和脱模涂料。模板安装合格后方能进行下道工序的施工。 (三)钢筋 本工程主要是指钢筋的采购、运输、验收、保管、加工、制作、安装等内容。 1、钢筋的材质 (1)所有钢筋均应按施工详图及有关文件、指示进行订购,进场钢筋的外观符合技术规范的要求,并具有出厂证明和试验报告单,钢筋表面或每捆(盘)均有标志并交给工程师审查。在使用之前按批号及直径依据钢筋试验规程取样试验,如拉伸试验、弯曲试验,凡检验、试验不合格的,一律清退出场,以保证钢筋质量。 (2)钢筋砼结构用的钢筋,其种类、钢号、直径及其它性能指标等均应符合施工详图及有关设计文件的规定。 (3)钢筋必须按不同等级、牌号、规格及生产厂家分批验收,分别堆存,不得混杂,且应立牌以资识别。在贮存、运输过程中应避免锈蚀和污染。钢筋宜堆置在仓库(棚)内,露天堆置时,应垫高并加遮盖。 2、钢筋的试验 钢筋在加工使用前,应分批进行机械性能试验: (1)钢筋分批试验,以同一炉(批)号、同一截面尺寸的钢筋为一批,取样的重量不大于60kg。 (2)根据厂商提供的钢筋质量证明书,检查每批钢筋的外表质量,并测量每批钢筋的代表直径。 (3)在每批钢筋中,选取经表面检查尺寸测量合格的两根钢筋中各取一个拉力试件和一个冷弯试件,如一组试验项目的一个试件不符合监理人规定数值时,则另取两倍数量的试件进行

钢筋混凝土基础知识

钢筋混凝土基础知识 一、水泥及混凝土 1.混凝土的一般性质 ⑴混凝土的定义 以胶凝材料、细骨料、粗骨料和水合理的混合后硬化而成的建筑材料。 ⑵混凝土的分类 1)按胶凝材料的不同分为:水泥混凝土、沥青混凝土、塑料混凝土、树脂混凝土等。 2)按用途的不同分为:结构、防水、耐酸、耐碱、耐低温、耐油混凝土等。 3)按容重不同分类:见表2-2所示。 4)泡沫(加气)混凝土:用铝粉或其它发泡剂、水、水泥或加极少的磨细砂制成,通常用于保温、隔 热。 表2-2 几种混凝土的容重 ⑶水泥混凝土 1)水泥混凝土,是由粗骨——料-石、细骨料——砂、胶结剂——水泥、水以及适量外加剂(如减水剂、 早强剂、缓凝剂、防腐剂)等构成。 2)水泥混凝土的特点 ①优点 Ⅰ混凝土具有较高的强度,能承受较大的荷载,外力作用下变形小。并可通过改变原材料的配合比,使混凝土具有不同的物理力学性能,满足不同的工程需求; Ⅱ具有良好的可塑性; Ⅲ所用的砂、石等材料便于就地取材; Ⅳ经久耐用,维护量少,正常情况下可用50年。 ②缺点 Ⅰ现场浇制易受气候条件(低温、下雨等)的影响,浇捣后自然养护的时间长; Ⅱ干燥后会收缩,呈脆性,抗拉强度低; Ⅲ加固修理较困难。 ③混凝土的主要性能指标 Ⅰ强度 指混凝土的抗拉、抗折、抗剪强度及混凝土与钢筋间的粘结强度、钢筋的抗拉强度等。我们主要考虑 混凝土的抗压强度。 Ⅱ和易性 又称混凝土的“工作性”,指混凝土在运输、浇灌和捣固过程中的合适程度,是混凝土的工艺性能的总称。和易性好的混凝土不易发生离析,便于浇捣成型,不易出现蜂窝、麻面,混凝土的内部均匀、有易密实性和稳定性,强度和耐久性较好。衡量混凝土的和易性,对一般流动性混凝土及低流动性混凝土用“坍落 度”表示,对干硬性混凝土则用“工作度”表示。 混凝土按和易性的不同可分为特干硬性、干硬性、低流动性、流动性、大流动性、流态化等种类,如 表2-3所示。 表2-3 混凝土和易性分类表

第四章 钢筋混凝土工程试题与答案

第四章钢筋混凝土工程试题及答案 一、单项选择题 1.悬挑长度为1.5m、混凝土强度为C30的现浇阳台板,当混凝土强度至少应达到 B 时方可拆除底模。 A、15N/mm2C、22.5N/mm2 B、21N/mm2D、30N/mm2 2.某混凝土梁的跨度为6.3m,采用木模板,钢支柱支模时其跨中起拱高度可为 A 。 A、1mm B、2mm C、4mm D、12mm 3.冷拉后的HPB235钢筋不得用作 D 。 A、梁的箍筋 B、预应力钢筋 C、构件吊环 D、柱的主筋 4.某梁纵向受力钢筋为5根直径为20mm的HRB335级钢筋(抗拉强度为300N/mm2),现在拟用直径为25mm的HPB235级钢筋(抗拉强度为210N/mm2)代换,所需钢筋根数为C 。 A、3根 B、4根 C、5根 D、6根 5.某梁宽度为250mm,纵向受力钢筋为一排4根直径为20mm的HRB335级钢筋,钢筋净间距为 B 。 A、20mm B、30mm C、40mm D、50mm 6.混凝土试配强度应比设计的混凝土强度标准值提高D 。 A、1个数值 B、2个数值 C、10N/mm2 D、5N/mm2 7.浇筑混凝土时,为了避免混凝土产生离析,自由倾落高度不应超过 B 。 A、1.5m B、2.0m C、2.5m D、3.0m 8.所谓混凝土的自然养护,是指在平均气温不低于 D 条件下,在规定时间内使混凝土保持足够的湿润状态。 A、0℃ B 、3℃C、5℃D、10℃ 9.已知某钢筋混凝土梁中的1号钢筋外包尺寸为5980mm,钢筋两端弯钩增长值共计156mm,钢筋中间部位弯折的量度差值为36mm,则1号钢筋下料长度为 A 。 A、6172mm B、6100mm C、6256mm D、6292mm 10.模板按 A 分类,可分为现场拆装式模板、固定式模板和移动式模板。 A、材料 B、结构类型 C、施工方法 D、施工顺序 11.C 是一种大型工具式摸板,整体性好,混泥土表面容易平整、施工速度快。 A、胶合摸板 B、组合钢摸板 C、台摸 D、爬升摸板 12.跨度大于A 的板,现浇混泥土达到立方体抗压强度标准值的100%时方可拆除底摸板。 A、8m B、6m C、2m D、7.5m 13.悬挑长度为2m、混泥土强度为C40的现浇阳台板,当混泥土强度至少应达到 B 时方可拆除底摸板。 A.70% B.100% C.75% D.50% 14.不同种类钢筋代换,应按 D 的原则进行。 A、钢筋面积相等 B、钢筋强度相等 C、钢筋面积不小于代换前 D、钢筋受拉承载力设计值相等 15.构件按最小配筋率时,按代换前后A 相等的原则进行钢筋代换。 A、面积 B、强度 C、刚度 D、变形 16.钢筋的冷拉调直必须控制钢筋的C 。 A.变形 B.强度 C.冷拉率. D.刚度 17.套筒挤压连接缺点是 D 。 A.接头强度低 B.质量不稳定 C.脆性大 D.连接速度较慢 18.确定试验室配合比所用的砂石 B 。 A、都是湿润的 B、都是干燥 C、砂子干、石子干 D、砂子湿、石子干

钢筋混凝土工程考试

第五章钢筋混凝土工程模拟考试题 一填空题: 1 现浇混凝土模板要求有足够的、、。 2 模板系统包括、、。 3 梁跨度大于等于四米的梁,梁中模板起拱高度,如设计无规定时宜为全跨长度的。 4 现浇结构底模板拆除时所需的混凝土强度百分比与、有关。 5 大模板由面板、加劲肋竖楞、、、组成。 6 钢筋的强度指标主要有、。 7 钢筋的塑性指标主要有和。 8 对焊后进行通电处理是为了。 9 钢筋代换的原则主要有、。 10 钢筋连接方法主要有、、等几种。 11钢筋冷加工的主要方法有、二种。 12 钢筋闪光对焊后,除对接进行外观检查外,还应按规定进行和。 13 混凝土的强度等级按规范规定可分为个。及以下为普通混凝土。 14混凝土搅拌机以其为标准标定规格。 15 为长距离运输混凝土的有效工具。 16混凝土浇筑时下落高度过大时,可采用、等设备下落。必要时,可在管上安装以利于通过振动使混凝土下落。 17混凝土浇筑工作应尽可能连续进行,如须间歇时,应在前层前,将下层混凝土浇筑完毕。如间歇时间过长,则应按处理。 18混凝土养护的方法分为和。 19混凝土必须养护其强度达到以上方可在其上踩踏。 20试件取样的要求规定:每拌制盘且不超过的同配合比的混凝土,其取样不得少于一次;每一浇筑楼层同配合比的混凝土其取样不得少于次。 二单选题: 1 P3012表示钢模板尺寸()。 A 长150mm,宽1200mm B 长250mm,宽120mm C 长3000mm,宽120mm D 长1200mm,宽300mm 2 小于或等于8M的梁应在混凝土强度达到设计强度的()时可拆除。 A 50% B 70% C 75% D 100% 3 E120表示()。 A 平面模板 B 阳角模板 C 阴角模板 D 固定角模 4 有关模板拆除,下列叙述不正确的是: A 对于跨度小于或等于2 m的板模板,当混凝土强度达到设计强度的75%即可拆除。

钢筋混凝土工程施工技术

钢筋混凝土工程 施工技术技能实训读本

概述 钢筋混凝土是建筑结构中被广泛采用并占主导地位的一种复合材料,它以性能优异、材料易得、施工方便、经久耐用而显示其巨大生命力。 随着国家经济的迅速发展,土建施工中多、高层建筑物越来越多,其中绝大多数采用钢筋混凝土结构。这些高层建筑结构体系中,无论是框架、框架剪力墙、框架筒体均属于钢筋混凝土结构范畴。因此,钢筋混凝土工程已成为建筑工程施工主要工种工程之一。所以,钢筋混凝土结构在施工中越来越显示出它的重要性。 钢筋混凝土结构施工有现场浇筑、预制装配和部分预制部分现浇等形式。这些形式各有所长,皆有其适用范围。 现浇整体式钢筋混凝土结构以其整体性和抗震性能好,结构构件布置灵活,适用性强,施工时不需大型的起重机械等特点,在工业与民用建筑中得到广泛采用。随着钢筋混凝土工程施工技术的不断革新,一些新型工具式模板、(竹胶合模板)、钢管支撑体系和施工机械的出现,为整体现浇钢筋混凝土结构施工带来新的发展,在建筑工程中普遍应用。本读本着重介绍现浇钢筋混凝土工程的施工方法。 现浇钢筋混凝土工程包括模板工程、钢筋工程、和混凝土工程三个主要工种工程。 第一节模板工程 一、模板的作用、组成及基本要求 钢筋混凝土构件的模型由模板和支撑系统两部分构成。模板就是使钢筋混凝土结构或构件成型的模型。支撑系统是保证模板形状、尺寸及其空间位置的支撑体系。 模板工程是钢筋混凝土工程的重要组成部分,特别是在现浇钢筋混凝土结构施工中占主导地位,决定施工方法和施工方案的选择,直接影响工期和造价。通常情况下,模板工程费用占结构工程费用的30%左右,劳动量占50% 模板的形状和尺寸要与结构构件相同,应有一定的强度和刚度,以保证在混凝土自重、施工荷载及混凝土侧压力的作用下,不破坏,不变形,不漏浆。 支撑系统既要保证模板的空间位置的准确性,又要承受模板、钢筋、混凝土的自重及施工荷载。所以要求支撑系统具有足够的强度、刚度和稳定性,在上述荷载作用下不沉降,不变形、不破坏。根据不同的结构构件及其空间位置来选择和设计不同的支撑体系。 模板结构对钢筋混凝土工程的施工质量、施工安全和工程成本有着重要的影响,因此模板、支撑系统必须符合下例要求: (1)保证结构和构件各部分形状、尺寸及相互间位置的准确性。 (2)具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠承受本身的自重及钢筋、新浇混凝土的重量和侧压力以及施工过程中产生的其他荷载。 (3)构造简单、装拆方便,能多次周转使用,并便于钢筋的绑扎与安装及混凝土的浇筑与养护等工艺的要求。 (4 模板缝应严密、不漏浆。 (5)支撑立杆要安装在坚实的地基上并有足够的支撑面积,保证所浇筑的结构不致发生下沉。 二、模板工程的施工艺包括:模板的选材、选型、设计、制作、安装、拆除和周转等过程。

建筑施工第四章钢筋混凝土工程练习题

第一节模板工程 一、填空 1、模板设计、制作及支撑的基本要求是、、、。 2、某现浇钢筋混凝土楼板的模板设计,需考虑的荷载有、、 及。 3、组合钢模板连接配件有:、、等。 二、选择 1、模板按()分类,可分为基础模板、柱模板、梁模板、楼板模板、墙模板等 A.建筑构件 B.结构类型 C.施工方法 D.材料 2、跨度大于()的板,现浇混凝土达到立方体抗压强度标准值的100%时方可拆除底模板。 、悬挑长度为2m、混凝土强度为C40的现浇阳台板,当混凝土强度至少应达到()时方可拆除底模板。 % % % % 4、当混凝土强度至少应达到立方抗压强度标准值的()时,跨度为6m、强度为C50的现浇混凝土梁方可拆除底模板。 % % % % 5、模板的拆除顺序应按设计方案进行。当无规定时,应按顺序()拆除混凝土模板。 A.先支后拆,后支先拆 B. 先拆承重模板,后拆非承重模板 C. 先拆先支,后支后拆 D.先拆复杂部分,后拆简单部分 6、应在模板安装后进行的是() A.楼板钢筋绑扎 B.柱钢筋现场绑扎 C.柱钢筋绑扎 D.梁钢筋绑扎 7、下列模板在拆模的过程中一般应最先拆除的是() A.楼底模板 B.柱模板 C.梁侧模 D.梁底模 8、施工规范规定,梁跨度大于或等于()以上时,底模板应起拱。 9、某混凝土梁的跨度为,采用木模板、钢支柱支模时,其跨中起拱高度可为() A1mm B2mm C4mm D12mm 10、定型组合钢模板P2504表示()的平面模板。 A.长250mm 宽400mm B.长450mm 宽250mm C.长250mm 宽450mm D.长250mm 宽40mm 11、J0004表示这是一种() ×100×400的连接角模 B. 100×100×400的阳角模 C. 50×50×450的连接角模 D. 50×50×450的阴角模 答案

钢筋混凝土基础施工方案

XXXXXXXXXX设备基础工程 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 北京XXXXX公司 2015年11月16日 目录

第一章.工程概况 第二章.编制依据 第三章.施工准备及部署 第四章.主要施工方法及技术措施 第五章.平面施工要求 第六章.施工注意事项 第七章.施工进度计划 第八章.施工组织机构及人员保证措施第九章.施工安全措施 第十章.施工消防措施 第十一章.文明施工与环境保护措施 第十二章.施工资料归档方案及措施 第十三章.服务承诺书

第一章工程概况 2.1、工程名称:X 2.2、工程地点: X 2.3、工程质量要求:合格,一次验收合格率100%。 2.4、工程工期: 30天(日历日)。 2.5、工程概况:XXXX。主要工作量如下: 表1-1 工程主要工作量信息表

第二章编制依据 15、北京鹏龙钢材有限公司对此次施工项目的总体部署和要求。 16、北京鹏龙钢材有限公司和我公司关于安全生产、文明施工、环境保护等有关规定。 17、本公司的工人技术力量与机械设备情况,本公司以往施工方法和成功经验。 18、现场勘察实际情况。

第三章施工准备及施工部署 3.1、工程技术准备: 3.1.1、认真审查图纸,认真学习规程规范、法律法规和北京市环保、安全、消防等有关文件。 3.1.2、提前编制具体、详实、具有可操作性的施工方案并报建设单位审批完成。 3.1.3、开工前对各分项方案进行技术、安全交底工作,落实到各施工班组。。 3.2、办理移交 3.2.1由业主单位相关人员牵头,与业主单位相关人员做好施工区域交接工作,确认好断水、断电、断气、断路等项目的确认工作,向业主单位进行该区域地下咨询。业主与施工方确认安全后办理确认手续,双方签字认可,我公司方可进场进行施工。 3.3、施工平面布置 3.3.1认真考察项目的实际场地条件,做好施工平面图的布置,设置好安全警示区域的标识,材料堆放场地,疏通好进出场的道路,确认好水(消防水)、电的引用点,确认好消防重点部位,防盗重点部位。施工区域全部采用彩钢围挡封闭。 3.4、施工部署及准备: 3.4.1、临时用水、用电布置: (1)根据现场需要,临时用水主要是现场施工降尘及紧急情况用水,可根据业主方提供的消防栓取水点接水,消防栓接口直径100mm,用消防水带进行取水,并喷洒场地内部。(2)请业主配合人员指定电源接点,根据电源节点进行接电。主要用电是提供给现场施工及照明用电,采用三相五线制,建立临时总配电箱,坚持“三级用电、二级保护”的原则。 3.4.2、消防设施布置 根据现场实际需要,配备干粉灭火器等器具材料,并由专人管理,保证消防设施不随意变动。一旦发现火情,利用现场消防设备设施要及时扑灭火险,避免发生火灾事故。 3.4.3、安全围护布置 施工场地四周搭设彩钢围挡,进出口处及道处挡板上挂牌标明“前方施工,车辆绕行”等施工警示标志,并设置专人巡逻监护安全,防止非施工人员进入。内部及其他区域设置安全警戒带,做安全区域防护。 3.5、机械、设备、材料、用具的准备:

混凝土及钢筋混凝土工程施工方案

混凝土及钢筋混凝土工程 (一)施工程序 其施工程序如下: 施工准备→材料采运→加工→模板、钢筋制安→砼拌和→运输→浇筑振实→养护→拆模→养护→检查验收。 (二)模板工程 (1)本工程砼施工主要采用定型钢模,其余混凝土施工根据设计图纸中砼构件的尺寸确定合适模板的材料、尺寸及形状,拼制模板时,板边要平直,接缝严密,不得漏浆。 (2)模板材质应符合相应的国家和行业规定,木材的质量应达到III等以上的材质标准,腐朽、严重扭曲或脆性的木材严禁使用。钢模厚度不应小于3mm,钢板面应尽可能光滑,不允许有凹坑,褶皱和其他表面缺陷。模板的金属支撑件材料也应符合有关行业规定。 (3)根据混凝土构件的施工详图进行施工测量放样,重要的结构多设控制点,以便检查校正。模板安装过程中,必须经常保持足够的临时固定措施,以防倾覆。安装的模板之间的接缝必须平整严密。模板安装应符合设计及规范要求。 (4)模板支撑由侧板、立档、横档、斜撑和水平撑组成,支撑必须保证牢固,在混凝土振捣过程中不会产生位移变形。 (5)安装支撑、调整完毕后的模板,在模板与砼接触面涂上防锈保护涂料和脱模涂料。模板安装合格后方能进行下道工序的施工。 (三)钢筋 本工程主要是指钢筋的采购、运输、验收、保管、加工、制作、安装等内容。 1、钢筋的材质 (1)所有钢筋均应按施工详图及有关文件、指示进行订购,进场钢筋的外观符合技术规范的要求,并具有出厂证明和试验报告单,钢筋表面或每捆(盘)均有标志并交给工程师审查。在使用之前按批号及直径依据钢筋试验规程取样试验,如拉伸试验、弯曲试验,凡检验、试验不合格的,一律清退出场,以保证钢筋质量。 (2)钢筋砼结构用的钢筋,其种类、钢号、直径及其它性能指标等均应符合施工详图及有关设计文件的规定。

钢筋混凝土路面施工技术工艺

钢筋混凝土路面施工技术工艺 一、工艺特点 1、目前国际上有实验研究的钢筋混凝土路面主要有如下三种形式:局部补强使用的间断(带接缝)钢筋混凝土路面、连续配筋混凝土路面及预应力钢筋混凝土,其中前二种形式得到了较广泛的应用。 2、与沥青路面相比,钢筋混凝土路面的优点主要体现在如下方面:刚度大、承载能力强;耐水性、耐高温性强;弯拉强度高、疲劳寿命强;耐候性、耐久性优良;平整度衰减慢、高平整度维持时间长;粗集料磨光值和磨耗值的要求低、集料易得;路面环保性好等。 3、由于间断和连续钢筋混凝土路面中含有大量的钢筋或单、双层钢筋网片,给机械施工带来了较大的难度,施工中必须预先将钢筋网按设计要求架设牢固,捣鼓棒在施工过程中不得碰撞钢筋网,另外施工中严禁车辆驶入钢筋网片上面,以免破坏钢筋网。 二、适用范围 1、可广泛应用高速公路上,在基层耐冲刷性不够、强度不足、软土路基、高填方、挖填交接段有可能产生不均匀沉降地段。 2、可作为板长过大、板平面形状不规则地段路面之用。 三、工艺原理及设计要求 1、工艺原理:钢筋混凝土路面是利用路面混凝土内的纵横钢筋把面板拉在一起,使面板依靠钢筋及集料的嵌锁作用具有结构强度。 2、原理作用:达到增强面板强度、保护面板结构不被破坏的作用。 3、工艺设计要求 ⑴各种参数确定; 错误!未找到引用源。混凝土标号:采用C35号钢筋混凝土 ②钢筋种类及技术要求:钢筋应顺直,不得有裂缝、断伤,表面油污和颗粒状或片状锈蚀应清除。钢筋最小直径和最大间距。 钢筋种类光面钢筋螺纹钢筋最小直径(mm)8 12 纵向最大间距(mm)150 300 横向最大间距(mm)350 750 ③水,混凝土搅拌及养护用水应洁净,以饮用水为宜,非饮用水时,要求硫酸盐含量不得超过2700mg/L,含盐酸不得超过5000mg/L,PH值不得小于4。 (2)设计主要指标:

钢筋混凝土独立基础专项施工技术方案

工程概况一、1.1本工程结构为地上六层钢筋混凝土框架结构,室内外高差1.100M,建筑物高度21.50M,设计标高±0.000与绝对标高关系见总图。 1.2本工程结构设计使用年限为50年,未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和使用环境。 1.3凡预留洞、埋件应严格按照结构图 编制依据二、本工程 编制依据 1、 Xx设计院设计的xx工程施工图(建施、结施、水施、电施) 2、施工合同书 3、图纸会审 4、《混凝土结构施工及验收规范》GB50204-92 5、《砖石工程施工及验收规范》GBJ203-83; 6、《屋面工程技术规范》JGJ73-91 7、《建筑地面工程施工及验收规范》GB50209-95 8、《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ73-91 9、《建筑安全技术规程》 10、《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82 11、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88 12、《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88 13、其它现行国家有关施工及验收规范; 三、施工准备 (一)作业条件 1、办完验槽记录及地基验槽隐检手续。 2、办完基槽验线预检手续。 3、有砼配合比通知单、准备好试验用工器具。 4、做完技术交底。 (二)材质要求 1、水泥:水泥品种、强度等级应根据设计要求确定,质量符合现行水泥标准。工期紧时可做水泥快测。必要时要求厂家提供水泥含碱量的报告。 2、砂、石子:根据结构尺寸、钢筋密度、砼施工工艺、砼强度等级的要求确定石子粒径、砂子细度。砂、石质量符合现行标准。必要时做骨料碱活性试验。 3、水:自来水或不含有害物质的洁净水。 4、外加剂:根据施工组织设计要求,确定是否采用外加剂。外加剂必须经试验合格后,方可在工程上使用。 5、掺合料:根据施工组织设计要求,确定是否采用掺合料。质量符合现行标准。 6、钢筋:钢筋的级别、规格必须符合设计要求,质量符合现行标准要求。表面无老锈和油污。必要时做化学分析。 7、脱模剂:水质隔模剂。 (三)工器具

项目一钢筋混凝土独立基础施工

项目一钢筋混凝土独立基础施工 情境1:独立基础施工图识读 一、独立基础施工图识读 1.一般规定 在平面布置图上表示独立基础的尺寸与配筋,以平面注写方式为主,以截面注写方式为辅。结构平面的坐标方向:两向轴网正交布置时,图面从左至右为X向,从下到上为Y向。独立基础的平面注写方式分为集中标注与原位标注。集中标注系在基础平面上集中引注:基础编号、截面竖向尺寸、配筋三项必注内容,以及当基础底面标高与基础底面基准标高不同时的相对标高高差和必要的文字注解两项选注内容。原位标注系在基础平面布置图上标注独立基础的平面尺寸。对相同编号的基础,可选择一个进行原位标注;当平面图形较小时,可将所选定进行原位标注的基础按双比例适当放大;其他相同编号者仅注编号。 2、集中标注 (1)注写独立基础编号(必注内容) 1)阶形截面编号加下标“J”,如DJJxx; 2)坡形截面编号加下标“P”,如DJPxx; (2)注写独立基础截面竖向尺寸(必注内容)。如图1.1示。 1)当基础为阶形截面时,注写hl /h2 /........。各阶尺寸自下向上“/”分隔顺写。当基础为单阶时,其竖向尺寸仅为一个,且为基础总厚度。例:当阶形截面普通独立基础DJJ01的竖向尺寸注写为300/300/400时,表示hl=300,h2=300,h3=400,基础底板总厚度为1000。 2)当基础为坡形截面时,注写为hl/ h2。例:当坡形截面普通独立基础DJPxx的竖向尺寸注写为350/300时,表示hl=350, h2=300,基础底板总厚为650。 图1.1 独立基础截面竖向尺寸示意

(3)注写独立基础配筋(必注内容)。 图1.2 独立基础配筋示意 普通独立基础底部双向配筋注写规定如下: ①以B代表各种独立基础底板的底部配筋。 ②X向配筋以X打头、Y向配筋以Y打头注写;当两向配筋相同时,则以X&Y打头注写。 ③当矩形独立基础底板底部的短向钢筋采用两种配筋值时,先注写较大配筋,在“/”后再注写较小配筋。 例:当(矩形)独立基础底板配筋标注为:B:X16@150,Y16@200;表示基础底板底部配置HRB335级钢筋,X向直径为16,分布间距150mm;Y向直径为16,分布间距200mm。 (4)注写基础底面相对标高高差(选注内容)。 当独立基础的底面标高与基础底而基准标高不同时,应将独立基础底面相对标高高差注写在“( )”内。 (5)必要的文字注解(选注内容)。 当独立基础的设计有特殊要求时,宜增加必要的文字注解。例如,基础底板配筋长度是否采用减短方式等等。可在该项内注明。 3、原位标注 原位标注x, y, x c, y c , x i, y i,i=1,2,3.......其中,x, y为普通独立基础两向

第4章钢筋混凝土工程试题与答案

第4 章钢筋混凝土工程试题及答案 一、单项选择题 1.悬挑长度为 1.5m、混凝土强度为C30 的现浇阳台板,当混凝土强度至少应达到 B 时方可拆除底模。 A、15N/mm2 C、22.5N/mm2 B、21N/mm2 D、30N/mm2 2.某混凝土梁的跨度为 6.3m,采用木模板,钢支柱支模时其跨中起拱高度可为 A 。 A、1mm B、2mm C、4mm D、12mm 3.冷拉后的HPB235 钢筋不得用作 D 。 A、梁的箍筋 B、预应力钢筋 C、构件吊环 D、柱的主筋 4.某梁纵向受力钢筋为 5 根直径为20mm 的HRB335 级钢筋(抗拉强度为300N/mm2),现在拟用直径为25mm 的HPB235 级钢筋(抗拉强度为210N/mm2)代换,所需钢筋根数为 C 。 A、3 根 B、4 根 C、5 根 D、6 根 5.某梁宽度为250mm,纵向受力钢筋为一排 4 根直径为20mm 的HRB335 级钢筋,钢筋净间距为 B 。 A、20mm B、30mm C、40mm D、50mm 6.混凝土试配强度应比设计的混凝土强度标准值提高 D 。 2 D、5N/mm2 A、1 个数值B、2 个数值C、10N/mm 7.浇筑混凝土时,为了避免混凝土产生离析,自由倾落高度不应超过 B 。 A、1.5m B、2.0m C、2.5m D、3.0m 8.所谓混凝土的自然养护,是指在平均气温不低于 D 条件下,在规定时间内使混凝土保持足够的湿润状态。 A、0℃ B 、3℃C、5℃D、10℃ 9.已知某钢筋混凝土梁中的 1 号钢筋外包尺寸为5980mm,钢筋两端弯钩增长值共计156mm,钢筋中间部位弯折的量度差值为36mm,则1 号钢筋下料长度为 A 。 A、6172mm B、6100mm C、6256mm D、6292mm 10.模板按 A 分类,可分为现场拆装式模板、固定式模板和移动式模板。 A、材料 B、结构类型 C、施工方法 D、施工顺序 11. C 是一种大型工具式摸板,整体性好,混泥土表面容易平整、施工速度快。 A、胶合摸板 B、组合钢摸板 C、台摸 D、爬升摸板 12.跨度大于 A 的板,现浇混泥土达到立方体抗压强度标准值的100%时方可拆除底摸板。 A、8m B、6m C、2m D、7.5m 13.悬挑长度为2m、混泥土强度为C40 的现浇阳台板,当混泥土强度至少应达到 B 时方可拆除底摸板。 A.70% B.100% C.75% D.50% 14.不同种类钢筋代换,应按 D 的原则进行。 A、钢筋面积相等 B、钢筋强度相等 C、钢筋面积不小于代换前 D、钢筋受拉承载力设计值相等 15.构件按最小配筋率时,按代换前后 A 相等的原则进行钢筋代换。 A、面积 B、强度 C、刚度 D、变形 16.钢筋的冷拉调直必须控制钢筋的 C 。 A.变形 B.强度 C.冷拉率. D.刚度 17.套筒挤压连接缺点是 D 。 A.接头强度低 B.质量不稳定 C.脆性大 D.连接速度较慢 18.确定试验室配合比所用的砂石 B 。 A、都是湿润的 B、都是干燥 C、砂子干、石子干 D、砂子湿、石子干 19.混凝土在运输过程中不应产生分层、离析现象。如有离析现象,必须在浇筑进行 C 。 A、加水 B、振捣 C、二次搅拌 D、二次配合比设计 20.施工缝宜留在结构受剪力较小且便于施工的部位,柱施工缝宜留在 C 。 A、无梁楼板柱帽的上面 B、基础的底面 C、梁或吊车梁牛腿的下面 D、吊车梁的下面 二、多项选择题 1.钢筋锥螺纹连接方法的优点是BCDE 。 A、丝扣松动对接头强度影响小 B、应用范围广 C、不受气候影响 D、扭紧力距不准对接头强度影响小 E、现场操作工序简单、速度快 2.某大体积混凝土采用全面分层法连续浇筑时,混凝土初凝时间为180min,运输时间为30min。已知上午8 时开始浇

钢筋混凝土施工技术

钢筋混凝土施工技术 一、钢筋施工 (一)一般规定 2.钢筋应按不同钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批验收,确认合格后方可使用。 3.钢筋在运输、储存、加工过程中应防止锈蚀、污染和变形。 4.钢筋的级别、种类和直径需要代换时,应由原设计单位作变更设计。 5.预制构件的吊环必须采用未经冷拉的HPB230热轧光圆钢筋制作,不得以其他钢筋替代。 6.在浇筑混凝土之前应对钢筋进行隐蔽工程验收,确认符合设计要求。 (二)钢筋加工 1.钢筋弯制前应先调直,优选机械方法调直,当采用冷

拉法进行调直时应控制冷拉率。 2.钢筋下料后应按种类和使用部位分别挂牌标明。 4.箍筋末端弯钩弯钩平直部分的长度,一般结构为箍筋直径的5倍,抗震结构为箍筋直径的10倍。 5.钢筋宜在常温状态下弯制,不宜加热。钢筋宜从中部开始逐步向两端弯制,弯钩应一次弯成。 (三)钢筋连接 1.热轧钢筋接头 (1)钢筋接头宜采用焊接接头或机械连接接头。 (2)焊接接头应优先选择闪光对焊。 (3)机械连接接头适用于HRB335和HRB400带肋钢筋的连接。 (4)钢筋直径等于或小于22mm无焊接条件时,可绑扎连接,但受拉构件中的主钢筋不得绑扎连接。 (5)钢筋骨架和钢筋网片的交叉点焊接宜采用电阻点焊。

(6)钢筋与钢板的T形连接,宜采用埋弧压力焊或电弧焊。 2.钢筋接头设置 (2)钢筋接头应设在受力较小区段,不宜位于构件的最大弯矩处。 (3)在任一焊接或绑扎接头长度区段内,同一根钢筋不得有两个接头。 (4)接头末端至钢筋弯起点的距离不得小于钢筋直径的10倍。 (5)施工中钢筋受力分不清受拉、受压的,按受拉办理。 (6)钢筋接头部位横向净距不得小于钢筋直径,且不得小于25mm。 (四)钢筋骨架和钢筋网的组成与安装 为确保分部钢筋骨架具有足够的刚度和稳定性,可在钢筋的部分交叉点处施焊或用辅助钢筋加固。

钢筋工程基础知识大全钢筋工基本知识

第一章钢筋工基本知识 §1-1 钢筋的分类 钢筋由于品种、规格、型号的不同和在构件中所起的作用不同,在施工中常常有不同的叫法。对一个钢筋工来说,只有熟悉钢筋的分类,才能比较清楚地了解钢筋的性能和在构件中所起的作用,在钢筋加工和安装过程中不致发生差错。 钢筋的分类方法很多,主要有以下几种: 一、按钢筋在构件中的作用分 1、受力筋:是指构件中根据计算确定的主要钢筋,包括有:受拉筋、弯起筋、受压筋等。 2、构造钢筋:是指构件中根据构造要求设置的钢筋,包括有:分布筋、箍筋、架立筋、横筋、腰筋等。 二、按钢筋的外形分 1、光圆钢筋:钢筋表面光滑无纹路,主要用于分布筋、箍筋、墙板钢筋等。直径6-10mm时一般做成盘圆,直径12mm以上为直条。 2、变形钢筋:钢筋表面刻有不同的纹路,增强了钢筋与混凝土的粘结力,主要用于柱、梁等构件中的受力筋。变形钢筋的出厂长度有9m、12m两种规格。 3、钢丝:分冷拔低碳钢丝和碳素高强钢丝两种,直径均在5mm 以下。 4、钢绞线:有3股和7股两种,常用于预应力钢筋混凝土构 件中

三、按钢筋的强度分 在钢筋混凝土结构中常用的是热轧钢筋,热轧钢筋按强度可分为四级,HPB235(Ⅰ级钢),其屈服强度标准值为235MPa;HRB335(Ⅱ级钢),其屈服强度标准值为335MPa;HRB400(Ⅲ级钢),其屈服强度标准值为 400MPa;RRB400(Ⅳ级钢),其屈服强度标准值为400MPa。现浇楼板的钢筋和梁柱的箍筋多采用HPB235级钢筋;梁柱的受力钢筋多采用HRB335、HRB400、RRB400级钢筋。 §1-2钢筋混凝土结构原理 混凝土和天然石材一样,是一种脆性材料,钢筋是一种弹性材料,如果将钢筋放到混凝土中就可运用到工程结构上的重要部位。这种配有钢筋的混凝土叫做钢筋混凝土。 一、钢筋混凝土结构的工作原理 为什么要将钢筋和混凝土这两种材料结合在一起工作呢?其目的是为了充分利用材料的各自优点,提高结构承载能力。因为混凝土的抗压能力较强,而抗拉能力却很弱。钢筋的抗拉和抗压能力都很强。把这两种材料结合在一起共同工作,充分发挥了混凝土的抗压性能和钢筋的抗拉性能。我们把凡是由钢筋和混凝土组成的结构构件统称为钢筋混凝土结构。 钢筋和混凝土这两种物理力学性能截然不同的材料为什么能够结合在一起共同工作呢?这主要是由于(1)硬化后的混凝土与钢筋表面有很强的粘结力;(2)钢筋和混凝土之间有较接近的温度膨胀系数,不会因温度变化产生变形不同步,从而使钢筋与混凝土之间产生错动;(3)混凝土包裹在钢筋表面,能防止钢筋锈蚀,起保护作用。混凝土本身对钢筋无腐蚀作用,从而保证了钢筋混凝土构件的耐久性。 二、钢筋混凝土结构的优点 钢筋混凝土结构有着许多的优点: (1)能充分利用材料的力学性能,提高构件的承载能力,使混凝土应用范围得到拓宽。

第四章.《钢筋混凝土工程》多项选择题.doc

《钢筋混凝土工程》多项选择题 二 . 多项选择题 1. 模板及支架应具有足够的(ABC) A刚度B 强度 C 稳定性D 密闭性 E 湿度 2. 用作模板的地坪、胎膜等应平整光洁,不得产生影响构件的质量的(ABCD) A下沉B裂缝C起砂D起鼓E坡度 3. 模板拆除的一般顺序是(BC ) A 先支的先拆 B 先支的后拆 C 后支的先拆 D 后支的后拆 E 先拆模板后拆柱模 4. 在使用绑扎接头时,钢筋下料强度为外包尺寸加上(ABC ) A 钢筋末端弯沟增长值 B 钢筋末端弯折增长值 C 搭接长度 D 钢筋中间部位弯折的量度差值 E钢筋末端弯折的量度差值 5. 钢筋锥螺纹连接方法的优点是(BCE ) A 丝扣松动对接头强度影响小 B 应用范围广 C 不受气候影响 D 扭紧力距不准对接头强度影 响小 E 现场操作工序简单、速度快 6. 某大体积混凝土采用全面分层法连续浇筑时,混凝土初凝时间为180min ,运输时间为30min。已知上午8 时开始浇筑第一层混凝土,那么可以在上午(ABC )开始浇筑第二层混凝土 时时 30分时时时30分 7. 某现浇钢筋混凝土楼板,长为6m宽为 2.1m,施工逢可留在(ABE ) A 距短边一侧3m 且平行于短边的位置 B 距短边一侧 1m且平行于短边的位置 C 距长边一侧 1m 且平行于长边的位置 D 距长边一侧 1.5m 且平行于长边的位置 E 距短边一侧2m且平行于短边的位置 8. 浇筑现浇楼盖的混凝土,主梁跨度为6m,次梁跨度为 5m,沿次梁方向浇筑混凝土时(37AB )是施工缝的合理位置 A 距主梁轴线3m B 距主梁轴线 2m C 距主梁轴线 1.5m D 距主梁轴线1m E 距主梁轴线 0.5m 9. 以下各种情况中可能引起混凝土离析的是(ACD ) A 混凝土自由下落高度为3m B 混凝土温度过高 C 振捣时间过长 D 运输道路不平 E 振捣棒慢插快拔 10. 钢筋混凝土结构的施工缝宜留置在(AB ) A 剪力较小位置 B 便于施工位置 C 弯距较小位置 D 两构件接点处 E 剪力较大位置 11. 钢筋混凝土柱的施工缝一般应留在(ABCD ) A 基础顶面 B 梁的下面 C 无梁楼板柱帽下面 D 吊车梁牛腿下面 E 柱子中间 1/3 范围内 12. 在施工缝处继续浇筑混凝土时,应先做到(41ABCE ) A 清除混凝土表面疏松物资及松动石子 B 将施工缝处冲洗干净,不得有积水 C 已浇筑混凝土的强度达到 mm D 已浇筑的混凝土的强度达到mm E 在施工缝处先铺一层与混凝土成分相同的水泥 砂浆 13. 施工中可能造成混凝土强度降低的因素有(ABD ) A 水灰比过大 B 养护时间不足 C 混凝土产生离析 D 振捣时间短 E 洒水过多 14. 控制大体积混凝土裂缝的方法(ABCE ) A 优先选用低水化热的水泥 B 在保证强度的前提条件下,降低水灰比 C 控制混凝土内外温差 D 增加水泥用量 E 及时对混凝土覆盖保温、保湿材料 15. 对大体积混凝土进行二次浇捣的目的是(BCDE ) A 降低水化热 B 提高混凝土与钢筋的握裹力 C 增加混凝土的密实度 D 提高混凝土抗压强度 E 提高抗裂度

钢筋混凝土基础施工工艺流程

钢筋混凝土基础施工工艺流程 钢筋混凝土基础是目前用量最大的一类,它既可用在墙下做条形基础,又可用在柱子下成为独立基础,或用在大型建筑做板式、筏式基础及兼作地下室的箱形基础等。虽然它们形式各异,但其所用材料和主要的施工工艺如放线、支模板、绑钢筋、浇灌棍凝土等基本上同上部钢筋混凝土主体结构是相同的,所以这里仅作简要介绍,详细内容可参见本章第五节钢筋混凝土工程。 (1)钢筋混凝土独立柱基的施工

①模板的支撑:独立柱基的模板主要是侧模板,承受混凝土流性的侧向压力。支模时要让模板生根,上侧撑住,这样浇混凝土时不会发生胀模、倒模。台阶式支模时第二台要架起来,架起第二台模板的横担可支放在下面台的模板上,然后四周箍紧,侧面支牢。侧面可支在土壁上,土壁上要加垫板。非台阶式支模只要下面台模板,基台把混凝土拍成200-300的角到柱根即可。 ②钢筋绑扎:应将底板钢筋的主受力钢筋放在底层,副受力钢筋放在上层。柱子的插筋要插立在基础垫层放线的位置上,并用箍筋箍住,至少箍三道。底板钢筋网下一定要垫好垫块,垫块为厚35mm(有垫层时)或厚70mm(无垫层时)的高强水泥砂浆块。 ③浇灌混凝土:浇混凝土要做好材料准备、施工准备以及钢筋、模板的验收,对基底要浇水湿润,清理杂物。施工中对混凝土主要要抓住配合比准确,计量认真,控制坍落度。独立柱基要一次浇灌完成,不留施工缝。浇灌时主要防止柱子插筋偏位,浇捣应密实,台阶形的柱基应防止吊脚。完成后应及时养护,可覆盖草帘,浇水湿润。 ④拆模、回填:将轴线、标高返到柱基上,并检查验收合格,再拆模回填土。 (2)条形钢筋混凝土基础施工

条形基础的模板支撑、钢筋绑扎均没有什么特殊的要求。由于条基长度较长,浇灌混凝土有时要留施工缝,施工缝应留在外墙或纵墙的窗口、门口下或横墙和山墙的跨度中部为宜,切忌留在内外墙丁字交接处和外墙大角附近。模板支撑在长度方向一定要直,以免影响上部墙体。凡有抗震构造柱的,必须按图留好插筋,不得遗漏。 (3)满堂钢筋混凝土基础的施工 ①平板式基础施工:其特点是板厚,有的可达1m。浇灌时作为大体积混凝土施工,要考虑施工措施。对该类基础应注意以下问题。

相关文档
相关文档 最新文档