文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑给排水工程施工技术交底

建筑给排水工程施工技术交底

建筑给排水工程施工技术交底
建筑给排水工程施工技术交底

技术交底记录

2010年 10 月 6

工程名称分部工程建筑给排水及卫生设备安装

分项工程名称:给水管道安装工程(PP-R管)

交底内容

一、施工条件:

1、施工图纸及其它技术文件齐全,且已进行图纸交底,满足施工要求。

2、施工方案、施工技术,材料机具供应等能保证正常施工;

3、施工人员经过技术培训。

4、预留孔洞经复核无误。

二、PP-R管材的选择和运输

1、搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污,严禁剧烈撞击与尖

锐物品碰触和抛、摔滚、拖。

2、管材和管件应存放在通风良好的库房或简易棚内涵得露天存放,

防止阳光直射,注意防火安全,距离热源不得小于1米。

3、管材应水平堆放在平整的地上,应避免弯曲管材,堆置高度不得

超过1。5米,管件应逐层码堆,不宜叠得过高。

三、管道敷设安装:

1、埋地管道的回填时,管周回填土不得有尖硬物与管避直接触。应先用砂土或颗料径不大于12㎜的土壤回填至管顶上侧300㎜处,径夯实后方可回填原土。室内埋地管道的埋置深度小于300㎜。

2、管道在穿基础墙时,应设置金属套管,套管与基础墙预留孔上方的净空高度,若设计无规定时不应小于100㎜

四、管道连接:

1、同种材质的给水聚丙烯管及管配件之间,应采用热熔连接,安装应使用专用

热熔工具。暗敷墙体,地坪面层内的管道不得采用丝扣或法兰连接。

2、给水聚丙烯管与金属管件国家连接,应采用带金属嵌件的聚丙烯管件为过渡,

该管件与塑料管采用热熔连接,与金属管件或卫生洁具五金配件采用丝扣连接。

3、热熔连接应按下列聚进行:

(1)热熔工具接通电源,到达工件温度指示灯亮后方能开始操作:

(2)切割管材,必须使端面垂直于管轴线。管材切割一般使用管子剪刀或管道切割机,必要时,可使用锋利的钢锯,但切割后管材断面应去除

毛刺;

(3)管材与管件连接端面必须清洁,干燥、无油;

(4)用卡尺和合适的笔在管端测量并绘出热熔深度,热熔深度应符合下列要求。

技术

负责人

交底人接受人

技术交底记录

工程名称分部工程建筑给排水及卫生设备安装

分项工程名称:室内塑料排水管道安装工程

交底内容

1、材料要求:

1)管材为硬质聚氯乙烯(PVC-U)所用粘接剂应是配套产品,应与卫生洁具连接相适宜,并有产品合格证及说明书。

2)管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀;色泽一致。直管段挠度不大于1%。管件造型应规矩,光滑无毛刺。承口应有梢度,并与

插口配套。

3)其它材料,粘接剂、型钢、圆钢、卡件、螺栓、螺母,肥皂等。

2、主要机具:

1)手电钻:冲钻、手锯、铣口器、钢刮板、活板手,手锤、水平尺,套丝板,毛刷、棉布、线坠等。

3、作业条件:

1)埋设管道应挖好槽沟要平直,必须有坡度沟底夯实。

2)暗装管道首先应核对各种管道的标高坐标的排列有无矛盾。预留孔洞,预埋件已配合完成,土建模板已拆除。操作场地清理干净,安装高度,

超过3.5米应搭好架子。

3)室内明装管道要与结构进度相隔二层的条件下进行安装室内地平线应弹好,初装修抹灰工程已完成,安装场地无障碍物。

四、操作工艺:

1)工艺流程:安装准备工作预制加工干管安装

立管安装支管安装卡件固定

封口堵洞闭水试验通水试验

2)预制加工:根据图纸要求并结合实际情况,按预留口位置测量尺寸,绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,用铣刀

或刮刀除掉断口内外飞刺,外棱铣出15度角。粘接前应对承插入试验,

不得全部插入,一般为平口的3/4深度,试插合格后,用棉布将承插口

需粘接部位的水分,灰尘擦拭干净。如有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂

抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时将

插口稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30S至1min即可粘接牢固。粘

牢后立即溢出的粘接剂擦试干净。

3)干管安装:首先根据设计图纸要求的坐标,标高预留槽洞或预埋套管。

埋入地下时,按设计坐标,标高、坡向、坡度开挖槽沟并夯实。采用托求吊架。施工条件具备时,将预制好的管段,按编号运至安装部位进行安装。技术

负责人

交底人接受人

工程名称分部工程建筑给排水及卫生设备安装

分项工程名称:室内塑料排水管道安装工程

交底内容

①管道的材质、规格、尺寸、粘接剂的技术性能必须符合设计要求。

②隐蔽的排水管及雨水管道的灌水试验结果必须符合设计要求和施工规范

规定。

检验方法:检查区(段)灌水试验记录,管材出厂证明及粘接剂合格36。

③管道的坡度必须符合设计要求或施工规范规定。

④管道及管道支座(墩),严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。

⑤排水塑料管必须按设计要求装伸缩节。如设计无要求,伸缩节间距不大

于4M。

⑥排水系统竣工后的通水试验结果,必须符合设计要求和施工规范规定。2)基本项目

①管道支架及管座(墩)的安装应符合以下规定。

A排列整齐,支架与管子管子接触紧密。

B托架距离应符合下列规定。

公称直径(mm) 50 75 100

支架间距(mm)

3)允许偏差项目:

水平管道纵横方向弯曲每1米

全长125米以上不大于38mm

立管垂直度每一个米3mm

全长5米以上不大于是15

6、成品保护

1)管道安装完成后,应将所有管口封闭严密,防止杂物进入造成管道堵塞。

2)安装完的管道应加强保护应加强保护,尤其立管距地2米以下时,应用木板捆绑保护。

3)严禁利用塑料管道梆为脚手架支点或安全劳的拉点吊顶的吊点。不允许明火烘烤塑料管,以防管道变形。

4)油漆粉刷前应将管道用纸包裹,以免污染管道。

2、应注意的质量问题:

1)应注意预制好的管段弯曲或断裂。原因是直管堆放未垫实,或暴晒所致。

2)接口处外观不清洁,关观,粘接后外溢粘接剂应及时除掉。

3)粘接口漏水。原因是粘拉接剂涂刷不均匀,或粘接处未处理干净所技术

负责人

交底人接受人

2010年10 月 6

建筑给排水施工技术交底

(一)、材料要求 1、供水系统所选用的管材和管件,应有质量检验部门的产品合格证,卫生防疫部门的检验合格证,有关部门的检测报告。 2、管材和管件上应标明规格、公称压力、生产厂名或商标等标识,包装上应标有批号、数量、生产日期和检验代号。 3、热(电)熔连接的管道,应由生产厂提供专用配套的热(电)熔焊接机进行热熔连接。 4、管材和管件的外观质量应符合下列规定: (1)、管材和管件的内外壁应光滑平整,不允许有气泡、裂口、裂纹、脱皮、分解变色线和明显的痕纹、槽沟、凹陷、杂质等,且色泽一致。 (2)、管材的端面应垂直于管材的轴线。 (3)、管件应完整,无缺损,无变形,合模缝浇口应平整、无开裂。嵌有金属螺纹接头的管件应镶嵌牢固、无松动,金属接头丝扣应无毛刺、缺扣。 (4)、管材规格用D。表示其公称外径,管材的规格、壁厚及管件承口尺寸的允许偏差见表。

Ⅴ、(5)、管材和管件的物理力学性能见表。

同一工程的管材、管件应使用同一品牌、同一批原料生产的产品。 (二)、主要机械工具 1、机具:管道切割机、热熔焊机、电熔焊机、电气焊机。 2、工具:断管器、管子剪、锯弓、刮刀、钢卷尺、角尺、水平尺、线坠、扳手、钳子、螺丝刀、錾子、手锤、工作台等。 (三)、作业条件 1、施工现场应有封闭的材料堆放场地或库房。 2、土建已提供施工作业面;预留的孔洞、沟槽已预检合格。 3、室内标高线已测放完成。 (四)、施工工艺 1、工艺流程 测量放线→预制加工→管道敷设→管道连接→卡件固定→压力试验→冲洗消毒 2、测量放线 (1)、管道安装应测量好管道坐标、标高、坡度线。 (2)、管道安装时(热水、采暖管道埋地不应有接头),应复核冷、热水管的公称压力、等级和使用场合。管道的标识应面向外侧,处于明显位置。 3、预制加工 管材切割前,必须正确测量和计算好所需长度,用铅笔在管表面画出切割线

建筑工程施工技术交底大全68545

目录 一、安全技术交底(范样) (10) 1、钢筋作业安全技术交底 (10) 2、砼施工作业安全技术交底 (14) 3、木工支模作业安全技术交底 (16) 4、砌筑工程作业安全技术交底 (17) 5、脚手架搭设、拆除作业安全技术交底 (20) 6、土方开挖作业安全技术交底 (21) 7、马道、护头棚安全技术交底 (22) 8、卸料平台搭设作业安全技术交底 (23) 9、防水作业安全技术交底 (25) 10、库房防水材料管理安全技术交底 (26) 11、调漆作业安全技术交底 (27) 12、喷漆作业安全技术交底 (28) 13、屋面防水作业安全技术交底 (29) 14、油漆作业安全技术交底 (30) 15、大模板施工作业安全技术交底 (33) 16、钢结构施工作业安全技术交底 (36) 17、清理、清运作业安全技术交底 (37) 18、钢管、料具码放作业安全技术交底 (38) 19、安全网支搭作业安全技术交底 (39) 20、抹灰作业安全技术交底 (40) 21、吊顶作业安全技术交底 (43) 22、玻璃安装作业安全技术交底 (44) 23、大理石干挂作业安全技术交底 (45) 24、玻璃幕墙安装作业安全技术交底 (46) 25、外墙抹灰作业安全技术交底 (47)

26、外墙涂料作业安全技术交底 (48) 27、外爬架作业安全技术交底 (49) 28、外挂架作业安全技术交底 (50) 29、挑脚手架作业安全技术交底 (53) 30、拆除工程作业安全技术交底 (55) 31、回填土作业安全技术交底 (56) 32、内外墙面砖、地砖粘贴作业安全技术交底 (58) 33、井字架搭拆作业安全技术交底 (59) 34、管道施工、水暖工作业安全技术交底 (66) 35、外电线路防护架搭拆作业安全技术交底 (68) 36、电焊作业安全技术交底 (70) 37、现场临时用电作业安全技术交底 (71) 38、冬季施工用电作业安全技术交底 (73) 39、一级(A)配电柜安装作业安全技术交底 (75) 40、二级(B)配电箱安装作业安全技术交底 (77) 41、三级(C)配电线安装作业安全技术交底 (79) 42、塔吊上镝灯安装作业安全技术交底 (80) 43、木工设备照明安装作业安全技术交底 (81) 44、流动箱、手提箱安装使用安全技术交底 (82) 45、砼振捣器接线使用安全技术交底 (83) 46、低变照明安装作业安全技术交底 (84) 47、办公区、生活区食堂用电设备安装作业安全技术交底 (85) 48、雨季施工用电作业安全技术交底 (86) 49、打夯机使用作业安全技术交底 (89) 50、消防水泵安装作业安全技术交底 (90) 51、气焊、气割作业安全技术交底 (91) 52、电焊机的安装搬运和使用作业安全技术交底 (93) 53、塔吊作业(含群塔作业)安全技术交底 (95) 54、外用电梯安装使用作业安全技术交底 (97) 1

给排水工程技术交底

给排水工程技术交底 一. 工程概况: 本工程有给水、排水系统。给水管为PVC给水管道,排水管为柔性铸铁排水管。 1.材料要求: 1)钢管及管件的规格种类应符合设计要求,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺。管件无偏扣、乱扣,丝扣不全或角度不准等现象。管材及管件均应有出厂合格证。 2)阀门的规格型号应符合设计要求,表面光洁,无裂纹、开关灵活,关闭严密,填料密封完好无渗漏,手轮完整无损坏,有出厂合格证。 3)卫生洁具的规格、型号必须符合设计要求;并有出厂产品合格证。卫生洁具外观应规矩、造型周正,表面光滑、美观、无裂纹,边缘平滑,色调一致。 4)卫生洁具零件规格应标准,质量应可靠,外表光滑,电镀均匀,螺纹清晰,锁母松紧适度,无砂眼、裂纹等缺陷。 2.地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 3. 明装托、吊于管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。 4. 立管安装应在主体结构完成后进行。 二、施工方法: (一)给水管道 1.工艺流程:安装准备→干管安装→立管安装→支管安装→管道防腐和保温→管道冲洗。 2.给水塑料管安装:安装时一般从总进入口开始操作,总进口端头加好临时丝堵以备试压用,设计要求沥青防腐或加强防腐时,应在预制后、安装前做好防腐。把预制完的管道运到安装部位按编号依次排开。安装前清扫管膛,安装完后找直找正,复核甩口的位置、方向及变径无误。 3.立管明装:每层从上至下统一吊线安装卡件,将预制好的立管按编号分层排开,顺序安装,对好调直时的印记,校核预留甩口的高度、方向是

04.建筑施工技术交底大全

目录 一、技术交底说明 (5) 1、土方开挖、回填技术交底 (6) 2、排桩墙支护工程技术交底: (9) 3、降水与排水工程技术交底: (11) 4、地下连续墙工程(地基基础工程)技术交底: (12) 5.灰土地基工程技术交底: (14) 6、砂和砂石地基技术交底: (15) 7.土工合成材料地基技术交底: (16) 8.预压地基和塑料排水带技术交底 (17) 9.钢及混凝土支撑系统技术交底: (18) 10.灰土地基技术交底 (19) 11.砂和砂石地基技术交底 (20) 12.高压喷射注浆地基技术交底 (21) 13.水泥土搅拌桩地基技术交底 (22) 14.钢筋混凝土预制桩技术交底 (24) 15.盾构法隧道技术交底 (28) 16.渗排水、盲沟排水技术交底 (29) 17.隧道、坑道排水技术交底 (30) 18.模板安装(含预制构件)工程技术交底 (31) 19.模板拆除工程技术交底 (33) 20.钢筋原材料与制做技术交底 (35) 20.1钢筋原材料 (35) 20.2钢筋加工 (36) 20.3钢筋连接 (38) 20.4钢筋安装 (41)

22.结构尺寸偏差技术交底 (45) 22.1现浇结构尺寸偏差 (45) 22.2混凝土设备基础尺寸偏差 (47) 23.砖砌体工程技术交底 (49) 24.混凝土小型空心砌块砌体工程技术交底 (52) 25.石砌体工程技术交底 (53) 26.配筋砌体工程技术交底 (55) 27.填充墙砌体工程技术交底 (58) 28.隔离层检验技术交底 (60) 29.水泥混凝土整体面层工程技术交底 (62) 30.水泥砂浆面层技术交底 (64) 31.水磨石面层技术交底 (66) 32.砖面层工程技术交底 (68) 33.大理石面层和花岗石面层技术交底 (69) 34.预制板块面层技术交底 (71) 35.料石面层技术交底 (73) 36.一般抹灰工程技术交底 (74) 37.装饰抹灰工程技术交底 (76) 38.清水砌体勾缝工程技术交底 (78) 39.门窗分项工程技术交底 (79) 39.1木门窗安装分项工程技术交底 (79) 39.2金属门窗安装工程技术交底 (81) 39.3塑料门窗安装工程技术交底 (83) 39.4特种门安装工程技术交底 (85) 39.5 门窗玻璃安装工程技术交底 (87) 39.6门窗套制作与安装工程技术交底 (89)

建筑给排水施工技术交底

建筑给排水施工技术交底 供水系统施工技术交底 材料要求 供水系统所选用的管材和管件,应有质量检验部门的产品合格证,卫生防疫部门的检验合格证,有关部门的检测报告。 管材和管件上应标明规格、公称压力、生产厂名或商标等标识,包装上应标有 批号、数量、生产日期和检验代号。 热(电)熔连接的管道,应由生产厂提供专用配套的热(电)熔焊接机进行热 熔连接。 管材和管件的外观质量应符合下列规定: 管材和管件的内外壁应光滑平整,不允许有气泡、裂口、裂纹、脱皮、分解变色线和明显的痕纹、槽沟、凹陷、杂质等,且色泽一致。 管材的端面应垂直于管材的轴线。 管件应完整,无缺损,无变形,合模缝浇口应平整、无开裂。嵌有金属螺纹接头的管件应镶嵌牢固、无松动,金属接头丝扣应无毛刺、缺扣。 管材规格用D。表示其公称外径,管材的规格、壁厚及管件承口尺寸的允许偏差 见表。

Ⅴ、管材和管件的物理力学性能见表。

镶嵌有金属螺纹接头的管件,其金属应耐腐蚀,其螺纹应符 合有关规定。 同一工程的管材、管件应使用同一品牌、同一批原料生产的 产品。 主要机械工具 机具:管道切割机、热熔焊机、电熔焊机、电气焊机。 工具:断管器、管子剪、锯弓、刮刀、钢卷尺、角尺、水平尺、线坠、扳手、钳子、螺丝刀、錾子、手锤、工作台等。 作业条件 施工现场应有封闭的材料堆放场地或库房。 土建已提供施工作业面;预留的孔洞、沟槽已预检合格。 室内标高线已测放完成。 施工工艺 工艺流程 测量放线→预制加工→管道敷设→管道连接→卡件固定→压力试验→冲洗消毒 测量放线 管道安装应测量好管道坐标、标高、坡度线。 管道安装时(热水、采暖管道埋地不应有接头),应复核冷、热水管的公称压力、等级和使用场合。管道的标识应面向外侧,处于明显位置。 预制加工 管材切割前,必须正确测量和计算好所需长度,用铅笔在管表面画出切割线和热熔连接深度线,连接深度应符合规定。 热熔连接深度及时间

全套施工技术交底归纳总结

全套施工技术交底归纳总结 01技术交底的作用与分类 1什么是施工技术交底 技术交底是施工企业极为重要的一项技术管理工作,是施工方案的延续和完善, 2技术交底的作用 键都位。 使参与工程施工操作每一个工人,通过技术交底,了解自己所要完成的分部分项

3施工技术交底的分类 ①重点和大型工程施工组织设计交底:由施工企业的技术负责人把主要设计要求、施工措施以及重要事项对项目主要管理人员进行交底。其他工程施工组织设计交底由项目技术负责人进行交底。 ②专项施工方案技术交底:由项目专业技术负责人负责,根据专项施工方案对专业工长进行交底。 由专业工长对专业施工班组(或专业分包)进行交底。“四新”技术交底:由项目技术负责人组织有关专业人员编制并交底。 设计变更技术交底:由项目技术部门根据变更要求,并结合具体施工步骤、措施及注意事项等对专业工长进行交底。

由工程技术人员对测量人员进行交底。 负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员进行交底。 02施工技术交底的编制要求 1、必须符合建筑工程施工规范、技术操作规程、质量验收规范工程质量评定标准等相应规定。 2、必须执行国家各项技术标准,包括计量单位和名称。 3、符合与实现设计施工图中的各项技术要求。 4、应符合和体现上一级技术领导技术交底中的意图和具体要求应符合和实施施工组织设计或施工方案的各项要求,包括技术措施和施工进度等要求. 5、对不同层次的施工人员,其技术交底深度与详细程度不同,也就是说对不同人员其交底的内容深度和说明的方式要有针对性。

性、指导性和可操作性。 8、施工技术交底应在项目施工前进行。03技术交底的编制内容 1 技术交底的编制格式

建筑装饰装修工程施工技术交底

建筑装饰装修工程

第一章地面基层铺设 1.1灰土垫层施工 本节使用于建筑工程中室内外地坪、管沟、台阶和散水等灰土垫层的施工。 1.1.1 施工准备 1.技术准备 (1)进行图样会审,符合设计做法是否符合现行国家规范的要求。 (2)复核结构与建筑标高差是否满足各构造层总厚度及找坡的要求。 (3)施工前应根据设计要求、涂料种类、施工条件等,合理确定涂料含水率控制范围、虚铺厚度和夯打遍数等参数。重要工程的灰土垫层,其参数应通过压实试验来确定。 (4)大面积垫层使用大型机械施工,制定好施工方案,确定行车路线、材料堆卸点等。 2.材料要求 (1)土。采用就地挖出的黏性土机塑性指数大于4的粉土,土内不得含有松软杂质或使用耕植土。土料应过筛,其粒径不大于15mm。冬期施工不得采用冻土或夹有冻土块的土料。 (2)清理基土。铺设灰土前先检验基土土质,清除松散土、积水、污泥、杂质并打底夯两遍,使表土密实。 (3)弹线、设标志。在墙面弹线,在地面设标桩,找好标高、挂线,做控制摊铺灰土厚度的标准。 (4)灰土拌和。灰土的配合比,除设计有特殊要求外,一般为2:8或3:7(石灰:土)。通过计量控制配合比。拌和时采用土料、石灰边惨和边用铁锹翻拌,至少翻拌两遍。灰土应拌均匀,颜色一致,并保持一定的湿度。现场简易检验方法:以手握团,两指轻捍即碎为宜。如土料水分过大或不足时,应晒干或洒水湿润。 当采用粉煤灰或电石渣代替熟石灰作垫层时,拌和料的体积比应通过试验确定。 3.机具设备 (1)机械:蛙式或柴油打夯机、铲土机、自卸汽车、推土机、翻斗车等。(2)工具:木夯、手推车、筛子(孔径6~10mm和16~~20mm两种)、耙子。平头铁锹、橡胶管、小线、塑料布等。 (3)计量检测工具:水准仪、塞尺、标准尺、靠尺、钢尺等。 (4)安全防护用品:绝缘手套、绝缘鞋、口罩、护目镜、手套等。 4.作业条件

排水技术交底

一、施工准备 1、技术准备: 1)、根据室内排水施工的特点开工前,水暖技术人员要详细的审图,在设计交底时,充分领会设计意图。对确需修改的问题,施工前办理变更、洽商,为施工顺利进行创造有利条件。做好工程施工方案的编制计划,并按计划的要求,在做该项施工前将方案编制完,对施工班组进行分项技术交底。由公司技术质量部有关领导指导,现场设置施工员、质量检查员、施工班长、班组长对施工中存在的问题,及时解决处理. 2)、执行标准 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ/01-26-2003 2、材料准备: 使用的管材、管件、粘合剂应是厂家的配套产品,管材内外表层应光滑、整洁、无凹痕、无气泡、裂痕、管壁厚度均匀色泽一致,管绕度不大于1%,管件的造型应规矩、光滑、无毛刺承口应有梢度并与管材配套。并附有厂家的出厂合格证、检验报告。材料进场后及时的进行复检复检合格后方可使用。 3、机具准备: 电锤、电镐、手电钻、梯子、高凳、水平尺、墨斗、钢卷尺等。 4、劳动力安排 劳动力的要求要根据工程量的多少进行,做到不误土建施工。施工人员要经过培训要持相应的上岗证。 水暖工技工5人。一般水暖工 5人壮工8人 二、工艺流程 1、 安装准备 1) 在认真熟悉施工图纸及91SB相应标准图集的基础上,预检支管坐标位置, 管道坡度、甩口位置,检查结构预留孔洞是否符合安装规范要求,做到先预检后施工,防止返工浪费。 2)准备好待装管子(符合国家标准)、施工机具、梯子高凳等。按管路设计要

求装好待装管子的吊卡。 2、管道预制 1)按设计图纸画出管道的分路、变径、甩口位置的施工草图。按标记分段量出实际安装尺寸,记录在草图里,然后按草图尺寸进行预制加工,并予以编号。 2)UPVC管道粘接注意事项: A、实测管材长度,采用细齿锯断料,并以专用工具对插口进行坡口,坡口角度为15度到30度,端口的剩余厚度不应小于管材壁厚的1/2,插口和承口的表面应采用清洁干布擦净,当发现有有你等赃物事,应采用无水酒精或丙酮擦拭干净 B、测量管件的承插口深度,并在管材插口上标出插入部分的深度的标记。 C、在管材和管件插口上用毛刷蘸胶粘剂涂抹,涂抹胶粘剂时,应先涂管件后涂管材,并由里向外均匀涂抹,胶量应适当,不得漏涂,不得将管材及管件放入胶粘剂内。 D、管材应一次性地插入管件承口,直到标记位置,并旋转90度,整个粘接过程宜在20至30秒内完成。 E、粘接工序完成后,应及时将残留在承口外部的胶粘剂擦拭干净。 F、粘接部位一小时内不宜受外力作用,在粘接后的24小时内不得进行灌水试验。当冬季环境温度低于零下10度时,不宜进行连接 3、支管安装 1)支管安装一般在吊卡安装完成后安装,排水支管安装时要先做样板间,由监理验收确认后方可大面积施工。 2)管道连接后应及时调正位置,其坡度不得小于设计规定值。当设计无规定时,坡度可采用0.02~0.025。横管管道坡度值应符合下表规定: 3)排水支管安装完成后要及时将各个甩口的楼板预留洞及时浇筑,方法:与土建配合,用C20细石混凝土将孔洞缝隙填实。 4、灌水试验

建筑施工技术交底大全

目录 技术交底说明 (8) 1、土方开挖、回填技术交底 (9) 2、排桩墙支护工程技术交底: (12) 3、降水与排水工程技术交底: (14) 4、地下连续墙工程(地基基础工程)技术交底: (15) 5.灰土地基工程技术交底: (17) 6、砂和砂石地基技术交底: (18) 7.土工合成材料地基技术交底: (19) 8.预压地基和塑料排水带技术交底 (20) 9.钢及混凝土支撑系统技术交底: (21) 10.灰土地基技术交底 (22) 11.砂和砂石地基技术交底 (23) 12.高压喷射注浆地基技术交底 (24) 13.水泥土搅拌桩地基技术交底 (25) 14.钢筋混凝土预制桩技术交底 (27) 15.盾构法隧道技术交底 (31) 16.渗排水、盲沟排水技术交底 (32)

17.隧道、坑道排水技术交底 (33) 18.模板安装(含预制构件)工程技术交底 (34) 19.模板拆除工程技术交底 (36) 20.钢筋原材料与制做技术交底 (38) 21.混凝土施工技术交底 (45) 22.结构尺寸偏差技术交底 (48) 23.砖砌体工程技术交底 (52) 24.混凝土小型空心砌块砌体工程技术交底 (55) 25.石砌体工程技术交底 (56) 26.配筋砌体工程技术交底 (58) 27.填充墙砌体工程技术交底 (61) 28.隔离层检验技术交底 (63) 29.水泥混凝土整体面层工程技术交底 (65) 30.水泥砂浆面层技术交底 (67) 31.水磨石面层技术交底 (69) 32.砖面层工程技术交底 (71) 33.大理石面层和花岗石面层技术交底 (72) 34.预制板块面层技术交底 (74)

建筑给排水工程安全技术交底

施工、安全技术交底 编号:001 分项工程名称建筑给排水工程安全员 技术交底人作业负责人 一、设备及材料质量检查 1、各种管材必须有生产厂家的合格证明书,材料的物理及化学性能试验单,否则 应补作所缺项目的检验,其指标应符合现行国家或部颁标准。 2、安装前应按设计使用要求核对其规格、型号、材质。 3、管材进行外观检查时,其表面要求为: (1) 无裂纹、缩孔、夹渣、重皮、斑纹和结疤等缺陷。 (2) 不得有超过壁厚负偏差的锈蚀或凹陷。 (3) 螺纹密封面良好,精度应达到制作标准。 (4) 合金钢管应有材质标记。 4、各种管件必须有生产厂家的合格证明书,并具备有关的技术数据资料。 5、阀门安装前应作强度及严密性试验,试验应以每批(同牌号,同规格、同型号) 数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作 强度和严密性试验。 6、主要器具、设备必须有完整的安装使用说明书。 7、主要器具、设备进场时要根据说明书进行清点机组的箱数、台数以及配件的数 目,确保完整而不遗漏。 8、进行外观检查:观察器具及机体是否受到撞损。法兰连接是否平滑密实铭牌数 据是否符合使用要求,水泵的进出水管是否堵塞,否则要进行解体检查。 二、施工方法及主要技术措施

2.1 配合土建预留、预埋 预留预埋是本专业在主体施工中的工作重点,它主要包括地下水池防水套管、管道 穿防水墙套管,管道穿墙、管道穿楼板孔洞、设备基础预留孔洞及预埋件等。预留预埋 准确与否对整个安装工程至关重要,它将直接影响安装的顺利进行。 1、施工准备期间,专业班组长认真熟悉施工图纸,找出所有预埋预留点,并统一 编号,同时与其他专业沟通,以避免今后安装有冲突、交叉现象,减少不必要的返工。 2、严格按标准图集(05S2P194)加工制作防水套管、穿墙套管,套管长度按结构 施工图尺寸确定,套管管径要求比给排水管管径大两级。 2.2 套管安装 1、刚性套管制作:按图纸要求确定套管规格、数量,准备好施工机具(电焊机、 气割、切割机、角磨机等)。按套管所在结构墙宽度小2mm 断切钢管,断切时确保管子 的断切截面与管子轴向相垂直。再按图集要求切割止水翼环,去除翼环、套管上的氧化 铁后把翼环套入套管中心,点焊固定,调整平直后施焊。焊口要饱满无夹渣、咬肉现象。套管焊接完成后,套管内刷防锈漆两遍,放置在防雨、防潮的仓库内,便于以后安装。 2、刚性套管安装:待主体结构钢筋绑扎好后按照给排水施工图所标示的几何尺寸 标高找准位置,然后将套管置于钢筋中,焊接在钢筋网中,不准伤害主筋,如果确实需 气割钢筋安装的,必须经建筑技术人员同意,安装后必须用加强筋加固,并做好套管的 防堵工作。套管安装完毕后,按照建筑标高、坐标线再次核对安装位置、标高。确保安 装正确。 3、穿墙套管安装:土建专业在砌筑隔墙时,按专业施工图标高、坐标的几何尺寸 将套管置于隔墙中,用砌块找平后用砂浆固定,然后交给土建队伍继续施工。 4、安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm,安装在卫生间及开水间的

关于建筑工程施工技术交底大全

关于建筑工程施工技术交底大全

目录 一、技术交底说明 (6) 1、土方开挖、回填技术交底 (7) 2、排桩墙支护工程技术交底: (10) 3、降水与排水工程技术交底: (12) 4、地下连续墙工程(地基基础工程)技术交底: (13) 5.灰土地基工程技术交底: (15) 6、砂和砂石地基技术交底: (16) 7.土工合成材料地基技术交底: (17) 8.预压地基和塑料排水带技术交底 (18) 9.钢及混凝土支撑系统技术交底: (19) 10.灰土地基技术交底 (20) 11.砂和砂石地基技术交底 (21) 12.高压喷射注浆地基技术交底 (22) 13.水泥土搅拌桩地基技术交底 (23) 14.钢筋混凝土预制桩技术交底 (25) 15.盾构法隧道技术交底 (29) 16.渗排水、盲沟排水技术交底 (30) 17.隧道、坑道排水技术交底 (31) 18.模板安装(含预制构件)工程技术交底 (32) 19.模板拆除工程技术交底 (34) 20.钢筋原材料与制做技术交底 (36) 20.1钢筋原材料 (36) 20.2钢筋加工 (37) 20.3钢筋连接 (39)

20.4钢筋安装 (42) 21.混凝土施工技术交底 (43) 22.结构尺寸偏差技术交底 (46) 22.1现浇结构尺寸偏差 (46) 22.2混凝土设备基础尺寸偏差 (48) 23.砖砌体工程技术交底 (50) 24.混凝土小型空心砌块砌体工程技术交底 (53) 25.石砌体工程技术交底 (54) 26.配筋砌体工程技术交底 (56) 27.填充墙砌体工程技术交底 (59) 28.隔离层检验技术交底 (61) 29.水泥混凝土整体面层工程技术交底 (63) 30.水泥砂浆面层技术交底 (65) 31.水磨石面层技术交底 (67) 32.砖面层工程技术交底 (69) 33.大理石面层和花岗石面层技术交底 (70) 34.预制板块面层技术交底 (72) 35.料石面层技术交底 (74) 36.一般抹灰工程技术交底 (75) 37.装饰抹灰工程技术交底 (77) 38.清水砌体勾缝工程技术交底 (79) 39.门窗分项工程技术交底 (80) 39.1木门窗安装分项工程技术交底 (80) 39.2金属门窗安装工程技术交底 (82) 39.3塑料门窗安装工程技术交底 (84) 39.4特种门安装工程技术交底 (86) 39.5 门窗玻璃安装工程技术交底 (88)

(完整版)建筑施工技术交底大全

目录 一、技术交底卡说明 (5) 1、土方开挖、回填技术交底卡 (7) 2、排桩墙支护工程技术交底卡: (9) 3、降水与排水工程技术交底卡: (11) 4、地下连续墙工程(地基基础工程)技术交底卡: (12) 5.灰土地基工程技术交底卡: (14) 6、砂和砂石地基技术交底卡: (15) 7.土工合成材料地基技术交底卡: (16) 8.预压地基和塑料排水带技术交底卡 (17) 9.钢及混凝土支撑系统技术交底卡: (19) 10.灰土地基技术交底卡 (20) 11.砂和砂石地基技术交底卡 (21) 12.高压喷射注浆地基技术交底卡 (22) 13.水泥土搅拌桩地基技术交底卡 (23) 14.钢筋混凝土预制桩技术交底卡 (25) 15.盾构法隧道技术交底 (29) 16.渗排水、盲沟排水技术交底卡 (30) 17.隧道、坑道排水技术交底卡 (31) 18.模板安装(含预制构件)工程技术交底卡 (32) 19.模板拆除工程技术交底卡 (34) 20.钢筋原材料与制做技术交底卡 (36) 21.混凝土施工技术交底卡 (42) 22.结构尺寸偏差技术交底卡 (46) 23.砖砌体工程技术交底卡 (50) 24.混凝土小型空心砌块砌体工程技术交底卡 (53)

26.配筋砌体工程技术交底卡 (56) 27.填充墙砌体工程技术交底卡 (59) 28.隔离层检验技术交底卡 (61) 29.水泥混凝土整体面层工程技术交底 (63) 30.水泥砂浆面层技术交底卡 (65) 31.水磨石面层技术交底卡 (67) 32.砖面层工程技术交底卡 (69) 33.大理石面层和花岗石面层技术交底卡 (70) 34.预制板块面层技术交底卡 (72) 35.料石面层技术交底卡 (74) 36.一般抹灰工程技术交底卡 (75) 37.装饰抹灰工程技术交底卡 (77) 38.清水砌体勾缝工程技术交底卡 (79) 39.门窗分项工程技术交底卡 (80) 39.1木门窗安装分项工程技术交底 (80) 39.2金属门窗安装工程技术交底 (82) 39.3塑料门窗安装工程技术交底 (84) 39.4特种门安装工程技术交底 (86) 39.5门窗玻璃安装工程技术交底 (88) 39.6门窗套制作与安装工程技术交底 (90) 40.吊顶工程技术交底卡 (91) 40.1暗龙骨吊顶工程技术交底 (91) 40.2明龙骨吊顶工程技术交底 (94) 41.隔墙分项工程技术交底卡 (96) 41.1板材隔墙分项工程技术交底 (96) 41.2骨架隔墙工程技术交底 (98)

建筑给排水室内工程施工技术交底

技术交底记录 2010年 10 月 6日 工程名称分部工程建筑给排水及卫 生设备安装 分项工程名称:给水管道安装工程(PP-R管) 交底内容 一、施工条件: 1、施工图纸及其它技术文件齐全,且已进行图纸交底,满足施工要求。 2、施工方案、施工技术,材料机具供应等能保证正常施工; 3、施工人员经过技术培训。 4、预留孔洞经复核无误。 二、PP-R管材的选择和运输 1、搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污,严禁剧烈撞击与尖 锐物品碰触和抛、摔滚、拖。 2、管材和管件应存放在通风良好的库房或简易棚内涵得露天存放,

管道切割机,必要时,可使用锋利的钢锯,但切割后管材断面应去除 毛刺; (3)管材与管件连接端面必须清洁,干燥、无油; (4)用卡尺和合适的笔在管端测量并绘出热熔深度,热熔深度应符合下列要求。 交底人接受人 技术 负责人 技术交底记录 2010年月日 工程名称分部工程建筑给排水及卫 生设备安装 分项工程名称:给水管道安装工程(PP-R管) 交底内容 公称外径热熔深度加热时间加工时间冷却时间(㎜)(㎜) S S S

五、支吊架安装: 1、管道安装时必须按不同管径和要求设置管卡或吊架,位置应准确,埋设要平 整,管卡与管道接触应紧密,但不得损伤管道表面。 2、采用金属管卡或吊架时,金属卡与管道之间应采用塑料带或橡胶等软物隔垫。 在金属管配件与给水聚丙烯管道连接部位,管卡应设在金属管配件一端。 3、支吊架管卡的最小尺寸应按管件确定。当公称外径小于等于De63时,最小管 卡宽度为De75和De90 时,最小管卡宽度为了20 ㎜;公称外径为了De110 时,最小管卡宽度为 22㎜ 4、明管敷设的支吊架作防膨胀的措施时,应按固定点要求施工。管道的各配水 点,受力点以及穿墙支管节点处,应采取可靠的固定措施。 六、试压: 1、冷水管道试验压力,应为管道系统工作出了压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa 技术 负 责 人 交底人 接受人 技 术 交 底 记 录 2010年 月 日

建筑施工技术交底记录大全范本大全

技术交底记录 编号:01 交底内容: 一、施工工艺及技术要求 1、本工程各栋高度均在24m以下,脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步。 2、严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用。 3、立杆搭设: ①搭设前应对地基进行夯实,并在立杆下垫好垫板,垫板宜采用长度不少于二跨,厚度不小于50mm的木垫板,也可采用槽钢。 ②立杆间距不大于1.8m,相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内,错开距离不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm,各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。 ③开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。 ④当搭至有连墙件的构造点时,在搭设完该处的立杆、纵杆、水平杆、纵向水平杆后,应立即设置连墙件。 ⑤顶层立杆搭接长度与立杆顶端伸出建筑物的高度应高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮1.5m。 4、横水平杆搭设: ①主节点处必须设置一根纵向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除,主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。 ②横向水平杆的靠墙一端至墙装饰面的距离不宜大于100mm。 5、连墙件搭设按两步三跨采用菱形设置,且靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm。应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时,应采用其他可靠措施固定。 连墙件建议采用钢板上焊接钢管用螺栓固定在墙上后,再与外架主接点相连,严禁采用元丝拉接。 6、剪刀撑与横向斜撑: ①在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连接设置,中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m。 ②剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角宜在45°—60°之间。 ③剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,搭接长度不应小于1m,采用至少2个旋转扣件固定,端部扣

建筑工程施工项目常用技术交底

建筑工程施工项目常用技术交底 一、一般施工安全常识交底。 1、从业人员在作业过程中,应严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品。 2、高处和临边作业应设护栏,张拉安全网。 3、施工前应首先查明地下有无深坑、墓穴、地下管线,高低压线及周围构建物情况,并制定相应措施,以免对其造成破坏。 4、对新工人实行上岗前的安全三级教育,经工地负责人认可,并经考试合格双方签字后,方可进入操作岗位。 5、夜间作业必须有充分照明,如遇雷暴雨和六级以上强风时,须停止作业、切断电源。 6、电工、焊工、起重工、登高作业工、铲车、吊车司机等各特种作业工必须持证上岗。 7、严禁病人和不满18岁的童工参加施工,严禁穿拖鞋、高跟鞋、易滑的鞋及赤脚、赤膊、敞怀和酒后参加作业。 8.应经常检查脚手架的接头处是否牢固,检查安全防护设置是否齐全。 9.酒后及患有高血压、心脏病、癫痫症的人员,严禁参加高空作业。 二、施工临时用电安全交底。 1、现场生产用电设备需派专人管理,无关人员严禁乱动电气设备,操作人员上岗时应对设备进行认真细致的检查,下班时应关闭现场电气闸刀。

2、配电箱须安漏电保护开关,做到一机一闸一保护,所有机械电器设备均要有效保护接地或接零。固定式配电箱及开关箱的底面离地面垂直高度不小于1.3m,移动式配电箱及开关箱底面与地面垂直距离大于0.6m,应有防雨措施,并装门加锁。 3、施工主线应采用“三相五线制”,现场线路必须按规定摆设整齐,不准乱拖在地面上,以防碾压,埋设地下时树立标志。 3、在高压线下严禁施工,桩架边缘与高压线的最少安全允许施工距离:10千伏以下高压线为6m,35-110千伏高压线为8m,220千伏高压线的安全距离为10米,350-500千伏高压线的安全距离为15米,施工时须采取相应的防护措施。 4、电工接线时不能带电操作,拆修时应在合闸处挂上“严禁合闸”的警告牌,并派专人看管。 5、施工所用电缆线必须认真检查,确认安全后方可使用;所有带电设备移动前须切断电源。 6、焊机必须采用接零和漏电保护,以保证操作人员安全;对于接焊导线及焊钳接导线处,都应可靠地绝缘。 7、操作前应检查所有工具、电焊机、电源开关及线路是否良好,金属外壳应有安全可靠接地或接零,进出线应有完整的防护罩,进出线端应用铜接头焊牢。 8、夜间施工灯光要充足,不准把灯具挂在竖起的钢筋上或其他金属构件上,临时电线要架空,确保符合安全用电要求。

给排水安全技术交底

安全交底记录 编号:AZB-AQJD- 工程名称:京沪铁路常州站改造工程 中铁二十二局集团有限公司京沪铁路常 交底内容给排水施工安全作业施工单位 州站改造工程项目部 交底人交底日期2017年月日 主要交底 国家、行业相关规范标准 依据: 本表一式两份,双方自存一份1/ 3

交底内容: 根据安全措施要求和现场实际情况,确保现场作业安全,特制定给排水施工安全交底如下:一、沟槽开挖安全防护措施 开挖沟槽要求位置准确,深度符和规定要求,槽底平坦,坡度适宜。沟槽开挖完毕,确定检查井、污水井位置。 1、进入施工现场必须遵守安全各项规章制度,必须正确佩戴安全帽,不准违章作业。 2、机械开挖前应先发出信号,在挖掘机的回旋半径内严禁立人和进行其它工作。 3、机械施工时和附近房屋,架空输电线路保持规定的安全距离。 4、机械挖土跟清底操作人员应和机械保持一定距离,并戴好安全帽。并经常检查沟槽边坡的稳定性,特殊情况及时采取措施。 5、机械挖土配合车辆外运时,车辆停放在沟槽边外一定距离处,同时,车上不准留人,以保证车辆和装土安全。 6、土方开挖必须由上而下顺序放坡进行,严禁采用挖空底脚的操作法。开挖土方的操作人员之间,必须保持足够的安全距离;横向间距不小于2米,纵向间距不小于3米。 7、挖土中发现管道、电缆及其他埋设物应及时报告,不可擅自处理,电缆两侧1米范围内必须采用人工挖掘。 8、挖土时要注意土壁的稳定性,发现有裂纹及倾坍可能时,人员要立即离开并及时处理。 9、配合挖土机的清坡、清底的工人,不准在机械回转半径内工作。 10开挖的土方,要严格按照规范要求堆放,堆土距沟边保持1.5米安全距离,同时控制堆土高度,堆放土不得大量堆于基坑外侧,以免地面堆载超荷引起土体位移或支撑破坏。 11、施工现场的井、洞、坑、池等危险位置必须有防护栏杆或防护篦等防护设施和醒目的警示本表一式两份,双方自存一份2/ 3

土建施工技术交底

安楚高速公路龙山立交改造工程 土建施工技术交底书 编制:拓明星 审核:徐杰 单位:云南云岭高速公路桥梁工程有限公司 日期:二○一三年七月

一、土建施工技术交底: 1、材料要求: 片石:石料质地坚硬,不易风化、无裂纹,表面的污渍及泥土予以清除。片石形状不受限制,但其中部厚度不得小于15cm。卵形或薄片、风化剥落、受腐蚀严重的石料不得使用; 砂:采用中(粗)砂,砂的粒径不大于5mm,使用前用5mm孔径筛过筛。砂的含泥量不得大于5%。 水泥;每批水泥均应有生产厂家的出厂合格证,储存期超过三个月的水泥应重新试验确定标号。水泥存放主营防潮防水,结块水泥严禁使用。 拌合水:使用经化验合格后的水或饮用水。 2、砌筑操作要求: 砂浆:使用经试验确定的配合比,严格采用重量比配料,用机械拌合,严禁用人工拌合砂浆。砂浆应随拌随用,当运输或贮存过程中发生离析、沁水现象时,砌筑前应重新拌合,已凝结的砂浆不得使用。 3、砌筑工艺: 材料进场砂浆制作砌筑勾缝养护验收。

砌筑石块在使用前浇水湿润,石料表面如有泥土、水锈,应清洗修凿干净,坡度架制作好后立于砌筑段的两端,并拉小线进行砌筑。 砌体外露面要选用大面平整的片石砌筑,各砌块的砌缝应相互交错开,表面砌缝宽度不得大于4cm,三角缝内切圆直径小于7cm。两层间竖向错缝不得小于8cm。 严禁贴缝、空洞、通缝叠砌和浮塞。做到“石石有缝,缝缝有浆”。 墙身施工到一定高度(5米)时,搭设临时脚手架,脚手架必须满足相应施工技术规范要求。 二、安全文明施工: 1.所有材料要合理布置,不得乱摆乱放,砂进场后不得直接倒在土上,应铺设一层塑料布。 2.砂浆采用滚筒搅拌机拌制,砂浆所需原材料要严格按照规范要求进行存放,水泥堆放距离地面的要保持一定的高度,防止因雨水或潮湿造成水泥浪费。 3.搅拌机械要专人负责、专人操作,并定时检查皮带老化程度或及时更新,严格按操作规程进行作业。施工用电要有专人负责,严格按照用电规程办理。 4.片石在破碎和搬运过程中要有一定的防护措施,安全防护用品要备全,施工跳板宽度不小于30cm,并用硬质、带韧性好木材,安装防滑条,每段不少于四根。 5.片石不得自基坑上方自然落入坑内,应有限制的运入基坑或人工搬运,在搬运片石时要量力而行。在破解片石时,要背向行人方向,以免片石飞溅伤人。

排水工程施工技术交底重点

施工技术交底记录 编号: 工程名称文昌铜鼓 岭国际生 态旅游区 市政工程 彩虹大道 云梯段 施工 单位 二十三冶 建设集团 有限公司 工序名称排水工程 污水管施 工 交底 日期 年月日 交底内容: 1. 本工程污水管材的选用:高密度聚乙烯中空壁缠绕结构管(HDPE),环刚度大于8kN/m2。 (1)高密度聚乙烯管(HDPE)当土壤承载力为80~100Kpa和非岩石时,采用原状土作为基础;当土壤承载力为50~70Kpa时,采用经夯实后的原状土作为基础,夯实密度应达到95%;当沟底遇到岩石、卵石、硬质土、软的膨胀土、不规则碎石块及浸泡土质而不宜作沟底基础时,应挖除后做人工基础,基础厚度应为0.3~0.5倍管径,且不得小于

150mm。 2. 管道接口:污水管道HDPE管采用热熔接口。。 3. 管道基础施工前应修整槽底,复核标高,清除淤泥与碎石,若出现超挖,则采用砂砾回填,并人工夯压密实,不得使用土回填。 4. 管道基础垫层(10mm~20mm厚中粗砂)施工,应做到夯实紧密、表面平整。管道基础在接口部位,应挖预留凹槽,以便于接口操作。凹槽在接口完成后,随即用砂填实。 5. 在管道下管前应检查和修整沟(槽)底标高和管道基础的质量,经监理验收符合施工规范及设计要求后,才允许下管。每根管子及每个配件在入沟之前应除去内部杂物,检查有无裂缝、碰伤、剥落及其他缺陷,不符合质量要求的,不得使用。 6. 根据各种管径、重量采用人工或机械下管。下管要有专人负责指挥,切实注意安全。下管时始终保持管身平衡均匀溜放至沟槽内,严禁将管材由沟槽边翻滚入槽内。对于钢筋混凝土管,一定要根据管子的重量和直径选择合适的柔性悬带或绳带,确认起吊机械性

土建工程技术交底

土建工程技术交底 一.基础防水注意事项: 1.卷材防水 1).卷材搭接否良:接头搭接形式已及长边.短边地搭接宽度偏小,接头处地粘结否密实,接槎损坏.空鼓; 施工操作中应按程序弹标准线,使与卷材规格相符,操作中齐线铺贴,使卷材接长边否小於100mm,短边否小於150mm.同時卷材甩出砖胎膜大於等於150mm. 2).空鼓:侧壁.阴阳角处.附加层处铺贴卷材地基层潮湿,否平整.否洁净.或者附加层过厚,产升基层与卷材间窝气.空鼓;铺设時排气否彻底,窝住空气,也可使卷材间空鼓; 施工時基层应充分干燥,卷材铺设应均匀压实. 3).管根处防水层粘贴否良:清理否洁净.裁剪卷材与根部形状否符.压边否实等造成粘贴否良; 施工時清理应彻底干净,注意操作,将卷材压实,否得有张嘴.翘边.折皱等现象. 4).渗漏:转角.管根.变形缝处否易操作而渗漏. 施工時附加层应仔细操作;保护好接槎卷材,搭接应满足宽度要求,保证特殊部位地质量. 5).热熔封边: 面层卷材长向与长向交接处封边必须压合至边缘挤出沥青粘牢,然后以烧铁棍收缝. 6).再立面与平面交接地转角处,卷材接缝应留再平面上,距立面否应小於600mm. 2.涂膜防水: 1).涂刷涂膜防水层時,涂刷地顺序应地先垂直面,后水平面;先阴阳角,细部后大面,而且每一道涂膜防水地涂刷顺序都应相互垂直; 2).再需要重点处理地细部,要增加一道增强涂布或玻璃丝布,特殊部位如阴阳角处要做尺寸为50mm地聚合物水泥砂浆圆弧,再做附加防水层,宽度为300mm; 3).涂刷涂膜防水层時要待前一层涂膜固化干燥后进行,并应先检查其上有无残留地气孔或气泡; 4).再底胶干燥固化后,以塑料或橡皮刮板均匀涂刷一层厚约为0.6mm地涂料,涂刮時以力要均匀一致.平面或坡面施工后再防水层未固化前否应踩踏,涂抹过程中要留出施工退路,或采以分区,分片后退法施工; 5).第二遍涂膜地施工:再第一遍涂膜固化24小時后,對所涂膜地空鼓.气孔.砂.卷进涂料地灰尘.涂层伤痕和固化否良等进行修补后刮第二遍涂料,涂刮方向与第一遍涂刮方向垂直,厚度控制再0.7mm左右,涂膜顺序先立面后平面; 6).再第二层涂膜固化24小時后,第三遍涂膜,厚度应控制再0.7mm左右,涂膜总厚度按照设计要求控制再2mm左右; 二.混凝土浇筑过程振捣压实注意问题: 1).采以插入式振捣器捣实混凝土地移动间距,否宜大於其作以半径地1.5倍,振捣器距离模板否应大於振捣器作以地半径地1/2;并应尽量避免碰撞钢筋,模板,预埋管等. 平板式振捣器作业時,应使平板与混凝土保持接触,使震振波有效地振实混凝土,待表面出浆,否再下沉后,即可缓慢向前移动,移动速度应能保证混凝土振实出浆.再振地振动器,否得搁置再已凝或初凝地混凝土上. 附着式振捣器安装再混凝土模板上時,每次振动時间否应超过1min,当混凝土再模内泛浆流动或呈水平状即可停振,否得再混凝土初凝状态時再振. 由於混凝土坍落度比较大,會再表面钢筋下部产升水分,或再表层钢筋上部地混凝土产