文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 混凝土试块强度汇总表-抗渗

混凝土试块强度汇总表-抗渗

混凝土试块强度汇总表-抗渗
混凝土试块强度汇总表-抗渗

砼抗渗性能检测报告汇总表

施工单位公章:项目负责人:

混凝土试块抗压强度试验报告汇总表

(同条件养护)

施工单位公章:项目负责人:

混凝土试块抗压强度试验报告汇总表

(同条件养护)

施工单位公章:项目负责人:

混凝土试块抽样方案.docx

试块抽样方案 编制 审批 一、工程概况 (根据具体情况写上) ?1.1?工程名称: 1.2?建设地点: 1.3?设计单位: 1.4?施工单位:? 1.5?工程规模:? 1.6?工程造价:? 1.7?工程质量: 1.8?合同工期: 二、监理工作依据 (一)、国家及地方现行有关工程建设的政策、法律法规和其他要求,如《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、建设部建建(2000)211号《关于印发〈房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检制度的规定〉的通知等。 (二)主要技术标准、规程和规范: 1.《建设工程监理规范》GB?50319—2000? 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB?50300—2001? 3.《地下防水工程质量验收规范》GB?50208—2002?

4.《屋面工程质量验收规范》GB?50207—2002? 5.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB?50207—2010? 6.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB?50202—2002? 7.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB?50204—2002(2011年版) 8.《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011? 9.《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 (三)合同:本工程监理委托合同、施工承包合同。 (四)经批准的监理规划、监理实施细则。 (五)设计文件:本工程的地质勘察资料和经批准的设计文件(图纸、设计说明、设计指定的标准图集、设计交底会议纪要、设计变更文件、经设计确认的工程变更文件等)。 3? 三、抽样送检制度 ?(一)、施工单位试验人员、监理单位见证人员必须持证上岗; (二)、施工单位现场提取和制作试样时监理见证人员必须100%在场见证,且对该试样进行监护或封样陪同送样至试验室; ?(三)、施工现场应建立标准养护室或配备养护箱,也可将现场提取制作的试块送到有资质的工程质量检测机构养护,禁止预拌混凝土生产企业代为制作、养护试块; ?(四)、试块检测选用的试验室,必须具有国家有关规定要求的资质等级; (五)、见证记录必须有施工单位试验人员、监理单位见证人员签字且检测单位盖章方可有效;

混凝土抗压强度计算表

混凝土抗压强度计算表 混凝土的抗压强度是通过试验得出的,我国最新标准C60强度以下的采用边长为150mm的立方体试件作为混凝土抗压强度的标准尺寸试件。按照《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002,制作边长为150mm的立方体在标准养护(温度20±2℃、相对湿度在95%以上)条件下,养护至28d龄期,用标准试验方法测得的极限抗压强度,称为混凝土标准立方体抗压强度,以fcu表示。[1]按照GB50010-2010《混凝土结构设计规范》规定,在立方体极限抗压强度总体分布中,具有95%强度保证率的立方体试件抗压强度,称为混凝土立方体抗压强度标准值(以MPa计),用fcu表示。 依照标准实验方法测得的具有95%保证率的抗压强度作为混凝土强度等级。 按照GB50010-2010《混凝土结构设计规范》规定,普通混凝土划分为十四个等级,即:C15,C20,C25,C30,C35,C40,C45,C50,C55,C60,C65,C70,C75,C80。例如,强度等级为C30的混凝土是指30MPa≤fcu<35MPa 影响混凝土强度等级的因素主要与水泥等级和水灰比、骨料、龄期、养护温度和湿度等有关。 混凝土质量的主要指标之一是抗压强度,从混凝土强度表达式不难看

出,混凝土抗压强度与混凝土用水泥的强度成正比,按公式计算,当水灰比相等时,高标号。 水泥比低标号水泥配制出的混凝土抗压强度高许多。一般来说,水灰比与混凝土强度成反比,水灰比不变时,用增加水泥用量来提高混凝土强度是错误的,此时只能增大混凝土和易性,增大混凝土的收缩和变形。 所以说,影响混凝土抗压强度的主要因素是水泥强度和水灰比,要控制好混凝土质量,最重要的是控制好水泥质量和混凝土的水灰比两个主要环节。此外,影响混凝土强度还有其它不可忽视的因素。 粗骨料对混凝土强度也有一定影响,所以,工程开工时,首先由技术负责人现场确定粗骨料,当石质强度相等时,碎石表面比卵石表面粗糙,它与水泥砂浆的粘结性比卵石强,当水灰比相等或配合比相同时,两种材料配制的混凝土,碎石的混凝土强度比卵石高。 因此我们一般对混凝土的粗骨料粒径控制与不同的工程部位相适应;细骨料品种对混凝土强度影响程度比粗骨料小,但砂的质量对混凝土质量也有一定的影响,施工中,严格控制砂的含泥量在3%以内,因此,砂石质量必须符合混凝土各标号用砂石质量标准的要求。

混凝土抗压强度计算表

抗压强度检测 1.1 一般规定 1.1.1 钻芯法可用于确定检测批或单个构件的混凝土抗压强度推定值,也可用于钻芯修正方法修正间接强度检测方法得到的混凝土抗压强度换算值。 1.1.2 抗压芯样试件宜使用直径为100mm的芯样,且其直径不宜小于骨料最大粒径的3倍;也可采用小直径芯样,但其直径不应小于70mm且不得小于骨料最大粒径的2倍。 1.2 芯样试件试验和抗压强度值计算 1.2.1 芯样试件应在自然干燥状态下进行抗压试验。当结构工作条件比较潮湿,需要确定潮湿状态下混凝土的抗压强度时,芯样试件宜在20℃±5℃的清水中浸泡40h~48h,从水中取出后应去除表面水渍,并立即进行试验。 1.2.2 芯样试件抗压试验的操作应符合现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081中对立方体试件抗压试验的规定。

1 检测批的混凝土抗压强度推定值应计算推定区间,推定区间的上限值和下限值应按下列公式计算: 式中:fcu,cor,m——芯样试件抗压强度平均值(MPa),精确至0.1MPa; fcu,cor,i——单个芯样试件抗压强度值(MPa),精确至0.1MPa; fcu,e1——混凝土抗压强度推定上限值(MPa),精确至0.1MPa; fcu,e2——混凝土抗压强度推定下限值(MPa),精确至0.1MPa; k1,k2——推定区间上限值系数和下限值系数,按本规程附录A查得; scu——芯样试件抗压强度样本的标准差(MPa),精确至0.01MPa。 2 fcu,e1和fcu,e2所构成推定区间的置信度宜为0.90;当采用小直径芯样试件时,推定区间的置信度可为0.85。fcu,e1与fcu,e2之间的差值不宜大于5.0MPa和0.10fcu,cor,m两者的较大值。 3 fcu,e1与fcu,e2之间的差值大于5.0MPa和0.10fcu,cor,m两者的较大值时,可适当增加样本容量,或重新划分检测批,直至满足本条第2款的规定。 4 当不具备本条第3款条件时,不宜进行批量推定。

混凝土、砂浆抗压强度计算表

混凝土抗压强度计算表说明 1、混凝土强度验收批应符合下列规定(GB50204-92): 混凝土强度按单位工程同一验收批评定,但单位工程仅有一组试块,其强度不应低于1.15f cu,k,当单位工程试块数量在2~9组时,按非统计方法评定;单位工程试块数量在10组及其以上时,按统计方法进行评定。 2、混凝土试样应在混凝土浇筑地点随机抽取,取样频率应符合下列规定(GB50204-92): (1)每拌制100盘,且不超过100m3的同配合比混凝土,取样不得少于一次。 (2)每工作班拌制的同配合比的混凝土不足100盘时,其取样不得少于一次。 (3)对现浇混凝土结构: 1)每一层配合比的混凝土,其取样不得少于一次。 2)同一单位工程同配合比的混凝土,其取样不得少于一次。注:预拌混凝土应在预拌混凝土厂内按上述规定取样,混凝土运到施工现场后,尚应按上述规定留置试件。 3判定标准: m fcu-λ1S fcu≥0.9 f cu,k f cu,min≥λ2 f cu,k m fcu≥1.15f cu,k f cu,min≥0.95 f cu,k 统计方法非统计方法

m fcu——同一验收批混凝土强度的平均值(N/mm2); f cu,k——设计的混凝土强度标准值(N/mm2); f cu,min——同一验收批混凝土强度最小值(N/mm2); S fcu——同一验收批混凝土强度的标准值(N/mm2)。 如S fcu的计算值小于0.06 f cu,k时,则取S fcu=0.06 f cu,k 混凝土强度合格判定系数 混凝土强度的标准差S fcu按下列式计算: 式中f cu,i——第I组混凝土试件强度值(N/mm2); n——一个验收混凝土试件组数。 当检验结果能满足上两式要求的,则该批混凝土强度判为合格,当不满足上述规定的,则该批混凝土强度判为不合格。 由不合格批混凝土制成的结构或构件应进行鉴定,对不合格的结构或构件必须及时处理。

混凝土试块强度评定

一、混凝土强度检测的基本规定 1、混凝土的强度等级应按立方体抗压强度标准值划分。混凝土强度等级应采用符号C与立方体抗压强度标准值(以N/mm2计)表示。 2、立方体抗压强度标准值应为按标准方法制作和养护的边长为100mm的立方体试件,用标准试验方法在28d龄期测得的混凝土抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值的概率为5%。 3、混凝土强度应分批进行检验评定。一个检验批的混凝土应由强度等级相同、试验龄期相同、生产工艺条件和配合比基本相同的混凝土组成。 4、对大批量、连续生产混凝土的强度应按统计方法评定。对小批量或零星生产混凝土的强度应按非统计方法评定。 二、混凝土的取样与试验 1、混凝土的取样 1.1混凝土的取样,宜根据GB_50107-2010中规定的检验评定方法要求制定检验批的划分方案和相应的取样计划。 1.2混凝土强度试样应在混凝土浇筑地点随机抽取。 1.3试件的取样频率和数量应符合下列规定: 1.3.1每100盘,但不超过100m3的同配合比混凝土,取样次 数不应少于一次; 1.3.2每一工作班拌制的同配合比的混凝土,不足100盘和 100m3时其取样次数不应少于一次;

1.3.3当一次连续浇筑的同配合比混凝土超过1000m3时,每 200m3取样不应少于一次; 1.3.4对房屋建筑,每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不 应少于一次。 1.4每批混凝土试样应制作的试件总组数,除满足GB_50107-2010中规定的混凝土强度评定所必需的组数外,还应留置为检验结构或构件施工阶段混凝土强度所必需的试件。 2、混凝土试件的制作与养护 2.1每次取样应至少制作一组标准养护试件。 2.2每组3个试件应由同一盘或同一车的混凝土中取样制作。 2.3检验评定混凝土强度用的混凝土试件,其成型方法及标准养护条件应符合现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081的规定。 2.4采用蒸汽养护的构件,其试件应先随构件同条件养护,然后应置入标准养护条件下继续养护,两段养护时间的总和应为设计规定龄期。 3、混凝土试件的试验 3.1混凝土试件的立方体抗压强度试验应根据现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081的规定执行。每组混凝土试件强度代表值的确定,应符合下列规定: 3.1.1取3个试件强度的算术平均值作为每组试件的强度代表 值;

混凝土试块强度评定表

标准养护混凝土试块强度评定表 编号: 0113 (0202/0301/0401)□□□ 工程名称温岭市河道管理所等四所 联合业务综合楼工程 分部工程名称地基与基础项目经理汪洋 施工单位 台州市名泰建设工程有限 公司验收部位桩基 混凝土设计 强度等级 (fc) C35 施工执行标准名称及编号<<混凝土结构工程施工质量验收规范>> GB50204-2002 混凝土配合比(水泥:水: 石:砂:外加剂) 各组试块强度值 质量评定情况统 计 方 法 m f cu = f cu,k+λ1S fcu = 有 关 数 据 m f cu= S fcu = f cu,min= λ1= f cu,k= λ2= f cu,min = λ2f cu,k = 非 统 计 方 法 mf cu = ,k = f cu,min = ,k = 不参加混凝土强度评定组数及处理情况:>>>>

评 定结果施工单位 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年月日 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人) 年月日标准养护混凝土试块强度评定表 编号:(01130202)/ 0301 /(0401)□□□ 工程名称 温岭市河道管理所等四所联合 业务综合楼工程 分部工程名称地基与基础项目经理汪洋 施工单位台州市名泰建设工程有限公司验收部位桩基混凝土设计 强度等级 (fc) C25 施工执行标准名称及编号《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 混凝土配合比 (水泥:水:石:砂:外加 剂) / 序号部位方量(m3)试验报告编号试块制作日期龄期(d)试块抗压强度(f cu) 143#桩02012-07-3029 244#桩42012-07-3128 345#桩52012-08-0128 442#桩52012-08-0328 538#桩72012-08-0428 639#桩72012-08-1728 729#桩12012-08-1828 81#桩52012-09-1228 914#桩52012-09-1328 1020#桩52012-09-1428 1124#桩82012-09-1528

结构实体检验用同条件养护混凝土试块强度评定表.doc

结构实体检验用同条件养护混凝土试块强度评定表工程名称分部工程名称 施工单位验收部位 施工执行标准 名称及编号 序号部位试块报试块制龄期 告编号作日期(d) 编号: 01 14 ( 02 03 □□□ 项目经理 混凝土设计 强度等级 (fc) 混凝土配合比 (水泥 :水 :石 :砂 :外加剂 ) 等效养护试块抗压乘折算系数 1.1 后试 龄期(℃?d) 强度 (f cu) 块强度代表值 (f cu) 统 m f cu–λ1S f cu = 质计 量方 法 f cu,min = 评 定非 mf cu = 情统 计 况 方 f cu,min = 法 不参加混凝土强度评定组数及处理情况: 评 定施工单位 项目专业质量检查员(签名 ):结 项目专业技术负责人(签名 ): 果 年 0.9 f cu,k = mf cu = S f cu = λ f cu,k = 有 2 关 f cu,min = λ 1 = 数 1.15f cu,k = 据 f cu,k = λ 2 = 0.95f cu,k = 专业监理工程师(签名 ): (建设单位项目专业技术负责人) 月日年月日

结构实体检验用同条件养护混凝土试块强度评定表说明 《混凝土结构工程施工质量管理验收规范》GB50204-2002 附录 D:结构实体检验用同条件养护试件强度检验 D.0.1同条件养护试件的留置方式和取样数量,应符合下列要求: 1、同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方共同选定; 2、对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件; 3、同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10 组,但不应少于 3 组; 4、同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取相同的养 护方法。 D.0.2 同条件养护试件应在达到等效养护龄期时进行强度试验。 等效养护龄期应根据同条件养护试件强度与在标准养护条件下28d 龄期试件强度相等的原则确 定。 D.0.3 同条件自然养护试件的等效养护龄期及相应的试件强度代表值,宜根据当地的气温和养护条件, 按下列规定确定: 1、等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600℃· d 时所对应的龄期, 0℃及以下的龄期不计 入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于 60d; 2、同条件养护试件的强度代表值应根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》 GBJ107 的规定确定后,乘折算系数取用;折算系数取为 1.10,也可根据当地的试验统计结果作适 当调整。 D.0.4 冬期施工、人工加热养护的结构构件,其同条件养护试件的等效养护龄期可按结构构件的实际养 护条件,由监理(建设)、施工等各方根据本附录第 D.0.2 条的规定共同确定。 10.1结构实体检验 10.1.3对混凝土强度的检验,应以在混凝土浇筑地点制备并与结构实体同条件养护的试件强度为依据。 混凝土强度检验用同条件养护试件的留置、养护和强度代表值应符合本规范附录 D 的规定。 对混凝土强度的检验,也可根据合同的约定,采用非破损或局部破损的检测方法,按国家现行有 关标准的规定进行。 10.1.4当同条件养护试件强度的检验结果符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107 的有关 规定时,混凝土强度应判为合格。

市政排水表(汇总表)

单位(子单位)工程质量竣工验收记录 编号: 工程名称类型钢筋混凝土 管道 工程造价 施工单位技术负责人开工日期 项目经理项目技术负责人竣工日期 序 号 项目验收记录验收结论 1 分部工程 共分部,经查分部符合标准及设计要求分部 2 质量控制 资料核查 共项,经审查符合要求项, 经核定符合规范规定项 3 安全和主要 使用功能核 查及抽查 结果 共核查项,符合要求项, 共抽查项,符合要求项, 经返工处理符合要求项 4 观感质量 检验 共抽查项,符合要求项, 不符合要求项 5 综合验收结论 参加验收单位 建设单位设计单位施工单位监理单位 (公章) 项目负责人 年月日 (公章) 项目负责人 年月日 (公章) 项目负责人 年月日 (公章) 项目负责人 年月日

单位(子单位)工程质量控制资料核查表 编号: 工程名称施工单位 序 号 资料名称份数核查意见 1 材质质量 保证资料 ○1管节、管件、管道设备及管配件等;○2防腐层材料、 阴极保护设备及材料;○3钢材、焊材、水泥、砂石、 橡胶止水圈、混凝土、砖、混凝土外加剂、钢制构件、 混凝土预制构件 2 施工检测○1管道接口连接质量检测(钢管焊接无损探伤检验、法兰或压兰螺栓拧紧力矩检测、熔焊检验);○2内外防腐层(包括补口、补伤)防腐检测;○3预水压试验;○4混凝土强度、混凝土抗渗、混凝土抗冻、砂浆强度、钢筋焊接;○5回填土压实度;○6柔性管道环向变形检测;○7不开槽施工土层加固、支护及施工变形等测量;○8管道设备安装测试;○9阴极保护安装测试;○10桩基完整性检测、地基处理检测 3 结构安全和 使用功能性 检测 ○1管道水压试验;○2给水管道冲洗消毒;○3管道位置 及高程;○4浅埋暗挖管道、盾构管片拼装变形测量;○5 混凝土结构管道渗漏水调查;○6管道及抽升泵站设备 (或系统)调试、电气设备电试;○7阴极保护系统测 试;○8桩基动测、静载试验 4 施工测量○1控制桩(副桩)、永久(临时)水准点测量复核;○2施工放样复核;○3竣工测量 5 施工技术 管理 ○1施工组织设计(施工方案)、专题施工方案及批复; ○2焊接工艺评定及作业指导书;○3图纸会审、施工技 术交底;○4设计变更、技术联系单;○5质量事故(问 题)处理;○6材料、设备进场验收;计量仪器校核报 告;○7工程会议纪要;○8施工日记 6 验收记录○1验收批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)工程质量验收记录;○2隐蔽验收记录 7 施工记录○1接口组对拼装、焊接、拴接、熔接;○2地基基础、地层等加固处理;○3桩基成桩;○4支护结构施工;○5沉井下沉;○6混凝土浇筑;○7管道设备安装;○8顶进(掘进、钻进、夯进);○9沉管沉放及桥管吊装;○10焊条烘陪、焊接热处理;○11防腐层补口补伤等 8 竣工图 结论: 施工项目经理: 年月日结论: 总监理工程师: 年月日

混凝土试块强度统计评定记录表

混凝土试块强度统计、评定记录 (标准养护试块) 表E2-1编号:001 工程名称汉川经济开发区集中供热项目热网近期工程强度等级C25 填报单位湖北省建工工业设备安装有限公司养护方法标准养护统计期2009年10 月06 日至2009 年10 月31 日结构部分1-2节点、2-4节点 试块组数 n 强度标准值 f cu,k(MPa) 平均值m fcu (MPa) 标准差S fcu (MPa) 最小值f cu,min (MPa) 合格判定系数 λ1λ2 3 25.00 29.3 1.5 28.2 1.6 0.85 每组强度值MPa 29.3 28.8 29 28.4 29.2 28.5 29.2 28.9 30.3 29.2 28.9 29.1 28.2 32.8 评定界限 □统计方法□非统计方法 0.9 f cu′,k mf cu-λ1* S fcuλ2*f cu′,k 1.15 f cu′,k0.95 f cu′,k 22.5 26.9 21.25 判 定 式 mf cu-λ1* S fc≥0.90 f cu′,k f cu,min c≥λ2*f cu′,k m fcu≥1.15 f cu′,k f cu,min c≥0.95 f cu′,k 结果26.9≥22.528.2≥21.25 结论: 符合《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107)要求,评定合格。 负责人审核计算制表 报告日期年月日 本表由施工单位填写,建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。 混凝土试块强度统计、评定记录 (标准养护试块)

表E2-1编号:002 工程名称汉川经济开发区集中供热项目热网近期工程强度等级C25 填报单位湖北省建工工业设备安装有限公司养护方法标准养护统计期2009年11 月08 日至2010 年01 月22 日结构部分3-4节点 试块组数 n 强度标准值 f cu,k(MPa) 平均值m fcu (MPa) 标准差S fcu (MPa) 最小值f cu,min (MPa) 合格判定系数 λ1λ2 3 25.00 33.6 1.5 31. 4 1.6 0.85 每组强度值MPa 34..2 34.4 34.1 32.3 34.5 34.1 36.6 33.2 35.0 32.2 33.2 33.4 34.0 31.4 33.1 32.9 32.0 评定界限 □统计方法□非统计方法 0.9 f cu′,k mf cu-λ1* S fcuλ2*f cu′,k 1.15 f cu′,k0.95 f cu′,k 22.5 31.2 21.25 判 定 式 mf cu-λ1* S fc≥0.90 f cu′,k f cu,min c≥λ2*f cu′,k m fcu≥1.15 f cu′,k f cu,min c≥0.95 f cu′,k 结果31.2≥22.531.4≥21.25 结论: 符合《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107)要求,评定合格。 负责人审核计算制表 报告日期年月日 本表由施工单位填写,建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。 混凝土试块强度统计、评定记录 (标准养护试块) 表E2-1编号:003 工程名称汉川经济开发区集中供热项目热网近期工程强度等级C25

工程质量检测报告汇总表

工程质量检测报告汇总表 工程名称南通太洋高新材料科技有 限公司新建厂房项目 建设单位南通太洋高新材料科技有限公司 施工单位江苏海瀛腾飞市政建设工 程有限公司 监理单位南通市建设监理有限责任公司检测单位南通市建筑工程质量检测中心 序号检测项目 报告 份(组) 数 检测结论(份数) 备注 合格 不 合 格 需复 检 异常无效 应处理的 其他结论 虽合格 应处理 1 电渣压力焊 工艺检测 5 5 2 电线电缆 2 2 3 防水材料 2 2 4 防水涂料 1 1 5 钢管 1 1 6 钢筋保护层 厚度 1 1 7 管材 2 2 8 钢筋直螺纹 工艺检验 2 2 9 钢筋机械连 接 4 4 10 钢筋28 28 11 扣件 3 3 12 钢筋焊接57 56 1 13 给水管材、管 件 2 2 14 混凝土试块158 158 15 胶粘剂 1 1 小计 检测单位 小计 总计 施工单位监理单位检测单位检测单位 本表已包括本工程全部检测单位的所有检测报告。 项目经理: (单位公章) 年月日 经审核,并比对见 证取样记录,检测报 告汇总(是□/否□) 齐全。 总监理工程师: (单位公章) 年月日 经核对,我单位出 具的检测报告汇总 (是□/否□)齐全。 核实对人: (单位公章) 年月日 经核对,我单位出 具的检测报告汇总 (是□/否□)齐全。 核实对人: (单位公章) 年月日 工程质量检测报告汇总表

工程名称南通太洋高新材料科技有 限公司新建厂房项目 建设单位南通太洋高新材料科技有限公司 施工单位江苏海瀛腾飞市政建设工 程有限公司 监理单位南通市建设监理有限责任公司检测单位南通市建筑工程质量检测中心 序号检测项目 报告 份(组) 数 检测结论(份数) 备注 合格 不 合 格 需复 检 异常无效 应处理的 其他结论 虽合格 应处理 16 混凝土抗渗 5 5 17 门窗 1 1 18 抗裂砂浆 1 1 19 门窗中空玻 璃 1 1 20 硬泡聚氨酯 复合板 3 2 1 21 砂浆试块18 18 22 专用砂浆 4 4 23 简易击实 1 1 24 简易土工 4 4 25 耐碱玻璃纤 维网格布 1 1 26 铝合金建筑 型材 1 1 27 燃烧性能 2 1 1 28 预制桩 2 2 29 砖 2 2 30 防雷接地电 阻 4 4 小计319 315 3 1 检测单位 小计 总计319 315 3 1 施工单位监理单位检测单位检测单位 本表已包括本工程全部检测单位的所有检测报告。 项目经理: (单位公章) 年月日 经审核,并比对见 证取样记录,检测报 告汇总(是□/否□) 齐全。 总监理工程师: (单位公章) 年月日 经核对,我单位出 具的检测报告汇总 (是□/否□)齐全。 核实对人: (单位公章) 年月日 经核对,我单位出 具的检测报告汇总 (是□/否□)齐全。 核实对人: (单位公章) 年月日 反映的问题施工单位闭合处理情况的检查,预验收时将抽查闭合处理资料。 2、经评定可通过的不合格报告仍需统计在“不合格”栏内,闭合资料为经监理审查的评定 资料。 3、需复检的不合格只填在“需复检”统计栏内,“不合格”栏不填。

混凝土抗压强度计算表

混凝土: 混凝土:是指由胶凝材料将集料胶结成整体的工程复合材料的统称。通常讲的混凝土一词是指用水泥作胶凝材料,砂、石作集料. 砼试块强度评定: 土建工程试验送样是体现展示土建工程质量优劣的一个主要途径,砼试块的送样是土建工程试验的一个重要组成部分,同时砼试块送样又存在时效性强,试验报告出来后无法更改,不能补送的特点。这样,一旦送样出现纰漏,就会对工程造成相当大的损失。 送样问题: 1 .砼试块留样的部位和数量 在规范中7.4.1中明确规定用于检查结构构件混凝土强度的试块应该在混凝土的浇注地点随机抽取。取样和试块的留置应符合下面几个规定:1.不超过100立方的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; 2.每工作班搅拌的同一配合比的混凝土不足100盘时取样不得少于一次; 3.当一次连续浇注超过1000立方;每200 立方;取样一次;每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; 4.每次取样应该至少留置一组标准养护试块,同条件养护试块的留置组数应根据实际需要确定。 所谓的实际需要,在规范的附录D中说明:同条件养护的试块所对应的结构构件或结构部位应由监理(建设)施工等各方共同决定,选定的依据是什么?结构实体的检验仅限于涉及结构安全的柱、墙、梁等结构构件的重要部位。像垫层等非涉及结构安全的部位完全可以

不留置同条件试块。同条件试块留置数量依照《规范》的规定:同一强度等级的同条件养护试块,其留置的数量应根据混凝土工程的工程量和重要性决定,不宜少于10组(统计方法评定),且不应少于3组(非统计方法评定)。 当有抗渗要求的工程时,混凝土试块应当在浇注地点随机取样,同一工程同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。 2. 砼试块的制作和养护 参加混凝土强度评定的试块分为标养试块和同养试块,标养试块是指在标养室养护的试块,规范规定标养试块是在温度20±2℃范围,湿度大于95%,养护28天;同养试块是指在浇注现场随机抽取混凝土制作的试块,同养试块是在施工现场随机抽取并在现场依现场养护条件日平均温度累积至600摄氏度的试块。同时,《规范》也规定了等效的养护周期不宜小于14d。在进行高层建筑施工的情况下,通常我们也要留置拆模试块,冬季时,温度较低,混凝土的强度发展缓慢,这就要求拆模的龄期长些,夏季时,温度高,混凝土的强度发展较快,一般在7d的现场养护条件下,混凝土强度就能达到90%以上,可以适当的缩短拆模龄期。 强度检验: 频检验收

相关文档