第一章总则

第1.0.1条为使龙门架及井架物料提升机(简称提升机)的设计、制作符合安全要求和在施工中得到正确使用,保证施工及人身安全,制订本规范。

第1.0.2条本规范适用于新建、整修、拆除等工程施工中,额定起重量在2000kg以下,以地面卷扬机为动力、沿导轨做垂直运行的高、低架物料提升机。

注:提升高度30m以下(含30m)为低架;提

升高度31~150mm为高架。

第1.0.3条提升机设计、制造、安装和使用,除应符合本规范外,尚应符合国家现行的《起重机械安全规程》等有关标准的规定。

第二章一般规定

第2.0.1条制造提升机应先提出设计方案,并有图纸、计算书和质量保证措施。

第2.0.2条提升机应有产品标牌,标明额定起重量,最大提升速度、最大架设高度、制造单位、产品编号及出厂日期。

第2.0.3条提升机吊篮与架体的涂色应有明显区别。

第2.0.4条提升机出厂前,应按规定进行检验,并附产品合格证。

第2.0.5条安装提升机架体的人员,应按高

处作业人员要求,经过培训持证。

第三章结构设计与制造

第一节结构设计

第3.1.1条提升机钢结构(以下简称结构)的设计,应满足制造、运输、安装、使用等各种条件下的强度、刚度和稳定性要求,其结构计算应符合现行国家标准《钢结构设计规范》的规定。

第3.1.2条结构材料的选用应符合下列规定:

当使用地区的计算温度高于-20℃时,承重结构的钢材宜采用3号钢;等于或低于-20℃时,应采取3号镇静钢或16锰、16锰桥钢。

注:计算温度按现行国家标准,采暖通风和空气调节设计规范》关于冬季空气调节室外计算温度确定。

第3.1.3条主要承重构件除应满足强度要求(计算方法可参照本规范附录二)外,尚应满足下列要求:

一、立柱换算长细比不应大于120,单肢长细比不应大于构件两方向长细比的较大值λmax的0.7倍;

二、一般受压杆件的长细比不应大于150;

三、受拉杆件的长细比不宜大于200;

四、受弯构件中主梁的挠度(yL)不应大于

l/700,其他受弯构件不应大于l/400(l为受弯构件计算长度)。

第3.1.4条构件连接的计算应符合现行国家标准《钢结构设计规范》第七章的规定。

第3.1.5条采用螺栓连接的构件,不得采用M10以下的螺栓,每一杆件的节点以及接头的一

边,螺栓数不得少于2个。

第3.1.6条格构式构件的连缀件应采用缀条式。龙门架的立柱,应每隔4~6m设置横隔板,且每个标准节不得少于2个;横隔板可采用厚度

6~10mm的钢板或截面不小于∟50×5的角钢制作,可不验算强度。

第3.1.7条井架式提升机的架体,在与各楼层通道相接的开口处,应采取加强措施。

第3.1.8条提升机架体顶部的自由高度不得大于6m。

第3.1.9条提升机的天梁应使用型钢,宜选用两根槽钢,其截面高度应经计算确定,但不得小于2根[14。

第3.1.10条提升机吊篮的各杆件应选用型钢。杆件连接板的厚度不得小于8mm。吊篮的结构

架除按设计制作外,其底板材料可采用50mm厚木板,当使用钢板时,应有防滑措施。吊篮的两侧应设置高度不小于1m的安全档板或挡网。高架提升机应选用有防护顶板的吊笼,其顶板材料可采用50mm 厚木板。

第3.1.11条提升机附设摇臂把杆时,立柱及基础需经校核计算,并应进行加固。把杆臂长一般不大于6m,起重量不超过600kg。采用角钢制作时,中间断面不小于240mm×240mm,角钢不小于∟30×4;采用无缝钢管时,钢管外径不小于121mm把杆支座应设置在单肢与缀件连接的节点处。

第二节结构制造

第3.2.1条提升机结构所用的材质,应符合国家标准和本规范的要求,并应根据规定进行材质试

验。

第3.2.2条提升机架体的底节,宜采用无缝钢管制作。

第3.2.3条制作前应按设计文件和图纸要求编写加工工艺,并严格按工序检验。

第3.2.4条构件的制作精度,应满足安装精度要求,由多节组装的架体,应保证其标准节具有互换性。

第3.2.5条提升机结构的制作质量,应符合现代国家标准《钢结构工程施工及验收规范》等标准的规定。

第四章提升机构

第4.0.1条卷扬机的选用或制造,应满足额定起重量、提升高度、提升速度等参数的要求。

第4.0.2条提升机宜选用可逆式卷扬机,高

架提升机不得选用摩擦式卷扬机。

第4.0.3条卷筒两端的凸缘至最外层钢丝绳的距离,不应小于钢丝绳直径的2倍。卷筒边缘必须设置防止钢丝绳脱出的防护装置。

第4.0.4条卷筒与钢丝绳直径的比值应不小于30。

第4.0.5条卷扬机应符合现行国家标准《建筑卷扬机》的规定。

第4.0.6条滑轮组的滑轮直径与钢丝绳直径比值:低架提升机不应小于25;高架提升机不应小于30。

第4.0.7条滑轮应选用滚动轴承支承。滑轮组与架体(或吊篮)应采用刚性连接,严禁采用钢丝绳、铅丝等柔性连接和使用开口拉板式滑轮。

第4.0.8条以摩擦式卷扬机为动力的提升

机,其滑轮应有防脱槽装置。

第4.0.9条提升钢丝绳的最大工作拉力应按下式确定:

S=P/(a·η)(4.0.9)

式中S--钢丝绳最大工作拉力(N);

P--提升荷载(N);

a--承载钢丝绳分支数;

η--滑轮组总效率。

第4.0.10条提升钢线绳安全系数应按下式确定:

n≥Sp/S (4.0.10)

式中n--安全系数,一般取7~9;

Sp--钢丝绳破断拉力(N);

S--钢丝绳最大工作拉力(N)。

第4.0.11条提升钢丝绳不得接长使用。端

头与卷筒应用压紧装置卡牢,在卷筒上应能按顺序整齐排列。当吊篮处于工作最低位置时,卷筒上的钢丝绳应不少于3圈。

第4.0.12条钢丝绳端部的固定当采用绳卡时,绳卡应与绳径匹配,其数量不得少于3个,间距不小于钢丝绳直径的6倍。绳卡滑鞍放在受力绳的一侧,不得正反交错设置绳卡。

第4.0.13条钢丝绳应符合现行国家标准《圆股钢丝绳》的规定,并有合格证。

第五章安全防护装置及要求

第5.0.1条提升机应具有下列安全防护装置并满足其要求:

一、安全停靠装置或断绳保护装置。

1.安全停靠装置。吊篮运行到位时,停靠装置将吊篮定位。该装置应能可靠地承担吊篮自重、额

定载荷及运料人员和装卸物料时的工作荷载。

2.断绳保护装置。当吊篮悬挂或运行中发生断绳时,应能可靠地将其停住并固定在架体上。其滑落行程,在吊篮满载时,不得超过1m。

二、楼层口停靠栏杆(门)。各楼层的通道口处,应设置常闭的停靠栏杆(门),宜采用联锁装置(吊篮运行到位时方可打开)。停靠栏杆可采用钢管制造,其强度应能承受1kN/m水平荷载。

三、吊篮安全门。吊篮的上料口处应装设安全门。安全门宜采用联锁开启装置,升降运行时安全门封闭吊篮的上料口,防止物料从吊篮中滚落。

四、上料口防护棚。防护棚应设在提升机架体地面进料口上方。其宽度应大于提升机的最外部尺寸;长度:低架提升机应大于3m,高架提升机应大于5m。其材料强度应能承受10kPa的均布静荷

载。也可采用50mm厚木板架设或采用两层竹笆,上下竹笆层间距应不小于600mm。

五、上极限限位器。该装置应安装在吊篮允许提升的最高工作位置。吊篮的越程(指从吊篮的最高位置与天梁最低处的距离),应不小于3m。当吊篮上升达到限定高度时,限位器即行动作,切断电源(指可逆式卷扬机)或自动报警(指摩擦式卷扬机)。

六、紧急断电开关。紧急断电开关应设在便于司机操作的位置,在紧急情况下,应能及时切断提升机的总控制电源。

七、信号装置。该装置是由司机控制的一种音响装置,其音量应能使各楼层使用提升机装卸物料人员清晰听到。

第5.0.2条高架提升机除应满足第5.0.1条

规定外,尚需具备下列安全装置并应满足以下要求;

一、下极限限位器。该限位器安装位置,应满足在吊篮碰到缓冲器之前限位器能够动作。当吊篮下降达到最低限定位置时,限位器自动切断电源,使吊篮停止下降。

二、缓冲器。在架体的底坑里应设置缓冲器,当吊篮以额定荷载和规定的速度作用到缓冲器上时,应能承受相应的冲击力。缓冲器的型式,可采用弹簧或弹性实体。

三、超载限制器。当荷载达到额定荷载的90%时,应能发出报警信号。荷载超过额定荷载时,切断起升电源。

四、通讯装置。当司机不能清楚地看到操作者和信号指挥人员时,必须加装通讯装置。通讯装置必须是一个闭路的双向电气通讯系统,司机应能听到每

一站的连系,并能向每一站讲话。

第六章电气

第6.0.1条选用的电气设备及电器元件,必须符合提升机工作性能、工作环境等条件的要求,并有合格证书。

第6.0.2条提升机的总电源应设短路保护及漏电保护装置;电动机的主回路上,应同时装设短路、失压、过电流保护装置。

第6.0.3条电气设备的绝缘电阻值(包括对地电阻值)必须大于0.5MΩ;运行中必须大于1000Ω/V。

第6.0.4条提升机的金属结构及所有电气设备的金属外壳应接地,其接地电阻不应大于10Ω。

第6.0.5条当提升机高度超出相邻建筑物的避雷装置的保护范围时,应按现行国家标准《施工现

场临时用电安全技术规范》JGJ 46-88中第4.4.2条规定的条件安装避雷装置,其接地电阻不应大于10Ω。

第6.0.6条携带式控制装置应密封、绝缘,控制回路电压不应大于36V,其引线长度不得超过5m。

第6.0.7条工作照明的开关,应与主电源开关相互独立。当提升机电源被切断时,工作照明不应断电。各自的开关应有明显标志。第6.0.8条禁止使用倒顺开关作为卷扬机的控制开关。

第6.0.9条电动机应符合现行国家标准《电机基本技术要求》的规定,并有出厂合格证书。

第6.0.10条提升机的电气设备的制作和组装,应符合国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》、《电气装置安全工程施工及验收规范》和

《控制屏(台)技术要求》、《低压配电屏技术要求》等的规定。

第七章基础、附墙架、缆风绳及地锚

第一节基础

第7.1.1条高架提升机的基础应进行设计,基础应能可靠地承受作用在其上的全部荷载。基础的埋深与做法,应符合设计和提升机出厂使用规定。

第7.1.2条低架提升机的基础,当无设计要求时,应符合下列要求:

一、土层压实后的承载力,应不小于80kPa;

二、浇注C20混凝土,厚度300mm;

三、基础表面应平整,水平度偏差不大于

10mm。

第7.1.3条基础应有排水措施。距基础边缘5m范围内,开挖沟槽或有较大振动的施工时,必须

有保证架体稳定的措施。

第二节附墙架

第7.2.1条提升机附墙架的设置应符合设计要求,其间隔一般不宜大于9m,且在建筑物的顶层必须设置1组。

第7.2.2条附墙架与架体及建筑之间,均应采用刚性件连接,并形成稳定结构,不得连接在脚手架上。严禁使用铅丝绑扎。

第7.2.3条附墙架的材质应与架体的材质相同,不得使用木杆、竹杆等做附墙架与金属架体连接。

第7.2.4条附墙架与建筑结构的连接应进行设计。当无设计规定时,可选用附录三中的图示做法。

第三节缆风绳

第7.3.1条提升机受到条件限制无法设置附墙架时,应采用缆风绳稳固架体。高架提升机在任何情况下均不得采用缆风绳。

第7.3.2条提升机的缆风绳应经计算确定(缆风绳的安全系数n取3.5)。缆风绳应选用圆股钢丝绳,直径不得小于9.3mm。提升机高度在20m 以下(含20m)时,缆风绳不少于1组(4~8根);提升机高度在21~30m时,不少于2组。

第7.3.3条缆风绳应在架体四角有横向缀件的同一水平面上对称设置,使其在结构上引起的水平分力,处于平衡状态。缆风绳与架体的连接处应采取措施,防止架体钢材对缆风绳的剪切破坏。对连接处的架体焊缝及附件必须进行设计计算。

第7.3.4条龙门架的缆风绳应设在顶部。若中间设置临时缆风绳时,应在此位置将架体两立柱做

横向连接,不得分别牵拉立柱的单肢。

第7.3.5条缆风绳与地面的夹角不应大于60°,其下端应与地锚连接,不得拴在树木、电杆或堆放构件等物体上。

第7.3.6条缆风绳与地锚之间,应采用与钢丝绳拉力相适应的花篮螺栓拉紧。缆风绳垂度不大于0.01l(l为长度),调节时应对角进行,不得在相邻两角同时拉紧。

第7.3.7条当缆风绳需改变位置时,必须先作好预定位置的地锚,并加临时缆风绳确保提升机架体的稳定,方可移动原缆风绳的位置;待与地锚拴牢后,再拆除临时缆风绳。

第7.3.8条在安装、拆除以及使用提升机的过程中设置的临时缆风绳,其材料也必须使用钢丝绳,严禁使用铅丝、钢筋、麻绳等代替。