第一章总则

1.1架空绝缘导线近几年在城网改造中大规模使用,但随着城市的改造、天气的影响,配电架空绝缘导线在配电运行中暴露出易遭雷击断线、绝缘老化等问题。为了规范架空绝缘导线在配网中经济合理使用,确保配电线路的安全、可靠运行,特制定本规定。

1.2本规定依据国家和电力行业有关的法规、规程和制度等规范文件,并结合安徽省架空绝缘配电线路的实际情况制定。如有与现有的国家和行业等标准相冲突的地方,以国家和行业等标准及规定为准。

1.3本规定适用于安徽省电力公司所属各供电公司架空绝缘配电线路的选用、设计与施工验收。

第二章引用标准

1、关于下发《安徽省电力公司城市配电网建设与改造工程管理办法》的通知(皖电生技[2007]98号)

2、DL/T5220-2005《10kV 及以下架空配电线路设计技术规程》

3、《电力安全工作规程》(电力线路部分)

4、SD 292-88 架空配电线路及设备运行规程

5、DL/T 601-1996架空绝缘配电线路设计技术规程

第三章架空配电绝缘线路选用原则

一、一般规定

1、城市一般主次干道应该以架空线路为主。

2、架空电力线路的导线,可采用绝缘导线和裸导线。

二、不同类型的架空导线使用要求

2.1下列情况可采用架空绝缘导线:

2.1.1线路走廊狭窄,架空线与建筑物的距离不能满足架空绝缘配电线路设计技术规程要求的地区;

2.1.2高层建筑邻近地段;

2.1.3繁华街道或人口密集地区;

2.1.4游览区和绿化区;

2.1.5空气严重污秽地段;

2.1.6建筑施工现场;

2.1.7变电站出口配电线路。

2.2 下列情况宜采用架空裸导线

2.2.1容易发生雷击的区段。

2.2.2线路走廊通畅,无明显树木和建筑物障碍,且安全距离满足安规要求。

2.2.3中压配电线路跨越高速公路、铁路的。

2.3 对于2.1和2.2两种情况以外的地点,配电线路可根据情况选择,原则上宜采用裸导线架设。

第四章架空绝缘配电线路设计和规定

一、电杆、拉线和基础

1.1架空绝缘配电线路杆塔分为直线杆型、耐张杆型和混合杆型三类。直线杆型包括直线杆、直线转角杆;耐张杆型包括耐张杆、转角杆和终端杆;混合杆型包括T接杆、十字杆、电缆杆等。直线转角杆的转向不宜大于15度。

1.2绝缘线路一般采用水泥杆,条件不允许时亦可采用铁塔和钢管塔。

1.2.1 配电线路的钢筋混凝土杆,应尽量采用定型产品,电杆构造的要求应符合有关国家标准的规定。

1.2.2 需要接地的普通钢筋混凝土杆,应设置接地螺母。接地螺母与主筋应有可靠的电气连接。采用预应力混凝土杆时,其主筋不应兼作接地引下线。

1.3拉线应采用镀锌钢绞线,其强度设计安全系数应不小于3,最小规格不小于35mm2。

1.3.1配电线路的导线与拉线之间的最小净空距离:中压不小于

0.2m,低压不小于0.1m。

1.3.2拉线应根据电杆的受力情况装设。拉线与电杆的夹角宜采用45°,如受地形限制,可适当减少,但不应小于30°。跨越道路的拉线,对路面中心的垂直距离不应小于6m,对路面的垂直距离不应小于4.5m,拉桩杆的倾斜角宜采用10°~20°。

1.4 电杆基坑直径不宜过大,可比电杆根部直径要约大10cm。回填土时每300mm夯实一次,松软土质的基坑,回填时应增加夯实次数或采取加固措施。

二、绝缘导线

2.1 绝缘导线截面的选择是按照配网规划原则直接选用。市区中压主干线路宜一次建成,一般选用截面为240mm2的绝缘导线。

2.2绝缘配电线路的档距不宜大于50m,尽量不跨越建筑物。

2.3绝缘导线对地面、建筑物、树木、道路、铁路、河流、各种架空线路的距离,应根据最高气温、最大覆冰情况时的最大弧垂和最大风速情况时的最大风偏计算确定。

绝缘导线与建筑物之间的最小距离

注:人不能接近时可为0.4m。

绝缘线对地面及跨越物的最小垂直距离见下表:

绝缘线与弱电线路的最小距离见下表

绝缘线与绝缘线之间交叉跨越的最小距离见下表:

2.4架空绝缘配电线路所采用的导线应符合GB12527、GB14049的规定。

2.5绝缘导线及悬挂绝缘导线的钢绞线的设计安全系数均不应小于7,绝缘导线的弧垂应根据计算确定。导线架设后塑性伸长率对弧垂的影响,宜采用减少弧垂法补偿,弧垂减少的百分数为:

——铝或铝合金芯绝缘线,20%;

——铜芯绝缘线,7%~8%。

2.6中压架空绝缘配电线路的线间距离应不小于0.35m,采用绝缘支架紧凑型架设不应小于0.25m。

2.7 中压绝缘接户线不应从中压引下线间穿过,且严禁跨越铁路。

2.8 绝缘配电线路与甲类火灾危险性的生产厂房、甲类物品库房、易燃、易爆材料堆场以及可燃或易燃、易爆液(气)体贮罐的防火间距,不应小于杆塔高度的1.5倍。

2.9中压绝缘接户线受电端的对地距离不应小于4m。

三、绝缘子、金具和绝缘部件

3.1 绝缘配电线路绝缘子应符合GB1000和GB1001的规定。

3.2 中压绝缘配电线路紧凑型架设所使用的绝缘支架、绝缘拉棒应符合下列要求:

3.2.1 表面泄露距离不小于370mm,IV级污秽区可适当加大泄露距离。

3.2.2 交流耐压42KV,1min。

3.2.3 绝缘支架的安全系数不应小于5,绝缘拉棒的破坏拉力不小

于导线计算拉断力的90%。且绝缘支架及绝缘拉棒的破坏应力均应满足最大短路电动力的要求。

3.2.4 不同电压等级、不同敷设方式的绝缘配电线路的绝缘子、金

具及绝缘部件的使用应符合下列要求:

●单根敷设的中压绝缘配电线路:

●直线杆宜采用针式绝缘子、柱式绝缘子、棒式绝缘子或复合绝缘子;

●耐张杆宜采用一个悬式绝缘子和一个蝶式绝缘子、两个悬式绝缘子组成的绝缘子串、复合绝缘子及耐张线夹。

●紧凑型敷设的中压绝缘配电线路:

●直线杆应采用悬挂线夹;

●耐张杆承力钢绞线采用耐张线夹,绝缘导线采用绝缘拉棒及耐张线夹;

●档距中应采用绝缘支架。

●绝缘子的组装方式应防止瓷裙积水。

●金具的使用安全系数不应小于2.5。

3.4绝缘导线的连接

3.4.1 不同规格绝缘导线连接使用相应规格穿刺线夹,穿刺线夹安装应牢固可靠。

3.4.2 主干、分支绝缘线如为铜铝连接,应有可靠的铜铝过渡措施。

四、架空绝缘线路防雷与接地保护措施

4.1根据具体情况可采用下列方法:架设避雷线,装设避雷器,限流消弧角,安装穿刺防弧金具,安装防雷支柱绝缘子,安装放电箝位绝缘子,裸导线和绝缘线混合架设等方式。

4.2中、低压绝缘配电线路在联络开关两侧,分支杆、耐张杆接头处及有可能反送电的分支线点的导线上应设置停电工作接地点。线路正常工作时停电工作接地点应装设绝缘罩。

10KV_架空配电线路典型设计

10KV 架空配电线路典型设计 第一章总说明 1.1 概述 10K V 架空配电线路典型设计包括架空配电线路的气象条件、导线型号的选取及导线应力弧垂表、多样化杆头布臵、预应力及非预应力直线杆的选用、无拉线转角杆及带拉线转角杆的选用、金具及绝缘子选用、绝缘导线防雷、柱上开关及电缆头布臵、耐张及分支杆引线布臵等。 1.2 气象条件 典型设计在广泛调研的基础上选取以下A、B、C 三种气象条件,见下表。架空配电线路典型设计用气象电线路典型设计用气象区表1-1 10KV 架空配电线路典型设计用气象区气象区最高最低覆冰大气温度最大风安装外过电压内过电压年平均气温最大风覆冰风速安装外过电压内过电压覆冰厚度(mm) 冰的密度(kg/m 3) A -10 +10 0 +20 35 B +40 -20 -5 -5 -10 +15 +10 25 10 10 C -40 -5 -15 -5 30 15 17.5 5 10 15 10 0.9×10 3 10 15 10 导线选取和使用 1.3 导线选取和使用 1.3.1 导线截面的确定 (1)10K V 架空配电线路导线根据不同的供电负荷需求可以采用50、70、95、120、150、185、240mm2 等多种截面的导线。 (2)同杆架设的380/220V架空配电线路导线根据不同的供电负荷需求可以采用50、70、95、120、150、185 mm2 等多种截面的导线。 (3)使用时应根据各自的需要选择3~4种常用截面的导线,可使杆型选择、施工备料、运行维护得以简化。导线型号选取、导线适用档距、 1.3.2 导线型号选取、导线适用档距、安全系数及允许最大直线转角角度(1)出线走廊拥挤、树线矛盾突出、人口密集的城区、集镇推荐采用JKL YJ 系列交联架空绝缘铝线;出线走廊宽松、安全距离充足、空旷的乡村地区均可采用裸导线。 (2)导线的适用档距是指导线可以使用到的最大档距,实际运用中要结合电杆的使用条件最终确定导线的使用档距。 (3)考虑到绝缘导线多用于城区、乡镇,其适用档距不超过80m。 (4)裸导线最大使用至100m,超过100m 的使用档距不在本典型设计考虑的范围之内。 (5)为减少小截面裸导线的断线几率,95mm2 及以下的裸导线均采用LGJ 钢芯铝绞线。

配电线路及设备运行技术标准

配电线路及设备运行技术标准 1 范围本标准规定了配电线路及其设备防护巡视、检查、维护的项目、周期和质量标准。本标准适用于仙居县供电局10kV及以下配电线路及其设备的运行,也适用于用户10kV及以下配电线路及其设备的运行。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的较新版本。凡是不注日期的引用文件,其较新版本适用于本标准。中华人民共和国能源部标准SD292-88《架空配电线路及设备运行规程》。中华人民共和国电力工业部79年颁发《电力电缆运行规程》中华人民共和国发布的《电力设施保护条例》中华人民共和国能源部、公安部发布的《电力设施保护条例实施细则》中华人民共和国水利电力部79年颁发《电力线路防护规程》 3 术语配电线路:分配电能给用户使用的电力线路,包括架空线路和电缆线路两种。高压配电线路:电压等级为1千伏及以上至10千伏(包括10千伏)的配电线路。低压配电线路:电压等级为1千伏以下的配电线路。配电设备:联结在高压配电线路上,为

实现电能分配以及控制、保护配电线路的各种电力电器设备,例如:配电变压器、熔断器、负荷开关、隔离开关、电容器、避雷器等等。 4 防护4.1 为了确保配电线路及设备的安全运行,应设保护区。 4.1.1 架空配电线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区边线延伸的距离为5米。 4.1.2 电力电缆线路保护区:地下电缆为线路两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。4.2 下列情况之一者,架空配电线路保护区域可略小于上述规定,但应满足风偏安全距离和垂直交跨安全距离。 4.2.1 在厂矿、城镇等人口密集地区,架空配电线路保护区域可略小于上述规定。但较小不应小于导线边线在较大计算弧垂及较大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离(1.5米)之和。 4.2.2 树木自然高度不超过2米,或与导线之间的垂直距离不小于交叉距离(详见表5-7)。 4.2.3 线路通过公园、绿化区、防护林带地区。 4.2.4 线路通过果林、经济林(桑园)、城市灌木林地区及街道行道树。4.3 在架空电力线路导线跨越重要公路和航道的区段,应设立标志牌,并标明导线距穿越物体之间的安全距离。4.4 地下电缆铺设后,应设立永久性电缆标志桩,并将地下电缆所在位置书面通知有关部门。4.5 配电线路对地距离及交叉跨越距离应符合“架空配电线路设计规程”的要求。4.6 运行人员对可能威

消防工程师-建筑消防设施 第十四章 消防供配电

一级注册消防工程师消防安全技术实务第三篇建筑消防设施第十四章消防供配电

第十四章消防供配电 第一节消防用电及负荷等级 一、消防用电 消防电源是指在发生火灾时能保证消防用电设备继续正常运行的独立电源。消防电源的基本要求包括以下几个方面:可靠性、耐火性、有效性、安全性、科学性和经济性。 二、消防用电的负荷等级 (一)基本概念 消防用电负荷是指消防用电设备根据供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响的程度,分为一级负荷、二级

负荷和三级负荷。 (二)一级负荷 (1)一级负荷适用的场所。下列场所的消防用电应按一级负荷供电:建筑高度大于50m的乙、丙类生产厂房和丙类物品库房,一类高层民用建筑,一级大型石油化工厂,大型钢铁联合企业,大型物资仓库等。 (2)—级负荷的电源供电方式。一级负荷供电应由两个电源供电,且要符合下列条件: 1)当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到破坏。 2)—级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,

还应增设应急电源,并严禁将其他负荷接入应急供电系统。应急电源可以是独立于正常电源的发电机组、供电网中独立于正常电源的专用的馈电线路、蓄电池或干电池。 (3)结合消防用电设备的特点,以下供电方式可视为一级负荷供电: 1)电源来自两个不同的发电厂。 2)电源来自两个区域变电站(电压在35kV及以上)。 3)电源来自一个区域变电站,同时另设一台自备发电机组。

(三)二级负荷 (1)二级负荷适用的场所。下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电: 室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库) 室外消防用水量大于35L/s的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区) 粮食仓库及粮食筒仓 二类高层民用建筑 座位数超过1500个的电影院、剧场 座位数超过3000个的体育馆 任一层建筑面积大于3000㎡的商店和展览建筑

输配电线路运行管理规定

输配电线路运行管 理规定

输、配电线路运行管理规定 1 范围本标准规定了输、配电线路运行的综合管理、安全管理、技术管理、调度管理和线路运行及维护的管理要求。 本标准适用于辽河油田所属单位输、配电线路运行和管理。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 26859 电力安全工作规程(电力线路部分) GB 50061- 66kV 及以下架空线路设计规范 GB 50065 交流电气装置的接地设计规范 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50168 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB 50173电气装置安装工程66kV 及以下架空电力线路施工及验收规范GB 50217- 电力工程电缆设计规范 DL/T 572 电力变压器运行规程 DL/T 596-1996()电力设备预防性试验规程 DL/T 741 架空输电线路运行规程 5285 输变电工程架空导线及地线压接工艺规程

DL/T 5220- 1-10kv 及以下架空配电线路设计技术规程 SD 292-1988()架空配电线路及设备运行规程 Q/SY LH 0125开发系统电力运行检修劳动定额定员 Q/SY LH 0398 电工工器具配备及管理规定国家电网安监[ ]145 号电力生产事故调查规程中华人民共和国主席令(1995)第60 号中华人民共和国电力法中华人民共和国国务院令(93)第115号电网调度管理条例中华人民共和国国务院令(1998)第239 号电力设施保护条例油辽生发[ ]1 号关于下发电力系统规范基层基础资料的通知 3 综合管理 3.1 人员规定 3.1.1 人员配备执行Q/SY LH 0125的规定。 3.1.2 电气工作人员应经过技术岗位培训和专业规程、制度学习,并取得相应的电工进网作业许可证和特种作业操作证。 3.1.3 电气工作人员每年应进行一次《电力安全工作规程》考试,考试不合格不能上岗,因故间断电气工作连续 3 个月以上者,应重新学习《电力安全工作规程》,并经考试合格后,方能恢复工作。 3.1.4 新参加电气工作的人员、实习人员、临时参加劳动人员及外单位派来支援的电气工作人员,应经过安全知识教育后,方可参加指定的工作,而且不应单独工作。 3.1.5 运行人员应做到:

配电自动化终端运行维护管理规程(试行) 2

江西南昌供电公司配电自动化终端运行维护管理规程 一、范围 本规程规定了南昌供电公司配电自动化终端运行维护工作的基本原则和工作要求。 本规程规范了南昌供电公司配电自动化终端运行维护工作的管理内容及方法。 本规程适用范围为南昌城区已接入主站系统的配电自动化终端。 二、规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 DL516-93《电网调度自动化系统运行管理规程》 DL/T 814—2002《配电自动化系统功能规范》 DL/T T721-2000《配电网自动化系统远方终端》 DL/T 995-2006《继电保护及和电网安全自动装置检验规程条例》GB/T 14285-932006《继电保护和安全自动装置技术规程》 Q/GDW 514-2010《配电自动化终端/子站功能规范》 Q/GDW 567-2010《配电自动化系统验收技术规范》 三、术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 (一)配电主站 (Master station of distribution automation

system) 配电自动化主站系统是配电自动化主站系统的核心部分,主要实现数据采集与监控等基本功能和电网拓扑分析应用等扩展功能,并具有与其它应用信息系统进行信息交互的功能,为配网调度指挥和生产管理提供技术支撑。 (二) 配电自动化终端 (Remote terminal unit of distribution automation) 安装于中压现场的各种远方监测、控制单元的总称,主要包括配电馈线回路上的柱上开关、环网柜、开关站、电缆分支箱等处的监测和控制终端。 (三) FTU(Feeder terminal unit) 安装在配电网馈线回路的柱上等处并具有遥信、遥测、遥控等功能的配电终端。 (四) DTU(Distribution terminal unit) 安装在配电网馈线回路的开关站、环网柜等处,具有遥信、遥测、遥控等功能的配电终端。 (五) 电缆故障指示器 安装在电缆分支箱内,用于电缆分支箱的故障信号上传的配电终端。 (六)TTU (Distribution Transformer supervisory Terminal Unit) 安装在箱变低压室或杆变的JB柜内,用于监测配电变压器运行

消防用电的负荷等级及其供电方式

一级负荷供电 ?设置场所 1)建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库; 2)一类高层民用建筑。 ?供电方式 1)一级负荷供电应由两个电源供电,且应满足下述条件:当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到破坏;一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其他负荷接入应急供电系统。应急电源可以是独立于正常电源的发电机组、供电网中独立于正常电源的专用的馈电线路、蓄电池或干电池。 2)结合目前我国经济和技术条件、不同地区的供电状况以及消防用电设备的具体情况,具备下列条件之一的供电,可视为一级负荷:电源来自两个不同发电厂;电源来自两个区域变电站(电压一般在35kV及以上);电源来自一个区域变电站,另一个设置自备发电设备。 二级负荷供电 ?设置场所 1)室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库); 2)室外消防用水量大于35L/s的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区); 3)粮食仓库及粮食筒仓; 4)二类高层民用建筑; 5)座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m2的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、

电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑。 ?供电方式 二级负荷的供电系统,要尽可能采用两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可以采用一回6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回架空线供电;当采用电缆线路,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。 三级负荷供电 ?设置场所 除规范要求使用一级、二级负荷供电外的建筑物、储罐(区)和堆场等。 ?供电方式 1)三级消防用电设备采用专用的单回路电源供电,并在其配电设备设有明显标志。其配电线路和控制回路应按照防火分区进行划分。 2)消防水泵、消防电梯、防排烟风机等消防设备,应急电源可采用第二路电源、带自起动的应急发电机组或由二者组成的系统供电方式。 3)消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,要在最末一级配电箱处设置自动切换装置。

架空配电线路及设备运行规程

架空配电线路及设备 运行规程 (试行) SD 292-88 中华人民共和国能源部 关于颁发《架空配电线路及设备 运行规程》(试行)的通知 能源电[1988]20号 为了加强架空配电线路及设备的管理,提高安全、经济运行水平,原水利电力部组织有关单位制订了《架空配电线路及设备运行规程》,现颁发试行。 在试行中,如发现问题,请随时告我部电力司。 中华人民共和国能源部 1988年9月1日 第一章总则 第1.0.1条本规程适用于10kV及以下架空配电线路及其设备的运行。 第1.0.2条运行单位应贯彻预防为主的方针。根据地区和季节性特点,做好运行、维护工作,及时发现和消除设备缺陷,预防事故发生,提高配电网的供电可靠性,降低线损和运行维护费用,为用户提供优质电能而努力。 第1.0.3条配电线路应与发电厂、变电所或相邻的维护部门划分明确的分界点。分界点的划分,各地应根据当地情况,制订统一的规定。与用户的分界点划分,应按照“全国供用电规则”执行。 第1.0.4条为了保障配电网络的安全运行和便于调度管理,在供电部门所管辖的配电线路上一般不允许敷设用户自行维护的线路和设备,如需要敷设时,必须经供电部门同意,并实行统一调度,以保安全。 第1.0.5条各级供电部门可以根据规程规定,制订现场运行规程。 第二章防护 第2.0.1条配电线路及设备的防护应认真执行“电力设保保护条例”及其“实施细则”的有关规定。 第2.0.2条运行单位要发动沿线有关部门和群众进行护线和做好护线宣传工作,防止外力破坏,及时发现和消除设备缺陷。 第2.0.3条配电线路对地距离及交叉跨越距离应符合“架空配电线路设计技术规程”的要求。修剪树木,应保证在修剪周期内树枝与导线的距离符合上述规定的数值。 第2.0.4条当线路跨越通航江河时,应采取措施设立标志,防止船桅碰线。 第2.0.5条配电运行部门的工作人员对下列事项可先行处理,但事后应及时通知有关单位: (1)修剪超过规定界限的树木。 (2)为处理电力线路事故,砍伐林区个别树木。

电力线路运行维护办法

欢迎共阅电力线路的运行与维护方案 为了掌握线路及其设备的运行情况,及时发现并消除缺陷与安全隐患,必须定期进行巡视与检查,确保配电线路的安全、可靠经济运行。电力线路根据架设方式不同可以分为架空线路和电力电缆两种,由于其架设方式不同造成其运行维护的方式也不尽相同,所以我们将电力线路的运行维护分为两部分来分别阐述。 架空配电线路运行与维护 架空线路是采用杆塔支持或悬吊导线、用于户外的一种线路。 (一)线路的特点 1.低压架空线路通常都采有多股绞合的裸导线来架设,导线的散热条件很好,所以导线的载流量要比同截面的绝缘导线高出30-40%,从而降低了线路成本。2.架空线路具有结构简单,安装和维修方便等特点。3.架空线路露天架设,检查维修容易、方便。 4.架空线路易受自然灾害影响,如大风、大雨、大雪和洪水等,都会威胁架空线路的安全运行。如果安全管理和维护不善也容易造成人畜触电事故。 (二)线路的种类 1.三相四线线路:应用在工矿企业内部的低压配电;城镇区域的低压配电;农村低压配电。 2.单相两线线路:应用在工矿企业内部生活区的低压配电;城镇、农村居民区的低压配电。

3.高低压同杆架空线路:应用在需电量较大,高能高压用电设备或设变电室的工矿企业的高低压配电;城镇中负荷密度较大区域的低压配电。 4.电力线路与照明线路同杆架空线路:应用在工矿企业内部的架空线路;沿街道的配电线路。 5.电力通讯同杆架空线路:工矿企业内部低压配电。(三)架空线路的组成及材料 架空线路主要由电杆、横担、绝缘子、拉线、金具和导线等组成。 1.电杆 电杆有水泥杆、铁塔和木杆之分。应用最为广泛的是水泥杆、它经久耐用、不易腐蚀和不受气候影响,维护简单。按照功能,电杆可分为以下几种:1)直线杆:位于线路的直线段上,作为支撑横担、绝缘子、导线和金具用。在正常情况下,能承受线路两侧风力,不承受线路方向的拉力。占全部电杆总数的80%以上。 2)耐张杆:位于直线段上若干直线杆之间,电杆两侧受力相等且爱力方向对称作为线路分段的支持点,具有加强线路机械强度作用。 3)转角杆:位于线路改变方向的地方。电杆两侧受力相等或不相等,受力方向不对称,作为线路转折处的支持点。 4)分支杆:位于线路的分支处。电杆三向或四向受力,作为线路分支出不同方向线路的支持点。 5)终端杆:位于线路的首端与终端。电杆单向受力,作为线路起始或终止端 的支持点。

消防供配电线路中电线电缆的选型

消防供配电线路中电线电缆的选型 一、电线电缆选型错误 ①一类高层建筑未选用低烟无卤电线电缆聚氯乙烯在高温下的燃烧过程中,会释放出氯化氢、二恶英等大量有毒气体,同时产生大量的黑色烟雾。 发生火灾时,黑色烟雾阻挡视线,增加了被困人员疏散以及消防人员灭火和施救的难度,被困人员吸入上述有毒气体后,会严重损害身体健康,甚至导致窒息死亡。 为减少火灾情况下人员伤亡和财产损失,《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第7.4.1条第2款规定:“对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线。” 然而,审图时常常发现有些设计人员未按上述要求选用电线电缆,违反了规范的上述规定,存在重大安全隐患。 还有些设计人员虽然对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物按规范要求选用了阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电缆、电线或无烟无卤电缆、电 线,却采用PVC电线管或PVC线槽作为穿线管材。 大家知道,PVC电线管或PVC线槽的主要成分为含卤的聚氯乙烯,在高温下的燃烧过程中照样会释放出氯化氢、二恶英等大量有毒气体并产生大量的黑色烟雾。 因此,若选用了阻燃低烟无卤或无烟无卤电缆、电线,再采用PVC管或PVC线槽敷设方式,则失去了选用了阻燃低烟无卤或无烟无卤电缆、电线的实际意义。这种做法与《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第7.4.1条第2款规定的本意相矛盾,是非常不妥的,同样存在安全隐患。

当选用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线时,不得采用PVC材质的电线管或线槽作为穿线管材,这一点应引起电气设计人员的重视。 此外,当供配电线路根据规范要求应当选用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线时,同一建筑内的综合布线、火灾自动报警、安防等所有弱电系统配线,均应采用阻燃低烟无卤或无烟无卤线缆。 ②选用不存在的电线电缆型号在建筑施工图审查过程中,常常发现有些设计人员选用WDZ-BV电线、WDZ-VV电缆、WDZ-YJV电缆或WDZN-BV电线、WDZN-VV电缆、WDZN-YJV电缆。 众所周知,电线电缆型号中的“W”表示无卤,“D”表示低烟,“V”表示聚氯乙烯,如BV表示铜芯聚氯乙烯绝缘电线,VV表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,YJV表示铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。 上述电线电缆的绝缘或/和护套由聚氯乙烯构成,而聚氯乙烯所含的氯是卤族元素。也就是说,只要电线电缆型号中有字母“V”,就一定含卤。因此,不存在WDZ-BV电线、WDZ-VV电缆、WDZ-YJV电缆或WDZN-BV电线、WDZN-VV电缆、WDZN-YJV电缆。 ③选用阻燃或耐火电线电缆未明确阻燃等级多数设计人员选用阻燃或耐火电线 电缆时未标明其阻燃等级,即便标明了阻燃等级,也未考虑成束敷设的电线电缆单位长度内有机物的体积,则选用的电线电缆很可能不具备阻燃性能,无疑存在安全隐患。 电线电缆的阻燃性能从高到低分为A、B、C、D四级,电线电缆的阻燃性能不仅 取决于绝缘和护套的材质,还与成束敷设的电线电缆单位长度内有机物的体积有关。同一阻燃等级的电缆,单根敷设时阻燃,多根成束敷设时未必阻燃。 因此,选用阻燃或耐火电线电缆时,应根据建筑物的重要性以及成束敷设的电线电缆单位长度内有机物的体积的大小标明其相应的阻燃等级。成束敷设的电线电缆单位长度内有机物的体积超过其限值时,应分开敷设或用防火隔板分隔。

电力公司架空绝缘配电线路使用的有关规定

电力公司架空绝缘配电线路使用的有关规定 第一章总则 1.1架空绝缘导线近几年在城网改造中大规模使用,但随着城市的改造、天气的影响,配电架空绝缘导线在配电运行中暴露出易遭雷击断线、绝缘老化等问题。 第二章引用标准 1、关于下发《安徽省电力公司城市配电网建设与改造工程管理办法》的通知(皖电生技[2007]98号) 2、DL/T5220-2005《10kV 及以下架空配电线路设计技术规程》 3、《电力安全工作规程》(电力线路部分) 4、SD 292-88 架空配电线路及设备运行规程 5、DL/T 601-1996架空绝缘配电线路设计技术规程 第三章架空配电绝缘线路选用原则 一、一般规定 1、城市一般主次干道应该以架空线路为主。 2、架空电力线路的导线,可采用绝缘导线和裸导线。 二、不同类型的架空导线使用要求 2.1下列情况可采用架空绝缘导线: 2.1.1线路走廊狭窄,架空线与建筑物的距离不能满足架空绝缘配电线路设计技术规程要求的地区; 2.1.2高层建筑邻近地段;

2.1.3繁华街道或人口密集地区; 2.1.4游览区和绿化区; 2.1.5空气严重污秽地段; 2.1.6建筑施工现场; 2.1.7变电站出口配电线路。 2.2 下列情况宜采用架空裸导线 2.2.1容易发生雷击的区段。 2.2.2线路走廊通畅,无明显树木和建筑物障碍,且安全距离满足安规要求。 2.2.3中压配电线路跨越高速公路、铁路的。 2.3 对于2.1和2.2两种情况以外的地点,配电线路可根据情况选择,原则上宜采用裸导线架设。 第四章架空绝缘配电线路设计和规定 一、电杆、拉线和基础 1.1架空绝缘配电线路杆塔分为直线杆型、耐张杆型和混合杆型三类。消防供配电系统(综合) 第一节消防用电设备供配电系统 一、供配电系统的设置 为确保消防作业人员和其他人员的人身安全以及消防用电设备运行的可靠性,消防用电设备的供配电系统应作为独立系统进行设置,当建筑物内设有变电所时,要在变电所处开始自成系统;当建筑物为低压进线时,要在进线处开始自成系统。 和非消防电源分开 (一)配电装置检查 消防用电设备的配电装置,应设置在建筑物的电源进线处或配变电所处,应急电源配电装置要与主电源配电装置分开设置。如果受地域限制,无法分开设置而需要并列布置时,其分界处要设置防火隔断。 补充:消防用电的负荷等级:一级负荷(双电源供电)、二级负荷、三级负荷下列场所的消防用电应按一级负荷供电:建到高度大于50m的乙、丙类生产厂房和丙类物品库房,一类高层民用建筑,一级大型石油化工、大型钢铁联合企业,大型物资仓库等口诀:50乙内丙仓库一类高层民建筑一级大型油铁库 (二)启动裝置检查 在普通民用建筑中,采用自备发电机组作为应急电源的现象十分普遍。消防用电按一、二级负荷供电的建筑,当采用自备发电设备作为备用电源时,自备发电设备应设置自动和手动启动装置。当采用自动启动方式时,应保证在30s内供电。 (三)自动切换功能检查 消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及道电梯等的供电设备,应在其配电线路的最末一级电箱处设置自动切换装置,水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变濒启动方式。 二、消防用电设备供电线路的敷设 消防用电设备的供电线路采用不同的电线电缆时,供电线路的敷设应满足相应的要求。 (1)当采用矿物绝缘电缆时,可直接采用明敷设或在吊顶内敷设。 (2)当采用难然性电缆或有机绝缘耐火电缆时,在电气竖井内或电缆沟内敷设可不穿导管保护,但应采取与非消防用电缆隔离的措施。 阻燃电缆:在规定试险条件下被燃烧,能使火焰仅在限定范围内蔓延,撤去火源后,残焰和残灼能在限定时间内自行熄灭的电缆。 耐火电缆:指规定试验条件下,在火焰中被燃烧一定时间内能保持正常运行性的电缆。按色缘材质可分为有机型和无机型(矿物绝缘电缆) (3)采用明敷设、吊顶内敷设或架空地板内敷设时,要穿金属导管或封闭式金属线槽保护,所穿金属导管或封闭式金属线槽要采用涂防火涂料等防火保护措施。 (4)当线路暗敷设时,要对所穿金属导管或难燃性刚性塑料导管进行保护,并要敷设在不燃结构内,保护层厚度不要小于30mm。 三、消防用电设备供电线路的防火封堵措施 (一)防火封堵的部位检查 (1)穿越不同的防火分区。(2)沿竖井垂直敷设穿越楼板处 (3)管线进出竖井处(4)电缆隊道、电缆沟、电缆间的隔墙处 (5)穿越建筑物的外墙处 (6)至建筑物的入口处,至配电间、控制室的沟道入口处 (7)电缆引至配电箱、柜或控制屏、台的开孔部位处

输配电线路运行管理制度

输配电线路运行管理制度 1 巡视与检查制度 电气设备在运行中的巡视,可分为定期巡视、特殊巡视、登杆检查。 对110kv线路每月定期巡视2次。 对35kv及一下线路每星期定期巡查1次。 2 运行维护管理制度 线路运行维护工作必须严格遵守电力行业标准DL/T741《架空送电线路运行规程》和DL409-1991《电业安全工作规程》(电力线路部分)的规定,坚持“安全第一,预防为主”的工作方针,认真搞好线路的运行维护工作,即做好巡视、检修及反事故措施的实施工作。 对于重污秽区、多雷区、重冰区、洪水冲刷区、不良地质区等特殊区段和大跨越的线路,线路运行单位应根据沿线地形地貌和气候变化等具体情况及时加强巡视和检修,并做好预防事故的准备工作。 3 设备缺陷管理制度 在线路运行维护工作中发现的设备缺陷,必须认真做好记录,及时汇报,并根据设备缺陷的严重程度进行分类和提出相应的处理意见。 生产技术部对于近期内不会影响线路安全运行的一般设备缺陷,应列入正常的年度、季度检修计划中安排处理。 对于在一定时期内仍然可以维持线路运行,但情况较严重并使得线路处于不安全运行状况的重大设备缺陷,应在短期内消除,消除前要加强巡视。 对于已使得线路处于严重不安全运行状况、随时都可能导致事故发生的紧急设备缺陷,必须尽快消除或采用临时安全技术措施后尽快处理。 4技术专档管理制度 ①生产技术部应建立线路设备技术专档,专档形式可结合本公司的实际情况进行设计, 并逐渐实现微机存档和管理。 ②线路新设备投运或旧设备更新后,应及时建立或更新技术专档,保证资料与现场相 符。 4运行分析与故障统计制度 ①输变电运行维护部应加强线路运行分析工作。对线路运行状况、设备存在缺陷以及 所发生的线路典型障碍、跳闸、事故的原因进行认真地分析,并协助生产技术部搞 好事故调查。 ②输变电运行维护部应及时分析设备故障原因。搞好线路故障调查统计、掌握事故规 律、积累运行经验,提高送电专业生产管理水平。 4输配电线路运行人员的技术培训 开展技术培训和方法、手段可采用多种多样形式,如定期技术问答、现场考问讲评、短期讲座、反事故演习、实际操作和基本功演习等等。 7输配电线路的安全管理 安全生产是的一项综合性工作,必须实行全员、全方位、全过程的管理。 9.1落实安全生产责任制:在运行维修部内形成主任与班组长、班组长与班员自上而下,自下而上的各级管理网络。安全责任制包括:运行维修部主任的安全责任制、班长的安全责任制、安全员的安全责任制、班员安全责任制。 9.2开展安全活动:班(组)应开展经常性、多样化的安全学习、宣传教育和岗位练兵活动,使职工熟练地掌握本岗位的安全操作技术及安全作业标准,不断提高职工的安全意识和自我保护能力。安全活动包括:①安全日活动;②安全生产的自查、互查和抽查;③安全分析; ④安全例会;⑤定期反事故演习;⑥班前会和班后会;⑦开展事故调查活动;⑧安全培训。 8 总结

SD_292-1988架空配电线路及设备运行规程

架空配电线路及设备运行规程 (试行) SD292-88 中华人民共和国能源部 关于颁发《架空配电线路及设备运行规程》(试行)的通知 能源电[1988]20号 为了加强架空配电线路及设备的管理,提高安全、经济运行水平,原水利电力部组织有关单位制订了《架空配电线路及设备运行规程》,现颁发试行。 第2.0.5条配电运行部门的工作人员对下列事项可先行处理,但事后应及时通知有关单位:

10kV 架空配电线路基本组成及杆上设备详解

1. 何为配电线路 输送电能的线路一般称为电力线路,其中由发电厂向电力负荷中心输送电能的线路以及电力系统之间的联络线路为输电线路,架设于变电(开关站)与变电站之间;由电力负荷中心向各个电力用户分配电能的线路为配电线路。故输电或者配电线路不能按电压等级来区分,只有看其功能作用,在一些地区110kV线路是分配给用户的配电线路,但在一些农村地区35kV也属于变电站与变电站之间的联络线路的输电线路。电力线路又分架空电力线路与电缆电缆线路,故配电线路又分架空配电线路及电缆配电线路。架空配电线路又分高压架空配电线路(35kV、110kV)、中压架空配电线路(20kV、10kV、6kV、3kV)、低压架空配电线路(220V、380V),本次小编介绍的主要是中压架空线路,部分涉及低压架空线路,下列阐述的架空配电线路主要指中压架空配电线路,小编不再重复说明。 ▲电网示意图 架空配电线路是采用电杆将导线悬空架设,直接向用户供电的配电线路。架空配电线路每条线路的分段点设置单台开关(多为柱上)。为了有效的利用架空走廊,在城市市区主要采用同杆并架方式。有双回、四回同杆并架;也有10kV、380V上下排同杆并架。架空线路按在网络的位置分主干线路和分支线路,在主干线路中间可以直接“T”

接成分支线路(大分支线路),在分支线路中间可以直接“T”接又形成分支线路(小分支线路)。主干线和较大的分支线应装设分段开关。主干线路的导线截面一般为120-240mm2,分支线截面一般不少于70mm2。 架空线路具有架设简单;造价低;材料供应充足;分支、维修方便;便于发现和排除故障等优点,缺点是易受外界环境的影响,供电可靠性较差;影响环境的整洁美观等。架空配电线路主要由电杆、横担、导线、拉线、绝缘子、金具及杆上设备等组成,结构示意图如下图所示。 ▲架空配电线路基本结构 架空线路最常见的有放射式和环网式两类。农村、山区中架空线路由于负荷密度较少、分散,供电线路长,导线截面积较少,大多部具备与其它电源联络的条件,一般采用树枝状放射式供电。低压架空线路也采用树枝状放射式供电。 城市及近郊区中压配电线路一般采用放射性环网架设,多将线路分成三段左右,每段与其它变电站线路或与本变电站其它电源线路供电,提高供电可靠性及运行灵活性。

送电、配电线路工岗位规范操作

送电、配电线路班长岗位行为规范 一、所需工具: 1、工具:(1)脚扣;(2)手电;(3)梯子;(4)红外线测温仪(0—100℃);(5)手锤;(6)锯弓子;(7)钳子;(8)板手(活口、叉口、梅花);(9)螺丝刀;(10)锹、镐、撬棍;(11)搥锤(12)紧线器(13)验电器;(14)绝缘杆; 2、防护用品:(1)工作服;(2)线手套、棉手套;(3)安全帽、棉安全帽;(4)安全带;(5)接地线; 二、上岗条件: 1、文化程度:高中及以上学历,技能优秀的可适当放宽。 2、专业及特长:经验丰富、有较强的事故处理及组织协调能力,能熟练掌握送电、配电线路知识,全面了解矿区电力系统运行方式,具有电工特种作业许可证 3、工作经历:从事送电、配电线路工作5年以上,并有不低于3年班组运行管理经验。 4、年龄:30-55周岁以下。 5、身体条件:身体健康。 三、安全管理责任: 1、带领本班组人员严格执行“两票”、“三制”等各种规程制度和有关现场规定。对本班组管辖的电力线路及变压器、路灯、广场灯的安全运行负责;对本班组人员在工作期间违反规程造成人

身事故和线路因巡视检修不利造成的故障和事故负责。 2、根据线路运行情况,及时安排电工对电力线路进行巡视,发现异常及时汇报供电部领导,并组织电工进行检修。 3、遇突发情况,在供电部的领导下,指挥电工对故障进行处理,对故障处理的及时性和有效性负责。 4、领导班组成员遵守劳动纪律,若有事离开岗位必须向供电部领导请假,征得同意后指定班组临时负责人后方可离开。 5、做好事故预想,组织人员定期进行应急预案的演练,带领班组人员开展隐患排查和危险源辨识,并结合具体内容制定防范措施,并组织实施。做好班组的安全防火工作和野外作业期间的森林草原防火工作。 6、带领班组成员定期检查安全绝缘用具和登高工具进行检查,对不完好的及时进行更换,并按规定进行定期试验,对本班组的安全绝缘用具和登高工具完好负责。 7、对班组级安全培训工作负责;对本班组安全活动开展情况负责;按照神华集团供电本质安全管理体系标准落实本班组的本安体系建设工作,对本班组的本安体系开展情况负责。 岗位工作任务: 1、带领本班组成员对本班组管辖的高低线路、进户线、变压器及其附属设备;路灯、广场灯进行巡视检查、日常维护和定期检修。 2、每日组织召开班前会,对当日工作进行危险源辨识和隐患排

35kV及以下架空线路运行检修规程

35kV及以下架空线路运行检修规程

目录 前言----------------------------------------------------------------------------(3) 1 范围--------------------------------------------------------------------------(4) 2 引用标准----------------------------------------------------------------------(4)第一部分运行规程--------------------------------------------------------------(4) 1 总则--------------------------------------------------------------------------(4) 2防护-------------------------------------------------------------------------- (4)3架空线路的运行 ---------------------------------------------------------------(4)4运行标准 ---------------------------------------------------------------------(7)5技术管理 ---------------------------------------------------------------------(8)5.1技术资料 -------------------------------------------------------------------(8)5.2缺陷管理---------------------------------------------------------------------(8)5.3设备标志 ---------------------------------------------------(9)5.3线路评级标准 ------------------------------------------------(9)第二部分检修规程---------------------------------------------------------------(10)1总则 --------------------------------------------------------------------------(10)2检修和施工标准 ----------------------------------------------------------------(10)2.1施工测量------ --------------------------------------------------------------(10)2.2杆塔基础-----------------------------------------------------------(10)2.3杆塔-------------------------------------------------------------------------(10)2.4放紧线工作--------------------------------------------------------------------(12)2.5附件安装---------------------------------------------------------------------(15)2.6防雷措施及接地装置-----------------------------------------------------------(15)3施工与检修资料管理-------------------------------------------------------------(16)

2021年消防供电及其配电线路要求

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2021年消防供电及其配电线路 要求 Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

2021年消防供电及其配电线路要求 向消防用电设备供给电能的独立电源叫消防电源。现代建筑中应用电能的消防设备有两大类,一类是为建筑提供照明、动力,即电力(强电)设备;另一类是传递信息和控制信号,即电子(弱电)设备。这两类设备按需要组合成若干功能性子系统,如:消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟设施、火灾自动报警、消防联动控制、自动灭火、应急照明、疏散指示标志和电动的防火墙、门、窗、卷帘、阀门等,从而构成完备的、功能复杂的建筑消防电气系统。消防用电设备是用以保障人身和财产安全的设备,要求其供电电源必须安全可靠。不仅要求在正常情况下、而且当电网停电或发生火灾断电等种种特殊情况时,都能够为各种消防用电设备提供充足可靠的电能,确保消防设备正常运转、发挥应有的作用。 消防电源及其配电线路是现代建筑安全保障设施的重要组成部

分,常言道:大楼消防电源在先。楼宇的消防供电安全包括三个方面:一是要在多种不利情况下都能为消防电气设备提供充足的电能;二是要防止因供电线路或设备故障(包括雷击)引起火灾、或火灾发生后通过消防供电线路蔓延扩大;三是要求交流强电设备和供电线路不能对消防弱电系统构成干扰。 现行GB500521995供配电系统设计规范(以下简称供配电规范)、GB500162006建筑设计防火规范? (以下简称建规)以及其它相关防火规范对消防电源及其配电线路都作了相应规定和要求。所以在消防电源及其配电线路设计中,必须认真考虑以最可靠、合理、经济的方案满足消防供电要求。 2消防负荷的等级划分现行供配电规范根据其用电场所的重要性和中断供电在政治、经济上造成的损失或影响程度,将电力负荷等级划分为以下四级。 1.中断供电将造成人身伤亡时 2.中断供电将在政治、经济上造成重大损失时,例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱

相关文档