一.工程概况:

工程名称:南宁华润中心一期写字楼

建设地点:南宁民族大道与青秀路交界处

建设单位:华润置地(南宁)有限公司

设计单位:中建国际(深圳)设计有限公司

监理单位:深圳市中海建设监理有限公司

施工单位:中建八局

建筑规模:99731.45

建筑层数:三十五层

二.施工准备:

1.材料

1)水泥P-C32.5

2) 沙子:中砂,使用前过孔径5mm,含泥量不超过5%,不得含有杂物。

3)外加剂:聚丙烯纤维

2.主要机器

砂浆搅拌机,筛子(孔径为50mm×50mm.30mm×30mm)水管·托灰板·铁抹子·靠尺板·灰槽·铁锹。阳角抹子。小圆角(三角铁)刮土工。托线板等。

3.作业条件

1)对主体结构工程进行核查验收并取得结构验收手续后,方可进

行抹灰工程。

2)气块墙体整修完毕,完成门窗框隔断墙·水暖·电气管线·消防栓箱·配电箱距·有关埋件·木砖等安装埋设工作。

3)灰前对墙体上被剔凿的管线槽,洞进行整修完善。检查门窗框的位置是否正确,安装连接是否牢固,门窗框与墙体之间的缝隙应用1:3水泥砂浆或1:1:6水泥混合砂浆嵌塞严实。

4)抹灰墙面的高度,搭设抹灰用脚手架·高凳·操作平台及架木应离开墙面及门窗口200mm以利操作。架木要稳定·牢固·可靠。5)抹灰应在砌体砌筑完毕后至少七天。

三.操作工艺

1.工艺流程:基层处理—刷界面剂—钉钢丝网—洒水湿润—贴灰墙。冲标筋—搅拌抹灰砂浆加纤维—抹第一遍砂浆—修墙面上的预留线槽孔—抹门窗口水泥砂浆护角—抹罩面灰—抹聚合物水泥砂浆、、。

2.基层处理:首先把砼与墙交接处钉上钢丝网,网宽200mm边压墙,砼面不少于100mm。抹灰前检查加气混凝土墙体。对松动·灰浆不饱满的拼缝及梁板下的顶头缝,用掺水量25%的801胶水浆填密实。将要出墙的舌头灰刮净,墙面的凸出部位剔凿平整。墙面坑凹不平处。砌块缺楞掉角的以及剔凿的设备管线槽洞应用胶水整修密实平顺,用拖线板检查墙体的垂直偏差及平整度,将抹灰基层处理完好。墙体基面不平,局部超厚部分,应先分层找平,每层厚度宜为8mm左右,不得一次填平以免导致开裂、脱落。

3、加强网的设置应符合下列要求:

1)挂网抹灰应做到挂网平整、钉网牢固、抹灰密实;

2)挂网前应清洁基层,除去浮灰油污,修补整平墙面,并保持一定湿度;

3 )挂网应展平,与梁柱或墙体连接可用射钉或预埋的钢筋点焊

固定,间距不宜太大,以保证钢网不变形起拱;

4)网材搭接应平整、连续、牢固、搭接长度不宜小于100mm;

5 )挂网必须置于抹灰层内,不得外露,应防止生锈和腐蚀。4.贴灰饼·冲标筋:用托线板检测一遍墙面不同部位的垂直·平整情况,以墙面的实际高度决定灰饼呵冲筋的数量。一般水平及高度距离以1.8m为宜,用1:1:6水泥厂灰混合砂浆,做成100mm见方的灰饼。灰饼厚度以满足墙面抹灰达到垂直度的要求为宜。上下灰饼用托线板找垂直,水平方向用靠尺寸板或拉通线找平,先上后下。保证墙而上·下灰饼表面处在同一平面内,作为冲筋的依据。

3.洒水滋润:墙墙面余土清扫干净,分数遍浇水湿润。由加气混凝土块吸水速度先快后慢,吸水量慢而延续时间长,故应增加浇水的次数,使抹灰灰层又良好的凝结硬化条件,不致在砂浆的硬化工程中水分被加气混凝土吸走。浇水量以水分掺入砌块深度8—10mm为宜,且浇水宜在抹灰前一天进行,遇风干天气,抹灰时墙面仍干燥不湿,应再喷一遍水,但抹灰时墙面不显浮水,以利砂浆强度增长不易出现空鼓·裂缝。喷水后立即刷一遍掺用水量20%的107胶素水泥浆,再开始抹灰。

5. 刷界面剂:使用HJ-B15作为界面处理剂,水灰比1:0.3为宜,使用滚筒滚涂抹灰墙体,界面剂必须覆盖抹灰墙体。每平米使用量为

1~1.2kg.

6.抹底子灰:

1)抹灰时不要将标筋碰坏。第一遍抹混合砂浆,配合比为水泥:石灰膏:砂为1:0.18:3,厚度为5mm.扫毛或划出纹线,养护。待干后,再抹1:1:2混合砂浆,厚度与所充筋齐平。用大杠浆墙面刮平,木抹子搓平,用托线板检查,要求垂直,平整,阴阳角方正,顶板,梁与墙面交角顺直,管后阴角顺直平整,洁净。

7.修抹墙面上的箱·槽·孔洞:当底灰找平后,应立即把暖气,电气设备的箱·槽·孔洞口周围50mm的底灰砂浆清理干净,使用1:1:3水泥混合砂浆把洞口周边修抹平齐·方正·光滑,抹灰时比墙面底灰高出一个罩面灰的厚度,确保槽·洞周边修正完好。

8.抹罩面灰:

1)聚合物水泥砂浆罩面:底灰约六·七成干时即抹厚度为7mm的罩面灰。先薄薄的刮一层随之抹平,粗压一遍,再抹第二遍,从上到下,顺序进行,压实·赶光。随后用铁抹子抹平·赶光,最后用硬塑料抹子顺抹纹压光,污染处应清刷干净,不甩零活。

四.质量标准

1.保证项目:

1)材料的品种·性能·质量必须符合设计要求和有关标准的规定,抹灰等级,做法符合图纸规定。

2)各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必要粘结牢固,无脱层,空鼓,裂缝。面层无爆灰,裂纹等缺陷。

2.基本项目:

1)表面:表面光滑,洁净,接槎平整,线角顺直,清晰,颜色均无抹纹,线角和灰线平直,方正,清晰美观。

2)护角及门窗框与墙体之间缝隙,护角符合施工规范的规定。表面光滑·平整。门窗框与墙体之间的缝隙填塞密实,表面平整。

3)孔洞·槽·盒·管道后面抹灰,尺寸正确,方正·整齐·光滑。管道后面,平整,洁净。

4)格条(缝);宽度,深度均匀一致,条(缝)平整,光滑,楞角整齐,横平竖直,通顺。

3.加气混凝土墙面允许偏差:里面垂直;3mm;表面平整:3mm;阴阳角垂直;3mm;阴阳角方正:3mm.

五.成品保护

1.门窗护角做完以后,及时将门窗框上的水泥浆用水洗刷干净,铝合金门窗必须妥善保护,防止污染。

2.铝合金门窗的保护膜不得撕裂,与墙体之间的缝隙不得用水泥砂浆堵塞,防止腐蚀。嵌缝材料按设计规定,如设计无明确规定时,缝隙内填满保温棉,内外两面打胶密封。要防止对铝合金门窗的污染和损坏。

3.搬运物料及拆除脚手架木要轻抬,轻放,及时清除杂物,工具,材料码放整齐,不要撞坏和污染门窗,墙面和护角。不许破坏地面面层,不许再地面拌灰,避免硬伤。保护地面完好。

4.保护好墙面的预埋件,通风篦子,管线槽,盒,电所,水暖设备所

预留的孔洞不要抹死。

5.抹灰层得凝结,硬化前防止快干,水冲,撞击,剔凿,保证灰层增长到足够的强度。

六、注意的质量问题

1.粘结不牢,空鼓,裂缝:加气混凝土墙面抹灰,最常通病之一就是灰层与基体之间粘结不牢,空鼓,裂缝。主要原因是基层清扫不干净,用水冲刷,滋润不够,不刮界面剂。由于砂浆在强度增长,硬化过程,自身产生不均匀的收缩应力,形成干缩理解缝。改进措施,可采用涂刷HJ-B15界面剂,增加粘结作用,减少砂浆的收缩应力,提高砂浆早期抗拉强度,改进抹灰基层处理及砂浆配合比是解决加气混凝土墙面抹面空鼓,裂缝的关键。同时砂浆表面抗拉的强度的提高,足以抗拒砂浆表面的收缩应力,待砂浆强度增长以后,就足以承受收缩应力的影响,从而阻止空鼓,干缩,裂缝的出现。

2.灰层过厚:抹灰层的厚度大大的超过规定,尤其是一交成活,浆抹灰层坠裂。抹灰层的厚度应通冲筋进行控制,保持15~20mm为宜。操作时应分层,间歇抹灰,每遍厚度宜为7~8mm,应在第一遍灰终凝后再抹第二遍,切忌一遍成活。待基层砂浆终凝后应用水润湿,然后抹面层砂浆,二层相隔时间在常温条件下一般为10~16h,但不得少于10h。

3.门窗框遍缝不塞灰或塞灰不实,预埋木砖间距大,木砖松动,反复开关振动,在窗框两侧产生空鼓,裂缝:应把门窗塞缝当作一个工序由专人负责,木砖必须预埋在混凝土砌块内,随着墙体砌筑按规定

距摆放。加气混凝土墙体的门窗周边宜做成钢筋混凝土小柱,小柱内预埋木砖最为妥当。

4.抹灰配合比使用不合适,底子灰的强度太高,使灰层出现空鼓,开裂:改进办法:各层灰的配合比要适宜,尤其是底子灰的材料,又优先采用与加气混凝土的材料性能相接近的材料。其强度,弹性模量产生大在积空鼓,裂缝。所以采用适当的配合比是必要的。

5.抹灰层起泡,有明显抹子灰,墙面开花:原因;

1)抹完罩面灰以后,还不具备早期强度,赶压工作跟得太紧,灰层没有收水,故压光后出现起泡现象。罩面灰抹完之后。灰层已具有一定的硬度,手压变形不大,灰层表层水分已收干,再进行压实,赶光。2)子灰过分干燥,又没有浇透水,抹罩面灰以后,水分很快被底子灰吸收,故压光时容易出现抹纹和漏压。当底灰成五,六成干时应开始抹罩面灰,如过于干燥要适当喷水。赶压罩面灰应掌握好时间,清除抹纹。

6.抹灰面不平,阴阳角不垂直,不方正:其主要原因是抹灰前挂线,做灰饼,冲劲不认真,冲筋时间过短或过长,照成收缩量不同,出现高低不平,阴阳角不顺直,不方正。抹灰前应用拖线板,靠尺对抹灰墙面尺寸预测摸底,安排好阴阳角不同两个面得灰层厚度和方正,认真做好灰饼,冲筋。阴阳角处用方寸套方。做到墙面垂直,平整,阴阳角方正。

7.踢脚板和水泥墙裙、窗台板上口出现墙厚度不一致,上口毛刺,口角不方正,根部出现八字形歪斜:主要原因是操作不细。不按规定吊

墙面垂直度,不套方,不拉通直线找规矩。改进办法:操作时按工序要求认真吊线、套方、找直。用反尺将上口刮平、压实,赶光。消直根部,使之方正、顺直。

8、管道背后抹灰不平、不光、管根空裂,改进办法是,管线过墙按规定放套管,凡有管道设备的部位安装之前应提前抹好灰,并清扫干净。槽、垛按尺寸吊直、找平、压光。收边整齐,不甩零活。

七、安全生产、文明施工管理

1、严格遵守《安全生产、文明施工管理细则》中的条款。

2、坚决贯彻执行安全生产的方针原则。

3、切实抓好安全教育。

4、落实好安全生产责任制。

5、严格遵守工地安全作业纪律。

6、加强安全检查。

外墙抹灰施工方案 (1)

新乡平原新区“龙源新镇二期”农民安置房项目 外墙抹灰施工专项方案 中国建筑第七工程局有限公司 编制日期:二零一六年六月十七日

目录 1. 编制依据 ...................................................................................................................................................... - 3 - 2.工程概况 ........................................................................................................................................................ - 3 -3.施工准备 ...................................................................................................................................................... - 3 - 3.1作业准备 (3) 3.2劳动力配置 (4) 3.3机械、工具配置 (5) 3.4材料配备 (5) 4.施工方法 ...................................................................................................................................................... - 5 - 4.1工艺流程 (5) 4.2操作工艺 (5) 4.3细部要求 (7) 4.4质量要求 (8) 4.5应注意的质量问题 (8) 5.质量保证措施 .............................................................................................................................................. - 9 - 5.1材料质量保证措施 (9) 5.2技术措施 (9) 6.施工进度保证措施..................................................................................................................................... - 10 -7.安全文明施工措施..................................................................................................................................... - 10 -8.成品保护措施 ............................................................................................................................................ - 11 -9.环境保护措施 ............................................................................................................................................ - 12 -

内墙粉刷施工方案

内墙粉刷施工方案 根据快捷半导体(苏州)工厂工程内墙粉刷施工工艺要求及质量要求,结合我司施工力量对此内墙粉刷组织施工,特此编制如下内墙粉刷施工方案。 一、施工准备 1、所有抹灰采用32.5#普硅水泥及细度模数Mx为3.0-2.3中砂且必须预先复试合格,并按设计要求,各部位采用相应的抹灰砂浆品种配合比。 2、水泥出厂日期超过3个月或受潮变质,应经试验后方能使用,受潮后结块的水泥应过筛试验后使用。 3、所使用的石灰膏应细腻洁白,不得含有未熟化颗粒,已冻结风化的石灰膏不得使用,石灰膏的熟化时间不应少于30天。 4、使用JG-4砼界面处理剂,加强砼基层与抹灰砂浆的粘结力。 5、结构验收和工序交接工作已完成,已提供室内标高控制线。 6、水电管线、配电箱、消防箱已安装完毕,并已进行压力、试跳等验收。 7、对砖、砼基层表面凹凸不平的部位,事先剔平,先用

1:3水泥砂浆补平,砼梁、柱表面必须先用界面剂进行处理。 8、墙面的脚手洞应堵塞严密,水暖通风管通过的墙洞必须用1:3水泥砂浆堵严。 9、砖砌体和砼交接部位、管线、管道、管箱开凿内埋处均铺贴一层25cm宽的尼龙网(规格为6*5.5目)。 10、粉刷前应先清除垃圾杂物,表面上有油漆及油污严重时,应用浓度为10%的碱水冲刷,提前一天对粉刷基层进行浇水湿润。 二、各部位抹灰做法 5厚1:0.3:3水泥石灰砂浆面层(第二天进行)一般墙面施工做法为15厚1:0.3:3水泥石灰砂浆打底(第一天) 做样墩,贴尼龙网,浇水湿润 7厚1:3水泥砂浆面层、搓毛 卫生间墙面施工做法为 5厚1:3水泥砂浆找平层 其中:1:0.3:3水泥石灰砂浆配合比为(重量比Kg):水泥:石灰膏:砂:水= 391:0.1m3:1560:600 1:3水泥砂浆配合比为(重量比Kg): 水泥:砂:水= 408:1611:300 三、抹灰施工流程

粉刷石膏砂浆施工方案

粉刷石膏砂浆抹灰施工方案 一、编制依据 1、福荣世家项目工程施工图纸 2、福荣世家项目施工组织设计 3、参考图集L06J002施工做法 4、国家装饰装修验收规范GB50210-2001 5、中建八局装饰装修企业标准2005 6、我单位类似工程施工经验 二、建筑做法及详细部位一览表 本工程内墙、顶棚抹灰具体做法见下表:表1

注明:图纸设计中采用水泥石膏混合砂浆抹灰,由于施工堆放材料料场不容许且工期特别紧,我单位对上述工序进行了调整,采用新工艺、新材料粉刷石膏抹灰。(除卫生间、厨房、阳台、保温要求隔墙) 三、混合砂浆与粉砂石膏的场地要求及工期对比 根据2#楼、3#楼现场的实际情况对抹灰这项工序做一个详细的分析(两楼总计抹灰建筑面积约50000㎡)两种工序粉刷石膏抹灰现场的有利条件:

1、经现场检查主体结构工程的墙面、顶棚垂直度平整度偏差在2cm范围内。 2、粉刷石膏抹灰所用材料为成品(现场加水搅拌就能施工)。 3、东大门、及整个车库施工时不影响我单位组织材料进场、材料堆放。 4、水泥混合砂浆根据施工电梯一天的运载量限制对抹灰人员增加,包括三小间墙面砖穿插施工对机械设备的使用数量增加,场地限制。采用粉刷石膏这方面不需要考虑电梯的运载量且随时可以增加抹灰人员。可以随时控制工期。 5、粉刷石膏工效大于混合砂浆抹灰。按照抹灰面积至少可以节省15%的时间。(主要减少搅拌运料的时间) 6、粉刷石膏落地灰较少,且在楼层内不会污染现浇楼板,对后续地面施工有很大的改善。 四、混合砂浆与粉刷石膏的质量分析对比。混合砂浆是以硅酸盐水泥为主要胶凝材料,以砂为细集料,并利用部分石膏取代水泥,来改善砂浆密度、施工性性能的砂浆,是水泥砂浆的替代品。粉刷石膏砂浆则完全以石膏为胶凝材料,以砂为细集料,通过添加乳胶粉、纤维素醚等聚合物改性的砂浆,工程上主要用来做面层。 1、混合砂浆的各项材料控制相对困难,尤其对砂的质量控制。而粉刷石膏的材料质量容易控制。 目前材料市场对砂质量控制有限,经常受到季节的影响。不仅价格波动频繁,对我们开展工作也带来诸多不便,因利用空间较小,市场上多参与泥沙,对施工的质量影响较大。 2、混合砂浆的配比现场难以控制。

外墙抹灰施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、外墙批荡、贴砖施工构造做法 (2) 7.1保证项目:抹灰所用材料品种、规格必须符合设计要求和现行材料质量 标准的规定。抹灰前基层表面的尘土污垢等应清理干净,施工全过程墙体浇水湿润。抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须抹压粘结牢固,无脱层、空鼓,面层无爆灰和裂缝(风裂除外)等缺陷,成品过程保养七天,每天四次。6

一、工程概况 1.工程名称:保利紫山国际花苑一期(一标段)1#、6#~8#、13#、14#楼 2.工程地点:佛山市南海区里水镇佛山一环和里水大道交界附近 3.建设单位:佛山市南海区景元房地产有限公司 4.监理单位:广东鼎耀工程顾问有限公司 5.勘察单位:广东省重工建筑设计院有限公司 6.设计单位:广东保贤华瀚建筑工程设计有限公司 7.施工单位:广州富利建筑安装工程有限公司 8.建设规模: 一标段包括1#、6#、7#、8#、13#、14#共6栋高层住宅楼及其附属商业设施,其中1#楼18层,6#、7#、8#、13#、14#楼33层。六栋楼总建筑面积约164162.61㎡,其中地上建筑面积约133162.6㎡,地下建筑面积约31000m2(地下一层),该工程结构均采用框剪结构。 二、编制依据 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限工程相关图纸 《工程建设标准强制性条文》 2013版本 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 GB50210-2001 《住宅装饰装修工程施工规范》 GB50327-2001 《保利华南统一构造做法》 QB/T POLYNH-技-003-2014 《建筑施工高空作业安全技术规程》 JGJ80-91 《外墙饰面砖工程施工验收规程》 JGJ126-2009 《建筑工程施工工艺规格》 DBJ14-032-2004 三、外墙批荡、贴砖施工构造做法 1、施工准备: 1.1材料计划组织、进场验收及材料检验。 1.2熟悉图纸,施工前施工班组必须全面细化、掌握图纸设计。

内外墙抹灰专项施工方案

. 外墙抹灰专项施工方案 编制 审核 审批 建安建设集团有限公司 2017年8月17

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工准备 (4) 1、材料要求 (4) 2、主要机具 (4) 3、作业条件 (4) 4、人员配备 (5) 四、施工方法 (6) 1、工艺流程 (6) 2、施工方法 (6) 3、冬期施工注意事项 (9) 五、质量要求 (10) 1、保证项目 (10) 2、基本项目 (10) 六、成品保护 (11) 七、应注意的质量问题 (11) 八、安全文明施工措施 (12)

一、工程概况 二、编制依据 1)经图纸审查办审查同意的设计图纸; 2)已经通过甲方、监理审批的施工组织设计; 3)设计变更; 4)建筑工程施工质量验收统一标准; 5)建筑装饰装修工程施工质量验收规; 6)现行建筑施工手册;

三、施工准备 1、材料要求 (1)材料:DPM15干混抹灰砂浆 (2)DPM15干混抹灰砂浆进场需核查其品种、规格、强度等级、出厂日期等相关产品信息,并进行外观检查,做好进场验收记录;当出厂超过3个月时应进行复检。 2、主要机具 砂浆搅拌机、平锹、筛子(孔径5mm)、手推车、2.5m大杠、1.5m中杠、2m 靠尺板、线坠、方尺、铁抹子、木抹子、塑料抹子、5~7mm厚方口靠尺、阴阳角抹子、软毛刷、扫帚、胶皮水管、水桶、小白线、錾子、锤子、托线板、工具袋等。 3、作业条件 (1)主体结构已经有关部门进行结构验收,合格后方可进行抹灰工程。(2)将梁、柱等结构表面凸出部分的混泥土剔平;一结构和砌体施工过程中预留孔洞等应提前封堵严实,外露钢筋头、铅丝头等要清除干净。 (3)水电管线已经安装到位,检查无遗漏。 (4)混泥土墙、蒸压加气混泥土砌块墙等基体表面的灰尘,污垢和油渍等应清

墙面粉刷石膏施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (1) 四、施工工艺 (2) 五、细部构造处理 (3) 六、质量标准 (3) 七、成品保护 (4)

墙面粉刷石膏施工方案 一、编制依据 1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2011) 2、施工手册第五版 3、施工组织设计 4、公司历年的施工经验 二、工程概况 1、工程名称:河北中国大酒店改造工程 2、建设单位:河北中国大酒店 3、代建单位:中交石家庄房地产开发有限公司 4、设计单位:中建华帆建筑设计院有限公司 5、监理单位:河北博大项目管理公司 6、施工单位:中铁建工集团有限公司河北中国大酒店改造工程项目经理部 7、建设地点:河北省石家庄市自强路127号。 8、结构形式:框架-核心筒结构。 9、建设规模:本工程建筑面积为56991.33㎡,基底面积为4499.32㎡。地上16层,地下2层,建筑高度为72.15m。 三、施工准备 1、粉刷石膏、腻子粉应有产品合格证、检验报告出厂日期及使用说明。所用材料必须统一厂家,粉刷石膏必须采用成品料,严禁采用半成品料。 2、施工机具准备好高凳、脚手板、半截大桶、小油桶、橡皮刮板、钢皮刮板、笤帚、腻子槽、开刀、刷子、排笔、砂纸、棉丝、擦布等。 3、作业条件:

3.1墙面必须干燥,基层含水率不得大于8%。 3.2 墙面的设备管洞应提前处理完毕,为确保墙面干燥,各种穿墙孔洞都应提前抹灰补齐。 3.3大面积施工前应事先做好样板间,经有关质量部门检查鉴定合格后,方可组织班组进行大面积施工。 3.4施工环境应通风良好,湿作业已完成并具备一定的强度,环境比较干燥。 3.5材料要求: 粉刷石膏为基层找平材料,粉刷厚度小于5mm,直接用底层粉刷石膏即可;粉刷厚度大于5mm时,加设面层粉刷石膏一道。 四、施工工艺 4.1工艺流程: →→→ 4.2 基层处理:将墙面上的灰渣等杂物清理干净,用清水将混凝土墙表面的油污、污垢清刷干净,然后用清水将墙面上的浮土冲洗干净。用石膏腻子将墙面、门窗口角等磕、碰、破损处分别找平补好。 4.3贴灰饼、冲标筋:用托线板检测一遍墙面不同部位的垂直、平整情况,以墙面的实际高度决定灰饼和冲筋的数量。灰饼厚度以满足墙面抹灰达到垂直度的要求为宜。上下灰饼用托线板找垂直,水平方向用靠尺板或拉通线找平,先上后下。保证墙面上、下灰饼表面处在同一平面内,作为冲筋的依据。 冲筋:依照已贴好的灰饼,从水平或垂直方向各灰饼之间用底层石膏冲筋,反复搓平,上下吊垂直。 4.4抹粉刷石膏:粉刷时不要将标筋碰坏。将底层石膏粉料搅拌均匀后,即可按室内抹

外墙一般抹灰工程施工方案

外墙一般抹灰工程施工方案 一、工程概况 荣和山水美地A地块三组团地下车库、1#~3#、7#、8#楼工程,钢筋混凝土框架结构,其中地下车库为地下一层,1#~3#楼为地上六层,7#、8#楼为地下一层、地上六层。建筑面积:地下车库为9414.13㎡,1#楼为4304.96㎡,2#楼为4306. 01㎡,3#楼为3983. 69㎡,7#楼为2598. 52㎡,8#楼为4117. 8㎡。 二、施工准备 1、材料: (1)水泥:采用海棠牌P.O32.5普通硅酸盐水泥,有出厂检验合格证,并经复检合格。 (2)中砂:使用前宜过筛。要求颗粒坚硬、洁净、无杂质,含泥量不超过3%。 2、作业条件: (1)抹灰部位的主体结构均已验收合格。 (2)将混凝土墙等表面凸出部分凿平。对蜂窝.,麻面.露筋,疏松部分的砼凿到实处,用水清洗干净后,以1:2水泥砂浆分层补平。把外露钢筋头和铅丝头等清除掉。 (3)对于较光滑的砼表面应凿毛或在表面洒水湿润后涂刷1:1水泥砂浆扫毛(加适量胶粘剂)。 (4)对于砖墙面应在抹灰前一天浇水湿透。 三、操作工艺 墙面抹灰: 1、基层处理:清除墙面的灰尘、污垢、碱膜、砂浆块等附着物,要洒水润湿。再用水泥砂浆中掺入水泥量10%的107胶搅拌均匀后使用,待结硬后才进行底层抹灰作业,以增强底层灰与墙体的附着力。 2、套方、吊直,做灰饼(打墩)。抹底层灰前必须先找好规矩,即四方规方,横线找平,立线吊直,弹出基准线和墙裙,踢脚板线。抹灰先用托线板检查墙面平整、垂直程度,并在控制阳角方正过曲(可用方尺规方)的情况下大致确定抹灰厚度后(最薄处一般不小于7mm),进行挂线(称线)“打墩”(打墩的厚度应不包括面层)。

内外墙粉刷施工方案资料

内外墙粉刷技术交底 二.施工准备: 1.材料 1)水泥P-C32.5 2) 沙子:中砂,使用前过孔径5mm,含泥量不超过5%,不得含有杂物。 3)外加剂:聚丙烯纤维 2.主要机器 砂浆搅拌机,筛子(孔径为50m m×50mm.30mm×30mm)水管·托灰板·铁抹子·靠尺板·灰槽·铁锹。阳角抹子。小圆角(三角铁)刮土工。托线板等。 3.作业条件 1)对主体结构工程进行核查验收并取得结构验收手续后,方可进行抹灰工程。 2)气块墙体整修完毕,完成门窗框隔断墙·水暖·电气管线·消防栓箱·配电箱距·有关埋件·木砖等安装埋设工作。 3)灰前对墙体上被剔凿的管线槽,洞进行整修完善。检查门窗框的位置是否正确,安装连接是否牢固,门窗框与墙体之间的缝隙应用1:3水泥砂浆或1:1:6水泥混合砂浆嵌塞严实。 4)抹灰墙面的高度,搭设抹灰用脚手架·高凳·操作平台及架木应离开墙面及门窗口200mm以利操作。架木要稳定·牢固·可靠。5)抹灰应在砌体砌筑完毕后至少七天。

三.操作工艺 1.工艺流程:基层处理—刷界面剂—钉钢丝网—洒水湿润—贴灰墙。冲标筋—搅拌抹灰砂浆加纤维—抹第一遍砂浆—修墙面上的预留线槽孔—抹门窗口水泥砂浆护角—抹罩面灰—抹聚合物水泥砂浆、、。 2.基层处理:首先把砼与墙交接处钉上钢丝网,网宽200mm边压墙,砼面不少于100mm。抹灰前检查加气混凝土墙体。对松动·灰浆不饱满的拼缝及梁板下的顶头缝,用掺水量25%的801胶水浆填密实。将要出墙的舌头灰刮净,墙面的凸出部位剔凿平整。墙面坑凹不平处。砌块缺楞掉角的以及剔凿的设备管线槽洞应用胶水整修密实平顺,用拖线板检查墙体的垂直偏差及平整度,将抹灰基层处理完好。墙体基面不平,局部超厚部分,应先分层找平,每层厚度宜为8mm左右,不得一次填平以免导致开裂、脱落。 3、加强网的设置应符合下列要求: 1)挂网抹灰应做到挂网平整、钉网牢固、抹灰密实; 2)挂网前应清洁基层,除去浮灰油污,修补整平墙面,并保持一定湿度; 3 )挂网应展平,与梁柱或墙体连接可用射钉或预埋的钢筋点焊 固定,间距不宜太大,以保证钢网不变形起拱; 4)网材搭接应平整、连续、牢固、搭接长度不宜小于100mm; 5 )挂网必须置于抹灰层内,不得外露,应防止生锈和腐蚀。4.贴灰饼·冲标筋:用托线板检测一遍墙面不同部位的垂直·平整情况,以墙面的实际高度决定灰饼呵冲筋的数量。一般水平及高度距离

外墙抹灰施工方案

外墙抹灰施工方案

新乡平原新区“龙源新镇二期”农民安置房项目外墙抹灰施工专项方案 中国建筑第七工程局有限公司 编制日期:二零一六年六月十七日 目录

1. 编制依据 ............................................................................ 错误!未定义书签。 2.工程概况 ............................................................................. 错误!未定义书签。3.施工准备 .......................................................................... 错误!未定义书签。 3.1作业准备 ......................................................................... 错误!未定义书签。 3.2劳动力配置 ..................................................................... 错误!未定义书签。 3.3机械、工具配置 ............................................................. 错误!未定义书签。 3.4材料配备 ......................................................................... 错误!未定义书签。4.施工方法 .......................................................................... 错误!未定义书签。 4.1工艺流程 ......................................................................... 错误!未定义书签。 4.2操作工艺 ......................................................................... 错误!未定义书签。 4.3细部要求 ......................................................................... 错误!未定义书签。 4.4质量要求 ......................................................................... 错误!未定义书签。 4.5应注意的质量问题.......................................................... 错误!未定义书签。5.质量保证措施................................................................... 错误!未定义书签。 5.1材料质量保证措施.......................................................... 错误!未定义书签。 5.2技术措施 ......................................................................... 错误!未定义书签。6.施工进度保证措施 ........................................................... 错误!未定义书签。7.安全文明施工措施 ........................................................... 错误!未定义书签。8.成品保护措施................................................................... 错误!未定义书签。9.环境保护措施................................................................... 错误!未定义书签。

内墙抹灰施工方案

济南市银座·好望角项目 内 墙 抹 灰 施 工 方 案 编制: 审核: 编制单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司

2014-2-28 第一章编制依据 本施工方案编制的依据: 1、山东省建筑设计研究院设计的施工图纸,相关标准图集。 2、合同有关规定,以及对施工场地现场的实地勘察。 3、国家的有关法律、法规、规范和技术标准。 第二章工程概况 一、工程概述: 本工程山东银座置业有限公司开发建设的银座·好望角项目,位于济南市中心位置,工程内容为A座楼、B座楼±0.000以上内墙抹灰工程 设计要求:所用内墙面做法均选用L06J002图集,卫生间、开水间内墙面采用内墙29、30面砖防水内墙,其他均选用内墙5 建设单位:山东银座置业有限公司 设计单位:山东省建筑设计研究院 监理单位:济南市中铁监理公司 总包单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司 二、工程目标 1、质量目标:实现对业主的质量承诺,以领先行业水平为目标,严格按照合同条款要求及现行规范标准组织施工,工程质量优良。 2、安全目标:严格执行国家及山东省关于施工现场管理的各项规定,

确保施工安全。

3、工期目标:按期完成施工任务 第三章施工准备 一、施工准备: 1、材料: 1.1 水泥:采用325号复合硅酸盐水泥。有出厂证明或复试单,当出厂超过三个月或已经受潮的水泥,应按试验结果使用。 1.2 砂:中砂,平均粒径为0.35~0.5mm,使用前过5mm孔径的筛子。不得含有草根等杂物。 1.3 石灰膏:石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其他杂质。 2、主要机具: 砂浆搅拌机、磅秤、孔径5mm筛子、窄手推车、铁板、铁锹、平锹、大桶、灰槽、胶皮管、水勺、灰勺、小水桶、喷壶、托灰板、木抹子、铁抹子、阴(阳)角抹子、塑料抹子、大杠、中杠、2m靠尺板、托线板、八字尺、5~7mm厚方口靠尺、软刮尺、方尺、铁制水平尺、盒尺、钢丝刷、长毛刷、鸡腿刷、笤帚、粉线包、小白线、錾子、锤子、钳子、钉子、钢筋卡子、线坠、胶鞋、工具袋等。 3、作业条件: 3.1 必须经过有关部门进行结构工程质量验收,合格后方可进行抹灰工程。并弹好100cm水平线。

建筑粉刷石膏施工工艺标准

建筑粉刷石膏工程 1、适用范围 1.1 用于混凝土墙面、加气混凝土砌块墙面等各类基底的底层和面层抹灰。 1.2 不宜使用在湿度较大的空间(如地下室、卫生间和厨房的墙面)。同时,也不宜于做粘结墙面的瓷砖。 2、施工准备 2.1材料 2.1.1粉刷石膏:采用粉刷石膏应有合格证和实验报告。 1、 2.1.2施工材料水灰比的控制 材料名称工程部位 面层粉刷石膏底层粉刷石膏 水粉刷石膏水粉刷石膏 顶棚0.4 1 0.2 1 墙体混凝土墙面0.42 1 0.64 1 加气砼墙面0.52 1 0.70 1 石膏板0.42 1 0.64 1 2.2机具设备 搅拌器、刮板、大桶、灰槽、灰勺、2.5m大杠、1.5m中杠、2m靠尺板、线坠、钢卷尺、方尺、托灰板、铁抹子、木抹子、八字靠尺、5~7mm厚方口靠尺、阴阳角抹子、长舌铁抹子、铁水平、长毛刷、排笔、钢丝刷、笤帚、喷壶、胶皮水管、小水桶、粉线袋、小白线、钻子(尖、扁头)、锤子、钳子、钉子、托线板、工具袋等。 2.3作业条件 2.3.1抹灰工程必须在混凝土结构工程、加气混凝土墙体工程全部完成,并经有关部门验收合格后施工。 2.3.2抹灰工程施工的环境温度不应低于5℃,当必须在低于5℃的气温下施工时,应有保证工程质量的有效措施。 2.3.3室内抹灰之前,宜先做好屋面防水及室内必要的封闭保温工作。 2.3.4抹灰前,应检查抹灰面上的门窗框安装的位置是否正确,与墙体联结是否牢固。对连接处的缝隙应用1:3水泥砂浆或1:1:6水泥混合砂浆分层嵌塞密实。若缝隙较大时,应在水泥砂浆中掺细石子;水泥混合砂浆种掺少量麻刀嵌塞,使其塞缝严实。铝合金门窗及塑料门窗框与墙体之间的缝隙,应按设计要求嵌填。 2.3.5混凝土墙、加气混凝土墙体表面的灰尘、污垢和油渍等应清理干净,并洒水湿润。 2.3.6抹灰面上预埋预设铁件、管道等应提前安装好,结构施工时的预留孔洞等提前堵塞严实,将柱、梁等凸出墙面的混凝土剔平。 2.1.7粉刷石膏的应用范围及技术指标:

石膏抹灰方案

石膏抹灰方案(总17页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

绿地青羊蔡桥项目(4号地块)一标段内墙石膏抹灰施工方案 中国建筑第二工程局有限公司 年月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 1、总体概况 (1) 三、产品介绍 (2) 四、技术要求 (3) 五、抹灰石膏与普通水泥砂浆对比分析 (3) 5.1、性能对比 (3) 5.2、抹灰石膏砂浆的各项技术性能分析 (4) 5.3、其他性能分析 (5) 六、施工工艺及设计要求 (6) 七、施工要点 (6) 八、质量验收 (12) 九、成品保护 (13) 十一、安全技术措施 (14) 十二、环保措施 (15)

一、编制依据 1、绿地青羊蔡桥项目(4号地块)一标段施工蓝图 2、建筑施工手册第四版 3、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50203-2011) 4、建筑工程施工质量统一验收标准(GB50300-2013) 5、砌体结构工程施工质量验收规范(GB 50203-2011) 6、抹灰砂浆技术规程(JGJ/T220-2010) 7、《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010 8、《抹灰石膏》GB/T 28627-2012 9、《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010 10、《脱硫石膏粉刷砂浆应用技术规程》DG/TJ08-2085-2011 7、施工合同、合同交底、界面划分、甲方要求 二、工程概况 1、总体概况 项目位于成都市青羊区光华大道二段北侧,东临光华北六路,北面毗邻城市绿地和市政设施用地,西侧靠蔡成路。4#地块一标段共有主楼9栋,其中1#、12#楼为门卫房,高 5.1m,2#、3#、4#、5#、6#五栋共7个单元为21层住宅,高63.25m,13#楼为9层商业,高3 6.55m,14#楼为2层商业,高11.15m。主楼采用筏板基础,商业采用独立基础。抗震设防烈度为7度。设计使用年限50年。 参建单位:

外墙粉刷施工工艺

5.1 外墙涂料的施工 5.1.1 施工准备 ①底材要求:基层抹灰已完成并保养了20天左右,基层的碱度PH值在9以下,同时基层已干燥(至少已干燥15天),湿度低于8%;基层表面平整,阴阳角及角线密实,轮廓分明;墙面无渗水、无裂缝、空鼓、起泡孔洞等结构问题。没有粉化松脱物,没有油、脂和其他粘附物。 ②外墙预留的缝已进行防水密闭处理。 ③所用涂料有出厂合证明,同时经检验达到国家相关规范标准要求。 ④所用涂料经业主同意,同时样板墙经业主、监理及设计单位同意。 ⑤装饰脚手架已搭设完毕。 ⑥基层外露铁件已做好相应的防锈处理(镀锌或刷防锈漆。 ⑦施工条件:外墙涂料由于是水性涂料,对施工保养条件要求较高。施工保养要求温度高于5℃,环境湿度低于85%,以保证成膜良好。低温将引起涂料的漆膜粉化开裂等问题,环境湿度大使漆膜长时间不干,并最终导致成膜不良。外墙施工必须考虑天气因素,在涂刷涂料前,12小时未下雨,以保证基层干燥,涂刷后,24小时不能下雨,避免漆膜被雨水冲坏。 5.2 外墙涂料施工方法 本工程中外墙建筑涂料涂装体系分为三层,即底漆、第一遍面漆、

第二遍面漆。其作用如下: 底漆:底漆封闭墙面碱性,提高面漆附着力,对面涂性能及表面效果有较大影响。如不使用底漆,漆膜附着力会有所削弱,墙面碱性对面漆性能的影响更大,尤其使用腻子的底面,可能造成漆膜粉化、泛黄、渗碱等问题,破坏面漆性能,影响漆膜的使用寿命。 第一遍面漆:第一遍面漆主要作用是提高附着力和遮盖力,增加丰满度,并相应减少面漆用量。 第二遍面漆:第二遍面漆是体系中最后涂层,具装饰功能,抗拒环境侵害。 5.2.1施工工艺 修补→清扫→填补腻子、局部刮腻子→磨平→贴玻纤布→满刮腻子→磨平→底漆施工→第一遍面漆施工→第二遍面漆施工 5.2.2 操作方法 a、修补: 施涂前对于基体的缺棱掉角处、孔洞等缺陷采用1:3水泥砂浆(或聚合物水泥砂浆)修补。下面为具体做法: 空鼓——如为大面积(大于10cm2)空鼓,将空鼓部位全部铲除,清理干净,重新做基层,若为局部空鼓(小于10cm2),则用注射低粘度的环氧树脂进行修补。 缝隙——细小裂缝采用腻子进行修补(修补时要求薄批而不宜厚刷),干后用砂纸打平;对于大的裂缝,可将裂缝部位凿成“V”字形缝隙,清扫干净后做一层防水层,再嵌填1:2.5水泥砂浆,干后用

最新内墙粉刷施工方案

内墙粉刷专项施工方案报验申请表工程名称:中国平煤神马集团公司楼 方案会签 施工单位(签章) 编制: 审核: 审批: 日期:

监理单位(签章) 审批: 日期: 建设单位(签章) 审批: 日期: 中国平煤神马集团楼内 墙 粉 刷 专 项 施 工 方

案 有限公司 二0一三年三月十日 目录 一、编制依据 二、工程概况及详细做法 三、施工准备工作 四、施工工艺流程 五、成品保护措施 六、质量保证措施 七、安全保证措施 一、编制依据: 1、《河南省05系列工程建设标准设计图集》 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 3、《中国平煤神马集团飞行化工有限公司公司保障房4#楼建筑图》 4、《中国平煤神马集团飞行化工有限公司公司保障房4#预算审核报告》

5、中国平煤神马集团飞行化工有限公司公司保障房4#会审纪要、设计变更技术核定等相关文件。 二、工程概况及详细做法 中国平煤神马集团飞行化工有限公司公司保障房4#楼属于高层民用建筑普通住宅楼,建筑地下室一层,地上三十三层,建筑类别为二类。长宽高分别为 50.42m×17.2m×102.8m,地下室层高为4.7m,地上一、二层为底商,层高为 3.8m、3.6m,三层以上层高均为2.9米。室内外高差0.3m。结构形式为剪力墙,填充墙为加气混凝土砌块,粉刷采用水泥砂浆,具体做法如下: 1、风井内不做任何装饰; 2、水电管井、地下室及女儿墙内墙:喷掺胶素水泥浆二道,底层20厚1:2水泥砂浆,分两次抹灰,面层5厚1:2水泥砂浆; 3、厨房卫生间墙面:喷掺胶素水泥浆二道,15厚1:2水泥砂浆毛面分两次抹灰; 4、公共部分及套内其他房间内墙(除厨房卫生间外的其他房间):喷掺胶素水泥浆二道,底层20厚1:2水泥砂浆,面层5厚1:2水泥石灰砂浆; 5、楼梯间、风机房、物管用房:喷掺胶素水泥浆二道,底层20厚1:2水泥砂浆,面层5厚1:2水泥石灰砂浆; 6、公共部分及套内均为水泥砂浆踢脚:做法参照05YJ中踢5,具体做法为刷建筑胶水泥浆二道,建筑胶水配比同毛化处理配比,底层砂浆为15厚1:2水泥石灰砂浆,面层为10厚1:2水泥砂浆抹面压光。 7、顶棚:厨房、卫生间、阳台顶棚均为喷掺胶素水泥浆二道,底层为7厚1:2水泥砂浆,面层为5厚1:2水泥砂浆。

内墙粉刷石膏施工工艺

内墙粉刷石膏施工 一)、分类和使用:粉刷石膏按用途分为:面层粉刷石膏和底层粉刷石膏两种。? 使用部位:可用于混凝土墙面,加气混凝土砌体墙面等各类基层和面层抹灰;不适用于潮湿度较大房间及粘结瓷砖的墙面。 (二)、材料特点:? 1、粉刷石膏具有建筑石膏快硬、早强、粘结力强、体积稳定性好,硬化后不开裂、不腐蚀、不掉粉、不脱皮,从根本上克服了水泥砂浆易产生的空鼓、裂缝现象;? 2、石膏吸湿、吸音、防火、光滑、洁白美观、热容量大、吸湿性大,能够调节室内温度、湿度,使之经常保持均衡,给人以舒适感;? 3、粉刷石膏和易性好,不泌水离析,便于手工操作。? (三)、施工特点:? 1、操作简单灵活,施工速度快,易于一遍成活; 四)、施工工艺: 1、对于基层墙面,先将墙面上残存的砂浆、污垢、灰尘等清理干净。对一些外露的钢筋头必须打掉,并用水泥浆封闭抹平,以免墙面出现锈斑。 2、墙面冲筋,按墙面平整度要求找出规矩,用灰饼冲筋,层高3m 以下设横筋2道,竖筋间距为左右,筋宽30?50mm

3、墙面抹灰。抹灰应分层进行, 底层抹灰厚度一般一次不超过8mm 超过8mn fl寸应按面层5mm分层施工。分层抹灰时应待底层砂浆初凝、表面有一定强度后, 进行下一层抹灰。 4、抹面层:在底层粉刷石膏抹好终凝后满挂网格布再抹 5 厚粉刷 石膏面层。用2M铝合金刮尺刮平,铁抹子溜光,压实,以避免和减少裂缝。(五)、技术要求: 1、对于不同材料的墙体结合处,包括墙体与混凝土墙、板、梁、柱结 合处,门窗洞口斜上方,在抹灰前应铺钉250 宽镀锌钢丝网一道(墙体两 侧),以防止产生裂缝。 2、粉刷石膏采用手提式自动搅拌器在搅拌桶内搅拌,要随拌随用,禁 止隔夜使用,粉刷石膏搅拌时间不得少于2 分钟,搅拌好的粉刷石膏应静置5分钟,以使浆料有一定的稠度。浆料应在2小时内用完,使用过程中不允 许陆续加水,对于已凝结的灰浆绝不能再加水搅拌使用。 3、抹灰的施工程序是从上至下打底。在抹面层粉刷石膏之前,先检查 底层粉刷石膏有无空鼓、开裂现象,如有空鼓、开裂、应剔凿返修后再抹面 层粉刷石膏,另外底层粉刷石膏上的尘土、污垢等要先清洗干净,方可进行 面层抹灰。 4、墙面抹灰按墙体200mn控制线施工,厚度控制在190mm入户门洞口 成活尺寸为左右两边各缩15mm入户门上口缩20mm (六)、质量要求: 1 、墙体表面平整度(抹灰工程)指标说明:反映层高范围内抹灰墙体表面平整程度。 合格标准:[0 ,4]mm

墙面粉刷施工方案 ()

苏州市金阊区老新村综合改造工程(房修: 二标段) 墙 面 粉 刷 施 工 方 案 苏州市吴中区 胥口建筑安装工程有限公司 项目经理部 2009-03-25 墙面粉刷工程施工方案 一、抹灰施工

基层处理→吊直、套方、找规矩、贴灰饼→墙面冲筋(设置标筋) →做护角→抹水泥窗台板→抹底灰→抹中层灰→抹水泥砂浆罩面灰(包括水泥踢脚板、墙裙等) →抹墙面罩面灰→养护 1.操作工艺 基层处理:吊直,套方,打墩,墙面冲筋,抹底层灰和中层灰等工序的做法与墙面抹纸筋灰浆时基本相同,但底灰和中层灰用1:2.5水泥砂浆或水泥混合砂浆涂抹,并用磨板搓平带毛面。在砂浆凝固之前,表面用扫帚扫毛或用钢抹子每隔一定距离交叉画出斜线。 抹水泥砂浆面层:中层砂浆抹后第二天,用1:2.5水泥砂浆或按设计要求的水泥混合浆抹面层,厚度为5~8mm。操作时先将墙面湿润,然后用砂浆薄刮一遍使其与中层灰粘牢,紧跟着抹第二遍,达到要求的厚度,用压尺刮平找直待其收身后,用灰匙压实压光。为防止出现墙面花,施工过程中对于材料的配合比应注意,水灰比不能过大,要按交底控制水灰比。 大面积内墙抹灰施工,在施工前必须先吊线,四个大角及长度大于6m的大墙面,高低不平处先剔凿,同时水平方向也要求挂通线,在每一层楼面进行分缝,防止外墙面抹灰的收缩裂缝 (外窗框与墙体间缝隙一定要在大面积抹灰前填堵好,防止空鼓及渗水)。罩面抹灰时,用力要轻重一致,用抹子先圆弧形抹,然后上下抽拉,要求方向一致,这样不易留下抹纹。 2.本项目外抹灰工程量大,外墙饰面分为外墙抹灰和外墙涂料,对表面平整度要求相当严格,而且外窗位置与抹灰分格条底面同一水平,先抹灰,后安窗,所以必须注意以下要求:(1)、外墙墙体完工后,立即插入10名左右高级技工实施全面找规矩,必须采用细

内外墙面抹灰施工方案

七、施工组织设计一、编制依据 1、施工图及设计变更文件 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 3、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-88 4、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93 二、工程概况 1、项目名称:康巴什地下人防局部墙面抹灰等零星工程 2、招标人:鄂尔多斯市人民防空办公室 3、建设地点:鄂尔多斯市康巴什 4、招标范围:室内抺灰、独立柱干挂石材、等零星工程;详见工程量清单。 三、施工准备 1. 材料准备 (1)水泥 本工程采用32.5#普通硅酸盐水泥,应有出厂合格证及复验合格实验报告。 )砂2(. 抹灰用砂最好是中砂,要求颗粒坚硬、洁净、无杂质,不得含有粘土、草根、树叶、碱质及其它有机物等有害物质。 2.机具准备 (1)砂浆搅拌机

(2)主要工具:木抹子、铁抹子、钢皮抹子、木杠、托线板、靠尺、卷尺、筛子、刷子和灰筒等。 3.技术准备 (1)抹灰前熟悉图纸,做好抹灰样板间,经检查鉴定达到优良标准再正式抹灰。 (2)主体结构经有关部门进行工程检查,验收合格后方可进行抹灰工程。 4.其他准备 (1)检查需要预埋的电管,接线盒等,其位置是否正确,是否牢固。 (2)将砼构件、门窗过梁等表面凸出部分凿平,对有蜂窝、麻面、露筋的砼表面凿到实处,并刷素水泥浆一道(掺水重10%的107胶),然后用1:2.5水泥砂浆分层补平压实,把露出的钢筋头和铅丝头剔除清掉。 (3)砼及加气砼砌块墙面的灰尘、污垢和污渍等应清除干净,对砼结构表面、加气砼墙面应在抹灰前两天浇水湿润。. 四、施工工艺 1.操作工艺流程 基层清理→浇水湿润基层→找规矩→做灰饼→设标筋(冲筋)→做护角→抹底层灰和中层灰→抹设脚板→抹面灰→清理→保护。 2.基层处理要求 (1)基层为砼墙面

外墙粉刷施工方案设计用

住宅小区工程 外墙粉刷施工方案 工程概况 本工程总用地面积34677平方米,总建筑面积40799平方米。该工程结构形式为钢筋混凝土短肢剪力墙结构。开工日期为2009年1月27日,拟竣工日期为2010年1月23日。 一、外墙粉刷设计装饰要求(见项城市规划建筑设计研究院图2006-003)、建详-5 节能保温详图 外墙(见标准图L96-J002)40(41、42)外保温涂料墙面外保温板为35㎜聚氨脂保温板已改为(已由建设、设计单位更改为)(见标准图L06-J113)70-①C体系外保温涂料墙面;局部有填充墙处选用(见标准图L06-J113)66-①B体系外保温;涂料墙面。选用40㎜厚现浇燕尾槽聚苯保温板,45㎜聚苯颗粒砂浆找平层。 聚苯颗粒砂浆保温层要求: 外墙面的窗口、门口的侧立面、上口、窗台等特殊部位要注意预留出抹胶粉聚苯颗粒保温浆料保温层的厚度,以确保上述部位的保温效果。门、窗口四角处的保温层上应首先用 20㎝×30cm的网格布进行斜向 45。角加强(加强网格布位于大面网格布下面)。沿门、窗四周,门、窗口阳角应用玻纤网格布包裹增强,包裹网格布单边宽度不应小于 150mm。 外墙门窗(包括封闭阳台窗)洞口按企口法后塞门窗做法进行抹

灰窗口尺寸为每边各抹15mm~20mm (即1500*2000窗抹灰后尺寸1470*1970)。门居中设置(框按100mm考虑),企口留在距外墙面位置(如附图)。飘窗企口留在距飘窗板外边缘200mm位置,企口厚度15mm;所有外墙窗顶抹灰(包括飘窗)均设鹰嘴,鹰嘴宽度平(见附图),飘窗为120mm,鹰嘴按10%不小于10mm高差,所有窗台(内高外低)、阳台(内高外低)、女儿墙(外高内低)位置设10%流水坡度且不小于10mm,雨棚、空调机板面设2%流水坡度。阳台、凸窗、门窗(包括封闭阳台窗)必须挂通线。 外墙凸窗样图 二、各分项施工工艺要求 2、1水泥砂浆抹灰 2、1、1施工准备 (1)、材料要求 a、水泥:宜用32.5普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥或白水泥,应采用同一厂家、同一批号生产的水泥,有出厂合格证及现场取样复试报告,若出厂日期超过三个月,应重新取样试验,并按试验结果使用。 b、砂子:粗砂或中砂,用前过筛,含泥量不大于3%。 c、石灰膏:应用生石灰块淋制,淋制时必须用孔径不大于30×30㎜孔径的筛过滤,并贮存在沉淀池中,熟化时间,常温下一般不少于15天,使用时,石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其它杂

内外墙面抹灰施工方案-上传版

第一章编制依据 本施工方案编制的依据: 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2018 3、《住宅工程质量分户验收规程》DGJ32/J 103-2010 4、《抹灰石膏》GB/T28627-2012 5、本工程图纸及施工组织设计 第二章工程概况 一、工程概 述: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: ********* 二标段项目位于******** ,工程分布如下:地上为住宅,地下一层为车库,主楼下地下室层高为4.8m, 地库地下室层高为3.65m,总建筑面积118706.1 平方。场地范围内包含四栋34 层(*号楼、*号楼、*号楼、*号楼)、一栋33 层(*号楼)、一栋18 层(* 号楼)、两栋12 层(*号楼、*号楼)。主楼结构形式为剪力墙结构体系,地下车库结构形式为框架结构,砌体均为填充墙体。地下填充墙及地上外墙使用烧结煤矸石多孔砖,地上内墙使用ALC 板。粉刷施工设计要求:

第三章施工准备 、施工准备: 1、材料: 1.1 抹灰砂浆:本工程砂浆采用预拌砂浆,施工前确定供货厂家。 1.2 抹灰石膏:成品袋装材料,施工前确定供货厂家。 抹灰石膏技术要求 2、主要机具: 预拌砂浆储料罐、铁板、铁锹、平锹、大桶、灰槽、胶皮管、水勺、灰勺、小水桶、喷壶、托灰板、木抹子、铁抹子、阴(阳)角抹子、塑料抹子、大杠、中杠、2m 靠尺板、托线板、八字尺、5~7mm 厚方口靠尺、软刮尺、方尺、铁制水平尺、盒尺、钢丝刷、长毛刷、

鸡腿刷、笤帚、粉线包、小白线、錾子、锤子、钳子、钉子、钢筋卡子、线坠、工具袋等。 3、作业条件: 3.1 必须经过主体结构验收合格后方可进行抹灰工程,并弹好1m 水平线。 3.2 抹灰前,应检查门窗附框位置是否正确,与墙连接是否牢固。连接处缝隙应用1∶3 水泥砂浆分层嵌塞密实。 3.3 管道穿越的墙洞和楼板洞,应及时安放套管,并用1∶3 水泥砂浆或豆石混凝土填塞密实;电线管、消火栓箱、配电箱安装完毕,并将背后露明部分钉好钢丝网,接线盒内线管孔封堵。 3.4 根据室内高度和抹灰现场的具体情况,提前搭好抹灰操作用的高凳和架子,架子要离开墙面及墙角200~250mm,以利操作。 3.5 应将混凝土墙、顶板等表面凸出部分剔平,对蜂窝、麻面、露筋等应剔到实处,后用1∶3 水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头和铅丝头等事先清除掉。 3.6 抹灰前用笤帚将顶、墙清扫干净,如有油渍或粉状隔离剂,应用10%火碱水刷洗,清水冲净,或用钢丝刷子彻底刷干净。 3.7 抹灰前一天,墙应浇水湿润,抹灰时再用笤帚淋水或喷水湿润。 3.8 楼层较高,施工前应进行操作架搭设,操作架搭设需满足施工需求,并组织验收。 3.9 施工前应对所有安全防护进行检查,所有楼梯口,电梯口, 预留口都应进行安全维护。 第四章施工工艺流程