文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 关于新建集中供暖住宅分户热计量

关于新建集中供暖住宅分户热计量

关于新建集中供暖住宅分户热计量
关于新建集中供暖住宅分户热计量

关于新建集中供暖住宅分户热计量

摘要:对照有关设计规范、规程,对分户热计量采暖设计存在的若干问题包括室内计算温度的取值、户间传热负荷与建筑总热负荷的关系、户用热量表的设置、散热器恒温阀(传感器)选择与设置、埋地采暖热水管水流速度的控制、垂直共用立管重力水头值计算、住宅内公共用房采暖系统与热计量装置的设置、塑料管壁厚选择与注写以及热费征收等进行了认真思考和有益的探讨,并提出了具体意见和建议。

关键词:集中供暖分户热计量

引言

2001年3月,国家对《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87采暖部分进行了局部修订,把设置分户热计量和室温控制装置作为强制性规定。北京市于2000年12月出台了北京市标准:《新建集中供暖住宅分户热计量设计技术规程》,对分户热计量采暖设计作出了一系列具体规定。在国家和地方强制性标准规范下,新建住宅热水集中供暖系统普遍进行了分户热计量设计。笔者在从事设计质量抽(审)查工作中,接触到一些分户热计量采暖工程设计,总体上看,基本上符合有关规范、标准、规程的要求,但也发现一些值得商榷的问题。现将发现的问题及个人的一些想法概述如下:

1 有关标准、规定、规范的回顾

自1996年以来,国家对新建集中供暖住宅分户热计量设计,陆续出台了规程、规范,其条款表述是逐步明确、越来越严格的。

(采1996年7月1日起施行的国家《民用建筑节能设计标准》

暖居住建筑部分)JGJ26-95第5.2.2条规定:“在进行室内采暖系统设计时,设计人员应考虑按户热计量和分室控制温度的可

能性”。

1999年6月1日起实施的《住宅设计规范》GB50096-1999第6.2.3条规定:“集中采暖系统设计宜能实施分室温度调节并为实施分户热计量预留条件”。

2000年10月1日起施行的国家《民用建筑节能管理规定》(建设部令76号)第五条规定:“新建居住建筑的集中采暖系统应当使用双管系统,推行温度调节和户用热量计量装置”。

2000年12月1日北京市出台了北京市标准:《新建集中供暖住宅分户热计量设计技术规程》DBJ01-605-2000,对北京地区的分户热计量设计进行了具体规范。这是国内较早的有关分户热计量设计的地方法规。为其它采暖地区分户热计量设计提供了参考。

2001年4月1日起施行的国家《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87采暖部分2001年局部修定条文3.9.1条规定:“新建住宅热水集中采暖系统应设置分户热计量和室温控制装置”并且将此条文列为强制性条文,要求设计必须严格执行。

2001年9月1日起施行的《北京市建筑节能管理规定》(北京市人民政府令第80号)第八条规定:“新建建筑工程必须选择先进合理的采暖供热方式,采用高效的管道保温与热调控计量技术和节能型材料、设备、器具。

在新建住宅采暖设计中,室内系统如仍采用传统的垂直单管串联系统或垂直单、双管串联系统,很难满足上述规范、规程的要求,必须对传统的采暖系统形式进行彻底的改变,应“采用共用立管的分户独立系统形式”,“按分户设计热量表的热计量方法进行设计”,做到一户一表。

2 室内计算温度应区别于非分户热计量的普通住宅

未考虑分户热计量的普通住宅,室内计算温度应按文献3中6.2.2条规定执行,室内最低计算温度:卧室、起居室(厅)和卫生间18℃,厨房15℃,有洗浴器并有集中热水供应系统的卫生间宜按25℃设计。

采用分户热计量的普通住宅,宜参照文献5规定取值,各房间室内采暖计算温度应在文献3的基础上相应提高2℃,即卧室、起居室(厅)和卫生间18+2=20℃,厨房15+2=17℃。原来按20℃或22℃计算的高级住宅,采用分户热计量后,其卧室、起居室(厅)和卫生间应按20+2=22℃或22+2=24℃计算,为居住者留有一定幅度内热舒适度的选择余地。

但有的新建集中供暖住宅采用分户热计量采暖系统,室内计算温度仍按文献3规定的卧室、起居室(厅)18℃,采用是不妥当的,居住者少有热舒适度选择余地;还有的设计,不管什么性质的房间,室内计算温度一律按18℃或20℃采用也是不妥当的,应根据不同房间不同功能要求,选用不同的温度,如厨房宜为15℃--17℃,而不应按18℃或20℃计算,带洗浴器且有集中热水供应系统的卫生间宜为25--27℃,而不应按18℃或20℃计算。

设置分户热计量的住宅,当采用低温热水地板辐射供暖系统时,在进行供暖热负荷计算时,宜将室内计算温度降低2℃;因为地板辐射供暖是在辐射热和空气温度双重作用下对房间进行供暖,形成了较合理的室内温度场分布和热辐射作用,相对于常规对流式供暖方式可有2--3℃的等效热舒适效应,为安全考虑,文献6提出将室内采暖计算温度降低2℃。如北京地区,室外采暖计算温度为-9℃,对分户热计量的普通住宅,其卧室、起居室(厅)室内计算温度20℃,计算温差29℃,采用地板采暖时,按室温降低2℃取值,计算温差应为27℃;对高级住宅,其卧室、

起居室(厅)22℃,计算温差31℃,采用地板采暖时,按室温降低2℃取值,计算温差应为29℃。对于地板热水辐射供暖系统,将室内计算温度降低2℃,即按18--20℃计算供暖热负荷,由于等效热舒适效应,同样可以达到室内20--22℃的温度效果。

3 户间传热量不应计入采暖系统的总热负荷内

在实施分户热计量和分室控制温度后,将会出现部分房间采暖、部分房间间歇使用或较大幅度调节室温等情况,这就必须考虑户间传热负荷影响的问题。而解决这个问题可有两种方案:一是与邻户因室温差异而形成的热传递,可采用提高室内计算温度进行计算,主要房间按相应设计标准提高2℃,户间传热负荷的温差可按6--8℃计算,二是必要时对户间隔墙和楼板进行适当保温,保温最大传热系数,笔者认为,可参照文献2中4.2.1条表4.2.1中外墙(体型系数≤0.3)传热系数限值取用。

户间传热应予考虑,这是没有问题的,但必须明确一点,户间传热并不会使建筑物总热负荷增加,故户间传热负荷仅可作为确定户内供暖设备的因素,不应统计在供暖系统总热负荷内。文献1中3.9.3条规定,“在确定分户热计量采暖系统的户内采暖设备容量、计算户内管道时,应计入向邻户传热引起的附加,但所附加的热量不应统计在采暖系统的总热负荷内”。文献5中3.0.6条也规定:“户间传热量仅作为确定户内供热设备容量和计算户内管道的依据,不应计入户外供暖干管热负荷和建筑总热负荷内”。

在实际工程设计中,有的暖通设计人员未注意户间传热量与户内供热设备容量及建筑总热负荷的这种相互关系,而将户间传热负荷也计入建筑总热负荷中,致使采暖总热负荷增加较多,造成浪费。

某局级干部住宅楼,建筑面积6 295m2,设计采用分户热计量采暖系统,总采暖热负荷558.3kW,单位面积采暖热负荷指标高达88.7W/m2;而某军职经济适用房,建筑面积9524m2,总采暖热负荷419kW,单位面积采暖热负荷指标仅44W/m2。二者单位面积热负荷指标相差一倍之多。究其原因,除了二者建筑围护结构保温做法、热负荷计算参数取值稍有差异外,主要的是前者将户间传热统计在采暖系统的总热负荷内,而后者仅将户间传热负荷作为确定户内供暖设备容量和户内管道的依据,未计入总热负荷内,致使其单位面积热负荷指标出现了这样大的异差。

4 户用热量表不宜设在户内

文献1中3.9.5条规定:分户热计量热水集中采暖系统的共用立管和入户装置宜设于管道井内,管道井宜邻接楼梯间或户外公共空间”。文献5中5.3.3条规定:“共用立管宜设在户外,并与锁闭调节阀门和户用热量表组合设置于可锁封的管井或小室内”,“户用热表设置于户内时,锁闭调节阀和热量显示装置应在户外设置”。这里对分户热计量热水集中采暖系统共用立管和入户装置设置位置提出了明确要求,共用立管及户内入口装置(包括热量表及锁闭调节阀等)宜设在户外,起码锁闭调节阀和热量显示装置应在户外设置。这样,既可满足对公共功能管道的设置要求,也利于防止人为损坏、方便管理,避免入户读表。

有的新建住宅采用分户热计量采暖系统,将共用立管及户用热表设在北阳台上,有的新建住宅分户热计量设计采用低温热水地板辐射采暖,将共用立管及户用分、集水器设在厅内,户用热量表亦予留在此处,这是不妥当的,查热表时还得入户读表,管理不便。

5 散热器恒温阀应注意其传感器的选择和设置

散热器恒温阀是分户热计量采暖系统室温调节的重要装置,其传感器的选用和设置同散热器是否装设暖气罩有关。如建筑上不设暖气罩,恒温阀传感器可采用内置式,如建筑上设置暖气罩,恒温阀传感器应选用外置式。文献1中3.3.12条规定:“安装在装饰罩内的恒温阀必须采用外置传感器”。传感器应设置在能正确反映房间温度的位置。

某些新建住宅工程分户热计量采暖系统,每组散热器供水支管上均装设有恒温阀,但未注明传感器内置还是外置,建筑专业设计说明中明确要求每组散热器均设暖气罩,这样,工程施工安装时可能出错:如果施工时订购、安装的是内置传感器的恒温阀,那将失去室温控制作用,因为装在暖气罩内的传感器反映的是暖气罩内的局部温度,并非室内温度。

笔者认为,散热器上设有恒温阀的分户热计量采暖系统,为确保室温调控效果,散热器最好不设暖气罩,而将省下的钱用来购置、安装高效节能并具有装饰功能的散热器(目前许多散热器均具有这种功能,设计选择的余地相当大)。如果设计选用的散热器既高效节能,又与建筑装饰协调,具有良好的装饰功能,用户是完全可以接受的。如果有的用户执意要装暖气罩,暖通设计文件中一定要特别注明选用外置传感器的恒温阀。

6 埋地采暖热水管道中水流速度应符合规范要求

文献1中3.8.18条规定:“采暖管道的敷设应有一定的坡度,对热水管……坡度宜采用0.003,不得小于0.002……”,这是对传统的供暖系统而言。对于分户热计量供暖系统,如果供、回水管道明敷,也应该执行此规定。但如果管道埋设在垫层内,垫层厚度有限,管道亦要求按≥0.002坡度敷设是难以做到的。所以该条又规定:“如因条件限制,热水管道(包括水平单管串

联系统的散热器连接管)可无坡度敷设,但管中的水流速度不得小于0.25m/s”。文献5中6.4.4条也规定管道“无坡度敷设时,管中水流速度不宜小于0.25m/s”。这一规定,主要是考虑便于排除空气,当水流速度达到0.25m/s时,方能把管中的空气泡带走,使之不能浮升。实践证明,热水采暖系统中的空气是最有害的因素,当管中有空气积存时,往往会影响热水正常循环,造成某些部位不热,产生噪声。暖通设计人员对有效排除空气必须引起足够的重视。

某些住宅工程分户热计量采暖系统,采用水平单管异程系统,设在80--100mm厚的垫层内的管道为无坡敷设,有的一个住户分几个采暖环路,造成诸多管段中的水流速度<0.25m/s,不能满足规范中规定的最低流速限值,可能会造成管道局部积气,影响系统正常使用。这就要在系统分环时,不要过小,户内系统最好采用水平单管同程系统,另外管径选择不宜过大,管道平均比摩阻宜按60--120Pa取用,管道内热水流速以不超过最大允许流速为限。

7 水力平衡计算应考虑垂直共用立管的重力水头

目前,新建住宅分户热计量供暖系统设计,一般均采用新双管系统,即共用立管的分户独立采暖系统形式。这种系统,在计算共用立管各并联环路间水力平衡时,应计及垂直共用立管重力水头,以避免出现垂直失调现象。

文献5中7.2.4条规定:“各并联环路之间的水力平衡应计及垂直共用立管的重力水头”。重力水头值可按设计供回水温度条件下重力水头值的2/3计算。当供回水温度为95/70℃时,其重力水头计算值△P=2/3 (977.81-961.92)h=10.59h (kg/m2),如层高为h=2.8m,则每层计算重力水头值为29.65kg/m2

(mmH2O)。当供回水温度为80/60℃时,其重力水头计算值为△P=7.6h (kg/m2),如层高为 2.8m,则每层计算重力水头值为21.28kg/m2(mmH2O)。

有的新建住宅分户热计量采暖设计,在计算共用立管各并联环路间水力平衡时,未考虑这一重力水头值,可能会带来各并联环路(各户)水力不平衡,出现垂直水力失调现象,造成上下冷热不均。

8 住宅内公共用房、公用空间应单独设置采暖系统和热计量装置

文献1中3.9.1条规定:“对建筑内的公共用房和公用空间应单独设置采暖系统和热计量装置”。文献5中5.4.1条也规定:“住宅内的公共用房和公共空间应设置独立供暖系统和热计量装置”,住宅内的公共用房和公共空间是指住宅楼底层的商场等公共场所及地下室的办公、设备、库房等公共用房。

某高层住宅的地下室为办公用房,其采暖系统设有6个采暖环路,每个环路供回水管均单独由大楼供、回水干管接出、接入(地上层各主立管亦由此供、回水干管接出接入)未单独设置热计量装置,不符合上述规范的要求。这种系统也不利于热计量装置的独立设置,此系统若设热计量装置,需设6套才行,显然不合理、不经济。较为合理、经济的做法应是:从大楼供、回水干管单独接出一路,合理组织地下办公用房的采暖系统,并在接出部位单独设一套热计量装置。

9 设计选用的塑料管材应注明壁厚

文献1中3.4.11条规定:埋在垫层内的“采暖加热管的材质和壁厚的选择,应按工程要求的使用寿命、累计使用时间以及系统运行的水温、压力条件确定”;文献5中6.4.2条规定:“塑料类管材的性能指标和选择计算,可参照北京市标准《低温热水

地板辐射供暖应用技术规程》有关规定,对散热器供暖系统使用条件分级选择,应按不低于5级的要求”;文献6中4.3.4条规定:“加热管的材质和壁厚,应按工程使用条件经计算选择确定,选择方法和计算数据可参见附录H、I、J”。附录H提供了加热管材质和壁厚选择计算方法,附录I列出了加热管材的使用条件分级,附录J列出了PB管、PE-X管、PP-R管等三种管材的许用设计环应力σD、计算SCALC?MAX值和最小壁厚。XPAP(交联铝塑复合)管计算所需数据未提供,但因其许用设计环应力大于PE-X管,故可参照PE-X管确定其所需最小壁厚。

某些新建住宅分户热计量采暖设计,采用散热器供暖系统,供回水管采用铝塑复合管(XPAP),埋设在垫层内,但未进行管壁厚的选择计算,图纸上仅标注了所选管道公称外径DN20,未注明使用条件分级和壁厚,这是不符合要求的。因为使用条件分级不同,各类塑料管材许用设计环应力不同,所需管材壁厚不同,即使使用条件分级相同,由于管内工作压力不同,所需管材材质和壁厚也是不同的。因此,设计图纸上不仅应标注所选管材的公称直径,而且应注明使用条件分级和壁厚。在图纸上按要求标注壁厚,设计人员可能麻烦点,增加了些许工件量,但方便了订货、施工和质检,是完全应该的。

塑料管管径标注,可采用无缝钢管的标注方法,如公称外径为DN20,壁厚为2,可标注为De20×2(De—示塑料管外径),公称外径为DN25,壁厚为2.5,可标注为De25×2.5。

10 热费征收不能单独依据热量表读数

分户热计量采暖系统,热费征收主要应依据热量表读数,但单独依据热量表记录收取热费又是不合理、不公正的。

住户所处部位不同,外围护结构朝向不同、面积大小不一,

形成的热负荷差异较大。

同样的供暖参数和要求,处于不同朝向的住户,外围护结构传热量不同,热量表读数会有所不同,北向住户最不利,南向住户最有利,东西住户居中。同一朝向,处于不同部位的住户,外围护结构面积不同,耗费的传热量不同,热量表读数不同,处于楼层中间层的住户,由于仅有一面外墙,传热量小,热负荷小,热量表读数小;处于底层的住户,增加了地板传热,处于顶层的住户增加了屋顶传热,热量表读数增多,处于大楼尽端的住户,相对中间住户增加了一面外墙,传热量增加,热量表读数增多;要知道,这些住户的地面、屋顶、端墙等,不仅服务于该住户,而且服务于整个单元甚至全楼住户,故这部分多出的外围护结构传热形成的热负荷不应只由这些部位的住户承担,而应由全单元、全楼住户共同承担。由于这部分热量不可能单独计量,故只能采用按适当比例分摊的办法进行处理。

分户热计量采暖系统,热费征收是一项非常复杂、政策性很强的工作,大部分可按热量表记录收取,相当一部分应由大家分摊。究竟按多大比例分摊,应考虑多方面的因素,除住户所处部位不同外,还有部分采暖用户间歇使用或较大幅度调节室温引起另一部分用户户间传热量增加等,都需要进行认真分析、计算、论证和研究。国家和地方应进行大量调查研究和认真细致的工作,根据具体情况,出台热量收费实施办法和细则,对各种可能出现的情况,作出明确、合理、详细的规定,尽量使热费征收工作做到科学、合理、公正。

分户计量的意义

分户热计量设计 我国是一个建筑大国,也是一个耗能大国,建筑能耗过高成为制约国民经济发展的一大因素,建筑节能工作任重道远。住宅供暖系统的温控与热计量技术就是实现建筑节能的关键措施之一,集中供热发达的西欧和北欧国家以及俄罗斯、东欧、蒙古等国早已实现了供热分室控制、分户计量。我国部分城市如北京、天津、哈尔滨、烟台等地也进行了这方面的试点。实践证明,采用分室控制及分户计量后,均可达到节能20-25%的效果。 住宅分户热计量采暖系统,对于我国暖通专业人员室一个新课题,它从设计、安装到运行管理都有别于传统的供暖系统。《民用建筑节能设计标准(采暖居住部分)》(JGJ26-95)提出新建住宅的采暖能耗在原有基础上降低50%,其中供热系统的节能率应达到23.6%的要求。为此,许多专业人员做了大量的工作,包括对系统形式、负荷计算、水力计算等探讨研究、试验等,经过几年的摸索,分户热计量系统技术尚已基本成熟,在集中供热地区进入实际应用阶段。 在《民用建筑节能管理规定》和《中华人民共和国节约能源法》中现在明确规定:新建居住建筑的集中采暖系统应当推行温度调节和户用热量计量装置,实行供热计量收费。这个规定出于多方面的原因。首先,分户热计量有利于各户按照自己的需要控制和调节热量,可以提高热舒适性;其次,利用分户计量的自控可调特点可以节约一部分热量,在不需要的时候甚至可以自行切断用热;再次,采用分户热计

量后有关单位对各用户的用暖收费将更加公平一些,同时,可以督促热用户按时交费。 一、分户热计量系统的形式 分户热计量有较多的形式,概括起来主要有以下几种: (1)竖井内双管式,户内水平串联,入口设热水表、锁闭阀。 (2)竖井内双管式,户内水平并联,入口设热表、锁闭阀,每组散热器均设温控阀。 (3)竖井内双管式,户内水平并联,入口设热水表、锁闭阀。 (4) 竖井内双管式,户内双管水平并联,每户设热量表、锁闭阀,每组散热器均设温控阀。 (5)竖井内双管式,户内地板辐射采暖,每户设热量表、锁闭阀,分集水器。 二、实行分户热计量给系统提出的要求 采用分户热计量系统实现了耗热量分户计费、节约能源和满足用户对采暖系统多方面功能要求的同时也对建筑结构和采暖系统提出了新的要求。 一方面,实现住宅集中供暖分户热计量后必须有高质量的供热。用户使用热流量的变化加大,为了适应整个系统变流量运行的需要,

关于新建集中供暖住宅分户热计量

关于新建集中供暖住宅分户热计量 摘要:对照有关设计规范、规程,对分户热计量采暖设计存在的若干问题包括室内计算温度的取值、户间传热负荷与建筑总热负荷的关系、户用热量表的设置、散热器恒温阀(传感器)选择与设置、埋地采暖热水管水流速度的控制、垂直共用立管重力水头值计算、住宅内公共用房采暖系统与热计量装置的设置、塑料管壁厚选择与注写以及热费征收等进行了认真思考和有益的探讨,并提出了具体意见和建议。 关键词:集中供暖分户热计量 引言 2001年3月,国家对《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87采暖部分进行了局部修订,把设置分户热计量和室温控制装置作为强制性规定。北京市于2000年12月出台了北京市标准:《新建集中供暖住宅分户热计量设计技术规程》,对分户热计量采暖设计作出了一系列具体规定。在国家和地方强制性标准规范下,新建住宅热水集中供暖系统普遍进行了分户热计量设计。笔者在从事设计质量抽(审)查工作中,接触到一些分户热计量采暖工程设计,总体上看,基本上符合有关规范、标准、规程的要求,但也发现一些值得商榷的问题。现将发现的问题及个人的一些想法概述如下: 1 有关标准、规定、规范的回顾 自1996年以来,国家对新建集中供暖住宅分户热计量设计,陆续出台了规程、规范,其条款表述是逐步明确、越来越严格的。 (采1996年7月1日起施行的国家《民用建筑节能设计标准》 暖居住建筑部分)JGJ26-95第5.2.2条规定:“在进行室内采暖系统设计时,设计人员应考虑按户热计量和分室控制温度的可

能性”。 1999年6月1日起实施的《住宅设计规范》GB50096-1999第6.2.3条规定:“集中采暖系统设计宜能实施分室温度调节并为实施分户热计量预留条件”。 2000年10月1日起施行的国家《民用建筑节能管理规定》(建设部令76号)第五条规定:“新建居住建筑的集中采暖系统应当使用双管系统,推行温度调节和户用热量计量装置”。 2000年12月1日北京市出台了北京市标准:《新建集中供暖住宅分户热计量设计技术规程》DBJ01-605-2000,对北京地区的分户热计量设计进行了具体规范。这是国内较早的有关分户热计量设计的地方法规。为其它采暖地区分户热计量设计提供了参考。 2001年4月1日起施行的国家《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87采暖部分2001年局部修定条文3.9.1条规定:“新建住宅热水集中采暖系统应设置分户热计量和室温控制装置”并且将此条文列为强制性条文,要求设计必须严格执行。 2001年9月1日起施行的《北京市建筑节能管理规定》(北京市人民政府令第80号)第八条规定:“新建建筑工程必须选择先进合理的采暖供热方式,采用高效的管道保温与热调控计量技术和节能型材料、设备、器具。 在新建住宅采暖设计中,室内系统如仍采用传统的垂直单管串联系统或垂直单、双管串联系统,很难满足上述规范、规程的要求,必须对传统的采暖系统形式进行彻底的改变,应“采用共用立管的分户独立系统形式”,“按分户设计热量表的热计量方法进行设计”,做到一户一表。 2 室内计算温度应区别于非分户热计量的普通住宅

分户热计量在实践中的简介

分户热计量在实践中的简介 发表时间:2010-07-21T10:38:48.840Z 来源:《价值工程》2010年第3月下旬供稿作者:刘建忠[导读] 简要介绍分户热计量的意义及其节能效果,并分析分户热计量系统的主要形式。 刘建忠(河北省乐亭县新城热力供应所,唐山 063600) 摘要:简要介绍分户热计量的意义及其节能效果,并分析分户热计量系统的主要形式。 关键词:分户热计量;意义;形式;节能效果 中图分类号:TU995 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2010)09-0165-01 0 引言 由于建筑节能在建筑各项建设中的地位日益增高,大范围推广和实行分户热计量已经成为一种不可逆转的趋势。这种计量方式主要是为了节约能源,但不能忽略提高、(至少要)保证供热的质量,同时可以解决部分地区和区域收费难的问题。但是,推广和实行该技术还存在很多问题。下面就我所了解的作简单的介绍。 1 分户热计量的意义 在《民用建筑节能管理规定》和《中华人民共和国节约能源法》中现在明确规定:新建居住建筑的集中采暖系统应当推行温度调节和户用热量计量装置,实行供热计量收费。这个规定出于多方面的原因。 首先,分户热计量有利于分户按照自己的需要控制和调节热量,可以提高热舒适性;其次,利用分户计量的自控可调特点可以节约一部分热量,在不需要的时候甚至可以自行切断用热;再次,采用分户热计量后有关单位对各用户的用暖收费将更加公平一些,同时,对于不按时付费的用户可以通过停止供气来督促其交费。 2 分户热计量系统的形式 分户热计量有较多的形式,概括起来主要有以下几种:①竖井内双管式,户内水平并联,入口设热表、锁闭阀,每个散热器均设温控阀。②竖井内双管式,户内水平跨越式串联,入口设热量表、锁闭阀,每个散热器均设温控阀。③户内双管水平并联,每户设热量表、锁闭阀,散热器设温控阀。④竖井内双管式,户内地板辐射采暖,每户设热量表、锁闭阀,散热器设温控阀、分集水器。 3 分户热计量与节能 实行分户热计量的最终目的就是节能,分户热计量是住宅节能所采取的关键措施之一。总节能率50%在建筑物和供热系统中分配比例是建筑物负担30%,供热系统负担20%,如要考虑收费因素,节能率则更高。所以说,除了供暖系统来完成一部分节能外,建筑物本身的节能也是一个重要的因素,如果一个建筑物本身不是节能建筑,则还会影响供暖系统的节能,而只强调建筑物本身节能,不实行分户计量也是不全面的。因此,分户热计量系统的应用和节能都是要和建筑物相互配合相互使用的,对于建筑节能来说,二者应融为一体,缺一不可。 4 小结 分户热计量收费尽管存在不少问题,但其作为政府政策,应是“势在必行”。随着世界性的节能运动的发展,建筑节能已经成为土建和水暖电各个方面的主题。对于供暖技术中的分户热计量,它的推广和实行还存在着很多的阻碍因素,如解决供需双方的热收费问题、推广问题等,我们作为这方面的工作人员应该对这些内容引起足够重视,使从按供热面积计费最终过渡到按用热量计费,提高住户的节能意识。按用热量计费是保障和促进建筑节能的关键措施,也是分户采暖系统设计的实际意义所在。

如何在集中供暖住宅中实现分户热计量

如何在集中供暖住宅中实现分户热计量 1 集中供暖系统可以实施分户热计量 住宅供暖问题,涉及千家万户。集中供暖经过长期的应用和考验,本是一项比较成熟的应用技术。随着科学技术的不断发展,与其它应用技术一样,集中供暖技术也应该不断改进和发展,使它的系统设计更合理,运行控制更灵活,设备制造更先进,特别是使它的运行更节能,从而尽快适应建筑节能的要求。近年来,由于能源结构开始发生变化,由于开发商的利益及物业管理上的需要,也由于人们生活水平的提高而对热舒适度提出了更高要求,特别是由于各地出现的拖欠供暖费的问题日益严重,使供暖分户热计量和分户热收费问题变得十分迫切。与此同时,诸如低温辐射电热膜供暖,一家一户设置燃气热水炉、电热水炉供暖等各种供暖技术及相应产品开发顿时兴起。供暖方式的多样化,是供暖技术发展的一种表现,人们针对各种不同使用情况,对供暖方式有了多种选择的可能。正因为如此,对传统的集中供暖方式无疑形成了很大的”冲击”。 但当前有一种现象值得注意,在一些新设计的工程项目中,有的开发商不视工程的具体情况,对各种供暖方式不进行具体分析,更不作技术经济比较,过度强调非集中供暖方式便于实现分户热计量,有利于分户热收费的特点,而要盲目采用之,从而摒弃集中供暖方式。甚至在高层民用住宅中,都采用了一家一户式的燃气热水炉供暖,给安全带来隐患。有的行政主管部门,也在力推这些非集中供暖方式。

这就迫使人们去思考:集中供暖(应该还包括集中供热)在能源总的利用效率、供暖质量和卫生条件、保护环境减少污染、防火及安全保障,以及一次投资和长期运行费等诸多方面的优越性、就都因为要引入分户热计量和热收费而不存在了?事实上,在建设部颁布的《民用建筑节能管理规定》中,已回答了这个问题。(管理规定)把“集中供热”列为国家鼓励发展的建筑节能技术,明示“新建居住建筑”应设”集中采暖”系统。应该指出,实施分户热计量是实现建筑节能管理的一项技术措施,研究发展分户热计量和热收费与坚持集中供暖(包括集中供热)的优越性,都是为了更好地实现建筑节能,二者是完全一致的,不应该将它们对立起来,引入分户热计量概念,可以使集中供暖技术得到进一步的发展。那种急于要寻找一种既可供暖又便于热收费的方式,而盲目摒弃集中供暖系统的做法不可取,任其发展下去,后果不堪设想。 2集中供暖系统分户热计量的前提条件集中供暖系统要实现分户热计量,无论是系统设计,还是需要采用的相应的设备,目前都是可以做到的。分户热计量的首要目的,是为了使供暖运行节能,是要为热用户提供调节控制手段,使他们可以根据热舒适度需要,调节控制采暖量。为此,供热就必须是高质量的。只有供热的高质量,使热用户有热可调,也才有节能运行的可能,否则,分户热计量将成为一种摆设。所以,供热的高质量是集中供暖系统分户热计量的前提条件。 要保证供热的高质量,首先要有好的室内供暖系统设计。实施分户热计量后,对室内供暖系统的设计要求更高。它体现在要有准确的

YUY-LY56单元住宅楼分户热计量采暖系统实训装置

YUY-LY56单元住宅楼分户热计量采暖系统实训装置 一、实训功能 1、整体式全真暖气片和管路,透明地板,能看清隐蔽管路的全部结构和走向。 2、一二层均设置热计量表,整个系统由锅炉及循环泵实现热循环演示。 3、展示了单管跨越式供暖系统和双管下供下回式供暖系统的外观、结构、原理、安装部位和安装形式。 4、展示了铜铝复合散热器、薄壁钢管散热器(艺术造型)、普通钢制散热器、板翼散热器、和卫生间小背篓散热器的外观、结构、原理、安装部位和安装形式。 5、膨胀水箱采用全透明材料制造,能演示膨胀水箱的工作原理。 6、所有散热器和水暖设备都能全真演示。 二、技术指标 外形尺寸:1500×1000×2400mm 框架材料:304不锈钢 地板材料:钢化玻璃 进水要求:0.05MPa~0.75MPa 安全保护:具有漏电自动保护装置和接地保护 三、主要配置 一二层入户处均设热计量表及阀门,一层供暖系统为单管跨越式供暖系统,左、

中、右三面框壁各设置铜铝复合散热器、薄壁钢管散热器(艺术造型)、普通钢制散热器;二层供暖系统为双管下供下回式系统,散热器左、中、右依次为板翼散热器、薄壁钢管散热器(艺术造型)、卫生间小背篓散热器。供回水主立管沿框架左侧设置。 四、实训项目 实训一:单元住宅楼分户热计量采暖系统操作演示 实训二:单管跨越式供暖系统的认识 实训三:双管下供下回式供暖系统的认识 实训四:热计量表的计量操作及拆装实训 实训五:锅炉的拆装及操作实训 实训六:循环泵的操作及拆装实训 实训七:分水器、集水器的操作及拆装实训 实训八:薄壁钢管散热器的拆装实训 实训九:铜铝复合散热器的拆装实训 实训十:普通钢制散热器的拆装实训 实训十一:卫生间小背篓散热器的拆装实训 实训十二:板翼散热器的拆装实训

分户计量系统使用手册

空调电费分户计量系统 使用手册 感谢您选用日立空调电费分户计量系统. 使用前请仔细阅读本使用说明书,正确使用空调计费系统. 阅读后,请慎重保存本说明书,以备查阅.

目录 分户计量系统概述---------------------------------------------------------------------------2 安装篇 安装方法---------------------------------------------------------------------------------------5 卸载方法---------------------------------------------------------------------------------------8 使用篇 操作界面说明---------------------------------------------------------------------------------11用户和电表设置----------------------------------------------------------------------------20日常使用---------------------------------------------------------------------------------------24 备份篇 数据备份和日常维护------------------------------------------------------------------------25 空调室内外机的登陆步骤------------------------------------------------------------------26分户计量系统使用注意事项---------------------------------------------------------------30 常见用户问题及处理方法------------------------------------------------------------------32

供热采暖系统分户热计量技术的应用

供热采暖系统分户热计量技术的应用 发表时间:2018-05-16T17:15:44.070Z 来源:《基层建设》2018年第3期作者:张春艳 [导读] 摘要:供热采暖系统对人们生活质量的提高起到了极大的促进作用,因此供热采暖工作越来越受到了人们的高度关注。 乌鲁木齐热力工程设计研究院新疆 830000 摘要:供热采暖系统对人们生活质量的提高起到了极大的促进作用,因此供热采暖工作越来越受到了人们的高度关注。而分户热量计量作为供热采暖工作的重要措施在目前的应用过程中仍然存在许多亟待改进的地方。本文对供热采暖系统分户热计量技术的方法与型式进行了详细分析,以此探讨了目前分户热计量技术在采暖系统中存在的主要问题,以及分户热计量技术的应用的要点控制,以促进我国采暖供热工作的顺利开展。 关键词:采暖供热;分户计量应用;问题 随着能源需求的急速增加,石油、煤炭等资源已经无法满足人们日常的供热所需。加上我国人口基数大,资源的人均分配量就更少,尤其是近十年来,我国经济的快速发展促进了了居民住宅规模的急速扩大,我国能源消耗进一步提升,适逢国家经济的发展高峰,能源供应不足将严重制约国家经济发展水平的提升。此时,供热采暖系统进行分户热计量技术的重要性及必要性就充分的显现出来,但在分户热计量技术的应用过程中仍用诸多问题需要进行深入的分析,才能有效的提高供热采暖系统的效益。 ―、分户热计量技术的重要意义 近年来,随着全球能源的日益紧张,许多国家为了实现可持续发展而大力发展节能建筑,尤其关注分户热计量技术对供热采暖过程中的应用水平。目前我国的住宅供热系统大多采用的是垂直串联式供热系统,其具有结构简单、施工便捷而且工程造价较低的特点。以供热面积为单位进行收费衡量的标准随着市场经济的发展以逐渐不相适应,而演化成为了“商品”。热能分配的商品化,加强了住宅用户的节能主动性,促进了社会资源的合理利用。然而,在供热管理系统中由于恶意欠费等现象的出现给供暖费用的收缴造成了严峻的困难,另一方面燃料资源的紧缺的双重打击下使供暖企业出现了周转困难,难以保障供暖质量,也就无法满足用户的需求,进而又加重了欠费现象,如此便造成了严重的恶意循环。分户热计量技术能够根据用户的实际需求进行室内温度调节以满足用户的舒适程度,是一种真正意义上的节能技术。所以,供热采暖系统分户热计量技术的应用十分必要与重要。 二、采暖用户分户热计量的方法 目前常用的分户热计量方法中,楼热力入口热量表是必须数据采集,是整栋楼热费计算的总依据,然后根据不同的分摊方式,采暖用户分户热计量的方法可分为以下几种: (一)通断时间面积法 通断时间面积法就是通过控制安装在每户供热系统入口支管上的电动通断阀门,根据阀门的接通时间与每户的建筑面积进行用户热分摊的计量的方式。 (二)流量温度法 流量温度法是通过连续测量散热器或共用立管的分户独立系统的进出口温差,结合测算的每个立管或分户系统与热力入口的流量比例关系进行用户热分摊的方式。 (三)按散热器热分配计法 在采暖为散热器供热系统,可将热量表安装于热力入口处,且将热量分配表安装于各户散热器上,并根据建筑入口处的热量表计量的热量当做各栋楼和供热单位结算的依据,此栋楼的每个用于就根据修整过后的每户热量分配表的数值来对该楼热费进行分摊。 (四)按户用热量表法 整栋楼的热费结算依据为楼入口的热量表的流量数据为准,而各个用户的则按每户的热量表数值分摊热费。这种热量表一般安装在用户入口管道上,由流量热水流量计、温度传感器、积算器和显示器组成,这是目前国内主要采用的热费分摊法。 三、分户热计量型式的采暖系统 分户热计量型式的实施,首要的是改变传统的垂直单管采暖系统,可以下几种中进行选择: (一)双管并联的上供下回或下供下回方式 在上供下回的设计方式中采用的是镀锌或不锈钢材质的管道,造价低,但由于是管道明装方式,虽然便于施工,但并不美观,也不便于室内装修的进行。而下供下回采用的是铝塑复合管道,干管需敷设在地面内,不但造价较高而且要求施工的专业性也较高,却反而更受居民欢迎。然而,地面内管接件发生漏水维修起来相对困难。 (二)水平单管的顺流式或闭合方式 前者的干管设在地面内,较双管系统节省材料,总管安装温控阀后可实现分户室温的调节却无法实现每个房间温度的自动调节,而闭合方式则可实现这一功能,节能效果较为明显。 (三)地板辐射采暖方式 这种方式不但可以实现每个房间室温的自动调节,而且节能效率最高。 四、分户热计量技术在采暖系统中应用的主要问题 目前,分户热计量技术因其优越性被普遍的应用于国内的供暖公司的采暖系统中,但企业采用的大多数单管顺流的方式,但此种方式与分户热计量的运用是不相适宜的。所以必须进行系统改造,形成新型的热计量系统,新形势与新要求使得分户热计量技术的应用必须注意以下几点重要问题: (一)资金短缺 分户热计量技术实施的前期,供暖企业是无法快速的实现资金回流,较大的资金投资造成的企业资金链的缺口,使得企业陷入资金周转不灵的困境; (二)劳动力不足 单管采暖系统的改造,为了保证热分配器试验的有效性需要大量的专业人员进行闭合器的使用与对热量表的核查,专业人员供应不足的现象时有发生;

供热计量管理系统

一、热源系统管理 一套完整的供热系统由三大部分组成,即集中供热热源系统、换热站供热节能系统和JFK集中供暖分户计量系统。集中供热热源系统常规采用锅炉制备热媒。换热站供热节能系统是连接热源与热用户的重要环节,根据室外温度的变化,按照制定的二次网供、回水温度曲线,自动控制一次网供水的流量和供热量。JFK集中供暖分户计量系统是由管路系统与末端装置组成的热量分配系统,按负荷的大小合理地将热量分配到各个房间。 集中供热热源系统 系统概述 集中供热热源系统是城市集中供热系统的热能制备和供应中心。该热源系统将其他形式的能源(矿物燃料、核能、工业余热等)转换为热能,或直接采用地热等天然热源,通过蒸汽或热水等介质,沿着热网输送到用户。集中供热热源有以下几种形式:热电厂和区域锅炉房、工业余热、地热、核能。除上述热源形式外,还有电能和太阳能供热。 系统控制 集中供热热源控制系统通过热源热效率平衡计算,采用最优化的计算方法,将热源各环节热损失进行科学分析,针对各热效率的特点进行优化设计控制,主要对热源、各动力辅机和管网进行节能控制,调整热源供热系统各应用工况的运行模式,使系统在任何负荷情况下能达到最可靠的工况节能运行,保证热源的热效率最大化。在满足末端供热系统要求的前提下,整个系统达到最经济的运行状态,即系统的运行费用最低。同时提高系统的自动化水平和管理效率,并降低管理劳动强度。 热源系统控制主要包括:各设备的节能运行控制、各设备运行状态的监控,系统能耗的监测。

系统概述 换热站供热节能系统是连接热源系统和热用户的重要环节,在整个供热系统中起到举足轻重的作用,热水管网又分为一次网和二次网,一次网是连接于管网与换热站之间的管网。二次网是指连接于换热站与热用户之间的管网。换热站供热系统是指连接于一次网与二次网并装有与用户连接的相关设备、仪表和控制设备的系统。 系统原理 针对目前集中供热换热站控制的现状,开发的换热站自动控制系统,是在保证热用户供热温度的前提下,实现按需供热,达到安全、经济运行。 根据热用户的实际需求,建立“供热-室外温度”智能决策模型和先进控制策略,通过换热站一次侧、二次侧温度、压力及流量、室外温度、热用户温度、运行状态、故障状态等参数的监测,自动控制调节阀、电机、变频器等工作,实现以节能为核心的按需供热。系统可以脱离远程中央控制室监控调度管理系统独立运行,其运行参数可以通过远程中央调度室监控调度管理系统监视并实施协调控制。 热力站控制系统采用一种变流量控制模式,根据各系统的实际情况,设定一个供水压力值,此供水压力值可以满足二次管网的最不利点供暖水循环。通过控制变频泵的转速保持该供水压力值恒定在设定值。在此基础上,换热站PLC控制系统通过实时监测量二次网供回水温差来对系统压力值设定进行必要修正。 一个建筑物的供热质量的好坏与整个管网的运行调节紧密相连。为保证供热质量,除了要在供热温度上保证达到设计温度外,就要在任何时候用户都要有足够的资用压头,以保证每个高层住宅在任何时刻都能有供热的可能性。 热源处循环泵的总流量用变频控制,根据压力控制点的压力变化而控制变频泵的转速。假如用户调小流量导致干管总流量下降,而干管的阻力系数未变,因此干管上的压力损失降低而导致压力控制点的供水压力升高。该压力值的升高反馈给循环泵,使泵的转速降低,一直降到压力控制点的压力值到设定值为止,这样,就可以保证压力控制点的供水

分户热计量安装规范(技术规范)

分户热计量安装规范 分户计量办公室

前言 我单位依据兰州市政府2010年7月21日颁布,于2010年9月1日开始实施的《兰州市城镇供热计量管理暂行规定》第十七条,建设单位应当与供热单位签订合同,合同应当包括建筑物热力入口,供热计量器具和室内温度调控装置的技术指标、质量标准。为了对集中供热系统热计量及相应调控技术的应用加以规范,做到技术先进、经济合理、安全适用和保证工程质量,制定本技术规范。 编制依据: 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2015 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《居住建筑节能设计标准》J10922-2007 《住宅建筑规范》GB50368-2005 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 《供热计量技术规程》JGJ173-2009 《户用计量仪数据传输技术条件》CJ/T188-2004 《供热计量系统设计与安装》15K502 《甘肃省12系列供暖通风标准设计图集》甘12N1 《热量表》CJ128-2007

目录 一、总体目标 (4) 二、分户计量系统组成 (4) 三、栋表 (6) (一)功能原理 (6) (二)安装示意图 (6) (三)安装要求 (7) 四、户表 (10) (一)功能原理 (10) (二)安装示意图 (10) (三)安装条件 (11) 1、安装位置 (11) 2、管井尺寸选型对照 (13) 3、安装环境 (14) 4、施工条件 (14) (四)、安装说明及注意事项 (14) 1、热量表的搬运及拿放 (14) 2、热量表温度传感器的安装方式 (15) 3、热量表温度传感器线长和进、回水管距离关系 (15) 4、热量表安装配套要求 (15) 5、其他要求及注意事项 (16) 五、传输系统 (17)

分户热计量采暖系统的设计

浅谈分户热计量采暖系统的设计 文章发表在《煤矿现代化》2010年第4期 摘要本文以兖矿集团周边住宅为例浅谈了分户热计量的采暖系统形式,管材及管道敷设,建筑设计人员配合等方面,为今后住宅的采暖设计提供了一定的参考价值。 关键词兖矿集团住宅分户热计量采暖系统形式设计 0引言 煤炭企业多配有自备电厂,因此在热电联产的前提下,兖矿集团周边的住宅多采用集中供热的形式。这种供暖形式具有污染排放集中处理,能源利用率高,供暖系统稳定等特点,一直都是现代化矿井的基本民生保障之一。但随着我国国民经济的迅速发展,节约能源、改善居住条件等问题受到国家高度重视,与此同时,因为集中供暖也显露出自身的问题,比如:住户不能根据自己的需要调节温度,住与不住都需要交纳采暖费,这样就会对企业的发展造成不好的影响,对住户的利益造成一定的损害,对资源也造成一定浪费。现如今,国家规定要逐步实行住宅供暖的分户热计量则大大方便了住户的分层管理和温度调节。 1供暖系统形式 当前的小区住宅形式为多层或高层,而用户购买的则多为其中一层或两层(跃层式),因此在供暖系统形式上多考虑采用水平式。 1)水平单管串联式采暖系统(图一)

这种系统优点是:系统形式简单,局部阻力损失较小。缺点是:当系统串联散热器组数较多时,系统容易出现水平失调,即前段过热而末端过冷现象。 2)水平单管跨越式采暖系统(图二) 这种系统优点是:可以单独调节散热器的流量,来达到室内不同温度的要求,对于一些跃层用户来说,较多的考虑采用这种系统。图二与图一比较,也不难看出,阀门数量增加,局部阻力损失增大,因此需要适当调整散热器的片数。

3)水平放射式采暖系统(图三) 与前两种采暖系统不同,水平放射式采暖系统中增加了分/集水器设备,每组散热器的供水、回水支管均由分/集水器接出。 水平放射式采暖系统在调节方面与水平单管跨越式采暖系统类似,均具有很强的可调节性。不同的是,水平放射式采暖系统的分支管道沿程没有接头,这样减少了渗漏的可能,提高了系统的可靠性。缺点是:因为分支管道比较多,也有可能距离分/集水器较长,因此沿程的热量损失 4)低温热水地面辐射供暖系统 这种系统与水平放射式采暖系统类似,需要注意的是,这种系统所采用的管道应使用国家规定的地暖专用管道,比如:交联聚乙烯管(PE-X)、交联聚乙烯铝塑复合管(SPAP)、聚丁烯管(PB)、无规共聚聚丙烯管(PP-R)等。 做地暖设计时,除暖通设计人员参与设计外,更要得到建筑设计人员的支持,比如要注意:楼(地)面做法的高度(含绝缘层)不宜小于100mm,楼(地)面做法增加的荷载应根据现浇层厚度及满水管道重量等核算。 2主立管的布置 现如今,一梯两户或者一梯多户的住宅也会配套管道井,或者楼梯间内有管道井,采暖系统的主立管可布置于管道井内。在主立管设计时,通常做法是:在管道井布置供水立管,

现阶段住宅供暖分户热计量存在的疑难问题

现阶段住宅供暖分户热计量存在的疑难问题【摘要】住宅供暖的分户热计量,已进入具体实施阶段。但是在实际运行中还存在多种问题,应正视各种难点并谨慎地加以处理,本文着重对若干疑难问题进行了分析。 【关键词】住宅供暖;热计量;疑难问题 分户热计量源于建筑节能深化和供暖收费改革的需要,作为政府行为势在必行是肯定的。但是在决策过程中,对于“难度和需投入较大”,似论证和估计不足。因此,不能认为已经出 台了一些规程、标准和规定,或已经进行了一些工程试点,观念上就已经完整,技术上就已 经成熟。相反,还应在实施过程中,正视各种难点并谨慎地加以处理,以避免发生大范围的 后遗症和损失,仍是当务之急。 1 当前住宅建筑本身条件对分户计量的影响 建筑热工水平和供暖系统效率低下,致使供暖能耗高而热环境质量差,是我国目前住宅 供暖状况的基本特征。这就确定了节能的主要途径,应是大幅度地改善建筑热工水平,多方 位提高能源效率,以较少的能源消耗获得较高的热环境质量,而非只是在热环境质量较差的 基础上再抑制合理需求。使居住者为节省开支而抑制合理需求,不应是分户热计量的初衷和 目的。 对节能幅度的评估,一定要有科学的比较基础,例如所谓节能15~25%甚至更多,一 定要明确是在什麽基础上和通过那些环节?就全国范围集中供暖地区而言,住宅供暖状况主 要是总体供暖不足。过量供暖不是住宅供暖的普遍状况,只存在于部分有缺陷和运行不合理 的系统中,而且主要出现在非严寒期内。不合理的过量供暖对热舒适度有害无益,并非是居 住者的奢侈要求,不应作为比较基础。 2 分户间热传导因素对分户计量的影响 供暖用热同用水、用电和用燃气不同,主要是存在数量相当可观又无规律可循的户间传 热因素。传统的集中供暖住宅,不存在建筑物内部房间之间的传热。在实施分户热计量和按 热量收费后,因部分房间空置、间断供暖或较大幅度调节室温,都会通过隔墙和楼板发生户 间的热传递。因此,不能简单地以水、电和燃气的分户计量,来联想供暖用热计量的节能作用。 (1)供暖和物业管理部门为解决供暖收费难,锁闭不及时缴纳供暖费用户的入户阀门 停止供暖。但当锁闭后,只要周边正常供暖,被停止供暖的用户将会发现,还是可维持例如12℃甚至更高的室温,可无偿得到部分热量,如自行设置电散热器等辅助供暖设备,即可达 舒适温度,这样是否会更增加供暖费收费的难度? (2)不及时缴纳供暖费的用户被停止供暖后,会危及正常缴费的邻户,进一步引起计 费纠纷。 (3)入住率偏低的新建住宅,先行入住的用户会面临较多的供暖费用负担。 (4)即使是入住率正常的住宅,也不可避免户间会存在温差和传热,因此人们戏称分 户热计量带有“均贫富”的因素。 3 热计量方式和计量仪表对分户计量的影响 预付费和锁闭功能的IC卡分户热量表,更缺乏开发的合理性。此外,仪表本身不可避 免地会发生多种因素造成的故障或误差,需要进行日常维修和每隔3~5年的定期强制检验 标定,这会较多地增加物业管理负担和运行成本。

集中供暖分户计量供热系统初调节

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/1917792373.html, 集中供暖分户计量供热系统初调节 作者:孙洪伟 来源:《科技传播》2013年第05期 摘要本文叙述了集中供热分户计量采暖系统初调节的基本调试方法。首先整个采暖系统 安装后先确认系统的打压及冲洗已完成,各阀门及配件动作正常和泵房内供电稳定。这是进行初调试的基本条件。第二步进行系统的充水和启动。此环节的关键是在充水过程中将系统中的空气排出干净,以免在调试过程中出现堵气现象。启动时要注意先后顺序,先启动二次线循环泵进行冷循环,然后再打开一次线阀门进行换热。第三步进行系统的初调节。 关键词供暖系统;分户计量;水力平衡;初调节 中图分类号TU99 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2013)86-0017-02 笔者结合相关项目对集中供暖分户计量供热系统的初调试进行论述。石韵浩庭小区共五栋楼,热力站位于小区中心地下一层机动车停车库内。 1 系统的调试步骤及方法 1)确认整个系统全部安装完毕,达到调试条件 首先,在进行调试之前,必须确保整个系统全部安装完毕,各段的打压实验合格,管道清洗工作无误。在本小区调试过程中,就由于二次线管路清洗不彻底,在供热运行中造成热力入口处除污器、换热站内除污器及每户管井内除污器被堵塞的现象。造成整个楼供热效果不理想,个别的用户除污器完全被堵,户内完全不循环,给调试工作带来极大障碍。所以在管路清洗这一环节一定要求清洗彻底,绝不能马虎。其次,换热站内各设备的单机试验必须完成,电路供电正常稳定,以免在运行时突然断电造成设备的损坏。各压力表温度计指示无误,各阀门动作正常。在确保整个系统安装及其他条件全部合格的条件下,方可进行下步工作。 2)系统的充水及启动 在系统进行运转之前,必须进行系统的充水和启动,然后再进行初调节。本小区充水在热力站内利用补水泵进行补水。所补的水是经过软化后的软化水,对二次网路进行充水。在二次线系统补水之前,应关闭所有的泄水阀门,开启二次系统中所有的排气阀。同时打开末端网路的供回水管的旁通阀,在每个楼的热力入口处关闭用户系统的总阀门。把水压入二次管路,当管网中最高点排气阀有水冒出时,可关闭排气阀,二次线充水完毕。在二次线充水完毕后,再打开每个楼热力入口的管道总阀门,关闭旁通阀,对用户系统进行充水。同时利用各单元立管顶部的排气阀,排出管内空气。

分户热计量在实践中的简介

分户热计量在实践中的简介 摘要:简要介绍分户热计量的意义及其节能效果,并分析分户热计量系统的主 要形式。 关键词:分户热计量;意义;形式;节能效果 中图分类号:TU995 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2010)09-0165-01 0 引言 由于建筑节能在建筑各项建设中的地位日益增高,大范围推广和实行分户热 计量已经成为一种不可逆转的趋势。这种计量方式主要是为了节约能源,但不能 忽略提高、(至少要)保证供热的质量,同时可以解决部分地区和区域收费难的 问题。但是,推广和实行该技术还存在很多问题。下面就我所了解的作简单的介绍。 1 分户热计量的意义 在《民用建筑节能管理规定》和《中华人民共和国节约能源法》中现在明确 规定:新建居住建筑的集中采暖系统应当推行温度调节和户用热量计量装置,实 行供热计量收费。这个规定出于多方面的原因。 首先,分户热计量有利于分户按照自己的需要控制和调节热量,可以提高热 舒适性;其次,利用分户计量的自控可调特点可以节约一部分热量,在不需要的 时候甚至可以自行切断用热;再次,采用分户热计量后有关单位对各用户的用暖 收费将更加公平一些,同时,对于不按时付费的用户可以通过停止供气来督促其 交费。 2 分户热计量系统的形式 分户热计量有较多的形式,概括起来主要有以下几种:①竖井内双管式,户 内水平并联,入口设热表、锁闭阀,每个散热器均设温控阀。②竖井内双管式,户内水平跨越式串联,入口设热量表、锁闭阀,每个散热器均设温控阀。③户内双管水平并联,每户设热量表、锁闭阀,散热器设温控阀。④竖井内双管式,户内地板辐射采暖,每户设热量表、锁闭阀,散热器设温控阀、分集水器。 3 分户热计量与节能 实行分户热计量的最终目的就是节能,分户热计量是住宅节能所采取的关键 措施之一。总节能率50%在建筑物和供热系统中分配比例是建筑物负担30%, 供热系统负担20%,如要考虑收费因素,节能率则更高。所以说,除了供暖系统 来完成一部分节能外,建筑物本身的节能也是一个重要的因素,如果一个建筑物 本身不是节能建筑,则还会影响供暖系统的节能,而只强调建筑物本身节能,不 实行分户计量也是不全面的。因此,分户热计量系统的应用和节能都是要和建筑 物相互配合相互使用的,对于建筑节能来说,二者应融为一体,缺一不可。 4 小结 分户热计量收费尽管存在不少问题,但其作为政府政策,应是“势在必行”。 随着世界性的节能运动的发展,建筑节能已经成为土建和水暖电各个方面的主题。对于供暖技术中的分户热计量,它的推广和实行还存在着很多的阻碍因素,如解 决供需双方的热收费问题、推广问题等,我们作为这方面的工作人员应该对这些 内容引起足够重视,使从按供热面积计费最终过渡到按用热量计费,提高住户的 节能意识。按用热量计费是保障和促进建筑节能的关键措施,也是分户采暖系统 设计的实际意义所在。

提供大型居住区集中供热分户计量系统设计服务

实行分户热计量的政策环境: 从2000年,建设部公布《民用建筑节能治理规定》开始,不但激发了民用热计量仪表产业的热情,也使得供暖企业开始考虑如何实现国家规定的节能指标、如何操纵供热成本、如何回收热费等一系列问题。2003年7月,建设部、国家发改委等八个部委印发了《关于城镇供热体制改革试点工作的指导意见》。该指导意见指出:城镇新建公共建筑和居民住宅,凡使用集中采暖供热设施的,都必须设计、安装具有分户计量及室温调控功能的采暖系统。2005年,八部委再一次联合公布《关于进一步推进城镇供热体制改革的意见》。意见要求,用两年左右时刻停止由房屋

产权单位或职工所在单位统包的福利用热制度,改为由居民采暖用户直接向供热企业交纳采暖费,实行用热商品化。2007年5 月23日国务院公布了《节能减排综合性工作方案》,明确要求:“推动北方采暖区既有居住建筑供热计量及节能改造1.5亿平 方米”和“深化供热体制改革,实行热计量收费”。中华人民共和国财政部于2007年12月20日印发了《北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造奖励资金治理暂行方法》。2008年4月1日起《中华人民共和国节约能源法》颁布并开始施行,其中,第三十八条规定:“国家采取措施,对实行集中供热的建筑分步骤实行供热分户计量、按照用热量收费的制度。新建建筑或者对既有建筑进行节能改造,应当按照规定安装用热计量装置。”这讲明从这时候起,实行供热分户计量,按照用热量收费差不多首次不纳入国家法律体系。2008年6月份,建设部印发了《民用建筑供热计量治理方法》,2008年6月13日,建设部和财政部有联合下发了《关于推进北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造工作的实施意见》。2008年7月10日,住房和城乡建设部下发《北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造技术导则》。2008年11月12日,住房和城乡建设部印发了《北方采暖地区既有居住建筑供热计量改造工程验收方法》。

集中供热分户热计量方法及存在问题浅析

集中供热分户热计量方法及存在问题浅析 发表时间:2018-05-16T17:20:49.923Z 来源:《基层建设》2018年第3期作者:曹艳妮 [导读] 摘要:供热采暖系统对人们生活质量的提高起到了极大的促进作用,因此供热采暖工作越来越受到了人们的高度关注。 乌鲁木齐热力工程设计研究院新疆 830000 摘要:供热采暖系统对人们生活质量的提高起到了极大的促进作用,因此供热采暖工作越来越受到了人们的高度关注。高效率、低能耗、低污染是集中供暖的明显优势,极大的提升了非可再生资源的合理利用,具有非常大的现实意义。本文对集中供热分户热计量的常见方法进行了总结,借此提出和探讨了集中供热分户热计量存在的问题。 关键词:集中供热;分户计量;热计量 与传统的分散式供热相比,集中供暖在供热效率、能源损耗、污染程度等方面都有着无可比拟的优势,不但有效的实现非可再生资源的高效利用,而且还具有极强的环保效能。因此,集中供暖顺理成章的成为了我国黄河以北的城镇冬季采用的主要取暖方式。集中供暖在城镇的现代化建设当中发挥着极为重要的作用。然而,如何准确计量各个用户热能的使用量一直是集中供暖难以解决的难题,对热费的计算与收取造成了不利的影响。用户的房屋面积、结构等情况各不相同,给热费的计量、实现公平合理造成了较大的困难。因此,如何提升热量到户的利用率,提高用户的使用满意度具有十分重要的意义。科学合理、精准地对单位用户的热费进行计算才能有效的解决集中供热产生的诸多问题。随着集中供热功能的不断发展、进步,计量技术与计量方法的也在不断发展,但这些计算方法对于目前的计量需要而言仍然存在许多的不足,有针对性的弥补这些不足,提高供热服务质量迫在眉睫。 一、目前集中供热分户热计量的方法 近年来,集中供热分户计量的方法在我国逐渐成熟,并形成了以下几种主要的供热计量方式: (一)散热器热分配计量法 同一建筑的住户,当住宅面积相同时其采暖水流量也是相同,而采暖水的温度决定散热量的大小,水的前后温差越大耗热量越大。散热器热分配计量法是通过测量住户供回水温度,利用温差和面积加权计算分配用户的热费,在每组散热器上安装一个散热器热分配计,通过读取热分配计的读数,得出各组散热器的散热量比例关系,对总热量表的读数进行分摊计算,得出每个住户的供热量。 该方法设计简单易实施,适用于散热器供暖系统的新建和改造,尤其是对已有供暖系统的热计量改造具有方便、灵活性强的优势,然而该方法不适用与地面辐射供暖系统。不能解决户间传热问题,而且由于散热器形式不一样,会造成热量分摊上较大的差异。 (二)户用热量表法 这种方式采用户作为分摊依据,以楼栋或热力站确定的热量为结算点,计量分摊户用热量值。户用热量表必须符合《热量表CJ128》的规定。测量系统由供水管调节阀、过滤器、热量表及回水管截止阀等组成,注意确保户用热量表前后有足够的直管段。 户用热量表法直观、准确、合理和易被接受等优点使其成为目前应用最广的热计量方法,可用于共用立管的分户独立室内供暖系统和地面辐射供暖系统。然而住户间位置差异和层间传导热对耗热量有一定的影响,应采取相应的修正措施,以保证收费方法的公正性。 (三)流量温度法 流量温度法是指通过连续测量共用立管的分户独立系统或散热器的供水进出口温差,结合测算的每个立管或分户独立系统与热力入口的流量比例关系进行用户热分摊计算的方式。利用这个比例相对不变的原理,结合现场测出的流量比例和各分支三通前后温差,分摊建筑的总供热量。 这种方法较简单,比较适用于既有建筑垂直单管顺流式系统的热计量改造、共用立管的按户分环供暖系统以及新建建筑散热器供暖系统。但实施热计量后,由于用户操作导致系统的流量变化,从而造成分户流量与热力入口流量之比的变化,就会造成分摊的不准确。 (四)通断时间面积法 这种方法是通过控制安装在每户供暖系统入口支管上的电动通断阀门,根据阀门的接通时间与每户的建筑面积进行用户热分摊的方式,以每户的供暖系统通水时间为依据,分摊建筑的总供热量。时间通断法测量和温控相结合,具有对既有建筑的改动较小、简单经济的特点。但是相对于热量表法不够准确、不够直观,由于住户位置差异和层间传热对热费的影响依然存在。 (五)温度分摊法 温度分摊法的计算原理是,结构、面积等条件相同的前提下,室内温度高,耗热量就大,反之亦然。室内温度是耗热量的单一函数,通过对室内温度的测量,进而计算出该住户的耗热量。通过在住户室内设置温度测量仪和采暖入口安装大口径热量表;住户采暖系统入口安装电动调节阀,室内安装温控器,电动调节阀受温控器控制,住户可以通过调节温控器来控制电动调节阀以实现温度控制。通过测量供热量和室内温度、结合每户采暖面积经计算后进行热量和热费分摊。 温度分摊法的优点是把热费和温度舒适度等同起来,在一定程度上缓解了户间传热的问题。但存在人为干预温度测量的风险,以及来管理上的问题,造成收费的困难。 二、集中供热分户计量方法应用存在的问题 (一)分户热计量观念的改变 将分户热计量当作是热收费的一种强制手段是人们普遍的认识,但其真正的意义在于深化建筑节能的发展方向。分户热计量方法的出现与发展,将热费的计量方式由面积为标准计算转变为了由供热面积为计算,大大提高了用户的节能意识。这种热计量的方式的改变,使用户对热力的供应质量愈加的关注与重视,进而提升了对建筑热量关注与监督,促进建筑中供热系统的开发与建设。 在分户热计量的方式下,楼房的热计量系统使用的均是分户制度。在用户的热入口处安装锁闭装置,实现房间供暖温度的人为调节,也在一定程度上缓解热费收缴难的问题。但是,若是某一用户因欠费未缴而被停止供热,而用户的邻居正常供暖,通过热传递,邻居变相的为该用户供暖,使邻居的热费大幅度增加,邻居的权益收到损害。 (二)户间围护结构保温问题 用户间的传热之所以难以计算,主要是因为建筑户型的结构差异性较大,房间的采光、方向、高度以及内部结构等都会对用户的采暖质量产生较大的影响朝。由于目前多数住宅的供暖设计标准偏低,无法很好的满足用户的用热舒适度要求,因此应提供一定的选择幅度以满足用户的用热要求,要适当的提高计算的温度。增加户间围护的工程量比较浩大,尤其是对于年代久远的建筑,通常保温效果较差,除

相关文档
相关文档 最新文档