地基承载力检验报告

地基承载力检验报告
地基承载力检验报告

承包单位:永州市正中工程有限公司

监理单位:广东达安工程项目管理有限公司报告日期:2012. 08.09

承包单位:永州市正中工程有限公司

监理单位:广东达安工程项目管理有限公司报告日期:2012. 10.15

承包单位:永州市正中工程有限公司

监理单位:广东达安工程项目管理有限公司报告日期:2012. 10.14

灰土挤密桩检测报告

灰土挤密桩检测报告 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

报告编号:M X G L-H T J M Z-J Z-5- 1 民和(甘青界)至小峡(平安)公路 灰土挤密桩复合地基承载力 检测报告 工程名称:民和至小峡公路工程 工程地点:K49+668~698 委托单位:青海省收费公路管理处 检测日期: 2015年5月17至21日 报告编号:MXGL-HTJMZ-JZ-5-1 天津市市政工程研究院 民和至小峡中心试验室 二〇一五年五月二十二日 检测: 编写: 审核: 签发: 声明: 1. 本报告涂改、错页、换页、漏页无效; 2. 检测单位名称与检测报告专用章名称不符者无效; 3. 本报告无检测、编写、审核、签发人员签字无效; 4.未经书面同意不得复制或作为他用; 5.如对本检测报告有异议或需要说明之处,可在报告发出后15

天内向本检测单位书面提出,本单位将于5日内给予答复。

目录

一、项目概述 民和(甘青界)至小峡(平安)段公路工程,全长,技术标准为一级,设计行车速度分段采用80km/h和60km/h。部分路段采用城市道路标准,其中民和工业园区路段、临空经济区(3号路)路段采用城市主干道设计速度40km/h 标准。路基宽度:整体式路基24.5m、26m和32m;分离式路基:16m、 12.25m、10m和8.5m。 本项目部分地段为黄土地基,设计采用灰土挤密桩进行处理,桩长分别为3m和6m,桩径为40cm,桩间距L=120cm(正三角形布置),呈梅花形布置,灰土垫层厚80cm,如下图所示。 图1 灰土挤密桩桩位布置 本次复合地基承载力检测路段桩号为K49+668-698,属第5合同段施工范围。 二、检测依据 (1)《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004) (2)《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012) (3)《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202-2002) (4)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2012) (5)民小公路设计文件 (7)行业其它相关规范要求 三、复合地基承载力特征值的确定 (1)当压力-沉降曲线上极限荷载能确定,而其值不小于对应比例限界的2倍时,可取比例限界;其值小于对应比例限界的2倍时,可取极限荷载的一半; (2)当压力-沉降曲线是平缓的光滑曲线时,可按相对变形确定:

桩基检测报告书

检测结果 批准:审核:编写:项目负责:检测人员:

周口市金色东方16#楼 检测报告 1 工程概况 1.1概述 拟建的周口市金色东方一期工程位于文昌大道与大庆北路交叉路口西北角。结构为剪力墙结构,工程重要性等级为二级工程,场地的复杂程度等级为二级场地,地基的复杂程度等级为二级地基,岩土工程勘察等级为乙级。 委托单位:河南佳利伟业房地产开发有限公司 勘察单位:河南省地矿建设工程(集团)有限公司 设计单位:黄河勘测规划设计有限公司 监理单位:周口市建设监理有限公司 施工单位:福建省透堡建筑有限公司 桩施工单位:—— 受甲方委托,周口公正建设工程检测咨询有限公司承担了该试桩的检测工作,现场测试工作于2012年08月13日和2012年08月16日进行。 1.2设计地基参数 本工程试桩设计桩数为3根,桩径D=400mm,有效桩长L=8.0m,单桩竖向抗压承载力特征值Ra=1100kN。 2 工程地质概况 根据钻探,结合室内土工试验分析结果,场地70.0m勘探深度范围内,除浅部耕植土外,自然地面下约24m以上的地层为第四纪全新世新近冲积形成的地层,24m —70m为第四系晚更新世冲积形成的地层。按其成因类型、岩性及工程地质特性将其分为10个工程地质单元层,现分述如下: 第○1层(Q4ml):耕植土,杂色,以粉土为主,含有大量植物根系,土质不均一。层底深度1.20~1.80m,层厚1.20~1.80m,平均厚度1.50m。

第○2层(Q4al):粉土,褐黄色,稍湿,稍密;摇震反应中等,无光泽反应,干强度及韧性低;少见锈色斑点。场地内该层分面稳定。层底深度4.30~4.80m,层厚2.50~3.40m,平均厚度2.90m。 第○3层(Q4al):粉质粘土,棕褐色,可塑;无摇震反应,稍有光泽反应,干强度及韧性中等;该层含有红色条纹,偶见锰质结核,少见贝壳碎片。场地内该层分面稳定。层底深度9.20~9.80m,层厚4.60~6.20m,平均厚度5.20m。 第○4层(Q4al):细砂,黄褐色,饱和,中密;主要成分以石英,长石为主,含有少量云母碎片。场地内该层分布稳定。层底深度23.40m~26.20m,层厚13.80~15.70m,平均厚度14.80m。 第○5层(Q3al):粉土,黄褐色,湿,中密;摇震反应中等,无光泽反应,干强度及韧性低;该层含有大量灰褐色条纹,偶见蜗牛壳碎屑。场地内该层分布稳定。层底深度28.70~30.20m,层厚3.50~5.60m,平均厚度4.50m。 第○6层(Q3al):粉质粘土,灰褐色,可塑;无摇震反应,稍有光泽反应,干强度及韧性中等;该层含有黄色条纹,偶见锰质结核,少见贝壳碎片,局部夹有粉土。场地内该层分布稳定。层底深度34.80~35.60m,层厚6.40~8.30m,平均厚度7.40m。 第○7层(Q3al):粉砂,黄褐色,中密,饱和。主要矿物成分为长石、石英、云母等,砂质较纯,局部夹有薄层粉土。场地内该层分布较稳定。层底深度45.00m~45.80m,层厚8.30~11.60m,平均厚度9.70m。 第○8层(Q3al):粉质粘土,棕褐色,可塑-坚硬;无摇震反应,稍有光泽反应,干强度及韧性中等;该层含有黄色条纹,偶见锰质结核,少见贝壳碎片,局部夹有粉土。场地内该层分布稳定。层底深度57.60~59.50m,层厚11.30~13.60m,平均厚度12.50m。 第○9层(Q3al):粉土,黄褐色,湿,中密;摇震反应中等,无光泽反应,干强度及韧性低;该层含有零星钙质结核,偶见蜗牛碎屑。场地内该层分布稳定。层底深度62.80~64.20m,层厚3.50~5.60m,平均厚度5.20m。 第○10层(Q3al):粉质粘土,棕褐色,可塑;无摇震反应,稍有光泽反应,干强

某住宅楼换填地基土检测报告

检测报告 工程编号:xxxxxxxx 项目名称:xxxxxxx 换填地基土检测 检测地点:xx 检测日期: x年x月x日至 x年x月x日 xxx有限公司 xxxx年x月

声明 1.本报告无“xxxxxx有限公司”检测专用章和计量认证专用章无效。 2.本报告无批准人、审核人、检测人签章无效。 3.本报告涂改无效。 4.本报告无骑缝章无效。 5.本报告未经书面同意不得复制或作为他用。 6.对本报告若有异议,应于收到报告之日十五日内向本检测单位书面提出,逾期不予处理。 检测单位:xxxxx 地址:xxxx 邮政编码:xxx 电话:0xxxx

目录 一、工程概况 二、岩土工程条件 三、检测方法 四、检测结果 五、结论 附:地基土静载试验成果曲线 检测点平面布置示意图

一、工程概况表1 至xx年xx月xx日对该工程的监理人员指定的该场地内的6个试验点进行了换填地基土承载力测试。 本次试验主要依据以下规范、规程: 1、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011; 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 3、委托方提供的勘察、设计、施工等有关资料。 二、岩土工程条件 根据xx有限公司提供的《xx楼岩土工程勘察报告》,经勘察揭露,场地地表下60.0米深度范围内地层主要为粉土、粉质粘土、粘土等。现将钻孔揭露深度内地层自上而下分述如下。 (1)层粉土:浅黄色,土质不均匀,夹薄层粉质粘土,含云母,稍湿,稍密,中压缩性,摇震反应迅速,无光泽,韧性低,干强度低,层厚3.40-4.90米,底板埋深3.40-4.90米。在14#、15#孔揭露①1层粉质粘土。 (2)层粘土:棕黄色,土质不均匀,夹薄层粉质粘土,含锈斑,有光泽,韧性高,干强度高,可塑,中压缩性,层厚0.60-2.30米,底板埋深5.20-6.30米。

桩基础低应变检测报告范本

. . .. 基础桩完整性反射波法 检测报告 工程名称:888项目四期**#楼 委托单位:****建筑安装有限责任公司 检验类别:专项检测 检测项目:建筑桩基检测 报告编号:201***** 检测日期:201*年0*月0*日 报告页数:共12页(不含此页) *****工程质量检测有限责任公司 201*年0*月0*日

目录 一、检测人员及联系方式 二、工程概况表 三、委托容及试验目的 四、检测依据 五、检测方法及仪器设备 六、检测桩选择及成桩情况说明 七、工程地质概况 八、检测结果及分析 九、检测结论 十、附件 声明: 1、本报告无检测单位报告章无效; 2、本报告无主检人、审核人、批准人签字无效; 3、本报告涂改无效; 4、本报告复制件无原检测单位报告章无效;

5、对本报告检验结果若有异议,应在报告收到之日起十五日向本检测 单位书面提请复议,逾期不予受理。 一、检测人员及联系方式 单位地址:******* 邮政编码:********

联系人:********* 联系:1********* 二、工程概况

三、委托容及试验目的 受*******建筑安装有限责任公司委托,*******建设工程质量检测有限责任公司于201*年0*月0*日对********项目四期**#楼工程的基桩进行桩身完整性检测,目的是确定桩身完整性类别,根据国家及省的有关规定,经委托单位与有关单位研究协商,确定本次试验检测38根桩。 四、检测依据 1、国家标准《建筑基桩检测技术规》(JGJ/106-2003) 2、本次检测设计有关要求 五、检测方法及仪器设备 1、本次检测采用的检测方法:反射波法。 2、仪器设备: 采用岩海工程技术开发公司制造的RS—1616Kp型桩基动测分析系统,传感器为一支灵敏度为(100mV/g)的加速度计,用手锤敲击激振,采样频率为20KHz. 3、单桩的激振方式:锤击;位置:桩头中心部位; 点数:不少于2点 六、检测桩选择及成桩情况说明: 1、被测桩选择由建设单位、监理单位、施工单位及检 测单位共同决定。 2、根据委托单位提供的设计及施工资料,该工程基

楼板厚度超薄处理方案

双汇国际2#楼工程楼板厚度超薄处理方案 一、对于楼板厚度偏薄5 mm以内的现浇面处理: 1、将现浇面凿毛,用钢丝刷刷除松动的混凝土用清水冲洗干净。 2、待混凝土表面无积水(混凝土表面充分湿润)后,再用1:3水泥砂浆找平,确保板厚满足要求。 3、做好现浇板终凝后的养护,养护天数不少于7天。 二、对于楼板厚度偏薄5 mm以外的现浇板处理: 1、将现浇面凿毛,用钢丝刷刷除松动的混凝土用清水冲洗干净。 2、待混凝土表面无积水(混凝土表面充分湿润)后,铺设一道丝径为m的热镀锌钢丝网。 3、用比原现浇板混凝土标号高一个强度等级的细石混凝土浇捣加固,确保板厚满足要求。 4、做好现浇板终凝后的养护,养护天数不少于7天。 施工单位: ____________ 监理单位:_______________________ 建设单位:设计单位:

双汇国际2#楼工程钢筋保护层厚度超薄处理方案 现浇板钢筋保护层厚度设计值为15伽,根据扬州市江都区建筑工程质量检测中心出具的检测报告(报告编号:K0)和自检记录,局部现浇板实测值小于10伽,现对于该部位偏小的钢筋保护层采取如下处理方案: 1、将现浇面凿毛,用钢丝刷刷除松动的混凝土用清水冲洗干净。 2、待混凝土表面无积水(混凝土表面充分湿润)后,铺设一道丝径为伽的热镀锌钢丝网,再用比原现浇板混凝土标号高一个强度等级的细石混凝土浇捣加固,确保板厚满足要求。 3、做好现浇板终凝后的养护,养护天数不少于7天。 4、所有自检数据中实测值小于10伽的部位均按照此方案施工。 施工单位: ____________ 监理单位:_______________________ 建设单位:设计单位:

桩基静载荷试验检测报告[详细]

合川城区涪江上段防洪护岸工程(赵家渡段)二标段 桩基静荷载试验 报告编号:2014桩基(J)001 检 测 报 告 重庆恒信水利工程质量检测有限责任公司 2014年7月1日

注意事项 1、报告无检测单位“报告专用章”无效; 2、报告无报告编写、报告校对、报告审核人签字无效; 3、报告涂改无效; 4、非经同意,不得部分复制本报告; 5、对本检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理; 6、对于委托检验,样品代表性由委托单位负责.

建设单位:重庆江城水务有限公司 设计单位:重庆市水利电力建筑勘察设计研究院 监理单位:黄河工程监理咨询有限责任公司 施工单位:重庆洪源建筑集团有限公司 检测单位:重庆恒信水利工程质量检测有限责任公司项目参与人员: 报告编写: 报告校对: 报告审核:

合川城区涪江上段防洪护岸工程(赵家渡段)二标段 桩基静荷载试验检测报告 一、工程概况 ××工程地上2层.地基基础采用深层搅拌桩.桩径为ф700,基础混凝土强度等级为C25.单桩设计承载力为200kN,经深层搅拌处理后地基承载力特征值不得小于180KPa,建筑结构安全等级为二级. 我中心于历时3日完成对该工程地基的静载荷试验检测工作,试验点(桩)总数为6个.(具体情况见下表1,平面布置示意图见下图1).现依据试验原始数据提交本次试验检测报告. 表1 各试验点具体情况一览表

图1 各试验点平面布置示意图 二、检测依据 1、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2002) 2、《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001) 3、《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-94) 4、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003) 5、《江西省桩基质量检测管理规定》(试行) 6、《江西省建筑基桩及复合地基检测方法及取样数量》 ---赣力基础【2005】第001号 7 、设计图纸及相关说明文件 三、载荷试验 ㈠、复合地基土载荷试验检测 1、试验设备 试验采用砂袋压重平台反力装置,千斤顶施压,主梁由4根18号工字钢组成,副梁由

地基承载力检测报告(静荷载)Word版

SJJC3E0601 报告编号:SJ-FD0600001 第1页共7页 质监登记号:/ 监督方案编号:/ 复合地基检测报告 (静荷载) 工程名称:宁波市清泉花园2#楼 工程地址:甬江工业园区12#地块 浙江省地球物理技术应用研究所 2006年11月

报告编号:FD0600001 第2页共7页 检测类别:委托检测 委托单位:宁波市建工集团有限公司 建设单位:宁波市义和房产开发有限公司 施工单位:宁波市建工集团有限公司 勘察单位:宁波工程勘察院 设计单位:宁波市建筑设计研究院 监理单位:宁波市公平工程监理有限公司 检测: 编写: 审核: 审批: 报告日期: 检测单位: 检测资质号: 检测单位地址: 邮政编码: 联系电话:

报告编号:FD0600001 第3页共7页 目录 1 概述 2 地质及工程概况 2.1 地质概况 2.2 工程概况 3方法技术及仪器设备 3.1检测依据 3.2 检测方法 3.3资料整理 3.4 检测仪器设备 4 检测结果分析 5 结论与建议 附图:复合地基检测桩位平面示意图

报告编号:FD0600001 第4页共7页 1 概述 宁波市清泉花园2#楼工程位于宁波甬江工业园区12#地块,受宁波市建工集团有限公司委托(委托书编号:0000007),我公司于2006年11月14日至2006年11月20日,对其进行了复合地基静载荷试验检测,以检测复合地基承载力。确定复合地基承载特征值,并判定复合地基承载力是否满足设计要求。本次检测抽检3点试验点,占总工程桩数的2.9%,检测时休止时间大于28天,检测现场环境正常。 2地质及工程概况 2.1 地质概况 根据建设单位委托宁波工程勘察院提供的《宁波市清泉花园2#楼岩土工程勘察报告》(报告编号:2006-010034)场地内土层分布见表1。 2.2 工程概况 本工程基础形式为复合地基,结构类型为砖混结构,建筑层数为四层,总建筑面积为m2,工程复合地基采用水泥搅拌桩处理,桩径为φ500mm,设计有效桩长为15.0m,桩端持力层为4-1层粘土,设计桩身强度为15MPa,设计复合地基承载力特征值为120kPa,本工程共有水泥搅拌桩105根,本工程要求检测的复合地基由水泥搅拌桩处理,其成桩施工日期及桩周休止时间见表2。 表2 复合地基施工日期及休止时间表

桩基取芯检测报告样板

复印无效 许可证证号:苏建检字第A002B号计量认证合格证: 基桩质量检测报告 (检测方法:钻芯法) 工程名称************ 委托单位***************************** 报告编号 检测机构******************************(检测专用章)

一、概况 1.工程概况表1 二、工程地质概况

根据江苏省地质工程勘察院提供的《秀园西苑安置房小区项目岩土工程勘查报告》,地质概况(见表2): 工程地质概况表2 三、检测的目的、依据 3.1.检测的目的 桩端持力层的岩土性状(强度)和厚度是否符合设计或规范要求。 3.2检测的依据

a.《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003 b.《建筑工程地质钻探技术标准》JGJ87-92 c.《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 d.《普通混凝土力学性能试验方法》GB/T50081-2002 e.《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-1987 f.《工程岩体试验方法标准》GB/T50266-1999 四.检测的设备、原理 4.1.检测的设备 本次检测采用钻机型号为Jxy-300型的液压操纵钻机。钻探取芯选用金刚石钻头,钻具规格φ108mm。钻芯设备技术指标及要求详见下表3 钻芯设备技术指标及要求表3 4.2.检测原理 钻芯法是在桩端岩土层中钻取芯样,通过芯样表观质量和芯样试件抗压强度试验结果,检测持力层的岩土性状、是否存在夹层等,从而综合评价桩端持力层是否满足设计要求。 五、受检桩的桩号、桩位、施工记录及检测工作量

5.1受检桩的桩号、桩位 受检桩的桩号、桩位由监理单位确定,计5根(详见第15-19页《受检桩桩位平面示意图》 5.2受检桩的施工记录 受检桩的施工记录见表4《受检桩施工记录汇总表》。 受检桩施工记录汇总表表4 5.3.检测工作量 岩芯样进尺25.0米,岩石芯样5组,详见《钻芯法检测芯样综合柱状图》第7~11页,芯样图片详见第12~14页。 六、芯样试件抗压强度试验、桩身完整性判定及成桩质量评价 6.1.1.桩底岩芯单轴抗压强度的确定 桩底岩芯单轴抗压强度按下列公式计算: 式中R—岩芯单轴抗压强度(MPa), P—岩芯试件的破坏荷载(N); A—岩芯试件的截面积(mm2); 6.1.2.岩芯饱和单轴抗压强度标准值的确定 根据参加统计的一组试样的试验值计算其平均值、标准差、变异系数、取岩芯饱和单轴抗压强度标准值为: 式中f rm—岩芯试样饱和单轴抗压强度平均值; f rk—岩芯试样饱和单轴抗压强度标准值; —统计修正系数; n—试样的个数;

结构检测楼板厚度报告模板

精心整理
主体结构检测报告
委托单位:/
(混凝土楼板厚度)
本报告共 4 页
工程名称:/
工程地址:/
报告编号:JBM002
检测单位:XXX 工程质量检测有限公司(章)
报告日期:年月日
第 1 页共 4 页
注意事项
1、 报告无“检测专用章”(或检测单位公章)及注册执业印章无效; 2、 复制报告未重新加盖“检测专用章”(或检测单位公章)及注册执业印章无效; 3、 报告无检测人、审核人、技术负责人、批准人签字无效; 4、 报告涂改无效; 5、 对检验报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出。 地址:哈尔滨市香坊区电塔三道街 4 号 邮政编码:150046
第 2 页共 4 页

精心整理
某某某某某某工程质量检测有限公司混凝土现浇楼板厚度检测报告
委托编号
/
检测编号
JBM002
委托单位
/
委托日期
2016 年 04 月 22 日
工程名称
/
检测日期
2016 年 04 月 22 日
设计楼板厚度
详见附表
施工日期
/
检测部位
现浇楼板
检测原因
委托检测
施工单位 监理单位 仪器生产厂
见证员
/
监督单位
/
/ 北京
仪器名称 及型号
仪器检定 证号
非金属板厚度测定仪 HC-HD850
姓名:刘玉春单位:宾县工程监理有限责任公司编号:黑见 A00124
执行标准
混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2015) 注册结构工程师:陆炜
结 对 3 个现浇楼板进行楼板厚度检验,合格率 100%

检测单位(章):2016年04月22日
章)
(执业印
检测人:审核人:技术负责人:批准人:
施工技术监理工程师 负责人:(建设单位代表):
第 3 页共 4 页

地基承载力检测报告(静荷载)

SJJC3E0601 报告编号:SJ -FD0600001 第1页共7 页质监登记号:/ 监督方案 编号:/ 复合地基检测报告 (静荷载) 工程名称:宁波市清泉花园2#楼 工程地 址: 甬江工业园区12#地块 浙江省地球物理技术应用研究所 2006 年11 月

检测类别:委托检测 委托单位:宁波市建工集团有限公司建设单位:宁波市义和房产开发有限公司施工单位:宁波市建工集团有限公司勘察单位:宁波工程勘察院设计单位:宁波市建筑设计研究院监理单位:宁波市公平工程监理有限公司 检测:编写:审核:审批:报告日期: 检测单位:检测资质号:检测单位地址:邮政编码:联系电话:

目录 1 概述 2 地质及工程概况 2.1 地质概况 2.2 工程概况 3 方法技术及仪器设备 3.1 检测依据 3.2 检测方法 3.3 资料整理 3.4 检测仪器设备 4 检测结果分析 5 结论与建议 附图:复合地基检测桩位平面示意图

第 4 页 共 7 页 报告编号: FD0600001 1 概述 宁波市清泉花园 2#楼工程位于宁波甬江工业园区 12#地块,受宁波市建工集团有限公 司委托(委托书编号: 0000007),我公司于 2006年11月14日至 2006年 11月20日,对其 进行了复合地基静载荷试验检测,以检测复合地基承载力。 确定复合地基承载特征值,并 判定复合地基承载力是否满足设计要求。 本次检测抽检 3 点试验点,占总工程桩数的 2.9%, 检测时休止时间大于 28 天,检测现场环境正常。 2地质及工程概况 2.1 地质概况 根据建设单位委托宁波工程勘察院提供的《宁波市清泉花园 2#楼岩土工程勘察报告》 (报告编号: 2006-010034)场地内土层分布见表 1。 表 1 场地土层分布简况表 2.2 本工程基础形式为复合地基,结构类型为砖混结构,建筑层数为四层,总建筑面积为 m 2,工程复合地基采用水泥搅拌桩处理,桩径为φ 500mm ,设计有效桩长为 15.0m ,桩端持 力层为 4-1 层粘土,设计桩身强度为 15MPa ,设计复合地基承载力特征值为 120kPa ,本工 程共有水泥搅拌桩 105 根, 本工程要求检测的复合地基由水泥搅拌桩处理,其成桩施工日 期及桩周休止时间见表 2。 表 2 复合地基施工日期及休止时间表

地基承载力试验

地基承载力试验 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

地基承载力检测 一、地基土载荷实验 地基土载荷实验用于确定岩土的承载力和变形特征等,包括:载荷实验;现场浸水载荷实验;黄土湿陷实验;膨胀土现场浸水载荷实验等。 检测内容:天然地基承载力,检测数量不少于3点;复合地基承载力抽样检测数量为总桩数的%~%,且不少于3点,重要建筑应增加检测点数。CFG桩和素混凝土桩应做完整性检测。 ? 1.地基土载荷实验要点 用于确定地基土的承载力,依据《建筑地基基础设计规范》 (GB50007)。 (1)基坑宽度不应小于压板宽度或直径的3倍。应注意保持实验土层的原状结构和天然湿度。宜在拟试压表面用不超过20mm厚的粗、中砂层找平。 (2)加荷等级不应少于8级。最大加载量不应少于荷载设计值的两倍。

(3)每级加载后,按间隔10、10、10、15、15min,以后为每隔读一次沉降,当连续2h内,每h的沉降量小于时,则认为已趋稳定,可加下一级荷载。 (4)当出现下列情况之一时,即可终止加载: ①承压板周围的土明显的侧向挤出; ②沉降s急骤增大,荷载-沉降(p-s)曲线出现陡降段; ③在某一荷载下,24h内沉降速度不能达到稳定标准; ④s/b≥(b:承压板宽度或直径) (5)承载力基本值的确定: ①当p~s曲线上有明显的比例界限时,取该比例界限所对应的荷载值; ②当极限荷载能确定,且该值小于对应比例界限的荷载值的倍时,取荷载极限值的一半; ③不能按上述二点确定时,如压板面积为~㎡,对低压缩性土和砂土,可取s/b=~所对应的荷载值;对中、高压缩性土可取s/b=所对应的荷载值。

某项目桩基检测 试验桩 检测报告

基桩质量检测报告 工程名称:某项目(试验桩) 现场试验:张三李四 报告编制:李四 审核:审核人 审定:审定人 报告编号:2017-XXX 工程地点:地球村 XXXX年XX月XX日

目录 某项目(试验桩)检测结果书 (2) 一、总概况 (3) (一)、工程相关信息 (3) (二)、工程场地地质条件 (3) (三)、主要检测仪器设备 (4) 二、低应变检测 (4) (一)、低应变桩身完整性检测技术原理 (4) (二)、低应变检测结果评价 (4) (三)、低应变检测结果 (5) (四)、低应变检测波形图 (7) 三、单桩竖向抗压静载检测 (8) (一)、检测试验桩的相关参数 (8) (二)、试验原理、方法及使用仪器 (8) (三)、静载试验结果分析 (9) (四)、静载检测结论 (10)

某项目(试验桩)检测结果书

一、总概况 (一)、工程相关信息 (二)、工程场地地质条件 场地地层从上至下分别为: ①杂填土:褐黄,松散,人工新近回填而成,主要以粘性土、风化岩块组成,含少量碎石、块石;表面含少量植物根茎; ②粉质粘土:灰黄色,可塑,干强度中等,中等韧性,摇振反应无,稍有光泽; ③全风化泥质粉砂岩:砖红色,节理裂隙极发育,上部岩芯样呈土状;吸水膨胀,手捏易碎;下部岩芯样局部风化成砂土样,含少量石英颗粒; ④强风化泥质粉砂岩:砖红色,裂隙极发育,原岩结构基本破坏;岩芯样呈

块状、碎块状,遇水易软化;泥质胶结;中厚层结构; ⑤中风化泥质粉砂岩:砖红色,节理裂隙较发育,岩芯样呈柱状、短柱状,柱长10-50cm 不等;泥质胶结,粉粒结构;锤击易碎,吸水易软化;沿节理面可见少量铁锰质氧化渲染; ⑤-1中风化砂砾岩:棕红色,节理裂隙较发育,岩芯样呈短柱状,柱长5-10cm 不等,砂砾结构,岩芯夹杂石英较多。仅02区西南处揭露。 (三)、主要检测仪器设备 二、低应变检测 (一)、低应变桩身完整性检测技术原理 本次基桩桩身完整性检测采用锤击低应变法。该方法依据一维波动理论,其波动方程为: 22220/(/)0u t C u x ??-??= (1) 式中0C 是弹性波纵波传播速度,也是标志桩身砼强度的参量,它是由材料常数P 和E 所决定的常值: 0/C E P = (2) 方程(1)为双曲线型偏微分方程,有两条相异的特征线,即通过自变量平面 (,)x f 任一点有两条相异的实特征线,方程通解为: ()()u f x ct g x ct =-++ (3) 式中f ,g 为任意函数,“+”号对应于上行波,“-”对应于下行波。 当桩头受到冲击力后,由此产生的应力波沿桩身向下传播,当波在传播过程中遇到桩身中存在的断裂、裂缝、扩颈、缩颈、夹泥、离析等缺陷时,会产生反射与透射。我们从实测中获得波形图,根据波形、波速、频谱的变化,通过特定的分析软件,可检测桩身的完整性、判定桩身缺陷的程度及位置等。 (二)、低应变检测结果评价

DJLC-A楼板测厚仪(说明书)

使用说明书 DJLC-A楼板测厚仪 北京大地华龙科技有限责任公司 目录 §1.概述 (1) §1.1.仪器组成和面板说明 (1) §1.2.主要技术指标 (3) §1.3.工作原理 (3) §2.现场测厚步骤 (4) §2.1.测点布置 (4) §2.2.仪器连接开机和设置 (4) §2.3.测厚方法 (5) §3.检测数据查询、传输和清除 (7) §3.1.数据查看 (7)

§3.2.清除 (9) §3.3.传输 (9) §4.仪器的检验及保养 (10) §4.1.一般性检验 (10) §4.2.功能性检验 (10) §4.3.仪器充电、更换电池及保存 (11) 附录DJLC-A楼板测厚仪简要使用说明 ____________________________________________________________________________________

§1. 概述 感谢您使用DJLC-A楼板测厚仪。DJLC-A仪器是具有智能化的楼板、墙体厚度测 定仪器。虽然使用发射、接收两个探头进行测厚,可能给您的工作带来稍微的不便,但测试结果的可靠性和准确度以及友好的操作界面,简便的测试方法会使您倍感满意。在使用DJLC-A仪器前,请仔细阅读该说明书,使用过程中如对仪器有好的改进建议, 欢迎及时赐教,我们将表示真诚的感谢。 §1.1. 仪器组成和面板说明 图1-1 仪器组成及配件 §1.1.1.仪器组成:DJLC-A仪器由主机,发射、接收探头,信号传输电缆组成。配件有对讲机,加长杆,充电器。见图1-1。 §1.1.2.面板及键盘说明:见图1-2。 ①显示屏:显示测试结果,测试条件等内容; ②开/关:打开或关闭仪器; ③测试:进入测试状态; ④选项:改变楼号、单元号、测点号; ____________________________________________________________________________________

地基承载力检测报告.docx

SJJC3E0601 报告编号: SJ- FD0600001 第 1 页共7页 质监登记号: / 监督方案编号:/ 复合地基检测报告 (静荷载) 工程名称:宁波市清泉花园2#楼 工程地址:甬江工业园区12#地块 浙江省地球物理技术应用研究所 2006 年 11 月

报告编号: FD0600001第2页共7页 检测类别:委托检测 委托单位:宁波市建工集团有限公司 建设单位:宁波市义和房产开发有限公司 施工单位:宁波市建工集团有限公司 勘察单位:宁波工程勘察院 设计单位:宁波市建筑设计研究院 监理单位:宁波市公平工程监理有限公司 检测: 编写: 审核: 审批: 报告日期: 检测单位: 检测资质号: 检测单位地址: 邮政编码: 联系电话:

报告编号: FD0600001第3页共7页 目录 1概述 2地质及工程概况 地质概况 工程概况 3方法技术及仪器设备 检测依据 检测方法 资料整理 检测仪器设备 4检测结果分析 5结论与建议 附图:复合地基检测桩位平面示意图

报告编号: FD0600001第4页共7页1概述 宁波市清泉花园 2#楼工程位于宁波甬江工业园区 12#地块,受宁波市建工集团有限公司委托 ( 委托书编号: 0000007),我公司于 2006 年 11 月 14 日至 2006 年 11 月 20 日,对其 进行了复合地基静载荷试验检测,以检测复合地基承载力。确定复合地基承载特征值,并判定复合地基承载力是否满足设计要求。本次检测抽检 3 点试验点,占总工程桩数的 %,检测时休止时间大于 28 天,检测现场环境正常。 2地质及工程概况 地质概况 根据建设单位委托宁波工程勘察院提供的《宁波市清泉花园2#楼岩土工程勘察报告》( 报告编号: 2006-010034) 场地内土层分布见表 1。 表 1场地土层分布简况表 层序土层名称层顶埋深 (m)平均 P S值预制桩桩在土中位(MPa)fs() fp()置示意图 kPa kPa ①素填土//8/ ②粘土~6/ ③淤泥~7/ ③ -1淤泥质粘土~5/ ③ -2淤泥质粉质粘土~7/ ④ -1粉土~10400 ④ -2粉质粘土~12300 工程概况 本工程基础形式为复合地基,结构类型为砖混结构,建筑层数为四层,总建筑面积为2 m,工程复合地基采用水泥搅拌桩处理,桩径为φ 500mm,设计有效桩长为,桩端持力层为 4-1 层粘土,设计桩身强度为 15MPa,设计复合地基承载力特征值为 120kPa,本工程共有水 泥搅拌桩 105 根,本工程要求检测的复合地基由水泥搅拌桩处理,其成桩施工日期及桩周 休止时间见表 2。 表 2复合地基施工日期及休止时间表 桩周土恢复期序号桩号 (#)沉桩日期测试日期备注 ( 天 ) 116 方法技术及仪器设备 报告编号: FD0600001第5页共7页

地基承载力检测方法

地基承载力检测方法公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

公路地基承载力有几种检测方法: 1、平板荷载试验:适用于各类土、软质岩和风化岩体。 2、螺旋板荷载试验:适用于软土、一般粘性土、粉土及砂类土。 3、标准贯入试验:适用于一般粘性土、粉土及砂类土。 4、动力触探:适用于粘性土、砂类土和碎石类土。 5、静力触探:适用于软土、粘性土、粉土、砂类土及含少量碎石的土层。 6、岩体直剪试验:适用于具有软弱结构面的岩体和软质岩。 7、预钻式旁压试验:适用于确定粘性土、粉土、黄土、砂类土、软质岩石及风化岩石。 8、十字板剪切试验:适用于测定饱和软粘性土的不排水抗剪强度及灵敏度等参数。 9、应力铲试验:适用于确定软塑~流塑状饱和粘性土。 10、扁板侧胀试验:适用于软土、一般饱和粘性土、松散~中密饱和砂类土及粉土等。 地基承载力的确定方法,可以分为现场原位试验、理论公式以及根据地基土的物理性质指标,从有关规范中直接查取等三大类。 1、常用原位试验有现场荷载试验、标准贯入试验、触探试验等; 2、根据理论公式确定地基承载力,再结合建筑物对沉降的要求确定地即允许承载力; 3、对中小型建筑物,可根据现场土的物理力学性能指标,以及基础宽度和埋置深度,按规范查出地基允许承载力。

地基承载力 概述 地基承载力(subgrade bearing capacity)是指地基承担荷载的能力。在荷载作用下,地基要产生变形。随着荷载的增大,地基变形逐渐增大,初始阶段地基土中应力处在弹性平衡状态,具有安全承载能力。当荷载增大到地基中开始出现某点或小区域内各点在其某一方向平面上的剪应力达到土的抗剪强度时,该点或小区域内各点就发生剪切破坏而处在极限平衡状态,土中应力将发生重分布。这种小范围的剪切破坏区,称为塑性区(plastic zone)。地基小范围的极限平衡状态大都可以恢复到弹性平衡状态,地基尚能趋于稳定,仍具有安全的承载能力。但此时地基变形稍大,必须验算变形的计算值不允许超过允许值。当荷载继续增大,地基出现较大范围的塑性区时,将显示地基承载力不足而失去稳定。此时地基达到极限承载力。 确定地基承载力的方法 (1)原位试验法(in-situ testing method):是一种通过现场直接试验确定承载力的方法。包括(静)载荷试验、静力触探试验、标准贯入试验、旁压试验等,其中以载荷试验法为最可靠的基本的原位测试法。(2)理论公式法(theoretical equation method):是根据土的抗剪强度指标计算的理论公式确定承载力的方法。(3)规范表格法(code table method):是根据室内试验指标、现场测试指标或野外鉴别指标,通过查规范所列表格得到承载力的方法。规范不同(包括不同部门、不同行业、不同地区的规范),其承载力不会完全相同,应用时需注意各自的使用条件。

桩基静载荷试验检测报告

合川城区涪江上段防洪护岸工程(赵家渡段)二标段 桩基静荷载试验 报告编号:2014桩基(J)001 检 测 报 告

告 重庆恒信水利工程质量检测有限责任公司 2014 年7 月1 日 注意事项 1、报告无检测单位“报告专用章”无效; 2、报告无报告编写、报告校对、报告审核人签字无效; 3、报告涂改无效; 4、非经同意,不得部分复制本报告; 5、对本检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理; 6、对于委托检验,样品代表性由委托单位负责。

建设单位:重庆江城水务有限公司 设计单位:重庆市水利电力建筑勘察设计研究院 监理单位:黄河工程监理咨询有限责任公司 施工单位: 重庆洪源建筑集团有限公司 检测单位: 重庆恒信水利工程质量检测有限责任公司项目参与人员: 报告编写: 报告校对: 报告审核:

合川城区涪江上段防洪护岸工程(赵家渡段)二标段 桩基静荷载试验检测报告 一、工程概况 XXX程地上2层。地基基础采用深层搅拌桩。桩径为巾700,基础混凝土强度等级为C25单桩设计承载力为200kN,经深层搅拌处理后地基承载力特征值不得小于180KPa建筑结构安全等级为二级。 我中心于历时3日完成对该工程地基的静载荷试验检测工作,试验点(桩)总数为6个。(具体情况见下表1,平面布置示意图见下图1)。现依据试验原始数据提交本次试验检测报告。 表1各试验点具体情况一览表

]I ------------------ 图1 各试验点平面布置示意图 、检测依据 1、〈〈建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 2、《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001) 3、〈建筑桩基技术规范》(JGJ 94-94) 4、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003) 5、《江西省桩基质量检测管理规定〉》试行) 6、《江西省建筑基桩及复合地基检测方法及取样数量》 ---赣力基础【2005】第001号 7、设计图纸及相关说明文件 三、载荷试验 ㈠、复合地基土载荷试验检测 1、试验设备 试验采用砂袋压重平台反力装置,千斤顶施压,主梁由4根18号工字钢组成,副梁由

楼板厚缺陷处理措施

表 工程名称:桐城市金色阳光城编号: 注:本表一式两份,项目监理机构、施工单位各一份 金色阳光城工程

2#、3#、4#、13#楼板厚缺陷专项处理方案 编制人: 审核人: 批准人: 一、编制说明 目前,一期主楼已经全部结构封顶,通过桐城市建设工程质量安全监督站对我司施工的2#、3#、4#、13#楼主体工程进行检测,发现3#、4#楼结构板,存在部分板厚不足、13#楼存在板厚超厚等质量缺陷,针对出现的质量缺陷,特编制此方案。 二、工程概况 桐城市金色阳光城项目由桐城市盛晟建设开发有限公司投资兴建,上海开艺建筑设计有限公司和安徽华盛国际建筑设计工程咨询有限公司共同设计。总建筑面积:310873.28平方米,其中住宅:223258.23平方米,商业服务网点:25512.45平方米;占地建筑面积:83248平方米,其中:地下建筑面积:57084.24平方米,地上建筑面积:251229.64 平方米。共1#——17#楼计17栋楼全为住宅楼,其中一期工程2#、3#、4#、12#、13#楼商业B区,其余为后期工程。 三、板厚缺陷部位 本工程结构形式:商业为框架结构,住宅为剪力墙结构,2#、3#、4#、13#住宅楼楼板混凝土等级为C30,楼板厚度有120mm、130 mm,根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002规定现浇结构板厚尺寸允许偏差为+8mm,-5mm,通过桐城市建设工程质量安全监督站对一期各栋主楼每层板厚进行实体检测(具体实测值见后附实体检测报告),存在以下楼板部位的厚度过厚或不足: 1、现浇板厚度过厚部位 (1)2#楼部位:五层顶板27-29/D-K轴现浇板厚度设计尺寸:130mm,实测值:139mm。

桩基检测(自平衡检测)检测报告

基桩质量检测报告 工程名称:桩基检测项目 现场试验:张三李四 报告编制:张三 审核:XXX 审定:XXX 报告编号:2017-XXX 工程地点:XXX XXXXXXXX XXXX年XX月XX日

目录 单桩竖向静载检测(自平衡) ........................................................................... 错误!未定义书签。 (一)、检测试验桩的相关参数......................................................................... 错误!未定义书签。 (二)、试验原理、方法及使用仪器................................................................. 错误!未定义书签。 (三)、试验设备................................................................................................. 错误!未定义书签。 (四)、试验步骤................................................................................................. 错误!未定义书签。 (五)、静载检测结果分析................................................................................. 错误!未定义书签。 (六)、自平衡检测结论..................................................................................... 错误!未定义书签。

复合地基检测报告

报告编号:2008TCOR002 *******工程质量检测有限公司第1 页共13 页※※市※※※住宅楼 复合地基载荷试验报告 ※※※※※※委托单位:※※※※※※工程名称:报告编号: 2008TCOR002 报告日期:※※

报告编号:2008TCOR002 *******工程质量检测有限公司第2 页共13 页检测有限公司※※

批准: 审核: 复核: 检验: 报告编号:2008TCOR002 *******工程质量检测有限公司第3 页共13 页 一、概况 (一)工程概况 拟建的※※省※※市※※区※※住宅楼,位于※※区※※南路北侧,场地西临※※小区。※※住宅楼为7层建筑,采用框架结构,筏板基础。建筑物地基采用水泥搅拌土进行地基处理。水泥搅拌土桩桩径0.5m,有效桩长7.5m,桩间距1.0 m,呈正三角形布置。复合地基承载力特征值要求达到135kPa,本次检测3点复合地基承载力。 (二)检测目的与任务 根据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)及设计要求,检测中严格执行国家有关规范、规程,检测复合地基载荷是否符合设计要求。 (三)检测工作执行规程、规范 1、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 2、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003) 3、《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002) (四)任务完成情况 我单位于※※年※※月※※日~※※月※※日进行了静载荷试验3组.。※※月※※日完成全部资料的分析整理,提交该成果报告。

二、工程地质条件 拟建的※※省※※市※※区※※住宅楼,按照不同的岩土类型并结合现场原位测试结果(标准贯入、静探测试)将场地土划分为11层: 1、杂填土:干-稍湿,松散,层厚0.30~2.10m; 1-1、人工填砂:干-稍湿,松散,局部饱和,层厚0.50~1.20m 2、粘土:湿,可塑、软塑,粘性较强,层厚0.30~2.00m; 3、淤泥:软塑,饱和,层厚1.40~9.40m; 4、粉质粘土:湿,可塑,软可塑为主,层厚0.90~11.00m; 5、含泥中砂:饱和,稍密~中密,层厚0.40~17.50m; 5-1、淤泥夹砂:饱和,流塑,层厚0.40~9.10m; 6、淤泥质粘土:软塑,饱和,层厚0.40~14.70m; 6-1、淤泥夹砂:湿,软塑、软可塑为主,饱和,层厚1.30~4.00m; 6-2、粉质粘土:湿,可塑、软可塑为主,层厚1.60~9.00m; 7、粉质粘土:湿,可塑、软可塑为主,层厚0.60~13.10m; ;18.00m~1.50、含泥中砂:饱和,稍密~中密,层厚7-1. 报告编号:2008TCOR002 *******工程质量检测有限公司第4 页共13 页 8、残积砂质粘性土:湿,可塑,层厚0.40~2.00m; 9、全风化片麻岩:湿,可塑,层厚0.40~7.20m; 10、强风化细粒黑云母片麻岩:湿,硬,层厚0.00~10.80m; 11、中风化细粒黑云母片麻岩:湿,较硬,该层最大揭示厚度4.50m。 详见场地岩土工程勘察报告。 三、复合地基静载荷试验 (一)试验设备 主要设备为YQ-50BT自动油压千斤顶一台,压力传感器一个,位移传感器四个,60002的承压板各吨。1.00m×360mm承台,基准梁两根及其它辅助设备,水泥块 配重60×2200一块。 现场载荷试验图 1-载荷板 2-千斤顶 3-百分表 4-平台 5-枕木 6-堆重 (二)试验方法 采用慢速维持荷载法,堆载做反力,油压千斤顶加荷,沉降由位移传感器进行测定。试验前将桩顶及桩间土开挖至设计基础面标高,承压板底面铺设50mm厚中