文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 瓷绝缘子技术参数

瓷绝缘子技术参数

瓷绝缘子技术参数
瓷绝缘子技术参数

设备技术性能指标

1总则

1.1一般规定

1.1.1投标人须仔细阅读包括本技术规范在内阐述的全部条款。投标人提供的绝缘子应符合本技术规范所规定的要求。

1.1.2本技术规范提出了对绝缘子技术上的规范和说明。本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本技术规范技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本技术规范所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。

1.1.3本技术规范和图纸所包含的绝缘子的工艺和制造应是最先进的。提供的产品应是全新的、未使用过的。其设计和制造应根据招标人认可的图纸、设计和有关文件。

投标人不能因图纸和本技术规范书的遗漏、疏忽和不明确而解脱其提供高质量产品及服务的责任。倘若发现有任何疏漏和不明确之处,投标人应及时通知招标人,在问题未澄清之前的任何举措,应由投标人负责。

1.1.4如果投标人没有以书面形式对本技术规范的条文提出差异,则意味着投标人提供的设备完全符合本技术规范的要求。如有与本技术规范要求不一致的地方,必须逐项在“技术差异表”中列出。

1.1.5 在设计资料、技术规范和图纸等文件中,应使用SI公制单位。温度应以摄氏度(℃)作单位,温差则以开尔文(K)作单位。

1.1.6投标人应提供产品需附带的专用工具和仪表,这些工具和仪表应是全新的且性能良好。

1.1.7本技术规范将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。

1.1.8本技术规范中涉及有关商务方面的内容,如与本技术规范的商务部分有矛盾时,以商务部分为准。

1.1.9本技术规范书未尽事宜,由合同签约双方在合同技术谈判时协商确定。

1.2投标人应提供的资质文件

以下对投标人资质的基本要求,投标人应按下列内容和顺序提供详实投标资料。如基本资质不满足要求、投标资料不详实或严重漏项将导致废标。

1.2.1供货业绩

投标人的供货业绩应满足招标文件要求,并按附录A提供业绩资料。满足国家电网公司有关资质审查要求。

1.2.2试验报告和鉴定证书

投标人必须提供五年内投标产品或类似产品的定型试验报告(含设计试验、型式试验、抽样试验、逐个试验)、第三方抽样试验报告和鉴定证书,以证明所提供的产品能完全满足本技术规范的要求。

在资质审查中已提供过定型试验报告和鉴定证书的投标人,可按附录B填写清单。第三方抽样试验报告清单包括招标产品型号、工程名称、供货数量、检验机构和时间、检验依据。

1.2.3投标人提供的有关信息

投标人在可能的条件下向招标人提供的有关信息(注:需要投标人授权代表签字)。1.2.4包装箱表面标志

投标人应提供产品包装图,按附录C填写包装箱表面标志。

1.2.5主要生产设备清单

按附录D填写主要生产设备清单。

1.2.6主要试验设备清单

按附录E填写主要试验设备清单。

1.2.7主要附件和原材料

投标人按附录F填写主要附件和原材料。

1.2.8新技术、新工艺介绍

投标人应提供新技术、新工艺(若有)介绍。

1.2.9替换产品说明

对于投标人推荐的任何替换产品,必须说明与本技术规范和图纸存在的差异并提供替换产品完整的技术规范和一切相应的文字说明。

1.2.10拒收或退货

应真实说明近3年供货中发生拒收或退货的原因及解决措施。

1.2.11声明文件

投标人应提供产品是否符合招标文件要求的声明文件(注:需要投标人授权代表签字)。

投标人应提供产品的质量承诺书(注:需要投标人授权代表签字)。

1.3对技术资料、图纸和试验报告的要求

1.3.1对技术资料、图样的要求

(1)投标人应提供用于投标的产品图样和说明文件。

(2)投标人在中标后、合同签订前应向招标人单位提供以下文件:

a.在工作开始前,投标人应提供以下文件各6份,包括图样、设计、资料和货物的详细说明文件及详细的检验进度表,以供招标人审查。如果招标人为满足技术和图样要求而作出修改,投标人应重新提供修改后的图样和相关文件。

b.技术规范、图样以及其他文件的修改都不能成为修改合同价格的依据,如果投标人未按照经审查的图样和文件进行生产,则投标人应承担所进行必要修改的费用。投标人不能因图样和文件的审查而以任何方式解脱其对满足技术规范要求和产品供应进度的责任,以及根据审查意见修改其图样和文件的责任。

c.所有报送审查的图样,应有标注修改内容的栏目。审查过的图样应用红色箭头或其他方法清晰地标明修改部分。

d.图样应签署完备,且应标明招标人名称、工程名称。图样和文件应统一使用297mm ×420mm(A3)或210mm×297mm(A4)图幅。

1.3.2说明书

说明书应包括特殊工具和仪器的使用。如有需要,还应提供产品样本和手册等,说明书应包括下列各项:

(1)关于结构型式的简明概述;

(2)绝缘子伞形结构图示;

(3)运输、安装、维护和检查说明;

(4)所有其他附件的说明。

1.3.3试验报告、装箱清单及资料的交付时间和数量

(1)应提供绝缘子的全部试验报告,包括出厂试验、定型试验和特殊试验报告;

(2)应提供详细的装箱清单;

(3)图样、说明书、试验报告等资料的交付时间和数量见表1。

表1投标人向招标人提供的图样及技术资料

1.4标准和规范

除技术规范和图纸中所提供的要求之外,投标人应遵循下列标准的最新版本,并将最新标准通知招标人。(见表2)

表2绝缘子产品需满足的主要标准

1引用标准

GB175 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥

GB772高压绝缘子瓷件技术规范

GB775.1~775.3绝缘子试验方法

GB2900.8电工名词术语绝缘子

GB3970电力和通信线路针式绝缘子钢脚

GB5958绝缘子金属附件热镀锌层通用技术规范

JB3384高压绝缘子抽样方案

2术语

本标准所用术语的定义按GB2900.8的规定。

3技术要求

3.1绝缘子应按本标准以及按规定程序批准的技术规范和图样制造。

3.2绝缘子主要尺寸的偏差应符合如下规定,瓷件的其他尺寸偏差应符合GB772的相应规定。

瓷件总高、伞径:±(0.04d+4.0)mm

最小公称爬电距离:

d≤3000mm时:+(不规定)

-(0.04d+1.5)mm

d>300mm时:+(不规定)

-(0.025d+6)mm

式中d——被测尺寸,mm。

3.3绝缘子瓷件外观质量应符合GB772的规定。绝缘子瓷件外露表面应均匀地上一层瓷釉。

3.4绝缘子瓷件的剖面应是均质的,且无气孔,经孔隙性试验后不应有任何渗透现象。孔隙性试验的压力应不小于20×106Pa,压力与时间(h)的乘积应不小于180×106Pa·h。

3.5绝缘子用钢脚应符合GB3970的有关规定,其镀锌层应符合GB5958的有关规定。

绝缘子螺套及钢脚上的钢头或铅头,其螺纹尺寸和尺寸公差均应符合本标准附录A所规定的专用螺纹量规的要求。

3.6绝缘子应使用不低于GB175所规定的425号普通硅酸盐水泥配制成的胶合剂进行胶装。瓷件及金属附件与水泥接触部分应均匀地涂一层缓冲层。胶装式钢脚顶部及螺套内孔顶部均应垫以缓冲衬垫。外露的水泥表面应平整,其平面度应不大于3mm,且无裂纹。

绝缘子瓷件、钢脚以及螺套应在同一轴线上,不应有明显的歪斜,并经招投标双方协商,选定“标样”进行对照检查。

3.7绝缘子应能耐受工频火花电压试验而不击穿或损坏。试验时间为连续5min。

3.8绝缘子应能耐受三次温度循环试验而不损坏。试验温差为70K。

3.9绝缘子除应符合本标准上述规定外,其尺寸和特性应包括如下项目,具体参数应符合相应产品标准的规定。

a.绝缘子主要尺寸;

b.雷电全波冲击耐受电压;

c.1min工频湿耐受电压;

d.工频击穿电压;

e.绝缘子弯曲耐受负荷;

f.绝缘子瓷件破坏负荷。

自交货之日(即投标人发出提货通知之日)起两年内,在遵守本标准和按规定程序批准的运输、保管、安装规定的条件下,如果招标人发现绝缘子不符合本标准时,投标人必须无偿地给予更换。

4检验规则与试验方法

4.1绝缘子应由投标人质量检查部门检验,投标人应保证出厂绝缘子符合本标准的要求。4.2绝缘子应按批进行检验。以同一工艺方法制成的同一型号的绝缘子算作一批,每批数量N应不超过3200只。

4.3绝缘子检验分为逐个试验、抽样试验和型式试验,其试验方法应分别符合GB77

5.1~775.3和GB5958的规定。

4.3.1逐个试验:绝缘子应按表1规定逐个进行检查,如发现有不符合表1中规定的任何一

项要求时,收此绝缘子不合格。

4.3.2抽样试验:抽样试验应在逐个试验合格后,按表2规定的试品数量随机地抽取试品。

抽样试验采用JB3384中规定的计数二次抽样方案。

在试验时,如表2任何一项仅有一只试品不合格时,试验应继续作完,对所缺试品应重新抽取一只试品进行补试。试验中如该项(除第1项外)又有一只试品不合格,或其他项有一只试品(第6项不合格算作一只)不合格,则该批绝缘子均为不合格。但若仅第1项不合格,则仅对第1项进行加倍重复试验,如仍不合格,则允许逐只精选。

对于第6项试验,其抽样数按表2规定,其检验规则和判断准则应符合GB5958的规定。

在全部试验作完后,如总计仅有一只试品不合格,则按以下三种情况进行重复试验:

a.如若仅表2第2、5、6项中的任何一项不合格,仅对不合格项单独进行加倍数量的重复试验,如重复试验不合格,则该批绝缘子不合格。

表2绝缘子抽样试验项目

b.如若第3项不合格,则应按该项试品数量的两倍进行第2项和该项重复试验,如重复试验不合格,则该批绝缘子不合格。但如果第3项在第一次试验时纯属钢脚强度不合格,则仅按该项试品数的两倍单独进行重复试验,如重复试验不合格,则该批绝缘子不合格。

c.如若第4项不合格,则应按该项试品数的两倍进行第2项和该项的重复试验,如重复试验不合格,则该批绝缘子不合格。

4.3.3型式试验:新产品试制定型或正常生产的产品修改结构、改变原材料配方及工艺方法时,必须按型式试验的全部项目,或根据改变的性质按型式试验项目中的部分项目进行试验。

型式试验采用计数一次抽样方案。其判定准则应分别符合JB3384和GB5958的规定。

型式试验应在逐个试验合格后,按表3规定进行。

表3绝缘子型式试验项目

试验时,即使有一只绝缘子不符合表3规定的任何一项要求,则型式试验不合格。

4.4电气性能试验方法:进行绝缘子的雷电全波冲击耐受电压试验和工频湿耐受电压试验时,试品应安装在模拟铁横担上,铁横担用宽度为75~100mm的角钢,其长度应不小于1m。试品固定在角钢中部,角钢接地,用直径约为2.5mm、长度不小于1.5m的金属导杆,其中部绑扎在试品侧线槽上,作为高压电极。导杆应水平放置并与角钢成90°。接地角钢与地面的距离以及试品和高压电极与外物的距离应不小于1m。试验方法按GB77

5.2。

5包装与标志

5.1绝缘子的包装,必须保证在运输中不致因包装不良而损坏。

5.2绝缘子瓷件上,应按图样规定的部位清楚可辨而且牢固地标出投标人商标、绝缘子型号和制造年份。对提供的每批绝缘子应附有产品检验合格证。

5.3绝缘子包装体上应标明:

a.投标人名称;

b.绝缘子型号;

c.绝缘子数量;

d.包装体总重量;

e.“小心轻放”、“瓷件”字样或指示标记。

绝缘子螺套、钢头和铅头用螺纹量规

(补充件)

图A1绝缘子钢脚钢头和螺套螺纹用1号量规注:①所规定尺寸的公差为±0.2mm。

②c是测定量规的斜圆锥截体底部尺寸。

图A2 绝缘子螺套螺纹用2号塞规

图A3 绝缘子钢脚铅头螺纹用2号环规

二、盘形悬式绝缘子

1技术要求

1.1绝缘子应按本标准以及按规定程序批准的技术规范和图纸制造。

1.2尺寸偏差应符合如下规定。

a.绝缘子主要尺寸的偏差为:

结构高度H:±(0.03H+0.3)mm;

盘径D:±(0.04D+1.5)mm;

最小公称爬电距离L:±(不规定)(0.025L+6)mm。

b.绝缘子串的结构高度偏差为±0.024nH(n表示6只绝缘子)。对于优等品,6只绝缘子串的结构高度偏差应为±19mm。

1.3绝缘子瓷件外观质量应符合GB772—77《高压电瓷瓷件技术规范》的规定。

绝缘子瓷件外露表面应均匀地上一层瓷釉。

绝缘子玻璃件应由钢化玻璃制造。玻璃件不应有折痕、气孔等有损于良好运行性能的表面缺陷。玻璃件中的气泡直径应不大于5mm。

1.4绝缘子瓷件的剖面应是均质的且无气孔,经孔隙性试验后,不应有任何渗透现象。孔隙性试验的压力应不小于20×106Nm-2(200kgf·cm-2),压力与时间(小时)的乘积应不小于180×106Nm-2·h(1800kgf·cm-2·h)。

1.5绝缘子铁帽应符合JB2569—79《悬式绝缘子铁帽技术规范》的规定,其他金属附件均应符合相应的标准规定。

铁帽和钢脚的热镀锌层应符合GB5958—86《绝缘子金属附件热镀锌层通用技术规范》的规定。

连接用锁紧销应采用铜质或不锈钢材料制造,并应与绝缘子成套供应。

1.6绝缘子应使用不低于GB 175—77《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》所规定的525号硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,或特制的高强度低膨胀水泥配制成的胶合剂进行胶装。瓷件头部端面及圆弧部位(包括柱头结构的上砂部位),以及钢脚、铁帽与胶合剂接触部分,应均匀地涂一层缓冲层。钢脚顶端与绝缘件之间应垫以缓冲衬垫。外露的水泥表面应平整,其平面度应不大于3mm,且无裂纹。

绝缘子铁帽、绝缘件、钢脚三者应在同一轴线上,不应有明显的歪斜,并建立“标样”进行对照检查。对于优等品钢脚不应有明显的松动。

1.7绝缘子应能耐受10s拉伸负荷试验而不损坏。其试验负荷为额定机电破坏负荷的50%。

1.8瓷绝缘子应能耐受工频火花电压试验而不击穿或损坏。试验时间为连续5min。

1.9锁紧销应能耐受操作试验,其负荷值按表1规定,其最大负荷为表1规定的上限值。

1.10绝缘子应能耐受3次温度循环试验而不损坏。试验温差为70℃。

1.11玻璃绝缘子应能耐受1次热震试验而不损坏。试验温差为100℃。

1.12绝缘子残留机械破坏特性的质量指数Qs应符合下式规定:

L

式中X——表示残留机械破坏负荷实测算术平均值;

S——标准偏差;

L——额定机电(或机械)破坏负荷;

K——接收常数,其值等于0.65。

X、S值按JB 3384—83《高压绝缘子抽样方案》计算。

1.13绝缘子应能耐受4次24h冷热机械循环(其温度变化范围为-30~+40℃),机械负荷为额定机电(或机械)破坏负荷的60%的热机性能试验而不损坏。最终的机电(或机械)破坏试验结果原则上应与未经热机试验的同批绝缘子的机电(或机械) 破坏试验的结果相一致。其质量指数应大于或等于接收常数K值,K值为1.58。Qs此项试验经招投标双方协议进行。

1.14绝缘子应能耐受1h机电负荷试验而不损坏。试验负荷为额定机电(或机械)破坏负荷的75%,试验电压为额定工频击穿电压的50%。

1.15绝缘子除应符合本标准上述规定外,其他特性应符合相应产品标准的规定,包括如下特性项目:

a.连接结构尺寸公差;

b.雷电全波冲击耐受电压;

c.工频一分钟湿耐受电压;

d.工频击穿电压;

e.机电破坏负荷(对玻璃绝缘子为机械破坏负荷);

f.打击试验负荷。

1.16绝缘子串和绝缘子组的电特性应包括如下规定项目:

a.雷电全波冲击耐受电压;

b.操作冲击湿耐受电压;

c.工频1min湿耐受电压。

对额定电压为330kV以下等级应按a项和c项;对额定电压为330kV及以上等级应按a项和b项。

1.17自交货之日(即投标人发出提货通知之日)起二年内,在遵守本标准或规定程序批准的运输、保管、安装规定的条件下,如果用户发现绝缘子不符合本标准规定时,投标人必须无偿地给予更换。

2检验规则与试验方法

2.1绝缘子应由投标人检查部门检验。投标人应保证出厂的绝缘子符合本标准的要求。

2.2绝缘子应按批进行检验。以同一工艺方法制成的同一型号的绝缘子算作一批,每批数量N应不超过5000只。

2.3绝缘子的检验分为逐个试验、抽样试验和型式试验。其试验方法除应符合本标准规定外,还应符合GB775—79《绝缘子试验方法》,JB3568—84《悬式绝缘子串元件的热机试验方法》,GB 5958和JB 3384的规定。

2.3.1逐个试验:绝缘子应按表2的规定逐个进行检查,如发现有不符合表2中规定的任何一项要求时,则此绝缘子不合格。

2.3.2抽样试验:抽样试验应在逐个试验合格后,按表3规定的试品数量随机地抽取试品,并按表2规定程序进行试验。机电(或机械)破坏负荷试验应采用计量二次抽样方案,合格质量水平(AQL)为1.5%,其判定准则应符合JB3384的规定,接收常数K值按表4规定。其余试验项目均采用计件二次抽样方案。

第一次试验时,如仅有一只绝缘子不符合表3中采用计件抽样方案项目的任何一项要求,或采用计量抽样方案项目当Q大于K2而小于K1时,则应在同一批中抽取加倍数量的绝缘子进行重复试验。重复试验应包括试验不合格的项目及第2.3.2款中规定的该项目之前且对原来的试验结果有影响的试验项目(具体的重复试验程序见附录A)。但若仅尺寸或爬电距离检查不合格,则仅对尺寸或爬电距离进行加倍检查,如仍不合格,则允许逐只精选。

锌层试验应单独考核。其检验规则和抽样数除应符合本标准规定外,其他试验程序与结果判定还应符合GB 5958的规定。

如果第一次试验时,有二只或二只以上试品(不管来自哪一项,而计量抽样方案被判为重复试验时算作一只)不合格时,或计量抽样方案被判为拒收(小于K2时),或在重复试验时仍有一只试品不符合表3中规定的任何一项要求(包括计量抽样方案重复试验时Qs小于K3),则该批绝缘子不合格。

2.3.3型式试验:新产品试制定型或正常生产的产品修改结构、改变原材料配方及工艺方法时,必须按型式试验的全部项目进行试验,或根据改变的性质按型式试验中的部分项目进行试验。其中机电破坏负荷试验、热机试验和残留机械破坏负荷试验应采用计量一次抽样方案,其接收常数K值分别为1.58、1.58和0.65,而其他项目均采用计件一次抽样方案。其判定程序及判定准则应分别符合JB 3384、JB 3568和本标准第1.1条要求。

型式试验应在逐个试验合格后,按表5规定进行。

试验时,即使只有一只绝缘子不符合表5中采用计件抽样方案项目的任何一项要求,或不符合采用计量抽样方案项目的要求,则型式试验不合格。

注:绝缘子串和绝缘子组的电气性能试验需经招投标双方协议,作为型式试验,由投标人提供实测数据。其项目按本标准第1.16条规定。试验方法应符合GB775的规定或模拟实际运行状态。

*其中10只试品不经1h机电负荷试验,而只进行机电(或机械)破坏负荷试验,以便与热机试验结果进行比较。

2.4锁紧销操作试验:

a.开口驼背销

试验时,将试品置于经尺寸和外观检查合格后的绝缘子的锁紧位置,用一适当的装置沿试品轴向(如图1所示)施加负荷(拉或推),逐渐增大负荷直至试品移至连接位置。引起试品移动的负荷应不超过规定负荷值范围,并连续进行3次试验。按上述同样方法施加一规定的最大负荷,试品不应从球窝中被拉脱。

b.W形销

试验时,将试品置于经尺寸和外观检查合格后的绝缘子的锁紧位置,沿试品轴向(如图

1所示)施加负荷(拉或推),负荷逐渐增大直至试品移至连接位置。引起试品移动的负荷应不超过规定值范围,并连续进行3次。按上述同样方法施加一规定的最大负荷,试品不应从球窝中被拉脱。

2.5热震试验:用热空气或其他适宜方法,将绝缘子加热到至少高于试验用水100℃的均一温度,然后迅速而完全地将绝缘子浸入温度不超过50℃的试验用的水中。绝缘子应在水中至少停留2min。绝缘子应能耐受本试验而不发生玻璃件的损坏。

2.6打击试验:试验时,将试品按正常使用情况安装于打击试验机(如图2所示)上,沿试品轴向预先施加约8.9kN(908kgf)的拉伸负荷。然后将摆轴升高至规定的打击负荷值(即刻度盘上的相应刻度上),并调节好摆轴和摆锤位置,即当释放摆锤使之自由落下,并打到绝缘件伞裙滴水缘上。当摆锤触及试品时,摆轴应垂直于试品轴线。试品经打击试验后不应损坏,瓷绝缘子并应经受1min工频火花电压试验而不击穿。

2.7残留强度试验:试验时,先将试品绝缘件的伞盘用机械的方法去除(但不应损伤帽内的瓷体),绝缘件的残留部分应不大于铁帽的最大外径。然后将试品按正常使用情况安装在试验机上,并应使试品在其轴向受到拉伸负荷。

试验时,在额定机电破坏的50%以前,负荷升高速度不作规定,但必须保持平稳而无冲击。其后以每分钟为额定机电破坏负荷的20%~40%的速度升高至破坏(试验机指示器指针停止不动)时为止。此时的负荷值为绝缘子的残留强度。

3包装与标志

3.1绝缘子的包装,必须保证在运输中不致因包装不良而损坏。

3.2绝缘子瓷件上,应按图纸规定的部位清楚可辨而且牢固地标出投标人商标、绝缘子额定机电破坏负荷值(kN或kgf)和制造年份。

3.3绝缘子包装体上应标明:

a.投标人名称;

b.绝缘子型号;

c.绝缘子数量;

d.包装体总重量;

e.“小心轻放”、“瓷件”或“玻璃”等字样或指示标记。

附录A

抽样试验时的重复试验程序细则(补充件)

A.1在第一次抽样试验过程中,当出现任何一项不符合标准要求时,其试验都应继续作完,再按本标准第3.3.2款确定是否符合重复试验的条件。当温度循环试验或1h机电负荷试验有一只试品不合格,在继续第一次抽样试验时,其中工频击穿电压试验可暂缺一只,以后再按正常重复试验程序对该项补试一只。

A.2当温度循环试验有一只试品不合格时,则仅按该项加倍数量重复该项试验。当1h 机电负荷有一只试品不合格时,则应按该项加倍数量进行重复试验。重复试验时先经温度循环试验,然后进行该项试验。

A.3当机电破坏(玻璃绝缘子为机械破坏)负荷试验一项被判为重复试验,或工频击穿电压试验有一只试品不合格时,则应按该项加倍数量进行重复试验。重复试验时,先经温度循环试验、1h机电负荷试验,然后进行该项试验。

A.4当孔隙性试验有一只试品不合格时,仅按该项加倍数量重复该项试验。

附加说明:

本标准由中华人民共和国机械工业部提出,由西安电瓷研究所归口。

本标准由西安电瓷研究所负责起草。南京火花塞研究所参加玻璃绝缘子部分的起草。

本标准主要起草人蔡梅成、王守义等。

自本标准实施之日起,原GB 1001—80《高压线路盘形悬式瓷绝缘子》和JB 3159—82《高压线路盘形悬式玻璃绝缘子》中相应内容作废。

三、碟式瓷绝缘子

碟式瓷绝缘子采用标准JB/T 10586-2007

拉线绝缘子要符合国家和电力行业的相关标准。具体图形和参数如下所示:

绝缘子型号

NLD耐张线夹:是用来将导线或架空地线固定在耐张绝缘子串上,用耐张线夹起锚固作用。适用于中小截面导线。 耐张线夹分三大类即:螺栓式耐张线夹,压缩型耐张线夹,楔型线夹。 螺旋式耐张线夹型号有:NLD-1, NLD-2, NLD-3, NLD-4. 型号含义:N-耐张线夹L螺旋形,D倒装式。95钢绞线需选用NLD-3比较合适。 盘形悬式陶瓷绝缘子(钢化玻璃绝缘子):X-3C、X-4C、XP-4.5、XP-4.5C、XP-70C、XP-70、XP-100、XP-120、XP1-120、XP-160、XP1-160、XP2-160、XP3-160、XP4-160、XP5-160、XP6-160、XP7-160、XP8-160、XP9-160、XP10-160、XP11-160 、XWP1-70、XWP2-70、XWP3-70、XWP4-70、XWP5-70、XWP6-70、XWP7-70、XWP8-70、XWP1-100、XWP2-100、XWP3-100、XWP6-100、XWP2-120、XWP3-120、XWP-160、XWP1-160、XWP2-160、XWP3-160、XWP6-160、XWP7-160 针式绝缘子:P-6T、P-6M、P-10T、P-10M、P-15T、P-15M、P-15T16、P-20T、P-35T.PQ1-10L、PQ1-10LT、PQ2-10T、PQ2-10L、PQ2-10LT、PQ2-10BT、PQ2-10BL、PQ2-10BLT 柱式绝缘子:PS15/300、PS15/500、PS20 横担绝缘子:S-185、SC-210、S-185、S-210、S-280、S-380 棒形悬式复合绝缘子:FXBW4-10/70、FXBW4-10/100、FXBW4-35/70、FXBW4-35/100、FXBW4-66/70、FXBW4-66/100、FXBW4-110/70、FXBW4-110-100 FXBW4-220/100、FXBW4-220/160、FXBW4-330/160 针式复合绝缘子:FPQ3-10/4T16、FPQ3-10/5T18、FPQ3-10/6T20、FPQ4-10/3T20、FPQ4-10/4L20、FPQ4-10/5M20、FPQ-20/3T20、FPQ-35/2T20 支柱复合绝缘子:FZSW-10/4、FZS-35/6、FZSW-66/6、FZSW-66/8、FZSW-110/10、FZSW-220/10 横担复合绝缘子:FS-10/2.5、FS-10/5、FS-35/5、FS-35/10、FS-66/5、FS-66/10、FS-66/12.5、FS-110/8、FS-110/10、FS-110/16、FS-220/5、FS-220/8等绝缘子 悬式绝缘子 X-3,X-3C,X-4.5,XP-4.5C,XP-70,XP-70C,XP-100,XP-120,XP-160,XWP-70,XWP-100,XWP-120,XWP-160,XMP-70,XMP-100,XMP-120,XMP-160,XHP-70,XHP-100,XHP-120,XHP-160。 复合悬式绝缘子 FXBW4-10/70,FXBW4-35/70,FXBW4-66/70,FXBW4-110/70,FXBW4-220/100,FXBW4-220/160,FXBW4-330/160,FXBW4-500/180。 高压悬式绝缘子X-3GB/T 7253-2005,X-3CGB/T 7253-2005,X-4.5GB/T 7253-2005,X-4.5CGB/T 7253-2005 XP-6GB/T 7253-2005,XP-6CGB/T 7253-2005 XP-7GB/T 7253-2005XP-7CGB/T 7253-2005XP-10G B/T 7253-2005 XP-16GB/T 7253-2005 XP-21GB/T 7253-2005 XP-30GB/T 72 53-2005 XP-60GB/T 7253-2005 XP-70GB/T 7253-2005 XP-70CGB/T 7253-20 05 XP-70GB/T 7253-2005 XP-70GB/T 7253-2005 XP-100GB/T 7253-2005 XP -120GB/T 7253-2005 XP-160GB/T 7253-2005 XP-160GB/T 7253-2005 XP-21 0GB/T 7253-2005 XP-300GB/T 7253-2005 XP-400GB/T 7253-2005 XP-70GB /T 7253-2005 XP-100GB/T 7253-2005 XP-120GB/T 7253-2005 XP-160GB/T 7253-2005 XP-160GB/T 7253-2005XP-160GB/T 7253-2005 XP-160GB/T 725

复合绝缘子术语和定义

复合绝缘子术语和定义 3.1 均压装置uniformity voltagefi tting 装在金属附件上的一种装置,能改善复合绝缘子的电位分布,同时保护金属附件、芯棒及伞套不被电弧灼伤,其次还能保护两端金属附件连接区不因漏电起痕及蚀损导致密封性能的破坏。均压装置可以是均压坏、均压引弧环或半导体的聚合物器件。 3.2 棒形悬式复合绝缘子ordty pec ompositein sulators 杆体和伞套由二种或以上绝缘材料组合构成的棒形悬式绝缘子。 3.3 水解h ydorlysis 绝缘子的元件由于受到水或水蒸气的洽进作用,在内部发生化学变化。这种变化可能导致电性能 或机械性能的下降。 3.4 憎水性hydorphobicity 固体材料的一种表面性能,水在憎水性的固体表面形成的是一种相互分离的水滴或水珠状态,而不是连续的水膜或水片状态。

劣化 a ging 复合绝缘子伞套材料明显出现变硬、变脆、粉化、裂纹和开裂、起痕、树枝状通道、蚀损、憎水 性下降:绝缘子出现密封破坏、局部发热及机械强度明显下降的现象。 3.6 憎水性迁移transferenceo fh ydorphobicity 僧水性的伞裙护套在表面染污后,将自身的僧水性传递给污层并且自身仍具有僧水性的现象。 3.7 憎水性的丧失与恢复lossa ndr ecoveryo fh ydorphobicity 清洁或污秽复合绝缘子伞裙护套的憎水性在某些外界因素作用下减弱,外界因素停止作用后其憎水性自然恢复。 3.8 憎水性迁移时间。meo fh ydorphobicity transference 具有憎水性迁移特性的复合绝缘子从涂污到试验或测量时所经过的时间,经过这段时间,复合绝缘子表面的污层具有了一定程度的憎水性。 3.9 阻燃性flammabiilty 伞套材料在火焰中燃烧的能力。 3.10

瓷绝缘子技术参数

设备技术性能指标 1总则 1.1一般规定 1.1.1投标人须仔细阅读包括本技术规范在内阐述的全部条款。 1.2投标人应提供的资质文件 以下对投标人资质的基本要求,投标人应按下列内容和顺序提供详实投标资料。如基本资质不满足要求、投标资料不详实或严重漏项将导致废标。 1.2.1供货业绩 投标人的供货业绩应满足招标文件要求,并按附录A提供业绩资料。满足国家电网公司有关资质审查要求。 1.2.2试验报告和鉴定证书 投标人必须提供五年内投标产品或类似产品的定型试验报告(含设计试验、型式试验、抽样试验、逐个试验)、第三方抽样试验报告和鉴定证书,以证明所提供的产品能完全满足本技术规范的要求。 在资质审查中已提供过定型试验报告和鉴定证书的投标人,可按附录B填写清单。第三方抽样试验报告清单包括招标产品型号、工程名称、供货数量、检验机构和时间、检验依据。 1.2.3投标人提供的有关信息 投标人在可能的条件下向招标人提供的有关信息(注:需要投标人授权代表签字)。1.2.4包装箱表面标志 投标人应提供产品包装图,按附录C填写包装箱表面标志。 1.2.5主要生产设备清单

防风偏复合绝缘子技术要求规范

实用文案 宁夏金昱元广拓能源有限公司 清水河330kV变-金昱元变110kV线路工 程 防风偏复合绝缘子 技术规范书 审核: 校核: 编写:

编制单位国网宁夏电力设计有限公司 2015 年07 月

1总则 1.1一般规定 1.1.1 投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。 1.1.2 投标人须仔细阅读包括本技术规范(技术规范通用和专用部分)在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的复合绝缘子应符合招标文件所规定的要求。 1.1.3本招标文件技术规范提出了对复合绝缘子技术上的规范和说明。本招标文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。 1.1.4 本技术条件和图样所包含的绝缘子的工艺和制造应是最先进的。提供的产品应是全新的、未使用过的。其设计和制造应根据买方认可的图样、设计和有关文件。 投标人不能因图样和本技术条件书的遗漏、疏忽和不明确而解脱其提供高质量产品及服务的责任;倘若发现有任何疏漏和不明确之处,投标人应及时通知买方,在问题未澄清之前的任何举措,应由投标人负责。 1.1.5 如果投标人没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异,则意味着投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方,必须逐项在“技术差异表”中列出,若无差异,应填写“无差异”。 1.1.6在设计资料、技术条件和图样等文件中,应使用SI公制单位。温度应以摄氏度(℃)作单位,温差则以开尔文(K)作单位。 1.1.7 投标人应提供产品需附带的专用工具和仪表,这些工具和仪表应是全新的且性能良好。

(技术规范标准)V复合绝缘子技术规范(专用部分)

招标编号:河南省电力公司集中规模招标采购设备材料招标文件范本 交流架空线路用复合绝缘子 招标文件 (技术规范专用部分) 项目单位: 年月

目录 表1 货物需求及供货范围一览表·1 表2 专用工具和备品供货表(投标人填写)·1 1工程概况·1 1.1项目名称:·1 1.2项目单位:·1 1.3设计单位:·1 1.4工程规模:·1 2适用范围·1 3使用条件·1 4技术参数和性能要求·1 4.1技术参数表·1 5技术偏差·2 6其它要求·3 6.1第三方抽样试验·3 6.2采用防鸟害措施·3 7特殊说明·3 附录A 技术规范通用部分条款变更表··4

分标编号: 09 表1 货物需求及供货范围一览表 表2 专用工具和备品供货表(投标人填写) 注:应随合同所订的绝缘子一起供给每种绝缘子供货数量的5%锁紧销作为备品,以上专用工具和备 品计入投标总价。

1、工程概况 1.1项目名称: 1.2项目单位: 1.3设计单位: 1.4工程规模:线路长度、起讫点、主要塔型、导线规格和分裂数、沿线污区分布状况、绝缘子用量以及地形地貌。 2、适用范围本规范书适用于工程kV 输电线路工程的复合绝缘子 (以下简称绝缘子)的设计、制造、试验、包装和供货等技术要求。 3、使用条件绝缘子使用环境条件如表3。 表3 绝缘子使用环境条件 4、技术参数和性能要求 技术参数响应表中某些项目参数由招标人提出,如果招标人不提出要求,则由投标人提供。投标人应认真逐项填写技术参数响应表中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有偏差,请填写技术偏差表。表中带“ * ”项为关键参数,投标资料不详实、严重漏项或不满足带“ * ”项将视为实质性不响应。 技术参数表 表4 交流kV 复合绝缘子技术参数响应表投标人名称:

高压线路棒形复合绝缘子参数

主要产品目录 工频1分钟湿耐受电压 k V (有效值) 不小于 45 95 95 185 185 230 230 395 395 395 570 570 570 570 740 740 740 740 注:以上产品结构高度和爬电距离可根据用户要求进行适当调整 操作冲击耐受电压 k V (峰值) 不小于 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 950 950 950 950 1240 1240 1240 1240 雷电全波冲击耐受电压 k V (峰值) 不小于 165 230 230 410 410 550 550 1000 1000 1000 1425 1425 1425 1425 2050 2050 2250 2250 最小公称爬电距离 L .m m 500 1050 1050 1900 1900 3150 3150 6300 6300 6300 7260 9075 9075 9075 11000 11000 13750 13750 最小电弧距离h .m m 200 450 450 700 700 1000 1000 1900 1900 1900 2600 2600 2600 2600 3600 3600 4000 4000 结构高度 H .m m 365±15 610±15 650±15 870±15 940±15 1180±15 1240±15 2240±30 2240±30 2240±30 2930±40 2990±40 2990±40 2990±40 4030±50 4030±50 4450±50 4450±50 连接结构标记 16 16 16 16 16 16 16 16 20 20 16 20 20 24 16 20 20 24 额定机械拉伸负荷 k N 70 70 100 70 100 70 100(120) 100(120) 160(180) 210(240) 100(120) 160(180) 210(240) 300 100(120) 160(180) 210(240) 300 额定电压 k V 10 35 35 66 66 110 110 220 220 220 330 330 330 330 500 500 500 500 绝缘子型号 F X B W -10/70 F X B W -35/70 F X B W -35/100 F X B W -66/70 F X B W -66/100 F X B W -110/70 F X B W -110/100(120) F X B W -220/100(120) F X B W -220/160(180) F X B W -220/210(240) F X B W -330/100(140) F X B W -330/160(180) F X B W -330/210(240) F X B W -330/300 F X B W -500/100(120) F X B W -500/160(180) F X B W -500/210(240) F X B W -500/300 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

16.110kV复合绝缘子技术规范(专用部分)

招标编号:-------河南省电力公司集中规模招标采购设备材料招标文件范本 交流架空线路用复合绝缘子 招标文件 (技术规范专用部分) 项目单位: 年月 目录

表1 货物需求及供货范围一览表1表2专用工具和备品供货表(投标人填写)1 1 工程概况1 1.1 项目名称:1 1.2 项目单位:1 1.3 设计单位:1 1.4 工程规模:1 2 适用范围1 3 使用条件1 4 技术参数和性能要求1 4.1 技术参数表1 5 技术偏差2 6 其它要求2 6.1第三方抽样试验2 6.2 采用防鸟害措施2 7 特殊说明2附录A 技术规范通用部分条款变更表4

分标编号:09 表1 货物需求及供货范围一览表 表2 专用工具和备品供货表(投标人填写) 注:应随合同所订的绝缘子一起供给每种绝缘子供货数量的5%锁紧销作为备品,以上专用工具和备品计入投标总价。

1、工程概况 1.1 项目名称: 1.2 项目单位: 1.3 设计单位: 1.4 工程规模: 线路长度、起讫点、主要塔型、导线规格和分裂数、沿线污区分布状况、绝缘子用量以及地形地貌。 2、适用范围 本规范书适用于工程 kV输电线路工程的复合绝缘子(以下简称绝缘子)的设计、制造、试验、包装和供货等技术要求。 3、使用条件 绝缘子使用环境条件如表3。 表3 绝缘子使用环境条件 4、技术参数和性能要求 技术参数响应表中某些项目参数由招标人提出,如果招标人不提出要求,则由投标人提供。投标人应认真逐项填写技术参数响应表中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有偏差,请填写技术偏差表。表中带“*”项为关键参数,投标资料不详实、严重漏项或不满足带“*”项将视为实质性不响应。 技术参数表 表4 交流 kV复合绝缘子技术参数响应表投标人名称:

悬式钢化玻璃绝缘子型号对照表

悬式钢化玻璃绝缘子型号对照表 类型机械破坏负荷主要技术参数(mm) 型号价格(元/片) 结构高度盘径IEC国际电工南京电气自供塞迪维尔天津迪艾夫 标准40KN 110 175 190 LXY-40 100 LXY1-40 70KN 127 195 可用LXY-70替代TU70/127/VRCG 140 TU70/140/VRCG 146 TU70/146/VRCG 146 255 320 U70BL LXY1-70 FC70/146 TU70/146/CG 127 U70BS LXY2-70 FC70/127 TU70/127/CG 100KN 146 U100BL LXY-100 FC100/146 TU100/146/VMCG 127 U101BS FC100/127 TU100/127/VMCG 120KN 146 U120BL LXY-120 FC120/146 TU120/146/CG 127 U120BS FC120/127 TU120/127/CG 160KN 170 280 400 U160BL LXY-160 FC160/170 155 U160B LXY3-160 FC160/155 146 U160BS LXY4-160 FC160/146 170 380 TU160/170/CG 155 TU160/155/CG 146 TU160/146/CG 210KN 170 400 U210B LXY3-210 FC210/170 TU210/170/CG 450 LXY4-210 240KN 400 LXY-240 FC240/170 450 LXY2-240 380 TU240/170/CG 300KN 195 320 485 U300B LXY3-310 FC300/195 TU300/195/CG 400KN 205 360 550 U400B LXY-400 FC400/205 530KN 240 380 600 LXY-530 防污70KN 146 255 400 LXHY4-70 FC7P/146 TU70/146/VLMCG 280 450 U70BLP LXHY5-70 FC70P/146 TU70P/146/VLMCG 320 550 LXHY6-70 FC70PL/146 330 612 FC70SPE/146 100KN 255 400 LXHY-100 FC10P/146 TU100/146/VLMCG 280 450 U100BLP LXHY4-100 FC100P/146 TU100P/146/VLMCG 320 550 LXHY5-100 FC100PL/146 330 612 FC100SPE/146 120KN 255 400 LXHY-120 FC12P/146 TU120/146/VLCG 280 450 U120BLP LXHY4-120 FC120P/146 TU120P/146/CG 320 550 LXHY5-120 FC120PL/146 330 612 FC120SPE/146 615 TU120F/146/CG 160KN 155 280 450 LXHY3-160 FC16P/155 TU160/155/VLCG 170 LXHY4-160 FC16P/170 TU160/170/VLCG 320 550 LXHY5-160 TU160/170/CG

配电线路常用绝缘子

架空电力线路的导线,是利用绝缘子和金具连接固定在杆塔上的。用于导线与杆塔绝缘的绝缘子,在运行中不但要承受工作电压的作用,还要受到过电压的作用,同时还要承受机械力的作用及气温变化和周围环境的影响,所以绝缘子必须在良好的绝缘性能和一定的机械强度。通常,绝缘子表面被做成波纹形的。这是因为:一是可以增加绝缘子的泄露距离(又称爬电距离),同时每个波绞又能起到阻断电弧的作用;二是当下雨时,从绝缘子上流下的污水不会直接从绝缘子上部流到下部,避免形成污水柱造成短路事故,起到阻断污水水流的作用;三是当空气中的污秽物质落到绝缘子上时,由于绝缘子波绞的凹凸不平,污秽物质将不能均匀地附在绝缘子上,在一定程度上提高了绝缘子的抗污能力。架空电力线路用绝缘子种类很多,他可以根据绝缘子的结构型式、绝缘介质、连接方式和承载能力的大小来分类。 结构型式:盘形绝缘子、棒形绝缘子绝缘介质:瓷质绝缘子、玻璃绝缘子、半导体釉绝缘子、复合绝缘子连接方式:球型绝缘子、槽型绝缘子装置场环境、户内绝缘子、户外绝缘子。 承载能力:5kN、10kN、12kN、40kN、60kN、70kN、100kN、120kN、160kN、 210kN、300kN、420kN、550kN... 2针式柱式绝缘子 针式绝缘子主要用于直线杆和角度较小的转角杆支持导线,分为高压、低压两种。按材料分针式瓷质绝缘子与针式复合绝缘子。 绝缘子型号说明: P――普通型针式绝缘子; PQ加强绝缘1型(中污型)针式绝缘子; PQ 加强绝缘2型(特重污型)针式绝缘子; FP 代表复合针式防污型绝缘子;

B――瓷件侧槽以上部位,除承烧面外,全部上半导体釉; M长脚; L -- 不带脚,瓷件与脚螺纹连接; LT――带脚,瓷件与脚螺纹连接,铁担; 破折号后的数字10表示额定电压10kV; T后的数字16、20表示下端螺纹直 径。 如: P-15T16, P表示普通型针式绝缘子,15表示额定电压15kV, 16表示下端螺 纹直径16mm。 FPQ4-10/3T20, F表示复合,P表示针式,Q表示防污型,4表示防污等级, 10 表示额定电压10kV,3 表示额定弯曲负荷3kN,20 表示下端螺纹直径20mm。 普通型针式绝缘子其外形如下图所示。针式绝缘子的支持钢脚用混凝土浇装在瓷件内,形成“瓷包铁”内浇装结构。 针式瓷绝缘子技术参数(老型号)针式瓷绝缘子技术参数针式复合绝缘子采用硅橡胶作为原材料,产品经过高温整体模压一次成形。 针式复合绝缘子的特点是重量轻,施工方便,抗击穿能力强。针式复合绝缘子的螺杆有:M16 M18 M20三种 针式复合绝缘子技术参数

复合绝缘子技术规范书

新桥机场35kV专用线路工程交流合成绝缘子 技术规范书 合肥电力规划设计院 证书编号:115107-Sy

2009年12月合肥批准: 审核: 校核: 编制: - 2 -

目录 货物需求一览表(买方填写) (1) 供货范围(卖方填写) (1) 1 总则 (2) 1.1一般规定 (2) 1.2投标人应提供的资格文件 (2) 1.3工作范围 (6) 1.4对技术资料、图纸和试验报告的要求 (6) 1.5标准和规范 (7) 1.6必须提交的技术数据和信息 (8) 2 工程概况 (8) 2.1工程简述 (8) 2.2安装地点 (8) 3 使用条件 (8) 4 技术要求 (8) 4.1尺寸偏差 (8) 4.2设计与制造 (8) 5 试验 (11) 5.1逐个试验 (11) 5.2抽样试验 (12) 5.3型式试验 (13) 6 技术服务、检验和监造 (14) 6.1技术服务 (14)

6.2在卖方工厂的检验和监造 (15) 6.3现场检验(含到达合同交货地和施工现场的检验) (16) 7 包装与运输 (17) - 4 -

分标编号: 货物需求一览表(买方填写) 供货范围(卖方填写) 1

1 总则 1.1 一般规定 1.1.1 投标方应具备招标资格审查公告的有关要求。 1.1.2 投标方应仔细阅读招标文件,包括商务和技术部分的所有规定。由投标者提供的复合绝缘子应与本技术规范书中规定的要求相一致。卖方应仔细阅读包括本技术规范书在内的招标文件中的所有条款。卖方提供货物的技术规范应符合招标书要求。 1.1.3除技术规范书和图纸中所提供的要求之外,卖方应遵循国家标准及有关行业标准的最新版本。 卖方可以推荐国际上接受的其它更高的标准。在这种情况下,应经买方确认,并应提供相关标准或有关标准中相关部分的中、英文副本。 1.1.4 本技术条件和图纸所包含的绝缘子的工艺和制造应是最先进的。提供的产品应是全新的、未使用过的。其设计和制造应根据合肥新桥机场建设指挥部(以下称买方)批准的图纸、设计数据和文件。 不能因图纸和本技术条件书的遗漏、疏忽和不明确而解脱卖方提供一流绝缘子质量及服务的责任;倘若发现有任何疏漏和不明确之处,卖方应及时通知买方,在问题未澄清之前的任何举措,应由卖方负责。 1.1.5度量单位 在设计资料、技术条件和图纸等文件中,应使用SI公制单位。温度应以摄氏度作单位。 1.1.6卖方应提供产品需附带的专用工具和仪表,这些设备应是新的并且性能良好。 1.1.7技术规范书经买卖双方确认后,作为合同的附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.1.8本技术规范书中涉及的有关商务方面的内容,如与招标文件的商务部分有矛盾时,以商务部分为准。 1.1.9本技术规范书未尽事宜,由招标方和中标方在合同技术谈判时双方协商确定。 本工程买方:合肥新桥机场建设指挥部 本工程设计方:合肥电力规划设计院 1.2 投标人应提供的资格文件 以下列明了对投标人的资质的基本要求,投标人应按下表中列明的内容和顺序提供 2

主网220kV及以上绝缘子参数表

绝缘子范本使用说明 1、本技术规范范本按产品类型分为两大类、四个部分: 1)交流架空线路用绝缘子: A. 220kV~330kV~500kV线路用盘形绝缘子; B. 220kV~330kV~500kV线路用复合绝缘子。 2)直流架空线路用绝缘子 A. ±500kV线路用盘形绝缘子; B. ±500kV线路用复合绝缘子。 上述四种绝缘子的技术范本有着独立的专用部分和通用部分。 2. 通用部分原则上不需要项目招标人(项目单位)填写,不能随意更改。如对其条款已填写内容确实需要改动,项目单位应填写《技术条款\技术参数变更表》并加盖该网、省公司招投标管理中心公章,及辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会。经标书审查同意后,对通用部分的修改形成《技术通用部分条款变更表》,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效。 3、技术规范范本专用部分技术参数表已统一填写的部分技术参数,原则上不需要改动(各型号的技术参数表已在本使用说明的附录中汇总,项目单位只需根据工程实际需要,拷贝附录中的技术参数表中该型号对应的列的技术参数)。如对专用部分已填写内容确实需要改动,项目单位应填写《技术条款\技术参数变更表》并加盖该网、省公司招投标管理中心公章,及辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会。经标书审查同意后,专用部分可以在原表中更改。范本中未填写的部分技术参数,除标明“投标人提供”外,均应由项目单位全面认真填写;专用部分技术参数表中填有“项目单位填写”的参数,由项目单位填写; 如项目单位不提要求,应填入“投标人提供”,由投标人给出参数值;项目单位与投标人均不需要填写的部分栏目,项目单位应以“──”表示。

03.南方电网设备技术规范书-220kV交流玻璃绝缘子专用部分(征求意见稿)

220kV交流玻璃绝缘子 技术规范书 (专用部分) 版本号:2015版V1.0 编号: 中国南方电网有限责任公司2015年5月

目录 1标准技术参数 (1) 2 项目需求部分 (7) 2.1 供货需求及供货范围 (7) 2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表 (7) 2.3 图纸资料提交单位 (8) 2.4使用条件 (8) 2.5特殊情况下使用条件 (9) 2.6项目单位技术差异表 (9) 3 投标人响应部分 (10) 3.1投标人技术偏差 (10) 3.2投标人资料提交时间要求 (10) 3.3 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表 (10) 3.4 主要元器件来源 (10) 3.5 投标方需说明的其他问题 (11)

1标准技术参数 投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表(见表 1.1~1.18)中“投标方保证值”栏,不论“标准参数值”栏是否给出具体数值,都不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动本表内“投标方保证值”栏之外的数值。如有差异,请填写表3.1:技术差异表。下表中最小干弧距离投标方保证值不得低于标准参数值要求。 表1.1 技术参数和性能要求响应表 序号名称标准参数值 投标方保证值(投标人填写) 1 产品型号U70BL标准型 2 结构高度(mm) 146 3 盘径(mm) 255 4 爬距(mm) 320 5 连接型式标记16 6 雷电全波冲击耐受电压(kV) 100 7 工频湿闪(kV)40 8 工频击穿(kV)130 9 额定机械破坏负荷(kN)70 10 参考重量(kg) 4.0 表1.2 技术参数和性能要求响应表 序号名称标准参数值 投标方保证值(投标人填写) 1 产品型号U70BLP-2耐污型 2 结构高度(mm) 146 3 盘径(mm) 280 4 爬距(mm) 450 5 连接型式标记16 6 雷电全波冲击耐受电压(kV) 125 7 工频湿闪(kV)50 8 工频击穿(kV)130 9 额定机械破坏负荷(kN)70 10 参考重量(kg) 5.8 表1.3 技术参数和性能要求响应表 序号名称标准参数值 投标方保证值(投标人填写) 1 产品型号70kN地线型 2 结构高度(mm) 210 3 盘径(mm) 200 4 爬距(mm) 217

瓷绝缘子技术参数

设备技术性能指标 1总则 一般规定 1.1.1投标人须仔细阅读包括本技术规范在内阐述的全部条款。 投标人应提供的资质文件 以下对投标人资质的基本要求,投标人应按下列内容和顺序提供详实投标资料。16.110kV复合绝缘子技术规范

16 河南省电力公司集中规模招标采购 设备材料招标文件范本 交流架空线路用复合绝缘子 招标文件 (技术规范专用部分) 项目单位: 年月 目录 表1 物资需求及供货范畴一览表1 表2专用工具和备品供货表(投标人填写)1 1 工程概况1 1.1 项目名称: 1 1.2 项目单位: 1 1.3 设计单位: 1 1.4 工程规模: 1 2 适用范畴1 3 使用条件1

4 技术参数和性能要求1 4.1 技术参数表 2 5 技术偏差2 6 其它要求3 6.1第三方抽样试验3 6.2 采纳防鸟害措施3 7 专门讲明3 附录A 技术规范通用部分条款变更表4

分标编号:09 表1 物资需求及供货范畴一览表 表2 专用工具和备品供货表(投标人填写) 注:应随合同所订的绝缘子一起供给每种绝缘子供货数量的5%锁紧销作为备品,以上专用工具和备品计入投标总价。

1、工程概况 1.1 项目名称: 1.2 项目单位: 1.3 设计单位: 1.4 工程规模: 线路长度、起讫点、要紧塔型、导线规格和分裂数、沿线污区分布状况、绝缘子用量以及地势地貌。 2、适用范畴 本规范书适用于工程kV输电线路工程的复合绝缘子(以下简称绝缘子)的设计、制造、试验、包装和供货等技术要求。 3、使用条件 绝缘子使用环境条件如表3。 表3 绝缘子使用环境条件 4、技术参数和性能要求 技术参数响应表中某些项目参数由招标人提出,如果招标人不提出要求,则由投标人提供。投标人应认真逐项填写技术参数响应表中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不承诺改动招标人要求值。如有偏差,请填写技术偏差表。表中带“*”项为关

悬式复合绝缘子型号的区分(谷风软件)

悬式复合绝缘子型号的区分 主要是两端连接金具的不同,H表示是单耳、Q表示是杵座、U表示是双耳 1. 悬式绝缘子 1.1 类型:结构见图1~图4。 图1、图3:为非双重绝缘悬式绝缘子。 图2、图4:为双重绝缘悬式绝缘子,该型绝缘子配套提供双重绝缘跳线卡箍。 图1 FQX-25/120HHG(FQX-25/160HHG) 图2 FQXS-25/120HHG(FQXS-25/160HHG) 图3 FQX-25/120QHG(FQX-25/160QHG)

图4 FQXS-25/120QHG(FQXS-25/160QHG)1.2 尺寸及规格 尺寸型号H(mm)h(mm)D(mm) b(mm) Φ(mm) 爬电距离 (mm) FQX-25/120HHG738±20≥500≤15016±0.5 Φ21±1 ≥1600 FQX-25/120QHG738±20≥500≤15016±0.5 Φ21±1 ≥1600 FQXS-25/120HHG830±20≥600 ≤15016±0.5 Φ21±1 ≥1600/145 FQXS-25/120QHG830±20≥600 ≤15016±0.5 Φ21±1 ≥1600/145 FQX-25/160HHG750±20≥500≤150190-0.5 Φ23±1 ≥1600 FQX-25/160QHG750±20≥500≤150190-0.5 Φ23±1 ≥1600 FQXS-25/160HHG850±20≥600 ≤150190-0.5 Φ23±1 ≥1600/145 FQXS-25/160QHG850±20≥600 ≤150190-0.5 Φ23±1 ≥1600/145 1.3 复合悬式绝缘子主要技术性能及规格满足TB/T 3068-2002《电气化铁道接触网用棒形悬式复合绝缘子》的技术要求。绝缘子端部金属附件的材料不低于ZG310—570。表面按JB/T 8177—1999规定进行热浸镀锌,锌层厚度不小于80μm。 1.4 主要机电性能: 型号雷电全波 冲击耐受 电压(峰 值)≥kV 工频耐受电压 (有效值)≥kV 额定机械拉伸 破坏负荷kN 人工工频耐受电压≥kV 干湿下锚用 灰密(mg/cm2) 1 2 盐密(mg/cm2)0.1 0.35 FQX-25/120HHG 310 190 150 120 45.7 36 FQX-25/120QHG 310 190 150 120 45.7 36 FQXS-25/120HHG 310 190 150 120 45.7 36

盘形悬式玻璃绝缘子u70bp-146

盘形悬式玻璃绝缘子u70bp/146 一、u70bp/146盘形悬式玻璃绝缘子概述 用来支持导线并使其绝缘的器件称为绝缘子。河间市天恒电力器材有限公司该绝缘子器件由玻璃制成,称为玻璃绝缘子;目前用在线路中最广泛的是钢化玻璃绝缘子。 主要是用来将导线固定在电杆等,并使导线与电杆等绝缘。绝缘子是高压输电线路的关键部件之一,其性能优劣直接影响到整条输电线路的运行安全。玻璃绝缘子因为零值自破、容易维护等特点而得到广泛应用。 二、盘形悬式玻璃绝缘子含义: u70bp/146盘形悬式玻璃绝缘子产品主要由:型号;名称,电压,电流,额定短路开断电流,尺寸,证书,质保。

四、盘形悬式玻璃绝缘子使用条件: 1.适用于户内、外; 2.环境温度-40℃~+40℃; 3.海拔高度不超过3000m(瓷套式不超过1000m); 4.电源频率不小于48Hz、不超过62 Hz; 5.长期施加在盘形悬式玻璃绝缘子端子间的工频电压不超过盘形悬式玻璃绝缘子的持续运行电压; 6.地震烈度8度及以下地区; 7.大风速不超过35m/s。 8.盘形悬式玻璃绝缘子保护发电厂、变电站的交流电气设备免受大气过电压和操作电压的损坏。盘形悬式玻璃绝缘子是变电站被保护设备免遭雷电冲击波袭击的设备。盘形悬式玻璃绝缘子测量电流是否超过电动机的额定电流值,调整整定电流值。 电动机运行时过载,热继电器的辅助头,常闭点断开,常开点闭合的特性进行保护。在继电控制中把常闭点与停止按钮串入,过载时停止电动机运行,并给出报警信号。

五、盘形悬式玻璃绝缘子选型 用户可根据被保护对象选用不同型号的盘形悬式玻璃绝缘子,对使用场所的不同可选用防污型和高原型。 为满足市场的需求我厂可根据用户的要求设计各种非标产品。

JBT8737—1998 高压线路用复合绝缘子使用导则

高压线路用复合绝缘子使用导则 JB/T 8737—1998 前言 本标准非等效采用国际电工委员IEC 1109:1992《标称电压高于1000V交流架空线路用复合绝缘子——定义、试验方法和接收准则》,同时在产品机械强度等级、连接结构、绝缘配合等方面与国内相关标准 JB 5892-1991《高压线路用有机复合绝缘子技术条件》、JB/T8460—1996《高压线路用棒形悬式复合绝缘子尺寸与特性》等相关标准协调一致。 本标准于1996年12月首次制订。 本标准的附录A是标准的附录。 本标准由全国绝缘子标准化技术委员会提出并归口。 本标准由武汉高压研究所负责起草,华东电力试验研究所、湖北省电力局所属襄樊电力设备厂参加起草。 本标准主要起草人:任世国、杨迎建、包政明。 本标准委托西安电瓷研究所负责解释。

中华人民共和国机械行业标准 高压线路用复合绝缘子使用导则 JB/T 8737—1998 1 范围 本标准适用于额定电压1~500kV,频率不超过100Hz的输电线路和变电站使用的高压线路用复合绝缘子(以下简称绝缘子),安装地点的海拔不超过1000m,环境温度在-40~+40℃之间,安装地点的海拔超过1000m时应按GB 311.1—1997进行修正。 本标准规定了对绝缘子的选择、验收、安装、运行与维护等内容。 高压线路用横担式复合绝缘子及相间复合间隔棒的选用导则见附录A(标准的附录)。 2 引用标准 下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB 311.1—1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB 775.1—1987 绝缘子试验方 法第1部分:一般试验方法 GB 775.2—1987 绝缘子试验方 法第2部分:电气试验方法 GB/T 2900.8—1995 电工术语绝缘子 GB/T 4056—1994 高压线路悬式绝缘子联结结构尺寸 GB 4585.1—1984 交流系统用高压绝缘子人工污秽试验方法盐雾法 GB 4585.2—1991 交流系统用高压绝缘子人工污秽试验方法固体层法 JB 3384—1983 高压绝缘子抽样方法

相关文档