文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 智能化供配电系统的功能和特点

智能化供配电系统的功能和特点

智能化供配电系统的功能和特点
智能化供配电系统的功能和特点

智能化供配电系统的功能和特点

【摘要】文中以配备了功能最齐全、用可编程控制器(PLC)及远程I/O构成的监控管理系统的智能化供配电系统为例,对其所具备的监控管理性能进行介绍、分析和比较。

【关键词】智能化供配电系统;功能;特点

与常规配电系统最大的区别是智能化供配电系具有供配电监控管理系统。根据2006年建设部修订后颁布的LB/T 503142006《智能建筑设计标准》规定:“供配电系统的监视包括中压开关与主要低压开关的状态监视及故障报警;中压与低压主母排的电压、电流及功率因数测量;电能计量;干式变压器温度监测及超温报警;备用及应急电源的手动/自动状态、电压、电流及频率监测;主回路及重要回路的谐波监测与记录。”

一、监测功能

每一台断路器或接触器的运行/故障状态在监控计算机的大屏幕监视器上用不同的图标和颜色表示。如接通时,断路器的图标为接通状态,且显示红色。分断时,断路器的图标为分断状态,且显示绿色。出现短路或过载脱扣等故障时,图标为分断状态,且显示黄色,同时有声音报警和文字提示,很方便值班工作人员及时处理故障。

对于中压配电柜中的断路器还可在屏幕上显示接地故障信号、断路器位置信号、弹簧储能状态信号、自动/手动状态信号和控制回路断线信号等信号。对于其他需要监测的设备如柴油发电机、EPS应急照明系统电源等也有相应的状态显示。

1.运行参数的监测

配电系统对主要运行参数如电压、电流、频率、变压器温度、有功功率、无功功率、功率因数、有功电能和无功电能等参数,以及直流屏、柴油发电机等其他设备的运行参数均进行自动测量和记录。在监控计算机的大屏幕监视器上的相应位置显示出这些参数的实时值,并按要求定时记录存盘。当这些参数的值超出允许范围时,屏幕上会自动出现文字提示及声报警,提示工作人员及时处理。

2.用电量远程自动计量

对每个用户和负荷的用电量进行连续的自动测量和记录,自动进行分时计费和形成电费报表。为了实现节能,这是十分必要的。用户和负荷的用电量计量结果可以用表格、负荷曲线或体形图的形式供工作人员和用户查询和分析。如发现

电力供配电系统自动化控制发展趋势

电力供配电系统自动化控制发展趋势 摘要:中国电力系统网络发达,对电力供配系统的要求也因地理环境的多样化 和国土面积的辽阔而有高水平的要求。中国的电力供配达到世界水平领先,在这 个飞速发展的时代,我国电力供配系统面临更高的挑战。而由于计算机水平的不 断提高,自动化控制成为未来电力供配系统的主要发展趋势。什么是自动化,自 动化控制的发展趋势是什么,这些都是当前需要解决的问题。文章对相关问题进 行分析,希望促进电力供配电系统自动化控制的发展与应用。 关键词:电力供配电系统;自动化控制;发展趋势 计算机和通信等技术已经运用到我们生活的方方面面,已成为当前世界发展 的潮流。所谓的电力供配电系统自动化控制系统是指对电力供配电系统实行控制、监测、保护等行为的自动化控制系统,当然它不仅仅是指软件系统同时还包括了 硬件设施。 1.电力供配电系统自动化控制系统现状 1.1配电终端可靠性不高 现阶段,电力供配电系统自动化控制的配电终端可靠性不高,这就使得其运 行使用过程中会出现诸多故障。在此情况下,用户用电就会受到影响。具体来说,系统建设人员应在满足客户需求基础上对我国电力系统自动化的发展情况,做出 相关的规划,以推动电力供配电系统的健康稳定发展。 1.2蓄电池使用时效有限 配电终端是保障电力供配电系统运行长期稳定的关键,而其在实际运行过程 中蓄电池的使用质量并不能满足系统稳定性运行的需求。这就情况除了会难以维 持配电终端长效运行外,还要导致电力系统运行出现故障,进而影响用户用电的 安全性。 1.3设备出场质量检查力度不够 电力供配单系统运行过程中电力设备质量是导致故障问题出现的主要原因。 造成这一因素影响存在的原因是,设备生产质量不高,但对于电力供配电系统来说,电力设备出场的质量检查力度不够,是导致系统出现运行故障的主要原因。 电力设备质量不高,使其作用于电力系统时,易导致系统瘫痪现象的出现。 2.配电系统自动化控制应用 2.1对供配电系统微机的实时动态保护 将实时操作系统嵌入电力供配电系统微机保护之中,可以把人工操作与机器 操作有效地结合在一起,从而提升系统的通信能力。这样一来,如果出现系统故障,则会确保原本稳定的电网系统正常运行,避免出现严重的损害。对供配电系 统微机的实时保护还包括数据的保护,并对相关数据进行实时的收集和分析。通 常情况下,供配电系统微机系统采用了模块化的设计理念,在实际运行过程中一 旦模块出现问题,则需要按照要求对模块进行更换,以确保其能够正常运行。 2.2在线监控变压器 电力供配电系统和电网的规模非常大,确保电力供配电系统的安全性、稳定 性至关重要,因为其直接关系到广大人民的生产和生活的方方面面。同时,需要 做好电力设施的检修和维护工作,该过程需要提前对设备的运行情况有所了解和 掌握。我们通过自动控制系统来预知设备参数的变化及设备的运行情况,为变压 器或其他电气设备的检修提供科学基础。 2.3低压变电系统中的应用

数据中心的供配电及其智能监控系统

数据中心的供配电及其智能监控系统 中国IDC圈8月23日报道:由于本数据中心承担着多个省市的数据处理任务,因此对供电系统的可靠性要求极高。用电设备种类多。且大部分为一级负荷中的特另Ⅱ重要负荷,为确保供电的连续性,经过多方协商、比较和优化,最终确定了供电系统实施方案。 1供配电系统设计 1.1用电负荷的统计 a.动力负荷:空调制冷机组、精密空调机组、新风机组、给/排水泵、电梯、正压送风机、排烟风机等用电设备,按额定容量进行统计; b.照明负荷,按照度要求及单位容量法进行统计; C.对大型计算机及网络设备等负荷按单台安装容量进行统计; d.最终按需用系数法进行负荷计算。 1.2用电负荷等级的划分 a.一级负荷:大型数据处理用计算机及网络设备、消防用电设备(消火栓泵、喷洒泵、正压送风机、排烟风机、消防电梯、消防控制中心内的火灾报警控制器及联动控制设备等)、应急照明、保安监控系统、电话机房及计算机主机房精密空调设备等。 根据《供配电系统设计规范》(GB50052-95)中第2.0.1条要求,大型数据处理用计算机及网络设备应为一级负荷中特别重要负荷。 b.二级负荷:一般照明、客梯、生活水泵等。 C.三级负荷:送风机、排风机等一般动力负荷。 1.3供电电源 1.3.1 10kV高压电源

本工程高压采用两路10kV电源供电。两路10kV电源分别引自两个不同的上级变电站。两路电源同时供电、互为备用,当其中一路电源发生故障时,另一路电源能担负全部负荷的供电。1.3.2220/380V低压电源 1.3. 2.1正常电源 两台变压器低压侧母线之问设置母联断路器,采用单母线分段分列方式运行;应急母线段通过应急联络转换开关ARISE与主母线联络,当两段变压器母线均失电(即两路市电均发生故障)时,应急联络转换开关自动转换,启动应急电源柴油发电机组。 1.3. 2.2应急电源 a_柴油发电机组的设置:根据《供配电系统设计规范》(GB50052—95)中第2.0_3条要求,为确保一级负荷中特别重要负荷供电的连续性,除两路市电外,应提供独立于正常电源以外的应急电源(即第三路电源)。 因此本工程设有3台能够独立于正常电源以外的柴油发电机组,三台发电机组两用一备,经过双电源转换开关ArI'SE装置的投切转换,为大型数据处理用计算机及网络设备供电。 b.不间断电源装置UPS的设置:根据《供配电系统设计规范》中第2.0.4条要求,允许中断供电时间为毫秒级的供电,可选用蓄电池静止型不间断供电装置。因大型计算机主机及网络设备的允许断电时间为毫秒级,所以为确保其供电的连续性,本数据中心选用了在线“1+1”型并机冗余式UPS供电装置?。 1.4 10kV高压供电系统 1.4.1系统设计要求 两路10kV电源分别引自两个不同的上级变电站,10kV电源采用单母线分段方式运行,设母联断路器,平时两段母线同时分列运行,互为备用;当一路电源故障时,母联断路器手动投入,由另一路电源负担全部负荷。进线隔离车与主进断路器联锁,主进断路器与母联断路器联锁,但不可以在台主进断路器同时运行的情况下和高压侧发生短路故障(故障未排除)时,合上母联断路器。只有当主进断路器中任一台断开后才允许手动台上母联断路器。 1.4.2电器设备选型要求 高压断路器采用真空断路器,分断能力为25kA.在10kV开关柜内装设氧化锌避雷器,作为真空断路器操作过电压保护。真空断路器选用弹簧储能操作机构,采用110V铅酸免维护电池柜作直流操作、继电保护及信号的电源。

10kv工厂供配电系统设计

《电气工程CAD大作业》报告 系别:机电与自动化学院 专业班级:电气自动化技术0901 学生姓名:鲁学 _____________ 指导教师:陈强 (课程设计时间:2011年6月20 0——2011年6月 25 0) 华中科技大学武昌分校

1.设计的目的 (1) 2.设计任务 (1) 3.设计任务要求 (2) 负荷计算及无功补偿 (2) 3. 1. 1各部分的负荷计算 (2) 3. 1.2无功功率补偿 (5) 变压器的选择 (5) 导线与电缆的选择 (6) 电气设备的选择 (10) 4设计心得体会 (13) 参考文献 (14)

1.设计目的 ?帮助我们熟悉小型工厂的配电系统的构架及建模方案。 ?训练同学们对配电系统最基本的参数讣算,并根据计算参数选择正确的的器件来完成配电的需要系统。 ?利用CAD绘图软件画出10kv工厂供配电系统设计,使我们更加熟悉CAD的绘图,实现现10kV及以下低压供配电的CAD系统一体化设计,使其功能更趋完善,真正满足设计人员的需要,这项工作是很有实际意义的。 2.设计任务 机械厂的地理位置及负荷分布图 ⑷电WTM 7 生话X的 ft荷中 心 xx机械厂总平面图 比例1: 2000备 用 电 即 I公八电裁m

机械厂的负荷统计表 丿房编厂房名称负荷类型设备容量(kw)需要系数功率因数 号kx cose 1铸造车间2300 2锻压车3350 间 3热处理车3150 间 4电镀车间3250 5仓库320 6工具车间3360 7金工车间3400 8锅炉房250 9装配车间3180 10机修车间3160 11生活区3350 3.设计任务要求 负荷计算及无功补偿 3. 1. 1各部分的负荷计算 要进行低压供配电系统的设计,负荷的统讣计算是其中的一项重要内容,负荷讣算结果对选择供配电设备及安全经济运行均起决定性的作用。 负荷计算的目的是: ①算变配电所内变爪器的负荷电流及视在功率,作为选择变爪器容量的 据。 ②汁算流过各主要电气设备(断路器、隔离开关、母线、熔断器等)的负荷电 流,作为选择这些设备的依据。

某酒店供配电系统设计..

摘要 随着旅游业的发展,酒店业如雨后春笋般蓬勃发展起来,既是社会发展使然,更是人之常情所至,如此说,酒店业的兴旺正是应势而生,水到渠成的事。现在酒店业已不仅仅只是提供给人们一个吃住行的场所,而是集吃、住、行、娱乐、健身和购物为一身的多功能服务体系。这种社会需求下,人们对酒店业所提供的服务有了更高的要求,所以,将智能管理引入酒店业的管理体系当中,无疑对酒店业的服务水平更上一层楼提供了一种有利的支持。智能化系统可令酒店业的运作更加可靠、快捷和高效,酒店智能化系统也是一个不断丰富、发展的领域,人类可以把智能化技术的最新发明用于酒店的各个领域,使酒店各个方面实现现代化。 本文主要阐述了凯莱酒店各电气系统设计的设计依据、原理及方法和设计选择的结论。电气专业设计包括建筑电气和智能建筑工程(弱电)两个部分。本设计从电压配电柜馈出线逐级向下到低压配电系统设备安装以及防雷接地系统安装。建筑电气工程包括:低压配电工程、照明工程、防雷及接地工程等工程系统的设计。根据设备容量、负荷性质等选定导线类型及线路敷设、控制及保护,在照明系统中完成照度计算,并根据规定选择电线电缆,达到安全用电目的。智能建筑工程包括:配电系统、安防系统、综合布线系统等设计。

目录 第一章概述 1.1建筑电气 1.2建筑电气设计的组成 1.3 工程概况 第二章供配电系统的设计 2.1符合分级及各符合的供电措施 2.1.1符合分级 2.1.2各级负荷的供电措施 2.2配电系统的一般原则 2.3本设计的供配电系统 2..4负荷计算 第三章照明系统设计 3.1照明系统设计原则 3.2 照明的种类 3.3 分功能区域的照明设计 3.3.1 大堂空间 3.3.2 餐厅空间 3.3.3 客房空间 3.4 本系统照明设计 3.5 应急照明的设计 第四章综合布线系统设计 4.1 系统概述 4.2 总体设计 4.3 结构化子系统设计 4.3.1 工作区子系统设计 4.3.2 水平子系统设计 4.3.3 管理子系统设计 4.3.4 主干子系统和主设备间子系统设计第五章防雷与接地设计 5.1 系统概述 5.2 有关引下线的要求 5.3 有关接地电阻的要求 5.3 防雷相关公式 结论

配电室环境监控系统 智能化改造技术方案设计

10-35kV配电室环境监控系统智能化改造技术方案 电科恒钛智能科技 2020年4月

目录 1 10-35kV配电室环境控制要求 (1) 2 10-35kV配电室辅助设施现状及存在问题 (1) 3 10-35kV配电室辅助设施目标功能 (1) 4 配电室环境监控改造方案 (3) 4.1 配电房综合监控装置 (3) 4.2 传感器采集单元 (4) 4.3 环境控制单元 (4) 4.4 排水单元 (6) 4.5 消防系统接口 (6) 4.6 照明控制单元 (6) 4.7 其它辅助设施 (6) 5典型10kV配电室改造布置图 (7)

1 10-35kV配电室环境控制要求 根据国网公司10~35kV的户主要设备长期运行环境要求及变电运行相关管理规定,变电站配电室的环境要求包括: 2 10-35kV配电室辅助设施现状及存在问题 现有已建成的常规变电站均未配置辅助控制系统及环境控制系统,变电站环境参数未考虑数据采集及在线监测,配电室环境控制均采用人工控制方式,由运行人员根据外部环境条件,到变电站现场巡视及操作,在各配电室通过人工控制空调运行模式、风机启停、百叶窗开关等方式就地控制配电室环境,无法实现自动控制和在线监测。 现有常规变电站风机均为普通通风机,空调为普通民用空调,进风窗为普通通风百叶。通过人工控制空调运行模式、风机启停、百叶窗开关等方式就地控制配电室环境,无法自动控制及和在线监测。 3 10-35kV配电室辅助设施目标功能 针对目前变电站配电室运行环境现状,需在配电室配置一套配电房综合监控装置,该装置包含环境数据采集单元、环境控制(温湿度)单元、照明控制单元、火灾报警与消防系统接

智能配电系统方案

智能配电系统方案 1 2020年4月19日

智能配电系统 方 案 书 北京艾夫斯科技有限公司

目录 1.公司简介 (5) 2.概述 (6) 3.设计依据和原则 (6) 3.1.设计依据 (6) 3.2.设计原则 (7) 4.项目需求 (7) 5.系统选型 (7) 6.系统方案及说明 (11) 6.1.系统软硬件要求 (11) 6.2.系统拓扑结构 (11) 6.3.报警方式 (12) 6.4.监控系统的实现与功能 (13) 6.4.1.供配电系统 (13) 6.4.2.漏水监控系统 (14) 6.4.3.温湿度监测系统 (15) 6.4.4.视频系统 (16) 6.4.5.发电机监控 (16) 6.4.6.其它系统监测 (17) 7.智能配电系统软硬件特点 (17) 7.1.智能配电系统软件平台功能 (17) 7.2.硬件特点 (20) 8.监控系统的安全性与实时性 (21) 8.1.安全性 (21) 3 2020年4月19日

8.2.实时性 (22) 4 2020年4月19日

1.公司简介 作为专业的监控产品及整体解决方案供应商, 北京艾夫斯科技有限公司是一家致力于电力系统研发的公司。艾夫斯能根据用户的不同需求,提供如嵌入式、本地监控、远程监控、联网管理监控等多种模式的个性化机房监控解决方案。 公司拥有完全自主知识产权的、基于工控标准的“智能配电系统软件”,该软件平台经国家版权局备案登记。 公司依靠专业队伍及丰富行业经验,在配电设备数据采集和能源管理系统方面提供完善的设计咨询、工程实施、维护保养等整体、配套服务。 5 2020年4月19日

企业供配电系统的设计陈振芳

企业供配电系统的设计陈振芳 发表时间:2019-06-24T15:48:33.687Z 来源:《中国电气工程学报》2019年第4期作者:陈振芳[导读] 摘要:进行企业配电设计,对电气设备的选择尤为重要。企业在选择变压器时,必须要根据自身的需要,对负荷进行分级并计算,对变压器的容量以及台数进行科学的确定,合理的选择各种高低压设备、线路等,在完成上述工作之后,还需要确定电气主接线的类型和设置继电保护等,从而进行整体的设计工作。 呼伦贝尔市大雁勘测规划设计有限责任公司内蒙古呼伦贝尔 021122 摘要:进行企业配电设计,对电气设备的选择尤为重要。企业在选择变压器时,必须要根据自身的需要,对负荷进行分级并计算,对变压器的容量以及台数进行科学的确定,合理的选择各种高低压设备、线路等,在完成上述工作之后,还需要确定电气主接线的类型和设置继电保护等,从而进行整体的设计工作。 关键词:企业供配电;系统设计;完善建议引言 电气的供配电系统设计要从多个方面来进行考虑,从而保证系统设计的安全性。如果在设计中只考虑某一项设计因素而忽视其他的影响方面,就会导致系统设计缺乏合理性,也不能将所有存在的风险因素消除掉,一旦外部出现影响问题就会导致系统出现严重损坏,从而导致配电线路运行无法保证安全,甚至引发严重人员伤亡事故。 1设计要求 1.1满足企业的功能要求 对于不同的企业需要保证其具备不同的功能,比如,企业因为不同地区要满足照明度的要求;空调对于温度风量产生较大的影响,必须要满足舒适性的要求;酒店、餐饮等不同的场所对于供电系统有着较高的要求。 1.2降低不必要能耗 企业电气系统的设计过程中,非常重要的指标就是其节能效果。在进行企业配电线路设计的过程中,要充分的了解各个系统的能耗问题,从而可以选择合适的节能措施。同时还应该尽量的消除线路中所存在的能耗问题,从而达到更好的节能效果。 1.3考虑实际经济效益 在企业电气供配电线路设计中,如果只重视节能性而忽视经济效益,就会导致系统运行的费用居高不下。要结合企业的具体状况来选择合适的节能措施,综合分析其经济效益,选择合适的施工材料以及设备,要提升资源利用率,最大可能实现投资回报。 2企业供配电系统的设计 2.1负荷设计 负荷设计是供配电设计之中的重要组成部分,对于负荷设计应当以供配电系统设计规范为参照,对其中中断供电所带来的影响以及损失进行全面的分析,在其基础之上,可将电力负荷分为三级。(1)一级负荷,当供电中断时,可能会引发企业生产事故,对企业造成经济上的损失,还有一定可能造成生产人员的伤亡发生。对于用电单位而言,一个稳定的负荷十分重要,上述所言的情况,就属于一级负荷,这部分的负荷不能够发生任何情况下的中断,处于重要场所和重要区域的负荷中断,将随时有可能引发严重的中毒、火灾以及爆炸等情况。(2)二级负荷,是指当供电发生中断时,不会造成严重的安全事故,但是将造成经济上的较大损失,例如连续生产过程被打乱、重点企业大量减产等,如果发生在人员密集的公共场所,将造成公共秩序的混乱等情况。(3)三级负荷,是指除了一级负荷以及二级负荷以外的就是三级负荷。具体而言,确定负荷等级时,必须要区分用电设备的情况,利用科学的计算方法,比如需要系数法、利用系数法以及二项式法等,从而得出一个准确的负荷计算值。 2.2一、二级负荷对电源要求 (1)一级负荷最少应当有两个以上的电源供电,一旦其中一个电源发生故障,则另外一个电源要保证能够正常运行。一级负荷容量较大或者连有高压设备时,则应当采用两路高压电源的连接方式。一级负荷容量较小时,则需要第二低压电源的支持,从而保证电路的稳定供应,当然也可以采用柴油发电机等辅助供电的方式,同样可以实现良好的效果。(2)二级负荷应采用两个电源供电的方式,从实现连续稳定供电的效果。针对供电比较困难的区域时,可以装设1回6kV以上的架空线供电;所使用的电缆线路应当由最低两根电缆构成,每根电缆都应当能承当足额的负荷;当发生线路以及设备短路或者因检修而中断供电时,可以采用备用柴油发电机进行供电,其具体的容量可以根据情况来进行调整。 2.3主接线设计 2. 3.1采用主变压器一台 在只有一台主变压器的情况下接线方案主要包括以下三种。第一,跌落式或者负荷开关-熔断器主接线。这种方案有效的简化了变电所的操作程序,不存在负荷拉闸的风险,但是这种方案的供电稳定性较低,通常情况下应用于三级负荷之中。第二,户外跌落式或者隔离开关-熔断器主接线。这种方案具有相当的经济价值,并且能够提高较高的供电可靠性,当主变压器存在故障或者进行维修时,整个线路将会全部中断,但是对于变电所操作要求较高,整个停电和送电的过程比较复杂,并且熔体更换时间比较长,比较适合应用在三级负荷变电所以及小容量变电所之中。第三,隔离开关断路器主接线。这种方案有效的简化了变电所的整体操作流程,停电送电非常灵活,并且保护装置能够在出现电路短路情况时有效的发挥作用,简单而言就是能够起到自动跳闸的作用,并且跳闸能够在障碍消除之后快速的恢复,并不妨碍电路的整体使用。 2.3.2采用主变压器两台 当采用两台主变压器时,同样有多种主接线方案。第一,采用低压侧单母线分段,高压侧无母线主接线方案,这种方案能够提供较高的供电可靠性,并且当某一电源进线或者主变压器发生故障时,则可以闭合低压分段母线,从而快速回复整个供电网络。当主变压器为两台时,并且具有备用电源,则可以将备用电源安装在高压侧,如此一来当出现断电跳闸问题时,则可以由备用电源进行供电,从而保证变电所工作的连续性。这种方案能够应用在一级或者二级负荷之中。第二,低压侧单母分段、高压侧单母线主接线。这种方案,可以应用在多路高压出线或者主变压器为两台以上的情况之中。当其中的一个或者数个变压器发生故障时,可以通过切换线路的操作快速恢复变电所的供电,但是当电源进线或者高压母线发生故障时,则需要整体停电,当存在有低压或者高压联络线互联与其他变电所时,则无需进行整体停电,此时可以应用在一级或二级负荷之中。 3完善企业供配电系统的设计的建议 3.1树立正确的思想认识 所有问题出现的最重要的原因是思想滑坡,所以解决问题首要办法是树立正确的思想。从上到下都要围绕供电系统建设树立安全防范意识,重视企业工作人员的生命安全问题,重视企业的发展,树立责任意识,加强学习,不断提高思想觉悟。 3.2加强资金力量投入,提高设备质量 有关部门要加大对电力供应系统的投入,促进电力供应系统升级改造。在进行电路系统升级改造时,一定要注重科技手段的投入,不断提高电力供应系统安全性,在设备购置时,一定要注重设备质量,更换质量过硬的设备和电路。要加大科技投入,促进电气自动化水平不断提高,使供电系统更加便捷高效,反应更加敏捷。

住宅区供配电系统及其自动化分析

住宅区供配电系统及其自动化分析 摘要:现在社会发展非常快速,包括社会经济的大力发展和人文素质的进一步提高,人民对自己生活和居住的条件要求越来越高,越来越追求无可挑剔。除了关注我们居住的小区的交通、位置、户型配置和周边环境外,人们现在进一步关注小区的供配电自动化系统的稳定和技术性,本文深入阐述和讨论了现在住宅区供配电监控系统的自动化技术,让人们了解其目的和意义,提高人们对自己所居住环境电力设备的了解,也可以进一步提高住宅区供配电系统的管理和稳定安全的运行。 关键字:住宅区供配电自动化 1 引言 现在城市的规模和规划已经比以前进步和扩大的很多,人们生活水平已经提高了许多,国民经济不断快速猛烈地的增长,进而演变成现在城市居民集中式地规划到住宅小区居住,取代了原来的分散式住宅建设。这样一来,既节省了我国有限的住宅面积,满足更多人需求,还对居民安全和同意居民居住管理起了很很大作用,是社会主义现代化建设的必然所在。发电厂和变电站是电力系统的主要组成所在,输电网和配电站是靠近电力设备系统终端的关键,用户的用电设备室直接接收电力资源的系统终端,其中,整个电力系统需要由调控中心来统一管理。稳定安全的电力系统是居民和用户们最先考虑的标准;科学技术领先的供配电系统也会使居民觉得必不可少;适合居民经济范围,合理利用自己有限资源的店里系统也是居民和用户要考虑的不可或缺的因素。因此,设计和搭建一个科学的合理的住宅区供配电系统在当今时代显得迫切重要。 2 居民用电负荷分析 2.1 供电电源 首先分析和应对住宅区高压供电的建设,小区供电和配电管理中心为10kv变电站,其实由电力系统的开闭站供给每个住宅区的配电管理中心,结合其开闭站管理中心10kv,为了解决10kv变电站输电线路开关的控制不到位,提高变电站自身的供配电能力,电力系统一般会采用10kv双电源,而且其具有双射频或者单环网转换的形式。 每当住宅区居民家庭用户仅仅有三级或者三级左右的用电负荷时,110~35/10kv区域的变电所中的一些10kv供配电回路是当时供电电源可取自的唯一附近回路。如果几名住宅区只同时具有不到三级或者说一级和二级用电负荷的时候,供配电系统只能通过电源线路数量和变压器数量来确定局域变电所的供电电源。总之,《建筑设计防火规范》严格限制和规范了当今居民住宅区的用电负荷,包括其他的事业单位公司用电和公共设施都必须严格遵守其规范。 2.2 部分用户用电规划 现在社会的现代化程度已经大大地提高,科技也在不断快速的进步,人们用电也不断提高,居民住宅区的用电负荷数也超乎想象地增长,导致供配电系统日益负荷,慢慢达到了饱和状态。我国南北方温度差别比较大,在靠近北方一些地方,住宅区居民用户家庭需要使用电暖气,南方许多地方很长时间内需要开启空调风扇等用电设备,粗略算一下这些用户的用电负荷量,可以推算供配电系统的控制范畴的伸缩量。 3 供电方式及设计 3.1 单环网供电方式 住宅区单环网强电单体设计需要考虑到用户需要的标准,在安全稳定、,经济合理的原则上,还要考虑到用户的家庭用电电器的增多,居民用户的用电负荷数也不断的增大,在单环网单体供电线路设计中必须要有一定的可延伸性和可伸缩性。我们在设计住宅区单环网单

智能化供配电系统的控制和管理功能探讨

智能化供配电系统的控制和管理功能探讨 【摘要】文中主要探讨了智能化供配电系统的控制和管理功能。 【关键词】智能化供配电;控制;管理;功能 电能是智能建筑使用的主要能源。与常规的建筑相比智能建筑往往是比较重要的建筑物。除常规的建筑设备外,智能建筑还配置有众多的智能化系统,因此智能建筑对供配电系统的要求较一般建筑物高许多。它不仅对供电的可靠性要求很高,而且对电能质量的要求也大大提高。此外,如何做到最大限度地节电以及充分利用可再生能源,使智能建筑成为节能环保的绿色建筑等也是当今智能建筑的供配电系统应该完成的重要任务。而构建符合上述要求的智能化供配电系统是最好的解决办法。为此,正确地选择并确定智能建筑的总体供电方案对于保证日后智能建筑的正常运转和节省建设投资与运行费用是非常重要的。 我国智能建筑用的智能化供配电系统的开发和应用较晚。尽管我国发电厂和电网的自动化早巳进行井取得了长足的发展,但作为电力终端用户的楼宇供配电系统则一直沿用人工操作和管理的模式,根本谈不上自动化、智能化。直到20世纪90年代初,一些由国外设计的大型建筑才开始要求采用具有自动监控功能的智能化供配电系统。随后,一些国内的设计院开始在一些重要项目中采用智能化的供配电系统设计。本文主要对智能化供配电系统的控制功能和管理功能进行探讨。 一、控制功能 1.断路器/接触器的通断控制 根据我国的实际情况,10kv中压配电系统的设备通常采用就地人工控制操作,较少进行远程/e动操作,也就是“只监不控”。但智能化供配电监控管理系统应该具有远方控制中压配电系统设备的能力,若用户需要可以开通该功能。在已完成的工程项目中也有远程控制中压真空断路器通/断这样的实例。400v低压配电系统断路器的通/断控制则有四种方式工作和全自动控制。 2.进线失电故障的自动应急处理 在400v低压配电系统中出现进线失电故障时,智能化供配电系统可以自动进行应急处理。如对于最常用的单母线分段的系统。 (1)双路供电时进线失电故障的自动应急处理。双路供电时,若有一路进线失电,延时规定的时间(该时间可事先整定也可通过监控计算机修改)后,系统自动断开失电的这路进线断路器,接通联络断路器,自动转换成单路供电,然后自动检测该路进线的电流,若电流超过变压器二次侧的额定位,则按照事先设定的用户优先权顺序将优先权低的用户依次断开,直至变压器不超负荷,从而保

低压配电智能化监控系统分析通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD839 低压配电智能化监控系统分析通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

低压配电智能化监控系统分析通用 版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 低压配电是电网系统的组成部分,近几年,我国在低压配电的建设中,逐渐增加智能因素,提高低压配电运行效率。在配电结构中,引进监控系统,实现无人值守以及智能化配电。本文通过对低压配电的基本情况进行研究,分析监控系统的实际应用。 电能在社会发展中属于不可缺少的能源,我国在电能供应方面,明显体现供应量不足的缺陷,所以加强对配电的控制,尤其是在低压配电上,利用监控系统,监控低压配电的实际运行,促进电能的持续发展,更显尤为必要。 分析现有低压配电监控系统 因为低压配电系统本身的运行环境和特点,促使其在监控方面,呈现多样化的表现形式,所以对目前监控系统的运行进行实际分析,如下: 1.1 断路器的智能监控 借助断路器实现的智能监控,属于集成监控类型,可以大幅度提高监控周期,实现低压配电的科学保护。在断

智能化供配电系统工程设计

智能化供配电系统工程设计 摘要:完善可靠的供配电系统,在工程实际运营中起到了极为重要的核心作用,随着我们建筑智能化水平的提高,供配电系统设计要求也越来越高,因此,文章对智能化供配电系统工程设计进行探讨。 关键词:智能化;10kV系统;低压配电系统 2000年l0月《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000正式颁布实施。这是我国的第一部有关智能建筑的国家标准一标准规定:应对供配电系统、变配电设备、应急(备用)电源设备、直流电源设备、大容量不停电电源设备进行监视、测量和记录,对动力设备和照明设备进行监视和控制,从总体上对智能建筑的供配电系统提出了要求,为开发相应的系统和产品明确了方向。尽管与国外相比,我国的智能化供配电系统产品的水平还不够高,品种还不够齐全,但发展的势头很猛,速度很快,性价比高,非常适合我国智能建筑发展的需要。 一、智能化供配电系统的现状 我国智能化供配电系统的开发和应用尚处于初创阶段。尽管我国发电厂和电网的自动化早已进行,并取得了长足的发展,但作为电力终端用户的楼宇供配电系统则一直沿用人工操作和管理模式,谈不上自动化、智能化。九十年代初,一些由国外设计的建筑开始采用具有自动监控功能的配电系统。1997年建设部颁布了《建筑智能化系统工程设计管理暂行规定》(290号文件),这是我国有关智能建筑设计管理的第一部行业管理规定。作为智能建筑的重要组成部分,智能化供配电系统开始引起国内有关业主、开发商和设计院的重视。上海、新疆等省市自治区相继发布执行相应的智能建筑设计标准,一批国内的设计院在一些重要项目的设计中,开始采用智能化供配电系统。 建筑供配电系统由高压供电系统、低压配电系统、变配电所和用电设备组成。通常对大型建筑或建筑小区,电源进线电压多采用10kV,电能先经过高压配电所,再由高压配电所将电能分送给各终端变电所。经配电变压器将10kV高压降为一般用电设备所需的电压(380/220V),然后由低压配电线路将电能分送给各用电设备使用。 二、工程概况 某生产指挥中心工程位于市开发区,新建办公大楼由主楼、辅楼及裙楼三部分组成,根据基地特点和功能要求,建筑设计将三部分有机连接起来,成为一组建筑群。其建筑布局结合地形,自西向东分别设置辅楼(12层)、裙楼(4楼)和主楼(21楼),其中主楼与辅楼分别置于裙楼两端。主楼为两公司机关处室和公司领导的办公中心;辅楼主要为国贸公司、材料公司、炉料公司和销售公司的

GBT 16664-1996企业供配电系统节能监测方法

企业供配电系统节能监测方法 1 主题内容与适用范围 本标准规定了用电单位供配电系统的节能监测内容、监测方法和合格指标。 本标准适用于企业、事业等用电单位供配电系统的节能监测。 2 引用标准 GB/T 3485 评价企业合理用电技术导则 GB/T 13462 工矿企业电力变压器经济运行导则 GB 15316 节能监测技术通则 3 企业供配电系统节能监测项目 3.1日负荷率 3.2变压器负载系数 3.3线损率 3.4企业用电体系功率因数 4 企业供配电系统节能监测方法 4.1监测应在用电体系处于正常生产实际运行工况下进行,测试期为一个代表日(24小时)。4.2监测所用的仪表应能满足监测项目的要求,仪表必须完好,并应在检定周期之内,电能计量仪表准确度应不低于2.0级,测试仪表、测试条件、测试和计算方法应符合GB/T3485和GB/T13462的有关规定。 测试数据每小时准点记录一次。 4.3日负荷率的测试与计算 4.3.1用电体系平均负荷与日最大负荷的数值之比的百分数,即日负荷率Kf,%。4.3.2在测试期内,测算以下参数: a.日平均负荷 用电体系在测试期内实际用电平均有功负荷Pp,kW;其数值等于实际用电量除以用电小时数。 b.日最大负荷 用电体系在测试期出现的最大小时平均有功负荷Pmax,kW。 4.3.3用电体系在测试期的日负荷率Kf按公式(1)计算: Kf=PP ×100(%) (1) PMAX 4.4变压器负载系数的测试与计算 4.41电力变压器运行期间平均输出视在功率与其额定容量之比,即变压器负载系数β,又称变压器平均负载系数。 4.4.2在测试期内,分别测算每台变压器的下列参数: a.运行时间 变压器投入运行的时间T,h; b.有功电量 运行期间变压器负载侧的有功电量Wp,kW.h; c.无功电量 运行期间变压器负载侧的无功电量Wq,kvar.h; d.额定容量 变压器额定容量Se,kV A。 4.4.3测试期的变压器负载系数β按公式(2)计算:

智能化供配电系统的功能和特点

智能化供配电系统的功能和特点 【摘要】文中以配备了功能最齐全、用可编程控制器(PLC)及远程I/O构成的监控管理系统的智能化供配电系统为例,对其所具备的监控管理性能进行介绍、分析和比较。 【关键词】智能化供配电系统;功能;特点 与常规配电系统最大的区别是智能化供配电系具有供配电监控管理系统。根据2006年建设部修订后颁布的LB/T 503142006《智能建筑设计标准》规定:“供配电系统的监视包括中压开关与主要低压开关的状态监视及故障报警;中压与低压主母排的电压、电流及功率因数测量;电能计量;干式变压器温度监测及超温报警;备用及应急电源的手动/自动状态、电压、电流及频率监测;主回路及重要回路的谐波监测与记录。” 一、监测功能 每一台断路器或接触器的运行/故障状态在监控计算机的大屏幕监视器上用不同的图标和颜色表示。如接通时,断路器的图标为接通状态,且显示红色。分断时,断路器的图标为分断状态,且显示绿色。出现短路或过载脱扣等故障时,图标为分断状态,且显示黄色,同时有声音报警和文字提示,很方便值班工作人员及时处理故障。 对于中压配电柜中的断路器还可在屏幕上显示接地故障信号、断路器位置信号、弹簧储能状态信号、自动/手动状态信号和控制回路断线信号等信号。对于其他需要监测的设备如柴油发电机、EPS应急照明系统电源等也有相应的状态显示。 1.运行参数的监测 配电系统对主要运行参数如电压、电流、频率、变压器温度、有功功率、无功功率、功率因数、有功电能和无功电能等参数,以及直流屏、柴油发电机等其他设备的运行参数均进行自动测量和记录。在监控计算机的大屏幕监视器上的相应位置显示出这些参数的实时值,并按要求定时记录存盘。当这些参数的值超出允许范围时,屏幕上会自动出现文字提示及声报警,提示工作人员及时处理。 2.用电量远程自动计量 对每个用户和负荷的用电量进行连续的自动测量和记录,自动进行分时计费和形成电费报表。为了实现节能,这是十分必要的。用户和负荷的用电量计量结果可以用表格、负荷曲线或体形图的形式供工作人员和用户查询和分析。如发现

智能配电系统_secret

智能配电系统 智能化变配电系统简介 电力的供应对社会的生产、工作的正常进行有着非常重要的作用。传统的低压配电控制方式,主要是通过断路器、接触器、热继电器、熔断器、控制继电器、各种主要电器、互感器及各种电工仪表(电流表、电压表、功率表、电能表等)组合成的低压开关控制柜来实现配电、控制、保护、监视等功能。这种传统的开关柜需要配有多种模拟指针仪表及继电器;给生产、储存、维修带来极大不便,并且以人工直接操作为主,无法实现计算机智能管理,对于较为复杂的控制逻辑实现起来比较困难。 随着现代工业的发展,对电气设备控制自动化和智能化程度的要求越来越高,利用现代电子技术、传感器技术、通讯技术、计算机及网络技术,将电力设备在正常及事故情况下的监测、保护、控制、电力计量同工厂集散控制系统DCS、PLC、企业资源计划管理融合在一起,达到高层次、高透明度的良好管理,已成为一种必然趋势和发展方向。在数字化的时代,INTERNET风靡全球,也改变着全世界。它正式宣布数字化网络时代已经来临。这意味着一切运行和经营管理方式均需数字化,并且必须与电脑、通信相融合。 从80年代末到90年代初,随着计算机技术、微电子技术、电力电子技术、抗干扰技术等新技术的迅速发展,特别是网络通讯技术的发展使得电力自动化技术得到了空前发展。各大公司开始把这些技术应用于配电系统,也就是所谓的把强电控制与微电子技术、计算机技术、网络通讯技术相结合,从而诞生了智能型开关柜及相关产品,如德国西门子公司SIVACON系列,英国ALSTOM公司GALAXIS和TRIMLINE系列,ABB公司HONOR系列等。 目前,智能型开关柜及智能配电系统在我国的应用已经由起步阶段进入到成熟阶段,尤其是2001年8月颁布的“低压智能配电标准草案”更起到了推波助澜的作用,智能型开关柜革命性地改变了传统开关柜的概念;具有多功能、数字化、网络化、智能化、结构紧凑、易于维护等特点,它可以满足电力工业未来的需求,具有预防/避免事故发生、强化企业内部能源考核、减少设备维护和检修时间、实现数据资源共享等诸多优点,为企事业单位的现代化管理提供了坚实、可靠的基础,“一次投资,终身受益”,真正保证用户的投资利益不受损害。 智能型开关柜是在现有的以模拟仪表、继电器为监测、控制设备的普通开关柜基础上,与新型的智能仪表(网络电力仪表、智能配电监控/保护模块等、网络I/O)进行配合,通过其网络通讯接口与中央控制室的计算机系统联网,从而可以实现对各供配电回路的电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、电度量等电参数进行监测以及对断路器的分合状态、故障信息进行监视,对断路器的分合状态进行控制,配合各种完善的远程监控软件,从而实现“四遥”: ● 遥测:通过计算机实时对系统进行电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频 率等进行不断的采集、分析、处理、记录,显示曲线、棒图,自动生成报表。 ● 遥信:可以实时对开关的运行状态、保护动作等开关量进行监视,计算机实时显示和 自动报警,并对各柜内开关的状态、事故跳闸、过流、速断、温度等动作进行实时记录、打印。

《企业供电系统》课程设计

科信学院 课程设计说明书 (2014 /2015学年第一学期) 课程名称:《企业供电系统》课程设计 & 题目:某电机制造厂总降压变电所及高压配电系统设计 专业班级: 11级自动化2班 学生姓名:马凯 学号: 7 指导教师:苗敬利王立国 设计周数: 1周 设计成绩: — 2015 年 1 月4日

一、原始数据及主要任务 1、工厂负荷情况: 本工厂大部分车间为一班制,少数车间为两班或三班制,年最大负荷利用小时数为2500小时,日最大负荷持续时间为6小时。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。本厂的负荷统计资料如表所示。

2、供电电源情况 本厂可由附近一条10kV的公用电源干线取得工作电源。干线首端距离本厂约8km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为500MVA。此断路器配备有定时限过流保护和电流速断保护,定时限过流保护整定的动作时间为。为满足工厂二级负荷要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为80km,电缆线路总长度为25km。 3、气象资料 本厂所在地区的年最高气温为38℃,年平均气温为23℃,年最低气温为-9℃,年最热月平均最高气温为33℃,年最热月平均气温为26℃,年最热月地下米处平均气温为25℃。当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20。 4、根据课题的原始资料 } ①确定负荷等级 ②拟定高低压供配电系统 ③正确建立负荷统计计算表 ④变压器台数、容量、型号选择 ⑤设计变电所主接线图 ⑥计算短路电流以及主要高压设备器件的选择及校验 ⑦CAD绘制供配电体统图 ⑧写一份完整的设计说明书

某小区智能化系统设计UPS电源系统方案

UPS电源系统 针对鄞和置业·银河湾小区面积大,范围广的特点,系统设计采用大容量UPS 集中供电,在中心控制室设置UPS不间断电源,对重要的系统中心设备如网络设备、安防系统、广播系统提供不间断电源保护,保证系统停电后1小时正常运行。 15.1 前端功率确定 根据鄞和置业·银河湾小区的各个弱电系统建设情况,我们对需要提供不间断电源保护的各系统功率进行了统计。具体如下: 15.2 系统选型 根据鄞和置业·银河湾小区的需求分析,此次在机房配置山特城堡系列15KVA的UPS对重要的系统中心设备进行供电。 山特城堡(Castle)系列在线式UPS,包括容量1KVA至15KVA的一系列

的UPS产品,与在线互动式或后备式UPS相比,在线式UPS能够为负载提供更佳的电源环境,无论从稳压输出范围、频率范围、输入杂讯的滤除,乃至市电模式与电池模式零转换时间等方面考虑,在线式均是最佳的UPS结构,因此,重要的设备,或是对电力环境要求苛刻的设备几乎都应选用在线式UPS。 山特城堡系列在线式UPS,除了具备传统在线式功能外,更为要求极高可靠度的用户着想,除了全面供应长效机以外,容量6KVA以上的机种,更可以使用双机热备份,使故障率大为降低,有效提高使用电源的安全性与可靠性,为用户最重要的设备提供安全无忧的电力保障。 15.3 供电方式的选择 根据我们的工作经验,应采用大容量的UPS集中供电方案。 目前UPS供电有两种方案: a)采用由多台1-5KVA小容量UPS所组成的供电系统; b)采用由单台10-60KVA的中容量或更大容量的UPS所组成的供电系统; 实践证明:采用单台大容量的UPS集中供电方式,其性能价格比优于采用多台能容量、分布式UPS供电方式。其原因是: 单台容量较大的UPS的故障率较低。根据近年来多家UPS厂家产品的观察和分析,有如下UPS平均无故障工作时间(MTBF)数据供用户参考:1-5KVA UPA 的MTBF=4-9万小时;5-60KVA UPS的MTBF=13-17万小时;60-400KVA UPS的MTBF=20-25万小时 UPS的每单位KVA的价格,随着UPS容量的增大而下降; 选用单台大容量UPS有利于用户更经济、合理地使用蓄电池。这是因为当

智能配电系统

智能配电系统
智能配电系统是按用户的需求,遵循配电系统的标准规范而二次开发的一套具有专业性 强、自动化程度高、易使用、高性能、高可靠等特点的适用于低压配电系统的电能管理系统。 通过遥测和遥控可以合理调配负荷,实现优化运行,有效节约电能,并有高峰与低谷用电记 录,从而为能源管理提供了必要条件。同时对电能按照明插座用电、动力用电、空调用电、 特殊用电进行分项计量,为企、事业单位电能节能审计提供依据。
随着经济的飞速发展,能源紧张、环境恶化已受到全球的密切关注,能源是发展国民经 济的重要基础,为了响应国家号召,走可持续发展的道路,节能降耗是首要任务。其中,电 能在所有能源中消耗量比较大,对电能的统一管理显得尤为重要。只有对电能进行准确可靠 的计量,才能从真正意义上节约电能。
下面以上海安科瑞电气 Acrel-3000 系列电能管理系统为例,介绍电能管理系统的功能 及应用。
系统结构
Acrel-3000 型电能管理系统可对低压设备消耗的电能进行分项计量。其软件运行于 windows 操作系统,包括 windows2000、windows NT、windowsXP 等 windows 系列操作系

统。系统除了与上海安科瑞公司自主研发的仪表良好兼容外,还支持数百种各种硬件设备, 包括目前流行的各种板卡、仪表、PLC 等。支持各种常用电力通信规约,如部颁 CDT 规约、 POLLING、1801、101、DNP 等电力规约。
按照国家对电能计量的相关要求,本系统对耗电量进行分项计量,包括: (1)照明插座用电:为建筑物主要功能区域的照明、插座等室内设备用电。主要包括照明 和插座用电、走廊和应急照明用电、室外景观照明用电。 (2)空调用电:主要包括冷热站用电、空调末端用电。 (3)动力用电:主要包括电梯用电、水泵用电、通风机用电。 (4)特殊用电:主要包括信息中心、洗衣房、厨房餐厅、游泳池、健身房或者其他特殊用 电。
功能介绍
Acrel-3000 电能管理系统的功能主要包括有:
? 前台人机交互界面
设计适合客户要求的交互界面;标准图元库,方便调用组合;实时数据采集和显示;数 据信息的自动逻辑计算和处理;设备参数远程更改设定;合、分闸状态显示和强制操作。
? 信息处理
利用采集信息及特定方法进行计算;统计总功率、最大需量、开关次数;采集功率因数、 设定上下限;记录负荷状况分析电能质量;温湿度信息的采集和处理显示(该功能须配备温 湿度控制器)。
? 报警/异常/事件存储
断相报警实时显示;通讯异常记录存储;合、分闸操作记录;当日报警事件的实时显示; 历史事件的查询、打印。
? 曲线及报表管理设置功能
客户要求的电参量的趋势曲线;正/反向有/无功电度的历史趋势;设计满足客户需求的 各种报表;自动生成电能计量的日、月、年报表;可根据常用的MS Excel设置模板并生成相 应报表,使用户轻松使用;查询任意时刻报表、显示并打印。
? 后台数据库管理
应用广泛的数据库软件如Access、MSSQL;建立开放式、网络化数据库;存储指定年限 或所有的数据信息;软件系统实现的动态链接库;实时数据信息更新安全可靠;支持C/S、 B/S方式,实现数据远传。