18 防止继电保护事故

18.1 在一次系统规划建设中,应充分考虑继电保护的适应性,避免出现特殊接线方式造成继电保护配置及整定难度的增加,为继电保护安全可靠运行创造良好条件。

18.2 涉及电网安全、稳定运行的发、输、配及重要用电设备的继电保护装置应纳入电网统一规划、设计、运行、管理和技术监督。18.3 继电保护装置的配置和选型,必须满足有关规程规定的要求,并经相关继电保护管理部门同意。保护选型应采用技术成熟、性能可靠、质量优良的产品。

18.4 电力系统重要设备的继电保护应采用双重化配置。双重化配置的继电保护应满足以下基本要求:

18.4.1 依照双重化原则配置的两套保护装置,每套保护均应含有完整的主、后备保护,能反应被保护设备的各种故障及异常状态,并能作用于跳闸或给出信号;宜采用主、后一体的保护装置。

18.4.2 330kV及以上电压等级输变电设备的保护应按双重化配置;220kV电压等级线路、变压器、高压电抗器、串联补偿装置、滤220kV 波器等设备微机保护应按双重化配置;除终端负荷变电站外,

及以上电压等级变电站的母线保护应按双重化配置。

18.4.3 220kV及以上电压等级线路纵联保护的通道(含光纤、微波、载波等通道及加工设备和供电电源等)、远方跳闸及就地判别装置应

遵循相互独立的原则按双重化配置。

18.4.4 100MW及以上容量发电机变压器组应按双重化原则配置微机保护(非电量保护除外);大型发电机组和重要发电厂的启动变保护宜采用双重化配置。

18.4.5 两套保护装置的交流电流应分别取自电流互感器互相独立的绕组;交流电压宜分别取自电压互感器互相独立的绕组。其保护范围应交叉重叠,避免死区。

18.4.6 两套保护装置的直流电源应取自不同蓄电池组供电的直流母线段。

18.4.7 有关断路器的选型应与保护双重化配置相适应,220kV及以上断路器必须具备双跳闸线圈机构。两套保护装置的跳闸回路应与断路器的两个跳闸线圈分别一一对应。

18.4.8 双重化配置的两套保护装置之间不应有电气联系。与其他保护、设备(如通道、失灵保护等)配合的回路应遵循相互独立且相互对应的原则,防止因交叉停用导致保护功能的缺失。

采用双重化配置的两套保护装置应安装在各自保护柜18.4.9

内,并应充分考虑运行和检修时的安全性。

18.5 智能变电站的保护设计应遵循相关标准、规程和反措的要求。

18.6 继电保护设计与选型时须注意以下问题:

18.6.1保护装置直流空气开关、交流空开应与上一级开关及总路空开保持级差关系,防止由于下一级电源故障时,扩大失电元件范围。

18.6.2继电保护及相关设备的端子排,宜按照功能进行分区、分段布

置,正、负电源之间、跳(合)闸引出线之间以及跳(合)闸引出线与正电源之间、交流电源与直流回路之间等应至少采用一个空端子隔开。

18.6.3应根据系统短路容量合理选择电流互感器的容量、变比和特性,满足保护装置整定配合和可靠性的要求。新建和扩建工程宜选用具有多次级的电流互感器,优先选用贯穿(倒置)式电流互感器。

18.6.4差动保护用电流互感器的相关特性宜一致。

18.6.5应充分考虑电流互感器二次绕组合理分配,对确实无法解决的保护动作死区,在满足系统稳定要求的前提下,可采取起动失灵和远方跳闸等后备措施加以解决。

18.6.6 双母线接线变电站的母差保护、断路器失灵保护,除跳母联、分段的支路外,应经复合电压闭锁。.

18.6.7变压器、电抗器宜配置单套非电量保护,应同时作用于断路器的两个跳闸线圈。未采用就地跳闸方式的变压器非电量保护应设置独立的电源回路(包括直流空气小开关及其直流电源监视回路)和出口跳闸回路,且必须与电气量保护完全分开。当变压器、电抗器采用就地跳闸方式时,应向监控系统发送动作信号。

18.6.8非电量保护及动作后不能随故障消失而立即返回的保护(只能靠手动复位或延时返回)不应启动失灵保护。

18.6.9 500kV及以上电压等级变压器低压侧并联电抗器和电容器、站用变压器的保护配置与设计,应与一次系统相适应,防止电抗器和电容器故障造成主变压器的跳闸。

18.6.10线路纵联保护应优先采用光纤通道。双回线路采用同型号纵联保护,或线路纵联保护采用双重化配置时,在回路设计和调试过程中应采取有效措施防止保护通道交叉使用。分相电流差动保护应采用同一路由收发、往返延时一致的通道。

18.6.11 220kV及以上电气模拟量必须接入故障录波器,发电厂发电机变压器不仅录取各侧的电压、电流,还应录取公共绕组电流、中性点零序电流和中性点零序电压。所有保护出口信息、通道收发信情况及开关分合位情况等变位信息应全部接入故障录波器。

“其它保护停信”回路应直接接入保对闭锁式纵联保护,18.6.12

护装置,而不应接入收发信机。

18.6.13 220kV及以上电压等级的线路保护应采取措施,防止由于零序功率方向元件的电压死区导致零序功率方向纵联保护拒动。

18.6.14 发电厂升压站监控系统的电源、断路器控制回路及保护装置电源,应取自升压站配置的独立蓄电池组。

18.6.15 发电机-变压器组的阻抗保护须经电流元件(如电流突变量、

负序电流等)启动,在发生电压二次回路失压、断线以及切换过程中

交流或直流失压等异常情况时,阻抗保护应具有防止误动措施。

18.6.16 200MW及以上容量发电机定子接地保护宜将基波零序过电

压保护与三次谐波电压保护的出口分开,基波零序过电压保护投跳闸。

18.6.17 采用零序电压原理的发电机匝间保护应设有负序方向闭锁

元件。

18.6.18 并网电厂均应制定完备的发电机带励磁失步振荡故障的应

急措施,300MW及以上容量的发电机应配置失步保护,在进行发电机失步保护整定计算和校验工作时应能正确区分失步振荡中心所处的位置,在机组进入失步工况时根据不同工况选择不同延时的解列方式,并保证断路器断开时的电流不超过断路器允许开断电流。

发电机的失磁保护应使用能正确区分短路故障和失磁18.6.19

故障的、具备复合判据的方案。应仔细检查和校核发电机失磁保护的整定范围和低励限制特性,防止发电机进相运行时发生误动作。18.6.20 300MW及以上容量发电机应装设起、停机保护及断路器断口闪络保护。

18.6.21 200MW及以上容量发电机-变压器组应配置专用故障录波器。

18.6.22 发电厂的辅机设备及其电源在外部系统发生故障时,应具有一定的抵御事故能力,以保证发电机在外部系统故障情况下的持续运行。

18.7 继电保护二次回路应注意以下问题:

18.7.1装设静态型、微机型继电保护装置和收发信机的厂、站接地电阻应按《计算机场地通用规范》(GB/T 2887-2011)和《计算机场地安全要求》(GB 9361-2011)规定;上述设备的机箱应构成良好电磁屏蔽体,并有可靠的接地措施。

18.7.2 电流互感器的二次绕组及回路,必须且只能有一个接地点。当差动保护的各组电流回路之间因没有电气联系而选择在开关场就地接地时,须考虑由于开关场发生接地短路故障,将不同接地点之间

的地电位差引至保护装置后所带来的影响。来自同一电流互感器二次绕组的三相电流线及其中性线必须置于同一根二次电缆。.

18.7.3电压互感器的二次绕组及回路,必须且只能有一个接地点。公用电压互感器的二次回路只允许在控制室内有一点接地,为保证接地可靠,各电压互感器的中性线不得接有可能断开的开关或熔断器等。已在控制室一点接地的电压互感器二次线圈,宜在开关场将二次线圈中性点经放电间隙或氧化锌阀片接地,其击穿电压峰值应大于30·Imax伏(Imax为电网接地故障时通过变电站的可能最大接地电流有效值,单位为kA)。应定期检查放电间隙或氧化锌阀片,防止造成电压二次回路多点接地的现象。

18.7.4 来自同一电压互感器二次绕组的三相电压线及其中性线必须置于同一根二次电缆,不得和其它电缆共用。来自同一电压互感器三次绕组的两(或三)根引入线必须置于同一根二次电缆,不得和其它电缆共用。应特别注意:电压互感器三次绕组及其回路不得短路。18.7.5 交流电流和交流电压回路、交流和直流回路、强电和弱电回路,均应使用各自独立的电缆。

18.7.6 严格执行有关规程、规定及反措,防止二次寄生回路的形成。

18.7.7 直接接入微机型继电保护装置的所有二次电缆均应使用屏蔽电缆,电缆屏蔽层应在电缆两端可靠接地。严禁使用电缆内的空线替代屏蔽层接地。.

18.7.8 对经长电缆跳闸的回路,应采取防止长电缆分布电容影响和防止出口继电器误动的措施。在运行和检修中应严格执行有关规程、

规定及反措,严格防止交流电压、电流串入直流回路。

18.7.9 如果断路器只有一组跳闸线圈,失灵保护装置工作电源应与相对应的断路器操作电源取自不同的直流电源系统。

18.7.10 主设备非电量保护应防水、防震、防油渗漏、密封性好。气体继电器至保护柜的电缆应尽量减少中间转接环节。

18.7.11 保护室与通信室之间信号优先采用光缆传输。若使用电缆,应采用双绞双屏蔽电缆并可靠接地。

18.8 应采取有效措施防止空间磁场对二次电缆的干扰,应根据开关场和一次设备安装的实际情况,敷设与厂、站主接地网紧密连接的等电位接地网。等电位接地网应满足以下要求:

18.8.1应在主控室、保护室、敷设二次电缆的沟道、开关场的就地端子箱及保护用结合滤波器等处,使用截面不小于100 mm2的裸铜排(缆)敷设与主接地网紧密连接的等电位接地网。

18.8.2在主控室、保护室柜屏下层的电缆室(或电缆沟道)内,按柜屏布置的方向敷设100 mm2的专用铜排(缆),将该专用铜排(缆)首末端连接,形成保护室内的等电位接地网。保护室内的等电连接点位置宜选站的主接地网只能存在唯一连接点,位接地网与厂、.

择在保护室外部电缆沟道的入口处。为保证连接可靠,连接线必须用至少4根以上、截面不小于50mm2的铜缆(排)构成共点接地。18.8.3沿开关场二次电缆的沟道敷设截面不少于100 mm2的铜排(缆),并在保护室(控制室)及开关场的就地端子箱处与主接地网紧密连接,保护室(控制室)的连接点宜设在室内等电位接地网与厂、

继电保护反措管理制度通用范本

内部编号:AN-QP-HT480 版本/ 修改状态:01 / 00 In A Group Or Social Organization, It Is Necessary T o Abide By The Rules Or Rules Of Action And Require Its Members To Abide By Them. Different Industries Have Their Own Specific Rules Of Action, So As To Achieve The Expected Goals According T o The Plan And Requirements. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 继电保护反措管理制度通用范本

继电保护反措管理制度通用范本 使用指引:本管理制度文件可用于团体或社会组织中,需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守,不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则,目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 1 总则 1.1 为更好地贯彻落实国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》,《继电保护及安全自动装置反事故技术措施要点》,《“防止电力生产重大事故的二十五项重点要求”继电保护实施细则》,北方联合电力《防止电力生产重大事故的二十八项预防措施》,进一步加强我厂继电保护及安全自动装置的运行管理,提高继电保护及安全自动装置的运行水平,确保电网安全稳定运行,特制定本管理制度。 1.2 本制度所规定的是继电保护及自动装

大唐集团二十五项反措要求

目次 前言 本标准是按照中国大唐集团公司标准化管理的工作任务及标准化委员会工作安排制定的. 制定本标准的目的是规范原国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》(2000年版)在集团公司系统各单位的执行. 本标准由中国大唐集团公司标准化委员会提出. 本标准由中国大唐集团公司安全生产部归口. 本标准由中国大唐集团公司安全生产部负责编写. 本标准的附录为规范性附录. 本标准主要起草人:郭永全,黄敏,姚爱华,徐文宫,张文生,庄煜,李伟,刘建平 本标准主要审核人:张勋奎,焦建清,陈继录,王彤音,刘银顺,侯国力,阮大伟,金耀华 本标准批准人:钟俊 防止电力生产重大事故的二十五项 重点要求实施导则 范围 本导则规定了原国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》(2000年版)在中国大唐集团公司的实施原则,重点要求和措施,系统各单位均应遵守和执行本导则. 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款.凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本.凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准. GB4962—1985 氢气使用安全技术规程 GB14285—1993 继电保护和安全自动装置技术规程 GB50229—1996 火力发电厂与变电所设计防火规范 GB12145—1999 火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量 GB/T 7064—1996 透平型同步电机技术条件 GB/T7409.1—7409.3—1997 同步电机励磁系统 GB/T 17468—1998 变压器选用导则 GB/T16434—1996 高压架空线路和发电厂,变电所环境污区分级及外绝缘选择标准 GBl4285—1993 继电保护和安全自动装置技术规程 DL5027—1993 电力设备典型消防规程 DL5000—2000 火力发电厂设计技术规程 DL408-1991 电业安全工作规程(发电厂和变电所部分) DL612—1996 电力工业锅炉压力容器监察规程 DL647—1998 电力工业锅炉压力容器检验规程 DL438—2000 火力发电厂金属技术监督规程 DL/T616—1997 火力发电厂汽水管道与支吊架维修调整导则 DL647—1998 电力工业锅炉压力容器检验规程 DL435—1991 火电厂煤粉锅炉燃烧室防爆规程 DL/T 735—2000 大型汽轮发电机定子绕组端部动态特性的测量及评定

继电保护反措管理制度实用版

YF-ED-J4219 可按资料类型定义编号 继电保护反措管理制度实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

继电保护反措管理制度实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1 总则 1.1 为更好地贯彻落实国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》,《继电保护及安全自动装置反事故技术措施要点》,《“防止电力生产重大事故的二十五项重点要求”继电保护实施细则》,北方联合电力《防止电力生产重大事故的二十八项预防措施》,进一步加强我厂继电保护及安全自动装置的运行管理,提高继电保护及安全自动装置的运行水平,确保电网安全稳定运行,特制定本管理制度。

1.2 本制度所规定的是继电保护及自动装置反事故措施执行和管理规定,具体的反事故措施技术要求不包含在本规定中。 2 适用范围 本制度适用于XXX水力发电厂。 3 继电保护及自动装置反措管理应具备的资料 国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》; 《继电保护及安全自动装置反事故技术措施要点》; 《“防止电力生产重大事故的二十五项重点要求”继电保护实施细则》; 北方联合电力《防止电力生产重大事故的二十八项预防措施》;

二十五项反措考试题

二十五项反措试题 部门:姓名: 1、正确使用安全带,安全带必须系在,防止脱落。高处作业不具备挂安全带的情况下,应使用。 2、登高用的支撑架、脚手架材质合格,并装有、搭设牢固并经 后方可使用。 3、选用的手持电动工具必须具有国家认可单位发的“”,使用前必须检查工具上贴有“”标识,检验周期为6个月。 4、进入生产现场人员必须进行,掌握相关,必须戴好。 5、机械设备各转动部位(如传送带、齿轮机、联轴器、飞轮等)必须装设 。机械设备必须装设,一机一闸一保护。 6、进入脱硫塔前,必须打开进行通风,在降低到允许值以下才能进入。进入脱硫塔检修,必须在外设。 7、加强液氨储罐的运行管理,严格控制液氨储罐,液氨储罐的储存体积不应大于 %~ %储罐容器,严禁。 8、井下或池内作业人员必须系好和,安全绳的一端必须握在 手中,当作业人员感到身体不适,必须立即撤离现场。 9、检修现场应有完善的,在禁火区动火应制定动火作业管理制度,严格执行制度。变压器现场检修工作期间应有专人值班,不得出现现场无人情况。 10、靠近高温管道、阀门等热体的电缆应有,靠近带油设备的电缆沟盖板应。 11、油系统应尽量避免使用连接,禁止使用阀门。 12、在氢站或氢气系统附近进行明火作业时,应有严格的管理制度,并应办理 。 13、吸收塔和烟道内部防腐施工时,至少应留个以上出入孔,并保持通道畅通;至少应设臵2台进行强制通风,作业人员应戴防毒面具。 14、进入氨区,严禁携带、,严禁穿的鞋,并在进入氨区前进行。 15、操作断路器或隔离开关时,应确保待操作断路器或隔离开关正确,并以 状态为准。

16、并网电厂机组投入运行时,相关、等稳定措施、一次调频、 (PSS)、 (AGC)、 (AVC)等自动调整措施和电力专用通信配套设施等应同时投入运行。 17、为防止频率异常时发生电网崩溃事故,发电机组应具有必要的运行能力。 18、励磁系统应具有环节和合理的系数。 19、防止锅炉尾部再次燃烧事故,除了防止回转式空气预热器元件发生再次燃烧事故外,还要防止脱硝装臵的部位、除尘器及其干除灰系统以及锅炉底部系统的再次燃烧事故。 20、回转式空气预热器应设有可靠的停转报警装臵,停转报警信号应取自空气预热器的信号,而不能取自空气预热器的信号。 21、锅炉启动点火或锅炉灭火后重新点火前必须对及进行充分吹扫,防止聚集在尾部烟道造成再燃烧。 22、煤油混烧情况下应防止燃烧器。 23、根据《电站煤粉锅炉炉膛防爆规程》(DL/T435-2004)中有关防止炉膛灭火放炮的规定以及设备的实际状况,制订防止锅炉灭火放炮的措施,应包括监督、、燃烧调整、运行等内容,并严格执行。 24、炉膛负压等参与灭火保护的热工测点应设臵并配臵。必须保证炉膛压力信号取样部位的设计、安装合理,取样管,系统工作可靠。 25、炉膛压力保护定值应合理,要综合考虑能力、能力和锅炉要求。 26、锅炉运行中严禁随意退出锅炉灭火保护。因设备缺陷需退出部分锅炉主保护时,应严格履行,并事先做好。严禁在锅炉灭火保护装臵退出情况下进行锅炉启动。 27、受热面及炉底等部位严重结渣,影响锅炉安全运行时,应。 28、要做好磨煤机风门挡板和石子煤系统的检修维护工作,保证磨煤机能够 、石子煤能够。 29、磨煤机运行及启停过程中应严格控制磨煤机出口不超过规定值。 30、制粉系统检修动火前应将清理干净,并正确办理手续。 31、汽包锅炉应至少配臵两只彼此独立的汽包水位计和两只汽包水位计。水位计的配臵应采用两种以上工作原理共存的配臵方式,以保证在任何运行工况下锅炉汽包水位的正确监视。 32、锅炉汽包水位高、低保护应采用独立测量的的逻辑判断方式。

二十五项反措重点措施实施细则

江苏省电力公司反事故斗争二十五条重点措施实施细则(一)认真贯彻《国家电网公司关于加强安全生产工作的决定》,建立健全安全生产保证体系和监督体系,落实省公司《安全生产职责规范》,和《安全生产奖惩规定》,完善责任追究制度。1、领导层要做到:熟悉安全生产规程规定和制度要求,结合实际进行安全生产工作的布置和落实;亲自研究并解决安全生产中遇到的重大、全局性问题,并从人力、物力、财力上予以保证;组织制定本单位的重特大事故预防与应急处理预案,深入基层进行安全检查和指导,随时掌握职工队伍的思想动态。2、管理层要做到:掌握安全生产规程规定,贯彻落实上级有关安全监督与管理的各项要求和规定;制订、完善有关规程制度,并组织落实;组织开展安全性评价、危险点分析与预控、设备运行分析等工作,对事故隐患清楚,并采取应对措施;组织落实安全生产检查及整改工作,落实各项反事故措施。3、执行层要做到:熟知自己的安全职责,清楚工作任务和分工;清楚本职工作的安全技术措施和工作标准,具备工作所要求的安全生产技能;熟知工作中的危险点并采取防范措施,保证作业安全和工作质量。4、公司系统各单位对国家和国家电网公司、华东电网有限公司、省电力公司颁发的有关安全生产法规、标准、规定、规程、制度、反事故措施等必须严格贯彻执行。5、上级颁发新的规程和反事故技术措施、设备系统变动时,各单位应及时对现场规程进行补充或对有关条文进行修订,书面通知有关人员。在制定实施细则或补充规定时,不得与

上级规定相抵触,不得低于上级规定的标准。(二)强化生产现场和作业人员的安全管理。1、严格执行省公司《关于安全生产中违章记分,试岗、离岗、 1 内部待岗的规定》,各生产单位每年组织一次安全规程的考试,要求参考率百分之百、考试合格率百分之百,不合格者允许补考一次,补考不合格者,停岗脱产学习一个月再行补考,仍不合格者作下岗处理。2、公司坚持每两年进行一次对所属单位党、政、工领导和有关部门负责人进行安全规程、规定的考试,考试成绩在公司系统通报。3、开展标准化作业,加强“两票”的考核,要求票面规范,操作正确。重要操作安监、生技部门到场监督指导,切实做到“安规”要求百分之百执行,操作正确率百分之百实现,“三不伤害”(不伤害自己、不伤害他人、不被他人所伤害)措施百分之百落实,标准化作业百分之百到位。(三)建立安全监督与管理体系,强化规章制度的执行力,创新激励约束机制。 1、深入开展以“零违章”为目标的安全管理,防范人身事故和人员责任事故,确保公司安全生产的稳定局面。加大对“安全生产奖惩规

继电保护技反措

继电保护反措 概述 1.什么是继电保护反措: [继电保护]泛指电力系统中的继电器、继电保护装置、安全自动装置、高频通道(含收发信机)、继电保护二次回路。 [继电保护反措]是指保证电力系统继电保护及安全自动装置运行正确可靠,针对二次系统设备在电力系统运行中存在的问题而制定的行之有效的技术改进措施,是继电保护保证电力系统安全运行的基本经验以及事故教训的在总结。其主要内容包括保护装置本体、原理、交、直流电源,控制和信号等二次回路,现场运行,及实验等。 2.反措管理: 1)反措方案由继电保护的专业管理单位(部门)制定、发布,并归口管理,分级实施。 2)反措的分级实施范围原则上与调度管辖范围一致。 3)各级归口管理部门应对上级反措文件制定实施细则,并列出反措清单和计划,并报上一级管理部门备案(不要遗忘备品备件的反措)。 4)反措执行应分轻重缓急指定计划,并严格按期执行。 5)各单位主管生产的领导对反措计划负有领导责任,继电保护主管部门负责具体实施 6) 设计、施工单位亦必须执行反措,凡未按反措执行的工程,运行单位有权 拒绝投运。

7) 制造单位在制造、改进产品时应贯彻反措,并及时通报用户。 8) 各单位的反措计划与执行情况应上报主管部门,并抄报本单位安监部门, 各级安监部门应监督检查反措计划的实施情况。 9) 对贯彻执行反措积极,并对安全运行作出贡献的单位和个人应予以表彰、 奖励,反措项目可申报合理化建议及技术改进奖,对执行反措不力造成系统事故的应追究责任并处罚。 3.应执行的反措文件: 1) 原电力部93 年颁发的《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要 点》。 2) 原水利部87 年颁发的《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》。 3) 原电力部安生司调通调网『1994』143 号文颁发的《电力系统继电保护 及安全自动装置反事故措施管理规定(试行) 》。 4) 浙江省电力局“浙电调『1997』0015 号文《关于重新颁发“继电保护防 止人员直接过失的反事故措施”的通知》。 5) 国电调[2002]138 号关于印发《“防止电力生产重大事故的二十五项重 点要求“继电保护实施细则” 》的通知 6) 国电调《“防止电力生产重大事故的十八项重点要求继电保 护实施细则》的通知 7)部颁、华东电网、浙江省电力公司颁发的反措文件二、运行检修的反措 1.防止误碰、误操作 1)现场工作,除遵守《电业安全工作规程》外,还必须执行部颁《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》,事先要熟悉图纸及检验规

二十五项反措考试试题答案

二十五项反措考试 姓名____________ 成绩__________ 一、填空题(每空2分,共60分) 1、主厂房内架空电缆与热体管路应保持足够的距离,控制电缆不小于0.5m,动力电缆不小于1m。 2、控制室、开关室、计算机室等处的所有电缆孔洞和盘面之间的缝隙必须采用合格的不燃或阻燃材料封堵。 3、电缆沟应保持清洁,不积粉尘,不积水,安全电压的照明充足,禁止堆放杂物。 4、油系统应尽量避免使用法兰连接,禁止使用铸铁阀门。油系统法兰禁止使用塑料垫、橡皮垫和石棉纸垫。 5、在氢站或氢气系统附近进行明火作业时,应有严格的管理制度。明火作业的地点所测量空气含氢量应在允许的范围内,并经批准后才能进行明火作业。 6、为了防止电气误操作事故的发生,应严格执行操作票、工作票制度,并使两票制度标准化,管理规范化。 7、使用中的各种气瓶严禁改变涂色,严防错装、错用;气瓶立放时应采取防止倾倒的措施。 8、制氢站应采用性能可靠的压力调整器,并加装液位差越限联锁保护装置和氢侧氢气纯度表,在线氢中氧量监测仪表,防止制氢设备系统爆炸。 9、火电厂应认真进行汛前检查,重点是防止供水泵房和厂房进水、零米以下部位和灰场的排水设施、取水泵房供电线路,以及一切可能进水的沟道的封堵。 10、建立健全交通安全管理机构,按照“谁主管、谁负责”的原则,对本单位所有的车辆、船只和驾驶人员进行安全管理和安全教育。交通安全应与安全生产同布置、同考核、同奖惩。 11、严禁酒后驾车,私自驾车,无证驾车,疲劳驾车,超速驾驶,超载驾驶。严禁领导干部迫使驾驶员违章驾驶。 二、问答题(每题20分,共40分) 1、如何防止人身伤亡事故的发生? (1)工作或作业场所的各项安全措施必须符合《电业安全工作规程》和《电力建设安全工作规程》的有关要求。 (2)领导干部应重视人身安全,认真履行自己的安全职责。认真掌握各种作业的安全措施和要求,并模范地遵守安全规程制度。做到敢抓敢管,严格要求工作人员认真执行安全规程制度,严格劳动纪律,并经常深入现场检查,发现问题及时整改。

二十五项反措教程文件

前言 我公司根据国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》于2001年1月份颁布实施了《防止电力生产重大事故的二十五项反事故技术措施》,在这两年的执行过程中暴露出了许多与我公司设备、系统不相适应的问题,另外,在此期间我公司两台机组的设备系统进行了较大的变更和改造,为了使我公司《防止电力生产重大事故的二十五项反事故技术措施》更加符合实际,并具有较强的可操作性,真正起到防止电力生产重大事故发生的作用,特由生产技术人员重新修编制定国华盘电公司《防止电力生产重大事故的二十五项反事故技术措施》,从而确保我公司两台机组的安全稳定运行。

1. 防止火灾事故 1.1电缆防火 1.1.1电缆放置的弯曲半径应符合要求,避免任意交叉并留出足够的人行通道,防止踩踏电缆,造成电缆折断,发生火灾事故。 1.1.2对全公司的电缆孔洞,电缆夹层、电缆通道的防火门、防火墙进行完善、整改,以防止火源进入和火势蔓延。 1.1.3电缆构架上电缆槽盒内的杂物、易燃物应清理干净,并加装盖板,防止电焊和其它火种、火源掉入电缆槽盒内。 1.1.4对进出控制室、YKTC间、热控盘台柜的电缆孔洞应采用防火材料封堵严密;因检修工作需要打开电缆封堵,施工结束后应恢复原状。 1.1.5靠近高温管道,阀门等热体的电缆应与热源保持足够的距离,控制电缆0.5米,动力电缆1.0米,且有隔热措施,靠近带油设备的电缆沟盖板应密封。 1.1.6对电缆中间接头用耐火防爆槽盒将其封闭。 1.1.7建立健全电缆维护、检查、定期巡检制度,用红外线测温仪定期对电缆全面检查,对中间接头建立测温台帐,按规定进行预防性试验。 1.1.8建立健全蓄电池、电缆沟等防火重点设备的防火责任制,对所辖设备区的灭火器材定期检查。 1.1.9对电缆责任区进行分工,落实责任制,执行定期检查清灰制度,保证电缆不积粉。 1.1.10针对煤粉较大的锅炉、燃煤设备各电缆桥架,应定期清扫。 1.1.11检查就地盘柜的积粉情况,及时通知检修班清扫。 1.1.12燃料系统各配电盘柜门、电气小间门必须在关闭状态,以防进粉、积粉。 1.1.13保证电缆封堵、槽盒的完好,如在放电缆过程中需破坏封堵要采取临时措施,工作结束后要立即恢复。 1.1.14设备改造时,主厂房、输煤、燃油及其他易燃易爆场所,宜选用阻燃电缆。 1.1.15电缆沟道内无积油或渗油,防止充油电气设备的油流入电缆隧道内,在设备起火时引燃电缆。 1.1.16应保持电缆沟道内无漏水、积水和电缆浸水现象,防止长期浸泡电缆,造成电缆绝缘降低而发生短路,造成火灾。 1.1.17严格控制在电缆附近、隧道内的动火作业。 1.2汽机油系统防火

25项反措(防人身)试题讲解

25项反措(防人身部分)试题库 一、填空题。 1、不安全事件处理应按“四不放过”原则执行。 2、企业每年应制定并实施两措,即:安全技术劳动保 护措施计划和反事故技术措施。 3、《安规》规定新入厂人员(包括实习、代培人员)需进 行厂、车间(部门)、班组三级安全教育培训。 4、发电企业工作票签发人、许可人、监护人名单应经过 生产厂长或总工程师批准并公布实施。 5、集团公司“两票”管理规定各企业安监部门每月应对 “两票”执行情况进行抽查、评价、考核。 6、集团公司规定,为确保外包工程的施工安全,每项工 程,安全监察部门应审查承包方的资质、执照、授权证明和安全施工合格证及近三年安全业绩。 7、外包工程的施工安全技术措施通过承包方法定代表人 或委托代理人签字、盖章,经发包方合同承办部门及项目申请(责任)单位审查同意后,每次应交发包方安全监察部门备案存查。 8、外包工程施工前,承包方特殊工种有效证件复印件应 交发包方安全监察部门。 9、每项工程,发包方项目申请责任单位应指定该项工程 的办专项安全监督人员,并到位实施监督工作。10、每项工程,承包方应指定该项工程的专项安全监 督人员,并到位实施监督工作。 11、发包工程应杜绝“以包代管”和层层转包的现象。 12、在离地高度等于或大于2m的平台、通道及作业场所 的防护拦杆高度应不低于1200m m。 13、升降口、大小孔洞、楼梯和平台,应装设不低于 1050m m的栏杆和不低于100m m高的护板

14、严禁跨越输煤皮带,较长的皮带应装设跨越皮带桥。 15、高处作业必须有防坠落措施,并应设有安全监护 人。 16、高处垂直作业时,层间应有严密的安全隔离措施。 17、高处作业点临空面应装设安全网或坚实的防护栏杆, 并挂警告牌。 18、施工用脚手架必须由持有效证件的架子工按照标准 搭设,在使用前应由使用单位、安监人员共同检查和验收,并挂验收合格信息牌。 19、梯子与地面应有防滑措施,使用梯子登高时应有 专人扶守。 20、起重吊装作业指挥人员应由持有效指挥合格证的 起重工担任。 21、起重机操作人员应根据指挥人员的信号来进行 操作,起重工作应有统一的信号。 22、起重吊件必须捆绑牢固,确认安全后方可起吊,在 吊装范围内应设专人监护,禁止有人停留或通过。 23、移动式悬臂吊车在带电区域内起吊重物时,应制定 和执行安全技术措施。 24、按规定,生产企业常用的行车检验每1年应试验 检查一次。 25、发电厂电梯和载人升降机应每1年检测一次。 26、按规定,生产企业常用的电动葫芦试验应六个月 检查一次,12个月试验一次。 27、易燃易爆物品起吊应有专门的安全措施,并经过生 产厂长或总工程师批准。 28、起重用的钢丝绳、白棕绳、千斤顶、手拉葫芦应每1 月检查一次,每12个月试验一次。 29、低压带电工作严禁使用锉刀、金属尺等导电的工器 具,应使用有绝缘手柄的合格工具。

防止电力生产重大事故的二十五项重点反措

《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》自查分工(11月15-------12月1日) 1、防止火灾事故自查人:各专工、麻主管 2、防止电气误操作事故自查人:侯工、高工、麻主管 3、防止大容量锅炉承压部件爆漏事故自查人:耿工、魏工、刘工、 麻主管 4、防止压力容器爆破事故自查人:耿工、魏工、刘工、杨工、 张工、麻主管 5、防止锅炉尾部再次燃烧事故自查人:刘工、麻主管了解 6、防止锅炉炉膛爆炸事故自查人:刘工、麻主管 7、防止制粉系统爆炸和煤尘爆炸事故自查人:刘工、麻主管了 解 8、防止锅炉汽包满水和缺水事故自查人:刘工、麻主管 9、防止汽轮机超速和轴系断裂事故自查人:杨工、麻主管 10、防止汽轮机大轴弯曲、轴瓦烧损事故自查人:杨工、麻主管 11、防止发电机损坏事故自查人:侯工、高工、麻主管 12、防止分散控制系统失灵、热工保护拒动事故自查人:万工、麻 主管 13、防止继电保护事故自查人:侯工、高工、麻主管 14、防止系统稳定破坏事故自查人:侯工、高工、麻主管 15、防止大型变压器损坏和互感器爆炸事故自查人:侯工、高工、 麻主管 16、防止开关设备事故自查人:侯工、高工、麻主管 17、防止接地网事故自查人:侯工、高工、麻主管 18、防止污闪事故自查人:侯工、高工、麻主管

19、防止倒杆塔和断线事故自查人:侯工、高工、麻主管了解 20、防止枢纽变电所全停事故自查人:侯工、高工、麻主管 21、防止垮坝、水淹厂房及厂房坍塌事故自查人:刘工、麻主管了 解 22、防止人身伤亡事故自查人:各专工、麻主管 23、防止全厂停电事故自查人:各专工、麻主管 24、防止交通事故自查人:刘工 25、防止重大环境污染事故自查人:各专工、麻主管 要求:对照二十五项反措细则,按照分工用15天时间自查,自查存在问题每天用书面形式交于刘工汇总,并于每天早会通报。踪总根据所查问题组织力量安排人员解决。

25项反措(继电保护)讲解

18 防止继电保护事故 18.1 在一次系统规划建设中,应充分考虑继电保护的适应性,避免出现特殊接线方式造成继电保护配置及整定难度的增加,为继电保护安全可靠运行创造良好条件。 18.2 涉及电网安全、稳定运行的发、输、配及重要用电设备的继电保护装置应纳入电网统一规划、设计、运行、管理和技术监督。 18.3 继电保护装置的配置和选型,必须满足有关规程规定的要求,并经相关继电保护管理部门同意。保护选型应采用技术成熟、性能可靠、质量优良的产品。 18.4 电力系统重要设备的继电保护应采用双重化配置。双重化配置的继电保护应满足以下基本要求: 18.4.1 依照双重化原则配置的两套保护装置,每套保护均应含有完整的主、后备保护,能反应被保护设备的各种故障及异常状态,并能作用于跳闸或给出信号;宜采用主、后一体的保护装置。 18.4.2 330kV及以上电压等级输变电设备的保护应按双重化配置;220kV电压等级线路、变压器、高压电抗器、串联补偿装置、滤波器等设备微机保护应按双重化配置;除终端负荷变电站外,220kV

及以上电压等级变电站的母线保护应按双重化配置。 18.4.3 220kV及以上电压等级线路纵联保护的通道(含光纤、微波、载波等通道及加工设备和供电电源等)、远方跳闸及就地判别装置应遵循相互独立的原则按双重化配置。 18.4.4 100MW及以上容量发电机变压器组应按双重化原则配置微机保护(非电量保护除外);大型发电机组和重要发电厂的启动变保护宜采用双重化配置。 18.4.5 两套保护装置的交流电流应分别取自电流互感器互相独立的绕组;交流电压宜分别取自电压互感器互相独立的绕组。其保护范围应交叉重叠,避免死区。 18.4.6 两套保护装置的直流电源应取自不同蓄电池组供电的直流母线段。 18.4.7 有关断路器的选型应与保护双重化配置相适应,220kV 及以上断路器必须具备双跳闸线圈机构。两套保护装置的跳闸回路应与断路器的两个跳闸线圈分别一一对应。 18.4.8 双重化配置的两套保护装置之间不应有电气联系。与其他保护、设备(如通道、失灵保护等)配合的回路应遵循相互独立且相互对应的原则,防止因交叉停用导致保护功能的缺失。 18.4.9 采用双重化配置的两套保护装置应安装在各自保护柜

最新25项反措防人身试题汇总

25项反措防人身试题

25项反措(防人身部分)试题库 一、填空题。 1、不安全事件处理应按“四不放过”原则执行。 2、企业每年应制定并实施两措,即:安全技术劳动保护措 施计划和反事故技术措施。 3、《安规》规定新入厂人员(包括实习、代培人员)需进行 厂、车间(部门)、班组三级安全教育培训。 4、发电企业工作票签发人、许可人、监护人名单应经过生产 厂长或总工程师批准并公布实施。 5、集团公司“两票”管理规定各企业安监部门每月应对“两 票”执行情况进行抽查、评价、考核。 6、集团公司规定,为确保外包工程的施工安全,每项工程, 安全监察部门应审查承包方的资质、执照、授权证明和安全施工合格证及近三年安全业绩。 7、外包工程的施工安全技术措施通过承包方法定代表人或委 托代理人签字、盖章,经发包方合同承办部门及项目申请(责任)单位审查同意后,每次应交发包方安全监察部门备案存查。 8、外包工程施工前,承包方特殊工种有效证件复印件应交发 包方安全监察部门。 9、每项工程,发包方项目申请责任单位应指定该项工程的办 专项安全监督人员,并到位实施监督工作。 10、每项工程,承包方应指定该项工程的专项安全监督人 员,并到位实施监督工作。 11、发包工程应杜绝“以包代管”和层层转包的现象。 12、在离地高度等于或大于2m的平台、通道及作业场所的防 护拦杆高度应不低于1200m m。 13、升降口、大小孔洞、楼梯和平台,应装设不低于 1050m m的栏杆和不低于100m m高的护板

14、严禁跨越输煤皮带,较长的皮带应装设跨越皮带桥。 15、高处作业必须有防坠落措施,并应设有安全监护人。 16、高处垂直作业时,层间应有严密的安全隔离措施。 17、高处作业点临空面应装设安全网或坚实的防护栏杆,并 挂警告牌。 18、施工用脚手架必须由持有效证件的架子工按照标准搭 设,在使用前应由使用单位、安监人员共同检查和验收,并挂验收合格信息牌。 19、梯子与地面应有防滑措施,使用梯子登高时应有专人 扶守。 20、起重吊装作业指挥人员应由持有效指挥合格证的起重 工担任。 21、起重机操作人员应根据指挥人员的信号来进行操 作,起重工作应有统一的信号。 22、起重吊件必须捆绑牢固,确认安全后方可起吊,在吊装 范围内应设专人监护,禁止有人停留或通过。 23、移动式悬臂吊车在带电区域内起吊重物时,应制定和执 行安全技术措施。 24、按规定,生产企业常用的行车检验每1年应试验检查一 次。 25、发电厂电梯和载人升降机应每1年检测一次。 26、按规定,生产企业常用的电动葫芦试验应六个月检查 一次,12个月试验一次。 27、易燃易爆物品起吊应有专门的安全措施,并经过生产厂 长或总工程师批准。 28、起重用的钢丝绳、白棕绳、千斤顶、手拉葫芦应每1 月检查一次,每12个月试验一次。 29、低压带电工作严禁使用锉刀、金属尺等导电的工器具, 应使用有绝缘手柄的合格工具。

二十五项反措

防止全厂停电事故措施 为防止全厂停电事故,要严格执行《防止全厂停电措施》(能源部安保安(1992)40号)以及其他有关规定,并提出以下重点要求: 1、加强蓄电池和直流系统的维修,确保主机交直流润滑油泵供电可靠。 1.1、改建项目要求蓄电池采用免维护、质量可靠、有良好声誉厂家的产品。 1.2、要加强和规范对直流系统(蓄电池和充电装置)的运行维护和检修工作,严格执行新疆电力公司颁布的直流电源运行维护技术导则。对免维护蓄电池要求每年进行一次充放电试验、放电容量根据设备技术资料要求进行。 1.3、保护、操作、动力、信号、事故照明靠直流供电的均应分开供电。 2、结合机组大、小修全面认真检查厂用备用电源自投装置,并做切换试验。 3、加强继电保护工作,主保护装置应完好并正常投运,后备保护可靠并有选择性的动作,严防开关拒动,误动扩大事故。 4、母差保护停用时尽量减少母线倒闸操作。 5、开关设备的失灵保护均必须投入运行,并要做好相关工作,确保保护正确地动作。 6、根据《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB14285-93)的规定,完善主变压器零序电流电压保护,以用于跳开各侧断路器,

在事故时能保证部分机组运行。 6.1、继电保护的正常可靠动作,是防止全厂停电事故的保证。要加强对继电保护的专业管理,严格按电力部《继电保护及电网安全自动装置检验条例》(1987年)规定的期限、项目及部颁标准批准执行的试验规程所规定的内容时行。 6.2、电气主设备、线路主保护装置应完好并正常投运。保护退出要有严格的审批程序,并认真执行,严禁主保护退出运行。后备保护整定要通过系统统一核算,要防止保护“三误”事故的发生。 7、应优先采用正常的母线、厂用系统、热力公用系统的运行方式,因故改为非正常运行方式时,应事先制定安全措施,并在工作结束后,尽快恢复正常运行方式,由生技科负责管理厂用电运行方式。要结合本厂情况制定非正常运行方式,并对非正常运行方式的低电压保护定值要进行系统整定计算。 8、厂房内重要辅机(如送风机,引风机、给水泵、循环水泵等)电动机事故按钮要加装保护罩,以防止误碰造成停机事故。 9、400V重要动力电缆采用阻燃型塑料电缆。 10、母线侧隔离开关和硬母线支柱绝缘子,应选用高强度支柱绝缘子,以防运行或操作时断裂,造成母线接地或短路。 防止电气误操作事故措施 为了防止电气误操作事故的发生,应逐项落实《电业安全工作规程》、《防止电气误操作装置管理规定(试行)》(能源安保[1990]1110号)以及其他有关规定,并重点要求如下:

继电保护防“三误”措施和年度反措计划(完成版)-2知识交流

黔 继电保护防“三误”措施和年度反措计划 1.目的: 为了加强防止电气误操作装置的管理,有效防止电气误操做事故的发生,保障电站安全运行,xxx电站根据有关规程规定和电站安全运行需要,制定了《继电保护防“三误”措施和年度反措计划》。 2.适用范围: xxx电站全体工作人员及微机防误、电气闭锁、电磁闭锁、机械联锁、机械程序锁、机械锁、带电显示装置等。 3.编制依据: 《220-500KV继电保护装置运行整定规程》 《大型发电机变压器组继电保护整定计算导则》 4.类容与要求: 4.1继电器保护防“三误”类容与作用: 4.1.1组成: 4.1.1.1防止误整定。 4.1.1.2防止误接线。 4.1.1.3防止误碰。 4.1.2作用: 为了保证继电保护装置的正常运行,防止继电保护、热控、电控、仪控二次系统的保护、测量、控制、自动回路的人员三误工作。 4.2技术措施: 4.2.1要健全和完善DCS系统操作员站、热控工程师站的管理制度,严格使用和管理。 4.2.2继电保护、热控、电控、仪控系统不得随意接入其他设备。如需与系统联网实 现监视、数据采集等功能时,必须做好可靠的隔离措施。 4.2.3保护管理机、工程师站、操作员站等重要微机设备不能从事与工作无关的工作, 要作好防病毒工作。 4.2.4禁止在设备运行过程中进行软件升级工作。相关的软件必须定期备份。 4.2.5两台及以上机组的继电保护、热工、仪控的管理机在同一房间布置的,要加装 隔断,实现物理隔离;并在入口、操作台、微机上设置明显的标志。

4.2.6加强继电保护装置的基建工程管理,施工必须按二次施工图和技术规范要求施 工。 4.2.7现场继电保护装置的端子排、继电器、压板等设备要有明确的文字标注或数字 编号。 4.2.8涉及继电保护、热控、电控、仪控等二次系统工作的人员必须经过培训、考核 和授权;要从计算机程序管理上严格界定个人的工作权限;每个工作人员要有单独的进入口令;系统要自动记录工作人员的登录信息。 4.2.9机组运行中,在继电保护、热工、电控、仪控二次回路上的工作,必须制定具 体的反事故技术措施,并经相关专业负责人审核,技术总监批准。 4.2.10机组检修中,在继电保护、热工、电控、仪控二次回路上的工作,涉及到其 它机组保护、测量、控制、自动回路时,必须制定相应的技术措施,并经相关专业负责人审核,技术总监批准。 4.3继电保护技术监督组织机构: 4.3.1机构组成: 组长: 副组长: 继电保护专责工程师: 继电保护技术监督小组成员: 4.3.1.1技术总监职责: 1) 贯彻执行上级有关继电保护技术监督的各项规定。 2) 定期召开继电保护监督工作会议,检查与协调继电保护技术监督工作。 3) 审批有关继电保护技术监督报告,重要的继电保护技术总结。 4) 负责继电保护装置的安装、检修、调试监督工作的重点项目。 5) 负责组织重大继电保护事故的调查和缺陷分析处理。 6) 负责组织继电保护监督网的技术监督活动。 4.3.1.2继电保护专责工程师的职责: 1) 在技术总监的领导下,认真贯彻执行上级颁发的规程、规定、制度和标准,并 结合本单位的具体情况制定实施细则。 2) 负责继电保护技术监督计划、工作总结以及日常继电保护监督管理工作,按时 完成定期工作。

2013年继电保护专业二十五项反措知识试题(试卷)

2013年12月继电保护专业二十五项反措知识考试 (考试时间要求90分钟) 一、填空题(每空1分,共65分)。 1.严格执行工作票制度和票制度,规范现场安全措 施,防止继电保护事故。相关专业人员在继电保护回路工作时,必须遵守继电保护的有关规定。 2.加强继电保护试验仪器、仪表的管理工作,每年应对微机型 继电保护试验装置进行一次全面检测,确保试验装置的及各项功能满足继电保护的要求,防止因试验仪器、仪表存在问题而造成继电保护、。 3.加强对纵联保护通道设备的检查,重点检查是否设定了的收、 发信环节的延时或时间。注意校核继电保护通信设备(光纤、微波、载波)传输信号的和冗余度及时间,防止因通信问题引起保护不正确动作。 4.按相关规定进行继电保护的整定计算。当灵敏性与性难以兼顾 时,应首先考虑以保为主,防止保护拒动,并备案报主管领导批准。 5.所有保护(线路、母线、变压器、电抗器、发电机等)在投入运 行前,除应在能够保证互感器与测量仪表精度的电流条件下,测定相回路和差回路外,还必须测量各的不平衡电流、电压,以保证保护装置和二次回路接线的。 6.新建、扩、改建工程除完成各项规定的外,还必须进行 所有保护检查,模拟故障检查保护压板的关系,模拟闭锁接点检查其唯一对应关系,避免 有任何寄生回路存在。 7.在主控室、保护室柜屏下层的电缆室(或电缆沟道)内,按柜屏布置的方 向敷设的专用铜排(缆),将该专用铜排(缆)端连接,形成保护室内的等电位接地网。保护室内的等电位接地网与厂、站的主接地网只能存在连接点,连接点位置宜选择在保护室外部电缆沟道的入口处。为保证连接可靠,连接线必须用根以上、截面不小于的铜缆(排)构成共点接地。 8.由开关场的变压器、断路器、隔离刀闸和电流、电压互感器等设备至开关 场之间的二次电缆应经从一次设备的接线盒(箱)引至电缆沟,并将金属管的端与上述设备的底座和金属外壳良好焊接,下端就近与良好焊接。上述二次电缆的屏蔽层在就地端子箱处单端使用截面不小于多股铜质软导线可靠连接至等电位接地网的铜排上,在一次设备的接线盒(箱)处不接地。 9.保护室与通信室之间信号优先采用传输。若使用电缆,应 采用电缆并可靠接地。 10.主设备非电量保护应、防震、、密封性好。气 体继电器至保护柜的电缆应环节。 11.直接接入微机型继电保护装置的二次电缆均 应使用屏蔽电缆,电缆屏蔽层应在电缆可靠接地。严禁使用替代屏蔽层接地。 12.电流互感器的二次绕组及回路,接地点。 当差动保护的各组电流回路之间因没有联系而选择在开关场就地接地时,须考虑由于开关场发生接地短路故障,将不同接地点之间的引至保护装置后所带来的影响。来自同一电流互感器二次绕组的三相电流线及其中性线二次电缆。

防止电力生产二十五项重点反措检查对照表(2015版)

附件 1 《防止电力生产二十五项重点反措检查对照表》 (2015 版)
单位名称:
项目
检查内容
防坠落:高处作业人员是否经过体检合格(每年一次) 现场作业人员中是否有人患高血压 现场搭设的脚手架是否有验收程序,经验收合格后才能使用 洞口盖板掀开后是否装设了刚性防护栏,并悬挂安全警示板 5 级以上大风及雷电天气条件下是否强令职工露天作业 登高(登塔)作业人员是否持有作业证 防触电: 从事电气维护人员是否经过触电急救培训合格 手持电动工具所使用电源是否装设动作电流小于 30 毫安无延时 的漏电保护器 高压试验区是否装设了围栏,并安排专人看护 在地下敷设电缆附近开挖土方,是否使用机械开挖 低压配电柜出线间隔标识是否清晰齐全,是否存在误入带电间隔 或误碰触电风险 正常运行时所有高低压配电柜柜门是否全部锁闭 生活营地低压电气盘柜内是否装设了合格的漏电保护器,并经现 场试验合格
是 /否

检查情况说明
1
检查人
审核人
防止人身 伤亡事故
是 否 是 是 否 是 是
1
填写说明见此表格备注项。 1/7

项目
检查内容
防物体打击:高处作业下方是否设臵警戒区域,并安排专人监护 高处作业人员是否配备了工具袋 高处场所临边是否存在废弃物(如:厂房顶、大坝门机、高边坡 上的标识或可能松动的岩石等) 防机械伤害:机械设备转动部位(联轴器、传送带、皮带机等) 防护装臵是否可靠 防起重伤害:起重作业人员是否持有特种作业操作证 吊装作业现场是否设警戒区域,并且有专人监护 防中毒和窒息:在受限空间(如电缆沟、压力钢管、引水隧洞、 集水井等)长时间作业时,是否保持通风良好 井下或池内作业人员是否系好安全带和安全绳,另一端握在监护 人手中 六氟化硫设备室内机械排风装臵排气口距地面高度是否小于 0.3 米 防溺水:临水作业(拦污栅、进水闸门、尾水门等)是否使用防 坠器或安全绳 库区边沿临水通道、作业点地质是否稳定,是否存在坍塌风险 临水区域是否设臵足够的禁止游泳警示标志 防交通事故:非载客车辆(叉车、装载机等)除驾驶员外是否有 人坐立 非专职驾驶员在厂区内驾驶车辆是否符合内部准驾制度 是否存在非专职司机驾驶公务车辆出长途现象 是否存在超期、超里程服役的带病车辆 强油循环变压器冷却器潜油泵负压区是否存在渗漏油现象
2/7
是 /否
检查情况说明
1
检查人
审核人

防止变压


25项反措(继电保护)

18防止继电保护事故 18.1在一次系统规划建设中,应充分考虑继电保护的适应性,避免出现特殊接线方式造成继电保护配臵及整定难度的增加,为继电保护安全可靠运行创造良好条件。 18.2涉及电网安全、稳定运行的发、输、配及重要用电设备的继电保护装臵应纳入电网统一规划、设计、运行、管理和技术监督。 18.3继电保护装臵的配臵和选型,必须满足有关规程规定的要求,并经相关继电保护管理部门同意。保护选型应采用技术成熟、性能可靠、质量优良的产品。 18.4电力系统重要设备的继电保护应采用双重化配臵。双重化配臵的继电保护应满足以下基本要求: 18.4.1依照双重化原则配臵的两套保护装臵,每套保护均应含有完整的主、后备保护,能反应被保护设备的各种故障及异常状态,并能作用于跳闸或给出信号;宜采用主、后一体的保护装臵。 18.4.2 330kV及以上电压等级输变电设备的保护应按双重化配臵;220kV电压等级线路、变压器、高压电抗器、串联补偿装臵、滤波器等设备微机保护应按双重化配臵;除终端负荷变电站外,220kV及以上电压等级变电站的母线保护应按双重化配臵。 18.4.3 220kV及以上电压等级线路纵联保护的通道(含光纤、微波、载波等通道及加工设备和供电电源等)、远方跳闸及就地判别装臵应遵循相互独立的原则按双重化配臵。 18.4.4 100MW及以上容量发电机变压器组应按双重化原则配臵微机保护(非电量保护除外);大型发电机组和重要发电厂的启动变保护宜采用双重化配臵。 18.4.5两套保护装臵的交流电流应分别取自电流互感器互相独立的绕组;交流电压宜分别取自电压互感器互相独立的绕组。其保护范围应交叉重叠,避免死区。

电力生产二十五项反措试题库

电力生产二十五项反措试题库 1、在密集敷设电缆的主控制室下电缆夹层和电缆沟内,不得布置(AB)以及其他可能引起着火的管道和设备。 A、热力管道 B、油气管 C、消防管道 D、ABC 2、对于新建、扩建的火力发电机组(ABCD )场所,宜选用阻燃电缆。 A、主厂房 B、输煤、 C、燃油 D、易燃易爆 3、控制室、开关室、计算机室等通往(ABCD)等处的所有电缆孔洞和盘面之间的缝隙(含电缆穿墙套管与电缆之间缝隙)必须采用合格的不燃或阻燃材料封堵。 A、电缆夹层、隧道 B、穿越楼板 C、墙壁 D、控制柜、盘 4、汽机油系统法兰禁止使用(ABC)。 A、塑料垫 B、橡皮垫(含耐油橡皮垫) C、石棉纸垫 D、隔电纸 5、(ABCD)等易燃易爆附近电缆应做采取防火阻燃措施,制定定期检查制度。 A、高温管道 B、油系统 C、点火枪下部 D、制粉系统 6、(ABCD)和防爆门附近的电缆应使用阻燃电缆。 A、汽机机头附近 B、输煤 C、燃油 D、锅炉灰渣孔 7、(ABCD)和事故照明等电缆应采用阻燃电缆。 A、保安电源 B、直流电源 C、润滑油泵 D、消防水泵 8、(ABCD)正对着电缆,应采取封闭槽盒或罩盖等防火措施。 A、汽机机头附近 B、锅炉灰渣孔 C、防爆门 D、磨煤机冷风门的泄压喷口 9、对(ABCD)等应有完整的管壁温度测点,以便监视各导汽管间的温度偏差,防止超温爆管。 A、直流锅炉的蒸发段 B、分离器 C、过热器 D、再热器出口导汽管

10、新建除氧器壳体材料宜采用(AC)。 A、20g B、Q235 C、20R D、16Mn 11、新建除氧器壳体材料不应采用(BD)。 A、20g B、Q235 C、20R D、16Mn 12、回转式空气预热器应设有(ABC)。 A、可靠的停转报警装置 B、完善的水冲洗系统 C、必要的碱洗手段 D、必要的酸洗手段 13、防止锅炉灭火放炮的措施,应包括(ABCD)等内容 A、煤质监督 B、混配煤 C、燃烧调整 D、低负荷运行 14、制粉系统停止运行后,宜对煤粉仓实行充(AB)保护。 A、氮 B、二氧化碳 C、空气 D、氧气 15、下列哪种情况下,机组严禁启动。(ABCD) A、超速保护不能可靠动作时。 B、转速表显示不正确或失效。 C、在油质及清洁度不合格的情况下。 D、在调节部套存在有卡涩、调节系统工作不正常的情况下。 16、坚持按规程要求进行危急保安器试验、(ABCD) A、汽门严密性试验 B、门杆活动试验 C、汽门关闭时间测试 D、抽汽逆止门关闭时间测试。 17、新机组投产前和机组大修中,必须检查(ABCD)的紧固情况,保证各联轴器的紧固和配合间隙完好,并有完善的防松措施。 A、平衡块固定螺丝 B、风扇叶固定螺丝 C、定子铁芯支架螺丝 D、各轴承和轴承座螺丝