文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防管道施工安全技术交底

消防管道施工安全技术交底

消防管道施工安全技术交底
消防管道施工安全技术交底

消防管道施工安全技术交底

施工单位:中国建筑一局(集团)有限公司

注:本交底一式三份,班组、交底人、资料保管员各一份。

工程名称 中兴通讯科技研发大楼 分部分项工程 消防水工程 工种 管道工

一、安全管理

1.1进入施工现场必须遵守安全操作规程和现场安全管理规定。

1.2必须经过三级安全教育,经考核方可上岗作业。

1.3进入施工现场必须戴好安全帽,扣好帽带,正确使用劳保用品,严禁穿拖鞋、赤脚等进入施工现场。严禁酒后作业等违章违规操作。

1.4高处作业必须戴好安全帽、系安全带、穿防滑鞋、衣着灵便。

1.5在作业中如发现有安全隐患时,必须及时解决,危及人身安全时,必须停止作业。

1.6各特种作业项目必须由本专业特种作业人员操作,严禁持假证上岗或跳岗作业。施工必须按操作规程及相关要求作业,特种作业人员证件必须交复印件到项目安全部备案。

1.7遇有恶劣天气(如台风瀑雨及国家规定中高温天气等)等不具备施工条件情况时,应立即停止施工。

1.8工人上下班过程中,要遵守交通规则,绿灯行、红灯停。

二、施工条件:

2.1结构施工完毕,现场已清理干净。

2.2安装所需要的基准线已标明,如吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线等。

2.3设备基础经检验符合设计要求,达到安装条件。

2.4安装管道所需要的操作架应由专业人员搭设完毕。

2.5检查管道支架、预留孔洞的位置、尺寸是否正确。

三、安装准备

3.1认真熟悉图纸,根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料,测量尺寸,绘制草图,预制加工。

3.2核对有关专业图纸,查看各种管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当,及时与设计人员研究解决,办好洽商手续。

3.3检查预埋和预留洞是否准确。

3.4检查管材、管件、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。

3.5要安排合理的施工顺序,避免工种交叉作业的干扰影响施工。

3.6主要设备、器具应有安装使用说明书,严格按照使用说明正确操作使用。

3.7材料要求:各类工程材料必须检验合格,不得使用国家限制使用和淘汰落后的建材产品。型钢等辅材需总包验收合格后方可投入使用。

四、施工流程

4.1支架安装

4.1.1本工程管线复杂,管路需与各专业协商一致后,现场调整,所有支架应根据现场情况预制,保证楼层净空 交底人签字:

日 期:

接受人(全员)签字:

施工单位:中国建筑一局(集团)有限公司

工程名称中兴通讯科技研发大楼分部分项工程消防水工程工种管道工

要求及美观,现场无法调整的需上报设计单位协商解决。

4.1.2垂直安装的总(干)管,其下端应设置承重固定支架,防止立管下坠,上部末端设置防晃支架固定。管道

的干管三通与管道弯头处应加设支架固定,管道支吊架应固定牢固。喷淋管道支吊架的间距不应大于下表:公称直径(mm)DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN150

管道最大间距(m) 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 6.0 6.5 8.0

4.1.3喷淋系统管道支吊架与喷嘴间距不宜小于300mm,圆钢吊架可小到70mm,与末端喷嘴间距不宜大于750mm,

配水支管上每一直管段相邻两喷嘴间至少设置一只支吊架。

4.1.4喷淋管道的干管、立管均应加防晃固定支架,干管或分层干管可设在直管段中间,距立管及末端不宜超过12m;单杆吊架长度小于150mm时,可不加防晃固定支架。当管径大于等于DN50时,每段管道至少应设置一个防晃支架.当管道改变方向时应加置一个防晃支架。防晃固定支架应能承受管道、零件、阀门及管内水的总重量和50%水平方向推动力而不损坏或产生永久变形。立管要设两个方向的防晃固定支架。

4.1.5管道的三通、接口与弯头等管件应避开支架、墙壁与楼板。

4.2干管安装

4.2.1管道的加工预制:管道的加工预制应集中在加工棚(平台)内,并根据施工图和经现场测绘后绘制的单线

图进行预制加工;严格控制加工预制质量,不定期的对已加工的管道进行抽样检验与试压检验,发现问题及时整改调正。

4.2.2管道与阀门、设备间的法兰连接:管道与设备连接时,宜采用短管先进行法兰连接,定位连接成型后再安

装到位,然后再与系统管道连接。

4.2.3管道进行预制前,需对管口的平整度进行检查,平整度须符合规范要求。镀锌钢管的切割应采用砂轮切割

机切断,管道断口应平整、无毛刺等缺陷,并用角向砂轮打磨光洁。

喷淋管道连接不宜采用补心,应采用异径管箍,弯头上不得用补心,应采用异径弯头。

4.2.4喷淋主管安装时确保成一直线主管的同心度,随时对管路进行校直,确保直线。支管的安装在主管试压合

格后进行,喷淋系统水平管要有0.002坡度坡向放水点。

4.2.5管道穿墙或楼板时应加设套管,管道与套管间的间隙应填塞柔性不燃材料。

4.3喷淋支管安装

4.3.1确保喷淋管路安装的美观,管子的直度及同心度、套丝质量需达到要求,配件端正无偏丝现象。不合格管

件严禁使用,属于管件内螺纹质量问题,要重新更换,属于管道组装紧固未到位的,要进行重新处理,保证喷头立支管时不致有歪斜或喷头不在同一条直线上的现象。

交底人签字:

日期:

接受人(全员)签字:

注:本交底一式三份,班组、交底人、资料保管员各一份。

施工单位:中国建筑一局(集团)有限公司

工程名称中兴通讯科技研发大楼分部分项工程消防水工程工种管道工

4.3.2支管安装时先对管段进行编号,统一下料、统一套丝、统一安装,对先施工的最靠近主管的同一编号管段

的三通口进行拉线,对有偏差的三通口的管段进行调整,偏差太大者,管道重新下料,以确保每一个喷淋头均在一直线上。然后再进行下一编号的管段及连接件的安装,要求同前。同时管道的支吊架的安装也做到纵向、横向成线。

4.3.3为防止管道正常运转时晃动,妨碍喷头喷水效果,固定的支吊架需满足:

4.3.4吊架与喷头的距离应不小于300mm,距末端喷头的距离不大于750mm。

4.3.5吊架应设置于相邻喷头间的管段,相邻喷头间距不大于3.6m时,可装设一个;小于1.8m时,可隔段设置。

4.4管道及管件连接

4.4.1镀锌钢管丝扣连接

消防系统管道小于DN100采用镀锌钢管,丝扣连接。

a.管道安装时丝口应光滑、完整无断丝,丝口填料采用四氟乙烯生料带或白漆麻丝,管道一次装紧,丝口外露

部分应涂刷防锈漆加以保护,丝口填料不得进入管道。

b.管道螺纹连接采用电动套丝机进行加工,加工次数为1~3次不等,螺纹的加工做到端正、清晰、完整光滑,

不得有毛刺、断丝,缺丝总长度不得超过螺纹长度的10%。

c.填料采用白厚漆麻丝或生料带,螺纹一次拧紧,不得回拧,并留有螺纹2-3圈。

d.管道连接后,把挤到螺纹外面的填料清理干净,填料不得挤入管腔,以免阻塞管路,同时对裸露的螺纹进行

防腐处理。

4.4.2机械沟槽式刚性接口管道安装

消防系统管道大于等于DN100采用镀锌钢管沟槽式管配件连接。

a.施工顺序:管材经检验合格后,先做好管道镀锌加工检验,然后按照管道的预制加工单线图,进行管道的下

料、压槽预制;同时按管道的坐标、标高、走向,进行管道的支(吊)架预制加工、安装;待已加工预制的管道检验合格后,即可投入管道安装。

b.管道的沟槽加工:利用电动机械压槽机加工,管道压槽预制时,应根据管道口径大小配置(调正)相应的压

槽摸具,同时调正好管道滚动托架的高度,保持被加工管道的水平,并与电动机械压槽机中心对直,保证管道加工时旋转平稳,确保沟槽加工质量。

c.管端检查:管道的沟槽压制加工后,应严格检查沟槽加工的深度与宽度必须符合要求,管端与沟槽外部必须

无划痕、凸起或滚轮的印记等缺陷,保证管道的密封性能;同时应对管道内壁其沟槽挤压加工部位,涂刷防锈漆加以保护。

d.管道组对、卡箍的衬垫检查与润滑:管道在组对安装前,应检查使用的卡箍衬垫的型号、规格必须符合设计

和产品要求;卡箍的衬垫安装时,应在衬垫的凸缘和外侧涂抹薄层润滑剂,再将衬垫套在一侧管道上,保证衬垫不伸出管端,待另一侧管道对口到位后,将衬垫安装到位,衬垫不应延伸到任何一个槽中。

交底人签字:

日期:

接受人(全员)签字:

注:本交底一式三份,班组、交底人、资料保管员各一份。

施工单位:中国建筑一局(集团)有限公司

工程名称中兴通讯科技研发大楼分部分项工程消防水工程工种管道工

e.管道的卡箍外壳安装:管道及管件在组对安装前,也应检查使用的卡箍外壳的型号、规格必须符合设计和产

品要求;卡箍外壳安装时应先拆下卡箍外壳上其中一端的一只螺栓,然后套在管道上衬垫的外面,移动卡箍外壳,使卡箍外壳的两条筋与沟槽吻合,再插入螺栓定位,待检查管道安装的同心度或管道的三通、弯头与阀类安装、开启方向均符合设计施工图要求时,方可轮流、均匀地上紧两侧螺栓,确保管道的卡箍外壳两条筋与管道沟槽均匀、紧密接触,从而保证其管道卡箍接口的密封性、刚度与强度达到设计和产品技术要求。

f.管道卡箍式机械三(四通)通安装:在管道安装到位后,根据施工图设置的坐标位置现场定位,并采用专用

配套的电动机械钻孔机钻孔(选用专用配套钻头),其孔径应比机械三(四)通的定向器安装环稍大一点;

机械三(四)通安装时,应检查其产品规格、尺寸是否符合产品设计要求,安装定向器与安装环时,应确保与开孔口对准,安装定位后,应均匀带紧两恻螺栓,使机械三(四)通与管道紧密、均匀地结合,保证机械三(四)通的接口部位的严密性、刚度与强度。

4.5消防箱和消火栓的安装

4.5.1室内消火栓安装,其位置应符合设计要求。未经设计同意,不得擅自改动。

4.5.2对消火栓箱的安装要求同卫生洁具安装的要求,要求做到稳、准、牢。同时在箱体具体安装过程中,应根

据消火栓箱的布置,选择合适开启方向门的箱体。

4.5.3消火栓箱附件安装前,对箱体表面和消防箱门玻璃要逐个擦拭干净,麻织带和水枪按照设计或标准图集要

求堆放好。

4.5.4室内消火栓。其栓口应朝外,且不应与门框相碰。以栓阀的坐标、标高定位甩口,核定后在稳固消火栓箱,

阀门中心距地面为1.1米,距箱侧面为140毫米,距箱后内表面为100毫米。

4.5.5消火栓水龙带与快速接头连接,应用专门夹头,并根据箱内构造将水龙带挂在箱内的挂钩或水龙带盘上。

4.5.6消火栓必须密封严实,不得有渗漏,且开启容易。

4.5.7消火栓箱体安装在轻质隔墙上,应有加固措施。

4.5.8消火栓配件安装应在交工前进行。消防水龙带每根长度不大于25m,应拆好放在挂架上或双头外卷卷实、

盘紧放在箱内。消防水枪要竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底部。消防水龙带与水枪、快速接头的连接使用卡箍时,在里侧加一道铅丝。设有电控按钮时,应注意与电气专业配合施工。

4.6 喷头安装

4.6.1喷洒头的规格、类型、动作温度要符合设计要求。

4.6.2喷洒头安装的保护面积、喷头间距及距墙、柱的距离应符合规范要求,未经设计同意不得擅自改动。

4.6.3喷淋立支管安装时,做好与装饰单位的协调配合,对立支管安装后试压。

4.6.4在方向一致,标高相称的场所,安装喷淋头时,宜用一根直线,固定在最前与后的两只喷间,然后安装中

间部分,保证其美观性。

交底人签字:

日期:

接受人(全员)签字:

注:本交底一式三份,班组、交底人、资料保管员各一份。

施工单位:中国建筑一局(集团)有限公司

工程名称中兴通讯科技研发大楼分部分项工程消防水工程工种管道工

4.6.5喷洒头的两翼方向应成排统一安装。护口盘要贴紧吊顶,走廊单排的喷头两翼应横向安装。

4.6.6安装喷洒头应使用特制专用扳(灯叉型),填料宜采用聚四氟乙烯带,防止损坏和污染吊顶。

4.6.7水幕喷洒头安装有应注意朝向被保护对象,在同一配水支管上应安装相同口径的水幕喷头。

4.6.8喷洒管道的固定支架安装需满足4.1部分要求。

4.7消防水泵安装

4.7.1水泵的规格型号应符合设计要求。

4.7.2水泵配管安装应在水泵定位找平、找正、稳固后进行。水泵设备不得承受管道的重量。

4.7.3配管法兰应与水泵、阀门的法兰相符,阀门安装手轮方向应便于操作,标高一致,配管排列整齐。

4.8水泵接合器安装

水泵接合器安装位置应有明显标志,阀门位置便于操作,接合器附近不得有障碍物。安全阀按系统工作压力定压,防止消防车加压过高破坏室内管网及部件,接合器应装有泄水阀。

4.9阀门等消防组件安装

4.9.1阀门安装前按设计要求,检查其种类、规格、型号及质量,阀杆不得弯曲,按规定对阀门进行试压,对于

安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。强度和严密性试验压力应为阀门出厂规定之压力。并做好阀门试验记录。检验是否泄漏。

4.9.2阀门安装的位置除施工图注明尺寸外,一般就现场情况,做到不妨碍设备的操作和维修,同时也便于阀门

自身的拆装和检修。

4.9.3水平管道上的阀门安装位置尽量保证手轮朝上或者倾斜45°或者水平安装,不得朝下安装。

4.9.4法兰阀门与管道一起安装时,可将一端管道上的法兰连接好,并将法兰紧固好,一起吊装;另一端法兰为

活口,待两边管道法兰调整好,再将法兰盘与管道点焊定位,并取下装好,镀锌后再将管道法兰与阀门法兰进行连接。

4.9.5阀门法兰盘与钢管法兰盘平行,一般误差应小于2mm,法兰螺栓应对称上紧,选择适合介质参数的垫片置

于两法兰盘的中心密合面上,注意放正,然后沿对角先上紧螺栓,最后全面上紧所有螺栓。

4.9.6大型阀门吊装时,应将绳索栓在阀体上,不准将绳索系在阀杆、手轮上。安装阀门时注意介质的流向,截

止阀及止回阀不允许反装。

4.9.7螺纹式阀门,要保持螺纹完整,加入填料后螺纹应有3扣的预留量,紧靠阀门的出口端装有活接,以便拆

修。

4.9.8螺纹式法兰连接的阀门,必须在关闭情况下进行安装,同时根据介质流向确定阀门安装方向。

4.9.9报警阀的铭牌、规格、型号应符合设计图纸要求,报警阀组合体配件完好齐全;阀辨启闭灵活,密封性好,

阀体内清洁无异物堵塞;报警阀安装应先安装主阀体,与消防立管的连接,应保持水流方向一致,再进行

交底人签字:

日期:

接受人(全员)签字:

注:本交底一式三份,班组、交底人、资料保管员各一份。

施工单位:中国建筑一局(集团)有限公司

工程名称中兴通讯科技研发大楼分部分项工程消防水工程工种管道工报警阀辅助管道的连接。报警阀应安装在明显而便于操作的地点,距地面高度一般为1米左右。两侧距墙不小于0.5米,正面距墙1.2米。

4.9.10水流指示器应水平立装,倾斜度不宜过大,保证叶片活动灵敏,水流指示器前后应保持有5 倍安装管径

长度的直管段,安装时注意水流方向与指示器的箭头一致。国内产品可直接安装在丝扣三通上,进口产品可在干管开口,用定型卡箍紧固。水流指示器适用于直径为50~150mm 的管道上安装。⑹喷洒分支水流指示器不得连接其他用水设施,每路分支均应设置测压装置。

节流装置

在高层消防系统中,低层的喷洒头和消火栓流量过大,可采用减压孔板或节流管装置均衡。减压孔板应设置在直径不小于50mm 的水平管段上,孔口直径不应小于安装管段直径的50%,孔板应安装在水流转弯处下游一侧的直管段上,与弯管距离不应小于设置管段直径的2倍。

报警阀配件安装应在交工前进行,延迟器安装在闭式喷头自动喷水灭火系统上,是防止误报警的设施。可按说明书及组装图安装,应装在报警阀与水力警铃之间的信号管道上,水力警铃安装在报警阀附近。

五、管道试压

管系统安装完成后,应对系统进行试压。(隐蔽工程在隐蔽前先试压,并经建设单位或监理工程师认可)。

5.1消防喷淋系统设计压力均大于1.0Mpa,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4Mpa,

5.2水压强度试验的测试点设在管网的最低点。对管网注水时,应先将管网内的空气排净,并缓缓升压。达到试验压力后,稳压30分钟,目测管网,应无泄漏和无变形,且压力降不应大于0.05Mpa。

5.3水压强度试验和管网冲洗合格后进行水压严密性试验。试验压力为设计工作压力,稳压24小时,无泄漏为合格。

5.4有吊顶则在封吊顶前进行试压,为了不影响吊顶装修进度分层分段试压,试压完后冲洗管道,合格后可封闭吊顶。吊顶材料在管箍甩口处开一个30mm 的孔,把预留口露出,吊顶装修完后把丝堵卸下安装喷洒头。

5.5管道可分层分段进行,上水时最高点要有排气装置,高低点各装一块压力表,上满水后检查管路有无渗漏,应在加压前紧固,升压后再出现渗漏时做好标记,卸压后再处理,必要时卸水处理。冬季试压环境温度不得低于5℃,夏季试压最好不直接用外线上水,防止结露。试压合格后及时办理验收手续。

5.6消防管道在试压完毕后可连续做冲洗工作。冲洗前先将系统中的流量减压孔板、过滤装置拆除,冲洗水质合格后重新装好,冲洗出的水要有排放去向,不得损坏其他成品。

5.7消防系统同水调试应达到消防部门测试规定条件。消防水泵应接通电源并已试运转,测试最不利点的喷洒头和消火栓的压力和流量能满足设计要求。

交底人签字:

日期:

接受人(全员)签字:

注:本交底一式三份,班组、交底人、资料保管员各一份。

施工单位:中国建筑一局(集团)有限公司

工程名称中兴通讯科技研发大楼分部分项工程消防水工程工种管道工

六、质量标准

6.1自动喷洒和水幕消防装置的喷头位置、间距和方向必须符合要求和施工规范规定。

6.2箱式消火栓的安装应栓口朝外,阀门距地面、箱壁的尺寸符合施工规定。水龙带与消火栓和快速连接头绑扎

紧密,并卷折挂在托盘或支架上。

6.3消火栓阀门中心距地面为1.1m,允许偏差20mm。阀门距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差5mm。

6.4自动喷洒和水幕消防系统的管道应有坡度。充水系统应不小于0.002;冲气系统和分支管应不小于0.004。6.5吊架与喷头的距离,应不小于300mm,距末端喷头的距离不大于750mm。

6.6吊架应设在相邻喷头间的管段上,当相邻喷头间距不大于3.6m,可设一个;小于1.8m,允许隔断设置。

6.7管道系统严格按照现行规范要求和设计要求施工。

七、成品保护

7.1消防系统施工完毕后,各部位的设备部件要有保护措施,防止碰动跑水,损坏装修成品。

7.2报警阀配件、消火栓箱内附件,各部位的仪表等均应加强管理,防止丢失和损坏。

7.3消防管道安装与土建及其他管道发生矛盾时,不得私自拆改,要经过设计,办理变更洽商妥善解决。

7.4喷洒头安装时不得污染和损坏吊顶装饰面。

八、质量通病预防注意事项

8.1喷洒管道拆改严重:各专业工序安装协调不好,应有总体安排。

8.2喷洒头处有渗漏现象:由于系统尚未试压就封闭吊顶,造成通水后渗漏。封吊顶前必须试压,办理隐蔽工程验收手续。

8.3喷洒头与吊顶接触不老,护口盘偏斜:由于支管末端弯头处未加卡件固定,支管尺寸不准,使护口盘不正。

8.4喷洒头不成排、成行:由于未拉线安装。

8.5水流指示器工作不灵敏:由于安装方向相反或电接点有氧化物造成接触不良。

8.6水泵接合器不能加压:由于阀门未开启,单向阀装反或有盲板未拆除造成。

8.7开式喷洒系统测试时喷头工作中堵塞:应在安装喷头前做冲洗或吹洗工作。

8.8消火栓箱门关闭不严:由于安装未找正或箱门强度不够变形造成。

8.9消火栓阀门关闭不严:由于管道未冲洗干净,阀座有杂物造成。

交底人签字:

日期:

接受人(全员)签字:

注:本交底一式三份,班组、交底人、资料保管员各一份。

施工单位:中国建筑一局(集团)有限公司

工程名称中兴通讯科技研发大楼分部分项工程消防水工程工种管道工

九、其他事项

9.1现场管道必须堆放整齐,库房内机具摆放有序、各管件分开摆放,库房需配有灭火措施。

9.2搬管材和管件时,应小心轻放,严禁撞击、与尖锐物品碰触和抛、摔、滚、拖,保护好管道镀锌层。用车辆

运输管材、管件、要绑扎牢固;人力搬运,起落要一致,通过沟、坑、井,要搭好通道,不得超重跨越,不准碰、触、压电源电线。

9.3管道吊装时,倒链应完好可靠,吊件下方禁止站人,管子就位卡牢后,方可松倒链吊钩。

9.4管道及支架防腐措施需严格遵循设计要求,施工过程中管道、管件、支架脱落油漆部位需重新补刷油漆。9.5用风钻、电钻、电锤或錾子打透眼时,板下、墙后不得有人靠近,对天花进行钻孔施工时,需带防护眼镜。

9.6用切管机具切割管子,要垫平卡牢,切管机刀片均应完好,电动机接线正确,接地可靠。操作时,应站在侧

面,应戴防护眼镜。切割的管道口应平齐,保证管道压槽及套丝质量。

9.7电焊、气焊(气割)作业人员必须持有特殊作业操作证方可上岗操作,并严格遵守气割、电焊"十不烧"规定。

9.8电焊机必须配备二次漏电保护装置、灭火器。

9.9气焊操作的氧气瓶、乙炔瓶的阀表必须齐全有效,氧气瓶、乙炔瓶存放应放在阴凉处,不得在强烈的阳光下

曝晒,两者距离不得少于5m,与明火或焊炬的距离不小于10m。作业区或焊割部位附近有易燃易爆物品,其距离不小于20m,或采取有效安全防护措施,否则严禁作业,氧气瓶严防沾染油脂,有油脂衣服、手套等禁止与氧气瓶、减压阀、氧气软管接触。

9.10管道支架集中刷油漆的场地必须通风良好,防止施工工人中毒,并应采取相应防护措施。

交底人签字:

日期:

接受人(全员)签字:

注:本交底一式三份,班组、交底人、资料保管员各一份。

消防工程施工技术交底Word版

施工技术交底 参 考 样 本 一、项目部施工技术交底由项目部技术员或施工员要求向施工实施人员

进行交底。

二、施工员在分部、分项工程开工前必须了解工程概况、施工图纸、施工 组织设计及规范的相关内容。掌握施工组织设计中的工程特点、难点,主要施工工艺及施工方法,验收方法,现场组织机构设置与分工及质量、技术措施等。 三、施工技术交底应在分部、分项工程开工前进行,施工技术交底必须用 会议口头讲解并采用书面文字打印的表达形式,经双方本人签名后形成记录并纳入安装工程交工技术文件中归档。 四、在施工技术交底中,结合本工程的设计施工图纸,严格执行国家强制 性标准及相关施工及验收规范,同时按照本企业相关标准指导操作,提出针对性的技术交底生点,如:技术要求、隐蔽工程施工要求、管道的试压值、冲洗要求,风机、设备调试及试运行等。要求施工期间施工作业人员对质量进行自检,质检员进行各专业检验批验收。 五、施工员在进行施工技术交底时必须同时提出有针对性的职业健康安 全和环境保护要求,增强安全隐患防范意识和环境保护观念。 总师办 2007年3月3日 施工技术交底记录目录 一、火灾自动报警及联动控制系统 1、火灾自动报警配管 2、电线电缆穿管敷设 3、报警设备、探测器类安装 4、桥架安装 5、绝缘接地电阻测试

6、设备联动及调试 二、湿式自动喷水灭火系统 1、自动喷淋管安装 2、消防水泵接合器安装 3、喷头安装 4、报警阀及其他组件安装 5、喷淋系统试验冲洗 6、喷淋系统调试 三、室内外消防给水管道系统 1、消防给水套管制作安装 2、消防给水管道及配件安装 3、室内消火栓系统安装 4、消防给水设备安装 5、消防给水管道系统试压、冲洗、通水、试验 四、防排烟系统安装 1、金属风管及配件制作 2、金属风管及部件安装 3、风机安装 4、系统联动调试 五、室内气体灭火系统安装 六、泡沫灭火系统安装 施工技术交底记录

消防工程施工技术交底记录大全

消防工程施工技术交底 一、施工前的准备工作 1、进场前先提交单位资质、人员资质及施工组织设计(专项施工方案),开工报告等; 2、熟悉图纸,配合做好图纸会审,对施工中遇到有难点、影响的工序提前做好方案。 二、安全 进入工地施工现场,必须服从总包单位的管理体制, 1、进入施工现场,必须戴安全帽; 2、高空作业,必须系安全带; 3、不得穿拖鞋进入施工现场; 4、不得酒后进入施工现场; 5、用磨光机打磨物品时,必须戴平镜; 6、用电锤顶棚打眼时,必须戴口罩和防尘眼罩; 7、使用双人梯时,双人梯之间必须搭连接杆; 8、用切割机切管材时,最后快切透时,一定要适当用力,不可强行用力;

9、用管钳上管件时,正确的方法应该是一手握把柄,一手按管钳头处,两手配合,防止管钳脱口落地伤脚; 10、电焊作业,必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套,面罩镜片一定要清晰(配黑、白镜片),白玻璃镜片一旦出现大量的斑点,需及时更换;电源线和焊把线与电焊机连接时,一定要把线压紧、压实,严禁虚接,以免久而久之,烧坏电焊机的接线柱(只有设备安全了,人才会安全!);电焊作业现场,必须配备手提式干粉灭火器(3kg)1具(或现场配备空桶一个,立面装满细沙),确保用电明火安全; 11、走路时,要眼观六路,注意洞口、预留口、楼梯口、电梯口,注意头顶有无伸出物,脚下有无钉子板,不要一味的追求速度,而伤了头脚; 12、施工用电:接线要规范,从总包方的总配电箱到我公司的一级配电箱必须要用三相五芯线(线芯面积根据工地用电量高峰期用电量总和的功率来确定);电缆要高挂,不得托地;从一级配电箱直接接出的电缆要全部使用流水线;工人下班时,必须切断所有用电设备的电源;配电箱附近必须配备手提式干粉灭火器(5kg)2具,做到用电安全,确保万无一失; 三、文明施工 1、不得随地大小便; 2、不得大声喧哗;

管道安装工程安全技术交底范文

管道安装工程安全技术交底

关于技术交底的要求 1.技术交底的目的是使施工人员明确工程概况、合同文件、设计意图及设计中采用的新技术、新工艺、新材料;明确工程的各项技术要求、质量验收标准、工艺标准、各结构物的详细尺寸和标高、材料规格和数量等,确保施工过程满足质量、技术、工艺要求,安全顺利的完成施工任务。 2.技术交底分为会议交底、书面交底和岗位技术交底三种形式。 3.施工方案交底应采用会议交底,由项目总工主持,项目部有关人员、施工队长及施工队技术人员等参加。主要对施工组织设计或施工方案及施工方案中的重点细节作专题介绍和详细说明,提出具体实施办法和要求,对施工质量控制与技术安全保证措施作详细交底。参加会议人员对技术交底不明确或实施困难的问题(包括施工场地、施工机械、施工进度安排、施工部署、施工流水段划分、劳动力安排、施工工艺等)应及时提出,会议对提出的问题应逐一解答,并落实安排。 4.施工工艺的技术交底应采用书面交底,项目部或施工队向工班就分项工程或工序进行技术交底,应根据该项工程的施工组织设计或施工方案、上级的技术交底内容,按照设计文件、施工及验收规范等的有关要求,结合本工程的具体情况,按分项工程和工序,向施工班组进行详细的书面技术交底。交底、接受交底双方均要在交底记录上签字。班组长在接受技术交底后,应组织全班组成员认真学习与讨论,明确工艺流程和施工操作要点、工序交接要求、质量标准、技术措施、成品保护方法、质量通病预防方法及安全注意事项,然后根据施工进度要求、作业班组劳动力和技术水平高低进行分工,明确责任和协作关系。 5.施工技术交底应符合下列要求: 1)、应符合设计图设计(或变更图设计)中的各项技术要求,特别是当设计图中的技术要求和技术标准高于施工及验收规范的相应要求时,应作更为详细的交底和说明; 2)应符合体现上一级技术交底的意图和具体要求。 3)应符合实施性施工组织设计和施工方案的各项要求,包括技术措施和施工进度等要求。 4)对不同层次的施工人员,其交底的内容、深度和说明方式应有所区别,要有针对性。 5)对采用的新技术、新工艺、新结构、新材料应进行详细的技术交底。 6)技术交底应形成书面材料,内容具体扼要,严格履行交接签字手续,并归档管理。 6.施工技术交底应注意的问题: 1)、书面技术交底是工程施工技术资料中必不可少的内容和明确责任的依据,施工完毕后应归档管理; 2)、技术交底应严格执行施工验收规范、规程,对施工验收规范、规程中的要求,特别是质量标准,不得任意修改、删减; 3)、技术交底应满足施工组织设计有关要求,领会和理解上一级技术交底等技术文件中提出的技术要求,不得违背文件中的有关要求; 4)、会议交底应作详细的会议纪要,包括参加会议人员的姓名、日期、会议内容及会议决定,会议纪要作长期保存; 5)、所有书面技术交底,均应经过复核,并留有底稿,字迹工整,数据引用正确,书面交底的编制人、审核人、签发人、接受人均应签名; 6)各级技术人员要加强技术交底工作的督促与检查,保证技术交底制度化、规范化。

管道安装安全技术交底大全

西柏坡电厂废热利用入市工程一期工程 施工第一标段 管道安装安全技术交底 秦皇岛市政建设集团有限公司 2015年9月

西柏坡电厂废热利用入市工程施工第一标段 管道安装工程安全技术交底 主讲人:王增军 1. 作业现场应划定作业区,并设安全标志,非作业人员不得入内。 2. 焊工应经专业培训、考试合格,取得焊接操作证和锅炉压力容器压力管道特种设备操作人员资格证,方可上岗作业。 3. 凡患有中枢神经系统器质性疾病、植物神经功能紊乱、活动性肺结核、肺气肿、精神病或神经官能症者,不得从事焊接作业。 4. 焊接(切割)作业中涉及的电气安装引接、拆卸、检查必须由电工操作,严禁非电工作业,并应符合施工用电安全技术交底具体要求。 5. 高处作业必须设作业平台,宽度不得小于80cm,高处作业下方不得有易燃、易爆物,且严禁下方有人;作业时,应设专人值守。 6. 焊接(切割)作业后必须整理缆线、锁闭闸箱、清理现场、熄灭火种,待焊、割件余热消除后,方可离开现场。 7. 焊接作业必须纳入现场用火管理范畴;现场必须根据工程规模、结构特点、施工季节和环境状况,按消防管理部门的规定配备消防器材,采取防火措施,保持安全;作业前必须履行用火申报手续,经消防管理人员检查,确认现场消防安全措施落实后,方可签发用火证;作业人员持用火证后,方可焊接作业。 8. 焊接作业场所应符合下列要求: (1) 作业场所必须有良好的天然采光或充足的安全照明。

(2) 现场地面上的井坑、孔洞必须采取加盖或围挡等措施,夜间和阴暗时尚须加设警示灯。 (3) 焊接设备、焊机、切割机具、气瓶、电缆和其他器具等必须放置稳妥有序,并不得对附近的作业与人员构成妨碍。 (4) 作业场地应平整、清洁、干燥,无障碍物,通风良好,空气中氧气和有毒、有害气体的浓度应符合国家现行有关标准的规定。 (5) 施焊区周围10m范围内,不得放置气瓶、木材等易燃易爆物;不能满足时,应采用阻燃物或耐火屏板(或屏罩)隔离防护,并设安全标志。 9. 作业人员必须按规定佩戴齐全的防护用品,并符合下列要求: (1) 焊工作业必须佩戴耐火、状态良好、足够干燥的防护手套。 (2) 作业人员应根据具体的焊接(切割)操作特点选择穿戴防护服。 (3) 需要对腿做附加保护时,必须使用耐火的护腿或其他等效的用具。 (4) 作业人员身体前部需要对火花和辐射做附加保护时,必须使用经久耐火的皮制或其他材质的围裙。 (5) 当现场噪声无法控制在规定的允许声级范围内时,必须采取保护装置(耳套、耳塞)或其他适用的保护方式。 (6) 在仰焊、切割等操作中,必要时必须佩戴皮制或其他耐火材质的套袖或披肩罩,也可在头罩下佩戴耐火质的防灼伤的斗篷。

(消火栓系统)施工技术交底记录

工程名称:南县人民医院异址新建项目编号: 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规范的规定要求;⑤交底内容摘要,只填写已交待执行标准中的章、节标题和补充内容概要。

工程名称:南县人民医院异址新建项目编号: 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低

消防管道施工安全技术交底 施工单位:中国建筑一局(集团)有限公司 注:本交底一式三份,班组、交底人、资料保管员各一份。 工程名称 中兴通讯科技研发大楼 分部分项工程 消防水工程 工种 管道工 一、安全管理 1.1进入施工现场必须遵守安全操作规程和现场安全管理规定。 二、施工条件: 2.1结构施工完毕,现场已清理干净。 2.2安装所需要的基准线已标明,如吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线等。 2.3设备基础经检验符合设计要求,达到安装条件。 2.4安装管道所需要的操作架应由专业人员搭设完毕。 2.5检查管道支架、预留孔洞的位置、尺寸是否正确。 三、安装准备 3.1认真熟悉图纸,根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料,测量尺寸,绘制草图,预制加工。 四、施工流程 4.1支架安装 4.1.1本工程管线复杂,管路需与各专业协商一致后,现场调整,所有支架应根据现场情况预制,保证楼层净空 交底人签字: 日 期: 接受人(全员)签字:

管道工施工安全技术交底

?管道工施工安全技术交底 1.一般规定 (1)作业前应检查工具、机械、电气设备及沟槽边坡、支撑等,确认安全。 (2)施工现场必须设明显的安全警示标志。有人员、车辆通行地段的沟槽必须设 不低于1.2m的防护栏,防护栏的横栏不少于两道。 (3)应严格按照安全技术交底要求。做好沟槽的隔水、降水和排水工作。雨、雪 后应及时排水、清除泥、雪,整修坡道,并采取防滑措施。 (4)作业中严禁掏洞挖土,应经常检查沟壁是否存在裂缝、脱落、冻融等情况, 支撑有无松动、变形等现象,发现异常时必须立即停止作业,并报告上级。 (5)不得从槽上向下或者从槽下向上抛扔工具、物料,上下沟槽应走马道或安全 梯。马道、安全梯间距不宜大于50m。严禁攀登撑木或乘吊运机械上、下沟槽。通过沟槽必须走便桥。作业中不得碰撞沟槽支撑。严禁在槽内、管内休息;不得直接向槽内倾倒材料。沟槽边1m内不得堆土、堆料、停放机具。 (6)应掌握电焊、吊运、起重等工种的安全技术知识。 (7)手持电动砂轮、切管机等电动工具操作人员必须经过培训,考核合格后上岗。 (8)钢管内有人时,不得敲打管道。 2.钢管的除锈、防腐 (1)除锈作业应符合下列要求: 1)除锈作业人员必须经安全技术培训,考核合格后方可上岗。 2)喷砂除锈作业时,必须采取降尘措施。 3)喷砂除锈作业时,严禁将喷嘴对人及设备。 4)作业人员必须穿防护衣,戴防尘口罩、护目镜等。 (2)防腐作业应符合下列要求: 1)室内防腐作业必须通风良好。 2)泵送水泥砂浆时,管内、外应保证联络通畅。 3)作业中使用玻璃布时,必须戴护目镜、手套、口罩。 4)接触环氧煤沥青、固化剂、樟丹油等有毒物质时,必须戴胶皮手套,作业区 域空气必须流畅。 5)热沥青防腐作业必须采取防烫伤的措施。

室内消防管道安装技术交底

室内消防管道安装技术 交底 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

消火栓系统技术交底 交底人:被交底人: 一、操作工艺 1、工艺流程 安装准备—干管安装—报警阀安装—立管安装—消火栓及支管安装—水流指示器、水泵接合器安装—管道试压—管道冲洗—系统综合试压及冲洗—报警阀配件、消火栓配件安装—系统通水试验 2、安装准备 1)认真熟悉图纸,根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料,测量尺寸,绘制草图,预制加工。 2)核对有关专业图纸,查看各种管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当,及时与设计人员研究解决,办好洽商手续。 3)检查预埋和预留洞是否准确。 4)检查管材、管件、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。5)要安排合理的施工顺序,避免工种交叉作业的干扰影响施工。 3、干管安装 1)喷洒管道一般要求使用镀锌钢管。 2)管道连接紧固法兰时,检查法兰端面是否干净。采用3~5mm的橡胶垫片。法兰螺栓的规格应符合规定。紧固螺栓应先紧最不利点,然后依次紧固。法兰接口应安装在易拆装的位置。 3)消火栓系统干管安装应根据设计要求使用管材。 4、报警阀安装

应设在明显、易于操作的位置,距地高度宜为。报警阀处地面应有排水措施,环境温度不应低于5℃,报警阀组装应符合产品说明书和设计要求,控制阀应有启闭指示装置,并使阀门工作处于常开状态。 5、消防喷洒和消火栓立管安装 立管明装时每层楼板要预留孔洞,立管可随结构穿入,以减少立管接口。 6、消防喷洒分层干管安装 1)管道的分支预留口在吊装前应先预制好,丝接或卡箍连接的用三通定位预留口。 2)吊顶内的管道安装与通风道的位置要协调好。 3)喷洒管道不同管径连接不宜采用补心,应采用异径管箍,弯头上不得用补心,应采用异径弯头。 4)喷洒分支水流指示器后不得连接其他用水设施,每路分支均应设置泄压装置。 7、消火栓及支管安装 1)消火栓箱体应符合设计要求,产品均应有消防部门的制造许可证及合格证方可使用。 2)消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱,箱体找正稳固后再把栓阀安装好,栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧,箱门开启应灵活。 8、水流指示器安装

供热管道安装安全技术交底(最新版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 供热管道安装安全技术交底(最 新版)

供热管道安装安全技术交底(最新版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 1.沟槽作业应设安全梯或土坡道。 2.作业人员应按规定佩戴劳动保护用品。 3.管道工应经专业培训,考核合格,方可上岗。 4.安装机具使用前,应经检查、试运行,确认正常。 5.管道安装临时中断作业时,应将管口两端临时封堵。 6.安装作业的现场应划定作业区,设标志,非作业人员严禁入内。 7.作业场地应平整、无障碍物、满足机具设备和操作人员安全作业的需要。 8.安装供热管道施工,应根据施工组织设计中供热管道安装方案制定的具体施工措施,结合供热管道的介质、压力、管径、材质、设备、附件、现场环境等具体情况,采取安全措施。 9.进入沟槽前,必须检查沟槽边坡稳定状况,确认安全。在沟槽内作业过程中,应随时观察边坡稳定状况,发现坍塌征兆时,必须立即停止作业,撤离危险区,待加固处理,确认合格后,方可继续作业。

10.高处作业必须设作业平台,在高处实测中线、高程等作业时,必须设高凳、安全梯等设施。梯、凳必须坚实,放置稳固;作业平台应符合下列要求: (1)施工过程中,应经常检查、维护,确认安全。 (2)作业平台上的脚手板应铺满、铺稳,宽度应满足作业安全要求。 (3)支、拆作业平台时,应划定作业区,由作业组长指挥,非作业人员严禁入内。 (4)作业平台支搭完成后,应经检查、验收,确认合格并形成文件后,方可投入使用。 (5)作业平台临边必须设防护栏杆;平台边缘应设安全梯等攀登设施。上、下平台必须走安全梯等攀登设施。 (6)脚手架应置于坚实、平整的地基上,支搭必须牢固,搭后应经验收确认合格,形成文件方可使用。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

消防工程施工-安全技术交底 - 制度大全

消防工程施工:安全技术交底-制度大全 消防工程施工:安全技术交底之相关制度和职责,交底内容:1、各单位在编制施工组织设计时,总平面图、施工方案和施工技术均要符合安全要求。2、施工现场应明确划分用火作业、易燃可燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。3、... 交底内容: 1、各单位在编制施工组织设计时,总平面图、施工方案和施工技术均要符合安全要求。 2、施工现场应明确划分用火作业、易燃可燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。 3、施工现场夜间应有照明设备,保持消防车通道畅通无阻,并要安排力量加强值班巡逻。 4、施工作业期间需搭设临时性建筑物,必须经施工企业技术负责人批准,施工结束应及时拆除。不得在高压架空线下面搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。 5、施工现场应配备足够的消防器材,指定专人维护、管理、定期更新,保证完整好用。 6、在土建施工时,应先将消防器材和设施配备好,有条件的应敷设好室外消防水管和消火栓。 7、焊、割作业点与氧气瓶、乙炔瓶等危险物品的距离不得少于10米,与易燃易爆物品的距离不得少于30米;如达不到上述要求的,应执行动火审批制度,并采取有效的安全隔离措施。 8、乙炔瓶和氧气瓶的存放,使用两者的距离不得少于5米。 9、氧气瓶和乙炔瓶等焊割设备上的安全附件应完整有效,否则不准使用。 10、施工现场的焊、割作业,必须符合防火要求,严格执行“十不烧”规定: (1)焊工必须持证上岗,无特种作业人员安全操作证的人员,不准进行焊、割作业; (2)凡属一、二、三级动火范围的焊、割作业,未经办理动火审批手续,不准进行焊、割; (3)焊工不了解焊、割现场周围环境,不得进行焊、割; (4)焊工不了解焊件内部是否安全时,不得进行焊、割; (5)各种装过可燃气体,易燃液体和有毒物质的容器,未经彻底清洗,排除危险之前,不准进行焊、割; (6)可燃材料作保温层、冷却层、隔音、隔热设备的部件,或火星能飞溅到的地方,在未采取切实可靠的安全措施之前,不准焊、割; (7)有压力或密闭的管道、容器,不准焊、割; (8)焊、割部位附近有易燃易爆物品,在未作清理或未采取有效的安全措施前,不准焊、割; (9)附近有与明火作业相抵制的工种在作业时,不准焊、割; (10)与外单位相连的部位,在没有弄清有无险情,或明知存在危险而未采取有效的措施之前,不准焊、割。 11、施工现场的动火作业,必须执行审批制度。 12、凡属下列情况之一的属一级动火: (1) 禁火区域内; (2) 油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃液体的容器 以及连接在一起的辅助设备; (3) 各种受压设备; (4) 危险性较大的登高焊、割作业; (5) 比较密闭的室内、容器内、地下室等场所;

消防工程施工技术交底

一、项目部施工技术交底由项目部技术员或施工员要求向施工实施人员进行交 底。 二、施工员在分部、分项工程开工前必须了解工程概况、施工图纸、施工组织设 计及规范的相关内容。掌握施工组织设计中的工程特点、难点,主要施工工艺及施工方法,验收方法,现场组织机构设置与分工及质量、技术措施等。 三、施工技术交底应在分部、分项工程开工前进行,施工技术交底必须用会议口 头讲解并采用书面文字打印的表达形式,经双方本人签名后形成记录并纳入安装工程交工技术文件中归档。 四、在施工技术交底中,结合本工程的设计施工图纸,严格执行国家强制性标准 及相关施工及验收规范,同时按照本企业相关标准指导操作,提出针对性的技术交底生点,如:技术要求、隐蔽工程施工要求、管道的试压值、冲洗要求,风机、设备调试及试运行等。要求施工期间施工作业人员对质量进行自检,质检员进行各专业检验批验收。 五、施工员在进行施工技术交底时必须同时提出有针对性的职业健康安全和环境 保护要求,增强安全隐患防范意识和环境保护观念。 总师办 2007年3月3日 施工技术交底记录目录 一、火灾自动报警及联动控制系统 1、火灾自动报警配管 2、电线电缆穿管敷设

3、报警设备、探测器类安装 4、桥架安装 5、绝缘接地电阻测试 6、设备联动及调试 二、湿式自动喷水灭火系统 1、自动喷淋管安装 2、消防水泵接合器安装 3、喷头安装 4、报警阀及其他组件安装 5、喷淋系统试验冲洗 6、喷淋系统调试 三、室内外消防给水管道系统 1、消防给水套管制作安装 2、消防给水管道及配件安装 3、室内消火栓系统安装 4、消防给水设备安装 5、消防给水管道系统试压、冲洗、通水、试验 四、防排烟系统安装 1、金属风管及配件制作 2、金属风管及部件安装 3、风机安装 4、系统联动调试 五、室内气体灭火系统安装 六、泡沫灭火系统安装 施工技术交底记录 表号:RF06/5-04 编号:

消防管道施工安装技术交底

消防管道施工安装技术交底 交底内容: ?、管材 1、消防系统管道的管材材质必须按照图纸要求。 2、各种管道及其配件的等材料必须认真检查其外观质量,确认完好无损后方可入库。 3、各种管道及其配件的等材料在运送、储 存及安装期间,应采取正确的保护措施,以确保管材

在任何情况下不受破损和锈蚀。 二、质量要求 审核人

技术交底记录 1、喷淋系统水压试验结果及使用的管材品 种、规格、尺寸必须符合设计要求和施工规范规 ^定。 2、 水泵的规格型号必须符合设计要求,水 泵试运转 的轴承温升必须符合规定。 3、 自动喷洒喷头位置,间距和方向必须符 合设计要 求和施工规范规定。 4、 镀锌管道螺纹连接应牢固,接口处无漏 油漏麻且 防腐良好。 5、卡箍连接应对接平行、紧密且与管中心 工程 施工 锦绣天地B 区地下车库 及一层商业喷淋 河北仁安消防安全技术 工程有限公司 交底 分项工 道防喷淋管 交底 消防喷淋管道施工安装

技术交底记录

技术交底记录 线垂直,螺杆露出螺母长度不大于螺杆直径的 1/2。 6、 现场用的支架材料,进场必须报验,现 场防腐刷 漆必须经过验收后才能使用,管道的弯 头和三通处需要架设支吊架。 7、 水平管道安装坡度在 0.002?0.005之 间。 8吊架与喷头的距离不应小于 300mm 距 末端喷头的距离不大于750mm 9、吊架应设在相邻喷头间的管段上,当相 工程 施工 锦绣天地B 区地下车库 及一层商业喷淋 河北仁安消防安全技术 工程有限公司 交底 分项工 道防喷淋管 交底 消防喷淋管道施工安装

技术交底记录

管道施工安全技术交底(2021年)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 管道施工安全技术交底(2021 年) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

管道施工安全技术交底(2021年) 交底内容: 1.扳手的开口尺寸应与螺栓、螺母尺寸相符合。管子钳的开口尺寸应与管子、管件的尺寸相符合。操作时应双手扶持,一手握手柄,一手握手柄,一手握钳头。手柄不得套管子加长。 2.使用手锤,不得戴手套。锤柄、锤头部位不得有油污,防止打滑。锤头与锤柄连接牢固可靠。挥锤时四周不得有障碍,人员应避让。 3.管子被夹于台钳或套丝机上,除本身应夹紧外,较长一侧管子应有支撑,使管子保持水平状态。 4.切断管子时,速度不得太快,快被切断跌落的管子,应将其托住,防止坠落伤人。 5.管子套丝时,人工套丝应防止扳把旋转打伤人或铰板未咬上

口跌落伤人。机械套丝不得戴手套操作,防止手被卷入。 6.弯管时,液压机应注意检查液压软管完好,防止爆裂。电动机应注意旋转轴旋转时,手和衣服不得拉近旋转轴。脱下弯管模具时,锤击不宜过重,防止脱模时伤人。 7.气、电焊作业时,应先清除作业区的易燃物品,并防止火星溅落于缝隙留下火种。配合气、电焊作业时应戴防护眼镜或面罩。 8.在砖墙、楼板上打洞时,应戴防护镜。快打穿时应通知隔墙或楼下人员,防止击穿时伤人。 9.人力搬运管子、阀门等时,小心轻装轻卸,动作一致,互相照应。起吊重物,必须先认真检查吊具、绳索是否可靠。起吊重物时,吊起重物下不准站人。 10.架空管道未正式固定前,应有临时性绑扎或卡定,防止滚动、滑落。 11.管道安装前应清理和检查管道内杂物。管道施工中途停工时应临时堵封管子敞口,防止小杂物进入管内。 12.阀门安装后,应关闭严密。试压时可打开,试压后仍关闭。

消防工程施工技术交底82269

施工技术交底 编制人: 审核人: 审批人: 二0一八年十月十八日

施工技术交底记录目录 一、火灾自动报警及联动控制系统 1、火灾自动报警配管 2、电线电缆穿管敷设 3、报警设备、探测器类安装 4、桥架安装 5、绝缘接地电阻测试 6、设备联动及调试 二、湿式自动喷水灭火系统 1、自动喷淋管安装 2、喷头安装 3、报警阀及其他组件安装 4、喷淋系统试验冲洗 5、喷淋系统调试 三、防排烟系统安装 1、系统联动调试 四、室内气体灭火系统安装

工程名称 分部分项 火灾自动报警配管 工程名称 交底地点交底日期年月日交底内容: 1、严格按设计施工图纸、会审纪要及工程变更联系单施工。对电线配管一般按规范GB50303-200 2、GB50339-2003执行。 2、电线钢配管敷设的一般要求:当配管时遇到下列情况应增加接线盒:①管路长度超过30m无弯曲时②管路长度超过20m,有一个弯曲时③管路长度超过15m,有两个弯曲时④管路长度超过8m,有三个弯曲时。导管的弯曲处不应有折皱,凹陷裂缝、弯曲程度不应大于管外径的10%。 3、暗配管弯曲半径大于管外径的8倍,地下直埋或砼土内弯曲半径为10倍,明配管弯曲半径6倍,并应有防火保护措施,当有两个接线盒间只有一个弯曲时半径不应小于外径的4倍。 4、电线导管埋地或埋砼板或砌墙体时,保护层应大于15mm。金属软管严禁预埋敷设。 5、管路敷设经过建筑变形缝时应采取补偿措施,导管跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。 6、KBG电线管路连接处的扣压点位置,应在连接处中心扣压后,接口的缝隙应采用封堵措施及时用胶带纸封包。 7、电线导管进箱、盒时,盒内外侧应套锁母,各种金属构件、箱、盒孔严禁用气焊割孔。安装位置紧贴墙面,准确、固定牢固。暗装接线盒内封堵好,盒内拆除后及时进行清理和防腐。 交底人签名被交底人签名

消防管道施工安全技术交底【最新资料】

消防管道施工安全技术交底【最新资料】消防管道施工安全技术交底 施工单位:中国建筑一局(集团)有限公司 工程名称中兴通讯科技研发大楼分部分项工程消防水工程工种管道工 一、安全管理 1.1进入施工现场必须遵守安全操作规程和现场安全管理规定。 四、施工流程 4.1支架安装 4.1.1本工程管线复杂,管路需与各专业协商一致后,现场调整,所有支架应根据现场情况预制,保证楼层净空 交底人签字: 日期: 接受人(全员)签字: 注:本交底一式三份,班组、交底人、资料保管员各一份。 消防管道施工安全技术交底 施工单位:中国建筑一局(集团)有限公司 工程名称中兴通讯科技研发大楼分部分项工程消防水工程工种管道工要求及美观,现场无法调整的需上报设计单位协商解决。

施工现场消防安全技术交底.doc

安全技术交底 工程名称分部工程 分项工程(工种)名称:施工现场消防 交底内容: 任何工种,未经安全部门办理动火手续,现场不准动火作业。现场防火重点部位:屋面防水、料场、楼内装饰等应有专人管理,在甲方消防器材配备的基础上,结合现场施工位置,另外增加消防器材的数量。消防通道必须畅通,在醒日的地方悬挂警告标志。 施工现场必须按划分的用火作业区作业,必须有防火措施,灭火器材;远离仓库、木工车间和易燃材料堆放区,有专人负责消防工作。现场仓库要设置在水源充足,消防车能驶到的地方。对易燃货物要经常进行防火安全检查,仓库内严禁吸烟或有明火作业。仓库电源线必须用PVC套管,照明灯具与易燃货物必须保持不小于1米的距离。仓库内严禁使用碘钨灯;严禁乱接乱拉电源。 在高压架空线下面,不准搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。夜间有足够的照明,并加强值班巡逻。 焊、割作业点,与氧气瓶、乙炔瓶等危险物品的距离>10米,与易燃易爆物品距离>30米。乙炔瓶和氧气瓶仓库存放之间的距离不得少于2米。使用时两者的距离不得少于5米。 氧气瓶、乙炔瓶等焊割设备上的安全附件应完整而有效,否则严禁使用。 施工现场的焊、割作业,必须符合防火要求,严格执行“十不烧”规定。 属一、二、三级动火范围的焊、割作业,未经办理动火审批手续,不准进行焊割。 施工用电,应严格按照用电的安全管理规定,加强用电管理,职工要经常学习电气防火知识,提高电气防火安全意识。防止电气火灾的发生。 合理设置防雷装置,在塔吊、脚手架设置避雷接地,接地电阻不大于10欧姆。避雷接地体直接与建筑物接地体相连接。 工地电工,每天必须对所有用电设备进行检查,发现问题及时处理。设备停用时,必须拉闸断电。电气设备和线路周围,不得堆放易燃、易爆物品,防火重点区域,配绝缘灭火器,挂禁止烟火警示牌。 交底人: 年月日接底人: 年月日

消防管道安装技术交底内容.

消防管道安装技术交底内容: 1主要机具: 1.1一般常用材料:管材及连接件,型钢,焊条,氧气,乙炔,厚漆,麻, 聚四氟乙烯带,膨胀螺栓,密封垫,螺栓,螺母,机油,防腐漆,稀料,小线, 铅丝,电池等。 1.2主要机具,套丝机,砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,手电钻,电焊机, 电动试压泵等机械。套丝板,管钳,压力钳,链钳,手锤,钢锯,扳手,射钉枪, 导链,电气焊等工具。钢卷尺,平尺,角尺,油标卡尺,线坠,水平尺等质量。 2施工工艺: 2.1 采用工厂化制作, 制作质量必须符合规范要求, 制作成形后应进行除锈和防腐处理。管道的支吊架的安装位置不应防碍喷头的喷水效果; 管道支架、吊架与喷头之间距离为 350mm ; 与末端喷头之间的距离为 500mm. 配水支管上每一管段、相邻两喷头之间的管段设置的支架均不宜少于 1个; 当喷头之间的距离小于 1.8m 时, 可隔段设置吊架,但吊架的间距不宜大于 3.6m 。在管道转弯处应增设支架。南北走向安装的管道横担凹面均朝北方向布置; 东西走向安装的管道横担凹面均朝西方向布置; 与结构楼板生根部位采用型钢时, 型钢凹面与横单的方向一致。螺母位置应便于安装、检修,横担外吊杆的丝扣应出螺母 5mm 。固定管道的横担, 开孔位置边缘与横担两端边缘的净距离为 10mm ;管道支架在安装之前应刷灰色防锈漆两道,灰色面漆两道。支架严禁出现漏刷、流淌等现象。 管道的中心线与梁、柱、楼板等的最小距离应符合表一规定。 管道的中心线与粱、柱、楼板最小距离

管道支架、吊架、防晃支架固定牢固; 管道支架或吊架之间的距离不应大于下表并配合其他专业进行间距的选择, 实际间距根据现场进行考虑, 但不允许大于下 表。 管道支架或吊架之间的距离 1吊架选型

消防工程施工技术交底

消防工程施工技术 交底

(消防工程)安全技术交底

135 安全技术交底记录表 分部分项 工程名称 作业内容 交底内容: 施工人员进入现场必须要戴好安全帽,高处作业要系好安全带。严格 遵守现场安全生产纪律。服从技术和安全人员指挥。 使用滚轮式脚手架的,作业人员在上架前应检查底部滚轮是否已全部 锁死。 (一)机电设备 1、 机械操作,要束紧袖口。 2、 机械和动力机的机座必须稳固。转动的危险部位要安设防护装置。 3、 工作前必须检查机械、仪表、工具等,确认完好方准使用。 4、 电气设备和线路必须绝缘良好,电线不得与金属物绑在一起;各种电 动机具必须按规定接零接地,并设置单一开关;遇有临时停电或停工休息时, 必须拉闸加锁。 5、 施工机械和电气设备不得带运转和超负荷作业。发现不正常情况停机 检查,不得在运转中修理。 6电气、仪表、管道和设备试运转,应严格按照单项安全技术措施进行。 运转时不许擦洗和修理,严禁将头手伸入机械行程范围内。 7、 在架空输电线路下面工作应停电。不能停电时,应有隔离防护措施。 起重机不得在架空输电线路下面工作,通过架空输电线路时应将起重臂落下。 8、 行灯电压下不得超过36v ,在潮湿场所或金属容器内工作时, 行灯电压 不得超过12 V 。 9、 受压容器应有安全阀、压力表,并避免曝晒、碰撞;氧气瓶严防沾染 油脂;乙炔发生器、液化石油气,必须有防止回火的安全装置。 10、 X 光或y 射线探伤作业区,非操作人员不准进入。 11、 从事腐蚀、粉尘、放射性和有毒作业,要有防护措施,并进行定期体 检。 (二)油漆工 1、 各类油漆和其它易燃、有毒材料,应存放在专用库房内,不得与其它 材料混放。挥发性油料应装入密闭容器内,妥善保管。 2、 库房应通风良好,不准住人,并设置消防器材和“严禁烟火”明显标 志。库房与其它建筑物应保持一定的安全距离。 3、 用喷砂除锈,喷嘴接头要牢固,不准对人。喷嘴堵塞,应停机消除压 力后,方可进行修理或更换。 4、 使用煤油、汽油、松香水、丙酮等调配油料,戴好防护用品,严禁吸 烟。 5、 沾染油漆的棉纱、破布、油纸等废物,应收集存放在有盖的金属容器 内,及时处理。 6在室内或容 器内喷漆,要保持通风良好,喷漆作业周围不准有火种。 编号: 工程名称 作业部位 交底类别 消防工程安全交底 交底日期

污水管道施工安全技术交底

高邮市镇级污水处理配套管网工程 安全技术交底 工程名称:高邮市镇级污水处理配套管网工程 施工单位:高邮市水利建筑安装工程总公司 交底时间:2019年11月23日 交底内容: 一、沟槽开挖 1、施工现场必须贯彻“安全第一,预防为主”的方针,坚持“以人为本,以技术为实”的策略。 2、开挖前应对开挖场地进行清理,对地下管线进行调查,并予以保护。如影响施工,应及时协调有关部门和单位,以便于及时解决,保障工程的顺利进。 3、机械开挖时严禁所有人员进入其旋转半径以内。 4、开挖时应严格按照边线进行开挖,严禁超挖。 5、施工队伍对施工人员的安全、教育、培训和学习工作必须有针对性、需要性、动态性 6、正确使用个人防护用品和安全防护设施。 7、施工现场各类防护设施、机械设备、临时用电、脚手架等均需严格验收后,方可挂牌使用。 8、要制定对施工现场危险部位的安全监控措施。 9、根据实际需要及有关规定张挂各类安全标志、警告牌、安全标语等,渲染施工现场的安全气氛。 10、施工现场必须制定有关控制环境污染(道路保洁、噪音、污水排放)的措施。

11、施工现场必须按规定设置消防器材设备,对动火进行 审批和监护。 12、运土车辆必须覆盖,严禁撒漏,污染路面必须清扫。 13、边沟土方堆放距坑边不小于1米,高度不高于1.5米。 14、沟槽周边设置安全路示标志,夜间设置安全警示灯。 15、主要的交通道路施工时必须按要求设置围挡,上下班 期间需设专人指挥交通。 二、管道安装 1、施工前或施工中应对所用工具、机械等进行详细检查, 如有损坏应及时进行更换或修理,以保证使用时安全可靠。尤其是要检查钢丝绳是否完好。 2、管道安装作业时必须載好安全帽,上下沟槽设立梯,上 端要扎牢,下端应有防滑措施。 3、管道吊装前认真检查及吊绳质量,吊装速度均衡,吊装 机械回旋半径内严禁立人及其他施工作业。 4、挖掘机吊装下管时,应设专人指挥,操作人员集中精力,服从指,互相配合,不得自高开工作岗位,沟内人员应站 在安全角落。 5、吊管不得随意碰撞沟壁,以免引起边坡不稳。 6、夜间操作施工时,应设置足够的照明设,设警示灯,危 险区悬挂明显标志。 7、管材对接时,应设专人指挥,沟槽内管材之间要保持一 定的安全距离,作业人员不得站在已到位管子和正在对接 的管材之间。 三、检查井砌筑 1、首先检查施工现场及其周围环境是否达到安全要求,安 全设施是否完后,及时消除隐患后再行施工。

相关文档