现阶段住宅供暖分户热计量存在的疑难问题

现阶段住宅供暖分户热计量存在的疑难问题
现阶段住宅供暖分户热计量存在的疑难问题

现阶段住宅供暖分户热计量存在的疑难问题【摘要】住宅供暖的分户热计量,已进入具体实施阶段。但是在实际运行中还存在多种问题,应正视各种难点并谨慎地加以处理,本文着重对若干疑难问题进行了分析。

【关键词】住宅供暖;热计量;疑难问题

分户热计量源于建筑节能深化和供暖收费改革的需要,作为政府行为势在必行是肯定的。但是在决策过程中,对于“难度和需投入较大”,似论证和估计不足。因此,不能认为已经出

台了一些规程、标准和规定,或已经进行了一些工程试点,观念上就已经完整,技术上就已

经成熟。相反,还应在实施过程中,正视各种难点并谨慎地加以处理,以避免发生大范围的

后遗症和损失,仍是当务之急。

1 当前住宅建筑本身条件对分户计量的影响

建筑热工水平和供暖系统效率低下,致使供暖能耗高而热环境质量差,是我国目前住宅

供暖状况的基本特征。这就确定了节能的主要途径,应是大幅度地改善建筑热工水平,多方

位提高能源效率,以较少的能源消耗获得较高的热环境质量,而非只是在热环境质量较差的

基础上再抑制合理需求。使居住者为节省开支而抑制合理需求,不应是分户热计量的初衷和

目的。

对节能幅度的评估,一定要有科学的比较基础,例如所谓节能15~25%甚至更多,一

定要明确是在什麽基础上和通过那些环节?就全国范围集中供暖地区而言,住宅供暖状况主

要是总体供暖不足。过量供暖不是住宅供暖的普遍状况,只存在于部分有缺陷和运行不合理

的系统中,而且主要出现在非严寒期内。不合理的过量供暖对热舒适度有害无益,并非是居

住者的奢侈要求,不应作为比较基础。

2 分户间热传导因素对分户计量的影响

供暖用热同用水、用电和用燃气不同,主要是存在数量相当可观又无规律可循的户间传

热因素。传统的集中供暖住宅,不存在建筑物内部房间之间的传热。在实施分户热计量和按

热量收费后,因部分房间空置、间断供暖或较大幅度调节室温,都会通过隔墙和楼板发生户

间的热传递。因此,不能简单地以水、电和燃气的分户计量,来联想供暖用热计量的节能作用。

(1)供暖和物业管理部门为解决供暖收费难,锁闭不及时缴纳供暖费用户的入户阀门

停止供暖。但当锁闭后,只要周边正常供暖,被停止供暖的用户将会发现,还是可维持例如12℃甚至更高的室温,可无偿得到部分热量,如自行设置电散热器等辅助供暖设备,即可达

舒适温度,这样是否会更增加供暖费收费的难度?

(2)不及时缴纳供暖费的用户被停止供暖后,会危及正常缴费的邻户,进一步引起计

费纠纷。

(3)入住率偏低的新建住宅,先行入住的用户会面临较多的供暖费用负担。

(4)即使是入住率正常的住宅,也不可避免户间会存在温差和传热,因此人们戏称分

户热计量带有“均贫富”的因素。

3 热计量方式和计量仪表对分户计量的影响

预付费和锁闭功能的IC卡分户热量表,更缺乏开发的合理性。此外,仪表本身不可避

免地会发生多种因素造成的故障或误差,需要进行日常维修和每隔3~5年的定期强制检验

标定,这会较多地增加物业管理负担和运行成本。

热计量改造方案

北京市XX热计量改造热改样板方案 XX小区小区 选择xx小区作为北京市xx区热计量改造热改样板方案的原因: 1.本小区建筑于2006年,小区为三层小别墅,同类型热改小区占XX区总 改造小区20%; 2.小区供暖系统采用按户分环的双管系统,不用改造楼内供暖系统即可满 足分户计量改造设备安装要求,施工难度系数小,工期短、减少施工过 程中由于工期长而导致的扰民现象; 3.小区内二次管网系统,各个单元、楼栋热力入口上未安装水力平衡设备, 冬季采暖时小区水平失调现象相对严重,通过二次管网平衡改造将很好 的解决这一问题; 4.该小区具有典型代表性,小区为2007年建筑,小别墅建筑,外围护结构为 内浇外挂式,墙体外加装有外围护结构保温,建筑保温效果相对较好,用户 改造后通过换热站气候补偿与用户自主调节控制,可以比较明显的体现 节能效果。 5.占比例、维护结构 该小区具有典型代表性,且方便施工,通过热计量改造后,小区节能效果明显、易见,可以很好的体现小区改造前的招标需求。 一、项目现场概述 XX小区既有建筑供热采暖系统热计量及节能改造项目,位于北京市XX区,XX小区小区建筑面积3w㎡占XX区0.4%,主要建筑形式为三层小别墅,采暖形式为二次管网供热,户内采暖系统为按户分环的双管采暖形式。

图1 小区现场图 二、改造内容和方式 (一)改造内容: 1.室内供热系统实现分户热计量及温度调控改造; 2.供热管网实现二次管网水力自动平衡,满足供热的热舒适度; 3.热源改造,主要指热源(换热站)循环系统和输送系统的智能控制改造, 实现室外温度补偿、变频自控运行,提高供热效率。 (二)改造方式: 1.实现分户热计量改造和室内温度控制: 本小区楼内采暖系统为按分户分环的双管系统,热计量方式采取通断时间面积法,采取在小区住户供热管网供回水系统加装通断控制器,用 户室内加装室温控制器实现分户热计量与室内温度控制。 2.实现二次管网水力平衡改造:

关于新建集中供暖住宅分户热计量

关于新建集中供暖住宅分户热计量 摘要:对照有关设计规范、规程,对分户热计量采暖设计存在的若干问题包括室内计算温度的取值、户间传热负荷与建筑总热负荷的关系、户用热量表的设置、散热器恒温阀(传感器)选择与设置、埋地采暖热水管水流速度的控制、垂直共用立管重力水头值计算、住宅内公共用房采暖系统与热计量装置的设置、塑料管壁厚选择与注写以及热费征收等进行了认真思考和有益的探讨,并提出了具体意见和建议。 关键词:集中供暖分户热计量 引言 2001年3月,国家对《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87采暖部分进行了局部修订,把设置分户热计量和室温控制装置作为强制性规定。北京市于2000年12月出台了北京市标准:《新建集中供暖住宅分户热计量设计技术规程》,对分户热计量采暖设计作出了一系列具体规定。在国家和地方强制性标准规范下,新建住宅热水集中供暖系统普遍进行了分户热计量设计。笔者在从事设计质量抽(审)查工作中,接触到一些分户热计量采暖工程设计,总体上看,基本上符合有关规范、标准、规程的要求,但也发现一些值得商榷的问题。现将发现的问题及个人的一些想法概述如下: 1 有关标准、规定、规范的回顾 自1996年以来,国家对新建集中供暖住宅分户热计量设计,陆续出台了规程、规范,其条款表述是逐步明确、越来越严格的。 (采1996年7月1日起施行的国家《民用建筑节能设计标准》 暖居住建筑部分)JGJ26-95第5.2.2条规定:“在进行室内采暖系统设计时,设计人员应考虑按户热计量和分室控制温度的可

能性”。 1999年6月1日起实施的《住宅设计规范》GB50096-1999第6.2.3条规定:“集中采暖系统设计宜能实施分室温度调节并为实施分户热计量预留条件”。 2000年10月1日起施行的国家《民用建筑节能管理规定》(建设部令76号)第五条规定:“新建居住建筑的集中采暖系统应当使用双管系统,推行温度调节和户用热量计量装置”。 2000年12月1日北京市出台了北京市标准:《新建集中供暖住宅分户热计量设计技术规程》DBJ01-605-2000,对北京地区的分户热计量设计进行了具体规范。这是国内较早的有关分户热计量设计的地方法规。为其它采暖地区分户热计量设计提供了参考。 2001年4月1日起施行的国家《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87采暖部分2001年局部修定条文3.9.1条规定:“新建住宅热水集中采暖系统应设置分户热计量和室温控制装置”并且将此条文列为强制性条文,要求设计必须严格执行。 2001年9月1日起施行的《北京市建筑节能管理规定》(北京市人民政府令第80号)第八条规定:“新建建筑工程必须选择先进合理的采暖供热方式,采用高效的管道保温与热调控计量技术和节能型材料、设备、器具。 在新建住宅采暖设计中,室内系统如仍采用传统的垂直单管串联系统或垂直单、双管串联系统,很难满足上述规范、规程的要求,必须对传统的采暖系统形式进行彻底的改变,应“采用共用立管的分户独立系统形式”,“按分户设计热量表的热计量方法进行设计”,做到一户一表。 2 室内计算温度应区别于非分户热计量的普通住宅

如何在集中供暖住宅中实现分户热计量

如何在集中供暖住宅中实现分户热计量 1 集中供暖系统可以实施分户热计量 住宅供暖问题,涉及千家万户。集中供暖经过长期的应用和考验,本是一项比较成熟的应用技术。随着科学技术的不断发展,与其它应用技术一样,集中供暖技术也应该不断改进和发展,使它的系统设计更合理,运行控制更灵活,设备制造更先进,特别是使它的运行更节能,从而尽快适应建筑节能的要求。近年来,由于能源结构开始发生变化,由于开发商的利益及物业管理上的需要,也由于人们生活水平的提高而对热舒适度提出了更高要求,特别是由于各地出现的拖欠供暖费的问题日益严重,使供暖分户热计量和分户热收费问题变得十分迫切。与此同时,诸如低温辐射电热膜供暖,一家一户设置燃气热水炉、电热水炉供暖等各种供暖技术及相应产品开发顿时兴起。供暖方式的多样化,是供暖技术发展的一种表现,人们针对各种不同使用情况,对供暖方式有了多种选择的可能。正因为如此,对传统的集中供暖方式无疑形成了很大的”冲击”。 但当前有一种现象值得注意,在一些新设计的工程项目中,有的开发商不视工程的具体情况,对各种供暖方式不进行具体分析,更不作技术经济比较,过度强调非集中供暖方式便于实现分户热计量,有利于分户热收费的特点,而要盲目采用之,从而摒弃集中供暖方式。甚至在高层民用住宅中,都采用了一家一户式的燃气热水炉供暖,给安全带来隐患。有的行政主管部门,也在力推这些非集中供暖方式。

这就迫使人们去思考:集中供暖(应该还包括集中供热)在能源总的利用效率、供暖质量和卫生条件、保护环境减少污染、防火及安全保障,以及一次投资和长期运行费等诸多方面的优越性、就都因为要引入分户热计量和热收费而不存在了?事实上,在建设部颁布的《民用建筑节能管理规定》中,已回答了这个问题。(管理规定)把“集中供热”列为国家鼓励发展的建筑节能技术,明示“新建居住建筑”应设”集中采暖”系统。应该指出,实施分户热计量是实现建筑节能管理的一项技术措施,研究发展分户热计量和热收费与坚持集中供暖(包括集中供热)的优越性,都是为了更好地实现建筑节能,二者是完全一致的,不应该将它们对立起来,引入分户热计量概念,可以使集中供暖技术得到进一步的发展。那种急于要寻找一种既可供暖又便于热收费的方式,而盲目摒弃集中供暖系统的做法不可取,任其发展下去,后果不堪设想。 2集中供暖系统分户热计量的前提条件集中供暖系统要实现分户热计量,无论是系统设计,还是需要采用的相应的设备,目前都是可以做到的。分户热计量的首要目的,是为了使供暖运行节能,是要为热用户提供调节控制手段,使他们可以根据热舒适度需要,调节控制采暖量。为此,供热就必须是高质量的。只有供热的高质量,使热用户有热可调,也才有节能运行的可能,否则,分户热计量将成为一种摆设。所以,供热的高质量是集中供暖系统分户热计量的前提条件。 要保证供热的高质量,首先要有好的室内供暖系统设计。实施分户热计量后,对室内供暖系统的设计要求更高。它体现在要有准确的

YUY-LY56单元住宅楼分户热计量采暖系统实训装置

YUY-LY56单元住宅楼分户热计量采暖系统实训装置 一、实训功能 1、整体式全真暖气片和管路,透明地板,能看清隐蔽管路的全部结构和走向。 2、一二层均设置热计量表,整个系统由锅炉及循环泵实现热循环演示。 3、展示了单管跨越式供暖系统和双管下供下回式供暖系统的外观、结构、原理、安装部位和安装形式。 4、展示了铜铝复合散热器、薄壁钢管散热器(艺术造型)、普通钢制散热器、板翼散热器、和卫生间小背篓散热器的外观、结构、原理、安装部位和安装形式。 5、膨胀水箱采用全透明材料制造,能演示膨胀水箱的工作原理。 6、所有散热器和水暖设备都能全真演示。 二、技术指标 外形尺寸:1500×1000×2400mm 框架材料:304不锈钢 地板材料:钢化玻璃 进水要求:0.05MPa~0.75MPa 安全保护:具有漏电自动保护装置和接地保护 三、主要配置 一二层入户处均设热计量表及阀门,一层供暖系统为单管跨越式供暖系统,左、

中、右三面框壁各设置铜铝复合散热器、薄壁钢管散热器(艺术造型)、普通钢制散热器;二层供暖系统为双管下供下回式系统,散热器左、中、右依次为板翼散热器、薄壁钢管散热器(艺术造型)、卫生间小背篓散热器。供回水主立管沿框架左侧设置。 四、实训项目 实训一:单元住宅楼分户热计量采暖系统操作演示 实训二:单管跨越式供暖系统的认识 实训三:双管下供下回式供暖系统的认识 实训四:热计量表的计量操作及拆装实训 实训五:锅炉的拆装及操作实训 实训六:循环泵的操作及拆装实训 实训七:分水器、集水器的操作及拆装实训 实训八:薄壁钢管散热器的拆装实训 实训九:铜铝复合散热器的拆装实训 实训十:普通钢制散热器的拆装实训 实训十一:卫生间小背篓散热器的拆装实训 实训十二:板翼散热器的拆装实训

供热分户改造实施方案及改造流程

东郊热电厂分户改造实施方案为了从根本上解决供热质量和收费难之间的矛盾和问题,提高采暖居民供暖效果,根据建设部《北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造技术导则》《关于进一步推进城镇供热体制改革意见的通知》精神,结合现阶段高温水改造实际情况,制定本方案。 一、改造目的 主要对没有分户供暖设施的建筑进行分户供暖改造,将原供暖系统为垂直或水平单管系统改造为垂直双管系统,原单元式或水平双管系统改造为分户式垂直双管系统,实行分户独立循环,分户温度控制,使供热管网更加科学、规范,便于维修和管理。通过改造,解决居民住宅采暖设施年久失修、失养问题,有效提高供热质量,便于管理和维修,为下一步安装热计量表和温控装置实行热计量收费创造条件,从而达到用户省钱,国家节能的目的。 二、分户改造具体实施步骤 (一)宣传动员 供热公司和北区高温水改造小组分别组织成立宣传小组,供热公司负责对现有供暖片区串联用户进行宣传;北区高温水将改造宣传小组对待改造片区串联用户进行宣传,将供热分户改造相关政策法规文件等宣传材料发到居民手中,广泛宣传改造工作的

目的、意义和相关事项,分别汇总改造用户的相关信息后转交供热公司进行审核。 (二)信息核查、欠费催缴 供热公司对现有供暖片区欲分户改造的用户进行核实,对欠费用户进行催缴欠费,欠费用户必须在缴纳其往年所欠采暖费、滞纳金和改造费用后再进行改造,否则按自动退出供热系统处理,若重新开通一律按新接入用户处理,重新缴纳开户费、往年所欠采暖费、滞纳金和改造费用后,再对其供热。拒绝改造的热用户,采暖期将无法进行正常采暖 (三)改造片区划分及费用收取。 1、由供热公司根据分户改造计划指定改造片区,检修公司指定施工队伍与供热开发办签订工程施工合同并对该片区用户进行分户改造、缴费宣传。 2、供热公司对用户信息进行核实,给不欠费用户开具分户改造缴费单据以便于用户交费。 3、检修公司根据缴费情况组织该片区分户改造。 4、片区改造完毕,由供热公司组织验收合格方可进行下一片区的划分、指定、宣传、缴费等工作的开展。 5、分户改造费用按单管制含暖气片费用50元/平方米(建筑面积),不含暖气片费用30元/平方米(建筑面积),以上适用于60平方米左右的房屋;双管制含暖气片费用为63元/平方米(建筑面积),不含暖气片费用47元/平方米(建筑面积)。另外,

供热计量管理系统

一、热源系统管理 一套完整的供热系统由三大部分组成,即集中供热热源系统、换热站供热节能系统和JFK集中供暖分户计量系统。集中供热热源系统常规采用锅炉制备热媒。换热站供热节能系统是连接热源与热用户的重要环节,根据室外温度的变化,按照制定的二次网供、回水温度曲线,自动控制一次网供水的流量和供热量。JFK集中供暖分户计量系统是由管路系统与末端装置组成的热量分配系统,按负荷的大小合理地将热量分配到各个房间。 集中供热热源系统 系统概述 集中供热热源系统是城市集中供热系统的热能制备和供应中心。该热源系统将其他形式的能源(矿物燃料、核能、工业余热等)转换为热能,或直接采用地热等天然热源,通过蒸汽或热水等介质,沿着热网输送到用户。集中供热热源有以下几种形式:热电厂和区域锅炉房、工业余热、地热、核能。除上述热源形式外,还有电能和太阳能供热。 系统控制 集中供热热源控制系统通过热源热效率平衡计算,采用最优化的计算方法,将热源各环节热损失进行科学分析,针对各热效率的特点进行优化设计控制,主要对热源、各动力辅机和管网进行节能控制,调整热源供热系统各应用工况的运行模式,使系统在任何负荷情况下能达到最可靠的工况节能运行,保证热源的热效率最大化。在满足末端供热系统要求的前提下,整个系统达到最经济的运行状态,即系统的运行费用最低。同时提高系统的自动化水平和管理效率,并降低管理劳动强度。 热源系统控制主要包括:各设备的节能运行控制、各设备运行状态的监控,系统能耗的监测。

系统概述 换热站供热节能系统是连接热源系统和热用户的重要环节,在整个供热系统中起到举足轻重的作用,热水管网又分为一次网和二次网,一次网是连接于管网与换热站之间的管网。二次网是指连接于换热站与热用户之间的管网。换热站供热系统是指连接于一次网与二次网并装有与用户连接的相关设备、仪表和控制设备的系统。 系统原理 针对目前集中供热换热站控制的现状,开发的换热站自动控制系统,是在保证热用户供热温度的前提下,实现按需供热,达到安全、经济运行。 根据热用户的实际需求,建立“供热-室外温度”智能决策模型和先进控制策略,通过换热站一次侧、二次侧温度、压力及流量、室外温度、热用户温度、运行状态、故障状态等参数的监测,自动控制调节阀、电机、变频器等工作,实现以节能为核心的按需供热。系统可以脱离远程中央控制室监控调度管理系统独立运行,其运行参数可以通过远程中央调度室监控调度管理系统监视并实施协调控制。 热力站控制系统采用一种变流量控制模式,根据各系统的实际情况,设定一个供水压力值,此供水压力值可以满足二次管网的最不利点供暖水循环。通过控制变频泵的转速保持该供水压力值恒定在设定值。在此基础上,换热站PLC控制系统通过实时监测量二次网供回水温差来对系统压力值设定进行必要修正。 一个建筑物的供热质量的好坏与整个管网的运行调节紧密相连。为保证供热质量,除了要在供热温度上保证达到设计温度外,就要在任何时候用户都要有足够的资用压头,以保证每个高层住宅在任何时刻都能有供热的可能性。 热源处循环泵的总流量用变频控制,根据压力控制点的压力变化而控制变频泵的转速。假如用户调小流量导致干管总流量下降,而干管的阻力系数未变,因此干管上的压力损失降低而导致压力控制点的供水压力升高。该压力值的升高反馈给循环泵,使泵的转速降低,一直降到压力控制点的压力值到设定值为止,这样,就可以保证压力控制点的供水

采暖分户改造方案

采暖分户改造方案 暖气分户改造方案 楼房住宅始建于年,到目前已达10余年,因此大部分住宅楼已进入维修改造阶段,随着住宅楼的总体维修改造,住宅楼内所属的采暖系统也随之进行改造。住宅楼集中供暖实行计量收费是建筑节能的一项基本措施,欧洲某国早在20年代就开始进行按户计量目前在欧美等国热量计量已是成熟的技术,据国外资料调查表明:实行集中供热按户计量后,室内温度提高20%,其节能率在10%-20%。按照建设部颁发的《关于城镇供热体制改革试点工作的指导意见》建设【2003】148号文件的要求,“根据量力而行,分布实施的原则相对现有公共建筑和居民住宅实施节能改造,设分户计量和温室可控装置”同时国家规范《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)中第4.9.1条将住宅采暖系统设置分户热计量和室温控制装置列为强制性条文。为此针对既有住宅楼进行采暖系统改造时,应严格按照建设部和国家规范的要求,采暖系统增设分户计量装置。由于现有住宅楼采暖系统各不相同,同时施工难度大,可能对现有住户的生活习惯造成影响,因此,广大居民理解支持是非常重要的。. 2既有住宅楼采暖系统改造方案 依现有住宅楼采暖系统多为垂直单管上供下回系统(见图1),垂直双管上供下 回系统(见图2),供水干管通常设顶层,回水干管通常设在底层,中间层住户设有水平管线散热器多为刚串片,铸铁两种:

为实施采暖系统改造达到分户热计量和分室调控的目的,有以下几种改造方案可以采用; 方案一:下分式双管并联系统 下分式双管并联系统的供回水水平支管均位于本层地面上,管道采取明装方式,即沿踢脚板敷设,管线可采用金属或非金属管材,热计量表等设在楼梯间,散热器进口设温控阀,(见图3)。

分户热计量供暖系统的热负荷计算初探_secret

分户热计量供暖系统的热负荷计算初探 摘要:本文针对具有分户热计量供暖系统的住宅建筑内只有一户供暖状况时的热负荷计算及其户间传热的规律这一课题做了实质性的研究、分析和探讨。通过对具有这种系统建筑的传热分析,建立了分户热计量供暖系统的热负荷计算程序方法,并根据多元一次方程的求解和计算机编程对所建立的建筑模型进行了实际计算。通过对计算结果的大量数据的分析和比较,提出了具有分户热计量供暖系统的住宅建筑热负荷计算的方法的初步建议。也为今后进一步进研究其他供暖状况时的分户热计量供暖的热负荷计算打下基础。 关键字:住宅建筑分户热计量供暖系统热负荷计算 随着我国的国民经济的飞速发展,人们对生活的舒适要求越来越高。人们对冬季的供暖要求不仅要舒适,而且要节能,要为国家省能,为居民自己省钱。现在国家对建筑节能政策也正在进一步地贯彻执行,居住建筑采用分户热计量和分室温控的供暖系统,就是这样一种为适应节能形式而发展起来的全新的供暖形式。我国建设部2000年第76号部长令要求从2000年10月1日起正式实施《民用建筑节能管理规定》,其中第五条就明确地规定:"新建居住建筑的集中供暖系统应当使用双管系统,推行温度调节和户用热计量装置,实行供热计量收费。"因而,这种供暖系统已成为今后的居住供暖设计中必须采用的供暖形式。由于这种系统与以往的供暖系统的方式有很大的不同,其供暖热负荷的计算 供暖系统型式、供暖系统阻力计算、供暖设备的选用等方面也与以往有所不同。因此,居住建筑分户热计量和分室温控的供暖系统设计中的技术问题急待解决。 为保证我国的用热量制度的顺利进行,为满足住宅居民对用热质量要求,我们必须认真地去解决好与之相关的问题。首先要研究的是这种供暖系统与常规的供暖系统在设计中的热负荷计算的区别。其中,最大的区别应当考虑的是邻户的传热问题。但是,如何考虑?这个问题不仅与建筑物的入住率有关,而且与居住者的生活习惯有关,还与居住者的收入等客观条件有关。对于这个问题,专家们提出了两个种设计计算方法:一种是采用在常规供暖系统设计计算热负荷的基础上进行附加修正的方法,采用此方法时,有的专家提出来用1.2~1.5作为其修正系数,但是,什么位置的户型采用1.2进行修正?而什么时候又通采用1.5呢?专家们并没有给出一个明确的说法;另一种是对邻户的传热进行计算的方法,这个问题也比较麻烦,而且其计算模型也比较复杂,人为影响因素也比较多。

供热分户改造实施方案及改造流程

东郊热电厂分户改造实施方案 为了从根本上解决供热质量和收费难之间的矛盾和问题,提高采暖居民供暖效果,根据建设部《北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造技术导则》《关于进一步推进城镇供热体制改革意见的通知》精神,结合现阶段高温水改造实际情况,制定本方案。 一、改造目的 主要对没有分户供暖设施的建筑进行分户供暖改造,将原供暖系统为垂直或水平单管系统改造为垂直双管系统,原单元式或水平双管系统改造为分户式垂直双管系统,实行分户独立循环,分户温度控制,使供热管网更加科学、规范,便于维修和管理。通过改造,解决居民住宅采暖设施年久失修、失养问题,有效提高供热质量,便于管理和维修,为下一步安装热计量表和温控装置实行热计量收费创造条件,从而达到用户省钱,国家节能的目的。 二、分户改造具体实施步骤 (一)宣传动员 供热公司和北区高温水改造小组分别组织成立宣传小组,供热公司负责对现有供暖片区串联用户进行宣传;北区高温水将改造宣传小组对待改造片区串联用户进行宣传,将供热分户改造相关政策法规文件等宣传材料发到居民手中,广泛宣传改造工作的目的、意义和相关事项,分别汇总改造用户的相关信息后转交供热公司进行审核。 (二)信息核查、欠费催缴

供热公司对现有供暖片区欲分户改造的用户进行核实,对欠费用户进行催缴欠费,欠费用户必须在缴纳其往年所欠采暖费、滞纳金和改造费用后再进行改造,否则按自动退出供热系统处理,若重新开通一律按新接入用户处理,重新缴纳开户费、往年所欠采暖费、滞纳金和改造费用后,再对其供热。拒绝改造的热用户,采暖期将无法进行正常采暖(三)改造片区划分及费用收取。 1、由供热公司根据分户改造计划指定改造片区,检修公司指定施工队伍与供热开发办签订工程施工合同并对该片区用户进行分户改造、缴费宣传。 2、供热公司对用户信息进行核实,给不欠费用户开具分户改造缴费单据以便于用户交费。 3、检修公司根据缴费情况组织该片区分户改造。 4、片区改造完毕,由供热公司组织验收合格方可进行下一片区的划分、指定、宣传、缴费等工作的开展。 5、分户改造费用按单管制含暖气片费用 50 元/ 平方米(建筑面积),不含暖气片费用 30元/ 平方米(建筑面积),以上适用于 60 平方米左右的房屋;双管制含暖气片费用为63 元/ 平方米(建筑面积),不含暖气片费用 47元/ 平方米(建筑面积)。另外,鉴于楼道立管系单元用户共同财产,东郊供热公司只收取楼道改 造费用的一半 , 即: 5 元/ 平方米(建筑面积)。改造费用收取可按以下三种方式进行: 1、)供热公司改造队伍负责改造的片区由公司人员下达收费通知,

供热采暖系统分户热计量技术的应用

供热采暖系统分户热计量技术的应用 发表时间:2018-05-16T17:15:44.070Z 来源:《基层建设》2018年第3期作者:张春艳 [导读] 摘要:供热采暖系统对人们生活质量的提高起到了极大的促进作用,因此供热采暖工作越来越受到了人们的高度关注。 乌鲁木齐热力工程设计研究院新疆 830000 摘要:供热采暖系统对人们生活质量的提高起到了极大的促进作用,因此供热采暖工作越来越受到了人们的高度关注。而分户热量计量作为供热采暖工作的重要措施在目前的应用过程中仍然存在许多亟待改进的地方。本文对供热采暖系统分户热计量技术的方法与型式进行了详细分析,以此探讨了目前分户热计量技术在采暖系统中存在的主要问题,以及分户热计量技术的应用的要点控制,以促进我国采暖供热工作的顺利开展。 关键词:采暖供热;分户计量应用;问题 随着能源需求的急速增加,石油、煤炭等资源已经无法满足人们日常的供热所需。加上我国人口基数大,资源的人均分配量就更少,尤其是近十年来,我国经济的快速发展促进了了居民住宅规模的急速扩大,我国能源消耗进一步提升,适逢国家经济的发展高峰,能源供应不足将严重制约国家经济发展水平的提升。此时,供热采暖系统进行分户热计量技术的重要性及必要性就充分的显现出来,但在分户热计量技术的应用过程中仍用诸多问题需要进行深入的分析,才能有效的提高供热采暖系统的效益。 ―、分户热计量技术的重要意义 近年来,随着全球能源的日益紧张,许多国家为了实现可持续发展而大力发展节能建筑,尤其关注分户热计量技术对供热采暖过程中的应用水平。目前我国的住宅供热系统大多采用的是垂直串联式供热系统,其具有结构简单、施工便捷而且工程造价较低的特点。以供热面积为单位进行收费衡量的标准随着市场经济的发展以逐渐不相适应,而演化成为了“商品”。热能分配的商品化,加强了住宅用户的节能主动性,促进了社会资源的合理利用。然而,在供热管理系统中由于恶意欠费等现象的出现给供暖费用的收缴造成了严峻的困难,另一方面燃料资源的紧缺的双重打击下使供暖企业出现了周转困难,难以保障供暖质量,也就无法满足用户的需求,进而又加重了欠费现象,如此便造成了严重的恶意循环。分户热计量技术能够根据用户的实际需求进行室内温度调节以满足用户的舒适程度,是一种真正意义上的节能技术。所以,供热采暖系统分户热计量技术的应用十分必要与重要。 二、采暖用户分户热计量的方法 目前常用的分户热计量方法中,楼热力入口热量表是必须数据采集,是整栋楼热费计算的总依据,然后根据不同的分摊方式,采暖用户分户热计量的方法可分为以下几种: (一)通断时间面积法 通断时间面积法就是通过控制安装在每户供热系统入口支管上的电动通断阀门,根据阀门的接通时间与每户的建筑面积进行用户热分摊的计量的方式。 (二)流量温度法 流量温度法是通过连续测量散热器或共用立管的分户独立系统的进出口温差,结合测算的每个立管或分户系统与热力入口的流量比例关系进行用户热分摊的方式。 (三)按散热器热分配计法 在采暖为散热器供热系统,可将热量表安装于热力入口处,且将热量分配表安装于各户散热器上,并根据建筑入口处的热量表计量的热量当做各栋楼和供热单位结算的依据,此栋楼的每个用于就根据修整过后的每户热量分配表的数值来对该楼热费进行分摊。 (四)按户用热量表法 整栋楼的热费结算依据为楼入口的热量表的流量数据为准,而各个用户的则按每户的热量表数值分摊热费。这种热量表一般安装在用户入口管道上,由流量热水流量计、温度传感器、积算器和显示器组成,这是目前国内主要采用的热费分摊法。 三、分户热计量型式的采暖系统 分户热计量型式的实施,首要的是改变传统的垂直单管采暖系统,可以下几种中进行选择: (一)双管并联的上供下回或下供下回方式 在上供下回的设计方式中采用的是镀锌或不锈钢材质的管道,造价低,但由于是管道明装方式,虽然便于施工,但并不美观,也不便于室内装修的进行。而下供下回采用的是铝塑复合管道,干管需敷设在地面内,不但造价较高而且要求施工的专业性也较高,却反而更受居民欢迎。然而,地面内管接件发生漏水维修起来相对困难。 (二)水平单管的顺流式或闭合方式 前者的干管设在地面内,较双管系统节省材料,总管安装温控阀后可实现分户室温的调节却无法实现每个房间温度的自动调节,而闭合方式则可实现这一功能,节能效果较为明显。 (三)地板辐射采暖方式 这种方式不但可以实现每个房间室温的自动调节,而且节能效率最高。 四、分户热计量技术在采暖系统中应用的主要问题 目前,分户热计量技术因其优越性被普遍的应用于国内的供暖公司的采暖系统中,但企业采用的大多数单管顺流的方式,但此种方式与分户热计量的运用是不相适宜的。所以必须进行系统改造,形成新型的热计量系统,新形势与新要求使得分户热计量技术的应用必须注意以下几点重要问题: (一)资金短缺 分户热计量技术实施的前期,供暖企业是无法快速的实现资金回流,较大的资金投资造成的企业资金链的缺口,使得企业陷入资金周转不灵的困境; (二)劳动力不足 单管采暖系统的改造,为了保证热分配器试验的有效性需要大量的专业人员进行闭合器的使用与对热量表的核查,专业人员供应不足的现象时有发生;

供暖分户改造施工组织设计模板

供暖分户改造施工组织设计模板

供暖分户改造施工组织设计(方案)工程名称: 施工单位: 监理单位: 施工组织设计: 项目经理:

2017年9月13日

住宅楼采暖改造工程施工组织设计: —、工程概况: 本标段为,根据甲方要求今年重点改造内住宅楼的采暖分户改造工程,其中: 原采暖管道系统为上供下回单管顺流式,管材为焊接管。设计要求:拆除旧管道,按一户一阀方式改造,即供回水立管设在楼梯间,在各户供回水支管上设锁闭控制阀,使各户形成独立的供回水采暖系统。楼梯间内及地下埋设的管道采用焊接钢管,管径小于等于DN63 毫米为PPR热熔连接,管径大于DN63毫米为焊接,底层供回水立管上安装闸阀;户内管道均采用De32*4.4PPR管,热溶连接,户内阀门采用PPR球阀。 原散热器的数量及位置不变,旧管道拆除。此次只改造原始建筑设 计管线,对现有已经改动或增加供热部分根据改造面积和材料,另行改造方案。 此次改造工期为2017年9月5日至2017年10月28日 (一)施工顺序: 1.户内系统: 旧管拆除-墙体钻孔-PPR管道安装-球阀安装-水压试验-检查验收 2户外系统

定位放线-楼板钻孔-地面拆除-焊管安装-闸阀安装-分户锁接 -水压试验-管道保温-地面恢复-检查验收。 (二)施工方式方法 1?旧管拆除: 入户施工前,事先与住户约定时间,让住户将室内床、家具等挪开腾出施工作业面。 2.旧管拆除: 拆除旧钢管一律采用角磨切割,禁止采用气割操作,确保安全。 3墙体钻孔:首先根据设计图纸和房间内实际情况,确定管线走向, 遇到管线穿墙部位时采用电动冲击钻钻孔。 4.PPR管道安装 PP-R管道采用热熔连接。 5?分户水压试验 各户室内采暖系统安装完成后,进行水压试验,试验压力为 0.4Mpa。水压试验时,必须通知监理到场见证,并由住户在打压单上签名,方可验收。 6户外干管、立管安装: (1)定位放线:根据设计图纸和楼梯间实际情况,确定干管进户(单元楼梯口)位置、走向以及供回水立管的位置,尽量避让配电箱、垃圾道口,不影响楼梯、门口的正常通行。立管定位采用线坠2—3层吊一次线,确保管道垂直度。 (2)楼板钻孔:采用电动水钻开孔,禁止手工开凿。

分户供热及热量表分户计量难点全解析

分户供热及热量表分户计量难点全解析 热量表分户计量是个趋势,也是促进节能环保、按需付费的有效途径。不过,热量表的计量和水表等仪器有明显不同。 我们分析一下就能知道,热量表与水表、电量表、燃气表在计量方面的属性区别还是很大的。因为水、电、燃气的使用量一般通过计量仪表的时候是符合实际情况的。而供热计量却面临着一个难题那就是热量会传导会散发,供热计量的热量会通过每家的空间和墙体,传输到隔壁或者相邻的房间,细算起来很难说每家到底输入使用了多少的热量。 在我国大部分供热的单位是居民小区的单元房,供热的基本途径是,房屋里有散发出热量,那么供热的暖气设施就会补进相应的热量,用以保持用户的室内温度不变。 举个例子来说,在同一栋居民楼里面,如果是楼顶边角的居民房屋会有三面或者四面外墙,而这栋楼房的中间户家可能只有一面或两面外墙。如果楼顶和中间户的面积都是120平米,如果想同样每户维持20℃的室内温度,那么因为楼顶外墙多散热快,楼顶用户消耗的热量很可能就是中间户

的两三倍。如果这种情况按照分户热量表收费,那么整个同样的采暖季,两户居民所要支付的费用差距很可能达到两三千元。对两种情况下的用户来讲,自然会有人心里不平衡。 再举个例子,如果一栋楼里如果中间户把暖气停了,但由于其楼上下左右的邻居都开着暖气的话,假如上下左右的室内温度均为20℃,即使中间户居民停暖,其家中的温度估计也能达到16~18℃。这样一来,中间住户即使不交任何取暖费,邻居消耗的热量却增加了。必然会导致部分居民的心理失衡。 所以,这也就提出了一个艰巨的问题。建筑的保温和节能性能。目前的保温层建筑方式是楼梯的外墙建筑有保温层,而每个住户之间的隔墙是没有保温材料的,所以有些人就提出来了,每户之间的隔墙需要加装保温材料,需要在建楼的时候就要设计和建筑上保温层,这样对于热计量分户计量来说更公平一些。 外墙包裹保温材料可减少热量损耗,对全楼都有好处,但在中间隔墙加装保温材料没有意义。要是我家开着暖气,又不想让热量传到你家去,就好比我是有钱人,吃完饭剩下的饭菜,宁可倒了也不给穷人吃,于情于理都不合适。而且

既有居住建筑供热计量改造项目分析

既有居住建筑供热计量改造项目分析 文章以陕重厂家属区节能改造项目为例,介绍西安市既有居住建筑供热计量改造工作的起步和实施情况。 标签:居住建筑;热计量;技术;改造 1 项目背景 我国北方采暖能耗占建筑能耗的比例更高,节能潜力更大[1]。《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》(国发[2007]15号)提出,“十一五”期间推动北方采暖区既有居住建筑供热计量及节能改造1.5亿平方米任务要求,中央财政设立了北方采暖区既有居住建筑供热计量及节能改造专项资金,对实施改造的项目给予资金奖励支持,财政部制定了《北方采暖区既有居住建筑供热计量及节能改造奖励资金管理暂行办法》(财建[2007]957号)。2008年为进一步推进既有居住建筑供熱计量及节能改造工作,规范和加强中央财政奖励资金管理,发挥财政资金使用效益,建设部、财政部又印发了《关于推进北方采暖地区既有居住建筑供热计量节能改造工作的实施意见》(建科[2008]95号),下达陕西省200万平方米既有居住建筑供热计量及节能改造任务。 2 项目申报 既有居住建筑供热计量及节能改造工作是落实“十一五”节能减排任务的重要内容。 首先,西安市对全市的建筑及集中供热情况进行摸底统计:城镇建筑面积为19000万平方米,其中住宅面积13300万平方米,公共建筑面积5700万平方米。集中供热按区域划分为5大供热区域。分别为城东区域、城西区域、城南区域、城北区域、城中区域。初步形成了以12家热力公司为主要热源厂的供热体系,集中供热面积4698万平方米。集中供热能耗总量155.16万吨标煤,占城市社会总能耗15%,供热能力4755吨/小时。 第二,以民用建筑能耗统计为基础,综合考虑建筑的使用年限、供热质量及方式、群众参与积极性以及试点区域代表性。实施供热计量及节能改造的既有居住建筑的申报必须符合以下条件:一是2007年以前竣工的建筑,房屋生命周期相对较长,结构完好,符合安全要求的既有居住建筑;二是供热质量相对稳定,供热企业信誉好,参与改造积极性较高,具备连续供热条件的集中供热区域范围内的既有居住建筑;三是群众认知程度高,节能改造愿望迫切,参与意识较强的区域;四是城区范围,具有较强代表性和示范作用的既有居住建筑。 第三,实施供热计量改造,必然需要改造资金,按照不同的改造内容匡算改造资金,分别为:(1)栋楼的供热系统均为上供热下回的串联形式;(2)每户安装热计量表或在楼栋安装热分配表;(3)每户60m2,4组暖气片,一梯3户,

分户热计量采暖系统的设计

浅谈分户热计量采暖系统的设计 文章发表在《煤矿现代化》2010年第4期 摘要本文以兖矿集团周边住宅为例浅谈了分户热计量的采暖系统形式,管材及管道敷设,建筑设计人员配合等方面,为今后住宅的采暖设计提供了一定的参考价值。 关键词兖矿集团住宅分户热计量采暖系统形式设计 0引言 煤炭企业多配有自备电厂,因此在热电联产的前提下,兖矿集团周边的住宅多采用集中供热的形式。这种供暖形式具有污染排放集中处理,能源利用率高,供暖系统稳定等特点,一直都是现代化矿井的基本民生保障之一。但随着我国国民经济的迅速发展,节约能源、改善居住条件等问题受到国家高度重视,与此同时,因为集中供暖也显露出自身的问题,比如:住户不能根据自己的需要调节温度,住与不住都需要交纳采暖费,这样就会对企业的发展造成不好的影响,对住户的利益造成一定的损害,对资源也造成一定浪费。现如今,国家规定要逐步实行住宅供暖的分户热计量则大大方便了住户的分层管理和温度调节。 1供暖系统形式 当前的小区住宅形式为多层或高层,而用户购买的则多为其中一层或两层(跃层式),因此在供暖系统形式上多考虑采用水平式。 1)水平单管串联式采暖系统(图一)

这种系统优点是:系统形式简单,局部阻力损失较小。缺点是:当系统串联散热器组数较多时,系统容易出现水平失调,即前段过热而末端过冷现象。 2)水平单管跨越式采暖系统(图二) 这种系统优点是:可以单独调节散热器的流量,来达到室内不同温度的要求,对于一些跃层用户来说,较多的考虑采用这种系统。图二与图一比较,也不难看出,阀门数量增加,局部阻力损失增大,因此需要适当调整散热器的片数。

3)水平放射式采暖系统(图三) 与前两种采暖系统不同,水平放射式采暖系统中增加了分/集水器设备,每组散热器的供水、回水支管均由分/集水器接出。 水平放射式采暖系统在调节方面与水平单管跨越式采暖系统类似,均具有很强的可调节性。不同的是,水平放射式采暖系统的分支管道沿程没有接头,这样减少了渗漏的可能,提高了系统的可靠性。缺点是:因为分支管道比较多,也有可能距离分/集水器较长,因此沿程的热量损失 4)低温热水地面辐射供暖系统 这种系统与水平放射式采暖系统类似,需要注意的是,这种系统所采用的管道应使用国家规定的地暖专用管道,比如:交联聚乙烯管(PE-X)、交联聚乙烯铝塑复合管(SPAP)、聚丁烯管(PB)、无规共聚聚丙烯管(PP-R)等。 做地暖设计时,除暖通设计人员参与设计外,更要得到建筑设计人员的支持,比如要注意:楼(地)面做法的高度(含绝缘层)不宜小于100mm,楼(地)面做法增加的荷载应根据现浇层厚度及满水管道重量等核算。 2主立管的布置 现如今,一梯两户或者一梯多户的住宅也会配套管道井,或者楼梯间内有管道井,采暖系统的主立管可布置于管道井内。在主立管设计时,通常做法是:在管道井布置供水立管,

住房城乡建设部、国家发展改革委、财政部、国家质检总局《关于进一步推进供热计量改革工作的意见》(建城〔2

关于进一步推进供热计量改革工作的意见 建城…2010?14号 北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、黑龙江省、山东省、河南省、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区及新疆生产建设兵团住房和城乡建设厅(建委、市政市容委、建设局、规划局、房地局)、发展改革委、财政厅(局)、质量技术监督局:我国北方地区冬季供热采暖每年消耗煤炭1.5亿多吨标煤,占北方地区建筑能耗50%以上,大大高于同等气候条件下发达国家水平,浪费严重。为贯彻执行《节约能源法》和《民用建筑节能条例》,进一步深化城镇供热体制改革,推进供热计量改革,促进建筑节能,现提出如下意见: 一、基本原则 推进供热计量改革要遵循以下原则: 坚持政府主导的原则。各地应将供热计量改革作为推进本地区节能减排的重点工作,明确各部门的责任和工作目标,落实具体任务和实施计划,纳入政府年度绩效考核。 坚持供热单位实施主体的原则。供热单位必须按照法律法规的规定和地方政府确定的目标任务,积极实施供热计量收费工作。

坚持同步推进的原则。新建建筑工程建设与供热计量装置安装同步,既有居住建筑供热分户计量改造与节能改造同步,供热计量装置安装与供热计量收费同步。 二、工作任务 (一)大力推行按用热量计价收费。从2010年开始,北方采暖地区新竣工建筑及完成供热计量改造的既有居住建筑,取消以面积计价收费方式,实行按用热量计价收费方式。用两年时间,既有大型公共建筑全部完成供热计量改造并实行按用热量计价收费。“十二五”期间北方采暖地区地级以上城市达到节能50%强制性标准的既有建筑基本完成供热计量改造,实现按用热量计价收费。各地价格主管部门要依据《城市供热价格管理暂行办法》,按照供热计量工作实施进度同步出台供热计量价格,出台的供热价格政策要有利于鼓励和促进按用热量计价收费。为调动用户行为节能的积极性,可将两部制热价中按面积收取的基本热价比例暂按30%执行。 (二)完善新建建筑供热计量的监管机制。切实加强新建建筑工程规划、设计、施工图审查、施工、监理、验收和销售等环节落实建筑节能标准和供热计量装置安装的监管,保证新建建筑达到建筑节能标准和分户计量收费的要求。 (三)保质保量完成既有居住建筑供热计量及节能改造工作。要将既有居住建筑供热计量及节能改造与老旧小区环

现阶段住宅供暖分户热计量存在的疑难问题

现阶段住宅供暖分户热计量存在的疑难问题【摘要】住宅供暖的分户热计量,已进入具体实施阶段。但是在实际运行中还存在多种问题,应正视各种难点并谨慎地加以处理,本文着重对若干疑难问题进行了分析。 【关键词】住宅供暖;热计量;疑难问题 分户热计量源于建筑节能深化和供暖收费改革的需要,作为政府行为势在必行是肯定的。但是在决策过程中,对于“难度和需投入较大”,似论证和估计不足。因此,不能认为已经出 台了一些规程、标准和规定,或已经进行了一些工程试点,观念上就已经完整,技术上就已 经成熟。相反,还应在实施过程中,正视各种难点并谨慎地加以处理,以避免发生大范围的 后遗症和损失,仍是当务之急。 1 当前住宅建筑本身条件对分户计量的影响 建筑热工水平和供暖系统效率低下,致使供暖能耗高而热环境质量差,是我国目前住宅 供暖状况的基本特征。这就确定了节能的主要途径,应是大幅度地改善建筑热工水平,多方 位提高能源效率,以较少的能源消耗获得较高的热环境质量,而非只是在热环境质量较差的 基础上再抑制合理需求。使居住者为节省开支而抑制合理需求,不应是分户热计量的初衷和 目的。 对节能幅度的评估,一定要有科学的比较基础,例如所谓节能15~25%甚至更多,一 定要明确是在什麽基础上和通过那些环节?就全国范围集中供暖地区而言,住宅供暖状况主 要是总体供暖不足。过量供暖不是住宅供暖的普遍状况,只存在于部分有缺陷和运行不合理 的系统中,而且主要出现在非严寒期内。不合理的过量供暖对热舒适度有害无益,并非是居 住者的奢侈要求,不应作为比较基础。 2 分户间热传导因素对分户计量的影响 供暖用热同用水、用电和用燃气不同,主要是存在数量相当可观又无规律可循的户间传 热因素。传统的集中供暖住宅,不存在建筑物内部房间之间的传热。在实施分户热计量和按 热量收费后,因部分房间空置、间断供暖或较大幅度调节室温,都会通过隔墙和楼板发生户 间的热传递。因此,不能简单地以水、电和燃气的分户计量,来联想供暖用热计量的节能作用。 (1)供暖和物业管理部门为解决供暖收费难,锁闭不及时缴纳供暖费用户的入户阀门 停止供暖。但当锁闭后,只要周边正常供暖,被停止供暖的用户将会发现,还是可维持例如12℃甚至更高的室温,可无偿得到部分热量,如自行设置电散热器等辅助供暖设备,即可达 舒适温度,这样是否会更增加供暖费收费的难度? (2)不及时缴纳供暖费的用户被停止供暖后,会危及正常缴费的邻户,进一步引起计 费纠纷。 (3)入住率偏低的新建住宅,先行入住的用户会面临较多的供暖费用负担。 (4)即使是入住率正常的住宅,也不可避免户间会存在温差和传热,因此人们戏称分 户热计量带有“均贫富”的因素。 3 热计量方式和计量仪表对分户计量的影响 预付费和锁闭功能的IC卡分户热量表,更缺乏开发的合理性。此外,仪表本身不可避 免地会发生多种因素造成的故障或误差,需要进行日常维修和每隔3~5年的定期强制检验 标定,这会较多地增加物业管理负担和运行成本。

集中供暖分户计量供热系统初调节

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/9414936617.html, 集中供暖分户计量供热系统初调节 作者:孙洪伟 来源:《科技传播》2013年第05期 摘要本文叙述了集中供热分户计量采暖系统初调节的基本调试方法。首先整个采暖系统 安装后先确认系统的打压及冲洗已完成,各阀门及配件动作正常和泵房内供电稳定。这是进行初调试的基本条件。第二步进行系统的充水和启动。此环节的关键是在充水过程中将系统中的空气排出干净,以免在调试过程中出现堵气现象。启动时要注意先后顺序,先启动二次线循环泵进行冷循环,然后再打开一次线阀门进行换热。第三步进行系统的初调节。 关键词供暖系统;分户计量;水力平衡;初调节 中图分类号TU99 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2013)86-0017-02 笔者结合相关项目对集中供暖分户计量供热系统的初调试进行论述。石韵浩庭小区共五栋楼,热力站位于小区中心地下一层机动车停车库内。 1 系统的调试步骤及方法 1)确认整个系统全部安装完毕,达到调试条件 首先,在进行调试之前,必须确保整个系统全部安装完毕,各段的打压实验合格,管道清洗工作无误。在本小区调试过程中,就由于二次线管路清洗不彻底,在供热运行中造成热力入口处除污器、换热站内除污器及每户管井内除污器被堵塞的现象。造成整个楼供热效果不理想,个别的用户除污器完全被堵,户内完全不循环,给调试工作带来极大障碍。所以在管路清洗这一环节一定要求清洗彻底,绝不能马虎。其次,换热站内各设备的单机试验必须完成,电路供电正常稳定,以免在运行时突然断电造成设备的损坏。各压力表温度计指示无误,各阀门动作正常。在确保整个系统安装及其他条件全部合格的条件下,方可进行下步工作。 2)系统的充水及启动 在系统进行运转之前,必须进行系统的充水和启动,然后再进行初调节。本小区充水在热力站内利用补水泵进行补水。所补的水是经过软化后的软化水,对二次网路进行充水。在二次线系统补水之前,应关闭所有的泄水阀门,开启二次系统中所有的排气阀。同时打开末端网路的供回水管的旁通阀,在每个楼的热力入口处关闭用户系统的总阀门。把水压入二次管路,当管网中最高点排气阀有水冒出时,可关闭排气阀,二次线充水完毕。在二次线充水完毕后,再打开每个楼热力入口的管道总阀门,关闭旁通阀,对用户系统进行充水。同时利用各单元立管顶部的排气阀,排出管内空气。