文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电站选址要求

配电站选址要求

配电站选址要求
配电站选址要求

4 配变电所

4.2 所址选择

4.2.1 配变电所位置选择,应根据下列要求综合考虑确定:

1 深入或接近负荷中心。

2 进出线方便。

3 接近电源侧。

4 设备吊装、运输方便。

5 不应设在有剧烈振动的场所。

6 不宜设在多尘、水雾或有腐蚀性气体的场所,如无法远离时,不应设在污染源的下

风侧。

7 不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方,也不宜与上述场所贴邻。

8 配变电所为独立建筑物时,不宜设置在地势低洼和可能积水的场所。

9 配变电所设置在建筑物的地下层时,不宜设置在最底层,当设置在最底层时,应采

取适当抬高该所地面等防水措施。并应避免洪水、消防水或积水从其他渠道淹渍配变电所的可能性。

10 配变电所设置在地下层时,宜选择在通风、散热、防潮条件较好的场所。且尚宜加

设机械通风及去湿设备。

11 民用建筑内附配变电所,宜设置在一层或地下层,但当供电负荷较大,供电半径较

长时,也可分设在某些楼层、屋顶层、避难层、机房层等处。

4.2.2 建筑物内附配变电所不应装设带有可燃性油的电气设备,并不应使用裸露导体配线。

4.2.3 当配变电设置在建筑物的地下层、楼上层时,应充分考虑变配电所的相应电气设备,如变压器、开关柜等的水平、垂直运输通道以及对楼面荷载的要求。

4.2.4 配变电所为独立建筑物时,其位置应尽量接近负荷中心,进出线方便,且其环境要求尽量隐蔽。

4.2.5 居住小区可设独立式配变电所,也可附设在某建筑物内或选用带防护外壳的电缆进26

出线的户外预装式变电所,不宜设置杆上变电所或露天、半露天配变电所。

GB50053-94

第二章所址选择

第2.0.1条变电所位置的选择,应根据下列要求经技术、经济比较确定:

一、接近负荷中心;

二、进出线方便;

三、接近电源侧;

四、设备运输方便;

五、不应设在有剧烈振动或高温的场所;

六、不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧;

七、不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻;

八、不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定;

九、不应设在地势低洼和可能积水的场所。

第2.0.2条装有可燃性油浸电力变压器的车间内变电所,不应设在三、四级耐火等级的建筑物内;当设在二级耐火等级的建筑物内时,建筑物应采取局部防火措施。

第2.0.3条多层建筑中,装有可燃性油的电气设备的配电所、变电所应设置在底层靠外墙部位,且不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁。

第2.0.4条高层主体建筑内不宜设置装有可燃性油的电气设备的配电所和变电所,当受条件限制必须设置时,应设在底层靠外墙部位,且不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁,并应按现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》有关规定,采取相应的防火措施。

第2.0.5条露天或半露天的变电所,不应设置在下列场所:

一、有腐蚀性气体的场所;

二、挑檐为燃烧体或难燃体和耐火等级为四级的建筑物旁;

三、附近有棉、粮及其他易燃、易爆物品集中的露天堆场;

四、容易沉积可燃粉尘、可燃纤维、灰尘或导电尘埃且严重影响变压器安全运行的场所。

太阳能光伏发电系统毕业设计

(BIPV)光伏发电示范项目系统设计建议书 示范项目名称:XXXXXXXXX示范项目 二〇一〇年十月

目录 第1章项目概况 (1) 1.1 项目地理情况 (1) 1.1.1 地理位置 (1) 1.1.2 供电要求 (1) 1.2 项目建筑类型(BIPV) (2) 第2章一般光伏发电系统的价格构成 .................................................... 错误!未定义书签。第3章光伏并网发电系统设计原则与原理 (2) 3.1 总体设计原则 (3) 3.1.1 视觉美观性 (3) 3.1.2 太阳辐射量 (3) 3.1.3 电缆长度 (4) 3.2 方案设计原理 (4) 第4章光伏系统监控设计 (6) 第5章效益分析 (7) 5.1 发电量计算与节能减排量分析 (8) 5.2 资金投入与效益分析 (10) 第6章某太阳能电源技术有限公司 ........................................................ 错误!未定义书签。 6.1 雄厚的集团背景................................................................................................................................ 错误!未定义书签。 6.2 超强的项目管理能力....................................................................................................................... 错误!未定义书签。 6.3 卓越的设计团队................................................................................................................................ 错误!未定义书签。 6.4 “一揽子交钥匙服务”................................................................................................................... 错误!未定义书签。 6.5 增值服务 ............................................................................................................................................. 错误!未定义书签。第7章在节能方面为万达服务过的项目 .. (20) 第8章附录《政策分析》 (21)

【免费下载】变电站站址选择的基本要求

变电站站址选择的基本要求 楼主 小狗大熊 发表于 搜房网 - 东莞业主论坛 - 反变电站 变电站地址选择与总布置是一门科学性、综合性、政策性很强的工程,是电力基本建设工作的主要组成部分。站址选择是否正确,总布置是否合理,对基建投资、建设速度、运行的经济性和安全性起着十分重要的甚至决定性的作用。实践证明,凡是重视前期工作,站址选择得好,总布置合理而又紧凑的,则投资省、建设快、经济效益高,反之,将给电力建设造成损失和浪费,甚至影响安全供电。 1 站址选择的基本要求 1.1 靠近负荷中心 变电站站址的选择必须适应电力系统发展规划和布局的要求,尽可能的接近主要用户,靠近负荷中心。这样,既减少了输配电线路的投资和电能的损耗,也降低了造成事故的机率,同时也可避免由于站址远离负荷中心而带来的其它问题。 1.2 节约用地 节约工程用地是我们的国策,我们需要遵循技术经济合理的原则,合理布置,尽可能提高土地的利用率,凡有荒地可以利用的,不得占用耕地,凡有差地可以利用的,不得占用良田。尤其要避免占用菜地良田等经济效益高的土地。用地要紧凑,因地制宜,用劣地作为站址选择方案是决定一个设计方案好坏的主要条件之一。随着北京经济建设的飞速发展,城区用电量的增加,单独拿出一块土地用于变电站建设是很困难且不经济的,所以我们应该适当发展地下式变电站,全部设备均设置在高层建筑的地下室,以适应城市建设的要求。如北京电力设计院设计的北太平庄110 kV 地下变电站和甘家口110 kV 地下变电站,这些变电站占地面积小,但造价颇高,重点要解决好通风与防火问题,这将是城市特别是中心城区电力发展的趋势。 1.3 地质条件的要求 随着对农业的保护及对农民利益保护的不断加强,注重山区的电力建设是非常必要的。不仅对于农业的发展有重要作用,也会为北京郊区开展旅游事业及提高山区人民生活水平提供前提条件,电力深入山区,供电范围大,交通不便,所以选好站址是非常重要的。 选址阶段的工程地质勘测内容主要是研究和解决站址稳定性和建站的可行性,查明地质构造、岩性、水文地质条件等,并对站址的稳定性作出基本评价。土建专业在勘测内容详尽的情况下,对站址的抗震是否有利,作出正确的评估。由于变电站设施造价很高,如果把变电站建在不利于建筑物抗震的地段,若发生地震就可能发生滑坡、山崩、地陷等灾害。对国家财产造成损坏。对于北京地区,由于城市周围大都被山区所包围,滑坡、洪水都是可能发生的。在选址前一定要对山区地质有充分的了解。查明地下水埋藏条件是评价水文地质条件的重要依据。一般在收集地区性的水文地质资料的基础上,结合所址具体位置,进行分析研究。对含水层的岩性、厚度、分布规律、渗透系数、出水量等尽可能的详细了解。在水文地质条件较复杂,水源地较难确定时,工程选址阶段的水源勘探尤为重要。必须进行必要的勘探,有条件时还应观察地下水位,采取水样进行水质分析,以便科学地、可靠地判断变电站的供水水源。 随着变电站科技含量的增加,无人值班站是偏远山区的建设模式,但是变电站又是一个非常危险的工业设施,所以做好防火设施至关重要。变电站中的水泵房、蓄水池、上下管道,都对水源有较高的要求,故在选址阶段必须对水源(水量、水质)予以落实,并对选址地区的供水水源提出评价。一般应包括下列内容: •水源的位置及可靠性; •和农业及其他工业用水的关系; •有无其他可能利用的水源; •需进行的勘探工作,如具体确定水源的补给和可开采的水量、水质,以及取水地段和取水方式 0顶或踩的标志 3 、管路敷设技术通过管线敷设技术,不仅可以解决吊顶层配置不规范问题,而且可保障各类管路习题到位。在管路敷设过程中,要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标高等,要求技术交底。管线敷设技术中包含线槽、管架等多项方式,为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题,合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则:在分线盒处,当不同电压回路交叉时,应采用金属隔板进行隔开处理;同一线槽内,强电回路须同时切断习题电源,线缆敷设完毕,要进行检查和检测处理。、电气课件中调试对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系,根据生产工艺高中资料试卷要求,对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验;对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作;对于继电保护进行整核对定值,审核与校对图纸,编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案,编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案;对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题,作为调试人员,需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料,并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。、电气设备调试高中资料试卷技术电力保护装置调试技术,电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时,需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全,并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围,或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理,尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作,并且拒绝动作,来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此,电力高中资料试卷保护装置调试技术,要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时,需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。

(完整版)光伏发电站设计规范GB50797-2012

光伏发电站设计规范(GB 50797-2012)1总则 1.0.1为了进一步贯彻落实国家有关法律、法规和政策,充分利用太阳能资源,优化国家能源结构,建立安全的能源供应体系,推广光伏发电技术的应用,规范光伏发电站设计行为,促进光伏发电站建设健康、有序发展,制定本规范。 1.0.2本规范适用于新建、扩建或改建的并网光伏发电站和l00kWp及以上的独立光伏发电站。 1.0.3并网光伏发电站建设应进行接入电网技术方案的可行性研究。 1.0.4光伏发电站设计除符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2术语和符号 2.1术语 2.1.1光伏组件 PV module 具有封装及内部联结的、能单独提供直流电输出的、最小不可分割的太阳电池组合装置。又称太阳电池组件(solar cell module) 2.1.2光伏组件串 photovoltaic modules string 在光伏发电系统中,将若干个光伏组件串联后,形成具有一定直流电输出的电路单元。 2.1.3光伏发电单元 photovoltaic(PV)power unit 光伏发电站中,以一定数量的光伏组件串,通过直流汇流箱汇集,经逆变器逆变与隔离升压变压器升压成符合电网频率和电压要求的电源。又称单元发电模块。 2.1.4光伏方阵 PV array

将若干个光伏组件在机械和电气上按一定方式组装在一起并且有固定的支撑结构而构成的直流发电单元。又称光伏阵列。 2.1.5 光伏发电系统 photovoltaic(PV)power generation system 利用太阳电池的光生伏特效应,将太阳辐射能直接转换成电能的发电系统。 2.1.6 光伏发电站 photovoltaic(PV)power station 以光伏发电系统为主,包含各类建(构)筑物及检修、维护、生活等辅助设施在内的发电站。 2.1.7辐射式连接 radial connection 各个光伏发电单元分别用断路器与发电站母线连接。 2.1.8 “T”接式连接 tapped connection 若干个光伏发电单元并联后通过一台断路器与光伏发电站母线连接。 2.1.9跟踪系统 tracking system 通过支架系统的旋转对太阳入射方向进行实时跟踪,从而使光伏方阵受光面接收尽量多的太阳辐照量,以增加发电量的系统。 2.1.10单轴跟踪系统 single-axis tracking system 绕一维轴旋转,使得光伏组件受光面在一维方向尽可能垂直于太阳光的入射角的跟踪系统。 2.1.11双轴跟踪系统 double-axis tracking system 绕二维轴旋转,使得光伏组件受光面始终垂直于太阳光的入射角的跟踪系统。 2.1.12集电线路 collector line 在分散逆变、集中并网的光伏发电系统中,将各个光伏组件串输出的电能,经汇流箱汇流至逆变器,并通过逆变器输出端汇集到发电母线的直流和交

变电站主要施工流程注意事项

110kV室内变电站主要施工流程注意事项 一、三通一平 1、接桩 现场桩位移交人应为业主项目部成员,并需在桩位移交书上签字确认。 2、复测方格网 场地树木、房屋等清理后,场地平整前,一般按照5m×5m 方格网进行复测。如复测后计算出的土方量和图纸设计量有较大误差(达到200m3),需第一时间通知施工技术科和经营计划科,经过科室复核无误后,项目部应立即联系业主、监理和设计部门,要求重新核实标高和土方量。 3、地表土清理 站内参与土方平衡的淤泥、垃圾土方量较大时,在进场施工前应联系业主、设计部门,协商站外堆放地点,为站区工作面开展提供条件。 土方施工前,需清理场地表面含淤泥、耕植土、杂草、树根等地表土,并存放于场地的合适位置,避免二次倒运。站区回填土源应采取有效防雨覆盖措施。 二、基坑支护、井点降水施工 通常室内变电站选址在邻近小区或地址条件较差处,站区土方需进行换填,基础施工过程中需进行基坑支护,地下水位较高

的还需进行井点降水施工,涉及到此类施工的工程,应和业主、监理沟通,要求设计单位对此类项目专门进行设计,按要求进行施工,确保安全。 三、接地网施工:在施工建筑物基础阶段,埋设接地主网。接地材料为铜质的,需提前备料。图纸到场后,需核对接地材料用量,发现设计量不够,及时和设计部门人员联系解决。交付电气安装前,联系电气测量接地网电阻值,如达不到设计要求,及时和设计部门人员联系解决。 四、挡土墙、围墙、护坡施工 变电站尽早施工挡土墙、围墙,实行封闭管理;有护坡的围墙段,先施工护坡、后施工围墙。在施工挡土墙或围墙基础时,按图纸设计埋设主排水管、进站电缆沟、电气埋管、接地引出线等。 五、建筑物施工 1、基础及主体施工 (1)地基处理;(2)基础、防水及地下室施工;(3)室内、外脚手架搭设;(4)框架施工。一般二层至屋面涉及若干个标高,施工时应按照由低到高的顺序,依次封顶。 2、其他需要注意的事项 在建筑物施工中需注意以下环节:(1)有地下室层的工程,先施工桩基、垫层,再施工防水层,在室外土方回填前,将地下室外墙防水施工完毕;(2)基础至±0.000且室外散水坡土方回填完

变电站选址概要

中小型变电站的选址和总布置发表于2007-8-29 16:53:36分使用道具小中大楼主邱颖捷北京电力设计院变电站地址选择与总布置是一门科学性、综合性、政策性很强的工程,是电力基本建设工作的主要组成部分。站址选择是否正确,总布置是否合理,对基建投资、建设速度、运行的经济性和安全性起着十分重要的甚至决定性的作用。实践证明,凡是重视前期工作,站址选择得好,总布置合理而又紧凑的,则投资省、建设快、经济效益高,反之,将给电力建设造成损失和浪费,甚至影响安全供电。 1 站址选择的基本要求 1.1 靠近负荷中心变电站站址的选择必须适应电力系统发展规划和布局的要求,尽可能的接近主要用户,靠近负荷中心。这样,既减少了输配电线路的投资和电能的损耗,也降低了造成事故的机率,同时也可避免由于站址远离负荷中心而带来的其它问题。 1.2 节约用地节约工程用地是我们的国策,我们需要遵循技术经济合理的原则,合理布置,尽可能提高土地的利用率,凡有荒地可以利用的,不得占用耕地,凡有差地可以利用的,不得占用良田。如北京电力设计院设计的北太平庄110 kV地下变电站和甘家口110 kV地下变电站,这些变电站占地面积小,但造价颇高,重点要解决好通风与防火问题,这将是城市特别是中心城区电力发展的趋势。 1.3 地质条件的要求随着对农业的保护及对农民利益保护的不断加强,注重山区的电力建设是非常必要的。太阳能光伏发电站系统设计及应用

太阳能光伏发电站系统设计及应用 发表时间:2019-08-29T08:53:03.280Z 来源:《防护工程》2019年11期作者:孙厚财[导读] 本文主要介绍了青海油田光资源概况,太阳能光伏发电站的组成、类型及优势,太阳能光伏电站的电池板、蓄电池容量的计算等内容。 中国石油工程建设有限公司青海分公司 摘要:本文主要介绍了青海油田光资源概况,太阳能光伏发电站的组成、类型及优势,太阳能光伏电站的电池板、蓄电池容量的计算等内容。 关键词:太阳能资源;太阳能光伏发电站;太阳能电池板计算;蓄电池计算;计算示例引言 青海油田位于大西北柴达木盆地,属于高原油田,光能资源丰富;近些年青海油田大力推广小型化、橇装化设计,在一些边远地区无电网依托条件下,可采用小型太阳能光伏发电站为小型橇装站供电,比架设供电线路投资省,绿色无污染等诸多优点,小型太阳能光伏发电站在石油化工行业得到较好的应用。 1、青海油田光资源简介 青海油田位于青海省海西州柴达木盆地,地理坐标为东经90°55′,北纬38°17′。盆地内海拔2800m-3400m,日照充足,太阳辐射强,光质好,光能资源丰富,年日照时数3173.2小时,日照率72%,无霜期为90天。 青海油田处在我国的四个太阳辐射资源带最丰富的Ⅰ区,太阳年总辐射量690—750千焦/平方厘米,仅次于西藏拉萨,光能资源异常丰富,具有利用太阳能良好的自然条件。 2、太阳能光伏发电站简介 太阳能光伏电站是通过太阳能电池方阵将太阳能辐射能转换为电能的发电站称为太阳能光伏电站。太阳能光伏电站按照运行方式可分为独立太阳能光伏电站和并网太阳能光伏电站。 未与公共电网相联接独立供电的太阳能光伏电站称为离网光伏电站。主要应用于远离公共电网的无电地区和一些特殊场所。独立系统由太阳电池方阵、系统控制器、蓄电池组、直流/交流逆变器等组成。 与公共电网相联接且共同承担供电任务的太阳能光伏电站称为并网光伏电站,是当今世界太阳能光伏发电技术发展的主流趋势。 太阳能光伏发电主要优点有以下几点。 1)太阳能资源取之不尽,用之不竭,不受地区、海拔等要素的限制。 2)太阳能资源到处可得,可就近供电。不用长间隔保送,防止了长间隔输电线路所形成的电能损掉,还也节流了输电成本。 3)太阳能光伏发电的能量转换进程简略,是直接从光子到电子的转换,没有中心进程,光伏发电具有很高的理论发电效率,可达80%以上,技术开拓潜力大。 4)太阳能光伏发电自身不运用燃料,不排放包括温室气体和其他废气在内的任何物质,不污染空气,不发生噪声,不会蒙受能源危机或燃料市场不不变而形成的冲击,是真正绿色环保的新型可再生能源。 5)太阳能光伏发电进程无需冷却水,可以装置在没有水的荒凉沙漠上。 6)太阳能光伏发电无机械传动部件,操作、维护简略。根本上可完成无人值守,维护成本低。 7)太阳能光伏发电运用寿命长,晶体硅太阳能电池寿命可达20~35年。在光伏发电系统中,只需设计合理、造型恰当,蓄电池的寿命也可长达10~15年。 8)太阳能电池组件构造简略,体积小,分量轻,便于运输和装置。光伏发电系统建立周期短,而用依据用电负荷容量可大可小,便利灵敏,极易组合、扩容。对于用电负荷小的橇装型场站,其投资往往比架设供电线路投资省的多,具有明显优势。 3、太阳能光伏发电站系统计算 3.1太阳能电池板计算 一般采用负载用电量指标来计算所需要的太阳能电池板. 公式计算:太阳能电池发电量(kW.h) =负载日用电量(kW.h)/(电池板综合损失系数×蓄电池充电效率) 太阳能电池功率(kWp)= 太阳能电池发电量(kW.h)/太阳能峰值小时系数(h)注:太阳能电池板综合损失系数:80%;独立发电蓄电池效率80%;太阳能峰值小时系数可以查当地的气象资料:青海油田格尔木、花土沟地区约为5h。 太阳能电池板单板标称一般为DC17V或DC35V,对应12V\24V蓄电池的充电,电池板单板功率一般为10~200Wp。 根据以上计算的太阳能电池功率,通过并联方式来确定太阳能电池的个数。 如需要太阳能电池功率5kWp/220V时,采用DC17V,电池板额定输出功率为120Wp,需要16(串)×3(并)×120 Wp,额定输出为5.76kWp.电池板个数为48块。 太阳能电池方阵设计 1)太阳能电池组件串联数Ns 太阳能电池组件按一定数目串联起来,就可获得所需要的工作电压,但是,太阳能电池组件的串联数必须适当。串联数太少,串联电压低于蓄电池浮充电压,方阵就不能对蓄电池充电。如果串联数太多使输出电压远高于浮充电压时,充电电流也不会有明显的增加。因此,只有当太阳能电池组件的串联电压等于合适的浮充电压时,才能达到最佳的充电状态。

化工工厂的定位、选址和布局

化工工厂的定位、选址和布局 化工厂所在的地区,工厂和环境以及工厂内部组件之间的相对位置,对化工厂的安全是至关重要的问题。这包括化工厂的定位、选址、布局和单元区域规划四方面的内容。本节只介绍前三者,而单元区域规划将另处给出。 一、危险和防护的一般考虑 在工厂的定位、选址和布局中,会有各式各样的危险。为便于讨论,可以把它们划分为潜在的和直接的两种类型。前者称为一级危险,后者称为二级危险。对于一级危险,在正常条件下不会造成人身或财产的损害,只有触发事故时才会引起损伤、火灾或爆炸。典型的一级危险有:①有易燃物质存在;②有热源存在;③有火源存在;④有富氧存在;⑤有压缩物质存在;⑥有毒性物质存在;⑦人员失误的可能性;⑧机械故障的可能性;⑨人员、物料和车辆在厂区的流动;⑩由于蒸气云降低能见度等。 一级危险失去控制就会发展成为二级危险,造成对人身或财产的直接损害。二级危险为:①火灾;②爆炸;③游离毒性物质的释放; ④跌伤;⑤倒塌;⑥碰撞。 对于所有上述两级危险,可以设置三道防护线。第一道防护线是为了解决一级危险,并防止二级危险的发生。第一道防护线的成功主要取决于所使用设备的精细制造工艺,如无破损、无泄漏等。在工厂的布局和规划中也有有助于构筑第一道防护线的内容,如: (1)根据主导风的风向,把火源置于易燃物质可能释放点的上风侧; (2)为人员、物料和车辆的流动提供充分的通道。

尽管做出以上努力,但仍时有二级危险例如火灾发生。对于二级危险,为了把生命和财产的损失降至最小程度,需要实施第二道防护线,在工厂的选址和规划方面采取一些步骤,如: (1)把最危险的区域与人员最常在的区域隔离开; (2)在关键部位安放灭火器材。 不管预防措施如何完善,但仍时有人身伤害事故发生。第三道防护线是提供有效的急救和医疗设施,使受到伤害的人员得到迅速救治。最后一道防护线的意义是迅速救治未能防止住的伤害。 考虑完成上述防护线的工具和方法,其中一些自然界可以提供,而另外一些则只能由人给出。让我们先讨论自然的方法。 地形是规划安全时可以利用的一个因素。正如液体向下流一样,从运行工厂释放出的许多易燃或毒性气体也是如此。可以适当利用这个地理特征作为安全工具为我们服务排除这些危险气体。 巨大水量的水源灭火时极为重要,水供应得充足与否往往决定着灭火的成败。 主导风方向是另一个重要的自然因素。从地方气象资料可以确定刮各个方向风的时间的百分率,通过选址和布局使得主导风有助于防止易燃物飘向火源,防止蒸气云或毒性气体飘过人口稠密区或穿越道路。很显然,风并不总是沿着主导的方向吹,但是选址和布局所做的是多重选择中最佳的一种。 超出自然方法之外,人工智能也可以提供一些强化安全的要素,隔开距离就是这样的一种要素。隔开距离实现不同危险之间以及危险和人之间的隔离,比如,燃烧炉和向大气排放的释放阀之间以及高压容器和操作室之间,都要隔开一段距离。类似的方法是用物理屏障隔

变电站施工的重点与难点

变电站施工的重点与难 点 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

变电站施工的特点及相关问题 变电站在电力系统中承担着重要任务,其项目工程的设计施工属于特殊工业建筑,与普通民用建筑有着很大区别。由于变电站项目的重要性及其特殊性,在施工过程中会遇到独特且棘手的问题,下面将以220KV变电站施工为例,从多个方面分析变电站项目在施工过程中的特点及可能出现的问题。 1.建筑工程特点: 变电站选址多远离人员密集区,且要求场地平坦开阔。平场工作量大,挖 填量严重不平衡,地上设备及附属建筑多。 施工用水、生活用水困难,需就地打井取水。 土石方工作量大、砼工程量大,地上设备需要大量基础,但砌石工程量较 小。 超深基础在平场前做好,搞好协调工作,尽量避免二次开挖。 施工工艺质量要求高,必须达到国家电力公司达标投产要求。 消防水系统比较复杂,含水喷雾系统,专业性较强。部分施工需考虑防雷措施。 2.安装工程特点 全为国产设备、合资厂设备,专业性、特殊性高,技术水平要求高,给安 装、调试带来很大困难。 电缆量大,型号多,人工展放,工期较长。 管母线种类多、敷设方式存在差异,要为以后改造升级留下空间,工程量 大。 主控、继电器室及室外盘柜量大,相关安装及验收规范较严格。

微机综合自动化程度高。 3.总体施工工序特点 先地下、后地上; 先土建、后电气,然后调试; 先综合楼(一般包括控制室、继电器室、通讯室等)后附属,先主体后装修; 先高压、后低压然后其他(如先220KV、后110KV); 先构架后支架 4.主要工序和特殊工序施工特点及其要求 220KV、110KV构支架施工,水泥杆、铁件加工质量对组装质量影响很大,故应严把原材料、半成品进料质量关,由有关施工人员对进场的每一件构件进行验收,并对加工质量进行中间控制。220Kv构架、钢横梁组装时必须全部用水平仪进行测量控制,吊装时必须同时用两台经纬仪控制或用其他有效措施保障组件水平安装。 电缆沟及明沟施工保证沟底排水坡度,禁止积水。沟底标高及墙体砌筑符合设计要求,基底用立式打夯机夯实,两侧回填土分层压夯实;沟中预理件应先焊后埋,位置准确,沟线笔直、平整,阴阳角方正,无任何开裂现象沟盖板表面光洁,四棱四角厚薄均匀,施工时制定专门措施。 特殊季节和天气措施应做好相关预防措施(如防水、防雷、防冻等)。 安装设备材料到达现场后,一定要有专人负责接管,放置在场地平实可靠的地方,防潮设备,元件应有防雨、风、日晒的措施。对到达现场的设备、元件、材料记录、标示的型号、规格、数量应一一与施工图核对,并

变电站施工的重点与难点

平场工作量大,挖填量严重不平衡,地上设备及附属建筑多。 施工用水、生活用水困难,需就地打井取水。 土石方工作量大、砼工程量大,地上设备需要大量基础,但砌石工程量较小。 超深基础在平场前做好,搞好协调工作,尽量避免二次开挖。 施工工艺质量要求高,必须达到国家电力公司达标投产要求。 消防水系统比较复杂,含水喷雾系统,专业性较强。部分施工需考虑防雷措施。 2.安装工程特点 全为国产设备、合资厂设备,专业性、特殊性高,技术水平要求高,给安装、调试带来很大困难。 电缆量大,型号多,人工展放,工期较长。 管母线种类多、敷设方式存在差异,要为以后改造升级留下空间,工程量大。

太阳能光伏发电系统课程设计

绪论 能源短缺是当今社会中的热点问题,它直接制约着经济和社会的发展,可再生能源的利用也就成了当今世界关注的焦点之一。太阳能是各种可再生能源中最重要的基本能源,生物质能、风能、海洋能、水能等都来自太阳能。广义地说,太阳能包含以上各种可再生能源。近年来太阳能的利用得到了世界各国的广泛关注,美国、日本、德国相继提出了“阳光计划”、“节能计划”等大力发展太阳能光伏发电技术。自“六五”以来我国政府也一直把研究开发太阳能和可再生能源技术列入国家科技攻关计划,大大推动了我国太阳能和可再生能源技术和产业的发展。同时,照明作为日常生活中不可缺少的一部分, 成为了世界各国的一项重要的能源消耗,据统计照明用电占我国总发电量的10%以上,绿色节能照明 的应用越来越受到重视。我国在1996年就提出了“绿色照明工程”,主要就是为了解决与照明相关的能源供应问题,新型的照明光源LED发光产品在照明和装饰领域逐渐受到世人的瞩目。 太阳能电池板和LED都是由半导体材料构成的,随着半导体材料技术的更加完善必将推动太阳能和LED的进一步发展。将太阳能和LED结合起来为节能照明技术提供了新的解决方案。 一、课程设计报告内容 1. 太阳能光伏发电系统的组成 太阳能光伏发电系统是通过太阳能电池吸收阳光,将太阳的光能直接变成电能输出。 光伏发电系统主要由太阳能光伏电池、储能电池、充放电电路、光源及控制电路等组成,系统的组成框图如图1所示:系统各部分容量的选取配合,需要综合考虑成本、效率和可靠性。太阳能电池将太阳能转变成电能,一部分用来给直流负载LED供电,另一部分储存在蓄电池中。当没有太阳光或者光线暗时,LED 照明系统所需要的能量不够的部分由蓄电池提供。LED照明部分不仅可以实现昼 夜照明,同时采用了自动调光技术,可以使室内的光线保持恒定。 图1光伏发电系统组成框图

配电站选址要求

4 配变电所 4.2 所址选择 4.2.1 配变电所位置选择,应根据下列要求综合考虑确定: 1 深入或接近负荷中心。 2 进出线方便。 3 接近电源侧。 4 设备吊装、运输方便。 5 不应设在有剧烈振动的场所。 6 不宜设在多尘、水雾或有腐蚀性气体的场所,如无法远离时,不应设在污染源的下 风侧。 7 不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方,也不宜与上述场所贴邻。 8 配变电所为独立建筑物时,不宜设置在地势低洼和可能积水的场所。 9 配变电所设置在建筑物的地下层时,不宜设置在最底层,当设置在最底层时,应采 取适当抬高该所地面等防水措施。并应避免洪水、消防水或积水从其他渠道淹渍配变电所的可能性。 10 配变电所设置在地下层时,宜选择在通风、散热、防潮条件较好的场所。且尚宜加 设机械通风及去湿设备。 11 民用建筑内附配变电所,宜设置在一层或地下层,但当供电负荷较大,供电半径较 长时,也可分设在某些楼层、屋顶层、避难层、机房层等处。 4.2.5 居住小区可设独立式配变电所,也可附设在某建筑物内或选用带防护外壳的电缆进26 出线的户外预装式变电所,不宜设置杆上变电所或露天、半露天配变电所。

GB50053-94 第二章所址选择 第2.0.1条变电所位置的选择,应根据下列要求经技术、经济比较确定: 一、接近负荷中心; 二、进出线方便; 三、接近电源侧; 四、设备运输方便; 五、不应设在有剧烈振动或高温的场所; 六、不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧; 七、不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻; 八、不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定; 九、不应设在地势低洼和可能积水的场所。 第2.0.5条露天或半露天的变电所,不应设置在下列场所: 一、有腐蚀性气体的场所; 二、挑檐为燃烧体或难燃体和耐火等级为四级的建筑物旁; 三、附近有棉、粮及其他易燃、易爆物品集中的露天堆场; 四、容易沉积可燃粉尘、可燃纤维、灰尘或导电尘埃且严重影响变压器安全运行的场所。

太阳能光伏发电项目设计策划方案

梦之园太阳能光伏发电项目设 计 方 案

编制单位:光宏照明有限公司 编制日期:2013年7月12日 1.综合讲明 1.1.编制依据 光伏发电是节约能源利国利民的新型产业,本着从科学的角度展示他的价值作为主导思想为依据。依照国家现行的法规和规范编制: 1)IEC61215 晶体硅光伏组件设计鉴定和定型 2)IEC6173O.l 光伏组件的安全性构造要求 3)IEC6173O.2 光伏组件的安全性测试要求 4)GB/T18479-2001《地面用光伏(PV)发电系统概述和导则》 5)SJ/T11127-1997《光伏(PV)发电系统过电压爱护—导则》 6)GB/T 19939-2005《光伏系统并网技术要求》 7)EN 61701-1999 光伏组件盐雾腐蚀试验 8)EN 61829-1998 晶体硅光伏方阵I-V特性现场测量 9)EN 61721-1999 光伏组件对意外碰撞的承受能力(抗撞击试验)

10)EN 61345-1998 光伏组件紫外试验 11)GB 6495.1-1996 光伏器件第1部分: 光伏电流-电压特性的测量 12)GB 6495.2-1996 光伏器件第2部分: 标准太阳电池的要求 13)GB 6495.3-1996 光伏器件第3部分: 地面用光伏器件的测量原理及标准光谱辐照度数据 14)GB 6495.4-1996 晶体硅光伏器件的I-V实测特性的温度和辐照度修正方法 15)GB 6495.5-1997 光伏器件第5部分: 用开路电压法确定光伏(PV)器件的等效电池温度(ECT) 16)GB 6495.7-2006 《光伏器件第7部分:光伏器件测量过程中引起的光谱失配误差的计算》 17)GB 6495.8-2002 《光伏器件第8部分: 光伏器件光谱响应的测量》测量 18)GB/T 18210-2000 晶体硅光伏(PV)方阵I-V特性的现场测量

2.高压变电站站址选择的基本要求

高压变电站站址选择的基本要求变电站地址选择与总平面布置是一门科学性、综合性、政策性很强的工程,是电力基本建设工作的主要组成部分。站址选择是否正确,总平面布置是否合理,对基建投资、建设速度、运行的经济性和安全性起着十分重要的甚至决定性的作用。实践证明,凡是重视前期工作,站址选择得好,总布置合理而又紧凑的,则投资省、建设快、经济效益高,反之,将给电力建设造成损失和浪费,甚至影响安全供电。 一、站址选择的基本要求 1.1 靠近负荷中心 变电站站址的选择必须适应电力系统发展规划和布局的要求,尽可能的接近主要用户,靠近负荷中心。随着北京经济建设的飞速发展,城区用电量的增加,单独拿出一块土地用于变电站建设是很困难且不经济

的,所以我们应该适当发展地下式变电站,全部设备均设置在高层建筑的地下室,以适应城市建设的要求。对于有些地区,由于城市周围大都被山区所包围,滑坡、洪水都是可能发生的。在选址前一定要对山区地质有充分的了解。查明地下水埋藏条件是评价水文地质条件的重要依据。一般在收集地区性的水文地质资料的基础上,结合所址具体位置,进行分析研究。对含水层的岩性、厚度、分布规律、渗透系数、出水量等尽可能的详细了解。在水文地质条件较复杂,水源地较难确定时,工程选址阶段的水源勘探尤为重要。必须进行必要的勘探,有条件时还应观察地下水位,采取水样进行

太阳能光伏发电课程设计

《太阳能光伏发电原理与应用》 课程设计 课题名称:家用独立型光伏发电系统的优化设计 专业班级:光电02班 学生学号:1009040204 学生姓名:黄斌 学生成绩: 指导教师:刘国华 课题工作时间:2013.6.24 至2013.6.28 武汉工程大学教务处

一、课程设计的任务和要求 要求:1、具备独立查阅光伏发电系统设计的相关文献和资料的能力;具有查阅光伏电池、蓄电池、控制器和逆变器等光伏器件参数和型号的能力;具有 收集、加工各种信息及获取新知识的能力。 2、具备独立设计光伏发电系统的能力,能提出并较好地实施方案,能对光 伏发电系统的结构和配置进行分析研究和优化设计。 3、具备数值计算、仿真、绘图和文字处理等能力。 4、工作努力,遵守纪律,工作作风严谨务实,按期圆满完成规定的任务。 5、报告内容简练完整、立论正确、讨论充分、论述流畅、结构严谨、结论 合理;技术用语准确、符号规范统一、编号齐全、书写工整、图表完备。 6、工作中有创新意识,对前人工作有一定改进或独特见解。 7、内容不少于3000字。 技术参数:1、光伏发电系统安装地点:成都; 2、使用单晶硅光伏电池; 3、负载表 数量功率使用时间 荧光灯8 18w/盏5h/天 电视机,电脑 2 120w/个3h/天 洗衣机 1 600wh/天 电冰箱 1 1000wh/天 任务:1、选择适当的光伏电池、蓄电池、逆变器和控制器; 2、设计合理的光伏发电系统; 3、利用PVsyst软件和有关理论模拟优化设计,并对结果进行分析和总结。 二、进度安排 1、2013.6.24 选题、分析查找相关资料、熟悉PVsyst软件 2、2013.6.25 提出设计方案、思路和系统框图、系统的优化设计 3、2013.6.26 讨论、修改、进一步优化方案,光伏发电系统各部件的选型 4、2013.6.27 写出课程设计报告初稿 5、2013.6.28 整理课程设计报告、交稿 三、参考资料或参考文献 1、杨金焕、于化丛、葛亮著. 太阳能光伏发电应用技术. 第1版. 电子工业出版 社. 2009年。 2、李钟实著. 太阳能光伏发电系统设计施工与维护. 第1版. 人民邮电出版社. 2010年。 3、PVsyst软件应用教程。 指导教师签字:刘国华2013年 6 月 1 日 教研室主任签字:2013年6 月1 日

沃尔玛选址及布局调查报告

沃尔玛选址及布局调 查报告 制作成员:

公司介绍 沃尔玛百货有限公司由美国零售业的传奇人物山姆·沃尔顿先生于1962年在阿肯色州成立。经过四十多年的发展,沃尔玛公司已经成为美国最大的私人雇主和世界上最大的连锁零售企业。目前,沃尔玛在全球15个国家开设了超过8,000家商场,下设53个品牌,员工总数210多万人,每周光临沃尔玛的顾客2亿人次。 沃尔玛在中国沃尔玛1996年进入中国,2008年,沃尔玛在中国实现销售额278亿元,比上一年增长30.6%,以销售额而言,位居中国百强连锁百货企业第11位。 沃尔玛在乐山2010年9月28日,曾于2007、2008两夺世界500强之首的全球零售业巨头沃尔玛正式登陆乐山。作为全国第193家、四川第9家分店,沃尔玛在嘉瑞?财富广场一口气租下1.4万平方米的商业面积,而且一租就是20年,此次布局的气势是沃尔玛进入四川二级城市以来前所未有 需求分析无论是乐山当地政府,还是企业、商家、百姓,都希望拥有一些更加完善更加现代化的大型商业设施,用于带动形成金融商业专属区域,在这接近百万人口的超级市场拉动下,有助于乐山成为真正的旅游—消费黄金地区。沃尔玛入驻乐山财富广场是乐山地方经济发展程度、政府政策、发展规划和潜力、市场成熟度、交通及沃尔玛自身发展需求等共同作用的结果。 选址资料调查 沃尔玛的选址对商圈、物业、停车场以及其它配套设施有非常严格的要求。最后选择定位于乐山商气、人气、财气最旺的土桥街嘉瑞财富广场作为沃尔玛乐山店的店址最终选定嘉瑞财富广场,主要原因是这里的地段、地形、商业氛围、居住氛围等综合指标在乐山具有无可比拟的优势。 土桥街商圈,虽然其位于老城区黄金地段,已具有百年历史,百货、小超市、服装、家居用品、名品折扣店等多种商业业态一应俱全。然而一直以来,没有一个主力大型卖场,业态杂乱、品牌商家匮乏制约着这个百年商圈的可持续发展。以至于在很长时间里,许多乐山

基于Voronoi图的变电站选址方法

第38卷第20期电力系统保护与控制Vol.38 No.20 2010年10月16日Power System Protection and Control Oct. 16, 2010 基于Voronoi图的变电站选址方法 关洪浩,唐巍 (中国农业大学信息与电气工程学院,北京 100083) 摘要:由于Voronoi图在规划选址中具有独特优势,充分利用V图的特性并结合变电站站址的选取原则来指导新建站址的选择。对V图的定义、性质及V图的对偶图Delaunay三角剖分进行了简单的介绍,对生成Delaunay三角剖分及V图的Lawson 算法进行了详细的阐述。对于新建站址的选择,以现有变电站为基础,将V图应用于负荷均匀分布和非均匀分布两种情况并对负荷非均匀分布下新建站址选择的交替迭代方法进行了实例仿真。规划结果表明该选址方法能有效地解决新建变电站的位置选择问题。 关键词:变电站选址;Voronoi图;Delaunay三角剖分;交替定位 Substation location method based on Voronoi diagram GUAN Hong-hao,TANG Wei (College of Information and Electrical Engineering,China Agricultural University,Beijing 100083,China) Abstract:Voronoi diagram has a unique superiority in planning and site selection. This paper uses Voronoi diagram to guide the location of new substations by considering the principle of the substation location. The definition and characteristics of Voronoi diagram and its dual structure Delaunay triangulation are introduced simply. The Lawson algorithm for generating Delaunay triangulations is also described in detail. In the new substation location section, this paper proposes substation location with even and uneven load distribution using Voronoi diagram. The alternating iteration algorithm for uneven load distribution is simulated through an actual location problem. The outcome shows the feasibility and effectiveness of the proposed method in new substation location. Key words:substation location;V oronoi diagram;Delaunay triangulation;alternate location 中图分类号: TM715 文献标识码:A 文章编号: 1674-3415(2010)20-0196-05 0 引言 变电站选址是电力系统规划的重要环节,变电站位置选取适当对电网结构,供电可靠性,运行的经济性以及供电质量有重要的意义。因此科学合理的选址方法能够极大地提高规划的准确性和实用性。但由于选址问题涉及到的地理因素及其他不确定因素较多,很难建立一种通用的数学模型来考虑各个因素的影响。 变电站选址问题主要分给定候选站址和未给定候选站址的选址。给定候选站址的选址问题比较简单,通常是根据一系列评价指标评分后选出最优的站址组合,如文献[1]采用模糊层次分析法对各个站址进行评估选出相对较优的站址。文献[2]采用模糊识别理论辅助站址的选择。未给定候选站址的选址方法通常是对负荷进行聚类,采用交替定位求多个聚类中心,最后求出最优的站址。如文献[3]将遗传算法和交替算法相结合,最终确定变电站的站址和容量。文献[4]采用改进粒子群算法进行站址的选择,同时将地理信息考虑到模型中,避免不可行站址的产生。 由于负荷聚类方法无法考虑现有的变电站的作用,因此不可避免出现新建站址和原有站址重叠的情况。此外,很多聚类方法的结果和初始聚类中心的位置选取有关,因此最后得到的聚类中心的位置可能并不唯一。V oronoi图(简称V图)是一种特殊几何结构的多边形;其所具有的空间最邻近特性和空心圆特性适合规划选址问题。本文充分利用V 图的特性并结合变电站选址原则指导新建站址的选择。文章首先对V图的定义、性质及V图的对偶图Delaunay三角剖分进行了简单的介绍,对生成Delaunay三角剖分及V图的Lawson算法进行了详细的阐述。对于新建站址的选择,本文以现有变电站为基础,将V图应用于负荷均匀分布和非均匀分

相关文档
相关文档 最新文档