文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 停电送电管理制度

停电送电管理制度

停电送电管理制度
停电送电管理制度

博斯坦煤矿停送电管理制度

目的保证井下供电安全可靠,机电设备正常运行,避免人身和设备事故的发生。停送电工作是直接关系着煤矿安全生产和职工生命安全的重大问题,根据《煤矿安全规程》和《电气安全工作规程》及博斯坦煤矿的实际情况制定《停送电安全工作规定》。在执行停送电工作时,必须严格遵守本规定。

一、地面配电室

1、当地面供电局停电时:由于博斯坦煤矿属于双回路供电系统,当一回路供电因固停电或供电局单位停电时,综合工区要根据需要及时安排对井上下供电线路熟知的电工到配电室送电,操作时不少于2人,一人监护,一人操作。且严格按《煤矿安全操作规程》操作,若下级供电有故障时,应先保证矿井主提风机运行,查明支路

故障后,再合闸,严禁强送电。

2、若一回路不能确定送电时间长短时必须拉开联络柜,使用二回路保证主提风机

及井下各供风迎头局扇的正常运转供风。

3、当矿井供电线路需要检修维护需要停电时,必须写出停送电申请报告,有矿长、机电矿长、总工程师批准后,由机电部、停电单位编写出停电措施审批后,方可施工。(停电措施必须写明:停电目的、影响范围、停电时间、工程要求)。

4、接供电局通知停电时,有机电部、机电矿长制定相应的,井上下停电后的应急方

案,报矿长安排井上下其它工作。

5、综合工区应根据供电图,对地面配电室各高低压配电柜标示出相应的设备控制范围,配电室必须悬挂系统供电图、操作规程及顺序,当供电系统有调整或变动时,

必须及时更正。

6、调度室停电期间及时调度井上下各地点供风供电情况,及时向矿领导汇报。

7、由于故障停电时机电部长、机电矿长必须亲自指挥,排查故障。

二、井下配电所

1、井下配电所各高低压配电开关应标示出相应的设备控制地点、范围,配电所内必

须悬挂系统供电图、操作规程,当供电系统有调整或变动时,必须及时更正。2、当支路跳闸时,配电工或调度员必须问明跳闸原因,方可送电,严禁情况不明,

带故障送电,其他人员严禁进入操作送电。

3、各用电单位需要停电时,必须向机电部提前申请停电时间、停电需要做的工作事项、影响范围及完成时间。各单位使用负荷、线路有改动时,必须向机电部提前申请变动,有机电部统一布置安排负荷的变更及线路的敷设,并及时对井上下配电设

备进行调整。

博斯坦煤矿机电部

2016-1-2

附井上下停送电通用规定:

井上下停送电通用规定

1、停送电工作人员必须熟悉其工作范围内的供电系统,停送电操作人员必须持证上

岗。

2、实行专人停送电,由工作负责人联系停送电。

3、严禁约时停送电。

4、电话联系时,双方应互报姓名,配电工对操作指令不明或有疑问时,不得操作,

若操作过程中听到电话,要立即停止操作先接电话。

5、因主扇或局扇停运后,用电设备周围20m范围内瓦斯浓度在1%以下时,方可恢

复其供电。

6、在井下进行检修、搬迁电气设备、电缆和电线,必须遵守下列规定:“检修或搬迁前,必须切断电源,检查瓦斯,在其巷道风流中瓦斯浓度低于1%时,再用与电源电压相适应的验电笔检验;检验无电后,方可进行导体对地放电。所有开关的闭锁装置必须能可靠地防止擅自送电,防止擅自开盖操作,开关把手在切断电源时必

须闭锁,并悬“有人工作,不准送电”字样的警示牌,只有执行这项工作的人员才

有权取下此牌送电。”

一、、开关检修及拆接线

1)、检修本级开关及在其在电源侧拆接线时,必须停上级开关;

2)、若开关进出线在同一腔体,拆接负荷线时,必须停上级开关;

3)、若开关进出线不在同一腔体,拆接负荷线时,停上级开关或本级开关;

二、1、高压开关停电时,必须先停断路器,并拉出隔离开关;

2、手动低压馈电开关停电时,先停断路器,并把合分手把拉到闭锁位置;

3、低压磁力开关负荷侧停电时,先停断路器,再将磁力开关隔离手把打至闭锁位

置;

4、在对进口移变出口设备和线路进行检修时,先停出口开关,再将插肖从移变出

口取出。

三、1、检查瓦斯:

2、由瓦检员或自带便携式瓦检仪进行检查。

四、验电:

1、必须用与电源电压相适应的验电笔检验。

2、要确保验电器完好。

3、要对停电线路三相全部验电,且每相验电次数不得少于二次。

五、放电:

1、关于控制设备内部安有放电装置的设备及电缆放电,可进行相应的实际操作及

可实现对设备或电缆的放电。

2、对于控制设备内部未安放电装置的设备及电缆放电放电的意义在于,对停电后的

设备或电缆,采取一定措施,将剩余电荷因接地而放尽,具体措施如下:1)、准备3根长度适宜的绝缘导线(绝缘等级应高于或同等于供电电压等级),将

其每根导线两端绝缘部分分别取掉10mm、100mm左右后外露出导体,并将3根导

线外露长的一端(100mm)连为一体。

2)、首先将3根导线连为一体的一端接至接地良好的接地极上(如:接至局部接地装置上),然后,手握导线绝缘部分,依次将3根导线另一端跨接至检修设备或电缆

线路的A、B、C各相即可。

六、开关闭锁:

按开关原设计要求操作,有上锁装置的必须上锁。

七、停送电工作申请执行程序

1、凡有增减负荷工作的要办理《井下负荷增减申请单》。

2、下列开关停送电需办理《井下停电检修工作票》

1)、所有高压开关;

2)、影响局扇、监控电源的供电开关。

3)、拆除、安装电气设备的控制开关。

3、其它情况的停送申请,由本单位机电负责人或工作负责人向机电部、调度室申请

执行停送电工作。

4、紧急情况下停电

电钳工或配电工可先对变、配电点高低压开关进行停电操作,然后再向调度汇报,

但不得擅自打开电气设备进行修理。

八、停送电操作人员规定:

按供电管理区域,由本单位电钳工操作。

六、处罚

停送电管理制度

霍亿机字[2018] 号 停送电管理制度 矿属各单位: 根据我矿高低压供电系统的实际情况,为了加强矿井供电安全管理工作,理顺停送电管理秩序,明确职责权限,规范指挥、操作行为,确保安全供电,特制定下列停送电制度,请遵照执行。 一、职责及权限: 1、机电科是全矿供电管理的业务科室,负责全矿的供电管理所有工作,高压停送电工作由机电矿长、机电副总、机电科长、供电技术员负责。 2、调度室负责各队组停电检修的协调工作和低压供电日常停送电管理工作,停送电必须报调度室统一协调。低压

停送电指令由当班调度员统一指挥,根据工作票和检修负责人汇报信息发布停送电命令。 3、矿井月度停产检修工作中的停送电指挥工作,由机电科长或供电技术员负责统一指挥。 4、生产工区负责各变电所的管理工作,各变电所的配电工严格按照上述部门下达的停送电命令进行操作。 二、停送电程序: 1、停送电命令的发布:任何情况下,所有的停送电指挥工作必须由同一个人单独完成,同一项停送电工作,中途不得更换发令人和执行人,并做好记录,即停送电全过程中,下达停电命令、落实工作票及安全措施及工作结束后下达送电命令,都必须由同一个发令人完成,各变电所执行命令人也必须是同一个人。若因该项工作较长、跨班次作业时,交班人和接班人都必须面对面交接,并交待停送电高开的详细情况以及采取安全措施的具体位置和内容,在交接班内容上做好详细记录,双方签字。 2、停电:由发令人在调度室根据工作票或安全措施中内容向变电所配电工下达停电命令。配电工接受命令,并复诵无误后,先拉开需停电线路的断路器,再拉开隔离机构,或退出小车。用同电压等级相符的验电笔进行验电,确认无电后进行放电,挂接地棒,悬挂“有人工作、禁止合闸”警示牌、对号牌,装设遮栏,完成以上工作后,配电工向发令人逐项汇报,并做好记录,执行命令的配电工在确认完成停电工作及相关措施后,方可向工作负责人发出工作许可通知

防止局扇无计划停电停风的管理制度

防止局扇无计划停电停风的管理制度 1、为了杜绝重大瓦斯事故,进一步强化局部瓦斯通风管理,严格防止局扇无计划停电停风的发生,特制订“防止局扇无计划停电停风的管理制度”。 2、凡是事先未批准随意停止局扇或由于高低压供电系统突然停电或局扇本身电气故障以及机械故障而引起的停电停风,无论时间长短都属于无计划停电停风,均须登记到调度室和上报有关单位及负责人。 3、矿上要建立以总工程师为首的(生产、通风、机电、安监)四位一体的管理体系,建立岗位责任制,做好局部通风管理工作。 4、总工程师对局部通风管理负全面责任,每月23号要开专门会议,对局扇无计划停电停风事故及原因进行专题分析,对存在问题责成专门议题解决,并提出整改措施。同时将问题内容详细记录。用来备查。 5、通风科及其通风员,应对所辖范围的局部通风设施(包括局扇、风筒等)作为一项重要日常管理内容,妥善保护,严禁损坏,并要对局部通风设施所在地的环境安全管理全面负责,会同生产,机电等部门搞好局部通风管理工作。 6、通风科在做好瓦斯管理的同时,要监督生产,机电等部门的局部通风管理工作,并对局扇无计划停电停风的事故及时进行登记、负责。 7、机电部门必须建立局部通风的有关管理制度,对局扇的供电

系统“三专两闭锁”的安装,检修,维护全面负责,并不准随意停电拆装,保证局扇连续运转,闭锁灵敏可靠。对局扇无计划停电停风事故原因进行分析,采取措施,加以解决。 8、安监部门对上述工作,要进行全面监督检查,并对事故进行分析,落实责任者,严肃处理。 9、每台局扇都必须指定专人负责,实行挂牌管理。 10、任何人不得随意开停局扇,如需停开时,必须经矿有关领导及通风部门同意。 11、因拆修,检查等原因要停局扇时,须提前办理报批手续,并制定相应停电,停风排放瓦斯措施,报矿总工程师批准。 12、局扇安装前必须测定安装地点风量,只有在巷道全风压供给风量多于局扇吸入风量时,方可安装,否则不得开始送风。 13、加强对风筒管理,避免风筒脱节,破损及时修补,防止微风作业,如因此发生工作面瓦斯超限,以事故论处,由安监部门负责追查处理。 14、煤巷、半煤巷掘进,必须实现“三专两闭锁”及加强瓦斯检查和监测,综合防尘,防爆防火,安全爆破,隔爆自救,否则不许开工。 15、煤巷,半煤巷掘进必须配齐专职瓦斯员,否则不许开工,瓦斯员必须加强责任心,按规定检查,不准空班漏检。 16、加强对井下高低压电缆的专职维护,严格按规定敷设,吊挂,高压电缆每周必须巡检一次,低压电缆必须班班检查,对绝缘不合规

停送电安全管理规定及考核办法

停送电安全管理规定及 考核办法 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

停、送电安全管理规定及考核办法第一章总则 第一条为了认真贯彻落实国家安全生产方针及有关安全的政策、法规,加强公司安全管理,落实各级领导、各部门及相关人员的安全职责,最大限度的预防和避免各类生产性人身伤害事故的发生,特制定本规定及考核办法。 第二条停送电票是指在设备停机或开机时办理断电或送点联络票。 第三条本管理规定是为了约束在设备停机或开机时,因个人盲目送电或断电给他人带来的伤害,减少事故发生。 第四条本规定适用于凤翔公司在内所有断电、送电设备或与其他和电有关的作业 第二章内容及流程 第五条各单位检修设备之前,存在危险系数较大维修作业人员(职工或外委维修人员)必须对检修设备进行“三个必须”工作并形成会议记录(三个必须定义:作业前必须对安排的作业进行安全风险评估;对存在或可能的不安全必须采取防范措施;在作业全员领会或确认后必须书面签字),需停、送电时,检修单位要指定专人为停送电联系人,负责停送电联系工作,白班必须经工段长、四点及零点班必须经中控操作员、工程公司维修班长签字确认后方可开始作业。如现场发现有作业前对作业点未进行“三个必须”或进行“三个必须”未形成会议记录,未办理停、送电票进行作业的等情形,一次处罚责任部门1000元。

第六条需电气室局部停电、送电,现场作业按以下程序办理: (一)需停电设备,岗位人员填写“停电工作联络票”,维修作业点单位负责人必须对检修作业点进行安全风险评估,签字确认后,经单位负责人审批、调度室值班人员签字、到有关电气部门(电工值班室)找值班长联系停电,工程公司安全主管负责人签字后,将“停电工作联络票”交电气执行单位。(正常停机,无需检修作业时工程公司不需要签字)在执行停、送电票的过程中如出现未进行安全风险评估、越级签字、缺级签字、授权签字、代签字、缺项等情形,一次处罚责任人500元。 (二)值班电工根据“停电工作联络票”进行停电操作后(需关断主回路电源,即有一个明显的动力开关断开点)在开关上悬挂“有人工作,禁止合闸”的警告牌,通知联系人可以作业。停机检修期间,所有设备断电票只能当日有效,择日重办(即每台设备停电票只能使用一天,第二天即使该台设备已经断电也要补办当日停电票)。 (三)岗位工到达作业岗位,将机旁控制盒(LCB)用钥匙转到“OFF”位置后,在机旁控制盒上同时悬挂“有人工作,禁止合闸”的警告牌后方可开始作业。在执行操作停电后,相关作业人员,必须在开关前和机旁控制盒上悬挂“有人工作,禁止合闸”的警告牌,对违反规定的责任人一次处罚500元。 (四)作业完毕,经岗位领导会同岗位工检查确认工作完毕,由岗位人员填写“送电工作联络票”由单位负责人审批并经工程公司维修班长签字、调度值班人员签字后,交电气室通知送电。

配电室设备检修作业停送电安全管理制度正式样本

文件编号:TP-AR-L1297 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 配电室设备检修作业停送电安全管理制度正式样 本

配电室设备检修作业停送电安全管 理制度正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 第一节总则 1、本实施细则根据矿相关文件制定,适用于选 煤厂配电室所有设备检修作业中的停、送电工作。 2、执行停送电工作(包含监护人员)以及从事 电气工作的人员,必须是按规定经过培训考试合格 持有效证件的人员担任,没有操作资格合格证的人员 不得进行有关停送电工作。 第二节一般规定 1、设备检修作业联系停、送电应由专人负责, 其他任何人不得参与。严禁采取电话通知(电力调度

令除外)、约时、捎信或其他不安全的方式联系停、送电。 2、检修工作负责停送电联系人,应由负责该项检修工作的负责人或由该项工作负责人委派一名能胜任的人员担任,期间没有特殊原因不得随意更换联系人。 3、由检修人员自行执行的设备检修停送电操作,应实行双牌制。即设备停电后,应由执行停电的电工挂“禁止合闸,有人工作”,检修工作负责人挂“检修”标示牌,“禁止合闸,有人工作”和“检修”标志牌应挂在一经操作即可送电至被检修设备的开关操作手柄或旋钮上。“检修”牌和“禁止合闸,有人工作!”标示牌,应标注使用人单位和姓名(或号码),做到专人专牌、专牌专用。 4、电气设备检修,必须有效切断有可能送电

检修停送电安全管理制度

检修停送电安全管理制度 第一章总则 第一条停送电工作是直接关系着安全生产和职工生命安全的重大问题,做好停送电安全工作是一项科学的技术管理工作。根据《电气安全工作规程》及我公司的实际情况制订本《停送电安全工作规定》。一切电气工作人员,在执行停送电工作时,必须严格遵守本制度。 第二条本制度适用于xxx有限公司。 第二章工作内容 第三条执行停送电工作以及从事电气工作的人员,必须是按规定经过安全培训考试合格,取得特种作业证的人员担任。没有特种作业证的人员不得执行停送电工作。 第四条一切电气设备,凡在进行停送电工作时,除遵守《电气安全工作规程》外,还必须执行本规定。若本规定与国家有关规定有抵触时,以国家规定为准。 第五条停送电操作人员在工作中,对违反本规定的命令有权拒绝执行,同时,向发令人申述理由,提出更正符合规定要求时,才能执行。 第六条对认真执行规定避免造成事故者,应给予表扬或奖励。对违反本规定造成事故者,严肃处理,直至追究刑事责任。 第七条任何电气设备(包括电缆和电线),不论在检查、修理、安装、迁移、拆除、接电、解脱电源等工作时,要严格禁止带电作业。有特殊情况需要带电作业时,应制定安全

措施,批准后方可进行工作。 第八条本规定所谓“带电”按其危险程度规定如下: (一)不论任何电气设备(包括电缆和电线),其电压在36伏及以上的导电部分,和失去绝缘性能的电缆电线均认为是“带电”。 (二)不论任何电气设备(包括电缆和电线),虽已切断电源,但未妥善地完成验电、放电、接地、短路之前仍认为是“带电”。 (三)一切电气设备的外壳,配电设备的构架,电缆的附件和电缆的金属外皮等的接地装置遭到破坏时,即认为是“带电”部分。 第九条本规定所谓“停送电工作”系指执行第7条任务,在变电所(台)输配电线路上,动力和照明等设备的开关上,进行停送电操作及在被停电部分的一切电气设备上进行工作,不论全部的或局部的,凡有以上工作,均称为“停送电工作”。 第十条本规定适用我公司供电范围内的停送电工作,作为贯彻《电业安全工作规程》的具体规定。在执行中如遇特殊情况,可根据现场具体要求,另制订补充措施,但不得与本规定相抵触。 第十一条在执行中,要广泛听取群众意见,随时报业务主管部门,以便不断总结经验和教训,使本规定逐步完善。 第三章一般规定 第十二条变电所,必须挂有该供电范围的供电系统图,当系统变动时应予随之修改,必须做到与实际相符,所有开关上应设标示牌,标明开关编号、供电地点或供电线路和设

矿井有计划、无计划停电、停风排放瓦斯安全技术措施示范文本

矿井有计划、无计划停电、停风排放瓦斯安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

矿井有计划、无计划停电、停风排放瓦斯安全技术措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、概述 为了保证井下发生有计划、无计划停电停风时,现场 工作人员能迅速撤到安全地点及恢复送电时井下能及时安 全顺利排放巷道内聚集瓦斯,尽快恢复正常施工,特编写 本措施。 二、组织机构及各成员职责 组织机构 总指挥:谢祥生(矿长) 副总指挥:李政权(机电副矿)、高定全(技术副 矿)、杨小佳(安全副矿)、李进平(生产副矿) 成员:李权稳(电工)、王小四(电工)、杨长

乖(电工)、王飞(技术科科长)殷彦鹏(安全科科长)陈敏(副总工程师)耿辅华(通风技术员)候汝(地测技术员)杨泽普(通风技术员) 杨明(监控室) 各成员职责 总指挥长:矿长,是处理停电停风事故的全权指挥者,在技术负责人、副矿长、各科(队)长协助下,制定恢复供电后瓦斯排放措施。 1、技术负责人,是矿长处理事故的第一助手,在矿长领导下组织制定有计划、无计划停电停风安全技术措施。 2、各有关副矿长:根据事故处理措施,负责组织为处理事故所必需的人员待命,及时调集处理事故所必需的设备、材料。 3、安全科科长:根据批准的事故处理措施,以及按照《煤矿安全规程》规定,对事故处理措施落实情况实行有

停送电管理规定

编号:SY-AQ-01127 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 停送电管理规定 Regulations on management of power outage and transmission

停送电管理规定 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 1、井上下低压电气设备安装和检修必须停电时,由施工单位写出停电申请报告,并制订出专项安全措施并严格执行,当不影响安全生产时,由动力部审批。当影响安全生产时,由主管电气的技术员报安全、生产部门审批,矿领导批准。调度室、施工单位各持一份。停送电报告必须提前一天交调度室。 2、对需要停高压的停电报告,必须填写“操作命令票”。 3、高压停送电操作,由专职变电所值班员负责,一人操作一人监护,操作者要站在绝缘垫上,戴上绝缘手套,穿绝缘胶靴。停电后,要将停电开关的把手闭锁,锁上专锁或专人看管,并悬挂“有人工作,不准送电”的停电警示牌。送电时,由申请单位施工负责人通知送电。 4、停电工作人员到现场后,要检查设备和路线,停电后要执行验电、放电、三相短路接地等安全措施,并检查有无反送电的可能性,联

系停送电要有专人联系。 5、停电工作完毕后,要检查施工现场,当同一线路有几处工作时,每处都要检查,然后方可联系送电。检修后,送电操作要先试验一次,无误后再正式送电,一切正常后方可离开现场。 6、高低压停电和恢复正常送电后,均必须汇报调度室,特别是影响扇风机供风的区域。必须由调度室采取相应布署措施后,方可停送电。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

配电室停电送电管理制度

配电室停送电制度 1、在配电室进行停送电工作必须严格执行《电业安全工作规程》的有关规定。 2、正常停送电操作必须经有机电部门批准的停电工作票,否则不准操作。 3、处理故障或其他紧急情况下,可以先停电,但停电后必须向工区值班人员或矿调度室汇报说明情况。 4、值班人员在接到停、送电命令或停、送电工作票时必须写出完整的操作票,并与负责人一起审查工作票、操作票及检查停送电设备安全状态,确认无误后方可操作。 5、在停电设备上工作,必须先停电、验电,装设地线或者合上接地刀闸,地线的装设必须符合规程要求。 6、工作结束后工作人员撤离现场,值班员与工作负责人应详细清点、检查现场,撤除地线,确认具备送电条件后办理工作终结手续,值班员负责送电。 7、操作人员必须按劳动保护穿戴,使用绝缘防护用具。 8、开关一旦出现跳闸,必须查明跳闸原因后方可联系送电。 9、、严禁约时停送电,杜绝无计划和不按计划停送电。 岗位责任制 1、值班员应经培训合格,持证上岗,无证不得上岗工作。 2、有一定的电工基础知识,熟知变电所运行有关规程及标准,熟悉《煤矿安全规程》 有关规定。 3、必须熟悉变电所供电系统图和设备分布,了解系统电源情况和各配出开关的负荷性质、容量和运行方式。熟知变电所变配电设备的特性、一般构造及工作原理,并掌握操作方法,能独立工作。 4、掌握触电急救法及人工呼吸法,并具有电气设备防、灭火知识。 5、无防碍本工种的病症。 6、上班前不准喝酒,严格执行交接班制度,坚守工作岗位,上班时不做与本职工作无关的事情,严格遵守有关规程规章的规定。 7、严格遵守岗位责任制、工作票和操作票制度、工作许可制度、工作监护制度及工作终结制度等有关制度。 8 进行送电操作时要确认该线路上所有的工作人员已全部撤离,方可按规定程序送电。 9、操作中有疑问时,不准擅自更改操作记录和操作票,必须向当班调度或值班长报告,弄 清楚后,再进行操作。

停送电管理制度

停送电管理制度 第一部分一般规定 第1条非专职人员或非值班电气人员不得擅自操作电气设备。 第2条在停电的设备或线路上进行作业,停送电操作必须由经培训合格后持证上岗的电工操作。 第3条电气设备的检查、维护和调整,必须由电气维修工进行。电气维修工必须经培训合格后持证上岗,高压电气设备维修应有工作票和施工措施。 第4条各种开关、控制箱正常情况下停止运行的设备停机时必须停电闭锁。 第5条高低压停送电方式可分为三种类型如下: 第一类属于计划性停电工作,工作过程中将触及带电导体,或带电设备外壳上工作可能触及带电导体的工作,必须严格执行工作票、操作票制度,必须在现场就地执行停电工作。 第二类不在带电导体上工作,不会触及带电导体,可以不办理工作票和操作票,由工作负责人向机电仪中心申请,讲清楚工作内容和停电范围,值班电工核实正确后做好记录,在变电所停电,工作负责人必须在现场核实停送电是否正确。 第三类各用电单位所管辖的电缆和电气设备发生故障,用电单位负责人要立即组织人员将故障系统的电源开关及各负荷开关全部断开,并及时通知机电仪中心值班电工。值班电工到达现场后,应对现场电气设备情况及开关状态进行确认,在确保已经可靠停电的前提下用绝缘摇表摇测电缆线路及设备,待查明原因后再按规定执行送电,对有故障的输电线路不准强行送电要查找故

障点。 事故抢修可以不办理工作票,但必须有相应的安全技术措施,严格执行停电、拉手车、验电和悬挂接地线等措施,在事故抢修结束后,补办完善全部工作票和操作票手续。 工作票和操作票必须保留在变电所内备查,保存期限为 3 个月, 机电仪中心内必须有准确的停送电指令记录。 第6 条所有的停送电人员,必须严格按照《电业安全工作规程》规定进行操作;必须经过专门培训,经考试合格后持证上岗。 第7条所有开关跳闸后应查明原因,若过负荷跳闸可试送1-2 次,若短路或漏电引起跳闸则严禁强送电。所有停电操作必须执行谁停电谁送电制度,并在停电设备上悬挂“有人工作,禁止合闸”标志牌。 第8条所有的停送电工作,均实行停送电申请,并经主管领导批示。 公司内部停送电需由停送电单位提前向机械动力部提出申请,申请通过后由停送电单位联系人到机电仪中心办理停送电联系票(见附件),待操作票签发人和许可人签字后方可执行停电命令。 第9 条所有的工作票签发人,工作许可人,必须经公司主管领导批准,并以文件的形式通报机电仪中心和相关工作部门。 第10 条公司停送电联系人必须经考核合格,并经公司领导批准方可担 任。负责停送电的电工,必须熟悉维护范围内的供电系统,设 备运行情况、结构性能、保护原理、电缆分布和触电急救知识等。 第11 条当发生人身触电、电气火灾等危及安全事故时,当事人有权立即停电,断开有关控制设备的电源,避免事故扩大,但事后要迅速汇报给机电

无计划停电停风措施

乡宁焦煤集团申南凹焦煤有限公司持证生产矿井无计划停风、停电排放瓦斯安全技术措施 为了保证井下发生无计划停风时,现场工作人员迅速撤到安全地点,恢复送电时井下能及时安全顺利排除巷道内聚集瓦斯,恢复正常施工,特制定安全技术措施。 一、组织措施 1、主要通风机停风后,主要通风机司机应立即向矿调度室和机电科汇报,同时打开井口防爆盖,充分利用自然风压进行通风。 2、成立临时指挥小组 组长:张龙 副组长:李东红卢君 成员:郑东亮吴魁山张少轩丁怡峰 董立峰赵云薛云峰刘三俊 张伟王鹏李平王彬 其它有关科室 各成员在组长的统一指挥下按照本措施的要求,联络井下人员进行撤出。 3、主要通风机停风后由调度室通知机电科,由机电科指派专人切断井下所有电源。 4、联络人员: 通风科、机电科、安全科、施工单位现场班组长、瓦检

员、安检员负责联络工作,组织现场人员按本措施要求撤到规定地点,并向指挥领导小组汇报现场撤人情况。 5、机电负责人应迅速赶到变电所,查明停电原因、范围及大概停电时间,并采取相应应急措施。如内部原因,应尽快查清处理好故障,积极进行复电;如外部原因,则应与前级电力部门联系配合复电。 二、主要通风机停风时的撤人措施 1、主要通风机临时停止运转时各采掘工作面当班组长、安检员配合瓦检员将人员撤到运输大巷并设置警戒,清点人数向矿调度室汇报,并在该处电话旁待命。 2、当停电时间在60分钟以内时,所有人员全部撤到井底车场;当停电时间在60—90分钟时,所有人员全部撤到地面; 三、恢复通风安全技术措施 1、主要通风机电源恢复后,矿调度室立即通知主要通风机司机关闭防爆盖开启主要通风机。 2、主要通风机恢复正常运转1小时后,由瓦检员、电工共同进入井下变电所检查瓦斯情况,及时向矿调度室和通风科汇报,只有井下变电所内的瓦斯浓度小于0.5% 时,方可由调度室通知机电科将井下动力电源送入井下变电所。 3、采煤工作面的瓦检员检查瓦斯,只有工作面及回风风流瓦斯浓度均小于1.0%时,方可进行人工复电恢复生产。

某煤矿停送电管理制度范本

内部管理制度系列 某煤矿停送电管理制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-18430某煤矿停送电管理制度 Power outage management system in a coal mine 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 (一)为加强煤矿停送电管理工作,防止触电事故,根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》机电专业“管理制度”中对机电管理制度建设的要求,制定本制度。 (二)凡从事电气管理的工程技术人员、调度人员、电气运行人员和电气修理、试验人员都必须执行本制度。 (三)上述人员在停送电工作时,必须严格执行《电业安全工作规程》,熟悉并掌握保证安全的组织措施、技术措施。 (四)开关进行分闸后,井下工作点进行验电、放电之前,必须检查瓦斯浓度,只有瓦斯浓度符合规定时,方可操作。 (五)停送电必须凭工作票进行。工作票由机电管理部门和井(厂)分管电气工作的技术负责人(或技术员)签发。工作票签发人要书面通知各地面变电所。工作票签发人要熟悉《电业安全工作规程》、熟悉变电所主接线并对工作票上所

填安全措施是否正确完全负责。 (六)电气设备正常停电顺序必须从负荷侧至电源侧逐级停电,送电顺序必须从电源侧至负荷侧逐级送电。要做到谁停电谁送电,严禁约时停送电。每次停、送电操作后,必须检查确认开关的分、合状态。 (七)停电工作的程序为: 1.工作负责人持已签发的工作票到变电所(配电室)交值班员,值班人员根据工作票指定应停开关或隔离开关,由操作人填写操作票,变电所值班负责人审核无误,并与签发人核对后进行操作。 2.停电操作由乙值班员进行,甲值班员进行监护,停电后进行验电、放电、挂接地线,最后悬挂“禁止合闸,有人工作”和“已接地”的标示牌。 3.由工作许可人(监护人,即值班员甲)在工作票上相应栏内签发许可工作的命令, 工作负责人再向工作人员发出“现已停电,开始工作”的命令。(八)复电工作的程序为: 1.工作完毕后,工作负责人检查作业现场,核实施工质

停送电安全规定

设备停送电安全管理规定 第一条凡是能够停电的设备,检修时必须停电后,方可才从事检修工作。 第二条设备需要检修时,联系停电者,必须持有设备操作牌,在找转炉电气班进行停电确认(中夜班找四班当班电气班组),填登台帐后挂“禁止 合闸牌”。 第三条如需转炉倾动、氧枪、地车等变频柜停电,检修班组(单位)与主控室联系停电取操作牌,主控室联系首自信、变频双方确认停电后,方 可进行检修。 第四条两个班组(单位)以上同时检修一台设备时,第一个联系停电者,要持有操作牌,其他联系者填登台帐后,可以相继进行停电。 第五条凡停电检修的设备,必须在断路点挂“禁止合闸牌”标志,挂牌时要填登台帐(停电班组、人员姓名、停电时间、工作内容),不填写者视 为无效。 第六条不准借他人停电进行检修,每个检修班组(单位)都应做好停电挂牌工作,停电班组(单位)登台帐记录数量必须与同一台设备上检修班 组(单位)数量相同。 第七条执行停电人,必须按所要求的部位进行停电,停电后,检修人员必须确认无误后,方可从事检修工作,(有其他动力源同时关闭后,也应确 认)。 第八条设备检修完毕后,联系转炉电气班送电时,严格执行“谁送谁停”的原则,任何人不准擅自摘牌,如需他人代为送电,必须有原停电人书

面指定,并经单位领导签字后生效。 第九条联系送电人需要持有操作牌联系送电,多班组(单位)检修同一台设备要送电时,在保证人员安全下,做好联系工作、确认工作,最后一 个要求送电的班组(单位),确认其他班组(单位)人员检修完撤离后, 必须持该设备的操作牌方可联系送电。 第十条送电后,如需从新处理设备问题,应按送电规定从新进行停电后,方可处理。 首建一安装炼钢维捡 2011/5/25

高低压停送电安全管理制度实用版

YF-ED-J1115 可按资料类型定义编号 高低压停送电安全管理制 度实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

高低压停送电安全管理制度实用 版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 第一节一般规定 第一条严格按《煤矿安全规程》及停送 电规定执行。 第二条井上、下不准带电检修、搬迁电 气设备(包括电缆,机组电缆、装煤机、综掘 机的拖拽电缆除外),检修或搬迁时必须切断 电源。 第三条在检修或搬迁前,必须到所属配 电室或分路总开关办理停电手续。严禁趁别人 停电机会,进行任何检修工作。

第四条执行停送电工作的必须是经考试合格,且有合格证的本降、配电室值班员或本采区电钳工操作,其他人员禁止操作或执行停送电工作,并严格执行停送电工作票制度和操作票制度。 第五条在进行检修搬迁前,必须用同电源电压相适应的合格的验电笔验电,确认无电后再将导体对地完全放电(井下必须先检查瓦斯,当其浓度在0.5%以下时方准放电),并按规定要求安装短路接地线,方可工作。 第六条所有开关手把在切断电源时都应闭锁,并悬挂“禁止合闸,有人工作”的警告牌,只有执行此项工作的人员,才有权摘下警告牌并送电,其他人员无权操作。 第七条掘进供电必须执行“三专”、

电气安全管理制度

电气安全管理制度 为了加强电能的安全管理,防止意外事故发生,确保安全用电, 特制定本制度: 第一条所有电路安装、电器操作的人员,都必须经过专业培训,考试合格后,才能上岗。 第二条电工要按规定穿戴劳保用品,工作应认真负责,具有专业的安全生产,专业技术知识。 第二条设备动力科要建立健全电气方面的技术档案资料,如高压分布图,低压分布图,全厂架空线和电缆设置图,接地网络,避雷装置图,以及电器设备的技术状况登记等资料。 第三条一切电器设备必须接地可靠,使用手提移动电动器(如电钻、电枪等),要戴绝缘手套或配备电器保护装置手提移动电动器具,保护装置由设备处每季检查一次,并做好检查记录。 第四条变电所、各控制室等应符合用电安全规定,非工作人员不准随便进入。 第五条操作电器装置应熟悉其性能和使用方法,不得任意开动电源装置,严禁在电源装置上放置物件。 第六条自己经常接触和使用的配电箱、配电板、按钮开关、插座以及导线等,必须保持完好、安全,不得有破损或将带电部分裸露出来。 第七条操作电气装置应熟悉其性能和使用方法,不得随意开动电源装置,严禁在电源装置上放置物件。 宝坻渠阳医院

电气管理制度 第一章总则 第一条为加强电气安全管理工作,防止发生触电事故,确保职工在生产过程中的安全,特制定本规程。 第二条本规程适用于机械工业企业、事业单位的变配电系统及电气设备、仪器的设计、制造、安装、试验、使用、维修与管理。 第三条变配电系统及电气设备的带电作业和高空作业均应按原第一机械工业部危险作业审批制度》的规定执行。 第四条指定有关业务部门主管电气安全工作、保证电气安全。 第五条一切从事电气工作的人员必须遵守本规程。凡违反本规程而造成事故者,要根据情节轻重,分别给予批评教育,行政处分,经济制裁等,直至追究法律责任。 第六条所有从事电气设备安装、运行、试验、维护检修等工作的人员必须身体健康。凡有视觉(双目视力校正后在0.8以下、色盲)、听觉障碍,高、低血压病、心脏病、癔病、癫痫病、神经官能症、精神分裂症、严重口吃者不能从事电气工作。 第七条各项电气管理制度、操作规程必须齐全。变配电所(站室)、电气设备、线路的安装、验收、运行、检修资料档案应完整准确。 第二章基本规定 第一节电气工作人员的培训与考核 第八条对电气工作人员应定期进行安全技术培训、考核。各级电工必须达到机械工业部颁发的各专业电工技术等级标准和相应的安全技术水平,凭操作证

白芦矿防止无计划停电停风管理制度

白芦煤矿防止无计划停电停风管理制度 无计划停电停风是造成瓦斯超限的主要原因之一,是安全生产的重大隐患之一。为树立“瓦斯超限就是事故”的观念,杜绝矿井无计划停电停风的发生,特制定本管理制度。 一、凡未经煤矿批准停电停风计划的都属于无计划停电停风。 二、建立以总工程师为首的(生产、通风、机电、安监)四位一体管理体系,做好矿井通风管理工作。 1.总工程师对矿井、局部通风机管理负全面责任,每月要召开专门会议,对出现无计划停电停风事故进行专题分析,提出整改措施,解决存在问题。同时要把会议内容详细记录。 2.通风科、机电科、安监科职能管理部门及生产队组,对所辖范围的通风设施(包括主扇、局扇、风筒等)作为一项重要日常管理内容,妥善保护,严禁损坏。并要对局部通风设施所在地点的环境安全管理全面负责,会同通风、机电等部门搞好矿井主扇、局部通风管理工作。 3.通风科在做好通风瓦斯管理的同时,要监督生产、机电等部门的矿井通风和局部通风管理工作。通风科按照煤矿《防止无计划停电停风管理制度》的规定,对出现的无计划停电停风事故,向有关部门发出原因分析通知单并及时进行登记、上报。 4.机电科必须建立矿井主扇和局部通风机的有关管理制度,对主扇的双回路供电、局扇“三专两闭锁”的安装、检修、维护全面负责,并不准随意停电拆装,保证局扇连续运转,闭锁灵敏可靠。机电科按

照矿井《防止无计划停电停风管理制度》的规定,对局扇无计划停电停风事故的原因进行分析,采取措施,加以解决。分析结果报矿井通风管理部门、分管领导、总工程师。 5.安监科对上述工作,要进行全面监督检查,并对事故进行分析,落实责任,并作出严肃处理。 三、每台局扇都必须指定专人负责,实行挂牌管理。掘进工作面的局部通风机由使用队负责并安排专人管理;回采工作面采外配风专用局扇由采煤队负责并安排专人管理;工作面回收期间使用的局扇由采煤队负责并安排专人管理。回收结束移交其它队组管理;其它局扇由通风科负责并安排专人管理,通风科负责对所有局部通风机及设施的监督管理。 1.任何人员不得随意停开局扇,如需停开局扇时,必须经矿有关领导及通风部门同意,同时在生产调度和通风调度要有文字记录。 2.因检修、检查等原因要停局扇时,必须提前办理报批手续,并制定相应停电、停风、排放瓦斯措施,报总工程师批准。 3.局扇安装前必须测定安装地点风量,只有在全风压供给风量大于局扇所需风量时,方可安装,否则不得开头送风。 4.井下每个掘进工作面都必须实行“双电源双风机”供风系统。每台风机都必须实现“双三专”供电。 5.加强对风筒管理。掘进整扩巷工作面风筒由施工队负责管理,回采工作面尾巷采外配风风筒由施工队负责管理。避免风筒脱节、破坏并及时修补,严禁微风作业,所有风筒接口都要采用风筒卡,由矿

煤矿停送电管理制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.煤矿停送电管理制度正式 版

煤矿停送电管理制度正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 (一)为加强煤矿停送电管理工作,防止触电事故,根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》机电专业“管理制度”中对机电管理制度建设的要求,制定本制度。 (二)凡从事电气管理的工程技术人员、调度人员、电气运行人员和电气修理、试验人员都必须执行本制度。 (三)上述人员在停送电工作时,必须严格执行《电业安全工作规程》,熟悉并掌握保证安全的组织措施、技术措施。 (四)开关进行分闸后,井下工作点

进行验电、放电之前,必须检查瓦斯浓度,只有瓦斯浓度符合规定时,方可操作。 (五)停送电必须凭工作票进行。工作票由机电管理部门和井(厂)分管电气工作的技术负责人(或技术员)签发。工作票签发人要书面通知各地面变电所。工作票签发人要熟悉《电业安全工作规程》、熟悉变电所主接线并对工作票上所填安全措施是否正确完全负责。 (六)电气设备正常停电顺序必须从负荷侧至电源侧逐级停电,送电顺序必须从电源侧至负荷侧逐级送电。要做到谁停电谁送电,严禁约时停送电。每次停、送电操作后,必须检查确认开关的分、合状

无计划停风、停电安全技术措施

编号:AQ-JS-00509 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 无计划停风、停电安全技术措 施 Safety technical measures for unplanned wind and power outage

无计划停风、停电安全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 在煤矿生产的过程中,会有各种故障导致井上下停风、停电, 为确保安全特制定本措施。 一、主扇 (1)、停风后安全措施 1、主扇停风后,风机房、监控、35KV变电站值班人员必须立 即汇报调度室,调度值班人员当即汇报总工程师、安全矿长、机电 矿长、生产矿长、通风副总并通知35KV变电站,切断井下所有电 源。 2、主扇停风后,机电矿长必须到调度室指挥。 3、由值班领导根据停风时间向井下各作业地点工作人员下达立 即撤出命令(撤到全风压或地面),由瓦斯员、安监员进行督促, 各带班长安全员组织撤退,如有不服从指挥者立即向调度值班人员 报告,强制执行。并由瓦检员在撤人后向调度室汇报撤人情况。

4、停风期间,必须打开回风井口防爆门和各采掘面回风巷的调节风门,充分利用自然通风。 5、由各队长、带班长清点,检身房核实人员是否全部出井。 6、停电、停风期间由调度值班领导,负责查明停电、停风原因,做好记录,落实送电时间。 (2)、送电时安全措施 1、送电时,35KV变电站通知调度室,调度室向风机房值班人员下达命令,关闭防爆井盖,准备送风。 2、送电时,通风队长首先检查风机出风口瓦斯浓度,瓦斯浓度不超过0.5%,向调度室汇报可以送电。 3、调度室通知35KV变电站往风机房送电,并做好记录。 4、送电时,油总工统一指挥,调度室协调安排。 5、送电后,风机启动后,值班人员必须向调度室汇报。 (3)、全风压排瓦斯措施 1、启动主扇前由安装队长负责派人检查主扇与井下电源的风电闭锁情况,确认风电闭锁完好后,汇报调度室。

洗煤厂停送电安全管理程序示范文本

洗煤厂停送电安全管理程 序示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

洗煤厂停送电安全管理程序示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1目的 为规范全厂停送电的管理工作,严格执行停送电工作 程序,杜绝误停、误送、错停、错送等安全事故的发生, 确保安全生产,使全厂供配电管理提高一个深层次水平, 结合五虎山洗煤厂供电系统实际,制定本程序。 2适用范围 全厂所属各生产单位 3职责 3.1 成立五虎山洗煤厂停送电领导管理小组。 3.2停送电领导管理小组负责全厂各类停送电工作的指 导、监督和管理工作。 3.3生产技术部负责组织计划、审核和监督停送电工

作,编制高压停送电计划以及方案和措施,办理或配合办理高压停送电作业票。 3.4各生产车间机电管理人员负责配合五虎山洗煤厂生产技术部做好高低压停送电的作业相关程序的管理,负责组织车间设备计划检修和非计划抢修及突发事故处理的低压系统的停送电管理工作,认真组织机电维修人员按照停送电规程规范操作。 4停送电管理制度及执行程序 (一)停送电工作要严格按照《选煤厂安全规程》进行。 (二)进行电气设备安装、检修,以及用电设备的安装、检修等相关工作时,必须执行停送电管理制度。 (三)停送电工作等级划分 根据我厂各个生产车间配电系统分布比较分散,各车间管辖范围内电气系统由各车间独立控制。为此,我厂进

无计划停电管理制度

无计划停电管理制度 无计划停电管理制度 本单一式五份,一份通风科留存,机电、生产、安监、技术矿长各一份。 机电部门必须建立局部通风的有关管理制度。对局扇的供电系统“三专两闭锁”的安装、检修、维护全面负责,并不准随意停电拆装,保证局扇连续运转,闭锁灵敏可靠。对 局扇无计划停电停风事故原因进行分析,采取措施,加以解决。 第七条安监站对上述工作,要进行全面监督检查,并对事故进行分析,落实责任者,严肃处理。 第八条每台局扇都必须指定专人负责,实行挂牌管理。 第九条任何人不得随意开停局扇,如需停开时,必须经矿有关领导及通风部门同意。 十、一次性使用的试管、培养皿、采血针等,各实验室、生化科、细菌科、输血科、检验科等使用后,用2000mg/L含氯消毒液浸泡60分钟后,用双层专用污袋,送医院指定 地点,统一毁形、焚烧处理。 第十条因拆修,检查等原因要停局扇时,须提前办理报批手续,并制定相应停电、 停风排放瓦斯措施,报技术矿长批准。 第十一条局扇安装前必须测定安装地点风量,只有在巷道全风压供给风量大于局扇 吸入风量时,方可安装,否则不得送风。 第十二条加强对风筒管理,避免风筒脱节,破损及时修补,防止微风作业,如因此 发生工作面瓦斯超限,以事故论处,由通风科负责追查处理。 第十三条煤巷、半煤巷掘进,必须实现“三专两闭锁”,加强瓦斯检查和监测、综 合防尘、防爆防火、安全爆破、隔爆自救,否则不许开工。 2、5000至1万元/件(台、套)设备的验收,由采购员、设备档案管理员、保管员(必 要时需有维修技术人员与使用科室有关人员)共同验收合格后,共同签名,由仓库保管员 入库保管或办理出库交使用科室领用。 现代教育技术设备管理应定位放置,并由相应专业人员负责保管;要建立设备技术档 案和固定资产总帐及分类帐;每学期清点核对一次,做到帐帐相符,帐物相符。 第十四条煤巷、半煤巷掘进必须配齐专职瓦斯员,否则不许开工。瓦斯员必须加强 责任心,按规定检查,不准空班、漏检。

高压停送电管理制度

高压停送电管理制度 一、目的: 为加强电气安全管理工作,防止在电气操作中发生人身及设备事故,确保职工在生产过程中的安全,特制定本制度。 二、高压系统的停送电管理制度 (一)工作票制度 (1)自动化部在执行厂部《停送动力源管理办法》并在值班调度室办理“停送动力源”工作票,方可签发〈高压停送电操作票〉。(2)〈高压停送电操作票〉签发由自动化部专人负责,其他人员无权签发工作票(特殊情况下由自动化部领导签发)。 (3)〈高压停送电操作票〉签发人及操作人必须熟悉热连轧厂高、低压配电系统及外围设备情况,了解主要电气设备的规格性能,并严格执行操作票管理规定。 (4)停、送电联系应指定专人负责办理〈高压停送电操作票〉。没有办理《停送动力源工作票》时,值班人员有权不予办理操作 票。停送电联系的时间、内容、联系人、审批人等项目应在上 述〈高压停送电操作票〉内写明。严禁采取约时或其他不安全 的方式联系停电。 (二)、职责与权限 (1)〈高压停送电操作票〉签发人(自动化部专人) 1、确认工作的必要性并须得到值班调度或自动化部许可。

2、确认工作是否安全,并与施工负责人指明相关有电设备情况。 3、操作票上所填内容是否正确完善。 4、所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够。 5、工作人员精神是否良好。 (2)工作许可人 1、负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件。 2、工作现场布置的安全措施是否完善。 3、负责检查停电设备有无突然来电的危险。 4、对工作票所列内容即使发现很小的疑问,也必须向工作票签发人 询问清楚,必要时应要求作详细补充。 (3)工作负责人(施工班组负责人) 1、负责审查工作的必要性和检修工期是否与批准期限相符以及工作 票所列安全措施是否完备。 2、认真执行工作票所列步骤,相互关心操作安全。 3、会同工作班人员到现场再次检查所做的安全措施,测试证明检修 设备确无电压。 4、对工作班人员详细指明带电设备的位置和注意事项 5、和值班负责人在工作票上分别签名 (4)值班负责人 (三)操作流程图

相关文档