文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 塔吊标准节顶升程序及要求

塔吊标准节顶升程序及要求

塔吊标准节顶升程序及要求
塔吊标准节顶升程序及要求

塔吊标准节顶升安装程序及要求塔吊顶升作业必须在小于4级的风力天气下进行,顶升前应检查塔吊机的机械系统,电器系统,结构部分和液压系统,检查顶升部分的油缸,油缸横梁,标准节耳板和支轴承,以及调整套架滚轮与塔身主弦杆间隙等。

顶升前需将接高用的全部标准节,用起升机构调到套架引进梁的正前方,10米幅度内,并将起重臂旋至引进标准节方向。顶升过程中,严禁回转塔身。

顶升作业程序:

1、用顶升专用钢丝绳扣将一个标准节吊至回转下的引进量的上

部(注意吊起的标准节耳板方向与塔机耳板方向应完全一致)将四个引进滚轮的卡轴插入链接套内,并旋转90度使引进滚轮下部的卡板卡在标准节下部的横腹杆下,然后放在引进梁上,另吊起一个标准节,调整变幅小车至适当位置,使顶升部分的重量处于平衡状态,使塔身所受不平衡弯矩为最小。

2、开动液压顶升系统,将油缸横梁两端的耳板放入支撑节上部的

顶升耳板槽中,顶升时注意将支撑轴缩回。

3、检查套架和塔身之间有无障碍,在各部无误时,拆去塔身与下

转台之间的8各链接螺栓,然后操作手柄向上顶一点套架,综合回支轴承,使下转台与标准节的定位凸台相距20 MM,观察定位凸台时否与下转台的凹孔对正,如有偏离须调整变幅小车的位置,使之对正。

4、操纵手柄,时油缸将上部的结构顶起升高一个踏步,伸出支承

轴,担在标准节下部的顶升耳板处,将油缸顶升横梁两端耳轴放入耳板槽内,稍顶起一点套架,缩回支承轴。

5、接着进行第二个踏步的顶升,待油缸行程超过一个标准节的高

度时伸出支承轴,并将放在引进梁上的标准节人工引进套架内,对准下面的标准节,注意顶升耳板的方案与下面几节保持一致,稍顶起一点套架,缩回支承轴,操作手柄缓缓落下套架,使新标准节就位,并上好与下面原标准节链接的8个强连接螺栓。

6、将支承轴伸出,但在标准节上部顶升耳板上面,缩回油缸活塞

杆,将顶升横梁两端耳板放入标准节上部顶升耳板槽中,准备进行下一个工作循环。

7、如需继续加高塔身,则用吊钩重新吊起一节带四个引进滚轮的

标准节放在引进梁上,必须注意在吊标准节前,塔身每根主肢和下转台间至少应上好一个高强螺栓,且变幅小车只能在10米幅度以内运行,调整变幅小车位置,使上部顶升重量保持平衡,才能拆去与下转联接螺栓,进行下一个循环,直至塔身高度达到需用的高度为止。

8、顶升完成后,将塔身标准节与下转之间高强螺栓上好,再全面

拧紧一遍标准高强螺栓,达到规定予紧力。

编制人:张国忠

编制日期:2008年3月26日

塔吊基础预埋标准节施工方案计划1

塔吊预埋标准节基础施工方案 一、工程概况 淮海文博园二期地库工程,工程建筑面积43411.8平方米,地下一层。垂直运输为QTZ40塔吊一台。A8#楼塔吊安装在F轴以北3.95m,22轴以西8.83m处,基础上平面标高-6.6m,考虑到地下室底板施工防水的要求,计划取消原基础十字梁施工,采用预埋标准节基础施工。 本工程由徐州盛世汉源置业发展有限公司投资建设,江苏华海建筑设计有限公司设计,监理单位江苏创佳建设项目管理有限公司,江苏创佳建设项目管理有限公司组织施工;由李迎担任项目经理,庄德雨担任技术负责人。 二、施工工序 定位放线——土方开挖(支护)——C15砼垫层施工——钢筋制作及绑扎——预埋塔吊标准节——模板支设——C35基础混凝土浇筑 1、定位放线:根据塔吊具体位置放出塔吊基础土方开挖边线,具体位置详见平面布置图 2、土方开挖: (1)使用机械挖土和人工清理相结合,机械挖至老土层,满足承载能力的要求,人工清理后及时进行垫层施工。 (2)注意事项: a、土方开挖时,不得在已开挖的基坑边进行其他施工活动。

b、注意地表水的合理排放,防止地表水流入基坑或渗入边坡。 c、观测边坡,发现失稳先兆(如产生裂纹时),立即采取有效措施修复支护边坡。 d、基坑内地下水无法排尽时,垫层施工前先铺一层毛石,然后浇筑混凝土。 3、垫层为100厚C15素混凝土 4、基础模板施工 根据现场情况,本工程塔吊基础模板采用砖胎模,为确定混凝土浇筑过程中胎模具有足够的抗侧压能力,砖胎模采用370厚实心墙,M5水泥砂浆砌筑,砌好后内粉水泥砂浆,为了保护塔机基础,混凝土浇筑后,胎模砖墙将砌至地面。 5、钢筋制作及绑扎、预埋标准节 (1)按厂方出具的基础施工图纸(图纸附后)和规范要求均匀绑扎钢筋,绑扎完毕后垫好垫块,保证钢筋保护层厚度, (2)预埋标准节 A、先绑扎好基础底板下层钢筋后,用吊车将塔吊标准节按放好的线位置放好。 B、用水准仪校正标准节水平后,用钢筋做支撑及斜撑与标准节焊接牢固。 C、再搭设钢管架将其固定,防止浇筑混凝土时偏位,经质检人员检查无误后方可浇筑混凝土。 6、混凝土浇筑

QTZ50型塔吊安装附墙顶升施工专项方案.doc

六合区锦绣家园工程 QTZ50型塔吊安装附墙(顶升)施工专项方案 一:工程概况: “本工程为锦绣家园1-4号商住楼及地下车库工程,工程总建筑面积92295.6㎡,其中地下车库为15771.5㎡,1#楼为19935.7㎡,2#楼为18829.0㎡,3#楼为23013.9㎡,4#楼为14745.5㎡。本工程主楼为地下二层,1#楼地上25层框剪结构、2#楼地上25层框剪结构、3#楼地上29层框剪结构、4#楼地上19层框剪结构。本工程由南京六合棠兴房地产开发公司投资兴建,南京市第二建筑设计研究院设计,江苏建科建设监理有限公司监理,南京盛嘉建筑安装工程有限公司施工。 四栋主楼均超过负责垂直运输的塔吊的使用高度超过了自由高度,必须进行附墙顶升,本工程3#楼建筑高度最高,总高度为89.50m,本次以3#楼为例,制定附着顶升方案,确保顶升附着塔吊顺利进行以及保证设备及人身安全。 二:编制依据: ——QTZ50塔吊使用说明书(泰州市腾发建筑机械有限公司编制) ——塔吊安全技术操作规程 ——施工现场平面布置 ——塔式起重机的安装位置及平面布置 三:塔吊附着位置确定 (1)附着组成:

3#楼塔机自基础顶面开始安装,建筑高度为89.5米,安装高度为100米。根据使用说明书,设五道附墙,附墙的连接基座预埋在楼层底板梁上。附着装置由四套框粱、四套内支撑和三根拉杆组成,四套框梁由24套M20高强度(8.8级)螺栓、螺母、垫圈紧固成附着框架(预紧力距为370N.m)。附着框架上的两个顶点处有三根附着撑杆与之交接,三根撑杆的端部有连接座与建筑物附着处的连接基座铰接。三根拉杆应保持在同一水平上,通过调节螺栓可以推动内撑杆顶紧塔身的四根主弦。附墙预埋件锚入现浇混凝土结构中。(见图一) 图一:附着框示意图 (2)布置位置及载荷情况: 图表1及2给出了塔机的所示的附着撑杆布置形式和位置条件下建筑物附着点(即连接基座固定处)的载荷值。根据此载荷值的大小、

塔吊附墙安装方案

塔式起重机附墙安装施工方案 施工单位:江苏天悦建设工程有限公司 监理单位:盐城市万方工程建设监理有限公司 工程名称:佳和名居9#楼 塔机型号:QTZ40 苏JK-T 00125 产权单位:盐城市神龙建筑设备租赁有限公司 安装单位:盐城市万事安机具设备安装有限公司

QTZ40塔式起重机附墙 顶升、加节施工方案 一、工程概况: 工程名称:佳和名居9#楼 监理单位:盐城市万方工程建设监理有限公司 工程地址: 二、编制依据: 1、国家颁布的《建设工程安全生产管理条例》和其他现行工程建设方面的有关法律、法规,以及其他相关单位关于工程建设方面的规定; 2、国家现行的有关钢筋混凝土施工及质量验收规范、规程和技术标准; 3、塔吊的相关操作规程及安装、拆除规范要求和厂家说明书要求 4、我公司相关的安全操作规程要求和类似工程的施工和管理经验。(一)、塔吊安装附墙概况表: 三、预埋件的安装:

附墙拉杆与建筑物固定点的预埋板预埋,预埋圆钢尺寸参照塔吊附墙件尺寸,待预埋点位置的砼硬度达到70%以上后方可进行塔吊附着安装。 四、附墙框与拉杆的选用: 附墙框采用塔机原厂生产的附墙框和拉杆,附着装置由框梁和三根内撑杆组成,框梁由M24螺栓、螺母、垫圈紧固成附着框架,附着框架靠建筑物两顶点处有根撑杆的端部有连接耳座与建筑物附着处铰接。 五、附墙的安装工具和防护用品见下表:

六、作业人员的分工安排: 具体人员分工如下: 组长:严月庭 安全员:李祝李 技术负责:刘江 安装人员:陈德才、吉国勇、李寿良、李爱贵 地面辅助人员:1 人。 塔机必须由持有操作证的人员进行作业,作业前组长必须落实安装人员的工作,安排并组织全体人员学习安全知识,作好安全技术交底。 1、组长负责塔机顶升前的组织\安排和协调、附墙安装过程中的安全检查、监督; 2、安全员负责附墙安装前的安全技术交底、资料的收集整理; 3、技术员在总负责人的领导下,具体组织作业人员按照安全操作规程、塔机说明书的要求进行附墙安装作业,并注意过程检查、协调指

塔吊附墙方案

中洋·生态家园 塔 吊 附 墙 施 工 方 案 编制人:桂堂 审核人:宋培军 批准人:华 编制单位: 江中集团 编制日期:2014年9月20日

塔吊附墙施工方案 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、附墙布置及尺寸 四、塔吊附着计算 五、附着支座与建筑物构件连接的计算 六、附着支座力学计算七、附着设计与施工的注意事项 八、塔吊的附着的安装 九、附墙安装安全措施 塔吊附墙施工方案

一、工程概况 建设单位:中洲置业 设计单位:中房建筑 监理单位:建达工程项目管理 总承包单位:江中集团 中洋·生态家园工程位于市港闸区永和路北侧,友谊路西侧,本工程总面积约22万平米,地上建筑共计11栋,地下1层,地上主楼33层,建筑总高度99.6米。根据工程需要,安装的QTZ63塔式起重机必须安装附墙才能满足施工高度的要求。 二、编制依据 本计算书主要依据施工图纸及以下规及参考文献编制: 《塔式起重机设计规》(GB/T13752-1992) 《建筑结构荷载规》(GB50009-2001) 《建筑安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工手册》、《钢结构设计规》(GB50017-2003) 《FS5510塔式起重机说明书》 三、附墙布置及尺寸 根据工程需要,1#、2#楼安装5道附墙装置。第一道在距塔吊基础平面21米处安装。 2#楼的附墙是在梁上增加700高的支墩,该支墩长是为与下部梁同长,宽为200mm,配筋为8Φ16,箍筋为Φ8100,1#楼的附墙采用原有的结构梁。 塔吊附墙杆由厂家按现场情况设计制造,为安全起见,进行需要对附着支座、附着杆等验算。

四、塔吊附着计算 1、塔机附着杆参数

塔吊标准节顶升程序及要求

塔吊标准节顶升安装程序及要求塔吊顶升作业必须在小于4级的风力天气下进行,顶升前应检查塔吊机的机械系统,电器系统,结构部分和液压系统,检查顶升部分的油缸,油缸横梁,标准节耳板和支轴承,以及调整套架滚轮与塔身主弦杆间隙等。 顶升前需将接高用的全部标准节,用起升机构调到套架引进梁的正前方,10米幅度内,并将起重臂旋至引进标准节方向。顶升过程中,严禁回转塔身。 顶升作业程序: 1、用顶升专用钢丝绳扣将一个标准节吊至回转下的引进量的上 部(注意吊起的标准节耳板方向与塔机耳板方向应完全一致)将四个引进滚轮的卡轴插入链接套内,并旋转90度使引进滚轮下部的卡板卡在标准节下部的横腹杆下,然后放在引进梁上,另吊起一个标准节,调整变幅小车至适当位置,使顶升部分的重量处于平衡状态,使塔身所受不平衡弯矩为最小。 2、开动液压顶升系统,将油缸横梁两端的耳板放入支撑节上部的 顶升耳板槽中,顶升时注意将支撑轴缩回。 3、检查套架和塔身之间有无障碍,在各部无误时,拆去塔身与下 转台之间的8各链接螺栓,然后操作手柄向上顶一点套架,综合回支轴承,使下转台与标准节的定位凸台相距20 MM,观察定位凸台时否与下转台的凹孔对正,如有偏离须调整变幅小车的位置,使之对正。

4、操纵手柄,时油缸将上部的结构顶起升高一个踏步,伸出支承 轴,担在标准节下部的顶升耳板处,将油缸顶升横梁两端耳轴放入耳板槽内,稍顶起一点套架,缩回支承轴。 5、接着进行第二个踏步的顶升,待油缸行程超过一个标准节的高 度时伸出支承轴,并将放在引进梁上的标准节人工引进套架内,对准下面的标准节,注意顶升耳板的方案与下面几节保持一致,稍顶起一点套架,缩回支承轴,操作手柄缓缓落下套架,使新标准节就位,并上好与下面原标准节链接的8个强连接螺栓。 6、将支承轴伸出,但在标准节上部顶升耳板上面,缩回油缸活塞 杆,将顶升横梁两端耳板放入标准节上部顶升耳板槽中,准备进行下一个工作循环。 7、如需继续加高塔身,则用吊钩重新吊起一节带四个引进滚轮的 标准节放在引进梁上,必须注意在吊标准节前,塔身每根主肢和下转台间至少应上好一个高强螺栓,且变幅小车只能在10米幅度以内运行,调整变幅小车位置,使上部顶升重量保持平衡,才能拆去与下转联接螺栓,进行下一个循环,直至塔身高度达到需用的高度为止。 8、顶升完成后,将塔身标准节与下转之间高强螺栓上好,再全面 拧紧一遍标准高强螺栓,达到规定予紧力。 编制人:张国忠 编制日期:2008年3月26日

塔吊附墙方案

塔 吊 附 墙 施 工 方 案 编制人:刘桂堂 审核人:宋培军 批准人:刘华 编制单位: 江苏江中集团 编制日期:2014年9月20日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、附墙布置及尺寸 四、塔吊附着计算 五、附着支座与建筑物构件连接的计算 六、附着支座力学计算七、附着设计与施工的注意事项 八、塔吊的附着的安装 九、附墙安装安全措施

塔吊附墙施工方案 一、工程概况 建设单位:南通中洲置业有限公司 设计单位:南通中房建筑设计院有限公司 监理单位:江苏建达工程项目管理有限公司 总承包单位:江苏江中集团有限公司 南通中洋·生态家园工程位于南通市港闸区永和路北侧,友谊路西侧,本工程总面积约22万平米,地上建筑共计11栋,地下1层,地上主楼33层,建筑总高度99.6米。根据工程需要,安装的QTZ63塔式起重机必须安装附墙才能满足施工高度的要求。 二、编制依据 本计算书主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《建筑安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工手册》、《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《FS5510塔式起重机说明书》 三、附墙布置及尺寸 根据工程需要,1#、2#楼安装5道附墙装置。第一道在距塔吊基础平面21米处安装。 2#楼的附墙是在梁上增加700高的支墩,该支墩长是为与下部梁同长,宽为200mm,配筋为8Φ16,箍筋为Φ8@100,1#楼的附墙采用原有的结构梁。

塔吊附墙杆由厂家按现场情况设计制造,为安全起见,进行需要对附着支座、附着杆等验算。 四、塔吊附着计算 1、塔机附着杆参数

塔吊基础施工工艺流程及技术措施及质量验收

塔吊基础施工工艺流程及技术措施及质量验收 1、施工技术措施 1)塔吊基础施工工艺流程 桩基打设→基坑降水→基坑放线(白灰线)→验线→塔吊基坑土方开挖→垫层浇筑→基础放线(墨线)→验线→底层钢筋网绑扎→塔吊预埋脚柱安装固定→上层钢筋网绑扎→塔吊基础模板支模→塔吊 基础钢筋模板验收→塔吊基础砼浇筑→砼养护 2)塔吊基础施工工艺 ⑴桩基打设:本案中采用混凝土灌注桩及支护桩,可以与桩基分包施工单位协调,在工程桩打设完成后,顺便把塔吊用桩打设完成。此项并入工程桩基工程,按工程桩基工程施工方案施工。 ⑵基坑降水:本案中基坑降水将与09地块基坑降水结合起来,同时进行基坑降水。采用管井井管进行降水,设置观察井,当地下水降至基坑底下500左右,即可开挖。此项并入降水工程,按降水工程施工方案

⑶基坑放线:利用经纬仪将塔吊定位轴线测出,按照1:1放坡系数外放相应距离,撒白灰线示之,并通知项目技术负责人进行验线。 ⑷塔吊基础基坑开挖:采用一台反铲式挖掘机进行基坑开挖,现场架设一台SCD200型水准仪进行基底标高控制。同时按照1:1的放坡系数进行放坡开挖。机械开挖应比设计标高高20㎝~30㎝,剩余土方采用人工开挖。人工开挖的平整度为±50。 ⑸垫层砼浇筑:在基坑开挖完成后,立刻将控制垫层厚度及标高的小木桩打设完成,每平方米范围内应至少有一个小木桩;随后在基坑边四周用50×100的木方围起来;进行垫层砼浇筑,初凝后进行压光处理。 ⑹基础放线(墨线):在垫层砼达到30%以上的强度即可进行基础放线。首先利用经纬仪将基础定位轴线投测到垫层上,弹墨线示之;

然后按照基础的设计尺寸将基础边线测出,弹墨线示之;最后通知技术负责人进行验线。 ⑺底层钢筋网绑扎:将塔吊基础底部受力主筋安装相应的间距要求绑扎到位,要求采用满扎,同时在塔吊预埋脚柱区域内钢筋网应采用点焊加固,最后放置底层钢筋网垫块。 ⑻塔吊预埋脚柱安装、固定:由于本案塔吊基础高1350,保证脚柱上部螺栓孔能露出基础砼表面,接着将四个预埋脚柱安装到塔吊标准节上,同时在四个预埋脚柱上焊接剪刀撑予以加固;然后用经纬仪将塔吊定位轴线投测到底层钢筋网上,弹墨线喷白漆示之,同时将预埋脚柱位置处边线测放出来;接着利用反铲挖掘机将安装有预埋脚柱的标准节吊入基坑,放到底层钢筋网上,具体位置为上一步骤测放出来的脚柱位置线内;然后利用水准仪测出标准节上部四角四个螺栓孔处的标高,根据高低差值,在底层钢筋网上放置1mm/2mm不等的钢板片予以调整,直至四角标高差值在±2mm以内;最后将其与底部钢筋网焊接牢固 ⑼基础上部钢筋网绑扎:首先安装1500左右的间距放置钢筋马蹬,接着将上部受力主筋按设计间距放置到位,进行绑扎,上部钢筋网可以采用梅花状绑扎。 ⑽基础支模:采用15后多层板做面板,50×100木方做背楞,Ф48钢管做外楞的模板支撑体系。 ⑾钢筋、模板验收:以上工作完成后,通知项目技术负责人及监理单位进行钢筋、模板验收。

塔吊安装及附墙方案设计

塔吊按拆施工方案 一、概况 本工程为永城建业联盟新城二期,位于永城市产业集聚区中原南路路西:建筑以住宅为主。结构类型:框剪结构。结合工程实际需要每栋选用QTZ40型自升式塔吊,,臂长为46.8米,与建筑物距离可满足施工要求及规规定。 二、塔吊基础 1、QTZ40型塔吊基础 QTZ40型塔吊生产厂家在使用说明书中已提供塔吊基础的尺寸,我们根据塔吊安装位置的地基承载力情况进行基础规划,给定边长为6.10m,基础深度为1.2m,根据《QTZ40塔吊使用说明书》提供的数据,验算如下: 非工作状态下:P1=550KN,P2=83KN,M=2450KN?m,

为保持基础稳定,塔吊不致倾翻,在非工作状态下,作用于基础诸力的偏心距e应满足下列条件: e=(M+P2?h)/(P1+G)≤L/3 M—作用于塔身的平衡力矩,M=2450KN?m, P1—塔吊结构自重力,P1=550KN, P2—作用于塔吊的水平力,P2=83KN, G—基础自重,G=6.0×6.0×1.6×2.5×9.8=1411.2KN L—塔吊基础边长,L=6.0m,L/3=2.0, h--塔吊基础厚度,h=1.6m, e=(2450+83×1.6)/(550+1411.2)=1.32≤L/3,偏心距e满足条件。 基础对地的最大压力δ地: δ地=[2×(P1+G)]/3×L×C≤[δ地] C=L/2-e=1.68 根据本工程结构施工说明,塔吊部位的允许地耐力为1.4N/mm2, δ地=[2×(550+1411.2)]/3×6.0×1.68=1.29N/mm2≤[δ地] =1.4N/mm2。 基础尺寸满足要求。 基础底层素土夯实,承载力2kg/cm2。基础高出地面100mm,平面度为2mm,并开排水槽。加固筋贯穿两地脚螺栓中。塔吊基础采用C30商品混凝土浇筑。塔吊与基础的连接采用16根预埋锚栓。

塔吊基础施工方案46979

目录 第一章编制依据 ........................................................... 错误!未指定书签。第二章工程概况 ........................................................... 错误!未指定书签。第三章塔吊选型及相关参数信息............................................... 错误!未指定书签。 3.1塔吊选型......................................................... 错误!未指定书签。 3.2塔吊技术参数...................................................... 错误!未指定书签。 3.3塔吊自重......................................................... 错误!未指定书签。第四章塔吊基础型式........................................................ 错误!未指定书签。第五章QTZ80塔吊基础的计算书.............................................. 错误!未指定书签。 5.1四桩承台计算书.................................................... 错误!未指定书签。 5.2五桩承台计算书.................................................... 错误!未指定书签。第六章基础制作 ........................................................... 错误!未指定书签。 6.1管理机构及劳动力计划.............................................. 错误!未指定书签。 6.2施工部署......................................................... 错误!未指定书签。 6.3质量保证措施...................................................... 错误!未指定书签。 6.4安全保证措施...................................................... 错误!未指定书签。第七章附图............................................................... 错误!未指定书签。 7.1塔吊基础平面定位图................................................ 错误!未指定书签。 7.2承台剖面图、配筋表错误!未指定书签。

塔吊标准节租赁合同通用版

编号:YK-HT-027593 塔吊标准节租赁合同 Tower crane standard section lease contract 甲方:_________________________ 乙方:_________________________ 日期:_________年_____月_____日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 编订:Yunbo Design

塔吊标准节租赁合同 因工程施工需要,甲方租赁乙方塔吊_________台投入到_________工程施工,为明确双方的责任、权利及义务,经双方友好协商,一致同意签订本塔吊起重机租赁合同一份。 承租方:_______________(甲方) 出租方:_______________(乙方) 一、塔吊规格型号 1.塔吊型号:_________固定式 数量:_________台 2._________塔吊自由高度_________m,本工程要求使用高度为_________m,工作半径_________m,末端吊重_________T,最大吊重_________T(_________m以内)。按说明书需_________道附着。

3.附墙杆件、耳板、基础预埋件、附墙杆件的锚固件等,由甲方根据乙方提供的图纸制作及安装,并承担费用;甲方负责提供电源至乙方塔吊最下端5m处。 二、租期计算 1、塔吊租期至少为_________个月,不足_________个月按____个月租金收取;超过_________个月按实际租期计算(租期最后一个月不足整月的按_________元/天计算租赁费)。 2、塔吊安装后,达到以下条款中任何一条即从当天开始计算租赁费: (1)、塔吊通过专业检测中心或政府主管部门检测验收之日。 (2)、塔吊通过施工现场当地认定或指定的其它机构的验收之日。 (3)、塔吊因工程需要开始投入使用(以甲方书面通知乙方为准,乙方接到甲方启用函后方可启动塔吊供甲方使用)。 3、停止计费日期确定:甲方书面报停之日或签字确认停止使用之日为停止计费日期。

塔吊升节操作安全技术交底(2020版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 塔吊升节操作安全技术交底 (2020版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

塔吊升节操作安全技术交底(2020版) 交底内容: 1.升降作业过程,必须有专人指挥,专人照看电源,专人操作液压系统,专人拆装螺栓。非作业人员不得登上套架的操作平台。操作室应只准一人操作,必须听从指挥信号。 2.升降应在白天进行,特殊情况需在夜间作业时,应有充分的照明。 3.风力在四级及以上时,不得进行升降作业。在作业中风力突然增大达到四级时,必须立即停止,并应紧固上、下塔身各连接螺栓。 4.顶升前应预先放松电缆,其长度宜大于顶升总高度,并应紧固好电缆卷筒。下降时应适时收紧电缆。 5.升降时,必须调整好顶升套架滚轮与塔身标准节的间隙,并

应按规定时使起重臂和平衡臂处于平衡状态,并将回转机构制动住,当回转台与塔身标准节之间的最后一处连接螺栓拆卸困难时,应将其对角方向的螺栓重新插入,再采取其它措施。不得以旋转启动臂动作来松动螺栓。 6.升降时,顶升撑脚就位后,应插上安全销,方可继续下一动作。 升降完毕后,各连接螺栓应按规定扭力紧固,液压操纵杆回到中间位置,并切断液压升降机构电源。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

塔吊标准节连接螺栓松动的原因分析

塔吊标准节连接螺栓松动的原因分析 塔吊标准节靠塔吊自身的顶升装置,一节一节的组装在一起构成塔吊的“躯干”,起到支承上部工作部件的作用,主要承受顶部工作部件传来的轴向压力、水平力、弯矩和扭矩。塔吊标准节螺栓松动是针对标准节节间采用螺栓套管连接形式的塔身,目前大多数塔吊厂家的中小型塔吊(60t·m及以下)都采用这种连接形式,且螺栓均为高强度螺栓。但是,在对塔吊日常检查工作中,不少情况出现连接螺栓松动的情况,那是什么原因导致塔吊标准节螺栓松动呢下面,就塔吊标准节连接螺栓松动的原因分析、危害及预防措施,做如下探讨。 塔吊标准节连接螺栓松动的原因: 我们先来分析塔身的受力特点,塔身受力可简化为:垂直于水平面的弯矩M、在水平面的扭矩T、轴向压力N、水平力F,其中M、T对螺栓松动影响较大。当吊臂吊起重物时,M为正值,放下重物后M为负值。回转启动时产生的T为正值,回转制动时产生的T为负值。在正常工作时,塔吊频繁地吊起和放下重物,吊臂反反复复地启动和制动,使塔身承受正负交替频繁变化的弯矩和扭矩,导致标准节连接螺栓受力在反复不断的变化,这是螺栓松动的根本原因。塔吊的工作特点决定了标准节连接螺栓受力特点,这是不可克服的。为此,各塔吊厂家对塔吊标准节连接螺栓都采用高强度螺栓。有关塔吊的规范和各塔吊厂家的使用说明书都对这种螺栓连接的安装提出了要求,要求在安装时施加预紧力,对不同规格的连接螺栓给出了不同的预紧力值,如对常用的级M24螺栓,其预紧力为:155KN。要达到准确施加预紧力,必须根据高强度螺栓的扭矩系数计算应作用在螺栓上拧紧扭矩,对上述级M24螺栓,其理论预紧力矩约为700N·m。而目前的成都地区,安装塔吊时几乎全是凭操作工人经验拧紧螺栓,很多操作工人连规定的预紧力和理论预紧扭矩的概念都没有,更谈不上用扭矩来控制螺栓预紧力了。还有,拧紧标准节连接螺栓是在高空作业,操作条件不好,要想将实际预紧扭矩施加到500N时,工人劳动强度将大大增加,要想直接靠人力将预紧扭矩拧到符合要求不易作到。 由此可见,实际安装的塔吊的螺栓预紧力几乎都达不到规定的预紧力要求,这是螺栓松动的重要原因。还有,塔吊顶升加节时,吊臂侧的标准节连接接触面受拉,平衡臂侧的标准节连接接触面受压,在相同拧紧扭矩作用下,此时两侧螺栓中的预紧力相等。当塔吊旋转,吊臂方向变化后,塔身标准节接触面受压受拉情况改变,螺栓中的受力变化很大,特别是将吊臂转到与顶升加节时相反的方向,原吊臂侧的标准节连接接触面由受拉变到受压,其螺栓所受的拉力大大减小,特别当原预紧力比正确值少得太多时,将有可能没有预紧力了,这是螺栓松动的另一重要原因。还有些单位,对塔吊管理极不严格,原本配有双螺帽(一颗厚的受

塔吊安装及附墙方案

§1 概况 ?东方时代广场工程为无锡市亮坝上B块低洼地区危旧房改造项目,建设单位为无锡天龙房 产开发有限公司,江苏赛华建设监理有限公司监理。工程地点位于无锡市亮坝上,无锡长途客运总站的对面,紧邻无锡市火车站。本工程由无锡市建筑设计研究院设计,框架三十二层,建筑面积约49535m2,地下室一层,裙房共三层为商业用房,主楼部分为住宅。 本工程采用联体双塔设计,最高点120.90m,结合工程实际,选用张家港市机械厂生产的QTZ80F型塔吊及湖南江麓建筑机械有限公司生产的JL5515(JL5515型既QTZ80F型,为便于区分,使用厂家生产编号JL5515)型塔吊各一台,其中JL5515塔吊安装在东侧主楼,臂长55米;西侧QTZ80F塔吊臂长40米,安装位置避开邻近的德福花园C幢及JL5515塔吊塔身,距离可满足施工要求及规范规定。 ?主楼四侧为与主楼连体的地下室,根据现场实际情况及材料加工场地的布置,两台塔吊均 安装在主楼的南侧,具体位置见所附的现场平面布置图。 §2 塔吊的基础 ?QTZ80F型塔吊基础 西侧QTZ80F型塔吊的基础根据生产厂家提供的说明书第66页的基础图进行施工,本工程塔吊安装处地耐力为2.4×105Pa,基础平面尺寸5.5m×5.5m,深度为1.45m, 配筋采用Ф25双层双向,间距200。塔吊基础埋置于建筑物基础中,所以塔吊基础也 为C30商品混凝土浇筑。基础内预埋一节基础节作为与塔吊的连接。 ?JL5515型塔吊基础

东侧JL5515型塔吊生产厂家在使用说明书中未提供塔吊基础的尺寸,要求塔吊基础由施工单位自行设计,如附图所示,塔吊基础置于建筑基础底板中,基础底板厚为1m,我们在塔吊安装部位局部加深,受后浇带的位置所限,塔吊基础的南北向边长仅能做到4.8m,另一边长为5.5m,基础深度为1.45m,根据《JL5515塔吊使用说明书》第二册第4页提供的数据,验算如下: 非工作状态下:P1=550KN,P2=83KN,M=2450KN?m, 为保持基础稳定,塔吊不致倾翻,在非工作状态下,作用于基础诸力的偏心距e应满足下列条件: e=(M+P2?h)/(P1+G)≤L/3 M—作用于塔身的平衡力矩,M=2450KN?m, P1—塔吊结构自重力,P1=550KN, P2—作用于塔吊的水平力,P2=83KN, G—基础自重,G=5.5×4.8×1.45×2.5×9.8=937.86KN L—塔吊基础边长,L=5.5m,L/3=1.83, h--塔吊基础厚度,h=1.45m, e=(2450+83×1.45)/(550+937.86)=1.73≤L/3,偏心距e满足条件。 基础对地的最大压力δ地: δ地=[2×(P1+G)]/3×L×C≤[δ地] C=L/2-e=4.48 根据本工程结构施工说明,塔吊部位的允许地耐力为2.4N/mm2, δ地=[2×(550+937.86)]/3×5.5×1.02=1.77N/mm2≤[δ地] =2.4N/mm2,满足要求。 配筋采用Ф25双层双向,间距200。塔吊基础埋置于建筑物基础中,所以塔吊基础也

塔吊标准节购销合同 .

塔式起重机标准节购销合同 需方:(以下简称:甲方) 供方:(以下简称:乙方)甲方根据工程建设的需要,确定乙方为塔式起重机标准节供货商。为明确双方责 任,维护双方合法利益,双方在平等自愿的基础上达成一致签订本合同,以便互相监 督、共同遵守: 一、设备名称、规格型号、数量、单价、金额等。 需满足一下要求: 1、新乡克瑞QT50型塔吊标准节每节高度2.2米,塔吊标准节能够满足与施工现场已搭设的塔吊相匹配,满足相关使用功能; 2、合同单价包含材料、装车等费用; 质量要求及技术标准:乙方所提供的塔式起重机及所有设备必须符合国家相关质量标准,满足安检站验收要求,并承担产品质量保修期间的质量责任。 二、交货时间、地点及验收方式: 1、装车后甲方按合同约定支付款项,乙方必须将本合同约定设备供货到位,乙方负责装车,并提供相关出厂资料。 2、乙方负责将设备送至甲方工地指定地点,甲方承担运输费用,装车均由乙方负责。送货清单一式贰份,并加盖公司印章。设备到工地现场后,由甲方指定专人按合同规定的要求验收并签字确认,甲乙双方各执一份。该签字确认仅表示对设备名称、规格、颜色及表面状况、供货时间、供货数量的确认,不表示认可货物符合约定的质量标准。 3、乙方在供应标准节时必须提供安装所用的各种螺丝及垫片。

三、结算方式: 塔吊标准节装车后,甲方一次性支付本合同总价款 36400 元整; 四、产品质量及售后服务: 1、乙方所供设备如发现不合格产品,乙方必须无条件退回不合格产品,更换相同数量、相同规格型号的合格产品,并承担由此发生的一切费用。 2、若因设备本身质量问题而引起塔机坍塌等所有安全事故,经政府相关部门鉴定确认后,乙方需承担相应责任并负责赔偿甲方的相关损失。即使设备验收合格也不能免除在以后的使用过程中因产品本身质量问题而乙方需承担的质量责任; 五、其它约定事项: 1、本合同至双方签字盖章后生效,直至甲乙双方各自履行完其义务后本合同自动解除。 2、甲乙双方在履行合同过程中出现争议的,由双方协商解决,不愿协商或协商未能解决的,向人民法院提请诉讼解决。 3、本合同未尽事宜,由甲乙双方协议补充,补充协议与本合同具同等效力。 4、本合同一式三份,甲方执两份,乙方执一份,双方签字盖章后成立、生效。 甲方(签章):乙方(签章): 甲方代表:乙方代表: 联系电话:联系电话: 联系地址:联系地址: 日期:日期:

塔吊附墙安装方案(修改)

QTZ63(5510)塔式起重机附墙 顶升、加节施工方案 一、工程概况: 1、项目名称: 汉南欧洲风情小镇八区B地块 2、建设单位:绿地控股集团武汉汉南置业有限公司 3、监理单位:湖北东泰建设管理咨询有限公司 4、使用单位:天马建设集团有限公司 5、建设地点:汉南幸福路与太白路交汇处 6、建筑高度:米 7、结构形式:框剪结构,主体为剪力墙结构 建筑面积:平方米,建筑物高度米,不在塔吊 安装自由高度之内,需安装道五附墙满足施工要求。以下是塔吊的 附墙、顶升加节方案。 二、编制依据: 1、国家颁布的《建设工程安全生产管理条例》和其他现行工程建设方面的有关法律、法规,以及其他相关单位关于工程建设方面的规定; 2、国家现行的有关钢筋混凝土施工及质量验收规范、规程和技术标准; 3、塔吊的相关操作规程及安装、拆除规范要求和厂家说明书要求 4、我公司相关的安全操作规程要求和类似工程的施工和管理经验。

(一)、塔吊安装附墙概况表: (二)附墙示意图

三、附墙打孔安装: 本塔吊附墙,根据楼层结构情况和施工方便,附墙连接准确,采用钻孔安装: 1、附墙框及附墙杆安装完后,在附墙杆与剪力墙平衡点,确定钻孔点,孔径为30mm。 2、架钻孔机具,接通电源,将剪力墙钻穿。 3、钻孔完毕,将长度380mm穿墙螺杆(为8.8级高强螺栓)与附墙钢板连接,10cm*10cm钢板垫片,两头用双螺母将其扭紧。 四、附墙框与拉杆的选用与安装: 附墙框采用中联重科厂家生产的附墙框和拉杆,附着装置由框梁和三根内撑杆组成,框梁由M24螺栓、螺母、垫圈紧固成附着框架,附着框架靠建筑物两顶点处有三根撑杆的端部有连接耳座与建筑物附着处铰接。

塔吊基础预埋标准节施工方案修订稿

塔吊基础预埋标准节施 工方案 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

塔吊预埋标准节基础施工方案 一、工程概况 淮海文博园二期地库工程,工程建筑面积平方米,地下一层。垂直运输为QTZ40塔吊一台。A8#楼塔吊安装在F轴以北,22轴以西处,基础上平面标高-,考虑到地下室底板施工防水的要求,计划取消原基础十字梁施工,采用预埋标准节基础施工。 本工程由徐州盛世汉源置业发展有限公司投资建设,江苏华海建筑设计有限公司设计,监理单位江苏创佳建设项目管理有限公司,江苏创佳建设项目管理有限公司组织施工;由李迎担任项目经理,庄德雨担任技术负责人。 二、施工工序 定位放线——土方开挖(支护)——C15砼垫层施工——钢筋制作及绑扎——预埋塔吊标准节——模板支设——C35基础混凝土浇筑 1、定位放线:根据塔吊具体位置放出塔吊基础土方开挖边线,具体位置详见平面布置图 2、土方开挖: (1)使用机械挖土和人工清理相结合,机械挖至老土层,满足承载能力的要求,人工清理后及时进行垫层施工。 (2)注意事项: a、土方开挖时,不得在已开挖的基坑边进行其他施工活动。 b、注意地表水的合理排放,防止地表水流入基坑或渗入边坡。

c、观测边坡,发现失稳先兆(如产生裂纹时),立即采取有效措施修复支护边坡。 d、基坑内地下水无法排尽时,垫层施工前先铺一层毛石,然后浇筑混凝土。 3、垫层为100厚C15素混凝土 4、基础模板施工 根据现场情况,本工程塔吊基础模板采用砖胎模,为确定混凝土浇筑过程中胎模具有足够的抗侧压能力,砖胎模采用370厚实心墙,M5水泥砂浆砌筑,砌好后内粉水泥砂浆,为了保护塔机基础,混凝土浇筑后,胎模砖墙将砌至地面。 5、钢筋制作及绑扎、预埋标准节 (1)按厂方出具的基础施工图纸(图纸附后)和规范要求均匀绑扎钢筋,绑扎完毕后垫好垫块,保证钢筋保护层厚度, (2)预埋标准节 A、先绑扎好基础底板下层钢筋后,用吊车将塔吊标准节按放好的线位置放好。 B、用水准仪校正标准节水平后,用钢筋做支撑及斜撑与标准节焊接牢固。 C、再搭设钢管架将其固定,防止浇筑混凝土时偏位,经质检人员检查无误后方可浇筑混凝土。 6、混凝土浇筑 (1)混凝土采用C35商品混凝土,厂方提供配合比负责留样。

QTZ63塔吊安装附墙顶升施工专项方案

QTZ63塔吊 安装附墙(顶升)施工 专 项 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 编制时间:年月日

目录 一:工程概况: ........................................................ 错误!未定义书签。二:编制依据: . (3) 三:塔吊附着位置确定 ............................................ 错误!未定义书签。 四、安装拉杆及技术要求: (6) 五、顶升加节步骤 (7) 六、顶升过程的注意事项: (10) 七、附着式塔式起重机附墙之间的距离及悬出段相关参数错误!未定义书签。 八、组织机构(人员及职责): .............................. 错误!未定义书签。九:塔吊附着计算 .................................................... 错误!未定义书签。

一:工程概况: 工程说明: 工程建设地点:;建筑高度:m;总建筑面积:;总工期:天。 本工程由投资建设,设计, 监理,组织施工;由担任项目经理, 担任技术负责人。 此次施工组织编制针对塔吊进行。 因负责垂直运输的塔吊的使用高度超过了自由高度,必须进行附墙顶升。为了顺利顶升附着塔吊,保证设备及人身安全,特制定本附着顶升方案。 二:编制依据: 塔吊使用说明书 塔吊安全技术操作规程 施工现场平面布置 塔式起重机的安装位置及平面布置 《塔式起重机》(GB/T5031-2008) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2011) 《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)

塔吊基础预埋标节施工组织方案

黄埠岭B区B4、B1楼塔吊基础施工方案 编制人: _________________ 审核人: _________________ 审批人: _________________

编制日期:二。一二年十一月二十五日一、................................................ 编制说明及依据: 2?… 二、............................................................. 工程设计概况:...................................................... 2?… 三、............................................................. 塔机定位及选型:.................................................... 2?… 四、.................................................. 塔吊基础施工: 3.… 五、........................................................ 注意事项 4.… 六、............................................................ 附图 5??…

、编制说明及依据: a、编制说明 为确保安全、保质、保量有效地完成本工程的施工任务,塔式起重机的位置选择尤为重要。因塔式起重机基础承受的荷载较大,本部塔吊布置的位置在基础筏板,并受高低跨差台及基础梁的限制,为确保塔式起重机正常、安全地使用,决定将本塔吊基础放置在筏板基础以下,由于本工程筏板基础有上返梁限制,塔吊十字钢底座无法放置,现定塔吊基础预埋标准节代替钢底座。并编制本设计方案。 b、编制依据 1、根据B区W5地下室施工图纸。 2、塔吊厂家提供的《QTZ40液压自升塔式起重机简介》及液压自升塔式起重机使用说明书》。 3、本工程地质报告。 4、现场实地考察及各部门意见. 5、结合类似工程实例。 二、工程设计概况: 1、工程名称:黄埠岭居住区一徐戈庄、小石头社区安置项目-B区W5车库、B1~B7# 楼工程。 2、工程地点:位于黄河路以北,规划路朱宋路以东。沿山地横向展开。 3、工程概况:地下室二层,半地下室一层,住宅B1~B7楼为6层加阁楼层及储藏室;地下室总建筑面积为:34819.27M 2,住宅总建筑面积为:14000M 2。 、塔机的定位及选型: 根据该工程之特点,工期要求等,本工程需布置5台塔吊,本方案主要针对B1、 B4楼,位置为2~時由交? g由及竹◎轴交W~X轴各设置一台塔吊(如图),型号

塔式起重机片式标准节制作规程

塔式起重机片式标准节制作规程 Specification for the production of standard sections for tower cranes (征求意见稿) 济南市章丘区塔机行业协会发布

目 次 前言 ............................................................................................................................................... ⅡII 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 分类 (1) 5 焊接 (1) 6加工 (3) 7检验 (3) 8涂装 (4) 9包装标志运输 (4) 附录A(资料性附录)标志牌 (5)

前 言 本规程在国家有关规定的基础上,结合塔式起重机标准节生产实际,以试验、调查、质量安全检测、风险评估等结果为依据而制定,作为塔式起重机片式标准节生产者自律和质量安全监管的参考。 本规程按照 GB/T 1.1 《标准化工作导则》给出的规则起草,遵守GB/T 20000《标准化工作规程》、GB/T20001《标准编写规则》、GB/T20002《标准中特定内容的起草》等制定标准的标准要求。 本规程由济南市章丘区塔机行业协会提出并归口。 本规程附录 A 为资料性附录。 本规程起草单位: 山东大汉建设机械股份有限公司 本规程主要起草人:

塔式起重机片式标准节制作规程 1范围 本标准规定了塔式起重机片式标准节焊接、机加工、检验方法。 本标准适用于进行塔式起重机片式标准节制作的各类企业。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T6974.3 起重机术语第3部分:塔式起重机 GB/T5031 塔式起重机 GB/T 8110气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝 JB/T11157 塔式起重机钢结构制造与检验 JG/T 5011.12建筑机械与设备涂漆通用技术条件 JG/T 5012建筑机械与设备包装通用技术条件 JG/T 5082.1建筑机械与设备焊接通用技术条件 3术语和定义 下列术语和定义适用于本文件 3.1 鱼尾板the fishplats 材料为Q345C的锻打件。 3.2 主肢main limbs 材料为Q345B的角钢。 3.3 斜腹杆diagonal member 一般为角钢、槽钢或钢管等型材与钢板拼焊而成。 3.4 水平腹杆strut tie 一般为角钢、槽钢或钢管等型材与钢板拼焊而成。。 3.5 爬爪climbing claws 塔机顶升支撑装置,一般为材料Q345B的锻打件。 4 分类 塔式起重机片式标准节按截面分为1.6m、2.0m 5 焊接 5.1所有焊缝宜采用二氧化碳气体保护焊或二氧化碳和氩气混合气焊接,焊丝为ER50-6。 5.2 (1)定位焊的要求: a) 定位焊焊缝的焊脚尺寸k=4~6mm,不得超过正式焊缝尺寸; b) 定位焊焊缝宜布置于正式焊缝内; c) 焊接时应将有缺陷的定位焊焊缝清除;

相关文档