一、住宅楼照明用电明细表(详细)

精选

二、住宅楼电梯用电明细表(详细)

精选

三、热力泵房用电明细表(详细)

精选

四、供水泵房用电明细表(详细)

精选

五、公共照明用电明细表(详细)

精选

施工用电负荷计算

施工用电负荷计算 建筑施工现场用电负荷计算时,应考虑:建筑工程及设备安装工程的工作量及施工进度;各阶段投入的用电设备需要的数量;要有充分的预计,用电设备的施工现场的布置情况合理电源的远近;施工现场大大小小的用电设备的容量进行统计。在这些已经掌握的情况下,就可以计算了。 通过对施工用电设备的总负荷计算,依据计算的结果选择变压器的容量及相适应电气配件;对分路电流的计算,确定线路导线的规格、型号;通过对各用电设备组的电流计算,确定分配电箱电源开关的容量及熔断丝的规格、电源线的型号、规格。 对高压用电的施工现场一般用电量较大,在计算它的总用电量时,可以把各用电设备进行分类、分组进行计算,然后相加。 1、在计算施工现场诸多的用电设备时,对各类施工机械的运行、工作特点都要充分考虑进去: (1)有许多用电设备不可能同时运行,如卷扬机、电焊机等; (2)各用电设备不可能同时满载运行,如塔式起重机它不可能同时起吊相同重量的物品; (3)施工机械的种类不同、其运行的特点也不相同,施工现场为高层建筑提供水源的水泵一般就要连续运转,而龙门架与井架却是反复短时间停停开开; (4)各用电设备在运行过程中,都不同程度存在功率的损耗致使设备效率下降; (5)现场配电线路,在输送功率同时也会产生线路功率的损耗,线路越长损耗越大。对线路功率一事不应忽视。 目前符合计算方法常采用需要系数法和二项式法,当不管采用哪种计算方法都需使用在实际中早已测定的有关系数。 2、一般说进行负荷计算时,首先绘制供电系统图,然后按程序进行计算。 (1)单台用电设备:长期运转的用电设备,设备容量就是计算负荷,但对每台电动机及其它需计及效率的单台用电设备的计算负荷为: Pj1=Pe/η(2-1) 式中P —用电设备的有功计算负荷(KW); j1 Pe—用电设备的设备容量;

用电负荷明细表(详细)

用电负荷明细表(详细)

一、住宅楼照明用电明细表(详细) 序号楼 号 每户 (KW ) 户数照明容量(KW)备注 1 1 6 A单元50户+B单元50户=100户270.1+241.5= 511.6 住宅 2 2 4 甲单元(1、3)24户+甲单元(2、 4)24户+甲单元(5)12户=60户112+112+56=28 住宅 3 3 甲单元(1、2)24户+甲单元(3、4) 24户+甲单元(5)12户=60户112+112+56=28 住宅

4 4 6 A单元34户+B单元34户=68户204+204=408住宅 5 5 6 A单元34户+B单元34户=68户241.5+241.5= 483 住宅 6 6 4 甲单元(1、3)24户+甲单元(2、4) 24户+甲单元(5)12户=60户112+112+56=28 住宅 7 7 4 甲单元(1、2、3、4、5)12户x5 个单元=60户 420住宅 8 8 4 一单元44户+二单元44户+三单元 44户=132户 528 住宅 9 9 4 一单元44户+二单元44户+三单元 44户=132户 528 住宅

10 10 4 一单元44户(每户4KW)+二单元44 户(每户4KW)+三单元44户(每户 6KW)=132户176+176+264= 456 住宅 小 计 4174.6住宅

二、住宅楼电梯用电明细表(详细) 序号楼 号 设备 名称 数量单台功率 (KW) 总功率(KW)备注 1 1 消防 电梯 2台15 30 住宅楼 2 2 消防 电梯 0 住宅楼 3 3 消防 电梯 0 住宅楼

建筑施工现场临时用电设备和用电负荷计算应用完整实例

施工现场临时用电负荷计算一、施工现场临时用电设备和用电负荷计算

二、计算用电总量方式 方法一: P=1.05~1.10(k1∑P1/Cosφ+k2∑P2+ k3∑P3+ k4∑P4) 公式中: P——供电设备总需要容量(KVA)(相当于有功功率Pjs) P1——电动机额定功率(K W) P2——电焊机额定功率(K W) P3——室内照明容量(K W) P4——室外照明容量(K W) Cosφ——电动机平均功率因数(最高为0.75~0.78,一般为0.65~0.75) 方法二: 各用电设备组的计算负荷: 有功功率: Pjs1=Kx×ΣPe 无功功率: Qjs1=Pjs1×tgφ 视在功率: Sjs1= (P2 js1 + Q2 js1) 1/2 =Pjs1/ COSφ=Kx×ΣPe / COSφ公式中: Pjs1--用电设备组的有功计算负荷(kw) Qjs1--用电设备组的无功计算负荷(kvar) Sjs1--用电设备组的视在计算负荷(kVA) Kx--用电设备组的需要系数 Pe--换算到Jc(铭牌暂载率)时的设备容量 ②总的负荷计算: Pjs=Kx×ΣP js1 Qjs=Pjs×tgφ Sjs= (P2 js + Q2 js) 1/2 公式中: Pjs--各用电设备组的有功计算负荷的总和(kw) Qjs--各用电设备组的无功计算负荷的总和(kvar) Sjs--各用电设备组的视在计算负荷的总和(KVA) Kx--用电设备组的最大负荷不会同时出现的需要系数 三、选择变压器 方法一:W=K×P/ COSφ 公式中: W——变压器的容量(K W)

P——变压器服务范围内的总用电量(K W) K——功率损失系数,取1.05~1.1 Cosφ——功率因数,一般为0.75 根据计算所得容量,从变压器产品目录中选择。 方法二:Sn≥Sjs(一般为1.15~1.25 Sjs) 公式中: Sn --变压器容量(K W) Sjs--各用电设备组的视在计算负荷的总和(KVA) 四、实用例举 丰南区第三中学小学教学楼工程 施工现场临时用电组织设计(计算部分) 一.编制依据、工程概况、施工现场勘察情况: 该工程施工现场临时用电组织设计编制依据。施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005);建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)《建筑施工手册》等。 1.施工平面布置图(如图)。 2、施工动力用电情况: (1)搅拌机1台,电功机率均为5.5kw; (2)卷扬机2台,电机功率为11kw×2; (3)对焊机1台,电机功率均为20kw; (4)切断机3台,电机功率为3.0 kw×3; (5)钢筋弯曲机1台,电机功率为4kw; (6)拉筋卷扬机1台,电机功率为11kw; (7)无齿锯1台,电机功率为1.5kw; (8)塔吊1台,电机总功率为55kw; (9)振捣棒5部,电机功率均为1.1kw,平板振捣器1部,电机功率为1.5kw; (10)电焊机3台,电机视在功率为20KVA,cosφ=0.62 Jc=0.6。 电焊机规定统一换算到Jc=100%时的额定功率(kw),其设备容量为Pe=√Jc ?Sn?cosφ= √0.6×20×0.62=9.6kw×2=19.2 kw。 二、负荷计算,用电设备功率汇总: 1.施工现场所用全部动力设备的总功率为: Σp=5.5+11×2+20+3.0×3+4+11+1.5+55+1.1×5+1.5+19.2×3=192.6 kw

施工现场临时用电负荷计算方案

施工现场临时用电负荷 计算方案

施工现场用电组织方案 一、工程概况 西安阳光花园商用住宅楼,C1至C13(地下一层,地上十一层,),D1至D8(地下一层,地上九层),其中F1、F2(地下一层,地上二十二层),剪力墙框架结构,建筑面积为20多万平方米,工程等级为普通住宅二类,地下一层为戊类,本建筑电源通用为三级负荷,消防电源为二级负荷。 二、配电线路 现根据TN-S配电系统,三级配电,两级保护的原则,采 用三相五线制的供电方式,由总配电箱引出主干线,沿线设 分配电箱,分配电箱内分设动力、照明线路,施工机械一箱 一闸一漏一锁。采用了保护接零,统一接地,做到用电安 全。 1、若干分配电箱:分配电箱下可设若干开关箱。总配 电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负 荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30 米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不应超过 3米。动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为 同一配电箱时,动力和照明应分别配电;动力开关箱与照明 开关箱必须分设。

2、每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱控制两台及两台以上用电设备(含插座)。配电箱、开关箱应装设牢固,箱的中心点与地面的垂直距离为1.4—1.6米,配电箱、开关箱外型结构应能防雨防尘。 4、配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在阻燃、绝缘电器安装板上,然后方可固定在配电箱、开关箱的箱体内。配电箱的电器安装板必须分设N线断子板和PE线端子板。PE线端子板必须与电器安装板做电气连接;N线端子板必须与电气安装板绝缘。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。 5、配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线。导线的分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。配电箱、开关箱的进出线应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束固定在箱体上,不得与箱体直接接触。配电箱、开关箱应防雨。 6、总配电箱的电器应具备电源隔离、正常接通与分断电路及短路、过载、漏电保护功能。 7、配电箱、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s 。使用潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。

施工临时用电施工方案(附计算试)

项目临时用电 专 项 施 工 方 案 编制人: 职务(职称): 审核人: 职务(职称): 批准人:职务(职称): 技术负责人 建设工程有限公司 二0一五年一月

专项施工方案审批表

目录 一、临时用电工程概况 二、编制依据 三、编制说明 四、主要用电设备表及负荷计算 五、安全用电技术措施 六、施工现场预防发生电气火灾的措施 七、临时用电管理制度 八、临时用电施工技术交底 九、临电施工过程中检查与施工用电安全技术档案 十、应急救援预案 十一、附:系统图和临时用电平面分布图

一、临时用电工程概况: 本项目为教师公寓和学生公寓楼工程,位于。项目由7#、8#、9#楼三栋大楼构成:其中7#、8#楼为学生公寓,9#楼为教师公寓楼,三栋公寓均为地上六层,建筑总高度为23.957米,总建筑面积为34453.29m2。由总配电室引出线路电源供施工现场用电。 二、编制依据 (1)施工用电设备表 (2)《施工现场临时用电安全技术规范》46-2005 (3)《建筑安全检查标准》59-2011 (4)《建设工程施工现场供电安全规范》50194-2014 (5)新都区新都一中(迁建)项目施工组织设计 (6)成都市建设工程安全文明施工手册 (7)《建筑施工手册》 三、编制说明: 1、施工现场用电采用三相五线制,—S系统。配电室内三相四线制转换成三相五线制—S系统时,保护零线应由第一级漏电开关电源侧的工作零线处引出,引出后工作零线与保护零线分别设置接线铜排。施工现场工作零线用淡蓝色线,保护零线用黄绿双色塑料绝缘铜芯导线,不准使用金属裸露线。 2、总配电房配电屏内装设有功、无功电度表,并分路装设电流、电压表。电流表与计费电度表采用两组电流互感器。一级配电屏装设电流、电压表和装设短路,过负荷保护装置和漏电保护器,各配电线路分别编号,并标明用途标记。配电室地面为砼面。一级配电室的门向外开,并配锁,门上有明显的警告标志,门口处设置干粉灭火器和沙箱。配电室引出电缆处的孔洞需用防火胶泥封堵。 3、总变压配电房引至施工现场一级配电室的电缆线路沿东围墙下采用铝芯电缆直接埋地敷设, 埋深≥0.7米,在电线保护管铺设普通土夯填,然后

施工临时用电负荷计算

拟投入本项目的主要施工设备表 序号 设备名称 型号规格 数量 额定功率(kw ) 合计 用于施 工部位 1 潜水泵 JQB15-6 80 2.2 基坑降水 2 塔吊 TC5013 12 40.1 垂直运输 3 塔吊 TC5613 5 50 4 施工电梯 Sc200/200 17 38 垂直运输 5 物料提升机 SZ150--1 3 10 垂直运输 6 混凝土输送泵 HTB-80 10 112 地下室砼浇筑 7 打夯机 HZD250 14 4 基坑回填 8 对焊机 GQH32 10 100 钢筋焊接 9 钢筋调直机 GT6-14 10 2.5 钢筋调直 10 钢筋弯曲机 WJ40-1 10 3 钢筋弯曲 11 钢筋切断机 QJ40A 1 0 4 钢筋切断 12 直螺纹套丝 机 GYL-40 5 4 钢筋套丝 1木工机械 1 15 模板制 施工设备型号改变(功率改变) 另计

3.2负荷计算: 3.2.1 砼搅拌设备类 此类设备由于工程工序所需,16台混凝土输送泵,平板振动器及插入式振动器按同时使用考虑。 3.2.1.1HTB-80混凝土输送泵 单机功率112KW 共计10台 查表可得K X =0.8 cosφ=0.8 tgθ=0.75 PjS=Kx.Pe=112×0.8=89.6 KW QjS=PjS.tgθ=89.6×0.75=67.2 Kvar IjS=Pjs/√3.Ue.cosφ=170.2 A 3.2.1.2PZ-50平板振动器单机功率1.5KW 共计4台 查表可得K X =0.8 cosφ=0.8 tgθ=0.75 PjS=Kx.Pe=0.8×1.5=1.2 KW Qjs=Pjs.tgθ=1.2×0.75=0.9 Kvar Ijs=Pjs/√3.Ue.cosφ=2.3 A 3.2.1.3 Zx-50插入式振动器单机功率1.1KW 共计21台 查表可得K X =0.8 cosφ=0.8 tgθ=0.75 Pjs=Kx.Pe=0.8×1.1=0.88 KW Qjs=Pjs.tgθ=0.88×0.75=0.66 Kvar Ijs=Pjs/√3.Ue.cosφ=1.7 A 3.2.1.4砼搅拌设备类技术参数合计: Pjs=89.6×10+1.2×4+0.88×21=919.28 KW Qjs=67.2×10+0.9×4+0.66×21=689.46 Kvar IjS= Sjs/√3.Ue=1149.1/1.732×0.38=1745.93 A 3.2.2 钢筋加工类 3.2.2.1钢筋弯曲机单机功率Pe=3 KW 共计10台 查表可得K X =0.7 cosφ=0.7 tgθ=1.02

施工组织设计临时用电负荷计算实例

工程现场临时用电负荷计算实例 一、用电负荷计算: 现场用电设备: 1、卷扬机3台(7.5KW)22.5KW 2、砂浆机3台(3KW)9KW 3、加压泵1台(5.5KW) 5.5KW 4、介木机4台(3KW)12KW 5、振动器3台(1.1KW) 3.3KW 6、电焊机1台(25.5KW)25.5KW 7、镝灯4支(3.5KW)14KW 8、碘钨灯10支(1KW)10KW 9、其他用电10(KW)10KW 10、生活用电10(KW)10KW 施工现场用电设备的kx、cos、tg 1、卷扬机kx=0.3 cosφ=0.7 tgφ=1.02 2、砂浆机kx=0.7 cosφ=0.68 tgφ=0.62 3、加压泵kx=0.5 cosφ=0.8 tgφ=0.75 4、介木机kx=0.7 cosφ=0.75 tgφ=0.88 5、振动器kx=0.65 cosφ=0.65 tgφ=1.17 6、电焊机kx=0.45 cosφ=0.87 tgφ=0.57 7、镝灯kx=1 8、碘钨灯kx=1 9、其他用电kx=1 10、生活用电kx=1 有功荷载计算: 1、卷扬机Pj1=Pj×kx=22.5kw×0.3=6.75kw 2、砂浆机Pj2=Pj×kx=9kw×0.7=6.3kw 3、加压泵Pj3=Pj×kx=5.5kw×0.5=2.75kw 4、介木机Pj4=Pj×kx=12kw×0.7=8.4kw 5、振动器Pj5=Pj×kx=3.3kw×0.65=2.15kw 6、电焊机Pj6=Pj×kx=25.5kw×0.45=11.48kw 7、镝灯Pj7=Pj×kx=14kw×1=14kw 8、碘钨灯Pj8=Pj×kx=10kw×1=10kw 9、其他用电Pj9=Pj×kx=10kw×1=10kw

施工现场临时用电负荷计算方案

施工现场用电组织方案 一、工程概况 西安阳光花园商用住宅楼,C1至C13(地下一层,地上十一层,),D1至D8(地下一层,地上九层),其中F1、F2(地下一层,地上二十二层),剪力墙框架结构,建筑面积为20多万平方米,工程等级为普通住宅二类,地下一层为戊类,本建筑电源通用为三级负荷,消防电源为二级负荷。 二、配电线路 现根据TN-S配电系统,三级配电,两级保护的原则,采用三相五线制的供电方式,由总配电箱引出主干线,沿线设分配电箱,分配电箱内分设动力、照明线路,施工机械一箱一闸一漏一锁。采用了保护接零,统一接地,做到用电安全。 1、若干分配电箱:分配电箱下可设若干开关箱。总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不应超过3米。 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分别配电;动力开关箱与照明开关箱必须分设。进出线中的N 线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。

 7、配电箱、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。使用潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。 8、总配电箱中额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于 30mA·s。漏电保护器极数和线数必须与其负荷的相数和线数一致。三、机械设备 ⒈塔吊:QTZ40(70kw/台)23台,70×23 =1610kw⒉施工电梯:(70kw/台)23台,70×23=1610kw使用系数:K1=0.7;功率因素:CosΦ=0.8 P1=(1610×2)×0.7÷0.8=2817.5(KVA) ⒊混凝土搅拌机,(5.5kw/台)23台,5.5×23=126.5 使用系数:K2=0.70;功率因素:CosΦ=0.8 P2=126.5×0.70÷0.8=110.7(KVA) ⒋混凝土真空地泵,(110kw/台)6,110×6=660KW 使用系数:K2=0.70;功率因素:CosΦ=0.8 P3=660×0.70÷0.8=577.5(KVA) ⒌HZ6—50插入式震动器(2.2kw/台)23台,计2.2×23=50.6KW ⒍PZ—501平板式震动器(1.5kw/台)

工程现场临时用电负荷计算

工程现场临时用电负荷计算一、用电负荷计算: 现场用电设备: 1、卷扬机3台(7.5KW)22.5KW 2、砂浆机3台(3KW)9KW 3、加压泵1台(5.5KW)5.5KW 4、介木机4台(3KW)12KW 5、振动器3台(1.1KW)3.3KW 6、电焊机1台(25.5KW)25.5KW 7、镝灯4支(3.5KW)14KW 8、碘钨灯10支(1KW)10KW 9、其他用电10(KW)10KW 10、生活用电10(KW)10KW 施工现场用电设备的kx、cos、tg 1、卷扬机kx=0.3 cosφ=0.7tgφ=1.02 2、砂浆机kx=0.7 cosφ=0.68tgφ=0.62 3、加压泵kx=0.5 cosφ=0.8tgφ=0.75 4、介木机kx=0.7 cosφ=0.75tgφ=0.88 5、振动器kx=0.65 cosφ=0.65tgφ=1.17 6、电焊机kx=0.45 cosφ=0.87tgφ=0.57 7、镝灯kx=1

8、碘钨灯kx=1 9、其他用电kx=1 10、生活用电kx=1 有功荷载计算: 1、卷扬机Pj1=Pj×kx=22.5kw×0.3=6.75kw 2、砂浆机Pj2=Pj×kx=9kw×0.7=6.3kw 3、加压泵Pj3=Pj×kx=5.5kw×0.5=2.75kw 4、介木机Pj4=Pj×kx=12kw×0.7=8.4kw 5、振动器Pj5=Pj×kx=3.3kw×0.65=2.15kw 6、电焊机Pj6=Pj×kx=25.5kw×0.45=11.48kw 7、镝灯Pj7=Pj×kx=14kw×1=14kw 8、碘钨灯Pj8=Pj×kx=10kw×1=10kw 9、其他用电Pj9=Pj×kx=10kw×1=10kw 10、生活用电Pj10=Pj×kx=10kw×1=10kw 无功荷载计算: 1、卷扬机Qj1=Pj1×tgφ=6.75kw×1.02=6.89 KV AR 2、砂浆机Qj2=Pj2×tgφ=6.3kw×0.62=3.91 KV AR 3、加压泵Qj3=Pj3×tgφ=2.75kw×0.75=2.06 KV AR 4、介木机Qj4=Pj4×tgφ=8.4kw×0.88=7.39 KV AR 5、振动器Qj5=Pj5×tgφ=2.15kw×1.17=2.51 KV AR 6、电焊机Qj6=Pj6×tgφ=11.48kw×0.57=6.54 KV AR 7、镝灯Qj7=Pj7×tgφ=14kw×1.52=21.28 KV AR

施工用电负荷计算复习过程

施工用电负荷计算

 (1)单台用电设备:长期运转的用电设备,设备容量就是计算负荷,但对每台电动机及其它需计及效率的单台用电设备的计算负荷为:

建筑工地用电负荷计算及变压器容量计算与选择

建筑工地用电负荷计算及变压器容量计算与选择 (教材版) 一、土建施工用电的需要系数和功率因数 用电设备名称用电设备数量功率因数(cosφ)[t gφ]需用系数(Kη) 混凝土搅拌机及砂浆搅拌机10以下 【】 10~3 30以 上【】 破碎机、筛洗石机 10以下 【】 10~5 0 【】 点焊 机 ~1

对焊 机 ~1 皮带运输 机 提升机、起重机、卷扬机 10以 下 振捣 器 仓库照 明 【】 户内照 明 户外照明 1【0】

说明:需要系数是用电设备较多时的数据。如果用电设备台数较少,则需要系数可以行当取大些。当只有一台时,可取1。 二、实例:某建筑工地的用电设备如下,由10KV电源供电,试计算该工地的计算负荷并确定变压器容量及选择变压器。 用电设备名称用电设备数量(台 数)功率(KW)备注 混凝土搅拌 机 4 10 砂浆搅拌机 4 皮带运输机 5 7 有机械联锁 升降 机 2

塔式起重机 2 1 22 1 35 JC=40% 电焊机 5 25 JC=25%单相,360V 照 明 20 分别计算各组用电设备的计算负荷: 1、混凝土搅拌机:查表,需用系数Kη=,cosφ=,tgφ= PC:有功计算负荷,QC:无功计算负荷,Pe:设备容量 PC1=Kη×∑Pe1=×(10×4)=28KW QC1= PC1×tgφ=28×=

2、砂浆搅拌机组:查表,需用系数Kη=,cosφ=,tgφ= PC2=Kη×∑Pe2=×(×4)= QC2= PC2×tgφ=×= 3、皮带运输机组:查表,需用系数Kη=,cosφ=,tgφ= PC3=Kη×∑Pe3=×(7×5)= QC3= PC3×tgφ=×= 4、升降机组:查表,需用系数Kη=,cosφ=,tgφ= PC4=Kη×∑Pe4=×(×2)= QC4= PC4×tgφ=×= 5、塔式起重机组:塔式起重机有4台电动机,往往要同时工作或满载工作,需要系数取大一些,Kη=,cosφ=,tgφ= 又:对反复短时工作制的电动机的设备容量,应统一换算到暂载率JC=25%时的额定功率: Pe’:换算前的电动机铭牌额定功率(KW) Pe:换算到JC=25%时电动机的设备容量(KW) Pe5=2∑Pe’ sqr(JC)=2(×2+22×1+35×1)sqr=2××= KW 其计算负荷为

施工临时用电负荷计算

临时用电负荷计算 一、负荷计算的目的: 电力负荷:建筑施工现场的供电系 统所需要的电能通常是经过降压变电所从电力系统中获得的。因此,合理的选择 各级变电所中的变压器,主要电气设备以及配电导线等是保证供电系统安全可靠 的重要前提。 电力负荷计算是为确定施工现场供电系统中各个环节电力负荷的大小,以便 正确的选择和复核供电系统中的各个元件(包括变压器、自备发电机、电线、电缆、各种开关、控制设备等)。 负荷计算是否正确合理,影响到电器、导线、电缆是否经济合理。过大则费 用增多,造成浪费;过小则导致过热,引起绝缘老化,甚至引发火灾事故。 建筑施工现场用电负荷变化多,情况复杂,影响计算准确的因素较多,所以, 现场电力负荷计算应力求切合实际,力求合理。 二、负荷计算方法: 计算负荷是按发热条件选择电气设备的一个假定负荷,它所产生的热效 根据计算负荷选择导线及电气设备,在运行中的最高温升不超过导线和电器的温升允许值。 目前施工中常采用的方法是需要系数法,在确定计算负荷计算之前,应首先确定用电设备容量。 1、用电设备容量(Pe)的确定: 设备容量(Pe)是指换算到规定工作制下的设备额定容量(额定功率),它不包括备用设备的额定容量(额定功率)。 建筑供电系统中各用电设备的额定工作条件不同,有的可直接相加,但有的在计算中就不能简单的把铭牌上规定的额定功率直接相加,必须首先把额定功率换算到统一规定的工作制下的功率后才能相加。换算到统一规定的工作制下的额定功率称为“设备容量”,用P e表示。用电设备按工作制可分为三种: (1)长期连续工作制:

长期连续工作制指在规定环境温度下连续运行,设备任何部分的 这类设备的P e值就是其铭牌的额定容量KW,即: P e=P N (2)短时工作制: 短时工作制是指运行时间短而停歇时间长,设备在工作时间内的温升不足以达到稳定温升,而在间歇时间内足以使温升冷却到环境温度。这类用电设备容量P e值就是其铭牌上标明的额定功率值,即: P e=P N (3)反复短时周期工作制: 反复短时工作制指设备以断续方式反复进行工作,工作时间与停 歇时间相互交替重复。这些用电设备容量就是将设备在某一暂载率下的铭牌统一换算到一个标准暂载率下的功率。 ①起重设备电动机组规定统一换算到暂载率Jc25(即统一要求的负 责持续率是25%),其设备容量为: 式中:P e——换算到J C等于25%时,电动机的设备容量; J C——铭牌上的额定负责持续率,以百分值代入公式; P N——电动机铭牌额定功率。 ②电焊机组规定统一换算到Jc100(即统一要求的负责持续率是100%),其设备容量为:

施工临时用电负荷计算

拟投入本项目的主要施工设备表

根据用电设备的性质及平面布置方式,可分为以下八大类: 3.2负荷计算: 3.2.1砼搅拌设备类 此类设备由于工程工序所需,16台混凝土输送泵,平板振动器及插入式振动器按同时使用考虑。 3.2.1.1 HTB-80混凝土输送泵单机功率112KW 共计10台 查表可得K X =0.8 cos ? =0.8 tg 0 =0.75 PjS=Kx.Pe=112X 0.8=89.6 KW QjS=PjS.tg 0 =89.6 x 0.75=67.2 Kvar ljS=Pjs/ V3.Ue.cos ?=170.2 A 3.2.1.2 PZ-50平板振动器单机功率1.5KW 共计4台 查表可得K X =0.8 cos ? =0.8 tg 0 =0.75 PjS=Kx.Pe=0.8 x 1.5=1.2 KW Qjs=Pjs.tg 0 =1.2 x 0.75=0.9 Kvar Ijs=Pjs/ V3.Ue.cos ?=2.3 A 3.2.1.3 Zx-50 插入式振动器单机功率1.1KW 共计21台 查表可得K X =0.8 cos ? =0.8 tg 0 =0.75 Pjs=Kx.Pe=0.8 x 1.1=0.88 KW Qjs=Pjs.tg 0 =0.88 x 0.75=0.66 Kvar Ijs=Pjs/ V3.Ue.cos ?=1.7 A Pjs=89.6 x 10+1.2 x 4+0.88 x 21=919.28 KW Qjs=67.2 x 10+0.9 x 4+0.66 x 21=689.46 Kvar IjS= Sjs/ V3.Ue=1149.1/1.732 x 0.38=1745.93 A 3.2.2钢筋加工类

施工临时用电负荷计算

施工设备型号改变(功率改变)另计 拟投入本项目的主要施工设备表

根据用电设备的性质及平面布置方式,可分为以下八大类: : 负荷计算3.2 砼搅拌设备类3.2.1 台混凝土输送泵,平板振动器及插入式振动器按同16此类设备由于工程工序所需,时使用考虑。台112KW 共计10 HTB-80混凝土输送泵单机功率 3.2.1.1=0.75 θφ=0.8 tg查表可得K=0.8 cos X 0.8=89.6 KW ×PjS=Kx.Pe=1120.75=67.2 Kvar ×θ=89.6QjS=PjS.tg=170.2 A φ√3.Ue.cosIjS=Pjs/共计4台平板振动器单机功率1.5KW 3.2.1.2 PZ-50=0.75 =0.8 tgθ K查表可得=0.8 cosφX 1.5=1.2 KW PjS=Kx.Pe=0.8×0.75=0.9 Kvar =1.2×Qjs=Pjs.tgθ= 2.3 A φ√Ijs=Pjs/3.Ue.cos 台3.2.1.3 Zx-50插入式振动器单机功率1.1KW 21共计=0.75 φ=0.8 tgθ查表可得 K=0.8 cos X 1.1=0.88 KW Pjs=Kx.Pe=0.8×0.75=0.66 Kvar =0.88×Qjs=Pjs.tgθ=1.7 A φIjs=Pjs/√3.Ue.cos 3. 2.1.4砼搅拌设备类技术参数合计: KW ×Pjs=89.6× 10+1.2×4+0.8821=919.28 Kvar 10=689.4621+0.9×4+0.66×Qjs=67.2× A 1745.93√3.Ue=1149.1/1.732×0.38=IjS= Sjs/ 钢筋加工类3.2.2 台10 3.2.2.1钢筋弯曲机单机功率Pe=3 KW 共计=1.02 K查表可得=0.7 cos

施工现场用电负荷计算

施工现场用电负荷计算 一.现场勘察 业主提供的电源由10KV架空线路接入点在工地南侧,距施工现场约束20米,在此处拟安装一台的S11-M-630/10变压器,由变压器经架空线路引入施工现场,现场设1#、2#、3#三个动力配电柜和一个4#生活区配电箱,线路架空沿和谐路西侧人行道内侧引入,不影响场内施工。根据施工机械数量与功率表统计得知用电总功率为。详见附表:

以上是本工程的主体施工时的最大使用功率,实际施工时不可能上述所有的施工机械同时使用,实际同时使用最大值取60%。基础施工时的使用施工机械要远远少于主体施工时的机械,因此本施工方案是按主体施工的最大使用功率编制的。 综上所述,S11-M-630/10变压器符合本工程主体及装饰期间施工用电的要求。 S11-M-630/10变压器的安装由当地供电部门负责安装。 二.工程特点 本工程共13幢建筑,基本上可以分为东、西两个施工区,以和谐路为界,路西为高层区,主要有8幢高层和一幢多层,8幢高层为15层—22层,分别为21#、22#、23#、24#、25#、26#、27#、28#楼,一幢多层为6层是20#楼。高层区建筑面积约为104567m2。路西为多层区,主要有29#和30#楼为6层,1#商业楼为4层,一幢3层的幼儿园。低层区建筑面积约为10351m2。 三.初步设计

根据施工用电机械设备容量及现场布置的方案,根据工程特点,在高层区设三座配电房,低层区设一座配电房,办公和生活区设一台配电柜,由变压器分别架空引入。所有单体工程均设二级配电柜,共13台。各种配电机具均配置配电箱。所有配电干线从变压器引入一级配电柜均采用YJV-5*20型电缆架空引入,所有一能配电柜到二级配电柜、二级配电柜到各个配电箱之间均采用YJV-5*20型电缆埋地铺设或沿电缆沟敷设,通过交通要道等处采用套钢管保护。临时施工用电严格按照《施工临时用电安全技术规范》JGJ46-2005和《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011及安徽省和合肥市的规定要求,本工程采用TN—S专用保护接零系统配电。临时施工用电设三级配电三级保护,即一级配电柜---二级配电柜---三级配电箱,确保一机一箱一闸一漏保。 四.配电方案 根据现场情况,工程试桩施工直接从变压器接入电源,工程桩施工时使用已安装好的各级配电房和配电柜,直到工程竣工。现场设1~~4#四个总配电房,1#总配电房供20#、21#、22#、24#楼配电柜用电,2#配电房供23#、25#、26#配电柜用电,3#配电房供27#、28#配电柜用,4#配电房供1#商业、29#、30#及幼儿园配电柜用电,办公区和生活区照明用电由变压器直接接入到办公区的配电箱。 地下室施工时,各幢楼的主体工程基本完成,施工用电功率将大减少,地下室施工按防火区分三个区域施工,因此地下室施工用电分别从1#、2#、3#配电房接入。 五、变压器至1~4#配电房负荷计算及导线选择 考虑施工时所有机具同时使用量在60%,所以选用 K=、cosφ=,这样动力电容量。即为cosφ= P动=K∑P/cos =×= (KWA) 再加10%的照明电、标出施工用电总容量为 P照=×10%=(KWA) 故供电设备总需用电量 P总=P动+P照=+= 1#~~4#配电房导线选择:

用电负荷明细表(详细)

一、住宅楼照明用电明细表(详细) 序号楼号每户(KW)户数照明容量(KW)备注116 A单元50户+B单元50户=100户270.1+241.5=511.6住宅 224甲单元(1、3)24户+甲单元(2、 112+112+56=280住宅 4)24户+甲单元(5)12户=60户 33 112+112+56=280住宅甲单元(1、2)24户+甲单元(3、4)24户+甲单元(5)12户=60 户 446 A单元34户+B单元34户=68户204+204=408住宅 556 A单元34户+B单元34户=68户241.5+241.5=483住宅 664 112+112+56=280住宅甲单元(1、3)24户+甲单元(2、4)24户+甲单元(5)12户=60 户 774 住宅 甲单元(1、2、3、4、5)12户x5个单元=60户420 884 住宅 一单元44户+二单元44户+三单元44户=132户528

994 住宅 一单元44户+二单元44户+三单元44户=132户528 10104一单元44户(每户4KW)+二单元44户(每户4KW)+三单元44户(每 176+176+264=456住宅 户6KW)=132户 小计4174.6住宅 二、住宅楼电梯用电明细表(详细) 序号楼号设备名称数量单台功率(KW)总功率(KW)备注 11消防电梯2台1530 住宅楼 22消防电梯0 住宅楼 33消防电梯0 住宅楼

44消防电梯2台1530 住宅楼 55消防电梯2台1530 住宅楼 66消防电梯0 住宅楼 77消防电梯0 住宅楼88消防电梯3台1545住宅楼99消防电梯3台1545住宅楼1010消防电梯3台1545住宅楼 三、热力泵房用电明细表(详细) 序号设备名称数量单台功率(KW)总功率(KW)备注 1低区1#循环水泵电机1台4545热力泵房 2低区2#循环水泵电机1台4545热力泵房 3低区1#补水泵电机1台 1.1 1.1热力泵房 4低区2#补水泵电机1台 1.1 1.1热力泵房

用电负荷计算参数

导线必须能承受负载电流长时间通过所引起的温升三相五线制线路上的电流按下式计算 I线=(K*P)/(1.732U线cosφ) 二相制线路上的电流按下式计算 I线= P/(U线cosφ) 式中 I线-电流值(A) K-需要系数查《建筑电气规范GB50055》 P-总容量 U线-电压 cosφ-功率因数 Pjs = K∑(Kd1Pe1+…KdnPen) Qjs = K∑(Kd1tanфPe1+…KdntanфPen) 对于单一设备组: Pjs =K*P总 Qjs=Pjs*tgφ Sjs = 2 2 js js Q P Ijs = Sjs/3U 对于有多个不同设备的设备组:Pjs 1=K1*Pe1 Pjs 2=K2*Pe2 …….. Pjs n=K n*P总n

Qjs1=Pjs1*tgφ1 Qjs2=Pjs2*tgφ2 ……. Qjsn=Pjsn*tgφn 得: Pjs总=Ksp*(Pjs 1+ Pjs 2+……+ Pjs n) Qjs总=Kps*(Qjs 1+ Qjs 2+……+ Qjs n) Sjs 总 Ijs总 = Sjs总/3U Pjs ——计算有功功率 Qjs ——计算无功功率 Sjs ——计算是在功率 Kd、K ——需用系数查《建筑电气规范GB50055》 K∑——同时系数查《建筑电气规范GB50055》 Ksp ——有功同时系数查《建筑电气规范GB50055》 Kps ——有功同时系数查《建筑电气规范GB50055》 Pe ——用电设备额定功率 Ijs ——计算电流,根据此值选择电缆截面 tanф——功率因数正切值 (K-用电设备组的需要系数,是用电设备组在最大负荷时需要的有功功率与其设备容量的比值,K= Pjs/ P总;Ks-用电设备组的同时系数,

施工临时用电负荷计算

施工临时用电负荷计算 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

1、主要施工机械 1.1、电动设备:P1=287.9(KW) 1.2、焊接设备(换算功率):P2=207.1(KW) 1.3、施工室内照明容量:P3=30.5(KW) 说明:办公、工人宿舍、食堂布置在场外,或租住于附近民房,该部分用电量未考虑。

2.1、不同暂载率的用电设备的容量换算 闪光对焊机容量:P e=S e/ JC cosφ 取JC=0.65 cocφ=0.5 P e1=100× 0.65×0.5=40.31KVA(UN-100型) 交流电弧焊机容量:P e=S e/ JC cosφ 取JC=0.65 cosφ=0.87 P e1=19× 0.65×0.87=13.33KVA 电渣压力焊机容量:P e=S e/ JC cosφ 取JC=0.65 cosφ=0.87 P e4=37.5× 0.65×0.87=26.30KVA 从中可以看出,单相用电设备的不对称容量,即3台交流电弧焊机、 2台闪光对焊机加上3台电渣压力焊容机容量大于三相用电设备容量的 15%,所以此三类设备的三相等效率设备容量为: P e= 3 P ex/ (1)P c1 3 P ex/= 3 ×40.31=69.82KVA (2)P c2 3 P ex/= 3 ×13.33=23.09KVA (3)P c3 3P ex/ = 3 ×26.30=45.55KVA 关于高压水银萤光灯(镝灯)的设备容量可按其灯泡额定功率1.1倍计算:P e5=1.1×3.5=3.85KW 将现场所有设备按K x分类成各用电设备组: (1)、对焊机:K x=0.35 cosφ=0.5 tgφ=1.732 P ja=K x∑P e =0.35×(104.8+63.491)=36.7KW Q ja=P ja tgφ=36.7×1.73=63.491KW (2)、交流电弧焊机、电渣压力焊机:K x=0.65 cosφ=0.87 tgφ=0.56

临时用电负荷计算

有功功率又叫平均功率。交流电的瞬时功率不是一个恒定值,功率在一个周期内的平均值叫做有功功率,它是指在电路中电阻部分所消耗的功率,对电动机来说是指它的出力,以字母P表示,单位为千 瓦(kW)。 无功功率:在具有电感(或电容)的电路里,电感(或电容)在半周期的时间里把电源的能量变成磁场(或电场)的能量贮存起来,在另外半周期的时间里又把贮存的磁场(或电场)能量送还给电源。它们只是与电源进行能量交换,并没有真正消耗能量。我们把与电源交换能量的振幅值叫做无功功率,以字母Q表示,单位干乏(kvar)。 视在功率:在具有电阻和电抗的电路内,电压与电流的乘积叫视 在功率,以字母S或符号 Ps表示,单位为千伏安(kVA)。 有功功率、无功功率、视在功率三者关系可以用功率三角形表示 (见图):

临时用电负荷计算 一.负荷计算的目的 电力负荷是指通过电气设备或线路上的电流或功率。建筑施工现场的供电系统所需要的电能通常是经过降压变电所从电力系统中获得的。因此,合理的选择各级变电所中的变压器,主要电气设备以及配电导线等是保证供电系统安全可靠的重要前提。 电力负荷计算是为确定施工现场供电系统中各个环节电力负荷的大小,以便正确的选择和复核供电系统中的各个元件(包括变压器、自备发电机、电线、电缆、各种开关、控制设备等)。 负荷计算是否正确合理,影响到电器、导线、电缆是否经济合理。过大则费用增多,造成浪费;过小则导致过热,引起绝缘老化,甚至引发火灾事故。 建筑施工现场用电负荷变化多,情况复杂,影响计算准确的因素较多,所以,现场电力负荷计算应力求切合实际,力求合理。 二.负荷计算方法 计算负荷是按发热条件选择电气设备的一个假定负荷,它所产生的热效应与实际变动负荷产生的最大热效应相等。根据计算负荷选择导线及电气设备,在运行中的最高温升不

相关文档