一、工程概况

(一)、工程概况

本项目分为两块地(A5地块和A6地块,其中A5地块为1#、2#、3#、5#楼所在地,A6地块为6#、8#、9#、10#楼所在地块)。总建筑面积62223.92㎡,其中修建人防地下室建筑面积11039.73㎡(其中防空地下室5723.79㎡,地下室空间开发兼顾人防5315.94㎡)。防空地下室战时分3个二等人员掩蔽工程防护单元,防护等级为甲类常6核6级,防化等级为丙级;兼顾人防地下室面积5315.94㎡,战时分为2个配套工程(物质库)防护单元,防护等级甲类常6核6级,防化等级为丁级,平时用途为车库。地下室以上共有8栋住宅楼,均为框架结构。1#、2#、6#、8#楼为11层,9#10#楼为12层,3#楼为17层,5#楼为18层。

(二)、设计概况

根据基坑机械钎探成果可知,1#、2#场地内局部范围分布有土洞及软弱下卧层,软弱下卧层主要为③-3层可塑状红粘土及③-4层软塑状红粘土,需进行地基加固处理,目的为消除土洞及软弱下卧层对地基的影响,处理后复合地基承载力特征值不小于190kPa。3#场地内分布的③-2层硬塑~坚硬状红粘土,③-3层可塑状红粘土及③-4层软塑状红粘土地基承载力均达不到设计要求,需进行地基加固处理,采用加固处理后的复合地基作为建筑基础持力层,复合地基承载力特征值不小于

250kPa。5#场地内局部范围分布有土洞及软弱下卧层,软弱下卧层主要为③-3层可塑状红粘土及③-4层软塑状红粘土,需进行地基加固处理,目的为消除土洞及软弱下卧层对地基的影响,处理后复合地基承载力特征值不小于250kPa。综合场地的地质条件及施工条件,经过经济、技术、工期及工程质量等方面比较,我院拟选择CFG桩对本场地地基进行加固处理。

(三)、主要材料

1、桩身材料:商品混凝土。

2、褥垫层材料:粗砂。

二、编制依据

三、施工部署

(一)、CFG桩成孔质量控制措施

要求CFG 桩成桩后桩径500mm,桩身试块抗压强度平均值不小于(1#、2#、3#楼5.51MP,5#楼7.59MP),桩的施工偏差满足下述要求:

○1轴线点定位偏差≯2cm,桩尖对位偏差≯2cm;

○2成桩桩位偏差:<200mm;

○3成孔垂直度偏差≯1%;

1)、CFG桩施工中,对桩距小于1500mm的相邻桩,应采用跳打的技术手段保证成桩质量。在施工组织设计中,根据场地和桩距是实际情况,编制打桩顺序及相关措施。

2)、CFG桩施工钻至设计深度后,应杜绝在泵送混凝土前提拔钻杆,应控制提拔钻杆时间,混凝土泵送量应与拔管速度相配合,提拔钻杆中应连续泵料,不得停泵待料。

3)、CFG桩施工中须对已打桩桩顶标高进行监控,发现已打桩桩顶下沉时,正在施工的桩提钻至窜孔土部位停止提钻继续压料,待已打桩混凝土上升至桩顶时,在施桩继续泵料提钻至设计标高。

% k "39396 99E4 駤C

4)、工地建立质量管理小组,施工班组设1名兼职质量管理员,实行信息化管理;

5)、开工前要作好施工技术交底工作,明确施工质量的重要性及必要性;

6)、落实各部门各级技术岗位责任制,推行“以质量为中心,以技术为指导,以管理为基础”的全面质量管理活动,以活动程序保证质量管理的实施;

7)、对各分项施工工艺实行跟踪检查,进行质量控制,检查技术交底、操作规程与操作质量,争取在施工过程中发现问题及时解决,杜绝不必要的损失;

8)、严格按书面手续进行甲、乙双方与内部测量移交工作,建立工程测量档案;

9)、服从现场施工监理的管理,严格施工监理的有关要求进行有关资料的报验。

(二)、商品混凝土的供应及质量控制措施

本工程混凝土全部采用商品预拌混凝土,所有强度等级的混凝土必须进行试配确定混凝土配合比,所用材料必须符合业主提供的图纸之相关规定和有关规范要求。

我们选择信誉较好的混凝土搅拌站作为混凝土供应商,并申报监理、业主审批。

本工程泵送高度约15m,混凝土搅拌站距离项目2km,距离较近。就其运输及浇筑质量控制,根据我单位施工经验,主要从以下几个方面加以控制:

1、对预拌混凝土的要求

与预拌混凝土搅拌站签订供应合同,对原材、外加剂、混凝土坍落度、初凝时间、混凝土罐车在路上运输等作出严格要求。

①、对水泥的要求:

混凝土要求选用的水泥应具有以下特点:活性好、含碱量低,标准稠度用水量小;水泥与外加剂间的适应性良好;并且原材料色泽均匀一致的特性,要求采用同一批熟料,水泥要求有出厂合格证和复试报告,严禁使用不合格和过期水泥。

②、对砂石要求:

根据《混凝土结构工程施工规范》(GB50204-2002)中要求:粗骨料的最大粒径不得大于结构截面最小尺寸的1/4和钢筋间最小净距的3/4,本工程最小结构截面是楼板,厚度为100mm,钢筋最小间距在梁柱接头部位,间距一般为32mm左右。因此按照结构最小截面计算:粗骨料的最大粒径不得超过24mm 。此粒径满足泵送混凝土骨料最大粒径与输送管的内径之比不大于1:3的要求。混凝土的粗骨料还应具有以下特点;强度高,连续级配好,低碱活性,并且同一颜色的碎石,产地、规格、必须一致,而且含泥量小于2%,,大于5mm的纯泥含量要小于0.5%,骨料不得带杂物。

细骨料选用中粗砂,必须细度模数在2.3mm以上,颜色一致,其含泥量要控制在3%以内,大于5mm的纯泥含量要小于1%,选用细度模数为2.7mm的中砂。

③、外加剂:

25023 61BF 憿

24661 6055 恕29042 7172 煲30912 78C0 磀22875 595B 奛G

选用的外加剂必须减水效果明显,能够满足混凝土的各项工作性能。

④、对预拌混凝土坍落度的要求:

地泵方式浇筑,为了保证泵送能顺利进行和图纸设计要求,要求入泵时坍落度控制在160~200mm。

混凝土搅拌站根据气温条件、运输时间(白天或夜天)、运输道路的距离、混凝土原材料(水泥品种、外加剂品种等)变化、混凝土坍落度损失等情况来适当的调整原配合比,确保混凝土浇筑时的坍落度能够满足施工生产需要,确保混凝土供应质量,对不符合坍落度要求的预拌混凝土必须退场。

当气候有变化时,要求混凝土搅拌站提供不同温度下、单位时间内的坍落度损失值,以便现场能够掌握混凝土罐车在现场的停置时间。并且可以根据混凝土浇筑情况随时调整混凝土罐车的频率。试验员负责对当天施工的混凝土坍落度实行抽测,并做好坍落度测试记录。如遇不符合要求的,退回搅拌站,严禁使用。

⑤、对混凝土和易性的要求:

为了保证混凝土在浇筑过程中不离析,要求混凝土要有足够的粘聚性,要求在泵送过程中不泌水、不离析。《混凝土泵送施工技术规程》规定泵送混凝土10s时的相对压力泌水率不得超过40%,因此要求搅拌站供应的混凝土泌水速度要慢,以保证混凝土的稳定性和可泵性。

2、对现场的要求

现场收料人员认真填写预拌混凝土小票,详细记录每车混凝土进场时间、开卸时间、浇完时间,以便分析混凝土在供应过程中其质量是否能得到有效保障。

混凝土浇筑前采用项目自己设计的混凝土申请表和混凝土各专业会签单制度,作为混凝土浇筑前各分项质量进行验收和向混凝土搅拌站传递混凝土浇筑技术指标的凭证。

泵送混凝土工程做好开泵记录、机械运行记录、压力表压力记录、塞管及处理记录、泵送混凝土量记录、清洗记录、检修检查记录,泵送中途停歇时间不得大于一小时。

3、凝土的试验管理

在砼施工时,对抗压强度试块和坍落度的取样实行监理见证制,经监理见证的取样样品必须达同类所有样品的30%以上。对混凝土强度的检验,以在混凝土浇筑过程中每天、每台机抽样做试块的标准养护28天后抗压强度测试为依据。

现场混凝土的试验管理内容有:

试验工具:相应数量的混凝土抗压试模,小型振动台和坍落度试验设备。

坍落度试验:测试坍落度前,要先将试验桶用水湿润,放在不吸水的刚性平板上,分层装入混凝土,每层用标准棒插捣数次,刮平顶层混凝土,按规定方法提桶、测量、记录。

混凝土试块制作:试块制作在浇筑地点进行。每天、每台机应抽样做试块,三块为一组,在试块表面写明桩编号、制作日期、强度等级标识,并及时填写试块试验表格。

36801 8FC1 迁&21089 5261 剡`OR

试块养护:标养试块在成型后,按照当地要求,成型后三个工作日内送往检测中心进行标准养护。运输途中在试块底部用软布料进行铺垫,防止磕碰导致试块棱角缺失。

四、施工准备

(一)技术准备

1、根据业主提供的地质资料和设计图纸进行深入、彻底研究编制现行施工方案。逐级进行技术交底,指导施工。

2、组织各部门有关人员认真学习施工图纸和设计方案,掌握施工的形式和特点,复核需要采用的新技术,同时审查材料有何特殊要求。

3、组织所有技术人员认真学习新规范、新规程。吸收国内外的先进施工经验,充分利用已有先进的技术,提高该工程施工的科技含量。

4、认真学习监理规程,积极配合好监理单位的工作,保证各项工作顺利进行。

5、进行成本控制,制定供料计划,编制施工图预算和施工预算。

(二)劳动力组织准备

1、劳动力组织

为保证本工程优质、高效地完成,拟选用从事过该工程施工,具有较高素质的施工人员,其中所有技术工种的人员必须持证上岗。按照总工期安排的要求,在劳力资源上必须给予充分保证。预计每天需投入劳力约9人每台桩机。

2、作好劳动力的技术培训工作

对于特殊工种人员要求必须持证上岗,所有进场人员进行进场三级安全教育,保证工程“优质、低耗、快速、安全”地进行。

(三)施工机械准备

根据实际情况,本工程准备使用一套CFG 桩机械设备。

(四)材料准备

本工程采用商品混凝土。

(五)施工现场临时用电准备

D23853 5D2D 崭y37248 9180 醀?{#m

提供二级配电箱一个。

(六)试验、计量工作计划

1、材料试验计划

本工程坚持见证取样和送检制度,在建设单位或监理人员见证下由施工人员在现场取样,送至试验室进行试验。

2、现场试验人员及工具配备

现场配备1 名兼职试验人员,负责工程中砼试验项目,试验人员持证上岗。配备足够试验设备、工具以便试验工作顺利进行。

3、桩长控制

以设计要求的有效桩顶标高为依据,破桩高度为500mm。以○4层石灰岩作为桩端持力层,桩长计算以桩钻杆机桩身高度刻度为准计量桩身长度,现场监理确认。

五、CFG桩施工

(一)、施工总体顺序

1、进行现场设备进场、临电等施工准备工作。

2、基坑土方平整完成后,进行测量放线等工作。

3、钻机安装、设备就位、资料报验监理等工作。

4、进行CFG 桩施工,施工顺序由1# 2# A5地下室 5# 3#楼。边钻桩边清钻桩出来的土。

5、清桩间土、凿桩头。

6、进行CFG 桩检测工作。

7、开挖局部褥垫层部分土方,铺设30cm 厚褥垫层。

8、浇筑基础垫层砼。

29657 73D9 珙33507 82E3 苣526001 6591 斑<25108 6214 戔33060 8124 脤[

(二)、施工流程图:

(三)、桩施工和质量技术要求

本次地基处理施工依据《建筑地基处理技术规范》JGJ79—2002按施工程序作如下施工质量及技术要求。

1、施放桩位

在CFG桩施工前应根据设计图纸,确定建筑的控制轴线,并将CFG桩的准确位置施放至CFG 桩作业面上。施放的桩位应明显、易找、不易被破坏,本工程施工采用有一定直径和深度的白灰点来表示桩位。

2、钻机就位

CFG桩施工时,钻机就位后,应用钻机塔身的前后和左右的垂直标杆检查塔身导杆,校正位置,使钻杆垂直对准桩位中心,确保CFG桩垂直容许偏差不大于1%。

3、混合料搅拌

商品砼进场后应核对商砼标号、进行塌落度实验。混合料塌落度控制在160—200mm。在泵送前混凝土泵料斗、商砼运输车应备好充足混凝土。

4、钻进成孔

钻孔开始时,关闭钻头阀门,向下移动钻杆至钻头触及地面时,启动马达钻进。一般应先慢后快,这样既能减少钻杆摇晃,又容易检查钻孔的偏差,以便及时纠正。在成孔过程中,如发现钻杆摇晃或难钻时,应放慢进尺,否则较易导致桩孔偏斜、位移,甚至使钻杆、钻具损坏。钻进的深度以○4层石灰岩作为桩端持力层,当钻头到达持力层时,于动力头底面停留位置相应的钻机塔身处作醒目标记,作为施工控制桩长的依据。正式施工时,当动力头底面到达标记处桩长即为最终桩长。

施工时还需考虑施工工作面的标高差异,作相应增减。

5、灌注及拔管

CFG桩成孔至设计标高后,停止钻进,开始泵送混合料,当钻杆芯管充满混合料后开始拔管,严禁先提管后泵料。成桩的提拔速度宜控制在2--3m/min,成桩过程宜连续进行,应避免因后台供料慢而导致停机待料。若施工中因其它原因不通连续灌注,须根据勘察报告和已掌握的施工场地的土质情况,避开饱和砂土、粉土层,不得在这些土层内停机。灌注成桩完成后,用水泥袋盖好桩头,进行保护。施工中每根桩的投料量不得少于设计灌注量。

6、移机

当上一根桩施工完毕后,钻机移位,进行下一根桩的施工。施工时由于CFG桩排出的土较多,经常将临近的桩位覆盖,有时还会因钻机支撑脚压在桩位旁使原标定的桩位发生移动。因此,下一根桩施工时,还应根据轴线或周围桩的位置对需施工的桩位进行复核,保证桩位准确。

(四)、质量保证措施

1、混凝土强度的试块取样、制作、养护和试验要符合规定。

2、桩的施工偏差满足下述要求:

26085 65E5 日37610 92EA 鋪[30104 7598 疘b29211 721B 爛29488 7330 猰34931 8873 衳

○1轴线点定位偏差≯2cm,桩尖对位偏差≯2cm;

○2成桩桩位偏差:<200mm;

○3成孔垂直度偏差≯1%;

3、CFG桩施工中,对桩距小于1500mm的相邻桩,应采用跳打的技术手段保证成桩质量。在施工组织设计中,根据场地和桩距是实际情况,编制打桩顺序及相关措施。

4、CFG桩施工钻至设计深度后,应杜绝在泵送混凝土前提拔钻杆,应控制提拔钻杆时间,混凝土泵送量应与拔管速度相配合,提拔钻杆中应连续泵料,不得停泵待料。

5、CFG桩施工中须对已打桩桩顶标高进行监控,发现已打桩桩顶下沉时,正在施工的桩提钻至窜孔土部位停止提钻继续压料,待已打桩混凝土上升至桩顶时,在施桩继续泵料提钻至设计标高。

六、安全文明措施

(一)、危险源辨识及预防措施

CFG桩施工危险源辨识表

幂22960 59B0 妰30381 76AD 皭@37694 933E 錾27787 6C8B 沋

(二)、安全文明目标制度

安全目标:施工期内达到无重大伤亡事故、无灾害工地,轻伤频率控制在8‰之内。

文明目标:落实责任,确保安全文明工地,争创市安全文明工地。

消防目标:杜绝火灾事故的发生,确保工程顺利进行。

1)、工程期间召开一次安全、文明、消防、保卫大会,布置工作重点、难点及预防措施。

2)、施工队伍进场由项目部组织进行入场教育,签定安全文明施工协议。

3)、项目总工要坚持分项施工前的技术交底的安全交底,以提高和加强施工人员的安全及自我防护意识。

4)、专职安全员必须坚持每天巡视施工现场情况,发现问题或隐患及时处理,并做好记录。

5)、任何人不得违章作业、违章指挥。

(三)、安全、消防、保卫技术组织措施

1、安全措施

⑴所有进入施工现场人员必须戴安全帽,施工人员要配戴胸卡。

⑵现场所有机电设备设专人操作维修、保管,其它人不得随意操作,经常检查机电设备,严禁设备带病运转。

⑶供电系统必须达到三级配电,二级保护。现场所有机械棚要搭设严密,防止漏雨;机电设备要采取防雨、防淹措施;漏电接地保护装置应灵敏有效;定期、定人检查临电设施的绝缘状况,电源线是否有破坏现象,发现问题做到及时处理。配电箱内必须安装合格的漏电保护器。随时关好电箱门。施工现场的机电设备做好零线及漏电包换装置,施工临电所用电缆和电线要架空敷设,其绝缘保护层经常检查是否破损漏电。雨天禁止电焊施工,电焊机等机电设备要的防淋措施。

(四)、文明措施

1.泵送作业行将结束时,应提前一段时间停止向混凝土受料斗内喂料,以便使管道中的混凝土能完全得到利用。

2.禁止混凝土罐车高速运行,停车等卸料时应缓慢转动。

3.夜间使用聚光灯照射施工点以防对环境造成光污染,并不得直接照射居民住宅区。

4.出门的砼运输车辆必须先行冲洗溜槽内的残留砼砂浆。罐车在出现场前均要用水冲洗,以保证市政交通道理的清洁,减少粉尘的污染。

5.施工道路较干燥,易扬尘灰,应浇水潮湿。

6.砼浇筑完成后应及时对施工道路清扫,特别对市政道路进行检查及清扫,确保道路清洁。

CFG桩基础专项施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、施工部署 (3) 四、施工准备 (6) 五、CFG桩施工 (7) 六、安全文明措施 (9) 一、工程概况 (2) (一)、工程概述 (2) (二)、设计概况 (2) (三)、主要材料 (2) 二、编制依据 (3) (一)、编制依据 (3) 三、施工部署 (3) (一)、CFG桩成孔质量控制措施 (3) (二)、商品混凝土的供应及质量控制措施 (4) 四、施工准备 (6) (一)、技术准备 (6) (二)、劳动力组织准备 (6) (三)、施工机械准备 (7) (四)、材料准备 (7) (五)、施工现场临时用电准备 (7) (六)、试验计量工作计划 (7) 五、CFG桩施工 (7) (一)、施工总体顺序 (7) (二)、施工流程图 (8) 37519 928F 銏28142 6DEE 淮37157 9125 鄥20636 509C 傜22507 57EB 埫40644 9EC4 黄G25463 6377 捷

(三)、桩施工和质量技术要求 (8) (四)、质量保证措施 (9) 六、安全文明措施 (10) (一)、危险源辨识及预防措施 (10) (二)、安全文明目标制度 (12) (三)、安全、消防、保卫技术组织措施 (12) (四)、文明措施 (12) 一、工程概况 (一)、工程概况 本项目分为两块地(A5地块和A6地块,其中A5地块为1#、2#、3#、5#楼所在地,A6地块为6#、8#、9#、10#楼所在地块)。总建筑面积62223.92㎡,其中修建人防地下室建筑面积11039.73㎡(其中防空地下室5723.79㎡,地下室空间开发兼顾人防5315.94㎡)。防空地下室战时分3个二等人员掩蔽工程防护单元,防护等级为甲类常6核6级,防化等级为丙级;兼顾人防地下室面积5315.94㎡,战时分为2个配套工程(物质库)防护单元,防护等级甲类常6核6级,防化等级为丁级,平时用途为车库。地下室以上共有8栋住宅楼,均为框架结构。1#、2#、6#、8#楼为11层,9#10#楼为12层,3#楼为17层,5#楼为18层。 (二)、设计概况 根据基坑机械钎探成果可知,1#、2#场地内局部范围分布有土洞及软弱下卧层,软弱下卧层主要为③-3层可塑状红粘土及③-4层软塑状红粘土,需进行地基加固处理,目的为消除土洞及软弱下卧层对地基的影响,处理后复合地基承载力特征值不小于190kPa。3#场地内分布的③-2层硬塑~坚硬状红粘土,③-3层可塑状红粘土及③-4层软塑状红粘土地基承载力均达不到设计要求,需进行地基加固处理,采用加固处理后的复合地基作为建筑基础持力层,复合地基承载力特征值不小于

CFG桩施工方案

新建铁路南京南站站前工程NJZQ—Ⅰ标 CFG桩 施工方案 编制: 复核: 审批: 中铁四局南京南站站前工程项目经理部 二00八年七月一日

1、编制依据 (1)新建铁路南京枢纽南京南站站场站前工程施工图纸。 (2)国家及相关部委颁布的法律、法规和铁道部颁布的现行设计规范、铁路工程质量验收标准及其它有关文件资料。 (3)工地现场调查、采集、咨询所获取的资料。 (4)我单位类似工程施工积累的施工经验及设备。 2、工程概况 2.1 工程简述 本工程为新建南京南站工程,位于江苏省省会南京市长江以南的雨花区双龙街以西的黄金山。地质情况自上而下主要有杂填土、粉质粘土、含砂砾粉质粘土、全风化泥质粉砂岩及泥质砂岩,地下水位较高,地下水非常丰富。 南京南站由三个场组成:京沪高速场(10股道)、沪汉蓉宁杭场(12股道)、宁安城际铁路场(6股道)。 其中路基作业范围为: (1)京沪高速铁路上下行线: DK1018+877.476~DK1019+650,合计长度:77 2.524m (2)宁杭铁路上下行联络线: L3XDK0+000~L3XDK0+706、L3SDK0+000~L3SD K0+698.89,合计单线长度1404.8m (3)宁杭城际上下行线:NHDK0+336.78~NHDK1+197.83,合计长度:861.05m (4)沪汉蓉至京沪高速上下行联络线:L2SDK0+000~L2SDK0+698、L2XDK0+00 0~L2XDK0+600,折合单线长:1298m (5)南京南站至仙西站的仙西联络线上下行线L1XDK0+349.353~L1XDK1+220. 58,合计长度:871.227m 2.2 CFG桩施工范围: (1)京沪高速铁路上下行线: DK1018+870.51~DK1019+650段; (2)宁杭城际上下行线:NHDK0+372~NHDK0+484.59、NHDK0+534.66~NHDK0+ 634.82、NHDK0+818.855~NHDK0+897.72段; (3)南京南站至仙西站的仙西联络线上下行线:L1XDK0+349.37~L1XDK0+509.86、L1XDK0+735~L1XDK0+785、L1XDK0+834.12~L1XDK0+938.9段。 2.3工程地质及水文地质概况: (1)地形地貌:岗地及坳谷,地形略有起伏,多辟为田地。

CFG桩基施工方案

一、CFG桩 示意图 CFG桩是英文CementFly-ashGravel的缩写,意为水泥粉煤灰碎石桩,由碎石、石屑、砂、粉煤灰掺水泥加水拌和,用各种成桩机械制成的可变强度桩。通过调整水泥掺量及配比,其强度等级在C5-C25之间变化,是介于刚性桩与柔性桩之间的一种桩型。CFG桩和桩间土一起,通过褥垫层形成CFG 桩复合地基共同工作,故可根据复合地基性状和计算进行工程设计。CFG桩一般不用计算配筋,并且还可利用工业废料粉煤灰和石屑作掺和料,进一步降低了工程造价。 CFG桩的适用范围很广。在砂土、粉土、粘土、淤泥质土、杂填土等地基均有大量成功的实例。CFG桩对独立基础、条形基础、筏基都适用。 CFG桩的施工,应根据现场条件选用下列施工工艺: 1、长螺旋钻孔灌注成桩,适用于地下水位以上的粘性土、粉土、素填土、中等密实以上的桩土. 2、长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩,适用于粘性土、粉土、砂土,以及对噪声或泥浆污染要求严格的场地. 3、振动沉管灌注成桩,适用于粉土、粘性土及素填土地基. 材料要求: 1、混凝土、混凝土外加剂和掺和料:缓凝剂、粉煤灰,均应符合相应标准要求,其掺量应根据施工要求通过试验室确定. 2、严格按照配合比配制混合料。 3、长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩施工的坍落度宜为160~200mm,振动沉管灌注桩成桩施工的坍落度宜为30~50mm,振动沉管灌注成桩后桩顶浮浆厚度不宜超过200mm. 4、长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩施工在钻至设计深度后,应准确掌握提拔钻杆时间,混合料泵送量应与拔管速度相配合,遇到饱和砂土或饱和粉土层,不得停泵待料;沉管灌注成桩施工拔管速度应按匀速控制,拔管速度应控制在1.2~1.5m/min左右,如遇淤泥或淤泥质土,拔管速度应适当放慢。 其他注意事项: 1、冬期施工时混合料人孔温度不得低于5℃,对桩头和桩间土应采取保温措施。 2、施工垂直度偏差不应大于1%;对满堂布桩基础,桩位偏差不应大于0.4倍桩径;对条形基础,桩位偏差不应大于0.25倍桩径,对单排布桩桩位偏差不应大于60mm。 主要技术指标: 根据工程实际情况,水泥粉煤灰碎石桩常用的施工工艺包括长螺旋钻孔、管内泵压混合料

CFG桩施工方案81055

浐灞.新都汇住宅楼工程 CFG桩基工程施工方案审批:

审核: 编制: 陕建五建集团浐灞新都汇住宅楼项目部 2015年8月25日 目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、CFG桩施工前期准备 (3) 四、组织机构、机械、劳动力、用水用电计划 (4) 五、施工工艺、施工技术方法 (7) 六、施工质量要求及主要控制措施 (9)

七、质量技术保证体系及措施 (10) 八、安全目标及措施 (11) 九、环境保护及文明施工 (12) 一、编制依据 1、CFG桩设计图纸 2、有关规范、规程、主要有:

(1)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) (3)《建筑地基处理规程》(JGJ79-2012)(4)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 3、《建筑工程施工手册》第五版 二、工程概况 1、工程地点:位于西安市矿山路与东二环十字东北角; 2、设计概况:本工程1#~5#高层住宅楼地基处理均为CFG桩复合地基,采用长螺旋钻孔灌注成桩; 1#、2#楼桩径400mm,桩距1400mm,桩长16.0m,桩端置于⑦——粗砂层;单桩承载力为790KN,处理后复合地基承载力特征值不应520KN/㎡.打桩工作面标高:-10.9m,碎石垫层顶标高:-11.17m,桩顶标高:-11.4m.桩身砼强度等级为C30,试桩砼强度等级为C35. 3#楼桩径400mm,桩距1600mm,桩长15.0m,桩端置于⑦——粗砂层;单桩承载力为750KN,处理后复合地基承载力特征值不应400KN/㎡.打桩工作面标高:-10.5m,碎石垫层顶标高:-10.77m,桩顶标高:-11.0m.桩身砼强度等级为C30,试桩砼强度等级为C35. 4#、5#楼桩径400mm,桩距1400mm,桩长17.5m,桩端置

CFG桩施工工艺

CFG桩施工工艺 一、适用范围 CFG 桩又称水泥粉煤灰碎石桩,适用于处理黏性土、粉土、砂土和已自重固结的素填土等地基。对淤泥质土应按地区经验或通过现场试验确定其适用性。 二、术语 1.CFG 桩:又称水泥粉煤灰碎石桩。 2.水泥粉煤灰碎石桩法:由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂等混合料加水拌和形成高黏结强度桩,并由桩、桩间土和褥垫一起组成复合地基的地基处理方法。 三、基本规定 1.CFG 桩应选择承载力相对较高的土层作为桩端持力层。 2.CFG 桩复合地基设计时应进行地基变形验算。 3.技术人员应掌握所承担工程的地基处理目的、加固原理、技术要求和质量标准等。施工中应有专人负责质量控制和监测,并做好施工记录。当出现异常情况时,必须及时会同有关部门妥善解决。 4.施工过程中应有专人或专门机构负责质量监理。施工结束后应按国家有关规定进行工程质量检验和验收。 四、施工准备 (一)技术准备 1.施工前应具备下列资料和条件 (1)建筑物场地工程地质报告和必要的水文资料; (2)CFG 桩布桩图,并应注明桩位编号,以及设计说明和施工说明; (3)建筑场地邻近的高压电缆、电话线、地下管线、地下构筑物及障碍物等调查资料; (4)建筑物场地的水准控制点和建筑物位置控制坐标等资料; (5)具备“三通一平”条件。 2.施工技术措施 (1)确定施工机具和配套设施; (2)编制材料供应计划,标明所用材料的规格、质量要求和数量; (3)试成孔应不小于2 个,以复核地质资料以及设备、工艺是否适宜,核定选用的技

术参数; (4)按施工平面图放好桩位; (5)确定施打顺序及桩机行走路线; (6)施工前,施工单位放好桩位、CFG 桩的轴线定位点及测量基线,并由监理、业主复核。 (7)在施工机具上做好进尺标志。 (二)主要机具设备 1.长螺旋钻机性能见表2.4.4.3。 2.振动沉拔桩锤规格与技术性能见表1.6.4.2。 3.泥浆护壁所采用的钻机见本标准2.2 节。 五、材料和质量要求 (一)水泥 1.根据工程特点、所处环境以及设计、施工的要求,选用强度等级为32.5 以上的水泥。 2.施工前,对所用水泥应检验其初终凝时间、安定性和强度,作为生产控制和进行配合比设计的依据。必要时,应检验水泥的其他性能。 3.水泥应按规定堆放在防雨、防潮的水泥库内。如因储存不当引起质量明显下降或水泥出厂超过三个月时,应在使用前对其质量进行复验,并按复验结果使用。 (二)褥垫层材料 褥垫层材料宜用中砂、粗砂、碎石或级配砂石等。最大粒径不宜大于30mm。不宜选用卵石,卵石咬合力差,施工扰动容易使褥垫层厚度不均匀。 (三)碎石 碎石粒径20~50mm,松散密度1.39t/m3,杂质含量小于5%。 (四)石屑 粒径2.5~10 mm,松散密度1.47t/m3,杂质含量小于5%。 (五)粉煤灰 粉煤灰应选用Ⅲ级或Ⅲ级以上等级粉煤灰。 六、施工工艺 (一)工艺流程 1.CFG 桩复合地基技术采用的施工方法有:长螺旋钻孔灌注成桩,长螺旋钻孔、管内

CFG桩施工方案37702

河南汝州赵庄城中村改造安置房建设项目工程CFG桩基施工 方案 编制: 审核:

中铁六局集团赵庄城中村改造项目经理部

目录 第一章编制依据3 第二章 (3) 第一节甲方提供的施工图 (3) 第二节主要规程规范 (3) 第三节主要标准 (3) 第四节国家、地方有关法规 (3) 第二章工程概况 (4) 第一节工程概况 (4) 本工程为汝州市煤山街道洗耳河片区赵庄城中村改造工程,工程地点位于河南省平汝州市煤山街道西环路与北环路交叉口,占地约128亩,工程用地北至北环路,西至西环路,东至富盈街,南至公园用地幸福渠。该工程是汝州市2017年重点工程,总建筑面积:284200平方米(分两个地块,0-14-13-05地块建设用地面积52713.9㎡,建筑面积177680㎡,地上建筑面积140440㎡,地下车库建筑面积37240㎡;0-14-13-04地块建设用地面积30892.6㎡,建筑面积106520㎡,地上建筑面积87620㎡,地下车库建筑面积18900㎡),0-14-13-4号地块有5栋住宅楼,一栋商业楼.11#楼为地下一层,地上23层,地下负一层层高4.35米,一层层高5.6米,二层层高4.2米,其余各层层高均为3米。12#楼为地下两层,地上23层,地下负二层层高2.7米,地下负一层层高2.8米,一层层高4.8米,二层层高4.2米,其余各层层高均为3.0米。13#楼为地下一层,地上23层,地下负一层层高4.75米,一层层高3.72米,其余各层层高均为3米。15#楼为地下两层,地上23层,地下负二层层高2.7米,地下负一层层高2.8米,其余各层层高均为3.0米。16#楼为左单元地下两层,层高3米,地上23层,各层层高均为3米。右单元地下一层,层高4.5米,地上23层,首层层高4.5米,其余各均为层层高3米。17#楼为商业用房,建筑规模地下一层,地上四层,地下室层高5.8米,一层层高5.1米,二层层高4.8米,三层,四层层高4.2米。 (4) 第三节施工内容和主要工程量 (6) 第三章施工部署 (7) 第一节质量目标 (7) 第二节项目部组织机构 (7)

长螺旋钻杆CFG桩施工方案

湘潭县档案馆综合楼及地下室建设工程长螺旋钻孔灌注桩基础 施 工 组 织 设 计 湘潭县第一建筑有限公司

目录 一、工程概况: (3) 本工程为湘潭县档案馆综合楼及地下室建设工程,位于飞鸽路南侧、湘潭县党校北侧、湘潭县公安局西侧、湘潭县消防站东侧。湘潭县档案馆综合楼为10层框架结构,建筑总度38.2m。抗震设防小于6度,地上建筑面积:9805.50㎡,地下3707.28㎡。本工程采用长螺旋钻孔砼灌注桩基础,桩径Φ500mm,桩底持力层为全风化砂砾岩③,桩底进入全风化砂砾岩③的深度≥15m,桩长约15m,单桩竖向抗压承载力特征值950KN(根基础采用长螺旋钻孔灌注桩,直径为500mm,设计桩长为15m,单桩竖向承载力设计值为950KN,工程桩总桩数为519根,在大面积施工之前必须先打试桩,不少于3根,在试桩合格后才能进行大面积施工。工程桩静载检测不少于1%,动载检测不少于20%。 (3) 二、方案编制依据: (4) 三、主要施工机械数量表 (4) 四、长螺旋桩施工方案 (4) 五、施工进度计划及保证措施: (13) 六、质量保证控制措施 (13) 七、安全保证措施 (16) 八、施工环保、水土保持措施 (19)

一、工程概况: 本工程为湘潭县档案馆综合楼及地下室建设工程,位于飞鸽路南侧、湘潭县党校北侧、湘潭县公安局西侧、湘潭县消防站东侧。湘潭县档案馆综合楼为10层框架结构,建筑总度38.2m。抗震设防小于6度,地上建筑面积:9805.50㎡,地下3707.28㎡。本工程采用长螺旋钻孔砼灌注桩基础,桩径Φ500mm,桩底持力层为全风化砂砾岩③,桩底进入全风化砂砾岩③的深度≥15m,桩长约15m,单桩竖向抗压承载力特征值950KN(根基础采用长螺旋钻孔灌注桩,直径为500mm,设计桩长为15m,单桩竖向承载力设计值为950KN,工程桩总桩数为519根,在大面积施工之前必须先打试桩,不少于3根,在试桩合格后才能进行大面积施工。工程桩静载

cfg桩施工工艺及规范要求

cfg桩施工工艺及规范要求CFG桩施工工艺及规范要求 CFG桩是水泥粉 煤灰碎石桩的简称。它是由水泥、粉煤灰、碎石、石屑和砂加水拌和形成的高粘结强度桩,和桩间土、褥垫层一起形成复合地基。 与其他桩基相比,由于CFG桩桩体材料可以掺入工业废料粉煤灰、不配筋以及充分发挥桩间土的承载能力。工程造价一般为桩基的1/3—1/2,经济效益和社会效益非常显著。 CFG桩复合地基80年代多用于多层建筑处理,目前大量用于高层和超高层建筑地基的加固。桩身强度等级多在C15-C25之间。 CFG桩复合地基施工流程图 设备、人员进场?测放桩位、材料采购?试桩施工?桩基顺序施工?清槽至桩顶标高凿桩头?检测?褥垫层施工?退场。 单桩施工工艺流程: 钻机就位?钻孔?终空至设计深度?压灌混凝土?提钻并压灌砼至孔口。 施工工艺 1、放线:施工前根据放出的外墙轴线或外墙皮线,四周交点用钢钎打人地下,按照桩位布置图统一进行测放桩位线,桩位中心点用钎子插入地下,并用白灰明示,桩位偏差小于2cm。 2、成孔:长螺旋钻机成孔,应匀速钻进,避免形成螺旋孔,成孔深度在钻杆上应有明确标记,成孔深度误差不超过O.1m,确保桩端进入持力层深度大于200mm:垂直度偏差小于1,。 3、砼灌注:成孔至设计深度后,现场指挥员应通知钻机停钻提升钻杆,并同时通知司泵开始灌注砼并保持连续灌注。灌注砼至桩顶时,应适当超过桩顶设计标高.70cm左右(至槽面上3 0cm左右),以保证桩顶标高和桩顶砼质量均符合设计要求:灌注砼之前,应检查管路是否顺畅稳固;每班第1根桩灌注前,应用水泥砂浆湿润管路。压灌砼时一次提钻高度小于25cm,混凝土埋钻高度大于1.0m;现场设专人负责检查砼灌注质量及意外情况的处理:商品混凝土进场后应立即灌注(2 小时内),严禁长时问搁置;保证桩身混凝土至少24小时养护,避免扰动; 施工过程中应认真填写施工记录,每台班或每日留取试块1,2组。 下面是赠送的合同范本,不需要的可以编辑删除~~~~~~ 教育机构劳动合同范本 为大家整理提供,希望对大家有一定帮助。 一、_________ 培训学校聘请_________ 籍_________ (外文姓名)_________ (中文姓名)先生/女士/小姐为_________ 语教师,双方本着友好合作精神,自愿签订本合同并保证认真履行合同中约定的各项义务。 二、合同期自_________ 年_________ 月_________ 日起_________ 年 _________ 月_________ 日止。 三、受聘方的工作任务(另附件1 ) 四、受聘方的薪金按小时计,全部以人民币支付。 五、社会保险和福利:

CFG桩基础施工方案详解

灵璧县惠众苑四期一标段工程(28号楼地基与基础工程CFG桩) 专 项 施 工 方 案 安徽远发建筑工程有限公司

水泥粉煤灰碎石桩(简称CFG桩)专项施工方案报审表 工程名称: 灵璧县惠众苑四期一标段28#楼工程编号: 致: 河南元方工程监理有限公司 我方已根据施工合同的有关规定完成了灵璧县惠众苑四期一标段28#楼 工程水泥粉煤灰碎石桩(简称CFG桩)专项施工方案的编制,并经我单位 上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附: 水泥粉煤灰碎石桩(简称CFG桩)专项施工方 总包单位(章):分包单位(章): 项目经理:项目经理: 日期:日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期:年月日 总监理工程师审核意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师: 日期:年月日

专项施工方案审批表 工程名称灵璧县惠众苑四期一标段28#楼 工程建筑面积 19190㎡ 施工方案名称水泥粉煤灰碎石桩(简称 CFG桩)专项施工方案 结构类型框架剪力墙结构施工单位安徽盛世建筑安装工程有限公司编制人韦秀良 编制部门 项目部: 年月日 安全生产部意见 负责人: 年月日 质量技术部意见 负责人: 年月日 公司审批意见 总工:(盖单位公章) 年月日

灵璧县惠众苑四期一标段28#楼CFG桩工程专项施工方案 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工方案的选择 四、施工工期、进度计划 五、工程项目部主要管理人员及所用劳务人员安排计划 六、主要施工机具安排计划 七、主要材料需用量计划 八、冬、雨季施工措施 九、保证工期、质量、安全、文明施工 减少扰民降低环境污染和噪音的措施(一)工期保证措施 (二)质量保证措施 (三)安全生产与文明施工措施 (四)防止扰民降低环境污染和噪音的措施十、工地临时用电专项方案 十一、材料管理制度及节约措施

冬季施工方案(CFG桩)

编制审核 CFG桩工程 冬季施工方案

审批 山西冶金岩土工程勘察总公司 2017年10月 冬季施工时由于其寒冷的的气候条件将会直接影响在建工程的施工质量、安全和进度,冬季施工的起止日期为:当冬天到来时,如连续五天的日平均气温稳定在5C以下,则此5d的第一天为进入冬季施工的初日,当气温转暖时,最后一个 5d?的日平均气温稳定在5C以上,则此5d的最后一天为冬季施工的终日(日平均气温是1d内2、8 14和20时等4次室外 气温观测结果的平均值,地面以上1.5m处,并远离热源的地方测得),为保证冬季施工的顺利进行,特编制冬季施工方案。对于CFG桩工程冬季施 工质量方面主要控制混凝土搅拌、运输、压灌,安全方面主要控制机械设备安全运行、防火、防煤气中毒等。 一、编制依据 《建筑工程冬期施工规程》( JGJ/T 104-2011 ) 《建筑地基处理技术规范》( JGJ 79-2012) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》( GB 5066-2011)

《建筑地基基础工程施工治理验收规范》(GB 50202-2002) 二、编制原则 (一)冬季施工中认真贯彻业主的相关要求以及响应建筑工程有关冬季施工要求,做到技术先进、经济合理、安全适用,确保质量合格、安全可靠、按期完工。 (二)冬季施工遵循的基本原则 1.确保工程质量,做到安全生产; 2.冬季施工的措施方案要经济合理,使增加的费用最少; 3.冬季施工应考虑所需的热能及材料有可靠来源,并尽量减少能源消耗,缩短工期。 三.CFG桩施工工艺框图

四、冬季施工特点 (一)冬季施工由于施工条件及环境不利,?是工程质量事故的多发季节,尤以砼工程居多。 (二)质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天干的,大多数在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度,?轻者进行修补, 重者重来,不仅给工程带来损失,而且影响工程的使用寿命。 (三)冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂,往往有一些质量事故的发生,都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。 五、冬季施工的准备工作 (一)冬季施工的组织准备 项目部成立冬季施工领导小组,负责组织冬期工程施工的生产技术质量、安全管理和冬施物资的供应,负责冬施工作的协调组织,并明确责任,确保冬期施工中,各项工作及时有效的进行,避免由于冬施工作组织不力给生产进度、工程质量、安全施工造成影响。进入冬施前应采取一定的措施以满足施工要求,防止突然的霜降、寒流等对混凝土造成伤害。 冬季施工领导小组机构设置如下: 组长:--- 成员:--- --- --- (二)冬期施工的生产准备工作

CFG桩施工工艺流程【最新版】

CFG桩施工工艺流程 CFG桩 一.简介 通过调整水泥掺量及配比,其强度等级在C15-C25之间变化,是介于刚性桩与柔性桩之间的一种桩型。CFG桩和桩间土一起,通过褥垫层形成CFG桩复合地基共同工作,故可根据复合地基性状和计算进行工程设计。CFG桩一般不用计算配筋,并且还可利用工业废料粉煤灰和石屑作掺和料,进一步降低了工程造价。CFG桩是英文Cement Fly-ash Gravel的缩写,意为水泥粉煤灰碎石桩,由碎石、石屑、砂、粉煤灰掺水泥加水拌和,用各种成桩机械制成的可变强度桩。 二.适用范围 应根据现场条件选用下列施工工艺: 1、长螺旋钻孔灌注成桩,适用于地下水位以上的粘性土、粉土、素填土、中等密实以上的桩土. 2、长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩,适用于粘性土、粉

土、砂土,以及对噪声或泥浆污染要求严格的场地. 3、振动沉管灌注成桩,适用于粉土、粘性土及素填土地基. 三.材料要求 1、混凝土、混凝土外加剂和掺和料: 缓凝剂、粉煤灰,均应符合相应标准要求,其掺量应根据施工要求通过试验室确定. 2、严格按照配合比配制混合料。 3、长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩施工的坍落度宜为160~200mm,振动沉管灌注桩成桩施工的坍落度宜为30~50mm,振动沉管灌注成桩后桩顶浮浆厚度不宜超过200mm. 4、长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩施工在钻至设计深度后,应准确掌握提拔钻杆时间,混合料泵送量应与拔管速度相配合,遇到饱和砂土或饱和粉土层,不得停泵待料;沉管灌注成桩施工拔管速度应按匀速控制,拔管速度应控制在1.2~1.5m/min左右,如遇淤泥或淤泥质土,拔管速度应适当放慢。 四.技术指标

CFG桩专项施工实施方案(最终版)

CFG桩专项施工方案(最终版)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

工程名称:编号: 一、施工组织设计(方案)编制概况 编制人电话:项目经理电话: 项目技术负 责人 电话:送审日期 分公司(项目)审核意见: 注:分公司或分包工程施组或方案报审时填写,其他工程不填。 (可附页)审核人(签字):审核日期: 二、公司审核审批内容及审批意见 送审部门审核、审批内容审核审批意见负责人签字 技术中心 完整性、合理性 (工程概况及特点、编制依 据、总体部署、现场平面布 置、进度计划、主要施工方 案及技术措施、人材机组 织、技术进步)(可附页) 质量部质量目标及质量控制措施 (关键工序及特殊工艺) (可附页) 安全部重大危险源、安全文明施工 目标、安全技术措施及专项 方案(可附页) 安全(专项)方 案公司安全部 必须签字认可 成本控制部人力资源部(协助)有关成本降低措施及管理 机构设置等 (如有时) (可附页) 总工

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、工程目标 (2) 四、施工部署 (3) 五、施工准备 (3) 六、施工方案 (4) 七、主要人员、劳动力、机械设备、材料进场计划 (8) 八、质量保证措施 (9) 九、确保工期的技术组织措施 (16) 十、确保安全文明施工的技术组织措施 (17) 十一、雨季施工的技术组织措施 (19)

一、工程概况 1.1工程简介 该工程的范围包括桩基、土方、主体建筑及附属设施的土建、给排水、强电、暖通、园林景观(含小区道路及绿化)、智能化、通信网络、电梯、消防工程(含防火门)等工程;不包括政府相关部门施工的高压强供电、供水、有线电视、煤气工程。工程施工图纸均由机械工业第六设计研究院有限公司出图。 本工程结构体系为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,地基采用CFG桩复合地基,桩径400mm,有效桩长15.00m施工桩顶标高高出设计桩顶标高≥0.5m,处理后的未经深度 修正的复合地基承载力特征值≥550kpa,单桩竖向承载力特征值≥790KN,桩身采用 C20混凝土。桩数1#楼为748根、2#楼为713根。其工程量如下表1: 表1 序号项目名称桩径(mm)桩长(m)桩数(根)工程量(m) 1 1#楼400 15.00 748 2 2#楼400 15.00 747 3 3#楼 400 15.00 366 4 5#楼 400 本工程1#楼23楼±0.000相当于绝对标高程105.600。3#楼±0.000相当于绝对 标高程105.800。5#楼±0.000相当于绝对标高程106.00 1.2水文条件及地形条件 工程设计正负零标高为绝对标高105.900米,原现场场地标高为以现场标高方格 网测量为准。根据岩土工程勘察设计院所出的郑州市朱屯村城中村改造项目A-01-2地块场地的《岩土工程勘察报告》。桩端持力层为第○6层粉质粘土层。 本工程地下水位埋深17.0~18.0米,水位变化于黄海高程87.5~88.5米。现场 用电来自于发包方提供的临时变电所。电源用电杆架空接入现场可保证供电。临电设 施布置详见《临电施工组织设计》。现场用水由发包方提供,我方自行接入工地。临 水总管采用Φ100PPR管,支管采用Φ50PPR管,接到每栋号楼边。 二、编制依据 1、甲方提供的图纸及相关资料

CFG桩施工工艺流程

C F G桩施工工艺流程 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

CFG桩 一.简介 通过调整水泥掺量及配比,其强度等级在C15-C25之间变化,是介于刚性桩与柔性桩之间的一种桩型。CFG桩和桩间土一起,通过褥垫层形成CFG桩复合地基共同工作,故可根据复合地基性状和计算进行工程设计。CFG桩一般不用计算配筋,并且还可利用工业废料粉煤灰和石屑作掺和料,进一步降低了工程造价。CFG桩是英文Cement Fly-ash Gravel的缩写,意为,由碎石、石屑、砂、粉煤灰掺水泥加水拌和,用各种成桩机械制成的可变强度桩。 二.适用范围 应根据现场条件选用下列施工工艺: 1、长螺旋钻孔灌注成桩,适用于地下水位以上的粘性土、粉土、素填土、中等密实以上的桩土. 2、长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩,适用于粘性土、粉土、砂土,以及对噪声或泥浆污染要求严格的场地. 3、振动沉管灌注成桩,适用于粉土、粘性土及素填土地基. 三.材料要求 1、混凝土、和掺和料: 缓凝剂、粉煤灰,均应符合相应标准要求,其掺量应根据施工要求通过试验室确定. 2、严格按照配合比配制混合料。

3、长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩施工的坍落度宜为160~200mm,振动沉管灌注桩成桩施工的坍落度宜为30~50mm,振动沉管灌注成桩后桩顶浮浆厚度不宜超过200mm. 4、长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩施工在钻至设计深度后,应准确掌握提拔钻杆时间,混合料泵送量应与拔管速度相配合,遇到饱和砂土或饱和粉土层,不得停泵待料;沉管灌注成桩施工拔管速度应按匀速控制,拔管速度应控制在~1.5m/min左右,如遇淤泥或淤泥质土,拔管速度应适当放慢。 四.技术指标 1、混凝土、和掺和料: 缓凝剂、粉煤灰,均应符合相应标准要求,其掺量应根据施工要求通过试验室确定. 2、严格按照配合比配制混合料。 3、长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩施工的坍落度宜为160~200mm,振动沉管灌注桩成桩施工的坍落度宜为30~50mm,振动沉管灌注成桩后桩顶浮浆厚度不宜超过200mm. 4、长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩施工在钻至设计深度后,应准确掌握提拔钻杆时间,混合料泵送量应与拔管速度相配合,遇到饱和砂土或饱和粉土层,不得停泵待料;沉管灌注成桩施工拔管速度应按匀速控制,拔管速度应控制在~1.5m/min左右,如遇淤泥或淤泥质土,拔管速度应适当放慢。 五.施工流程 1.测量放样 在测量班将施工边桩与施工基桩交底后,进行桩位布置。用白灰撒出左、右边线,按桩位布置图逐桩放样。 2、桩机就位、对中

cfg桩施工方案.doc

沈海复线宁德漳湾镇至连江浦口高速公路(宁德段)A1合同段 CFG桩施工方案 制: 复核: 审批: 中铁航空港集团沈海复线宁德漳湾至连江浦口高速公路 A1项目经理部 二零一三年十一月

第一章编制说明 1.1编制内容及范围 本施工组织设计根据设计方案、图纸等要求进行编制,内容包括项目组织机构设置及项目管理目标、施工部署、劳动力计划及主要设备材料构件的用量计划、施工进度计划及保障措施、施工平面布置、主要施工方案和技术措施、质量保证体系及措施、安全生产和文明施工及环境保护措施、应急处理方案等,涵盖了工程施工的各个环节。 1.2编制依据 本施工组织设计主要依据国家现行规范、规程、行业、地方标准及业主提供的岩土工程勘察报告、设计方案、图纸及其它资料,同时综合考虑整体工程结构施工组织需要而进行编制。 主要规范、规程、标准

第二章工程概况 2.1工程概况 本工程位于宁连高速A1标段K13+370~K13+490,总共120米。本段路基位于丘陵沟谷地段,以淤泥地层为主。设计为CFG桩进行软土地基处理。 2.2工程地质 场地所在区域依据勘察单位提供的《地基勘查报告》,上层土层主要耕植土成灰褐色厚0.6-1.7m;下层为淤泥成深灰色,饱和,流-软塑厚约0-2.5m;粘土夹粉砂成灰色,饱和软塑厚约1.5-3.5m;粉质粘土成灰黄色夹灰绿色,饱和可塑厚约1-2m;砂质粘性土成灰白色,饱和可塑厚约1.3-6.5m;全风化花岗岩及砂土状强风化花岗岩。详见《地基勘查报告》。 2.3地下水位情况 根据地质勘查报告描述,拟建路基段沟谷中雨季时发育小股水流,地表水主要表现为农耕用地中的田中滞水,地下水主要为第四系孔隙型潜水及岩层风化带孔隙裂隙水。

CFG桩施工方案(毛冬林)

北岗花园一期二标段工程施工CFG桩复合地基处理工程 专项施工方案 河南省第五建筑工程(集团)有限公司 2011年8月

目录 一编制依据 (2) 二工程简介 (2) 三场地工程地质、水文地质条件 (3) 1.工程地质条件 (3) 2.水文地质条件 (3) 四本工程特点 (3) 五施工方案 (4) 1.施工组织管理体系的建立 (4) 2.材料、机械、劳动力计划 (5) 3.施工准备 (6) 4.施工工艺及控制 (7) 5.CFG桩施工关键过程及质量控制 (10) 6.工期目标、进度计划及控制 (10) 7.雨季施工措施 (11) 8.冬季施工措施 (11) 9.文明施工与环保措施 (11) 10.安全施工措施 (13) 11.施工平面布置 (13) 六工程协调与联系 (14) 1.与业主、监理单位的协调 (14) 2.与总承包单位的联系 (14)

一编制依据 1.合肥新站区《北岗花园岩土工程勘察报告》,合肥建材地质工程勘察院,2010年9月; 2.《北岗花园9#、10#楼结构设计总说明》,广东华玺建筑设计有限公司,2010年10月; 3.《北岗花园9#、10#楼CFG桩布平面置图》,广东华玺建筑设计有限公司,2010年10月; 4.国家行业规范规程 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《建筑工程施工技术管理规程》(DBJ01-80-2003) 《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 5.我公司施工类似地基处理工程施工经验。 二工程简介 拟建工程位于合肥市新站区北部,南临淮海大道,西侧为铜陵北路,东临卧龙路,北临玉皇山路。 拟建工程包括7栋26层框剪结构住宅单体、2栋28层框剪结构住宅单体,以及部分人防地下室、学校、幼儿园以及社区中心等内容;其中高层公寓为框架剪力墙结构,筏板基础;其余为框架结构,独立基础。 本工程2栋28层分别为9#、10#楼号CFG桩设计参数为:

CFG桩专项施工方案

***** CFG桩施工专项方案 编制人: 审核人: 审批人: ***项目部 2017年12月10日

一、编制依据 (2) 1.1 施工图纸 (2) 1.2 主要规范、规程、标准 (2) 二、工程概况 (3) 2.1 工程总体概况 (3) 2.2 建筑概况 (3) 2.3 结构概况 (3) 2.4 水文地质概况 (4) 2.5 CFG桩基概况 (4) 三、施工准备 (5) 3.1 技术准备 (5) 3.2 现场准备 (5) 3.2.1 地表清理 (5) 3.2.2 生产条件准备 (5) 四、CFG桩施工方法 (6) 4.1 施工工艺流程 (6) 4.2 施工工艺 (6) 五、施工质量控制 (9) 5.1 质量标准 (9) 5.1.1 成孔施工的允许偏差应满足下表要求 (9) 5.1.2 成孔的控制深度应符合下表要求 (9) 5.1.3 混凝土质量检测 (9) 5.1.4 复合地基检测 (10) 5.1.5 水泥粉煤灰碎石桩复合地基质量检验标准 (10) 5.2 质量控制 (10) 5.3 冬期施工质量控制 (11) 5.4 常见问题处理 (11) 5.4.1 问题出现原因 (11) 5.4.2 处理方法 (12) 六、安全文明施工 (14) 6.1 安全施工 (14) 6.2 文明施工 (15) 七、环境保护 (16)

一、编制依据 1.1施工图纸 1.2主要规范、规程、标准

二、工程概况 2.1工程总体概况 2.2建筑概况 2.3结构概况

2.4水文地质概况 1、冻土层 2、土层分布 2.5CFG桩基概况 本工程采用CFG桩复合地基,根据地质勘探报告,桩端持力层为第六层细砂,桩端进入持力层不得小于800mm。施工桩顶标高应高出设计桩顶标高不小于500mm。当桩体强度达到要求后,将桩顶高出设计要求的桩头凿除,并人工清除高出设计标高的桩间土,清土和截桩时,不得造成桩顶标高以下桩身断裂和扰动桩间土。各楼号CFG桩设计参数见下表:

CFG桩施工工艺标准

CFG桩施工工艺标准 1.6.1 总则 1.6.1.1 适用范围 CFG 桩又称水泥粉煤灰碎石桩,适用于处理黏性土、粉土、砂土和已自重固结的素填 土等地基。对淤泥质土应按地区经验或通过现场试验确定其适用性。 1.6.1.2 编制参考标准及规范 1.中华人民共和国国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001);2.中华人民共和国国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202- 2002); 3.中华人民共和国行业标准《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002); 4.中华人民共和国国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)。 1.6.2 术语 1.CFG 桩:又称水泥粉煤灰碎石桩。 2.水泥粉煤灰碎石桩法:由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂等混合料加水拌和形成高 黏结强度桩,并由桩、桩间土和褥垫一起组成复合地基的地基处理方法。 1.6.3 基本规定 1.6.3.1 CFG 桩应选择承载力相对较高的土层作为桩端持力层。 1.6.3.2 CFG 桩复合地基设计时应进行地基变形验算。 1.6.3.3 技术人员应掌握所承担工程的地基处理目的、加固原理、技术要求和质量 标准等。施工中应有专人负责质量控制和监测,并做好施工记录。当出现异常情况时,必须及时会同有关部门妥善解决。 1.6.3.4 施工过程中应有专人或专门机构负责质量监理。施工结束后应按国家有关 规定进行工程质量检验和验收。 1.6.4 施工准备 1.6.4.1 技术准备 1.施工前应具备下列资料和条件 (1)建筑物场地工程地质报告和必要的水文资料; (2)CFG 桩布桩图,并应注明桩位编号,以及设计说明和施工说明; (3)建筑场地邻近的高压电缆、电话线、地下管线、地下构筑物及障碍物等调查资料;(4)建筑物场地的水准控制点和建筑物位置控制坐标等资料; (5)具备“三通一平”条件。 2.施工技术措施 (1)确定施工机具和配套设施; (2)编制材料供应计划,标明所用材料的规格、质量要求和数量; (3)试成孔应不小于2 个,以复核地质资料以及设备、工艺是否适宜,核定选用的技 术参数; (4)按施工平面图放好桩位; (5)确定施打顺序及桩机行走路线; (6)施工前,施工单位放好桩位、CFG 桩的轴线定位点及测量基线,并由监理、业主 复核。

CFG桩施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、CFG桩施工前期准备 (2) 四、组织机构、机械设备及劳动力计划、用水用电计划 (3) 五.施工工艺、施工技术方法 (6) 六、施工质量要求及主要控制措施 (11) 七、质量技术保证体系及措施 (14) 八、安全目标及措施 (17) 九、环境保护及文明施工 (20) 十、施工进度计划安排 (22)

一、编制依据 1、CFG桩设计图纸 2、有关规范、规程、主要有: (1)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) (2)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (4)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 二、工程概况 1、工程位于呼和浩特市南二环路南部,后巧报路以东,兴安南路以西, 原棉纺厂西侧,大台变电站以北地块。 2、根据《呼和浩特市永泰城大商业项目岩土工程勘察报告》进行复合地 基设计,依据地勘报告CFG桩进行地基处理,地基处理要求如下:设计桩径为400mm,有效桩长18.0m(施工桩18.5m)。砼标号C30。 本工程因为工期较紧,为了争取工期,CFG桩施工时基底土方挖至-9.6m。 本工程±0.000标高相当于绝对标高1051.800m,C、D、E座槽底标高为-14.85m,桩顶标高-15.110m。因此空桩部分长度达到 5.01m(局部达到 8.01m)。 三、CFG桩施工前期准备 (一)、施工技术准备 1、熟悉建筑场地的情况,包括临近的高压电缆、管线等资料、建筑物场地的水准控制点和建筑物位置控制坐标等资料。 2、组织有关人员对图纸进行会审,收集各项技术参数及资料,编辑详细施工方案,报监理工程师审批。

CFG桩施工方案

广东电白二建集团有限公司河池碧桂园一期 B 标段 CFG 桩施工方案 河池碧桂园一期 B 标段五号住宅楼 CFG桩施工方案 广东电白二建集团有限公司 2014 年 12月

目录 1.工程概况 2.拟建场地地层结构 3.编制依据 4.设计要求 5.工期进度计划 6.施工工艺 7.桩基检测 8.安全文明施工 9.施工配合协调

1.工程概况 本工程东临城西大道,交通便利。 2.拟建场地地层结构 地层结构及地下水位情况详见地矿梧州地质工程勘察公司提 供的《岩土工程勘察报告》 3.编制依据 3.1 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002); 3.2 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 3.3《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) ; 3.4《建筑桩基技术规范》(JBJ94-94) ; 3.5《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 3.6《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002); 3.7《场地详勘报告》 4、设计要求 1.地基处理设计依据:处理后复合地基承载力特征值不小于 300Kpa。模量 Es 2.打桩时,桩顶标高高出设计标高 500mm,待混合料达到设 计强度后截桩,不得造成桩顶设计标高以下桩身断裂和扰动桩间土层。 3.桩垂直度偏差不应大于1%,桩位偏差不得大于0.25 倍桩径。 4.本工程设计桩径 400mm,设计桩长 15--20 米,桩体强度等 级为 C25。

广东电白二建集团有限公司河池碧桂园一期 B 标段 CFG 桩施工方案5、工期进度计划 工序名称 CFG 桩施工 截桩头、桩间土清运褥垫层铺设、压实复合地基检测 备注 施工天数 12天 3天 3天 6天(三板静载荷试验) 因静载荷试验需混凝土达到 28 天龄期,所以 34 天后,才能进行下道工序施工。 6.施工工艺 6.1 CFG 桩施工工艺流程和技术要求6.2.1工艺流程

相关文档