安全要求

为防止触电,非本公司授权人员,严禁拆开机箱。请勿自行确定在产品上使用或安装替代器件,或执行任何未经授权的修改。

需维修时请将产品返回公司的维修部门进行维修,以确保其安全特性。

产品内部无操作人员可正常使用之部件,若需维修服务,请联系接受过培训的专业人员。

安全标识

请参考本手册中特定的警告或注意事项信息,以避免造成人体伤害或产品损坏:

高压警告

提示注意,用于有危险的情况。

提示注意,用于一般情况。

接地保护

操作说明

目录

1 开箱及检查 (3)

1.1开箱注意事项 (3)

1.2检查内容 (3)

2 概述 (3)

2.1 产品特点 (3)

2.2 主要用途及适用范围 (3)

2.3 工作环境条件 (4)

2.4 产品特征与工作原理 (4)

3 技术特性 (6)

3.1 技术指标 (6)

3.2 面板介绍 (6)

4 安装、调试 (7)

5 使用、操作说明 (9)

6 故障分析与排除 (9)

7 保养、维护 (9)

8 运输、贮存 (10)

9 产品质保与维修 (10)

9.1质保期限 (10)

9.2 保证限制 (10)

9.3 联系我们 (10)

1 开箱及检查

1.1 开箱注意事项

●首先仔细检查外包装是否完好无损,如有损坏,请与货运公司联系,对损坏情况

进行评估处理。

●请用合适的工具将外包装拆除,取出电源。注意开箱操作过程不要对电源造成损

坏。

1.2 检查内容

●检查产品型号规格是否与订购产品要求相符;

●检查产品外观是否有损伤,如有上述情况,请联系生产商进行处理;

●按照装箱清单检查随机附件、资料是否齐全。

2 概述

2.1 产品特点

●高频PWM硬件调整控制技术,反应速度快,输出稳定;

●大功率IPM/IGBT全桥变换技术,运行可靠,过载能力强;

●采用高频变换技术,整机效率≥85%;

●适用于阻性、感性等各种负载;负载适应性强;

●具有输出稳压、限流、短路保护和功率器件过热保护功能;

●优良的输出稳定性能:源电压效应<0.5%,负载效应<1%;

●输出直流电压畸变系数低,干扰小。

●多圈电压调节电位器,可以控制输出电压在一定范围内调节;操作简便,调节分

辨力高;

●在短路和过载故障时,可调节限流电位器来限制输出电流值,从额定值的25%至

125%之间变化;

●采用高亮LED显示表头,清晰醒目,可视角度大,准确度高;

2.2 主要用途及适用范围

●新型军机和机载设备供电;

●飞机外场检修和维护;

●飞机模拟测试;

●航空航天、车辆舰船等国防场所特种直流测试和供电。

2.3 工作环境条件 ● 工作温度:-25~55℃ ● 相对湿度:10%~90%RH 2.4 产品特征与工作原理

● 采用高频PWM 和IPM/IGBT 全桥变换技术,效率高;

● 采用硬件PWM 波形生成和PI 控制,输出电压稳定,反应速度快; ● 工作原理框图如下:

图1 工作原理框图

整流滤波 功率逆变

隔离变压

高频整流

滤波

电压显示 电流显示 PWM 驱动 电压反馈

电流反馈

电压调整

电流调整 DC 输出

保护电路

主控电路 PWM 控制 PI 调节

软启动 电源输入

3 技术特性

3.1 技术指标

产品技术指标如表3:

表3 技术指标

型号规格DCK270-200

输入电源三相四线制 115V±15%,400Hz±5Hz

工作环境环境温度:-25℃~55℃相对湿度:10%~90% 输出电压额定电压:DC270V;可调范围:DC200V~310V

输出电流额定电流:DC200A;限流可调范围:DC0~200A

直流畸变系数≤0.0037(阻性负载)

纹波噪声Vpp≤5.4V(阻性负载)

源电压效应≤0.5%

负载效应≤1%

瞬态特性满足GJB 572A要求

过载能力125%额定电流运行时间不少于5min

效率≥85%

输出电压显示4位LED,分辨力0.1V;范围:DC0V~310V

最大允许误差:≤±0.5%FS(注:FS含义为满量程)输出电流显示4位LED,分辨力0.1A;范围:DC 0A~199.9A

最大允许误差:≤±2%FS;(10%额定值以上)

自动保护功能限流保护、短路保护、功率模块过热保护

音频噪声≤65dB(A)

工作环境环境温度:-25℃~55℃;相对湿度:10~95%;

外壳防护等级IP20

机箱外形尺寸

600mm×600mm×1000mm(不含支脚)

(W×D×H)

重量约150kg

备注可承接特殊要求定制

3.2 面板介绍

前面显示板示意图如图2;接线板示意图如图3;

图2 前面显示板示意图

1――电压显示窗口,显示输出实际电压值;

2――稳压指示灯,当输出电压达到稳定状态时,稳压指示灯亮;

3――警告指示灯,当电源处于故障保护态时,警告指示灯亮;

4――限流指示灯,当电源由稳压状态转至限流状态时,限流指示灯亮;

5――电流显示窗口,显示输出实际电流值;

6――电压调整旋钮,在稳压状态下,一定范围内调节输出电压值的大小;

7―-启动/停止按键,此按键按下,电源进入启动输出状态;此按键弹起,电源进入待机无输出状态。

8――电流调整旋钮,在限流状态下,一定范围内调节输出电流值的大小;

图3 接线板示意图

9――输入空气开关,ON表示接通,OFF表示切断。

10――输入接线排,A、B、C、N线一一对应务必接正确。

11――输出接线排,输出正极(+)、负极(-)对应务必接正确。

4安装、调试

●应将直流稳压电源接至具有保护接地的市电供电电源,以确保操作人员安全;

●使用前请先检查电源开关和面板上的各功能开关是否完好,旋钮是否灵活可靠。

●为了保证电源的安全,在接上输入电源前,请再次确定输入电压规格是否正确。

●确保需供电设备规格与电源系统规格完全匹配,才可以接上电源。

●输入、输出线要满足要求,主要根据电源的输入、输出最大电流数确定线径。输

入、输出线要可靠连接,防止接触不良损害机器。

●电源工作时应与其他物品或墙壁保持至少30cm的距离,以利于风扇散热。

●雷雨天气时,最好停止电源工作并将电源线去掉。

●应避免放置在阳光直射或湿热的地方,严禁水淋。

●电源工作时应注意通风;不要靠近其他热源,特别要使电源后面空气对流。

5 使用、操作说明

5.1开机状态

a)在接通电源之前先将电源开关置于断开状态,并将启动按钮置于弹起状态,以确保电源正常启动、运行。

b)接通电源开关、电源上电后,电源处于缓充电过程,这时报警灯点亮;延迟约5秒钟左右,充电过程完成,这时报警灯灭,电源进入待机状态。

c)若电源上电时,启动按钮处于按下状态,电源会一直处于报警状态,报警灯持续点亮,电源没有输出。在缓充电过程完成后,只要按一下启动按钮,使其处于弹起状态,电源就会回到待机状态;再次按下启动按钮,电源进入启动状态。

5.2 待机状态

接通电源后,电源在完成开机状态后就进入待机状态;电源在启动输出后停机也会进入待机状态;这时,电压表、电流表显示零值,指示灯都不亮。

5.3 启动状态

在待机状态;按下启动按钮,电源进入启动状态;表头显示实际的电压、电流数值。根据电源的工作情况,启动状态又分两种状态:稳压状态、限流状态。

a)稳压状态:输出电压稳定,稳压指示灯亮;这时,调整电压调整旋钮,可以改变输出电压值。客户应根据负载的情况调整到合适的输出电压值。

b)限流状态:电源在带载较大的情况下,一旦输出电流值大于电源设定的限流值后,电源就从稳压状态进入限流状态,稳压指示灯灭,限流指示灯亮;这时输出电流是稳定值,电压是可变化的。在限流状态,调整电流调整旋钮,可以改变输出最大限流值。客户可根据负载的情况适当调整输出限流值。

5.4 报警状态

电源在带载非常大的情况下,超负荷太多,电源为保护自身安全,会从输出状态进入报警状态;这时电源无输出,稳压指示灯或限流指示灯灭,报警指示灯亮。这时,只要按一下启动按钮,使其处于弹起状态,电源就会回到待机状态。如果电源本身出现了故障,也会进入报警状态,需要查明原因解决后方可开机使用。

5.5 电源关机

电源在待机状态下,将电源开关置于断开状态即可。如果电源长期不用,为安全起见,可将电源线拆除。

电源在长期不用后再使用时,请将开机时间和待机时间适当延长一些,并

做一些适当检查,以确保电源正常启动、运行。

虽然电源的输出与输入隔离,但启动后其输出端具有较高的危险电压,提

请操作人员注意!

6 故障分析与排除 故障现象

原因分析

排除方法

通电后,电源的两数字表头LED 不亮 1、输入电源线没接好

2、输入电源线接错接反等 1、检查电源线是否接触良好; 2、检查电源线是否接错。 电源带较小负载即出现限流

输出限流值调整得过小 可将电流调整旋钮调至最大 电源带大负载或冲击性负载时报警无输出

1、负载过载太大;或负载冲

击电流太大

2、电源散热不好,过热保护 1、减负载或换大功率电源 2、长期带载过重或环境不利

散热,请改善上述情况 电源带较小负载时报警无输出 1、负载有短路或干扰情况 2、电源自身出现故障

1、检查负载排除故障

2、与维修单位联系解决

7 保养、维护

a )日常维护、保养

● 保持使用场所清洁干燥。

● 定期进行电源机箱、面板的清洁工作,防止电源输入输出端口出现灰尘聚集现象。 ● 请勿在电源上面放置较重的杂物和盛有液体的容器。 ● 应避免电源遭受雨水浸淋和日光直接照射。

● 应避免电源工作在周围有挥发性可燃液体、腐蚀性液体、导电纤维粉尘较多的场所。 b )运行时的维护保养

● 不可在产品的运行状态下,关断电源开关(应先按停止键,再关断电源开关)。 ● 定期检查电源的各功能及各功能按键、旋钮是否正常。

● 定期检查输入输出线以及接线端子的绝缘是否受损,若有损坏请及时更换,

以免触电。

● 请勿将重物、工具等杂物压着电源线,以免电源线绝缘外皮磨破,造成裸线外露

导电,致使人员受伤;并且勿将电源线置于人员往来频繁之处,以免造成危险。 ● 请勿在电源周围堆放杂物,以免堵塞电源通风孔。

● 非专业人员请勿自行打开电源,以免造成人员受伤或设备受损。

c)长期停用时的维护、保养

如果电源长期在潮湿环境下放置,应先将电源置于干燥通风处去除机内潮

气,再通电使用。

8 运输、贮存

a)禁止倒置存放和运输;

b)贮存场所应无易燃、易爆、有毒等化学物品和其它腐蚀性气体,无强烈的机械振动和冲击,应避免强烈的电磁场作用和阳光照射。

c)贮存条件

●温度:-40℃~60℃

●相对湿度:50%~80%

9 产品质保与维修

9.1质保期限

a)本公司产品自售出之日起给予壹年的质量保证(合同另有规定的以合同为准)。

b)产品若需质保服务或修理,必须将产品送回本公司或本公司指定的维修单位。

9.2 保证限制

前述的保证不适用于因以下情况所造成的损坏:

a)顾客不正确或不适当的维修产品;

b)未经授权的修改或误用;

c)在指定的环境外操作本产品,或是在不当的地点配置及维修;

d)顾客自行安装的电路造成的损坏;

e)产品型号或机身序列号被改动、删除或无法辨认;

f)损坏源于事故,包括但不限于雷击、进水、火灾等。

9.3 联系我们

如果您有关于产品的任何问题,请与我们取得联系,我们将非常乐意帮您解答。

敬告

本手册随产品的改进而更改,恕不另行通知。

270V高压大功率永磁同步电机驱动器设计

270V高压大功率永磁同步电机驱动器设计 摘要:近年来270V高压直流供电体制在各种装备上开始大量应用,本文给出了 一种由TMS320F2812、高精度转子位置速度检测装置及高压MOS管组成的高压 大功率永磁同步电机驱动控制方案,详细描述了系统的硬件组成和软件设计结构。试验结果表明,该系统较好的解决了高压供电带来的干扰问题,具有调速性能良好、效率高、抗干扰能力强等特点,满足型号的使用要求。 关键词:270V高压;永磁同步电机驱动器;抗干扰 0 引言 随着我国对高压直流电源系统的深入研究,新一代装备已开始采用270V高压直流供电系统,这种新型电源体制不但具有传输功率大、传输效率高、供电可靠 性高和电源配电重量轻的特点,而且还将大大减小低压直流供电系统的电器设备 的大电流电弧干扰,提高了武器装备的综合能力[1]。 本文给出了一种由TMS320F2812、高精度转子位置速度检测装置及高压MOS 管组成的大功率PMSM驱动控制方案,详细叙述了系统的硬件组成和软件设计结构。并在此基础上,设计了一套大功率PMSM驱动控制系统,该系统具有调速性 能良好,效率高等特点,满足型号的使用要求。 1 系统总体设计 1.1 永磁同步电机(PMSM)数学模型 永磁同步电机由于具备小体积、高效率及功率密度、调速性能良好等优点得 到了越来越广泛的应用。PMSM的数学模型包括电动机的运动方程,物理方程和 转矩方程,这些方程是永磁同步电机数学模型的基础。控制对象的数学模型能够 准确的反应被控系统的静态和动态特性。为方便分析,先做以下假设[2~4]: 1)磁路不饱和,即电机电感大小不受电流变化影响,不计涡流和磁滞损耗; 2)忽略齿槽、换相过程和电枢反应等的影响; 3)三相绕组完全对称,永久磁钢的磁场沿气隙周围正弦分布; 4)电枢绕组在定子内表面均匀连续分布; 5)驱动开关管和续流二极管为理想元件。 优化设计后的永磁同步电机经过Park变换后,其dq坐标系下的数学模型可 表示为方程式: 式1.1 式1.2 式1.3 式中:、—定子电压dq轴分量;、—定子电流dq轴分量; —定子电阻;—转子极对数; —转子角速度;—定子电感; —电磁转矩;—永磁体产生的磁链,为常数; 从电磁转矩方程可以看出只要能准确地检出转子空间位置(d轴),通过控 制逆变器使三相定子的合成电流在q轴上,那么永磁同步电机的电磁转矩只与定 子电流的幅值成正比,即控制定子电流的幅值,就能很好地控制电磁转矩。 1.2 驱动控制策略 永磁同步电机的控制策略有很多种,如直接转矩控制、转子磁场定向控制等[5~6],本系统采用转子磁场定向控制,其基本原理是通过坐标变换,在转子磁场 定向的同步坐标系上对电机的磁场电流和转矩电流进行解耦控制,使其具有和传

直流屏说明书

目录表 一、产品简介 (2) 二、使用环境 (2) 三、技术指标 (2) 四、安装及使用前准备 (3) 五、操作步骤 (3) 六、基本参数设定及修改 (11) 七、主要部件功能介绍 (12) 八、故障检修及保养维护 (13) 九、运输、贮存及保证期 (14)

GZDW直流屏使用说明书 1.产品简介 GZDW智能直流电源屏设计参照了电力部《DL/T5044-2004》、《JB/5777.2-2002》及《JB/5777.3-2002》等相关技术标准制作,能可靠满足输配电系统正常或非正常状态下的直流控制电源和高低压开关分合闸的供电需求。它广泛适用于500KV以下的变配电站和60万KW以下发电厂的直流操作电源需求。 2.使用环境 2.1 海拨高度不超过于2000米。 2.2 环境温度-10~+50℃。 2.3 日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%。 2.4 无强烈振动和冲击,无强烈电磁场干扰。 2.5 周围无严重尘土、爆炸危险介质、腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体、导电微粒和严重的霉菌。 2.6 垂直倾斜度不大于5度。 3.技术指标 3.1 三相交流输入电压380V(+15%,-10%),频率50 HZ。 3.2 控制母线直流输出电压:220V。 3.3 控制母线直流输出电流额定值:14A。 3.4 免维护全密封铅酸蓄电池的电池容量额定值:65AH。 3.5 直流屏在0.5秒内瞬时输出电流值2C:130A。 3.6 控制母线电压稳定度≤±2%。 3.7 控制母线电压纹波系数≤±0.1%。 3.8 恒流精度≤±0.5%。 3.9 合闸母线电压≤+15%,-10%。 3.10 最大限流输出电流(A):1.2I N。 3.11 效率≥90%。 3.12 功率因数>0.92。 3.13 响应速度:0.2ms。 3.14 整机噪声≤50dB。 3.15 均流方式:自动均流。 3.16 谐波:无干扰。 4.安装及开机前的准备 4.1 安装 4.1.1 直流屏外形尺寸: 800×600×2260mm(长×宽×高)。 4.1.2 柜体结构: 前玻璃门,后百页窗双开门。

直流系统使用说明书

Power`Sun智能高频开关直流电源系统 技术手册 武汉国测科技股份有限公司

目录 1.Power`Sun直流系统 (4) 1.1 适用范围 (4) 1.2 系统特点 (4) 1.3 系统技术参数 (4) 1.4 系统方案选择 (5) 2. Power`Sun直流系统参数计算 (6) 2.1 系统负荷电流计算 (6) 2.2 系统电池容量选择 (6) 2.3 整流模块电流计算 (6) 2.4 充电模块选择 (6) 2.5 系统类型选择 (7) 2.6 系统接线方案选择 (7) 2.7 系统选配单元选择 (7) 3.PS2主监控 (8) 3.1 PS2主监控功能 (8) 3.2 PS2主监控硬件说明 (9) 3.3 PS2主监控操作说明 (13) 4.K1B05 (K1B07、K1A10)整流模块 (19) 4.1 K1B05 (K1B07、K1A10)工作原理及特点 (19) 4.2 K1B05 (K1B07、K1A10)主要技术指标 (19) 4.3 K1B05 (K1B07、K1A10)面板说明 (21) 4.4 K1B05 (K1B07、K1A10)功能说明 (21) 4.5 K1B05 (K1B07、K1A10)模块技术特色 (22) 5. PM3A交流监控单元 (23) 5.1 PM3A单元功能 (23) 5.2 PM3A基本原理框图 (24) 5.3 PM3A技术参数 (24) 5.4 PM3A接口说明 (24) 5.5 PM3A结构与安装 (25) 5.6 PM3A交流接触器接线说明 (26) 5.7 PM3A单元设置说明 (26) 5.8 PM3A交流采样信号接线 (26) 6.PM2J绝缘检测单元 (27) 6.1 PM2J单元功能 (27) 6.2 PM2J基本原理框图 (27)

直流稳压电源说明书

直流稳压电源说明书 一.直流稳压电源的设计过程概述: 1.电路图设计 (1)确定目标:设计整个系统是由那些模块组成,各个模块之间的信号传输,并画出直流稳压电源方框图。 (2)系统分析:根据系统功能,选择各模块所用电路形式。 (3)参数选择:根据系统指标的要求,确定各模块电路中元件的参数。 (4)总电路图:连接各模块电路。 2.电路安装、调试 (1)自行设计电路板,并焊接电路。 (2)在电路的输入端加一电压,测试输出端电压,以验证每个模块能否达到所规定的指标。 (3)将各模块电路连起来,整机调试,并测量该系统的各项指标。 二.总体设计思路 1.直流稳压电源设计思路 (1)电网供电电压交流220V(有效值)50Hz,要获得低压直流输出,首先必须采用电源变压器将电网电压降低获得所需要交流电压。 (2)降压后的交流电压,通过整流电路变成单向直流电,但其幅度变化大(即脉动大)。 (3)脉动大的直流电压须经过滤波电路变成平滑,脉动小的直流电,即将交流成份滤掉,保留其直流成份。 (4)滤波后的直流电压,再通过稳压电路稳压,便可得到基本不受外界影响的稳定直流电压输出,供给负载RL。 2.直流稳压电源原理 直流稳压电源是一种将220V工频交流电转换成稳压输出的直流电压的装置,它需要变压、整流、滤波、稳压四个环节才能完成,见图1。 其中: (1)电源变压器:是降压变压器,它将电网220V交流电压变换成符合需要的交流电压,并送给整流电路,变压器的变比由变压器的副边电压确定。 (2)整流电路:利用单向导电元件,把50Hz的正弦交流电变换成脉动的直流电 (3)滤波电路:可以将整流电路输出电压中的交流成分大部分加以滤除,从而得到比较平滑的直流电压。 (4)稳压电路:稳压电路的功能是使输出的直流电压稳定,不随交流电网电压和负载的变化而变化。 整流电路常采用二极管单相全波整流电路,电路如图2所示。在u2的正半周内,二极管D1、D2导通,D3、D4截止;u2的负半周内,D3、D4导通,D1、D2截止。正负半周内部都有电流流过的负载电阻RL,且方向是一致的。电路的输出波形如图3所示。

ZCX-小功率直流稳压电源说明书

目录 一、概述 (2) 二、技术指标 (2) 三、工作原理 (3) 四、面板功能 (4) 五、使用方法 (5) 六、注意事项 (5) 七、装修清单 (5) 八、售后服务 (6) 九、工作原理 (7)

一、概述 1、ZCX系列直流稳压稳流电源采用线性串联调整方式,具有较高的稳定性和低纹波等优点。 2、采用基准电压悬浮迭加技术,输出电压可以从零伏调到额定值,输出电流可以从零安培预置到额定值。 3、预稳电路采用继电器控制,使整流桥两端电压平稳变化。从而保证调整管压降相对稳定。 4、本机反应速度快,故输出可以随时短路,而不至损坏机器。 二.技术指标 1、输入电压:AC220V±10%,50Hz±5Hz 2、输出电压:0-V标称值之间连续可调 3、输出电流:0-A标称值之间连续可调 a) 电源效应:CV≤5×10-3+5mV CC≤7×10-3+10mA b) 负载效应:CV≤5×10-3+5mV CC≤7×10-2+10mA c) 周期与随机漂移:V p-p≤30mv d) 指示:电压和电流分别指示,且为三位LED 显示,电压表精度±1%+2个字,精度要求较高请外接电表。 e) 使用环境:-10℃--40℃,相对湿度<90%

三、工作原理 1、交流预稳原理 交流预稳采用继电器控制,继电器工作状态是随输出电压的变化而变化,输出电压为零时,继电器转换到较低电压。输出电压最高时,继电器转换到较高电压,以满足输出需要。 2、直流稳压原理 主电路采用悬浮放大原理,使电路调整范围宽,精度高,能保持长时间连续可靠工作(高压电源采用高压和低压串联叠加,可使输出电压做到上百伏,但调整管压降较低,可以保证调整管长期安全可靠工作,同时提高机器效率)。 调整电路是串联线性调整,由电压(电流)比较大器控制,使输出电压(电流)恒定。 本电路工作在稳压状态时,稳流电路处于待机状态。工作在稳流状态时,稳压电路起限压作用。

270V直流电源使用说明书

安全要求 为防止触电,非本公司授权人员,严禁拆开机箱。请勿自行确定在产品上使用或安装替代器件,或执行任何未经授权的修改。 需维修时请将产品返回公司的维修部门进行维修,以确保其安全特性。 产品内部无操作人员可正常使用之部件,若需维修服务,请联系接受过培训的专业人员。 安全标识 请参考本手册中特定的警告或注意事项信息,以避免造成人体伤害或产品损坏: 高压警告 提示注意,用于有危险的情况。 提示注意,用于一般情况。 接地保护 操作说明

目录 1 开箱及检查 (3) 1.1开箱注意事项 (3) 1.2检查内容 (3) 2 概述 (3) 2.1 产品特点 (3) 2.2 主要用途及适用范围 (3) 2.3 工作环境条件 (4) 2.4 产品特征与工作原理 (4) 3 技术特性 (6) 3.1 技术指标 (6) 3.2 面板介绍 (6) 4 安装、调试 (7) 5 使用、操作说明 (9) 6 故障分析与排除 (9) 7 保养、维护 (9) 8 运输、贮存 (10) 9 产品质保与维修 (10) 9.1质保期限 (10) 9.2 保证限制 (10) 9.3 联系我们 (10)

1 开箱及检查 1.1 开箱注意事项 ●首先仔细检查外包装是否完好无损,如有损坏,请与货运公司联系,对损坏情况 进行评估处理。 ●请用合适的工具将外包装拆除,取出电源。注意开箱操作过程不要对电源造成损 坏。 1.2 检查内容 ●检查产品型号规格是否与订购产品要求相符; ●检查产品外观是否有损伤,如有上述情况,请联系生产商进行处理; ●按照装箱清单检查随机附件、资料是否齐全。 2 概述 2.1 产品特点 ●高频PWM硬件调整控制技术,反应速度快,输出稳定; ●大功率IPM/IGBT全桥变换技术,运行可靠,过载能力强; ●采用高频变换技术,整机效率≥85%; ●适用于阻性、感性等各种负载;负载适应性强; ●具有输出稳压、限流、短路保护和功率器件过热保护功能; ●优良的输出稳定性能:源电压效应<0.5%,负载效应<1%; ●输出直流电压畸变系数低,干扰小。 ●多圈电压调节电位器,可以控制输出电压在一定范围内调节;操作简便,调节分 辨力高; ●在短路和过载故障时,可调节限流电位器来限制输出电流值,从额定值的25%至 125%之间变化; ●采用高亮LED显示表头,清晰醒目,可视角度大,准确度高; 2.2 主要用途及适用范围 ●新型军机和机载设备供电; ●飞机外场检修和维护; ●飞机模拟测试; ●航空航天、车辆舰船等国防场所特种直流测试和供电。

电源供应器使用方法说明书

电源供应器使用方法说明书 一、前言 感谢您选择本产品,为了使您正确、高效地使用电源供应器,请仔 细阅读本使用方法说明书,并在使用过程中按照说明进行操作。同时,为了您的安全和电源供应器的正常工作,请确保已经仔细阅读并理解 了本说明书中的相关内容。 二、产品概述 电源供应器是一种用于转换电源输入(如交流电)为符合设备要求 的电源输出(如直流电)的设备。本产品具有以下特点: 1. 高效转换:采用先进的变频技术,能够高效地将输入电源转换为 输出电源。 2. 稳定输出:具备稳定的输出电流以及过流保护功能,确保设备的 正常运行,并有效保护设备免受电源波动的影响。 3. 安全可靠:采用独特的过压、过温保护技术,确保设备在异常情 况下安全停止工作,防止设备或用户遭受损害。 三、使用方法 1. 安装 (1)将电源供应器的输入端与电源插座连接,确保电源稳定并符 合产品额定电压和电流要求。

(2)将电源供应器的输出端正确连接到设备的电源接口上。确保极性正确,避免短路导致设备损坏。 (3)检查连接是否牢固,以确保电源供应器与设备之间的连接稳定可靠。 2. 使用 (1)打开电源供应器开关,确保供电正常。 (2)根据设备的要求,调节电源供应器的输出电压和电流。请注意,不得超过设备的额定电压和电流要求。 (3)当不需要使用设备时,应及时关闭电源供应器开关,并拔掉电源插头,确保断电安全。 3. 注意事项 为了确保您的使用安全和电源供应器的正常工作,请遵守以下注意事项: (1)请在干燥、通风的环境中使用,避免水或其他液体进入电源供应器内部。 (2)请勿将电源供应器放置在高温、潮湿或有振动的环境中,以防损坏设备或导致电源供应器异常工作。 (3)请勿私自拆修电源供应器,否则会导致保修失效。 (4)若电源供应器遇到异常情况(如过热、冒烟等),请立即停止使用,并联系售后服务。

可编程直流电源 安全操作流程

可编程直流电源安全操作流程 可编程直流电源是一种用来产生可变直流电压和电流的设备,广泛应用于电子实验室、工业生产线以及科研领域。然而,操作直流电源时需要特别注意安全事项,以防止人身伤害和设备损坏。本文将介绍可编程直流电源的安全操作流程,以确保操作者的安全和设备的正常运行。 使用可编程直流电源之前,应仔细阅读并理解设备的使用说明书和安全警示标识。了解设备的工作原理、性能参数和操作要点,掌握设备的正常工作范围和限制条件。 使用可编程直流电源时,必须确保设备与电源插座之间的电源线连接牢固可靠。检查电源线是否有磨损、裂纹或暴露的金属导线,如有损坏应及时更换。同时,应确保电源线的插头与插座相匹配,避免使用过大或过小的插头,以防止电路短路或火灾。 在操作过程中,应先将可编程直流电源的输出电压和电流设为最小值,然后再连接待测器件或负载。在连接过程中,要确保负载的电压和电流不超过设备的额定值,以避免设备过载或损坏。 在调节和设定输出电压和电流时,应谨慎操作,逐步增加或减小设定值,以免突然产生过高或过低的电压和电流,对设备或负载造成损坏。在调节过程中,可以通过观察设备显示屏上的数值或使用多用途表等测量仪器进行验证,确保输出符合预期要求。

在使用可编程直流电源时,还应注意以下几个方面的安全问题。首先,不要将设备放置在潮湿或多尘的环境中,以免影响设备的正常运行和寿命。其次,不要将设备暴露在高温或低温的环境中,以避免设备过热或冷却不良。此外,操作者应保持手部干燥,避免触摸设备的内部电路或裸露的导体,以免触电或短路。 当操作结束后,应先将可编程直流电源的输出电压和电流设为最小值,然后再断开负载和电源线的连接。在断开电源线时,应握住插头而不是拉扯电线,以避免电线的损坏或电击风险。 定期对可编程直流电源进行检查和维护,确保设备的正常运行和安全使用。定期清洁设备表面和内部的灰尘和杂物,并定期检查设备的电源线、插头和连接部件是否完好无损。如发现任何异常或故障,应立即停止使用并联系专业维修人员进行检修和维护。 可编程直流电源的安全操作流程包括:阅读使用说明书和安全警示标识、检查电源线连接、逐步调节输出电压和电流、注意环境条件和人身安全、定期检查和维护设备。只有严格按照操作流程进行操作,才能确保操作者的安全和设备的正常运行。使用可编程直流电源时,务必要谨慎操作,做到安全第一,以防止意外事故的发生。

可编程直流电源使用方法

可编程直流电源使用方法 一、前言 可编程直流电源是一种能够提供稳定、可靠的直流电压和电流输出的 设备,广泛应用于科研、教学、工业生产等领域。本文将介绍可编程 直流电源的使用方法,包括基本操作、参数设置等内容。 二、基本操作 1. 接通电源:将可编程直流电源插头插入交流电源插座,并打开开关,待指示灯亮起后即可使用。 2. 输出开关:按下输出开关,使输出通道打开或关闭。 3. 调节输出值:通过旋转旋钮或输入数字来调节输出电压和电流值。 4. 保存设置:在设置完成后,按下保存键即可将当前设置保存到设备中。 三、参数设置 1. 输出模式:选择恒压模式或恒流模式。在恒压模式下,当负载变化时,输出电压保持不变;在恒流模式下,当负载变化时,输出电流保 持不变。 2. 输出范围:根据需要选择合适的输出范围。注意不要超出设备规定 的最大输出范围。 3. 保护设置:可编程直流电源通常具有过载保护、过温保护等功能。

可以根据需要进行设置。 4. 通信设置:可编程直流电源通常具有RS232、USB等通信接口,可以通过计算机等设备进行远程控制和数据传输。在使用前需要进行相应的设置。 四、注意事项 1. 请勿将设备暴露在潮湿、高温、高压等环境下。 2. 请勿超出设备规定的最大输出范围。 3. 在使用过程中,如发现设备异常,请立即停止使用,并联系维修人员进行检修。 4. 在进行通信设置时,请确保计算机等设备与可编程直流电源的通信接口连接正确,并按照说明书进行设置。 五、总结 本文介绍了可编程直流电源的基本操作和参数设置方法,并提出了注意事项。在使用可编程直流电源时,应仔细阅读说明书,按照操作要求进行操作,以确保设备正常运行。

直流电源使用方法

直流电源使用方法 直流电源是一种常用的电子设备,它的作用是将交流电转化为直流电。在现代电子设备中,几乎所有的电路板和电子设备都需要直流电来驱动。因此,对于从事电子行业的人士或者需要在日常生活和工作中使用直流电源的人员来说,熟悉直流电源的使用方法非常重要。 一、直流电源的类型 直流电源按照其工作原理可以分为线性直流电源和开关直流电源。 线性直流电源是基于电容器和二极管的简单电路,其输出电压受输入电压和电池负载的影响较大。优点是输出电压稳定、噪声小,但是效率低且容易出现过热现象。适合用于电流需求较小的场合。常见的线性直流电源有常规直流电源、可调直流电源和高精度直流电源等。 开关直流电源是基于开关电路实现电压变换。其输出电压受输入电压影响小、效率高、但是噪声和波动大,同时由于开关功率器件的存在,开启与关闭所产生的瞬间电压变化会造成电源产生大量噪声和高频波形,所以需要使用滤波电路进行处理。开关直流电源能够满足大电流需求的场合,常见的开关电源有开关电源、高速开关电源等。 二、直流电源的使用

使用直流电源前,需要了解器材的基本连接和安全使用方法。同时在使用中也应当高度注意安全问题。 1.电源连接:直流电源一般需要连接电源输入端、输出端和接地端。更改了对应的接口或者短路直接导致器件烧坏等问题的出现。 2.机壳接地:电源机壳一般为接地电流回路,如果没有正确接地可能会导致安全隐患的出现。 3.输出负载:直流电源一般有预设输出电压范围,用户需要根据负载的电流需求来选择合适的电源规格。注意若输出负载电流超出电源的负载限制,可能会导致电源过载、发热、短路甚至是损坏。 4.滤波电路:开关直流电源在输出伏安特性方面比线性直流电源更稳定。但同时它也会产生高频噪声,需要使用滤波电路将高频噪声过滤并稳定输出电流。 5.防止反向连接:不同的直流电源有不同的极性要求。如果连接极性相反会导致短路并对电路器件造成损坏。在连接前必须确定好极性。 6.使用注意:尽量将直流电源安装在干燥、清洁、通风的环境中,按照所带说明书选购合适的电器故障自保护器件,防止过载、短路保护等意外情况的发生。 三、直流电源的维护

多功能电力仪表CJ194EG-9SY使用说明书

多功能电力仪表CJ194EG-9SY使用说明书 1)辅助电源: 多功能电力仪表具备通用的(AC/DC)电源输入接口,若不作特殊声明,提供的是AC/DC85~270V电源接口的标准产品,保证所提供的电源适用于该系列的产品,以防止损坏产品。 注:采用交流供电时,建议在火线一侧安装1A保险丝 电力品质较差时,建议在电源回路安装浪涌抑制器防止雷击,以及快速脉冲群抑制器。 2)输入信号: 多功能电力仪表采用了每个测量通道单独采集的计算方式,保证了使用时完全一致对称,其具有多种接线方式。适用于不同的负载形式。 注:具体接线及仪表参数(脉冲常数等)见仪表所带接线图。 说明: A、电压输入:输入电压应不高于产品的额定输入电压(100V或400V),若无注明,出厂为AC0~500V、高于500V应考虑使用PT,在电压输入端须安装1A保险丝。 B、电流输入:标准额定输入电流为5A,大于5A的情况应使用外部CT。如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式,去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开CT一次回路或者短接二

次回路。建议使用接线排,不要直接接CT,以便拆装。 C、要确保输入电压、电流相对应,顺序一致,方向一致;否则会出现功率和电能的数值和符号错误! D、仪表输入网络的配置根据系统的CT个数决定,在2个CT的情况下,选择三相三线两元件方式;在3个CT的情况下,选择三相四线三元件方式。仪表接线、仪表编程中设置的输入网络NET应该同所测量负载的接线方式一致,不然会导致仪表测量的电压或功率不正确。其中在三相三线中,电压测量和显示的为线电压;而在三相四线中,电压测量和显示为电网的相电压。

一种新型机载270V直流稳压电源设计

一种新型机载270V直流稳压电源设计 270V高压直流电源因为其效率高、可靠性好、重量轻等诸多优点,目前已成为各种战机电气系统供电体制的首选方案。作为各种机载设备的前期试验平台——改装试验机,为了可以为其被试设备提供优质的电源输入,必须在机上加装相应的AC\DC电能变换器。文章即针对这一需求,提出了一种启动性能好、抗干扰能力强的270V直流稳压电源设计方案,并很好地满足了被试系统的用电需求。 标签:270V直流;软起控制;整流;滤波;谐波抑制 Abstract:Because of its high efficiency,good reliability,light weight and many other advantages,270V HVDC power supply has become the first choice of power supply system for various aircraft electrical systems. As the pre-test platform of all kinds of airborne equipment - refit testing machine,in order to provide high-quality power input for the tested equipment,it is necessary to install the corresponding AC\DC power converter on the machine. Aiming at this demand,this paper puts forward a design scheme of 270V DC regulated power supply,which has good startup performance and strong anti-interference ability,and satisfies the power demand of the tested system. Keywords:270V DC (direct current);soft start control;rectification;filter;harmonic suppression 1 概述 随着当前飞机航电系统及其子系统的高度综合化和复杂化,这些系统的试飞时间占飞机整个试飞周期的比重不断加大,为了降低系统研制风险、缩短研制周期,借鉴欧美等国家的成功经验,可以在飞机型号研制的同时建设能够开展各个任务系统试验的飞行试验平台,因此改装试验机则应运而生。 某型飞机能否改装为一架试验机,其首要条件之一就是該型飞机电源容量及电源品质能否满足被试系统用电设备的用电需求。目前我国改装为试验机的飞机平台可提供的电源多为115V/400Hz三相恒频交流电源,而被试系统的用电需求多为28V直流电源及270V直流电源,其中270V电源的比例越来越大,为了能正常为被试系统进行供电,必须在试验机上加装一套AC\DC电能变换器,将飞机电网电源转换为被试系统设备需要的直流电源。 早期,由于被试系统用电功率小,占整个原机电源系统总功率的比例也不大,所以传统的二极管桥式整流器谐波电流大、功率因数低等缺点并未受到重视。但是随着被试系统的复杂化和集成化,整流型负载的功率显著增加,如果继续使用传统的AC\DC整流器,飞机电源系统的电能质量将难以满足要求。此外,脉冲电流中含有大量的高次谐波成分,还会引起电磁干扰,对原机的通信和导航设

壁挂直流电源说明书

YN智能高频开关壁挂 电源说明书 南昌赣亚电气设备有限公司 目录 1、概述 2、系统功能特点 3、系统技术指标 4、系统型号定义及配置 5、系统电气原理图 6、系统结构及安装 7、1B02J监控模块 8、1B02MK整流模块 9、1B02G降压单元 10、系统配电及电气安装 11、电池箱结构及安装

1.概述 B02壁挂电源是我公司专为小容量系统而设计;适合小型开关站、小型用户变电站、系统采用一体化设计思想,由整流模块、监控模块、降压单元、配电单元和电池安装箱构成;具有体积小、结构简单、独立构成系统等特点;监控模块采用LCD 汉字菜单显示,对系统监控和电池自动化管理功能完善,具有与自动化系统连接四遥接口,提供RS232和RS485两种通讯接口选择,提供RTU、CDT、MODBUS三种通讯规约选择。 2.系统功能特点 ●适合构成38AH/220V、65AH/110V以下的系统。 ●模块、监控单元和降压单元均采用带电插拔结构,安装、维护方便。 ●可安装3个2.0A/220V、4.0A/110V自然冷模块。 ●降压单元具有自动硅链降压功能,最大电流2A,冲击电流30A/0.5S。 ●监控器采用LCD显示,汉字菜单,按键操作,可实现系统参数设置、系统 工作参数显示、系统故障指示和系统校准。 ●监控器具有对电池自动管理的功能。 ●提供RS232和RS485两种通讯接口选择,提供RTU、CDT、MODBUS三种 通讯规约选择,可与电站自动化系统连接。 ●监控器实现电池电压、控母电压,控母电流、电池充放电电流、模块状态检 测。 ●配电单元提供2路交流输入(可选择一路PT供电)、3路馈电输出。 ●PT供电时系统自动限制输出功率。 3.系统技术指标 交流输入电压:220V±20% PT供电电压:100V±10% 电网频率:50Hz±10% 功率因数:≥0.85 输出电压范围:90V-140V连续可调(对于110V系统)

一体式直流充电桩使用说明书正式版V01

一体式直流充电桩使用说明书(正式版V.01)

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ﻩ

一体式直流充电桩 使用说明书 (V.01) 深圳市科陆电子股份科技有限公司

目录 前言3ﻩ 安全注意事项3ﻩ 第1章ﻩ概述 ......................................................................................................错误!未定义书签。 1.1产品简介 (4) 1.2产品原理框图 ...................................................................................................... 5 1.3主要参数说明 (5) 1.4产品性能与特点 (6) 1.5产品使用环境 (7) 1.6产品命名 ............................................................................................................... 7 1.7产品设计规范7ﻩ 第2章主要功能模块介绍 (7) 2.1充电模块 ...................................................................................错误!未定义书签。 2.2 充电桩的整体功能介绍 .............................................................错误!未定义书签。第3章操作说明1ﻩ1 3.1.2单枪操作过程 (11) 3.2.2双枪操作过程 .............................................................................................. 13 3.3操作注意事项 ................................................................................................... 16 3.4充电状态说明 (17) 3.5指示灯说明ﻩ错误!未定义书签。 3.6急停开关使用说明 (17) 第4章安装18ﻩ 4.1安装条件1ﻩ8 4.2桩体安装 (18) 4.3电缆接入19ﻩ 第5章参数配置19ﻩ 5.1使用前安全检查 (19) 5.2参数配置19ﻩ 第6章包装、运输和存储ﻩ21 第7章订货须知及售后服务................................................................................................. 21 7.1订货须知 (21) 7.2售后服务 ............................................................................................................ 22 7.3附件清单22ﻩ 附录 (23) 附录一故障信息表 (23) 附录二技术标准及规定 ........................................................................................... 24 附录三电气原理图ﻩ错误!未定义书签。 附录四水泥基建图2ﻩ6

北京动力源DUM-48-50B开关电源系统说明书

第一章目录第一章:概述 第二章:安装 1.安装环境检查及通风和防尘要求 2.交流容量及连线要求 3.直流容量及连线要求 4.电池连线要求 5.接地 6.其它电缆连线 7.调试 第三章:电源系统 第四章:控制系统 第五章:交直流配电 第六章:操作 第七章:机械性能

第二章概述 一.简介 随着通讯技术的发展,新型通讯设备的迭出,对通讯电源提出了更高的要求。 DUM-48/50B智能开关通信电源是采用新型元器件设计、生产的新一代高频开关电源。具有容量大、可靠性高、智能化程度高、电网适应范围宽、维护方便等特点。适用于邮电通信、移动通信基站、水利电力、公安、铁路、计算中心等需要大功率直流电源的场所。 二.系统特点 1.D UM-48/50B智能开关通信电源交流输入电压适应范围宽: 三相供电266V~494V 2.DUM-48/50B智能开关电源整流器交流输入为三相无零线供电方式,彻底解决零线电流问题。 3.整流器具有缺相检测、保护电路。可以保证在有一相相电压失效的情况下(例如:一相断路),整流器仍能在一定范围内正常工作。整流器的输出电流不超过25A,整 流器不受输入端缺相的影响,继续工作。倘若,因为整流器输出端负载的变化,一 旦输出电流超过了25A,此时整流器输出电流会自动限流于25A处。 4.DUM-48/50B智能开关通信电源整流器采用无源功率因数校正技术,功率因数≥。 5.整流器逆变整流部分采用先进可靠的全桥PWM相移谐振ZVZCS拓扑结构, 与其他拓扑结构相比,它有效地提高了整流器的效率(达到91%以上)。 6.DUM-48/50B智能开关通信电源采用民主均流技术,提高了系统可靠性,减少了设备日常维护工作。 7.DUM-48/50B智能开关通信电源采用微机控制、汉字显示、键盘操作,极大地方便了用户掌握使用。实现了系统的自动测试、自动诊断、自动控制,又 可实现系统的遥信、遥测和遥控。 8.系统控制器对设置的参数具有掉电保护功能。 9.整流器采用智能风冷技术,当整流器温升到启动值时,风扇自动开启,大大提高了风扇使用寿命。 10.电池维护功能齐全,具有自动和手动维护功能,系统可对电池自动维护,有关电池的均充电压、浮充电压、充电限流值等参数可根据电池性能通过控制器或遥控系统 连续设置。在启动、均充过程中系统电压逐步增长,对电池和电网均无冲击。 11.系统具有完备的防雷措施。能防止各种能量级的直击雷和感应雷的侵入。保证系统安全。

艾默生开关电源维护操作手册(精简版)

艾默生开关电源维护手册 目录 第一章基本原理 3 一、系统的工作原理 3 二、产品型号说明 3 三、负载下电和电池保护 4 第二章基本面板图形 5 一、全省使用的艾默生开关电源型号清单 6 二、几种常见的监控模块面板图形及说明 6 三、几种常见的整流模块面板图形及说明7 第三章参数设置部份9 一、开关电源常用参数设置9 二、几种常用开关电源监控模块参数设置10 1、PS481000-2/100开关电源(PSM-A监控模块)10 2、PS48300-1A/30开关电源(PSM-A10监控模块)31 36 3、Ps24600-75、PS48400-2C/50开关电源(PSM-A11监控模块)的 菜单结构 4、PS48600-3/2900开关电源(MF500监控模块)37 5、PSM-7监控模块(PS24480-40开关电源) 43 第四章维护制度格式流程56

第一章 基本原理 1、系统的工作原理 开关电源的系统工作原理如图1-1所示,所示市电380V/220V 经交流配电(或交流配电柜)分路进入整流模块,经各整流模块整流得到的-48V/24V 直流电通过汇接进入直流配电,分多路提供给通信设备使用;正常情况下,系统运行在并联浮充状态,即整流模块、负载、蓄电池并联工作,整流模块除了给通信设备供电外,还为蓄电池提供浮充电流;当市电断电时,整流模块停止工作,由蓄电池给通信设备供电,维持通信设备的正常工作;市电恢复后,整流模块重新给通信设备供电,并对蓄电池进行充电,补充消耗的电量。 图1-1 二、 产品型号说明 (这里列举PS48600-3/2900-X1,PS481000-5/100、EPC4875/25户外电源柜三种型号) 系统型号说明: 3 / 2900400A,600A 两种)PS 48 XXX PS 48 XXX - 3 / 2900-XX 整流模块额定功率(2900W )电源系统版本号 输出额定电流(有400A,600输出额定电压(-48V )电源系统 扩展版本号(X1,X2,X3,X4,X5) PS 48 1000 -5 / 100 整流模块额定电流(100A )版本号 输出额定电流(1000A )输出额定电压(-48V )

相关文档
相关文档 最新文档