文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高层脚手架施工方案.(DOC)

高层脚手架施工方案.(DOC)

高层脚手架施工方案.(DOC)
高层脚手架施工方案.(DOC)

灵武市兴达悦府10#-19#住宅楼

编制:

审核:

审批:

宁夏忠仁建设工程有限公司

二0一五年八月二十五日

一、编制依据

1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011)

2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91);

3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011);

4、《钢结构设计规范》(GB50017—2003);

5、《建筑结构荷载规范》(GB5009-2001)(2006年版);

6、《混凝土结构设计规范》(G1350010-2002)

7、施工图纸。

二、工程概况

1、工程名称: 灵武市兴达悦府10#-19#住宅楼

2、建设地址:灵武市家和苑B区东面

3、建设单位:宁夏富兴达房地产开发集团有限公司

4、勘察单位:宁夏地质工程勘察院

5、设计单位:宁夏机械工业研究院(有限公司)

6、监理单位:宁夏森易工程建设监理有限公司

7、施工单位:宁夏忠仁建设工程有限公司

10#住宅楼地上九层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积8182㎡,地上7357㎡,地下825㎡,建筑高度26.7。

11#住宅楼地上九层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积7485㎡,地上6735㎡,地下750㎡,建筑高度26.7。

12#、15#住宅楼地上五层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积3593㎡,地上2990㎡,地下603㎡,建筑高度15.5m。

13#、14#住宅楼地上五层剪力墙结构,3844.3㎡,建筑高度15.5m。

16#住宅楼地上六层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积,地上建筑6122㎡,地下1027㎡,建筑高度18m。

17#住宅楼地上九层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积10678㎡,其中地上为9602㎡,地下建筑面积为1076㎡;建筑高度26.7m。

18#住宅楼地上九层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积9412㎡,其中地上为8472㎡,地下建筑面积为940㎡;建筑高度26.7m。

19#住宅楼地上十一层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积9643㎡,其中地上为8837㎡,地下建筑面积为806㎡;建筑高度32.5m。

三、外架搭设方案

1、施工前准备

熟悉结构图纸,熟悉各个部位及高度的结构变化,项目部组织必要的材料进场,其中包括φ48×3.5mm钢管、对接卡扣、直角扣件、旋转扣件和密目阻燃式安全网等,以备外脚手架搭设时使用;有关作业班组应组织足够的作业人员,准备外脚手架的搭设;同时在施工前,必须组织有关技术人员和安质人员对作业班组进行作业

前技术、安全交底。架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核,取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。

3、落地外脚手架搭设要求

落地外架采用双排扣件式钢管脚手架,外架沿建筑外边全长搭设。

1、脚手架的搭设应按下列程序进行:设置纵向扫地杆→立杆→横杆→各扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→连墙件(或加抛撑)→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆。

2、立杆:纵向间距1.5m,横向间距0.9m,里排离墙0.20m。相邻立杆接头要错开,对接用一字扣连接。

3、大横杆:步距1.8m,架子外侧每步架搭设间距600mm两根护栏,钢管接头要错开,用一字扣连接。大横杆与立杆用十字扣连接。每一面架内的纵向水平高低,两端不得大于±20mm。

4、小横杆:间距1.5m,位于大横杆下,至少伸出100mm,端头离墙50mm左右,小横杆应用直角扣件固定在立杆上,与大横杆用十字扣连接。

5、脚手架必须设置纵、横向扫地杆。

6、剪刀撑:双排脚手架必须搭设剪刀撑。每把剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角宜在450~600之间;根据相关规范要求,脚手架外侧立面应由底到顶必须设置连续的剪刀撑。中部不隔断。外挂安全防护网,剪刀撑斜杆必须用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm,在其中间还必须增加三个扣结点。

6、连墙杆:每隔二步三跨设置一道连墙杆。

7、每段架只限两个操作面作业,且施工荷载控制在3kN/m2。

8、架体必须高出工作面1.8m以上,当架体高出周围建筑时,用φ8钢筋作接地线形成避雷系统。

9、架子四周临边要设可靠的安全防护。

10、进出口搭设防护棚,并悬挂安全标志牌。

四、悬挑式扣件钢管脚手架工程

1、脚手架参数

搭设尺寸为:立杆的纵距为1.50米,立杆的横距为0.90米,立杆的步距为1.80米;

脚手架为双排脚手架;

内排架距离墙长度为0.20米;

大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为3(两侧各一根,中间加1根填芯杆);

48×3.5mm厚;

横杆与立杆连接方式采用单扣件;扣件抗滑承载力系数为0.85;

连墙件采用两步三跨,竖向间距3.60米,水平间距4.5米,采用双扣件必须与内外排立杆有效连接;

1)、室外部位水平悬挑支撑梁

悬挑水平钢梁采用16号工字钢,其中建筑物外悬挑段长度1.30米,建筑物内锚固段长度1.95米,悬挑水平钢梁采用钢丝绳与建筑物拉结,钢丝绳(6×61+1)直径不小于16.0mm,吊环直径不小于16.00mm。水平钢梁与楼板连接采用钢筋拉环3道,直径不小于16.0mm。拉环必须压到楼板下层钢筋的下面,两侧钢筋搭接长度不得小于30cm。

2)、阳台部位水平悬挑支撑梁

悬挑水平钢梁采用18号工字钢,建筑物阳台外悬挑长度按2.0米计算,建筑物内锚固段长度3.0米。悬挑水平钢梁上面采用钢丝绳与建筑物拉结,钢丝绳(6×61+1)直径不小于16.0mm。吊环直径不小于16.0mm。水平钢梁与楼板连接采用钢筋拉环3道,直径不小于18.0mm。拉环必须压到楼板下层钢筋的下面,两侧钢筋搭接长度不得小于30cm。

3)、阳角悬挑支撑梁

脚手架排距0.90m,内侧脚手架距墙体0.20m,采用18号工字钢,工字钢支点距建筑物角点2.38m,水平阳角工字钢采用与建筑物预埋件对接焊接,拉绳采用(6×19+1)双钢丝绳,钢丝绳直径不小于16.0mm,吊环直径不小于16mm。

4)、悬挑卸料平台

卸料平台水平钢梁(主梁)悬挑长度3.00m,悬挑水平钢梁间距(平台宽度)3.50m,主梁采用16号工字钢,次梁采用14a号槽钢,次梁间距0.60m。

容许承载力均布荷载2.00KN/m2,最大堆放材料荷载10.00KN,采用(6×19+1)钢丝绳,直径20mm,吊环直径20mm,Φ33花篮螺栓。

2、悬挑脚手架搭设要求

1)、楼层板面钢筋绑扎时,埋设悬挑外架用钢筋锚环,其包括楼板面、板边固定工字钢用钢筋、外架转角处支撑钢筋等,钢筋采用≥φ16。

2)、须待悬挑层砼达到设计强度时,方可穿插工字钢搭设上部外架。

3)、悬挑架立杆间距分别为:纵向间距1500mm,横向间距900mm,横杆步距1800mm。

4)、工字钢上每根立杆下焊接100~150mm长的φ25钢筋头,立杆套在与工字钢焊接的钢筋支座上。底部设置的卸载钢丝绳拉在工字钢端头。

5)、在外脚手架与建筑物之间设置连墙杆,连墙杆均采用钢管。连墙杆按二步三跨设置,上下错开成菱形布置。

6)、连墙杆尽可能设置在立杆与大、小横杆的连接处,连墙杆宜呈水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜连接,不应采用上斜连接方式。

7)、主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度为300mm。作业层上非主节点的横向水平杆,宜根据支撑脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。

8)、剪刀撑沿架外侧立面整个长度和高连续布置,斜杆与地面夹角为450~600,剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与外架相连外,在其中间应增设不少于3个扣结点。

9)、悬挑脚手架底部必须用木枋、模板拼缝铺设,保证整个底部成密封状态,以确保细小碎石不得掉下。钢笆网脚手板每步架均铺设一层。脚手架与建筑物之间用脚手板或安全平网进行三层一封闭,以防止较大物件掉落架底,每层脚手板均外设踢脚板一周,踢脚板外侧油成黑黄相间警示色。

10)、搭设脚手架必须严格按照规范要求选用材料,对于压扁、弯曲、锈蚀、裂纹和有孔洞的钢管及不合格的构件,严禁使用。扣件螺栓应满足正常状态下的扭力矩要求(40N.m~65N.m)。

11)、卸载钢丝绳要求保证通顺,不得因被其它钢管等部件阻挡,而形成折线形态。花篮螺栓调节要松紧适度,受力明确。

12)、脚手架的外侧要满挂阻燃密目安全立网,立网的下口与立杆或建筑物要牢固的扎结,固定点的间距应不大于50cm,下边沿设挡脚板,上下网及侧面之间的拼接要严密。立网、平网与建筑物边沿的最大间隙不得大于2cm。

13)、检查验收:悬挑架安装完毕后,要进行全面综合的检查验收,对所有节点还要进行复拧收紧,扣件螺栓扭力矩不得小于40N.m,并不得大于65N.m,及时用彩色粉笔做出标记,确保一个不漏。

14)、立杆横杆的接头的要求

(1)相邻立杆的接头位置应错开布置在不同的步距内,两相邻立杆接头在高度方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心与相邻大横杆之节点距离,不应大于纵距的1/3,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。

(2)立杆与横杆用直角扣件扣紧,立杆的垂直偏差不得超过架高的1/200。

(3)外侧中栏杆距中设置,同一根大横杆两端的水平高差不大于±20mm。

(4)小横杆应贴近立杆位置,搭于大横杆之下,并有直角扣件扣紧,也可紧固于立杆,由于使用钢筋网片脚手板,所以应在相应小横杆上等距加设二根纵向水平杆。

3、建筑物出入口处脚手架的搭设

建筑物出入口处的脚手架,应根据出入口的高度和宽度,采用平行弦桁梁结构形式在开口处的两边要采用双立杆,悬空立杆下要设安全扣件,此处的连接要加密,每步设置,同时在洞口边及其上设置剪刀撑。

出入口脚手架的上方设置安全可靠的隔离防护设施,在出入口处的外侧设置双层防护棚,防止物体堕落伤人,保护出入人员。

4、脚手架拆除

1)、拆除前必须完成以下准备工作

(1)全面检查脚手架的扣件连接、连墙体、支撑体系是否符合安全要求;

(2)根据检查结果,补充完善施工组织设计中的拆除顺序,经主管部门批准方可实施。

(3)拆除安全技术措施,应由单位工程负责人逐级进行技术交底。

(4)消除脚手架上杂物及地面障碍物。

2)、拆除应符合以下要求

(1)拆除顺序应逐层由上而下进行,严禁上下同时作业。

(2)所有连墙件应随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆除脚手架;分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固;

(3)当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度(约 6.5m)时,应先在适当位置搭设临时抛撑加固,后拆连墙件。

(4)当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端(一字型、开口型脚手架)必须设置连墙件、其垂直间距不应大于建筑物的层高,并不超过4m,同时(一字型、开品型双排脚手架)必须设置横向支撑,中间宜每隔跨设置一道。

3)、卸料应符合以下要求。

(1)各构配件及时分段集中运至地面,严禁抛扔;

(2)运至地面的构配件应按其质量检验要求及时检查整修与保养,并按品种、规格随时码堆放,置于干燥通风处,防止锈蚀。

4)、脚手架拆除前必须做好主楼结构层临边护栏。在拆除悬挑工字钢上的立杆前,为了确保施工安全,在工字钢前端临时安装护栏。先拆立杆,后拆脚手板,再后拆除工字钢。拆下材料全部由垂直运输机械运输到达地面。

5、脚手架的防电、防雷

1)、防电

(1) 钢管脚手架不应搭设在距离外电架空线路的安全距离以内,安全距离见下表:

脚手架的外侧边缘与外电架空线路的边线间的最小安全操作距离:

(2) 对于达不到上述规定最小距离时,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围杆或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。

(3) 脚手架搭设和使用期间,要严防与带电体接触,当需要穿过靠近380V以内的电力线路,距离线路在2m以内时,搭设和使用期间应断电或

拆除电源,如不能拆除,应采取下列措施:

①对电线和脚手架分别采取有效的绝缘措施;

②对脚手架要采取可靠的安全接地处理;

③夜间施工时,应使用不超过12V电压的低压电源。

2)、避雷

搭设脚手架时,应安装避雷针、避雷器、避雷线。

脚手架防雷接地,将建筑物上的避雷针引出与各段脚手架承载装置的四角焊接,接地电阻不大于4Ω。

6、脚手架维护与保养

脚手架在验收合格投入使用后,必须对其进行日常的保养和定期的全面检查和整修,才能保证其安全使用。脚手架日常的保养和维修必须每天进行一次,定期的维护保养一般每月进行一次。所以要求作业队对外脚手架进行日常的和定期的保养和维修,尤其是每次强风、暴雨过后都要认真检查整修后方可使用。

脚手架保养整修的主要内容有:

1)、检查脚手架基础有无不均匀下沉,脚手架底部有无堆放杂物;

2)、检查脚手架的整体和局部的垂直偏差,特别要注意脚手架的转角处和断口处的垂直度。如发现垂直度有异常现象,应及时加固和消除隐患。

3)、各类扣件的涂油和紧固。检查扣件时先检查扣件的外观,而后将扣件上的螺栓逆时针方向松几牙螺纹,再涂油紧固螺栓至规定的力矩范围内。

4)、检查脚手板有否松动、悬挑,还要检查四周是否用铁丝扎牢,如发现问题应及时纠正。

5)、连墙件的检查,检查连墙件是否齐全和完好,有无松动、移动。

6)、要对外包安全网、外挑安全网、安全隔离设施、外侧挡板、栏杆和接地防雷等安全设施进行检查,保证这些安全设施完整、牢固,能正常发挥安全作用。如果有损坏要及时调换,如有松动应及时紧固,如发现松动和开口要及时连通。

7)、如脚手架有开口、断口和出入口,应对该部位进行重点检查,使

这些部位始终符合安全规定。

8)、检查脚手架的荷载情况,使其不超过设计荷载,如有超载应及时卸荷至设计荷载。还要检查脚手架上堆物是否处于安全位置和稳定状态,如发现有处于不安全位置和不稳定状态应及时纠正。此外还要逐日清理脚手板上的垃圾。

9)、脚手架使用中必须经常检查,清除架子上的杂物,严禁在架子上堆积过多的施工材料,或多人挤在一起,以免架子发生超载,造成事故。

10)、脚手架上施工材料应随用随运,施工荷载不得大于3000N/m2,使用机具、材料等尽量放在脚手架里侧,以减小倾覆力矩。

7、安全管理

1)、人员要求

(1)脚手架搭设人员必须是经过国家现行标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》考核合格的专业架子工,上岗人员应定期体检,体检合格者方可发上岗证。

(2)搭设脚手架人员必须戴安全帽、安全带,穿防滑鞋。

2)、搭设阶段

(1)脚手架的构配件质量必须按规定要求进行检验,合格后方可使用。

(2)脚手架搭设应按下列阶段进行检查,发现问题应及时校正。

a、基础完工后及脚手架搭设前;

b、操作层上施加荷载前;

c、每搭设完一层高度后;

d、达到设计高度后。

(3)脚手架的搭设质量必须符合条件后方能投入使用。

3)、使用阶段

(1)操作层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送砼和砂浆的输送管等固定在脚手架上;严禁悬挂起重设备。

(2)六级及六级以上大风和雾、雨天气时应停止脚手架搭设与拆除作业,雨后上架操作应有防滑措施。

(3)应设专人负责对脚手架进行经常检查和保养。

a、在在六级大风后与大雨后或停用超过一个月复工前,必须对脚手架进行检查。

b、检查保养项目:

各主节点诸杆件的安装,连墙件、支撑等的构造是否符合施工组织设计要求;地基是否积水,底座是否松动、立柱是否悬空;扣件螺栓是否松动、立柱的沉降与垂直允许偏差是否符合规定;安全防护措施是否符合要求。

(4)在脚手架使用期间,严禁任意拆除下列杆件:

a、主节点处的纵横向水平杆、纵、横向扫地杆;

b、连墙杆;

c、支撑;

d、栏杆、挡脚板。

(5)严禁任意在脚手架基础及其邻近处进行挖掘作业。

(6)脚手架外侧应有防护措施,以防坠物伤人。

(7)在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守。

(8)脚手架接地、避雷措施等应按国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》有关规定执行,接地电阻不大于4Ω。

(9)搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守。

五、悬挑式扣件钢管脚手架计算书

附件一:外墙扣件式钢管悬挑外架计算书

1.计算参数设定

(1)基本参数

脚手架采用Φ48×3.5钢管,内立杆离墙0.20m,立杆底高度+7.95m;立杆步距h=1.80m, 立杆纵距L a=1.50m, 立杆横距0.90m,架体高度24.00m;横向水平杆上有1条纵向水平杆,连墙件按2步3跨布置,冲压钢脚手板铺2层。

(2)钢管截面特征

壁厚t=3.5mm,截面积A=489mm2,惯性矩I=121900mm4;截面模量W=5080mm3,回转半径i=15.8mm,每米长质量0.0384kN/m;Q235钢抗拉、抗压和抗弯强度设计值f=205N/mm2,弹性模量E=206000N/mm2。

(3)荷载标准值

1)永久荷载标准值

每米立杆承受的结构自重标准值0.1248kN/m;

脚手板采用冲压钢脚手板,自重标准值为0.3000kN/m2;

栏杆与挡板采用0.11,自重标准值为0.1100kN/m;

脚手架上吊挂的安全设施(安全网)自重标准值0.0020kN/m2。

2)施工均布活荷载标准值

装修脚手架2.00kN/m2,结构脚手架3.00kN/m2。

3)作用于脚手架上的水平风荷载标准值ωk

脚手架高度为24.00m 地面粗糙度按B类;

风压高度变化系数μz=1.00 (标高+10m);

挡风系数=0.800,背靠建筑物按敞开,框架和开洞墙计算,则脚手架风荷载体型系数μs=1.3=1.3×0.800=1.040,工程位于广东省广州市,基本风压ω0=0.44kN/m2

水平风荷截标准值ωk=0.7μzμsω0=0.7×1.00×1.040×0.44=0.32kN/m2

2.纵横向水平杆验算

(1)纵向水平杆验算

1)荷载计算

钢管自重G K1=0.0376kN/m;脚手板自重G K2=0.30×0.450=0.1350kN/m;

施工活荷载Q K=3.00×0.450=1.35kN/m;

作用于纵向水平杆线荷载标准值:

永久荷载q1=1.2G K=1.2×(0.0376+0.1350)=0.20kN/m

施工活荷载q2=1.4Q K=1.4×1.35=1.89kN/m

2)纵向水平杆受力计算

每根钢管长约6.00m,按四跨连续梁计算,L=1.50m。

a.抗弯强度验算

弯矩系数K M1=-0.107

M1=K M1q1L2=-0.107×0.20×1.502=-0.05kN.m

弯矩系数K M2=-0.121

M2=K M2q2L2=-0.121×1.89×1.502=-0.51kN.m

M max=M1+M2=0.05+0.51=0.56kN.m

纵向杆的抗弯强度σ=M max/W=0.56×106/5080=110.24N/mm2<f=205N/mm2,满足要求。

b.挠度验算

挠度系数Kυ1=0.632

υ1= Kυ1q1L4/(100EI)=0.632×0.170×(1.50×103)4/(100EI)=0.22mm

挠度系数Kυ2=0.967

υ2= Kυ2q2L4/(100EI)=0.967×1.350×(1.50×103)4/(100EI)=2.63mm

纵向杆的最大挠度υmax=υ1+υ2=0.22+2.63=2.85mm<L/150=1500/150=10.00mm与10.00mm,满足要求。

c.最大支座反力

R q1=1.143×0.20×1.50=0.34kN

R q2=1.223×1.89×1.50=3.47kN

R max= R q1+ R q2=0.34+3.47=3.81kN

(2)横向水平杆验算

1)荷载计算

钢管自重g k1=0.0376kN/m

中间纵向水平杆传递支座反力R中=R max=3.81kN

旁边纵向水平杆传递支座反力R边=R max/2=1.91kN

2)横向水平杆受力计算

按单跨简支梁计算,跨度为:L=0.90m

a.抗弯强度验算

M max=qL2/8+R中L/4=0.0376×0.90×0.90/8+3.81×0.23=0.86kN.mm=860000kN.m

横向杆的抗弯强度σ=M max/W=860000/5080=169.55N/mm2<f=205N/mm2,满足要求。

b.挠度验算

集中荷载产生的挠度为:

υ1=R中L3/48EI=3810.00×9003/(48×206000×121900)=2.30mm

均布荷载产生的挠度为:υ

4/384EI=5×0.0376×9004/(384×206000×121900)=0.01mm

2=5qL

υmax=υ1+υ2=2.30+0.01=2.32mm

横向杆的最大挠度υmax=2.32mm<L/150=900/150=6.0mm与10mm,满足要求。

(3)横向水平杆与立杆的连接扣件抗滑移验算

R=0.5R中+R边+G k1L/2

=3.81+0.0376×0.90/2=3.83kN

横向水平杆与立杆连接扣件R=R max=3.83kN<R c=8.00kN(R c为单扣件抗滑承载力设计值),满足要求。

3.立杆容许计算

(1)立杆容许长细比验算

计算长度附加系数k=1.0

考虑脚手架整体稳定因素的单杆计算长度系数μ=1.50

立杆步距h=1.80m

立杆计算长度L o=kμh=1.00×1.50×1.80=2.70m=2700mm

长细比λ=L o/i=2700/15.80=170.89

立杆长细比λ=170.89<[210],满足要求。

(2)立杆稳定性验算

1)荷载计算

立杆所受荷载包括:脚手架结构自重、构配件自重及活荷。其中:

a.脚手架结构自重包括:立杆、纵向水平杆、横向水平杆、剪刀撑、横向斜撑和扣件等的自重:g k=0.1248kN/m,脚手架结构自重:N Glk=g k H=0.1248×24.00=3.00kN

b.构配件自重包括:脚手板、栏杆、挡脚板、安全网等到防护设施的自重

脚手板重量:2×1.50×0.90/2×0.30=0.41kN

栏杆、挡脚板重量:2×1.50×0.1100=0.33 kN

安全网重量:24.00×1.50×0.0020=0.07 kN

构配件自重N G2k=0.41+0.33+0.07=0.81kN

c.活荷载包括:

①施工荷载按2层作业计算(其中1层为结构施工,1层装修施工)得:

N Gk=1.50×0.90/2×(3.00+2.00)=3.38kN

②风荷载标准值计算

风荷载标准值ωk=0.32kN/m2

由风荷载设计值产生的立杆段弯矩

M W=0.85×1.4Mωk

=0.85×1.4ωk L a h2/10

=0.85×1.4×0.32×1.50×1.802/10=0.19kN.m=190000N.mm

2)轴心受压稳定性系数

L o=kμh=1.155×1.5×1.80=3.12m

λ=L o/i=3119/15.8=197.37 ?=0.186

3)立杆稳定性验算

a.不组合风荷载时

N=1.2(N Glk+N G2k)+1.4ΣN Qk

=1.2×(3.00+0.81)+1.4×3.38=9.30kN=9300N

N/(?A)=9300/(0.186×489)=102.25N/mm2

b.组合风荷载时

N=1.2(N Glk+ N G2k)+0.85×1.4ΣN Qk

=1.2×(3.00+0.81)+0.85×1.4×3.38=8.59kN=8590N

N/(?A)+M W/W=8590/(0.186×489)+190000/5080=131.84N/mm2

组合风荷载立杆稳定性131.84N/mm2<205N/mm2,满足要求。

4.连墙件计算

连墙件采用Φ48×3.5钢管,截面积A连墙件=489.00mm2;f y=210N/mm2

按每个结构层花排设置,纵向间距取 3跨, 架体高度24.00m

连墙件轴向力设计值N L= N LW+N0 , 其中:

风压高度变化系数μz=1.56(标高+40m),基本风压ωo=0.44kN/m2

挡风系数=0.800,背靠建筑物按敞开、框架和开洞墙计算, 则脚手架风荷载体型系数μs=1.3=1.3×0.800=1.040,风荷载标准值ωk,=0.7×1.56×1.040×0.44=0.50kN/m2 N LW=1.4ωk Aω=1.4×0.50×3.00×2×1.50=6.30kN

连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力,按双排脚手架,取N o=5.00kN

N L= N LW+N0 =6.30+5.00=11.30kN(N1<8kN采用单扣件,8kN≤N1<16kN采用双扣件)

连墙件采用Φ48×3.5钢管,双扣件连接满足要求。

L0=0.20+0.10=0.30m=300mm,i=15.8mm,λ=L0/i=300/15.8=19.0,1=0.949

σ=N1/1A连墙件=11300/(0.949×489)=24.35N/mm2

连墙件强度σ=24.35N/mm2<f=210N/mm2,满足要求。

5.悬挑型钢梁计算

悬挑材料选采用16号工字钢;

H=160mm,b=88mm,t w=6.0mm,t=9.9mm,q=0.21kN/m,w=140900mm3,I X=11270000mm4,S=80800mm3,E=2 06000N/mm2,f=215.00 N/mm2,f v=120.00N/mm2,f y=235N/mm2。

未加钢丝绳前的验算,脚手架搭设高度是四个步距。

N=9.304×(4/(24.00/1.80))=2.79kN=2790N

(1)抗弯强度验算

L=0.90m,a=0.20m,N1=N2=2.79kN=2790N,γx=1.05;

M x=N[a+(L+a)]+q(L+a)2/2

=2.79×[0.20+(0.90+0.20)]+0.21×(0.90+0.20)2/2=3.75kN.m=3752585N.mm;

σ=M x/γx W x=3752585/(1.05×140900)=25.36N/mm2;

悬挑型钢梁抗弯强度σ=25.36N/mm2<215.00N/mm2,满足要求。

(2)抗剪强度验算

V=2N+q(L+a)=2.79×2+0.21×(0.90+0.20)=5.81kN

τ=VS/I x t w=5808×80800/(11270000×6)=6.94N/mm2

悬挑型钢梁抗剪强度τ=6.94N/mm2<120.00N/mm2,满足要求。

(3)整体稳定验算

L1=1100mm=1.10m,t=10mm

b= (570×88×10)/(1100×160)=2.82

b ' = 1.07 - 0.282/

b=1.07 - 0.282/2.82=0.97

M x/b'W x=3752585/(0.97×140900)=27.46N/mm2

悬挑型钢梁整体稳定性=27.46N/mm2<215.00N/mm2,满足要求。

(4)挠度验算

υ1=N1(L+a)3/3EI=2790×(900+200)3/(3×11270000×206000)=0.53mm υ2=N2La2(3-a/L)/6EI

=2790×900×200.002×(3-200/900)/(6×11270000×206000)=0.02mm υ3=q(L+a)4/8EI=0×1100/(8×11270000×206000)=0.02mm

υmax=υ1+υ2+υ3=0.53+0.02+0.02=0.57mm

悬挑型钢梁挠度υmax=0.57mm<[υ]=(L+a)/400=2.75mm,满足要求。

(5)验算悬挑梁锚固钢筋

L1=1.95mm,HPB235钢筋,f y=215N/mm2;

锚固点拉力R max=N(L+2a)/L1+q(L+a)=2791×1300/1950+0.21×(900+200)=2086N;预埋锚固钢筋按两个截面同时受力计算:取φ16钢筋;

A s=2×200.96=401.92mm2,

A s f y/R max=401.92×215/2086=41.42

锚固钢筋A s f y/Rmax=41.42>2,满足要求。

加钢丝绳的验算

经计算得:

M max=1.07kN.m,V max=8.25kN,R max=10.58kN,υmax=0.13mm

(6)抗弯强度验算

L=0.90m,a=0.20m,γx=1.05,N=(0.90+0.20)×10580/3.00=3879N

σ=M max/γx W x+N/A=1.07×106/1.05/140900+3879/2611=8.72

悬挑型钢梁抗弯强度σ=8.72N/mm2<215.00N/mm2,满足要求。

(7)抗剪强度验算

V max=8.25kN

τ=V max S/I x t w=8247×80800/11270000/6.0=13.64N/mm2

悬挑型钢梁抗剪强度τ=13.64N/mm2<120.00N/mm2,满足要求。

(8)整体稳定验算

L1=1100mm=1.10m

b=2.00(查表得)b=2.00>0.6

b '=1.07-0.282/

b=1.07-0.282/2.00=0.93

M max/( b'W x)=1.07×106/0.93/140900=8.17N/mm2

悬挑型钢梁整体稳定性8.17N/mm2<215.00N/mm2,满足要求。

(9) 挠度验算

υmax=0.13mm

悬挑型钢梁挠度υmax=0.13mm<[υ]=(L+a)/250=4.40mm,满足要求。

6.验算悬挑梁锚固钢筋

L1=1.95mm,HPB235钢筋,f y=210N/mm2

锚固点拉力R max=N(L+2a)/L1+q(L+a)=9300×1300/1950+0.21×(900+200)=6431N

预埋锚固钢筋按两个截面同时受力计算:取φ16

A s=2×200.96=401.92mm2

A s f y/R max=401.92×210/6431=13.12

锚固钢筋A s f y/R max=13.12>2,满足要求。

7.钢丝绳验算

h=3.00m,L=0.90m,N=9.30kN

钢丝绳采用φ16mm,α=0.85,K=7.00

破断拉力总和F破=K'D2R o/1000=0.356×162×1570.00/1000=143.08kN

钢丝绳允许拉力[P]=F破α/K=143.08×0.85/7.00=17.37kN

T oa=9.30×3.20/3.00=9.92kN

钢丝绳承受拉力9.92kN<[P]=17.37kN,满足要求。

8.吊环验算

吊环采用φ16mm HPB235级钢筋制作,A s=201mm2,f=50N/mm2

每个吊环承受的拉力为:N拉=T oa =9.92kN

吊环可承受的拉力:f×A s=50×2×201/1000=20.10kN

吊环强度20.10kN>N拉=9.92kN,满足要求。

9.计算结果

脚手架采用Φ48×3.5钢管,内立杆离墙0.20m,立杆底高度+7.95m,立杆步距1.80m,立杆

纵距1.50m,立杆横距0.90m,连墙件按2步3跨布置,冲压钢脚手板铺2层。悬挑型钢采用I16号工字钢@1.50m,锚固段1.95m,采用φ16锚固钢筋。

附件三:悬挑卸料平台设计计算书

1.计算参数设定

(1).基本参数,

卸料平台宽度3.00m,长度3.50m,楼层高度3.00m;悬挑主梁采用2根I16工字钢,次梁采用[14a槽钢,间距600mm;施工堆载、活荷载3.00kN/m2;平台上满铺木枋格栅,采用钢丝绳卸荷。钢材抗拉和抗弯强度设计值f =215.00N/mm2,抗剪设计强度f v=120.00N/mm2,钢材屈服点f y=235N/mm2,弹性模量E=206000N/mm2。

卸料平台剖面图

(2).荷载标准值

1)永久荷载标准值

脚手板采用木枋格栅面铺木板,自重标准值:0.38kN/m2。

2)施工均布活荷载标准值

施工堆载、活荷载3.00kN/m2。

2.次梁验算

次梁采用[14a槽钢;H=140 mm,b=58mm,t=9.5mm,t w=6.0mm,W=80500mm3,I x=5637000mm4,S=47500mm3,次梁按单跨简支梁计算,跨度L=3.50m。

高层住宅楼外悬挑脚手架方案

东岭新区二期19#住宅楼悬挑式 脚手架搭设方案 东岭新区二期19#高层住宅楼,为剪力墙结构,地下一层,地上三十三层,总建筑面积17276.64M2,施工脚手架采用先落地后悬挑的方式,槽钢悬挑式脚手架自三层开始搭设,根据《中华人民共和国建筑安全生产管理条例》的要求,脚手架施工前必须制定施工方案,并作出设计,以满足工人操作及材料堆置和运输的需要,保证施工期间在各种荷载和气候条件下不变形、不倾斜和不摇晃,确保坚固稳定和安全施工使用。 本项目根据《建筑工程施工手册》、《建筑工程安全验收规范》JGJ59-99、《扣件式脚手架安全技术规范》JGJ130-2001的相关规定编制该方案。 一、材料选用 1、脚手架钢管采用外径48㎜×3.5㎜的钢管,长度为1.5m~6m之间配合使用。 2、外悬挑材料为16#号槽钢。 3、脚手板采用300mm宽竹脚手板。 4、扣件为直角扣件,对接扣件、旋转扣件,进场时应有出厂合格证明,发现有裂纹、变形、滑丝的禁止使用。对于有严重锈、弯曲、压扁或裂纹的钢管不得使用。 二、构架形式尺寸设计 1、一般规定

①、外脚手架搭设采用钢管(扣件式)外悬挑式双排脚手架,悬挑材料为16号槽钢。采用在楼面埋设Φ16钢筋环作为槽钢与建筑物连接(埋设方法详见附图)。 ②、立杆纵向间距为1.5m,排距为1.0m,大横杆步距为1.5m,小横杆步距为1.5m,小横杆在大横杆上用扣件上牢,且超出大横杆不能小于10㎝,内外排脚手架每个节点必须设置小横杆连接。 ③、所有立杆、大横杆接头均应错开,并用扣件连接拧紧螺栓。脚手架两端,转角处、立面全部设剪刀撑。剪刀撑与地面的角度45~60度。 ④、脚手板的满铺宽度为0.8m,离墙面不得大于40㎝,不得有空隙和探头板。脚手板与脚手板间的接头用铁丝牢固绑扎于小横杆上。 ⑤、挑架满挂密目网,最后一道密目网超出檐口两步架,密目网用专用绳索绑牢,接缝必须留在平杆和立杆处。 ⑥、脚手架搭设成后在施工期间未经施工负责人同意,不准随便乱拆或改变架体结构。 ⑦、脚手架和墙连接的拉锚如有妨碍工作时,一定要经施工负责人

外脚手架专项施工方案2

外脚手架专项施工方案 一.工程概况 梦溪苑小区1#.2#.3#商住楼位于呼和浩特市回民区成吉思汗大街,最高9层29.7M .最低7层23.7M.地下一层车库5.1M。 二.搭设参数 立杆纵距L1.5m,立杆横距B=1M,步距高H=1.8M内立杆离建筑物外边线B=0.25M.外立杆里侧设置1.2m高的防护栏和300mm高的踢脚杆,两者中间加一道,,设计挑架高度H=18m,须计算脚手架的稳定性及杆件抗弯强度。三.脚手架的构造与搭设要求 1.基本要求 用扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,他承受施工过程中各垂直和水平的荷载能力刚度和稳定性,在施工过程中不产生失稳.倒塌并不超过允许强度.变形.倾斜.摇晃或扭曲现象以确保安全。 2.受荷情况 本工程外架主要作安全保护作用,除人员走动及少量材料临时堆放外基本上不考虑脚手架堆载。因此,除操作层外其余各层外架上什物如木模,少量钢筋砼碎屑等均要及时清理,不准长期堆放。 3.脚手架的构造与搭设要求 本工程采用中48x3.5钢管和扣件等构成脚手架.立杆.大横杆.小横杆主要受力杆件和剪刀撑,斜撑构件均采用钢管搭设。连墙按两步三跨3.6X4.5进行刚性连接。

(1)脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应相互错开,不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不小500mm,各接头中心中点至主节点的距离不应大于步距的1/3;立杆顶端易高出檐口1.5m,纵向水平杆易对接,上下相邻两根纵向水平杆接头错开不小于2m,同一步内外两根纵向水平杆也应错开,并不在同一跨内。 (2)横杆伸出外立杆100~150mm.内立杆离外墙250mm。 (3)脚手架纵向两端和转角处起,在脚手架外面用斜撑杆成剪刀撑,自上而下循序连续设置,斜杆材质必须无变形无损伤,斜杆用旋转扣件与立杆和纵向水平杆扣牢,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角易在45度~60度之间;剪刀撑斜杆的接长应采用搭接,搭接长度不应小于1m;剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不易大于150mm;剪刀撑与横向斜撑搭设应随立杆,纵向和横向水平杆等同步搭设。 (4)脚手架每隔3步,应在里立杆与墙面之间设通长安全平网,安全平网应搭设牢固,封闭严密,并及时清除网上杂物;脚手架外立杆内侧应采用密目式安全网封闭。 (5)脚手架与主体结构必须采用刚性连接【钢管用扣件一端同主体结构预埋钢管连接,另一端用扣件同外外架立杆扣牢】,不允许采用一顶一拉的柔性连接,钢筋连墙件与框架连接时,砼强度不低于c15才能使用

小高层脚手架施工方案.

小高层脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于五道街。设计为 1 幢 11层,框架结构住宅楼。层高为3.00m 高,总建筑高度为 38.35m。建筑总面积约为㎡。 二、施工部署 1、外墙排栅架的搭设,将根据建筑施工平面图沿建筑物外墙(包括凸出阳台的周边进行搭设,内立柱离坪 20CM,桥宽 80CM。如果三层以上处墙飘出下层墙体超过 50CM 以上时,内边加设单排脚手架一道,超过 70CM 以上时加设平桥一道。 2、外坪排小架搭设从首层绑扎立柱钢筋开始即进行搭设,脚手架高度始终保持不低于主体施工工作面的 1.5 米以上高度,以保证临边作业人员的安全。 3、根据施工总平面布置图,施工加工场地,工地临时用房及设施均紧靠工地妓建筑物,为保证行人及作业人员的生命安全,凡行人道及地面作业场地必须搭设安全挡板。 4、首层外墙脚手架由于受到施工场地的限制,根据施工计划侍外墙全部装饰完毕拆除后进行二次搭设。 5、⑥轴至轴的四层大飘台,由于受到南边围墙及塔吊机架的影响,待塔吊及围墙拆除后进行二次搭设。 6、材料:钢管采用Φ48×3无弯曲变形及无严重锈蚀的热轧钢管,用作主柱,大横杆, 小横杆和斜撑,剪刀撑等。 连接构件:回转扣,直角扣,对接扣和驳芯. 底座: 采用Φ40 钢管和 4~5mm 钢板制成, 用于主柱的垫脚, 底座的底板面积不少于 200mm2. 吊环在安装边梁模板时,按建筑物的水平长度每1800mm 预埋一个Ф22mm 吊环. 三、施工方法及施工措施

1、全部均按双排脚手架设置.地基必须夯实,立杆底部应垫木板,立杆间距 1.8m,中间立副杆(篙竹两条,排栅内立杆离建筑物外边20cm。平桥高 1.80m,宽度为 80cm,中间扎 6 条篙竹。立杆、大横杆的接头均应错开。每隔 15m 设一道剪刀撑,与水平杆的夹角为 45~60。 2、北面(17轴,(6—(7轴位置各安装一台钢井架作垂直运输。 3、为防止坠物,沿建筑物周边搭设安全斜挡板,每隔 9 米高设一道斜挡板,水平伸出 2m。操作层设护栏,高度为 1.2m。 4、排栅与建筑物的拉结及卸荷等。 5、在 D 轴线上(2—(1/2轴线和(18—(19轴线两地段的外脚架的北侧,各搭设一座从地面至屋顶的施工人行楼梯,人行楼梯宽 1 米,用Φ48 钢管作支架,18 厚的合板铺设踏步台阶,板上应钉防滑条,设 1.2m 高护栏,并用安全网全封闭。 6、脚手架搭设顺序:放置纵向扫地杆→立柱→横向扫地杆→第一度纵向水平杆→第一度横向水平杆→连墙件→第二度纵向水平杆→第二度横向水平杆. 7、立主柱时先搭临时支架将柱固定,柱脚套上底座或用木板垫好;立柱的对接采用对接扣件连接,再将后装的立柱套上,摆正,然后在接口处装上对接扣,上紧螺栓.主柱的对接扣件应交错布置,两相邻接头不应设在同步同跨内,在高度方向错开的距离不应小于 500mm. 8、大横杆设在平桥内,用直角扣将大横杆与纵向排列的主柱连接,扣接要稳固,平直,与主柱互成 90o.大横杆垂直间距为 1.8m,水平间距为0.8m. 9、小横杆在大横杆之下,水平间距为 0.9m,垂直间距为 1.8m,两端用直角扣分别与内,外排主柱连接,扣接要稳固,与主柱和大横杆互成 90o;在主柱之间的小横杆用直角扣扣接在大横杆上.

施工电梯防护脚手架工程施工方案

专业文档 、编制依据 1、西安*****新建16号高层住宅楼工程施工图纸 2、〈建筑施工手册》 3、〈建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 ) 4、〈建筑施工安全检查标准》JGJ59-99) 二、工程概况 本工程由XX开发建设,工程地点位于西安市南郊,友谊东路南侧。本工程为地下一层,地上二十七层,为纯剪力墙结构。 施工电梯即搭设在主楼楼北侧东西两端阳台位置,施工电梯与主体之间搭设防护脚手架、卸料平台。 三、材料要求 1、钢管脚手架采用外径48mm、壁厚3.5mm钢管,钢管外表面锈蚀深度不大于0.5mm ,钢管上严禁打孔。 2、扣件使用前应进行质量检查,发现有裂缝、变形的严禁使用。滑丝的螺栓必须更换,并应进行防锈处理。 3、底座采用50mm厚木板铺设,木板上设钢板底座。 4、脚手板采用木脚手板,宽度不小于200mm ,厚度不小于50mm ,两端用直径4 mm的镀锌铁丝箍两道。腐朽的脚手板不得使用。 5、密目网和安全平网应符合国家验收规范的要求,并经现场试验合格。 四、基础设置 落地脚手架基础设置在混凝土垫层上,立杆下铺50mm厚木脚手板并放置150 X150mm钢板底座。 五、脚手架搭设

防护脚手架为三排落地钢管脚手架,总高79.24m,脚手架42.45m以下为双立杆,42.45m-79.24m 改为单立杆。脚手架立杆纵距(l a)为0.9m、1.5m、0.9m、1.5m、0.9m (计算取1.5m),立杆横距(l b)为0.9m,横杆步距(h)为1.2m,内立杆距建筑物外墙皮0.3m,采用单杆剪刀撑(如附图所示)。 1、脚手架必须设置纵横向扫地杆。纵向扫地杆应米用直角扣件固定在距底座上皮150mm处的立杆上。横向扫地杆也采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 2、每根立杆底部应设置50mm厚垫板。内立杆距建筑物外墙皮0.3m ,采用单杆剪刀撑。 立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接。立杆接长必须采用对接扣件连接,立杆上的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm ,各接头中心至主节点 的距离不宜大于步距的1/3。 3、纵向水平杆设置在立杆内侧。横向水平杆在主节点处必须设置,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。靠墙一端的外伸长度为150mm。 4、作业层上横向水平杆两端均采用直角扣件固定在纵向水平杆上,间距750mm。 作业层脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120-150mm。铺设时可采用对接铺设,也可采用搭接铺设。对接铺设时,接头处必须设置两根横向水平杆,脚手板外伸长度130-150mm ,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm。搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度应大于200mm ,其伸出横向水平杆的长度不 应小于100mm。其板长两端均应与支承杆可靠的固定。 5、连墙件采用短钢管用扣件固定在剪力墙洞口,沿洞口高度上、中、下设置三

内脚手架工程施工方案设计

新建至铁路站房及相关工程GGZF-1标段榕江站脚手架施工方案 编制: 审核: 批准: 二〇一四年一月

目录 一、编制依据: (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (2) 四、构造要求 (3) 五、验收管理 (6) 六、使用管理 (7) 七、拆除管理 (7) 八、计算书: (8) (一)现浇板验算 (8) (二)梁的验算 (18) 九、文明施工及环保措施 (37) 十、模板施工安全管理制度 (38) 十一、应急预案 (39)

一、编制依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ130-2011) 2、《建筑施工模板安全技术规》(JGJ162-2008) 3、《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-2006) 4、《建筑结构荷载规》(GB50009-2012) 5、《直缝电焊钢管》(GB/T13793、《低压流体输送甲焊接钢管》(GB/T3092)、《碳素结构钢》(GB/T700) 6、《钢管脚手架扣件》(GB/5831-2006) 7、《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2011)、《钢结构工程施工质量验收规》(GB50205-2001) 8、《新建至铁路施工图设计榕江站站房》(结构分册) 9、《新建至铁路施工图设计榕江站站房》(建筑分册) 二、工程概况 榕江站位于省榕江县,东邻黎平县、从江县,西与雷山县,三都县接壤,北界剑河县,南接荔波县,站中心里程DK142+220,站房3000㎡、雨棚7200㎡,站场总规模2台4线;站房形式为“线侧下”式。建筑层数地下室局部一层,主体一层,局部两层。 三、施工准备 1钢管、扣件 (1)材质:引用了国家行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安 全技术规》(JGJ130)的相关规定 (2)验收与检测,采购、租赁的钢管、扣件必须有产品合格证和

高层住宅楼悬挑脚手架施工方案

【精品文档】 (此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!) (文件备案编号:) 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

一、工程概况: 本工程为**市*****小区4#住宅楼工程,由**市**房地产开发有限公司筹建,由**华***建筑设计院设计,由*****工程勘察设计有限公司勘察,由**市**建设监理有限责任公司监理,*****建筑安装工程公司施工。 本工程位于**路以南,**路以北,**路以西。地下二层,地上二十五层(另有屋顶机房层一层),建筑高度为78.3米,该楼为剪力墙结构,总建筑面积19200㎡,建筑外形为“一”字形。合理使用年限为50年。 本工程以双轴对称截面钢梁做悬挑梁结构,负一层以上采用悬挑扣件式钢管脚手架。分五次悬挑(一次悬挑一层至六层,二次悬挑七层至十一层,三次悬挑十二层至十六层,四次悬挑十七层至二十一层,二十二层至顶)。悬挑脚手架的搭设高度不超过20米。悬挑梁为16号工字钢。每个型钢悬挑梁外端设置钢丝绳与上一层建筑结构斜拉结。悬挑梁尾端锚固点预埋3个锚点固定于钢筋混凝土梁板结构上。 二、搭设方案 (一)脚手架的架体形式:本工程采用16#工字钢悬挑单立杆双排外脚手架。悬挑脚手架步距1.8m,立杆纵距1.5m,内外排立杆间距0.8m;小横杆设在大横杆下方,外侧大横杆间距为 1.2米,内侧大横杆间距1.8米,小横杆中部增加一条水平横杆。 (二) 脚手架的搭设施工工序: 1、架子悬挑梁安放: (1)每根悬挑梁均用14mm的钢丝绳进行吊拉卸荷。 (2)按脚手架的纵距、横距要求进行放线、定位。 (3)逐一安放挑梁工字钢,工字钢安放好,拉通线定位后,用钢筋焊接锚固。 (4)挑梁吊运时轻吊轻放,减小对混凝土的结构挠动安全影响。 2、脚手架的搭设顺序: 自建筑物角部一端起逐根树立立杆→放置纵向扫地杆(贴近挑梁的大横杆),随即与立杆 扣紧→装设横向扫地杆(贴近挑梁的小横杆),并与立杆扣紧→竖起3-4根立杆后,安装第一步大横杆(注意与各立杆扣紧)→安装第一步小横杆(与大横杆扣紧)→安装连墙件→安装第二步大横杆→安装第二步小横杆→第三、四步大横杆和小横杆→在相应位置加设连墙杆→接各立杆(长度均为6m)→加设剪刀撑和横向斜撑→搭设拦腰扶手杆、挡脚板→满铺底层脚手板→张挂安全网(包括平网和立网)。 3、脚手架搭设注意事项:

外脚手架施工方案最新版

中惠·金士柏山31-32号楼土建工程 脚手架工程专项 施工方案 施工单位:中建三局第二建设工程有限责任公司 编制: 审核:

外脚手架施工方案 一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

二、施工工艺流程: 搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

中建七局脚手架施工方案

脚手架分项施工方案 一、工程概况 1、中建七局安装公司高层住宅楼位于郑州市北环路72#中建七局安装公司院内,总建筑面积49841m2,地下一层,地上26层,建筑基底面积5004.5m2,楼总高83.58m。室内外高差0.45m。首层标高为±0.000。本建筑为一类建筑,耐火等级为一级,地下汽车库属Ⅳ类。屋面防水等级为Ⅱ级,地下室防水等级为一级,防水混凝土抗渗等级≥S8 2 、地下室层高4.65米,1层层高5.1米,2层层高4.9米,3层层高5.1米,4层结构层高3.1米,5~26层层高2.9米。 3 、该工程为一类高层,耐火等级为一级,抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为7度,建筑使用年限为50年,屋面防水等级为二级,地下室设备房防水等级为一级,其余为二级,地下车库为Ⅳ类车库。 4 、由于现场场地狭小,无法搭设落地脚手架,根据现场的实际情况,决定在5层楼板上设置钢梁,搭设悬挑脚手架进行施工。 5、依据实际情况,脚手架在主体施工阶段采用悬挑脚手架;后期装饰阶段,四层以上采用悬挑脚手架,四层以下采用落地脚手架。 二、编制依据 1、中建七局安装公司高层住宅楼施工图纸、图纸会审纪要、现场勘察情况。 2 、用于本工程的现行有关工程施工规范、规程和标准: 《中华人民共和国工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JG130-2001)《建筑施工手册》(第四版)(中国建筑工业出版社) 《高层建筑施工手册》(第三版)(同济大学出版社) 《建筑施工计算手册》(中国建筑工业出版社) 三、施工准备 1、钢梁:钢梁采用16#工字钢,锚固2.5米,外伸1.5米。 A、钢管 脚手架钢管采用Φ48mm,壁厚3.5mm;横向水平杆最大长度6000mm,其它杆最大长度6000mm,且每根钢管最大质量不应大于25kg。 b 、钢管尺寸和表面质量应符合下列规定: 新钢管应有质量合格证、质量检查报告;钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道; 钢管允许偏差见下表:

脚手架施工方案设计

1、编制依据 1.1、本工程承包合同及招标文件。 1.2、普玄建设工程设计的施工图纸。 1.3、主要的国家或行业规、标准、规程、法规、图集,地方标准、法规。 理体系标准、ISO14000环境管理体系标准。 2、工程概况 154街坊就近安置动迁配套商品房项目二期变电站工程,位于顺平路以北、周家嘴路以南、军工路以西、白洋淀路以东,工程地址为浦区军工路223号。 该变电站工程为三个Ⅲ型和一个Ⅳ型电站组成,建筑物地上均为框架结构,地下为剪力墙结构,具体位置分别位于1#楼东北角及东南角、4#楼的西北角。三所变电站最大高度为 6.7m,地下夹层深度为2.5m。

3、施工部署 3.1外脚手架施工管理组织机构 4、外脚手架施工 4.1外脚手架主要技术参数确定 脚手架钢管采用φ48×3.5钢管,扣件采用可锻铸铁扣件,脚手板采用竹笆片脚手板,外脚手架外围满挂绿色密目安全网封闭; 本工程采用双排落地外脚手架,其搭设围为沿三所变电站建筑外边线周圈进行全封闭;具体设计参数见下表4.1-1

双排落地外脚手架主要技术参数一览表附表 4.1-1

4.2外脚手架搭设注意事项: 4.2.1脚手架基础的处理 外架搭设之前,首先对脚手架的基础进行处理。立杆立于±0.000结构板上,局部立杆立于-1.25m板上,具体部位详见下图: 4.2.2连墙杆件处理 连墙件布置原则为:水平向每3跨,垂直向每层设置一根,采用双扣件扣死预埋钢管(或采用预埋钢筋,补焊短钢管—附图07) 4.2.3单双立杆连接处理 立杆采用上单下双,其中高度方向上30m以下为双立杆,30m以上为单立杆。单立杆与双立杆之中的一根对接,保证立杆的垂直偏差不大于架高的1/300,且绝对垂直偏差不大于100mm。辅立杆与主立杆之间的中心距不得大于200mm,且必须设置纵横向扫地杆。纵向扫地杆用直角扣件固定在距垫板下皮150mm处的立杆上。横向扫地杆用直角扣件紧靠纵向扫地杆下方固定在立杆上。具体详见上图: 4.2.4剪刀撑连接处理 剪刀撑一律采用“X”型与地面的夹角45°~60°的方式沿架高连续搭设,剪刀撑水平向联系3跨;脚手架两端、转角马道处需设置通高连续剪刀撑;剪刀撑必须搭接,搭接长度不得小于500且不少于三个扣件固定;相邻两组剪刀撑水平净距为不大于4跨;高度方向上每隔不大于15m设置一组加长剪刀撑。具体详见下图:

高层脚手架施工方案.(DOC)

灵武市兴达悦府10#-19#住宅楼 脚 手 架 工 程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 宁夏忠仁建设工程有限公司 二0一五年八月二十五日

一、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011) 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91); 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 4、《钢结构设计规范》(GB50017—2003); 5、《建筑结构荷载规范》(GB5009-2001)(2006年版); 6、《混凝土结构设计规范》(G1350010-2002) 7、施工图纸。 二、工程概况 1、工程名称: 灵武市兴达悦府10#-19#住宅楼 2、建设地址:灵武市家和苑B区东面 3、建设单位:宁夏富兴达房地产开发集团有限公司 4、勘察单位:宁夏地质工程勘察院 5、设计单位:宁夏机械工业研究院(有限公司) 6、监理单位:宁夏森易工程建设监理有限公司 7、施工单位:宁夏忠仁建设工程有限公司 10#住宅楼地上九层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积8182㎡,地上7357㎡,地下825㎡,建筑高度26.7。 11#住宅楼地上九层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积7485㎡,地上6735㎡,地下750㎡,建筑高度26.7。 12#、15#住宅楼地上五层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积3593㎡,地上2990㎡,地下603㎡,建筑高度15.5m。 13#、14#住宅楼地上五层剪力墙结构,3844.3㎡,建筑高度15.5m。 16#住宅楼地上六层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积,地上建筑6122㎡,地下1027㎡,建筑高度18m。 17#住宅楼地上九层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积10678㎡,其中地上为9602㎡,地下建筑面积为1076㎡;建筑高度26.7m。 18#住宅楼地上九层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积9412㎡,其中地上为8472㎡,地下建筑面积为940㎡;建筑高度26.7m。 19#住宅楼地上十一层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积9643㎡,其中地上为8837㎡,地下建筑面积为806㎡;建筑高度32.5m。 三、外架搭设方案 1、施工前准备 熟悉结构图纸,熟悉各个部位及高度的结构变化,项目部组织必要的材料进场,其中包括φ48×3.5mm钢管、对接卡扣、直角扣件、旋转扣件和密目阻燃式安全网等,以备外脚手架搭设时使用;有关作业班组应组织足够的作业人员,准备外脚手架的搭设;同时在施工前,必须组织有关技术人员和安质人员对作业班组进行作业

外脚手架专项施工方案(标准)

目录 1、编制说明 (3) 1.1编制目的 (3) 1.2编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2外脚手架重点和难点 (3) 3、施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2劳动力准备 (4) 3.3材料准备 (4) 4、外脚手架 (6) 4.1外脚手架搭设 (6) 4.1.1搭设方法 (7)

4.1.2注意事项 (8) 4.1.3细部做法 (10) 5、质量要求 (12) 6、脚手架验收和保养 (12) 6.1验收程序 (12) 6.2验收内容 (12) 6.3架体保养 (13) 7、外架的拆除 (13) 8、安全与文明施工 (13) 8.1安全施工措施 (14) 8.2安全使用措施 (14) 8.3安全管理措施 (14) 9、落地式外脚手架计算书 (14)

1、编制说明 1.1编制目的 本施工方案旨在为兴文二中光明校区建设项目一期工程的外脚手架施工提供较完整的技术指导文件,便于外架施工的安全控制,能优质、快速、高效地完成外脚手架的施工任务,并为监理、业主对工程的施工方法、质量、工程进度等各方面的详细了解提供依据。 1.2编制依据 1、兴文宇绘建筑设计有限公司设计的本工程施工图纸 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《钢管脚手架扣件标准》(GB15831) 4、《建筑结构静力计算手册》 5、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001【2002版】 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-99 8、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 9、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 10、其他国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准 2、工程概况 2.1工程概况 本工程位兴文县光明坝,建设单位为兴文县城市建设投资有限责任公司,设计单位为兴文宇绘建筑设计有限公司;地勘单位为四川同舟建筑勘

脚手架工程施工设计方案

脚手架施工方案 一、编制依据 1.1法律法规 二、工程概况 2.1项目概况及参建单位信息 项目概况 本工程为慧谷园6-24#楼工程中的16-24#楼,位于天津市东丽区华明镇。共9栋楼和一个地下车库,均为地下一层,地上十~十三层不等,建筑高度43.7m,总建筑面积约为160572.95㎡。结构形式为16~17#楼钢筋混凝土框架—剪力墙结构,其余为剪力墙结构,基础采用桩承台基础。

参建单位信息 根据现场实际情况,车库周边沿地下车库外墙(除基坑东侧外)均搭设落地式双排脚手架,脚手架搭设高度为5.5米,供地下车库主体工程施工时使用。其余各独立的楼栋,在对整体落地式脚手架与悬挑架进行经济技术分析后,综合考虑,选用整体落地式脚手架外加局部悬挑架(某些部位楼座与车库外墙在同一立面)。 三、施工部署 3.1 脚手架方案的选择 3.1.1选型原则 因地下室结构工程顶板施工完毕后,可能会涉及到回填土,但各栋楼主体结构又必须开始,从考虑工期、回填等因素方面,选择使用整体落地式脚手架外加局部悬挑架(部分楼座外墙与车库外墙在同一立面上)。 3.1.2脚手架选型 3.1.2.1根据本工程结构形式,实际施工特点,选择整体落地式钢管脚手架和局部外墙处悬挑工字钢的外挑架。 3.1.2.2总体方案:21、22、23#楼南侧及16#楼北侧局部汽车坡道围,因外墙与车库外墙在同一立面上,故采取悬挑式脚手架,第一次悬挑均从三层开始,其中21~23#楼南侧第二次悬挑从九层开始,16#楼北侧局部二次悬挑从七层开始,最大悬挑高度19.7米,16#工字钢。其余16~24#楼外墙在车库顶板围的采用落地钢管脚手架,最大搭设高度48

高层建筑外脚手架施工方案

高层建筑外脚手架施工方案 一、编制依据 1、****工程烟****施工图纸; 2、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001); 3、高层建筑施工手册; 二、工程概况 ****工程(A、B区)由****房地产有限公司投资兴建,本工程为高层建筑,分别由****三栋塔楼组成。其中,****由A、B栋塔楼组成,共32层,包括屋面女儿墙总高度为96.5m,其中地下室为1层,塔楼为31层。****由A、B、C 三栋塔楼组成,地下室都为1层,塔楼层数分别为30、28、27层。****也由A、B、C三栋塔楼组成,地下室为一层,塔楼层数分别为28、28、30层****层数最多,层高最高。本工程结构为钢筋混凝土框架剪力墙结构。 本工程****地下室层高为5.5m,首层层高为5m,其上每层层高都为3m。 考虑到房屋外脚手架荷载、工期等的影响,本工程外脚手架沿高度方向采用一次沿四周满搭设的方式,搭设高度至檐口,搭设方案如下: 搭设总高度约为98m(至檐口高度96.5.0m再加上1.5m)。本工程根据建设方制定的相关外墙装修方案,我司从第六层楼面开始悬挑,共悬挑两次,在十九层楼面再悬挑一次。六层楼面标高为:17.00m,十九层楼面标高为:56.00m。采用工字钢悬挑及钢丝绳卸荷,十三层(标高为38.0m)、二十六层(标高为77.0m)卸荷两次,采用钢丝绳卸荷。首层至五层采用落地式钢管脚手架搭设。

三、材料及要求 1、钢管 钢管包括立杆、大横杆、小横杆、剪刀撑、附墙杆等。 钢管采用外径为48mm,壁厚3.5mm,其材质应采用国家现行标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合GB700-79《普通碳素结构钢技术要求》中A3钢的要求。弯曲变形,锈蚀钢管不得使用。 脚手架钢管每根最大质量不应大于25kg。钢管上严禁打孔。 2、扣件 扣件包括直角扣件、旋转扣件、对接扣件及其附件、T型螺栓、螺母、垫圈等。 扣件及其附件应符合GB978-67《可锻铁分类及技术条件》的规定,机械性能不低于KT33-8的可锻铸铁的制作性能,其附件的制造材料应符合GB700-79中A3钢的规定,螺纹应符合GB196-81《普通螺纹》的规定,垫圈应符合 GB95-76《垫圈》的规定。扣件与钢管的贴合面必须严格整形,保证钢管扣紧时接触良好,扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的旋转面间隙小于1mm,扣件表面应进行防锈处理。 脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N?m时,不得发生破坏。 3、钢丝绳 钢丝绳选用6×19φ14光面钢丝绳,强度极限≥1850MPa,破断拉力总和≥134kN。断股、锈蚀严重的钢丝绳不得使用。工字钢选用16号工字钢。

外脚手架拆除专项安全施工方案

编号:SM-ZD-50500 外脚手架拆除专项安全施 工方案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

外脚手架拆除专项安全施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、工程概况 (一)建筑概况 乐至县丛林春天二期高层商住楼工程位于四川省资阳市乐至县帅乡广场旁,建筑用地较为规则,其所在地理位置交通条件较为方便。施工场地较为狭窄,施工平面布置要求较高。 1、结构形式:钢筋砼; 2、结构体系:框支剪力墙结构; 3、主体总高:94.6m; 4、建筑层数:地下1层,地上28层,局部4层; 5、建筑抗震设防类别:丙类 6、建筑结构安全等级:二级; 7、地基基础设计等级:乙级; 8、建筑物耐火等级:二级。

9、钢筋砼结构抗震等级:二级。 本工程平面形状为L形,(2—6)轴至(3—25)轴为二十八层高层商住楼,(1—1)轴至(2—5)轴为四层商业用房,(2—6)至(3—25)轴线高层14.7m标高处为结构转换层。该工程平面及结构形式不复杂。 (二)结构概况 本工程采用人工挖孔桩基础加地下室抗水底板,桩端持力层为中风化泥岩。桩身砼强度等级为C30,护壁砼强度等级为C20,垫层砼强度等级为C15,承台基 础、抗水底板、侧墙砼强度等级为C30,负一层至三层墙、柱砼强度等级为C55,四层至六层墙、柱砼强度等级为C50,七层至九层墙、柱砼强度等级为C45,十层至十二层墙、柱砼强度等级为C40,十三层至十五层墙、柱砼强度等级为C35,十六层至屋面墙、柱砼强度等级为C30,负一层至屋面梁板砼强度等级均为C30,其中四层转换层梁板砼强度等级为C55。 (三)拆除时概况 根据设计及实际情况,一至五层考虑采用落地脚手架。

脚手架施工组织设计方案范本

办公楼 外脚手架施工方案

浙江XX有限公司 二O0年十二月 落地式外脚手架 一、工程概况 本工程办公楼,位于浙江XX区XX街道;主体为框剪结构,地下一层,地上十五层;总面积约13946.6平方米。 二、编制依据 (1)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; (3)《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》DG/TJ08-016-2004; (4)施工组织设计及施工图纸 三、脚手架构配件的质量标准 (1)钢管:钢管一般采用外役48mm,壁厚3.5mm的3号钢焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度一般为4~6m,横向水平杆(小横杆)一般为1.9~2.3m。钢管应涂防锈漆。 (2)扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。 (3)脚手板;钢脚手板一般用厚为2mm的钢板压制而成,其表有均匀分布的

防滑孔,板长2~4m,宽250mm,木脚手板一般用杉木或松木制成,板长3~6m,宽不小于150mm。 (4)脚手架的用途及极限荷载值 脚手架用途分砌筑脚手架、装修脚手架和防护用脚手架,其外围满挂密网封闭。 脚手架荷载:结构架为3KN/m2,装修为2KN/m2。 脚手架的设计计算(见附页设计计算书)。 四、脚手架搭设方法: 1.搭设顺序: 基础为200厚素砼散水坡,放置底座(立杆下厚50实木板连贯设置),自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向势地杆扣件固定后,装设横向扫地杆,并也与立杆固定,每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆、靠近立杆并与纵向平杆扣接固定)。校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按45~55Nm力拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一部架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍构造质量,严格确保设计要求和构架质量,设置连墙件。按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步...... 随搭设过程及时装设连墙件和剪刀撑,装设作业层间横杆、铺设脚手架板和装设作业层栏杆、挡脚板及密目网全封闭。 2.构造要求: (1)立杆: 立杆间距选用1.50m,允许搭设偏差±5mm,立杆垂直允许搭设偏差±10cm。 (2)扫地杆设置

悬挑脚手架施工方案(高层)

目录 第一章、编制依据 (2) 第二章、工程概况 (4) 第三章、脚手架方案选择 ............................................ .5 第四章、脚手架的材料质量要求及验收. (7) 第五章、脚手架的搭设构造 (8) 第六章、脚手架施工 (10) 第七章、安全管理 (12) 第八章、安全防护措施............................................... .13 第九章、监测与监控................................................... .14 第十章、悬挑式钢平台. (16) 第十一章、应急预案................................................... .17 第十二章、脚手架计算书 (19) 第十三章、附图 (39)

一、编制依据 序号标准名称标准标号 1 《建筑结构荷载规范》GB50009-2011 2 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 3 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 5 《低压流体输送用钢管》GB/T3091-2008 6 《钢管脚手架扣件》GB15831-2006 7 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 8 业主提供的施工图纸 1·1材料准备及要求 1·2材料投入计划 序号材料名称规格单位数量备注 1 钢管48×3.0 m 70500 2 扣件只51700 3 竹串片脚手板3m×0.3m 9900 4 密目式安全网6m×1.8m m215000 1·3材料技术要求 编号材料名称规格参数要求图样 1 钢管48×3.0 钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。 2 密目式安 全网 6m×1.8m 网目密度不低于800 目 /100cm2,网孔用12mm直径的 圆柱体不能插入,垂直于水平面 安装用于防止人员坠落及坠物伤 害的网。一般由网体、开眼环扣、 边绳和附加系绳组成 3 竹串片脚 手板 3m×0.3m 厚度不得少于50mm,拼接螺栓的 间距不得大于60mm,螺栓孔径 与螺栓应紧密配合

落地式外脚手架施工方案

落地式外脚手架施工方案 Prepared on 22 November 2020

新长海尚都美寓商住综合楼 及地下室工程 落 地 式 外 脚 手 架 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 长沙春华建筑有限公司 2013年9月

目录 落地式外脚手架专项施工方案 一、工程概况 1、工程名称:尚都美寓商住综合楼及地下室 建设地点:长沙县向阳路与板仓路交汇处 建设单位:湖南汇坤投资置业有限公司 设计单位:湖南中大设计院有限公司 监理单位:湖南华顺建设项目管理有限公司 施工单位:湖南长沙春华建筑有限公司 2、本工程位于长沙县向阳路与板仓路交汇处,工程类别为二类商高层住宅楼,建筑面积约45000平方米(含地下室9160平方米),建筑层数为地下2层,地上

22层,1—6层为商业网点、7—22层为住宅楼。结构类型为框架剪力墙,建筑高度73米,设计使用年限3类(50年),防火与耐火一级,抗6级地震。 二、脚手架的选择及编制依据 1、脚手架的选择 由于工程已完成基础已回填,场地硬化,西向向东向缩进6米以上,北向向南向缩进8米以上。同时根据本工程建筑物的建筑特征,所以对于±以上的部分采用落地式外脚手架。 采用的钢管类型为φ48×,脚手架立杆横距,纵距,内立杆距墙面;大横杆步距,采取大横杆上铺设小横杆,小横杆上主节间大横杆数为2根(不包括两侧杆)。作业层上栏杆高度,脚手板隔层铺设。 拟采用完全卸荷的方式搭设。钢丝绳与型钢连接采用焊接φ20的吊环,钢丝绳穿过吊环弯折180°后以U型卡扣紧。 2、编制依据 ①工程设计图纸 ②《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 ③《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001 ④《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 三、施工准备 1、材料 ①扣件式钢管脚手架应优先采用外径48mm,壁厚焊接钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235—A级钢的规定。钢管的质量不应大于25kg,单根钢管的最大长度控制在以内。钢管上严禁打孔,严禁将外径48㎜与51㎜的钢管混合使用。 ②扣件应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,采用其它材料制作的扣件,应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。扣件螺栓在拧紧扭力矩达时不得破坏。旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。

外挑脚手架施工方案

xxxx 编制日期:2004年5月8日 编制单位:

目录 第一卷某高层外挑脚手架施工方案 2 第一章指导思想与设计思路 2 第二章脚手架搭设之前准备工作 3 第三章挑脚手架计算 3 第一节外挑钢管脚手架计算: 3 第二节外挑槽钢脚手架计算: 4 第四章脚手架的安全搭设措施 4 第五章脚手架的搭设 5 第一节(一)搭设方法和程序如下 5 第二节(二)搭设脚手架注意事项:6第六章脚手架的拆除7 第七章附件8 第一节外挑槽钢脚手架计算书8 第二节外挑钢管脚手架计算书12

第一卷某高层外挑脚手架施工方案 第一章指导思想与设计思路 1).职工之家扩建配套工程原施工组织设计大纲拟采用爬架,由于目前爬架施工准备工作远远跟不上施工生产进度,为安全生产,保质保量地完成暨定工期,我们决定从标准层第十一层开始采用逐层外挑的挑架施工。2).本挑架方案本着节约成本、支拆方便、及对砌筑和外装修影响小的原则进行编制,与常规的周边搭设脚手架相比,其优点为大面积外挑钢管脚手架省去了斜撑,而直接靠拉筋和挑杆构成三角受力模型承重,使对砌筑及外墙装饰影响程度降至最小,加快了进度并保证了质量。 3).结合本工程实际情况,在挑架的施工中采用外挑钢管和外挑槽钢两种型式,在核心筒、剪力墙处按每五层外挑一层三角架槽钢(即采用槽钢与预埋铁板焊接成三角架外挑的施工方法),在其他大面楼层上则直接采用普通钢管与楼层的预埋短钢管相连接固定的方法进行外挑,每层利用拉筋进行拉结。 4).悬挑钢管脚手架采用层层外挑、层层拉结的搭设的方法进行,搭设顺序及循环为:搭设底层挑杆搭设底层大横杆搭设底层内外立杆搭设底层第二排大小横杆待砼强度达到标准后再用钢筋进行拉结脚手架进行下一层脚手架搭设…….如此循环搭设。考虑到施工时钢筋拉结施工滞后(必须待楼面砼强度达到要求后),为保证安全,因此在底层施工时采用加斜撑的办法用以承受两层的架子重量和施工荷载(计算时按五层自重及两层作业层验算,其计算值偏大,需加拉筋,因此考虑只承受两层重量),其它各层均按拉结受力考虑,其搭设示意图详见附图1,

相关文档
相关文档 最新文档