文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 常用绝缘子技术参数讲解

常用绝缘子技术参数讲解

1)常用电压等级杆塔绝缘子串的片数

直线杆 耐张杆
千伏 7 8
千伏 13 14
千伏 25 27
2)线路和发电厂、变电所设备外绝缘各污秽等级和对应盐密、爬电比距。
1 线路和发电厂、变电所污秽等级
污湿特征 盐密(mg/cm2) 线路 发电厂 变电所
大气清洁地区及离海岸盐场50km以上无明显污
≤0.03
大气轻度污染地区,工业区和人口低密集区,离海岸盐场10km~50km地区,在污闪季节中干燥
>0.03~0.06 ≤0.06
大气中等污染地区、轻盐碱和炉烟污秽地区,离海岸盐场3km~10km地区,在污闪季节中潮湿多
>0.06~0.10 >0.06~0.10
大气污染较严重地区,重雾和重盐碱地区,近海岸盐场1km~3km地区,工业与人口密度较大地
离化学污源和炉烟污秽300m~1500m的较严
>0.10~0.25 >0.10~0.25
大气特别严重污染地区,离海岸盐场1km以内,
300m以内的地区 >0.25~0.35 >0.25~0.35
2 各污秽等级下的爬电比距分级数值
爬电比距(cm/kV) 线 路 发电厂、变电所
及以下 330kV及以上 220kV及以下 330kV及以上
1.39 1.45 — —
1.39
1.74 1.45~1.82 1.60 1.60
1.74
2.17 1.82~2.27 2.00 2.00
2.17~2.78 2.27~2.91 2.50 2.50
2.78~3.30 2.91~3.45 3.10 3.10

3 额定电压与系统最高工作电压
kV) 10 35 110 220 500
kV) 12 40.5 126 252 550
3)常用绝缘子主要数据:
1-1 标准型钢化玻璃绝缘子型号和参数(自贡厂)

FC70/146 FC100/127 FC100/146 FC120/127 FC120/146 FC160/146 FC160/155
kN 70 70 100 100 120 120 160 160
小时机电负荷kN 52.5 52.5 75 75 90 90 120 120
D mm 255 255 255 255 255 255 280 280

127 146 146 146 127 146 146 155

320 320 320 320 320 320 400 400
N 16A 16A 16A 16A 16A 16A 20 20
kV 70 70 70 70 70 70 75 75
kV 40 40 40 40 40 40 45 45

100 100 100 100 100 100 110 110
kV 130 130 130 130 130 130 130 130
kg 3.6 3.7 3.9 4 3.9 4 6 6.2
1-2 标准型钢化玻璃绝缘子型号和参数(自贡厂)

FC210/170 FC240/170 FC300/195 FC400/205
kN 160 210 240 300 400
小时机电负荷kN 120 157.5 180 225 300
D mm 280 280 280 320 360

170 170 170 195 205

400 400 400 485 550
N 20 20 24 24 28
kV 75 75 75 85 90
kV 45 45 45 50 55
kV 110 110 110 130 140
kV 130 130 130 130 130
kg 6.5 7.2 7.5 10.6 14
2-1 耐污型钢化玻璃绝缘子型号和参数(自贡厂)

FC100P/146 FC120P/146 FC7P/146 FC10P/146 FC12P/146 FC70PL/146 FC100PL/146
kN 70 100 120 70 100 120 70 100
小时机电负荷kN 52.5 75 90 52.5 75 90 52.5 75
D mm 280 280 280 255 255 255 320 320

146 146 146 146 146 146 146 146

450 450 450 400 400 400 550 550
N 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A
kV 85 85 85 80 80 80 90 90
kV 50 50 50 45

45 45 55 55

125 125 125 110 110 110 140 140
kV 130 130 130 130 130 130 130 130
kg 5.8 5.8 5.8 4.6 4.6 4.6 7 7
2-2 耐污型钢化玻璃绝缘子型号和参数(自贡厂)

FC70SPE/146 FC100SPE/146 FC120SPE/146 FC16P/155 FC16P/170 FC160P/146 FC160P/155
kN 120 70 100 120 160 160 160 160
小时机电负荷kN 90 52.5 75 90 120 120 120 120
D mm 320 330 330 330 280 280 330 330

146 146 146 146 155 170 146 155

550 612 612 612 450 450 550 550
N 16A 16A 16A 16A 20 20 20 20
kV 90 90 90 90 85 85 90 90
kV 55 55 55 55 50 50 55 55

140 140 140 140 125 125 140 140
kV 130 130 130 130 130 130 130 130
kg 7 8.9 8.9 8.9 7.2 7.3 8.8 8.8
2-3 耐污型钢化玻璃绝缘子型号和参数(自贡厂)

FC21P/170 FC210P/170 FC240P/170 FC300P/195 FC160PH/155 FC210PH/170
kN 160 210 210 240 300 160 210
小时机电负荷kN 120 157.5 157.5 180 225 120 157.5
D mm 330 280 330 330 380 330 330

170 170 170 170 195 155 170

550 450 550 550 690 550 550
N 20 20 20 24 24 20 20
kV 90 85 90 90 100 90 90
kV 55 50 55 55 60 45 45

140 125 140 140 155 130 130
kV 130 130 130 130 130 130 130
kg 8.9 7.3 10.2 10.4 15.3 8 8.4
3 标准型钢化玻璃绝缘子型号和参数(南京厂)
号 机械破
公称结构高度圆盘 直径公称爬电距离钢脚 直径工频湿闪电压工频击穿电压净重(kg)
kN) (mm) (mm) (mm) (mm) (kV) (kV)
-70
-160
-210
-300 70 70 100 120 160 210 300 140 146 146 146 155 170 195 255 255 255 255 280 280 320 320 320 320 320 380 390 485 16 16 16 16 20 20 24 40 40 40 40 42 42 45 110 110 110 110 110 120 120 3.77 3.78 4.10 4.20 6.20 6.70 10.7
4 防污型钢化玻璃绝缘子型号和参数(南京厂)
号 机械破坏负荷
kN) 公称结构高度(mm) 圆盘 直径(mm) 公称爬电距离(mm) 钢脚 直径(mm) 工频湿闪电压(kV) 工频击穿电压(kV) 净重(kg)
-70
-70
-100
-120
-160
-160
-210 70 70 100 120 160 160 210 146 160 146 146 155 170 170 255 255 280 280 280 320 320 400 400 450 450 450 540 540 16 16 16 16 20 20 20 45 45 45 45 50 50 50 120 120 120 120 120 120 120 4.8 4.8 5.4 5.5 7.0 8.8 9.2
5 普通型悬式瓷质绝缘子型号参数
号 XP-40C XP-70 XP-100 XP-120 XP-160 XP-210 XP-210 XP-300
(mm) 190 255 255 255 280 280 280 320
(mm) 140 146 146 146 155 170 170 195
(mm) 16 16 16 16 20 20 24 24
(mm) 200 295 295 295 360 335 335 370
(kN) 40 70 100 120 160 210 210 300
(kV) 30 40 40 40 42 42 42 45
(kV) 90 110 110 110 110 120 120 120
(kg) 2.6 4.6 5.5 6.2 7.8 8.7 9.1 14.5
6 防(耐)污型悬式瓷质绝缘子型号参数
号 XP-70 XP-100 XP-100 XP-100 XP-160 XP-210 XP-210
(mm) 255 255 280 255 300 300 300
(mm) 146 160 160 146 155 170 170
(mm) 16 16 16 16 20 20 24
(mm) 400 400 450 400 450 432 432
(kN) 70 100 100 100 160 210 210
(kV

) 45 45 45 45 50 50 50
(kV) 120 120 120 120 120 120 120
(kg) 5.25 5.4 7.5 5.6 9.5 9.8 10.2
7-1 JB/T8460-1996标准:棒形悬式复合绝缘子主要尺寸与特性
绝缘子型号 推荐序号 额定电压
额定机械拉伸负荷
连接结构标
结构高度H.mm 最小电弧距离h.mm 最小公称爬电距离L.mm 雷电全波冲击耐受电压kV(峰值)不
操作冲击耐受电压kV(峰值)不小于 工频一分钟湿耐受电压kV(峰值)不小于
FXB1-110/70 1 110 70 16
±15 1000 2520 550 — 230
FXB2-110/70 1 110 70 16
±15 1000 2520 550 — 230
FXB3-110/70 1 110 70 16
±15 1000 3150 550 — 230
FXB4-110/70 1 110 70 16
±15 1000 3150 550 — 230
FXB1-110/100 1 110 100 16
±15 1000 2520 550 — 230
FXB2-110/100 1 110 100 16
±15 1000 2520 550 — 230
FXB3-110/100 1 110 100 16
±15 1000 3150 550 — 230
FXB4-110/100 1 110 100 16
±15 1000 3150 550 — 230
FXB1-220/100 2 220 100 16
±30 1900 5040 1000 — 395
FXB2-220/100 2 220 100 16
±30 1900 5040 1000 — 395
FXB3-220/100 2 220 100 16
±30 6300 1000 — 395
FXB4-220/100 2 220 100 16
±30 1900 6300 1000 — 395
FXB1-220/160 2 220 160 20
±30 1900 5040 1000 — 395
FXB2-220/160 2 220 160 20
±30 1900 5040 1000 — 395
FXB3-220/160 2 220 160 20
±30 1900 6300 1000 — 395
FXB4-220/160 2 220 160 20
±30 1900 6300 1000 — 395
FXB1-500/160 3 500 160 20
±50 3600 11000 2050 1240 740
FXB2-500/160 3 500 160 20
±50 4000 11000 2250 1240 740
FXB3-500/160 3 500 160 20
±50 3600 13750 2050 1240 740
FXB4-500/160 3 500 160 20
±50 4000 13750 2250 1240 740
FXB1-500/210 3 500 210 20
±50 3600 11000 2050 1240 740
FXB2-500/210 3 500 210 20
±50 4000 11000 2250 1240 740
FXB3-500/210 3 500 210 20
±50 3600 13750 2050 1240 740
FXB4-500/210 3 500 210 20
±50 4000 13750 2250 1240 740
FXB1-500/300 3 500 300 24
±50 3600 11000 2050 1240 740
FXB2-500/300 3 500 300 24
±50 4000 11000 2250 1240 740
FXB3-500/300 3 500 300 24
±50 3600 13750 2050 1240 740
FXB4-500/300 3 500 300 24
±50 4000 13750 2250 1240 740
FXB1-500/400 4 500 400 28
±50 3600 11000 2050 1240 740
FXB2-500/400 4 500 400 28
±50 4000 13750 2250 1240 740
FXB3-500/400 4 500 400 28
±50 3600 11000 2050 1240 740
FXB4-500/400 4 500 400 28
±50 4000 13750 2250 1240 740
FXB1-500/530 4 500 530 32
±50 3600 11000 2050 1240 740
FXB2-500/530 4 500 530 32
±50 4000 13750 2250 1240 740
FXB3-500/530 4 500 530 32
±50 3600 11000 2050 1240 740
FXB4-500/530 4 500 530 32
±50 4000 13750 2250 1240 740
7-2 MPC国际电工棒形悬式复合绝缘子主要尺寸与特性
绝缘子型号 推荐
额定电压KV 额定机械拉伸负荷KN 连接结构标
结构高度H.mm 最小电弧距离h.mm 最小公称爬电距离L.mm 雷电全波冲击耐受电压KV(峰值)不小
操作冲击耐受电压KV(峰值)不小于 工频一分钟湿耐受电压KV(峰值)不小于
FXBW-10/70 1 10 70 16 415±15 200 400 165 —— 50
FXBW1-35/70 1 35 70 16 610±15 450 810 230 —— 95
FXBW2-35/70 1 35 70

16 650±15 450 810 230 —— 95
FXBW3-35/70 1 35 70 16 610±15 450 1015 230 —— 95
FXBW4-35/70 1 35 70 16 650±15 450 1015 230 —— 95
FXBW1-66/70 1 66 70 16 870±15 700 1450 410 —— 185
FXBW2-66/70 1 66 70 16 940±15 700 1450 410 —— 185
FXBW3-66/70 1 66 70 16 870±15 700 1900 410 —— 185
FXBW4-66/70 1 66 70 16 940±15 700 1900 410 —— 185
FXBW1-110/70 1 110 70 16 1180±15 1000 2700 550 —— 300
FXBW2-110/70 1 110 70 16 1240±15 1000 2700 550 —— 300
FXBW3-110/70 1 110 70 16 1180±15 1000 3150 550 —— 300
FXBW4-110/70 1 110 70 16 1240±15 1000 3150 550 —— 300
FXBW1-110/100 1 110 100 16 1180±15 1000 2700 550 —— 300
FXBW2-110/100 1 110 100 16 1240±15 1000 2700 550 —— 300
FXBW3-110/100 1 110 100 16 1180±15 1000 3150 550 —— 300
FXBW4-110/100 1 110 100 16 1240±15 1000 3150 550 —— 300
FXBW1-220/100 2 220 100 16 2150±30 1900 5100 1175 —— 540
FXBW2-220/100 2 220 100 16 2240±30 1900 5100 1175 —— 540
FXBW3-220/100 2 220 100 16 2150±30 1900 6300 1175 —— 540
FXBW4-220/100 2 220 100 16 2240±30 1900 6300 1175 —— 540
FXBW1-220/160 2 220 160 20 2150±40 1900 5100 1175 —— 540
FXBW2-220/160 2 220 160 20 2240±30 1900 5100 1175 —— 540
FXBW3-220/160 2 220 160 20 2150±30 1900 6300 1175 —— 540
FXBW4-220/160 2 220 160 20 2240±30 1900 6300 1175 —— 540
FXBW1-500/160 3 500 160 20 4030±50 3600 12000 2050 1300 780
FXBW2-500/160 3 500 160 20 4450±50 4000 12000 2250 1300 780
FXBW3-500/160 3 500 160 20 4030±50 3600 13750 2050 1300 780
FXBW4-500/160 3 500 160 20 4450±50 4000 13750 2250 1300 780
FXBW1-500/210 3 500 210 20 4030±50 3600 12000 2050 1300 780
FXBW2-500/210 3 500 210 20 4450±50 4000 12000 2250 1300 780
FXBW3-500/210 3 500 210 20 4030±50 3600 13750 2050 1300 780
FXBW4-500/210 3 500 210 20 4450±50 4000 13750 2250 1300 780
FXBW1-500/300 3 500 300 24 4030±50 3600 12000 2050 1300 780
FXBW2-500/300 3 500 300 24 4450±50 4000 12000 2250 1300 780
FXBW3-500/300 3 500 300 24 4030±50 3600 13750 2050 1300 780
FXBW4-500/300 3 500 300 24 4450±50 4000 13750 2250 1300 780
7-3 保定厂棒形悬式复合绝缘子技术性能指标
额定电压
额定机械拉伸负荷
最小电弧距离(mm) 结构高度(mm) 爬电距离(mm) 雷电全波冲击试验电压(kV) 操作冲击湿试验电压(kV) 1min工频湿试验电压(kV) 端部附件 耐受 50%闪络 耐受 50%闪络 耐受 50%闪络 联接标记mark
35 70 470 680 770
230 >260 / / ≥120 >160 16
66 70 730 940 1452
410 >440 / / ≥200 >250 16
110 70 1030 1240 2420
550 >580 / / ≥270 >340 16
110 100 1010 1240 2420
550 >580 / / ≥270 >340 16
110 120 1010 1240 2420
550 >580 / / ≥270 >340 16
110 160 1000 1290 2420
550 >580 / / ≥270 >340 20
220 100 1910 2150 4840
1000 >1175 / / ≥560 >650 16
220 120 1910 2150 4840
1000 >1175 / / ≥560 >650 16
220 160 1900 2210 4840
1000 >1175 / / ≥560 >650 20
500 100 4110 4360 11000
2050 >2400 >1240

>1550 ≥740 >1425 16
500 120 4100 4360 11000
2050 >2400 >1240 >1550 ≥740 >1425 16
500 160 4050 4360 11000
2050 >2400 >1240 >1550 ≥740 >1425 20
500 180 **** **** 11000
2050 >2400 >1240 >1550 ≥740 >1425 20
500 210 4050 4360 11000
2050 >2400 >1240 >1550 ≥740 >1425 20
500 240 4320 4680 9450
2050 >2550 >1240 >1675 ≥740 >1550 24
500 300 4320 4680 9450
2050 >2550 >1240 >1675 ≥740 >1550 24
HXS
型号改为FXBW。

5-1


相关文档