文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 时代城一期双笼电梯安拆方案

时代城一期双笼电梯安拆方案

时代城一期双笼电梯安拆方案
时代城一期双笼电梯安拆方案

施工方案审批表

美的时代城一期5#-8#楼及地下车库19#、20#商业、大门工程双笼电梯安拆方案

编制:

审核:

审批:

江苏省苏中建设集团股份有限公司

二O一六年四月

目录

一、编制依据 (3)

二、工程概况 (3)

三、施工准备 (3)

四、安装程序 (6)

五、拆卸程序 (14)

六、安全注意事项 (14)

七、意外情况的应急程序 (15)

八、安全操作规程 (15)

九、维护和保养 (17)

双笼电梯安拆方案

一、编制依据

1、《电梯工程施工质量检验规范》(GB50310-2002)。

2、SCD160/160型施工升降机厂家提供的安装使用说明书。

3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-1991)

4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)

二、工程概况

邯郸美的时代城5#~8#楼及地下车库19#、20#商业、大门工程,位于左西街与南环路交界处,由邯郸美的房地产开发集团有限公司开发建设,河北拓朴建筑设计有限公司设计,河北新隆基项目管理有限公司监理,江苏省苏中建设集团总承包。该工程集商业用房、住宅用房等功能。工程主要建筑结构特征如下表:

根据工期要求及项目部施工安排,下阶段进行砌体结构施工。为了满足工程施工过程中的垂直运输需要及工程处现有机械设备,项目部决定在5#楼北侧Y交26-27轴处,6#楼北侧AF交28-29轴处,7#楼北侧K交19-21轴处,8#楼北侧K交19-21轴处,每栋均采用一台SCD160/160双笼电梯负责上部结构工程及装修阶段的垂直运输任务。考虑因素:降低水平运输量,减少后期二次结构施工剩余量,便于电梯基础施工及附着安装。

双笼电梯安装完成后,在双笼电梯与建筑物之间均采用工字钢及钢管搭设过桥,供施工人员及材料从双笼电梯运输至楼层内,过桥上不得堆载材料。本工程6#楼层高为3米,5#、7#、8#层高为2.9米,项目部决定每6层采用16号工字钢进行悬挑(每段过桥搭设高度不超过20米),每三层采用A22钢丝绳与建筑物斜拉(斜拉竖向高度与吊点至墙面的水平距离之比≥5)

卸载;过桥连墙件按每3层间隔设置一道,符合规范要求。

为了保证物料提升机在安装、使用、拆卸过程中安全、高效,科学的运作,特制定本施工方案。

三、施工准备

1、项目部成立专门的安装、拆卸组织机构。作业前,项目部向工程处申请安排取得建设行政主管部门颁发的拆装资质证书的专业队伍,所有参加双笼电梯安装、拆卸人员都必须经过专业训练,熟悉升降机的机械性能和电器原理,取得上岗证书后方可上岗。本工程双笼电梯安装、拆卸组织机构人员组成如下:

安装、拆卸组织机构

2、施工前,技术负责人根据规范要求编制双笼电梯施工方案,对相关人员进行技术交底,在作业前必须对施工方案进行了解和熟悉各作业要求,分清责任,明确工作职责,特种作业人员持证上岗,定期参加公司组织的安全教育培训。

3、提前做好双笼电梯各部件的进场,由保管员对各配件进行点数和验收,对安装部件进行严格的外观检查,对于运输工程中受损的零部件,必须及时修复或更换,未经修复或更换的有损件不得投入安装使用。检查导轨、附墙架金等金属结构无变形、裂纹等,并检查金属结构的连接件是否牢固。双笼电梯主要技术参数见下表:

SCD160/160双笼电梯主要技术参数:

4、防坠落器必须经过有资格的检测单位检测合格后方可使用,且在工作有效期内。

5、施工场地及基础准备:7#、8#楼双笼电梯基础坐在基坑回填土范围内,在确定安装施工电梯位置的周围10m×10m范围内,清除建筑垃圾及其他杂物。在安装底笼位置6m×5m范围内,从自然地面向下开挖800mm深的基坑,然后向基坑内回填3:7灰土,用打夯机夯击3~4遍,确保灰土夯击密实,成型后灰土高度150mm;再在灰土上方浇筑100mm厚4100mm×5600mm 见方的C10砼垫层,再在垫层上方浇筑350mm厚4000mm×6000mm见方的C30砼钢筋混凝土基础(见附图2-1),内配?12@185钢筋双层网片,较室外自然地面底300mm,用镀锌扁铁与基础钢筋焊接做避雷接地;根据附图标注的位置,在电梯混凝土基础上预留4个300mm×300mm见方的地脚螺栓预留洞。待基础凝固后,四周用土埋实,并开挖排水沟,砌筑集水井,防止基础泡水。5#、6#双笼电梯位于车库顶板上,在双笼电梯基础范围内搭设脚手架支撑,立杆纵、横间距b≤800mm;水平拉杆设置:在立杆距地面200mm高处,搭设纵、横向水扫地杆,纵杆在下,横杆在上;扫地杆与顶部水平拉杆之间搭设纵横、向水平拉杆,步距h≤1500mm。双笼电梯的基础直接在顶板上,浇筑300mm厚4000mm×5500mm见方的C30砼钢筋混凝土基础(见附图2-1),内配?12@200钢筋双层网片,较室外自然地面底300mm;根据附图标注的位置,在

电梯混凝土基础上预留4个300mm×300mm见方的地脚螺栓预留洞。

6、对施工电梯基础部位,附墙位置及其隐蔽点,根据有关规定进行验收,合格后方可进行安装作业,以确保其能够承受适当载荷。

7、所有安装人员须穿好工作服、戴好安全帽,高空作业人员系好安全带。对索具、专用扳手等用具经检查合格后方可投入使用。

8、安装、拆卸区域设置警戒线,有明显的标志,并设专人监护。

9、安装前仔细阅读SCD160/160施工电梯的安装使用说明书,整个安装过程应严格按照该型号施工电梯使用说明书的安装程序进行。

四、安装程序

1、底笼的安装

底笼的作用是支撑施工电梯导轨架,并防止无关人员进入到工作区域。它主要由底架、基础节和防护栏等组成。

(1)底笼拼装:底笼架运到工地时是分开成左右两半,所以到场以后,首先要将左右底架用8根M16×140的螺栓连接成一体,连接时应做到底架的底面平整。然后安装吊门和门框的顶部角钢,安装时吊门上下活动灵活。

(2)安装:首先将底笼吊到基础上,找准底笼的前后、左右位置,然后在基础节上加装两节标准节(此时导轨架高度达4.5m),再将地脚螺栓穿过底架螺栓孔,插入混凝土基础的预留洞中,用经纬仪测量调整导轨架的垂直度,调整直至保证主弦杆在各方向上的垂直度误差≤1/1500,用C25等级的混凝土填塞预留洞,将地脚螺栓固死,待混凝土凝固后,上螺母压紧,使底笼固定于基础上。

2、吊笼和配重铁的安装

松开吊笼内的电动机制动器,用起重设备将吊笼从标准节上方准确就位;将平衡重吊入导轨架轨道,平衡重底下垫300mm厚枕木;检查并调整驱动机构:(1)将电动机制动器复位,并调整好;(2)调整齿轮,齿条啮合间隙,调整滚轮及靠轮。

3、导轨架的安装

(1)将待装的标准节插口、连接螺栓和扣件等清扫干净;接通电源,检查电器系统,使吊笼略离地,对吊笼、底笼等的安装情况作全面、认真的检查,确认制动器安装情况下正常工作。

(2)将待装的标准节放在底笼门前,把上极限断路开关碰铁夹紧在自高向下第二节标准节的框架角钢上,具体要求为:极限开关动作时,吊笼停止在最高位置。

(3)开动电动吊杆将标准节吊至吊笼顶部放稳,吊运标准节时,把专用吊具两端?20圆钢套于标准节上框架对角线的两孔内,用小吊钩钩住吊具。

(4)开动吊笼爬升到最高位置(所谓最高位置,规定为吊笼顶面到达最高标准节的中框架位置)。此时,司机应特别留心,绝不能超过最高位置,发生冒顶事故,并不得使用极限断路开关碰铁停车。

(5)再次用电动吊杆吊起标准节,对准导机架顶端放下标准节。同时检查立柱连接处阶差应≤0.5mm,齿条定位止口对准插入,然后标准节下框架四角用4根M24螺栓与导轨架紧固,螺栓预紧力矩为350Nm。标准节插口及M24螺栓安装前均适当涂黄油。至此一节标准节安装完毕,如继续安装,则重复前面程序。

(6)从底笼的第一节算起,当第七节安装完毕,雕笼下降至地面,然后用经纬仪检测导轨架前后、左右垂直度,使垂直度误差控制在1/1500以内,此时可通过适当松底笼的地脚螺栓,并在此附近垫150×150的不同厚度调整垫来达到要求。

(7)导轨架每接高约10m找准一次垂直度,此时可通过安装支撑系统来校正导轨架。导轨架垂直度误差允许的最大偏差如下:

(8)导轨架安装到需要高度后,即可安装天轮架及高度限位的碰铁,在安装天轮架的同时,将平衡重钢丝绳穿入天轮,随后将钢丝绳与吊笼和平衡重连接。至此,标准节安装完毕。

(9)开动工作笼下降,检查钢丝绳无滑动时,将平衡重下的枕木撤去。

4、支撑系统的安装

支撑系统的安装应与导轨架的安装同步进行,导轨架攀升到适当高度就必须用前后支撑架把导轨架支承于建筑物上。

(1)基本要求:

①导柱在每跨距内垂直度最大允许差1/500;

②前支撑架间距为6.032m,后支撑架间隔不大于7m;

③在任何高度的最高处三个前支撑架间隔为3.016m;

④前后支撑连接时的间隔:当非工作风压在320N/m2以下时,前后支撑间隔在最高支点处不大于120mm,其它支点处小于300mm;当非工作风压在320N/m2以上、650N/m2以下时,前后支撑架间隔为:顶端两个支点不大于120mm,其它支点为:到轨架高50m以上时不超过200mm,50m以下时不超过300mm。

⑤最高支承点上部导轨架悬高:当非工作风压在320N/m2以下时,不得超过7m;当非工作风压在320N/m2以上,650N/m2以下时,不得超过1.414m。

⑥电缆防护环每隔4m距离安装一副。

⑦在每层进楼处安装过桥梁,拉杆两导柱及角柱,其余用四连杆连接。

⑧与建筑物连接处的螺栓及建筑物:在工作风压为320N/m2时能承受垂直荷载14000N,水平荷载15000N;在非工作风压为320N/m2以上,650N/m2以下时,能承受垂直荷载21000N,水平荷载24000N。

⑨安装时所有连接螺栓必须紧固牢靠,操作人员必须挂上安全带。

(2)安装步骤

①用电动吊杆将待装的前后支撑架、导柱、扣件等吊放于吊笼顶部,起升吊笼到安装位置,再将导柱、角柱插入插口,并拧紧固定螺栓,然后拉上过桥梁或四联杆。

②先装前支撑架,再装后支撑架,最后拉上斜撑。

③从过桥梁到建筑物铺过桥板,安好护身栏杆及楼层牌号。

5、电缆保护架的安装

安装保护架时,将其一端管卡子固定在边侧立管上,并调整好位置,使电缆处在“U”中心位置,电缆托架要能顺利通过电缆保护架。

6、驱动机构调试

(1)减速器的调试

减速器进行负荷试车,负荷试车必须进行空载运行,无故障时,开始以下几个阶段加载:第一阶段:荷载为额定荷载的25%;

第二阶段:荷载为额定荷载的50%;

第三阶段:荷载为额定荷载的100%;

每一阶段运转时,以油温平衡为准,但不得小于2小时,最高油温不得超过100C0,减速器运转平稳,无冲击震动和噪音等现象,润滑良好各密封处和接合面不得漏油。

(2)齿轮、齿条啮合间隙的调试

驱动齿轮与齿条的啮合侧隙应为0.2~0.5mm啮合时要求接触均匀,接触斑点沿齿高不小于40%,沿齿长不大于50%。

齿轮齿条的啮合要求是靠同时调整驱动机构的靠轮及吊笼的滚轮来达到的,当齿轮齿条间隙不对时调左右方向两组滚轮(方向为从导轨架向吊笼底板方向看),当接触不好时,调前后两组滚轮。

调整齿轮齿条间隙时,先调松靠轮,再调整齿轮,齿条的侧隙为0.2~0.5mm,调靠轮与齿条的间隙为0.25mm,后将右边的滚轮调靠导轨架,调左边的滚轮与导轨架间隙为0.2mm。调整好后,将滚轮、靠轮锁紧。

靠轮调整时,松螺母,卸锁片,转动偏心套。偏心套转动不同角度,靠轮与齿条就有不同的间隙,达到要求时,将锁片锁死,螺母固死。

滚轮调整时,松螺母,卸锁片,转动偏心轴,间隙合适时,将锁片锁死,螺母固死。

间隙初调后,吊笼上下开动,如有齿轮与齿条卡死,滚轮与导轨架钢管顶死等现象,再一次调整放大间隙,直到滚轮转动灵活,齿轮齿条啮合自如为止。

7、限位装置的调整

(1)上限位行程开关碰铁应调整在吊笼顶距导轨架顶(天轮架底面)2m处。

(2)上限位极限开关碰铁应调整在吊笼顶距导轨架顶1.85m处,即上极限开关与上限位开关之间的越程距离为0.15m。

(3)下限位行程开关碰铁应调整在吊笼满载下行时,吊笼停止在吊笼底板平面比底笼门坎低约60mm处。

(4)下限位极限开关碰铁视实际情况调整,不得使吊笼猛地着地。

8、安全装置

包括防坠安全器、超载保护装置、吊笼上、下限位开关、门限位开关、极限开关、防脱安全钩、底笼门机电连锁装置,以及笼底缓冲弹簧等。

①防坠安全器(限速制动器)是升降机的重要安全装置。它的作用是限制吊笼下降过程的运行速度,当吊笼因故超速下降速度达到1.2m/s时,可将其平稳制停在导轨架上,防止坠落事故的发生,保证人员的生命安全,对设备起保护作用。在安全器铭牌上标有使用期限,当达到使用期限后应送交生产厂家重新校验标定。安全器的动作速度在出厂时都已调整合适并打好

铅封,用户不得擅自打开。防坠安全器的结构原理及使用说明见《SAJ型防坠安全器使用说明书》。

②超载保护装置(起重量限制器)是为实现升降机安全运行而加装的。它是升降机安全装置之一。当升降机载荷量达到相应限制重量时,起重量限制器发出声、光报警;当起重量达到限制重量时,输出继电器触点信号,切断电路使升降机不能启动(详见起重量限制器使用手册)。

③极限开关保证吊笼在运行至上下限位后继续运行时立即切断主电源,使吊笼制停,保证吊笼上运行不冒顶,下运行不撞底。极限开关为非自行复位式,只有通过手工操作才能复位。

④防脱钩装于驱动架及吊笼立柱上,当驱动架或吊笼由于滚轮脱离导轨架时或安装操作不当而使驱动齿轮脱出齿条时,可将驱动架或吊笼钩在导轨架立柱管上,以防倾翻或坠落。

⑤底笼门机电连锁装置保证吊笼运行时地面人员无法进入护栏内,保证人员安全。

⑥吊笼上下限位开关保证吊笼运行至上下指定位置时自动切断电源使升降机停止运行。门限位开关是保证吊笼门在开启状态下吊笼不能运行的电气保护装置。所有开关都装有相应的碰块,应经常检查这些碰块和相应开关之间的相对位置,确保动作准确无误。

9、楼层门装置

楼层门装置是用于人员在楼层上安全进出吊笼平台的。层门的开、关过程应由司机操作(如用锁将门锁住),只有当层门左右门闩栓好,完全关闭,其上的行程开关动作后,升降机才能操纵运行。如门未栓好,会因机器的震动,使得行程开关不能处于完全动作状态(时断时合)升降机将不能正常工作。层门装置需要根据用户要求,另外定制。

10、楼层呼叫系统

根据用户需要可配置升降机楼层呼叫系统。由设置在各楼层的呼叫按钮,通过无线电发射器,将信息传递到吊笼内的接受头,当楼层有人呼叫时,吊笼内的主机有楼层显示和语音播报。

11、最后检查

(1)将电动吊杆从吊笼顶部卸下,单独放置。

(2)根据润滑的要求对各部件灌注润滑油、脂,并检查紧固件的紧固情况。

(3)检查各限位、电气联锁装置动作是否正确,无误。

(4)全面检查确认施工电梯的安装工作全部完成。

至此,施工电梯安装调试完毕,在进行坠落试验后可进入正常工作状态。

12、坠落试验

施工电梯安装结束后,应进行额定荷载下的坠落试验,施工电梯正常运行时,每隔三个月(最多六个月)定期进行一次额定荷载下的坠落试验,另外每次大修后亦必须进行额定荷载下的坠落试验。坠落试验前,必须确认制动器工作正常

(1)坠落试验步骤

①将司机室内操作手柄置于“0”位;

②切断底笼电源箱中的总电源开关;

③将装有专用坠落试验按钮盒的试验电缆接入电控箱内接线端子上,并固定好,通过门或其它适当的孔将按钮盒和试验电缆放到地面站,要有足够的长度,确保坠落试验时,电缆不会被卡住;

④吊笼加载至额定载荷,撤离吊笼内所有人员,并关上笼门;

⑤合上电源开关,按下试验按钮盒上的“起升”按钮,驱动吊笼上升至离地面约10m高度;

⑥按下有“坠落试验”标记的按钮,不要松手,此时电磁制动器松闸,吊笼即向下坠落,当坠落速度达到限速器额定限制速度时,限速器迅即动作,将吊笼刹停在导轨架上。正常情况下,吊笼制动距离应为0.25m~1.2m。此时应注意:如果吊笼下坠到离地面3m左右限速器仍未动作将吊笼刹停,应立即松开按钮,以便利用电动机尾部的电磁制动器抱闸,而及时刹停吊笼。

(2)限速制动器的复原

限速制动器动作后,必须对其进行调整,使其复原。复原前,向上驱动吊笼到停层;也可向上驱动吊笼一段微小距离,使限速器的离心块复位,然后缓慢地使吊笼落至地面,此时应切记,绝不可使限速器再一次动作。

13、过桥搭设和防护

(1)过桥搭设、防护

过桥选用16号普通热轧工字钢、?48×3.5钢管及扣件按照每六层悬挑一次(本工程层高2.9米,六层总高度为17.4米〈20米,符合要求)搭设双排脚手架,与建筑物阳台相连接,供车辆及施工人员通行使用(不得堆载货物),脚手架横距≤0.8m,纵距≤1.5 m,步距≤1.8 m,上部铺设50mm厚脚手板作为车辆及施工人员通行过桥。过桥脚手架两端中部搭设两道护栏,下侧护栏钢管距楼层600mm,上侧护栏钢管距楼层1100m,除与电梯相连同部位外,均需采用6×1.8m密目网封闭防护,过桥脚手架每层通过连墙件与建筑物锚固。

(2)过桥脚手架的验算

本工程最上一段悬挑过桥脚手架搭设高度最高及受风荷载作用最大,故对其进行验算,其结果均适用于下侧过桥悬挑段。

Ⅰ、脚手架整体稳定性验算:

N/(ψ×A)+MW/W≤f(本工程四周较空旷,因此组合风荷载)

ⅰ、计算轴力N产生的应力N/(ψ×A)

荷载计算:

a、NG1K(一步一纵距自重×全高)

立杆:2×h×每米钢管重=2×1.8×0.0384=0.13824KN

大横杆:2×L×每米钢管重=2×1.5×0.0384=0.1152KN

小横杆:(b+0.1×2)×每米钢管重=(0.6+0.2)×0.0384=0.03072KN

扣件:[2+2+(h/6×2+L/6×2)]×0.015

=(2+2+1.1)×0.015

=0.0765KN

合计每步距:NG1K=(0.13824+0.1152+0.03072+0.0765)×10

=0.37218×10=3.722KN

以上计算的自重为双排脚手架,则单根立杆承受的结构自重NG1K=3.722KN/2=1.861KN。

b、NG2K(构配件全高一纵距自重)

脚手板:2层×(b+0.2)×L×0.35KN/m2

=2×(0.6+0.2)×1.5×0.35KN/m2

=0.84KN

小横杆及扣件:2层×小横杆长×钢管自重+2层×2个扣件×扣件自重

= 2×0.8×0.0384+2×2×0.015=0.112144KN

护栏及扣件:1个作业层×L×自重+1个扣件×自重

=1×1.5×0.0384+1×1×0.015=0.0726KN

挡脚板:1个作业层×L×自重=1×1.5×0.08=0.12KN

剪刀撑:2根××h×10/4×每米钢管自重+扣件重

=2××1.8×10/4×0.0384+10个×0.015=0.733KN

密目网:L×h×10×每平方密目网自重(含杂质)

=1.5×1.8×10×0.005=0.135KN

NG2K=0.84+0.122144+0.0726+0.12+0.733+0.135=2.0226KN

一根立杆构配件自重:NG2K=2.0226/2=1.0113KN

c、NQK(施工荷载)

NQK=L×(b+0.2)×3KN/M2=1.5×0.8×3=3.6KN

一根立杆承受的施工荷载NQK=3.6KN/2=1.8KN

d、一根立杆承受的轴向力N设计值:

N=1.2(NG1K+ NG2K)+0.85×1.4×N QK

=1.2(1.861KN +1.0113)+0.85×1.4×1.8=5.5888KN

求A(钢管的截面面积)

查表得A=489mm2

求立杆稳定系数ψ

求长细比λ=L0/i=kuh/i

查表:k=1.155、u=1.55

λ=L0/i=kuh/i=1.155×1.55×1800/15.8=203.95

根据长细比λ,查表得稳定系数ψ=0.1741

将N、ψ、A带入公式:

N/(ΨA)=5588.8/(0.1741×489)=65.66N/mm2

ⅱ计算风荷载产生的应力MW/W

MW=0.85×1.4WK×L×h2/10

WK=0.7×us×uZ×W0

查《荷载设计规范》得:

us=1.0ψ(本工程为剪力墙,所以体型系数取1.0乘挡风系数)、(外挂密目网,体型系数ψ取0.4)=0.4、uZ=1.11(最上一段悬挑脚手架最下一步立杆所处高度50米左右,城市50米高空处风压高度变化系数为1.36)

W0=0.35KN/m2(邯郸市地区基本风压值)

WK=0.7×0.4×1.36×0.35=0.13328KN/m2

MW=0.85×1.4 WK.L×h2/10=0.85×1.4×0.13328×1.5×1.82/10

=0.07708.11KN.M=77081.1N.mm

查《钢结构设计手册》:

W=5.08cm3=5080 mm3

MW/W=77081.1/5080=15.170N/ mm2

ⅲ立杆与风荷载叠加:

N/(ψ×A)+MW/W=65.66+15.17=80.83N/ mm2<205 N/ mm2

通过以上验算,脚手架整体稳定性满足安全和使用要求;脚手架高度未超过20米,可以不验算。

Ⅱ验算连墙杆:

NL=1.4 ×WK×AW+N0=1.4×0.13328×2h×3L+5

=1.4×0.13328×2×1.8×3×1.5+5

=8.02279KN<2×8KN(2个扣件抗滑移值)

所以连墙件符合安全和使用要求。

Ⅲ 16号工字钢强度验算:

MX/rSWNX≤f

MX=N×L2

N=1.2×(脚手架结构自重+悬挑梁自重)+1.4×施工荷载

=1.2×(4.68858KN+2.115614KN+1.8m×0.1688KN/m)+1.4×3.6KN

=13.56964KN=13569.64N

MX=N×L2 =13.56964×(1.20+0.6/2)=20.35446KN.m=20354.46N.m

WNX16号工字钢抗弯模量查《钢结构设计手册》:WNX=101700mm2

rS截面塑性发展分数(工字钢rS=1.05)

MX/rSWNX=20354460/(1.05×101700)=190.61N/ mm2≤f=215 N/ mm2(工字钢强度满足安全和使用要求)

Ⅳ工字钢抗剪强度验算:

τ=VS/(Itw)≤fV=125 N/ mm2

V=N=13569.64N

查《钢结构设计手册》

截面矩S=58400mm3

截面惯性矩I= 7120000mm4、tw=5.5mm

τ=VS/(Itw )=(13569.64×58400)/( 7120000×5.5)=20.24N/ mm2 <f=125 N/ mm2 (工字钢抗剪强度满足安全和使用要求) Ⅴ 稳定性验算:

MX/(ΨwX )≤f=215 N/ mm2

Ψ稳定系数查《钢结构设计手册》ψ=0.95

MX/(ΨwX )=20354460/(0.95×101700)=210.68N/ mm2≤f=215 N/ mm2 (16号工字钢稳定性满足安全和使用要求) Ⅵ 扰度验算

υ=N ×L22×(3- L2/ L3)/(6×E ×I)≤L/400(悬臂梁L 为悬伸长度的2倍) υ=13569.64×15002×(3-1500/1800)/(6×2.05×103×7120000)≤1800×2/400 =0.75536mm ≤9mm 扰度满足安全及使用要求。

Ⅶ 验算悬挑梁锚固钢筋(见附图3) 锚固点拉力R ×L1=N ×(L2+0.2) R= N ×(L2+0.2)/ L1

=13569.64×(1.5+0.2)/2.2 =10485.63N 校核安全度:

2/502mm N A R

A ≥10485.63/(50×2)=104.85 mm2

实际使用的是φ14钢筋, Ag=πr2=3.14×(14/2) 2=154 mm2 因Ag ≥A ,固φ14钢筋制作的铁环满足安全及使用要求。 综上所述,按照此方案搭设的过桥是满足安全及使用要求的。

14、移交

电梯安装验收合格后向工地移交,并做好有关资料(注意:此时项目部应再报当地的有关主管部门验收,合格后方可投入使用)。

五、拆卸程序

双笼电梯拆卸前,对整个机械、电气、电机各转动装置,安全保险限位装置,大小轴承、齿轮、齿条及架体,附轴装置,过桥梁板等进行一次全面仔细的检查,其中电磁铁制动器的间隙必须符合规范要求,主传动机械的运转必须正常,检查调整后,将吊笼升至导轨架顶端(对重着地后),再上升500mm左右停止吊笼不发生下滑现象,即可进行拆除。

拆卸步骤:

1、将电动吊杆安装就位。

2、用电动吊杆将最上面一道附着装置以上标准节逐节拆下(或用塔吊将标准节4—6节整体拆下)。

3、将最上面一道附着装置拆下,运至地面。

4、重复以上动作,依次再将其余标准节及电缆防护环拆下,将第二道附着装置也拆下直到最后只剩下升降机基本部分。

5、将下限位和下极限开关碰铁取下并收好,然后小心地用手拉开电机制动器将吊笼滑至最低处且落实,拆掉升降机电源线,取下吊笼立柱上各滚轮总成,用起重设备将吊笼吊放在安全位置。

6、将底笼各种护栏拆下并放好,切勿扭曲和挤压。

7、松开地脚螺栓,将底笼底架拆走。

8、将所有各部件(包括标准节和专用工具)整理收拾好,准备入库或移至下一个工地。

双笼电梯拆除时做好安全防护工作,专职安全员现场旁站,拉设警戒线,禁止无关人员出入。

六、安全注意事项

1、施工电梯安装时应保证电梯整体稳定性,导轨架的纵向中心线至建筑物外墙面的距离宜选用较小的安装尺寸。

2、导轨架安装时,应用经纬仪对升降机在两个方向进行测量校准,其垂直度允许偏差为其高度的5/10000。

3、升降机安装后,应经分公司技术负责人会同有关主管部门对基础和附壁支架及电梯架设安装的质量、精度等进行全面检查,并应按规定程序进行技术检验(包括坠落试验),经试验合格签证后,方可投入运行。

4、电梯安装时,吊杆不允许超载吊重,吊杆和吊笼不能同时工作,当吊杆上有悬挂物时,不准开动吊笼。

5、吊笼运行时,吊杆上亦不能吊挂任何物品;

6、安装和驾驶人员必须严格遵守高空作业的安全规定,即佩戴安全帽和安全带,穿防滑鞋,且不准以投掷方式传递工具和器材,紧固和松开螺栓时,不准双手操作,只能一手握扳手,一手握稳构件,以免用力过猛发生失稳坠落事故。

7、安装过程中,必须听从统一的指挥和信号;一切行动服从指挥,坚决杜绝冒险蛮干,对违章指挥和违章作业的行为,一旦发现立即制止并进行经济处罚。

8、作业现场障碍物必须清理干净,并设立安全围护和警示标志。

9、在电梯安装、拆卸过程中,现场设专人监护,15m范围内不准闲人入内。

10、所有参加安装、拆卸的人员,都必须严格执行安全操作规程,按施工方案和生产厂家说明书的要求进行作业。电梯的安装、维修、保养、拆卸要有专人负责,并应经过培训,对整机的结构性能、安全使用等能够了解并掌握。

11、备好的溜绳、撬杠、手锤、钢丝绳、工具袋。所有标准件、紧固件必须装箱或装袋,不可乱丢乱放。

12、外用电梯安装采用三相四线供电,并专线控制。工作零线不能接至塔身,保护零线接塔身,塔身设有重复接地,与地零接地连在一起,其接地电阻不大于4欧姆。

13、吊笼起动前,驾驶人员必须站在吊笼顶上,操作使用按钮盒时,严禁在吊笼驾驶室内操作。塔吊起动前,驾驶人员应与其他现场工作人员保持联系、协调操作,确保电梯安装过程中的安全。

14、吊笼上下过程中,所有工具必须放置平稳,所有材料配件不准超出吊笼体,及其栏杆外,操作人员的身体(头、手、脚)绝对禁止伸出安全栏外,以防发生意外事故。

15、安装、拆卸时,只允许承载3人和一标准节,不允许超载。

16、工作期间不得饮酒,违者重罚。

17、在有雷、雨、雪、雾及风速超过四级以上的天气下,不得进行安装作业。

18、电梯基础周边应设排水沟,其附近不应有积水,防止基础地基因泡水而发生下沉。

七、意外情况的应急程序

在电梯安装、拆卸过程中一旦发生意外情况,较轻负伤人员应由现场有关人员送往医院诊治;较重或重大伤亡事故,包括机械重程度损坏的事故,应当立刻组织抢救伤员,采取有效措

施防止事故蔓延,安排专人保护好施工现场,同时尽快(直接或逐级)向企业负责人报告。待企业负责人接到安全事故或伤亡事故报告后应立即报告企业主管部门或当地劳动局、公安局、人民检察院和工会。

轻伤、重伤事故由企业负责人或指定人员组织生产、技术、安全等有关人员以及工会成员组成事故调查组,对事故进行调查;死亡事故由当地劳动部门、公安部门、工会等部门人员组成事故调查组,对事故进行调查。任何单位和个人都不得阻挠,干涉事故调查组的正常工作。

八、安全操作规程

1、日常检查

(1)阅读上一班工作记录,有问题应及时解决;

(2)检查电气控制箱开关是否断开;

(3)查电梯技术状态:

①检查导轨架、支撑系统的连接是否牢靠。

②检查吊笼运行空间内有无障碍物。

③检查平衡重钢丝绳及其与吊笼平衡重的连接有否松动。

④检查齿轮、齿条啮合间隙是否合适。

⑤检查各安全保护开关是否有效。

⑥检查制动器是否安全有效。

⑦检查各停靠站的护身栏是否牢固。

⑧检查驱动机构紧固情况及是否有不正常的噪音。

⑨检查电源电压不超过额定电压±5%。

(4)检查运动部分是否加好润滑油、脂。

2、施工电梯每班首次运行时,当电梯笼升离地面1~2m时,应停机试验制动器的可靠性;当发现制动效果不良时,应调整或修复后方可运行。

3、梯笼内乘人或载物时,应使荷载均匀分布,不得偏重。栽重严格控制在1600kg和15人以内,严禁超载运行。运送的物料不得伸出护网之外。

4、操作人员应根据指挥信号操作。作业前应鸣声示意。在电梯未切断总电源开关前,操作人员不得离开操作岗位。

5、当电梯在运行过程中发现有异常情况时,应立即停机并采取有效措施将电梯笼降到底层,排除故障后方可继续运行。在运行中发现电气失控时,应立即按下急停按钮。在未排除故

障前,不得打开急停按钮。

6、电梯在大雨、大雾、六级及以上大风以及导轨架、电缆等结冰时,必须停止运行,并将梯笼降到底层,切断电源。暴风雨后,应对电梯各有关安全装置进行一次检查,确认正常后,方可运行。

7、升降机运行到最上层或最下层时,严禁用行程限位开关作为停止运行的控制开关。

8、当电梯在运行中由于断电或其它原因而中途停止时,可进行手动下降,将电动机尾端制动电磁铁手动释放拉手缓缓向外拉出,使梯笼缓慢地向下滑行。梯笼下滑时,不得超过额定运行速度,手动下降必须由专业维修人员进行操纵。

9、作业后,应将梯笼降到底层,各控制开关拨到零位,切断电源,锁好开关箱,闭锁梯笼门和围护门。

10、升降机的防坠落安全器,在使用中不得任意拆检调整,需要拆检调整或每用满1年后,均应由生产厂或指定的认可单位进行调整、检修或鉴定。

11、电梯笼周围2.5m范围内应设置稳固的防护栏杆,各楼层平台通道应平整牢固,出入口应设防护栏杆和防护门。全行程四周不得有危害安全运行的障碍物。

12、电梯司机必须经过培训,熟悉电梯的性能,操作技术,经考试合格后才能独立操作,并无心脏病、高血压等影响操作的疾病。

13、司机在操作时,必须精力集中,遵守劳动安全规程。禁止非司机开车。

九、维护和保养

1、日常检查、维护和保养

日常检查如安全操作规程,并清扫、檫除各部污垢,雨、雪后清扫积水和积雪,保持电梯周围整洁。

2、每周检查、维护和保养

(1)检查滚轮及转动底板螺栓紧固情况。

(2)检查漏油情况,必要时补充新油。

(3)检查所有导轨架和附墙架的连接点,同时检查齿条的紧固情况。

(4)检查对重导向滚轮及固定情况,检查钢丝绳连接及吊点,检查天轮等情况。

(5)检查电缆破损情况、绝缘性能。

3、每月检查、维护和保养

外用电梯安装拆卸施工方案

word 杭州市近江小区望江片居住区R3组团 A1 楼 施 工 电 梯 搭 拆 施 工 方 案 编制:审核:批准: 广厦建设集团第一建筑工程公司 望江片R3组团项目部 2003年7月 施工电梯搭拆施工方案 一、工程概况 近江小区望江片居住区R3组团工程位于钱江路边,南临拟建望江路,北靠R2组团,西边于R4组团相连。本工程由杭州上城区近江小区建设工程指挥部筹建,浙江华东建设发展设计有限公司设计;广厦建设集团一建公司承建,杭州市经纬建筑工程监理公司监理,杭州市安全监督站安监。 A1#楼为地下室一层,裙房二层,主楼17跃18层,建筑面积为19549M2,建筑总高度为52.30米,楼层层高为2.80米。 本工程选用上海宝达工程机械有限公司生产的SCD200/200J-50M型号施工升降机,该升降机设有对重双笼,每个吊笼额定载重量为2000KG。安装由该公司统一派人安装。 二、基础处理 根据施工结构特点结合本工程实际情况,定于在P-R轴/2-4轴,P-R轴/13-15轴各安装一台施工电梯。施工电梯砼基础位于地下室顶板上,砼等级为C40,配筋Φ10@250双向,底部各用两钢筋砼柱(截面为500×750,内配10Φ16,ф8@200)顶至基础面,柱的做法按施工规范与基础底板及地下

word 室顶板搭接。 二、外用电梯的安装 (一)外笼与吊笼的安装 1.将基础表面清扫干净; 2.将地脚螺栓安装好; 3.在地面螺栓处底盘和基石间垫入不同厚度的钢板垫片用调 整导轨架的垂直度; 4.用水平仪测量导轨架的垂直度,保证导轨架的各个主管在两 个方向上的垂直度(1/1500); 5. 导轨架调整垂直度后,压紧4个地脚螺栓; 6. 同上回一样调整外笼门框的垂直度,压紧其余的地脚螺栓; 7. 安装缓冲弹簧; 8. 将另一半部分的外笼与前部分用螺栓连接起来; 9. 同前调整垂直度压紧地脚螺栓,松开吊笼内电动机上的制动 器; 10. 用起重机吊起吊笼,从标准节上方使吊笼准确就位; 11. 将制动器复位; 12. 安装好吊笼顶上的护身栏; (二)吊笼、外笼安装完毕后调整 1.齿轮与齿条的间隙为0.5mm; 2.各个滚轮与标准节主管的间隙为0.5mm; (三)电缆安装 现场供电箱距外用电梯应在20m以内,保证供电质量。 1. 将供电电缆从外用电梯上的电源箱内总电源开关接入现场供电箱; 2. 将电缆以自由状态盘入电缆笼内; 3. 电缆线一端从电缆笼底部引出接入电源箱,另一端通过电缆托架引到吊笼内接入电控箱; 4. 电缆笼安装在电缆托架下放,使电缆线在其中心并可自由的拽出或盘入电缆笼内; (四)电气装置检查 在调试前,先用起重设备安装一、二节标准节,然后按如下步骤进行调试; 1. 用接地电阻测试仪测量外用电梯钢结构及电器设备金属外壳的接地电阻,不得大于4Ω; 2. 用500V兆欧表测电动机及电气元件的对地电阻应不小于1MΩ; 3. 检查各安装控制开关,分别打开吊笼上各个门,触动断绳保护开关,上下限位开关、极限开关 等均应能够起作用; 4. 校核电动机界限,吊笼上、下运行方向应与操作盒上所示的方向一致; 5.吊杆安装:吊杆应安装在吊笼顶部吊杆安装孔内,在吊笼内 安装向心轴承,安装压垫并用螺栓固定;

施工电梯安拆专项施工方案

施工电梯安拆专项施工 方案 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

A5楼施工电梯安拆专项施工方案 一、工程概况 兰州“仁恒国际”住宅小区一期工程位于兰州市城关区和政路364—1#以南、铁一中以西、铁路文化宫以东、原红山根体育场内,总建筑面积达万平方米,由地下一层、地上三十二层的一类框架剪力墙结构5栋高层组成。其中A5楼建筑面积26865平方米,本工程由兰州仁恒置业有限公司投资开发,广州伯盛建筑设计事务所设计,甘肃经纬工程咨询监理有限公司监理,属兰州市“十大”楼盘之一。 二、施工电梯选用 根据本工程建筑层数高,建筑面积大,工期要求紧,砌体、抹灰工程量大的特点,结合项目部实际情况,从技术和经济的角度,本栋楼选用由“湖北省江汉建筑工程机械有限公司”生产的SCD200/200DK双笼施工电梯,其主要技术性能参数如下: 额定载重量:2×2000kg 电机功率:2×2×11KW 供电熔断器电流:2×63A 护栏重量:1480kg 标准节重量:190kg 对重重量:2×1200kg 起升速度:35m/min 吊杆额定载重量:200kg 额定安装载重量:2×1000kg 最大架设高度(可增至):200m (300m) 三、编制依据 1、A5楼施工设计图纸 2、高层建筑施工手册

3、SC系列施工升降机使用说明书 4、施工电梯安全技术操作规程 四、施工准备 1、基础 ○1、为使人员上下便利和物料集散,便于安装和设量附墙装置由电梯出入口至各施工地点的平均距离最近,根据工程结构布置,本工程A5楼施工电梯平面位置和基础位置布置详“附图”所示,在基础施工中,应严格按照“附图”所示位置放线定位,基础高度为400mm,内配双层双向φ10@200钢筋,制作基础时必须做好接地装置。并遵循以下施工顺序:清理基础底表面→基础与顶板的隔离→绑扎钢筋→支模板→留置预留孔(孔内钢筋网外露,供二次浇灌,二次浇灌为C50砼,位置应符合要求)→验收→浇筑基础砼(砼基础平面度不大于1/1000)→养护拆模。 ○2、由于A5楼电梯位置布置在如“附图”所示的平面位置(建筑物室外基坑上),考虑到此施工电梯要求基础下地面承载能力不小于,加上基础地面为回填土,故要求进行分层回填,并进行分层检验,以满足承载力要求。基础设置方案采用基础低于地面,使地面与吊笼底板之间无门坎,以便于材料运输方便。 2、对所有参加安拆作业人员进行全面的安全技术交底,并要求作业人员认 真学习安拆说明书。 3、预埋附墙座,水平间距,竖向二层起,第二次附墙为第四层,继后每隔 三层埋设(具体详附图)。 4、准备一台8T的吊车、安装工具及站台附件,并清理场地。

施工升降机安拆方案

SC200/200施工升降机 安 装 拆 卸 方 案 专业分包:华川鑫国际建筑有限公司编制人:王建 审核人:王培批准人:周洋

目录: 1、编制依据······························································· 2、工程概况················································································ 3、作业人员组织和职责········································································ 4、施工升降机技术参数、主要零部件外形尺寸和重量·············· 5、辅助起重设备的种类、型号、性能··················································· 6、吊索具的配置,安装与拆卸工具及仪器·········································· 7、安装、拆卸的步骤与方法··························································· 8、安全技术措施········································································ 9、专项应急预案··········································································

施工电梯安装(拆卸)方案说明

WORD格式编辑整理 编制依据 本施工组织设计依据GB/T10054-2005《施工升降机》安全规范。 、工程概况 本工程位于******旧址,地上十八层,为框架剪力墙结构,总建筑面积为37466川,标准层层高2.8m,建筑物高54.8m。现场施工道路畅通无其他障碍物,施工电梯安装位置处于有利于吊装的最佳位置。二、施工电梯主要技术参数 型号:SC200/200 (双笼)额定载重量:2>2000Kg 乘客人数:2 >20人 吊笼尺寸:3X1.3 >2.5m 吊杆额定起重量:180Kg 三、施工电梯基础 吊笼重量:1060 Kg 标准节重量:170Kg/节标准节高度:1.508m 基础平面图:

在车库顶板上部,在电梯基础下部对车库顶板加固处理, (满堂红脚 手架加固,使用①48mm 壁厚3.5mm 钢管,立杆截面积A=489mm , 平面布置纵横间距600mm 立面布置,地面以上200第一道,以上每 1500 一道;剪刀撑布置,四周立面每隔四排一道,从地面到顶) 2、 地脚螺栓预埋件要与基础孔内钢筋有交叉联系,混凝土采用 C35 3、 A 向尺寸5400范围内不得有建筑物; 4、 在浇筑基础前应根据附墙形式及建筑物附着点的情况,确定好导 轨架中心到附墙点距离。 四、施工电梯安装(拆卸)注意事项 1、基础要求 : 基础地面承受的压力不得小于 1 無 13 11 1 J 1 31 哲塢耳世床 'H^ mu i5T/m 2#楼安装

WORD格式编辑整理 1. 安装(拆卸)作业人员必须持证上岗 2. 安装(拆卸)前对全体安装人员进行安全技术交底: 3. 参加工作的人员必须精神集中,进入施工现场须戴安全帽,高空作业要配带好安全带、穿软底鞋,班前不得喝酒; 4. 参与安装(拆卸)作业人员必须熟悉施工电梯的性能、结构特点,并有熟练地操作技术和排除故障的能力: 5. 安装(拆卸)作业中,必须由专人负责统一指挥; 6. 每个吊笼顶作业人数不得超过2人,配备工具的重量不得超过 650Kg (即为三个标准节); 7. 吊杆额定起重量为180Kg不允许超载,并且只允许用来安装或拆卸 升降机零部件,不得作其他用途; 8. 遇有雨、雾及风速超过13m/s的恶劣天气不得进行安装(拆卸)作 业; 9. 高处作业严禁向下抛掷工具、部件、杂物; 10. 安装(拆卸)前,严格检查传动机构、制动系统,保证可靠的正常工作。 五、施工电梯的安装 1、底笼部分的安装 (1)检查混凝土基础是否符合要求(混凝土强度达到设计要求的 70% ),并整理平整,打扫干净;

人货电梯的安拆方案

施工方案申报/审批表

施工升降机安装/拆卸方案 目录 1、编制说明 2、工程概述 3、安装前的准备 4、安全措施 5、接地装置 6、施工升降机的安装 7、施工升降机的拆除 8、使用注意事项 9、人员分工 10、防范事故的措施 11、事故应急救援预案

一、编制说明 编制依据:《SSD 100 / 100 施工升降机使用说明书》 二、工程概述 三、安装前的准备 项目部: 1、根据方案对施工升降机在现场进行准确定位。 2、施工升降机专用电箱,为了满足施工升降机正常工作,施工升降机 必须配备专用电箱,项目部应根据施工升降机的定位,合理布置施工升降机电箱。 3、SSD 100 / 100 施工升降机正常工作所需的装机总容量为44 KVA。 4、提供场地,便于施工升降机部件摆放和辅助设备的选位。 安装单位: 1、检查施工升降机配件是否齐全。 2、检查所有工具是否齐全。 3、检查辅助设备是否满足需要。 四、安全措施

1、所有参加作业人员都必须遵守现场施工的各项安全规范及本工种安全操作规程。 2、拆装单位必须指定一名熟悉该类型施工升降机且经验丰富的工长现场指挥。 3、施工升降机司机、施工升降机拆装人员以及施工升降机指挥都必须持有质量技术部门颁发的特殊工种作业人员操作证。 4、施工升降机司机每班作业前都必须对设备进行检查,施工升降机的各项安全限位装置必须齐全可靠。 5、施工升降机拆装前,拆装对必须熟悉现场。 6、接地电阻不大于4Ω。 7、在施工升降机运输过程中,注意施工升降机部件严禁与现场高压线碰撞。 8、施工升降机在自升过程中,要合理分工,必须派专人观察,派专人负责销轴的连接,派专人负责液压油缸的操作等。 9、施工升降机在升级过程中严禁用于生产施工。 10、标准节之间的连接销及其他任何部件之间的连接销都必须按标准紧固。 11、垂直度偏差不大于千分之四。 12、施工升降机安装好后,应遵循(安装质量验收制度)、(施工升降机安装后验收和交付使用制度)中要求进行空载试验和重载试验,检查各工作机构,电气控制系统均处于正常工作状态,各安全保护装置齐全、可靠。 13、严禁高空抛物。 14、六级风以上严禁施工升降机安装作业,四级风以上严禁施工升降机

施工电梯拆除与安装方案

兰州新区石化产业园区安置房(十标段)项目施工升降机拆除与安装施工方案 编制: 审核: 批准: 中铁二十局集团兰州新区石化产业园区安置房工程项目经理部 二〇一六年九月十日

施工升降机拆除施工方案 一、编制依据 1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 3、《施工升降机安全规则》GB10055-2007 4、《施工升降机技术条件》GB/T10054-1996 5、《SCD200/200型施工升降机使用说明书》 6、《SC200/200型施工升降机使用说明书》 二、工程概况 兰州新区石化产业园区安置房项目第十标段位于新区纬七十路以南、经四十三以东、经四十四路以西区域。该标段B-8#、E-1#为18层,建筑面积23136.46㎡,地上18层,建筑高度52.5米; E-2#为地上27层,地下2层,建筑面积23101.3㎡,建筑高度85.3米;总建筑面积48211平方米,住宅结构形式为剪力墙结构,。每栋高层住宅均设置一部施工电梯作为施工阶段人员、材料运输设备,均为SC200/200型号施工升降机。升降机采用固定式安装,因E-1#楼、E-2#楼施工电梯基础下降严重,存在严重的安全隐患,现决定将E-1#楼、E-2#楼施工电梯拆除后重新安装。 三、起吊设备拆除工具的选用

四、拆卸时的准备工作和注意事项 1、拆卸场地应清理干净,并有标志杆、警戒线围起来,禁止非工作人员入内。 2、防止拆卸地点上方掉落物体,必要时加安全网。 3、拆卸过程中必须有专人负责统一指挥。 4、升降机运行时,人员的头、手绝不能露出安全栏外。 5、如果有人在导轨架上或附墙架上工作时,绝对不允许开动升降机,当吊笼运行时严禁进入外笼内。 6、吊笼上的零部件必须放置平稳,不得露出安全栏外。 7、利用吊杆进行拆卸时,不允许超载,吊杆只可用来安装和拆卸升降机零部件,不得用于其它用途。 8、吊杆上有悬挂物时,不得开动吊笼。 9、拆卸作业人员应按空中作业的安全要求,包括必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋等,不要穿过于宽松的衣物,应穿工作服,以免被卷入运行部件中,发生安全事故。 10、拆卸过程中,必须在笼顶操作,不允许笼内操作。 11、吊笼启动前应先进行全面检查,确保升降机运行通道无障碍,消除所有不安全隐患。 12、拆卸运行时,绝对不允许超过额定拆卸载重量。 13、雷雨天、雪天或风速超过13m/s的恶劣天气下不能进行拆卸作业。 14、升降机运行前,必须将接地装置与升降机金属结构联通,接地电阻≤4Ω。 15、严禁夜间进行拆卸作业。 16、拆卸前必须进行一次限速器坠落试验。

施工电梯安装和拆除专项方案

宏光协和城邦C区施工电梯安装和拆除 专 项 施 工 方 案 黑龙江省建工集团有限责任公司 二零一八年四月

宏光协和城邦C区工程 施工电梯安装和拆除 编写: 审核: 批准: 黑龙江省建工集团有限责任公司 二零一八年四月

目录 一、简述................................................. 错误!未定义书签。 二、施工电梯构造....................................... 错误!未定义书签。 1、基础................................................ 错误!未定义书签。 2、外笼................................................ 错误!未定义书签。 3、吊笼................................................ 错误!未定义书签。 4、标准节.............................................. 错误!未定义书签。 5、附墙架.............................................. 错误!未定义书签。 6、驱动装置............................................ 错误!未定义书签。 7、安全限速器.......................................... 错误!未定义书签。 8、电器设备............................................ 错误!未定义书签。 9、对重装置............................................ 错误!未定义书签。 三、安装与拆卸......................................... 错误!未定义书签。 1、基本要求............................................ 错误!未定义书签。 2、施工电梯基础........................................ 错误!未定义书签。 3、外笼及吊笼安装...................................... 错误!未定义书签。 4、电缆及电气装置的安装检查............................ 错误!未定义书签。 5、吊杆安装............................................ 错误!未定义书签。 6、导轨架的安装........................................ 错误!未定义书签。 7、附墙支撑的安装...................................... 错误!未定义书签。 8、对重的安装........................................... 错误!未定义书签。 9、天轮及对重钢丝绳的安装.............................. 错误!未定义书签。 10、电缆导向装置....................................... 错误!未定义书签。 11、安全限位装置的安装................................. 错误!未定义书签。 12、安装后的检查....................................... 错误!未定义书签。 四、操作与使用.......................................... 错误!未定义书签。 1、操作前的检查与润滑................................... 错误!未定义书签。 2、操作前的准备工作.................................... 错误!未定义书签。 3、操作运行............................................ 错误!未定义书签。

施工电梯安拆方案

福建省闽南建工集团 国家特级企业 石狮国际轻纺物流交易中心(石狮国际轻纺城)一期第一阶段第一标段主体工程 施 工 电 梯 按 拆 专 项 方 案 省闽南建筑工程 年月日

施工方案报审表

1. 施工方案编制依据: 1.1 国家标准:1)GB/T 10054-2005 《施工升降机》 2)GB 10055-2007 《施工升降机安全规程》。 1.2 企业标准:1)Q/AJ326-2004《施工升降机装、拆工安全技术操作规程》 2)Q/AJ132-2004 《施工升降机安装质量、安全标准》。 1.3 产品销售合同--合同号: 1.4 《SC型施工升降机使用维护说明书》 2. 工程概况 2.1 工程名称: 石狮国际轻纺物流交易中心(石狮国际轻纺城)一期第一阶段第一标段主 体工程 2.3 建筑物总高度: 22.69/96.7 m。 2.4 承建单位:省闽南建筑工程 3. 安装高度及日期: 34 m 3.1 安装设备名称及型号:施工升降机:SCD200/200 3.2 安装设备出厂编号:750 3.3 安装总高度: m / 节附墙架:道 第一次安装日期:年月日至年月日安装高度: m; 第二次安装日期:年月日至年月日,加高到 m; 第三次安装日期:年月日至年月日,加高到 m; 4. 安装人员组织 4.1 安装技术安全负责人: 4.2 安装工 3 人 4.3 电工 1 人 5. 辅助设备及主要工具:

7.1 参加安装、拆卸人员必须经过专门培训,熟悉本机的主要性能和特点,并持证上岗。 7.2 安装、拆卸人员需身体健康,无高血压、心脏病、恐高症等疾病,且具有一定的文化程度。 7.3 安装、拆卸人员必须配戴必要的安全防护用品,如安全帽、安全带等,而且必须正确

施工电梯安装及拆除施工方案上课讲义

3#、4#楼施工电梯安装及拆除施工方案 一、工程概况: 沈阳东北金融广场项目位于沈阳市沈河区惠工广场西侧、哈尔滨路北面、北京街东面、团结路地段南侧,是沈阳规划的CBD核心区。建设投资单位为:沈阳华锐世纪投资有限公司;设计单位为:中国建筑东北设计研究院;监理单位为:北京赛瑞斯工程建设监理有限公司;监督单位为:沈阳市建设工程质量监督站沈河分站;施工单位为:中国建筑第六工程局。总建筑面积为:383071m2, 3标段建筑面积大约为140000 m2,地下一层,地上5层为裙房,在裙房上分2个塔楼,为3#、4#塔楼,共23层,主体结构为框架剪力墙机构。 三、电梯位置平面布置详图: 四、电梯类型: SCD200/200型(双笼) 五、基础的技术及承载力要求: 因地基是去年新填的虚土,在基础施工前应对地基进行处理。提前用水对回填的砂进行水撼撼实,然后再对地基进行电夯夯实,最后再绑扎钢筋和浇筑混凝土。

1、基础承载计算: P=(吊笼重+外笼重+导轨总重+对重重+载荷重)×2.1 例:SCD200/200型升降机,架设高度100m 由“升降机性能参数表”得出: 吊笼重(双笼):1600k g×2 外笼重: 1600kg 导轨架总重(需67个标准节): 161kg×67 对重重:(双对重) 1600kg×2 载荷重: 2000kg×2 基础承载似等于: P=[(1600×2)+1600+(161×67)+(1600×2)+(2000×2)]×2=47853kg 47853×9.8=469kn =530kn而制作的基础,则符合该升降机的使用要求。 如果能承受最大压力P max 地面承受的压力不得小于0.15Mpa 2、技术要求:

施工升降机安装拆卸专项施工方案详细

********项目 SC200/200施工升降机 安装(拆卸)专项施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:************有限公司 编制时间:2015年3月20日

目录 一、第一节工程及施工升降机简介————————————————4 ①、设备简介————————————————————————4 ②、工程概况————————————————————————4 ③、编制依据————————————————————————4 ④、施工升降机基础设计概况—————————————————5 ⑤、施工升降机覆盖范围内环境及安装注意事项—————————5 ⑥、施工升降机拆装人员安排及职责——————————————5 ⑦、施工升降机主要性能参数—————————————————6 二、第二节施工升降机基础———————————————————6 ①、基础介绍————————————————————————6 ②、基础设置方案——————————————————————9 三、第三节安装前的准备——————————————-—————11 ①、升降机安装前的准备工作———————————-—————11 四、第四节安装步骤————————————————-—————12 ①、升降机安装—————————————————-—————12 ②、吊笼、外笼安装及调整————————————-—————14 ③、导轨架的安装—————————————————-————14 ④、附墙架的安装————————————————-—————15 ⑤、电缆保护架的安装——————————————-—————19 五、第五节调试整机———————————————-——————20 ①、整体调试—————————————————-——————20 ②、腰滚轮侧隙调试——————————————-——————21 ③、齿轮及齿条啮合间隙调试——————————-——————21 ④、导轮及齿条的间隙调试————————————-—————21 ⑤、电缆小车的调试———————————————-—————21 ⑥、上限位碰铁、下限位碰铁及减速限位碰铁———-——————21 六、第六节施工升降机的拆卸————————————-—————22 ①、拆卸—————————————————————-————22 ②、电缆导向装置的拆卸——————————————-—-——23 ③、轨道架及附墙架的拆卸——————————————-———23 ④、上传动机构、吊笼的拆卸————————————-————24 ⑤、外笼的拆卸——————————————————-————25

施工电梯安拆专项方案范文

施工电梯安拆专项 方案

昆明市市级统建保障性住房 吉惠园(大漾田)项目 施工升降机安拆专项方案 施工单位:中国建筑第四工程局有限公司 监理单位:云南世博建设监理有限责任公司租赁单位:云南中远机械租赁有限公司 安装单位:云南达重建筑工程有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 10月24日 目录

一、工程概况.............................................................................. 错误!未定义书签。 二、编制依据.............................................................................. 错误!未定义书签。 三、作业人员组织和职责 .......................................................... 错误!未定义书签。 四、施工升降机安装位置平面、立面图和安装作业范围 ....... 错误!未定义书签。 五、施工升降机概况、平面布置原则及技术参数................... 错误!未定义书签。 1、施工升降机概况.................................................................... 错误!未定义书签。 2、施工升降机平面布置原则 .................................................... 错误!未定义书签。 3、施工升降机技术参数 ............................................................ 错误!未定义书签。 六、辅助起重设备的种类、型号、性能 .................................. 错误!未定义书签。 七、吊索具的配置、安装与拆卸工具及仪器........................... 错误!未定义书签。 八、基础施工方案...................................................................... 错误!未定义书签。 九、电梯附墙设计...................................................................... 错误!未定义书签。 十、安装、拆卸步骤与方法 ...................................................... 错误!未定义书签。十一、安全技术措施.................................................................. 错误!未定义书签。十二、施工升降机限位装置 ...................................................... 错误!未定义书签。十三、安全应急预案.................................................................. 错误!未定义书签。 一、工程概况 昆明市市级统建保障性住房项目大漾田地地块位于昆明市五华泛亚新区大漾田村,项目用地东西长约230m,南北深约400m。本工程为市级统建保障

外用施工电梯安装与拆除施工方案.

花样年·花样城1.1期2#楼外用施工电梯安装与拆除施工方案 目录 第一节、编制依 据 (1) 第二节、工程概 况 (2) 2.1、工程基本情况 (2) 2.2、各责任主体名 称 (2) 第三节、电梯位置及参数 (3) 第四节、电梯概 况 (5) 第五节、荷载计 算 (7) 第六节、安装前准备工作 (9) 6.1人员准 备 (9) 6.2部件检 查 ........................................................................................................................................ .. 9 6.3安全交 底 ........................................................................................................................................ .. 9 6.4基本要 求 ........................................................................................................................................ 10

第七节、安 装 ........................................................................................................................................ (10) 7.1安装准 备 ........................................................................................................................................ 10 7.2 电梯安装前的防 护 (10) 7.3防护围栏安装 (11) 7.4导轨架的安装 (11) 7.5吊笼安 装 ........................................................................................................................................ 12 7.6电气安 装 ........................................................................................................................................ 12 7.7上料平台及防护设施搭 设 (13) 7.8平衡重钢丝绳(两根钢丝 绳) (13) 7.9最后检 查 ........................................................................................................................................ 13 第八节、外用施工电梯的调 整 (14) 8.1 吊笼与防护围栏 (14) 8.2 吊笼与导轨架 (14) 第九节、试运 转 ........................................................................................................................................ .. 14

sc200200电梯安装拆除施工方案(1)

SC200/200施工升降机安装及拆除方案 编制人:黄俊辉 审批人:李文学 北京杰驰霖建设工程有限公司

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、电梯基础施工 五、电梯的安装与拆除 六、电梯附着 七、施工技术资料准备 八、安全文明施工 注:场地及周边环境条件;辅助设备参数;施工计划;施工工艺流程和吊装步骤;安全保障措施;应急救援预案;计算书 1、安装方案应含应急救援预案; 2、在方案中应该列出被吊物一览表,明确每一步骤的吊点、重量、幅度还应明确其起重设别的负载率; 3、起重设备的站位、性能、吊索具、施工环境未明确说明;

一、编制依据: 1、施工升降机安全规则 2、建筑机械使用安全技术规程 3、安全施工手册 二、工程概况: 由北京新兴建宇建筑工程有限公司承包施工的潮青汇大厦装修工程的机械升降机设备分包给:北京杰驰霖建设工程有限公司,负责安装拆、升、降工作。该楼垂直运输主要采用壹台 SCD200/200型施工升降机。 统一编号:京根据施工要求升至:楼顶。 升降机装拆用的起重设备选用: 16T 汽车吊。 该楼房总高度为 29 m,地上: 6 层框架剪力墙结构,地震设防烈度为8度。 电梯安装高度 34 米,电梯基础为混凝土板式基础。 三、施工准备 1、对电梯在现场进行准确确定位。 2、 SC200/200 电梯基础制作,基础混凝土强度等级 c30 待强度达到80%以后进行电梯安装。 3、电梯专用电箱,为了满足电梯正常工作,必须配用专用电箱,并根据电梯的定位对电梯电箱合理布置,电梯专用电箱距电梯不得大于5米,电梯正常工作所需要电容量为40KW。输电电缆为3*35mm2+2*10mm2。 4、准备场地,便于电梯部件的摆入和入场选位。 5、对架空输电线或通讯线架设防护设置。 6、单独埋设一组地线,与固定支脚边缘焊接,接地电阻小于4欧姆。地线做法如下:用3根φ33长1.5-1.8米钢管制作成1.2米等边三角形垂直打到地下,用50×5的镀锌扁钢将三根钢管焊接连在一起,然后将扁钢焊接在电梯底架上。 四、电梯基础施工 1、地基处理 根据塔柱上电梯附着预埋件的高程,确定电梯基础混凝土底高,将基底回填土填平夯实,满足地基承载力不小于150KPa。 2、根据附图对电梯基础在现场进行定位。 3、电梯基础为混凝土板,基础高度为300mm,基础尺寸5600mm×4200mm。混凝土板为钢筋砼。在基础中间预留200mmX800mm长方孔2个,预留孔进行二次混凝土浇筑。在混凝土强度达到80%以上时,经验收合格后方能安装电梯。 见附图。 4、绑扎电梯基础钢筋,此工序做好过程控制,施工记录,质量验收。 5、基础混凝土模板安装应牢固,接缝平整、紧密,浇注 C30 的砼应振捣密实。 6、对电梯基础进行冬季养护,留置试块并做好砼强度报告。 五、外用施工电梯的安装和拆除

施工电梯安拆专项施工方案

施工电梯安拆专项施工方案(基础做在回填土上)一、工程概况 睢宁县丽晶国际住宅小区一期工程位于睢宁县永安路以北中山北路以东。总建筑面积约12万平方米,由地下一层、地下两层,地上5层、12层、18层、25层层的一类框架剪力墙结构21栋高层组成。本工程睢宁县嘉实房地产开发有限公司投资开发,徐州民用建筑设计咨询研究院有限公司设计,徐州通达工程建设监理有限公司监理。 二、施工电梯选用 根据本工程建筑层数高,建筑面积大,工期要求紧,砌体、抹灰工程量大的特点,结合项目部实际情况,从技术和经济的角度,本栋楼选用由“湖北省江汉建筑工程机械有限公司”生产的SCD200/200DK双笼施工电梯,其主要技术性能参数如下: 额定载重量:2×2000kg 电机功率:2×2×11KW 供电熔断器电流:2×63A 护栏重量:1480kg 标准节重量:190kg 对重重量:2×1200kg 起升速度:35m/min 吊杆额定载重量:200kg 额定安装载重量:2×1000kg 最大架设高度(可增至):200m(300m) 三、编制依据 1、各栋号楼施工设计图纸 2、高层建筑施工手册 3、SC系列施工升降机使用说明书 4、施工电梯安全技术操作规程

四、施工准备 1、基础 ○1、为使人员上下便利和物料集散,便于安装和设量附墙装置由电梯出入口至各施工地点的平均距离最近,根据工程结构布置,本工程各栋楼施工电梯平面位置和基础位置布置详“附图”所示,在基础施工中,应严格按照“附图”所示位置放线定位,基础高度为400mm,内配双层双向φ10@200钢筋,制作基础时必须做好接地装置。并遵循以下施工顺序:清理基础底表面→基础与顶板的隔离→绑扎钢筋→支模板→留置预留孔(孔内钢筋网外露,供二次浇灌,二次浇灌为C50砼,位置应符合要求)→验收→浇筑基础砼(砼基础平面度不大于1/1000)→养护拆模。 ○2、由于电梯位置布置在建筑物室外基坑上,考虑到此施工电梯要求基础下地面承载能力不小于0.15MP,加上基础地面为回填土,故要求进行分层回填,并进行分层检验,以满足承载力要求。基础设置方案采用基础低于地面,使地面与吊笼底板之间无门坎,以便于材料运输方便。 2、对所有参加安拆作业人员进行全面的安全技术交底,并要求作业人员认真 学习安拆说明书。 3、预埋附墙座,水平间距1.488m,竖向二层起,第二次附墙为第四层,继后 每隔三层埋设(具体详附图)。 4、准备一台8T的吊车、安装工具及站台附件,并清理场地。 5、配备专用的电源箱,供电熔断器的电流为电梯额定电流的1.5---2倍(应直 接从工地变电室引入电源,距离不得超过30m,专用电源箱离升降机下电箱距离不得超过20m)。

施工电梯安拆专项施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、施工电梯选用 (2) 三、编制依据 (2) 四、施工准备 (3) 五、施工电梯安装 (4) 六、施工电梯的拆除 (7) 七、安全注意事项 (8)

施工电梯安拆专项施工方案 一、工程概况 工程名称:阜阳正基首府二期工程 地址:阜阳淮河路 建设单位: 阜阳正基置业有限公司 设计单位: 上海海珠工程设计有限公司 监理单位: 上海住远工程建设监理有限公司 施工单位:浙江暨阳建设集团有限公司 建筑面积: 75000㎡ 层数:B-1#、E-4#楼地下一层,地上二十六层;C-1#、C-3#楼地下二层,地上三十层。 二、施工电梯选用 根据本工程建筑层数高,建筑面积大,工期要求紧,砌体、抹灰工程量大的特点,结合项目部实际情况,从技术和经济的角度,本工程选用由“山东海霸”生产的SC200/200DK双笼施工电梯,其主要技术性能参数如下: 额定载重量:2×2000kg电机功率:2×2×11KW 供电熔断器电流:2×63A护栏重量:1480kg 标准节重量:190kg 对重重量: 2×1200kg 起升速度:35m/min 吊杆额定载重量: 200kg

额定安装载重量:2×1000kg最大架设高度(可增至):200m (300m) 三、编制依据 1、正基首府二期工程各楼施工设计图纸 2、高层建筑施工手册 3、SC系列施工升降机使用说明书 4、施工电梯安全技术操作规程 四、施工准备 基础 1、为使人员上下便利和物料集散,便于安装和设量附墙装置由西单元中间至各施工地点的平均距离最近,根据工程结构布置本工程施工电梯平面位置和基础位置布置详“附图”所示,在基础施工中,应严格按照“附图”所示位置放线定位,基础高度为400mm,内配双层双向φ10@200钢筋,制作基础时必须做好接地装置。并遵循以下施工顺序:浇筑基础垫层→绑扎钢筋→支模板→安放底盘槽钢预埋螺杆(位置应符合要求)→验收→浇筑基础砼(砼基础平面度不大于1/1000)→养护拆模。 2、电梯位置布置在如“附图”所示的平面位置,考虑到地基原土和回填土结合,在施工电梯受力部位增加240mm厚砖墙。SCD200/200K施工电梯的架设高度为100m(共66节标准节)基础尺

项目施工升降机拆卸方案

工程名称: 工程地址: 机械名称:施工升降机型号:SC200/200 自编号: 使用单位(章):

目录 一、施工升降机工程概况 (2) 二、升降机拆卸计划 (3) 三、拆卸前的安全要求和准备 (4) 四、拆卸过程的安全保证措施 (6) 五、升降机的拆卸工艺技术 (7) (一)、升降机拆卸流程图 (7) (二)、电缆导向装置的拆卸 (8) (三)、导轨架及附墙架的拆卸 (8) (四)、上传动机构,吊笼的拆卸 (9) (五)、材料运输及现场清理 (10)

SC200/200 型施工升降机拆卸方案 工程名称: 工程地点: 施工单位: 编制依据: 《TW系列施工升降机使用说明书》; 《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99。 一、施工升降机工程概况 施工升降机型号为SC200/200,升降机总高度米. 升降机施工升降机概述 该升降机施工升降机是一种靠齿轮齿条传动的电梯,用于高层建筑施工的人、货运输。这种电梯可以非常方便的自行安装和拆卸,并可随着建筑物的增高而增高。 工程所使用为SC200/200型施工升降机,双笼,传动结构在吊笼上方,每个吊笼额定载重量为2000kg的施工升降机,具体技术参数如下:

拆卸要求: 二、升降机拆卸计划

三、拆卸前的安全要求和准备 1、仔细阅读《使用说明书》及《零件图册》,了解该设备的具体技术参数和性能,以确保拆卸过程的安全和顺利。 2、清理足够大的场地,堆放拆卸下的零件部件,要有标志杆围起作业,禁止非工作人员入内,防止拆卸地点上方掉落物体,必要时加安全网。 3、准备拆卸过程中的专用工具和设备,考虑本工地无吊塔协助拆卸,必须预先安装吊笼自带吊杆,并检查钢丝绳和卷扬机是否正常,以确保拆卸过程的安全. 4、进行施工升降机的全面检查,确保运行通道无障碍,消除所有安全隐患,并必须进行一次限速坠落试验. 拆卸工具:

相关文档
相关文档 最新文档