绝缘子

(2)线路和发电厂、变电所设备外绝缘各污秽等级和对应盐密、爬电比距。

(3)常用绝缘子主要数据:

35 FXBW2-500/300 3 500 300 24 4450±50 4000 12000 2250 1300 780

36 FXBW3-500/300 3 500 300 24 4030±50 3600 13750 2050 1300 780

37 FXBW4-500/300 3 500 300 24 4450±50 4000 13750 2250 1300 780

产品型号额定

电压

(kV)

额定

机械

拉伸

负荷

(kN)

最小

电弧

距离

(mm)

结构

高度

(mm)

爬电距离

(mm)

雷电全波冲击

试验电压(kV)

操作冲击湿试验

电压(kV)

1min工频湿试

验电压(kV)

端部

附件

耐受

50%

闪络

耐受

50%

闪络

耐受

50%

闪络

联接

标记

mark

FXBW-35/70 35 70 470 680 770 ≥230 >260 / / ≥120 >160 16 FXBW-66/70 66 70 730 940 1452 ≥410 >440 / / ≥200 >250 16 FXBW-110/70 110 70 1030 1240 2420 ≥550 >580 / / ≥270 >340 16 FXBW-110/100 110 100 1010 1240 2420 ≥550 >580 / / ≥270 >340 16 FXBW-110/120 110 120 1010 1240 2420 ≥550 >580 / / ≥270 >340 16 FXBW-110/160 110 160 1000 1290 2420 ≥550 >580 / / ≥270 >340 20 FXBW-220/100 220 100 1910 2150 4840 ≥1000 >1175 / / ≥560 >650 16 FXBW-220/120 220 120 1910 2150 4840 ≥1000 >1175 / / ≥560 >650 16 FXBW-220/160 220 160 1900 2210 4840 ≥1000 >1175 / / ≥560 >650 20 FXBW-500/100 500 100 4110 4360 11000 ≥2050 >2400 >1240 >1550 ≥740 >1425 16 FXBW-500/120 500 120 4100 4360 11000 ≥2050 >2400 >1240 >1550 ≥740 >1425 16 FXBW-500/160 500 160 4050 4360 11000 ≥2050 >2400 >1240 >1550 ≥740 >1425 20 FXBW-500/180 500 180 **** **** 11000 ≥2050 >2400 >1240 >1550 ≥740 >1425 20 FXBW-500/210 500 210 4050 4360 11000 ≥2050 >2400 >1240 >1550 ≥740 >1425 20 FXBW-500/240 500 240 4320 4680 9450 ≥2050 >2550 >1240 >1675 ≥740 >1550 24 FXBW -500/300 500 300 4320 4680 9450 ≥2050 >2550 >1240 >1675 ≥740 >1550 24

2

复合绝缘子结构示图:

图5-1

复合绝缘子表示方法:

瓷绝缘子技术参数

设备技术性能指标 1总则 1.1一般规定 1.1.1投标人须仔细阅读包括本技术规范在内阐述的全部条款。投标人提供的绝缘子应符合本技术规范所规定的要求。 1.1.2本技术规范提出了对绝缘子技术上的规范和说明。本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本技术规范技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本技术规范所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。 1.1.3本技术规范和图纸所包含的绝缘子的工艺和制造应是最先进的。提供的产品应是全新的、未使用过的。其设计和制造应根据招标人认可的图纸、设计和有关文件。 投标人不能因图纸和本技术规范书的遗漏、疏忽和不明确而解脱其提供高质量产品及服务的责任。倘若发现有任何疏漏和不明确之处,投标人应及时通知招标人,在问题未澄清之前的任何举措,应由投标人负责。 1.1.4如果投标人没有以书面形式对本技术规范的条文提出差异,则意味着投标人提供的设备完全符合本技术规范的要求。如有与本技术规范要求不一致的地方,必须逐项在“技术差异表”中列出。 1.1.5 在设计资料、技术规范和图纸等文件中,应使用SI公制单位。温度应以摄氏度(℃)作单位,温差则以开尔文(K)作单位。 1.1.6投标人应提供产品需附带的专用工具和仪表,这些工具和仪表应是全新的且性能良好。 1.1.7本技术规范将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。 1.1.8本技术规范中涉及有关商务方面的内容,如与本技术规范的商务部分有矛盾时,以商务部分为准。 1.1.9本技术规范书未尽事宜,由合同签约双方在合同技术谈判时协商确定。 1.2投标人应提供的资质文件 以下对投标人资质的基本要求,投标人应按下列内容和顺序提供详实投标资料。如基本资质不满足要求、投标资料不详实或严重漏项将导致废标。 1.2.1供货业绩 投标人的供货业绩应满足招标文件要求,并按附录A提供业绩资料。满足国家电网公司有关资质审查要求。 1.2.2试验报告和鉴定证书 投标人必须提供五年内投标产品或类似产品的定型试验报告(含设计试验、型式试验、抽样试验、逐个试验)、第三方抽样试验报告和鉴定证书,以证明所提供的产品能完全满足本技术规范的要求。 在资质审查中已提供过定型试验报告和鉴定证书的投标人,可按附录B填写清单。第三方抽样试验报告清单包括招标产品型号、工程名称、供货数量、检验机构和时间、检验依据。 1.2.3投标人提供的有关信息 投标人在可能的条件下向招标人提供的有关信息(注:需要投标人授权代表签字)。1.2.4包装箱表面标志 投标人应提供产品包装图,按附录C填写包装箱表面标志。 1.2.5主要生产设备清单

(技术规范标准)V复合绝缘子技术规范(专用部分)

招标编号:河南省电力公司集中规模招标采购设备材料招标文件范本 交流架空线路用复合绝缘子 招标文件 (技术规范专用部分) 项目单位: 年月

目录 表1 货物需求及供货范围一览表·1 表2 专用工具和备品供货表(投标人填写)·1 1工程概况·1 1.1项目名称:·1 1.2项目单位:·1 1.3设计单位:·1 1.4工程规模:·1 2适用范围·1 3使用条件·1 4技术参数和性能要求·1 4.1技术参数表·1 5技术偏差·2 6其它要求·3 6.1第三方抽样试验·3 6.2采用防鸟害措施·3 7特殊说明·3 附录A 技术规范通用部分条款变更表··4

分标编号: 09 表1 货物需求及供货范围一览表 表2 专用工具和备品供货表(投标人填写) 注:应随合同所订的绝缘子一起供给每种绝缘子供货数量的5%锁紧销作为备品,以上专用工具和备 品计入投标总价。

1、工程概况 1.1项目名称: 1.2项目单位: 1.3设计单位: 1.4工程规模:线路长度、起讫点、主要塔型、导线规格和分裂数、沿线污区分布状况、绝缘子用量以及地形地貌。 2、适用范围本规范书适用于工程kV 输电线路工程的复合绝缘子 (以下简称绝缘子)的设计、制造、试验、包装和供货等技术要求。 3、使用条件绝缘子使用环境条件如表3。 表3 绝缘子使用环境条件 4、技术参数和性能要求 技术参数响应表中某些项目参数由招标人提出,如果招标人不提出要求,则由投标人提供。投标人应认真逐项填写技术参数响应表中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有偏差,请填写技术偏差表。表中带“ * ”项为关键参数,投标资料不详实、严重漏项或不满足带“ * ”项将视为实质性不响应。 技术参数表 表4 交流kV 复合绝缘子技术参数响应表投标人名称:

悬式钢化玻璃绝缘子型号对照表

悬式钢化玻璃绝缘子型号对照表 类型机械破坏负荷主要技术参数(mm) 型号价格(元/片) 结构高度盘径IEC国际电工南京电气自供塞迪维尔天津迪艾夫 标准40KN 110 175 190 LXY-40 100 LXY1-40 70KN 127 195 可用LXY-70替代TU70/127/VRCG 140 TU70/140/VRCG 146 TU70/146/VRCG 146 255 320 U70BL LXY1-70 FC70/146 TU70/146/CG 127 U70BS LXY2-70 FC70/127 TU70/127/CG 100KN 146 U100BL LXY-100 FC100/146 TU100/146/VMCG 127 U101BS FC100/127 TU100/127/VMCG 120KN 146 U120BL LXY-120 FC120/146 TU120/146/CG 127 U120BS FC120/127 TU120/127/CG 160KN 170 280 400 U160BL LXY-160 FC160/170 155 U160B LXY3-160 FC160/155 146 U160BS LXY4-160 FC160/146 170 380 TU160/170/CG 155 TU160/155/CG 146 TU160/146/CG 210KN 170 400 U210B LXY3-210 FC210/170 TU210/170/CG 450 LXY4-210 240KN 400 LXY-240 FC240/170 450 LXY2-240 380 TU240/170/CG 300KN 195 320 485 U300B LXY3-310 FC300/195 TU300/195/CG 400KN 205 360 550 U400B LXY-400 FC400/205 530KN 240 380 600 LXY-530 防污70KN 146 255 400 LXHY4-70 FC7P/146 TU70/146/VLMCG 280 450 U70BLP LXHY5-70 FC70P/146 TU70P/146/VLMCG 320 550 LXHY6-70 FC70PL/146 330 612 FC70SPE/146 100KN 255 400 LXHY-100 FC10P/146 TU100/146/VLMCG 280 450 U100BLP LXHY4-100 FC100P/146 TU100P/146/VLMCG 320 550 LXHY5-100 FC100PL/146 330 612 FC100SPE/146 120KN 255 400 LXHY-120 FC12P/146 TU120/146/VLCG 280 450 U120BLP LXHY4-120 FC120P/146 TU120P/146/CG 320 550 LXHY5-120 FC120PL/146 330 612 FC120SPE/146 615 TU120F/146/CG 160KN 155 280 450 LXHY3-160 FC16P/155 TU160/155/VLCG 170 LXHY4-160 FC16P/170 TU160/170/VLCG 320 550 LXHY5-160 TU160/170/CG

配电线路常用绝缘子

架空电力线路的导线,是利用绝缘子和金具连接固定在杆塔上的。用于导线与杆塔绝缘的绝缘子,在运行中不但要承受工作电压的作用,还要受到过电压的作用,同时还要承受机械力的作用及气温变化和周围环境的影响,所以绝缘子必须在良好的绝缘性能和一定的机械强度。通常,绝缘子表面被做成波纹形的。这是因为:一是可以增加绝缘子的泄露距离(又称爬电距离),同时每个波绞又能起到阻断电弧的作用;二是当下雨时,从绝缘子上流下的污水不会直接从绝缘子上部流到下部,避免形成污水柱造成短路事故,起到阻断污水水流的作用;三是当空气中的污秽物质落到绝缘子上时,由于绝缘子波绞的凹凸不平,污秽物质将不能均匀地附在绝缘子上,在一定程度上提高了绝缘子的抗污能力。架空电力线路用绝缘子种类很多,他可以根据绝缘子的结构型式、绝缘介质、连接方式和承载能力的大小来分类。 结构型式:盘形绝缘子、棒形绝缘子绝缘介质:瓷质绝缘子、玻璃绝缘子、半导体釉绝缘子、复合绝缘子连接方式:球型绝缘子、槽型绝缘子装置场环境、户内绝缘子、户外绝缘子。 承载能力:5kN、10kN、12kN、40kN、60kN、70kN、100kN、120kN、160kN、 210kN、300kN、420kN、550kN... 2针式柱式绝缘子 针式绝缘子主要用于直线杆和角度较小的转角杆支持导线,分为高压、低压两种。按材料分针式瓷质绝缘子与针式复合绝缘子。 绝缘子型号说明: P――普通型针式绝缘子; PQ加强绝缘1型(中污型)针式绝缘子; PQ 加强绝缘2型(特重污型)针式绝缘子; FP 代表复合针式防污型绝缘子;

B――瓷件侧槽以上部位,除承烧面外,全部上半导体釉; M长脚; L -- 不带脚,瓷件与脚螺纹连接; LT――带脚,瓷件与脚螺纹连接,铁担; 破折号后的数字10表示额定电压10kV; T后的数字16、20表示下端螺纹直 径。 如: P-15T16, P表示普通型针式绝缘子,15表示额定电压15kV, 16表示下端螺 纹直径16mm。 FPQ4-10/3T20, F表示复合,P表示针式,Q表示防污型,4表示防污等级, 10 表示额定电压10kV,3 表示额定弯曲负荷3kN,20 表示下端螺纹直径20mm。 普通型针式绝缘子其外形如下图所示。针式绝缘子的支持钢脚用混凝土浇装在瓷件内,形成“瓷包铁”内浇装结构。 针式瓷绝缘子技术参数(老型号)针式瓷绝缘子技术参数针式复合绝缘子采用硅橡胶作为原材料,产品经过高温整体模压一次成形。 针式复合绝缘子的特点是重量轻,施工方便,抗击穿能力强。针式复合绝缘子的螺杆有:M16 M18 M20三种 针式复合绝缘子技术参数

03.南方电网设备技术规范书-220kV交流玻璃绝缘子专用部分(征求意见稿)

220kV交流玻璃绝缘子 技术规范书 (专用部分) 版本号:2015版V1.0 编号: 中国南方电网有限责任公司2015年5月

目录 1标准技术参数 (1) 2 项目需求部分 (7) 2.1 供货需求及供货范围 (7) 2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表 (7) 2.3 图纸资料提交单位 (8) 2.4使用条件 (8) 2.5特殊情况下使用条件 (9) 2.6项目单位技术差异表 (9) 3 投标人响应部分 (10) 3.1投标人技术偏差 (10) 3.2投标人资料提交时间要求 (10) 3.3 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表 (10) 3.4 主要元器件来源 (10) 3.5 投标方需说明的其他问题 (11)

1标准技术参数 投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表(见表 1.1~1.18)中“投标方保证值”栏,不论“标准参数值”栏是否给出具体数值,都不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动本表内“投标方保证值”栏之外的数值。如有差异,请填写表3.1:技术差异表。下表中最小干弧距离投标方保证值不得低于标准参数值要求。 表1.1 技术参数和性能要求响应表 序号名称标准参数值 投标方保证值(投标人填写) 1 产品型号U70BL标准型 2 结构高度(mm) 146 3 盘径(mm) 255 4 爬距(mm) 320 5 连接型式标记16 6 雷电全波冲击耐受电压(kV) 100 7 工频湿闪(kV)40 8 工频击穿(kV)130 9 额定机械破坏负荷(kN)70 10 参考重量(kg) 4.0 表1.2 技术参数和性能要求响应表 序号名称标准参数值 投标方保证值(投标人填写) 1 产品型号U70BLP-2耐污型 2 结构高度(mm) 146 3 盘径(mm) 280 4 爬距(mm) 450 5 连接型式标记16 6 雷电全波冲击耐受电压(kV) 125 7 工频湿闪(kV)50 8 工频击穿(kV)130 9 额定机械破坏负荷(kN)70 10 参考重量(kg) 5.8 表1.3 技术参数和性能要求响应表 序号名称标准参数值 投标方保证值(投标人填写) 1 产品型号70kN地线型 2 结构高度(mm) 210 3 盘径(mm) 200 4 爬距(mm) 217

16.110kV复合绝缘子技术规范(专用部分)

招标编号:-------河南省电力公司集中规模招标采购设备材料招标文件范本 交流架空线路用复合绝缘子 招标文件 (技术规范专用部分) 项目单位: 年月 目录

表1 货物需求及供货范围一览表1表2专用工具和备品供货表(投标人填写)1 1 工程概况1 1.1 项目名称:1 1.2 项目单位:1 1.3 设计单位:1 1.4 工程规模:1 2 适用范围1 3 使用条件1 4 技术参数和性能要求1 4.1 技术参数表1 5 技术偏差2 6 其它要求2 6.1第三方抽样试验2 6.2 采用防鸟害措施2 7 特殊说明2附录A 技术规范通用部分条款变更表4

分标编号:09 表1 货物需求及供货范围一览表 表2 专用工具和备品供货表(投标人填写) 注:应随合同所订的绝缘子一起供给每种绝缘子供货数量的5%锁紧销作为备品,以上专用工具和备品计入投标总价。

1、工程概况 1.1 项目名称: 1.2 项目单位: 1.3 设计单位: 1.4 工程规模: 线路长度、起讫点、主要塔型、导线规格和分裂数、沿线污区分布状况、绝缘子用量以及地形地貌。 2、适用范围 本规范书适用于工程 kV输电线路工程的复合绝缘子(以下简称绝缘子)的设计、制造、试验、包装和供货等技术要求。 3、使用条件 绝缘子使用环境条件如表3。 表3 绝缘子使用环境条件 4、技术参数和性能要求 技术参数响应表中某些项目参数由招标人提出,如果招标人不提出要求,则由投标人提供。投标人应认真逐项填写技术参数响应表中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有偏差,请填写技术偏差表。表中带“*”项为关键参数,投标资料不详实、严重漏项或不满足带“*”项将视为实质性不响应。 技术参数表 表4 交流 kV复合绝缘子技术参数响应表投标人名称:

主网220kV及以上绝缘子参数表

绝缘子范本使用说明 1、本技术规范范本按产品类型分为两大类、四个部分: 1)交流架空线路用绝缘子: A. 220kV~330kV~500kV线路用盘形绝缘子; B. 220kV~330kV~500kV线路用复合绝缘子。 2)直流架空线路用绝缘子 A. ±500kV线路用盘形绝缘子; B. ±500kV线路用复合绝缘子。 上述四种绝缘子的技术范本有着独立的专用部分和通用部分。 2. 通用部分原则上不需要项目招标人(项目单位)填写,不能随意更改。如对其条款已填写内容确实需要改动,项目单位应填写《技术条款\技术参数变更表》并加盖该网、省公司招投标管理中心公章,及辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会。经标书审查同意后,对通用部分的修改形成《技术通用部分条款变更表》,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效。 3、技术规范范本专用部分技术参数表已统一填写的部分技术参数,原则上不需要改动(各型号的技术参数表已在本使用说明的附录中汇总,项目单位只需根据工程实际需要,拷贝附录中的技术参数表中该型号对应的列的技术参数)。如对专用部分已填写内容确实需要改动,项目单位应填写《技术条款\技术参数变更表》并加盖该网、省公司招投标管理中心公章,及辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会。经标书审查同意后,专用部分可以在原表中更改。范本中未填写的部分技术参数,除标明“投标人提供”外,均应由项目单位全面认真填写;专用部分技术参数表中填有“项目单位填写”的参数,由项目单位填写; 如项目单位不提要求,应填入“投标人提供”,由投标人给出参数值;项目单位与投标人均不需要填写的部分栏目,项目单位应以“──”表示。

盘形悬式玻璃绝缘子u70bp-146

盘形悬式玻璃绝缘子u70bp/146 一、u70bp/146盘形悬式玻璃绝缘子概述 用来支持导线并使其绝缘的器件称为绝缘子。河间市天恒电力器材有限公司该绝缘子器件由玻璃制成,称为玻璃绝缘子;目前用在线路中最广泛的是钢化玻璃绝缘子。 主要是用来将导线固定在电杆等,并使导线与电杆等绝缘。绝缘子是高压输电线路的关键部件之一,其性能优劣直接影响到整条输电线路的运行安全。玻璃绝缘子因为零值自破、容易维护等特点而得到广泛应用。 二、盘形悬式玻璃绝缘子含义: u70bp/146盘形悬式玻璃绝缘子产品主要由:型号;名称,电压,电流,额定短路开断电流,尺寸,证书,质保。

四、盘形悬式玻璃绝缘子使用条件: 1.适用于户内、外; 2.环境温度-40℃~+40℃; 3.海拔高度不超过3000m(瓷套式不超过1000m); 4.电源频率不小于48Hz、不超过62 Hz; 5.长期施加在盘形悬式玻璃绝缘子端子间的工频电压不超过盘形悬式玻璃绝缘子的持续运行电压; 6.地震烈度8度及以下地区; 7.大风速不超过35m/s。 8.盘形悬式玻璃绝缘子保护发电厂、变电站的交流电气设备免受大气过电压和操作电压的损坏。盘形悬式玻璃绝缘子是变电站被保护设备免遭雷电冲击波袭击的设备。盘形悬式玻璃绝缘子测量电流是否超过电动机的额定电流值,调整整定电流值。 电动机运行时过载,热继电器的辅助头,常闭点断开,常开点闭合的特性进行保护。在继电控制中把常闭点与停止按钮串入,过载时停止电动机运行,并给出报警信号。

五、盘形悬式玻璃绝缘子选型 用户可根据被保护对象选用不同型号的盘形悬式玻璃绝缘子,对使用场所的不同可选用防污型和高原型。 为满足市场的需求我厂可根据用户的要求设计各种非标产品。

瓷绝缘子技术参数

设备技术性能指标 1总则 一般规定 1.1.1投标人须仔细阅读包括本技术规范在内阐述的全部条款。 投标人应提供的资质文件 以下对投标人资质的基本要求,投标人应按下列内容和顺序提供详实投标资料。玻璃绝缘子专业技术参数表

玻璃绝缘子技术参数表

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

河间市鼎正电力器材有限公司-玻璃绝缘子(交流)型号一览表 2014-10-01 鼎正电力玻璃绝缘子(交流)型号一览表 交流系统用盘形悬式绝缘子--标准型 绝缘子型号U70B/146 U80B/146 U100B/146 U120B/146 U160B/155 U210B/170 U240B/170 U300B/195 U420B/205 U550B/240 公称直径D(mm) 255 255 255 255 280 280 280 320 360 360 结构高度H(mm) 146 146 146 146 155 170 170 195 205 240 公称爬电距离L(mm) 320 320 320 320 400 400 400 485 550 620 连接标记(mm) 16 16 16 16 20 20 24 24 28 32 额定机械破坏负荷(kN) 70 80 100 120 160 210 240 300 420 550 逐个拉伸负荷试验(kN) 35 40 50 60 80 105 120 150 210 275 工频干耐受电压(kV) 70 70 70 70 75 75 75 85 90 95 工频湿耐受电压(kV) 40 40 40 40 45 45 45 50 55 55 雷电冲击耐受电压(kV) 100 100 100 100 110 110 110 130 140 145 冲击过电压击穿耐受电压(p.u.) 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 最小工频击穿耐受电压(kV) 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 无线电干扰10kV;1MHz(μV)≤50≤50≤50≤50≤50≤50≤50≤50≤50≤50 可见电晕电压脚/帽(kV) 18/22 18/22 18/22 18/22 18/22 18/22 18/22 18/22 18/22 18/22 工频电弧试验0.12s/20kA 0.12s/20kA 0.12s/20kA 0.12s/20kA 0.12s/20kA 0.12s/20kA 0.12s/20kA 0.12s/20kA 0.12s/20kA 0.12s/20kA 绝缘子单片重量(kg) 3.6 3.6 4.0 4.0 6.5 7.2 7.5 10.6 14.6 19.1

配电线路常用绝缘子

1绝缘子的类型 架空电力线路的导线,是利用绝缘子和金具连接固定在杆塔上的。 结构型式:盘形绝缘子、棒形绝缘子 绝缘介质:瓷质绝缘子、玻璃绝缘子、半导体釉绝缘子、复合绝缘子 连接方式:球型绝缘子、槽型绝缘子 装置场环境、户内绝缘子、户外绝缘子。 承载能力:5kN、10kN、12kN、40kN、60kN、70kN、100kN、120kN、160kN、210kN、300kN、420kN、550kN... 2针式柱式绝缘子 针式绝缘子主要用于直线杆和角度较小的转角杆支持导线,分为高压、低压两种。按材料分针式瓷质绝缘子与针式复合绝缘子。 绝缘子型号说明: P——普通型针式绝缘子; PQ1——加强绝缘1型(中污型)针式绝缘子; PQ2——加强绝缘2型(特重污型)针式绝缘子; FPQ——代表复合针式防污型绝缘子; B——瓷件侧槽以上部位,除承烧面外,全部上半导体釉; T——带脚,铁担; M——长脚;

绝缘子型号

绝缘子型号的含义 - 绝缘子型号的含义理资 绝缘颜色标志表 型号SC KC KC1 KX EX JK TX 正极红红红红红红红 负极绿蓝湖蓝黑棕紫白 补偿导线型号、代号及命名法表 型号规格代号含义 辅助代号附加代号 SC 配用铂铑10-铂热电偶的补偿型补偿导线 KX 配用镍铬-镍硅热电偶的延伸型补偿导线 KC 配用镍铬-镍硅热电偶的补偿型补偿导线 EX 配用镍铬铜镍热电偶的延伸型补偿导线 JX 配用铁-铜镍热电偶的延伸型补偿导线 TX 配用铜-铜镍热电偶的延伸型补偿导线 -G 一般用 -H 耐热用 A 精密级 B 普通级 -V 聚氯乙烯 -F 聚四氟乙烯 -B 玻璃丝 R 多股线芯(单股线芯省略) P 屏蔽 0.5 线芯标称截面0.5mm2 1.0 线芯标称截面1.0mm2 1.5 线芯标称截面1.5mm2 2.5 线芯标称截面2.5mm2 表示S型热电偶用的补偿型耐热用普通级补偿导线,绝缘层为聚氯乙烯,特征为多股软线和屏蔽型单对线芯标称截面为1.0mm2。 举例:SC-H B-V R P 2×1.0 GB4989-85 理资 本安用热电偶补偿导线(缆)(含阻燃型) 产品型号含义 口口口口口ia 配用热电偶型号(二个字母表示) 使用分类和允差等级、GA一般用精密级,GB一般用普通级线芯股数、多股用R表示,单股可省略线芯截面,mm2 本安用 线芯绝缘层、护层着色表 补偿导线型号配用热电偶补偿导线合金丝绝缘层着色护层着色 正极负极正极负极 SC 铂铑10-铂SPC(铜)SNC(铜镍)红绿蓝

KC 镍铬-镍硅KPC(铜)KNC(康铜)红蓝蓝 KX 镍铬-镍硅KPX(镍铬)KNX(镍硅)红黑蓝 EX 镍铬-铜镍EPX(镍铬)ENX(铜镍)红棕蓝 JX 铁-铜镍JPX(铁)JNX(铜镍)红紫蓝 TX 铁-铜镍TPX(铜)TNX(铜镍)红白蓝 注:普通级和精密级本安用补偿导线的区分,用在护层外加标志方法区别:凡是有GA标志者为精密级、GB标志者为普通级。 六、高压线路刚性绝缘子 高压线路针式绝缘子型号含义 口口口口口口 产品型式结构特征:普通型不表示设计顺序号额定电压KV L-瓷件与钢脚采用螺纹连接。 B-瓷件头部上半导体釉,MC-加长的木担直脚安装连接螺纹直径。M20者不表示。安装连接代号。T-铁担,M-木担,W-弯脚 高压线路瓷横担绝缘子 口口口口口口 产品型式 S-胶装式 SC-全瓷式结构特征设计顺序号额定电压KV数,老系列产品为50%全波冲击闪络电压KV数机械弯曲破坏负荷KN数,老系列产品不表示安装连接形式,Z-直立安装 高压线路柱式绝缘子 口口口口 产品型式设计顺序号额定电压KV数弯曲破坏负荷KN数 高压线路蝶式绝缘子 口口口 产品型式设计顺序号形状尺寸序号,对于老系列产品6,10为额定电压KV数 理资 七、高压线路悬式绝缘子 高压线路盘形悬式瓷绝缘子 X P 口口口 产品形式结构特征(包括外绝缘结构)设计顺序号机电破坏负荷KN数。老系列产品在数值30以下者为吨力安装连接形式,C-槽形,球形不表示 高压线路耐污盘形悬式瓷绝缘子 口口口口口 产品形式结构特征(包括外绝缘结构)设计顺序号机电破坏负荷KN数安装连接形式,C-槽形,球形不表示 高压线路盘形悬式玻璃绝缘子 L X P 口口口 主绝缘结构材料特征产品形式结构特征设计顺序号机电破坏负荷KN数安装连接形式,C-槽形,球形不表示 高压线路耐污盘形悬式玻璃绝缘子 L X HP 口口口 主绝缘结构材料特征产品形式结构特征设计顺序号机电破坏负荷KN数安装连接形式,球形不表示高压架空线路绝缘地线用盘形悬式绝缘子 X P 口口口口

绝缘子型号命名规则

绝缘子型号的含义绝缘子型号的含义 绝缘颜色标志表 型号SC KC KC1 KX EX JK TX 正极红红红红红红红 负极绿蓝湖蓝黑棕紫白 补偿导线型号、代号及命名法表 型号规格代号含义 辅助代号附加代号 SC 配用铂铑10-铂热电偶的补偿型补偿导线 KX 配用镍铬-镍硅热电偶的延伸型补偿导线 KC 配用镍铬-镍硅热电偶的补偿型补偿导线 EX 配用镍铬铜镍热电偶的延伸型补偿导线 JX 配用铁-铜镍热电偶的延伸型补偿导线 TX 配用铜-铜镍热电偶的延伸型补偿导线 -G 一般用 -H 耐热用 A 精密级 B 普通级 -V 聚氯乙烯 -F 聚四氟乙烯 -B 玻璃丝 R 多股线芯(单股线芯省略) P 屏蔽 0.5 线芯标称截面0.5mm2 1.0 线芯标称截面1.0mm2 1.5 线芯标称截面1.5mm2 2.5 线芯标称截面2.5mm2

表示S型热电偶用的补偿型耐热用普通级补偿导线,绝缘层为聚氯乙烯,特征为多股软线和屏蔽型单对线芯标称截面为1.0mm2。 举例:SC-H B-V R P 2×1.0 GB4989-85 本安用热电偶补偿导线(缆)(含阻燃型) 产品型号含义 口口口口口ia 配用热电偶型号(二个字母表示) 使用分类和允差等级、GA一般用精密级,GB 一般用普通级线芯股数、多股用R表示,单股可省略线芯截面,mm2 本安用 线芯绝缘层、护层着色表 补偿导线型号配用热电偶补偿导线合金丝绝缘层着色护层着色 正极负极正极负极 SC 铂铑10-铂SPC(铜)SNC(铜镍)红绿蓝 KC 镍铬-镍硅KPC(铜)KNC(康铜)红蓝蓝 KX 镍铬-镍硅KPX(镍铬)KNX(镍硅)红黑蓝 EX 镍铬-铜镍EPX(镍铬)ENX(铜镍)红棕蓝 JX 铁-铜镍JPX(铁)JNX(铜镍)红紫蓝 TX 铁-铜镍TPX(铜)TNX(铜镍)红白蓝 注:普通级和精密级本安用补偿导线的区分,用在护层外加标志方法区别:凡是有GA标志者为精密级、GB标志者为普通级。 六、高压线路刚性绝缘子 高压线路针式绝缘子型号含义 口口口口口口 产品型式结构特征:普通型不表示设计顺序号额定电压KV L-瓷件与钢脚采用螺纹连接。

瓷绝缘子技术参数

瓷绝缘子技术参数公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

1绝缘子的类型架空电力线路的导线,是利用绝缘子和金具连接固定在杆塔上的。 承载能力:5kN、10kN、12kN、40kN、60kN、70kN、100kN、120kN、160kN、210kN、300kN、420kN、550kN... 2针式柱式绝缘子

针式绝缘子主要用于直线杆和角度较小的转角杆支持导线,分为高压、低压两种。按材料分针式瓷质绝缘子与针式复合绝缘子。 绝缘子型号说明: P——普通型针式绝缘子; PQ1——加强绝缘1型(中污型)针式绝缘子; PQ2——加强绝缘2型(特重污型)针式绝缘子; FPQ——代表复合针式防污型绝缘子; B——瓷件侧槽以上部位,除承烧面外,全部上半导体釉; T——带脚,铁担; M——长脚; L——不带脚,瓷件与脚螺纹连接; LT——带脚,瓷件与脚螺纹连接,铁担; 破折号后的数字10表示额定电压10kV;T后的数字16、20表示下端螺纹直径。 如: P-15T16,P表示普通型针式绝缘子,15表示额定电压15kV,16表示下端螺纹直径16mm。 FPQ4-10/3T20,F表示复合,P表示针式,Q表示防污型,4表示防污等级,